文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 塔吊交叉作业专项方案

塔吊交叉作业专项方案

塔吊交叉作业专项方案
塔吊交叉作业专项方案

南湖时尚城

编制人:

审核人:

审批人:

民族建设集团

南湖时尚城项目部

1 工程概况 (2)

2 编制依据 (3)

3 危险源辨识与分析 (4)

4施工进度计划 (5)

5安全技术措施 (5)

6 安全管理措施 (11)

7 应急救援预案 (15)

8 塔机位置及周边环境平面布置图 (22)

1 工程概况

1.1工程概况

建设单位:泰宇置业

设计单位:天筑设计

监理单位:科达监理咨询

设备安装单位:民兴建筑工程有限责任公司

施工单位:民族建设集团

本工程为南湖时尚城,位于市洪山区南湖大道茶山,总建筑面积约27.7万平方米,结构形式为框剪,±0.000相当于绝对标高24.2米。本工程地下二层,地上8栋高层带裙楼及商业楼。地下室二层总建筑面积31914平方米,地下室一层总建筑面积30381平方米。基坑开挖深度约10m。地上由H1、H2、H3、K1、K2、K3a、K4a、K5 共8栋高层,各栋建筑高度见表1。

1.2塔吊选型及布置

根据工程特点及现场周边环境,本工程使用7台塔吊,现场布置见塔吊平面布置图。所有塔吊基础面平地下室底板面,结构面标高为-9.7米。

塔吊参数如下表所示:

安装布置情况见下表

1.3 塔吊作业围周边环境

本工程东部为中南财经政法大学,距离工地院墙约12m,中间为一条8m宽道路及4m宽商业区,在3#及7#塔吊运行半径,商业区高度仅3m,低于塔吊首次安装高度;南部为临时设施,不在塔吊运行半径;西部为城中村住宅区,紧临工地院墙,在2#和6#塔吊运行半径,大部分为3~5层住宅,总高度最高为15m,低于塔吊首次安装高度;北部为一座小山坡,在6#塔吊运行半径,高度约12m,低于塔吊首次安装高度;K5楼北部为项目部临舍区域,在7#塔吊运行半径,临舍最大高度6m,低于塔吊首次安装高度。

2 编制依据

2.1 相关技术文件

1、《建筑工程安全生产管理条例》(国务院第393号)

2、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)

3、《建质》【2009】87号文件

4、《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部令第166号)

5、《市建筑起重机械备案登记与监督管理实施办法》(武建字{2008}142号)

6、《塔式起重机安全规程》(GB5144-2006)

7、《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规》(JGJ196-2010)

8、《施工现场机械设备检查技术规程》(JGJ160-2008)

9、《民族建设集团安全管理体系文件》

10、《南湖时尚城施工组织设计》

3 各塔吊现场实际危险源辨识、分析

4 施工进度计划

本工程划分为四个施工区域:一区域为39#楼;二区域为DXB-A~DXB-M,含23#楼~28#楼;三区域为DXB-Y~DXG-Q,含13#楼~18#楼;四区域为DXB-M~DXB-Y,含19#楼~22#楼,37#楼、38#楼等。其中一区域计划11月20日开工,2013年7月31日封顶;二、三施工区域计划11月26日开工,2013年4月30日封顶;;四施工区域计划12月25日开工,2013年5月30日封顶。

5 安全技术措施

5.1、塔式起重机交叉作业安全防措施

1、防措施

本工程共安装有7台塔吊,属多塔交叉作业。为了保证多塔交叉作业安全运行,拟采取以下安全防措施:

⑴、动塔让静塔:在塔机起重臂作业交叉区域运行时,需运转的塔机应避让处于静止状态的塔吊;

⑵、低塔让高塔:低塔在转臂前应先观察高塔运行情况再进行作业。

⑶、后塔让先塔:在塔机起重臂作业交叉区域运行时,后进入该区域塔吊应避让已在该区域作业的塔吊;

⑷、客塔让主塔:进入相邻的其他塔吊的主作业区时应主动避让他方塔机。作业中,塔司、信号工应始终目视本塔吊钩位置,运转过程中注意相邻塔吊的工作状态,必要时信号工发出安全语言提示塔司,塔司应控制旋转速度,低速运行;

⑸、轻车让重车:两塔或多塔同时运转时,空载塔机应主动避让负载塔机;

⑹、根据工程进度需要,39#楼1#塔吊先安装,后安装37#、38#楼2#塔吊,最后安装叠拼别墅区的自由高度的三台塔吊。互相交叉的1#塔吊、2#塔吊之间安装高差应不小于5m,1#塔吊首次安装高度为35 m,2#楼塔吊首次安装高度为30m,以后逐次加节过程中保证互相交叉塔吊之间的高差。

⑺、塔吊与相邻在建建筑物的安装高差,根据施工进度计划,划分为四个施工区域。一区域为39#楼,先施工;二区域为DXB-A~DXB-M,含23#楼~28#楼,三区域为DXB-Y~DXG-Q,含13#楼~18#楼,同时开工;四区域为DXB-M~DXB-Y,含19#楼~22#楼,37#楼、38#楼等,最后开工。

⑻、专人负责塔吊指挥及协调操作。正常工作时,杜绝失误指挥的事件发生,投入使用前应检查各安全装置,如出现限位失效或回转失控等安全隐患,应立即停用,修复后方可投入正常使用。

⑼、非工作状态时,将塔机顺风向停置,并将吊钩固定地锚。

⑽、工作时遇停电,应立即将控制器扳到零位并切断电源,如吊上挂有重物,应拧紧反复使用制动器,使重物缓慢地下降到安全地带。并用木楔将回转左右向塞住。遇到五级以上大风,应立即停止作业,并将塔机顺风向停置,吊钩与地面固定。

⑾、回转严禁用高速,取消回转高速。

2、作业条件

⑴、塔机操作人员和指挥人必须经过培训并取得合格证后,方可进行操作和指挥。

⑵、空载运转,检查回转、起升、变幅等各机构的制动器、安全限位、防护装置等正常后,方可作业。

⑶、作业时,指挥人员应与操作人员密切配合,操作人员应严格执行指挥人员的信号。如信号不清或错误时,操作人员可拒绝执行。严禁酒后操作和指挥。

⑷、塔机必须按规定的起重性能作业。不得超载荷和起吊不明重量的物件。严禁斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝结在地面上的重物。

⑸、起吊重物时应绑扎平稳、牢固,不得在重物上堆放或悬挂零星物件。零星材料和物件,必须用吊笼和钢丝绳绑扎牢固后,方可起吊。

⑹、重物提升和降落速度要均匀。严禁忽快忽慢和突然制动。左右回转动作要平衡,当回转未停稳前不得反向动作。严禁带载自由下降。

⑺、遇有五级以上大风或大雨、大雪等恶劣天气时,严禁作业。

⑻、工作完毕后,臂架应转到顺风的方向,吊钩提升到离臂杆2-3米处。将各控制开关拔至零位,切断电源,关闭操作室门窗。

⑼、操作人员必须认真做好塔机的使用维修、保养和交接班的记录工作。

3、特殊要求

⑴、塔机交叉作业应提前示警。

⑵、塔机作业完毕后应顺风向停置,并将吊钩起至高大臂最近端,变幅小

车回至大臂跟部。

⑶、吊装作业应划定危险区域,挂设明显安全标志并将吊装作业区封闭,设专人加强安全警戒,防止其他人员进入吊装危险区。

⑷、在每台塔机的起重臂前端设置警示灯及红旗,确保施工安全。

⑸、回转时严禁用高速,回转至交叉作业区前应呜示警。

⑹、经常检查回转制动及限位装置的灵敏性。

5.2、塔吊起重臂与相临建筑物防碰撞安全技术措施

1、因本工程周边临近荒山均为小山包,均不高于20米,都低于塔吊一次性安装高度。

2、塔吊所吊材料应固定牢靠。钢管按照长短分件起吊,箍筋、水泥、砌筑用砖吊运时应使用专制的封闭式吊斗,所有材料起吊前都应由信号工确认是否固定牢靠后方可发出起吊信号。

3、将塔吊的回转半径进行限位,安装前用铁板,木方和橡皮块设置固定的挡块,强制性限制回转在安全围作业。当吊物须经过马路、生活区等人群集中的区域上空,应将吊钩收至现场方可回转,严禁吊物从上述区域上空运行。

4、指挥塔吊作业时,信号工应注意物体与周围树木、建筑物之间的高差,吊物能否正常通过,并指挥作业人员避开,重物放好后将吊绳拉出才能起吊,以免吊绳弹出伤人;进入多塔回转区域应减速运行。

5、每班作业完后塔司应将小车收至起重臂根部10m处。

5.3 防止突然停电的技术措施

塔吊工作一旦突然停电,塔吊吊物由于惯性会继续转动,可能发生碰撞造成严重后果,为防止突然停电带来的严重后果,将采取如下措施进行预防:

1、每台塔吊用电使用单独回路,直接从配电房单独接线形成单独回路,防止其与其他设备共用线路造成其他设备跳闸而影响塔吊。

2、塔吊使用回路的各种电线、漏保、开关等一律采用优等全新产品,防止其因为线路或设备老化而造成突然断电。

3、所有塔吊全部安装临时备用电池,一旦停电塔吊可自动供应刹车电源。

4、我方将于供电局长期保持联系,要求供电部门在停电前能及时通知我方,便于我方做好准备。

5.4其他安全技术措施

(1)、塔吊在使用状态时,突遇恶劣天气(如大风、沙尘暴等)应立即停止作业,将吊钩固定于地锚上。

(2)应设置塔吊幅度报警及标识,严禁院外吊物。

(3)加强对信号工、司机的安全技术交底。

5.5塔机防雷、避雷

1、防雷接地

(1)说明:按照现行国家标准《塔式起重机安全规程》塔机主体结构、电动机机座及所有电气设备金属外壳均应可靠接地。其中综合接地电阻值应满足不大于4Ω。

另根据《施工现场临时用电安全技术规程》塔机主体可不另设避雷针,防雷引下线可用设备金属结构体,并保证电气连接。

塔身至接地极的接地装置在浇筑设备基础时按有关规定安装。

(2)接地装置施工方法及技术要求

接地铁芯可采用面积1㎡,横截面大于400m㎡的钢板。立埋后底端距离地表大于2.5米,电阻小于4Ω,且接地体应埋在潮湿位置,如果土壤导电不良有必要在凹处买入氯化钠,然后灌水。塔身至接地极的接地线S≥35 m㎡,2根及以上。接地线应与供电线路零线严格分开。塔身接地线不得采用保险丝或开关电缆芯线代替。

2、避雷

遇到有雷暴雨预报时间,暂停塔吊司机作业。

6 安全管理措施

6.1塔吊安全运行组织机构图

项目经理(熊安定)

机管员())

塔吊操作工(郭进、田启科、邱泽菲等十人),塔司人员

(熊安邦、云杰、华为生)及专业电工(晓峰)

6.2塔吊安全运行岗位职责

建设单位职责:

1、要求被检查的单位提供有关建筑起重机械的文件和资料;

2、进入被检查单位的施工现场进行检查;

3、对检查中发现的建筑起重机械生产安全事故隐患,责令立即排除;重大生产安全事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的,责令从危险区域撤出作业人员或者暂时停止施工。

监理单位职责:

1、审核建筑起重机械特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督证明、备案证明等文件;

2、审核建筑起重机械安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格;

3、审核建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案;

4、监督检查建筑起重机械的使用情况;

5、发现存在生产安全事故隐患的,应当要求安装单位、使用单位限期整改,对安装单位、使用单位拒不整改的,及时向建设单位报告。

使用单位职责:

1、项目经理

项目经理对塔吊施工运行全过程中的安全负全面领导责任。

负责本方案、安全技术措施的组织落实工作,组织督促机电工长进行安

全技术交底制度、设施设备验收制度的落实。

领导定期对塔吊进行安全检查,发现施工中的不安全问题、组织制定整改措施及时解决。

2、生产经理

对塔吊作业安全负直接领导责任,协助项目经理落实相关规、标准和管理制度;

塔吊作业安全技术措施、方案的实施工作;

领导、组织塔吊安全作业的宣传教育工作,并制定相应的培训实施办法,制定实施措施方案,并负责组织实施;

配合项目经理定期组织对塔吊进行安全检查,负责检查的组织、监督工作和安全隐患整改“三落实”的实施工作。

发生伤亡事故时,负责事故现场保护、职工教育、防措施落实,并协助做好事故调查分析的具体组织工作。

3、安全总监

在项目经理的领导下履行塔吊安全作业的管理与监督;

宣传贯彻相关方针政策、规章制度,推动本组织保证体系的运行;

对塔吊作业管理制度的贯彻与落实情况进行检查与指导;及时发现问题或失控部位,及时提出整改意见,并跟踪复查;

参加机电工长或机电工程师组织塔司、信号工安全例会。

4、机管员职责

本方案经审批后,机管员应召开会议,对所有塔吊作业人员进行培训,并就方案对每位塔吊作业人员进行交底;

每半月召开安全教育会议,对塔吊作业人员进行安全教育,传达国家及公司有关法律、法规、规章制度,并就日常作业中出现的问题进行通报;

每月对塔吊作业人员进行安全技术交底,并应对存在特殊危险的专项作业应做专项技术交底;

协调各塔吊加节安装及附墙高度,保证每次加高要符合各塔吊的安装高差。还要协调塔吊和工程进度,保证塔吊与相邻在建建筑的高差。

定期对塔吊垂直度、接地电阻进行测试;

严厉制止违章操作、违章指挥现象,并给予相应的处罚。

每周对塔吊进行一次安全检查,如存在不合格项应及时发放整改通知单要求塔吊出租单位整改;存在严重不合格项的须立即停止作业,并上报公司。

5、项目安全员

对塔吊工作人员进行安全交底,并每天检查塔吊安全施工,并做好安全检查记录。

安装单位职责

1、安装安全技术标准及建筑起重机机械性能要求,编制建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案,并由本单位技术负责人签字。

2、按照安全技术标准及安装使用说明书等检查建筑起重机械及施工条件。

3、组织安全施工技术交底并签字确认。

4、制定建筑起重机械安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案。

5、将建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案,安装、拆卸人员,安装、拆卸时间等材料报施工总包单位和监理单位审核后,告知工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门。

6.3、塔吊安全操作规程

1、起重机的安装、顶升、拆卸必须按原出厂厂家规定进行,并制定安全作业措施,由专业队伍进行,并有技术和安全人员在场监督。

2、起重机安装后,在无荷载的情况下,塔吊身与地面的垂直度偏差值不得超过3/1000.

3、作业前检查传动机构正常,主要部位螺栓无松动,钢丝绳磨损正常,各机构制动器、安全限位、防护装置等确认正常后方可操作。

4、操作时应依次逐级操作,严禁越档操作,运转换向应将控制器回零,电机停止转动后再转向另一方,严禁开急停。

5、提升重物时,严禁自由下降,提升重物平移应高出其跨越的障碍物0.5m 以上。

6、作业后,吊臂应转到顺风方向,放松回转制动器,吊钩提升到离臂杆顶端2~3m处。

7、任何人员塔帽、吊臂、平稳臂的高空部位检查或修理时,必须佩带安全带。

8、附墙的距离、撑杆布置方式及相互间隔应符合原出厂厂家规定。风力达到四级以上时不得进行顶升、安装、拆卸作业。

9、所有操作及指挥人员应持证上岗,严格遵守“十不吊”准则。

6.4、塔吊“十不吊”准则

1、超负荷不吊

2、歪拉斜吊不吊

3、光线阴暗不吊

4、指挥信号不明不吊

5、捆绑不牢不稳不吊

6、吊物上站人不吊

7、重物边缘锋利无保护措施不吊

8、埋在地下的物体不吊

9、重物超过人头不吊

10、安装装置不灵敏不吊

7 应急救援预案

为了加强安全生产工作,提高公司在塔吊施工生产过程中突发事件的应变能力,尽快控制事态,尽量减少损失,尽早恢复正常施工秩序,特制定此安全事故应急救援预案。

7.1、应急领导小组:

急救机构:

应急设备:起重机:

7.2、应急救援指挥小组职责

1、指挥领导小组负责本单位预案的制定、修改。

2、组建应急救援专业队伍,并组织实施演练。

3、检查督促做好重大事故的预案措施和应急救援的各项准备工作。

4、发生重大事故时由指挥部发布和解除应急救援命令和信号。

5、组织指挥救援队伍实施救援行动。

6、向上级汇报情况,必要时向有关单位发出救援请求。

7.3应急施救方法

1、高空坠落事故的预防及其应急预案

高空坠落事故产生的原因有:(1)主要原因是思想麻痹大意,作业之前没有按高空安全工作规程执行。(2)准备工作做的仓促,有的工作抗压在地面上先做未做,导致在高处工作时间加长消耗体力,引发坠落事故。(3)高空作业使用的安全工具在作用前未做认真检查,(4)高处作业时站在箱子,木桶,铁桶不牢固的结构上工作,而引起坠落,(5)梯子不牢固或爬竹梯时底下没人扶

梯,梯子向后滑或向两侧倒而坠落,(6)遇到下雨刮大风在高处工作,无特殊防护装置,引起坠落事故。

预防高空坠楼措施;(1)凡在离开地面3米以上的地点进行高空作业时强调作业人员应集中精力,严格按高空安全工作规程执行,防止发生事故,(2)凡能在地面上预先做好的工作都必须在地面上工作,尽量减少高空作业,(3)在没有脚手架或脚手架够不到的部位工作,必须绑好安全带,挂牢安全绳或采取其他可靠的安全保护措施,(4)高处作业应一律使用工具袋,较大的工具,材料应用绳穿在牢固的构件上,以防坠落伤人(5)进行高空作业时,除相关工作人员外,不允许其他人在工作地点的下面通行或逗留,工作地点下面应有围栏或防护防止落物伤人。

高空坠落应急处理措施:

(1)紧急救护的基本原则是在现场采取积极措施,减少痛苦。并根据受伤程度进行救护。

(2)应配备急救箱有急救药品。

(3)出血时必须先止血。

A.伤口出血:用消毒纱布盖住伤口,然后进行包扎,若包扎后仍有较多出血,可再加绷带,适当加压止血或用布带等止血

B.伤口出血呈喷射状或鲜血液涌出时立即用清洁手指压迫出血点上方(近心端)使血流中断,并将出血肢体抬高或举高,以减少出血量,有条件用止血带止血,再送医院。

(4)骨折急救

A、肢体骨折可用夹板或木棍、竹竿等将断骨上、下方关节固定,也可利用伤员身体进行固定,避免骨折部位移动,以减少疼痛,防止伤势恶化。

B、开放性骨折,伴有大出血者应先止血,固守,并用干净布片覆盖伤口,然后速

送医院急救,切勿将外露的断骨推回伤口。

C、疑有颈椎损伤,在使伤员平卧后,用砂土袋(或其他替代物)旋转状况两侧至

颈部固定不动,以免引起瘫痪。

D、腰椎骨折应将伤员平卧在平硬木板上,并将椎躯干及二侧下肢同时进行固定预

防瘫痪,搬动时应数人合作,保持平稳,不能扭曲。

(5)、颅脑外伤

A、应使伤员采取平卧位,保持气管通畅,若有呕吐,扶好头部和身体同时侧转防窒息。

B、耳鼻有液体流出时,不要用棉花堵塞,只可轻轻拭去,以利降低颅压力。

C、颅脑外伤,病情复杂多变,禁止给予饮食,应立即送医院诊治。

2、触电事故的预防及其应急预案

发生触电事故时:发现触电人员应立即采取措施使触电者脱离电源,同时也要保护自己,在抢救的同时要通知应急小组人员。当设备发生接地故障时,一切人员应对故障点的安全距离为:室为4米以外,室外为8米以外。禁止高

压带电的绝缘部位,如巡视“两线一地制”设备时,不得触及工作接地的任何

部分,如需检查触动工作接地部分时,应全部停电后进行。

触电急救必须作到分秒必争,立即就地迅速用心肺复法进行急救,并坚持不断的进行,在医务人员未接替之前,不应根据没有呼吸或脉搏擅自判断伤员

死亡,放弃急救。触电者未脱离电源前,救护人员不准直接用手触及伤员,如

触电人员处于高处,解脱电源后会自高处坠落,因此应采取预防措施。触电者

触及低压带电设备时,救护人员应设法切断电源,如用干燥的木棒、木板、绳

建筑工程群塔作业施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、群塔作业的安全管理措施 (4) 3.1 水平方向相邻塔吊防碰撞措施 (4) 3.2 塔吊在垂直方向的防碰撞措施 (4) 3.3 塔吊与现场周边建筑及设施的防碰撞措施 (5) 四、群塔作业中必须注意的原则 (5) 4.1 低塔让高塔原则 (5) 4.2 后塔让先塔原则 (5) 4.3 动塔让静塔原则 (5) 4.5 客塔让主塔原则 (6) 五、相关人员配备及要求 (6) 5.1群塔管理组织机构设置 (6) 5.2管理职能分工 (6) 5.3塔吊管理流程 (6) 5.4 日常管理规定 (6) 六、塔吊安装与拆除 (7) 6.1 基本要求 (7) 6.2安全技术措施 (7) 七、塔吊安全使用措施 (8) 八、塔吊司机要求 (8) 九、安全文明施工及环境保护 (9)

一、编制依据 1.1 《建筑塔式起重机安全规程》(GB5144—2006) 1.2 《建筑机械施工安全技术规程》(JGJ33—2001) 1.3 《起重吊车指挥信号》(GB5082-85) 1.4 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 1.5 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 1.6 本工程所用塔吊使用说明书 1.7《诸暨广粤荟商贸综合体施工图》 二、工程概况 本工程位于诸暨市大唐镇,紧接大唐镇主干道开元西路,北临绍大公路,南靠市场西路,东临盛唐南路,西靠商城路。总占地面积为16837.0m2,总建筑面积为70460.0m2,地下室建筑面积:14225.0m2,地上建筑面积:56235.0m2。本工程包含以下内容:一层地下室,地上部分为五层局部四层结构。建筑主体结构为框架形式。高23.95m。 为了完成现场物料搬运和材料周转使用本工程需要安装三台附着式塔式起重机作为主要垂直运输机械设备,该工程选用一台ZJ5010塔吊和两台ZJ5910塔吊编号分别为1#、2#、3#(具体安装位置见附图一)。塔吊基础采用基础脚预埋式,安装高度为33.8、36.8、39.8米。安装拆除工作由杭州建工集团有限责任公司完成,项目部配合施工。塔吊使用时间预计为2013年7月至2013年12月。 塔吊型号如下表所示:

塔吊交叉作业施工方案

塔吊交叉作业施工方案

广西民族大学八坡1#~3# 危旧房改住房项目 塔吊交叉作业施工方案

编制单位:广西建工集团第一建筑工程有限责任公司编制日期:年月日 广西民族大学八坡1#~3#危旧房改住房项目 塔吊交叉作业施工方案审批表 部 门职责 姓名 (签名) 职务备注 项目部编制校核复核 部 门职责 姓名 (签名) 审批意见备注 分公司审核技术或项目管理科审批主任工程师

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、塔吊参数及平面布置 (3) 四、防碰撞措施 (5) ①、安装防范措施 (5) ②、为了防止塔吊在施工作业过程中发生碰撞,特制订以下措施 (5) ③、操作 (6) ④、组织协调与管理措施 (7) ⑤、多塔运行控制措施 (8) ⑥、安全交底 (9) ⑦、应急救援 (9)

一、编制依据 1、国家有关塔式起重机的国家有关法规、技术标准和规范、规程: (1)《塔式起重机》(GB/T5031-2008) (2)GB50278—2010《起重设备安装工程施工及验收规范》 (3)GB5144—2006《塔式起重机安全规程》 (4)GB8196—2003《机械设备防护安全要求》 (5)JGJ33—2012《建筑机械使用安全技术规程》 (6)JGJ59—2011《建筑施工安全检查标准》 (7)JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》 (8)JGJ196-2010《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》 2、塔机的使用、安装和拆卸说明书,整机、部件的装配图,电气原理及接线图等。 3、已有的拆装工艺及过去拆装、使用作业中积累的技术资料等。 4、公司有关管理制度、工程项目施工组织设计。 二、工程概况:

多台塔吊交叉作业施工方案(修改版)

X X X X X X X X工程 多台塔吊交叉作业专项方案 (修改版) 审批人: 审核人: 编制人: XXXXX建设有限公司 2016年1月20日

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、危险源分析及对应安全措施 四、安全使用措施 (一)技术措施 (二)使用作业具体规定 (二)管理措施 五、应急措施 六、应急预案 七、技术参数表 八、附:塔吊平面定位图 塔吊运行左视图

一、工程概况 工程名称: 建设单位: 监理单位: 施工单位: 本项目为xxx工程,位于武汉市江岸区;本工程共有10栋住宅,分别为1#~10#住宅楼及连体地下室,为一层结构地下室,地上20层~34层住宅楼,结构形式均为剪力墙结构,抗震设防烈度为6度,耐火等级为一级。建筑物最高高度为110.6m。 本工程拟使用型号为QTZ63-5610臂长56m的塔吊十台,最高楼层塔吊最终高度为130m。塔吊基础底与地下室基础垫层地面同标高,为-5.800m。 施工与周边环境分析总结: 1号塔吊: 位于1#楼南侧偏东,1号塔吊西面无任何建筑物但覆盖范围与3#楼塔吊重叠,东面覆盖范围与2#楼塔吊覆盖面有交叉重叠,重叠距离为10.5m,南面为兴业路,北面与3号塔吊有重叠交叉,交叉距离为22.843m,重叠位置采取高低错开施工(2号塔吊低于1号塔吊10m,1号塔吊低于3号塔吊10m)。与3号塔吊重叠部位限位71°,塔吊臂长56m。 2号塔吊: 位于2#楼中间部位,东南面塔吊覆盖区域无任何建筑物,西面与1#楼塔吊有交叉重叠,重叠距离为10.5m,西北面与4#楼塔吊有重叠交叉,交叉距离

为32.853m,重叠采取高低错开施工(2号塔吊低于1号塔吊10m,4号塔吊高于2号塔吊10m),与4号塔吊重叠部位限位76°,塔吊臂长50m。 3号塔吊: 位于3#楼两个单元伸缩缝北面,3号塔吊与1号塔吊南北交叉,交叉距离为22.843m,采取高低错开施工(高于1号塔吊10m)。北面与5#楼建筑物重叠,3#楼主体结构封顶后开始5#楼施工,因此3号塔吊始终高于5#楼,不采取限位措施,北面与5号塔吊重叠距离为38.25m,东、西面无障碍物。塔吊臂长56m。 4号塔吊: 位于4#楼中间部位,南面与2号塔吊重叠交叉,交叉距离为32.853m,采取高低错开施工(4号塔吊高于2号塔吊10m),北面与6#楼建筑物重叠,因4#楼主体封顶后,开始6#楼施工,因此4号塔吊始终高于6#楼,不采取限位措施。东、西面无障碍物,塔吊臂长50m。 5号塔吊: 位于5#楼两个单元伸缩缝北面(与3号塔吊相对位置一致),5号塔吊与3号塔吊南北交叉,交叉距离为38.25m,措施在3号塔吊中已诉,采取高低错开施工。北面与7#楼建筑物重叠,且与7号塔吊重叠,重叠为28.894m,采取限位措施,限位角度为98°,东、西面无障碍物,塔吊臂长45m。 6号塔吊: 位于6#楼中间部位,南面与4号塔吊重叠交叉,交叉距离为31.76m,因4#楼先开工,所以4号塔吊与6号塔吊已错开形成高低差。北面与8#楼建筑物重叠,待6#楼主体施工结构封顶后,开始8#楼施工,因此6号塔吊不采取限位措施。东、西面无障碍物,塔吊臂长50m。

多塔吊施工方案

多塔吊施工方案 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

目录

多塔吊作业施工方案 第一章工程概况 一、工程概况 本工程位于本工程位于来凤县攸水大道,东为规划酉水大道,北侧为龙腾一路,西侧为龙凤大道,南侧为规划龙腾二路。场内交通主干道已开通,施工用材料设备进场畅通。 本工程一期项目总建筑面积,其中地下总建筑面积,地上住宅建筑面积,建筑总高度,建筑层数32层,结构类型为剪力墙结构。 拟建场地设有一层整体地下室,拟建场地地势较低,场地四周现有地面高程为~,地下室层高,框架结构,地下室底标高为,底板厚度400mm,垫层厚100mm,实际开挖深度为~,基础类型为人工挖孔灌注桩。该项目由31、32层住宅、1、2层商业裙楼及一层整体地下室组成。 本工程需设置6台塔吊满足施工要求,为防止在施工中塔臂互相碰撞以及避让场地内或场地外高压线塔,在设置塔吊位置、和安装及使用过程中必须遵照下列措施执行。以保证塔吊作业安全措施。 二、塔吊平面布置的原则 1、塔吊施工尽量覆盖作业面。 2、塔吊相互之间满足安全距离,在平面位置不能错开时,必须保证塔高错开满足安全高差。 3、塔吊根据相邻建筑物分布情况及塔吊水平距离对塔臂长度进行调整。 4、因塔吊布置较多,布置时利用了施工进度合理安排塔吊顶升工作,来保证满足各塔吊高度的高差。 5、便于安装和拆卸。 6、塔吊作业平面布置示意图(详见附图一)

第二章编制依据 1、《建筑起重机械安全监督管理规定》; 2、《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆除、安全技术规程》(JGJ/196—2010); 3、《塔式起重机安全规程》(GB5144-2012); 4、《塔式起重机操作使用规程》(JG/T100); 5、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012); 6、工程施工图纸 7、工程施工组织设计 8、塔吊安装专项施工方案 9、塔式起重机使用说明书 10、施工现场平面布置图 第三章危险源分析及对应的安全措施 根据现场塔机布置及周围环境,分析其使用过程中存在的危险源及可能导致危险的情形,针对危险情形拟采取的主要措施如下表,各塔机分别依据具体情况采取相应安全安全措施:

多部塔吊同时作业防碰撞措施

多部塔吊同时作业防碰撞措施 一、工程概况: 本工程为景泰苑小区工程,位于合肥市张洼路39号,由合肥远恒置业有限公司开发,合肥大兴建筑安装有限公司承建,该工程由安徽省建设工程勘察设计研究院设计。 该工程地上主体为11层、18层。首层层高为3.6M,二层层高为 2.9M,该工程为框架剪力墙结构。依据本工程塔吊安装方案,设置两台塔吊,为防止在施工中多塔塔臂相互碰撞,在设置塔吊位置和安装及使用过程中必须遵照下列措施执行,以保证塔吊作业安全。 二、多塔塔臂防碰撞措施塔吊的位置及安装时必须按下列规定布 置及安装 1、塔与塔之间的最小架设距离应保证处于低位的塔吊臂架端部与两侧塔身之间至少有两米的距离,处于高位塔吊的最低位置的部件(吊钩升至最高点或最高位置的平衡重)与低位塔吊中处于高位置部件之间的垂直距离不得少于一个标准节,布置位置评见平面图示。 2、塔臂最多可旋转一周360度,塔吊通过旋转限位控制,保证塔吊塔塔臂不能交叉作用。 3、1#、塔安装高度为37米,2#塔安装高度为58米,塔与塔之间高差为21米,从而保证塔吊塔臂不在同一工作面上。防止了两塔在同一作业面上互相碰撞。 4、塔臂可旋转一圈,限位控制其转角度范围,保证两塔臂不交叉作业。 三、保证措施: 1.塔吊在顶升过程中严禁回转起重臂,并在使用过程中严禁塔吊间及塔吊与建筑物之间发生碰撞。

2.塔吊应由专职人员操作和管理,严禁违章作业和超载使用,机械出现故障或运转不正常时立即停止使用,并及时予以解决。 3.塔臂前端设置明显标志,塔吊在使用过程中塔与塔之间回转方向必须错开,严禁控制楼和楼之间的操作高度和作业时间。 4.施工流水段上考虑两塔作业时间尽量错开,避免在同一时间、同一地点两塔同时使用时发生碰撞。 5.塔吊在起吊过程中尽量使小车回位,当塔吊运转到施工需要地点时,再将材料运到施工地点。 6.塔吊达到起升高度之前,1#塔吊要始终比2#塔吊高出两节塔升高度。 7.塔吊同时作业必须照顾相邻塔吊作业情况,其调运方向、塔臂转动位置、起吊高度、塔臂作业半径内的交叉作业,并由专业信号工设立限位哨,以控制塔臂的转动位置及角度,同时控制器具的水平吊运。 8.禁止相邻塔吊同时向同一方向吊运作业,严防吊运物体及吊绳相碰,确保交叉作业安全。

塔吊群体群塔作业施工方案

XXXXXXXXX地块工程 塔吊群体作业 专项方案 编制人:职务(称): 审核人:职务(称): 批准人:职务(称): 批准部门(章):日期:

目录 一、工程概况 (2) 二、塔吊布置情况 (2) 三、塔吊的顶升、附着 (2) 四、塔吊交叉作业概况 (2) 五、塔吊交叉作业安全措施 (3) 六、塔吊指挥人员安全措施 (3) 七、安全措施 (4) 八、塔吊机组安全施工措施 (4) 九、应急预案 (5)

一、工程概况 二、塔吊布置情况 根据现场实际情况,共布置四台塔吊,塔吊统一采用QTZ63,塔吊臂长为55米。塔吊性能详见浙建机QTZ63自升塔式起重机使用说明书。 四台塔吊分别设置于如图所示位置(详见施工现场平面布置图及塔吊基础定位详图)。 根据本工程塔吊使用实际情况以及建筑物总平面布置,同时考虑到群塔作业协调工作及防碰撞,现将各台塔吊的顶升高度暂定如下: X# X# X# X# 三、塔吊的顶升、附着 1、塔吊的顶升、附着,各塔锚固高度与吊钩高度关系技术要求详见塔吊使用说明书。具体操作可根据实际施工进度随时进行塔吊的附着。 2、塔吊施工作业时,四台塔吊合理安排安全交差。处于高位塔吊的最低位置的部件与低位塔吊处于高位置部件之间的垂直距离不得小于一个标准节,保证塔吊安全运转。 四、塔吊交叉作业概况 1、塔吊交叉作业: 裙房高度以下作业时,1#塔吊、2#塔吊、3#塔吊间;2#塔吊、3#塔吊、4#塔吊间交叉作业。 2、根据现场布置实际情况,四台塔吊相邻之间的距离见下表

(表内尺寸为塔吊旋转圆心之间的距离) 整个塔吊大臂旋转半径范围内无高压电线。 五、塔吊交叉作业安全措施 1、施工过程中各台塔吊的安全高差不得小于6m。 2、相互交叉的塔吊运转时吊钩绳与大臂的安全距离不得小于5m。 3、吊装发生矛盾时各塔塔司和哨工要做到安全礼让,原则上轻钩躲让,低塔让高塔,后运转让先运转,轻塔让重塔等,不得有意阻碍其它塔吊运转。 4、严禁多台塔吊同时在交叉区域内吊装作业。 5、各台塔吊的大臂回转时,小车的安全幅度为20m,严禁在此幅度外转臂。 6、各塔吊的起重臂或平衡臂进入交叉区域时,塔司、指挥人员及监护人员都要精力集中,回转不得使用高速,要做到一慢、二看、三通过。 7、塔司机在做每一个动作之前都要先鸣笛。 六、塔吊指挥人员安全措施 1、施工单位为每台塔吊配备专职指挥人员。指挥、监护哨、塔机司机均配备对讲机,保持通线联络畅通。塔吊指挥人员必须持证上岗,定期复验,定期体格检查,并将上岗证及查验结果报项目技术安全部门备案。未经技术安全部门负责人同意不得变动。 2、施工单位在各塔吊交叉区域内设立监护人员,每栋楼的作业层面只设立一名指挥,防止令出多人,造成混乱碰撞。 3、监护人员负责交叉作业塔吊的安全运转,监督各塔吊指挥人员的动作指令,发现指挥错误或存在碰撞隐患时及时向塔吊指挥和塔司发出停止信号。

塔吊交叉作业安全专项施工方案.

一、工程概况 塔吊交叉作业专项方案 工程名称:新合作供销广场(金色城邦)D区1# 4#、7#楼 施工单位:江苏三箭建筑工程有限公司 编制日期:2014年5月

目录 一、编制依据 (1) 二、........................................................................... 工程简介 1三、........................................................................... 塔吊选型 1四、........................................................................... 塔吊布置 1五、........................................................... 危险源分析及对应安全措施 1六、................................................................... 塔吊防碰撞措施: 2七、................................................................... 塔吊安全操作规程 3八、................................................................... 塔吊安全技术措施 5九、................................................................... 使用作业具体规定 8 十一、塔机安全组织机构及管理职责 (9) 十二、建立附着升节审批制度 (12) 十三、应急措施 (12) 十四、应急预案 (13) 十五、塔吊平面布置图:(附后) (17)

塔吊布置及群塔作业方案

xxxxxx定向安置房工程 塔吊布置及群塔作业方案 编制 审批 xxxxxxx公司 xxxx项目部 xxxx年xx月xx日

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、群塔作业原则 (4) 四、塔吊的选择 (5) 五、群塔作业管理措施 (6) 六、安全保证措施 (7) 七、附件 (7)

一、编制依据 1. xxxxxxxxxxxxxx安置房工程图纸; 2.《xxxxxxxxxxxxx安置房施工组织设计》; 3.《建筑施工安全技术规范》; 4.《北京市建筑工程施工安全操作规程》(DBJ01—62—2002); 5.《北京市建筑工程施工现场安全防护标准》; 二、工程概况 1、工程地理位置 xxxxxxxx安置工程(1#、2#、3#、18#、19#、21#楼及1#、2#地下车库)位于xxxxxxxxxxxxxxx0610地块,xxx路南侧,xxx路西侧,xxx北侧,xxx路东侧。 2、工程设计概况 工程占地总面积:44295.56m2,总建筑面积71961m2,其中1#楼面积为10069.2 m2,2#楼面积为10567.47 m2,3#楼面积为10272 m2,18#楼面积为10335.78m2,19#楼面积为9308.13 m2,21#楼面积为8452.87 m2,1#、2#地下车库11558.05m2。1#、2#、3#、18#、19#、21#楼地上9层(1#楼局部有7、8层,21#楼局部8层),首层2.9米,2-9层为标准层,层高2.8米(3#、18#、19#楼9层为2.7米),建筑高度26.05m(为室外地坪至檐口高度),屋顶设备层顶部高度为30.2米。地下2层,其中地下二层3.61米,地下一层2.19米。 各主楼地下二层为人防层,地下一层为设备层,地上为居住用途,均为剪力墙结构;1#、2#地下车库(仅地下一层),为框架剪力墙结构。各楼平面尺寸如下表:

多台塔吊交叉作业施工方案(修改版)

XXXXXXXX工程 塔吊交叉作业专项方案台多(修改版) 审批人: : 审核人 编制人:

建设有限公司XXXXX. 2016年1月20日 目录 一、工程概况 二、编制依据 三、危险源分析及对应安全措施 四、安全使用措施 (一)技术措施 (二)使用作业具体规定(二)管理措施 五、应急措施 六、应急预案 七、技术参数表 八、附:塔吊平面定位图 塔吊运行左视图 一、工程概况 工程名称: 建设单位:

监理单位: 施工单位: 本项目为xxx工程,位于武汉市江岸区;本工程共有10栋住宅,分别为1#~10#住宅楼及连体地下室,为一层结构地下室,地上20层~34层住宅楼,结构形式均为剪力墙结构,抗震设防烈度为6度,耐火等级为一级。建筑物最高高度为110.6m。 本工程拟使用型号为QTZ63-5610臂长56m的塔吊十台,最高楼层塔吊最终高度为130m。塔吊基础底与地下室基础垫层地面同标高,为-5.800m。 施工与周边环境分析总结: 1号塔吊: 位于1#楼南侧偏东,1号塔吊西面无任何建筑物但覆盖范围与3#楼塔吊重叠,东面覆盖范围与2#楼塔吊覆盖面有交叉重叠,重叠距离为10.5m,南面为兴业路,北面与3号塔吊有重叠交叉,交叉距离为22.843m,重叠位置采取高低错开施工(2号塔吊低于1号塔吊10m,1号塔吊低于3号塔吊10m)。与3 。56m°,塔吊臂长71号塔吊重叠部位限位 2号塔吊: 位于2#楼中间部位,东南面塔吊覆盖区域无任何建筑物,西面与1#楼塔吊有交叉重叠,重叠距离为10.5m,西北面与4#楼塔吊有重叠交叉,交叉距离为32.853m,重叠采取高低错开施工(2号塔吊低于1

群塔作业施工方案模板

群塔作业施工方案

1、编制依据 1.1 《建筑塔式起重机安全规程》 (GB5144- ); 1.2 《建筑机械使用安全技术规程》 (JGJ33- ); 1.3 《起重吊车指挥信号》( GB5082-85) ; 1.4 德荣·帝景蓝湾16#、 17#、 18#楼工程施工图纸; 1.5 德荣·帝景蓝湾16#、 17#、 18#楼工程施工组织设计。 2、工程概况 本工程16#、 17#地下二层, 地上26层, 18#栋地上24层。 3.施工部署 3.1、技术准备 本工程由3个单体建筑组成, 一个作业施工队, 施工队根据栋号工程需要选择和布置塔吊; 塔吊安装前, 施工队必须收集相关的塔吊资料和现场数据, 充分考虑各栋号间塔吊相互错开, 尽量保证塔吊起重臂与塔身、起重臂与平衡臂间相互错开。 3.2、塔吊布置情况: 3.2.1、塔吊施工消灭死角。 3.2.2、塔吊相互之间满足安全距离, 在平面位置不能错开时, 必须保证竖直高度位置错开一个安全距离。按照有关规定, 任何两台塔之间中心距离大于大臂工作半径3米, 任何两台塔之间大臂高度差大于5米。 3.3、塔吊选型 3.3.1、根据该工程平面布局特点、结构形式, 计划在基础、主体

结构施工时每个楼安装一台塔吊, 完成垂直运输任务。 4.现场情况 为了完成现场物料搬运, 满足垂直运输的需要, 我项目经理部拟在各楼号南侧各安装1台塔吊。塔吊型号为QTZ63和TC5613-6, 同时, 作业的塔吊共计3台。 5、水平方向低位塔吊起重臂与高位塔吊塔身之间防碰撞措施 此部位的防碰撞, 塔吊在现场的定位是关键, 经过严格控制塔吊之间的位置关系, 可预防低位塔吊的起重臂端部碰撞高位塔吊塔身, 塔吊定位必须保证任意两塔间距离均大于较低的塔吊臂长2米以上, 方能确保不发生此部位防碰撞, 符合塔式起重机安全规程( GB5144- ) 中的10.5之规定”两台起重机之间的最小架设距离应保证处于低位的起重机的臂架端部与另一台起重机的塔身之间至少有2米的距离”的规定。本工程中所有塔吊的定位, 能够满足以上要求。 6、塔吊在垂直方向的防碰撞措施 ( 1) 低位塔吊的起重臂与高位塔吊起重钢丝绳之间防碰撞 因施工需要, 塔吊会出现交叉作业区, 当相交的两台塔吊在同一区域施工时, 有可能发生低位塔吊的起重臂与高位塔吊的起重钢丝绳的碰撞事故。为杜绝此类事故发生, 塔吊使用前必须对每一台塔吊的工作区进行合理划分, 尽量避免或减少出现塔吊交叉工作区。同时, 必须配备有操作证的、经验丰富的信号工, 塔吊租赁公司要配

塔吊交叉作业施工方案

广西民族大学八坡1#~3# 危旧房改住房项目 塔吊交叉作业施工方案 编制单位:广西建工集团第一建筑工程有限责任公司编制日期:年月日

广西民族大学八坡1#~3#危旧房改住房项目塔吊交叉作业施工方案审批表

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、塔吊参数及平面布置 (3) 四、防碰撞措施 (5) ①、安装防范措施 (5) ②、为了防止塔吊在施工作业过程中发生碰撞,特制订以下措施 (5) ③、操作 (6) ④、组织协调与管理措施 (7) ⑤、多塔运行控制措施 (8) ⑥、安全交底 (9) ⑦、应急救援 (9) 一、编制依据

1、国家有关塔式起重机的国家有关法规、技术标准和规范、规程: (1)《塔式起重机》(GB/T5031-2008) (2)GB50278—2010《起重设备安装工程施工及验收规范》 (3)GB5144—2006《塔式起重机安全规程》 (4)GB8196—2003《机械设备防护安全要求》 (5)JGJ33—2012《建筑机械使用安全技术规程》 (6)JGJ59—2011《建筑施工安全检查标准》 (7)JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》 (8)JGJ196-2010《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》 2、塔机的使用、安装和拆卸说明书,整机、部件的装配图,电气原理及接线图等。 3、已有的拆装工艺及过去拆装、使用作业中积累的技术资料等。 4、公司有关管理制度、工程项目施工组织设计。 二、工程概况:

本工程地下室:1号、2号、3号楼负一层,地上:1号3号楼25层,建筑高度为75.3米,2号楼26层,建筑高度为78.3米。建筑结构类型为剪力墙结构,该施工现场地势符合塔机的安装、拆卸及进退场条件,该设备产权属于广西南宁隆凯械设备租赁有限责任公司。 三、塔吊参数及平面布置: 根据工程施工组织设计安排本工程拟投入2台塔吊,分别位于1号楼和3号楼处,由于1号楼段先行施工,其塔吊安装在前,具体位置及参数详见后附塔吊平面布置图。

群塔作业专项施工方案

目录 一、编制说明及依据 (1) 二、工程概况 (2) 三、群塔位置关系及工作特点 (2) 四、群塔防碰撞措施 (5) 五、组织管理 (8) 六、群塔运行的控制 (10) 七、群塔施工安全措施与使用操作 (12) 八、设备日常检查及维修保养 (14) 九、安全事故应急预案 (15)

一、编制说明及依据 1、编制说明 此方案为我单位施工的海门睿园工程地下室及主体结构施工阶段所使用塔吊的群塔作业防碰撞专项方案,在实际使用和塔吊顶升时,除了考虑单塔作业时的各种事项外,还应积极与临近塔吊联系、协调,着重注意群塔作业的相互协调、配合,合理安排好塔吊的作业,确保安全。所有塔吊的安装、运行、拆卸以及顶升必须向政府主管部门备案,取得许可后方可实施。 2、编制依据 2.1、《特种设备安全监察条例》((2009修正)国务院令第549号); 2.2、《建筑起重机械安全监督管理规定》(中华人民共和国建设部令第166号; 2.3、《起重机械安全监察规定》(国家质量监督检验检疫总局令第92号); 2.4、建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001; 2.5、《塔式起重机安全规程》GB5144-2006; 2.6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 2.7、《起重机械安全规程》GB6067; 2.8、现场的施工平面布置图和施工组织设计; 2.9、睿园工程施工图纸; 2.10塔吊使用说明书。

二、工程概况 本工程位于桂林市临桂县西城大道东侧,秧一路北侧,该项目总建筑面积87640.97m2,结构形式为框架、剪力墙结构,地下一层,地上32层,现场3台塔机分别安装于该工程的22#、24#、35#楼(幼儿园)。 本工程施工阶段安装的塔吊,主要满足各类钢筋、周转材料及小型机具的出入场和模板、木方等材料的垂直和水平运输,如何保证群塔安全作业,为工程提供足够、持续、安全可靠的垂直运输成为工程顺利完成的重要条件。 三、群塔位置关系及工作特点 1、群塔概况 我公司施工的28#楼()塔吊与场地西侧围墙外高压电线相交约180米,27#楼()塔吊与场地东侧围墙外高压电线相交约135米,因场地限制原因,对此塔吊应加强管理、协调沟通,增加指挥人员,以保证安全施工;为提高工程质量,加快工程进度,达到安全施工目的,我公司三期塔机已安装备用电源,以备突然断电时能够及时将塔吊大臂锁定。 2、群塔工作特点 2.1、塔机数量多。在有限的区域内,合理组织我单位的3台塔吊协调共同作业是垂直运输的重要方面。 2.2、为确保施工质量和工期,各施工区之间的资源平衡及协调各作业班组、各机组之间的配合,对塔机管理提出了更高的要求。 2.3、塔吊数量多,相邻塔机的塔臂高度必须有高度差,且回转不得碰撞相邻塔机;各塔机的自由高度和锚固后顶升高度不同,要求各塔机在有限的范围内不得违章作业。 2.4塔吊安装平面布置图

安装与土建交叉作业施工方案

与设备安装交叉作业计划 一、交叉作业安全管理措施 1、安全生产责任制 与管理人员及民工签订安全生产目标责任书,有明确的安全生产目标,有针对性安全保证措施,建立健全各级、各职能部门及各类人员的安全生产责任制。 2、定期检查与跟踪相结合检查制度 施工项目设立专门的安全管理小组,跟踪检查,每天跟班巡回检查,消除事故隐患,边检查边整改,制止违章作业和违纪行为。检查重点围绕高空作业、交叉作业、电气作业、机械作业等方面进行,防止发生高空坠落、触电、机械伤害等事故。确保安全施工,并完善书面签字。 3、坚持安全技术交底制度 工程项目及各分部工程施工前,由项目技术负责人对全体参与施工人员进行施工安全技术交底;分项工序或每个工种施工前由专职安全员对班组长及兼职安全员进行施工安全技术交底;各班组施工前由组长及兼职安全员对各施工作业人员进行施工安全技术交底; 4、坚持进行安全教育制度 (1)对入场的工人进行严格的“三级”安全教育,使每一位员工熟知安全技术操作规程,了解工程施工安全的特点及相关技能,经考核合格后才能进入现场施工。 (2)经常组织班组学习安全技术操作规程,教育工人不得违章作业和不得有违纪行为。(3)建立班前安全活动制度,各班组每周开一次安全例会,班组每天开展班前上岗(上岗交底、上岗检查、上岗教育)和班后下岗检查,每月开展安全讲评活动,并记录和考核。 5、坚持特种作业持证上岗制度 建立特种作业人员(焊工、起重工、电工、架子工、起重机械操作工等)花名册,特种作业人员必须持有效证件上岗作业。 6、坚持使用安全“三宝”制度 进入施工现场必须戴好安全帽,坚持使用安全“三宝”(安全帽、安全带、安全网)。7、建立工伤事故处理制度 施工现场实行工伤事故报告制度和记录,建立事故档案,每月填写伤亡事故报告,无伤亡事故的需填写说明加盖管理部门印章。发生伤亡事故必须按规定进行报告,并认真按“四不放过”原则进行调查处理。 8、坚持悬挂安全标志制度 施工现场应有安全标志布置平面图,并按图挂设,施工机械设备应随机挂设安全操作规程牌。各种安全标志应符合国家《安全标志》的规定。 9、划分安全管理区域、安全责任落实到人

塔吊布置及群塔作业方案(含基础)40塔

第一部分 塔 吊 基 础 一、编制依据 1. 吉林市临江住宅改造项目北区工程图纸 2.《建筑施工安全技术规范》 3.《吉林省建筑工程施工安全操作规程》 4.《国家建筑工程施工现场安全防护标准》 5、《特种设备安全监察条例》 6、《吉林省建筑施工起重机械安全监督管理办法》 二、塔吊概况 本工程共设臵3台塔吊,按照“全面覆盖、满足吊次、经济合理”的原则,合理布臵塔吊位臵,以保证施工工作面基本在塔吊的覆盖范围之内,且能满足钢筋、模板等现场材料的水平、垂直运输需求,同时应满足安装、附臂、运转、拆除的方便。安装型号为QTZ63(TC5212)型塔吊,塔吊臂长52m ,两台QTZ40B (TC4708)型塔吊,塔吊臂长47m 。塔吊基础顶标高为基础底板底标高。塔吊基础做法及布臵详见附图。塔吊基础C30混凝土浇筑完成后强度达到95%以上方可进行安装塔吊。 承载力计算公式: )5.0(-+=d f f m d ak a γη 式中:征值修正后的地基承载力特-a f 地基承载力特征值-ak f 2.1正系数,取基础埋深地基承载力修-d η -m γ基础面以上土的重度,取18KN/m 2 -d 基础埋臵深度 说明:基面压力取自塔吊说明书。 三、塔吊基础施工 1、 根据方案对塔吊在现场进行准确定位。 2、 开挖塔吊基坑,夯实坑底,准备塔吊基础钢筋。 3、 塔吊基础下方不得有暗沟、管道及其他地下建筑,如无法避开则应

妥善处理。 4、塔吊基础槽底夯实后做两步3:7灰土及100厚C15垫层,地基承载力不得低于0.2MPa。 5、基础表面应平整,水平误差不得大于1‰。 6、立塔前应清理承台表面灰浆,并重新核实水平误差。 7、基础应有两组接地装臵,接地电阻≤4Ω。 8、绑扎塔吊基础钢筋,必须控制在规定的范围以内,作好测量记录。 9、砼基础制作单位必须向塔机主管单位提供基础砼强度试验报告。 10、塔吊基础保养,作好混凝土试块留设。 11、当混凝土强度达到95%以上,经质量、安全部门及监理单位验收合格后方能安装塔吊。 12、基础施工资料:塔吊基础施工记录,塔吊基础砼强度报告。 四、塔吊基础防护与相邻基础持力层挠动的处理 1、塔吊基础顶标高与地下室底板底标高一致。塔吊基础开挖时会破坏地下室独立基础持力层,为保证结构的稳定性避免不均匀沉降的发生,需将开挖挠动部分全部清理,并使用C15混凝土进行基础换填,换填高度至基础底板底,并且振捣密实。 五、基础配筋 1、塔吊QTZ63(TC5212)和QTZ31.5(TC4207): 塔吊QTZ63(TC5212)基础钢筋保护层厚度50mm,上下层配Φ20双向钢筋,立筋配Φ16钢筋; 塔吊QTZ40B(TC4708)基础钢筋保护层厚度50mm,上下层配Φ16双向钢筋,立筋配Φ12钢筋,配筋如下: 楼号 (标准节尺寸) d 基础高度 h 基础 上下层钢筋 基础尺寸(b×b) b 11#主楼 1.6m×1.6m 1.5m Φ20 b=5×5m 13#楼 1.5m×1.5m 1.5m Φ16 b=4×4m 主筋:HRB335,Φ20,L=5400,共计104根@200均布; 主筋:HRB335,Φ16,L=4300,共计192根@170均布;

塔吊选型及群塔作业方案

1.1塔吊选型及群塔作业方案 1.1.1 塔吊选型 1.1.2 塔吊布置 根据招标文件及施工部署,本项目塔吊布置及安装见图12.2-1及表12.2-3。

惠科第8.6代薄膜今天管液晶显示器件项目主厂房施工组织设计 塔吊平面布置图 3

1.1.3 塔吊吊次分析 选取材料用量最多的奇氏楼板层作为塔吊吊次的分析点。主要材料运量表如下: 每天吊次210次,考虑放大成250次计算,按每次10分钟,共计2500分钟,共计42h,每天塔吊白天吊运时间约为12h,2台塔吊共计24h,不能满足吊运要求,剩余42-24=18h需要采用汽车吊配合吊运。汽车吊吊次为18÷42×250=108次,汽车吊每次吊运按15min考虑需108×15=1620分钟=27小时,需布置2台汽车吊定点辅助运输。同时需考虑晚上加班吊运。 材料清退阶段吊次分析:需清退的架料主要是盘扣、碗扣、钢管、模板、木方。其中钢管、盘扣、碗扣等材料每捆按1.5t考虑,模板、木方等材料按每捆运送1.5m3考虑。 取L20层高支模区域作材料清退数据分析: L20层退料时间按30天计算,每日吊次为24232÷30=808次,汽车吊每次吊运按10分钟计算,每天工作时间12小时,需要吊点(吊机)数量808÷6÷12=11.2次,故现场清退材料按12辆汽车吊考虑,卸料平台数量不少于12个(现场拟设置18处)。 为确保退场阶段场内交通,每个出料点吊运点部位车辆以1辆装车、其他车辆外围候车的方式考虑。 1.1.4 塔吊安装

1、塔吊安装 用10辆25t 汽车吊进行20台塔吊安装,就近安装塔吊塔身及大臂等构件,然后塔吊自加标准节安装到设计的塔身高度。 2、塔吊安装高度分析 经过对施工工况的模拟,最不利吊装高度工况为ACF 栋区内中间两排安装高度为55.2m 的塔吊吊起分段操作架从钢柱顶端套进去。下面以13#塔吊为例分析最不利高度吊装工况,详见下面示意图: L30 20.700 L20 6.500L10 0.000 L40 27.700钢柱高度 45.823 吊钩初始高度 55.200 塔吊最不利吊装高度模拟示意图 吊钩的初始高度为55.2m ,钢柱距离L40层结构面1.2m ,钢柱高16.923m 。吊钩比钢柱顶端高55.2-27.7-1.2-16.923-0.15=9.22m ,吊钩在吊运重物时,钢丝绳安全距离为2m ,分段操作架为6m ,操作架距离钢柱顶端距离为1m ,9.22-2-6-1=0.22m >0,STT293塔吊作业半径为64m 时吊重约3.7t ,大于分段操作架的重量,所以STT293塔吊最低安装55.2m 能够满足吊运条件。 3、塔吊安装高度综合考虑了建筑高度和群塔作业因素,塔吊安装高度如下图所示: 6# R=64m H=55.2m R=60m H=61.2m R=64m H=55.2m R=60m H=61.2m R=64m H=61.2m 7# 9# 8# 10#

塔吊群体群塔作业施工方案教材

三产安置房工程 塔吊群塔作业方案 温州市中原建筑安装工程有限公司 二零一二年三月十一日

三产安置房工程 塔吊群塔作业方案审批页 施工单位:温州市中原建筑安装工程有限公司 编制人:职务(职称): 审核人:职务(职称): 批准人:职务(职称): 2012年3月11日

目录 一、工程概况 (3) 二、塔吊布置情况 (3) 三、塔吊的顶升、附着 (4) 四、塔吊交叉作业概况 (4) 五、塔吊交叉作业安全措施 (7) 六、塔吊指挥人员安全措施 (5) 七、安全措施 (8) 八、塔吊机组安全施工措施 (8) 九、应急预案 (9)

一、工程概况 建设单位:温州明欧房产开发有限公司 设计单位:浙江鸿地建筑设计有限公司 人防设计单位:杭州市地下工程设计研究院有限公司 施工单位:温州市中原建筑安装工程有限公司 监理单位:中国建筑技术集团有限公司 本工程是由A栋(11+1F)、B栋(11+1F)、C栋(11+1F)、D栋(11+1F) 、E栋(11+1F) 、F栋(11+1F) 、G栋(15F) 、H栋(15F)共8栋高层建筑和地下车库组成,其中G栋、H楼1-3层裙房为商业用房。建筑征地面积37540.66 m2,建筑用地面积32641.91 m2,总建筑面积为60712.2 m2,地下室面积16270.8 m2 二、塔吊布置情况 根据现场实际情况,共布置四台塔吊,塔吊统一采用QTZ63。塔吊性能详见浙建机QTZ63自升塔式起重机使用说明书。 四台塔吊的分布情况如下:1#塔吊位于E栋楼东北面,在基坑里,采用格构式基础;2#塔吊位于F栋楼北面,在基坑里,采用格构式基础;3#塔吊位于D栋楼北面,采用桩承台基础;4#塔吊位于B栋楼南侧,采用桩承台基础。具体位置详见塔吊平面位置布置图四台塔吊分别设置于如图所示位置(详见施工现场平面布置图及塔吊基础定位详图)。 本工程塔吊性能及安装情况详见下表: 表一:塔吊性能及安装情况

塔吊群塔作业防碰撞方案

(津建安表22) 天津市建设工程施工现场安全保证资料 群塔作业防碰撞安全交底 施工企业:血: 天津市建设安全监督管理站监制 (津建安表22)

天津市建设工程施工现场安全保证资料 群塔作业防碰撞安全交底 施工企业:血: 被交底人:交底人:安全员: 年月日年月日年月日 天津市建设安全监督管理站监制

康恩贝商业 地块工程 塔吊群体作业 专项方案 编制人:_______________ 职务(称):__________________ 审核人:_______________ 职务(称):__________________ 批准人:_______________ 职务(称):__________________ 批准部门(章): ___________________ 日期:______________

目录 一、工程概况 (5) 二、塔吊布置情况 (5) 三、塔吊的顶升、附着 (5) 四、塔吊交叉作业概况 (6) 五、塔吊交叉作业安全措施 (6) 六、塔吊指挥人员安全措施 (7) 七、安全措施 (7) 八、塔吊机组安全施工措施 (8) 九、应急预案 (8)

、工程概况 工程名称:康恩贝商业地块项目 建设地点:兰溪市330 国道以西,康恩贝大道以北,三建大道以南 建设单位:浙江康恩贝制药股份有限公司 建筑面积:30287.33 平方米 二、塔吊布置情况 根据现场实际情况,共布置四台台塔吊,塔吊统一采用QTZ63塔吊臂长为 55米。塔吊性能详见浙建机QTZ63自升塔式起重机使用说明书。 二台塔吊分别设置于如图所示位置(详见施工现场平面布置图及塔吊基础定位详图)。 根据本工程塔吊使用实际情况以及建筑物总平面布置,同时考虑到群塔作业协调工作及防碰撞,现将各台塔吊的顶升高度暂定如下: X# X# X# X# 三、塔吊的顶升、附着 1、塔吊的顶升、附着,各塔锚固高度与吊钩高度关系技术要求详见塔吊使用说明书。具体操作可根据实际施工进度随时进行塔吊的附着。 2、塔吊施工作业时,四台塔吊合理安排安全交差。处于高位塔吊的最低位置的部件与低位塔吊处于高位置部件之间的垂直距离不得小于一个标准节,保证塔吊安全运转。

最新塔吊交叉作业施工方案

塔吊交叉作业施工方 案

广西民族大学八坡1#~3# 危旧房改住房项目 塔吊交叉作业施工方案编制单位:广西建工集团第一建筑工程有限责任公司编制日期:年月日

广西民族大学八坡1#~3#危旧房改住房项目塔吊交叉作业施工方案审批表

目录 No table of contents entries found. 一、编制依据 1、国家有关塔式起重机的国家有关法规、技术标准和规范、规程: (1)《塔式起重机》(GB/T5031-2008) (2)GB50278—2010《起重设备安装工程施工及验收规范》 (3)GB5144—2006《塔式起重机安全规程》 (4)GB8196—2003《机械设备防护安全要求》 (5)JGJ33—2012《建筑机械使用安全技术规程》 (6)JGJ59—2011《建筑施工安全检查标准》 (7)JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》 (8)JGJ196-2010《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》 2、塔机的使用、安装和拆卸说明书,整机、部件的装配图,电气原理及接线图等。 3、已有的拆装工艺及过去拆装、使用作业中积累的技术资料等。 4、公司有关管理制度、工程项目施工组织设计。 二、工程概况:

本工程地下室:1号、2号、3号楼负一层,地上:1号3号楼25层,建筑高度为75.3米,2号楼26层,建筑高度为78.3米。建筑结构类型为剪力墙结构,该施工现场地势符合塔机的安装、拆卸及进退场条件,该设备产权属于广西南宁隆凯械设备租赁有限责任公司。 三、塔吊参数及平面布置: 根据工程施工组织设计安排本工程拟投入2台塔吊,分别位于1号楼和3号楼处,由于1号楼段先行施工,其塔吊安装在前,具体位置及参数详见后附塔吊平面布置图。

塔吊施工及群塔作业方案临时用电

云南艺术家园区建设项目C标段 塔吊施工及群塔作业方案 临时用电 审核: 编制: 十四冶建设集团云南第四建筑安装工程有限公司 二0一二年十月五日

目录 1.编制依据 (3) 2.工程概况 (3) 3.临时施工用电配置原则 (3) 4.现场机械计划及负荷计算 (4) 5.现场供配电系统设置 (5) 6.安全用电技术措施 (10) 7.安全用电组织措施 (11) 8.电气防火技术措施 (12) 9.电气防火组织措施 (12) 10.值班电工岗位职责 (12)

1.编制依据 1.1《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005) 1.2《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 1.3《安全生产管理实施细则》 1.4 《华北地区建筑设计标准化办公室建筑电气通用图集》(92DQ1-13) 1.5《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2007 1.6《建筑电气设计手册》 1.7《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-93) 1.8《电气安装施工图册》 2.工程概况 包括高层及小区周边配套工程,本工程于2012年8月开工,由于本工程建筑面积较大,楼座较多,加上本工程工期紧。因此,对供电的质量和可靠性提出了较高要求。为此在设计和施工本工程施工用电时,应严格遵守《施工现场临时用电安全技术规范》、《电气装置安装工程施工和验收规范》及《建筑电气通用图集》等相关规定。 1.2临时用电线路走向 本工程根据施工现场用电线路的实际情况进行布置。整个现场呈长方形布局.考虑到用电方便和回路的需要,总配电箱设置二个。共有十条回路供现场用电。配电房设置在北侧路边处。由总配电箱引出1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#回路供现场用电,剩余二条回路备用。3.临时施工用电配置原则 依据现场施工条件和工程特点,按照施工部署和施工方案,临时施工用电规划遵循以下原则: 本工程临时施工用电采用三级配电、TN-S供电系统供电。所谓三级配电是指施工现场电源从箱变配电柜开始至末端用电设备,中间经过三级配电装置配送电力,即由总配电箱、分配电箱(负荷或若干用电设备相对集中处)、开关箱(用电设备处)分三个层次逐级配送电力。开关箱作为末级配电装置,与用电设备之间必须实行“一机一闸一漏一箱”,即每一台用电设备必须有自己专用的控制开关箱,每一控制回路中必须包含一个控制开关和一个漏电保护器,且动力与照明宜分路设置。三级配电结构示意图如下所示。

相关文档