排堂岭隧道DK118+952.45~DK118+981.5段换拱方案

1、工程概况

1.1、工程地质情况

排堂岭隧道DK118+952.45~DK118+981.5段表层为第四系坡残积层,粉质黏土夹碎块石,洞身穿越下部为侏罗系上统凝灰岩,全风化~弱风化,节理裂隙发育,地下水不发育,埋深15m~23m,其中DK118+952.45~ DK118+955段为Ⅳ级围岩、DK118+955~ DK118+981.5段为Ⅴ级围岩。根据地表测量及设计资料判断:DK118+950~DK119+000段为偏压结构。

1.2、施工情况

1.2.1、施工时间

该段施工时间:2006年4月27日~2006年12月27日。

1.2.2、施工工法

DK118+952.45~DK118+955段设计采用超前锚杆预支护(按纵向间距3.0m一环布置),Ⅰ18钢架加强(按纵向间距1.0m一榀布置),CD法施工;DK118+955~ DK118+981.5段设计采用超前小导管预支护(按纵向间距2.4m一环布置),Ⅰ20a钢架加强(按纵向间距0.8m一榀布置),CRD法施工。根据2006年3月22日变更内容:DK118+952.45~DK118+955段按三台阶临时仰拱法施工;根据2006年5月10日及2006年7月6日变更内容:DK118+955~DK118+975段按三台阶临时仰拱法施工; DK118+975~ DK118+9 81.5段仍按CRD法施工。

1.2.3、施工过程

在施工中能严格按照设计及变更要求进行施作,2006年6月30日该隧道按三台阶临时仰拱法施工至DK118+976,由于围岩较差,现场初期支护钢拱架间距由80cm/榀调整为50cm/榀,停止掌子面开挖。2006年8月8日,DK118+ 963~DK118+976段发现初期支护开裂,裂隙3条、宽度15mm左右;拱顶下沉30mm,水平收敛11cm(8月8日~8月21日);地表发生开裂,裂隙18条(纵横方向),最大宽度80mm左右。根据2006年8月21日变更,对原地表