文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 装配式建筑-暖通空调系统设计技术措施

装配式建筑-暖通空调系统设计技术措施

装配式建筑-暖通空调系统设计技术措施
装配式建筑-暖通空调系统设计技术措施

主要内容:

1.装配式混凝土住宅供暖通风和空气调节系统及冷热源方式的选择,应根据气候分区、能源利用状况、

经济技术条件确定。并应符合《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736 的规定;

2.装配式混凝土住宅应采用适宜节能技术,使室内既能维持良好的热舒适性又能降低建筑能耗和减少环

境污染的设计。室内热环境设计指标应符合国家及当地现行建筑节能设计标准。并且应充分考虑自然通风效果;

3.装配式混凝土住宅设计应保证空气质量,合理组织自然通风;厨房、卫生间应采取有效通风措施;通

风换气次数、室内空气污染物浓度应符合《住宅建筑规范》GB50368 的标准要求。如需设置机械通风设施,应预留孔洞及安装位置;

4.装配式混凝土住宅室内供暖系统宜采用低温热水地面辐射供暖系统;也可采用散热器供暖系统;

5.装配式混凝土住宅供暖系统的主立管及分户控制阀门等部件应设置在公共部位管道井内;由公共部位

进入户内的供暖管道应做好预留预埋;户内供暖管线宜设置为独立环路;

6.装配式混凝土住宅建筑有外窗的卫生间,当采用整体卫浴或采用同层排水架空地板时,宜采用散热器

供暖;

7.散热器的挂件或可连接挂件的预埋件应预埋在实体结构上。散热器宜避免在预制外墙上安装,以减少

预制外墙上的预埋件;

8.穿预制外墙的新(排)风口应预留孔洞,孔洞尺寸应根据产品确定,位置应避开预制结构外墙的钢筋,

避免断筋。严寒和寒冷地区应考虑因此带来的热桥影响;

9.卫生间及厨房排油烟机的排气管道可通过竖向排气道或外墙排向室外。当通过外墙直接排至室外时,

应在室外排气口设置避风、防雨和防止污染墙面的构件,并应在预制外墙上预留孔洞。通过外墙排至室外的位置不宜设置在建筑凹口处;

10.装配式混凝土住宅安装燃气设备的房间应预留安装位置及排气孔洞位置。安装在预制墙体上的燃气热

水器,其挂件或可连接挂件的预埋件应预埋在预制墙体上;

11.整体卫浴、整体厨房内的设备及管道应在部品安装完成后进行水压试验,并预留和明示与外部管道的

接口位置;

12.安装在预制构件上的暖通空调、防排烟设备,其设备基础和构件应连接牢固,并按设备技术文件的要

求预留地脚螺栓孔洞;

13.吊装形式安装的暖通空调、防排烟设备应在预制构件上预埋用于支吊架安装的埋件;

14.暖通空调、防排烟设备、管道及其附件的支吊架应固定牢靠,应固定在实体结构上预留预埋的螺栓或

钢板上,并有防晃措施;

15.装配式住宅的通风、空调系统设计中,当采用土建风道作为通风、空调系统的送风道时,应采取严格

的防漏风和绝热措施;当采用土建风道作为新风进风道时,应采取防结露绝热措施;

16.装配式混凝土住宅建筑的土建风道在各层或分支风管连接处在设计时应预留孔洞或预埋管件。

6 燃气系统设计技术措施

主要内容:①装配式混凝土建筑燃气系统设计应遵守《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)、《住宅建筑规范》(GB50368-2005)、《住宅设计规范》(GB50096-2011) 等相关现行国家或地方法规、规范及标准;

②装配式混凝土住宅建筑内设置的燃气设备和管道,应满足与电气设备及相邻管道的净距要求,具体要求参见《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)表10.2.36 室内燃气管道与电气设备、相邻管道之间的净距;

③装配式混凝土住宅燃气系统设计应与住宅同步设计,所有燃气管道穿越预制墙板、楼板等结构预制构件处应预留孔洞或预埋钢套管,不应后期在预制构件上开凿孔洞;

④装配式混凝土住宅户内燃气灶应安装在通风良好的厨房、阳台内;燃气热水器等燃气设备应安装在通风良好的厨房、阳台内或其他非居住房间;

⑤装配式混凝土住宅燃气热水器的烟气必须排至室外,排气管严禁与厨房燃具排油烟道合用,排气口应采

取防风措施。安装燃气热水器的房间,其外墙采用预制构件时,燃气热水器应预留排至室外的燃气热水器专用排气孔洞(孔径Ф100);

⑥装配式混凝土住宅厨房或服务阳台采用预制楼板或外墙采用预制构件时,燃气立管穿越楼板及燃气横管穿越预制墙体构件处,应预埋钢套管,套管直径应比燃气管直径大两档,套管上端应高出楼板80 ~ 100mm,下端与楼板齐平,套管与燃气管之间用不燃材料填实,套管内管道不得有接头。

“十三五”装配式建筑行动方案

“十三五”装配式建筑行动方案 为深入贯彻《国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见》(国办发[2016]71号)和《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》(国办发[2017]19号),进一步明确阶段性工作目标,落实重点任务,强化保障措施,突出抓规划、抓标准、抓产业、抓队伍,促进装配式建筑全面发展,特制定本行动方案。 一、确定工作目标 到2020年,全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15%以上,其中重点推进地区达到20%以上,积极推进地区达到15%以上,鼓励推进地区达到10%以上。鼓励各地制定更高的发展目标。建立健全装配式建筑政策体系、规划体系、标准体系、技术体系、产品体系和监管体系,形成一批装配式建筑设计、施工、部品部件规模化生产企业和工程总承包企业,形成装配式建筑专业化队伍,全面提升装配式建筑质量、效益和品质,实现装配式建筑全面发展。 到2020年,培育50个以上装配式建筑示范城市,200个以上装配式建筑产业基地,500个以上装配式建筑示范工程,建设30个以上装配式建筑科技创新基地,充分发挥示范引领和带动作用。 二、明确重点任务

(一)编制发展规划。 各省(区、市)和重点城市住房城乡建设主管部门要抓紧编制完成装配式建筑发展规划,明确发展目标和主要任务,细化阶段性工作安排,提出保障措施。重点做好装配式建筑产业发展规划,合理布局产业基地,实现市场供需基本平衡。 制定全国木结构建筑发展规划,明确发展目标和任务,确定重点发展地区,开展试点示范。具备木结构建筑发展条件的地区可编制专项规划。 (二)健全标准体系。 建立完善覆盖设计、生产、施工和使用维护全过程的装配式建筑标准规范体系。支持地方、社会团体和企业编制装配式建筑相关配套标准,促进关键技术和成套技术研究成果转化为标准规范。编制与装配式建筑相配套的标准图集、工法、手册、指南等。 强化建筑材料标准、部品部件标准、工程建设标准之间的衔接。建立统一的部品部件产品标准和认证、标识等体系,制定相关评价通则,健全部品部件设计、生产和施工工艺标准。严格执行《建筑模数协调标准》、部品部件公差标准,健全功能空间与部品部件之间的协调标准。 积极开展《装配式混凝土建筑技术标准》《装配式钢结构建筑技术标准》《装配式木结构建筑技术标准》以及《装配式建筑评价标准》宣传贯彻和培训交流活动。

实现绿色建筑暖通空调设计的技术措施 薛勇

实现绿色建筑暖通空调设计的技术措施薛勇 发表时间:2018-08-13T15:15:22.670Z 来源:《建筑细部》2018年1月中作者:薛勇 [导读] 文章主要对绿色建筑暖通空调设计进行了分析,以供参考。 广州赛能机电安装有限公司广东省广州市 511483 摘要:随着能源与资源的紧缺,可持续发展成为当今人与自然和谐发展的主旋律,新兴的绿色建筑也逐渐登上历史的舞台。针对当今建筑能耗所占社会总能耗比重过大的现状,人们已经采取了技术手段,旨在采用合理的节能措施,优化系统运行机制,充分利用可再生能源,达到降低建筑能耗指标,构建健康、舒适、节能、绿色的建筑环境。基于此,文章主要对绿色建筑暖通空调设计进行了分析,以供参考关键词:绿色建筑;暖通空调;节能 引言 近年来,随着人们环保意识的增强,生态环境的恶化,人们对暖通设计中绿色理念和节能这一问题越来越关注。再加上我国政府也提出要保护生态环境,所以暖通设计中应该尽快应用绿色理念和节能技术。这不仅可以节约资源保护生态,还能为人们提供绿色健康的生活环境,进一步提升人们的环保、保护生态环境、节约资源的意识,促进我国建立环境友好型社会。 1绿色建筑暖通空调设计应遵循的原则 1.1绿色环保原则 低碳环保、节能循环是绿色建筑设计理念的本质追求,因此,在进行绿色建筑暖通空调设计时必须遵循绿色环保的原则。根据绿色环保原则的要求,绿色建筑暖通空调的选材上必须注意,不能选择对环境产生污染,不利于人与自然环境和谐共生的材料。在选材时应首先考虑对环境不会产生污染或能最大限度降低对环境污染的材料,应充分考虑材料是否便于日后维护、回收和重复使用。在设计时充分考虑暖通空调的设计是否与当前的环境相适应,不能因为暖通空调的设计而对周围的环境产生消极的影响。 1.2循环再生原则 绿色建筑的暖通空调设计必须充分考虑循环再生,传统的空调设计系统会将废物直接排掉,不仅造成资源的大量消耗,甚至对自然环境产生危害,这与“绿色”理念不相符。因此,在绿色建筑的暖通空调设计中应该注意循环再生,最大化的实现对材料资源的利用。 1.3节能原则 绿色建筑暖通空调在设计时应充分考虑各种情况,并在设计时进行前瞻性的方案预测,防止到后期因考虑不周而推倒重做。节能原则并不是一味要求节省资源,而是在满足正常需要的情况下合理使用资源。据统计我国每年仅空调这块就需要消耗巨大的能量资源,因此在进行绿色建筑的暖通空调设计时必须充分考虑节能问题,最大限度地降低成本消耗,真正实现绿色建筑暖通空调设计的可持续发展。 2绿色建筑暖通空调设计的技术措施 2.1合理选择热源 在暖通空调系统的节能设计经过中,要依据项目建筑的现实状况,对热源进行合理选择。通常状况下,中国市场常见的热源类型关键为:热泵、热电站、区域锅炉房、小型锅炉、直燃型溴化锂吸收式热水机组等。以能源的运用效率来看,普通热电站的运行效率最高,位居其次的是热泵技术。依据热泵的能源不一样,能够分为两大类,空气源热泵和地源热泵。空气源热泵分为单元式热泵空调机组、中央空调系统。以地埋管为代表的地源热泵系统,能够完成最少30%以上的节能目标:直燃型溴化锂吸收式机组,其供热效率和燃气锅炉基本相同,但是溴化锂直燃机组可实现制冷,而锅炉只能制热。 2.2运用热回收装置 在实践过程中,为了能够改善建筑室内环境,空调系统在运行时,通常都需要将一部分的空气排出,这就给空间造成一定的散热影响。因此,针对新风,需要重新对投入能量进行计算,通过热回收装置的设置,解决回收空调系统多热问题。并且通过科学运用实现能量二次利用,使机组运行负荷减小,推动其节能性与经济性的提高。现阶段,暖通空调系统的热回收装置能够使用的有热泵系统、热回收环、热管换热器、转轮式换热器,在对暖通空调系统实施冷凝热回收设计以后,能够把热水供应系统与制冷机组相结合,运用回收热量加热生活用水,为人们的日常用水供应方便,节约热水的电能消耗。 2.3储冷技术 在绿色建筑暖通空调系统中,储冷技术的应用能够将储存的冷量转化为能量,在实现能源节约的基础上,还有效的减少了空调的使用费用,具有较好的经济性和环保性。在暖通空调系统储冷技术转化模式中,由于夜间耗电量较少,进入制冷模式后可以将冷水或是冰利用冷量方式进行存储,在白天耗电量多的时候对存储的冷量进行释放,既达到经济效果,同时还实现了节能环保护目的。而且储冷技术在夜间人们用电量少时候进入正常的制冷模式,在白天用电高峰期内减少用电,可以有效提高用电效率,并进一步对城市用电压力进行缓解,确保了电力资源的最大效率的利用。 2.4地源热泵技术 近年来随着地源热泵技术的不断应用,该技术越来越成熟,将其进行实践应用,有效缓解了北方城市季节变化过程中太阳能稀缺的问题,而且具有较好的制冷功能。在地源热泵技术应用过程中,其不会对环境带来较大的影响。利用地源热泵技术在冬季太阳能资源较少的时段来进行取热散热工作。在南方地区不审查员以利用冷却塔与地源热泵有效结合,利用冷却塔来对地源热泵的制冷负担起到一定缓解的作用,并利用夜晚带走土壤中的热量,全面提高地源热泵的工作效率,实现建筑内温度的降低。 2.5变频技术的应用 变频技术在暖通空调中应用的十分普遍,其一般是用在绿色环保和电能节约的技术上。在暖通空调设计中应用变频技术,不但可以提升暖通空调节能的效率,还可以提升暖通设备的环保性能。另外,变频技术之所以产生,是由于建筑室内的环境发生了变化因而建筑室内在设计上的需求也发生了变化,使得变频技术根据室内环境的变化而进行相应的改变。室内环境发生变化的主要方面有:第一,太阳的光照强度会发生变化。当太阳的光照强度增强的时候,变频技术就可以使空调中的冷水调节机降低热量的输出;而当太阳的光照强度降低的时候,其就会增多热量的输出。第二,人为造成的变化。在建筑室内的人数变少的时候,可以通过变频技术对暖通空调的调节风机做出智

暖通专业技术措施(CCDA) 2011.4.13

民 用 建筑 工程 设计暖通专业技术措施2010

前言 为了更好的贯彻落实国家的《建设工程质量管理条例》等现行法律、法规和各专业的设计规范、标准,进一步提高我公司工程设计机电各专业的设计质量和设计效率,我们组织编写了《CCDI民用建筑工程设计机电各专业技术措施》,供全公司机电各专业设计人员使用。 在本《技术措施》的编写中,我们遵循以下原则: 本《技术措施》内容不求全、不求多、不求大;凡在《全国民用建筑工程设计技术措施》(2009版)中已有的内容,原则上不在本《技术措施》中抄录;力求写出CCDI的设计经验和设计特点。 因此,可以将本《技术措施》看作为《全国民用建筑工程设计技术措施》的补充,在工程设计中,二者应同时使用。 我们希望全公司机电各专业设计人员认真总结、不断积累设计经验,也注意对本《技术措施》提出批评意见,以便今后不断修订和更新。 《技术措施》暖通专业分册的编写、审查人员为(按姓氏笔画): 丁瑞星毛红卫牛晓阳平川卢仲炜朱宛中陈萍沈锡骞苏艳辉赵磊彭洲程新红蔡敬琅 术部 二0一0年十二月

目录 1会展类建筑 ............................................................................................................................... - 1 - 1.1室内设计参数 (1) 1.2采暖 (1) 1.3通风与防排烟 (1) 1.4空调 (1) 1.5冷热源 (2) 2商业类建筑 ............................................................................................................................... - 3 - 2.1室内设计参数 (3) 2.2采暖 (3) 2.3通风与防排烟 (3) 2.4空调 (3) 2.5冷热源 (4) 3办公类建筑 ............................................................................................................................... - 5 - 3.1室内设计参数 (5) 3.2采暖 (5) 3.3通风与防排烟 (5) 3.4空调 (5) 3.5冷热源 (6) 4酒店类建筑 ............................................................................................................................... - 7 - 4.1室内设计参数 (7) 4.2采暖 (7) 4.3通风与防排烟 (8) 4.4空调 (8) 4.5冷热源 (8) 5铁路站房类建筑...................................................................................................................... - 11 - 5.1一般规定 (11) 5.2设计参数 (11) 5.3采暖 (13) 5.4通风与防排烟 (16) 5.5空调 (17) 5.6冷热源 (22) 5.7管线综合与设备布置 (23) 6学校类建筑 ............................................................................................................................. - 26 - 6.1一般规定 (26) 6.2采暖 (26) 6.3通风 (26) 6.4声学 (27)

全国民用建筑工程技术措施暖通空调动力2003

暖通空调·动力 全国民用建筑工程设计技术措施2003年2月第一版目录 1 基本规定 1.1 总则 1.2 室内、外空气计算参数 一.室外空气计算参数 二.室内空气计算参数 1.3 采暖、通风、空气调节方案设计估算指标 2 采暖与供热 2.1 采暖建筑围护结构热工性能要求 2.2 采暖负荷计算 2.3 散热器 2.4 室内散热器采暖 2.5 热风采暖与空气幕 2.6 地板辐射采暖 2.7 热水采暖系统水力计算 2.8 室内采暖管道及其他 2.9 室外供热管道 3 空气调节 3.1 一般规定和围护结构建筑热工要求 3.2 负荷计算 3.3 系统设计 3.4 送风量和气流组织 3.5 空气处理 4 通风与防火 4.1 防火排烟 4.2 厨房通风 4.3 洗衣房通风 4.4 汽车库通风 4.5 电气及设备用房通风 4.6 卫生间通风及其他 4.7 通风机及风道系统 5 消声与减振 5.1 一般规定 5.2 噪声及振动标准 5.3 设备噪声及隔声处理 5.4 风道系统的消声设计 5.5 减振设计 6 制冷装置 6.1 一般规定 6.2 制冷机房、制冷机及其辅助设备的布置原则 6.3 制冷管道的施工设计 6.4 制冷机控制及安全保护 6.5 蓄冷系统的设计

6.6 溴化锂吸收式制冷 6.7 空调水系统 7 控制与监测 7.1 一般规定 7.2 传感器、调节阀和执行器 7.3 冷、热源及空调水系统的控制与监测 7.4 空调机组的控制与监测 7.5 空调系统末端装置的控制与监测 7.6 采暖通风系统控制 7.7 防火及防排烟系统的控制 7.8 中央监控管理系统 8 锅炉房和热交换站设计 8.1 民用锅炉房设计概述 8.2 锅炉房工艺布置和锅炉选型 8.3 锅炉房的土建、电气、采暖、通风及给排水设计要求 8.4 锅炉房烟风系统设计 8.5 蒸汽锅炉房汽水系统设计 8.6 热水锅炉房系统设计 8.7 锅炉水处理 8.8 锅炉房运煤、除渣和烟气净化系统设计 8.9 锅炉房燃油系统设计 8.10 锅炉房燃气系统设计 8.11 常压热水锅炉、真空相变锅炉及模块化锅炉房设计 8.12 电锅炉房设计 8.13 锅炉房的热工监测和热工控制 8.14 热交换站 9 燃气供应 9.1 总则 9.2 燃气供应方式的确定 9.3 燃气计算流量的确定 9.4 燃气管道水力计算 9.5 室外燃气管道设计 9.6 室内燃气管道设计 9.7 调压装置的选择与设计 9.8 计量装置的选择及布置 9.9 液化石油气供应 9.10 用气设备的设置要求 9.11 排烟设施的设计要求 9.12 燃气的安全监控设施

装配式建筑产业园项目实施方案

装配式建筑产业园项目 实施方案 泓域咨询 规划设计/投资分析/产业运营

报告说明— 未来空间轻钢别墅这几年发展非常快,基本是人人皆知,不止是因为 抗震环保,更多的是国家政策和领先的的建房主流趋势。未来空间轻钢别 墅由于独特的用途,自重轻,施工快,用途优越,设计灵活等,解决了乡 下建房劳动力不够,建筑不美观等问题,并且,国家大力支持,绿色环保,抗震防风的能力也特别突显,前景必将演变成乡下建房的目标之一。 该轻钢材料项目计划总投资17490.47万元,其中:固定资产投资14904.52万元,占项目总投资的85.22%;流动资金2585.95万元,占项目 总投资的14.78%。 达产年营业收入22480.00万元,总成本费用17836.06万元,税金及 附加293.75万元,利润总额4643.94万元,利税总额5578.23万元,税后 净利润3482.95万元,达产年纳税总额2095.27万元;达产年投资利润率26.55%,投资利税率31.89%,投资回报率19.91%,全部投资回收期6.52年,提供就业职位369个。 轻钢龙骨别墅是一种以轻钢龙骨为主,采用高钢号镀锌板,冷压成型 的主结构,以新型材料填充墙体结构体系建造的新型节能建筑,60年代起 源于美国并被迅速普及。目前,美国轻钢建筑的市场占有率已超过75%;1995年日本阪神大地震后,日本也开始推广使用轻钢建筑。

第一章概况 一、项目概况 (一)项目名称及背景 装配式建筑产业园项目 钢结构是一种由钢板、截面钢、钢管、钢缆等组成,通过焊接、铆接、螺栓等连接而成的一种重型、高层、大跨度、轻型结构。装配式建筑轻钢 别墅的墙体主要由墙架柱、墙顶梁、墙底梁、墙体支撑、墙板和连接件组成。轻钢别墅一般将内横墙作为结构的承重墙,墙柱为C形轻钢构件,其 壁厚根据所受的荷载而定,通常为0.84~2毫米,墙柱间距一般为400~ 600毫米,轻钢别墅这种墙体结构布置方式,可有效承受并可靠传递竖向荷载,且布置方便。 轻钢别墅是指用钢结构做承重结构,用环保、轻体、节能的材料做围 护结构的住宅。目前,钢结构建筑在我国整个建筑行业中所占的比重还不 到5%,而发达国家已达50%以上。我国轻钢别墅的发展空间非常大。 (二)项目选址 xxx开发区 场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产 成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

北京市装配式建筑技术要求解析--北京--2018年-06-20

北京市建筑设计研究院有限公司马涛 20182018年年0606月月2020日日· · 北京北京

依据文件 1《北京市人民政府办公厅关于加快发展装配式建筑的实施意见》 —京政办发[2017]8号 —2017年2月22日发布,3月15日实施 —2020年之前我市工作的指导总纲 2《北京市发展装配式建筑2017年工作计划》 —京装配联办发[2017]2号 —2017年5月22日发布 —8号文系列配套文件之一 3《装配式建筑评价标准》GB/T51129-2017 —2017年12月12日发布,2018年2月1日实施 —全国统一的技术标准 全国术 1

依据文件 重点解读8号文 — ?总体要求—高难紧 —充分发挥先进技术的引领作用(全方位,实质!) —全面提升建设水平(规划、设计、建造、管理等) (规划设计建造管理等) —全面提升工程质量(建造?全寿命期!) —促进本市建筑产业转型升级(全产业链) ?工作目标—数量(10%?→20%→30%)企业(规模化总承包专业化) 两率)、技术体系(混凝土、钢结构) ?实施范围(广)、标准(两率 ?重点任务(完善技术标准体系创新设计优化生产提升装配施工水平全装修绿色建材推行工程总承包确保工程质量安全) ?保障措施 政府层面:健全作机制细化责任分大政策支持专家委员会—健全工作机制细化责任分工加大政策支持 —形成合力:加强科技创新?强化队伍建设?做好宣传引导? 2

文件解读 —重点解读2017工作计划 ?工作目标 —数量上达到新开工面积的10%以上? 初步形成政策保障体系技术支撑体系和产业能力—初步形成政策保障体系、技术支撑体系和产业能力? ?实施范围—总体内容同8号文 —增加工业建筑,补充了可不实施装配式建筑的三类具体情况及实施办法实率算 ?实施标准—两率及计算说明?其他(略) 总体成果?开局良好!深度欠缺深度欠缺,,后劲不足后劲不足?? ?对照住建部“一体两翼,两大支撑”的发展思路找差距 建筑体系—完善完善、、成熟和可复制成熟和可复制、、可推广的可推广的建筑体系建筑体系,,工程总承包模式工程总承包模式((EPC )和信息化技术信息化技术((BIM ),创新体制机制管理和促进产业发展 3

暖通专业统一技术措施

暖通专业统一技术措施 一、地下车库 1. 设置原则: 2. 排风及送风机房面积: 二、地下需要设计空调房间 1. 设置原则: 2. 机房面积: 三、地下仅设计通风及防排烟房间 1. 设置原则: 2. 机房面积:

四、地下室设备房 1. 设置原则: 2. 机房面积: 五、机械防排烟 1、需设置防烟设施的部位: 1)防烟楼梯间及其前室(防烟楼梯间设加压送风其前室可不设); 2)消防电梯间前室或合用前室; 3)高层建筑的封闭避难层(间); 4)人民防空工程中避难走道的前室; 5)封闭楼梯间不能自然通风时按防烟楼梯考虑。 2、以上部位可开启外窗面积满足自然通风要求时,宜优先采用自然通风方式: 1)除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室; 2)防烟楼梯间前室或合用前室利用敞开的阳台、凹廊自然通风时,该楼梯间可不设防烟设施; 室外 房间 带阳台的防烟楼梯间带凹廊的防烟楼梯间

3、采用自然通风方式的场所,其自然通风口的净面积应满足以下规定: 1)防烟楼梯间前室、消防电梯间前室,不应小于2.0m2,合用前室不应小于3.0 m2; 2)靠外墙的防烟楼梯间,每五层内可开启外窗的总面积之和不应小于2.0 m2,且顶层可开启面积不宜小于0.8 m2。3)除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,避难层(间)应设有两个不同朝向的可开启外窗或百叶窗,且每个朝向的自然通风面积不应小于2.0m2。 4)中庭、剧场舞台可开启外窗的总面积不应小于该中庭、剧场舞台楼地面面积的5%; 5)需要排烟的疏散走道可开启外窗面积不应小于走道面积的2%; 6)需要排烟的房间可开启外窗面积不应小于该房间面积的2%; 7)其他场所,宜取该场所建筑面积的2~5%; 8)建筑面积大于500m2且净空高度大于6m的大空间场所,不应小于该场所地面面积的5%。 4、建筑面积大于500m2且室内净高大于6m的中庭、展览厅、观众厅、营业厅、体育馆、客运站、航站楼等公共场 所采用自然排烟时,应设置与火灾自动报警系统联动或由其他电动设施控制启闭的自动排烟窗。自动排烟窗附近同时应设置便于操作的手动开启装置。 5、需设置防烟设施的部位风量风井参数 注意: 1)以下表格风量按照开启2.00m×1.60m的双扇门确定。当采用单扇门时,其风量可乘以0.75系数计算;当有两 个或两个以上出入口时,其风量应乘以1.5~1.75系数计算。开启门时,通过门的风速不易小于0.7m/s。 2)如果防烟楼梯间为剪刀楼梯间,则防烟楼梯间的加压送风量应乘以2.0系数。 3)超过32层时,需分段设置加压送风系统。 4)风井需安装风口的墙体净宽度不小于500mm。 (一) 防烟楼梯间(前室不送风)加压送风 说明: 1. ( ) 内数值为剪刀楼梯间合用一个风井时的面积。 2.地下室楼梯间与地上合用时风井面积应增加0.5 m2

暖通空调节能措施

暖通空调节能措施 建筑能耗主要包括建筑物在采暖、通风、空调、照明、电器和热水供应等需求方面的能耗,而暖通空调系统的能耗又是建筑能耗的主要构成部分,占30%~50%。因此,有效地较低暖通空调的能耗,对于节能环保具有重大意义。 一、围护结构 1、采用必要的遮阳、隔热措施 建筑物的屋顶、外墙与外窗传入室内的热量较多,建议多采用必要的遮阳措施,如选用遮阳板、双层玻璃等。屋顶宜采取隔热措施,如设置遮阳棚,屋顶花园等。 2、改善建筑围护结构的保温性能,减少冷热损失 建议围护结构加设外保温材料,采用气密性较好的门窗,加设密闭条提高门窗气密性。 二、空调室内参数设置 1、室内温度 建议降低室内温度的设置标准。在满足室内要求的前提下,适当提高夏季室内温度和降低冬季室内温度。室内制冷时温度宜设置在26℃以上,制热温度宜设置在20℃以下。 2、室内湿度 对于对室内相对湿度无严格要求的对象,建议降低室内相对湿度的设置标准。夏季室内相对湿度不大于70%,冬季相对湿度不小于30%。 3、新风量 应合理地控制新风量。对于夏季供冷、冬季供热的空调房间,新风量俞大,系统能耗愈大,在这种情况下,新风量宜控制到卫生要求的最小值。在过渡季节,宜充分利用自然通风,减少新风机组的运行时间。 在符合室内卫生条件的基础上,应利用有效手段对新风量进行控制。比如:缩减房间的换气频次;在新风入口加设旁通,设置双风机;在回风处安装CO2检测仪器,按照回风中气体的浓度自动调整新风风门的开启大小;尽量利用室外的天然新风;按照室内人员变化规律,确立新风风阀控制方式。 三、空调风系统 1、宜采用尽可能大的送风温度差,减少送风量,从而降低能耗。 2、应根据温湿度控制标准、控制精度、房间朝向、使用时间、洁净度等级等因素划分为不同的空调区域,从而避免过冷过热,减少冷热抵消等现象,避免不必要的能源浪费。 3、建议使用变风量系统代替定风量系统,对风量进行变频控制调节,能随负荷变化自动调节运行状况, 以达到节能的目的。 4、建议选用变频风机,使风机的工作频率能够以实际需求情况为依据来选择,避免了一直处于全负荷的工作状态,以节省能耗。 5、空气处理设备应最大限度地利用回风,新风量宜采用允许的最小新风量标准不要随意扩大。 6、对风管应进行必要的保温防潮处理,减少冷热损失。

装配式建筑体会及建议

装配式建筑的个人体会: (一)、近些年来,各地出台了一系列经济政策,积极促进装配式建筑的发展。其中,有强制性的,如上海、深圳、沈阳等城市出台的土地出让前置条件规定,现如今装配式建筑在国家层面及省级层面上的体现:①、国务院常务会议审议通过《关于大力发展装配式建筑的指导意见》,国务院办公厅于2016年9月27日印发执行(国办发〔2016〕71号);②、为深入贯彻(国办发〔2016〕71号)文,住建部拟定并实施“十三五”装配式建筑行动方案;③、2017年4月12日广东省人民政府办公厅发布(粤府办〔2017〕28号)文关于大力发展装配式建筑的实施意见,将珠三角城市群列为重点推进地区,要求到2020年底前,装配式建筑占新建建筑面积比例达到15%以上,其中政府投资工程装配式建筑面积占比达到50%以上;到2025年年底前,装配式建筑占新建建筑面积比例达到35%以上,其中政府投资工程装配式建筑面积占比达到70%以上;④、省住建厅正逐步完善法规规章、技术标准和监管体系,建设一批各具特色的示范城市、部品部件生产示范基地、装配式建筑示范项目,推动形成一批设计、施工、部品部件规模化生产企业,培育一批具有现代装配建造水平的工程总承包企业以及与之相适应的专业化技能队伍;⑤、广东省各地级以上市、县(市、区)要在2017年8月底前完成装配式建筑专项规划编制工作,根据专项规划制定年度实施计划,专项规划和年度实施计划要报省住房城乡建设厅备案。 (二)、发展装配式建筑的重要性、优越性:①、有利于提高施工质量;②、有利于加快工程进度,效率即回报,装配式建筑比传统方式的进度快30%左右; ③、有利于提高建筑品质;④、有利于调节供给关系,行业普及以后,可以降低

民用建筑暖通空调设计技术措施 王博洋

民用建筑暖通空调设计技术措施王博洋 发表时间:2019-11-22T10:33:01.583Z 来源:《基层建设》2019年第24期作者:王博洋 [导读] 摘要:随着城市化进程的深入发展,民用建筑工程项目越来越多,暖通空调设计是民用建筑的重要组成部分,直接影响舒适度和设计质量。 西部机场集团建设工程(西安)有限公司西安 710075 摘要:随着城市化进程的深入发展,民用建筑工程项目越来越多,暖通空调设计是民用建筑的重要组成部分,直接影响舒适度和设计质量。使用有效性将直接影响建筑物的整体价值,这要求相关人员关注暖通空调设计,分析常见问题,不断创新设计。 关键词:民用建筑;暖通空调;设计技术措施 引言 如今我国的建筑工程正逐渐趋向超大、超高及使用功能复杂的建筑形式,这虽然节省了土地资源,给人们提供了更加舒适、安全、便利的使用空间,但是对建筑设计提出了更高要求,其中,暖通空调系统设计是民用建筑中的一项重点和难点。暖通空调系统的主要作用是为建筑室内调节温度,如果它的设计不够合理,就可能会引起空调能耗过高、噪音过大、温度调节作用不佳等问题,从而影响到人们对建筑的使用体验。 1暖通空调系统设计特性 1.1稳定性和可操作性 民用建筑通风采暖应用要求方案必须要满足具有可操作性。设计方案顺应国家与政府以及制定要求,同时满足供电、供气、供热要求,尤其是这些条件具有不稳定性。温湿度等参数要求严格稳或特殊的工艺暖通空调设计项目,综合分析设计方案,保证全年室内气象条件适应性。难以采用标准设备的特殊状态,非标准设备制定详细参数要求,参数具有可操作性。 1.2调节性和可行性 民用建筑暖通空调系统容量应按照最不利气象环境。所以,空调暖通系统应具备较强的调节性才能顺应荷载变化。较好的调节性方案经济投入较多、能耗较小,需要综合考量。同时,空调系统管理操作稳便捷与自动控制有直接关系,设计过程中的要根据具体情况、技术经济性对比。空调系统自动控制,降低系统管理的人员与人力强度,人工管理费用,但经济投入较高,对工作人员专业素养要求严格。方案设计要秉承着大型空调系统、调节控制的设备较多建议选择自动控制,自动控制尽量简化才能增强系统经济性、稳定性。 1.3稳定性 民用建筑暖通空调系统稳定性分为人为环境、防火安全、易燃易爆环境、系统设备等问题,比如:空气传染性疾病与有毒有害气体在空调系统的扩散、蔓延。暖通空调系统稳定需重视设备研制、运行控制、技术措施,比如:设计库房、煤矿等易燃易爆的通风空调系统稳定性是主要影响要素,要求制定防爆技术方案燃油燃气锅炉房设计要避免液体泄漏危险、可燃性气体安全性,要求安装可燃性气体泄漏报警系统、事故通风系统。防火安全应根据防火设计要求分析,设备安装运行问题包括制冷系统。 2民用建筑暖通空调设计技术措施 2.1采暖系统设计 采暖系统设计可以选择引入市政热源,并且根据具体的负荷来分配。在系统中,需要根据实际的情况设计热交换站,决定热交换站的数量及其供回水温度。民用建筑的采暖热水干管系统可以选择双管下供下回式,由定压站统一定压。在地下室设置热力小室,配置总热量表,以及相关配件。对于建筑内的采暖主管、采暖管井、户用热计量表等都需要进行合理的设置。 2.2通风系统设计 通风系统设计对于确保民用建筑暖通空调的安全使用意义重大,在系统中应该设置有防火分区,每个防火分区还必须设置有防烟分区,以及排烟机房。在通风系统中,排烟系统与排风系统可以兼用,排风和排烟的换气量应该根据具体的要求进行合理的设计。排烟或排风可以经由井道排到室外,在每个防火分区中还应该设置有自然补风口,通过接管至排烟或排风口连接,通风系统的送排风机可以选择变频风机。 2.3冷热源系统设计 对于一个高层民用建筑项目而言,无论是其物业管理、能耗计量,还是产权等问题,均十分复杂。为了能够良好地匹配建筑的平面布置及适应室内负荷的频繁变化,常需在建筑内设计三个相对独立的冷热源系统(图1):一个是商铺区的冷热源系统,其一般处于地下1~2层及地上2~3层,分设1~2台离心式和螺杆式冷水机组、燃气锅炉;一个是步行街与公共空间的冷热源系统,其一般处于地上2~3层,设多台离心式冷水机组、燃气锅炉,冬季还可动用冷却塔供冷系统;还有一个是餐饮区与娱乐区的冷热源系统,其一般处于地上3~4层,设多台离心式和螺杆式冷水机组、燃气锅炉。 图1 冷热源系统设计 2.4空调自控系统设计 在现代的高层民用建筑中,都是采用的智能暖通空调系统,其中的一项关键就是空调自控系统的设计。目前多采用多工况空调运行模式来进行暖通空调系统的自控,因为通过该模式可以实时控制风机和电动阀门,并且能够降低暖通空调系统的运行能耗。另外,除了建筑中应用螺杆式冷水机组的区域外,其他区域均可设计一次泵负荷侧变流量系统和冷热源侧定流量系统。在供回水总管内,应设计压差旁通装置;在回水管上,应设计电动二通阀;在新风管、排风管及回风管上,则应设计电动风阀和温湿度传感器。此外,少部分的情况下可能

国内外装配式建筑技术现状及发展趋势研究

国内外装配式建筑技术 现状及发展趋势研究 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

国内外装配式建筑技术现状及发展趋势研究 [摘要]2016年3月份的两会,李克强总理在《政府工作报告》中进一步强调,大力发展钢结构和装配式建筑,加快标准化建设,提高建筑技术水平和工程质量。党中央、国务院高度重视装配式建筑的发展,印发了《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》(中发[1016]6号)提出,要发展新型建造方式,大力推广装配式建筑,力争用10年左右时间,使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%。2016年9月27日,国务院办公厅印发了《关于大力发展装配式建筑的指导意见》(国办发(2016]7l号),提出以京津冀、长三角、珠三角三大城市群为重点推进地区,常住人口超过300万的其他城市为积极推进地区,其余城市为鼓励推进地区。因地制宜发展装配式混凝土结构、钢结构和现代木结构建筑。 [关键词]建筑工业化装配式建筑技术现状 我国的装配式建筑在上世纪八十年代后期突然停滞并很快走向消亡,PC技术沉寂了三十多年之后又重新在我国兴起,这是一个令人鼓舞和值得期待的事件。时隔30年的断档期,无论是技术还是人员都非常匮乏,短期之内无法从根本上解决人员、技术、管理、工程经验等软件方面的问题。从市场占有率来说,我国装配式建筑市场尚处于初级阶段,全国各地基本上集中在住宅工业化领域,尤其是保障性住房这一狭小地带,前期投入较大,生产规模很小,且短期之内还无法和传统现浇结

构市场竞争。但随着国家和行业陆续出台相关发展目标和方针政策的指导,面对全国各地向建筑产业现代化发展转型升级的迫切需求,我国各地20多个省市陆续出台扶持相关建筑产业发展政策,推进产业化基地和试点示范工程建设。相信随着技术的提高,管理水平的进步,装配式建筑将有广阔的市场与空间。 美国装配式住宅盛行于20世纪70年代。1976年,美国国会通过了国家工业化住宅建造及安全法案,同年出台一系列严格的行业规范标准,一直沿用至今。除注重质量,现在的装配式住宅更加注重美观、舒适性及个性化。在美国,大城市住宅的结构类型以混凝土装配式和钢结构装配式住宅为主,美国住宅用构件和部品的标准化、系列化、专业化、商品化、社会化程度很高,几乎达到100%。用户可通过产品目录,买到所需的产品。这些构件结构性能好,有很大通用性,也易于机械化生产。 德国的装配式住宅主要采取叠合板、混凝土、剪力墙结构体系,采用构件装配式与混凝土结构,耐久性较好。德国是世界上建筑能耗降低幅度最快的国家,近几年更是提出发展零能耗的被动式建筑。从大幅度的节能到被动式建筑,德国都采取了装配式住宅来实施,装配式住宅与节能标准相互之间充分融合。

装配式建筑施工方案详细版

文件编号:GD/FS-3282 (解决方案范本系列) 装配式建筑施工方案详细 版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

装配式建筑施工方案详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 摘要:怎样编制装配式建筑施工方案,编制装配式建筑施工方案时需要注意什么,建筑网为大家介绍装配式建筑施工方案的技术要求。 那么装配式建筑施工方案中的技术要求是什么呢,以下是中国建筑网给大家带来的关于装配式建筑施工方案的相关内容,以供参考。 1.施工中一定要保护好轴线桩、水平桩。 2.轴线桩、水平桩、位置线、首层控制轴线须经过检查签证后方可挖土 3.挖槽放坡、钎探记录、验槽、基础灰土、基础砌砖、基础肥槽及房心回填土、基础钢筋混凝土柱、圈梁、首层地面混凝土等一律按有关规范要求施工。

4.钢筋混凝土柱基U形钢筋一定要压在配筋带的钢筋下边。柱基钢筋位置一定按放线位置绑扎。 5.标高的控制:楼板以墙板顶下l0cm处作为安装楼板标高的控制线,抹找平层后再吊装楼板。 6.铺灰:在墙板下两个找平灰墩以外区域,要均匀铺灰,厚度高出水平墩2cm。为保证灰浆的和易性,铺灰与吊装进度不应超过一间。一般情况铺灰用M10混合砂浆,灰缝厚度大于3cm时,采用豆石混凝土。 7.室内抹灰:油漆、粉刷、木装修等及室外勒脚、门头水刷石均按现行验收规范中级标准要求。 8.外墙饰面在预制厂做干粘石。边角损坏部分在现场修补时,应事先配好料,做出样板对比,保证与原饰面色彩一致。 膜结构的建筑有着非常多的运用,膜结构停车棚

建筑节能中暖通空调的一般技术措施

建筑节能中暖通空调的一般技术措施 摘要:随着社会经济的不断发展,各行业的生产经营水平都有了明显的改善和 提升,尤其是在建筑行业中生态环保要求和建筑设施质量要求的不断提高下建筑 工程企业更应以建筑节能为出发点进行工程项目设计才能为城市建设发展提供可 靠保障。暖通空调作为建筑节能设计中的重要一环需要建筑工程企业在此之中投 入更多的成本精力。因此,本文通过对当前建筑中暖通空调安装和耗能现状问题 进行分析,并结合建筑节能要求提出暖通空调一般技术措施,为建筑行业的发展 提升提供一定的参考和借鉴。 关键词:建筑节能;暖通空调;现状;技术措施 前言 建筑节能是建筑行业现阶段发展建设提出的重要要求,减少施工建设过程中 的能源消耗及使用更高性能、更加绿色环保的建筑材料才能实现建设生产的可持 续发展。建筑节能是一个广泛且复杂的概念既要根据建筑耗能量大小来实行相应 的节能技术措施手段,又需要对建筑节能设备进行深入的研究和开发,才能更好 地实现建筑节能的目的。而暖通空调作为建筑设备的重要组成,暖通空调系统在 城市建筑建设中有着广泛的作用发挥,通过对暖通空调非电驱动制冷技术、蓄能 技术、热泵技术等进行研究将能有助于建筑节能目标的实现进而促进社会经济效 益及环境效益的明显提升。 一、建筑工程项目中暖通空调系统的安装和耗能现状 在现阶段的建筑工程项目施工建设中由于设计人员设计不够合理容易忽视一 些节能设计细节,并且在实际建设施工过程中施工技术人员也做到完全复刻设计 图纸中的所有要求这导致建筑工程项目中暖通空调系统的节能性要求无法得到应 用落实。另一方面,暖通空调系统设计安装和使用的时间较为集中多为夏冬两季,而在春秋季节空调系统的使用则相对较少暖通空调设备及安装人员处于低效运行 状态。此外,暖通空调系统的能源消耗主要体现在冷热源、机组设备及系统能耗 三个方面,其中在冷热源上占据了整个系统能源消耗的60%%以上这对建筑节能 工作开展造成了极大的阻碍。近年来,随着现代科学技术的不断进步与发展,暖 通空调节能技术也随之得到了一定的发展和提升,在空调温差调节、热源系统优 化选择、蓄冷系统等功能的实现下建筑节能技术发展将迈向新的高度。 二、建筑节能中暖通空调的一般技术措施 2.1非电驱动制冷技术 传统的暖通空调系统主要采用电力驱动的方式进行制冷,电机机组在运转过 程中需要消耗大量的电力并且随着机组使用年限增多机组的运行效率也会逐渐降 低需要更大的电力支持才能维系起空调运转。而采取非电驱动的制冷防范,利用 燃气技术不仅能够避免用电高峰时期电力紧缺问题,同时燃气技术的环保性较高 在制冷过程中可以通过直燃型和冷热电三联供应的方式进行制冷,这将有效降低 空调使用过程中的能源消耗量。另一方面,蒸发冷却技术这一非电驱动制冷技术 也将能实现建筑节能目的,蒸发冷却技术主要是采用水作为冷却剂有效降低常规 空调中氟利昂使用对大气环境的破坏影响,同时蒸发冷却技术在制冷过程中不需 要消耗压缩功这将有效降低空调使用过程中的能源消耗。 2.2热回收技术 热回收技术主要是通过收集建筑设施内外产生的热量并进行一定的调节来达 到温度控制目的,热回收技术的应用可以有效降低暖通空调系统的能源消耗量同

关于发展装配式建筑的实施方案(最新)

关于发展装配式建筑的实施方案(最新) 为促进我市建筑业创新发展、绿色发展,提升施工效率和建筑品质,根据《国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见》(国办发〔X〕71号)、《XX自治区人民政府办公厅关于大力发展装配式建筑的实施意见》(X政办发〔X〕156号)精神,结合我市实际,制定本方案。 一、指导思想 坚持标准化设计、工厂化生产、装配化建造、一体化装修、信息化管理、智能化应用,以培育国家级、自治区级和市级装配式建筑产业基地为重点,建立政府引导、市场运作的工作机制,大力发展装配式混凝土建筑和钢结构建筑,在具备条件的地区倡导发展现代木结构建筑,不断提高装配式建筑在新建建筑中的比例,促进全市装配式建筑稳步健康发展。 二、发展目标 (一)落实阶段发展目标。到X年,全市新开工装配式建筑占当年新建建筑面积的比例达到15%以上,其中政府投资工程项目装配式建筑占当年新建建筑面积的比例达到50%以上。到X年,全市新开工装配式建筑占当年新建建筑面积的比例力争达到30%以上,其中政府投资工程项目装配式建筑占当年新建建筑面积的比例达到70%以上。

(二)推广装配式建筑示范。采用“试点先行、稳步推进”的方式推广应用装配式建筑,以政府投资项目为示范引导,其他投资类型项目积极跟进,建成2-3个技术先进、质量优良、经济适用的装配式建筑项目进行示范。 (三)培育一批装配式建筑产业基地。培育2-3家钢结构、3-4家混凝土结构装配式产业基地。X年,将我市建成自治区级装配式混凝土建筑产业基地,基本形成全产业链。X年,装配式成为我市建筑业主要建造方式之一,形成一批现代化装配式建筑设计、施工、部品部件规模化生产企业,打造一批具有现代装配式建筑水平的工程总承包龙头企业及与之相应的具有专业化技能的产业队伍。 三、重点任务 (一)明确重点推广和应用领域。政府投资建设的保障性住房和办公楼、学校、医院、科技馆、体育馆等公共建筑和大型市政基础设施项目应率先采用装配式建筑;大跨度、大空间公共建筑和工业厂房等优先采用装配式钢结构;旅游景区、园林景观、仿古建筑、林场等低层公共建筑,优先采用现代装配式木结构;在特色小镇建设中,积极稳妥推进装配式建筑;农牧民自建房屋可根据家庭实际,选择轻钢结构、木结构等适宜技术建造。 (二)全面提升装配式建造水平。 1.标准化设计。充分发挥设计先导作用。以工业化、产业化、信息化建立装配式建筑设计理念,将设计模式由面向现场施工转变为面向工厂加工和现场施工的新模式。统筹建筑结构、机电设备、部品部

论述预制装配式建筑施工技术的研究与应用 周光明

论述预制装配式建筑施工技术的研究与应用周光明 发表时间:2019-04-11T09:05:03.797Z 来源:《建筑模拟》2019年第4期作者:周光明[导读] 预制装配式建筑施工技术的发展有效的提升了我国建筑工程施工的工业化水平和质量,提高了施工作业效率,促进了建筑工业化和相关产业的发展,对于建筑行业节能环保、可持续发展有着重要的意义。 周光明 杭州建工集团有限责任公司浙江杭州 310013 摘要:在现阶段的建筑工程施工过程中,施工团队早已不局限于传统的混凝土建筑结构浇筑,而是致力于发展预制构件,以此来扩展建筑结构的应用空间,这种建设方式不但为建筑工程的发展提供了新的方向,还能够进一步优化建筑结构并提高建筑施工效率与质量,为此,建筑企业需要加大对预制装配式建筑施工技术的应用力度。 关键词:预制;装配式建筑;施工技术 1预制装配式建筑的相关概述 从本质上来讲,预制装配式建筑工程施工的开展,主要对装配式混凝土结构施工方式予以合理的搭配。首先,装配式混凝土结构施工技术就是把混凝土的构件运用工厂生产与加工的途径来开展工业化制作与加工,在此环节中,主要就混凝土主体结构中部分梁体与板体等予以加工和制造。其次,加工与生产完毕后,运输到目标施工区域,及时开展施工和吊装操作。然后,把预制构件进行吊装到指定位置,借助预留孔、插筋等来对各个部件进行组装与配置。而后,及时开展灌浆与浇筑操作。最后,对于单独使用构件,应根据相关经验或图纸来进行对应的组合与连接,从而形成完整的、连续性构件,从而提升建筑结构强度。预制装配式结构施工的开展,前期需要借助工厂生产与加工来获取相应构件,便于提高建造效率,也可实现对建筑施工质量的控制。 2预制装配式建筑结构体系的优势 2.1施工简便 传统的建筑施工中会使用到很多混凝土、砖瓦等重量较大的建筑材料和结构,而在预制装配式建筑结构施工中,采用了大量轻质钢结构,有效降低了建筑整体重量。在建设初期可以将预制完整的构件使用在建筑结构当中,因此在实际施工时节省了很多时间,进而让施工流程更加的简便和快捷。通过对预制装配式建筑结构的运用,能够节省大量的人力、物力和材料,进而整个建筑项目的施工成本得到节约,同时让建筑施工形式更加灵活。在对预制装配式建筑结构进行施工时由于所需要施工人员数量较少,所以对施工质量控制也更加简便灵活。在建筑结构中使用到的很多产品都能够依据建筑的需要在工厂提前制作,比如在工厂中可以加工制作完成整体墙板、梁以及叠合楼板等相关构件,并且还能够在构件中预埋好水、电管线以及窗户等等,还可以依据实际需要在工厂生产线上制作墙体装饰材料,这些材料可以在施工时运输到现场组装,从很大程度上简化了施工过程。 2.2保障施工质量,发展绿色建筑 预制装配式建筑结构的运用,能够有效的提升整个建筑项目的施工质量,加快建筑施工的速度,缩短施工周期,同时节省了资源和人力。预制装配式结构中很多材料可以回收再利用,能够节省能源,符合国家可持续发展的理念,同时能够提升建筑企业的经济效益以及社会效益。我国一直遵从可持续经济发展战略,坚持以人为本、发展绿色建筑。预制装配式建筑技术能够尽可能的减少施工现场的工作量,装配式建筑结构体系的使用能够减少更多的建筑垃圾,从而在此基础上发展绿色施工的理念。 3 预制装配式建筑施工技术的应用分析 3.1 预制构件混凝土浇筑 在对预制构件进行混凝土浇筑时,施工人员需要首先对混凝土浇筑模具进行检查,确保应用的混凝土构件模具符合建筑工程建设需求,随后要进行的是对预制构件内部钢筋材料质量的检查,确保内部钢筋结构的质量没有问题后,再进行最后的刷漆涂抹工作。在预制构件的表面涂刷隔离剂物质后,施工团队便可以开展对预制构件的混凝土浇筑工作,并且要确保混凝土浇筑的均匀程度,在具体的浇筑过程中,施工人员需要对浇筑的预制构件进行全面检测,如果在浇筑过程中发现预制构件出现了变形现象,施工团队要及时停止浇筑工作,并认真分析变形原因,通过相应的补救方式来对预制构件混凝土结构进行补救,减少变形问题带来后续预制装配式施工的影响。此外,在浇筑过程中,如果施工团队选择了插入式搅拌方式,要确保插入搅拌设备不会破坏预制构件的内部钢筋结构及其稳定性。在完成整体的预制构件混凝土施工工程后,施工人员需要对预制构件进行表面进行养护操作,具体方式是先进行磨平施工,随后再应用蒸汽养护方式。 3.2 构件运输和储存 预制构件的运输和储存贯穿了整体的预制装配式施工,因此,建筑企业需要提高对预制构件运输和储存工作的重视程度。就预制构件的运输而言,建筑企业需要结合预制构件的数量和质量要求选择相应的运输工具,并在运输过程中对预制构件进行适当的加固处理,避免其在运输过程中出现损坏和磕碰现象,并注意对预制构件的装车和卸车工作;在运输过程中,运输人员需要在运输车辆上应用其他缓冲材料,以此来实现对预制构件的良好保护,并且要实现对预制构件的运输路线进行规划,避免陌生路线上出现急刹车现象给预制构件造成不利影响。另外,要确保预制构件储存空间地面的平整度,因此,施工人员需要对预制构件储存位置进行平整处理,避免地面上存在坑洼对预制构件造成外部损伤;建筑企业也需要确保预制构件储存空间的干燥和封闭性,避免预制构件在储存过程中出现受潮等现象,总之,建筑企业需要通过相应的方式来避免预制构件在储存阶段中受到外界损伤,以此来确保预制构件的质量和应用效果,为预制装配式施工工作的顺利开展奠定材料基础。 3.3 预制构件吊装 预制构件的吊装一般分为两种不同类型的系统,一种是湿式系统,一种是干式系统。湿式系统的应用基本流程如下:放置预制构件安装小样、进行预制柱的吊装、进行预制大梁的吊装、进行预制小梁的吊装、进行楼板吊装、进行建筑物外墙的吊装、进行阳台的吊装、进行楼梯的吊装、进行混凝土浇筑施工、进行建筑内电气设备的配置、进行灌浆处理。在湿式系统引导下的预制装配式施工工作,一般采用以下施工方式:在建筑墙体上预留锚筋,并且要确保锚筋能够插入到叠合现浇层中;在进行对楼板的混凝土浇筑工作时,楼板连接建筑物上半部分需要应用现浇混凝土浇筑方式,建筑物的下半部分需要有铁件的连接,并令建筑下半部分和铁件之间保持一定的空隙与距离,可以使建筑下部结构在地震过程中在铁件的范围内进行一定程度的摇晃。

相关文档
相关文档 最新文档