文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 几种低压开关柜的具体参数与比较(精)

几种低压开关柜的具体参数与比较(精)

几种低压开关柜的具体参数与比较(精)
几种低压开关柜的具体参数与比较(精)

低压开关柜的型号区别及特点

目前市场上流行的开关柜型号很多,归纳起来有以下几种型号,现把各种型号的开关柜型号及其优缺点列举如下,供大家参考:

一. 型号GGD、GCK、GCS、MNS、MCS介绍

①GGD系列:

●用途

GGD型交流低压配电柜适用于变电站、发电厂、厂矿企业等电力用户的交流50Hz,额定工作电压380V,额定工作电流1000-3150A的配电系统,作为动力、照明及发配电设备的电能转换、分配与控制之用。

GGD型交流低压配电柜是根据能源部,广大电力用户及设计部门的要求,按照安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高,动热稳定性好,电气方案灵活、组合方便,系列性,实用性强、结构新颖,防护等级高等特点。可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用。

●产品型号及含义

●结构特点

■GGD型交流低压配电柜的柜体采用通用柜形式,构架用8MF冷弯型钢局部焊接组装而成,并有20模的安装孔,通用系数高。

■ GGD柜充分考虑散热问题。在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔,当柜内电器元件发热后,热量上升,通过上端槽孔排出,而冷风不断地由下端槽孔补充进柜,使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道,达到散热的目的。

■ GGD柜按照现代化工业产品造型设计的要求,采用黄金分割比的方法设计柜体外形和各部分的分割尺寸,使整柜美观大方,面目一新

■柜体的顶盖在需要时可拆除,便于现场主母线的装配和调整,柜顶的四角装有吊环,用于起吊和装运。

■柜体的防护等级为IP30,用户也可根据环境的要求在IP20—IP40之间选择。

②GCK系列

●产品型号及含义

GCK G是封闭式开关柜 C是抽出式K是控制中心

GCK低压抽出式开关柜(以下简称开关柜)由动力配电中心(PC) 柜和电动机控制中心(MCC)两部分组成。该装置适用于交流50(60)HZ、额定工作电压小于等于660V、额定电流4000A及以下的控配电系统,作为动力配电、电动机控制及照明等配电设备。

GCK开关柜符合IEC60439-1《低压成套开关设备和控制设备》、GB7251.1-1997《低压成套开关设备和控制设备》、GB/T14048.1-93 《低压开关设备和控制设备总则》等标准。且具有分断能力高、动热稳定性好、结构先进合理、电气方案灵活、系列性、通用性强、各种方案单元任意组合、一台柜体。

所容纳的回路数较多、节省占地面积、防护等级高、安全可靠、维修方便等优点。

●结构特点

1、整柜采用拼装式组合结构,模数孔安装,零部件通用性强,适用性好,标准化程度高

2、柜体上部为母线室、前部为电器室、后部为电缆进出线室,各室间有钢板或绝缘板作隔离,以保证安全。

3、MCC柜抽屉小室的门与断路器或隔离开关的操作手柄设有机械联锁,只有手柄在分断位置时门才能开启。

4、受电开关、联络开关及MCC柜的抽屉具有三个位置:接通位置、试验位置、断开位置。

5.开关柜的顶部根据受电需要可装母线桥。

③GCS系列:

●产品型号及含义

●用途

GCS型低压抽出式开关柜使用于三相交流频率为50Hz,额定工作电压为400V(690V),额定电流为4000A及以下的发、供电系统中的作为动力、配电和电动机集中控制、电容

补偿之用。广泛应用于发电厂、石油、化工、冶金、纺织、高层建筑等场所,也可用在大型发电厂,石化系统等自动化程度高,要求与计算机接口的场所。

执行标准:

本产品符合GB7251.1-1997《低压成套开关设备和控制设备》和JB/T9661-1999《低压抽出式成套开关设备》的要求。

●结构特点:

1、框架采用8MF型开口型钢,主构架上安装模数为E=20mm和100mm的Φ9.2mm

的安装孔,使得框架组装灵活方便。

2、开关柜的各功能室相互隔离,其隔室分为功能单元室、母线室和电缆室。各室的

作用相对独立。

3.、水平母线采用柜后平置式排列方式,以增强母线抗电动力的能力,是使主电路具

备高短路强度能力的基本措施。

4、电缆隔室的设计使电缆上、下进出均十分方便。

5、抽屉高度的模数为160mm。抽屉改变仅在高度尺寸上变化,其宽度、深度尺寸不

变。相同功能单元的抽屉具有良好的互换性。单元回路额定电流400A及以下。

6、抽屉面板具有分、合、试验、抽出等位置的明显标志。抽屉单元设有机械联锁装

置。1抽屉单元为主体,同时具有抽出式和固定性,可以混合组合,任意使用。

7、柜体的防护等级为IP30 IP40,还可以按用户需要选用。

④MNS系列:

●用途

MNS型低压抽出式成套开关设备(以下简称开关柜)为适应电力工业发展的需求,参考国外MNS系列低压开关柜设计并加以改进开发的高级型低压开关柜,该产品符合国家标准GB7251、VDE660和ZBK36001-89《低压抽出式成套开关设备》、国际标准IEC439规定MNS型低压开关柜适应各种供电、配电的需要,能广泛用于发电厂、变电站、工矿企业、大楼宾馆、市政建设等各种低压配电系统。

●结构特点

1. MNS型低压开关柜框架为组合式结构,基本骨架由C型钢材组装而成。柜架的全部结构件经过镀锌处理,通过自攻锁紧螺钉或8.8级六角螺栓坚固连接成基本柜架,加上对应于方案变化的门、隔板、安装支架以及母线功能单元等部件组装成完整的开关柜。开关柜内部尺寸、零部件尺寸、隔室尺寸均按照模数化(E=25mm)变化。

2. MNS型组合式低压开关柜的每一个柜体分隔为三个室,即水平母线室(在柜后部),抽屉小室(在柜前部),电缆室(在柜下部或柜前右边)。室与室之间用钢板或高强度阻燃塑料功能板相互隔开,上下层抽屉之间有带通风孔的金属板隔离,以有效防止开关元件因故障引起的飞弧或母线与其它线路短路造成的事故。

3. MNS型低压开关柜的结构设计可满足各种进出线方案要求:上进上出、上进下出、下进上出、下进下出。

4. 设计紧凑:以较小的空间容纳较多的功能单元

5. 结构件通用性强、组装灵活,以E=25mm为模数,结构及抽出式单元可以任意组合,以满足系统设计的需要

6. 母线用高强度阻燃型、高绝缘强度的塑料功能板保护,具有抗故障电弧性能,使运行维修安全可靠

7. 各种大小抽屉的机械联锁机构符合标准规定,有连接、试验、分离三个明显的位置,安全可靠。

8.采用标准模块设计:分别可组成保护、操作、转换、控制、调节、测定、指示等标准单元,

可以根据要求任意组装。

9. 采用高强度阻燃型工程塑料,有效加强了防护安全性能。

10. 通用化、标准化程度高,装配方便。具有可靠的质量保证。

11. 柜体可按工作环境的不同要求选用相诮的防护等级。

12. 设备保护连续性和可靠性

⑤MCS系列:

●用途:

MCS智能型低压抽出式开关柜是一种融合了其它低压产品的优点而开发的高级

型产品,适用于电厂、石油化工、冶金、电信、轻工、纺织、高层建筑和其它民

用、工矿企业的三相交流50HZ,60HZ,额定电压380V,额定电流4000A及

以下的三相四(五)线制电力系统配电系统,在大型发电厂、石化、电信系统等

自动化程度高,要求与计算机接口的场所,作为发、供电系统中的配电、电动机

集中控制、无功功率补偿的低压配电装置。

●结构特点:

①开关柜的基本框架采用C型(或8MF型)开口型钢组装而成,外型统一、精

度高、抽屉互换性好。

②MCC柜宽度只有600mm,使用空间大,可容纳更多的功能单元,节约建设

用地。

③柜内元件可根据用户不同需求,配置各种型号的开关,更好的保证产品高的可

靠性。

④装置可预留自动化接口,也可把智能模块安装在开关柜上,实现遥信、遥测、

遥控等三遥功能。

⑤抽屉功能单元可分为MCCI、MCCII、MCCIII三种。

MCCI型:抽屉宽600mm,高度分180mm,360mm,540mm三种,每柜可安装高度为1800mm,按所需抽屉大小进行组合,最多可装10个单元,适用于较大电

流的电动机控制中心和馈电回路。

MCCII型:抽屉宽600/2mm,高度分200mm,可安装高度为1800mm,按所需抽屉大小进行组合,最多可装18个单元,适用于100A以下的单元。

MCCIII型:抽屉宽600/2mm,高度分180mm,360mm,540mm三种,可安装高度为1800mm,按所需抽屉大小进行组合,最多可装20个回路,适用于100A

以下的单元。

⑥操作机构:每个抽屉上均装有一专门设计的操作机构,用于分断和闭合开关,

并具备机械联锁等多种防误操作功能,MCCI型抽屉有一套“断开”、“试验”、“工作”、

“移出”四个位置的定位装置,抽屉为摇进结构,MCCII型、MCCIII型抽屉单元为

推拉式,设置有定位装置,并有防误操作功能。

二.各种型号开关柜的区别

●GCS、GCK、MNS、GGD开关柜区别

GGD是固定柜,GCK、GCS、MNS是抽屉柜。

GCK柜和GCS、MNS柜抽屉推进机构不同;

GCS柜只能做单面操作柜,柜深800mm,

MNS柜可以做双面操作柜,柜深1000mm。

●几种型号的异同点:

产品型

号互换性联锁位置

固定与抽

出混装方

抽屉推进

抽屉间隔

安装方式

分断接通

能力

二次最大

安装回路

动热稳

定性

垂直排

GCK 差--无可以左右高16 好三相GCS 良好良好不明显可以旋转高20 高三相

MNS 良好良好不明显可以联锁强20 强三相四线

表一

●模数:GCK (森源)最小抽屉单元1模数:GCS最小抽屉单元1/2模数,MNS(进口ABB技术)

最小抽屉单元1/4模数。

●母线:MNS和GCS的水平母线都是后出线与前左的抽屉单元、前右的电缆出线室有隔板

隔开,他们的垂直母线是组装在阻燃型塑料功能板中更可靠。而GCK水平母线是设在柜顶上,垂直母线没有阻燃型塑料功能板,电缆出线可后出,也可做成右侧电缆室出线,但抽屉推进机构和GCS、MNS不同,比较简单。

●抽屉:GCS最小只能有1/2抽屉,MNS有1/4抽屉,MNS抽屉另有联锁机构,而GCS只

是开关本身有。

●GCS与MNS的区别

1,原产地不同:GCS是国内自主设计开发的。MNS是从ABB公司引进的。GCS是从96年开始投放市场,很多方面都是仿照MNS,例如水平母线,进出线方式等。

2,钢型拼装不同:GCS是由8MF(KS)型钢拼装而成,而MNS是由C(KB)型钢拼装的。从强度上讲GCS要优于MNS。但是从美观上讲,MNS要比GCS好看,很多厂家都采用C型材做GCS。GCS原始设计最大电流只能做到4000A,而MNS可以达到更高,经过很多改进GCS现在达到6300A。

3,抽屉机构不同:GCS采用旋转推进机构(CJG-1~3),而MNS采用的是大联锁。相比之下GCS抽屉比MNS抽屉插拔更省力一点。

4,安装模数不同:MNS柜安装模数是25mm而GCS是20mm,GCS最多可做11层抽屉,MNS可以做9层,但是MNS可以做双面柜(正反两均装抽屉)。因此GCS最多可做22个抽屉,而MNS可做72个抽屉(GCS没四分之一单元抽屉而MNS有)。MNS在小电流方面有优势。而GCS在大电流方面有一些优势。

产品型号最小模

母线抽屉最小原产地模数层数

钢型拼

安装模数操作柜

GCK 1单元水平母线设在柜顶垂

直母线没有阻燃型塑

料功能板

1抽屉国内自主开发最多9层最多9抽屉单面

GCS 1/2单

水平母线后出线垂直

母线设有阻燃型塑料

功能板

1/2抽屉国内自主开发最多11层

8MF型

最多22抽屉单面

MNS 1/4单

水平母线后出线垂直

母线设有阻燃型塑料

功能板

1/4抽屉ABB引进最多9层C型钢最多72抽屉双面

表二

抽屉单元形状示意图抽屉单元形状示意图

抽屉单元形状示意图

表三

三.各种型号开关柜优缺点

大体而言:抽出式柜较省地方,维护方便,出线回路多,但造价贵;而固定式的相对出线回路少,占地较多。如果客户提供的地点太少,做不了固定式的要改为做抽出式。

●GGD型交流低压开关柜:该开关柜具有机构合理,安装维护方便,防护性能好,分断能力

高等优点,容量大,分段能力强,动稳定性强,电器方案适用性广等优点,可作为换代产品使用。

缺点:回路少,单元之间不能任意组合且占地面积大,不能与计算机联络。

●GCK开关柜且具有分断能力高、动热稳定性好、结构先进合理、电气方案灵活、系列性、

通用性强、各种方案单元任意组合。一台柜体,容纳的回路数较多、节省占地面积、防护等级高、安全可靠、维修方便等优点。

缺点:水平母线设在柜顶垂直母线没有阻燃型塑料功能板,不能与计算机联络。

●GCS低压抽出式开关柜:具有较高技术性能指标、能够适应电力市场发展需要,并可与现

有引进的产品竞争。根据安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压抽出式开关柜,还具有分断、接通能力高、动热稳定性好、电气方案灵活、组合方便、系列性实用性强、结构新颖、防护等级高等特点。

缺点:

●MNS系列产品优点:

◆设计紧凑:以较小的空间能合纳较多的功能单元。

◆结构通用性强,组装灵活:以25mm为模数的C型型材能满足各种结构形式、防

护等级及使用环境的要求。

◆采用标准模块设计:分别可组成保护、操作、转换、控制、调节、指示等标准单

元,用户可根据需要任意选用组装。

◆技术性能高。主要参数达到当代国际技术水平。

◆压缩场地。三化程度高,可大大压缩储存和运输预制作的场地。

◆装配方便。不需要特殊复杂性

缺点:

MCS型低压抽出式开关柜优点:

(1)柜体采用C型钢材组装而成,外型统一,精度高、抽屉互换性好;

(2)MCC柜宽度只有600mm,而使用容量很大,可容纳更多的功能单元,节约建设用地;

(3)柜内元件可根据用户不同需求,配置各种型号的开关,更好地保证产品高可靠运行。

(4)本装置可预留自动化接口,也可把模块安装于开关柜上,实现遥信、遥测、遥控等“三遥”功能和控制设备

缺点:造价高,对于中小型用户有一定难度。

高压开关柜的型号区别及特点

目前市场上流行的开关柜型号很多,归纳起来有以下几种型号,现把各种型号的开关柜型号及其优缺点列举如下,供大家参考:

一. 型号GG-1A(F)、JYN、HXGN、XGN、KYN柜介绍

③GG-1A(F)系列:

●产品型号及含义

G G ------ A(F)

防误型电路配电方案

企业型号

固定式

封闭式开关柜

GG-1A型高压开关柜为固定式

GG-1A(F)型防误型高压开关柜(固定式具有防误装置的高压开关柜)

●用途

GG-1A型高压开关柜为固定式,用于工矿企业变、配电站的交流50HZ,3-10KV的三相单母线系统中,接受和分配电能之用。

GG-1A(F)型防误型高压开关柜系固定式具有防误装置的高压开关柜,适用于交流50Hz,额定电压3.6 KV、10KV,额定电流最大至1000A,额定开断电流最大至31.5kA的单母线系统中作为接受或分配电能的户内成套配电高压设备。

本柜柜体宽敞,内部空间大,间隙合理、安全,具有安装、维修方便,运行可靠等特点,主回路方案完整,可以满足各种供配电系统的需要。

结构特点

GG-1A型高压开关柜系开启式,基本骨架结构用角钢焊接而成,前面板用薄钢板压制而成,柜后无保护板,柜内用薄钢板隔开,柜的上部为断路器室、下部为隔离开关室,具有程序封锁功能,使用安全可靠。具有五种防止误操作的功能:

1.防止带负荷分合隔离开关。

2.防止误入带电间隔。

3.防止误分、合断路器。

4.防止带电挂接地线。

5.防止带接地线合闸。

④XGN系列

●产品型号及含义

●用途

XGN箱型固定式金属封闭开关设备(简称开关柜),主要用于电压为3KV、6KV、10KV,频率为50HZ的三相交流电力系统中电能的接受与分配。本系统具有可靠的“五防”闭锁功能,性能可靠,可广泛用于高压电动机的起动、投切运行等场合。

●结构特点

XGN15-12型环网柜采用金属封闭箱式结构,主开关与柜体为固定安装,主回路系统的各隔室均有压力释放装置和通道,各隔室均可靠接地,而且封闭完善,外壳防护等级达到IP3X。开关室内装有FL(R)N36-12D型三工位负荷开关,该负荷开关的外壳为环氧树脂浇注而成,内充六氟化硫(SF6)气体。

:XGN2—10箱型固定式交流金属封闭开关设备(简称开关柜)用于3.6KV,10KV三相交流50Hz 系统中作为接受和分配电能之用的户内成套配电设备,具有对电路控制保护和监测等功能。其母线系统为单母线及单母线带旁路母线,并可派生出双母线结构。

本开关柜符合国家标准GB3960《3-35KV交流金属封闭开关设备》及国际标准IEC298的要求,并具有一套完善的性能可靠,功能齐全、结构简单、操作方便的机械式防误闭锁装置,简便而有效的达到两部提出的“五防”闭锁功能。

开关柜的主开关采用SNl0—10型系列少油断路器及ZN28A—10型系列真空断路器。断路器配用CDl0系列电磁橾动机构或CT8弹簧操动机构;真空断路器也可配用CDl7系列电磁操动机构、CTl7或CT19B弹簧操动机构。隔离开关采用GN30—10旋转式隔离开关系列产品。

③HXGN系列:

●产品型号及含义

H XGN ------ A(F)

电路配电方案

防误型

企业型号

箱型固定式金属封闭开关设备

环网柜

HXGN—10型高压开关柜(简称环网柜),系三相交流额定电压10kV、额定频率50Hz的户内箱式交流金属封闭开关设备。适用于工厂、车间、小区住宅、高层建筑等场所的配电系统,环网供电或双电源幅射供电系统,起接受、分配和保护作用,也适用于箱式变电站中。

④JYN系列:

●用途

1. JYN1-40.5型间隔式交流金属封闭式开关设备系三相交流50Hz单母线系统的户内成套装置,作为接受和分配40.5kV的网络电能之用。本开关柜具有防止误操作断路器、防止带负荷推拉手车、防止带电挂接地线、防止带接地送电和防止误入带电间隔(简称“五防”)的功能。

2.JYN2—10型移开式交流金属开关设备(以下简称开关柜)用于交流50Hz额定电压3-10kV单母线系统。其额定电流最大为2500A,额定开断电流以及厂内用电至31.5kA。作为发电厂变电站中控制发电机、变电站受电、馈电以及厂内用电的主要用柜,也适用于各工矿企业为大型交流高压电动机的起动和保护之用。

3.JYN –3(F)、6(F)型双层手车式高压开关柜本产品具有结构设计合理、保护性能好、分断能力强、动热稳定性好、互换性强、使用维护安全方便等优点,适用于发电厂、变电站、厂矿企业电气室、高层建筑等户内场所。本产品的辅助电路一一对应,用户只要根据负载选择主电路方案即可。主电路方案有79种供选择。

●结构特点:

1.JYN1-40.5型间隔式交流金属封闭式开关设备,本开关柜系户内保护型成套装置,由柜体和手车两部分组成。柜体由角钢及钢板弯制而成并分割为手车室、母线室、隔离触头室、电缆室、继电室及端子室等。手车室与隔离触头室、电缆室之间,隔以绝缘材料制成的隔板并在其上设有绝缘活门,其它各室之均以接地的金属隔开,属于间隔封闭式开关柜。

2. JYN2– 10型移开式交流金属封闭开关设备,整个设备包括固定的壳体和可移开部件(简称手车)两部分,全由弯制的钢板焊接而成。壳体由钢板分成手车间隔、电缆间隔等若干个间隔,隔板为可拆卸式,检修时方便。

主回路隔离触头有触头盒,达到三相隔离触头之间的封闭。

手车分为断路器手车、电压互感器手车、电压互感器与避雷器手车、电容器与避雷器手车、隔离手车、熔断器手车、接地手车及所用变手车几种。手车进入和退出工作位置灵活可靠,定位准确。整个设备装设了一系列完整的防止误动作的联锁机构。

开关柜外形尺寸:(高×宽×深)2200×840×1500mm。装SN10-10 III (C)少油断路器者外形尺寸为2200×1000×1500mm。所用变手车柜外形尺寸为2200×1200×1500mm。

3. JYN – 3(F)、6(F)型双层手车式高压开关柜开关柜分馈电柜和受电柜。馈电柜整个柜体由固定的双层壳体和装有滚轮的可移动部件(手车)组成;受电柜内装有高压隔离开关和测量保护用的PT手车。本柜具有良好的防误功能。开关柜内设计了一系列联锁,以确保安全和正确的操作。

外形尺寸(宽×深×高)800×1900×(2300+400)mm。

附:主要技术数据

型号额定工作

电压

熔断器

遮断电

熔断器

额定电

真空接触器最大负荷容量

额定控制

电压

额定

电流

额定

遮断

电流

短时间

电流(4

秒)

变压器电动机

JYN–3(F)3kV 50kA

最大

400A

630A 5kA 5kV

2100k

VA

1500k

W

DC

110V

220V

JYN–6(F)

6kV 40kA

最大

224A

⑤KYN系列:

●产品型号及含义

●用途

1. KYN-10户内交流金属铠装移开式开关设备(以下简称手车式柜)手车柜适用于交流50Hz额定电压3—10KV中心点不接地的单母线及单母线分段系统的户内成套配电装置,供各类型发电厂、变电站及工矿企业作为接受和分配网络电能对电路实行控制保护监测。

2. KYN-(F-C)型户内铠装双层移动开式交流金属封闭开关设备系

3.6~12kV三相交流50Hz、单母线及单母线分段系统的户内成套开关设备,主要作为发电厂、变电所、冶金、造纸、石化、纺织及工矿企业的高压配电装置,可用于电动机、变压器和电容器的控制与保护。

3. KYN-12/1250-31.5户内铠装移开式交流金属封闭开关设备称开关,系3.6-12KV、三相交流50Hz单母线及单母线分段系统的成套配电装置。主要用于发电厂、中小型发电机送电、工矿企事业配电以及电业系统的二次变电所的受电、送电及大型高压电动机起动等,实行控制保护、监测之用。本开关柜满足IEC298、GB3906等标准要求。

●结构特点

1. KYN户内交流金属铠装移开式开关设备(以下简称手车式柜)是根据《3-35KV交流金属封

闭开关设备》按IEC298《交流金属封闭开关设备和控制设备》标准设计制造,同时也能满足水电部提出的高压开关柜应具有“五防”功能的要求。

2. KYN-(F-C)型户内铠装双层移动开式交流金属封闭开关设备系KYN-(F-C)户内铠装双层移开式交流金属封闭开关设备中一部分,可与KYN-(F-C)户内铠装双层移开式交流金属封闭开关设备配套使用,构成组合式配电装置。本开关柜是一种双层铠装F-C柜,一面开关柜可容纳两台F-C手车,相当于两面单层柜的功能,而占地面积同一面单层柜差不多。为用户节省大量的占地面积及设备投资。本产品选用的真空接触器是专门为双层柜结构计的,具有结构简单、体积小、造型美观、绝缘水平高、寿命长等优点,有电保持和机械锁扣两种结构。

3. KYN-12/1250-31.5户内铠装移开式交流金属封闭开关设备,柜体为铠装式结构,采用中置式布置,分为断路室、主母线室、电缆室和继电器仪表室,为使柜体具有承受内部故障电弧的能力,除继电器室外,各功能隔室均设有排气通道和汇压窗,一次触头为捆绑式圆触头。

开关高备可按用户要求,采用前维护型结构,使设备可以靠墙安装或背靠背安装。开关设备内装有安全可靠的联锁装置,完全满足“五防”闭锁要求。

a、断路器手车在推进或拉出过程中,无法合闸;

b、断路器手车只有在试验位置或工作位置时,才能进行合、分操作而且在断路器合闸合,手车无法从工作位置拉出;

c、仅当接地开关处在分闸位置时,断路器手车才能从试验位置移至工作位置;仅当断路器手车处于试验位置或柜外时,接地开关才能进行分、合闸操作;

d、接地开关处于分闸位置时,后门无法打开;

e、手车在工作位置时,二次插头被锁定,不能被拨除。

断路器室底盘架两侧除设有供手车运动的固定导轨外,为便于对断路器进行观测与检查,在固定导轨两侧专门设有可抽出的延伸导轨,当断路器分闸后,可将两根延伸导轨拉至柜外,这样手车即可从柜内直接移至柜外的延伸导轨上。

附一些市场上存在的高压柜:

①GR系列:

●用途

GR–1型高压开关柜用于3~10kV变电所作为改善电网功率因数之用。本系列柜为高压静电电容器柜,由电容器柜、互感器柜、测量及放电柜组成。

●方案分类

1. GR–1型为普通型,由电容器柜和互感器柜组成。电容器柜分四种方案,互感器柜分三种方案。

2. GR–1C型为横差保护型,即当柜内某一电容器跳闸时,依靠接成横差线路的电流互感器驱使主电路开关跳闸。此型也有四种方案。

3. GR–1Y型为抑制高次谐波、电抗器型,即带有串联电抗器的电容器柜。

●结构

柜体由角钢及薄钢板弯制焊接而成,分三层布放,最底层安装油槽板,测量及放电柜,电压互感器在中层,电抗器安装于底层,正面为钢板门,门上可安装仪表、开关、信号灯。

②GGX2系列:

●用途

GGX2–10高压真空开关柜适用于额定电压3~10kV,频率50Hz的三相交流电网中,作为接受和分配电能,并对电路实行控制、监测和保护的成套配电装置。

●结构特点

本开关柜为金属封闭箱式外壳,所有带电体均被封闭在柜内,并按功能分为母线室、断路器室、电缆室,仪表箱为单独结构,安装于柜上;真空断路器及电磁操作机构或弹簧操作机构为一整体车式结构,推入柜内后用螺栓固定。主接线方案24种。

主要技术数据(见下表)

参数名称单位参数值

额定电压kV 3 6 10

最高电压kV 3.5 6.9 11.5

额定频率Hz 50

额定绝缘水平1分钟工频

耐压

相对地,相

kV 24 32 42

断口间kV 26 36 48

全波工频耐

相对地,相

kV 40 60 75

断口间kV 43 66 85 额定电流 A 630 1000

额定开断电流kA 20 31.5

额定操作循环

分——0.3s——合分——180s——合

额定动稳定电流(峰值)kA 50 80

额定热稳定电流kA 20 31.5

额定热稳定时间s 4

③GGX2系列:

●用途

GSG – 1A型双母线式高压开关柜适用于区域性变电站,大型工矿企业变电站所及电气设备试验站的电压为3、6、10kV,交流50Hz双母线系统,亦可于单母线带有旁路母线的供电系统,作为接受和分配电能之用。

●结构

柜体系用薄钢板及角钢焊接而成,底座由槽钢焊接而成,柜前面有单扇防护网门,后面有双扇防护网门,顶部母线敞露。

柜分前后两室,前室装有备用(起动)母线隔离开关、线路隔离开关及电缆头等,前室顶部装有备用(起动)母线。后室装有主(工作)母线隔离开关,油断路器,顶部装有主(工作)母线隔离开关,前后室之间下部可安装电流互感器。油断路器和隔离开关操作机构装在柜的前面。柜的后面左侧有一单扇钢板门,门内是继电器室。各室之间,一次电器设备和二次电器设备之间均有薄钢板隔离。可以在一次电器设备不停电的情况下检修二次电器设备。

为防止工作人员误操作,柜上装有程序性的电气联锁装置。

主要技术数据

序号名称单位技术数据

1 额定电压kV 3,6,10

2 最高工作电压kV 11,5

3 额定电流 A 400,600,800,1250,2000,3000

4 母线系统双母线或单母线带旁路

5 操作方式

电磁式或储能式 6

外形尺寸(高×宽×深) mm

2900×1418×1900 (3100×1218×1900)

一次线路方案有48种,还有一次线路方案组合12种(详见样本),供选用。

④GPG 系列:

● 用途

GPG –1A 型旁路母线式高压开关柜适用于区域变电所、大型工矿企业变电所中6,10kV 线路中,作为受电与馈电之用。

● 技术数据

额定电压(kV ) 6 10 备注

方案

额定电流(A )

630 1000 2000 3000 SN10–10 III

/3000级少油断路器本身为10kV 时,其开断电流为40kA ,开关柜仍为31.5kA 一次线路方案有42种,一次线

路方案组

合若干种(详见样本)供选用 开断电压容

量 (kA )

电 压 断路器型号

6k V 10kV SN10–10I/630 11 16 SN10–10II/1000 16 31.5 SN10–10III/3000

31.5

31.5

操作方式 电动、弹簧储能机构

弹簧储能机构匹配SN10–10 I 、 II 型 少油断路器

控制方式 就地、集中 母线系统 单母线附旁路母线 外形尺寸(mm ) (高×宽×深) 3500×1400×1700

(2000A~3000A 进线柜)

3500×1200×1700

低压开关柜的种类与区别.

企业科研调研实践报告2015/2016学年第二学期 设计课题:低压开关柜的种类与区别 专业:__电气工程及其自动化__ 班级:_____13电气卓越______ 学号:______ 13020428 姓名:________吴姗 ___ 2016年5月

低压开关柜的型号区别及特点 一 . 开关柜简介 开关柜是指按一定的线路方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,是用来对线路、设备实施控制、保护的。开关柜的结构大体类似,主要分为母线室、断路器室、二次控制室(仪表室)、馈线室,各室之间一般有钢板隔离。 内部元器件包括:母线(汇流排)、断路器、常规继电器、综合继电保护装置、计量仪表、隔离刀、指示灯、接地刀等。 1. 按断路器安装方式分 (1)移开式或手车式(用Y表示):表示柜内的主要电器元件(如:断路器)是安装在可抽出的手车上的,由于手车柜有很好的互换性,因此可以大大提高供电的可靠性,常用的手车类型有:隔离手车、计量手车、断路器手车、PT手车、电容器手车和所用变手车等,如KYN28A-12。 移开式开关柜 (2)固定式(用G表示):表示柜内所有的电器元件(如:断路器或负荷开关等)均为固定式安装的,固定式开关柜较为简单经济,如XGN2-10、GG-1A等。 固定式开关柜 2. 按安装地点分 (1)用于户内(用N表示);表示只能在户内安装使用,如:KYN28A-12等开关柜。 (2)用于户外(用W表示);表示可以在户外安装使用,如:XLW等开关柜。

3. 按柜体结构分 (1)金属封闭铠装式开关柜(用字母K来表示)主要组成部件(例如:断路器、互感器、母线等)分别装在接地的用金属隔板隔开的隔室中的金属封闭开关设备。如KYN28A-12型高压开关柜。 (2)金属封闭间隔式开关柜(用字母J来表示)与铠装式金属封闭开关设备相似,其主要电器元件也分别装于单独的隔室内,但具有一个或多个符合一定防护等级的非金属隔板。如JYN2-12型高压开关柜。 (3)金属封闭箱式开关柜(用字母X来表示)开关柜外壳为金属封闭式的开关设备。如 XGN2-12型高压开关柜。 (4)敞开式开关柜,无保护等级要求,外壳有部分是敞开的开关设备。如GG-1A(F)型高压开关柜。 二 . 型号GGD、 GCK、GCS、MNS、MCS介绍 1.GGD系列 (1) 用途 GGD型交流低压配电柜适用于变电站、发电厂、厂矿企业等电力用户的交流50Hz,额定工作电压380V,额定工作电流1000-3150A的配电系统,作为动力、照明及发配电设备的电能转换、分配与控制之用。 GGD型交流低压配电柜是根据能源部,广大电力用户及设计部门的要求,按照安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。 产品具有分断能力高,动热稳定性好,电气方案灵活、组合方便,系列性,实用性强、结构新颖,防护等级高等特点。可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用。 (2) 产品型号及含义

低压开关柜技术规格书

市地下综合管廊项目 技术规格书 (电力部分) 中铁四局集团电气化工程 2017年3月

0.4kV低压开关柜(含电容补偿柜) 1.概述 0.4kV低压开关柜为保证用电设备安全、连续正常使用,要求提供的低压开关柜应满足其环境条件并且技术先进、生产工艺成熟可靠、结构紧凑、便于安装和维护。要求投标人对所提供设备的要求:正确的设计、坚固的结构、所用材料具有足够的强度、并具有合格的质量且无缺陷。如果投标人所提供的设备具有下述招标人所要求之外的装置或功能,须加以注明。 柜体要求采用施耐德Blockset、ABB的MD190、西门子8PT-4000,三种柜体形式中的一种或同上述品质的柜型,低压开关柜采用抽出式MNS开关柜,断路器采用固定式结构。 与自动化控制系统接口要求:框架断路器须配置开关状态及脱扣指示,塑壳断路器须配置开关状态辅助接点,并将辅助接点接至专门为自动化控制系统设置的端子。 主进及分回路设置计量表计。 2.技术标准 本设备的制造、试验和验收除了满足本技术规格书的要求外,还符合如下标准:

上述标准均应是最新且已实施的版本。 3.使用环境条件 3.1.系统标称电压:0.4kV 3.2.中性点连接:直接接地 3.3.安装场所: 户 3.4.海拔高度:≤1000m 3.5.运行环境温度:-15℃~+40℃ 3.6.运行环境湿度:日平均相对湿度不大于95%,月平均相对湿度不大于 90% 3.7.周围空气没有明显的受到尘埃、烟、腐蚀性或可燃性气体、蒸汽或盐雾的 污染 地震强度:≤8度 4.系统参数 接地形式:TN-S。 系统电压:0.4/0.23kV。 额定绝缘电压:1.0 kV。

GGD低压开关柜说明书

GGD型交流低压配电柜 一、概述: GGD型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业等电力用户的交流50Hz, 额定工作电压380V,额定工作电流至3150A的配电系统,做为动力、照明及配电设备的 电能转换,分配与控制之用。 二.用途: GGD型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业的交流50Hz,额定工作电压380V,额定工作电流至3150A的配电系统,作为动力、照明及配电设的电能转换、分配与控制之用。 GGD型交流低压配电柜是根据能源部广大电力用户及设计部门的要求,本着安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高,动热稳定性好,电气方案灵活、组合方便、系列性、实用性强、结构新颖、防护等级高等特点。可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用。 GGD型交流低压配电柜符合IEC439《低压成套开关设备和控制设备》,GB725《低压成套开关设备和控制设备》等标准。 三.产品型号及含义: G G D 辅助电路方案代号 主电路方案代号 1 分析能分为15kA 设计序号 2 分析能分为30kA 3 分析能分为50kA 电力用柜 电器元件固定安装固定接线 交流低压配电柜 四.使用条件: 3.1 周围空气温度不高于+40℃、不低于―5℃,24h内的平均温度不得高于+35℃。 3.2 户内安装使用,使用地点的海拔高度不得超过2000m。 3.3 周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50℃,在较低温时允许有较大的相 对湿度,列如+20℃时为90%,应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。 3.4 污染等级3。 3.5 设备安装时与垂直面的倾斜度不超过5°。 3.6 设备应安装在无剧烈震动和冲击的地方以及不足使电器元件受到腐蚀的场所。 3.7 用户哟普特殊要求时可与制造厂协商解决。

低压开关柜成套装置

低压开关柜成套装置 技术规范书 广西电网公司 2008年02月 目次 1总则 2技术要求 3技术服务 4供方提供的380V低压开关柜主要技术参数

5质量保证 6 供货范围 6技术资料及图纸交付进度附图:站用电配置接线图

1总则 提供设备的厂家必须已经生产过三台以上类似或高于本招标书技术规范的设备,并在有相同或更恶劣的运行条件下持续运行三年以上的成功经验。提供的产品应有两部鉴定文件或等同有效的证明文件。 1.1本设备技术规范书适用于380V低压开关柜设备成套装置。它提出了该设 备的功 能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作 出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供 的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.4本设备技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较

高标 准执行。 1.5本设备技术规范书经需、供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同 正文 具有同等的法律效力。 1.6本设备技术规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。 2 技术要求 2.1 应遵循的主要现行标准 GB/T 14048.1-2006 低压开关设备和控制设备总则 GB1408-89低压设备和控制设备 GB 7251-1998~2006低压成套开关设备 GB4942.2-85低压电器防护等级 DL/T 5137-2001电测量及电能计量装置设计技术规程 GB 10233-2005 低压电器成套开关设备基本试验方法 IEC439 低压开关设备和控制设备装置 GB/T3859.1-1993 半导体变流器基本要求的规定 GB/T7261-1987 继电器及继电器保护装置基本试验方法 GB/17478-1998 低压直流设备的特性及安全要求 JB/T8456-1996 低压直流开关设备 NDGJ8-89 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程 Q/GXD 126.01-2006 电力设备交接和预防性试验规程 2.2 使用环境条件 2.2.1 周围空气温度 最高温度:+40 ℃; 最低温度:-10 ℃; 最大日温差:25K。 2.2.2 海拔高度:≤1000 m。 2.2.3 环境相对湿度(20℃时)

GGD低压开关柜说明书

GGD 型交流低压配电柜 一、概述: GGD 型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业等电力用户的交流 50Hz ,额定工作电 压380V ,额定工作电流至3150A 的配电系统,做为动力、照明及配电设备的电能转换,分配与 控制之 用。 GGD 型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业的交流 50Hz ,额定工作电压380V , 额定工作电流至3150A 的配电系统,作为动力、照明及配电设的电能转换、分配与控制之用。 GGD 型交流低压配电柜是根据能源部广大电力用户及设计部门的要求,本着安全、经济、合 理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高,动热稳定性好,电气方案灵活、组 合方便、系列性、实用性强、结构新颖、防护等级高等特点。可作为低压成套开关设备的更新换代 产品使用。 GGD 型交流低压配电柜符合IEC439《低压成套开关设备和控制设备》, GB725《低压成套开 关设备和控制设备》等标准。 GGD 周围空气温度不高于 +40 、不低于一524h 内的平均温度不得高于 +35户内安装使用,使用地点的海拔高度不得超过 周围空气相对湿度在最高温度为 +40 C 时不超过50 C ,在较低温时允许有较大的相对湿度,列 如+20 C 时为90%,应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。 污染等级3o 设备安装时与垂直面的倾斜度不超过 5 ° o 设备应安装在无剧烈震动和冲击的地方以及不足使电器元件受到腐蚀的场所。 用户哟普特殊要求时可与制造厂协商解决。 五、电气性能: 辅助 电路方案 代号 主电路方案代 斤能分为 15kA 丿号2 斤能分为 50kA 用柜 元件固定安装固定接线 1分析 设计丿 3分析 电力, 电器 交流低压配电柜 分析能分 30kA 2000m 。

低压开关柜的类型汇总.

目前市场上流行的开关柜型号很多,归纳起来有以下几种型号,现把 各种型号的开关柜型号及其优缺点列举如下,供大家参考: 一.型号GGD,GCK,GCS,MNS,MCS介绍 GGD系列: 用途 GGD型交流低压配电柜适用于变电站,发电厂,厂矿企业等电力用户的交流50Hz,额定工作电压380V,额定工作电流1000-3150A的配电系统,作为动力,照明及发配电设备的电能转换,分配与控制之用. GGD型交流低压配电柜是根据能源部,广大电力用户及设计部门的要求,按照安全,经济,合理,可靠的原则设计的新型低压配电柜.产品具有分断能力高,动热稳定性好,电气方案灵活,组合方便,系列性,实用性强,结构新颖,防护等级高等特点.可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用. 产品型号及含义 结构特点 ■GGD型交流低压配电柜的柜体采用通用柜形式,构架用8MF冷弯型钢局部焊接组装而成,并有20模的安装孔,通用系数高. ■GGD柜充分考虑散热问题.在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔,当柜内电器元件发热后,热量上升,通过上端槽孔排出,而冷风不 断地由下端槽孔补充进柜,使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道,达到散热的目的. ■GGD柜按照现代化工业产品造型设计的要求,采用黄金分割比的方

法设计柜体外形和各部分的分割尺寸,使整柜美观大方,面目一新 ■柜体的顶盖在需要时可拆除,便于现场主母线的装配和调整,柜顶 的四角装有吊环,用于起吊和装运. ■柜体的防护等级为IP30,用户也可根据环境的要求在IP20―IP40 之间选择. GCK系列 产品型号及含义 GCKG是封闭式开关柜C是抽出式K是控制中心 GCK低压抽出式开关柜(以下简称开关柜)由动力配电中心(PC)柜和电动机控制中心(MCC)两部分组成.该装置适用于交流50(60)HZ,额定工作电压小于等于660V,额定电流4000A及以下的控配电系统,作为动力配电,电动机控制及照明等配电设备. GCK开关柜符合IEC60439-1《低压成套开关设备和控制设 备》,GB7251.1-1997《低压成套开关设备和控制设 备》,GB/T14048.1-93《低压开关设备和控制设备总则》等标准.且具有分断能力高,动热稳定性好,结构先进合理,电气方案灵活,系列性,通用性强,各种方案单元任意组合,一台柜体. 所容纳的回路数较多,节省占地面积,防护等级高,安全可靠,维修方 便等优点. 结构特点 1,整柜采用拼装式组合结构,模数孔安装,零部件通用性强,适用性好,标准化程度高

低压开关柜技术规范

低压开关柜技术规范 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

项目:沁水县梅园·悦港新城小区 低压开关柜 技术协议 需方:晋城市巨能电网工程有限公司沁水分公司 供方:江苏亚盟电气有限公司 2017年4月 GCS低压配电设备 总则 本技术协议书仅适用沁水县梅园·悦港新城小区低压2#配电室共26面低压开关柜,它提出了26面低压开关柜的功能设计,结构,性能,安装和试验等方面的技术要求.

低压开关柜及其中所用的电器元件及原材料都按图纸的要求,选用先进的、可靠的设备。其技术规范、供货范围、工作条件、技术参数、工厂检验、现场验收及技术培训均能满足业主在图纸上所提出的要求。 1、使用条件 低压抽出式开关柜的工作条件如下: u 位置:户内 u 海拔高度:1000米以下 u 周围空气湿度:下限-100C,24小时最大温差+350C u 最高空气湿度:+400C u 室内相对湿度:日平均不大于95%(250C时) 月平均不大于91%(250C时) u 饱和蒸汽压:日平均不大于22mbar 月平均不大于18 mbar u 地震地面加速度:水平加速度不超过 垂直加速度不超过 u 电力供应:电压为380V/220V,-15%~+10%,TN-S制,频率为50HZ±2% u 腐蚀性:有轻度盐雾 2、技术标准 GCS型抽屉式开关柜中采购的设备及配件全部满足设计图纸所列出标准。另外还满足以下标准:国家标准GB7251-87《低压成套开关设备》、国家专业

标准ZBK36001-89《低压抽出式成套开关设备》、国际标准IEC439,德国标准VDE0660。 3、技术参数 —主电路额定绝缘电压交流660V —主电路额定工作电压交流 380V 660V —额定频率 50HZ —母线额定工作电流 水平母线(主母线): 3150A 垂直母线(支母线):1500A —额定短时耐受电流(1S) 水平母线(主母线):50kA、80kA 垂直母线(支母线):50kA 保护导体(接地主母线):30、48kA 中性母线(中性主母线):30、48kA —额定峰值耐受电流 水平母线(主母线):105、176kA 垂直母线(支母线):105kA 4、选用元件 一次主元件

低压柜的种类及区别

111低压开关柜的型号区别及特点 目前市场上流行的开关柜型号很多,归纳起来有以下几种型号,现把各种型号的开关柜型号及其优缺点列举如下,供大家参考: 一. 型号GGD、GCK、GCS、MNS、MCS介绍 ①GGD系列: 用途 GGD型交流低压配电柜适用于变电站、发电厂、厂矿企业等电力用户的交流50Hz,额定工作电压380V,额定工作电流1000-3150A的配电系统,作为动力、照明及发配电设备的电能转换、分配与控制之用。 GGD型交流低压配电柜是根据能源部,广大电力用户及设计部门的要求,按照安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高,动热稳定性好,电气方案灵活、组合方便,系列性,实用性强、结构新颖,防护等级高等特点。可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用。 产品型号及含义 结构特点 ■GGD型交流低压配电柜的柜体采用通用柜形式,构架用8MF冷弯型钢局部焊接组装而成,并有20模的安装孔,通用系数高。 ■ GGD柜充分考虑散热问题。在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔,当柜内电器元件发热后,热量上升,通过上端槽孔排出,而冷风不断地由下端槽孔补充进柜,使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道,达到散热的目的。 ■ GGD柜按照现代化工业产品造型设计的要求,采用黄金分割比的方法设计柜体外形和各部分的分割尺寸,使整柜美观大方,面目一新

■柜体的顶盖在需要时可拆除,便于现场主母线的装配和调整,柜顶的四角装有吊环,用于起吊和装运。 ■柜体的防护等级为IP30,用户也可根据环境的要求在IP20—IP40之间选择。 ②GCK系列 产品型号及含义 GCK G是封闭式开关柜 C是抽出式K是控制中心 GCK低压抽出式开关柜(以下简称开关柜)由动力配电中心(PC) 柜和电动机控制中心(MCC)两部分组成。该装置适用于交流50(60)HZ、额定工作电压小于等于660V、额定电流4000A 及以下的控配电系统,作为动力配电、电动机控制及照明等配电设备。 GCK开关柜符合IEC60439-1《低压成套开关设备和控制设备》、《低压成套开关设备和控制设备》、GB/ 《低压开关设备和控制设备总则》等标准。且具有分断能力高、动热稳定性好、结构先进合理、电气方案灵活、系列性、通用性强、各种方案单元任意组合、一台柜体。 所容纳的回路数较多、节省占地面积、防护等级高、安全可靠、维修方便等优点。 结构特点 1、整柜采用拼装式组合结构,模数孔安装,零部件通用性强,适用性好,标准化程度高 2、柜体上部为母线室、前部为电器室、后部为电缆进出线室,各室间有钢板或绝缘板作隔离,以保证安全。 3、MCC柜抽屉小室的门与断路器或隔离开关的操作手柄设有机械联锁,只有手柄在分断位置时门才能开启。

GGD低压配电柜技术规范

GGD系列低压配电柜技术规范 .概述 1.1 GGD型交流低压配电柜是根据能源部、广大电力用户及设计部门的要求,本着安全、经济、合理、可靠的原则设计的低压开关柜。 1.2 本开关柜具备以下特点: 分断高、动热稳定性好、电气方案灵活、系列性、实用性强、防护等级高等。 1.3 本技术规范引用了GGD型低压开关柜《技术条件》。 2.引用标准 2.1 GB7251.1-97《低压成套开关设备》; 2.2 IEC439《低压成套设备和开关设备》; 2.3 GB/T4942.2-93《低压电器外壳防护等级》。 3.设备运行环境 3.1周围空气温度,上限+40°C,下限-15°C。 3.2海拔高度,不大于1500m。 3.3 环境相对湿度:日平均不大于60%,月平均不大于90%。(20℃时) 3.4 地震烈度:不超过8度。(中国12级度标准) 3.5耐受地震能力:(承受三相正弦波,水平面和垂直加速度同时作用) 水平:0.25g; 垂直:0.125g; 正弦波持续时间:5周波; 安全系数:动态 1.67;静态:3.5; 4.电气性能 4.1 额定工作电压:400V; 4.2 额定电流:1000A,1600A,3150A; 4.3 额定短路开断电流:15kA,30kA,50kA; 4.4 额定短时耐受电流(1S):15kA,30kA,50kA; 4.5 额定峰值耐受电流:30kA,63kA,105kA。 4.结构性能 5.1 外形尺寸

5.1.1 柜高尺寸系列:2200mm; 5.1.2 柜宽尺寸系列:600,800,1000,1200mm; 5.1.3 柜深尺寸系列:600,800mm。 5.2 防护等级 5.2.1 正常使用环境:IP30; 5.2.2 特殊作用环境:IP40。 5.3 涂装 5.3.1涂装采用环氧树脂粉末静电喷涂。 5.3.2颜色:驼灰色、整体单色调。 5.4结构设计 5.4.1开关柜柜体结构是采用通用柜的形式,选用优质冷轧钢板制造。构架用8MF冷弯型钢局部焊接组装而成,由构架零件及型钢配装,从而保证了柜体的精度和质量。 5.4.2通用柜的零部件按模块原理设计,并有20模的安装孔,通用系数高,缩短了制造周期,提高了工作效率。 5.4.3柜体在设计时充分考虑到运行中的散热问题。在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔,当柜内热量到一定量时,热量上升,通过上端槽孔排出,而冷风不断地由下端槽孔补充进柜,使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道,达到散热的目的。 5.4.4柜体按照现代工业产品造型设计,采用黄金分割比的原理设计柜体外型,使整柜比例合理,美观大方,面目一新。 5.4.5柜门用转轴式活动铰链与构架相连,装卸方便。门的折边处嵌有山型橡塑条,具有一定的压缩行程,能防止门与柜体直接碰撞,也提高了门的防护等级。 5.4.6装有电器元器件的仪表门用多股软铜线与构架相连,柜内的安装件与构架间用滚花螺钉连接,整柜构成完整的接地保护电路。 5.4.7柜体的顶盖在需要时可拆除,便于现场主母线的装配和调整。柜顶的四角装有吊环,用于起吊和装运。 5.4.8母线、导电部件和绝缘导线。 5.4.8.1母线、导电部件的材料均为高导电率的铜材制造。 5.4.8.2绝缘导线选用铜质线,辅助电路的绝缘导线为多股铜绞线。 5.4.8.3母线搭接处镀锡、搪锡。 6.试验 6.1试验分类 6.1.1型式试验,目的是验证开关柜的结构是否合理,其电气和机械性能是否达到了技术条件规定的要求。

低压开关柜及其动力配电箱技术合约协议规范标准书

目录 1. 总则 (1) 2. 标准规范 (1) 3. 工作与供货范围及供货设备数量 (2) 4. 技术要求 (4) 5. 技术文件和图纸 (8) 6. 试验和检查 (10) 7. 技术服务与设计联络 (12) 8. 附图:低压开关柜及动力配电箱招标文件附图

1总则 1.1本设备技术规范适用于400V低压开关柜设备,经提出了该设备的功能、设计、结构、性能、安装和试验等方法的技术要求。动力配电箱的技术要求参照本规范执行。 1.2本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节 做出规定,也未充分引述有关标准和规范条文,卖方应提供符合国家标准和本技术条件要求的优质产品。 1.3本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行标准不一致时,按较高标准执行。 1.4本设备技术规范经买卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 供方应获得£09000( GB/T19000)资格认证书或具备等同质量认证证书,提供的产品必须通过国家强制安全认证,即CCC (Chi na Compulsory Certification),并有3C认证检验报告、两部鉴定文件或等同有效的证明文件。对于新产品,必须经过挂网试运行,并通过产品鉴定。 2标准规范 2.1合同设备包括卖方向其他厂家购买的所有附件和设备,这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求,除非另有特别说明,将包括在投标期内有效的任何修正和补充。 2.2除非合同另有规定,均须遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会 (IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。如采用合资或合作产品,还应遵守使用方国家标准,当上述标准不一致时按高标准执行。 2.3本条款所指定的标准应作为设计制造的依据,采用的标准必须是最新版本,如果标准间出现冲突,应按高标准执行。 本合同必须遵照执行的技术规范如下(但不限于此): (1)《低压开关设备和控制设备》GB/T14048.1 (2)《低压设备和控制设备》GB1408 (3)《低压成套开关设备》GB7251- (4)《低压成套开关设备和控制设备》IEC439-1

GCS低压开关柜说明书样本

G C S型交流低压配电柜 安装使用说明书 洛阳亚日实业集团有限公司

GCS型交流低压配电柜 一.概述 GCS型低压抽出式开关柜(以下称装置)是原电力 部、机械部联合设计, 具有符合国情、技术性能指 标较高等特点, 能够适应电力市场发展需要并可与 引进产品竞争的低压抽出式开关柜。该装置于一九九六年七月在上海经过了两部联合主持的鉴定。受到生产制造单位和电力使用部门的好评。 电力工业部、机械工业部联合以安生用[1997]01号、机重[1997]01号文下发了《关于GCS型低压抽出式开关柜推广应用有关问题的通知》。当前, GCS型低压抽出式开关柜已被电力用户广泛选用。 二.使用范围和用途 装置适用于发电厂、变电所、石油化工部门、厂矿企业、高层建筑等低压配电系统的动力、配电和电动机控制中心、电容补偿等的电能转换、分配与控制用。 在大单机容量的发电厂, 大规定石化等行业的低压动力控制中心和电动机控制中心等电力使用场合时能满足与计算机接口的特殊需要。 装置是根据电力部主管上级, 广大电力用户及设计部门的要求, 为满足不断发展的电力市场对增容、计算机接口、动力集中控制、方便安装维修、缩短事故处理时间等需要, 本着安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压抽出式开关柜, 产品具有分析、接通能力高、动热稳定性好、电气灵活、组合方便、系列性实用性强、结构新颖、防护等级高等特点, 能够做为低压抽出式开关柜的换代产品使用。

装置符合IEC439-1《低压成套开关设备和控制设备》、GB7251《低压成套开关设备》、ZBK36001《低压抽出式成套开关设备》等标准。 三.标准及使用条件 IEC439-1《低压成套开关设备和控制设备》 GB7251《低压成套开关设备》 ZBK36001《低压抽出式成套开关设备》 3.1 周围空气温度不高于+40℃, 不低于-5℃, 24小时内平均温度不得高于+35℃, 超过时, 需根据实际情况降容运行。 3.2 户内使用, 使用地点的海拔高度不得超过m。 3.3 周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%, 在较低温度时允许 有较大的相对湿度, 如+20℃时为90%, 应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。 3.4 装置安装时与垂直面的倾斜度不超过5%, 且整组柜列相对平整( 符合GBJ232-82标准) 。 3.5 装置应安装在无剧烈震动和冲击以及不足以使电器元件受到不应有腐蚀的场所。 3.6 用户有特殊要求时, 能够与制造厂协商解决。 四.型号及含义

低压开关柜的类型汇总

目前市场上流行的开关柜型号很多 ,归纳起来有以下几种型 号 ,现把各种型号的开关柜型号及其优缺点列举如下 ,供大家参考 : 一 .型号 GGD,GCK,GCS,MNS,MCS 介绍 GGD 系列 : 用途 GGD 型交流低压配电柜适用于变电站 ,发电厂 ,厂矿企业等电力用户的交流 50Hz, 额定工作电压 380V, 额定工作电流1000-3150A 的配电系统,作为动力,照明及发配电设备的电能转换 ,分配与控制之用 . GGD 型交流低压配电柜是根据能源部 ,广大电力用户及设计部门的要求,按照安全 ,经济,合理,可靠的原则设计的新型低压配电柜 .产品具有分断能力高 ,动热稳定性好 ,电气方案灵活 ,组合方便 ,系列性 ,实用性强,结构新颖 ,防护等级高等特点 .可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用 . 产品型号及含义 结构特点 ■GGD 型交流低压配电柜的柜体采用通用柜形式 ,构架用 8MF 冷弯型钢局部焊接组装而成 ,并有 20 模的安装孔 ,通用系数高 . ■GGD 柜充分考虑散热问题 .在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔,当柜内电器元件发热后 ,热量上升 ,通过上端槽孔

排出 ,而冷风不断地由下端槽孔补充进柜 ,使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道 , 达到散热的目的 . ■GGD 柜按照现代化工业产品造型设计的要求 ,采用黄金分割比的方法设计柜体外形和各部分的分割尺寸 ,使整柜美观大方 ,面目一新■柜体的顶盖在需要时可拆除 ,便于现场主母线的装配和调整 ,柜顶的四角装有吊环 ,用于起吊和装运 . ■柜体的防护等级为 IP30, 用户也可根据环境的要求在 IP20 ―IP40 之间选择. GCK 系列 产品型号及含义 GCKG 是封闭式开关柜 C 是抽出式 K 是控制中心 GCK 低压抽出式开关柜 (以下简称开关柜 )由动力配电中心(PC) 柜和电动机控制中心 (MCC)两部分组成 .该装置适用于交流 50(60)HZ, 额定工作电压小于等于 660V, 额定电流4000A 及以下的控配电系统 ,作为动力配电 ,电动机控制及照明等配电设备 . GCK 开关柜符合 IEC60439-1 《低压成套开关设备和控制设备》 ,GB7251.1-1997 《低压成套开关设备和控制设 备》,GB/T14048.1-93 《低压开关设备和控制设备总则》等标准 .且具有分断能力高 ,动热稳定性好 ,结构先进合理 ,电气方案灵活 ,系列性 ,通用性强,各种方案单元任意组合 ,一台柜体 .

低压开关柜技术规格书_(终版)(DOC)

设备/材料请购单 请购单编号:200702-1 第1 页共1 页

低压开关柜技术规格书 1.设备名称、规格、位号和数量 2.通用要求 2.1投标方应响应招标文件的要求,提供相应的文件和填全数据表,否则视为未响应,按废标处理。 2.2低压开关柜应是经过法定机关检验合格的且经过考验的成熟产品,而不应是试制品或不成熟的产品。 2.3投标方必须有能力提供技术图纸、性能试验、帮助安装和开车及需要的性能分析等要求。 2.4本技术规格书规定了蒙大120万吨/年二甲醚项目一期工程项目中的低压开关柜的供货范围、制造、检验和验收等技术要求。 2.5投标方应提供主要元器件和材料分供商清单。 2.6材料 投标方应根据本技术规格书的要求选择合适的材料,并对所选择或确认的材料是否符合设计条

件负全部责任,投标方应在《电气数据表》或《投标方产品规格书》中给出设备主要元件选型和所采用的材料。 2.7文件优先权 除非另有说明,招标方提供的文件之间若有相矛盾或歧义处,应以下列优先顺序为准: (1) 带有特殊条款的定单 (2) 投标者须知 (3) 一般条款与条件 (4) 采用的标准规范 (5) 采购技术规格书(含数据表/图纸) 发现矛盾时,投标方应及时书面通知招标方并提出澄清。 若投标方无书面说明/声明,将被认为已完全接受本文件的各项条款。 2.8技术偏离 若投标方从节省投资、技术改进或其他角度考虑采用自己的标准规范来代替本规格书中规定的有关标准规范或与招标方的技术要求有偏离时,投标方应在其报价中列出所有偏离项目及其原因的偏离表。未列入偏离表中的项目,招标方将认为投标方皆能满足。对于未列入投标方先前提交的偏离表中的任何技术偏离,投标方应承担由此所引发的额外费用。 2.9专利权 投标方应保证招标方在使用其货物或其任何一部分时,不会受到第三方提出侵犯其专利权的起诉。 2.10油漆 2.11包装运输见商务条款。 2.12 铭牌 在设备的适当位置装订铭牌,铭牌应采用耐腐蚀材料制作。设备铭牌上的字迹应 清晰,设备铭牌形式和内容按制造厂标准。但铭牌内容应至少包括制造厂名称、设备名称、设备位号、系统电压、系统频率、短路分断能力、主母线额定电流等。 3.供货范围 3.1投标方应按双方共同商定的正常运行、维修条件和有关标准规范对该项产品的设计、制造和元器件采购负全部责任。 3.2 设计 投标方应按照本技术规格书、数据表、图纸等技术文件的要求进行元件选型、控制电路图和端子接线图等的设计工作,并向招标方提供设计成品,供招标方审查、采用。设计应依据国家有关的标准、规范。控制电路图和端子接线图等的设计工作在中标后完成。 3.3 制造范围 投标方应按照本技术规格书、数据表等技术文件的要求提供符合要求的成套产品及其它所需的附件和配件。附件和配件至少包括:槽钢底座、连接螺栓、吊耳等。 3.4工具 为正确安装和维护开关柜,投标方应提供成套的专用工具或设备。 3.5 备品备件 投标方应提供本产品随机、安装开车、两年操作的备品备件,并在报价文件分项

低压配电柜设备材料技术规范书

低压配电柜设备材料技术规范书 撰写人:___________ 部门:___________

低压配电柜设备材料技术规范书 一、产品技术要求: 1、招标范围投标设备必须符合本标书的技术、商务要求,满足本工程设计图纸要求,满足安顺市市供电部门的有关规定,符合现行国家标准、技术标准和规范 2、设备应符合下列标准规范的要求: GB7251-97 低压成套开关设备; GB9466 低压成套开关设备基本试验方法;GB/T4942.2 低压电气防护等级; GB3047.1 面板、架和框的基本系列;GB50150-91 电气装置安装工程设备交接试验标准。 3、设备的技术要求: 3.1、低压配电柜应采用最先进的技术,而且结构合理、可靠性高、能耗低、无污染、操作保养和维护简便。 3.2基本要求 3.2.1、进出线方式:满足设计要求。 3.2.2、柜体防护等级:IP30 3.2.3、维护方式:低压柜能够进行双面维护 3.2.4、气候环境:满足贵州省气候环境要求 3.3、低压配电柜内设置的框架断路器、塑壳断路器需具有国家主管部门颁发的CCC认证证书,并满足相关标准要求。除招标文件技术要 第 2 页共 2 页

求中特定的元器件品牌以外,成套设备生产厂家必须严格按照图纸所标注的型号及厂家报价,否则将视为未响应招标文件的技术要求! 3.4、为便于开关电器的上下级保护配合和方便管理,配电柜内的框架断路器、塑壳断路器、微型断路器、接触器、热继电器等应选用同一品牌体系的产品。 3.5、系统二次线路由供货商根据要求作深化设计,并经设计院审核认可。 4、配电柜的结构要求 4.1、低压配电柜必须是抽出式结构,并配备与其配套的补偿电容柜;采用模数化组合设计,通用性强。具有足够的动热稳定性;电气方案配置灵活。柜体尺寸和数量、排列方式应符合设计图要求,不得作出调整,低压配电柜应为设计紧凑,通用性强,组合装配的抽出式结构。由框架、外壳、柜内功能单元室(含抽出式组件)、母线、保护线和中性线连接排、走线槽、电缆安装支件等组成。柜体采用优质敷铝锌板材,板材厚度不小于2.0毫米,且组装牢固;柜体的上下部应设有充分的通风散热孔装置 4.2、柜体的前后门及其外表面均应进行环氧粉末喷涂处理,喷涂厚度不小于50微米,涂层应美观、牢固、耐腐蚀、抗冲击、不反光,颜色需经招标人确认。所有柜内的零件、螺钉、电缆攀附的支架等均应镀锌,并达到耐盐雾腐蚀的标准。 4.3、低压配电柜的功能单元有抽屉式(馈电柜)、抽出式(进线柜) 第 2 页共 2 页

低压开关柜技术规格书

低压开关柜技术规格书 1.0 总则 1.1 本规格书适用于武汉站工程的0.4kV低压开关柜。它包括采购的0.4kV低压开关柜及辅助设备的功能设计、结构、性能、安装、试验和检修等方面的技术要求。 1.2 本规格书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应保证提供符合本规格书和有关工业标准,并且功能完整、性能优良的优质产品及其相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。 1.3 如果卖方没有以书面对本规格书的条文提出异议,则意味着卖方提出的产品完全符合本规格书的要求。如有异议,必须清楚地表示在“差异表”中。 1.4 中标确认后x天内,卖方提出合同设备的设计、制造、检验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单给买方,供买方确认。 1.5 设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中,卖方应保证买方不承担有关设备专利的一切责任。卖方应具有良好的银行资信的商业信誉,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态。 1.6 卖方应提供高水平的设备,开关柜应至少是90年代的国际先进水平,在国内相应行业拥有良好业绩,证明是成熟可靠的产品。如果该设备为卖方从国外公司引进的柜型,则卖方应具有国外品牌授权证明。 1.7 卖方在设备设计和制造中所涉及的各项规程,规范和标准必须遵循相关的IEC标准或者中国国家标准。 1.8 在签订合同之后,买方有权提出因规范、标准或规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由供、需双方共同商定。 1.9 本技术规格书经供、需双方确认后作为合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。 1.10 本技术规格书未尽事宜, 由供、需双方协商确定。 2.0 规范和标准 380V低压开关柜及其相关电器应符合下列各现行标准的要求: IEC 60947 —低压空气断路器 IEC 60439-1 —低压成套开关设备

低压开关柜及动力配电箱技术规范书

1 总则 1.1 本设备技术规范适用于400V低压开关柜设备,提出了该设备的功能、设计、结构、性能、安装和试验等方法的技术要求。动力配电箱的技术要求亦参照本规范执行。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范条文,卖方应提供符合国家标准和本技术条件要求的优质产品。 1.3如果卖方没有以书面对本技术规范的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备(或系统)安全符合本技术规范的要求。如有异议,不管是多少微小,都应在报价书中的以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.4本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行标准不一致时,按较高标准执行。 1.5本设备技术规范经买卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 供方应获得ISO9000(GB/T19000)资格认证书或具备等同质量认证证书,提供的产品必须通过国家强制安全认证,即CCC(China Compulsory Certification),并有3C 认证检验报告、两部鉴定文件或等同有效的证明文件。对于新产品,必须经过桂网试运行,并通过产品鉴定。 2 标准规范 2.1合同设备包括卖方向其他厂家购买的所有附件和设备,这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求,除非另有特别说明,将包括在投标期内有效的任何修正和补充。 2.2除非合同另有规定,均须遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。如采用合资或合作产品,还应遵守使用方国家标准,当上述标准不一致时按高标准执行。 2.3本条款所指定的标准应作为设计制造的依据,采用的标准必须是最新版本,如果标准间出现冲突,应按高标准执行。

GCS低压开关柜说明书.资料

GCS型交流低压配电柜 安装使用说明书 洛阳亚日实业集团有限公司

GCS型交流低压配电柜 一.概述 GCS型低压抽出式开关柜(以下称装置)是原电力部、机械部联合设 计,具有符合国情、技术性能指标较高等特点,能够适应电力市场发 展需要并可与引进产品竞争的低压抽出式开关柜。该装置于一九九六 年七月在上海通过了两部联合主持的鉴定。受到生产制造单位和电力 使用部门的好评。 电力工业部、机械工业部联合以安生用[1997]01号、机重[1997]01号 文下发了《关于GCS型低压抽出式开关柜推广应用有关问题的通知》。 目前,GCS型低压抽出式开关柜已被电力用户广泛选用。 二.使用范围和用途 装置适用于发电厂、变电所、石油化工部门、厂矿企业、高层建筑等低压配电系统的动力、配电和电动机控制中心、电容补偿等的电能转换、分配与控制用。 在大单机容量的发电厂,大规定石化等行业的低压动力控制中心和电动机控制中心等电力使用场合时能满足与计算机接口的特殊需要。 装置是根据电力部主管上级,广大电力用户及设计部门的要求,为满足不断发展的电力市场对增容、计算机接口、动力集中控制、方便安装维修、缩短事故处理时间等需要,本着安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压抽出式开关柜,产品具有分析、接通能力高、动热稳定性好、电气灵活、组合方便、系列性实用性强、结构新颖、防护等级高等特点,可以做为低压抽出式开关柜的换代产品使用。 装置符合IEC439-1《低压成套开关设备和控制设备》、GB7251《低压成套开关设备》、ZBK36001《低压抽出式成套开关设备》等标准。 三.标准及使用条件 IEC439-1《低压成套开关设备和控制设备》 GB7251《低压成套开关设备》 ZBK36001《低压抽出式成套开关设备》 3.1 周围空气温度不高于+40℃,不低于-5℃,24小时内平均温度不得高于+35℃,超过时,需根据实际情况降容运行。 3.2 户内使用,使用地点的海拔高度不得超过2000m。 3.3 周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%,在较低温度时允许有较大的相对湿度,如+20℃ 时为90%,应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。 3.4 装置安装时与垂直面的倾斜度不超过5%,且整组柜列相对平整(符合GBJ232-82标准)。 3.5 装置应安装在无剧烈震动和冲击以及不足以使电器元件受到不应有腐蚀的场所。 3.6 用户有特殊要求时,可以与制造厂协商解决。

低压开关柜技术规格书

景德镇市地下综合管廊项目 技术规格书 (电力部分) 中铁四局集团电气化工程有限公司 2017年3月

0.4kV低压开关柜(含电容补偿柜) 1.概述 0.4kV低压开关柜为保证用电设备安全、连续正常使用,要求提供的低压开关柜应满足其环境条件并且技术先进、生产工艺成熟可靠、结构紧凑、便于安装和维护。要求投标人对所提供设备的要求:正确的设计、坚固的结构、所用材料具有足够的强度、并具有合格的质量且无缺陷。如果投标人所提供的设备具有下述招标人所要求之外的装置或功能,须加以注明。 柜体要求采用施耐德Blockset、ABB的MD190、西门子8PT-4000,三种柜体形式中的一种或同上述品质的柜型,低压开关柜采用抽出式MNS开关柜,断路器采用固定式结构。 与自动化控制系统接口要求:框架断路器须配置开关状态及脱扣指示,塑壳断路器须配置开关状态辅助接点,并将辅助接点接至专门为自动化控制系统设置的端子。 主进及分回路设置计量表计。 2.技术标准 本设备的制造、试验和验收除了满足本技术规格书的要求外,还符合如下标准:

上述标准均应是最新且已实施的版本。 3.使用环境条件 3.1.系统标称电压: 0.4kV 3.2.中性点连接:直接接地 3.3.安装场所: 户内 3.4.海拔高度:≤1000m 3.5.运行环境温度: -15℃~+40℃ 3.6.运行环境湿度:日平均相对湿度不大于 95%,月平均相对湿度不大于 90% 3.7.周围空气没有明显的受到尘埃、烟、腐蚀性或可燃性气体、蒸汽或盐雾的 污染 地震强度:≤8度 4.系统参数 接地形式:TN-S。 系统电压:0.4/0.23kV。 额定绝缘电压:1.0 kV。 过电压等级:III 额定频率:50Hz。 污染等级:3级 4.1 各种电气设备回路电压 电气设备控制、保护、信号回路电压由投标单位根据标准并结合施工图纸确定。 在上述数值的80%~120%范围内,各种电气设备动作准确可靠。 断路器的合闸电压在上述数值的85%~110%范围内能关合额定关合电

相关文档