文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电动吊篮安装拆除施工方案(3篇)

电动吊篮安装拆除施工方案(3篇)

电动吊篮安装拆除施工方案(3篇)
电动吊篮安装拆除施工方案(3篇)

吊篮施工专项方案

目录

一、工程概况 (2)

二、吊篮简介 (2)

三、吊篮布置 (3)

四、施工准备 (4)

五、安装过程和方法 (6)

六、安装竣工验收 (8)

七、吊篮拆卸 (8)

八、安全措施 (9)

九、环保措施 (10)

十、吊篮稳定性验算 (10)

十一、吊篮使用安全规程 (11)

一、工程概况

工程名称:淮北市人社局装饰改造工程;建设地点:淮北市相山区孟山北路45号;建设单位:淮北市人社局;

施工单位:安徽凯源建设集团有限公司

监理单位:淮北市安居监理公司

建筑概述:室内装修、改造、室外幕墙。建筑面积:2500㎡

二、高处作业吊篮简介

1、主要技术性能参数如下:

2、吊篮结构原理简介如下:

吊篮整机主要由六部分组成,①悬挂机构、②悬吊平台、③提升装置、④安全装置、⑤电气系统。

①悬挂机构:架设于建筑物屋面上,由两套独立的钢结构架及钢丝绳组成。钢结构架由钢结构件通过螺栓或销子连接而成。每套悬挂钢结构架的前梁分别悬垂两根钢丝绳,一根为提升机用工作钢丝绳,一根为安全锁用钢丝绳。钢丝绳系吊篮专用镀锌钢丝绳,强度高,耐锈蚀性能好。型号为4×25Fi+PP-Φ8.3,破断拉力不小于51.8kN。钢丝绳使用过程中,按《起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》GB5972的有关规定,对钢丝绳的磨损、锈蚀、短丝、异常变形等进行检验,达到报废标准即更新钢丝绳。

下述计算钢丝绳的安全系数(按极限状态下单根钢丝绳独立承载考虑):

作用在钢丝绳上的拉力F=776-300+630=1106kg

安全系数=51800N ÷(1106kg÷9.8N)=4.78,达到安全要求。

②悬吊平台:由片式组焊件通过螺栓连接成框型钢结构装置,用以承载作业人员及施工器材。

③提升装置:每个悬吊平台两端各装有一台提升机。提升机采用电磁制动电机和离心限速装置及手动滑降装置。电磁制动装置在电路故障或断电时,产生制动力矩使平台制动悬吊。离心限速装置能保证平台下滑速度不大于1.5倍额定提升速度。手动滑降装置在电气故障或停电以及紧急情况下操纵吊篮平台下降,具体方法是:用置于提升机手柄内的拨杆插入电磁制动器(电机风罩内)拨叉的孔内,向上抬起拨杆,打开制动器,可使工作平台匀速下滑。

④安全装置:包括安全锁及安全钢丝绳。安全锁属于防倾斜型,每个平台两端各装有一把及和安全钢丝绳,当工作钢丝绳断裂或平台一端倾坠时,能自动锁住安全钢丝绳防止平台下降。

⑤电气系统包括电缆、限位器、漏电保护器及其它控制开关。

三、吊篮布置方法

1、吊篮平面布置

拟定的吊篮沿建筑物周边悬挂布置。实际安装时吊篮的具体安装位置、平台长度以及吊篮数量和时间先后等,需结合下述因素因地制宜:第一、施工作业面及施工工艺需要;第二、施工单位根据材料组织、劳动力安排和施工进度情况作出的具体要求;第三、吊篮安装的可操作性。

2、吊篮悬吊平台内侧与建筑物的间隙为15~45cm,在挑板位置间隙应适当小一些,以尽可能满足完成墙面的施工需要。在采光井、空调板及其它挑板位置,若已装吊篮不能完全满足作业面要求,则可通过吊篮移位达到作业面要求。

四、施工准备

1、人员组织。吊篮施工管理组织架构如网络所示:

各级人员的职能明确如下:

总负责人负责吊篮施工全过程的总体策划、组织、协调和监督。

技术内业负责施工方案的编制、报审等技术工作,解决施工中技

术问题。

吊篮管理员负责吊篮现场安装拆卸和维护保养作业的施工管理。

负责控制吊篮安装过程的质量以符合规定要求,同时按“谁施工谁负

责”的原则保证安全生产。

另外,现场管理员负责与项目部进行沟通

和协调,以满足施工需要和项目部的要求。

安全员负责对吊篮施工过程的质量和安全进行监督管理和安全检查。

吊篮班班长负责组织安装人员按施工方案进行吊篮安装拆卸,严格执行操作规程,保证工作质量和生产安全。

吊篮维护人员负责进行吊篮使用中的检查巡视和日常维修保养排除故障。

2、材料组织

(1)按照项目部要求,按时组织吊篮材料入场。

(2)安装前,工人班组对吊篮各个零部件进行检查,避免使用不合格者。

3、吊篮安装安全技术交底。吊篮管理人员向工人班组进行交底,交底内容包括吊篮安装技术及质量要求和吊篮安装安全注意事项。

五、安装程序

1、安装流程

转运材料→组装悬挂机构钢结构件→固定在墙上→安装并垂

.放镀锌钢丝绳→组装平台→安装提升机安全锁→安装电器系统→自检并确认部件安装正确完整→试运行→提升机运行正常→验收合格,交付使用

2、吊篮悬挂系统的安装

①将悬挂机构零部件转运到屋面上。拼装悬挂系统的三节臂杆(前臂、中臂和后臂),连接部位装好销轴及开口销,拧紧连接螺栓。

②调整前臂伸出砼墙的长度a,在保证吊篮运行与建筑物所需空隙的前提下,满足悬吊平台靠近建筑物的一侧与墙的间隙为15~45cm。墙上凸出挑板的情况最大不宜超过75cm。

在屋顶构架部位吊篮悬挂系统的锚固方法。用(直径φ8.3)钢丝绳穿入臂杆螺栓孔,将臂杆与构造梁缠绕数圈并固定在一起,调节钢丝绳预受力绷紧,用三个10mm绳夹固定,绳夹间距10-12cm,钢丝绳自由端长12cm以上。

④安装提升钢丝绳和安全钢丝绳。

分别将提升钢丝绳和安全钢丝绳绕过绳轮后安装三个钢丝绳夹,绳夹间距12-14cm,绳夹滑鞍压在工作段上,非工作段长度10-12cm。

检查确认钢丝绳绳夹紧固可靠,再将固定钢丝绳绳轮与悬挂前臂耳板穿上连接销轴,开口销尾部叉开。钢丝绳绳夹螺栓拧紧的扭力矩应达到60~65N·m。

分别将提升钢丝绳和安全钢丝绳沿外墙缓慢放下。

4、组装悬吊平台。根据项目部指定的具体位置确定所需吊篮平台的长度进行组装。平台组件不应有歪斜、扭曲及严重锈蚀等缺陷,连接件必须齐全、紧固可靠。

5、将安全锁及提升机安装就位,装好定位销,拧紧全部连接螺

栓。

6、设置独立救生绳。救生绳固定在建筑结构上,从吊篮内侧沿外墙放下。

六、吊篮验收

1、在安装过程中,工人班组对每一道工序进行自检,确认合格再继续下一道工序。检查并确认电气线路接线正确、平台及悬挂支架各连接件齐全可靠。点动控制箱按钮,检查电器元件、电机及制动器工作是否正常。检查安全锁锁绳及松绳工作是否正常。

2、吊篮安装完毕,先经安装班组检查和试运转调试,经吊篮管理人员检查合格后,再通知项目部管理人员及相关人员进行检查验收。按照国家标准《高处作业吊篮》GB19155及相关规定,对吊篮所有零部件及连接情况等进行检查,并对吊篮进行运转试验,检查葫芦及安全装置的工作情况。经验收合格后,项目部代表及相关人员在吊篮安装验收表上签字确认。

七、吊篮拆卸

1、吊篮拆卸过程与安装过程正好相反,先装的后拆,后装的先拆。

2、吊篮拆卸的主要流程是:降落悬吊平台着地→钢丝绳完全松弛卸载→拆卸钢丝绳→拆除电气系统→解体平台→拆卸固定支架→解体悬挂支架→材料清理

3、拆卸过程注意事项:

(1)必须按工作流程进行拆卸,特别注意平台未落地且钢丝绳未完全卸载之前,严禁进行固定支架的拆除。

(2)拆卸过程工具及配件等任何物件,均不得抛掷,尤其注意

钢丝绳、电缆拆除时不得抛扔,而必须用结实麻绳拽住,从高处缓慢放松,或收上屋面再转运下地。

(3)拆卸作业对应的下方应设置警示标志,专人负责监护。

(4)吊篮上部所有材料拆卸后均应放置平稳,不得靠墙立放或斜放或于临边放置。

5)拆卸过程中,放钢丝绳、转运材料,必须特别注意保护建筑物成品(如墙面、楼地面、雨水管等),采取可靠措施防止碰撞、擦挂损坏。

八、安全措施

1、安全交底。在吊篮安装、拆卸前,吊篮管理人员对安装班组工人进行安全交底。进入施工现场必须戴好安全帽,高处临边作业必须拴好安全带。

2、必须严格执行正常安装拆卸的程序和步骤,不得擅自改变。现场管理人员应督促工人班组遵守安全操作规程及有关规定。

3、严格质量把关。只有经安装竣工验收合格的吊篮方可投入使用,未经验收合格者严禁使用。

4、项目部作业工人上吊篮前应经过培训,尤其在后期换人后,必须进行培训。培训工作由项目部负责组织,安装单位负责进行培训。

5、项目部负责吊篮使用安全管理。

项目部应指定管理人员(施工员或安全员等)主管吊篮日常施工安全,应经常检查和监督班组作业人员必须严格遵守吊篮安全操作规程。

吊篮使用中发生故障或发现安全隐患时,应停机并撤离到安全地方,不得勉强使用或自行处理,同时应报告项目部处理和吊篮安装单

位维修,待吊篮故障或隐患排除后才可恢复使用。

6、吊篮安装单位对吊篮进行日常维修和安全检查。

现场维修人员每天对吊篮进行检查,发现故障立即排除。吊篮管理人员每周定期进行吊篮安全检查,安全员进行定期检查和不定期巡查,制止和纠正工人班组违章违规行为。日常检查过程中,钢丝绳、安全装置(包括安全锁、独立救生绳)、以及吊篮结构连接为保证项目,每日必检,一旦发现的问题必须立即采取措施进行整改。管理人员应对整改落实情况进行监督,确保排除隐患。

7、项目部应在作业吊篮下方对应的危险区域设置警戒,由专人负责看护。吊篮下方应禁止交叉作业。

九、环保措施

1、控制噪音。作业过程中,作业人员应采取措施避免发出较大声响。

2、禁止在施工现场焚烧废油废棉纱等各类物资,防止产生有毒有害气体和引发火灾事故。

3、旧手套等废弃物品收集到项目部指定的堆放位置。每班工作结束,作业人员到项目部指定的地方洗手,将污水排入项目部专门的收集池内。

十、吊篮悬挂系统稳定性验算

a—臂杆前端悬挑长度。安装过程控制为a≤1.3m。

吊篮悬挂端的总载荷,包括恒荷载和施工活荷载。恒荷载包括平台、提升机、钢丝绳、安全锁等构配件自重;施工活荷载包括作业人员和施工器材的重量。查吊篮说明书,6m平台的吊篮F=776-300+630=1106kg,取平衡重900kg。

稳定系数k=Gb/Fa=900kg×4m/(1106kg×1.3m)=2.5

因K=2.5>2,故悬挂系统稳定性符合安全要求。

十一、吊篮使用安全规程

1、安装作业前,作业人员应仔细学习方案,熟悉安装程序和安全注意事项。各工种作业明确岗位职责,必须责任到人,分工协作,服从屋面地面作业需统一指挥并统一联络信号,应随时有效联系。

2、作业人员必须严格遵守安全技术操作规程,持证上岗。严禁违章违规作业。作业人员必须按规定佩带安全帽、全身式安全带。

3、吊篮搭设必须遵循方案及使用说明书的程序和步骤,确保施工安全要求。悬挂装置安装过程中,调整悬挂前梁长度,使工作平台与墙面保持合理距离,以防止平台在运行中挂住墙面凸出物。悬挂支架组装完毕,检查螺栓和销子应安装齐全。吊篮固定支架必须保证稳定力矩不小于两倍倾翻力矩。再安放镀锌钢丝绳。未固定好固定支架前,不得垂放镀锌钢丝绳。钢丝绳绳夹必须紧固可靠。安装前梁部位销子时,禁止不拴安全带俯身临边作业,松放钢丝绳时必须两人密切配合,严禁松放过快和让钢丝绳自由坠落,避免人被钢丝绳的惯性带动拽出建筑物,避免因冲击摆动而损坏建筑物。

4、平台、提升机、安全锁的所有连接件必须齐全可靠。

5、独立救生绳必须固定在建筑结构或牢固的稳定物上,并在尖锐棱角处采取措施保护救生绳防止损伤。

6、在高空上篮或操作吊篮向高空运行时,必须正确系好安全带,用安全自锁器扣在独立救生绳上。

电动吊篮安装拆除施工方案

工程名称:新发地新村一期A2、3、8、9#楼

建设单位:北京市丰泰新房地产开发有限责任公司施工单位:北京市冠京先河建筑工程有限公司

编制人:编制日期:2012年3月30日

审核人:审核日期:2012年4月 3 日

目录

一、工程概况 (1)

二、编制依据 (1)

三、高处作业吊蓝的型号及技术参数 (2)

四、吊篮的布置数量及规格 (3)

五、安装工艺流程 (3)

六、相应的保障措施 (6)

七、紧急情况下的应急措施 (6)

八、抗倾覆的受力计算 (8)

九、吊篮平面布置图 (9)

十、吊篮安全操作程 (9)

一、工程概况

本工程为回迁房住宅楼,建筑面积为38000 平方米,地下2 层,地上15 层。建筑总高度为46 米,室内外高差为0.6 米,基础为钢筋混凝土筏板式基础,结构为全现浇剪力墙结构,抗震等级为二级。

本工程为二类建筑,耐火等级二级,抗震设防烈度8度,使用年限50年。

二、编制依据

三高处作业吊蓝的型号及技术参数

本工程选用ZLD800及ZLD630型电动吊篮,

主要性能及把技术参数

四、吊篮的布置数量及规格

本工程共需吊篮26 台

注:如挂一半部分倒着施工所需吊篮数目根据实际情况确定,根据该工程的建筑特点电动吊篮的配置根据现场要求可作适当的调整变动。

五、安装工艺流程

1、安装前的准备工作

安装前,清点各零件的数量。检查零部件是否有损伤等异常情况。并应对零部件进行清洗、去污工作后运置安装现场。

2、悬挂机构的安装、调试

(1)将三角架支架与前底座用螺栓固定,插杆装入竖套管内根据墙体结构,插杆的高度在1.15~1.65米的范围内调节,用螺栓固定,完成前座安装。

(2)将配重支座装入后底座并用开口销固定,后座支柱与后底座用螺栓固定,插杆装入后座支柱内,插杆的高度与前座平齐,用螺栓固定,完成后座安装。

(3)将前梁、后梁分别装入前座、后座的插杆套管内,用中梁将前梁、后梁套连,并根据现场情况选定前梁的悬伸前座、后座间的距离,将上支柱放置于前座的插杆套管上。连接套置于后座的插杆套管上,用螺栓固定,支架组装完毕。

(4)将加强钢丝绳一端与前梁连接套固定,装钢丝绳夹并拧紧,另一端经上支柱半球绳轮、后座连接套与索具螺旋扣固定,调节螺旋扣螺杆,使加强钢丝绳绷紧。

(5)将工作钢丝绳、安全钢丝绳分别固定在钢丝绳吊板上,并在安全钢丝绳适当处安装限位块。(不能装错)

(6)检查上述各部分的安装是否正确,尤其是钢丝绳夹是否按要求安装。确认无误后,将悬挂机构放置于工作位置,前吊板伸出作业墙60cm ,两悬挂机构前吊板产间隙等于工作平台的长度。固定

前后脚轮,配重平均放置在后座上,并上紧防盗螺栓。将工作、安全钢丝绳缓缓放下。

(7)无论安装还是移位,悬挂机构必须满足安全系数≥2。

配重量与配重点到支点的距离的积不小于设计载荷与其到支点的距离积的二倍。其中包括工作平台、提升机、电器系统、钢丝绳、额定载荷、风压值等的总和。(前梁伸出部分长度通常为1.3~1.5米。最大伸出量不得大于1.8米,如果由于工作需要,前梁伸出长度大于1.5米时,必须采取相应的安全措施,相应减少工作载荷或增加配重,保证倾覆安全系数不小于2。)

3、工作平台的安装、调试

(1)将底板垫高200毫米以上放平,装上栏杆,将低的栏杆放于工作面的侧,用螺栓固定。

(2)安装架与栏杆连接时,螺栓两端使用大垫圈。

(3)提升机安装架装在栏杆两端,用螺栓固定。

4、提升机、安全锁、电器箱的安装

(1)将提升机安装在提升机安装架上,用所配的销轴(螺栓)紧固。

(2)将安全锁装在安全锁支板上,用螺栓固定。

(3)将电器箱挂在工作平台栏杆当中,把电动机插头连接到电器箱上。将上限位行程开关安装在安全锁上方的安装板上。按三相五线制连接电源。确认无误后插电源插头。

5、试运转

(1)上机操作必须系好安全带,并索扣在安全绳上,(安全绳

必须索扣在吊篮以外可靠牢固的建筑物上部)安全绳索必能承受

500公斤以上的冲击力。

(2)打开电器箱,合上电源开关后关上电器箱门,检查电铃,

限位开关,手握开关,转换开关,电动机等应处于正常状态。

(3)电器箱上的转换开关拨向待穿钢丝绳的电机一侧,先将

工作钢丝绳插入提升机上端进绳口内,启动上行开关,提升机可自

动穿绳。安全钢丝绳从安全锁上端孔插入。另一端同样操作。

(4)将电器箱门面上的选择开关拨到中间位置。启动上行开关,

将工作平台升高到离地面1米处,在工作钢丝绳,安全钢丝绳距地

面15cm处安装重锤。

(5)检查安全锁工作状况,具体步骤:将转换开关拨至侧位,

按下行开

使工作平台倾斜,当工作平台倾斜4°—5°时,安全钢丝绳在安全锁内处于自由状态。

(6)检查提升机上、下运行及制动情况,工作平台应保持平

衡,限位开关触限位块后应停止运行。

(7)空载试验,地面操作运行上、下空载运行,整个过程应

升降平稳,无异常现象。电路灵敏可靠,各连接处无松动现象。近

地面载人操作,主要检查电动机启、制动情况和手动滑降情况。

(8)额定载荷试验,引出控制开关,人员在地面操作,吊篮

平台内均匀装载额定载荷,吊篮在1米的行程中升降,至少三次。

在运行中应无滑降现象和异常声响。安全锁应能灵活可靠地锁住安全钢丝绳。

6、吊蓝经各部件调试,检测合格后交付使用

7、位移:

根据施工需要,可以随时移位,但必须有专业技术人员现场指导监督

(1)、必须先将吊篮放在地面上,防止意外、近距离移位先要把钢丝绳退出相应长度、搬下配重,移位前后支架到所需位置。调整位置、压装配重检查紧固各部件。穿好钢丝绳,检查验收,合格后方可使用

(2)、远距离移位要把钢丝绳和电缆与平台分离,搬下配重,移位前后支架到所需位置。调整位置、压装配重检查紧固各部件,穿好钢丝绳,接好电缆线,检查验收,合格后方可使用

8拆卸

(1)拆卸前应对吊篮进行全面检查,记录损坏情况;

(2)将平台停放平整的地面上,拆下绳坠铁。褪出钢丝绳,切断电源将电缆从临时配电箱和吊篮上拆下,并将电缆线卷成圆盘扎紧。将钢丝绳卸下拉到上方,并卷成圆。最后拆卸屋面悬挂装置,运至地面并做好保护工作

9吊篮安装完后完毕后需经使用单位、租赁单位、总包单位、监理单位。共同按AQ-C9-2验收表验收,合格后方准投入使用。

电动吊篮施工方案72429

电动吊篮施工方案 一、编制依据: 1.山东民强生物综合楼施工图纸; 2.山东省建筑工程施工安全操作规程; 3.中华人民共和国高处作业吊篮标准GB 19155-2003。 二、准备工作: 1.吊篮进场根据现场情况,租用6米吊兰8台,一次性进场。 2.施工现场必须预留380V电源。 3.安装部位具备基本平整条件(不需要预埋任何件)。 4.楼板顶所有其它杂物,应清理干净,便于安装或移动。由于电动吊篮移动方便、灵活、使用效率高,没有其它特殊要求。 5.由吊篮专业公司派吊篮技术人员负责现场指导安装及人员操作培训,施工方准备工人负责搬运、协助吊篮的安装、拆卸。 7.搬运:水平搬运包括平台、绳坠铁、电器系统;垂直搬运包括楼面悬挂装置、钢丝绳、配重块。 三、电动吊篮选用的型号及说明: 在本项目的新增外窗工程中,根据现场开窗情况,需要设置6米长的电动吊篮,东、西侧各一台,南侧4台,北侧2台,共8台。下面将吊篮的型号及相关资料作必要介绍: 型号:ZLD63/ZLP630 长度:6米(1至6.0米可任意组合长度)——长度5米及5米以上为40块配重。 载重为:ZLP63/ZLP630为630kg。 ZLD63/ZLP630型吊篮组成部件: 提升机(ZLP6.3)8台; 安全锁(LS30)8把; 电控箱 8套; 屋顶吊架 8付; 工作平台 8套; 钢丝绳(直径8.3毫米) 32根; 极限开关(JLXK1-111) 8个;

手控手柄(COBB1) 8只; 电缆(3×2.5 + 2×1.5) 8根; 安全绳16根; 自锁器16把。 四、电动吊篮的安装、移位和拆除方案: 1.吊篮运抵施工现场后,将支架、钢丝绳和配重用施工电梯或塔吊分别运到楼顶,将篮体部分搬运至相应位置的地面; 2.悬挂机构的安装、调试: (2)将插杆插入三角形的前支架内,根据支架的最大高度1.7米高调整插杆的高度,用螺栓固定。将插杆插入后支架套管内,插杆的高度与前支架高度等高,用螺栓固定,前、后支架完成安装。 (3)将前梁、后梁分别装入前、后支架的插杆内,用中梁连接,前、后座间距离在场地的允许下,尽量调整至最大距离。将上支柱安装在前支架插杆上。 (4)安装加强钢丝绳,调节螺旋扣的螺杆,使加强钢丝绳绷紧,使前梁略微上翘3-5厘米,产生预应力,提高前梁刚度。再将工作钢丝绳、安全钢丝绳分别固定在前梁的悬挂机构架上,在安全钢丝绳适当处安装上限位块。 (5)检查上述各部件安装是否正确,确认无误后,将悬挂机构安放在工作位置,前梁伸出端悬伸长度为1.5米。两套悬挂机构内侧之间的距离应等于悬吊平台的长度。配重均匀放置在后支架底座上,上紧防盗螺栓,将工作钢丝绳、安全钢丝绳从端部放下,此过程中注意钢丝绳的缠绕现象。 安装图示:

吊篮安装技术方案

吊篮安装技术方案

电动吊篮安装(拆卸)施工组织方案 编制 审核 审批

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (3) 三、设备选型 (3) 四、施工准备 (5) 五、安装布置 (6) 六、设备安装具体事项 (8) 七、标准安装计算 (9) 七、斜屋面安装计算 (12) 八、验收 (17) 九、安全操作规程 (19) 十、吊篮关键部位的使用方法 (20) 十一、吊篮的拆除 (20) 十二、应急预案 (22)

一、工程概况: (一)工程名称: (二)电动吊篮用途: (四)吊篮安装单位: (五)安装部位:。 (六)安装高度约: 二、编制依据: GB19155-2003《高处作业吊篮》标准 JGJ33-2001《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ202-2010《工具式脚手架安全技术规范》 JGJ59-2011《施工现场临时用电安全技术规范》 《吊篮安装拆卸使用说明书》 三、设备选型: 根据现场施工要求选用天津庆丰顺建筑机械有限公司生产的ZLP-630型电动吊篮;悬挂机构为无轨式。 (一)设备的技术性能: 1、型号:ZLP- 630型; 2、提升速度:9.3m/min; 3、提升高度:最高可达200m; 4、电源:380V±5%,50Hz,三相五线制; 5、电机:三相电磁制动电机LTP6.3,每台吊篮功率1.5Kw×2; 6、工作吊篮尺寸:1m(2m、3m、4m、5m、6m)×0.7m×1.2m; 7、设备额定载荷

序号工作篮长度(m)额定载荷(Kg) 1 1.5-3 630 2 3.0-4 450 3 4.0-5 400 4 5.0-6 300 8、钢丝绳: 工作钢丝绳:4×31SW+NF-Φ8.3 GB8902—88镀锌航空钢丝绳; 安全钢丝绳:4×31SW+NF-Φ8.3 GB8902—88镀锌航空钢丝绳; 9、安全锁: LS-30型配630型吊篮。 10、电源电缆:橡套电缆YC—3×2.5+2×1.5; 11、工作原理:吊篮为电动爬升式,工作篮沿钢丝绳与由提升机带动上 下升降,不收卷钢丝绳,可停止在任一高度(200 m以内)工作; 12、设备自重:标准型屋面配置:3m标准篮体重380㎏; 标准型屋面配置:4m标准篮重400㎏。 (二)设备的安全性能 1、当提升系统出现故障而导致吊篮下降速度超过25m/min时,安全锁 将自动锁定在安全钢丝绳上,使吊篮在不超出100mm的距离内自动停止下降,或一端吊篮倾斜超过8°时安全锁自动锁止,保证人机安全。 2、当防冲顶限位开关动作时,吊篮自动停止向上运行。 三、施工准备 1、电源 现场必须在吊篮安装之前按本方案 3.1的要求给吊篮配备好专用电源,由专业人员在吊篮上下运行线路的中间层提供单独的电箱,并要求一机一闸一漏开。使用方在电动吊篮安装层面安装两个二级配电柜连接至电动吊篮使用三极配电箱,单台吊篮额定工作电流为6A。每个配电柜连接20-25台吊篮,二级电柜需要配备不低于100安漏电保护器。 2、人力

吊篮安拆施工方案计划

电 动 吊 篮 安 拆 方 案 编制: 审核: 审批:

目录 1.工程概况 2.组装部署 2.1组装人员装备 2.2吊篮准备 2.3机械准备 2.4电力准备 3.安装布置 3.1组装工艺流程图 3.2工艺流程图 4.安装方法 5.拆卸措施 6.操作规程 7.验算、验收 8.安全管理制度

1. 工程概况 工程名称: 工程地点: 建筑高度: 电动吊篮安装位置:排烟冷却塔顶部 2.组装部署 2.1 人员准备:我公司派吊篮技术人员负责指导安装,8-10名工人协助安装。 2.2 吊篮准备:吊篮进场根据工地实际情况采取分批进场。 2.3 安装布置:外挂架现场组装。详见工艺流程图、现场组装图、配重示意图。 2.4 电力准备:预备380V动力电源,及三级动力柜。 3. 安装布置 3.1 电动吊篮组装工艺流程图

组装前准备工作: (1)必须对进场吊篮的各个零件、部件进行检查核对验收。 (2)按组装流程图将各零部件运送到组装位置。 3.2 安装工艺流程图

4. 安装方法 4.1 吊篮安装顺序图: 4.2 悬挂机构的安装 悬挂机构安装于建筑物的顶面,将悬挂机构的零部件调运至建筑物顶部后,在平面图标注的位置进行安装,安装顺序如下图:

4.3 安装及调整 ●安装地面选择水平面,遇有斜面时,在支架下面用木板或其他平面防滑物体 垫平。如安装面是防水保温层时,在前、后支架下加垫5-8厘米厚木板,防止压坏防水保温层。 ●可调式悬挂机构的调节支架高度使前梁下侧面略高于女儿墙(或其他障碍 物)的高度,在条件允许的情况下,悬挂机构定位后在支架下方垫防滑板。 ●前梁深处端长度为1.5米。 ●前后支架间距离在场地允许的情况下,尽量调整至最大距离。 ●两个支架间距离调整至前梁悬伸点间距离比悬挂平台长度小3-5厘米。 ●张紧加强钢丝绳时,使前梁略微上翘5-6厘米,产生预应力,提高前梁强度。 ●装夹钢丝绳时,绳夹数量是4个,U型开口在钢丝绳尾端对侧,且方向一致。 绳夹应从吊装点处开始依次夹紧,并在最后一个绳夹和前一个绳夹间,使钢丝绳稍稍拱起。 ●垂放钢丝绳时,将钢丝绳自由盘放在楼面,将绳头仔细抽出后沿墙面缓慢下 放。钢丝绳放完后应将地面多余的钢丝绳仔细盘好压紧。 ●限位盘安装在安全锁用钢丝绳的上端从上面钢丝绳顶端往下200mm-300mm 处安装 ●配重每块25公斤,将配重均匀放置于后支架四根配重安装杆上。配重块数 量根据前梁悬伸长度、前后座间距离和悬吊载荷。 配重示意图

电动吊篮安全施工方案

编号:AQ-BH-06048 ( 管理资料) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电动吊篮安全施工方案 Safety construction scheme of electric hanging basket

电动吊篮安全施工方案 说明:施工方案是根据一个施工项目制定的实施方案;是根据项目确定的,有些项目简单、工期短就不需要 制订复杂的方案。 1:工程概况: 工程名称:连大·文润三期外墙电动吊篮施工方案 结构类型:框架结构 工程高26层,高约80米。该楼外墙面涂料施工工程采用电动吊篮施工。此电动吊篮性能先进,安全升降,拆装方便,高效是外墙装饰工程的理想设备。 2.电动吊篮主要技术参数: 电源380v±5%50Hz三相五线 控制使用载荷(kg)500 电动机功率(kw)2×1.5/2.2 额定提升速度(m/min)9-11 钢丝绳Ф8.3--8.6型号6×19+IWS航空用,破断拉力大于51KN 安全锁防倾斜式

安全锁允许冲击力30KN 3.电动吊篮在建筑结构平面图上的布置: 3.1吊篮具体分布见附录:吊篮布置图。此设计为最大限度的满足外墙的装修需要,在安装过程中,根据实际需要可以进行适当增减。 4.设计说明: 4.1考虑到本工程从18层安装,吊篮悬臂机构需要布置在18层楼面。如果部分有特殊造型,造成安装条件复杂,需要在安装时根据实际情况在提前预留孔洞,(用于吊篮支架安装)。具体位置和高度参考吊篮布置图。或者吊篮的前支架受地方条件限制放不下,可将前臂支于门窗洞口上,(洞口的混凝土标号必须大于等于C25,宽度必须大于等于200mm),下方垫方木,横向加以固定。 5.结构简介: 5.1悬臂机构是由80×80×4方钢管1根,70×70×4方钢管2根,前、后支架上主柱加强钢丝绳及配重块组成,用M16螺栓连接组装好后,支放在屋内。横梁连接好后总长5800mm。工作钢丝绳

电动吊篮安装施工方案最新版

电动吊篮安装施工方案 编制: 审核: 审批: 编制单位:西安沧星建筑设备租赁有限公司日期:年月日

目录 一、工程概况 (3) 二、方案编制依据 (3) 三、ZLP系列高处作业吊的简介 (3) 四、施工部署及施工计划 (4) 五、安装准备 (5) 六、安装及调试流程 (6) 七、电动吊篮安装安全注意事项 (9) 八、验算 (13) 九、ZLP630型电动吊篮安全操作规程 (14) 十、吊篮操作人员注意事项 (15) 十一、验收 (16) 十二、电动吊篮的移位: (17) 十三、电动吊篮的拆除安全要求: (18) 十四、售后服务承诺 (22) 十五、吊篮应急措施 (23) 十六、吊篮季节性施工措施 (23) 十七、应急救援预案 (24)

一、工程概况 庆安生活区改造一期104大院地块工程,由1#楼、2#楼及地下车库、3#楼组成,其中1#楼地下1层,地上27层,剪力墙结构;2#楼及地下车库地下1层,局部2层,地上26层,车库及商业部分为框架结构,主楼为剪力墙结构;3#楼地下1层,地上24层,剪力墙结构。总建筑面积72594.05㎡。工程总造价13906万元,施工现场占地面积11807㎡ 二、方案编制依据 根据业主提供的建筑施工图纸,施工组织方案以《高处作业吊篮国家标准(GB19155-2003)》参考(JGJ202-2010)《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》、《高处悬挂作业安全技术培训材料》、《现行建筑施工规范大全》等相关文件为编制依据,并经过对现场的考察和标准层面平面图纸进行研究和分析后,特制定本方案。 1、《施工现场临用电安全技术规范》(JGJ 46-2005) 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91) 3、《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》(JGJ 202-2010) 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-2011) 5、《建筑工程施工安全操作规程》(DBJ 01-62-2002) 6、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 7、《现行建筑机械规范大全》(中国建筑工业出版社) 8、《高处作业吊篮(ZLP 630/800)产品使用说明书》 三、ZLP系列高处作业吊的简介 我公司租赁销售的ZLP系列高处作业吊篮为电动爬升式装修机械,主要适用于高层及多层建筑物的外墙施工、装修、清洗与维护工程;也可应于电梯安装、船舶修造、大型罐体、桥梁、水坝、烟囱等工程的作业。该产品操作简便、安全可靠、可重复使用,从而降低施工成本,提高工作效率。其主要结构为: 1、悬吊平台:悬吊平台由 1.5m,2m 基本节拼装而成,其平台长度可按建筑物外形

电动吊篮安、拆施工方案

东城新一家7#楼工程 电动吊篮安、拆专项施工方案 编制: 审核: 审批: 编制单位:陕西安泰建筑机械有限公司 审核单位:西安市经纬建筑工程有限公司

东城新一家分公司第二项目部 2013年04月01日 目录 一、总说明与工程概况 (3) 二、产品出厂质量证明文件 (3) 三、安、拆施工方案 (24) 1、编制依据 (24) 2、安装单位及操作人员资质 (24) 3、安装施工方法 (29) 4、拆卸施工方法 (34) 5、安全操作规程 (34) 6、受力验算、验收与使用前培训 (36) 四、安全保障措施 (38) 五、应急预案 (40)

一、总说明与工程概况 为确保本项目施工安全,本分项(电动吊篮安、拆)工程我部委托陕西安泰建筑机械有限公司专业施工,并佩带专项方案,经我部审核后实施作业。 工程名称:东城新一家1号地7#楼 工程地点:西安市灞桥区纺渭路东侧 建筑面积:42000㎡ 建筑高度:102.00m 电动吊篮生产厂家:廊坊兴何工业有限公司 电动吊篮安装位置:按实际工程规划采取楼顶平面安装,平行布置。 二、产品出厂质量证明文件 我廊坊兴何工业有限公司生产的ZLD500、630、800系列电动吊篮,经北京市质检中心检测,质量可靠,技术先进,使用方便,销售网络覆盖全国各大城市,远销俄罗斯、朝鲜、韩国、蒙古国、阿联酋等国家,深受用户好评。 销售分公司分别位于交通便利、车位充足的昌平区北七家和朝阳区姚园路,销售分公司坚持做连锁品牌、经销品牌产品的理念,以质量为核心,以服务促发展,坚持不懈走专业化、特色化、规格化经营之路,为客户提供最优质的服务。

三、安装、拆卸施工方案 3.1编制依据: 根据GB19155-2008市建施【2008】1号文件、【2008】82号文件及本公司安全规定。 3.2安装单位及操作人员资质 陕西安泰建筑机械有限公司坐落在西安市未央区阁老门村38号,经营范围涵盖生产、销售、租赁。 吊篮租赁分公司现有ZLD-500、630等电动吊篮200余套,价格合理,手续齐全。竭诚为您提供最佳的施工方案和最优质的服务。 过硬的产品质量,良好的售后服务是企业发展的根本保证,通过全体员工的不懈努力和奋斗,以良好的信誉赢得广大用户的认可,我们将一如既往,为客户提供最优质的服务

吊篮安装施工方案

宿松经济开发区服装产业园 1 # 2 #公租房节能改造工程 吊蓝im 安装拆卸 专项施工方案

施工组织设计(方案)报审 工程名称:宿松经济开发区服装产业园1 # 2 #公租房节能改造工程致:安徽君城建设监理有限公司(监理单位) 我方已根据施工合同有关规定完成了吊篮安装拆卸专项施工(方案)的安全技术措施的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 并经我单位上级技术负责人审批准,请予以审查。 附: 吊篮安装拆专项施工方案 承包单位:(章)____________ 项目经理:__________________ 日期:______________________ 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师 __________ 日期__________________ 总监理工程师审核意见: 项目监理机构____________________ 总监理工程师_____________________ 日期___________________________ 目录

一、编制依据: (3) 二、工程概况: (3) 三、施工部署: (3) 四、手扳葫芦吊篮设计 (4) (一)基本组成: (4) (二)支设要点 (5) 五、操作使用: (7) 六、篮的拆除: (7) 七、安全操作规程: (8) 八、吊篮的日常维护 (10) 六、吊篮设计计算 (10) 1 计算简图和荷载计算 (10) 2 钢丝绳验算 (11) 3 抗倾覆验算 (11) 4 挑梁抗弯验算 (12) 5 扣件抗滑移验算 (12) 、编制依据: 1、《建筑施工高处作业安全技术规范》 2、河北省工程建设标准《建筑工程施工安全规范》 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 4、天津市庆泰起重设备有限公司提供的《吊篮使用说明书》 5、石家庄xxx工程21#、22#楼XXX设计研究院工程设计图纸

电动吊篮拆除方案

编号:CSCEC-1B-JYDQ-2016-076晋源东区一号地块棚户区改造安置住房项目 电动吊篮拆除方案 中国建筑一局(集团)有限公司 二O一六年九月

晋源东区一号地块棚户区改造安置住房项目电动吊篮拆除方案 编制: 审核: 审批: 中国建筑一局(集团)有限公司 二O一五年一月

目录 一、编制依据: (1) 二、工程概述: (1) 三、吊篮简介: (1) 四、吊篮拆除准备 (2) 五、拆除程序: (3) 六、拆除过程: (3) 七:吊篮拆除安全注意事项: (4)

一、编制依据: 《高处作业吊篮》(GB19155-2003)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)《机械设计手册(第四版)》 二、工程概述: 晋源东区一号地块棚户区改造安置住房项目位于晋源区古城大街以南,龙山大街以北,晋源南街以西,规划路以东。总建筑面积87996.4㎡。其中包括1#~4#高层住宅楼、1号~3号商业楼、一标段地下车库。其中,1#~4#高层住宅楼均为18层剪力墙结构,建筑高度57.5m。高层住宅楼外立面装饰装修工程采用LTD—630型号电动吊篮施工,1~4号楼外立面装饰工程每栋高层住宅楼已安装LTD-630型电动吊篮33台,由于高层住宅楼屋面为坡屋面,采用钢丝绳拉结在剪力墙上方式进行吊篮布设。每台吊篮钢丝绳安装一次搭设为59米长度。 三、吊篮简介: 3.1电动吊篮型号 为本工程选用无锡市雨琦机械制造厂生产的LTD—630型的电动吊篮,根据现场施工的实际需要,额定使用载荷为630kg。篮筐外型尺寸:宽700mm×高1100mm,单元长度有3米、3.5米、5米、5.5米和6米五种尺寸,然后按需要进行拼装,最大长度为6米,最小长度为3米。 3.2电动吊篮主要技术参数:

吊篮安全专项施工方案学习资料

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工总体设计与部署 (2) 3.1 总体设计 (2) 3.2吊篮施工部署 (3) 四、吊篮的安装、移位和拆除 (3) 4.1 吊篮安装 (3) 4.2 吊篮移位 (7) 4.3 吊篮拆除 (7) 五、主要性能技术参数与验算 (8) 5.1技术参数 (8) 5.2电动吊篮验算 (9) 六、吊篮质量及使用要求 (13) 七、吊篮施工安全操作规程 (15) 八、季节性施工措施 (16) 九、施工过程中应急措施 (17) 十、吊篮的常规检查和保养维护 (18) 10.1安全检查 (18) 10.2日常检查 (18) 10.3定期检查 (18) 10.4保养维护 (19) 十一、吊篮施工平面布置图 (19)

一、编制依据 二、工程概况 工程名称:铁路总公司铁一区南院(一期)、铁一区北院、铁三区(一期)综合整治项目 本工程铁一区北院包含西城区真武庙头条4号院1~11号楼、西城区真武庙头条胡同2号楼等22栋单体。铁一区南院包含新6号楼、新7号楼等16栋单体。铁三区包含月坛北街14、16号楼、甲7号楼等8栋单体。总建筑面积104474㎡。 建设单位:中国铁路总公司 设计单位:中铁工程设计院有限公司 施工总包:中建二局第三建筑工程有限公司 监理单位:北京市曙晨工程监理有限责任公司 三、施工总体设计与部署 3.1 总体设计 根据本工程结构特点及外装饰要求,本着经济、合理、安全的原则。外装饰采用ZLP630型电动吊篮,悬挂方式为无轨式。主要由提升机、工作平台、安全锁、悬挂机构和电气系统组成。 (1)提升机:由电磁制动电机、离心限速装置、减速机构钢丝绳输送机构组成 (2)工作平台:基本节长度为1m、1.5m、2m、3m,根据需要采用螺栓自由组装,最大长度不超过6m,提升器和安全锁安装在工作平台两侧的安装架上。 (3)安全锁:本工程使用倾斜安全锁,工作绳通过安全滚绳绷紧则打开安全锁,安全绳自由通过安全锁,当吊篮平台发生倾斜或工作绳子发生断绳时,倾斜或断裂处工作绳对安

施工电动吊篮专项施工方案word版本

施工组织设计(方案)审批表工程名称:广安时代天骄(二期)

起重吊装安全施工专项方案 编制: 审核: 审批: 四川得友建工集团有限公司 广安时代天骄(二期)项目部 二0一七年十月

电动吊篮安全施工专项方案 一、工程概况: 项目名称:广安时代天骄(二期) 工程地址:广安市广安区枣山站前广场西侧(GC2016-26号)地块 建设单位:广安枣山泰美置业有限公司 设计单位:中外建华诚城市建筑规划设计有限公司 监理单位:四川蓉兴建设监理有限公司 施工单位:四川得友建工集团有限公司 质量要求:合格 安全要求:安全无事故 文明施工:达到文明施工标准 建筑规模:本项目为二期用地,其中总规划用地面积:31928㎡,规划总建筑面积约为131309.51㎡,地上建筑面积约为96507.72㎡,地下室建筑面积约为34801.79㎡,地块内有7栋建筑组成,其中建筑总高度分别为5-1、5-4 、5-5#楼地下车库1层,高度为6.6米,地面以上层数30层,地面以上高度为90米;5-3、6-1#楼地下车库1层,高度为6.6米,地面以上层数27层,地面以上高度为81米;5-2、6-2#楼地下车库1层,高度为6.6米,地面以上层数26层,地面以上高度为78米;地下车库共两层,住宅每栋共采用两台电梯,功能为无障碍电梯兼消防电梯、担架电梯兼消防电梯。该项目其中首层,二层为商业,局部有三层商业。本工程设计使用年限为50年,抗震设防烈度为六度,属一类高层公共建筑;建筑结构的安全等级为二级;地基基础设计等级为乙级;建筑抗震设防高层为一、二级抗震类;结构构件的耐火等级为一级,建筑防火类别一类。 结构形式:主体框架、部分剪力墙结构。 基础为:承台独立柱及条基 合同工期:666日历天 该工程高度均在80-90米,外墙面装饰施工工程采用电动吊篮施工。

电动吊篮安装拆卸专项施工方案

蓝宇国际大厦外墙装饰工程 电动吊篮安装拆卸专项施工方案 总包单位:山东枣建建设集团有限公司 分包单位:山东枣建集团装饰工程有限公司 监理单位:枣庄市工程建设监理公司 建设单位:山东枣建集团建工置业有限公司 编制人:朱勇 审核人:杨旭宾 编制日期: 2017年6月15日

目录 一、工程概况:.............................................................................................................................................. - 2 - 二、编制依据:.............................................................................................................................................. - 2 - 三、安装前期准备工作:.............................................................................................................................. - 3 - 四、电动吊篮安装形式的选择:.................................................................................................................. - 3 - 五、电动吊篮布置方案:.............................................................................................................................. - 4 - 六、电动吊篮的安装、移位和拆除方案:.................................................................................................. - 4 - 1. 装卸情况:........................................................................................................................................ - 4 - 2.悬挂机构的安装、调试:.................................................................................................................. - 4 - 3.悬吊平台的安装、调试:.................................................................................................................. - 5 - 4.提升机、安全锁、电器箱的安装:.................................................................................................. - 6 - 5.穿绳检查:.......................................................................................................................................... - 6 - 6.重锤的安装:...................................................................................................................................... - 7 - 7.安全绳和绳卡的安装:...................................................................................................................... - 7 - 8.通电、检查:...................................................................................................................................... - 7 - 9.验收、交接:...................................................................................................................................... - 8 - 七、安全操作规程及注意事项...................................................................................................................... - 8 - 1.设备检查:.......................................................................................................................................... - 9 - 2.电动吊篮安全移动及拆卸:.............................................................................................................. - 9 - 3.操作规程:........................................................................................................................................ - 10 - 4.吊篮安全使用规程:........................................................................................................................ - 11 - 5.操作人员注意事项:........................................................................................................................ - 12 - 6.常见故障及排除方法........................................................................................................................ - 12 - 八、季节性施工措施:................................................................................................................................ - 13 - 九、验算、验收:........................................................................................................................................ - 13 - 1.验算:................................................................................................................................................ - 13 - 2.验收:................................................................................................................................................ - 16 - 十、培训:.................................................................................................................................................... - 17 -十一、维护、保养:.................................................................................................................................... - 17 -

吊篮安装拆卸施工方案完全版.doc

吊篮安装拆卸施工方案 目录 一、编制依据: (3) 二、工程概述: (3) 三、吊篮简介: (3) 1.电动吊篮的型 (3) 2.电动吊篮主要技术参数: (3) 四、施工准备: (3) 五、吊篮的布置: (4) 六、吊篮的安装与拆除: (4) 1.悬挂机构的安装: (4) 2.悬吊平台的安装 (5) 3.安全锁及提升机的安装 (5) 4.电器箱的安装 (6) 5.穿绳检查: (6) 6.重锤的安装: (7) 7.安全绳和绳卡的安装: (7) 8.通电检查: (7) 9.验收交接: (8) 10. 拆除: (8) 七、吊篮施工验收标准 (9) 八、安全保证措施及注意事项: (9) 九、培训: (10)

十、维护保养: (10) 十一、吊篮安装拆卸过程应急措施和救援预案 (11) 附录 (13) 一、编制依据: 根据国家和行业颁布的有关设计和施工规范及标准,中华人民共和国 高处吊篮作业标准GB19155-2003机械设计手册,本项目工程施工图纸和 施工组织设计吊篮脚手架的设计制作应符合JG/ T5032-93《高处作业吊篮》及《编制建筑施工脚手架安全技术标准的统一规定》,并经企业技术负责 人审核批准。 二、工程概述: 本项目工程,建筑物高度约 54.5 米。该楼外立面工程拟采用我公司的电动吊篮施工。我公司拥有 ZLP — 630 型号的电动吊篮,此电动吊篮性 能先进,安全升降,拆装方便,高效是外墙装饰工程的理想设备。预计此项目安装 ZLP-630 型电动吊篮约 17 台,钢丝绳为 120 米长度,每台吊篮设置独立安全救生绳,专人进行维护、维修和日常安全检查。 三、吊篮简介: 电动吊篮主要技术参数:ZLP-630 型高处作业电动吊篮主要性能参数 如下:项目技术数据:额定荷载重量 630KG ;平台尺寸:前栏高 800,后栏高1100 ,平台长度 1.m 、 2.m、3m、 4m 、 5m、 6m、额定升降速度 9m/min ;电动机型号、功率 YEJ90L-4 1.5KW× 2 台,制动距离≤100 mm 。 四、施工准备: 1、吊篮进场可根据场地大小,分批进场。要求现场预备380V 电源。根据现场施工准备,我们开工前组织准备好吊篮机具装置运至现场,组织 现场安装、移位。

电动吊篮安装拆卸方案

高处作业吊篮安装拆卸安全专项施工方案 目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (3) 三、电动吊篮的型号及说明 (3) 四、吊篮作业期间现场项目管理架构表 (4) 五、高处作业吊篮安装施工 (4) 1.吊篮安装前的准备 (4) 2.吊篮安装工艺流程图 (5) 3.吊篮安装步骤 (5) 六、高处作业吊篮拆卸施工 (8) 七、吊篮移位施工 (10) 八、相关的计算书 (10) 1.钢丝绳的受力检验 (10) 2.悬挂机构的力矩平衡验算 (12) 3.配重的计算 (13) 九、安全操作规程 (14) 十、季节性施工措施 (15) 十一、维护、保养 (15) 十二、吊篮施工安全措施 (15) 十二、应急预案 (17) 1.应急救援小组人员架构 (17) 2.应急救援小组人员职责 (17) 3.应急救援小组人员及联系电话 (18) 4.应急事故处理流程 (18) 5.当发生以下紧急情况时的应急处理 (19) 6.当发生高空坠落时的应急措施及预防措施 (19) 7.当发生物体打击事故时的应急措施与预防措施 (20) 8.当发生触电时的应急措施及预防措施 (21) 9.当在上升或下降过程中悬吊平台纵向倾斜角度过大时的应急措施 (21) 10.当工作钢丝绳卡住提升机时的应急处理 (22) 11.当一端工作钢丝绳破断、安全锁锁住安全绳时的应急处理 (22) 12.当一端悬挂机构失效,悬吊平台单点悬挂而直立应急处理 (22) 13.吊篮作业时临时遇到大风的应急处理措施 (22) 14.恢复生产及应急抢险总结 (23)

一、工程概况 ******工程位于******,总建筑面积约109093.31㎡,其中地下室约21526.83㎡一层,项目由6 栋高层住宅及周边裙楼、地下室、商业组成。本次施工总建筑面积为 109093.31㎡。总建筑高度96m,最高建筑层数32层。 1#楼:总建筑高度93m,总建筑层数31 层。 8#楼:总建筑高度96m,总建筑层数 32层。 9#楼:总建筑高度96m,总建筑层数 32层。 10#楼:总建筑高度88m,总建筑层数 28层。 地下室:地下1 层,总建筑面积 21526.83m2。 本工程大部分已完成,仅剩余外墙涂料面漆没完成,首次计划进场 10 台吊篮,首次架设在1#楼的31 层天面上,最高架设高度96米,面漆完成后再移位至其他位置或其他栋,或根据施工进度而增加吊篮数量。 二、编制依据 1.中华人民共和国标准GB 19155-2003《高处作业吊篮》; 2.按广州市建筑工程施工安全操作规程来使用; 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; 4.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011;

电动吊篮施工方案

JYZJHDTSJA001-2010 电动提升吊篮施工方案 目录 一、工程概况 二、准备工作 三、施工方法 四、电动吊篮安装安全注意事项 五、验算 六、ZLP800/630型电动吊篮安全操作规程 七、操作施工人员注意事项 八、验收 九、施工中的特殊情况 十、强制性条文 十一、附吊篮相关资料

一、工程概况: 本吊篮用于山西省京玉发电厂2×300MWII标压型板封闭工程。主要有主厂房(A、B、C 列)自2/9轴至17 轴总长为73米、锅炉房、引风机房、空冷等工程,主厂房最高处为57.4m,锅炉房最高为61.6m。由北京金飞虹建筑机械有限公司提供电动作业吊篮,主要用于檩条、压型墙板安装。 二、准备工作: 1、设备选型 设备采用ZLP800和ZLP630型吊篮,其技术性能见厂家说明: 型号:ZLP800型电动吊篮 额定载荷:800、630kg 升降速度:8m/min 设备功率:2 ×2.2和2x1.5KW 电源电压:380±10% V,50Hz,三相五线制 悬挂吊篮支架升降范围:1300-1500 mm 钢丝绳:B型-8.6mm 设备使用环境: a.距吊篮现场10m范围内不能有高压线; b.在雷雨.下雾.下雪.风力大于6级等恶劣天气不能使用; c.电焊火花保证不伤及钢丝绳; d.环境温度-10℃――+40℃; e.环境相对湿度不大于90%(25℃)。 2、建筑物顶预备380V电源。ZLP800型吊篮每台电机有2.2千瓦和1.5KW(用于ZLP630型吊篮),使用ф8.6钢丝绳。 3、为了减少往楼顶搬运吊篮配件的劳动强度,提高安装速度,有塔吊或升降设备的给予配合。 4、建筑物顶部具备基本平整条件(不需要预埋任何件)。已做防水保护层,准备一定厚度和宽度的木块支垫,以加强成品的保护。 5、建筑物顶部有其它杂物的应清理干净,便于安装或移动。由于电动吊篮移动方便、灵活、使用效率高,没有其它特殊要求。 6、吊篮技术员负责指导安装。 7、搬运:水平搬运包括平台、绳坠铁、电气系统;垂直搬运包括屋面悬挂装置、钢丝绳、配重铁。 三、施工方法: 根据现场施工共需电动吊篮3台,以现场实际安装台数为准。

吊篮安装拆卸施工方案 完全版

吊篮安装拆卸施工方案完全 版(总13页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

吊篮安装拆卸施工方案 目录 一、编制依据: (3) 二、工程概述: (3) 三、吊篮简介: (3) 1. 电动吊篮的型 (3) 2. 电动吊篮主要技术参数: (3) 四、施工准备: (3) 五、吊篮的布置: (4) 六、吊篮的安装与拆除: (4) 1. 悬挂机构的安 装: (4)

2. 悬吊平台的安装 (5) 3. 安全锁及提升机的安装 (5) 4. 电器箱的安装 (6) 5. 穿绳检查: (6) 6. 重锤的安装: (7) 7. 安全绳和绳卡的安装: (7) 8. 通电检查: (7) 9. 验收交接: (8) 10.拆除: (8) 七、吊篮施工验收标准 (9) 八、安全保证措施及注意事项: (9)

九、培训: (10) 十、维护保养: (10) 十一、吊篮安装拆卸过程应急措施和救援预案 .......... 11 附录 (13) 一、编制依据: 根据国家和行业颁布的有关设计和施工规范及标准,中华人民共和国高处吊篮作业标准 GB19155-2003 机械设计手册,本项目工程施工图纸和施工组织设计吊篮脚手架的设计制作应符合JG/ T5032-93《高处作业吊篮》及《编制建筑施工脚手架安全技术标准的统一规定》,并经企业技术负责人审核批准。 二、工程概述: 本项目工程,建筑物高度约54.5米。该楼外立面工程拟采用我公司的电动吊篮施工。我公司拥有ZLP —630 型号的电动吊篮,此电动吊篮性能先进,安全升降,拆装方便,高效是外墙装饰工程的理想设备。预计此项目安装 ZLP-630 型电动吊篮约 17台,钢丝绳为120米长度,每台吊篮设置独立安全救生绳,专人进行维护、维修和日常安全检查。 三、吊篮简介:

电动吊篮安装(拆卸)组织工艺方案

电动吊篮安装(拆卸)组织工艺方案 一、工程概况 1.概述工程名称:XXXXXXXXXXXX 局办公楼幕墙工程工程地点:XXXXXXXX 幕墙面积:XXXXXX 平方米;建筑层数:地下XXXXXXX 层、地上17 结构类型:框筒结构;屋面结构:平屋面;女儿墙高度:2 现场周边环境:良;吊篮数量及尺寸:总数33 建设单位:XXXXXXXXXXX 总承包方:XXXXXXX 幕墙施工方:XXXXXXXXX 设计单位:XXXXXXXXX 监理单位:XXXXXXXXXXX 二、编制依据 1.《高处作业安全技术规范》JGJ80-91 幕墙工程《施工组织设计》3.《钢丝绳夹使用方法》GB/T 5976-2006 4.《安全带国家标准》GB2811-2006 5.《高处作业吊篮》GB19155-2003 6.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 7.《施工现场临时用电规范》JGJ46-2005 8.《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010 9.《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质(2009)87 三、电动吊篮的型号及说明办 公楼幕墙工程根据不同需要设置不同长度的电动吊篮,下面将吊篮的型号及相关资料作必要介绍: (一)、吊篮型号及说明ZLP63 型吊篮:型号:ZLP630 长度:1.5-6.0(标准长度:可分为1.5 ZLP630型号吊篮组成部件:LTD630 提升机ISF30安全锁直径8.3mm钢丝绳COBB1手控手柄25公斤配重块40 (二)、主要技术参数:额定载重量:630 公斤提升速度:

9~11(m/min) 最大提升高度:200m 工作平台尺寸:长6m 高1.185m 前吊杆伸出长度:1.1m 1.7m支架调节高度范围:1150m 1750m配重块总重量:22025=1000Kg 提升机额定提升力: 6.3KN 提升机功率:1.5KW 提升机制动力矩:5.2Nm钢丝绳结构:431SW+NF—8.3 钢丝绳破断力:53KN 安全锁锁绳角度 四、吊篮布置情况 1、本工程为XXXXXXXXXX 办公楼幕墙工程由17 70.155米)的主楼和3 层(表高11.000 米)的裙房组成,根据工程进度,我公司将吊篮在17 层主楼进行满铺架设完成幕墙施工,裙房利用脚手架施工。 2、人员组织。吊篮施工管理组织架构如网络所示:各级人员的职能明确如下:总负责人XXX 吊篮管理员XXX 安装人员XXX 维护人员XXX 安全员XXX 技术负责人吊篮班班长 (1)总负责人负责吊篮施工全过程的总体策划、组织、协调和监督。技术负责人负责施工方案的编制、报审等技术工作,解决施工中技术问题。 (2)吊篮管理员负责吊篮现场安装拆卸和维护保养作业的施工管理。负责控制吊篮安装过程的质量以符合规定要求,同时按“谁施工谁负责”的原则保证安全生产。另外,现场管理员负责与项目部进行沟通和协调,以满足施工需要和项目部的要求。 (3)安全员负责对吊篮施工过程的质量和安全进行监督管理和安全检