LB-1矩形板计算

项目名称_____________日期_____________

设计者_____________校对者_____________

一、构件编号: LB-1

二、示意图

三、依据规范

《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001

《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010

四、计算信息

1.几何参数

计算跨度: Lx = 3500 mm; Ly = 5700 mm

板厚: h = 100 mm

2.材料信息

混凝土等级: C25 fc=11.9N/mm2 ft=1.27N/mm2 ftk=1.78N/mm2Ec=2.80×104N/mm2钢筋种类: HRB400 fy = 360 N/mm2Es = 2.0×105 N/mm2

最小配筋率: ρ= 0.200%

纵向受拉钢筋合力点至近边距离: as = 20mm

保护层厚度: c = 10mm

3.荷载信息(均布荷载)

永久荷载分项系数: γG = 1.200

可变荷载分项系数: γQ = 1.400

准永久值系数: ψq = 0.500

永久荷载标准值: qgk = 4.000kN/m2

可变荷载标准值: qqk = 2.000kN/m2

4.计算方法:弹性板

5.边界条件(上端/下端/左端/右端):简支/简支/固定/固定

6.设计参数

结构重要性系数: γo = 1.00

泊松比:μ = 0.200

五、计算参数:

1.计算板的跨度: Lo = 3500 mm

2.计算板的有效高度: ho = h-as=100-20=80 mm

六、配筋计算(lx/ly=3500/5700=0.614<2.000 所以按双向板计算):

1.X向底板钢筋

1) 确定X向板底弯矩

Mx = 表中系数(γG*qgk+γQ*qqk)*Lo2

= (0.0399+0.0046*0.200)*(1.200*4.000+1.400*2.000)*3.52 = 3.803 kN*m

2) 确定计算系数

αs = γo*Mx/(α1*fc*b*ho*ho)

= 1.00*3.803×106/(1.00*11.9*1000*80*80)

= 0.050

3) 计算相对受压区高度

ξ = 1-sqrt(1-2*αs) = 1-sqrt(1-2*0.050) = 0.051

4) 计算受拉钢筋面积

As = α1*fc*b*ho*ξ/fy = 1.000*11.9*1000*80*0.051/360

= 136mm2

5) 验算最小配筋率

ρ = As/(b*h) = 136/(1000*100) = 0.136%

ρ<ρmin = 0.200% 不满足最小配筋要求

所以取面积为As = ρmin*b*h = 0.200%*1000*100 = 200 mm2采取方案 8@200, 实配面积251 mm2

2.Y向底板钢筋

1) 确定Y向板底弯矩

My = 表中系数(γG*qgk+γQ*qqk)*Lo2

= (0.0046+0.0399*0.200)*(1.200*4.000+1.400*2.000)*3.52 = 1.174 kN*m

2) 确定计算系数

αs = γo*My/(α1*fc*b*ho*ho)

= 1.00*1.174×106/(1.00*11.9*1000*80*80)

= 0.015

3) 计算相对受压区高度

ξ = 1-sqrt(1-2*αs) = 1-sqrt(1-2*0.015) = 0.016

4) 计算受拉钢筋面积

As = α1*fc*b*ho*ξ/fy = 1.000*11.9*1000*80*0.016/360

= 41mm2

5) 验算最小配筋率

ρ = As/(b*h) = 41/(1000*100) = 0.041%

ρ<ρmin = 0.200% 不满足最小配筋要求

所以取面积为As = ρmin*b*h = 0.200%*1000*100 = 200 mm2采取方案 8@200, 实配面积251 mm2

3.X向支座左边钢筋

1) 确定左边支座弯矩

M o x = 表中系数(γG*qgk+γQ*qqk)*Lo2

= 0.0832*(1.200*4.000+1.400*2.000)*3.52

= 7.744 kN*m

2) 确定计算系数

αs = γo*M o x/(α1*fc*b*ho*ho)

= 1.00*7.744×106/(1.00*11.9*1000*80*80)

= 0.102

3) 计算相对受压区高度

ξ = 1-sqrt(1-2*αs) = 1-sqrt(1-2*0.102) = 0.107

4) 计算受拉钢筋面积

As = α1*fc*b*ho*ξ/fy = 1.000*11.9*1000*80*0.107/360

= 284mm2

5) 验算最小配筋率

ρ = As/(b*h) = 284/(1000*100) = 0.284%

ρ≥ρmin = 0.200% 满足最小配筋要求

采取方案 8@160, 实配面积314 mm2

4.X向支座右边钢筋

1) 确定右边支座弯矩

M o x = 表中系数(γG*qgk+γQ*qqk)*Lo2

= 0.0832*(1.200*4.000+1.400*2.000)*3.52

= 7.744 kN*m

2) 确定计算系数

αs = γo*M o x/(α1*fc*b*ho*ho)

= 1.00*7.744×106/(1.00*11.9*1000*80*80)

= 0.102

3) 计算相对受压区高度

ξ = 1-sqrt(1-2*αs) = 1-sqrt(1-2*0.102) = 0.107

4) 计算受拉钢筋面积

As = α1*fc*b*ho*ξ/fy = 1.000*11.9*1000*80*0.107/360

= 284mm2

5) 验算最小配筋率

ρ = As/(b*h) = 284/(1000*100) = 0.284%

ρ≥ρmin = 0.200% 满足最小配筋要求

采取方案 8@160, 实配面积314 mm2

七、跨中挠度计算:

Mk -------- 按荷载效应的标准组合计算的弯矩值

Mq -------- 按荷载效应的准永久组合计算的弯矩值

1.计算荷载效应

Mk = Mgk + Mqk

= (0.0399+0.0046*0.200)*(4.000+2.000)*3.52 = 3.002 kN*m

Mq = Mgk+ψq*Mqk

= (0.0399+0.0046*0.200)*(4.000+0.5*2.000)*3.52 = 2.502 kN*m 2.计算受弯构件的短期刚度 Bs

1) 计算按荷载荷载效应的两种组合作用下,构件纵向受拉钢筋应力

σsk = Mk/(0.87*ho*As) 混规(7.1.4-3)

= 3.002×106/(0.87*80*251) = 171.841 N/mm

σsq = Mq/(0.87*ho*As) 混规(7.1.4-3)

= 2.502×106/(0.87*80*251) = 143.201 N/mm

2) 计算按有效受拉混凝土截面面积计算的纵向受拉钢筋配筋率

矩形截面积: Ate = 0.5*b*h = 0.5*1000*100= 50000mm2

ρte = As/Ate 混规(7.1.2-4)

= 251/50000 = 0.502%

3) 计算裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数ψ

ψk = 1.1-0.65*ftk/(ρte*σsk) 混规(7.1.2-2)

= 1.1-0.65*1.78/(0.502%*171.841) = -0.241

因为ψ不能小于最小值0.2,所以取ψk = 0.2

ψq = 1.1-0.65*ftk/(ρte*σsq) 混规(7.1.2-2)

= 1.1-0.65*1.78/(0.502%*143.201) = -0.509

因为ψ不能小于最小值0.2,所以取ψq = 0.2

4) 计算钢筋弹性模量与混凝土模量的比值αE

αE = Es/Ec = 2.0×105/2.80×104 = 7.143

5) 计算受压翼缘面积与腹板有效面积的比值γ f

矩形截面,γf=0

6) 计算纵向受拉钢筋配筋率ρ

ρ = As/(b*ho)= 251/(1000*80) = 0.314%

7) 计算受弯构件的短期刚度 Bs

Bsk = Es*As*ho2/[1.15ψk+0.2+6*αE*ρ/(1+ 3.5γf')](混规(7.2.3-1)) = 2.0×105*251*802/[1.15*-0.241+0.2+6*7.143*0.314%/(1+3.5*0.0)]

= 5.692×102 kN*m2

Bsq = Es*As*ho2/[1.15ψq+0.2+6*αE*ρ/(1+ 3.5γf')](混规(7.2.3-1)) = 2.0×105*251*802/[1.15*-0.509+0.2+6*7.143*0.314%/(1+3.5*0.0)]

= 5.692×102 kN*m2

3.计算受弯构件的长期刚度B

1) 确定考虑荷载长期效应组合对挠度影响增大影响系数θ

当ρ'=0时,θ=2.0 混规(7.2.5)

2) 计算受弯构件的长期刚度 B

Bk = Mk/(Mq*(θ-1)+Mk)*Bs (混规(7.2.2-1))

= 3.002/(2.502*(2.0-1)+3.002)*5.692×102

= 3.105×102 kN*m2

Bq = Bsq/θ (混规(7.2.2-2))

= 5.692×102/2.0

= 2.846×102 kN*m2

B = min(Bk,Bq)

= min(310.460,284.588)

= 284.588

4.计算受弯构件挠度

f max = f*(q gk+Ψq*q qk)*Lo4/B

= 0.00254*(4.000+0.5*2.000)*3.54/2.846×102

= 6.686mm

5.验算挠度

挠度限值fo=Lo/200=3500/200=17.500mm

fmax=6.686mm≤fo=17.500mm,满足规范要求!

八、裂缝宽度验算:

1.跨中X方向裂缝

1) 计算荷载效应

Mx = 表中系数(qgk+ψqqk)*Lo2

= (0.0399+0.0046*0.200)*(4.000+0.50*2.000)*3.52

= 3.002 kN*m

2) 带肋钢筋,所以取值v i=1.0

3) 因为C < 20,所以取C = 20

4) 计算按荷载效应的准永久组合作用下,构件纵向受拉钢筋应力

σsq=Mq/(0.87*ho*As) 混规(7.1.4-3)

=3.002×106/(0.87*80*251)

=171.841N/mm

5) 计算按有效受拉混凝土截面面积计算的纵向受拉钢筋配筋率

矩形截面积,Ate=0.5*b*h=0.5*1000*100=50000 mm2

ρte=As/Ate 混规(7.1.2-4)

=251/50000 = 0.0050

因为ρte=0.0050 < 0.01,所以让ρte=0.01

6) 计算裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数ψ

ψ=1.1-0.65*ftk/(ρte*σsq) 混规(7.1.2-2)

=1.1-0.65*1.780/(0.0100*171.841)

=0.427

7) 计算单位面积钢筋根数n

n=1000/dist = 1000/200

=5

8) 计算受拉区纵向钢筋的等效直径d eq

d eq= (∑n i*d i2)/(∑n i*v i*d i)

=5*8*8/(5*1.0*8)=8

9) 计算最大裂缝宽度

ωmax=αcr*ψ*σsq/Es*(1.9*C+0.08*Deq/ρte) (混规(7.1.2-1) =1.9*0.427*171.841/2.0×105*(1.9*20+0.08*8/0.0100)

=0.0711mm ≤ 0.30, 满足规范要求

2.跨中Y方向裂缝

1) 计算荷载效应

My = 表中系数(qgk+ψqqk)*Lo2

= (0.0046+0.0399*0.200)*(4.000+0.50*2.000)*3.52

= 0.926 kN*m

2) 带肋钢筋,所以取值v i=1.0

3) 因为C < 20,所以取C = 20

4) 计算按荷载效应的准永久组合作用下,构件纵向受拉钢筋应力

σsq=Mq/(0.87*ho*As) 混规(7.1.4-3)

=0.926×106/(0.87*80*251)

=53.033N/mm

5) 计算按有效受拉混凝土截面面积计算的纵向受拉钢筋配筋率

矩形截面积,Ate=0.5*b*h=0.5*1000*100=50000 mm2

ρte=As/Ate 混规(7.1.2-4)

=251/50000 = 0.0050

因为ρte=0.0050 < 0.01,所以让ρte=0.01

6) 计算裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数ψ

ψ=1.1-0.65*ftk/(ρte*σsq) 混规(7.1.2-2)

=1.1-0.65*1.780/(0.0100*53.033)

=-1.082

因为ψ=-1.082 < 0.2,所以让ψ=0.2

7) 计算单位面积钢筋根数n

n=1000/dist = 1000/200

=5

8) 计算受拉区纵向钢筋的等效直径d eq

d eq= (∑n i*d i2)/(∑n i*v i*d i)

=5*8*8/(5*1.0*8)=8

9) 计算最大裂缝宽度

ωmax=αcr*ψ*σsq/Es*(1.9*C+0.08*Deq/ρte) (混规(7.1.2-1) =1.9*0.200*53.033/2.0×105*(1.9*20+0.08*8/0.0100)

=0.0103mm ≤ 0.30, 满足规范要求

3.支座左方向裂缝

1) 计算荷载效应

M o x = 表中系数(qgk+ψqqk)*Lo2

= 0.0998*(4.000+0.50*2.000)*3.52

= 6.113 kN*m

2) 带肋钢筋,所以取值v i=1.0

3) 因为C < 20,所以取C = 20

4) 计算按荷载效应的准永久组合作用下,构件纵向受拉钢筋应力

σsq=Mq/(0.87*ho*As) 混规(7.1.4-3)

=6.113×106/(0.87*80*314)

=279.733N/mm

5) 计算按有效受拉混凝土截面面积计算的纵向受拉钢筋配筋率

矩形截面积,Ate=0.5*b*h=0.5*1000*100=50000 mm2

ρte=As/Ate 混规(7.1.2-4)

=314/50000 = 0.0063

因为ρte=0.0063 < 0.01,所以让ρte=0.01

6) 计1111

ψ=1.1-0.65*ftk/(ρte*σsq) 混规(7.1.2-2)

=1.1-0.65*1.780/(0.0100*279.733)

=0.686

7) 计算单位面积钢筋根数n

n=1000/dist = 1000/160

=6

8) 计算受拉区纵向钢筋的等效直径d eq

d eq= (∑n i*d i2)/(∑n i*v i*d i)

=6*8*8/(6*1.0*8)=8

9) 计算最大裂缝宽度

ωmax=αcr*ψ*σsq/Es*(1.9*C+0.08*Deq/ρte) (混规(7.1.2-1) =1.9*0.686*279.733/2.0×105*(1.9*20+0.08*8/0.0100)

=0.1861mm ≤ 0.30, 满足规范要求

4.支座右方向裂缝

1) 计算荷载效应

M o x = 表中系数(qgk+ψqqk)*Lo2

= 0.0998*(4.000+0.50*2.000)*3.52

= 6.113 kN*m

2) 带肋钢筋,所以取值v i=1.0

3) 因为C < 20,所以取C = 20

4) 计算按荷载效应的准永久组合作用下,构件纵向受拉钢筋应力

σsq=Mq/(0.87*ho*As) 混规(7.1.4-3)

=6.113×106/(0.87*80*314)

=279.733N/mm

5) 计算按有效受拉混凝土截面面积计算的纵向受拉钢筋配筋率

矩形截面积,Ate=0.5*b*h=0.5*1000*100=50000 mm2

ρte=As/Ate 混规(7.1.2-4)

=314/50000 = 0.0063

因为ρte=0.0063 < 0.01,所以让ρte=0.01

6) 计算裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数ψ

ψ=1.1-0.65*ftk/(ρte*σsq) 混规(7.1.2-2)

=1.1-0.65*1.780/(0.0100*279.733)

=0.686

7) 计算单位面积钢筋根数n

n=1000/dist = 1000/160

=6

8) 计算受拉区纵向钢筋的等效直径d eq

d eq= (∑n i*d i2)/(∑n i*v i*d i)

=6*8*8/(6*1.0*8)=8

9) 计算最大裂缝宽度

ωmax=αcr*ψ*σsq/Es*(1.9*C+0.08*Deq/ρte) (混规(7.1.2-1) =1.9*0.686*279.733/2.0×105*(1.9*20+0.08*8/0.0100)

=0.1861mm ≤ 0.30, 满足规范要求

砌体结构计算书

砌体结构设计计算书 1.结构布置 结构布置采用橫墙承重方案,楼板以及屋面板为100厚的现浇钢筋混凝土板,层高为3m ,墙体选择MU10的砖砌24墙。 结构布置图 1.1构造柱布置 按《建筑抗震设计规范》GB50011—2001规定,对于7度设防六层砌体结构,在外墙四角,楼梯间四角,较大洞口两侧,大房间内外墙交接处,各内墙与外墙交接处设置构造柱。构造柱截面采用240240m m m m ?,纵向钢筋采用124φ,箍筋间距为150mm 。 1.2圈梁的布置 按《建筑抗震设计规范》GB50011—2001规定,7度设防现浇钢筋混凝土圈梁,在内外纵横墙屋盖处及每层楼盖处设置圈梁圈。梁截面尺寸240200m m m m ?,圈梁纵筋采用 104φ,箍筋采用8@200φ。因层数超过四层,所有纵横墙隔层设置,沿墙长配置102φ纵 向钢筋。

2.荷载计算 根据结构布置图知,选择最不利墙体○2轴墙体来计算其承载能力,取1m 宽为设计单元。 2.1屋面荷载 APP 改性沥青找平防水层 0.302/KN m 20厚水泥砂浆找平层 0.402/KN m 平均150厚保温找坡层 0.522/KN m APP 改性沥青隔气层 0.052/KN m 20厚水泥砂浆找平层 0.402/KN m 现浇钢筋混凝土楼板100厚 2.52/KN m 15厚水泥砂浆找平层 0.262/KN m 永久荷载标准值 4.43∑2 / K N m 活荷载标准值 0.702/KN m 由屋盖传给计算墙体的荷载 标准值:11(4.430.70)(4.2 3.6)120.02 k k N G Q K N =+=+??+?= 设计值: 由可变荷载控制的组合 111.2 1.4(1.2 4.43 1.40.70)(4.2 3.6)124.62 a k k N G Q K N =+=?+?? ?+?= 由永久荷载控制组合 111.35 1.0(1.35 4.43 1.00.70)(4.2 3.6)126.12 b k k N G Q K N =?+=?+?? ?+?= 2.2楼面荷载 20厚水泥砂浆抹面 0.402 /KN m 100厚钢现浇筋混凝土楼板 2.502/KN m 15厚混合砂浆天棚抹灰 0.262/KN m

PC结构叠合楼板模板及支撑架计算书

板模板(扣件式)住宅楼层叠合板计算书计算依据: 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011 3、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010 4、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012 5、《钢结构设计规范》GB 50017-2003 一、工程属性

模板设计平面图

模板设计剖面图(模板支架纵向)

模板设计剖面图(模板支架横向) 四、面板验算 W=bh2/6=900×60×60/6=540000mm3,I=bh3/12=900×60×60×60/12=1.62×107mm4 承载能力极限状态 q1=0.9×max[1.2(G1k+(G2k+G3k)×h)+1.4×Q1k,1.35(G1k +(G2k+G3k)×h)+1.4×0.7×Q1k]×b=0.9×max[1.2×(0.1+(24+1.1)×0.13)+1.4×2.5,1.35×(0.1+(24+1.1)×0.13)+1.4×0.7×2.5] ×1=6.782kN/m q2=0.9×1.2×G1k×b=0.9×1.2×0.1×1=0.108kN/m

p=0.9×1.4×Q1k=0.9×1.4×2.5=3.15kN 正常使用极限状态 q=(γG(G1k +(G2k+G3k)×h))×b =(1×(0.1+(24+1.1)×0.13))×1=3.363kN/m 计算简图如下: 根据混凝土设计规范GB 50010-2010 叠合板正截面受弯承载力M≦α1f c bx(h0-x/2)=f y aA s x=ξb h0 ξb=β1/(1+f y/E sεcu) =0.8/(1+360/(2×105×0.0033)) =0.5177 x=ξb h0=0.5177×(60-15)=23.3mm 叠合板混凝土受压区的受弯承载力 α1f c bx(h0-x/2)=1×14.3×900×23.3×(45-23.3/2)=10000697.9N·mm =10 kN·m 叠合板钢筋受拉区的受弯承载力 f y A s(h0-x/2)=360×302mm2(45-23.3/2)=3625812 N·mm=3.626kN·m 因为,叠合板面M max=max[M1,M2]=max[0.687,0.72]=0.72kN·m 现浇叠合板受拉受压区的受弯承载力为10 kN·m,3.626kN·m 远大于M max=0.72kN·m,所以叠合板本身可承载上部施工荷载 1、强度验算 M1=q1l2/8=6.782×0.92/8=0.687kN·m M2=q2L2/8+pL/4=0.108×0.92/8+3.15×0.9/4=0.72kN·m

楼板模板计算书

新规范(JGJ162-2008)楼板模板支撑设计计算书 施工安全计算2009-06-08 13:56:04 阅读588 评论0 字号:大中小订阅 楼板模板计算书 (建书软件版) 目录 编制依据.................................................................................................................................. ....... 1

参数信息.................................................................................................................................. ....... 模板面板计算................................................................................................................................. 次楞方木验算................................................................................................................................. 主楞验算.................................................................................................................................. ....... 扣件式钢管立柱计算..................................................................................................................... 立柱底地基承载力验算................................................................................................................. 《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)2006年版 2

三层办公楼砌体结构设计计算书

一、设计资料 南京市某三层办公楼,底层层高4.59m,二、三层为3.84米,室内外高差为0.6m,建筑总高为12.27m。 (1)楼面做法:瓷砖地面,120mm厚钢筋混凝土预制板,V 型轻钢龙骨吊顶。 (2)屋面做法:三毡四油防水层,20mm厚1:3水泥砂浆找平层,150mm厚水泥蛭石保温层,120mm厚钢筋混凝土预制板,V 型轻钢龙骨吊顶。 (3)墙面做法:内外墙面作20mm厚的混合砂浆粉刷后,再饰以乳胶厚漆。 (4)墙体:采用240多孔粘土砖,双面粉刷,均为20mm厚抹灰。砖强度等级为MU10,砂浆强度等级,底层为M7.5,二~三层均为M5。 (5)门窗:采用木门、铝合金框玻璃窗,门洞尺寸:2.0m×1.2m、2.5m×1.0m、3.0m×2.5m;窗洞尺寸 1.5m×1.8m、0.8m×1.8m、1.8m×1.8m、1.5m×1.0m。 (6)地质资料:自然地表下0.5m内为素填土,素填土下1m 内为粘土,其下层为砾石层,地下水位在地表下4.5m处。 二、设计过程 (一)结构承重方案的选择 (1)该建筑物共三层,总高为12.27m<21m,层高分别为4.59、

3.84、3.84m;房屋的高宽比为12.27/10.24=1.198<2.5;横墙较多,可以采用砌体结构,符合《建筑抗震设计规范》的要求。 (2)变形缝的设置:该建筑物的总长度为40.24m<60m,可不设伸缩缝;根据所给地质资料,场地土均匀,可不设沉降缝;根据《建筑抗震设计规范》,可不设抗震缝。 (3)墙体布置:采用240厚多孔粘土砖。大部分采用横强承重方案,对于开间大于3.9m的房间,中间加设横梁,横梁跨度为4.0m,所以此设计为为纵横墙承重。最大横墙间距为8.8m<15m,房屋的局部尺寸都满足要求。 (4)基础方案:根据上部结构形式和当地地质条件,选用墙下条形基础,基础底面做混凝土垫层。 (二)楼、屋盖结构平面布置 层布置图:

叠合板支撑体系施工方案

叠合板支撑体系施工方案(承插型盘扣式支架) 编制:____________ 审核:____________ XXX建筑有限公司

二?一二年二月十八日

目录第一章、工程概况 一、编制依据 二、工程概况 三、盘扣式支架设计概要 第二章、施工技术措施 一、盘扣式支架施工 第三章、质量保证措施 一、材料要求 二、盘扣式支架搭设质量要求及检查、验收标准 三、盘扣式支架搭设要点及注意事项 四、盘扣式支架拆除要点及注意事项 第四章、构造措施 一、盘扣式支架构造措施 二、盘扣式支架与现浇梁支架构造措施 第五章、安全施工措施及施工应急预案 一、安全生产管理 二、施工应急预案 第六章、雨季施工措施 第七章、盘扣式支架计算书 一、盘扣式支架承载能力计算 二、木工字梁受力计算 三、方钢管受力计算 四、盘扣式支架稳定性计算 五、承插型盘扣式支架抗倾覆验算 六、水平杆及斜杆受力计算 七、地基承载力要求

第八章、施工资源配备和进度计划 附件1:XXXX地下车库工程承插型盘扣式支架布置图 第一章、工程概况 一、编制依据 1编制依据 (1)XXXXX地下车库工程结构施工图纸; (2)《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》(JGJ 231- 2010; (3)《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002); (4)《混凝土地面设计规范》(GB50037-96); (6)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); (7)国家、建设部、安徽省颁发的现行设计规范、施工规范、技术规程、质量检验评定标准及验收办法; (8)我国的法律、法规及当地政府有关施工安全、文明施工、劳动保护、土地使用与管理、环境保护等方面的具体规定; (9)屋玛公司的专业计算软件Power Frame寸本方案进行的验算。

砌体结构设计计算书

清华大学土木系 砌体结构设计计算书结02 陈伟2010010131 陈伟 2012/7/20

目录 一、设计任务 二、设计条件 三、建筑方案设计 四、结构方案设计 五、选择计算方案和计算单元 六、荷载计算 七、墙体高厚比验算 八、外纵墙承载力验算 九、梁下砌体局部承压验算 十、风荷载计算 十一、基础设计 十二、抗震设计

一、设计任务 设计题目 北方某地区一单位拟建多功能职工文化中心,建筑场地平面如图所示,结构形式采用混合结构(墙体为砌体结构,楼屋盖为钢筋混凝土结构)。 设计规模与要求 为三层办公和小型活动场所,包括阅览室、游艺室、储藏室、办公室等。建议采用混凝土砌块砌体混合结构,层高3.3m~3.9m,标准开间3.3m~3.9m,进深4.8m~ 6.0m,无吊顶,内墙抹灰或涂料,外墙为水刷石或清水墙。设两个楼梯间,首层有门 厅和主要出入口,每层设男女卫生间各一间。除标准单开间房间外,每层设双开间和三开间房间各二间。单开间房间在内纵墙设一M4门,双开间房间设一M4门和一C4高窗,窗台距室内地面1.8m,三开间房间设两M4门和一C4高窗。外纵墙每开间设一C1窗,窗台距室内地面1.0m。其它门窗尺寸由设计者决定。建筑立面处理,如女儿墙、阳台、雨罩、台阶等,由设计者自行处理。 二、设计条件 工程地质条件 建筑物场地地势平坦,地表高程38.56~38.72m,地下水位标高33.4m,无腐蚀性,标准冻融深度为0.8~1.2m。经地质勘测,地层剖面为:表层0.8~1.2m耕杂土;以下有2.5m深的粉土(孔隙比e<0.85,饱和度Sr<0.5);再往下为厚砂卵层。粉土层可做持力层,地基承载力标准值为190kN/m2。场地土的类型为中软土,场地土覆盖厚度为60m,地基土容重19kN/m3。 基本荷载条件 活荷载:屋面活载(不上人)0.7kN/m2,(上人)1.5kN/m2; 楼面活载2.0kN/m2,走廊活载2.5kN/m2; 挑棚、罩雨、天沟、施工活荷载0.7kN/m2; 基本风压:0.45kN/m2;基本雪压:0.3kN/m2 恒荷载:由具体设计决定; 抗震设防烈度:6度

叠合楼板支撑计算书

叠合板底(轮扣式)支撑计算书 计算依据: 1、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014 2、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 3、《建筑施工承插式钢管支架安全技术规范》JGJ 231-2010 4、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 5、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012 6、《钢结构设计规范》GB 50017-2003

平面图 纵向剖面图 四、叠合楼板验算

按简支梁,取1.2m单位宽度计算。计算简图如下: W=bt2/6=1200×602/6=720000mm4 I=bt3/12=1200×603/12=21600000mm3 承载能力极限状态 q 1=γ G b (G 2k +G 3k ) (h 现浇 + h 预制 )+γ Q bQ 1k =1.2×1.2×(24+1.1) × (0.06+0.07) +1.4×1.2×3=9.739kN/m q 1静=γ G b (G 2k +G 3k ) (h 现浇 + h 预制 )=1.2×1.2×(24+1.1) × (0.06+0.07) =4.7kN/m 正常使用极限状态 q=γ G b (G 2k +G 3k ) (h 现浇 + h 预制 )+γ Q bQ 1k =1×1.2×(24+1.1) × (0.06+0.07) +1×1.2×3=7.52kN/m 1、强度验算 M max =0.125q 1 l2=0.125×9.739×1.22=1.753kN·m σ=M max /W=1.753×106/(7.2×105)=2.435N/mm2≤[f]=14.3N/mm2 满足要求! 2、挠度验算 ν max =5ql4/(384EI)=5×7.52×12004/(384×30000×216×105)=0.313mm ν max =0.313 mm≤min{1200/150,10}=8mm 满足要求! 五、主梁验算 q 1=γ G l(G 1k +(G 2k +G 3k )h )+γ Q lQ 1k =1.2×1.2×(0.05+(24+1.1) ×0.13)+1.4×1.2×3=9.811kN/m 正常使用极限状态 q=γ G l(G 1k +(G 2k +G 3k )h )+γ Q lQ 1k =1×1.2×(0.05+(24+1.1) ×0.13)+1×1.2×3=7.576kN/m

压型钢板组合楼板计算与构造 设计方法

压型钢板组合楼板 1.定义 组合楼板由压型钢板、混凝土板通过抗剪连接措施共同作用形成。 2.组合楼板的优点 1)压型钢板可作为浇灌混凝土的模板,节省了大量木模板及支撑; 2)压型钢板非常轻便,堆放、运输及安装都非常方便; 3)使用阶段,压型钢板可代替受拉钢筋,减少钢筋的制作与安装工作。 4)刚度较大,省去许多受拉区混凝土,节省混凝土用量,减轻结构自重; 5)有利于各种管线的布置、装修方便; 6)与木模板相比,施工时减小了火灾发生的可能性; 7)压型钢板也可以起到支撑钢梁侧向稳定的作用。 3.组合楼板的发展 二十世纪30-50年代 早在三十年代,人们就认识到压型钢板与混凝土楼板组合结构具有省时、节力、经济效益好的优点,到50年代,第一代压型钢板在市场上出现。 二十世纪60年代-70年代 六十年代前后,欧美、日本等国多层和高层建筑的大量兴起,开始使用压型钢板作为楼板的永久性模板和施工平台,随后人们很自然的想到在压型钢板表面做些凹凸不平的齿槽,使它和混凝土粘结成一个整体共同受力,此时压型钢板可以代替或节省楼板的受力钢筋,其优越性很大。 二十世纪80年代-现在 组合板的试验和理论有了新进展,特别是在高层建筑中,广泛地采用了压型钢板组合楼板。日本、美国、欧洲一些国家相应的制定了相关规程。 我国对组合楼板的研究和应用是在20世纪80年代以后,与国外相比起步较晚,主要是由于当时我国钢材产量较低,薄卷材尤为紧缺,成型的压型钢板和连接件等配套技术未得到开发。近年来由于新技术的引进,组合楼板技术在我国已较为成熟。 4 常用的压型钢板的截面形式 给出了几种实际工程中采用的压型钢板,通过图片使学生对压型钢板有感性的认识,图中所示设置凹槽的压型钢板,设置凹槽后可明显提高钢板和混凝土板的组合作用。

某五层住宅砌体结构计算书-12页文档资料

结构设计 某5层砖混结构设计 一、设计过程 (一)结构承重方案的选择 (1)该建筑物共5层,总高为15.60m<21m,层高均为3m;房屋的高宽比为11.25/13.14=0.865<2.5;横墙较多,可以采用砌体结构,符合《建筑抗震设计规范》的要求。 (2)变形缝的设置:该建筑物的总长度为32.64m<60m,可不设伸缩缝;根据所给地质资料,场地土均匀,可不设沉降缝;根据《建筑抗震设计规范》,可不设抗震缝。 (3)墙体布置:采用240厚多孔粘土砖。大部分采用横强承重方案,对于开间大于3.6m的房间,中间加设横梁,横梁间距为3.6m,跨度为5.4m,所以此设计为为横墙承重。最大横墙间距为10.8m<15m,房屋的局部尺寸都满足要求。 (4)基础方案:根据上部结构形式和当地地质条件,选用墙下条形基础,基础底面做 1、预制板的选择 根据楼面的做法,计算其恒荷载为(不包括板自重及灌缝重)不大于1.35kN/㎡,活荷载为2.0kN/㎡,房间的开间为3.6m,查江苏省结构构件标准图集苏G9201,选用YKB33-52或YKB33-62。对于屋面,由于自重较大,宜选用YKB33-53或YKB33-63,。板厚为120mm,基本上满足房屋的热工及隔声要求

2、梁L-1的截面尺寸估算 由于梁L-1的跨度为l=5.1m ,因此其截面尺寸估算如下 h=(81~121)l=(81~12 1)×5400=(675~450)mm 取h=500mm ,则 b=(21~3 1)h=(250~167)mm 取b=250mm 。由于梁的两侧需搁置预制板,为了增加房屋净高,可以采用花篮梁,但搁置在梁上的板长应相应减少。本设计因房屋层高较大,所以直接采用矩形截面。梁端伸入墙内240mm 。 二、荷载计算 1、屋面荷载 三毡四油防水层 0.4kN/㎡ 20mm 厚1:3水泥砂浆找平层 20×0.02=0.4kN/㎡ 150mm 厚水泥蛭石保温层 5×0.15=0.75kN/㎡ 120mm 厚钢筋混凝土预制板(含灌缝) 18×0.12=2.16kN/㎡ V 型轻钢龙骨吊顶 0.25kN/㎡ 屋面恒荷载标准值合计 3.96kN/㎡ 屋面活荷载标准值(不上人) 0.7kN/㎡ (雪荷载标准值 0.5kN/㎡) 2、楼面荷载 瓷砖地面(包括水泥粗砂打底) 0.55kN/㎡ 120mm 厚钢筋混凝土预制板(含灌缝) 18×0.12=2.16kN/㎡ V 型轻钢龙骨吊顶 0.25kN/㎡

人防250mm厚楼板计算书

扣件钢管楼板模板支架计算书 依据规范: 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 《建筑施工木脚手架安全技术规范》JGJ 164-2008 计算参数: 钢管强度为205.0 N/mm2,钢管强度折减系数取1.00。 模板支架搭设高度为3.7m, 立杆的纵距 b=0.80m,立杆的横距 l=0.80m,立杆的步距 h=1.80m。 面板厚度18mm,剪切强度1.4N/mm2,抗弯强度15.0N/mm2,弹性模量6000.0N/mm2。木方50×100mm,间距300mm, 木方剪切强度1.6N/mm2,抗弯强度13.0N/mm2,弹性模量9000.0N/mm2。 模板自重0.04kN/m2,混凝土钢筋自重25.00kN/m3,施工活荷载2.50kN/m2。 扣件计算折减系数取1.00。

图1 楼板支撑架立面简图 图2 楼板支撑架荷载计算单元 按照模板规范4.3.1条规定确定荷载组合分项系数如下: 由可变荷载效应控制的组合S=1.2×(25.00×0.20+0.04)+1.40×2.50=9.548kN/m2 由永久荷载效应控制的组合S=1.35×25.00×0.20+0.7×1.40×2.50=9.200kN/m2 由于可变荷载效应控制的组合S最大,永久荷载分项系数取1.2,可变荷载分项系数取1.40 采用的钢管类型为φ48×3.2。 钢管惯性矩计算采用 I=π(D4-d4)/64,抵抗距计算采用 W=π(D4-d4)/32D。 一、模板面板计算 面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。模板面板的按照三跨连续梁计算。

砌体结构计算书

砌体结构课程设计计算书 一、结构设计方案 本设计方案为三层砌体结构方案,荷载较小。墙体、基础等采用砌体结构,楼盖、屋盖均采用预制钢筋混凝土结构。 (1)基础埋深 根据地质勘察报告,拟建场地地形平坦,地面标高为66.340~67.030m。地基持力层为第四纪(粉土层),低级承载力标准值?k=200kN/m 2,不考虑地基土的液化问题。钻探至标高为60.00m处未见地下水。根据气象资料,最大冻结深度为室外地面下0.5m,取地基埋深-0.7m。 (2)楼盖及屋盖的选择 客观原因使得工程要尽量快速完成,同时满足相关标准,楼盖及屋盖均采用预制钢筋混凝土结构。 (3)墙体截面尺寸及材料选择 墙体承重方案是纵横墙混合承重方案,承重墙体截面尺寸当采用普通烧结砖时,不应小于240mm,初步拟定墙体厚度采用240mm,后期验算不满足承重再进行调整。其中首层采用MU10机制粘土砖和M7.5混合砂浆,2、3层采用MU10机制粘土砖和M5混合砂浆砌筑。 (4)静力计算方案 根据房屋的屋盖或楼盖的类别和横墙间距来确定。横墙最大间距S=9m<32m,楼盖类型为一类,故确定其房屋静力计算方案为刚性方案。 刚性方案房屋的横墙尚应满足如下要求:

① 横墙中开有洞口时,洞口的水平截面积不超过横墙截面积的50% ② 横墙厚度不小于180mm ③ 单层房屋的横墙长度不宜小于其高度,多层房屋的横墙长度不宜小于H/2(H 为横墙总高度)。 本办公楼设计方案里,横墙只在走廊处开洞,显然洞口的水平截面积不超过横墙截面积的50%,且墙厚都大于180mm ,满足条件①②。同时,横墙长度为8 m ,显然不小于H/2=(3.5+3×2+0.5)/2=5m 。 二、高厚比验算 纵横墙均选择选择有代表性的墙体进行验算。 2.1 静力计算方案 因最大横墙间距s=9m ,楼盖为装配整体式钢筋混凝土楼盖,故房屋的静力计算方案为刚性方案。[β]允许高厚比,查表得:首层MU10,M7.5时,墙取[β]=26,柱取[β]=17;2、3层MU10,M5时,墙取[β]=24,柱取[β]=16。首层承重墙高H=4m,2、3层承重墙H=3.0m 。由于均为承重墙,故0.11= μ。 2.2 底层高厚比验算 (1)外纵墙内纵墙:底层墙高H=3.5+0.5 =4m ,横墙最大间距s=9m 该房屋的静力计算方案为刚性方案,房屋类别为无吊车的多层房屋,且2H=8m , s 〉2H ,因而查表得到墙的计算高度H 0=H=4m 。 由砂浆强度等级≧M7.5,查表确定[β]=26。 表2-1 验算位置 底层外纵墙 底层内纵墙 墙体选择

砌体结构课程设计.doc

砌体结构设计计算书 一、设计资料 某四层综合商场办公楼楼盖、屋盖采用预应力钢筋混凝土空心楼板,墙体采用普通烧结砖和水泥混合砂浆砌筑。砖的强度等级为 MU 15 ,砂浆强度等级为M 5 ,施工等级为 B 及,外墙厚 240mm,内墙厚 240mm。根据资料,基础买只较深且有刚性地坪。淮安地区的基本 风压为 0.40 kN m2,基本雪压为 0.40 kN m2。 二、房屋静力计算方案 最大横墙间距 s=9.0m<32m,故房屋的静力计算方案为刚性方案,最大跨度 >9m,故须设置壁柱加强墙体稳定性 三、高厚比验算 1、外纵墙高厚比验算 查表 Mb5的砂浆 [ β]=24 S=9m >2H=7.2m H0=1.0H=3.6m2 、高厚比验算 210.4 b s 1 0.4 1.8/ 3.6 0.8 0.7 s H 0 / h 3.6 / 0.24 1512[ ] 1.2 0.8 24 23.04 ,满足要求。 2、内纵墙的高厚比验算 H 0 1.0H 3.6m 21 0.4 b s 1 0.4 1.8/ 3.6 0.8 0.7 同外纵墙s H 0 / h 3.6 / 0.24 151 2 [ ] 1.2 0.8 24 23.04 ,满足要求。 3、承重墙的高厚比验算 s=5.6m H

H 0 / h 2.96 / 0.24 12.23 1 2 [ ] 1.2 1.2 24 34.56 ,满足要求。 4、带壁柱墙截面几何特征计算 截面面积: A=240 1200+490 130=3.157 105 mm 2 形心位置: y 1 = 1200 240 120+130 490 (240+130/2) 153.5mm 3.517 105 y 2 240 130 153.5 216.5mm 惯性矩: 1200 153.53 490 216.53 (1200 490) (240 153.5) 3 10 9 4 I= 3 3 3 3.25 mm 回转半径: 折算厚度: i I / A 3.25 109 / 3.517 105 96.13mm h T 3.5i 3.5 96.13 336.455mm 带壁柱的高厚比验算: H 3.6m, s 9m, H s 2H H 0 0.4s 0.2H 0.4 9 0.2 3.6 4.32 m H 0 / h 4.32 / 0.24 18 12 [ ] 1.2 0.8 24 23.04 ,满足要求。 5、带构造柱墙的高厚比验算: 5.1 、整片墙的高厚比验算: b c 0.24 0.042 0.05 , l 5.6 取 b c 0 , s 12.8 2H 7.2 l H 0 1.0H 3.6m , 1 1.2 , 2 1 0.4 b s 1 0.4 1.8/ 3.6 0.8 0.7 , r b c s c 1 1 , l H 0 / h 3.6 / 0.24 15 1 2 c [ ] 1.2 0.8 1 24 23.04 ,满足要求。 5.2 、构造柱间墙的高厚比验算:

楼板计算书模板

LB-1矩形板计算 项目名称_____________日期_____________ 设计者_____________校对者_____________ 一、构件编号: LB-1 二、示意图 三、依据规范 《建筑结构荷载规范》 GB50009-2012 《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010 四、计算信息 1.几何参数 计算跨度: Lx = 1200 mm; Ly = 3000 mm 板厚: h = 100 mm 2.材料信息 混凝土等级: C30 fc=14.3N/mm2 ft=1.43N/mm2 ftk=2.01N/mm2Ec=3.00×10+04N/mm2钢筋种类: HRB400 fy = 360 N/mm2Es = 2.0×10+05 N/mm2 最小配筋率: ρ= 0.200% 纵向受拉钢筋合力点至近边距离: as = 20mm 保护层厚度: c = 15mm 3.荷载信息(均布荷载) 永久荷载分项系数: γG = 1.200 可变荷载分项系数: γQ = 1.400 准永久值系数: ψq = 1.000 永久荷载标准值: qgk = 2.000kN/m2 可变荷载标准值: qqk = 2.100kN/m2 4.计算方法:弹性板 5.边界条件(上端/下端/左端/右端):简支/简支/自由/自由 6.设计参数 结构重要性系数: γo = 1.00 泊松比:μ = 0.200

五、计算参数: 1.计算板的跨度: Lo = 3000 mm 2.计算板的有效高度: ho = h-as=100-20=80 mm 六、配筋计算(对边支撑单向板计算): 1.Y向底板配筋 1) 确定底板Y向弯距 My = (γG*qgk+γQ*qqk)*Lo2/8 = (1.200*2.000+1.400*2.100)*32/8 = 6.008 kN*m 2) 确定计算系数 αs = γo*My/(α1*fc*b*ho*ho) = 1.00*6.008×106/(1.00*14.3*1000*80*80) = 0.066 3) 计算相对受压区高度 ξ = 1-sqrt(1-2*αs) = 1-sqrt(1-2*0.066) = 0.068 4) 计算受拉钢筋面积 As = α1*fc*b*ho*ξ/fy = 1.000*14.3*1000*80*0.068/360 = 216mm2 5) 验算最小配筋率 ρ = As/(b*h) = 216/(1000*100) = 0.216% ρ≥ρmin = 0.200% 满足最小配筋要求 Y向底板采取方案8@200, 实配面积251 mm2 七、跨中挠度计算: Mq -------- 按荷载效应的准永久组合计算的弯矩值 1.计算准永久组合弯距值M q: Mq = M gk+ψq*M qk = (qgk+ψq*qqk)*Lo2/8 = (2.000+1.0*2.100)*32/8 = 4.612 kN*m 2.计算受弯构件的短期刚度 Bs 1) 计算按荷载荷载效应的两种组合作用下,构件纵向受拉钢筋应力 σsq = Mq/(0.87*ho*As) 混规(7.1.4-3) = 4.612×106/(0.87*80*251) = 264.030 N/mm 2) 计算按有效受拉混凝土截面面积计算的纵向受拉钢筋配筋率 矩形截面积: Ate = 0.5*b*h = 0.5*1000*100= 50000mm2 ρte = As/Ate 混规(7.1.2-4) = 251/50000 = 0.502% 3) 计算裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数ψ ψq = 1.1-0.65*ftk/(ρte*σsq) 混规(7.1.2-2) = 1.1-0.65*2.01/(0.502%*264.030) = 0.114 因为ψ不能小于最小值0.2,所以取ψq = 0.2 4) 计算钢筋弹性模量与混凝土模量的比值αE αE = Es/Ec = 2.0×105/3.00×10+04 = 6.667 5) 计算受压翼缘面积与腹板有效面积的比值γf 矩形截面,γf=0

组合楼板计算实例

组合楼板计算 用于组合楼板的压型钢板净厚度(不包括涂层)不应小于0.75mm ,也不得超过1.6mm 。波槽平均宽度(对闭口式压型钢板为上口槽宽)不应小于50mm ;当在槽内设置栓钉时,压型钢板的总高度不应大于80mm 。根据上述构造要求,选用型号为60020075---XY 的压型钢板,厚度1.2mm 。 组合板总厚度不应小于90mm ,压型钢板顶面以上的混凝土厚度不应小于50mm 。此外,对于简支组合板的跨高比不宜大于25,连续组合板的跨高比不宜大于35。根据以上构造要求,压型钢板上混凝土厚度取c h =60mm 。 mm b 1121= mm b 582=mm b 49.763= 23() 31.2h b b c mm b += =∑压型钢板的形心高度 即单槽口对于上边(用s 代表)及下边(用x 代表)的截面模量为: 压型钢板的惯性模量s I :4233212357691) 32 (mm b b b b b b th I s =∑-∑+= 2123323 2 ()3s x x th b b b b b I W c b b +-==+∑ 22 1.275(1125876.49(1125876.49)76.49) 35876.49 ???+??++-==+114523mm 2123313 2 ()3x x x th b b b b b I W h c b b +-==-+∑ x x

2 2 1.275(1125876.49(112 5876.49)76.49) 311276.49 ???+??++-= =+81713mm 压型钢板的截面抵抗矩s W 取s x W 和x x W 的较小值,故: s W =x x W =81713mm 压型钢板的截面面积21000 1.240033 p l A t mm =?= ?= 施工阶段荷载 恒载 钢筋混凝土自重:5×[(58+88)×75/2+70×200] ×25=2.43kN/m 2 压型钢板自重: 0.16kN/m 2 荷载总重=2.43+0.16=2.59kN/m 2 活载 施工活载:1.5kN/m 2 2/208.55.14.159.22.1mm kN q =?+?= 2/04.1208.52.02.0mm kN q q x =?== m kN l q M x ?=??==17.1304.18 1 812max m kN q /818.02.0)5.159.2(0=?+= 强度验算 正应力验算:226 max max /205/2.14381711017.1mm N f mm N W M s =?=?==σ 剪应力验算kN l q V x 56.1304.12 1 21max =??== 腹板最大剪应力:23 3max max /7.122.149.76221056.1323mm N t b V =?????=∑=τ 挠度验算: []mm l w mm EI l q w s 7.1620,180min 7.113576911006.23843000818.053845540max =??? ???=?=?????== 使用阶段 1.2厚压型钢板自重:2 /16.0mm kN

砌体结构设计计算书

1.工程概况 1. 工程名称:成都市某宿舍楼 2.建筑面积: m2 3.建筑层数:六层 4.结构形式:砖混结构体系 5.场地情况:场地平坦、无障碍物。 =180kPa。6.地质情况:地基土为粘性土为主,建筑场地类别为Ⅱ类,容许承载力f k 7.基本雪压:m2。 8.基本风压:m2。 9.地震烈度:按7度近震设防。 10.建筑耐火等级:二级。 11.建筑设计使用年限:50年。 2.结构布置与计算简图 结构选型与布置 2.1.1结构选型 采用砖混结构体系,现浇钢筋混凝土楼面和屋面。基础采用墙下条形基础。 2.1.2结构布置 此砖混结构设计为纵横双向承重体系。 结合建筑的平面﹑立面和剖面布置情况,结构平面布置如图2-1; 根据结构布置,本建筑平面均为双向板。双向板的板厚h≥l/50(l为双向板的短向计算跨度)。本建筑楼面板和屋面板的厚度均取100mm,配电房为120mm。 本建筑的材料选用如下: = ,Ec=×107) 混凝土 C25(f C 钢筋: HRB335,CRB550 墙体;页岩多孔砖,页岩实心砖,大孔页岩多孔砖。 窗; 塑钢玻璃推拉窗,塑钢平开窗,塑钢百叶窗

门:钢质门,塑钢百叶门,塑钢平开门,钢质门 图2-1; 3.房屋的静力计算方案: 本设计为全现浇钢筋混凝土屋盖和楼盖,最大横墙间距为米,小于32米,其静力计算方案为刚性方案,该宿舍楼为6层,每层层高,房屋总高度小于28米,故此住宅楼不考虑风荷载的影响。 4.墙体高厚比的验算: 4.1墙体截面尺寸: 外墙:370mm实心烧结粘土砖 内承重墙:240mm实心烧结粘土砖 内隔墙:200mm加气混凝土砌块 4.2横墙高厚比的验算:

PKPM2010楼板计算书

楼板计算书 日期: 5/13/2011 时间:11:27:23:49 pm 一、基本资料: 1、房间编号: 3 2、边界条件(左端/下端/右端/上端):铰支/铰支/铰支/铰支/ 3、荷载: 永久荷载标准值:g = 3.50+ 2.50(板自重)= 6.00 kN/m2 可变荷载标准值:q = 2.00 kN/m2 计算跨度Lx = 2200 mm ;计算跨度Ly = 2300 mm 板厚H = 100 mm;砼强度等级:C30;钢筋强度等级:HPB300 4、计算方法:弹性算法。 5、泊松比:μ=1/5. 6、考虑活荷载不利组合。 7、程序自动计算楼板自重。 二、计算结果: Mx =(0.04045+0.03645/5)*(1.35* 6.00+0.98* 1.00)* 2.2^2 = 2.10kN·m 考虑活载不利布置跨中X向应增加的弯矩: Mxa =(0.04045+0.03645/5)*(1.4* 1.00)* 2.2^2 = 0.23kN·m Mx= 2.10 + 0.23 = 2.32kN·m Asx= 238.82mm2,实配φ 8@200 (As = 279.mm2) ρmin = 0.239% ,ρ= 0.279% My =(0.03645+0.04045/5)*(1.35* 6.00+0.98* 1.00)* 2.2^2= 1.96kN·m 考虑活载不利布置跨中Y向应增加的弯矩: Mya =(0.03645+0.04045/5)*(1.4* 1.00)* 2.2^2 = 0.21kN·m My= 1.96 + 0.21 = 2.17kN·m Asy= 238.82mm2,实配φ 8@200 (As = 279.mm2) ρmin = 0.239% ,ρ= 0.279% 三、跨中挠度验算: Mq -------- 按荷载效应的准永久组合计算的弯矩值 (1)、挠度和裂缝验算参数: Mq =(0.03645+0.04045/5)*(1.0* 6.00+0.5* 2.00 )* 2.2^2 = 1.51kN·m Es = 210000.N/mm2 Ec = 29791.N/mm2 Ftk = 2.01N/mm2 Fy = 270.N/mm2 (2)、在荷载效应的准永久组合作用下,受弯构件的短期刚度 Bs: ①、裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数ψ,按下列公式计算: ψ= 1.1 - 0.65 * ftk / (ρte * σsq) (混凝土规范式 7.1.2-2)σsq = Mq / (0.87 * ho * As) (混凝土规范式 7.1.4-3) σsq = 1.51/(0.87* 73.* 279.) = 85.090N/mm2 矩形截面,Ate=0.5*b*h=0.5*1000*100.= 50000.mm2 ρte = As / Ate (混凝土规范式 7.1.2-4) ρte = 279./ 50000.=0.00559 ψ= 1.1 - 0.65* 2.01/(0.00559* 85.09) = -1.644 当ψ<0.2 时,取ψ= 0.2 ②、钢筋弹性模量与混凝土模量的比值αE: αE =Es / Ec =210000.0/ 29791.5 = 7.049 ③、受压翼缘面积与腹板有效面积的比值γf':

砌体结构设计计算书

《砌体结构》 课程设计计算书 设计题目某教学楼墙下条形基础设计 专业班级土木工程072班 学生姓名 学号 指导教师 完成时间 2010.1.8 成绩

一.荷载统计 (1) 1.屋面荷载 (1) 2.楼盖荷载 (1) 3.楼(屋)盖大梁自重 (2) 4.外墙自重 (2) 5.内墙自重 (2) 6.窗自重 (2) 二.墙体高厚比验算 (3) 1.外纵墙 (3) 2.内纵墙 (4) 3.内横墙 (4) 4.隔墙 (5) 三.墙体内力计算和截面承载力验算 (6) 1.外纵墙内力计算和截面承载力验算 (6) 2.内纵墙内力计算和截面积承载力验算 (17) 3.内横墙内力计算和承载力验算 (21) 四.过梁设计 (22) 1.荷载计算 (22) 2.钢筋混凝土过梁的设计 (22) 3.过梁梁端支承处局部抗压承载力验算 (23) 五.挑梁设计 (24) 1.抗倾覆验算 (24) 2.挑梁下砌体局部受压验算 (25) 3.挑梁承载力计算 (25) 六.墙梁设计 (26) 1.基本尺寸的确定 (26) 2.荷载设计值计算 (26) 七.地下室墙体计算 (30) 1.內力计算 (30) 2.内力组合 (31) 3.承载力验算 (33)

图 1壁柱墙截面 (3) 图 2结构布置图及剖面图 (6) 图 3地下室墙 (30)

一.荷载统计 1.屋面荷载 屋面恒荷载标准值:5.13 KN/m2屋面活荷载标准值:2.00 KN/m2 2.楼盖荷载 (1)一、二、三、四层楼盖 楼盖恒荷载标准值:3.49 KN/m2楼盖活荷载标准值:2.00 KN/m2 (2)地下室楼盖

pc构件吊装专项施工方案(叠合板 专家评审)

目录 1、编制依据 (2) 2、工程概况 (2) 2.2建筑设计概况 (3) 3、材料与设备计划 (4) 3.1人员准备: (4) 3.2材料及场地准备: (4) 3.3机械设备准备: (4) 3.4 叠合板临时支撑体系 (6) 3.5施工技术准备: (7) 4、主要施工方法和工艺流程 (8) 4.1构件生产 (8) 4.2构件的运输 (8) 4.3叠合板构件与预制楼梯的现场施工 (9) 4.3.3节点做法 (11) 4.4、吊装注意事项 (11) 4.4.2叠合板吊装注意事项 (11) 4.4.3楼板上层钢筋绑扎注意事项 . 12 4.4.4预制楼板底部拼缝处理 (12) 1、在梁、柱和楼板混凝土浇筑之前, 应派专人对预制楼板底部拼缝及其与 墙板之间的缝隙进行检查,对一些缝隙 过大的部位进行支模封堵处理。 (12) 4.4.5混凝土浇筑 (12) 5、质量措施和要求 (13) 6、成品保护及文明施工 (15) 7、安全措施 (17) 7.2、安全措施 (18) 7.3、环保措施 (19) 8、吊装过程中突发事件紧急预案 (19) 9、附件 (26) 1、群塔施工方案 (26) 2、塔吊基础计算书 (26) 3、基础尺寸平面图 (26) 4、叠合板吊装施工平面图 (26) 5、叠合板吊装布置图 (26) 6、叠合板吊装顺序图 (26) 页脚内容1

7、叠合板支撑图 (26) 8、叠合板临时支撑体系计算书 (26) 9、进度计划 (26) 混凝土预制构件专项施工方案1、编制依据 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 3、《混凝土强度检验评定标准》(GB/T 50107-2010) 4、《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ 55-2011) 5、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ 162-2008) 6、《建筑施工扣件式脚手架安全技术规程》(JGJ 130-2011) 7、《混凝土设计规范》(GB 50010-2010) 8、《起重机钢丝绳保养、维护、检验和 报废》(GB/T 5972-2009) 9、《建筑施工高处作业安全技术规范》 (JGJ 80-1991) 10、《预制预应力混凝土装配式框架结 构技术规范》(JGJ 224-2010) 11、《建筑施工起重吊装工程安全技术 规程》(JGJ 276-2012) 12、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ 33-2012) 13、《装配式混凝土结构技术规程》(JGJ 1-2014) 14、《混凝土结构施工规范》(GB 50666-2011) 15、《装配式结构工程施工质量验收规 程》(DGJ32/J 184-2016) 2、工程概况 页脚内容2

相关文档
相关文档 最新文档