5月19日上午10点,工维部牵头组织集团数据部、各县区市场支撑中心、工维部工程和维护专业相关人员,在市公司综合楼9楼会议室召开了集团语音专线UPS后备电源配置原则讨论会,会议形成一致意见。相关会议内容纪要如下:

一、集团语音专线后备电源保障时间

根据前期省公司下发的《关于下发FTTX后备电源配置原则的通知》(江苏移动规…2009?35号)文件指导意见:“FTTX后备电源应以提供应急保障为主,保障的时间控制在2小时左右,一般不超过4小时。有特殊要求的重点集团客户可以根据用户的实际需求适当的延长后备电源的时间。”目前,我公司集团专线后备电源配置为1KVA交流UPS+3节200AH蓄电池组,从目前实际使用情况来看,针对普通的集团语音专线设备,保障时长为2~4小时,符合省公司指导原则。

二、新建集团语音专线UPS后备电源配置原则

(一)符合以下条件之一的,新建工程配置UPS后备电源

1.单条语音专线总线数在10线(含10线)以上;

2.网络服务等级为金牌的语音专线;

3.集团客户属性为A类的语音专线;

4.客户明确要求提供UPS后备电源。

符合以上标准的新建语音专线,在勘查方案和投资估算中列入UPS后备电源成本,进行项目投资回收收益审核。

(二)特殊情况

1.符合配置原则但客户端市电不稳定的,考虑到配置UPS后备电源也起不到较好的保障效果,且频繁充放电将大大缩短后备电源使用寿命,原则上不配置后备电源。市电不稳定是指:每周停电两次及以上,每次停电平均时长在2小时以上。

2.客户端非工作时间人为中断市电的(如客户下班后人为拉断电源总闸),不配置UPS后备电源。

3.针对一网通语音专线,考虑到一般情况下客户线数较少且比较分散,原则上不配置UPS后备电源。

4.其它特殊情况,由业务部门、工程建设专业、维护专业共同讨论确定。

5.如果已配置UPS的集团专网在业务开通后,客户端出现市电不稳定或经常性人为断电的情况,则由维护单位及时拆除并回收UPS,确保UPS不出现异常损毁。

三、已运行语音专线增补UPS后备电源审批要求

经讨论确定,现网已运行语音专线如需增补UPS后备电源。由各县区测算增补费用,追加修改项目投资收益测算,通过OA呈批件经公司批示同意后方可实施。

参加人员:杜文波、胡忠雨、张旭、胡冬、王朋、卓林、孙强、陆阳、刘涛、王韩虎

记录整理:赵江山

ups并机工作原理及扩容方案V1

并机工作原理及扩容方案 1. 负载均分的工作原理 1.1.并机的基本条件 两台或多台UPS能够实现交流输出的并联运行,必须做到: 输出电压、频率、相位保持基本一致。 在这种情况下,如果参与并机的所有UPS又有相同的输出阻抗,则它们 就可以均分负载。如下图所示: 当参与并联的UPS电压、相位以及输出阻抗不完全一致时,他们就不能做到输出电流的完全一致(即负载均分)。如果差别较大还可能造成环流短路,损坏设备。所以一般情况下,参与并联的UPS应是同等容量的,尽可能地 保证所有UPS的电气参数基本一致。对于不同容量的UPS,它们的电路参数差别较大,虽然说电路参数和运行效果可以通过校准在一定程度上使之接近,但这只是在稳定情况下得到的效果,一旦运行情况发生变化仍然会发生偏离。 1.2.并机系统中UPS动作的控制 参与并联的UPS之间有信号线,这些信号线将各个UPS的运行状态相互告知,所以并联中的UPS不仅知道自己的状态同时也知道对方的状态。根据自己的状态和对方的状态,就可以控制自己可以做那些动作、不可以做那些动作。比如当自己的整流输入没电了,电池可能要放电,如果电池放电结束,女口果是单机UPS,这时应当转旁路。但是当得知对方的逆变器正在运行后,它就不会向旁路转换,而只是停止自身逆变器的工作,等待市电的恢复。所有可以预知的情况都已被写入控制程序当中,因此UPS不会发生错误的动作。

13并联UPS的接线 为保证并联的UPS能可靠的运行并很好的均分负载,就要对并联UPS的 输入、输出连线提出一些要求。如下图所示: 并机时,整流输入没有特殊的要求,但要求两台UPS的旁路必须来自同 一路市电,并且尽量采用相同规格和长度的电缆。 来自同一路市电这对UPS的同步运行是尤其重要的。首先来说,UPS转旁路运行时,如果两个旁路电源有较大的差别(幅值、相位、频率)就会出现较大的环流;如果是同一路电源就没问题。而且只要各并联UPS能较好地与各 自旁路同步,就能满足并联的基本要求而不会出现环流增大的问题。 2. 1+1并机时空载环流的控制 实现UPS很好并联的另一个标准就是负载均分。 负载均分做的好,可以提高运行的可靠性,减小环流损耗。并机运行负载均分控制原理如下图所示

UPS维护保养实施方案

U P S维护保养实施方案(总3 页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

UPS维护保养实施方案 1、工程概况 XX银行中心机房拥有的X台 UPS负责提供机房设备及其他重要设备的A路和B路供电。是保证所有机房设备的安全运转,避免数据因停电丢失或损坏硬盘。因此,为保证银行业务正常运行及机房设备正常运转,必须保证电力供应,既必须保证X 台UPS电源的运行安全,所以,对设备的日常维护就显得尤为重要。在日常维护中,可以及时的了解设备运行状况,发现设备存在的安全隐患,及时排除故障,从而保证设备正常运行。 2、实施方案及内容 X 台UPS维护保养 应XX行招标书的要求,我公司将严格执行,做到每三个月按时指派XX品牌UPS电源授权工程师到现场进行上述设备的检修,维护及登记工作。具体内容: 我公司在维保期内,每三个月,不论甲方招标书中规定UPS电源系统是否有故障,我们都对设备进行一次全面的检查,内容包括: 1)UPS除尘处理 半年内对每台UPS进行一次除尘和详细检修 实施步骤:由于X台UPS采用冗余热备份设计,根据我公司技术人员近期对UPS巡检确认,2台30KVA UPS负载为45%左右、3台60KVA UPS负载为16%,2套200KVA负载为24%。因此在除尘时可停掉其中一台,负载由另一台承担(完全在风险控制内承担负载)。由于XX品牌UPS电源UPS的合理设计,只打开UPS顶盖和UPS前挡板即可看到所有控制电路板及重要部件,用专用毛刷将电路板和重要部件的灰尘进行清扫,再用小风量专用小型吸尘器将浮尘吸净,检查有无松动接线和观察线路接头有无发热现象。清扫和检修完毕后,开启此UPS,等待进入正常模式后后,再停掉另一台UPS主机检修和灰尘清理。 按以上方法将X台UPS清理干净并检修。需要XX分钟、X名专业工程师参加。

UPS方案

10KS-8H在线式UPS电源 解 决 方 案 洛阳畅天科贸有限公司 2010年3月

(方案一)山顿高频在线式10KNTL技术说明 1)公司简介 加拿大山顿(SENDON)国际有限公司成立于1984年,一直从事于UPS不间断电源高新技术领域集研发、生产、贸易、服务支持为一体的大型跨国企业,本公司实力雄厚,国际联系广泛,拥有完整的销售网络和售后服务体系,经过二十多年来的艰苦创业,现公司已发展成为在全世界有三十多个国家代理商和子公司的大型集团企业。公司总资产超过30亿元人民币。公司下设工程部、销售部、技术支持部、维修咨询部、市场推广部、财务部、后勤部;并在加拿大、美国、英国、中东、东南亚等国家及香港、北京设有直属分支机构。黄金枫叶

系列山顿UPS产品是进入大陆最早、最受广大计算机用户欢迎的国际名牌产品,在国际领域内被誉为“全球保护电脑网络安全的电源专家”。 2)发展历史简介 1980年在香港设立亚太地区总部 1984年在中国成立办事处,推出红枫叶山顿UPS,是率先进入中国的国际品牌之一, 率先在中国首家推出在线式UPS,产品型号从单-单(精 灵系列6K~20K)、三—单(先锋系列10K~60K)、三 —三(优势系列10K~120K、巨人系列160K~800K)是 少数拥有0.6KVA~800KVA全线系列产品的厂家之一1991年率先推出带液晶显示的2000后备机 1993年推出带有镀金防伪标志的黄金枫叶系列,同时在UPS 业界首家推出免费的监控软件 1997年率先推出语音保真注册系统 1998年在中国深圳投资建厂保证中国大陆区的货源充足及供货时间及时,同时率先推出智能液晶面板的豪华型小功 率UPS 1999年1999年山顿UPS达到中国电源行业70%的市场份额,销

UPS维保方案

维修、维护服务(UPS) 1.维修服务: 1)提供保修期内在系统正常使用情况下出现故障所需的维修服务。 2)乙方接到甲方设备故障通知后应迅速作出反应,在指导甲方作简单的应急处理的同时,4小时内到达现场进行故障处理。 3)乙方为甲方提供全天候二十四小时365天(7×24)服务,节假日和业余时间不加收服务费。乙方应设立全天候二十四小时365天热线服务电话,并指定专人 负责处理和联系(24小时值班电话:) 2.维护服务: 乙方应按下述要求为甲方的设备提供维护服务,并对发现的问题做及时处理。 3.1.1 不间断电源系统 季度检查的具体项目: A.检查所有电气连接 B.进行放电测试 C.检测电池运行的转换是否正常 D.清理内部灰尘杂物 E.检测内部静态旁路 F.检查内部所有控制线路及带电线路是否绝缘良好 G.断电情况下对UPS系统内部所有端子进行物理检查 H.按客户要求实施功能检测 I.应具备相应的单机/联机软件,对UPS的工作记录和报警记录进行检查,根据 记录情况进行预防性维护 J.检查布线是否正确,记录相关情况 K.检查UPS设备,以确保所有连接处紧固,无松动 L.确认内部功能正常 M.检查旁路工作是否正常,包括静态旁路和手动旁路 N.记录所有显示数据和环境参数,包括: - 测量进线负载电流和接地电流

- 测量配电盘承载电流 - 测量支路的电压和电流 O.进行蓄电池参数测试,用专用电池测量仪表测量每块蓄电池的电压、内阻等 参数,出具电池参数报告供招标方参考。 P. 月度检查各项 Q. 每季度现场维护后,7日内提交维修报告至招标方数,出具电池参数报告供招标方参考。 3.技术档案、交流及培训: 1)乙方应为甲方的设备建立维修维护技术档案。每次维修维护工作结束时,乙方工程师要详细填写维护维修报告,并由甲方填写意见和签字确认 2)乙方每季度为甲方提供一份维修维护报告,报告应包括如下内容; A.维修服务内容、工作性质计服务时间统计 B.维护服务内容、工作性质计服务时间统计 C.故障处理及备件更换情况 D.设备状况分析及评价 E.对设备运行计使用的建议 7.2.3 UPS服务报告 用户名称:巡检日期: 第#UPS机器编码:型号:容量: 机器摆放位置:

机房ups方案

第一章 UPS系统设计方案 一、UPS设计方案 1、项目概述 UPS作为机房重要动力设备,在保护计算机数据、保证电网电压和频率的稳定,改进电网交流进行稳压、稳频、滤波、抗电磁射频干扰、防止电压的浪涌和下陷,防止瞬时停电和事故停电对贵单位造成的危害等是非常重要的。 对于本工程,有两个机房。 小机房我们推荐模块化UPS和传统塔式的UPS两种配置方案。模块化UPS选择山特的3A3系列UPS,传统塔式UPS选择山特3C3 EX系列。 模块化UPS具有扩容方便,可根据负载多少灵活扩容,3A3系列UPS前期可根据负载大小灵活配置UPS容量,后期随负载增加可以只加模块平滑升级至120KVA。3A3系列UPS单模块为15KVA。 大机房设备较多,推荐传统塔式UPS,采用并机系统。塔式的UPS推荐山特3C3 EX系列UPS,为高频机,具有超宽的输入电压幅度。适合国内电网。 2、小机房UPS推荐方案 2.1.模块化UPS配置 根据前期与用户交流考虑用户的要求,小机房我方推荐选用一台山特3A3系列模块化60KVA(3+1) UPS 组成供电系统。 冗余性: ⒈系统中的所有功率模块平均负担系统负载。 ⒉任何模块发生故障,其余模块会立即分担其负载,保障系统正常运行。 ⒊所有模块具独立运做能力,无需系统控制器对并联系统集中控制。 ⒋过载时自动降低冗余量,保持系统正常运行。 ⒌按需要构成N+1至N+X……冗余系统。 扩展性: 随着用户负载量的提升,原设计的UPS容量可能无法满足使用需求,对传统的UPS系统来说,必须为用户更换一台更大的UPS系统,但对于模块化UPS则不需要更换整机,只需要增加模块数量即可轻松扩容。山特模块UPS可以从15KVA-120KVA在线扩容,模块化的优势在于: ⒈ 降低用户初期购置和日后扩容成本 ⒉ 满足用户后期容量随需扩展的需求,实现了用户投资随业务发展动态成长,随需应变

机房UPS系统施工方案

机房UPS系统施工方案

机房UPS系统安装 施 工 方 案

目录 1.工程概述 (5) 2.编制依据 (5) 3.施工组织方案 (5) 3.1人员配置情况 (5) 3.1.1 岗位分工及职责 (5) 3.1.2 项目组织结构图 (7) 4.施工机械设备及材料 (7) 4.1工具清单 (7) 4.2材料清单 (8) 5.施工技术和施工方法 (8) 5.1新UPS系统安装 (9) 5.3.1 安装前的设备检验 (10) 5.3.2 安装步骤 (10) 6.施工进度计划和工期安排 (10) 6.1编制原则 (10) 6.1.1 编制依据 (11) 6.1.2施工进度计划编制 (11) 7.施工质量保证程序及目标 (12) 7.1引言 (12) 7.2目的 (12)

7.3质量、职业健康安全、环境方针 (12) 7.4质量目标 (12) 7.5范围 (13) 7.6参考文件 (13) 7.7质量职责 (13) 8.安全保护技术措施 (13) 8.1 安全生产管理体系 (13) 8.2 安全防范重点 (14) 8.3 安全措施 (14) 8.3.1 安全用电管理细则 (15) 8.3.2 电气检修作业安全要求 (15) 9.文明施工措施 (16) 9.1 技术措施 (17) 10.应急预案 (17) 10.1 目的 (17) 10.2 适用范围 (17) 10.3 职责 (17) 10.4 突发事件处理 (19) 11.工程验收 (19)

1.工程概述 机房改造项目的新UPS系统安装调试工作。为了高标准、高质量、高效率地做好机房系统的正常运行,在施工前一定要做好周密的计划,并严格按照标准和规范组织施工,为了方便以后的维护和扩展,施工中要仔细做好记录,施工后向用户提供详细和规范的文档报告。在施工过程中要严把质量关,按照ISO9000的要求进行施工全过程的质量管理,争创优良工程。 2.编制依据 ●经业主审批的施工方案 ●引用标准和规范 ●《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008) ●《电子信息系统机房施工和验收规范》(GB50462-2008) ●《数据中心电信基础设施标准》(TIA-942) ●《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168一 2006)。 ●UPS系统用户手册 ●《不间断电源设备》(GB7260-2009) ●参照I.E.C相关标准 ●《工业生产劳动安全卫生管理规定》 3.施工组织方案 3.1人员配置情况 3.1.1 岗位分工及职责

高压电源UPS电源项目实施方案

第一章概论 一、项目概况 (一)项目名称 高压电源UPS电源项目 (二)项目选址 某某新兴产业示范区 所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。 (三)项目用地规模 项目总用地面积59389.68平方米(折合约89.04亩)。 (四)项目用地控制指标 该工程规划建筑系数54.23%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率5.99%,固定资产投资强度181.99万元/亩。 (五)土建工程指标 项目净用地面积59389.68平方米,建筑物基底占地面积32207.02平方米,总建筑面积81363.86平方米,其中:规划建设主体工程51352.34平方米,项目规划绿化面积4872.54平方米。

(六)设备选型方案 项目计划购置设备共计127台(套),设备购置费7519.88万元。 (七)节能分析 1、项目年用电量829445.00千瓦时,折合101.94吨标准煤。 2、项目年总用水量42111.59立方米,折合3.60吨标准煤。 3、“高压电源UPS电源项目投资建设项目”,年用电量829445.00千 瓦时,年总用水量42111.59立方米,项目年综合总耗能量(当量值) 105.54吨标准煤/年。达产年综合节能量29.77吨标准煤/年,项目总节能 率23.53%,能源利用效果良好。 (八)环境保护 项目符合某某新兴产业示范区发展规划,符合某某新兴产业示范区产 业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切 实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对 区域生态环境产生明显的影响。 (九)项目总投资及资金构成 项目预计总投资22137.58万元,其中:固定资产投资16204.39万元,占项目总投资的73.20%;流动资金5933.19万元,占项目总投资的26.80%。 (十)资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。 (十一)项目预期经济效益规划目标

机房更换UPS设计方案

**机房UPS更换项目 设 计 方 案 *******有限责任公司 2018年06月

目录 一、项目概况 (3) 二、UPS设计概述 (4) 三、UPS系统设计 (5) 四、施工安装 (6) 实施方案 (7) 施工过程中注意事项 (8) 旧电池注意事项 (8) 电池更换后的保养 (8) 五、售后服务 (9)

一、项目概况 1.1摘要: UPS是不间断电源(Uninterruptible Power System)的英文简称,是能够提供持续、稳定、不间断的电源供应的重要外部设备。从功能上来说,UPS可以在市电出现异常时,有效地净化市电;还可以在市电突然中断时持续一定时间给电脑,服务器等设备供电,使你能有充裕的时间应付;从用途上来说,随着信息化社会的来临,UPS广泛地应用于从信息采集、传送、处理、储存到应用的各个环节,其重要性是随着信息应用重要性的日益提高而增加。据IDC 统计,全部电脑故障的45%是由电源问题引起的;在中国,大城市停电的次数平均为0.5次/月,中等城市为2次/月,小城市或村镇为4次/月,电网存在至少九种问题:断电、雷击尖峰、浪涌、频率震荡、电压突变、电压波动、频率漂移、电压跌落、脉冲干扰;因此从改善电源质量的角度来说给电脑配备一台UPS是十分必要的。另外,精密的网络设备和通信设备是不允许电力有间断的,以服务器为核心的网络中心要配备UPS是不言而喻的,即使是一台普通电脑,其使用三个月以后的数据文件等软件价值就已经超过了硬件价值,因此为防止数据丢失而配备UPS也是十分必须的。 1.2需求: 为保证信息系统的安全,UPS间的建设尤为重要。由于供电系统中不可避免的存在如供电中断、电压浪涌、电压陷落、波形畸变、频率漂移、持续过压、持续低压、瞬间过电压和噪声干扰等情况,这些情况中的任一出现必将造成整个供电系统的不稳定,尤其是对通信网络信息设备轻则工作出错、通信失败,重则设备损坏、数据丢失、系统崩溃。作为网络信息系统核心的服务器及通信设备能否稳定地工作,取决于电源系统能否提供高质量、稳定的电源。 增加UPS主要为服务器等数据通讯设备提供后备电源,根据需求,对服务器等重要设备提供供电。 同时,还要求UPS还具有网络监控功能,UPS的工作状况能被系统管理员随时掌握。一旦UPS出现异常,可以通过多种方式通知把信号传达到工作人员办公室、保安室;同时采用短信息方式通知相关负责人。

UPS电池更换方案

UPS电池更换方案 一、实施方案 为了使机房内机柜设备在不断电的情况下更换蓄电池,并且避免在更换电池的过程中出现问题,首先应由专业的UPS技术工程师进行更换电池组,同时在更换电池组之前应对机房现场情况进行勘察,特别是对UPS不间断电源主机、电池组、UPS 主机配电系统等进行技术性的数据登记。在机房内UPS主机输入市电电源不断电的前提下,把UPS主机切换到旁路,之后断开UPS主机和电池组的开关,即可安全、正确、高效的更换电池组。更换完毕检查无误后,闭合电池组开关,使UPS主机和电池组有效联接,最后进行U PS调试和测试,确保UPS不间断电源系统的正常运行。 考虑到更换UPS后备电池工作具有严格的技术性、安全性以及相关的标准规定,一定要做好相关的安全保护措施,具体的实施过程如下: 1.1 实施前准备 1、实施电池更换的技术人员应提前到机房现场勘查,和用户方的管理人员进行相关工作的沟通:电池到货、验收情况、电池摆放位置等相关情况。 2、对机房内UPS主机和电池组的位置进行勘察,对UPS不间断电源主机、电池组、UPS主机配电系统等进行技术性的数据登记。了解UPS不间断电源系统的相关技术数据情况,有助于电池更换工作。 3、根据勘查的现场情况,安排好电池更换实施工程师和协助人员的工作,同时准备施工需要的工具如螺丝套批、活动扳手、快速扳手、电工绝缘胶布、搬运小拖车、万用表等相关的工具。 4、得到用户的许可后,准备对电池组实施更换。 1.2 实施电池更换

1、接到可对电池进行更换工作的通知后,电池更换实施工程师到现场进行准 备工作:确保UPS主机的输入供电、新旧蓄电池的登记检查、机房内消防系统烟雾探头的密封、准备二氧化碳灭火器等相关工作。 2、更换电池前对UPS主机、旧电池组、电池监测仪等设备做好相关的登记记录,特别是每层电池的摆放、电池监测仪的接线,要做好标记,画好联接图。保证电池组更换后的效果和原有的情况保持一致。 3、一切准备就绪后,对APC品牌SUVTP系列的40KVA UPS主机的电池进行更 换处理工作,断开UPS主机和电池组之间的连接开关,使UPS主机和电池组断开联接,确保更换电池时工作人员的安全。 4、对原有电池组的电池进行拆卸,电池更换实施工程师负责电池拆卸工作,相关辅助技术人员进行新旧电池的搬运工作。在拆旧电池时,将拆卸下来的电池连接线和电池端子的螺丝用盒子整齐的摆放好,保证机房内的整洁和清洁。 5、旧电池拆完后,将旧电池和旧电池架整齐的摆放在甲方规定的位置。 6、将新电池架组装件安放在制定位置,同时开始安装新电池,将新电池摆放在电池架上,使新电池在电池架上的摆放位置、方向调整的最好。在连接好一组电池后检查电池端子的连接线是否牢固;检查电池组的总电压是否正常等情况,电池的正负极要连接正确。 7、更换电池工作完毕后,用万用表检查电池组的总电压情况、电池组的正负 极和中性线的接线情况。确保电池组和UPS主机都正常后,合闭电池组的开关,使UPS不间断电源系统恢复正常工作。 8、然后检测UPS的工作电压、电流、充电电压、工作状态等情况并做好记录。由一人观察主机液晶显示屏里面的参数和实际的是否一致,电池时间参数进行调试设置,确保电池在正常的寿命期间不会出现错误的报警提示。

UPS实施方案(精品文档)

1^一、UPS 系统 实施流程表: -1)、安装流程 2)、场地及环境要求 A.安置地点应留有充分通风通气余地。 B.房间应通风、干燥、清洁。 C?环境温度应满足产品说明书规定要求(推荐温度在0C?40C)以上条件有不符合的及温度过高或过低,均应建议用户改善。 3)、配电

交流配电的电压应在三相380V± 25%单相220V± 25%£围内,推荐380V± 10%/220V± 10%。 具有配电柜或配电箱,并配有输入输出空气开关(空开容量应在UPS俞入最大电流的1.5 s2倍)。空开不带漏电保护功能,输入零线直接连接到UPS不经过空开控制。 UPS标配的直流连线和交流输入输出电缆线长度有限(3-8KVA UPS交流输入输出电缆只配3米;8KVA以上UPS不配输入输出线,如需要配置交流输入输出电缆,需提早预定);UPS放置位置应选择靠近交流电源的地方,若UPS主机与配电箱的位置较远,应建议用户将位置挪近或另行准备电缆线(依UPS功率的大小和电缆长度选择相应的线径)。 对于三进三出的机型,三相输出中各相的负载总功率平衡。 应确认UPS接地良好,保证输入零、地间的电压小于5V。 4)、设备检查 A. UPS主机 1 )外观检查:主要检查外包装是否破损,机壳是否变形,主机面板是否受损等。 2)内部检查:拆开机箱,主要检查变压器、电路板紧固件及接插件是否牢固、可靠。如果UPS是从较低温度的室外刚搬入室内,要注意机器是否产生冷凝现象,机器必须在干燥状态才能启动。 3)配件检查:电池连接线及扩展头是否匹配,交流线缆长度是否满足要求,随机配件(参《装箱清单》)是否齐全。 B. 电池 1 )检查电池的品牌、容量、数量是否符合要求。 2)检查电池外包装箱是否完好,纸箱是否有异常痕迹,电池外观应无破损或漏液。 3)测量各节电池端电压是否正常(12Vdc以上),整组电池一致性是否良好。 C.电池柜 1 )检查电池箱的型号与主机是否对应。 2)检查电池箱的外观是否破损,机壳是否变形。 3)检查电池箱的电池连接线与UPS主机是否匹配。 以上检查发现有不符合要求现场又无法处理的,应及时与相关人员联系,

UPS实施方案(精品文档)

十一、UPS系统 实施流程表: 1)、安装流程 2)、场地及环境要求 A.安置地点应留有充分通风通气余地。 B.房间应通风、干燥、清洁。 C.环境温度应满足产品说明书规定要求(推荐温度在0℃~40℃)。 以上条件有不符合的及温度过高或过低,均应建议用户改善。 3)、配电

交流配电的电压应在三相380V±25%/单相220V±25%范围内,推荐380V±10%/220V±10%。 具有配电柜或配电箱,并配有输入输出空气开关(空开容量应在UPS输入最大电流的1.5∽2倍)。空开不带漏电保护功能,输入零线直接连接到UPS,不经过空开控制。 UPS标配的直流连线和交流输入输出电缆线长度有限(3-8KVA UPS交流输入输出电缆只配3米;8KVA以上UPS不配输入输出线,如需要配置交流输入输出电缆,需提早预定); UPS放置位置应选择靠近交流电源的地方,若UPS主机与配电箱的位置较远,应建议用户将位置挪近或另行准备电缆线(依UPS功率的大小和电缆长度选择相应的线径)。 对于三进三出的机型,三相输出中各相的负载总功率平衡。 应确认UPS接地良好,保证输入零、地间的电压小于5V。 4)、设备检查 A.UPS主机 1)外观检查:主要检查外包装是否破损,机壳是否变形,主机面板是否受损等。 2)内部检查:拆开机箱,主要检查变压器、电路板紧固件及接插件是否牢固、可靠。如果UPS是从较低温度的室外刚搬入室内,要注意机器是否产生冷凝现象,机器必须在干燥状态才能启动。 3)配件检查:电池连接线及扩展头是否匹配,交流线缆长度是否满足要求,随机配件(参《装箱清单》)是否齐全。 B.电池 1)检查电池的品牌、容量、数量是否符合要求。 2)检查电池外包装箱是否完好,纸箱是否有异常痕迹,电池外观应无破损或漏液。 3)测量各节电池端电压是否正常(12Vdc以上),整组电池一致性是否良好。 C.电池柜 1)检查电池箱的型号与主机是否对应。 2)检查电池箱的外观是否破损,机壳是否变形。 3)检查电池箱的电池连接线与UPS主机是否匹配。 以上检查发现有不符合要求现场又无法处理的,应及时与相关人员联系,

机房UPS电池更换实施方案

电池更换实施方案 一、实施方案 为了使机房内机柜设备在不断电的情况下更换蓄电池,并且避免在更换电池的过程中出现问题,首先应由专业的UPS技术工程师进行更换电池组,同时在更换电池组之前应对机房现场情况进行勘察,特别是对UPS不间断电源主机、电池组、UPS主机配电系统等进行技术性的数据登记。在机房内UPS主机输入市电电源不断电的前提下,断开UPS主机和电池组的开关,即可安全、正确、高效的更换电池组。更换完毕检查无误后,闭合电池组开关,使UPS主机和电池组有效联接,最后进行UPS调试和测试,确保UPS不间断电源系统的正常运行。 考虑到更换UPS后备电池工作具有严格的技术性、安全性以及相关的标准规定,一定要做好相关的安全保护措施,具体的实施过程如下: 实施前准备 1、实施电池更换的技术人员应提前到机房现场勘查,和用户方的管理人员进行相关工作的沟通:电池到货、验收情况、电池摆放位置等相关情况。 实施电池更换 1、接到可对电池进行更换工作的通知后,电池更换实施工程师到现场进行准备工作:确保UPS主机的输入供电、新旧蓄电池的登记检查、机房内消防系统烟雾探头的密封、准备二氧化碳灭火器等相关工作。 2、更换电池前对UPS主机、旧电池组、电池监测仪等设备做好相关的登记记录,特别是每层电池的摆放、电池监测仪的接线,要做好标记,画好联接图。保证电池组更换后的效果和原有的情况保持一致。 3、一切准备就绪后,对UPS主机的电池进行更换处理工作,断开UPS 主机和电池组之间的连接开关,使UPS主机和电池组断开联接,确保更换电池时工作人员的安全。 4、对原有电池组的电池进行拆卸,电池更换实施工程师负责电池拆卸工作,相关辅助技术人员进行新旧电池的搬运工作。在拆旧电池时,将拆卸下来的电池连接线和电池端子的螺丝用盒子整齐的摆放好,保证机房内的整洁和清洁。 5、旧电池拆完后,将旧电池和旧电池架整齐的摆放在甲方规定的位

ups割接方案

割接方案 工作内容:河源综合楼三楼,在3AC UPS输入柜增加一个250A 输入开关,与原有输入开关组成机械联锁,从四层电力室新装配电屏新敷设电缆至三层电力室原有交流配电屏新增加输入开关,与原有交流系统组成双回路输入。 ?割接具体实施步骤与操作指南 ?3AC UPS输入柜安装一个NSX250/3P/TM250D开关;(注:开关安装前,先用绝缘材料将所有交流屏内部不需要接负载的裸露的地方全部包扎,以预防 拆除和固定螺丝时工具碰壁引起短路事故) 开关安装在此位置上 因为新安装250A开关与原系统开关并接成双路由供电(一主一备),此次割接涉及到UPS电源负载和停电时间长短问题,这对设备正常运行造成较大安全隐患。为了确保设备供电的连续性和安全性,对必须停电进行割接 按下面工序施工前都必须做好前期准备和安全保护,尤其是电缆接驳时的安全保护。 ◆割接准备 ?确认供电局施工当天是否有计划性停电; ?对所在机楼的油机进行检测,确保油机正常启动; ?准备相关专业书,对重要设备提前做好数据备份工作(凡涉及到本次割接所带设备的数据都需要进行备份); ?厂家完成UPS电源系统功能测试工作; ?割接时所用的工具做好绝缘防护,保证在割接时不出现打火短路而造成事故;

?用绝缘材料将所有交流屏内部和UPS主机内部电池输入端裸露的地方全部包扎,以预防拆除和固定螺丝时工具碰壁引起事故; ?准备割接所需电缆、临时电柜进行测试、电缆头压接好、检查开关处在分断位置、派人现场监控机房设备用电情况; ?安装安临时配电柜和敷设好临时电缆,待割接时使用; ◆先将已敷设好的一组电缆(ZA-RVV-4*120mm2),从四层电力室新装P06配 电屏至三层电力室原有交流配电屏新增加250A输入开关输入端处,作为临时配电柜的电源,引至临时配电柜进线开关的进线端处; ◆布置好临时电柜后,将临时电缆(1*35mm2)从临时柜的出线回路开关处布 放到需确保供电的3AC UPS输入柜前面,进行停电割接前准备,做好相关记录; ◆通知监控中心开始停电;注:按排在星期期六和星期日进行作业; ◆手动将3AC UPS输入柜原输入UPS1电源开关分闸;(停电时间为15分钟至20 分钟) ◆再手动将UPS1主机内部电源输入开关和旁路开关分闸;(注:检查安装的电 缆相序与原相序一致) ◆从临时柜出线回路1开关出线端用临时电缆(1*35MM2)引至UPS1主机内部 电源输入开关进线端处并连接,由四层电力室新装P06配电屏经临时柜直接供电,需用时15分钟;(注:如有突发事故,随时可以清理现场,恢复送电;)◆UPS1主机内部电源输入开关临时电缆连接后,再合上临时柜出线回路1开关 (即UPS1临时电源开关),检查安装的电缆相序与原相序一致以及电压等参数; ◆确认无误后,再将临时柜出线回路1开关(即UPS1临时电源开关)分闸; ◆手动再将3AC UPS输入柜原输入UPS2电源开关分闸; ◆再手动将UPS2主机内部电源输入开关和旁路开关分闸;

UPS维护保养实施方案(20200515164132)

UPS维护保养实施方案 1、工程概况 XX银行中心机房拥有的X台 UPS负责提供机房设备及其他重要设备的A路和B路供电。是保证所有机房设备的安全运转,避免数据因停电丢失或损坏硬盘。因此,为保证银行业务正 常运行及机房设备正常运转,必须保证电力供应,既必须保证X 台UPS电源的运行安全,所以,对设备的日常维护就显得尤为重要。在日常维护中,可以及时的了解设备运行状况,发 现设备存在的安全隐患,及时排除故障,从而保证设备正常运行。 2、实施方案及内容 X 台UPS维护保养 应XX行招标书的要求,我公司将严格执行,做到每三个月按时指派XX品牌UPS电源授权工程师到现场进行上述设备的检修,维护及登记工作。具体内容: 我公司在维保期内,每三个月,不论甲方招标书中规定UPS电源系统是否有故障,我们 都对设备进行一次全面的检查,内容包括: 1)UPS除尘处理 半年内对每台UPS进行一次除尘和详细检修 实施步骤:由于X台UPS采用冗余热备份设计,根据我公司技术人员近期对UPS巡检确认,2台30KVA UPS负载为45%左右、3台60KVA UPS负载为16%,2套200KVA负载为24%。因此在除尘时可停掉其中一台,负载由另一台承担(完全在风险控制内承担负载)。由于XX品牌UPS 电源UPS的合理设计,只打开UPS顶盖和UPS前挡板即可看到所有控制电路板及重要部件,用 专用毛刷将电路板和重要部件的灰尘进行清扫,再用小风量专用小型吸尘器将浮尘吸净,检查有无松动接线和观察线路接头有无发热现象。清扫和检修完毕后,开启此UPS,等待进入正常模式后后,再停掉另一台UPS主机检修和灰尘清理。 按以上方法将X台UPS清理干净并检修。需要XX分钟、X名专业工程师参加。 2)UPS风机检查

UPS设计方案

不间断电源方案设计 1、概述 机房供配电系统一般由3部分组成—计算机设备供电系统、机房辅助设备供电系统与备用供电系统。机房供配电系统是否合适直接决定计算机设备能否正常运行。各类计算机对机房供配电系统虽有不同的标准,但都不外是不间断供电电源,电网电压、频率稳定,无噪声信号,抗干扰性强,具有可靠的监控或检测保护系统等几个方面。针对以上几方面国家标准《计算站场地技术条件》作如下规定。 计算机机房电源应采用电网频率50HZ,电压380/220V,采用三相五线制(或三相四线制)/单相三线制供电,其电源波动范围不可超出表格所示值。 可根据计算机用途采用以下几种供电方式: 2、供电安全技术 不间断供电 如机房供电系统突然断电会带来严重后果,因此必须保证机房的不间断供电,最低要求也应做到突然停电时尚有足够的时间对机上工作做出适当处理,将影响与损失降到最小程度。实现机房的不间断供电手段有三:一是市电双线供电,二是市电专线与柴油机发电机组供电,

三是在机房配备不间断电源UPS。在实际应用中,一、二级负荷用户多采用双路供电或市电——自备发电机组加UPS的方式保证机房的连续供电。三级负荷的一般用户则仅在机房配置UPS以保证突然停电时有足够的时间对机上工作作出适当处理后关机。 静电与电磁的影响及防护措施 静电与电磁波是干扰机房设备正常运行影响机房工作人员身心健康的两大因素。 静电对机房设备有危害在于当设备上聚集了大量静电荷时,会导致磁盘读写错误以及损坏磁头,划伤磁盘,烧毁MPS、FET(场效应管)管半导体器件。 电磁场对机房的干扰主要表现为使电子电路的噪声增大,使计算机及磁性媒体及记录设备的输入输出数据流产生错误,导致设备误动作或数据丢失,甚至使计算机完全瘫痪。电磁场对人体的影响则是干扰人体磁场,导致人体某些机能紊乱,使工作人员的精神及健康状况下降。 漏电与触电 漏电与触电对机房设备及工作人员危害的连带性,要求我们对漏电与触电的防护应进行综合考虑。防漏电主要是加强对环境温度与湿度的控制,加强对设备过载过流的监测,设置合理的接地系统、加设漏电监测及保护动作装置或系统,这些也是预防触电事故的主要措施。 接地与屏蔽技术 机房接地系统主要有工作接地与保护接地两大类。工作接地有交流工作接地与直流接地(逻辑接地);保护接地有安全保护接地、防雷接地、防静电接地、屏蔽接地等。 3、机房供电设计 目前一层弱电机房为中心机房,我们建议对机房作基本装修、铺设防静电地板,基本市电供配电系统、安全防雷以后,并配置一台山特2KVA的5小时在线不间断电源,这样可以提供更高的可靠性。由于机房设在一楼,具体在实施不间断电源线路配线时,提供多路的输出,其中一路接网络机柜,一路接电话机柜,一路接闭路电视监控系统。

UPS安装施工方案

广元市国土资源局昭化分局 机房UPS系统安装 施 工 方 案 实施单位:四川鱼鳞图信息技术股份有限公司实施日期:2018年6月20日-7月15日

目录 1.1工程概述 (4) 2.1编制依据 (4) 3.1施工组织方案 (4) 3.1.1岗位分工及职责 (4) 3.1.2项目组织结构图 (5) 3.1.3网络连接图 (6) 3.1.4UPS平面布局图 (6) 4.1施工机械设备及材料 (7) 4.1.1工具清单 (7) 4.1.2设备清单 (7) 4.1.3耗材清单与要求 (8) 5.1施工技术和施工方法 (8) 5.1.1广元市国土资源局昭化分局机房布设项目主要施工工序 (8) 5.1.2施工准备工作 (8) 6.1新UPS系统安装 (9) 6.1.1安装前的设备检验 (10) 6.1.2安装步骤 (10) 7.1施工进度计划和工期安排 (10) 7.1.1编制原则 (10) 7.1.2编制依据 (10) 7.1.3施工进度计划编制 (10) 7.1.4施工准备阶段 (10) 8.1施工质量保证程序及目标 (11) 8.1.1引言 (11) 8.1.2目的 (11) 8.1.3质量、职业健康安全、环境方针 (12) 8.1.4质量目标 (12) 8.1.5范围 (12) 8.1.6质量职责 (12) 9.1安全保护技术措施 (12) 9.1.1安全生产管理体系 (12) 9.1.2安全防范重点 (13) 9.1.3控制点的管理 (13) 9.1.4安全措施 (13) 9.1.5安全用电管理细则 (13) 9.1.6电气检修作业安全要求 (14) 10.1文明施工措施 (14) 10.1.1技术措施 (15) 10.1.2应急预案 (15) 10.1.3暂停施工 (15) 10.1.4应急预案启动 (16) 10.1.5突发事件处理 (16)

机房UPS方案

第一章UPS系统设计方案 一、UPS设计方案 1、项目概述 UPS作为机房重要动力设备,在保护计算机数据、保证电网电压和频率的稳定,改进电网交流进行稳压、稳频、滤波、抗电磁射频干扰、防止电压的浪涌和下陷,防止瞬时停电和事故停电对贵单位造成的危害等是非常重要的。 对于本工程,有两个机房。 小机房我们推荐模块化UPS和传统塔式的UPS两种配置方案。模块化UPS 选择山特的3A3系列UPS,传统塔式UPS选择山特3C3 EX系列。随着用户负载量的提升,原设计的UPS容量可能无法满足使用需求,对传统的UPS系统来说,必须为用户更换一台更大的UPS系统,但对于模块化UPS则不需要更换整机,只需要增加模块数量即可轻松扩容。山特模块UPS可以从 15KVA-120KVA在线扩容,模块化的优势在于: ⒈ 降低用户初期购置和日后扩容成本 ⒉ 满足用户后期容量随需扩展的需求,实现了用户投资随业务发展动态成长,随需应变 热插拔性: ⒈ 模块可随意在线插入或退出,不需要高级技术人员,方便安全。 ⒉ 维护、维修无需转旁路,使维护工作超长简便 ⒊ 监控通讯模块及功率模块均可实现热插拔 ⒋ 实现在线扩容或增加冗余量,简化UPS的维修程序 2.2.UPS配置清单及具体要求 主机:1台山特3A3系列模块化60KVA(3+1) UPS。 主机尺寸: 600*1050*2060mm(宽×深×高) 后备时间:配置电池12V/100AH电池80节,后备系统达到2H。 设备放置间隙:主机与电池柜间间隔、电池柜互相之间间隔为50cm,设备与墙体间为50cm 市电输入线径(R、S、T):70mm2 UPS输出线径(R、S、T):70mm2 市电输入输出中线径(N) 95mm2 PE线径:70mm2 电池组连线(C1,D1):95mm2

UPS维护保养实施方案

U P S维护保养实施方案集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

UPS维保方案-ups实施方案

按客户要求实施功能检测 应具备相应的单机/联机软件,对UPS 勺工作记录和报警记录进 行检查,根据 记录情况进行预防性维护 - 测量进线负载电流和接地电流 维修、维护服务( UPS ) 1. 维修服务: 1) 提供保修期内在系统正常使用情况下出现故障所需的维修服务。 2) 乙方接到甲方设备故障通知后应迅速作出反应,在指导甲方作简单的应急处理 的同时, 4小时内到达现场进行故障处理。 3) 乙方为甲方提供全天候二十四小时 365天(7X 24)服务,节假日和业余时间不 加收服务费。乙方应设立全天候二十四小时 365天热线服务电话,并指定专人 负责处理和联系( 24小时值班电话:) 2. 维护服务: 乙方应按下述要求为甲方的设备提供维护服务,并对发现的问题做及时处理。 3.1.1 不间断电源系统 季度检查的具体项目: .检查所有电气连接 .进行放电测试 检测电池运行的转换是否正常 清理内部灰尘杂物 检测内部静态旁路 检查内部所有控制线路及带电线路是否绝缘良好 G . 断电情况下对UPSK 统内部所有端子进行物理检查 J . 检查布线是否正确,记录相关情况 K . 检查UP 毀备,以确保所有连接处紧固,无松动 L . 确认内部功能正常 M . 检查旁路工作是否正常,包括静态旁路和手动旁路 N . 记录所有显示数据和环境参数,包括:

测量配电盘承载电流 测量支路的电压和电流 O.进行蓄电池参数测试,用专用电池测量仪表测量每块蓄电池的电压、内阻等 参数,出具电池参数报告供招标方参考。 P.月度检查各项 Q.每季度现场维护后,7日内提交维修报告至招标方数, 出具电池参数报告供招标方参考。 3.技术档案、交流及培训: 乙方应为甲方的设备建立维修维护技术档案。每次维修维护工作结束时,乙方 工程师要详细 填写维护维修报告,并由甲方填写意见和签字确认 乙方每季度为甲方提供一份维修维护报告,报告应包括如下内容; C. 故障处理及备件更换情况 D. 设备状况分析及评价 E. 对设备运行计使用的建议 7.2.3 UPS 服务报告 用户名称: 第 #UPS 机器编 码: UPS 近期情况 □ 无异常 □配电箱空开跳过闸 □ UPS 转过旁路 □ UPS 损坏过保 险 UPS 工作现状 □市电逆变供电 (正常工作状态) □ 电池逆变供电 (电池放电状态) □ 旁路状态 (市电直接供电) □告警状态 告警信息: 当前负载: KW , UPS 标称总功率: KW ,已使用: % 三相负载分布(均衡)状况: UPS 若处于旁路状态,请确认原因方可进行下面步骤。 旁路原因: 检视项目 合格 需要处理 已处理 1 检视输入/输出端子、螺栓、螺帽紧固性 □ □ □ 2 检视所有主控板电气连接是否安全可靠 □ □ □ 3 检查器件、电缆等是否有损坏、老化、过热情况 □ □ □ 4 检查风扇及风道状况 □ □ □ 5 检查机柜、电池架等结构件腐蚀、变形与连接情况 □ □ □ 6 检查机内变压器、散热器等散热环境和通道情况 □ □ □ 1) 2) A. 维修服务内容、工作性质计服务时间统计 B. 维护服务内容、工作性质计服务时间统计 设备位置 巡检日期: 容量: 型号: