文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 民用建筑自备柴油发电机组的选用标准

民用建筑自备柴油发电机组的选用标准

民用建筑自备柴油发电机组的选用标准
民用建筑自备柴油发电机组的选用标准

民用建筑自备柴油发电机组的选用标准

选用恰当的后备电源来满足紧急情况下消防负荷及其它重要负荷的供电要求,是民用建筑电气设计中一个不可忽视的问题,目前我们一般采用柴油发电机组作为应急交流电源,那么选用自备柴油发电机组时应注意哪几方面的问题呢?笔者认为应注意以下几点。

1 设置原则

《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16—92 3.1条规定:民用建筑中的消防水泵、消防电梯、防排烟设施、火灾自动报警、自动灭火装置、火灾应急照明、电动防火门窗、卷帘、阀门等消防用电的负荷等级,应符合国家现行《高层民用建筑设计防火规范》和《建筑设计防火规范》的规定。

根据《高层建筑设计防火规范》GB50045(2001年版)9.1规定:一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16—92 3.1条规定:一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源应不致同时受到损坏;二级负荷条件允许时,也宜采用二路电源来供电,特别是消防用的二级负荷,更应该按两个回路要求供电;一级负荷中的特别重要负荷,除上述两个电源外,还必须增设应急电源。根据这些规定,笔者总结了自备柴油发电机组的设置原则:

(1)当民用建筑需按一级负荷要求供电时,若城市电网能提供二路独立电源(一用一备或相互备用),则可不设柴油发电机组;但当一级负荷中有特别重要的负荷时,则一般应设柴油发电机组作为应急电源。

(2)当电网只能提供一路电源时,为满足对一、二级负荷的供电要求,一般应设置柴油发电机组,此时机组将作备用电源及应急电源使用。

(3)大、中型商业建筑中为确保市电中断时不造成较大的经济损失,也宜设柴油发电机组。由于城市电网不可能完全独立,有时一个电源故障或检修时,另一电源有可能同时故障,因此,即使有两路或以上电源供电,为确保民用建筑中消防及其他重要设备(如智能化设备、通讯设备等)的可靠供电,一般都设置柴油发电机组。

2 容量选择

自备发电机组容量的选择,目前国家尚无统一的计算公式,因此设计人员在实际工作中所采用的方法也不相同:有的简单地按电力变压器容量的10%-20%确定;有的按消防设备的容量相加;有的则根据投资者的意愿选择,造成了自备发电机组容量选择的不准确性,若容量选择太大造成一次投资浪费,选择太小则在事故时满足不了使用要求。那么,如何选择自备发电机组的容量呢?笔者经过查阅资料和参考同行各种经验做法后,归纳出如下几点:

(一)方案或初步设计阶段

自备发电机的容量按供电变压器总容量的10%-20%计算。

(二)施工图阶段

(1)按计算负荷选择发电机容量我们知道,建筑物的用电负荷可分为三类:第一类为保安型负荷,即保证大楼内人身及设备安全和可靠运行的负荷,如消防水泵、消防电梯、防排烟设备、应急照明、通讯设备、重要的计算机及相关设备

等;第二类为保障型负荷,即保障大楼运行的基本设备负荷,主要是工作区照明、部分电梯、通道照明;第三类为一般负荷,即除了上述负荷以外的其它负荷,例如:空调、水泵及其他一般照明、动力设备。计算自备发电机组的容量时,第一类负荷必须考虑在内,第二类负荷则根据大楼功能及电网情况来定,若大楼功能要求较高或城市电网供电不稳定,则应将第二类负荷考虑在内,但若将第一类、第二类负荷简单相加来选择发电机容量,则所选容量偏大,因为在消防状态时,只需保证消防设备的运行,第二类负荷不使用;而在非消防状态下电网停电时,消防设备不使用。所以,笔者认为可以选择两者中较大者作为发电机组的容量。

设备容量统计出来后,根据实际情况选择需要系数Kx(一般取0.85-0.95),计算出计算容量Pj=KxP∑,自备发电机组的功率按下式计算P=kPj/η式中:

P—自备发电机组的功率kw;

Pj—负荷设备的计算容量kw;

P∑—总负荷kw;

η—发电机并联运行不均匀系数一般取0.9,单台取1;

k—可靠系数,一般取1.1。

(2)按最大的单台电动机或成组电动机起动的需要,计算发电机容量P=(P ∑-Pm)/η∑+ PmKCcosψm(KW)

Pm—起动容量最大的电动机或成组电动机的容量(kw);

η∑一总负荷的计算效率,一般取0.85;

cosΨm —电动机的起动功率因数,一般取0.4;

K—电动机的起动倍数;

C—全压起动C=l.0,Y—△起动C=0.67,自耦变压器起动50%抽头C=0.25,65%抽头C==0.42,80%抽头C=0.64。

(3)按起动电动机时母线容许电压降计算发电机容量P=PnKCXd″(1/△E-1)(kw)

Pn一造成母线压降最大的电动机或成组起动电动机组的容量(kw)

K—电动机的起动电流倍数;

Xd″—发电机的暂态电抗,一般取0.25;

△E—母线允许的瞬时电压降,有电梯时取0.20,无电梯时取0.25.在实际工作中,也可用系数法估算柴油发电机组的起动能力,表1列出了不同起动方式下所需的发电机功率为被起动电动机功率的最小倍数,供参考。

近年来,变频起动装置在民用建筑中应用越来越广泛,变频起动与其它起动方式相比,起动电流小而起动力矩大,对电网无冲击电流,引起的母线电压降也很小,因此,笔者认为,当电动机采用变频调速起动时,可以只考虑用计算负荷来计算发电机的容量,而不用考虑电动机起动的因素。

工程实例:笔者设计的某工程为例,该工程建筑面积10000m2,12层,为二类高层,保安性负荷主要为消防负荷,其容量为191kw,最大一台电动机为喷淋泵37kw,采用自耦降压80%抽头降压起动。

(1)按计算负荷计算P=kPj/η=1.1×191/1kw=210.1 kw

(2)最大的单台电动机起动的需要计算P=(P∑-Pm)/η∑+PmKCcosΨm =(191—37)/0.85+37×6×0.64×0.4 =238.0 kw

(3)按起动电动机时发电机母线允许电压降计算P=PnKCXd″(1/△E-1)=37×6×0.64×0.25(1/0.20-1)

=142.08 kw

根据以上计算,应选择≥238.0 kw的发电机组一台,因此可选一台250kw 机组。

3 机组的选择

(一)台数的选择当用电动机起动容量来选择发电机组的容量时,发电机台数不能多,因为台数增加,单机容量小,有可能满足不了电动机的起动要求。一般当容量不超过800kw时,选用单机为好,当容量在800kw以上时,宜选择两台,且两台机组的各种物理参数应相同,便于机组并车运行。

(二)其它功能的选择民用建筑备用应急发电机组宜选用高速柴油发电机组和无刷型自动励磁装置。选用的机组应装快速自动起动及电源自动切换装置,并应具有连续三次自起动的功能。不宜采用压缩空气起动,一般采用24V蓄电池组作为起动电源。

4 柴油发电机房的平面布置、通风、排烟及噪声处理

(一)机房的平面布置选择机房的平面位置时,应尽可能与变配电室相邻,因为这样便于接线,减少材料、电能的损耗,同时也便于管理。如果条件允许,机房最好设于首层,这样便于通风,散热,排烟,但在高层建筑和大中型商业建筑中,首层通常作为商业用房,业主一般不会同意此方案,而往往把机房设于地下室,此时,在选择机房位置方面应注意以下几点:

(1)机房要有一面靠外墙,这样设备通风、排烟比较容易处理。

(2)应注意机组的吊装,搬运和检修方便。一般利用停车库出入通道作为搬运通道,但若通道太小,应考虑吊装孔的位置。

(3)应避开潮湿之处,不要设在厕所,浴室,水池等经常积水场所的下面或隔壁,避免因厕所检修或楼板渗水影响机组的运行。

(二)机组的通风散热柴油机,发电机及排烟管在运行时均散发热量,使机房温度升高,温度升高到一定程度将会影响发电机的出力,因此,必须采取措施来保证机组的冷却。在有足够的进风,排风通道的情况下,一般采用闭式水循环及风冷的整体式机组,否则可将排风机,散热管与机组主体分开,单独放在室外,用水管将室外散热管与柴油主机连接。

(三)排烟在设计排烟管系统时,应注意如下几点:

(1)使排烟系统尽量减少背压,因为废气阻力的增加将导致柴油机出力的下降及温升的增加。因此排烟管设计得越短越直越好。

(2)排烟管宜进行保温处理,以减少烫伤和减少热辐射使机房温度升高。

(3)应设消声器,以减少噪音。

(四)噪声的处理一般民用建筑中所选机组为高速机组,噪声比较大,为达到环保要求,机房内应设置吸声材料和采取消声措施。

由于各个工程的实际情况千差万别,因此在选用应急柴油发电机组时,除应满足规范要求外,还应根据实际情况来设置,才能达到令人满意的效果。

中国柴油发电机组网

康明斯发电机组机房设计

1. 康明斯柴油发电机机房的选址

考虑到康明斯柴油发电机组的进风、排风、排烟等情况,如果有条件时机房最好设在首层。但是,高层建筑造价昂贵,特别是首层通常用于对外营业,属黄金地带,因此机房一般都设在地下室。由于地下室出入不宜、自然通风条件不良,人机房设计带来一系列不利因素,设计中要注意处理好。机房选址时应注意以下几点:①不应设在四周无外墙的房间,为热风管道和排烟管道导出室外创造条件;

②尽量避开建筑物的主入口、正立面等部位,以免排烟、排风对其造成影响;③注意噪音对环境的影响;④宜靠近建筑物的变电所,这样便于接线,减少电能损耗,也便于运行管理。

2. 通风

康明斯柴油发电机组机房的通风问题是机房设计中要特别注意解决的问题,特别是机房位于地下室时更要处理好,否则会直接影响柴油机发电机组的运行。机组的排风一般应设热风管道有组织地进行,不宜让柴油机散热器把热量散在机房内,再由排风机抽出。机房内要有足够的新风补充。柴油机在运行时,机房的换气量应等于或大于柴油机燃烧所需新风量与维持机房室温所需新风量之和。维持室温所需新风量由下式计算:C= 0.078P T

式中: C——需要的新风量(m3/s)

P——柴油机额定功率(kW)

T——机房温升(°C)。

维持柴油机燃烧所需新风量可向机组厂家索取,若无资料时,可按每千瓦制动功率需要0.1m3/min算(柴油机制动功率按发电机主发电功率千瓦数的1.1倍配备)。柴油发电机房的通风一般采取排风设置热风管道,进风为自然进风的方式。热风管道与柴油机散热器连在一起,其连接处用软接头,热风管道应平直,如果要转弯,转弯半径尽量大而且内部要平滑,出风口尽量靠近且正对散热器热风管理直接伸出管外有困难时可设管中导出。进风口与出风口宜分别布置在机组的两端,以免形成气流短路,影响散热效果。

机房的出风口、进风口的面积应满足下式要求:

S1≥1.5S S2≥1.8S

式中: S——柴油机散热面积;

S1——出风口面积;

S2——进风口面积;

在寒冷地区应注意进风口、排风口平时对机房温度的影响,以免机房温度过低影响机组的起动。风口与室外的连接处可设风门,平时处于关闭状态,机组运行时能自动开启。

3. 排烟

排烟系统的作用是将气缸里的废气排放到室外。排烟系统应尽量减少背压,因为废气阻力的增加将会导致柴油机出力的下降及温升的增加。排烟管敷设方式常用的有二种:①水平架空敷设,优点是转弯少、阻力小,缺点是增加室内散热量,使机房温度升高;②地沟内敷设,优点是室内散热量小,缺点是排烟管转弯多,阻力相对较大。高层建筑中常用的是水平架空敷设。排烟管应单独引出,尽量减少弯头。排烟温度在350~550C,为防止烫伤和减少辐射热,排烟管宜进行保温处理。排烟噪声在机组总噪声中属最强烈的一种,应设消音器以减少噪音。

4. 基础

基础主要用于支撑柴油发电机组及底座的全部重量,底座位于基础上,机组安装在底座上,底座上一般都采取减震措施。

在高层建筑中一般采用高速柴油发电机组,当机组安装在楼板上即不在最底层时,都注采用重混凝土基础,以免基础过重而增加楼板荷重,设计时需把机组荷栽提供给结构专业。当机组位于建筑物底层时,应按机组要求设置混凝土基础。底角螺丝可预埋,也可以等机组到达后在用电钻打孔安装。

5. 机房接地

康明斯柴油发电机组机房一般应用三种接地:①工作接地:发电机中性点接地;②保护接地:电气设备正常不带电的金属外壳接地;③防静电接地:燃油系统的设备及管道接地。各种接地可与高层建筑的其它接地共用接地装置,即采用联合接地方式。

6. 燃油的存放

机房内需设置3~8小时的日用油箱,其容积可按下式计算:

V=G·γ· A ·τ

式中: V——日用油箱容积(m3);

G——柴油机燃油消耗量(kg/h),由样本查出;

γ棗燃油重度(kg/m3),轻柴油为810~860kg/m3;

A——油箱充满系数,一般取0.90;

τ棗供油时间,一般取3~8小时。中国柴油发电机组网

柴油发电机组安装施工工艺标准

柴油发电机组安装施工工艺标准( QB-CNCEC J060701-2004 ) 1适用范围 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑电气安装工程的单台、联机固定式柴油发电机组及附属设备的安装与调试 工作,柴油发电机组的连续功率为100?1500KVA ;并适用于设置在建筑物的首层、中间各层、屋顶层、地下室或 建筑物的裙房的柴油发电机组的施工。 2施工准备 2.1原材料半成品的要求 2.1.1各种规格的型钢:型钢应符合设计要求、无明显的锈蚀,并有材质证明。 2.1.2螺栓:均采用镀锌螺栓,并配有相应的镀锌平垫圈、弹簧垫。 2.1.3导线与电缆:各种规格的导线与电缆,要有岀厂合格证。 2.1.4其他材料:绝缘带、电焊条、防锈漆、调和漆、变压器油、润滑油、清洗剂、氧气、乙炔。 2.2主要机具 汽车吊、卷扬机、钢丝绳、吊链、龙门架、绳扣、台钻、滚杠、砂轮机、手电钻、联轴节顶岀器、台虎钳、油压钳、千斤顶、扳手、电锤、板锉、锤子、钢板尺、圆钢套丝板、电焊机、气焊工具、塞尺、水准仪、水平尺、转速表、摇表、万用表、卡钳电流表、测电笔、试铃、电子点温计、水电阻、真空泵、油桶、撬杠、相序表等。 2.3作业条件 2.3.1施工图和技术资料齐全; 2.3.2 土建工程基本施工完毕、门窗封闭好; 2.3.3在室外安装的柴油发电机组应有防雨措施; 2.3.4柴油发电机组的基础、地脚螺栓孔、沟道、电缆管线位置应符合设计要求; 2.3.5柴油发电机组的安装场地清理干净、道路畅通专业。 2.4作业人员 主要施工人员:电工、超重工、调试工,经过培训考核的专业人员持证上岗。 3施工工艺 3.1工艺流程 基础验收-设备开箱检验-机组稳装(地脚螺栓固定的机组/安放式的机组)-油、气、水冷、风冷、烟气排放等 系统和隔振防噪声设施的安装工验收(发电机静态试验/随机配电盘控制柜接线检查)-发电机空载试运行和试验 调整T发电机负荷试运行

柴油发电机组技术参数说明(20201201175956).docx

柴油机 ******************************************************************************************************** *** ※功率说明 额定功率它适用于替代市电在变化的负载下无时间限制地供电。对于变化的 负载而言,平均每12 工作小时有一个小时可以有10%的超载能力,但每年超载运行 累计不超过25 小时。每 250 工作小时变化的负载不可超过额定功率的70%,每年在100%额定功率下运行累计不可超过500 小时。 备用功率相当于在正常电源中断时运行连续发电的功率。它适用于在建立良 好电网的地区,市电断电的情况下,在变化的负载下提供备用功率。此功率没有超 载能力。每年在 100%额定功率下运行累计不可超过 25 小时。每年累计运行时间不可超 过 200 小时,发动机最多使用 80%的负载因素。 ※功率修正 发动机功率依据ISO3046 标准大气条件, 100kpa 大气压, 25℃进气温度及30%相对温度来设定。如果现场条件与标准条件不同,则必须按照相应的发动机功率修正 程序修正发动机的输出功率。 修正程序考虑到海拔高度、相对温度和环境温度等负面影响,来降低相对于标准大气状态下的发动机最大 输出功率。若不修正,可能导致排气温度升高、排烟量增加及涡轮增压器转速升高。 ※负载承受特性 机组在突然加载时,发动机必须有足够的频率恢复能力。频率下降反应主要取决 于涡轮增压器的惯性,其次是燃油系统。 ※冷却系统 大皇冠柴油发电机组标准配置采用自带风扇闭式循环液体冷却方式。其冷却系统 循环回路包括水泵、发动机缸体与盖内的水管、节温器、节温器体与水泵间的旁通 管、散热水箱、管路和软管扩机油冷却器。 对于非标准机组,如分体散热水箱型机组,水箱散热器由热交换器代替,同时还有补充水箱和远程冷却 风扇等,如远程冷却风扇安装位置相对较高,还应增加过渡水箱,以防止热交换器因内压大而损坏。

国科研究:柴油发电机组带容性负载能力(上)

国科研究:柴油发电机组带容性负载能力(上) 柴油发电机其实不是个理想的电压源,其内阻远比市政电力电网的内阻大,随着柴油发电机机组的额定输出的功率容量的减少,其内阻增大的矛盾显得更加突出。 当我们用柴油发电机带电阻性负载时,其影响不易察觉,但如果采用柴油发电机来带整流滤波型负载(例如:计算机和通讯设备、日光灯、各种可控硅相移调速和调控设备)时,往往会遇到很大的麻烦。 其原因是上述非线性负载会向柴油发电机组反射大量的高次谐波电流,比如传统UPS的5次和11次谐波等对柴油发电机的运行危害较为严重,轻则导致柴油发电机带载异常,重则甚至会损伤到柴油发电机。 目前业界为了提高柴油发电机带非线性负载的成功率通常的办法是采用容量放大设计,通常的选型放大是1.5-2.0倍,少的也有1.2-1.5倍。 1 为了减少谐波对柴油发电机的影响,目前行业通常解决办法是采用滤波器,比如有采用价格昂贵的有源滤波器,或者采用价格较低的电容补偿柜等办法。 而传统UPS在不同的负载率下阻抗特性还不一样,比如在轻载下呈现容性,而在较重载下呈现感性(比如某款UPS产品三相负载分别为7、9、8KW时呈强容性,功率因数为-0.85、-0.87、-0.86;三相负载为12、13、13KW时呈弱感性,功率因数为0.96、0.97、0.95;三相负载为30KW时呈强感性,功率因数为0.92)。 因此在如图2的串联谐振模型中,柴油发电机很容易在轻载下和容性负载振荡输出高电压而发生保护,所以采用传统电容补偿柜的设计中,轻载下不能投入电容补偿柜防止柴油发电机过补偿而振荡保护,而在较重载下才考虑投入电容柜来补偿感性负载带来的谐波。 2 但是,随着目前数据中心追求节能高效的发展需求,越来越多的高频模块化UPS、高压直流、48V通信电源,甚至市电直供服务器的PSU电源等开关电源类负载会直接挂在柴油发电机输出上。

2020年柴油发电机组安装规范

作者:非成败 作品编号:92032155GZ5702241547853215475102 时间:2020.12.13 柴油发电机组安装规范 一、发电机组的安装 1、机组安装前的准备工作 ⑴机组的搬运 在搬运时应注意将起吊的绳索应系结在适当的位置,轻吊轻放。当机组运到目的地后,应尽量放在库房内,如果没有库房需要在露天存放时,则将油箱垫高,防止雨水侵湿,箱上应加盖防雨帐篷,以防日晒雨淋损坏设备。 由于机组的体积大,重量很重,安装前应先安排好搬运路线,在机房应预留搬运口。如果门窗不够大,可利用门窗位置预留出较大的搬运口,待机组搬入后,再补砌墙和安装门窗。 ⑵开箱 开箱前应首先清除灰尘,查看箱体有无破损。核实箱号和数量,开箱时切勿损坏机器。开箱顺序是先折顶板、再拆侧板。拆箱后应做以下工作: ①根据机组清单及装箱清单清点全部机组及附件; ②查看机组及附件的主要尺寸是否与图纸相符; ③检查机组及附件有无损坏和锈蚀; ④如果机组经检查后,不能及时安装,应将拆卸过的机件精加工面上

重新涂上防锈油,进行妥善保护。对机组的传动部分和滑动部分,在防锈油尚未清除之前不要转动。若因检查后已除去防锈油,在检查完后应重新涂上防锈油。 ⑤开箱后的机组要注意保管,必须水平放置,法兰及各种接口必须封盖、包扎、防止雨水及灰沙浸入。 ⑶划线定位 按照机组平面布置图所标注的机组与墙或者柱中心之间、机组与机组之间的关系尺寸,划定机组安装地点的纵、横基准线。机组中心与墙或者柱中心之间的允许偏差为20mm,机组与机组之间的允许偏差为10mm. ⑷检查设备准备安装 检查设备,了解设计内容和施工图纸,根据设计图纸所需的材料进行备料,并按施工计划将材料按先后顺序送入施工现场。 如果无设计图纸,应参考说明书,并根据设备的用途及安装要求,同时考虑水源、电源、维修和使用等情况,确定土建平面的大小及位置,画出机组布置平面图。 ⑸准备起吊设备和安装工具 2、机组的安装 ⑴测量基础和机组的纵横中心线 机组在就位前,应依照图纸“放线”画出基础和机组的纵横中心

柴油发电机组容量的选择方法

同一电站的柴油发电机应尽量选用同一型号,同一容量的柴油发电机,以便备用相同的零部件,方便维修与管理。负荷变化的的工程,也可选用同系列不同容量的机组。机组输出标定电压一般为400V,个别容量大,输出距离远的工程可选用高压的柴油发电机组。 一般而言,柴油发电机组容量的估算按机组长期持续运行输出的功率能满足全程最大负荷进行选择,并根据负荷的重要性确定备用机组的容量。柴油机持续运行的输出功率,一般为标定功率的0.9倍,如果机组容量选择过小,则无法带动全部负载或在启动大功率负载是导致突然停机的现象;如果记者容量选择过大,则投资成本和维修过高,造成资源浪费。而且根据柴油发电机的特性,在其长时间小负荷工作时,将造成柴油机的活塞环、喷油嘴等处积碳严重,气缸磨损加剧等损坏机组的不良后果。另外,在容量估算时需要考虑多方面的因素,包括使用环境,负载类型和预留余量等方面。 (1)、使用环境,不同的使用环境会影响机组的输出功率。使用环境包括;环境温度、海拔高度和相对湿度。当环境温度。海拔高度和相对湿度过高时空气密度将降低,机组燃烧时需要的氧气将供油会减少,机组的输出功率应相对下调。换言之,选用的柴油发电机功率要比负载的功率高,既当柴油发电机组在标准状况工作时,应对柴油发电机的功率进行校正。

值得注意的是;电子喷油柴油机采用了电子喷油技术,通过安装在柴油机上的电子控制单元对进气支管的进气压力、燃油温度等参数的精确测量,以控制每个喷油器的喷油正时喷油量,使得机组在非标准环境下功率下降比较少。 (2)、负载类型,不同类型的负载对柴油发电机的容量要求相差很大。负载类型一般分为电阻性负载、电感性负载与内含整流性电路的非线性负载(又称为整流性负载)。阻性负载如灯泡、电炉和烤箱等;感性负载如空调、机床和水泵等,非线性负载如UPS、电子计算机、程空交换机和PLC设备等。其中阻性负载的特性是电阻基本保持不变,电流随电压按比例下降,带这种负载时,柴油发电机组的容量只要稍大于负载功率即可,但在带感性负载和非性负载时,柴油发电机组的容量就要重新计算。 ①、电感性负载对容量的影响,电感性负载(如笼性三想异步电动机)的特性是,当启动时很大的电流,而且功率因数大大低于正常运行值。如果直接启动,其启动电流为正常运转时的5~7倍,这就要求柴油发电机组的容量足够大以满足其启动要求。但是随之而来的问题是机组的功率选大了,而正常运行时功率又小于机组的额定功率,这显然是不经济的。

柴油发电机组专业技术规范要求

柴油发电机组技术规范要求

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

备用柴油发电机组技术规范要求 一、设备功能(模块)描述: 工艺技术规范: 一) 项目基本要求: 若所供货物为进口产品必须具备原产地证明或商检局的检验证明及合法进货渠道证明。 1) 本项目柴油发电机组供应范围应包括但不限于以下内容:柴油发动机、交流发电机、冷却系统、调速器、增压器、蓄电池及市电浮充充电器、控制系统、保护系统、膨胀减震节、避震器、空气滤清器、机油、柴油滤清器、专用维修工具、油箱及机组应配置的附件。 2) 全套发电机组设备设计、制造和测试标准符合ISO8528、BS4999、AS1359。机组整机技术条件应符合国家标准GB2820-90《工频柴油发电机通用技术条件》。机组技术指标符合ISO3046、IEC34、BS4999、BC5000、BS5514、WDE0530、DIN6271。具有ISO9001质量管理体系认证证书。 3) 设备厂商须提供充足的备件和24小时技术支持。供应方须提供相关证明资料。 4) 可靠性:供应方必须能确保系统选用的产品必须是高可靠性的。 二)发电机组整体要求: 1) 发电机组要求 发电机组为全新整机原装进口或者国内授权厂家组装成套生产 机组备用/主用功率:310/280KW 柴油发动机:进口或合资柴油发动机(推荐品牌:康明斯、帕琼斯、沃尔沃) 交流发电机:进口或无锡史坦福无刷交流发电机 额定电压:400/230V 额定频率:50Hz 功率因素:滞后0.8以上 绝缘等级:IP21以上

国科研究数据中心柴油发电机组带容性负载能力.docx

国科研究:数据中心柴油发电机组带容性负载能力 柴油发电机组在数据中心行业的特性应用场景下,容性带载能力及突加重载能力一直是行业研究和攻克的应用难题,国科数据中心将从测试和技术研究的角度来剖析其中的奥妙,抛砖引玉。 解决方案思路 从油机成功带载的测试看,只要错开每套高压直流的启动时间,同时优化高压直流的功率walk in缓启动特性,延长ATS1和ATS2投切开关之间的间隔时间,避免油机带载启动过程的所有高压直流系统同时大电流加载,即可解决该问题。因此可以根据该思路从以下几个方面进行改造优化: 一)高压直流系统方面 1)修改高压直流模块软件改变模块启动方式(增加功率walk in 功能):让每个整流模块的输出电流逐步增加,经过几秒到几十秒的爬坡时间,最后增加到额定输出电流。通过这种模式设计,解决了模块通电启动瞬间直接满载输出的情况,使整个启动过程缓慢加载,避免了对后级电池过电流充电的风险,同时减少油机的直接冲击。该修改只要对模块出厂前设计好即可,现场无需再修改设置。 2)通过监控模块修改系统启动时间:目前整流模块的启动时间是固定的一个值写在整流模块里,可以修改监控软件增加监控模块对整流模块启动时间设置功能。即可以对每套高压直流系统设

置不同的来电后启动时间,该启动时间值会写入所有整流模块,模块来电自启动后,待延时至预设置的时间后,才启动输出。根据现场情况,可以设置每套不同的启动时间,错开每套启动的时间。该修改需要在现场根据实际情况进行设置。 二)低压配电系统方面 1)通过错开ATS1和ATS2的自动切换时间,避免两个ATS在同一时刻切换,减少对柴油发电机的同时大电流冲击。同时适当延长ATS1和ATS2之间的时间间隔,适当减少两者负载增加过程的重叠部分,但间隔不宜过长导致电池过度放电。 2)在配电方面还可以考虑通过PLC硬件控制电操机构,逐个合闸高压直流系统输入开关,避免同时启动。以案例为例,可以对每套高压直流的整流屏的输入开关换成带延时功能的接触器,通过设置不同的来电合闸时间,也可以实现每套系统分别启动。 方案解决及重新带载测试验证 A、B高压直流厂家经了解情况后,对系统及模块的运行方式均进行了修改,主要修改了以下几个方面: 1)修改了每套系统启动时间,每套错开数秒,避免所有系统同时启动; 2)打开了模块walk-in功能,使系统内每个模块按每秒一个逐个启动,避免了同一套系统内所有模块同时启动; 3)调整了模块输出电压模式,采用跟踪直流母线电压方式,启动时输出直流电压比蓄电池低5V,后续输出电压按1V/秒进行

柴油发电机组安装规范标准

柴油发电机组安装规 一、发电机组的安装 1、机组安装前的准备工作 ⑴机组的搬运 在搬运时应注意将起吊的绳索应系结在适当的位置,轻吊轻放。当机组运到目的地后,应尽量放在库房,如果没有库房需要在露天存放时,则将油箱垫高,防止雨水侵湿,箱上应加盖防雨帐篷,以防日晒雨淋损坏设备。 由于机组的体积大,重量很重,安装前应先安排好搬运路线,在机房应预留搬运口。如果门窗不够大,可利用门窗位置预留出较大的搬运口,待机组搬入后,再补砌墙和安装门窗。 ⑵开箱 开箱前应首先清除灰尘,查看箱体有无破损。核实箱号和数量,开箱时切勿损坏机器。开箱顺序是先折顶板、再拆侧板。拆箱后应做以下工作: ①根据机组清单及装箱清单清点全部机组及附件; ②查看机组及附件的主要尺寸是否与图纸相符; ③检查机组及附件有无损坏和锈蚀; ④如果机组经检查后,不能及时安装,应将拆卸过的机件精加工面上重新涂上防锈油,进行妥善保护。对机组的传动部分和滑动部分,在防锈油尚未清除之前不要转动。若因检查后已除去防锈油,在检查完后应重新涂上防锈油。 ⑤开箱后的机组要注意保管,必须水平放置,法兰及各种接口必须封盖、包扎、防止雨水及灰沙浸入。 ⑶划线定位 按照机组平面布置图所标注的机组与墙或者柱中心之间、机组与机组之间的关系尺

寸,划定机组安装地点的纵、横基准线。机组中心与墙或者柱中心之间的允许偏差为20mm,机组与机组之间的允许偏差为10mm. ⑷检查设备准备安装 检查设备,了解设计容和施工图纸,根据设计图纸所需的材料进行备料,并按施工计划将材料按先后顺序送入施工现场。 如果无设计图纸,应参考说明书,并根据设备的用途及安装要求,同时考虑水源、电源、维修和使用等情况,确定土建平面的大小及位置,画出机组布置平面图。 ⑸准备起吊设备和安装工具 2、机组的安装 ⑴测量基础和机组的纵横中心线 机组在就位前,应依照图纸“放线”画出基础和机组的纵横中心线及减振器定位线。 ⑵吊装机组 吊装时应用足够强度的钢丝绳索在机组的起吊位置,不能套在轴上,也要防止碰伤油管和表盘,按要求将机组吊起,对准基础中心线和减振器,并将机组垫平。 ⑶机组找平 利用垫铁将机器调至水平。安装精度是纵向和横向水平偏差每米为0.1mm。垫铁和机座之间不能有间隔,使其受力均匀。

柴油发电机组整体要求内容

1、柴油发电机组整体要求 1.1 机组所有配套设备(包括但不限于控制柜、散热器、风扇、消音器、蓄电池及充电器、供油系统、电缆等)必须由制造商统一配套。 1.2机组配置日用油箱、缸套水加热器、输出断路器、发电机去潮器、减震器、40℃散热器、阻尼式复合型低噪音住宅型消音器、蓄电池及充电器等。 1.3把所有外露可动部件(手动操作控制除外)都封闭包装起来并完全防护,以防人员意外触及。所有防护装置应可拆卸。 1.4用防锈底漆和面漆对发电机组、底架和辅助设备的所有外露金属表面进行处理。温度高的表面部分应涂上能耐温达650℃高温而不会损坏的耐热油漆。 1.5可使用国产燃油及机油。 1.6微机控制必须可靠性高,要求采用电气、光电隔离措施,以避免外部对控制系统的干扰。具有防震、防水、防电磁波干扰,具有故障储存、实时报警和系统自诊断功能。 1.7柴油发电机组尺寸大小必须满足本招标文件图纸所提供空间尺寸要求,即所提供的发电机组必须适合在现有的空间及环境条件的安装与运行;投标单位需详细填报机组实际外形尺寸。 2、柴油发电机组整体技术要求 ★2.1 发电机组规格:常用800KW/备用880KW 开放式柴油发电机组1台。 2.2 功率因素:0.8(滞后)。 2.3 额定电压:0.4KV。 2.3.1稳态电压偏差:≤±1.0% 2.3.2瞬态电压调整率: -15%~+20% 2.3.3电压恢复时间:≤4秒 2.3.4电压波动率:≤±0.5% 2.3.5线电压波形正弦性畸变率:≤5% 2.3.6空载电压稳定围:±5% 2.3.7三相不对称负载下的线电压偏差:≤5% 2.4 输出方式:三相四线,星形接线。 2.5 额定频率:50Hz。 2.5.1稳态频率调整率:≤±0.5% 2.5.2瞬态频率调整率:≤-7~+10% 2.5.3频率稳定时间:≤3秒 2.5.4频率波动率:≤ 0.5% 2.6 机组结构:发电机组在出厂时已经将发动机、发电机、控制系统、机组输出开关箱装在钢性公共底座上,并已调试好整套机组。 2.7 开机指令发出后加至满载(感性)的时间:≤15秒。 ★2.8 50%负载单步加载的能力。

柴油发电机组技术规范要求

上海市合庆中学消防设施改造工程 柴 油 发 电 机 技 术 要 求 编制单位:上海特领机电安装工程有限公司 编制日期:2016年7月3日

一、设备功能(模块)描述 一)项目基本要求: 若所供货物为进口产品必须具备原产地证明或商检局的检验证明及合法进 货渠道证明。 1)本项目柴油发电机组供应范围应包括但不限于以下内容:柴油发动机、交流发电机、冷却系统、调速器、增压器、蓄电池及市电浮充充电器、控制系统、保护系统、膨胀减震节、避震器、空气滤清器、机油、柴油滤清器、专用维修工具、油箱及机组应配置的附件。 2)全套发电机组设备设计、制造和测试标准符合ISO8528、BS4999、AS1359。机组整机技术条件应符合国家标准 GB2820-90《工频柴油发电机通用技术条件》。机组技术指标符合ISO3046、IEC34、BS4999、BC5000、BS5514、WDE0530、DIN6271。具有ISO9001质量管理体系认证证书。 3)设备厂商须提供充足的备件和24小时技术支持。供应方须提供相关证明资料。4)可靠性:供应方必须能确保系统选用的产品必须是高可靠性的。 二)发电机组整体要求: 1)发电机组要求:发电机组为全新整机原装进口或者国内授权厂家组装成套生产机组备用/主用功率:310/280KW 柴油发动机:进口或合资柴油发动机 交流发电机:进口或无锡史坦福无刷交流发电机 额定电压:400/230V 额定频率:50Hz 功率因素:滞后0.8以上 绝缘等级:IP21以上 励磁方式:无刷自励式 接线方式:三相四线 电压调整方式:自动电压调节 输出电压:可调整 2)发电机组具备全自动启动功能,实现无人值守,当市电停电时自动启动机组供电,当市电恢复后,机组自行延时停机,手动控制与自动控制可切换。

柴油发电机组耗油计算方法

柴油发电机组耗油计算方法 柴油发电机组耗油计算方法跟燃油消耗率、用电负载的大小两大因素有关。一般客户在购买柴油发电机组之前很少有去了解燃油消耗情况,而大多数客户都不知道柴油发电机组油耗量的大小以及如何怎样计算柴油发电机组耗油量的方式,接下来我们东莞团诚为大家提供一个详细的计算方法表,以供大家参考。 为方便大家了解发电机组的大致耗油量,计算发电机组的使用成本;给大家计算下大致的参考值(30kw—500kw)。 一、燃油消耗率,不同品牌的柴油发电机组,其燃油消耗率不同,消耗油量就不同; 二、用电负载的大小,负载大了油门大耗油就大些,反之负载小了相对油耗也就要小些。 三、柴油发电机的油耗量具体的计算公式如下: 一升柴油约等于0.84-0.86公斤(1L=0.8-0.85KG)左右。 柴油发电机的制造商使用参数大多都会用G/KW.H,其意思是指发电机组一千瓦一小时耗多少克(G)油,再将单位换成升(L)从而就能知道你一小时耗油成本。 30kw—500kw的发电机油耗量计算值如下: 30kw柴油发电机组油耗量=6.3公斤(kg)=7.8升(L) 45kw柴油发电机组油耗量=9.45公斤(kg)=11.84升(L) 50kw柴油发电机组油耗量=10.5公斤(kg)=13.1升(L) 75kw柴油发电机组油耗量=15.7公斤(kg)=19.7升(L) 100kw柴油发电机组油耗量=21公斤(kg)=26.25升(L) 150kw柴油发电机组油耗量=31.5公斤(kg)=39.4升(L) 200kw柴油发电机组油耗量=40公斤(kg)=50升(L) 250kw柴油发电机组油耗量=52.5公斤(kg)=65.6升(L) 300kw柴油发电机组油耗量=63公斤(kg)=78.75升(L) 350kw柴油发电机组油耗量=73.5公斤(kg)=91.8升(L) 400kw柴油发电机组油耗量=84.00公斤(kg)=105.00升(L) 450kw柴油发电机组油耗量=94.50公斤(kg)=118.00升(L) 500kw柴油发电机组油耗量=105.00公斤(kg)=131.20升(L) 以上只是估算值,仅供参考。

柴油发电机安装工艺标准

柴油发电机安装工艺标准(W 303) 1适用范围本标准适用于建筑电气安装工程柴油发电机安装。 2 施工准备 2.1材料、设备 2.1.1柴油发电机规格、型号应符合设计要求。 2.1.2各种规格的型钢均应符合设计要求,型钢无明显的锈蚀;并有材质证明。 2.1.3除发电机稳装用螺栓外,均应采用镀锌螺栓,并配相应的镀锌螺母平垫圈、弹簧垫。 2.1.4绝缘带、电焊条、防锈漆、调和漆、润滑脂等均应有产品合格证。 2.2机具设备 2.2.1手动工具:电工工具、台虎钳、油压钳、板锉、榔头、圆钢套丝板等。 2.2.2电动工具:电焊机、卷扬机、台钻、砂轮机、手电钻、电锤等。 2.2.3测试器具:水平尺、转速表、相序表、兆欧表、万用表、钳形电流表、测电笔、电子点温计、核相仪。 2.2.4其他工具:联轴节顶出器、龙门架、汽车吊、液压叉车、倒链、钢丝绳等。 2.3作业条件 2.3.1机房土建施工完毕,结构、预埋件及焊接强度符合设计要求。 2.3.2发电机安装场地应清理干净、道路畅通,门窗及玻璃安装完。 2.3.3发电机的基础、地脚螺栓孔、沟道、电缆管位置尺寸应符合设计要求。 2.4技术准备 2.4.1柴油发电机施工图纸和技术资料齐全。 2.4.2施工方案编制完毕并经审批。 2.4.3施工前应组织参施人员熟悉图纸、方案,并进行安全、技术交底。3操作工艺 工艺流程 基础制作十开箱检查二主机安装二排气、燃油、冷却系统安装-电气设备安装-地线安装卡 3.1 机组接线十机组调试二试运行验收 3.2操作方法 3.2.1基础制作:根据设计要求和产品技术文件的要求确定柴油发电机组混凝土基础的标高、几何尺寸,在基础上预留机组地脚螺栓孔,发电机进场后,按实际安装孔距埋入地脚螺栓。基础的混凝土强度等级必须符合设计要求。 3.2.2开箱检查 3.2.2.1设备开箱检查由建设单位、监理工程师、施工单位和设备供货商共同进行,并做好检 查记录。 3.2.2.2按照设备装箱单,施工图纸及设备技术文件核对柴油发电机及附件、备件及专用工具 是否齐全。 3.2.2.3柴油发电机及辅助设备的名牌齐全,外观检查无损伤及变形。 3.2.2.4柴油发电机的容量、规格、型号必须符合设计要求,并具有出厂合格证和出厂技术文件。 3.2.3主机安装 3.2.3.1在机组安装前必须对现场进行详细的考察,并根据现场实际情况编制详细的运输、吊装及安装方案。 3.2.3.2对基础的施工质量和防震措施进行检查,保证满足设计要求。 3.2.3.3根据机组安装位置、机组重量选用适当的起重设备和索具,将机组吊装就位,机组运 输、吊装须由起重工操作,电工配合进行。 3.2.3.4使用垫铁等固定铁件实施稳机找平作业,预紧地脚螺栓。必须在地脚螺栓拧紧前完成 找平作业。采用楔铁找平时,应将一对楔铁用点焊焊住。 3.2.4排气、燃油、冷却系统安装

柴油发电机组技术规范..

附件1 技术规范 1 技术规范 1.1总则 1.1.1 本规范书适用于柴油发电机组及其附属设备,它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.2 招标方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,投标方应提供一套满足本规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求(如锅炉与压力容器、高电压设备等)。 1.1.3 如未对本规范书提出偏差,将认为投标方提供的设备符合规范书和标准的要求。偏差(无论多少)都必须清楚地表示在投标文件中的技术差异表中。 1.1.4从签订合同之后至投标方开始制造之日的这段时期内,招标方有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的一些补充修改要求,投标方应遵守这些要求。 1.1.5投标方须执行本规范书所列标准。有矛盾时,按较高标准执行。 1.1.6投标方对柴油发电机组及其附属设备负有全责,即包括分包(或采购)的产品。 1.1.7投标方应具有销售、设计、制造与招标设备相同或相近设备(与300MW及以上燃煤发电机组配套)且至少与4台机组(不少于2个电厂)配套,具有三年以上良好的运行实践,在安装调试运行中未发现明显的设备质量问题,并有合同或用户证明文件。 1.1.8本工程采用KKS编码标识系统,投标方供货范围内所有设备及其部件、阀门、管道、控制设备及I/O点等均在最终版的图纸及货物上标明其KKS编码,具体的编码原则和区段由设计院提供和确认。 1.1.9本规范书未尽事宜,由双方协商确定。 1.2 工程概况 大唐略阳发电有限责任公司位于陕西省略阳县菜子坝,始建于1968年,原装机20万千瓦(2×2.5+3×5万千瓦),共5台机组。2005年,大唐略阳发电厂(1×330MW)技改工程(技改一期,简称6#机组)在拆除部分附属辅助和生活福利设施的场地上,建设一台330MW亚临界纯凝机组,工程于2005年8月开工,2007年7月投产。本期工程系技改扩建,在技改一期规划预留的场地和已建的部分公用设施基础上,在拆除1#~5#机组和部分附属辅助和生活福利设施的场地上,扩建1台330MW亚临界燃热电联产机组,同步建设脱硫、脱硝装置,项目建成后,全厂总容量为660MW,不考虑再扩建。

柴油发电机功率要点

柴油发电机功率 柴油发电机功率 1. 、持续功率(COP ):在商定的运行条件下并按照制造商的规定进行维护保养,发电机组以恒定负荷持续运行且每年运行时数不受限制的最大功率。 2、基本功率(PRP ):在商定的运行条件下并按照制造商的规定进行维护保养,发电机组以可变负荷持续运行且每年运行时数不受限制的最大功率。24h 运行周期内运行的平均功率输出(Ppp )应不超过PRP 的70%,除非与RIC 发动机制造商另有商定。在要求允许的平均功率输出Ppp 较规定值高的应用场合,应使用持续功率COP 。 3、限时运行功率(LTP ):在商定的运行条件下并按照制造商的规定进行维护保养,发电机组每年运行时间可达500h 的最大功率。按100%限时运行功率,每年运行的最长时间为500h 。 4、应急备用功率(ESP ):在商定的运行条件下并制造商的规定进行维护保养,在市电一旦中断或在实验条件下,发电机组以可变负荷运行且每年运行时间可达200h 的最大功率。24h 运行周期内允许的平均功率输出应该不超过70%ESP,除非与制造商另有商定。 柴油发电机组与其负载匹配 数据中新柴油发电机组负载特性概述 要正确地选型备用柴油发电机组,了解负载的特性是非常重要的。负载类型一般分为电阻性(如电阻、电炉、白炽灯等)、电感性(如感应电动机、变压器等)、电容性(如电容器等)等线性负载和采用整流技术和SCR (晶闸管)技术的非线性负载(又称整流性负载)。 UPS 负荷 UPS 作为整流性设备,在采用单相或三相不控或相控整流时,因为整流器的输出端一般会配置直流母线滤波电容,所以输入电流呈瞬间脉动大电流特征,内部

柴油发电机组施工工艺流程上课讲义

7.3.1.13、柴油发电机组施工方案 安装流程图如下: 1.1 机组固定安装 机组设备安装前,建筑工程应具备下列条件:结束屋顶、楼板工作,不得有渗漏现象;由于机组自重较大,混凝土基础应按照厂家要求达到允许安装的强度;预埋件及预留孔符合设计,预埋件牢固。发电机平移至设备基础后,采用四台15吨起道机提升至一定高度,将发电机组机架的安装孔与已经安装好的减震器的螺纹孔对正后,调节起道机将发电机组安放在减震器上。

1.2.1 排烟管道 本次施工按设计要求完成2台1000KW发电机组的排烟系统。 1.2.2 排烟管材 排烟管材为焊接管,应符合设计规定压力要求,管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、毛刺、弯曲、锈蚀等现象。烟管弯头等连接件不得有砂眼、裂纹、和角度不准现象。安装前应按设计和施工规范规定进行强度和严密性试验。 1.2.3 排烟管道安装及保温做法 1000KW发电机组采用∮350焊接钢管,并且我们按图纸要求在排烟管道上设置膨胀节、消音器、滑动支架及固定支架。发电机与消音器及与膨胀节间的连接采用法兰连接,烟管之间采用焊接连接(见附图一)。 按施工图所示,在每一处的膨胀节的排烟方向设置固定支架,其余部位则设置滑动支架。滑动支架的做法采用弹簧减振器与吊杆连接,悬挂槽钢横担,烟管抱卡采用圆钢,并用螺栓与扁钢托架连接(详见附图三);而固定支架做法采用槽钢支架与结构楼板固定连接,悬挂槽钢横担,其扁钢托架与槽钢横担焊接连接(详见附图四)。排烟管道水平引至Cg-Ch/C8-C9之间的管井,经L4转井至Cb-Cc/ C9,垂直上引至宴会厅L6,水平引出幕墙外。 在竖直烟井敷设时,垂直管道在管井首层设置固定支架(详见附图二),其余楼层则设置滑动支架。管道支、吊架位置应正确,埋设应平整牢固;固定在建筑结构上的支吊架,不得影响结构安全。排烟管道安装前,应先清除管内的污物。管道安装位置、标高应正确。待管道安装完毕,进行管道压力试验合格后,用耐火材料填充紧密。 排烟管的保温做法:本次排烟管共10根,排烟管采用焊接钢管。排烟管道在室内部分用50mm岩棉保温,在室内水平明露部份外包0.8mm厚的铝皮。 烟管支架间距以栢诚最终批复图纸为准。

柴油发电机技术要求内容

技术要求-柴油发电机 1.一般要求 1)须按施工图纸相关技术参数,选取及配置合适的设备,满足本工 程的使用功能。(图纸中各设备数量为暂定,最终投标时以施工图纸及机电安装的合同为准) 2)厂商须根据图纸进行深化设计。 3)须保证所提供设备为原厂生产的全新合格产品。 4)有关设备,无论在运送、储存及施工安装期间,应采取正确的保 护设施,以确保设备在任何情况下不受破损。 5)相关设备及配件上须附有原厂标志铭牌、指示、警告标识等,所 有标识必须具有中文表示,容应符合国家有关规定,材料应为耐腐蚀、耐磨的金属材料,且须牢固附着于货物显著位置处。 6)整套柴油发电机组及配套部件的供货,现场安装及调试。通过当 地有关部门(环保、电力、消防)的验收并获取准用证。 7)所报价设备需满足本项目荷载、进风、排风、排烟、消音等要求, 保证任何情况下均能正常运行。 2.质量保证 1)制造厂家须具有生产及安装同类型设备的经验,且所提供的设备 必须为常规定型产品,技术成熟,运行可靠,并具有五年到十年或以上成功运行的记录。

2)供货商须在本工程所在地有售后服务中心,保证及时为用户提供 完善的技术和售后服务。 3)所提供设备要求为厂家自有系列产品,不接受厂家收购或并购系 列产品。 4)设备设计、制造、安装、调试和验收须符合相符的中国或国际认 可的规及标准。如规/规程/标准之间存在不同之处,应选择较严格或标准较高者;有更新的标准规版本,当采用最新的版本。当技术要求与图纸出现矛盾时,应遵守较高标准要求,最终解释权归业主所有。 3.资料呈审 1)设备交货时需提供发动机、发电机原产地证明及进口报关凭证。 2)应提供完整的产品技术说明书及相关技术资料。 3)厂商应真实有效地提供技术偏离表,附于报价文件中。 4)如业主认为所提供的技术资料不能满足需要时,业主有权提出补 充要求,厂商应按要求免费提供所要补充的技术资料。 4.产品要求 1)具体性能要求如下: ◆额定输出电压:400/230V(380/220V负载)三相四线制 ◆额定频率:50HZ ◆额定转速:1500rpm ◆额定功率因数:0.8(滞后) ◆稳态电压偏差:≤±1% ◆瞬态电压偏差:-15%~+20%

柴油发电机组保养周期表及维修标准

柴油机发电机检查维护内容和要求 柴油机发电机日常检查维护内容及要求 主汛期每周一次,非主汛期每月两周对柴油机启动试验一次,检查柴油发电机各部件运行应正常。 开机前,拆开在中点和地之间的导线,测量从终端至地的阻抗。机器对地的绝缘电阻应超过2MΩ。 检查柴油机外表、控制开关、表计等各部件应完好无破损,各部件连接螺丝紧固无松动,各接线头接触良好。 蓄电池单体开路电压应在13-14V,且外观无灰尘、裂痕、漏液。 检查柴油机燃油箱油位,其油量必须保持在油标两刻度间,且至少存有360kg(两桶)的备用油;检查机油油位应应保持在正常范围内,且至少存有10kg的备用机油(型号为15W/40);检查冷却器水位在正常范围内; 检查充电机工作正常,接线应正确,其空载输出电压应在24-28V之间,充电电压、电流正常。 检查柴油机皮带张力正常无松脱。 检查空滤器进气阻力指示器应为绿色(不应变成红色)。 检查柴油机外观整洁,连接螺栓无松动、断裂。 检查柴油机油路、润滑、冷却等系统各管接头无漏水和漏油。 检查发动机出口开关ZKK在断开位置。 检查充电机电路接线应正确,其空载输出电压应在—之间;蓄电池液面应高出极板10—15mm,电解液位比重应保持在— (20℃时)之间;蓄电池单体开路电压应在—,且外观无灰尘、裂痕、漏液。当比重高于时,应补加蒸留水,当比重低于时,应查明原因后补加比重为—的硫酸溶液。 柴油发电机起动前检查内容和要求 由于设有自动控制系统的发电机可以不先警告而自动启动,所以在检查前应把控制屏的开关关掉。 检查蓄电池开路电压为13—14V,且各连接线螺丝紧固,线头接触良好。 检查柴油机燃油箱油位、机油油位、冷却水水位应在正常范围内。 检查柴油机冷却风扇叶片无变形、皮带张力正常无松脱。 检查柴油机油路、润滑、冷却等系统各管接头无漏水、漏油等异常现象。 检查发动机出口开关ZKK在断开位置。 柴油发电机运行中检查内容和要求 检查柴油机各有关部件运转正常,无异常响声。 应密切监视柴油发电机运行状况,保持机组端电压400V+5%V、频率50+2%HZ范围内且三相电流指示正常。 检查机油油温应在82—107℃,不大于108℃;冷却水水温应在85℃,且注意检查燃油、机油、冷却水,其数量应满足

柴油发电机组安装规范

柴油发电机组安装规范 一、 令狐采学 二、发电机组的安装 1、机组安装前的准备工作 ⑴ 机组的搬运 在搬运时应注意将起吊的绳索应系结在适当的位置,轻吊轻放。当机组运到目的地后,应尽量放在库房内,如果没有库房需要在露天存放时,则将油箱垫高,防止雨水侵湿,箱上应加盖防雨帐篷,以防日晒雨淋损坏设备。 由于机组的体积大,重量很重,安装前应先安排好搬运路线,在机房应预留搬运口。如果门窗不够大,可利用门窗位置预留出较大的搬运口,待机组搬入后,再补砌墙和安装门窗。 ⑵开箱 开箱前应首先清除灰尘,查看箱体有无破损。核实箱号和数量,开箱时切勿损坏机器。开箱顺序是先折顶板、再拆侧板。拆箱后应做以下工作: ①根据机组清单及装箱清单清点全部机组及附件; ②查看机组及附件的主要尺寸是否与图纸相符; ③检查机组及附件有无损坏和锈蚀; ④如果机组经检查后,不能及时安装,应将拆卸过的机件精加工面上重新涂上防锈油,进行妥善保护。对机组的传动部分和

滑动部分,在防锈油尚未清除之前不要转动。若因检查后已除去防锈油,在检查完后应重新涂上防锈油。 ⑤开箱后的机组要注意保管,必须水平放置,法兰及各种接口必须封盖、包扎、防止雨水及灰沙浸入。 ⑶划线定位 按照机组平面布置图所标注的机组与墙或者柱中心之间、机组与机组之间的关系尺寸,划定机组安装地点的纵、横基准线。机组中心与墙或者柱中心之间的允许偏差为20mm,机组与机组之间的允许偏差为10mm. ⑷检查设备准备安装 检查设备,了解设计内容和施工图纸,根据设计图纸所需的材料进行备料,并按施工计划将材料按先后顺序送入施工现场。 如果无设计图纸,应参考说明书,并根据设备的用途及安装要求,同时考虑水源、电源、维修和使用等情况,确定土建平面的大小及位置,画出机组布置平面图。 ⑸准备起吊设备和安装工具 2、机组的安装 ⑴测量基础和机组的纵横中心线 机组在就位前,应依照图纸“放线”画出基础和机组的纵横中心线及减振器定位线。 ⑵ 吊装机组 吊装时应用足够强度的钢丝绳索在机组的起吊位置,不能套在

柴油发电机技术标准

柴油发电机组技术标准 目的: 为使开发建设项目施工材料与施工技术标准化、规范化,规范项目部现场施工管理,以及招标采购需要,特制定本技术标准。 正文内容: 一.工程概况 ******** 二、技术要求及工艺质量 1、目的: 为使开发建设项目施工材料与施工技术标准化、规范化,规范项目部现场施工管理,以及招标采购需要,特制定本技术标准。 2、技术标准编制依据 1)GB/T10233-2005---低压成套开关设备和电控设备基本试验; 2)GB/T3797-2005---电气控制设备; 3)GB50171-92---电气装置安装工程盘、柜一、二次回路结线施工及验收规范; 4)DL/T 596---电力设备预防性试验; 5)Q/JBCK-2005---电力控制及通信智能化成套配电设备技术规范; 6)GB 14048.11-2002---低压开关设备和控制设备; 7)GB 755---旋转电机基本技术要求; 8)DL 427—1991---户内型发电机断路器订货技术条件; 9)GB l105---内燃机台架性能实验方法; 10)GB 1859---内燃机噪声测定方法; 11)GB l2699---工频柴油发电机组额定功率、电压及转速; 12)ZB J91 005---内燃发电机组轴系扭转振动的限值及测量方法; 13)ISO8528---往复式内燃交流发电机组; 14)GB2820---工频柴油发电机通用技术条件; 15)GB/T2820-1999---往复式内燃机驱动的交流发电机组; 16)GB/T4712-1996---自动化柴油发电机分级要求; 17)GB/T12786-1991---自动化柴油发电机组通用技术条件; 18)GB/T3614-1994---柴油发电机安装要求; 除本技术要求提及的内容外,均符合柴油发电机组有关国家标准及部颁标准(包括各标准的引用标准)。本技术标准中所有设备、备品备件,除本规范书中规定的技术参数和要求及所列标准外,其余均应遵照最新版本的国标(GB)、部

柴油发电机组标准及实验方法

柴油发电机组行业 产品标准和试验方法 1产品标准的分类 1.1国际标准 1.1.1国际标准化组织(ISO)标准 1.1.2国际电工委员会(IEC)标准 1.1.3国际电气和电子工程师协会(IEEE)标准 1.2国家标准 1.3国家军用标准 1.4行业标准 1.5企业标准 1.6强制性标准和推荐性标准 2现行国际标准 2.1柴油机标准 ISO3046-1:2002往复式内燃机性能第1部分:标准基准状况,功率、燃料消耗和机油消耗的标定及试验方法-通用发动机的附加要求 ISO3046-3:2006往复式内燃机性能第3部分:试验测量 ISO3046-4:1997往复式内燃机性能第4部分:调速 ISO3046-5:2001往复式内燃机性能第5部分:扭转振动 2现行国际标准 2.2发电机标准 IEC60034-1:2004旋转电机定额和性能 2现行国际标准 2.3柴油发电机组标准 1SO8528-1:2005往复式内燃机驱动的交流发电机组第1部分:用途、定额和性能 1SO8528-2:2005往复式内燃机驱动的交流发电机组第2部分:发动机 1SO8528-3:2005往复式内燃机驱动的交流发电机组第3部分:发电机组用交流发电机 1SO8528-4:2005往复式内燃机驱动的交流发电机组第4部分:控制装置和开关装置 1SO8528-5:2005往复式内燃机驱动的交流发电机组第5部分:发电机组 1SO8528-6:2005往复式内燃机驱动的交流发电机组第6部分:试验方法 1SO8528-7:1993往复式内燃机驱动的交流发电机组第7部分:用于技术条件和设计的技术说明1SO8528-8:1993往复式内燃机驱动的交流发电机组第8部分:对小功率发电机组的要求和试验1SO8528-9:1993往复式内燃机驱动的交流发电机组第9部分:机械振动的测量和评价 1SO8528-10:1993往复式内燃机驱动的交流发电机组第10部分:噪声的测量(包面法) IEC88528-11:2004往复式内燃机驱动的交流发电机组第11部分:旋转不间断电源——性能要求和试验方法 1SO8528-12:1997往复式内燃机驱动的交流发电机组第12部分:对安全装置的应急供电 3现行国家标准 GB/T6072.1—2008往复式内燃机性能第1部分:标准基准状况,功率、燃料消耗和机油消耗的标定及试验方法-通用发动机的附加要求

相关文档
相关文档 最新文档