9 孔口防护设施的制作及安装

9.1 防护门、防护密闭门、密闭门门框绮的制作

9.1.1 门框堵的混凝土浇筑.应符合下列规定:

1 门框堵应连续浇筑,振捣密实.表面平整光滑.无蜂窝、孔洞、露筋;

2 预埋件应除锈并涂防腐油漆.其安装的位里应准确,固定应牢靠;

3 带有颗粒状或片状老锈,经除锈后仍留有麻点的钢筋严禁按原规格使用;钢筋的表面应保持清洁。

9.1.2 钢筋的规格、形状、尺寸、数量、接头位置和制作,应符合设计要求和本规范第6.3节的规定。

9.1.3 门框坡的混凝土应振捣密实。每道门框墙的任何一处麻面面积不得大于门框墙总面积的0.5%,且应修整完好。

9.2 防护门、防护密闭门、密闭门的安装

9.2.1 门扇安装应符合下列规定:

1 门扇上下铰页受力均匀,门扇与门框贴合严密,门扇关闭后密封条压缩t均匀,严密不漏气;

2 门扇启闭比较灵活,闭锁活动比较灵敏,门扇外表面标有闭锁开关方向;

3 门扇能自由开到终止位置;

4 门扇的零部件齐全,无锈蚀,无损坏。

9.2.2 密封条安装应符合下列规定:

1 密封条接头宜采用450坡口搭接,每扇门的密封条接头不宜超过2处;

2 密封条应固定牢靠,压缩均匀;局部压缩量允许偏差不应超过设计压缩量的20%;

3 密封条不得涂抹油漆。

9.3 防姗波活门、防爆超压排气活门的安装

9.3.1 防爆波悬摆活门安装,应符合下列规定:

1 底座与胶板粘贴应牢固、平整.其剥离强度不应小于0.5 NPa;

2 悬板关闭后底座胶垫贴合应严密;

3 悬板应启闭灵活,能自动开启到限位座;

4 闭锁定位机构应灵活可靠。

9.3.2 胶管活门安装,应符合下列规定:

1 活门门框与胶板粘贴牢固、平整.其剥离强度不应小-TO.5M Pa;

2 门扇关闭后与门框贴合严密;

3 胶管、卡箍应配套保管.直立放置;

4 胶管应密封保存。

9.3.3 防垠超压排气活门、自动排气活门安装,应符合下列规定:

1 活门开启方向必须朝向排风方向;

2 穿墉管法兰和在轴线视线上的杠杆均必须铅直;

3 活门在设计超压下能自动启闭,关闭后闷盘与密封圈贴合严密。

9.4 防护功能平战转换施工

9.4.1 人防工程防护功能平战转换施工应坚持安全可靠、就地取材、加工和安装快速简便的原则。

9.4.2 防护功能平战转换施工宜采用标准化、通用化、定型化的防护设备和构件。

9.4.3 防护功能平战转换预埋件的材质、规格、型号、位置等必须符合设计要求:预埋件应除锈、涂防腐漆并与主体结构应连接牢固。

9.4.4 人防工程的下列各项应在施工、安装时一次完成:

1 采用钢筋混凝土或混凝土浇筑的部位;

2 供战时使用的出入口、连通口及其他孔口的防护设施;

3 防爆波清扫口、给水引人管和排水出户管。

9.5 防护设施的包装、运输和堆放

9.5.1 防护设施的包装,应符合下列规定:

1 各类防护设施均应具有产品出厂合格证;

2 防护设施的零、部件必须齐全,并不得锈蚀和损坏;

3 防护设施分部件包装时,应注明配套型号、名称和数量。

9.5.2 门扇、门框的运输,应符合下列规定:

1 门扇棍凝土强度达到设计强度的70%后,方可进行搬移和运输;

2 门扇和钢框应与车身固定牢靠,避免剧烈碰撞和振动。

9.5.3 防护设施的堆放,应符合下列规定:

1 堆放场地应平整、坚固、无积水;

2 金属构件不得露天堆放;

3 各种防护设施应分类堆放;

4 密闭门及钢框应立式堆放,并支撑牢靠;

5 门扇水平堆放时,其内表面应朝下;应在两长边放置同规格的条形垫木;在门扇的跨中处不得放置垫木。

9.6 工程验收

9.6.1 门扇、门框坡制作的允许偏差应符合表9.6.1的规定。

表9.6.1 门扇、门框姗制作的允许偏差

9.6.2 钢筋混凝土门扇安装的允许偏差应符合表9.6.2的规定。

9.6.3 钢结构门扇安装的允许偏差应符合表9.6.3的规定。

9.6.4 防姗波悬摆活门、防爆超压排气活门、自动排气活门安装的允许偏差应符合表9.6.4的规定。

10 管道与附件安装

10.1 密闭穿墙短管的制作及安装

10.1.1 当管道穿越防护密闭隔墙时,必须预埋带有密闭翼环和防护抗力片的密闭穿墙短管。当管道穿越密闭隔墙时,必须预埋带有密闭翼环的密闭穿墙短管。

10.1.2 给水管、压力排水管、电缆电线等的密闭穿墙短管,应采用壁厚大于3mm 的钢管。

10.1.3 通风管的密闭穿墙短管,应采用厚2~3mm的钢板焊接制作,其焊缝应饱满、均匀、严密。

10.1.4 密闭翼环应采用厚度大于3mm的钢板制作。钢板应平整,其翼高宜为30~50mm。密闭翼环与密闭穿墙短管的结合部位应满焊。

10.1.5 密闭翼环应位于墙体厚度的中间,并应与周围结构钢筋焊牢。密闭穿墙短管的轴线应与所在墙面垂直.管端面应平整。

10.1.6 密闭穿墙短管两端伸出墙面的长度,应符合下列规定:

1 电缆、电线穿墙短管宜为30~50mm;

2 给水排水穿墙短管应大于40mm;

3 通风穿墙短管应大于100mm。

10.1.7 密闭穿墙短管作套管时.应符合下列规定:

1 在套管与管道之间应用密封材料填充密实.并应在管口两端进行密闭处理。填料长度应为管径的3~5倍.且不得小于100mm;

2 管道在套管内不得有接口;

3 套管内径应比管道外径大30~40mm。

10.1.8 密闭穿墙短管应在朝向核爆冲击波端加装防护抗力片。

抗力片宜采用厚度大于6mm的钢板制作。抗力片上摘口宽度应与所穿越的管线外径相同;两块抗力片的槽口必须对插。

10.1.9 当同一处有多根管线需作穿墙密闭处理时,可在密闭穿墙短管两端各焊上一块密闭翼环。两块密闭翼环均应与所在墙体的钢筋焊牢.且不得露出墙面。

10.2 通风管道与附件的制作及安装

10.2.1 在第一道密闭阀门至工程口部的管道与配件,应采用厚2~3mm的钢板焊接制作。其焊缝应饱满、均匀、严密。

10.2.2 染毒区的通风管道应采用焊接连接。通风管道与密闭阀门应采用带密封槽的法兰连接,其接触应平整;法兰垫圈应采用整圈无接口橡胶密封圈。

10.2.3 主体工程内通风管与配件的钢板厚度应符合设计要求。

当设计无具体要求时.钢板厚度应大于0.75mm。

10.2.4 工程测压管在防护密闭门外的一端应设有向下的弯头;

另一端宜设在通风机房或控制室.并应安装球阀。通过防毒通道的测压管,其接口应采用焊接。

10.2.5 通风管的测定孔、洗消取样管应与管同时制作。测定孔和洗消取样管应封堵。

10.2.6 通风管内气流方向、阀门启闭方向及开启度,应标示清晰、准确。

10.3 给水排水管道、供油管道与附件的安装

10.3.1 压力排水管宜采用给水铸铁管、镀锌管、镀锌钢管或UPVC塑料管,其接口应采用油麻填充或石棉水泥抹口,不得采用水泥砂浆抹口。

10.3.2 油管丝扣连接的填料,应采用甘油和红丹粉的调和物,不得采用铅油麻丝。油管法兰

连接的垫板,应采用两面涂石墨的石棉纸板,不得采用普通橡胶垫圈。

10.3.3 防娜清扫口安装,应符合下列要求:

1 当采用防护盖板时,盖板应采用厚度大于3mm的镀锌或镀铬钢板制作;其表面应光洁,安装应严密;

2 清扫口安装高度应低于周围地面3~5mm。

10.3.4 与工程外部相连的管道的控制阀门,应安装在工程内靠近防护墙处,并应便于操作,启闭灵活,有明显的标志。控制阀门的工作压力应大于1MPa。控制阀门在安装前,应逐个进行强度和严密性检验。

10.3.5 各种阀门启闭方向和管道内介质流向,应标示清晰、准确。

10.4 电缆、电线穿管的安装

10.4.1 电缆、电线在穿越密闭穿墙短管时,应清除管内积水、杂物。在管内两端应采用密封材料充填,填料应捣固密实。

10.4.2 电缆、电线暗配管穿越防护密闭用场或密闭隔墙时,应在姗两侧设置过线盒.盒内不得有接线头。过线盒穿线后应密封,并加盖板。

10.4.3 灯头盒、开关盒、接线盒等应紧贴模板固定,并应与电缆、电线暗配管连接牢固。暗配管应与结构钢筋点焊牢固。

10.4.4 电缆、电线暗配敷设完毕后,暗配管管口应密封。

10.5 排烟管与附件的安装

10.5.1 排烟管宜采用钢管或铸铁管。当采用焊接钢管时,其壁厚应大于3mm;管道连接宜采用焊接。当采用法兰连接时,法兰面应平整,并应有密封槽;法兰之间应衬垫耐热胶垫。

10.5.2 埋设于混凝土内的铸铁排烟管,宜采用法兰连接。

10.5.3 排烟管应沿轴线方向设置热胀补偿器。单向套管伸缩节应与前后排烟管同心。柴油机排烟管与排烟总管的连接段应有缓冲设施。

10.5.4 排烟管的安装。应符合下列规定:

1 坡度应大于0.5%,放水阀应设在最低处;

2 清扫孔堵板应有耐热垫层,并固定严密;

3 当排烟管穿越隔墙时,其周围空隙应采用石棉绳填充密实;

4 排烟管与排烟道连接处,应预埋带有法兰及密闭翼环的密闭穿墙短管。

10.5.5 排烟管的地面出Cl端应设防雨帽;在伸出地面150~200mm处,应采取防止排烟管堵塞的措施。

10.6 管道防腐涂漆

10.6.1 管道安装后不易涂漆的部位应预先涂漆。

10.6.2 涂漆前应清除被徐表面的铁锈、焊渣、毛刺、油、水等物。

10.6.3 污涂漆施工必须有相应的防火措施。

10.6.4 有色金属管、不锈钢管、镀锌钢管、镀锌铁皮和铝皮保护层,可不涂漆。但接头和破损处应涂漆。

10.6.5 埋地管道或地沟内的管道,应先涂两道防锈漆,再涂两道沥青漆;工程内明敷的管道,应先涂两道防锈漆,再涂两道面漆。

10.6.6 埋地铸铁管,应涂两道沥青漆,再涂一道面漆;工程内明敷的铸铁管,应先涂两道防锈漆,再涂一道面漆。

10.6.7 涂层质量应符合下列规定:

1 涂层应均匀,颜色应一致;

2 涂膜应附着牢固,无剥落、皱纹、气泡、针孔等缺陷;

3 涂层应完整,无损坏、流淌。

11 设备安装

11.1 设备基础

11.1.1 基础表面应光滑、平整,并应设有坡向四周的坡度。

11.1.2 基础混凝土养护14d后,方可安装设备;二次浇筑混凝土养护28d后,设备方可运转。

11.1.3 混凝土设备基础的允许偏差,应符合表11.1.3的规定。

表 11.1.3 混凝土设备甚础的允许偏差

11.2 通风设备安装

11.2.1 通风机安装应符合下列规定:

1 风机试运转时.叶轮旋转方向正确,经不少于2h运转后,滑动轴承温升不超过35℃,最高温度不超过70℃;滚动轴承温升不超过40℃,最高温度不超过80℃。

2 离心风机与减振台座接触紧密,螺栓拧紧.并有防松装置;

3 管道风机采用减振吊架安装时.风机与减振吊架连接紧密,牢固可靠;采用支、托架安装时,风机与减振器及支架、托架连接紧密,稳固可靠。

11.2.2 除湿机、柜式空调机安装应放置平稳,固定牢靠,两法兰在同一轴线上自然平齐相对。无强制连接,连接紧密,不漏风。

11.2.3 通风机、除湿机和柜式空调机安装的允许偏差,应符合表11.2.3的规定。

11.2.4 过滤器、纸除尘器、过滤吸收器安装应符合下列规定:

1 各种设备的型号、规格、额定风量必须符合设计要求;

2 各种设备的安装方向必须正确;

3 设备与管路连接时,宜采用整体性的像皮软管接头,并不得漏气;固定支架应平正、稳定;

4 过滤器的妥装应固足军固,过撼器与框架、框架与维护结构之间无明显缝隙;

5 纸除尘器和过滤吸收器的安装,应固定牢固,位置准确,连接严密。

11.2.5 消声器安装应符合下列规定:

1 消声器框架必须牢固,共振腔的隔板尺寸正确,隔板与壁板结合处贴紧,外壳严密不漏;

2 消声器安装方向必须正确,并单独设置支(吊)架;

3 消声片单体安装后固端必须牢固,片距均匀;

4 消声片状材料粘贴牢固、平整,散状材料充填均匀、无明显下沉;

5 消声复面材料顺气流方向拼接,无损坏;穿孔板无毛刺,孔距排列均匀。

11.2.6 密闭阀门安装,应符合下列规定:

1 安装前应进行检查,其密闭性能应符合产品技术要求;

2 安装时,阀门上箭头标志方向应与冲击波的方向一致;

3 开关指示针的位置与阀门板的实际开关位置应相同,启闭手柄的操作位置应准确;

4 阀门应用吊钩或支架固定.吊钩不得吊在手柄及锁紧装置上。

11.2.7 密闭阀门安装的允许偏差,应符合表11.2.7的规定。

11.2.8 测压装置安装,应符合下列规定:

1 测压管连接应采用焊接,并应满焊、不漏气;

2 管路阀门与配件连接应严密;

3 测压板应做防腐处理和用膨胀螺丝固定:

4 测压仪器应保持水平安置。

11.3 给水排水设备安装

11.3.1 口部冲洗阀安装,应符合下列规定:

1 暗装管道时,冲洗阀不应突出墙面;

2 明装管道时,冲洗阀应与墙面平行;

3 冲洗阀配用的冲洗水管和水枪应就近设置。

11.3.2 穿越水库水位线以下的水管,应在水库的墙面预埋防水短管,并应符合下列规定:

1 有扰动力作用时,应预埋柔性防水短管;

2 无扰动力作用时,可预埋带有翼环的防水短管;

3 预埋管的位置、标高允许偏差不得超过5mm,伸出水库墙外的长度不应小于100mm。

11.3.3 自备水源井必须设置井盖;在地下水位高于工程底板或有压力水区域,必须加设密闭盖板。

11.3.4 防爆波闸阀安装,应符合下列规定:

1 闸阀宜在防爆波并浇筑前安装;

2 闸阀与管道应采用法兰连接;闸阀的阀杆应朝上.两端法兰盘应对称紧固;

3 闸阀应启闭灵活,严密不漏;

4 闸阀开启方向应标示清晰.止回阀安装方向应正确。

11.3.5 防爆防毒化粪池管道安装,应符合下列规定:

1 进、出水管应选用给水铸铁管;铸铁管应无裂纹、铸疤等缺陷;

2 三通管应固定牢固、平直,其上部应用密闭盖板封堵。

11.3.6 排水水封井管道安装,应符合下列规定:

1 水封井盖板应严密,并易于开启;

2 进、出水管的安装位置应正确,接头应严密牢固:

3 进、出水管的弯头应伸入水封面以下300mm。

11.3.7 排水防爆波井的进、出水管管口应用钢筋网保护。网眼宜为30mm×30mm;钢筋网宜采用φ16~φ22的钢筋焊接制作。

11.4 电气设备安装

11.4.1 柴油发电机安装,应符合下列规定:

1 机组在试运转中,润滑油压力和温度,冷却水进、出口温度,排烟温度必须符合设备技术文件的规定;

2 各机件的接合处和管道系统,必须保证无漏油、漏水、漏烟和漏气现象;

3 排烟管与日用油箱的距离必须保持在1.5 m及以上;

4 机座与支座、机座与导轨、机座与垫铁间各贴合面接触紧密,连接牢固;

5 机组在额定负荷、50%负荷、空载试运转时,机件运转平稳、均匀,无异常发热;

6 电气、热工仪表、信号安装位置准确,连接牢固,指示正确,灵敏可靠。

11.4.2 柴油发电机组两轴同心度及水平度的允许偏差,应符合表11.4.2的规定。

11.4.3 变压器安装,应符合下列规定:

1 位置正确,就位后轮子固定可靠;装有气体继电器的变压器顶盖,沿气体继电器的气流方向有1%~1.5% 写的升高坡度;

2 变压器与线路连接紧密,连接螺栓的锁紧装置齐全,瓷套管不受外力;

3 零线沿器身向下接至接地装置的线段固定牢靠;

4 器身各附件间连接的导线有保护管,保护管、接线盒固定牢靠,盒盖齐全。

11.4.4 落地式配电柜(箱)的安装,应符合下列规定:

1 成排安装的配电柜(箱)应安装在基础型钢上。基础型钢应平直;型钢顶面高出地面应等于或大于10mm;同一室内的基础型钢水平允许偏差不应超过1mm/m,全长不应超过5mm;

2 基础型钢应有良好接地;

3 柜(箱)的垂直度允许偏差不应大于1.5 mm/m。

11.4.5 挂墙式配电箱(盘)的安装,应符合下列规定:

1 固定配电箱(盘),宜采用镀锌或铜质螺栓,不得采用预埋木砖;

2 嵌墙暗装配电箱的箱体应与墙面齐平。

11.4.6 成排或集中安装的同一墙面上的电器设备的高差不应超过5mm,同一室内电器设备的高差不应超过10mm。

11.4.7 灯具安装应符合下列规定:

1 灯具的安装应牢固,宜采用悬吊固定;当采用吸顶灯时,应加装橡皮衬垫;

2 接零或接地的灯具金属外壳,应有专用螺丝与接零或接地网连接;

3 宜采用铜质瓷灯座,开关的拉线宜采用尼龙绳等耐潮绝缘的材料;

4 各种信号应有特殊标志,并标示清晰,指示正确。

11.4.8 电气接地装里安装,应符合下列规定:

1 应利用钢筋混凝土结构的钢筋网作自然接地体,用作自然接地体的钢筋网应焊接成整体;

2 当采用自然接地体不能满足要求时,宜在工程内渗水井、水库、污水池中放置镀锌钢板作人工接地体,并不得损坏防水层;

3 不宜采用外引式的人工接地体。当采用外引接地时,应从不同口部或不同方向引进接地干线。接地干线穿越防护密闭隔墙、密闭隔墙时,应做防护密闭处理。

11.5 设备安装工程的消声与防火

11.5.1 安装有动力扰动的设备,当不设减震装置时,应采用厚5~1Omm中等硬度的橡皮平板衬垫。

11.5.2 当管道用支架、吊钩固定时,应采用软质材料作衬垫。管道自由端不得摆动

11.5.3 机房内的消声器及消声后的风管应做隔声处理,可外包厚30~50m。的吸声材料。

11.5.4 当管、线穿越隔声墙时,管道与墙、电线与管道之间的空隙应用吸声材料填充密实。

11.5.5 设备安装时,严禁采用明火施工。

11.5.6 配电箱、板,严禁采用可烟材料制作。

11.5.7 发热器件必须进行防火隔热处理.严禁直接安装在建筑装修层上。

11.5.8 电热设备的电源引人线,应剥除原有绝缘,并套人瓷套管。瓷套管的长度应大于100mm。

11.5.9 处于易爆场所的电气设备.应采用防裸型。电缆、电线应穿管敷设,导线接头不得设在易姗场所。

11.5.10 在顶棚内的电缆、电线必须穿管敷设,导线接头应采用密封金属接线盒。

11.6 设备安装工程的验收

11.6.1 通风系统试验应符合下列规定:

1 防毒密闭管路及密闭阁门的气密性试验.充气加压5.06×104Pa,保持5min不漏气;

2 过滤吸收器的气密性试验.充气加压1.06×104Pa后5min内下降值不大干660Pa;

3 过滤式通风工程的超压试验,超压值应为30~50Pa;

4 清洁式、过滤式和陌绝式通风方式相互转换运行,各种通风方式的进风、送风、排风及回风的风量和风压.满足设计要求;

5 各主要房间的温度和相对湿度应满足平时使用要求。

11.6.2 给水排水设备检验应符合下列规定:

1 管道、配件及附件的规格、数量、标高等符合设计要求;各种阀门安装位置及方向正确,启闭灵活;

2 管道坡度符合设计要求:

3 给水管、压力排水管、供油管、自流排水管系统无漏水;

4 给水排水机械设备及卫生器具的规格、型号、安装位置、标高等符合设计要求;

5 地漏、检查口、清扫口的数量、规格、位置、标高等符合设计要求;

6 防爆波闸阀型号、规格符合设计要求;闸阀启闭灵活,指示明显、正确;

7 防爆防毒化粪池、水封井密封性能良好,管道畅通;

8 防爆波密闭堵板密封良好。

11.6.3 给水排水系统试验应符合下列规定:

1 清洁式通风时,水泵的供水量符合设计要求;

2 过滤式通风时.洗消用水量、饮用水量符合设计要求;

3 柴油发电机组、空调机冷却设备的进、出水温度、供水量等符合设计要求:

4 水库或油库.当贮满水或油时,在24h内液位无明显下降,在规定时间内能将水或油排净;

5 渗水井的渗水量符合设计要求。

11.6.4 电气系统试验应包括下列内容:

1 检查电源切换的可靠性和切换时间:

2 测定设备运行总负荷;

3 检查事故照明及疏散指示电源的可靠性;

4 测定主要房间的照度;

5 检查用电设备远控、自控系统的联动效果;

6 测定各接地系统的接地电阻。

11.6.5 柴油发电机组的试运行应符合下列规定:

1 空载运行应在设备检查、试验合格后进行,空载运行时间不应少于30min;

2 负载运行应在空载运行正常后进行。试运行时,负荷应由空载状态逐步增加并在额定容量的25%,5000,75%的负荷下各运行1h,满载运行不少于2h;

3 超载运行应在额定容量110%的负荷下运行30min;

4 并车试验应在各机组单机运行试验正常后进行。并车装置性能应可靠。各并车机组在50%额定负荷以上时,有功功率和无功功率分配差度均应符合设计要求;

5 自启动试验应在上述试验正常后进行,且不应少于3次。

机组各项功能应符合设计要求。

11.6.6 柴油发电机组的检验应符合下列规定:

1 检验应包括下列项目:

1) 润滑油压力和温度,冷却水进、出口温度和排烟温度;

2) 各机件的接合处和管路系统情况;

3) 运动机件在额定负荷、50%负荷、空载下的运行情况;

4) 充电发电机的充电和启动贮气瓶的充气情况;

5) 附属装置的工作情况;

6) 电气、热工仪表、信号指示。

2 测定记录应包括下列项目:

1) 机组及辅机系统各种运行状态的工作情况;

2) 柴油机的瞬态和稳态调速率;

3) 机组的温升;

4) 油耗;

5) 烟色;

6) 压缩空气或蓄电池的启动瞬时压降、启动后的压力或电压及可启动次数;

7) 发电机调压性能;

8) 并车、自启动、调频调载装置的运行参数。

11.6.7 装有远距离自动控制台和机房仪表台的柴油发电机组,尚应进行下列检验:

1 分别用自动和手动远动控制的方法进行试运转;

2 进行自启动系统可靠性试验,测定启动时间;

3 声光报警信号情况;

4 柴油机调速和停车电磁阀工作情况;

5 机房和榨制室联络信号装置工作情况。

水电工操作规范

水电工操作规范 1.目的 规范水电作业,以提高施工质量,增强顾客满意。 2.范围 适用于住宅装饰中水电施工(隐蔽)工程的控制 3.内容 项目经理(施工员)首先对水电工进场操作按图纸及工艺要求进行技术交底,应强调按QB/T6016-97《室内装饰标准规范》施工; 根据图纸及工艺要求划出水线路走向标志及配电开关、插座盒位置,线路走趋必须横直形式,不可弯曲走近路,然后通知开凿工开凿线槽、线盒槽及水管槽; 线路尽量走墙壁及顶棚,强电、弱电必须分管、分盒,严禁强弱电同管(PVC)或同盒行走或过盒行走; 强电配电箱与弱电集中箱必须间隔30公分左右,严禁紧靠在一起,一面引起干扰,电线(强弱电)线盒安装必须离地面30公分以上,严禁低于30公分; PVC线管至线盒出口处必须套上罗节,以防损坏线表面塑套而产生漏水现象; PVC线管在敷设进严禁产生断离、死弯、过墙、穿洞的穿线出口须有保护措施; 平顶过线必须穿PVC管或软管,并固定牢,现浇楼梯板下过线必须用护套线,严禁裸线布设; 水管敷设必须分冷、热水管,过地面时须切开地坪找平层,但不得破坏楼板结构; 热水管不得与电线管并行或热水管过电线管,确定须过电线管时,得采取隔热防护措施; 在阳台部位敷设水管,阳台没地漏的,必须考虑安装地漏,且阳台台盆(洗衣机)落水与地漏落水要合理处理,以防地漏返水现象产生; 水管若走顶面时,必须沿墙用抱攀固定牢靠,严禁悬空吊敷或搁平顶木格上; 隐蔽工程施工过程中或结束时,施工人员应对施工质量进行自查和检验: ⑴气线管覆辙部分必须注意连接紧密,管口光滑,护口齐全,明配管及其支架平直牢固,排列整齐,配管弯曲处无明显褶皱,暗配管保护层大于15MM; ⑵盒(箱)设置正确,固定牢靠,配管进入盒(箱)处顺直,在盒内露出长度小于5MM; ⑶用锁紧螺母固定管口,配管露出锁紧螺母的螺纹为2---3扣,强电总箱与弱电总箱之间间距必须大于30CM; ⑷电器管路应敷设在其他管道的下方,与蒸汽管、热水管平行敷设时,间距应大于500MM,其他管道应大于100MM; ⑸在吊顶工程中的配管应固定可靠,并且距顶棚面应大于500MM; ⑹金属电线保护管、盒(箱)及支架,接地(接零)支线敷设时,要连接紧密,牢固,接地(接零)线截面选用正确,需防锈的部分涂漆均匀无遗漏; ⑺在线盒(箱)内的导线有适当余量,导线在管内无接头,不进入盒(箱)的垂直配管上口穿线后密封处理良好,道线连接牢固,包扎严密,绝缘良好,不伤芯线; ⑻给排水的材料必须符合设计要求,隐蔽管道和给水的水压实验结果,必须符合设计要求和施工规范规定; ⑼管道及管道支座必须铺设牢固; ⑽PR热接管必须按热接要求掌握好温度,对接时严格控制对接度; ⑾素钢管(钢塑管)螺纹加工时加工精度必须符合国际《管螺纹》规定:螺纹清洁、规整、断丝或缺丝不大于螺纹全扣数10%,连接牢固,管螺纹根部有外露螺纹,镀锌碳素钢管无焊接口; ⑿素钢管法兰连接时要对接平行,紧密,与管子中心线垂直,镙杆露出螺母,对垫要求符

水电安装施工规范及验收标准22523

水电安装施工规范及验收标准 一、电气安装 基本要求 1、每套分户配电箱内必需设漏电断路器,漏电动作电流应不大于30mA,有过负荷、过电压保护功能,并分路数出线,分别控制照明、空调、非受插座、受控插座等,其回路应确保负荷正常使用。 2、室内布线均应穿管敷设,并用绝缘良好的单股铜芯导线。穿管敷设时,管内导线的总面积不应超过管内径截面积的40%,管内不得有接头和扭结。导线与电话线、电视线、通信线不得同时安装在同一管道中。 3、插座离地面不低于1.7m。(防止幼儿接触),线盒内导线应留有余量,长度宜为150mm,至少不应少于120mm,但不应大于200MM。接线时相线进开关,零线直接进灯头,螺口灯头相线不应接外壳,照明灯开关中心距地面度宜为1.2m~1.3m,开关不宜装在门后,同户同平面内面板水平面差应小于1.5cm,相近面板目测应平整。 4、两路线的零线.地线不能共用。两路线不能穿同一管内,电线和暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm. 二、强电系统施工的技术施工要求 1、布线的原则:横平竖直.使用专用PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。 2、插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽。 3、使用PVC管,需弯管时,须用弹簧在现场折弯,不得使用90度弯头及三通,线路安装时必须加装护线套管,套管边接应紧密.平直.平顺.直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。 4、导线装入套管后,应使用导线固定工具,先固定在墙面及墙内后,再抹灰隐蔽. 5、严禁线管直接铺设在复合板下面,在实木地板下的线管必须有加固措施。 6、严禁线管铺设在厨房.卫生间地面上,防止水渗入线管内。 7、穿入线管的导线不应大于线管的孔面积40%,管内导线不得有接头,不同用途的导线严禁混穿于一根线管内。

水电安装施工规范及验收标准

水电安装施工规及验收标准 一、电气安装 基本要求 1、每套分户配电箱必需设漏电断路器,漏电动作电流应不大于30mA,有过负荷、过电压保护功能,并分路数出线,分别控制照明、空调、非受插座、受控插座等,其回路应确保负荷正常使用。 2、室布线均应穿管敷设,并用绝缘良好的单股铜芯导线。穿管敷设时,管导线的总面积不应超过管径截面积的40%,管不得有接头和扭结。导线与线、电视线、通信线不得同时安装在同一管道中。 3、插座离地面不低于200mm。线盒导线应留有余量,长度宜为150mm,至少不应少于120mm,但不应大于200MM。接线时相线进开关,零线直接进灯头,螺口灯头相线不应接外壳,照明灯开关中心距地面度宜为1.2m~1.3m,开关不宜装在门后,同户同平面面板水平面差应小于1.5cm,相近面板目测应平整。 4、两路线的零线.地线不能共用。两路线不能穿同一管,电线和暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm. 二、强电系统施工的技术施工要求 1、布线的原则:横平竖直.使用专用PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。 2、插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底

部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽,开槽前一定要先弹水平线后开槽。 3、使用PVC管,需弯管时,须用弹簧在现场折弯,不得使用90度弯头及三通,线路安装时必须加装护线套管,套管边接应紧密.平直.平顺.直角拐角处应将角侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。 4、导线装入套管后,应使用导线固定工具,先固定在墙面及墙后,再抹灰隐蔽 . 5、严禁线管直接铺设在复合板下面,在实木地板下的线管必须有加固措施。 6、严禁线管铺设在厨房.卫生间地面上,防止水渗入线管。 7、穿入线管的导线不应大于线管的孔面积40%,管导线不得有接头,不同用途的导线严禁混穿于一根线管。 8、导线进入线盒必须保证留有一定的长度,留有10~15公分,音响留100公分。 9、装水管距离墙面应为1.5公分,热左右冷,间距15公分中。 10、电线与水管平行距不应小于30公分,交叉.过桥距不应小于10公分。 11、电线点与点不能有接头,多股线接头必须需做挂锡处理,吊顶的暗线必须有阻燃管保护。 12、电验收合格后,方可粉平线槽,墙槽应用1:3水泥砂浆填补密实。 三、弱电系统施工的技术施工要求 1、线必须使用专用线穿线管敷设,不能与其他线混穿一管。 2、TV有线电视线必须采用符合要求的同轴电缆线(宽频7.5II),并严禁对接,有线网络线的弯曲半径>或=8D(R为64MM)。 3、TV有线电视线严禁与网络线混穿一管。 4、强弱电严禁在同一根管铺设,不得接入同一个接线盒。

人防门技术要求

人防门技术要求 1、质量等级 1.1 严格按照国家人防办建设部标准图集要求制作和安装,符合国家及山东省、青岛市人防的规定,达到优良标准,通过青岛市人防验收。 1.2人防门的尺寸、规格和加工必须严格按照图集GJBT-311《双扇防护密闭门、密闭门和门框墙选用图集》、GJBT-342《通风采光井通用图集》、GJBT-457《单扇活门槛防护密闭门、密闭门选用图集》、国标《人民防空地下室设计规范》GB50038-94、全国通用设计标准人防工程标准图集;JSJT-72《防护密闭门、密闭门、防爆波活门选用图集》、JSJT-241《悬板活门、扩散箱选用图集》、国家人民防空办公室《人防工程防护设备选用图集》第一、二册及其他相关国家、省、市规范、标准、规定的技术要求;需具有产品合格证、青岛市准用证、青岛市人防备案证。 1.3 人防门门框墙预埋件应除锈并防腐油漆,其安装的位置应准确,固定应牢靠; 2、人防门门扇安装应符合下列规定: 2.1 人防门的制作和安装必须满足《人防工程施工及验收规范》GB50134-2004规范的规定。 2.2 钢门框支撑面的平整度偏差不应超过1mm;每边不平整部分累计的长度不应大于该边长度的20%,且应分布在2处以上;门框四边垂直度偏差不应超过长边的2‰。 2.3 门扇钢框与钢门框应贴合均匀,其间隙不得大于2mm;每

边不贴合部分累计的长度不应大于该边长度的20%,且应分布在2处以上。 2.4 铰页、闭锁安装位置应准确;上、下铰页同轴度偏差不应超过两铰页间距的1‰,且不得大于2mm。 2.5 门扇应闭启灵活;在门扇外表面应标示闭锁开关方向。5)密封条安装,应符合下列要求:密封条接头应采用45°坡口搭接, 每扇门的密封条接头不得超过2处;密封条应固定牢靠,压缩均匀,局部压缩量允许偏差不应超过设计压缩量的20%;密封条不得涂抹油漆。 2.6 各类防护设施均应具有产品出厂合格证;防护设施的零、部件必须齐全,并不得锈蚀和损坏。 2.7 门扇与门框墙制作的允许偏差应符合下表的规定。 2.8 门扇上下铰页受力均匀,门扇与门框贴合严密,门扇关闭后密封条压缩量均匀,严密不漏气; 2.9 门扇启闭灵活,闭锁活动灵敏,门扇外表面标有闭锁开关方向; 2.10 门扇能自由开到终止位置; 2.11 门扇的零部件齐全、无锈蚀、无损坏; 3、防爆波悬摆式活门安装应符合下列规定: 3.1底座与胶板粘贴应牢固、平整,其剥离强度不应小于0.5MPa; 3.2悬板关闭后底座胶垫贴合应严密;

家装水电安装施工操作流程

家装水电安装基本操作流程 客 户 手 册 宁波市东岳家电顺康水电安装队 东岳家电维修部联合编制 2011年10月

家装水电安装施工操作流程一.划线定位

*根据设计图纸划出各线路走向,确定配电箱,开关,插座,灯具,等的具体位置*没有图纸的根据个房间的功能,家具摆放方式,和房主的生活习惯,等,确定安装位置,*根据设计的规格、型号列出工程各类材料的数量 二.材料验收;

*了解对所选的材料是否有相关主管部门颁发的生产许可证,以及材料出厂合格证、检验报告、产品质保书等。 *测量导线线径,是否符合标准;如1平方线径不低于1。1mm;1。5平方不低于1.3毫米;2.5平方不低于1.7毫米;4平方不低于2.2毫米;6平方不低于2.7毫米 *目测导线绝缘层是否均匀 *PVC线管检测1、阻燃测试。用明火使PVC管连续燃烧3次,每次25秒,间隔5秒,管子撤离火源后自熄为合格。 2、弯扁测试。管内穿入弯管弹簧,将管子弯成90度,弯曲半径为管径的3倍,外观光滑。 3、冲击测试。用榔头敲击无裂缝(可用于现场检查)。 4、PVC管外壁应有间距不大于1米的连续阻燃标记和厂家标记 *开关,插座。外壳应符合标准强度,和阻燃性能,开关触点应符合功率标准, *灯具外表应无瑕疵,灯座,镇流器等应安装牢固,

三.开槽布管;

.*凿墙地槽 ● 凿墙地槽的深度应保证暗铺的管道在墙面、地面内,粉补后不应外露,应尽量避免破坏,墙面和地面的结构层。 ● 家庭穿线管一般用阻燃型PVC管,其缺点是抗冲击性差,易老化不能耐高温,因此应注意避免在易受机械冲击、碰撞、摩擦及高温的场所使用。 * 布线埋盒 ● 在施工中管与管,管与管件连接的接口应用专用胶黏合,牢固密封,不能进水。 ● 要注意管子的弯曲半径,PVC管穿线管的弯曲半径一般在管子直径的5—10倍为宜,PVC20的穿线管它的弯曲半径一般在10—20㎝,弯管须用PVC管专用的弹簧弯管器,不宜使用成品弯头,成品弯头一般不能满足弯曲半径。 * 管内穿线 ● 穿线应在穿线管铺设完,安装开关、插座、灯具前进行,应采用额定电压不低于500V的绝缘导线,严防穿线口损伤绝缘层。 ● 施工中要将管口临时封墙,以保证内壁光滑畅通、清洁、干燥。 ● 导线间连接必须在开关箱、开关盒、插座盒或接线盒中进行,严禁在管中连接,即导线间的连接点不应在管中。导线间连接一般采用焊接和压接,不宜采用绞接,导线接头及绝缘受损处,应采用耐压500V绝缘胶带包扎严密,并有足够的层厚。 ● 配线工程完后应用250—500(?)的绝缘电阻,测试仪(即摇表)测量线路绝缘值,其值大于0.25(?)即合格。 二,线路施工的要求 1. 在施工前要根据目前家电设备,照明等的用电量及各用电点的位置,来确定总开关容量及各分开关的容量、个数,最后确定配电箱。 2. 施工的原则是:照明电路和插座电路分开。照明放一路线,大容量的电器如:空调、微波炉、电热器单独放一路线,小容量的电器可按地域的分合,各路的用电量应大致均衡。 3. 电路线材应达到标准,照明应放截面为1.5m㎡的聚氯乙烯铜芯绝缘导线,插座应放截面为2.5 m㎡的聚氯乙烯铜芯绝缘导线,空调柜机应放截面为4m㎡的聚氯乙烯铜芯绝缘导线。 4. 弱电和强电不能同穿一个线管,而且弱电和强电之间应相隔5㎝—30㎝的距离。 5. 在施工中管与管,管与器件连接的接口应用专用胶黏合,牢固密封,不能进水,弯管必须使用PVC管

水电安装安全技术交底

水电安装安全技术交底 水电施工规范 为确保施工用电及装修后用电的安全美观,便于维修,电工施工必须持证上岗,且遵守下列规范: 一、电工施工前准备: 1.应先观察原电路是否漏电保护器,能负荷多大功率。 2.先找到电话线、网线的入户接线盒,且检查电话线有几个回路,是否完整连通。3.如果改动不大,检测原有电路是否畅通。 二、施工现场临时用电规范: 1.必须持有劳动部门颁发的电工证的电工才能上岗作业,无证工人布线必须在有电工证的工人现场指导下作业。 2.在施工现场作业应集中精力,时时想到安全,处处注意安全,严格按操作规程进行施工,严禁酒后违章作业。 3.施工现场用火焊接,切割必须有防火措施,火焰与带电部分距离不得小于1.5米。4.施工现场用电安全的规定: 1 工地必须有临时配电箱,从插座取电,必须用插头,严禁其他方法取电,如发现用电工具不用电缆作导线的当场没收,并罚款100元。 2 开关箱内必须有漏电保护器(指临时配电箱)。 3 照明灯与易燃易爆品之间必须保持一定距离,不允许太阳灯、高温灯直接对油漆面照射。 4 施工现场临时用电照明的线必须安全、牢固、防水。 三、PVC线管布线应注意以下规定: 1.管道:

1 PVC管道必须要弹线,使用切割机开槽,开槽深度为管下去要1-1.5公分砂浆保护层。 2 PVC管道地面如不开槽,先弹地面直线再沿墨线固定管道。 3 86暗盒之间距离要在0.8-1公分之间,厨、卫墙面要留贴砖厚度。 3 PCC外壁的阻燃标记及制造厂标应向外。 2.管道连结: 1 管与管之间套管内必须涂刷专用胶水。 2 管与暗盒连结必须要锁头和锁母。 3 砂浆补线管应先浇水,再用纯水泥砂浆进行修补,不得比原墙面高。 4 不得使用三通弯头,分线必须用分线盒,弯管用弹簧弯。 5 地面不开槽走管,必须固定好管,要做到美观。 6 墙面走管禁止斜道,必须横平竖直(包括给水) 3.管内穿线及配线,及面板安装: 1 导线再管内严禁接头,接头应在接线盒内,严禁强弱电走一根管。 2 导线必须分色:红色为火线,蓝或绿为零线,双色为地线,白色为控制线。 3 导线在开关盒、插座盒内留线不应小于15公分,卷成圈放在盒底,线头包好,用保护膜盖好。 4 地线与公共导线通过盒内不可剪断直接通过,也应留一定余地。 5 空调、热水器、厨房、浴霸等大功率电器,需走能负荷得起的专线。 6 暗盒内导线接头必须用防水胶布先进行包扎,外部用绝缘胶布包。 7 用电负荷参照标准执行。 8 配电箱内导线保留长度不小于配电箱的半周长。 9 配电箱底边距地不少于1.5米,配电箱上应注明用电回路名称。

水电安装安全操作规范

汉口站改造项目水电安装工程 作 业 人 员 安 全 操 作 规 程 中铁二局成都电子工程有限公司 武汉项目部 2010年2月20日

电工安全操作规程 (一)一般安全要求 1、所有绝缘安全用具、检查工具、应妥善保管,严禁他用。并定期、校验。 2、线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电操作。任何电气设备、线路在未查明无电以前,一律视为有电。 3、一般绝缘导线禁止在地面、钢结构框脚、脚手架及其它工作面上拖拉。移动式电气设备应使用橡胶绝缘、橡胶护套的电缆。 4、施工地点的孔洞、井坑要盖好。在开凿沟孔时要防止工具、碎块掉下伤人。 5、有人触电,应立即切断电源,进行急救。电气着火应将有关电源切断,用泡沫灭火器或干砂灭火。 (二)电气设备及内线安装 1、在搬运和安装变压器、电机和各类高低压开关柜、盘、箱及其它电气设备时,应有专人指挥。防止倾倒、剧烈震动和冲击,保证继电器、仪表等电气元件不受损坏。多台配电箱(盘)并列安装时,手指不得放在两盘的接合处,也不得触摸连接螺孔。 2、安装高压油开关、自动空气开关等带有返回弹簧的开关设备时,应将开关置于断开位置。 3、变压器抽芯时,吊装绳扣要牢固,不要碰坏瓷件,勿将异物掉进油箱内。电机抽芯不能坏定子或转子线圈。 4、人力弯管器弯管,应选好场地,防止滑倒和坠落。弯管时不应用力过猛,面部要避开。 5、在安装、调整开关及母线时,不得攀登套管及瓷绝缘子。调隔离开关,在刀刃、动触头和横梁附近不应有人,以免开关动着伤人。 6、管子穿带线时,不得对管口呼吸、吹气、防止带线弹力勾眼。穿导线时,应互相配合防止挤手。 7、在天棚内作业不准直接在板条天棚或隔音板上行走及堆放材料。必须通行时,应在天棚大楞上铺设脚手板。 (三)电缆敷设 1、敷设电缆前应将电缆沟内杂物清除干净,并加以保护措施。 2、敷设电缆应戴好手套及必要的劳动保护,以免皮肤中毒。电缆盘应架设牢固,电缆端头应绑牢。放电缆时,线盘应缓慢转动,防止脱杠或倾倒。电缆盘上的钉子应拔掉或打弯,以防伤人。 3、敷设电缆在转弯处,人应站在弯角外侧。电缆穿管时,应防手被挤伤。 4、加热电缆胶应有防火措施。配制环氧树脂的操作地点应通风良好,并戴好防护用品。 (四)外线架空线路 1、电杆用小车搬运应捆绑卡牢。人抬时动作一致,电杆不得离地过高。 2、人工立杆所用叉木应坚固完好,操作时互相配合,用力均匀。机械立杆两侧应设溜绳。立杆时坑内不科有人。坑基夯实后,才能拆去叉木和拉绳。 3、登杆前应检查电柱的牢固程度,并夯实根基。对旧木杆必要时要采取加固措施。登杆使用脚踏板,钩子应向上。使用脚扣应按电杆直径选择适应规格。安全带应栓在可靠处,扣环扣牢。不准栓于瓷瓶或横担上。工具、材料应用绳索传

家装水电施工工艺标准

家装水电施工工艺标准 一、强电系统施工的技术要求: 1. 配电箱安装位置:应安装在通风易操作位置,便于日常的操作及维修,箱体的底边离地面高度宜为1.8米。原配店箱位置一般不可移位,若需移位要加装过度盒并由设计、施工员确定方案,在施工员指导下进行施工。 2. 检查漏电保护器和空气开关:对漏电保护开关进行检查,漏电30mA能动作切断电源,动作时间应≤0.1S。对空气开关的数量及容量进行检查,如不能满足使用要求的必须更换或增加。照明用电必须单设一个两极的短路保护器且不受漏电保护器总开关的控制。空调、吸尘器等15A以上的插座和一般常用的10A五孔插座,除有一个单极的短路空气开关控制外,还必须受总开关漏电保护器的控制。 3. 空调:2匹机(含2匹)以下的电源线为4mm2,插座为16A。3匹机电源线为4mm2。5匹以上的空调柜机必须用三相五线制的动力电且主线必须为至少6mm2的多股软线,强调接地线连接。 4. 卫生间安装浴霸的应单独分路导线直径为2.5mm2,水源旁插座采用防溅式。厨房需单独分路导线直径为2.5mm2(若有大功率电器需增加导线截面积)。 5. 插座与灯具数量超过25只的需增加分路进行控制。 6. 房屋建筑使用时间超过5年以上,电气线路必须全部进行更新。5年以下的经测试线径:照明≥1.5mm2、空调≥4mm2、插座≥2.5mm2及绝缘状态绝缘阻值>5M?一般可以利用。 7.凿线槽、开关、插座、线盒孔、排管穿线的施工要求: ⑴管布线的原则:横平竖直,凿好管线槽排入专用阻燃型电线管。线管在线槽中必须用管卡固定。导线必须待线管铺设好后穿入,开槽深度为管径的1.5倍。 ⑵管铺设尽可能减少弯曲次数,管路超长必须加设过度线盒,弯管必须用弹簧现弯,不得使用90弯头及三通,线管连接采用束节胶粘进行连接。 ⑶严禁线管直接铺设在厨房及卫生间的地砖下,铺设在地板下的线管必须有固定措施。 ⑷入线管导线的总截面不应大于线管孔有效面积的40%,管内布线根据使用要求,总数≤5根,管内不得有接头,扭接。 ⑸线进入线盒必须保证有一定的长度,不得<150mm以便进行开关、插座的安装维修及今后的导线更换。 ⑹线色标:配电箱及各回路配线均需按要求进行分色。接地线(PE)为黄绿双色线。 ⑺地线(PE)截面的要求:相线截面积在16mm2以下PE线截面积与相线截面积相同。16m2以上的PE线截面积为相线的一半。 二、弱电系统施工的技术要求: 1. 电话线必须使用专用4芯电话线穿管进行铺设,与强电必须间隔30cm。 2. 有线电视线必须采用符合要求的同轴电缆线(宽频为5?),并严禁对接, 与强电必须间隔30cm。 3. 网络线必须采用8芯线穿管进行铺设, 与强电必须间隔30cm。 三、电气开关、插座的安装定位: 1. 开关安装位置离地面高度宜为1350mm左右,安装在门边的开关与门框距约为100—200mm。 2. 插座安装位置应离地面高度为300mm,插座接线应上为接地、左零、右相。开关、插座等器件应安装牢固、端正,与墙体间隙≤1mm,同一室内安装高度差≤5mm。导线与暖气、热

水电安装规范要求

水电安装规范要求 一、用线规定: 1、所有工地用线按合同要求(一般用远东牌BV、BVR两类线)。 2、普通照明用1、5㎜2,普通插座用2、5㎜2,厨房插座、专线、电热水器、空调、浴霸等 用4㎜2,地线用1、5㎜2 3、监理进线时,只能选择红、兰、双色、绿或黄几种颜色,其她颜色不得进场。红色用于火 线,兰色用于零线,地线用双色,控制线只能用绿色或黄色,双控线用黄色或双色。控制线控制的必须就是相线。 4:所有的电视、电话、电脑与音响布线必须就是专线,中途不得接线或混线。电视要用双屏线,电话用四芯线,电脑用八芯线,电视一般要考虑安装数字线。 二、布线规定: A:1、别墅、复式照明每层为一路独立回路;如单层套房,照明为两路独立回路,回路分布按实际情况而定。卫生间照明不得与浴霸或电热水器共一回路(如浴霸本身配置的照明除外)。 2、普通插座、厨房插座、专线、电热水器、空调、浴霸等皆为独立回路。(一般都用此 方案,如业主特别要求的除外。) B:1、饭厅、客厅、阳台照明与插座为一专线,各房间、厨房、卫生间照明与插座皆为独立专线。各专线之间地线、零线不能互相借用(业主要求或同意的可用此方案)。 三、安装方法与规定: 1、工地开工,水电工必须首先进场定位。要求监理、水电工用普通话与业主交谈,监理必须 认真做好书面记录,包括每间房的插座、开关、弱电、空调的位置与数量,天花上灯的位置与数量按图纸,不要求书面记录;厨房、卫生间、阳台内的各种洁具、电器与用品尤其要详细记清楚,包括型号、规格、尺寸、图样及安装的位置与要求,都必须书面确认。水电工在定位时必须认真在相应的位置做好标志、写明高度与数量。在遇到不明或不合理的问题须及时提出或解释,遇到没想到的事情须当面提醒。对于不必要的电位坚决不能安装。尽量为业主考虑、做到合情、合理、周到、实用。 2、水电工进场首先弹好水平线,然后根据水平线高度。同一排开关高度差不大于1㎜,同一 室内开关高度差不大于5㎜,强弱电之间的距离应大于50㎝,电线与燃气管间距应大于30㎝。冷热水管间距以20㎝为宜,花洒进水口高度在110㎝左右,出水口在175㎝左右,蹲厕水箱顶高在75㎝左右,腰线下。洗手台上的镜子以高于台面25㎝为宜,煤气热水器

家庭装修之水电工施工操作规范

家庭装修之水电工施工操作规范 一、排水工程给排水工程包括管道附件和各类水嘴、角阀、给水配件的安装、室内排水工程等。 基本要求: 1、进场必须先测弹水平线,检查原有水管是否畅通; 2、原进户电源(电表容量、进线线经大小)、电话线、宽带信息网能是否调整; 3、现场核对家用电器、灯具开关及卫生洁具位置与图纸是否相符或遗漏,如不符时应按实际情况调整; 4、除设计注明外,冷热水管均采用钢塑管,主管统一为Ф20mm,分管为Ф16mm;安装前应检查管道是否畅通; 5、不得随意改变排水管、地漏及座便器等的废、污排水性质和位置。(特殊情况除外)排水管必须有有点存水弯,以防臭气上排; 6、钢管全部采用螺纹连接,并用麻丝、厚漆或生料带衬口,管道验收应符合加压>=0.6Mpa;稳压“20分钟管内压下降<=0.5Mpa为标准;下水管竣工后一律临时封口,以防杂务阻塞; 7、管道安装应到横平竖直,铺设牢固,PVC下水管必须胶粘严密,坡度符合35/1000要求; 8、管道安装不得靠近电源,并在电线管下面,交叉时需用过桥弯过度,水管与燃气管的间距应该不小于50mm; 9、通往阳台的水管必须加装阀门,中间尽量避免接头;

10、冷热水管外露头子间距必须根据龙头实际尺寸而决定。两只头子(明装头子心必须用镀锌式样管加长30mm套管,确保以后三角阀安装并行)必须在同一水平线上;外露头子凸出抹灰而应不小于10-15mm,并用水泥砂浆固定,热水管理入墙身深度应保证管外有15mm以上的水泥砂浆保护层,以免受热釉而裂开(特殊情况除外)。长距离热水管须用保温材料处理。 11、外露头子常规高度(均为净尺寸)淋浴1000mm 淋浴房1000mm 浴缸650mm 洗脸盆(台下式)500mm厨房水池600mm 洗脸盆(台下式)600mm 洗衣机机高+200mm 热水器 (1200-1600mm)(或现场决定) 12、前期工程完工时须安装工地临时用水龙头1-2只(以低龙头为佳期),并提供后期所需材料清单(规格、数量、种类)以便于客户自行安排时间选购。13、卫生洁具安装必须牢固,不得松动,排水畅通,各处连接密封无渗漏;安装完毕后盛水2小时,自行用目测和手感法检查一遍; 14、座便器安装必须用油石灰或硅硐胶、黄油卷连接密封,严禁用水泥砂浆固定,水池下水,浴缸排水必须用硬管连接; 15、所有卫生洁具及其配件安装前及安装完毕均应检查一遍,查看有无损坏,工程安装完毕应对所有用水洁具进行一次全面检查; 二、电气工程 基本要求:电器产品材料必须符合产品标准和安全标准的要求,电气施工人员应持证上岗。

水电装修施工规范

、排水工程 给排水工程包括管道附件和各类水嘴、角阀、给水配件的安装、室内排水工程等。 基本要求: 1、进场必须先测弹水平线,检查原有水管是否畅通; 2、原进户电源(电表容量、进线线经大小)、电话线、宽带信息网能是否调整; 3、现场核对家用电器、灯具开关及卫生洁具位置与图纸是否相符或遗漏,如不符时应该按实际情况调整; 4、除设计注明外,冷热水管均采用钢塑管,主管统一为①20mm,分管为①16mm ;安装前应检查管道是否畅通; 5、不得随意改变排水管、地漏及座便器等的废、污排水性质和位置。(特殊情况除外)排水管必须有有点存水弯, 以防臭气上排; 6、钢管全部采用螺纹连接,并用麻丝、厚漆或生料带衬口,管道验收应符合加压>=0.6Mpa ;稳压“ 2分钟管内压下 降<=0.5Mpa为标准;下水管竣工后一律临时封口,以防杂务阻塞; 7、管道安装应到横平竖直,铺设牢固,PVC下水管必须胶粘严密,坡度符合35/1000要求; 8、管道安装不得靠近电源,并在电线管下面,交叉时需用过桥弯过度,水管与燃气管的间距应该不小于50mm ; 9、通往阳台的水管必须加装阀门,中间尽量避免接头; 10、冷热水管外露头子间距必须根据龙头实际尺寸而决定。两只头子(明装头子心必须用镀锌式样管加长30mm套管, 确保以后三角阀安装并行)必须在同一水平线上;外露头子凸出抹灰而应不小于管理10-15mm,并用水泥砂浆固定,热水

入墙身深度应保证管外有15mm以上的水泥砂浆保护层,以免受热釉而裂开(特殊情况除外)。长距离热水管须用保温材料处理。 11、外露头子常规高度(均为净尺寸) 淋浴1000mm 淋浴房1000mm 浴缸650mm洗脸盆(台下式)500mm 厨房水池600mm 洗脸盆(台下式)600mm 洗衣机机高+ 200mm 热水器(1200-1600mm ) (或现场决定) 12、前期工程完工时须安装工地临时用水龙头1-2只(以低龙头为佳期),并提供后期所需材料清单(规格、数量、种类)以便于客户自行安排时间选购。 13、卫生洁具安装必须牢固,不得松动,排水畅通,各处连接密封无渗漏;安装完毕后盛水2小时,自行用目测和手感法检查一遍; 14、座便器安装必须用油石灰或硅硐胶、黄油卷连接密封,严禁用水泥砂浆固定,水池下水,浴缸排水必须用硬管连接;

建筑水电安装线盒与二次配管规范标准

建筑水电安装线盒与二次配管规 一、安装二次配管质量风险分析 1、箱盒面距粉刷面进出控制不好原因分析: 项目部粉刷班组未按甲方及公司要求在线盒固定前设置粉刷厚度控制基准点(即灰饼),因此箱盒固定时进出控制无参照物,难以做到与后期粉刷面齐平。 2、水电配管开斜槽原因分析: 预埋阶段后砌墙上翻及下翻线管定位不准确,工人施工比较随意,未考虑后期线盒及电箱配管时线管排列需求。 3、二次配管补槽后空鼓开裂原因分析: (1)强弱电箱等线管多且密集处,开槽宽度不足,线管之间无间距,开槽深度不足,线管未进行有效固定或固定点不足,补槽时砂浆无法与砌体墙有效粘接;(2)配管补槽前基层处理不到位,未清理附灰及洒水浸湿,水泥砂浆强度不够,导致砂浆与线管及砌体粘接强度不足,水泥砂浆与砌体的粘接力无法与收缩力相平衡,从而导致空鼓、开裂与基层脱离现象; (3)补槽完成后未洒水养护。 二、施工事前控制措施 1、水电二次配管施工前项目部必须对安装班组每位操作人员进行详细的专项技术交底,让每位员工掌握关键施工要领,从思想上引起施工人员高度重视; 2、严格控制补槽所用的砂石颗粒大小及水泥标号,砂浆配合比例,严禁采用砌筑砂浆; 3、交底后必须在施工现场选取某栋楼的一至二层四户作为水电二次配管样板,实施样板评审制度,要求设置一户线盒及开槽控制线弹线定位、一户灰饼布置线盒固定、一户配管施工、一户补槽挂网,施工完成后,项目部进行自评,合格后通知公司安装工程师到现场进行样板评审,评审通过后方可大面积施工; 4、安装施工员、质检员、班组长定期对现场施工质量进行检查,加强施工过程的监督、管理。 三、水电二次配管过程控制措施 1、水电线盒及电箱标高控制 线盒、电箱定位必须严格按照图纸尺寸进行定位,位置必须准确无误,标高控制,

水电安装施工规范及验收标准

水电安装施工规范及验 收标准 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

水电安装施工规范及验收标准 一、电气安装 基本要求 1、每套分户配电箱内必需设漏电断路器,漏电动作电流应不大于 30mA,有过负荷、过电压保护功能,并分路数出线,分别控制照明、空调、非受插座、受控插座等,其回路应确保负荷正常使用。 2、室内布线均应穿管敷设,并用绝缘良好的单股铜芯导线。穿管敷设时,管内导线的总面积不应超过管内径截面积的40%,管内不得有接头和扭结。导线与电话线、电视线、通信线不得同时安装在同一管道中。 3、插座离地面不低于200mm。线盒内导线应留有余量,长度宜为 150mm,至少不应少于120mm,但不应大于200MM。接线时相线进开关,零线直接进灯头,螺口灯头相线不应接外壳,照明灯开关中心距地面度宜为~,开关不宜装在门后,同户同平面内面板水平面差应小于,相近面板目测应平整。 4、两路线的零线.地线不能共用。两路线不能穿同一管内,电线和暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm. 二、强电系统施工的技术施工要求 1、布线的原则:横平竖直.使用专用PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。 2、插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽,开槽前一定要先弹水平线后开槽。

2021年水电安装施工方案完整版

安 欧阳光明(2021.03.07) 装 工 程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位: 编制日期: 水电工程施工方案 目录 工程概况————————————————————————2施工部署————————————————————————3施工准备—----—————————————————————3施工配合—----—————————————————————4施工安排—------------—————————————————5

分步分项工程施工方法—----———————————————6 关键工序过程控制————————————————————14技术质量措施——————————————————————14施工后成品保护措施--——————————————--———16安全施工措施--------——————————————————17 现场施工管理措施------—————————————————20 职业健康安全控制措施—————————————-—---——20文明施工及环保措施————————————--—-—---——21 参考文献————————————--—-—---—----------—23 1 一、工程概况 给水、排水、消防、采暖、强电、综合布线、防雷接地等系统。 1、给水系统 工业给水由市政供水,室外给水采用钢丝网骨架塑料复合管,室内给水主管、立管采用内内筋嵌入式衬塑钢,生活给水均采用PPR聚丙烯塑料给水管,热熔连接。 2、排水系统 高层排水采用伸顶通气单立管排水方式,卫生间排水采用排水立管和专用通气立管双立管排水方式。室内污、水合流,排水入室外,经处理后排入市政污水管。排水立管及横管均采用UPVC硬聚氯乙烯消音加厚型排水管道,承插粘接。 3、消防系统

水电安装工程安全操作规程

水电安装工程安全操作规程 按照施工方案的要求作业; 剔槽打眼时,锤头不得松动,铲子应无卷边、裂纹,作业人员必须戴好防护眼镜。楼板、砖墙打、钻透眼时,板下、墙后不得有人靠近; 使用手持电钻时,电钻必须有可靠的接保护零线和重复接地,电源线必须通过触电保护器,灵敏有效。靠梯不准碰、压电源电线; 管子穿带线时,不得对管口呼唤、吹气,防止带线弹力勾眼。穿导线时,应互相配合防止挤手; 管子预埋位置必须准确,绑扎牢固; 安装照明线路不准直接在板条天棚或隔音板上通行或堆放材料。必须通行时,应在木枋上铺设脚手板; 人力弯管器弯管,应选好场地,防止滑倒和坠落,操作里面部要避开。管子加热时,管口前不得站人或通过; 线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电操作; 设备未做有效接地前,不准通电试机。 管道工施工安全操作规程 1. 一般要求 (1) 作业前应检查工具、机械、电气设备及沟槽边坡、支撑等,确认安全。 (2) 施工现场必须设明显的安全警示标志。有人员、车辆通行地段的沟槽必须设不低于1.2m的防护栏,防护栏的横杆不少于两道。 (3) 应严格按照安全技术交底要求,做好沟槽的隔水、降水和排水工作。雨、雪后应及时排水、清除泥、雪,整修坡道,并采取防滑措施。 (4) 作业中严禁掏洞挖土,应经常检查沟壁是否存在裂缝、脱落、冻融等情况,支撑有无松动、变形等现象,发现异常时必须立即停止作业,并报告上级。 (5) 不得从槽上向下或者从槽下向上抛扔工具、物料,上下沟槽应走马道或安全梯。马道、安全梯间距不宜大于50m。严禁攀登撑木或乘吊运机械上、下沟槽。通过沟槽必须走便桥。作业中不得碰撞沟槽支撑。严禁在槽内、管内休息;不得直接向槽内倾倒材料。沟槽边1m内不得堆土、堆料、停放机具。 (6) 金属管施工时,应掌握电焊、吊运、起重等工种的安全技术基本知识;手持电动砂轮、切管机等电动工具操作人员必须经过培训,考核合格后方可上岗;钢管内有人时,不得敲打管道。 (7) 在配合混凝土工进行混凝土基础及管座施工时,要服从混凝土专人指挥,按照安全技术交底要求进行施工,协调配合。 2. 管道勾头

水电安装标准模板

水电安装施工标准 一、电气系统 1.接地、避雷引下线 标准做法: 1) 镀锌圆钢之间焊接, 焊接长度为圆钢直径的6倍, 双面施焊; 2) 镀锌圆钢与扁铁焊接时, 圆钢双面施焊, 长度为圆钢直径6倍; 3) 扁铁与扁铁之间焊接, 焊接长度不小于其宽度的二倍, 至 少三个边焊接; 4) 12号螺纹钢焊接长度为直径的12倍; 易出现问题: 1) 焊接长度不够, 选用钢筋型号不合理; 2) 焊缝不饱满, 连接点不够; 3) 连接接地钢筋不对应; 预防措施: 1) 找好需焊接的钢筋, 提前做好记号; 2) 熟悉图纸, 找对接地网; 2.线盒 标准做法: 1) 预埋加工阶段线盒填充饱满, 包裹密实; 2) 灯盒房间内居中预留, 应急照明预埋盒与消防烟感预埋盒 间距≥300mm, 固定时用铁钉将盒钉在模版上; 3) 室内开关预埋盒距门边装饰完成面150~200mm间距, 标 高1.3m, 拉线开关标高为2~3m, 层高<3m时开关距顶 板间距≥100mm; 室内插座标高0.4m, 强电电源与弱

电预埋线盒间距300~500mm; 卫生间、厨房间插座标 高≥1.5m, 卫生间热水器插座预埋盒标高不低于≥ 2.2m, 厨房间电源插座距天然气表距离≥500mm。 4) 后砌墙部分线槽不得直接用电锤剃凿, 应先划线定位, 然 后用切割机切槽; 线盒预留凸出墙面2~3cm( 依抹灰 面确定) 易出现问题: 1) 锁母与线盒连接处断开; 2) 线盒距墙面或顶板距离过大, 剃凿时不容易找出; 3) 同一房间内线盒标高高差过大, 应≤2mm; 预防措施: 1) 线管直接插入盒内; 2) 地下室线盒用70mm, 标准层用60mm, 顶板加垫泡沫板, 墙体线盒在线盒垂直方向用油漆标记; 3) 确定一个盒标高, 用红外定位或拉线确定标高; 注: 卫生间及厨房间线盒标高一定要统一。 3.线管 标准做法: 1) 直接的选用其长度≥管外径的2~3.5倍线管敷设重叠层 数不得超过三层, 尽量走直线敷设; 2) 线管固定间距≤1m, 线盒及锁母连接处固定间距150~200mm; 3) 线管煨弯不宜弯锐角弯, 煨弯弯度不小于线管外径的6倍, 煨弯处应加固; 4) 线管平行排布, 管与管之间间距≥20mm。

水电安装规范内容(完整版)

水电安装规范内容(完整版) 水电安装规范内容(完整版)提要:灯具的安装工艺要求1)灯具的安装最基本的要求就是牢固。2)室内安装壁灯、床头灯、台灯、落地灯、镜前灯等灯具时 水电安装规范内容(完整版) 1)布线的原则:横平竖直.使用专用中财PVc阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。 2)插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽。 3)使用中财PVc管,在弯管时用弹簧现弯,不得使用90度弯头及三通,线路安装时必须加护线套管,采用胶粘进行连接,套管边接应紧密.平直.平顺.直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。 4)管道绞牙深度适中,无毛刺。管道连接处用生料带缠5-6圈,管道绞牙数为5牙-6牙,直到拧紧接头,不允许烂牙接进管中。 5)导线装入套管后,应使用导线固定工具,先固定在墙

面及墙内后,再抹灰隐蔽。 6)严禁线管直接铺设在复合板下面,在实木地板下的线管必须有加固措施。 7)严禁线管铺设在厨房.卫生间地面上,防止水渗入线管内。 8)穿入线管的导线不应大于线管的孔面积40%,管内导线不得有接头,不同用途的导线严禁混穿于一根线管内。 9)导线进入线盒必须保证留有一定的长度,留有10~15厘米,音响留100厘米,穿软管以便进行开关.插座的安装维修。 10)装水管距离墙面应为公分,左热右冷,间距15公分中。 11)电线与水管平行距不应小于30公分,交叉.过桥距不应小于10公分。 12)电线点与点不能有接头,吊顶内的暗线必须有阻燃管保护。 13)水电验收合格后,方可粉平线槽,墙槽应用1:3水泥砂浆填补密实 二.强电系统施工工艺要求 1)每户应设置分户配电箱,配电箱安装位置,漏电箱安装位置:应安装在易操作位置,便于日常维修。 2)配电箱内应设漏电断路器,漏电动作电流应不大于

人防门安装工艺标准

人防门安装工艺标准 1适用范围 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑的木门窗安装工程施工。 2使用要求 (1)人防门:门扇和窗的规格、型号、技术性能应符合设计要求,有产品合格证、性能检测报告和生产许可证。 (2)配件:各种五金配件、密封件必须与门的规格、型号相匹配。 (3)其他材料:各种规格的螺钉、垫铁、焊条、防锈漆等。 3主要机具设备电焊机、焊把线、小线、木楔、锤子、扳手、钳子、螺丝刀、倒链、倒链支架、拖线板、线坠、水平尺、钢尺、绝缘手套、面罩等。 4作业条件 (1)地下结构工程施工完,经验收合格,已办好工序交接手续。 (2)按设计要求的位置,人防门框已随结构施工预埋完,经检查符合安装要求。 (3)人防门及配件已到场,其规格、型号符合设计要求,且检查合格。 5施工操作工艺 5.1 工艺流程: 测量、弹线一运门扇至安装点一临时固定一焊接固定一补刷防锈漆一刷面漆一安装配件、附件 5.2测量、弹线:主要是按图纸要求的位置、尺寸对门框安装位置进行复核,并弹出门扇的安装位置及标高控制线,对门框的平整度、垂直度进行检查。钢门框的支撑面平整度偏差不应超过1mm每边不平整部分累计的长度不应大于该边长度的20%且应分布在2处以上。门框四边的垂直度偏差不应超多长边的2%0。超过上述要求应在门框安装前进行修整。 5.3运门扇至安装点:人防门运输时采用吊车或者倒链,通过吊装孔运输至欲安装的楼层,然后用平板车或者滚杠运至安装地点。滚杠运输时,门扇必须放在木板上,严禁门扇与滚杠直接接触。运输中要防止破坏成品或碰撞伤人,到位后应放置平稳。 5.4临时固定:用倒链将门扇提起到位,按控制线调整水平和垂直,位置调整准确后,用木方将门扇垫稳卡牢,进行临时固定。