文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › (完整版)砖混结构主体施工方案

(完整版)砖混结构主体施工方案

(完整版)砖混结构主体施工方案
(完整版)砖混结构主体施工方案

目录

第一章编制依据

第二章工程概况

第三章施工部署及平面布置

第四章施工准备

第五章主要分部(分项)工程施工方法

第六章质量目标及保证措施

第七章施工进度计划及保证措施

第八章项目班子组成情况

第九章安全生产文明施工措施

第十章消防保卫措施

第十一章新科技、新技术、新工艺、新材料的应用及效果第十二章节能措施

第十三章成品、半成品保护措施

第十四章主要施工机具及劳动力使用计划

第一章编制依据

1.本工程设计图纸。

2.国家及地方现行法律、法规。

3.本工程所需现行国家及地方规范、规程、标准等。

民用建筑设计通则GB50352-2005

居住建筑节能构造图集DBJT02-53-2008(J08J110)

05系列建筑标准设计图纸 DBJT02-45-2005

烧结非粘土砖砌体结构技术构成 DB13(J)/T47-2004

住宅建筑建筑规范 GB 50368-2005

住宅设计规范 GB20096-1999 (2003年版)

居住建筑节能设计标准DB13(J)63-2007

建筑设计防火规范GB50016-2006

民用建筑太阳能热水系统安装 05J14

4.公司《质量保证手册》、《质量体系程序文件》及相关的质量保证体系文件。

5.公司《职业安全健康与环境管理手册》及《职业安全健康与环境管理体系程序文件》

第二章工程概况

1.工程名称:唐县方舟新区住宅楼

2.工程地址:唐县东环路东,唐尧路南

3.建设单位:河北唐明房地产开发有限公司

4.建筑功能:住宅

5.质量目标:符合《建筑工程施工质量验收规范》标准

6.管理目标:确保达到合格工地

7.建筑概况:

本工程是方舟新区住宅楼。建筑主要结构形式:砌体结构

立面设计简洁:外窗采用塑钢窗,外墙以面涂料为主,配有面砖。

室内装饰工程做法:水泥砂浆楼梯地面、水泥细石混凝土地面、顶板刮腻子

室内墙面水泥砂浆

8.结构概况:

⑴工程地质条件:

采用水泥土桩复合地基。

⑵抗震设防:抗震设防裂度为6度。建筑结构安全等级二级。

⑶结构形式

基础为钢筋混凝土条形基础;主体结构类型为砌混结构;外墙370,内墙240和120。

⑷结构混凝土标号:

所有这些系统均采用线管暗敷。

10.工程施工特点:

工程质量符合《建筑工程施工质量验收规范》标准。工程基础工程及主体工程施工,跨越一个雨期及一个冬期施工。

第三章施工部署

一、施工总体目标:

1.工程质量目标:

符合《建筑工程施工质量验收规范》标准。

2.安全目标

年度重伤、伤亡事故为零,全年工伤频率不高于千分之一。

3.消防目标

消除隐患,杜绝火灾发生。

4.环保目标

达到ISO14001环保认证要求。

二、工程工期进度计划:

1.工程工期目标:

计划开工日期:2011年3月20日;计划竣工日期:2012年5月20日

工期计划日历天数429天。

三、工程项目施工组织:

1.项目经理部组建:

本工程组建一级项目经理部:项目经理由具有国家一级项目经理资质的优秀项目经理担任,组成项目经理部的各级管理成员,均优先选用本公司内具有较高专业素质和施工经验的管理人员,且大部分管理人员均经过了2-3个工程施工管理团结协作,思想稳定,配合默契。

2.施工任务划分:

根据我公司目前生产实际情况,本工程土建结构施工由我公司具有丰富施工经验、创建过多个优质工程的作业班组施工;水、电安装由我公司设备安装分公司施工;装修工程由我公司装饰分公司施工完成。

四、施工程序:

在本工程施工中,必须严格遵循以下施工程序:先基础,后地上;先结构,后装修;先土建,后设备;先干线,后支线。电气、暖、卫预留、预埋工作与土建结构施工同步配合进行。

五.施工进度计划编制原则

1.本工程跨越一个雨季和一个冬季,为了保证基础、主体、装修及设备安装均尽可能有充裕的时间施工,保质按期完成施工任务,应该考虑到各方面的影响因素,对施工任务、人力、资源、时间、空间进行统筹安排。

2.在空间上的部署原则

在空间的部署上要求立体交叉,空间占满,均衡协调。为保证工程按总控制计划完成,需要主体和隔墙的砌筑、主体和安装、主体和装修、安装和装修的立体交叉作业。为了使上部结构而下部及时穿插进行隔墙、安装、装修施工,需要将结构分三次验收。

3.总施工顺序上的布置原则

按照先地下,后地上;先主体,后装修;先土建,后专业的总的施工顺序进行部署。

4.根据基础、结构、装修三个阶段施工不同的特点安排总体施工部署:

(1)基础施工阶段

基础阶段必须加强钢筋工、木工的施工力度,基础模板采用定型钢模板,截面尺寸必须满足规范要求,以保证基础施工的质量和进度。

(2)主体施工阶段

为了确保整个工程的进度,主体施工时划分2个流水段,计划每8天完成1层,

为了确保屋面工程的质量和不影响外墙装修,屋面工程安排在主体结构完成后立即进行。

5.做施工安排时,考虑夜10点至早6点不允许施工的影响。同时要处理好与周围居民的关系,避免扰民和民扰。

施工总进度计划详见附表。

第四章施工准备

一、技术准备

(1)熟悉图纸

项目人员熟悉图纸,确定图纸会审和设计交底时间,落实设计存在问题和未解决问题及解决方法、解决时间。

(2)设备准备;本工程配备的施工器具见下表:

各分项工程验收是保证下一分项工程尽早介入的关键,分项工程验收必须首先由施工班组进行自检和互检、质量检查员进行专检,验收合格后由项目技术负责人和质量负责人邀请监理单位及建设单位代表对本分项工程进行验收,合格后办理相关手续方可进行下一分项的施工;结构验收必须分段进行,此项验收计划需与业主和业主代表、监理方、设计方和质量监督部门密切配合。

二、劳动力准备

根据施工部署,配备齐全的专业队,并在班组中建立相应的管理体系,配置合格的专业技术人员,从而满足劳动力优化组合。

现场劳动力投入见施工部署中“劳动力计划表”。

三、施工物资准备

(1)根据设计图纸和施工进度计划编制工程用料及施工用料计划。

(2)根据机具需用量计划,及时组织设备进场,安装调试,保证使用。

(3)所有的装修材料及成品均实行“样板制”,在多家供应商中通过综合评定,选定优良样品后,监理及设计人员鉴定和认可,并封样保存。施工过程中,无论是业主所供材料还是自行采购材料,均严格验收,不合格物资严禁进场。

四、现场准备

针对本工程施工现场的特点、建筑物的位置,施工现场的布置要力争做到实用、科学、合理,以满足施工要求。

(1)严格按照施工平面图的布置和规范要求搭设。

(2)本工程要重点加强环境保护和文明施工管理的力度。使工程现场始终处于整洁、卫生、合理有序的状态。

(3)在平面布置中充分考虑好施工机械设备、办公、道路、现场出入口,临时堆放场地等的优化合理布置。

(4)现场平面随工程施工进度进行布置和安排,阶段平面布置要与该时期的施工重点相适应。

(5)中小型机械的布置,要处于安全环境中,要避开高空物体打击的范围。

(6)施工材料堆放应尽量设置垂直运输机械覆盖的范围内,以减少发生二次搬

运为原则。

(7)临时电源、电线敷设要避开人员流量大的楼梯及安全出口,以及容易被坠落物体打击的范围,电线尽量采用暗敷方式。

五、现场临时用电

(1)施工现场临时用电电源,从建设单位规定的位置引入,现场设总配电箱,装设电度表,用电缆引至各用电点。

六、现场临时用水

(1)给水

1)施工、生活用水由指定地点给水管供给。施工单位砌水表井,井中设水表和阀门。从水表井引出焊接钢管,引至现场消火栓、施工用水点和生活区。管道埋深0.8m,外涂两道防锈漆进行防腐。

(2)排水

现场办公室的生活废水经管道排放到市政管线,路两侧挖排水明沟,每30米设沉淀池一个,废水及雨水通过排水沟并经沉淀后排放到市政管线中。

第五章主要分部(分项)工程施工方法

一、施工测量放线

测量工程划分为三个步骤:即场区平面控制网的布设;基础、结构施工测量;装修施工测量。

测量主要内容:工程定位、水准点引测、沉降观测、标高竖向传递、楼层主轴线的竖向投测及平面楼层放线、基础主体水平+500线,装修+500复核线,外窗安装位置控制线和中心控制线,以及模板、钢筋、构件等位置控制线。

1.场区平面控制网的布设

1)首级控制网的布设

根据河北省有关规定,首级控制网由测绘院所定桩位组成。

2)水准观测主要技术指标见下表:

(1)轴线投测

1)±0.000以下轴线投测

首先校测建筑物的平面控制网桩位,核测无误后方可投测,然后用经纬仪投测到基底主要轴线,建立轴线控制网,轴线闭合差满足要求后,再放建筑物的细部轴线。最后请监理部门验线。

2)±0.000以上轴线投测

采用内控法,根据建筑物四周轴线控制桩,用经纬仪进行投测放出各轴线的控制线。

(2)平面放线

根据轴线投测的控制线,经过校核后,进行平面放线,首先用钢尺把轴线控制线进行分线,测设出其它轴线的控制线(距墙边500mm),然后施测出墙边线和轴线,再测设细部的门、窗洞口线。

(3)高程传递和控制

1)±0.000以下高程传递采用四等水准路线精密水准仪悬吊钢尺方法,将高程传递到地下桩点上,以此作为高程施工测量的依据,从各施工段角部传递高程。

2)±0.000以上高程传递:

±0.000以上高程传递,首层施工完毕后,在大角上抄测+50cm控制线,每个流水段选取三处作为楼层高度控制点并用红漆标注水准符号,经过联测后再使用。每层高程传递用钢尺从首层所选择的起始高程控制点,竖直向上量取标高,经过校核后作为施工层抄平的控制依据。

3)高程控制:

根据施工的需要,用水准仪把首层传递的高程校核后换算成该层的+50cm线抄

测在钢筋上或墙柱上,复查后作为高程的控制。

4)在结构完毕后,我们根据测量规程的要求,测量出楼的总高偏差和全高垂直度的偏差,保证本工程的总体外形尺寸。

(3)装修施工测量

在结构施工测量中,按装修工程的要求将所需要的控制点、线及时弹在墙、板上作为装修施工的控制依据。

1)地面:在四周墙身上弹50cm水平线,作为面层施工高程控制线。

2)墙面结构施工中,在墙体两侧弹出墙边线和20cm控制线。根据墙边控制线进行面层施工。

3)门窗洞口:室外墙体结构完成后,用经纬仪向洞口两侧各30cm处投测竖向控制线,再根据首层外墙+50cm线,用钢尺传递高程并弹在墙上,室内洞口竖直控制线根据轴线关系弹出,水平控制线由+50cm线向上量出,保证门窗相对位置准确。

3.楼层放线程序

轴线控制线→墙柱外边线→门窗洞口放线→自检→报验复检

4.楼层竖向标高传递程序

墙柱50cm水平控制线→顶板底模控制线→混凝土板上口控制线→自检→报验复检5.轴线控制网竖向投测:

每层轴线基准控制网上设六个控制点,用激光经纬仪投测到施工层,建立轴线矩形控制网,每层放线时,必须首先校核轴线网闭合差,闭合差满足要求,再放建筑细部轴线。

二、土方开挖

由于本工程基础处理已经完成,故基础混凝土垫层施工前对基础进行二次验收,同时检查边坡的稳定性,确认合格及安全后方可进行施工。

三、结构工程

1.钢筋工程

本工程钢筋在现场加工场集中加工,按需要运至作业面绑扎成型。

钢筋需要接长时,钢筋采用电渣压力焊、闪光对焊及搭接焊和机械连接等三种方法接长,HPB235级钢筋按绑扎搭接的方法接长配料。

(1)钢筋进场存放和钢筋试验

1)钢筋进场前由技术人员出具钢筋下料单,提供钢筋尺寸,进场时按照生产计划分批量进行。施工现场存放钢筋原材料和半成品,对钢筋原材按同等级、牌号、直径、长度分别做好标识,钢筋半成品要按部位、分层、分段和构件名称,按号码顺序堆放,同一部位或同一构件的钢筋要放在一起,并有明显标识,标识上注明构件名称、部位、钢筋型号、尺寸、直径、根数。加工场地设钢筋切断机、钢筋弯曲机、冷拉卷扬机、钢筋对焊机等。堆放时,钢筋下面要垫以垫木,离地面不宜少于20㎝,以防钢筋锈蚀和污染。钢筋存放场地应设置防雨雪措便于钢筋的存放和运输。

2)每一批量钢筋进场应先进行外观检验,并有出厂合格证,进场后按照规范要求,对各种规格型号的钢筋做原材试验。同种规格型号的钢筋,按照生产炉号,不超过60吨为一批量做一组复试,并按规定进行见证取样。

3)质量标准

对钢筋接头,操作人员要逐一进行自检,专职质检人员对所有接头10%进行抽查,对外观检查不合格接头,重新进行焊接。

(4)钢筋搭接焊

对于过长的水平钢筋,现场不易进行闪光对焊操作的,可以采用搭接焊连接。

1)焊机和焊条:

施工中使用BX3-300-2型交流弧焊机,焊接电流130A~180A,焊条选用E43系列和E50系列。

2)操作工艺:

进行焊接前,先将钢筋进行预弯和安装,预弯长度不少于10倍的感钢筋直径,保证钢筋在一条直线上,用点焊进行2点固定。焊接施工时,采用单面焊接,引弧从搭接钢筋一端开始,到搭接钢筋端头收弧。弧坑应当填满,焊缝高度不小于0.35倍钢筋直径,宽度不小于0.5倍钢筋直径,长度不少于10倍钢筋直径。焊接完后进行清渣。

(6)钢筋绑扎安装

钢筋安装前,须仔细阅读施工图纸,检查成型钢筋的种类、型号、尺寸完全满足图纸及绑扎作业面要求,经技术人员进行交底,方可进行绑扎。

1)钢筋接头位置

对于结构楼板的梁板钢筋下铁接头应设在梁板一端,上铁应设在跨中1/3部位。机械接头,从任一接头中心至长度为35倍钢筋直径且不小于500mm的区段范围内,有机械接头的受力钢筋的截面面积占受力钢筋总截面面积的允许百分率,不大于25%。同一根钢筋在一跨内不得有两个接头。绑扎接头任何一个接头中心至1.3倍搭接长度范围内,有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面的允许百分率:板、墙受拉区25%,柱受拉区50%,受压区50%。

2)防止钢筋位移措施:

无论梁或是顶板均先作出样板,待样板验收合格后方可大面积展开施工。梁板钢筋交接的节点处提前放样,避免钢筋重叠间隙过小,影响混凝土浇筑。

3)质量保证及成品保护:

a.钢筋工程施工前必须按照施工组织设计进行严格细致的技术交底,保证设计意图和施工方案能够使每一个操作人员做到掌握理解,确保工程质量。

b.实行钢筋放样审核制度,钢筋放样必须经项目土建技术负责人审核合格后方可下料加工,未经审核不得下料加工,保证钢筋下料尺寸准确。

c.钢筋安装严格执行自检、交接检、专检三检制度,认真开展三工序活动,安装完成后,向下一作业工种进行工序交接;顶板钢筋绑扎时的预留洞口加筋,严格按设计图纸要求进行加筋,严禁任意割断钢筋或在主筋上烧焊损坏主筋强度的作法。

d.执行成品保护负责制,谁施工谁负责成品保护,并引入相应的经济惩罚机制,以确保钢筋工程施工成品质量。

e.浇筑混凝土时必须搭设钢筋马凳,严禁在绑扎好的钢筋成品上行走。

(7)主要部位做法:

1)柱箍筋加密区位置图纸及变更

2)梁、板

框架梁、板下部钢筋在支座,上部钢筋在跨中。受力筋的锚固与板支座负弯矩筋伸入支座长度。

2、模板工程:

(1)、圈梁、现浇板模板:本工程圈梁、现浇板全部采用12mm厚竹胶模板支设,50mm×100mm木方作竖肋,模板支撑采用φ48钢管。

(2)、构造柱模板:采用组合钢模板组拼,模板与模板之间用海棉胶条密封严,

以防止混凝土漏浆,降低混凝土强度。

2)内墙涂料

①材料要求:

内墙涂料应有出厂合格证。

②作业条件:

a.墙面基本干燥,基层含水率不大于10%。

b.过墙管道、洞口、阴阳角等处找平完成。

c.门窗玻璃安装完毕,湿作业的地面安装完毕,管道设备试压完毕。

d.样板间经验收合格。

③工艺流程:

修理墙面→修补墙面→打磨腻子两遍→涂刷乳胶漆

(3)圈梁、现浇楼板模板:

为保证质量,现浇板全部采用12mm厚竹胶模板,支撑系统采用满堂红脚手架。对于梁跨度大于或等于4m,梁底要进行起拱,起拱高度为全跨长度的

1/1000-3/1000。楼板模板先支设梁底模板,控制好标高,梁帮模板根据梁的高度而定,顶板采用竹胶模板,次肋采用50×100木楞,间距300mm,支撑采用φ48钢管和多功能早拆托座,立杆间距1200×1200mm,水平杆间距1800mm。当混凝土达到强度75%时,即可拆去部分顶板模板和支撑,只保留养护支撑不动(混凝土的强度以同条件养护的抗压强度为依据),直到混凝土强度完全达到设计强度后拆除。

1)、圈梁模板安装施工要点:

①、在构造柱混凝土上弹出梁的轴线及水平线(梁底标高引测用),并复核。

②、安装圈梁模支架之前,首层为土壤地面时应平整夯实,无论首层是土壤地面或楼板地面,在专用支柱下脚要铺设通长脚手板,并且楼层间的上下支座应在一条直线上。支柱一般采用双排,间距以60~100cm为宜。支柱上边固10cm×10cm木楞(或定型钢楞)或梁卡具。支柱中间和下方加横杆或斜杆,立杆加调底座。

③、在支柱上调整预留圈梁梁底模板的厚度,符合设计要求后,拉线安装梁底模板并找直。

④、在底模上绑扎钢筋,经验收合格后,清除杂物,安装梁侧模板,安装上下锁口楞及外竖楞,附以斜撑,其间距一般宜为75cm,当梁高超60cm时,需加腰楞,

并穿对拉螺栓(或穿墙螺栓)加固。侧梁模上口要拉线找直。

⑤、复核检查梁模尺寸,与相邻梁柱模板连接固定。有楼板模板时,在梁上连接阴角模,与板模拼接固定。

2)、楼板模板安装施工要点:

①、支架的支柱从边垮一侧开始,依次逐排安装,同时安装钢(木)楞及横拉杆,其间距按模板设计的规定。一般情况下立柱间距为120cm,钢(木)楞间距为60~120cm,需要装双层钢(木)楞时,上层钢(木)楞间距一般为40~60cm。

②、支架搭设完毕后,要认真检查板下钢(木)楞与支柱连接及支架安装的牢固与稳定,根据给定的水平线,认真调节支模翼托的高度,将钢(木)楞找平。

③、铺设竹胶模板,先用阴角模与墙模或梁模连接,然后向垮中铺设平模。平模铺设完毕后,用靠尺、塞尺和水平仪检查平整度与楼板底标高,并进行校正。

(4)、楼梯模板:

楼梯模板均采用12mm厚竹胶模板加木肋,支撑采用φ48扣件式钢管脚手架,模板及支撑结构应具有足够的强度、刚度和稳定性,安装必须牢固且位置准确。墙体砼先浇筑,楼梯板筋先埋入墙内,墙模拆除后剔出钢筋并板直与楼梯筋焊接,楼梯砼与上层梁板一同浇筑。对于模板的轴线位置、截面尺寸、平整度、垂直度通过自检、互检、交接检严格检查,确认无误后,进入下一道工序。

(5)预留洞模:

预留洞模必须几何尺寸准确,连接紧固,每隔500mm设一道横撑并加设剪刀撑,利用洞边加筋控制其位移,直径或宽度500mm以上的预留洞模板下口设混凝土出气孔,以保证混凝土浇注密实。

(6)梁、板模板:

本工程梁和顶板模板采用12㎜厚竹胶模板,先支设梁底模板,控制好标高,梁侧帮模板根据梁的高度而定,顶板竹胶模板次肋采用50×100木楞,间距300mm,主肋采用100×100木楞,布置间距900mm,与碗扣式脚手架立杆间距相对应;模板主、次肋选取优质松木,楼板支承采用碗扣式脚手架支承体系。

模板的安装要按设计要求的位置、标高进行安装,要保证柱模板的主、次肋间距,保证穿墙螺栓间距等符合模板设计要求。

顶板模板采用碗扣式脚手架,立杆间距900,主次肋间距保证准确,主次肋安

装时要挂标高线,保证标高准确。

(7)模板的使用

模板使用前要进行质量检查,尺寸、主次肋加固情况,符合要求才能使用。模板每次使用完毕,要及时进行清理,刷脱模剂,对不符合要求的部位进行检修。模板破损的或木方和主肋变形的要进行更换。

(8)模板拆除的要点:

①、拆装模板的顺序和方法,应按照配板设计的规定进行。若无设计规定时,应遵循先支后拆,后支先拆;先拆不承重的模板,后拆承重部分的模板;自上而下,支架先拆侧向支撑,后拆竖向支撑等原则。

②、模板工程作业组织,应遵循支模与拆模统由一个作业班组执行作业。其好处是,支模就考虑拆模的方便与安全,拆模时,人员熟知情况,易找拆模关键点位,对拆模进行度、安全、模板及配件的保护都有利。

③、分散拆除柱模时,应自上而下、分层拆除。拆除第一层时,用木锤或带橡皮垫的锤向外侧轻击模板上口,使之松动,脱离柱混凝土。依次拆下一层模板时,要轻击模边肋,切不可用撬棍从柱角撬离。拆掉的模板及配件用滑板滑到地面或用绳子绑扎吊下。

④、侧模拆除:在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损后,方可拆除。

⑤、混凝土浇注前应留置同条件养护试块,做为拆模的依据

3.混凝土工程:

1.混凝土浇筑机械的选用

本工程采用自己搅拌混凝土,现场用塔吊吊运到施工浇筑部位。

施工中使用振动低噪音的振捣设备,Φ50插入式振捣棒使用低噪音的环保型产品,降低施工产生的音量,避免噪音污染,平板振捣器基本不产生噪音。

2.混凝土施工工艺

(1)混凝土浇筑:

楼板混凝土浇筑时,先浇筑框架梁,浇筑梁混凝土时,采用赶浆法,混凝土振捣使用插入式振捣棒,振捣方法同前所述。梁浇筑至距顶板上表皮标高100mm处,再浇筑楼板,混凝土虚铺厚度要略大于实际板厚10mm,浇筑时使用钢插尺检查、控

制混凝土虚铺的厚度。浇筑顶板要挂通线,控制好顶板上标高,用平板式振捣器振捣密实,最后要用木抹子在混凝土表面搓两遍。

(2)混凝土的养护:

采用浇水养护,根据规范要求,普通混凝土养护不能少于7天。

3.混凝土施工缝的留置和处理

(1)砼强度试块留置

常温时制作28d强度试块及备用试块、同条件试块(顶板、墙体均制作两组同条件试块,作为拆模依据和结构实体检验用)及相应的备用试块。同条件试块置于现场带锁铁笼中做好标识。当同一工作班连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样一次。同条件养护试块放置于楼层相应结构部位。按规定留置试块,见证取样率100%,并按新规范要求分层、分阶段、分部位留置试块。

(2)关键技术控制点

①控制原材料的质量,检查原材料合格证,坚持材料复试制度。

②严格执行砼浇灌申请制度,控制砼的配合比。

③合理规划砼的浇灌顺序,杜绝出现砼冷缝。

④采取有效措施控制砼浇灌分层厚度,按规范要求处理砼施工缝。

⑤现场对砼检查坍落度、入模时间、浇灌时间、浇灌部位、初凝和终凝出场时间,便于改进和追溯。

⑥严格控制上人、堆载与拆模时机,必须按方案与书面指令进行,做好成品保护。

(3)砼裂纹控制措施

底板砼中裂纹的产生和发展,应主要从降低砼温度应力和提高砼的极限抗拉应力强度来控制,因此确保施工过程的各个环节都是非常重要的,具体措施如下:

①在满足设计强度要求的基础上,控制水泥用量,以减少砼内部温度。

②砼中掺加减水剂。目的是减少用水量,减少砼中水化热,避免砼干燥收缩和裂纹产生。

水化热作用,提供砼早期强度,减少砼收缩而产生的裂纹。

(4)混凝土工程安全措施

①混凝土浇筑前应对振捣器进行试运行,振捣器不得挂在钢筋上,操作人员应

上岗培训。

②浇筑混凝土时,要把料斗挂钩挂好四周清理干净,料斗下边严禁站人预防坠落。

(5)混凝土允许偏差:

本工程砌体采用MU10混凝土实心砖;±0.00以下墙筑砂浆为M10水泥砂浆,一至三层砌筑砂浆M10混合砂浆,四-六层砌筑砂浆M7.5混合砂浆。

1.工艺流程:

放线准备→立皮数杆→排砖撂底→焊接拉接钢筋→拌制砌筑砂浆→墙体砌筑质量验收

2.施工方法和技术工艺

(1)墙体砌筑前,作业面应清扫干净,并洒水湿润,砌块提前1天用水润湿。

(2)根据墙体各个部位情况,认真排砖撂底,确定合理的组砌方法,便于砌筑操作。

(3)拌制砂浆:

砌筑砂浆:±0.00以下墙筑砂浆为M10水泥砂浆,一至三层顶砌筑砂浆M10混合砂浆,四-六层砌筑砂浆M7.5混合砂浆。配合比应经试验室试配确定。水泥计量精度控制在±2%以内,砂的计量精确度应控制在±5%以内。砂浆搅拌使用砂浆搅拌机,施工时先倒砂子、水泥,最后加水,每盘搅拌时间不得少于1.5分钟。

(4)砂浆要求:

砂浆应具有良好的和易性和保水性,稠度为70~90mm。砂浆应随拌随用,必须

在3小时内用完,严禁使用过夜砂浆。

(5)每楼层或250M3砌体中的砂浆,至少制作一组试块(每组6块),如砂浆标号和配合比变更时,还应制作试块。

(6)墙体砌筑

砌块时,选择正确的组砌方法,砌块必须反砌(底面向上),砌体应当上下皮对空错缝搭砌,错缝长度为砌块长度的1/2,不得使用严重掉角的砌块。水平灰缝10mm,竖向灰缝10mm,灰缝应平直通顺、灰浆饱满,立缝用砂浆填实。墙体应拉通线砌筑,皮数杆间距不超过10米,并随砌随吊、靠,确保墙体垂直、平整,不得砸砖修墙。每砌一皮砖都要用靠尺检查其平整度,用线坠控制其垂直度,超要求的一定要立即整改。每天砌筑高度不超过1.8m。砌块留槎要留斜槎。

墙体中各种预留孔、洞及预埋件、电线管件,应按设计标高、位置和尺寸留置,避免凿墙打洞。在洞口上部应放置3根Φ8钢筋,钢筋伸过洞口每边不少于500mm。

(7)门洞口预留木砖

内门洞口预留的木砖,应当提前做好防腐处理,用砂浆制成木砖砌块,埋设时应小头在外,大头在内,数量按洞高度确定。洞高在1.2米以内每边放两块,高1.2至2.0米每边放3块,高于2米每边放4块。预埋木砖的部位一般在洞口上三皮砖下四皮砖,中间均匀分布。

孔洞的预留:孔洞的预留要根据图纸的尺寸、位置、标高留置,洞口宽大于300mm 的上加钢筋过带并用木方支撑。

构造柱的做法:构造柱在砌筑前,先根据设计图纸将构造柱位置进行弹线,并把构造柱插筋处理顺直。砌墙时与构造柱联结处砌成马牙槎,每一个马牙槎沿高度方向的尺寸不宜超过30CM。

五、防水工程

1.屋面防水

本工程屋面防水工程采用高聚物改性沥青卷材防水层。

1)卷材防水:

①材料要求

防水卷材要有出厂合格证,进场后做原材试验,试验合格后才能用于施工。厂家提供专用胶结剂,必须有出厂合格证明。

②施工条件

基层表面干燥、含水率不大于9%,试验合格后,再进行防水层施工。含水率试验做法为:将一块一米见方的油毡平铺在基层表面,24小时后揭开油毡,观察基层是否潮湿。

2.卫生间地面防水

本工程卫生间地面防水采用聚氨酯涂膜防水涂料。

1)材料要求:防水涂料应有出厂合格证,经复试合格后方可使用.

2)作业条件:

水泥砂浆找平层表面,应将尘土、杂物清扫干净,表面残留的灰浆硬块及突出部分刮平、扫净、压光;墙与地面相交处抹成小八字角;水泥砂浆找平层表面保持干燥,含水率不大于9%,要平整、牢固、不得有空鼓、开裂及起砂等现象。

突出地面的管根、地漏、排水口、阴阳角等处易发生渗漏的部位,按要求先做好附加层;刷完聚氨酯底胶后,经检查验收办理完隐蔽工程验收;防水层施工所用的各类材料,储存和保管要远离火源,施工操作中严禁烟火,现场存放防火材料的库房的保管人员严禁吸烟。

3)工艺流程:

基层清理→找平层施工→防水层施工→试水→水泥砂浆保护层→二次试水。

4)操作工艺:

①基层清理:涂膜防水层施工前,先将基层表面的尘土、砂粒砂浆硬块等杂物清理干净;涂刷防水层的表面不得有凹凸不平、松动、空鼓、起砂、开裂等缺陷。

②找平层施工:

a.根据找坡坡度地面做法厚度。基准线位置。确定好地漏等位置和顶面标高。

b.做找平层前所有竖向管道施工完毕,洞口周围应用细石砼堵严,禁止防水层或地面面层作完后再凿洞。

c.作找平层时,墙角泛水和做圆角。管根、地漏、出水口周围留宽1cm小槽,待找平层土干燥后用油膏封严填平。d、找平层施工时控制好排水坡度和厚度,不得有积水现象。

③涂刷底胶:

涂刷底胶:将配制好的底胶混合料,用长把滚刷均匀涂刷在基层表面,涂后在4小时以后,手感不粘时,即可做下道工序。

④涂膜防水层施工:

a.细部做附加层:

突出地面的管根、地漏、排水口、阴阳角等细部薄弱环节,在大面积涂刷前,先做一布二油防水附加层,底胶表面干后将纤维布裁成与管根、地漏等尺寸、形状相同并将周围加宽20CM的布,套铺在管根等细部,同时涂刷聚氨酯涂膜防水材料,管根处的周边还要用嵌密封膏。4小时表面干后,再刷第二道涂膜防水材料,24小时实干后,即可进行大面积涂膜防水层施工;

b.涂膜防水层:

第一道涂层:将已配好的聚氨脂防水涂料,用塑料或橡皮刮板均匀涂刮在已涂好底胶的基层表面,每平方米涂量为1.2Kg,厚度为:1mm,涂刷防水材料时,在墙体与地面相交处,防水材料由小八字角往上翻10cm。不得有漏刮和鼓泡等缺陷,24小时固化后,刮第二遍涂层;

第二道涂层:在已固化的涂层上,采用与第一道相互垂直的方向均匀涂刷在涂层的表面,涂刷量同第一道,不得有漏刷和鼓泡等现象;

防水层施工完成后,经过24小时以上的蓄水试验,未出现渗水和漏水为合格,然后做隐蔽工程检查验收,交下一道工序施工;

5)质量标准:

①所用的聚氨脂防水材料的品种、牌号及配合比,必须符合设计要求和有关标准的规定,每批产品应附有出厂证明文件,并经试验合格;

②涂膜防水层的基层应牢固、表面洁净,平整,阴阳角处呈圆弧形或钝角,底胶涂布均匀、无漏涂;

③底胶、涂膜附加层;涂刷方法、搭接、收头等符合施工规定,并应粘结牢固、紧密、接缝封严,无损伤、空鼓等缺陷;

④涂膜防水层,应涂刷均匀,保护层和防水层粘结牢固,紧密结合,不得有损伤、厚度不匀等缺陷;

6)成品保护:

①已涂刷好的涂膜防水层,不得损坏;穿过地面的管根、地漏等不得碰损、变位;

②涂刷涂膜防水材料时,注意保护安装好的门框等成品,防止污染;

③施工完防水层后,立即对卫生间进行封堵,直到做完蓄水试验,经检标查合格后,进行下一道工序前方可上人;

④应注意的质量问题及质量通病:

⑤空鼓:防水层空鼓,发生在找平层与涂膜防水层之间以及接缝处,其原因是基层潮湿,找平层未干,含水率过大,使涂膜空鼓,形成鼓泡;施工时要控制基层含水率,接缝处就认真操作,使其粘结牢固;

⑥渗漏:防水层渗漏水,发生在穿过地面、墙面的管根、地漏等处;由于管根松动或粘结不牢、接触面清理不干净,产生空鼓,接槎、粘贴不紧密,施工过程中应认真仔细操作,加强责任心;

六、脚手架工程和垂直运输

1.室内脚手架支撑体系

本工程施工工期紧,模板、架管周转要求快速、方便,室内脚手架支撑体系的结构刚度必须要大,而且施工时要求方便、快捷、易操作,本工程选择碗扣式脚手架支承体系。

每层楼板浇筑完后,强度达到1.2MPa时,可以搭设室内满堂红脚手架,脚手架验收合格后才能进行现浇板模板支设工程。脚手架立杆间距为900mm,扫地杆高度300mm,每1200mm加一道横杆。搭设架子时,必须将扣件紧固,作业面上满铺脚手板。

当楼板混凝土达到强度,拆除顶板模板时,只需要旋转松开顶拖,即可拆除模板。然后向上敲击活动碗扣,拆除脚手架。

2.脚手架工程

本工程结构采用落地式单排脚手脚。

1)单排落地式脚手架搭设

本工程采用单排单管脚手架,Ф48钢管,壁厚t=3.5mm,g=3.84kN/m,i=1.58cm,

砖混结构房屋工程施工方案

砖混结构施工方案 一、基础工程本工程施工图中基础采用条形基础,本施工组织设计主要对条形基础进行编制 1.1基础施工 1.施工顺序施工放线——基槽开挖——检查轴线、标高——浇垫层砼——养护——砌条石基础——地圈梁 2.施工工艺 (1)地槽开挖采用人力开挖方式进行,开挖过程中其土石方应及时运至现场指定位置放置,严禁场内土石方乱弃。 (2)地槽开挖施工应有序进行,不得随意切断场内临时排水沟道,开挖某处地槽前应将要切断的临时排水沟道改道后再行施工,以免造成现场排水不畅。 (3)垫层砼浇好后,在垫层上抄平并弹好中心线,经检查合格,做好隐蔽验收资料,再砌条石基础、关模扎筋浇地圈梁。条石基础的组砌要严格按规范和设计图纸的要求施工,施工时,砂浆打座灌缝应密实,组砌得当,收阶合理,不得有松动、通缝,漏灌砂浆等现象。 (4)基础完成后,应及时进行土方回填。 基础工程完成后,用经纬仪放出各条轴线墨线,用水平仪侧出基础设计表面标高,经建设、质检、监理、设计等有关单位共同对基础进行全面验收,作出鉴定并签字后,才能进行主体施工。主体施工前应将开挖基槽剩下的土外运出场,以免影响主体的砌筑。 二、主体结构施工 2.1砖砌体工程 1、砖砌体工程的施工工艺流程 2、施工方法

1)组砌方法:组砌方法应符合规范的规定,同一道墙体严禁有两种以上的砌筑形成,并不得有通缝。砌体宜采用一顺—丁、梅花丁或三顺一丁砌法。砖柱不得采用包心砌法。 2)排砖撂底:按设计要求经测量放出轴线和门窗洞口位置的尺寸线。采用千砖排砖撂底,以砖的模数按测量放线,标出位置尺寸进行排砖撂底,两山墙排丁砖,前后纵墙排条砖。排砖时应严格核对门窗洞口的位置、窗间墙、垛、构造柱的尺寸是否符合排砖的模数。在保证砖砌体灰缝8—10mm的前题下全盘考虑排砖撂底。 排砖时要注意卫生主管道及门窗的开启不受影响,在其洞口处砌体的边缘必须用砖的合理模数,不得出现破活。 3)选砖:砌砖前应选择棱角整齐、无弯曲裂纹、颜色均匀、规格基本一致的砖。 4)盘角:砌筑砖砌体前应先进行盘角,每次盘角高度应以3—5层砖为宜,盘角要及时、准确地用吊线及靠尺检查。若有偏差应随时修整。盘角应严格对照底盘线、皮数杆的竖向标高,水平灰缝要均匀一致。盘角应坚持及时检查和修整,保持新盘角的平整和垂直必须完全符合验评标准规定的允许偏差值,方可挂线砌砖。 5)挂线:砌筑一砖半及其以上厚墙体时,应及时双面挂线进行砌筑。砌一砖厚清水墙与混水墙体的时候。应挂外手线进行砌筑。如果工作面长,几个人使用一根通线时,工作面的中间应设挑线点;此挑线点应以两端盘角点或“起墙”点贯通穿线看齐;水平灰缝应均匀一致,平直通顺。 6)构造柱马牙搓设置:砌体留置马牙搓要求先退后进,应于每层往脚开始先退五皮砖、后挑出五皮砖做马牙搓,搓宽为60mm,搓高为300mm,以保证柱脚为大断面。 7)砌砖:砖砌体的砌筑,应上下错缝,内外搭砌。砌筑时上口拉线采用一铲灰、一块砖、一挤揉的&ldqu 三、一”砌砖法进行作业。 操作方法:砌筑时,首先应将灰打匀打平,砖要放平,垒砌时一定要跟线,左、右相邻要对平,注意做到:“准确的尺码边角正,浆满缝直墙面平。”水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度应控制在10mm,但不应小于8mm.砌筑墙时.混水墙严禁半分头集中砌筑出现三皮砖及其三皮砖以上的通缝.砖墙中砖缝搭接不得少于1/4砖长,组砌形式,应根据砌筑部位的受力性能而定.18砖和1/2砖厚墙砌体严禁使用分头砖。 8)留搓:砌体的转角处和交接处及其楼梯间应同时砌筑.如不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处,应砌成斜援.实心砖砌体的斜搓长度不应小于高度的2/3.临时间断处加

砖混结构主体工程施工组织设计方案

砖混结构主体工程施工方案 主体工程施工方法及技术措施 一、结构层施工程序 弹墙、梁中心线及外边线,测水平标高,并做好标志——焊接柱模板限位撑筋——受力柱、构造柱钢筋绑扎——砌砖墙——封柱子模板——搭设楼梯支撑梁平台支撑排架——铺设楼梯楼层底模(包括连系梁底模)——弹线(轴线、标高尺寸验收)——绑扎圈梁钢筋——绑扎框架梁、次梁、楼板、楼梯、钢筋、管线安装——隐蔽工程验收(包括钢筋、管线、埋件,孔洞)——清理垃圾,浇水安装砼泵管——浇捣柱、板砼、楼梯砼——养护——拆模(保证)每个楼层均按此顺序循环,施工工序不得颠倒。 二、钢筋的施工方法和质量措施: 1、本工程柱筋采用垂直绑扎、板钢筋均为绑扎。 2、钢筋绑扎程序:绑扎柱筋——梁(包括过梁、阳台梁)筋——板筋,为确保钢筋工程顺利,要求钢筋翻样及时准确地做出钢筋下料表,各种规格的进料计划,按上述绑扎顺序按时进场,适时做好半成品加工,力争做到半成品钢筋随出,随吊、随绑扎。 3、钢筋绑扎、安装质量要求 (1)钢筋的交叉点应用20#铁丝(或22#)扎牢,不得有变形、松脱、位移。 (2)所有钢筋的规格、间距,根数,位置均应符合设计要求。 (3)所有箍筋均应与受力筋垂直。 (4)绑扎网和钢筋骨架外形尺寸允许偏差:(单位:毫米) 网眼尺寸±10 骨架的宽及高±5 受力钢筋:间距±10 排距±5 箍筋间距±20 (5)受力钢筋的绑扎应互相错开,接头数在同截面上,受拉区不超过25%,受压区不得超50%,二级钢筋均不得超过50%。 (6)钢筋的保护层厚度应符合下列规定: 樯板、楼板:15mm 梁和柱:受力筋25mm 箍筋和构造筋15mm (7)所有插入筋的规格、尺寸、间距、锚固长度均应符合设计要求。 (8)板和柱的钢筋网;除靠近外围两行钢筋的相交点全部扎牢外,中间部分交叉间隔交错扎牢。 4、质量保证措施: (1)楼板上所有电气管线必须在楼板底层筋铺设后安装,使楼板底面砼保护层达到设计和规要求。 (2)墙、柱、梁、板的钢筋保护层热卖必须按间距0.7-1m用铁丝与主筋扎牢。 (3)钢筋在施工过程中,派专人对钢筋规格、品种、间距、尺寸、根数、搭接位置与长度进行复核验收,不符合之处应及时派人整改直至合格。 (4)柱的竖向主筋与模板间应有相应的加因措施,即主筋与箍盘电焊点牢、与水平筋电焊点牢,箍筋,水平筋与模板间用垫块撑住,以免砼浇捣时冲动柱主筋,从而保证立柱的轴线正确。 (5)在砼浇捣过程中,应派专人“看筋”,如发现松动,移位,保护层不符合均应及时修整。 (6)因本工程楼板配筋直径不大,且多数为圆钢,所以在浇捣砼时,钢筋容易位移变形,为避免以

==砌体结构施工方案

第一章编制依据 1)重庆和美建筑规划设计有限公司设计的图纸、图纸会审记录及相关设计变更。 2)国家、行业及地方有关政策、法律、法令、法规。 3)国家强制性标准、施工验收规范、规程。 4)工艺标准及安全操作规程。 5)与甲方签订的施工合同。 第二章工程概况 2.1建筑设计概况 重庆城口·美都香榭(一期)工程位于重庆市城口县葛城镇柿子坝。 (1)本工程总建筑面积92413.45m2。结构类型及抗震设防烈度:抗震设防烈度为6度,设计使用年限50年。商业(1~5#):框架结构,建筑工程二级;A、B、C、I、J栋住宅:部分框支剪力墙结构,建筑工程二级;车库:框架、框架剪力墙结构,建筑工程二级。 耐火等级:商业(1~5#):二级;A、B、C、I、J栋住宅:一级;车库:一级;地下室防水等级:二级;电气设备用房防水等级为一级,地下室种植顶板防水等级一级。 (2)建筑总层数及建筑高度:商业(1、2、3、5#):2层,建筑高度:9.3M;商业(4#):3层,建筑高度:13.2M;A栋住宅:6+1F/吊2F,建筑高度21M;B栋住宅:8F/-1F,建筑高度24M;C栋住宅:7+1F/-1F/吊2F,建筑高度24M;I栋住宅:27F/吊2F,建筑高度81M;

J栋住宅:28F/吊2F,建筑高度84M。 2.2结构设计概况 本工程建筑抗震设防类别丙类,建筑抗震设防烈度为6度,设计使用年限为50年。 本工程商业(1~5#):主要结构形式为框架结构,建筑结构安全等级二级,框架抗震等级为四级;A、B、C、I、J栋住宅:主要结构形式为部分框支剪力墙结构,建筑结构安全等级二级,抗震等级:部分框支框架柱为一级(KZL),框柱为二级;底部加强部位部分框架梁(KZL)及一般框架梁均为二级;剪力墙加强部位二级(I、J栋住宅一级),一般部位三级;车库:主要结构形式为框架,建筑结构安全等级二级,框架抗震等级为四级。 A、B、C、J、I栋填充墙外墙体采用200~220mm加气砼砌块,内墙采用烧结页岩空心砖(密度级别800以上)。 商业1-5#及裙房商业填充墙外墙体采用单壁加厚(≥25mm)烧结页岩空心砖(节能保温砖),内墙采用烧结页岩空心砖(密度级别800以上)。 卫生间、厨房等有防水要求的房间填充墙按照建筑图的说明施工。填充墙采用M5水泥砂浆砌筑。 第三章施工组织与部署 3.1、施工目标: 3.1.1质量目标: (1)施工过程中,A、B、C、I、J每栋每两层划为一个检验批,商业 1、2、3、5#每栋划为一个检验批,商业4#划为两个检验批。根 据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)、《蒸压加气混凝土砌

主体施工方案(砖混结构)

恩施职院D栋学生公寓 主体工程施工方案 编制单位:重庆佳信建设集团有限公司 编制人: 审核人: 编制日期:二O O 八年十二月十日 恩施职院D栋学生公寓主体分部工程 施工方案 我公司承建的恩施职院D栋学生公寓工程,砖混结构七层。为了确保优

质、低耗、安全、文明、高速完成该分部工程,根据设计图纸、施工组织总设计及现场实际情况编制,是指导该分部工程施工的重要文件。 一、主体概况 二、施工组织 1、主要管理人员及特殊工种的组成:公司领导兼总工卢红宇,项目经理窦吉林,施工员汪建华,安全员李作民,材料员李亚平,资料员汪前梅,塔吊司机方发军、陈宗敬,电工机修黄邦富,电焊工晏永生。 2、劳动力的组织计划:木工班15人,钢筋班8人,泥工班25人,按照生活区的布置住宿安排到位。 3、机械设备的进场、就位、试用、报验等工作。(按施工组织总设计的机械计划落实到位)。

4、物资投入计划是工程顺利进行的重要环节,使业主和监理工程师有足够的时间对进场的材料进行抽检和验收签证。 5、技术组织,现场中、平、标高专人负责控制,组织质量员、施工员、资料员、班组长等相关技术人员,熟悉施工图纸,并进行方案编制、技术交底等工作,形成纪要。 三、进度计划 主体总工期控制在90天。 1、施工顺序及流向 考虑工程实际情况,主体施工从一区开始,分三个施工段,即1/1~6/1×A/1~P/1轴为第一施工段,1/3~4/2轴为第二施工段,4/2—23/2×A/2~G/2轴为第三施工段。 2、关键工期控制 主体结构每层12天,七层共计84天,顶层水箱、女儿墙等6天完成。 3、施工网络计划(详见施工组织总设计网络计划图) 4、控制进度计划顺利进行的具体措施:安排充足的劳动力,确保材料计划、机械设备计划,拉大作业面,提高工作效率。采用胶合板模板、成型柱模、剪力墙模,节约劳动力、缩短施工周期。主要管理人员驻守现场,以便及时发现和解决施工中的疑难问题,确保工期不耽搁、不延误。坚持例会制度,对延误的工期进行分析,采取积极有效的措施进行补救。 四、主要施工方法及技术措施 1、主体结构施工程序 弹出梁、柱中心线及外边线和水平标高并做好标志绑扎构造柱钢筋砌筑墙体再弹出楼面以上500mm水平标高线并做好标志搭设外

砖混结构模板施工方案

竞合?城市花园9#楼 模板施工方案 工程概况及编制依据

1?工程概况 本建筑物为条形基础砖混结构,内外墙厚度为240mm局部内隔墙120 mm 混凝土等级分类:基础为C30, 土0.000以上受力构件为C25 墙体砂浆强度等级为 Mu7.5、Mu10砂浆,砌筑砂浆为混合砂浆 2?编制依据 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002中国建筑工业出版社《木结构设计规范》GB 50005-2003中国建筑工业出版社 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社 本工程施工图纸、本省有关文件 二?材料设备要求 1、木方(厚度为60?80mm),镜面板(91.5 mm X 183 mm),阴、阳角模, 连结角模。 2、木楔、支撑(钢管)、扣件、螺纹顶、铅丝(12?14号),隔离剂等。二 ?作业条件 1、弹好墙身+ 50cm水平线,检查砖墙(或混凝土墙)的位置是否符线。办理预检手续。 2、构造柱钢筋绑扎完毕,并办好隐检手续。 3、模板拉杆如需螺栓穿墙,砌砖时应按要求预留螺栓孔洞。 3、检查构造柱内的灰浆清理:包括砖墙舌头灰,钢筋上挂的灰浆及根部的落地灰。 三?操作工艺 工艺流程: 作清理准备工作 - —办预检

1、支模前将构造柱圈梁处杂物全部清理干净。 2、支设模板 (1)、构造柱模板: A ?砖混结构的构造柱模板,可采用木模板。可用一般的支模方法,为防止浇筑混凝土时模板鼓胀,影响外墙平整,用木模贴在外墙面上,并每隔1米以内设两根拉条,拉条与内墙拉结,拉条直径不应小于? 20。拉条穿过砖墙的洞要预留,留洞位置要求距地面30cm开始,每隔1米以内留一道,洞的平面位置在构造柱大马牙槎以外一个砖处。 B ?外砖内模结构的组合柱,用角模与大模板连接,在外墙处为防止浇筑混 凝土挤胀变形应进行加固处理,模板贴在外墙面上,然后用拉条拉牢。 C.外板内模结构山墙处组合柱,模板采用木模板,用斜撑支牢。 D.根部应留置清扫口。 (2)、圈梁模板: A ?圈梁模板可采用木模板上口弹线找平。 B圈梁模板采用落地支撑时,下面应垫方木,当用木方支撑时下面用木楔楔紧。用钢管支撑时高度调整合适。 C.钢筋绑扎完以后,模板上口宽度进行校正定位,并用木撑进行校正定位,用铁钉临时固定。如采用组合钢模板,上口应用卡具卡牢,保证圈梁的尺寸。 D砖混,外砖内模结构的外墙圈梁,用横带扁担穿墙平面位置距墙两端24cm 开始留洞,中间每隔50cm左右留一道,每面墙不宜少于5个洞。 (3)、安装楼板模板: 地面夯实—支立柱—安大小龙骨—铺模板—校正标高—加立杆的水平拉杆 —办预检 A、底层地面应夯实,并垫通长脚手板,楼层地面立支柱前也应垫通长脚手板,采用多层支架支模时,支柱应垂直,上下层支柱应在同一竖向中心线上。 B、从边跨一侧开始安装,先安第一排龙骨和支柱,临时固定在梁上再安第二排龙骨和支柱,依次逐层安装。支柱与龙骨间距应根据模板设计规范设计规定。 一般支柱间距为80?120厘米,大龙骨间距为60?120厘米,小龙骨间距为40? 60 厘米。

砖混基础施工方案

目录 一、工程简介 (2) 二、编制依据 (2) 三、工程目标 (3) 四、施工部署及准备 (4) 五、操作工艺 (4) 六、质量标准 (10) 七、成品保护及注意的质量问题 (16) 八、质量控制体系 (18) 九、安全保证措施 (20) 十、环境保护措施 (23) 十一、其它施工措施 (24)

一、工程简介 本工程***区**镇示小城镇*期***************8坐落在**镇**村,现场南侧为已有规划道路****路,东侧为远*****路,西侧为已有规划的永久绿化带,北侧为******标段*******楼。建筑面积48413.58㎡,结构类型为砖混结构,基础垫层混凝土采用C15,基础-0.000混凝土采用C30,0.000-屋面混凝土采用C25;基础挡土墙墙体采用承重型页岩烧结实心砖;主体墙体采用承重型页岩烧结多孔砖KP1型。最高层数5层;基坑深度为现场地坪下深0.8至1.2米左右;室地坪±0.000相当于**高程5.350;室外高差0.60m,勘察期间实测地下水初见水位埋深0.40m-1.70m,水位标高 1.90m-3.19m;实测地下水静止水位埋深0.20-1.50m,水位标高2.00m-3.48m;住宅楼都为5层,建筑高度为16.90m,屋脊高度为17.80m.现场地势平坦,施工区域施工环境较为紧凑,地下无管线及待拆建筑物,电源及水源均已引入厂区; 本工程设计使用年限50年,建筑结构安全等级Ⅱ级,地基基础设计等级为丙级,建筑桩基设计等级为丙级,建筑耐火等级为二级。抗震设防烈度为七度,屋面防水等级二级,一道防水设防。高程采用大沽高程。 二、编制依据 1.由建设单位提供的《**********************************************》

砖混结构施工组织设计方案资料

目录 第一章编制依据及讲明 (1) 工程概况 (2) 第一节建筑设计特点 (2) 第二节结构设计特点 (2) 第三节材料堆放 (3) 施工方案 (3) 第四节施工预备 (3) 第五节施工现场临时用水 (3) 第六节施工测量 (3) 第七节沉降观测周期的确定 (4) 第八节要紧分项工程的施工方法 (4) 1. 钢筋砼工程 (4) 2. 钢筋工程 (5) 3. 设备安装工程 (5) 4. 装饰工程 (6) 5. 脚手架工程 (6) 6. 砖砌体工程 (7) 7. 模板工程 (8)

8. 屋面工程 (8) 9. 基础工程 (9) 第二章施工组织及施工进度打算 (11) 第一节施工段的划分 (11) 第二节要紧工序 (11) 第三节劳动力安排 (11) 第四节施工治理机构和项目经理部的组成 (11) 第五节施工进度打算及措施 (11) 1. 进度打算监督治理 (11) 2. 施工进度打算 (12) 第六节施工协调配合 (12) 第三章质量保证措施 (13) 第一节施工质量把关措施 (13) 第二节施工现场监督检查 (13) 第四章工期保证措施 (14) 第一节建立严格的施工进度打算检查制度 (14) 第二节保证材料及外加工构件的供应 (14) 第三节土建与安装的配合协调工作 (14) 第四节实行资金专款专用 (14)

第五章施工部署 (15) 第一节质量目标 (15) 第二节工期目标 (15) 第三节安全治理目标 (15) 第四节文明工地治理目标 (15) 第五节抓好施工现场环境建设 (15) 第六章施工技术措施 (17) 第一节建立严格的技术治理体系 (17) 第二节施工过程技术操纵 (17) 第三节冬季施工治理措施 (17) 第四节雨季施工治理措施 (19) 第七章机械设备配备情况 (20) 第八章安全施工措施 (20) 第一节安全生产组织机构 (20) 第二节安全保证体系 (20) 第三节安全用电治理措施 (20) 第四节现场保卫治安安全措施 (21) 第五节施工现场消防安全措施 (21) 第六节施工现场机械设备安全措施 (21)

砖混结构__水电安装施工组织设计

宁都县赖村初级中学梅励苑 小区公租房 水电安装施工方案 编制温辉

目录 第一节、工程概况 第二节、施工准备 第三节给排水系统施工方案第四节电气安装施工方案第五节、进度计划及保证措施第六节、质量保证措施 第七节、成品保护措施措施第八节、安全生产的技术措施第九节、文明施工保证措施

第一节、工程概况 本工程位于宁都县赖村镇赖村中学,六层砖混结构,高度21米建筑面积 .平方米。鼎盛科技(电气)施工。 1、工作内容 (一)给排水系统:室内给水管采用PP-R管,热熔连接;排水管均采用硬聚氯乙烯管,承插粘接;室外雨水管均采用硬聚氯乙烯管,承插粘接。 (二)电气系统:配电方式:商铺、动力及照明采用电缆放射式供电,住宅楼干线采用穿阻燃电工导管暗敷,一层设单元电表箱,一户一表,每户设分配电箱。配电线路:一般干线配线采用ZR-YJV电缆,支干线均为BV-500V铜线。 (三)消防系统:消火栓系统安装 2、工程特点 1)工期短、综合性强、配合协调要求高 水电安装工程必须与土建、装修等工种同时配合进行,各专业之间交叉作业,对各专业、各系统的协调要求高,工作量大,各方必须互相紧密配合协作,确保工程顺利实施。 2)工程施工涉及面广、量大 本水电安装工程的电线管、空调管道和给水管道量大,需相互之间交叉作业,故施工之间应彼此配合。 3)质量要求高 工程质量必须经检验评定达到优良样板工程标准,本工程质量标准根据国家现行施工验收规范进行检验评定,在确保系统达到设计功能的同时,还需要保证各项设施使用的可靠性、稳定性及安全性。 3、工程难点

1)多专业,多工种同在一空间位置布管和布线,需要花费相当的精力和时间与其它专业搞好协调,以保证各专业管线布置合理、有序、整齐。 2)各系统的联动调试技术要求高,竣工资料和文件严格按照科学技术档案案卷中构成的要求执行。 3)工期非常紧张,而且要在保证工期的前提下,提高文明施工和工程质量的管理,确保工程达到县优良工程。 4)工期短、既要保证工程进度,又要确保工程质量。 4、工程重点 1)认真做好施工组织的管理协调工作,尽可能把各专业、各系统相互之间的干扰降至最小。 2)强化施工质量意识,消除常见工程“质量通病”,严格把好每一施工工序关,实事求是地对工程质量负责。 3)竣工资料的收集、整理工作必须与工程施工同步进行;确保竣工资料的真实与完整。 4)充分理解和吃透设计图纸、技术文件和质量要求,详细计算工程量。 5)根据工作量及工期要求,科学、合理地安排进度计划,并制订有针对性的技术措施、施工工艺及施工方法。 6)运用现代化管理手段,对现场工程进度计划、劳动力、材料、成本等实行有效的控制,加强宏观调控力度,实行动态管理。 7)注意对特殊工序及关键部位施工工艺的控制。 4、施工安排 为了加强现场施工管理,有计划地组织施工,根据施工计划进度表,结合土建和装饰工程的实际进度,拟定出交叉配合施工的项目、时间和要求,以主动积极的态度,配合好土建和装饰工程施工,为下一步安装创造良好的条件,保证安装按期保质地完成。采用分层流水和穿插作业的方法组织施工。 (1)合理安排施工顺序和组织流水施工,重点部位抢工,保证各分项施工活动相互促进,紧密衔接,工种之间互相创造条件,充分利用工作面,争取时间,避免不必要的重复工作,加快施工进度,缩短工期;

砖混结构施工方案全集

主要分部分项施工方案 1、施工测量 (1)测量放线所用经纬仪、水准仪、钢尺、卷尺、塔尺必须经过校验,确保检测仪器的精密、准确。 (2)开工前,主轴线要用经纬仪闭合测设。主轴线的引桩要妥善保护。引桩位置应考虑高层放线的需要合理安置。 本工程以主轴线作为竖向垂直控制轴线,各层均由初始控制线向上投测。层间垂直测量偏差不超过期3mm,全高垂直度测量偏差不超过15mm。 (4)建筑物的标高控制网采用往返测法,根据复核后的水准点引测,闭合差不超过±5√nmm(n为测站数)或±2√nmm(1为测线长度,以km为单位)。 (5)施工时沿建筑物每隔8m至12m及四角应同时设置沉降观测点。并在设置稳定后及时做原始观测;施工过程中每加高一层,观测一次沉降结果,且做好观测记录。工程交工验收前一个月做最后一次观测,然后将所有的沉降观测记录整理归档,以备使用单位的后期观测。 2、土方开挖 (1)工艺流程: →→(2)土方开挖从上到下分层分段依次进行,随时作成一定坡势。 (3)土方开挖采用机械大开挖,人工辅助成形的开挖方式。 ①开挖前,了解地址情况和地下管线情况,针对实际情况采用相应的措施,进行保护。 ②、挖土前在基坑周围设置标高控制点,挖土时设专人指挥,防止超挖扰动地基土。 ③、开挖土方时,根据工程所处位置及工程实际情况确定放坡坡度。 ④、采用机械开挖至设计标高30cm进行人工清底。 (4)修边和清底 在距槽底设计标高50cm槽帮处,抄出水平线,钉上小木橛,然后用人工将暂留土层挖走。同时由两端轴线(中心线)引桩拉通线(用小线或铅丝),检查距槽边尺寸,确定槽宽标准,以此修整槽边。最后清除槽底土方。 (5)槽底修理铲平后,进行质量检查验收。 3、基土钎探施工 (1)、范围

砖混结构工程施工组织设计方案

1.方案建议书 一、施工组织设计方案说明 (一)工程概况 1、本工程为中国移动通信集团**传输汇聚机房项目,建设地点为**区域。 2、建筑特征、设计情况如下: 2.1结构形式:砖混结构。 2.2基础形式:钢筋砼结构 2.3内装饰: 2.3.1地面:地板砖面层 2.3.2墙面:抹灰 2.3.3天棚:抹灰 2.4外装饰:外墙涂料 2.5门、窗:防盗门、铝合金窗 3、屋面防水材料:SBS卷材防水 (二)编制依据 根据国家有关法律、政策及建设单位的招标文件要求,结合本工程的特点、规模、场地条件等,从技术和经济的全局出发,做科学合理的全面布置。另根据本工程的具体情况,合理安排施工进度,选用较优的施工方案、降低成本、充分利用施工机械及设备装置,组织好劳动力、机具、材料、构件等的供应,针对工程实际情况,采用新工艺,新技术,对现场道路、运输、水电供应、仓库和生产、生活临时设施做出规划和安排,使施工活动有计划、有条不

紊地进行,确保优质、低耗、高效安全地完成本工程,主要编制依据如下: 1、中国移动**传输汇聚机房施工项目招标文件 2、《河南移动工程建设管理规范》 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 5、《砌体工程施工质量验收规范》 6、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 7、国家或地方强制性要求的施工要求和施工规范等。 二、工程进度计划与措施 (一)工程进度计划 1、施工进度计划编制的依据 1.1根据各工种难,易程度和装饰要求及施工规范的要求。 1.2根据施工高度相应影响及各部位特点、难点进行施工进度计划安排。 1.3根据季节性施工和气候影响工期的因素进行安排。 1.4根据本工程投入的机械设备、劳动力、主要材料供应、施工技术状况进行安排。 我公司将在保证质量的前提下,通过加强对人力、财力、物力的投入、充分运用科学的管理方法和先进的设备,合理的调配资源,确保工程如期完工。 2、施工进度计划编制的原则 本工程采用横道图作为施工进度计划,并进行细化。 2.1现场施工条件及水、电到位。 2.2全部临时设施、材料、人员、堆场、机械停放位置,减少二次搬运。

砖混结构模板施工方案1

襄垣县富阳循环工业区付村新区办公楼、6#、7#、8#、9#、10#、11#楼工程模板专项施工方案 编制: 审核: 河南红旗渠建设集团有限公司有限公司

模板施工方案 一、工程概况及编制依据 1.工程概况 本建筑物为筏板基础砖混结构,外墙厚度为370mm,内墙厚度为240mm,局部内隔墙120 mm。混凝土等级分类:基础为C30,±0.000以上受力构件为C25, 墙体采用煤矸石烧结砖,砂浆强度等级为Mu7.5、Mu10砂浆,砌筑砂浆地上部分为混合砂浆,地下部分及120隔墙为水泥砂浆。 2.编制依据 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002中国建筑工业出版社《木结构设计规范》GB 50005-2003中国建筑工业出版社 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社 本工程施工图纸、本省有关文件 二.材料设备要求 1、木方(厚度为60~80mm),镜面板(91.5 mm×183 mm),阴、阳角模,连结角模。 2、木楔、支撑(钢管)、扣件、螺纹顶、铅丝(12~14号),隔离剂等。 二.作业条件 1、弹好墙身+50cm水平线,检查砖墙(或混凝土墙)的位

置是否符线。办理预检手续。 2、构造柱钢筋绑扎完毕,并办好隐检手续。 3、模板拉杆如需螺栓穿墙,砌砖时应按要求预留螺栓孔洞。 3、检查构造柱内的灰浆清理:包括砖墙舌头灰,钢筋上挂的灰浆及根部的落地灰。 三.操作工艺 工艺流程: →→ 1、支模前将构造柱圈梁处杂物全部清理干净。 2、支设模板 (1)、构造柱模板: A.砖混结构的构造柱模板,可采用木模板。可用一般的支模方法,为防止浇筑混凝土时模板鼓胀,影响外墙平整,用木模贴在外墙面上,并每隔1米以内设两根拉条,拉条与内墙拉结,拉条直径不应小于φ20。拉条穿过砖墙的洞要预留,留洞位置要求距地面30cm开始,每隔1米以内留一道,洞的平面位置在构

砖混结构施工方案

目录 一、工程概况 (1) 二、施工部署 (2) 2.1、施工总体目标 (2) 2.2、施工程序 (2) 2.2、材料设备要求 (2) 2.2、作业条件 (2) 三、操作工艺 (7) 四、质量标准 (7) 5.1、保证项目 (7) 5.2、基本项目 (7) 5.3、允许偏差项目 (7) 五、成品保护 (8) 六、应注意的质量问题 (9) 七、应注意的质量问题 (9) 八、扣件钢管楼板模板支架计算书 (9)

一、工程概况 包头市北梁改造安置区西一区幼儿园服务用房,B1段商铺,B2段物业用房,C1段商铺工程位于包头市九原区,C1段商铺基础为筏板基础,其余基础为混凝土条形基础,主体为两层砌体结构,C1段商铺地基已强夯处理,B1段商铺,B2段物业用房地基处理采用整片3:7灰土垫层,处理范围为基础外边缘以外1米,幼儿园服务用房地基处理采用基础外边线外扩2m范围内基础底标高以下500mm 厚3:7灰土换填。 二、施工部署 1、施工总体目标: 工程质量目标:合格 2、施工程序: 在本工程施工中,必须严格遵循以下施工程序:先基础,后地上;先结构,后装修;先土建,后设备;先干线,后支线。 3.材料设备要求 1)、木方(40*70),复合多层板。 2)、木楔、支撑(钢管)、扣件、螺纹顶、铅丝(12~14号),隔离剂等。 4.作业条件 1)、弹好墙身+50cm水平线,检查砖墙的位置是否符线。办理预检手续。 2)、构造柱钢筋绑扎完毕,并办好隐检手续。 3)、模板拉杆如需螺栓穿墙,砌砖时应按要求预留螺栓孔洞。 4)、检查构造柱内的灰浆清理:包括砖墙舌头灰,钢筋上挂的灰浆及根部的落地灰。 三.操作工艺 工艺流程:

砖混基础施工方案

S(ff时 一、工程简介 二、编制依据 三、工程目标 四、施工部署及准备 五、操作工艺 六、质量标准 七、成品保护及注意的质量问题19 八、质量控制体系21 九、安全保证描施'25 十、环境保护措施'28卜一、其它施工措施29

、工程简介 本工程***1X**镇示范小城镇*期***************8坐落在林镇林村,现场南侧为已有规划道路杠林路,东侧为远十**路,西侧为已有规划的永久绿化带,北侧为 ******标段*******楼。建筑面积48413.58 m\结构类型为砖混结构,基础垫层 混凝土采用C15,基础0000混凝上采用C3(b 0.000-屋面混凝土釆用C25;基 础挡上墙墙体采用承巫型页岩烧结实心砖;主体墙体采用承重型页岩烧结多孔砖 KP1型。最烏层数5层;基坑深度为现场地坪下深0.8至1.2米左右;室内地坪 ±0.000相当于衬高程5350;室内外高差0.60m,勘察期间实测地下水初见水 位埋深0?40m?l?70m,水位标高1.90m-319m;实测地下水静止水位埋深 0?20?l?50m,水位标高2?00m?348m;住宅楼都为5层,建筑高度为16.90m, 屋脊高度为17.80m.现场地势平坦,施工区域内施工环境较为紧凑,地下无管线及 待拆建筑物,电源及水源均已引入厂区内; 本工程设计使用年限50年,建筑结构安全等级II级,地基基础设计等级为丙 级,建筑桩基设计等级为丙级,建筑耐火等级为二级。抗震设防烈度为七度,屋

编制依据 山 建设单位提供的《**********************************************》施 工图; 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2012 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2016) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2016) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011 13. 《砌体结构设计?规范》GB50003-2011 14. 《多孔砖砌体结构技术规范》JGJ137-2001 (2002年局部修订) 15. 《砌筑砂浆配合比设计?规程》JGJ98-2010 1. 2. 主要国家、行业、地方标准及规范、规程、图集文件 3. 4. 6. 《工程测量规范》GB50026-2007 7. 《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-2010 8. 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2010 9. 《建筑施工安全检査标准》JGI59-2011 10. 《焊接与切割安全》GB9448-2008 11. 12. 《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203-2011

砖混结构砖砌体施工方案

一、工程概况 本工程地点位于崇州市羊马镇中华村,结构形式为砖混、底框结构,建筑层数为五~六层,共28幢楼。规划总建筑面积约为83242.15平方米,建筑高度为18.80米。 二、组织机构 砖砌体组织机构图 三、施工准备 (一)材料及主要机具 1、本工程砌体砖主要为页岩实心砖和页岩多孔砖。对于进场的砌块、水泥等材料项目经理部 经理:张道友 工程技术负责人: 董正武、陈德義 现 场 工 长 : 钟 德 富 劳 务 现场 工长 : 孙 强 劳务 现 场 工 长 :姚新成 劳务 现 场 工 长 : 姚 学 动

应有检验合格证,合格证上包括:生产厂名、材料的品种、规格、强度等级和生产日期。同时材料进场后在现场监理的见证取样送检,检验合格后方可使用。 2、水泥:品种及标号应根据砌体部位及所处环境条件选择,基础砌体采用425号水泥,主体采用325号水泥。 3、砂:用中砂,配制M5以下砂浆所用砂的含泥量不超过10%,M5及其以上砂浆的砂含泥量不超过5%,使用前用5mm孔径的筛子过筛。 4、本工程所用砌筑砂浆:基础采用页岩实心砖,M7.5水泥砂浆砌筑;主体-0.05~5.95采用页岩多孔砖,M7.5混合砂浆砌筑;5.95~18.75采用页岩多孔砖,M5混合砂浆砌筑。砌筑砂浆应具有足够的强度和良好的和易性。 5、掺合料:白灰熟化时间不少于7d,或采用粉煤灰等。 6、其它材料:墙体拉结筋及预埋件、木砖应刷防腐剂等。 8、主要机具:应备有大铲、刨锛、瓦刀、扁子、托线板、线坠、小白线、卷尺、铁水平尺、皮数杆、小水桶、灰槽、砖灰子、扫帚等。 (二)作业条件 1、完成室外及房心回填土,安装好沟盖板。 2、办完地基、基础工程隐检手续。 3、按标高抹好水泥砂浆防潮层。 4、弹好轴线墙身线,根据进场砖的实际规格尺寸,弹出门窗洞口位置线,经验线符合设计要求,办完预检手续。 5、砌筑前将砌体基层清扫干净,并在基层上弹好轴线、边线、门窗洞口位置和其他尺寸线,并按设计标高要求立好皮数杆,皮数杆的间距以15~20m为宜。

砖混结构施工方法详细

某工程砖混结构施工方法 7.1 施工测量 1.测量放线 依据建设单位、规划单位提供的坐标点或基准线,采用经纬仪、钢尺等测量工具进行定位放线,要做好轴线桩保护工作。放线完成后必须经建设单位及有关方面复核签字后方可进行下道工序。 2.标高控制 依据建设单位提供的原始水准点采用S2 水准仪测设施工用水准点(水准点不应少于3 个,且通视良好)。竖向标高用钢尺由±0.00直接丈量至各楼层,楼层标高由水准仪测定。 3.轴线垂直传递 采用J-2 经纬仪逐层传递主轴线,做好校核调整工作。 4.沉降观测 按设计及规范规定埋没沉降观测点,每施工层观测一次,收尾工作完毕观测一次,竣工交付前复核一次,以后按设计规定观测,沉降观测应准确记录,并定人、定仪器、定时观测。 7.2 主体工程 7.2.1 土方工程 1.土方开挖 土方开挖阶段正处雨期,土方的开挖与基础施工应连续进行,最大限度地压缩时间。施工中防止地基暴露时间及地面水流入槽内,以免边坡塌方及影响

地基持力层。 流水段的划分: 5 号、7 号、9 号楼和号10. 11 号、12 号、13号在土方开挖时分别作为一个流水段,同时开挖,并在每个施工段内组织流水作业,一次开挖成功土方工程采用机械开挖与人工修槽相结合的方法。在土方开挖过程中严格控制,不超深、不欠挖。在槽外侧围以土堤并开挖水沟,防止地面水流入。 基槽开挖完成后,按规定进行钎探,使基底标高和土质满足设计要求。 2.土方回填 (1) 回填土前应将基础两边基槽内和房心的垃圾、杂物清净,同 时清出松散物,回填由基础底面开始。 (2) 回填土的质量必须符合图纸要求和规范规定,含水量适中。 (3) 土方回填时,两边同时分层回填,用蛙式打夯机分层压实(土 块粒径不大于5cm,每层厚度不大于200mm),每层都按规定取样做干 密度试验。土方工程质量控制程序见附表1 7.2.2 基础工程 1.模板工程 基础模板采用定型组合木模板,模板对缝严密,无漏浆,支撑应 牢固,无松动、位移、跑模现象。 施工中应搭设专用施工用跑架,严禁将施工坡道支设在模板或其 支撑上。 2.钢筋工程 (1) 本工程所用钢筋均由工地技术员开出规格。必须经复核无误后方可加工制作。

砖混结构施工方案

砖混结构施工方案文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

目录 2. 2. 2. 2.

一、工程概况 包头市北梁改造安置区西一区幼儿园服务用房,B1段商铺,B2段物业用房,C1段商铺工程位于包头市九原区,C1段商铺基础为筏板基础,其余基础为混凝土条形基础,主体为两层砌体结构,C1段商铺地基已强夯处理,B1段商铺,B2段物业用房地基处理采用整片3:7灰土垫层,处理范围为基础外边缘以外1米,幼儿园服务用房地基处理采用基础外边线外扩2m范围内基础底标高以下500mm厚3:7灰土换填。 二、施工部署 1、施工总体目标: 工程质量目标:合格 2、施工程序: 在本工程施工中,必须严格遵循以下施工程序:先基础,后地上;先结构,后装修;先土建,后设备;先干线,后支线。 3.材料设备要求 1)、木方(40*70),复合多层板。 2)、木楔、支撑(钢管)、扣件、螺纹顶、铅丝(12~14号),隔离剂等。 4.作业条件 1)、弹好墙身+50cm水平线,检查砖墙的位置是否符线。办理预检手续。 2)、构造柱钢筋绑扎完毕,并办好隐检手续。 3)、模板拉杆如需螺栓穿墙,砌砖时应按要求预留螺栓孔洞。

4)、检查构造柱内的灰浆清理:包括砖墙舌头灰,钢筋上挂的灰浆及根部的落地灰。 三.操作工艺 工艺流程: →→ 1、支模前将构造柱圈梁处杂物全部清理干净。 2、支设模板 (1)、构造柱模板: A.砖混结构的构造柱模板,可采用木模板。可用一般的支模方法,为防止浇筑混凝土时模板鼓胀,影响外墙平整,用木模贴在外墙面上,并每隔1米以内设两根拉条,拉条与内墙拉结,拉条直径不应小于φ20。拉条穿过砖墙的洞要预留,留洞位置要求距地面30cm开始,每隔1米以内留一道,洞的平面位置在构造柱大马牙槎以外一个砖处。 B.外砖内模结构的组合柱,用角模与大模板连接,在外墙处为防止浇筑混凝土挤胀变形应进行加固处理,模板贴在外墙面上,然后用拉条拉牢。

砖混结构房屋的基础施工方案

砖混结构房屋的基础施工方案 一、施工的总体顺序 本工程施工总体顺序依照土方开挖的先后顺序进行验槽、施工,各子项工程内部则依照施工段施工的先后顺序进行施工。 二、基础梁施工中施工缝的留设位置和处理方法 1.施工缝留设的位置 该分阶段施工中竖向上共留设二道水平施工缝,第一道水平施工缝留设在阶基上口平面处,第二道水平施工缝留设在地基梁上口平面处。 2.施工缝的处理时间 应通过实验室确定混凝土的早期强度,以便按施工缝处理后组织浇筑混凝土。 3.水平施工缝的处理 施工缝处混凝土的处理应在施工前清除垃圾,水泥薄膜及表面民松动的石子,并应凿毛后用水冲洗表面让其充分润湿,浇筑前无积水,混凝土浇筑前先浇筑50~100mm水泥砂浆一层。 三、浅基础结构施工前的各项技术准备 1.基坑底民挖至基础设计标高,且地基承载力民经监理单位、甲方代表、质监站、勘测部门、设计院验收合格。 2.轴线标高的投测。 垫层浇筑完毕后,采用经纬仪将基础中线投放到垫层上,并依据基础的平面布置图弹出基础的外边线。阶形基础阶口部位的支模位置由坑边控制桩直接拉线定位。

对于标高,在混凝土浇筑前用水准仪将基础顶面设计标高测设于模板内表面上,并画线标明。 四、基础梁结构施工 1.钢筋工程 (1)钢筋在现场机械加工制作,Φ12以上的钢筋先对焊后配料。 (2)基础梁主筋分开间制作,每段两端锚入柱位置内35d。 (3)基础梁主筋焊接接头应错开布置,同断面内接头的钢筋百分率不大于50%。 (4)柱子插筋应与独立柱基下网钢筋点焊牢固。 (5)框架柱钢筋应预埋准确,并在独立柱基上口200mm处,焊接定位箍,并在竖筋的四周均绑好混凝土垫块,以保证钢筋保护厚度。 2.模板工程 (1)地基梁模板类型的选择和支模形式 模板类型选用木模,侧模选用25mm厚木板,底模选用40mm厚木板,侧板采用长条木板加竖向木档拼制,底模采用整板,位于悬空位置的地基梁采用钢管架支撑(支撑形式同框架梁),其它位于基槽内的地基梁的侧模用斜撑和横撑顶于木桩上,并每隔1.5m设一搭头木。 (2)模板安装的顺序 轴线引测→安装独立柱基础侧板、钢筋→预插框架柱钢筋浇筑独立柱基础→再次测放轴线、绑扎柱子钢筋、支柱模(挖地基梁基槽)→绑扎基础梁钢筋→校核轴线→搭设操作支承架→安装地基梁模板→浇筑混凝土

砖混结构主体施工方案汇总

砖混结构主体施工方案 一、工程项目概况 (一)工程名称:某商混住宅楼砖混结构主体施工 (二)工程地点:河南东环路东,唐尧路南 (三)质量目标:符合《建筑工程施工质量验收规范》标准(四)建筑功能:商混住宅楼 二、工程设计概况 (一)建筑规模及功能 该工程除10#、11#、12#、13#楼为商混住宅楼,局部一层为商业网点外,其余均为住宅。总建筑面积41853.82平方米,其中住宅面积:34884.9平方米,商铺面积:1588.91平方米,地下室面积:5380.01平方米。 (二)结构类型 底层商铺部分为框架-剪力墙结构,住宅部分为砖混结构 (三)基础形式:筏板基础 (四)标高 本项目工程10#、11#、12#、13#、28#、29#楼的±0.00相当于绝对高程73.9m,底商部分基底标高-3.02m,住宅部分基底标高-2.87m。23#、26#楼的±0.00相当于绝对高程73.95m;30#、31#楼的±0.00相当于绝对高程73.8m。13#楼及12#楼局部的自然地坪绝对标高为72.6m,基坑开挖深度1.57m~1.72m。其余各栋楼基础开挖控制标高参照《某城一期工程补勘岩土工程勘察报告》,以实际土层状

况为准进行开挖。 (五)抗震构造及施工要求 1.框架部分 位于2.81m的托墙梁应满足03G101—1中框支梁KZL的构造要求。 2.砌体结构的圈梁和构造柱 本项目工程建筑仅在基础、三层、五层标高、屋面檐口标高处、坡屋面设圈梁。二、四、六层标高处不设圈梁,其楼板沿240墙体加强配筋构造按照结构总说明施工。 构造柱与圈梁(基础和屋面)及楼面梁板相交,其箍筋均要加密,箍筋间距100㎜构造柱的加密范围及构造按03ZG002施工。 构造柱应设马牙槎,并沿墙高每500设置2φ6拉筋,拉筋伸入墙内1000mm,锚入构造柱250。 过渡层构造柱纵筋应锚入下部框架柱、梁或墙中,锚固长度为纵筋的45d,锚固在框架梁内时,在梁上增加附加箍筋,构造柱两边各三根,间距50mm,附加箍筋的形状与肢数均与主梁箍筋相同。 3.砌体结构中梁端构造:砌体部分凡未表示出梁端构造者均按设计总说明施工,梁(梁垫)以下500高范围内砌体孔洞用砌筑砂浆填实。 (六)梁 1.梁(不包括连梁)的抗扭腰筋按各楼层的梁平法施工图中的标注施工。凡各楼层梁平法施工图中未表示出腰筋的梁,当hw≥450

相关文档
相关文档 最新文档