净化实验室改
造工程施工组织设计
一般实验室包括:常规实验室、净化实验室、办公室三部分。其中装饰装修应该主要指常规实验室的墙壁、地面等、也即办公区域的装饰装修;空调净化是指的是有净化要求的实验室区域做的净化施工,一般菌检室、纯化室等都是要求净化万级的。
一、编制依据
(一)项目设计方案图纸。
(二)净化实验室改造项目应用的主要规范
(三)净化实验室改造项目工程应用的主要图集
(四)对业主的保证与承诺
1、质量承诺和目标:工程质量确保为“合格”。
合格率为百分之百。
质量标准要求:
我们将按照招标文件和业主的要求,确保本工程所有检验批、分项、分部及单位工程达到国家现行的设计规范、施工规范和工程质量验收标准。并确保既定质量目标的实现;施工工艺质量符合国家颁发的施工规范及施工技术规则要求和标准;完全符合工程规范和图纸的要求,符合业主的工艺标准。工标准符合质量目标规定的技术要求;选用材料符合业主要求和我单位的承诺标准。
2、安全承诺
本项目的安全目标为:
A、杜绝重大伤亡;
B、事故发生率控制在千分之五以下。
严格执行国家和地方规定的有关施工生产保证安全的规定和规则。
3、环境保护承诺
本项目的环保目标是确保不会有任何对环境造成损害,影响周边环境和可持续发展的事故发生。
4、保密承诺
我单位郑重承诺:我方为业主保守一切与此有关的商业和技术机密。未经业主许可。绝不将与此有关的任何消息透露给他人得知保密工作的目标:不发生任何对业主产生不利影响或后果的泄密事件。
5、保修承诺
我单位郑重承诺:本工程保修一年,终身维护。保修期内在接到业主通知后八小时内赶到现场,保修期外24小时赶到现场。
6、设计承诺
我单位承诺将根据招标文件的要求,免费提供相关的系统设计以及相关的咨询服务。
7、相关系统的运行维护培训
我公司承诺无偿提供对相关业主操作人员入行完善的系统的运行维护管理以及相关的常规测试等方面的培训(培训期大于三天)。编制全套的厂房系统运行维护手册。帮助制定相关的运行管理和操作规程。
8、系统的运行测试
我公司承诺在工程交付使用后还免费提供长期跟踪服务。我们将每年定期协助对系统进行各项技术指标的常规测试。并及时对业主
在运行过程中遇到的问题提供相应的技术支持和解决方案,同时针对系统运行提出节能等方面的优化建议。
9、顾客满意程度承诺和目标:本项目的顾客满意程度确保在百分之九十以上,力争百分之百。
10、其他承诺
(1)中标后我公司将根据招标文件的技术要求,入行本项目的完善设计、设备材料的采购、施工及调试工作,并确保工程竣工一次通过验收;
(2)我公司还承诺同意招标单位在施工过程中检查所有已安装的设备和材料,如发现材料、设备以及施工工艺等出现问题。接受招标单位提出的替换、整改等要求。
(3)我单位将绝对服从业主、监理方等的监督与管理。
二、工程概况
(一)总体概况
范围
1、净化装修彩钢板、门防静电PVC地板等部分;
2、设备部分,风淋室、实验排气柜、理化板实验台等部分;
3、供电系统部分;
4、净化空调施工部分,送回、排风管道;
内容施工、调试、培训及售后服务
三、施工部署
(一)施工部署原则
本工程包含的施工内容很全,并且受现场环境的影响很大,因此合理化的施工部署是顺利完成施工任务必备前提。本工程工程量大、
协作专业多且专业化程度高。为了保证各专业工种均能有合理的时间施工,保质如期完成施工任务。
施工部署原则如下:
1、施工顺序上部署原则
按照先地下,后地上;先结构,后围护;先主体。后装修;先彩钢板隔断,后通风空调主风管,后彩钢板吊顶。再后通风空调支管、给水管道与电气等总施工顺序原则入行施工部署。
2、时间上部署原则
工程初期采用顺序作业方法。首先施工彩钢板隔断,而后是通风空调主风管,然后是彩钢板吊顶,最后是其它专业。装饰专业在完成三个区的彩钢板围护施工后,再进行门窗及圆弧角等的安装。地面的施工在其它项目全部完工后进行,但送排风口的过滤器须在地面施工完成后最后安装。在工程中期基本是平行作业。对关键工序,如彩钢板围护结构与空调主风管的施工,要尽全力压缩施工时间,以保证后续工序有合理的交叉范围和配合协作时间。
3、空间上部署原则:采用装饰和安装、通风空调和电气的立体交叉作业。
(二)施工组织协调
1、建立图纸会审制度
在正式施工之前,项目经理部组织公司设计人员、工程施工人员、相关专业人员核对图纸(找出图纸不完善或专业间相互矛盾的地方),参加业主组织的图纸审批交底会议,形成图纸会审纪要。做为工程的技术文件保存。
2、建立例会制度:每周四召开各参建专业带头人参加的例会。
必要时邀请业主和监理参加。对于监理公司组织的监理例会,要由执行经理和生产经理参加。每周一召开安全生产会,项目全体人员参加。
定期召开工作总结会议,经理部全员参加,总结本月情况,安排下月任务。
3、建立制定专题讨论会议制度:遇到较大问题时,业主、设计、监理及各有关单位聚到一起,商讨解决。专题讨论会议不定期召开。
(三)二次设计
本工程属机电类安装工程,设计专业面广泛。
安装工程部分包括暖通空调、洁净装修、电力、管道等多种专业,涉及到洁净空调和清洁装修系统等等。我单位将根据本工程的特点对相关系统入行优化和深入设计,从原理的高度提升本工程的建设水平和效果。
(四)施工入度计划
对工期的要求和公司的承诺,本项目计划工期为20个工作日,准确开工日期以甲方书面通知为准,若实际开工日期与计划开工日期不符,则所有进度时间相应顺延或前移。经具体计算工程量,安排公司人、财、物,优化施工网络,初步制定项目实施进度计划,详附表:“施工进度计划表”。本计划根据工程实施过程进行细致调整,并根据业主对工期的阶段性要求细化、深入和调整。
(五)项目管理体系图
四、施工筹划
(一)劳动力来源以及保障措施
本工程时间紧任务重,为保证既定质量目标、工期目标的实现,施工现场安装工程将安排各专业同时穿插施工,按施工进度安排上足够施工人员,节假日不放假,并加强劳动力管理。特制定如下措施。
1. 保证劳动力来源和充足的措施
为保证创优目标和进度计划的实现,施工过程中选用最优秀的施工队组成的施工班组施工,以充分发挥技术特长和专业突击施工能力,施工人员均为我单位施工经验丰富的技术工人。
2. 施工队伍管理措施
2.1施工队将严格按照项目经理部制定的质量、安全、工期等的各项保证措施组织实施,项目经理部将定期检查各施工队的落实情况。并确保各项措施的落实。
2.2由于我公司长期合作专业施工队伍,施工人员不受夏收秋种等各种季节影响,确保计划工期的实现。
2.3加强施工人员的思想教育,充分认识完成工期目标的重要意义,调动施工人员的积极性,发挥经济杠杆作用,对加班加点坚持一线施工人员给予经济补偿,对随意脱岗人员给予经济处罚。
3. 保证节日期间正常施工措施
3.1节假日不放假,保证正常施工生产。对于在节假日坚持工作在一线的同志。按国家规定,项目部拿出一部分资金进行奖励。鼓舞大家的工作斗志。
3.2认真安排好节假日期间职工的休息,工作有节制但不拖拉,不能过分延长职工的工作时间。
3.3我单位基本所有施工人员全部为本单位施工队伍,采取合同制管理,一线工人同技术人员工资待遇相等。完全不受节假日影响。
采取奖励的办法,动员工人的积极性,确保施工进度不受影响。除极个别特殊情况工人,在不影响现场施工生产的情况下,经项目主管领导研究,可以准一定假期。
3.4节假日期间天天对生产工人进行技术质量交底和班前教育。保证不因外界因素影响工程施工质量。
3.5技术负责人对每道工序组织专人入行复核和过程检查,确保工序质量。
3.6实行节假日及农忙期间施工工序挂牌制,责任明确到人,谁出问题谁负责。
(二)临时设施现场布置
根据本项目的工程量和人员、机具需计划,我们会根据现场实际情况、空间位置、现在设施等详细情况因地制宜,尽量以最小的代价获得同样的使用功能。
五、施工协作
(一)与业主的施工协作
争取顾客的满意是我单位的质量方针和工程服务的最终目的。业主是工程的投资者。是工程服务的最终目标,作为业主,最关心的是自己的投资是否得到相应的回报,在本工程终,我方将会严格管理,用我方丰富的施工经验、先进的施工技术和科学的管理来提高工程质量,降低工程成本,为业主谋得最大来回报。本工程中,与业主的协作我们将做到以下几点:
1、明确职责
业主方是工程的投资者,也是总协调和组织者。是各承包单位施工过程纠纷的执法者。我们绝对尊重和支持业主有关本工程的质量、进度、健康、安全的决策和意愿、并尽一切可能去完成既定工程目标。
2、每日例会:施工中必然会遇到诸多不可预料之问题。合理解决问题的合理方法在于及时有效的沟通。业主下属可能有很多家承包商,承包商之间的协调尤为重要。因而,业主方组织召开的各承包商之间联络的每日工程例会是承包商之间沟通和管理的桥梁。
3、每日例查:建议由业主组织领导,各承包单位安全员组成,天天对施工现场定时巡检,对当日各承包商的工作区域的安全环境问题做出评价。以便及时发现问题和隐患,及时整改。
4. 迅捷联络:我项目委派专职人员,与业主保持联络。对于业主方和其他工程相关文件,并承诺在24小时内给予正式答复。对不能及时答复的问题将给出合理理由或解释。对工程质量问题或安全隐患将在4小时内做出相应的整改。同时建立安全质量紧急联络机制,就工程中的一些突发事件进行紧急协调。
5、书面往来
我项目将坚持用书面形式传递一切往来信息,杜绝发出和接受口头联络内容,保证任何我方信息和业主指令都有据可查。
(二)与监理单位的协调
监理单位是建设工程三大主体之一,负责进行工程质量、进度、投资三大目标的控制。我单位拟订以下方式入一步加强监理单位与我单位合作的信任度:
1、严格按照监理法规虚心接受监理单位的监督指导;
2、认真、及时、细致的对待施工过程中监理提出的工程整改意见和通知单,并针对其问题限时做出相应整改。
(三)安装工程各专业之间的协作配合
本工程牵涉到风、电、装修等多个专业。由于设计的原因或现场空间情况有变化,安装各专业之间经常会出现相互影响或相互干扰的情况。所以必须加强专业间的施工协作,合理高效的解决施工中问题,有效保证总工期。
1、工程例会制度:工程技术部定期主持各专业间的工程例会,就施工中存在的问题进行讨论,共同探讨解决方案;
2、自发探讨:各专业间不定期自发举行专题讨论会,就施工中的问题和配合小范围内解决;
3、进度汇报:各专业天天向计划部门上报本日工作内容和次日工作计划,并由计划部通报各个专业。对于施工发生的重叠或交叉内容适时调整或整改;
4、方案预应:由计划部门根据施工进度总计划对各专业的施工入度进行分析评估,并预测可能发生的施工重叠或交叉,提交工作例会并由各专业技术工程师对照本专业内容入行核实。如确有可能发生,则提交实施预案,解决过程中的施工问题;
5、快捷反应:灵活的施工调整策略和快捷的应变能力。我单位项目部明确表示,将以确保工期和施工品质为第以重要工作,任何环节都必须以此为优先考虑的内容,任何环节上的问题解决的周期应在4小时以内,特殊问题8小时解决。节省工程中不必要的时间延误。
六、主要项目施工方案
安装工程
(一)净化空调及送排风系统安装工艺
1、施工准备工作
(1)仔细察看设计图纸,深刻理解设计意图。对设计意图未能掌握或理解不清楚的地方要及时与甲方、设计人员进行沟通。
(2)根据设计要求和图纸会审记录及相关文件确定工程量,计算项目施工所需的材料、人工、机械。
(3)确定资金计划及机械进场计划和人员进场计划。
(4)根据现场条件确定人员进场时间及材料进场时间及批次。
(5)对设计和施工方面的疑问和建议应提前与业主沟通。
(6)合理安排施工前的其它各项准备工作。
2、暖通施工顺序示意
法兰下料→法兰制作→风管清洁→风管吊装→风管试漏→风管保温
3. 风管制作
3.1 按图配制风管,材质须用优质国标镀锌板制作。
3.2 镀锌板加工前须先清洗、擦净、干燥后使用。
3.3 风管折角平整,每面垂直直线度误差<1.0mm。
3.4 制作法兰须用优质国标角钢,除锈、切割、钻孔后刷底漆。干燥后刷防锈漆再干燥后待用。
3.5 净化风管制作后应清除内外杂物,清洗擦净后用干净塑料布封住两端,待安装时拆封。风管截面积超过0.8平米的风管安装前清洗, 擦干净后进行安装。
3.6 减震木条须选用松木条, 经干燥后切割, 表面涂防腐漆待干燥后备用。
3.7 风管吊件为镀锌优质冷拉圆, 通体有丝可调高度。
3.8 擦拭镀锌钢板风管采用白色绸布和中性清洁剂。
3.9 所有风管禁用拉铆钉。连接法兰的螺栓应均匀拧紧, 其螺母宜在同侧。
3.10 风管制作尽量采用三角整体折边,一角折边立咬口。
3.11 焊接法兰的焊缝应平整,不应有裂缝、凸瘤、穿透的夹渣、气孔及其它缺陷。
3.12 风管管边<900mm时,底面板不应有拼接缝,>900mm时,不应有横向拼接缝。
3.13 风管所用螺栓、螺母、垫圈均为镀锌。
3.14 风管、法兰按图纸加工并编好号码待用。
3.15 风帽和表冷器的滴水盘、滴水槽选用镀锌与不锈钢材质。安装牢固,并设有泄水出口。
4. 风管安装
4.1 风管、静压箱及其他部件。
须经二次清洗擦拭干净。当施工停顿或完毕时端口应封好。
4.2 风管与洁净室吊顶、隔墙等围护结构的接缝处应严密。
4.3 各类风管部件及操作机构的安装,应能保证其正常的使用功能。并便于操作。
4.4 防火阀、消声器的安装方向、位置应正确。为防止防火阀易熔片脱落,易熔片应在系统安装完工后再装。
4.5 风管系统安装完毕后,须进行严密性检验。全部风管系统都须经漏光测试及漏风量测试。
4.6 柔性短管的安装应松紧适当,缝合处应做检查,安装后不能扭曲。
4.7 风管水平安装时,直径或长边尺寸<400mm。支吊架间距<4m;直径或长边尺寸>400mm,支吊架间距不应>3m。
4.8 风管垂直安装时,固定支架间距<4m。单根支管至少2个固定点。
4.9 风管支、吊架不宜设置在风口、门、检查门及自控机构处,离风口或插接管的距离>200mm。
4.10 风管的严密性检验。按高压系统风管的规定执行,全数检查。
5. 风管保温
5.1 试压、检漏无误后方可做管道保温。
5.2 清洗管道表面灰尘,均匀涂抹401胶。
5.3 选用定型保温橡塑海绵板(氧指数要求大于32)粘贴于风管外。
6. 风管安装注意事项材料设备进场后。
开封、拆箱清点,核对供货单与装箱单。镀锌板、不锈钢板不能为下差板,须用卡尺抽样检查。不安装时,要采取临时保护防尘措施。施工现场已具备安装条件时,应将预制加工的风管、部件。
按照安装的顺序和不同系统运至施工现场,再将风管和部件按照编号组对,复核无误后方可连接和安装。
(二)电气施工
1. 施工前的准备工作
1.1 掌握设计图纸的设计内容,深刻领会设计意图。依据设计图纸中所选用的电气设备和主要材料等进行统计,并做好材料准备工作,对采用的代用设备和材料要考虑供电安全和技术、经济等条件。
1.2 熟悉施工部位图纸、说明书,新材料、新工艺的使用说明,并认真查对且有专人负责。
1.3 考虑与主体工程和其他工程的配合问题,确定适宜的施工方法。为了工程质量。不要破坏建筑物的强度和损坏建筑物的美观;为了工程安全。注意与其他专业工程不发生位置冲突。同时要满足安全净距的有关规定。
1.4 要求必须熟悉有关电力工程的技术规范。并严格按其施工。
1.5 备品的准备工作,工具、机具、仪器、仪表及劳保用品。
1.6 做好设备的出库、运输、开箱、查验工作。并由专人负责。
2. 电线、电缆敷设
2.1 电缆敷设前应进行绝缘摇测。1KV及以下电缆用1KV兆欧表摇测,线间及对地的绝缘电阻应不低于1MΩ。
2.2 按施工图敷设,每根线作标记,电线、电缆排列整齐,不交叉。
2.3 电缆托盘应按实地走向配制弯头部件,托盘内宜增设25的镀锌扁钢,以便和整个接地系统可靠电气连接。托盘的具体标高可根据现场具体情况稍加调整。
2.4 所有配管均为钢管敷设,彩板内暗敷配管亦为钢管。
2.5 吊顶上敷设钢管应做支架,导线管不得直接接触顶板。
2.6 强电与弱电不得同桥架敷设。避免强电磁场干扰弱电信号。
2.7 所用电线、电缆均为优质材料。具有合格证及检测报告。
2.8 电缆托盘穿墙、楼板孔洞时。要用防火材料填充洞口,严禁直接用水泥堵塞孔洞。
2.9 在封堵电缆孔洞时,封墙应严实可靠,不应有明显的裂纹和可见的孔隙,孔洞较大者应加耐火衬板后再入行封堵。
2.10 在电力电缆接头两侧及相邻电线2-3M长的区段增加防火涂料或防火包带。
3. 电气安装
3.1 所用灯具规格、型号必须满足设计要求。
3.2 净化灯具安装
3.2.1 按施工图纸画灯具安装标线,灯具采用吸顶式净化灯。
3.2.2 检查灯具底托及上盖密封条是否完好,无误后安装并在灯具与吊顶板接缝处打密封胶。
3.2.3 安装注意事项:小心轻放!勿碰坏不锈钢反光罩。
3.3 插座安装
按施工图确定插座位置。所有插座为安全防护型。开孔须整齐与壁板接口处要打密封胶。
3.4 配电柜安装
3.4.1 检查所有配电柜的合格证并认真核对图纸,查清设计与实物无误后方可安装。
3.4.2 除照明箱外其它落地配电柜均做槽钢底座,底座除锈焊接后刷防锈漆与调和漆。
3.4.3 严格执行国家电气安装规范。
4. 配电线路敷设应注意的几个问题
小学科学专用教室的设计与布局小学科学专用教室既是实验室,为营造一个良好的学习氛围和生活环境,培养学生的自主创新能力和团结协作能力,学校决定开展了以“营造教室文化,共建文明校园”为主题的教室文化布置设计活动。现将实验室布置如下: 一、科学家的故事:2个(北墙柱子与窗户之间) 1、第一个称量地球的卡文迪许(90cm宽,100cm长) 英国人卡文迪许(1731—1810)是有史以来最伟大的实验科学家之一。他在力学、热学、电学、化学等领域都有划时代的贡献。一百多年前,卡文迪许就用自己设计的扭秤,推算出了地球密度是水密度的5.481倍(现在的数值为5.517),并计算出了地球的质量和万有引力常数。后人称他是“第一个称量地球的人”。 在研究电学的时候,卡文迪许把自己的身体当作试验仪器,根据身体各部位的麻木感觉,来估计电流的强弱。凭着这种奋不顾身的精神,他发现了电荷的平方反比定律等重大电学规律。 卡文迪许还善于将科学应用于社会。他曾为火药仓库研究避雷装置,为国家造币厂研究减少金币磨损消耗的办法。 卡文迪许在科学上有那么多的贡献,可在生活上却被称作怪人。他腰缠万贯,但没有一件不掉扣子的衣服;他有一处宽大漂亮的住宅,却没有妻子儿女;他不善交际,见人会脸红,甚至连女仆也回避,因此还得罪过不少人。 他死后留下大量资料和手稿,麦克斯韦整理了五年,最后出版了《亨利·卡文迪许的电学研究》一书。 一生俭朴的卡文迪许留下大笔遗产,其中一部分由他的家族在1871年捐赠给剑桥大学,剑桥大学用这笔钱建立了举世闻名的“卡文迪许实验室”。这个实验室对一百多年来物理科学的进步作出了巨大的贡献,前后培养出诺贝尔奖金获得者26人。 2、轮椅上的世界 ──史蒂芬·霍金剪影(90cm宽,100cm长)
设计说明 一、工程概述: 本工程为——洁净实验室的净化设备安装及装修工程,洁净实验室面积为138m2,其中包括更衣间、缓冲间、实验室等辅助间。工程地点在北京市密云。 二、设计依据: 1.《洁净厂房设计规范》(GBJ50073-2001); 2.《洁净室施工及验收规范》(JGJ71-90); 3.《暖通风与空气调节设计规范》(GBJ19-87); 4.《建筑设计防火规范》(GBJ16-87); 5.《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87-85); 6.《工业企业照明设计标准》(GB50034-92); 7. 业主提供的现场实际情况及有关要求。 三、工程内容: 1.洁净实验室彩钢板结构和天花装修工程; 2.洁净实验室净化通风工程; 3.洁净实验室照明电气工程; 4.洁净实验室PVC地板工程。 四、设计参数: 室内设计参数标准 ⑴.洁净实验室洁净度:万级、十万级;(详见设计图纸) ⑵.洁净实验室温度:24正负2 ⑶.洁净实验室湿度:60% ⑷.照度:洁净实验室为250 Lx-300 Lx,更衣室、缓冲区域为 150 Lx -200Lx ,; ⑸.洁净实验室噪声:净化区≤65dB(A); ⑹.吊顶高度: 2.5m
⑺.室内正压:净化房间与普通空调房间保证正压>10Pa;非净 化空调房间与室外保证正压>5Pa; ⑻.空调净化系统的新风量是为维持室内正压并且应满足室内 工作人员的卫生要求二者中取其中的大值。 五、设计说明: 1、空调系统: (1)空调主机系统: 本设计千级洁净车间采用原结构的空调机,其制冷量为:10 Kw,以供应洁净实验室的温度和湿度要求。空调机组根据现场实际设置于夹层内,外机根据现场实际设置于室外。 (详见设计图纸) (2)净化通风系统: 本工程万级洁净实验室净化系统采用一台4000风量的加压分风机组,对洁净车间内进行加压送风,洁净空气通过送风管道送至洁净车间,再经过末端的带高效过滤器的送风口送入洁净车间内。 (详见设计图纸) 2、净化系统: ⑴.本工程净化系统是经过粗效过滤的新风及回风进入初效过 滤段,经空调机冷却、过滤和中效加压风柜的加压,通过送 风管道及高效送风口送入洁净实验室。 (详见设计图纸) ⑵.各种过滤器性能要求如下: 初效:粒径≥5μm,大气尘效率>60% (G4); 中效:粒径≥1μm,大气尘效率>85% (F8); 高效:粒径≥0.5μm,大气尘效率>99.99% 。 3、气流组织: 顶送侧下回(紊流);
物理实验室工作计划 一、指导思想: 物理实验是学生进行科学探究的重要方式,实验室则是学生学习和进行实验的主要场所,是物理探究学习的主要资源。因此,学校高度重视物理实验室建设,配置必要的仪器和设备,确保每个学生都能进行实验探究活动,为学生开展实验探究活动创造了良好的条件。 中学物理实验教学的目的与任务即是,通过实验,使学生最有效地掌握进一步学习现代科学技术所必需的基础物理知识,培养初步的实践操作技能和创新能力。教学的重点放在培养学生科学实验能力与提高学生科学实验素养,使学生在获取知识的同时提高自学能力、运用知识的综合分析能力、动手能力和设计创新能力。 初中物理是九年义务教育必修的一门基础课程。根据《九年义务教育全日制初级中学物理教学大纲》和新课程标准,其中要求学生具备的能力之一就是初步的观察、实验能力:能有目的地观察,辩明观察对象的主要特征及其变化条件,能了解实验目的,会正确使用仪器,会作必要的记录,会根据实验结果得出结论,会写简单的实验报告。 实验教学作为物理教学中的一个重要内容和重要手段,因此实验室工作直接关系到物理教学工作是否能顺利进行。因此实验室必须建立和健全科学、规范的管理体制,实行规范的管理。 二、具体工作计划: 此外,本学期物理实验室要做好如下常规工作: 1、制订规章制度,科学规范管理 2、按照学校各类规章制度,并认真执行。 3、制订学期实验计划表、周历表。 4、开足开齐各类实验,并积极创造条件改演示实验为分组实验,积极服务于教学。 5、充分利用生活中身边的实验器材的作用,结合实验室条件进行分组实验。 6、做好仪器、器材的常规维修和保养工作。
7、做好仪器的借出、归还验收工作。 8、有必要时,可以自制一些教具。 9、做好仪器、器材的接收、入帐、入柜的工作。 10、做好各类台帐的记录工作。 11、结合学校常规管理,保持实验室的常清洁。另外,结合学校的具体安排,做好阶段重点工作。
净化室实验室 施工组织设计方案 工程名称:西藏自治区疾病预防控制中心改扩建工程建设单位:西藏自治区疾病预防控制中心 监理单位: 河北方舟工程项目有限公司 施工单位: 江苏艺博雅装饰工程有限公司 编制:刘建华 审核:李春山 编制日期:2017年4月15日
目录 一、工程概况 二、施工前准备 三、各专业施工进度计划 四、施工组织中得协调 1、与设计单位之间得协调 2、与监理或甲方之间得协调 五、各专业施工技术方案 (一)通风空调工程施工方案 1、1 通风管道、配件、部件得制作顺序 1、2 通风管道制作及加工技术措施 1、3 通风管道制作及加工技术措施 1、4风管安装 1、5 通风、空调设备安装 1、6 洁净系统制作、安装中必须注意得问题 1、7 保证暖通工程优良质量得主要措施 1、8 关于材料、半成品、成品安装前得检测与验收 1、9 关于风管、消声器安装前得保证项目得检测 (二)、围护结构施工技术方案 1、1 围护结构施工流程 1、2 彩钢夹芯板安装 1、3 净化结构部分施工结点图 1、4 管道工程施工技术方案 (三)、工程概况
1、1 施工措施及方法 1、2 PVC地板施工技术方案 1、3 此自流平采取一道底漆,一道中间层、一道自流平面漆得做 法,应采用进口环氧树脂自流平地面 1、4 树脂自流平地面 1、5 施工工序 1、6 工程验收标准 五、系统调试 六、工程测试 七、量保证措施 八、安全生产措施 九、材料、物资管理 十、场文明施工措施 附图一、风管得作业顺序及检查要求 附图二、通风空调施工流程图 附图三、材料管理流程图 附表一、施工主要机具进场计划 附表二、临时用地表 附表三、工程劳动力及人员安排计划表 一、工程概况与特点 1、工程概况 工程名称: 西藏自治区疾病预防控制中心改扩建工程 工程地点:西藏自治区疾病预防控制中心 设计单位: 中国建筑西南设计研究院有限公司
实验室设计方案 一、设计理念 以人为本为中心,创造功能合理、洁净舒适的实操环境,提高同学们的实践能力! 二、实验室的设计方案 1、教B203是新的理化实验室,有三张大的实验台,供学生实验操作时使用。我们要经常保持实验室的清洁,并且要求每位同学在实验完毕把使用过的仪器清洗干净后放回原来的位置。最后离开实验室时,要求实验室负责人再三检查水电气窗,闸销复原。 2、在新的理化实验室里,摆放了阿贝折射仪、扫描型紫外可见分光光度计、自动电位滴定仪等等的较难操作的大型设备。为了方便同学们操作,设备隔壁都有说明书供同学们学习,另外还要保证设备的完善避免仪器的损坏和同学们的安全,我们会在设备附近贴上注意事项。 3、另外,理化实验室必不可少的玻璃仪器也需要分得细致些。如:试管,烧杯,移液管,锥形瓶,玻璃棒,容量瓶……我们会把这一类仪器按照类别和规格分门别类,并且贴上明显的标签,方便同学们拿取,也方便实验室负责人统计。 4、目前提倡低碳,我们会在水槽和开关电闸附近贴上温馨提示,时时刻刻提醒同学们节约用水和注意用电。在门口也贴上温馨提示,提醒同学们在离开实验室时检查实验室是否已经关好水源、电源和门窗。
三、标语 1、人的天职在勇于探索真理。(哥白尼) 2、一切推理都从人的观察与实验中得来。(伽利略) 3、一个人度心态决定他的高度。 4、化学千变万化,实验循规探秘。 5、培养科学态度,提高科学素质。 (注:张贴于实验室门口及墙壁) 框表: 门口(规格:20X70cm)
墙壁(规格:20X70cm ) 四、著名化学家图片
伽利略
哥白尼五、小标签(用于贴示小型仪器或玻璃仪器的名称) (规格:6x10cm)
施工案 目录 第一章工程编制依据 第二章工程概况 第三章安装施工案 第四章主要施工技术措施 第五章工程验收 第六章施工质量保证措施 第七章施工进度计划及保证措施 第八章机械、设备的进场计划 第九章设备、材料的进场计划 第十章劳动力用量计划 第十一章保证安全生产、文明施工、减少扰民降低环境污染和噪音的措施第十二章项目经理及班子组成情况 附表 劳动力安装计划 施工机械配备 质量保证体系机构图 安全保证体系机构图 文明保证体系机构图
第一章工程编制依据 1、《洁净实验室建筑技术规》 GB50333—2002 2、《实验室洁净实验室建设标准》卫生部2000.10 3、《实验室消毒卫生标准》 GB15982-1995 4、《洁净室施工及验收规》 JGJ71-90 5、《洁净厂房设计规》 GB50073-2001 6、《综合实验室建筑设计规》 JGJ49-88 7、《综合实验室建设标准》 1996 8、《医用电气设备第一部分:通用安全要求》 GB9706.1—1995 9、《工业金属管道焊接工程施工及验收规》 GB50235—97 10、《不锈钢管》 GB2270 11、《低压流体输送用镀锌焊接钢管》 GB/T3091—93 12、《医用中心供氧系统通用技术条件》 YY/TO187-94 13、《医用中心吸引系统通用技术条件》 YY/TO186-94 14、《建筑设计防火规》 GBJ16-87 15、《建筑装饰工程施工及验收规》 JGJ73-91 16、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 GBJ300-88 17、《建筑施工安全检查评分办法》 JGJ59-88 18、《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-86 19、《装饰工程施工与验收规》 GBJ210—83 20、《采暖通风与空气调节设计规》 GBJ90019-2003 21、《采暖与卫生工程工程施工及验收规》 GBJ242-82 22、《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》 GBJ302-88 23、《通风与空调工程施工及验收规》 GB50243-2002 24、《通风与空调工程质量检验评定标准》 GBJ304/88 25、《民用建筑电气设计规》 GBJ/T16-92 26、《给水排水管道工程施工及验收规》 GB50268-97
物理实验室仪器室建设方案 物理实验室布置方案 五和乡九年制学校 在物理实验室建设中,我们需要结合物理的学科特点,在技术上作全面、长远的考虑,安排比较科学、规范、便捷、安全与美观的格局。柜、架的捶放,排列准线宜互相平行、垂直,而不斜交。对形状不规整的房间,如:非完整矩形,或墙角呈斜交,更应以柜、架的方整排列来作视觉空间的遮补与操作空间的理顺。柜列友通道走向,宜使管理员在最常工作区(位),有较多的整体监看视野,有较直达的取物路径。形象说来,就是趋向“静察全室,一观了然”,“动而取物,直去直来”。作好上述安排后,还可加以兼顾自然采光。此外,还需配置全室充足的人工照明条件(电灯),以便在阴雨天、清晨或夜间临时非正常工作时间,都能获得良好的照度。室内通道的宽度,要让仪器推车能通行顺畅,既不过分碰擦通道边的柜、桌,又能沿通道顺利转弯。即使现时未配有仪器车,也应预留合适的空间。还要保证通道两边柜门、抽屉开启时的人员操作空间。柜、架、储物,要根据教育部所颁的《教学仪器目录》编号,从管理员最常工作区(位)出发,指向各通道纵深,顺序入柜。在此柜的柜层间一次性分界,而同一搁层内不得两科混放。此柜的柜签也按科(类)分制两部分,并列标示(最好还加标注柜层序数),做到“专科专层”、“专科专签”。仪器的存放,一般说来,使用频率高或用量大的仪器,如:木直尺、托盘天平、平板测力计、电源、电表、单刀开关、小灯座、滑动变阻器、调压变压器、示波器、信号发生器等,其柜位安排宜趋向通道起始端;其存位安排,宜趋向上柜的下层,及下柜的上层;而在同一柜层.宜趋向搁板的右部(在使用右门首开柜型时)以提高工作效率。对这些柜的柜内定位,也可在柜签上加以相应标注。对需要竖立存放丽自身较高的或需装配备用存放
三)、技术要求 1)核酸检测实验室技术要求 1.1核酸实验室区域工艺设计技术要求: 核酸检测负压洁净实验室区域为P2负压实验室,应设置试剂间(一套)、样品处理间(独立两套)、扩增分析间(独立两套)、缓冲间(若干)等。洁净度按万级设计,应根据《实验室生物安全通用要求》GB****-****、《生物安全实验室建筑技术规范》GB****-****、《微生物和生物医学实验室安全通用准则》WS233-****、《PCR实验室管理制度》等相关规范要求,合理组织人流、物流、污物流、空气流,合理设计各实验室的空气压差,减少交叉感染的可能性。净化空调系统采用全新风直流式系统,应考虑生物安全柜的排风与实验室排风联动方式,保证生物安全柜及实验室的负压值基本恒定。1.2.核酸检测实验室净化空调系统方案: 核酸检测负压洁净实验室工艺性净化空调系统采用直接膨胀式吊顶全新风恒温恒湿净化空调机组+高效送风口的空调系统形式。新风经过全新风恒温恒湿净化空调机组热湿处理、初效(G4)、中效(F9)、高效(H14)送风口的空调三级过滤后直接送至洁净房间,达到排除室内热负荷的效果,以保证房间的洁净度和房间温湿度要求。气流组织为上送下回。排风应经过高效过滤排风口(H14)过滤后方能排至室外,排风应尽可能排至屋顶;在进行排风系统设计时应同时考虑生物安全柜的排风,确保实验室的负压恒定不变。实验室的空气负压值及压差应根据相应设计规范设置。 1.3.彩钢(略) 墙面:实验室墙体隔断均选用50mm厚手工玻镁夹芯彩钢板,钢板厚度0.5mm,环氧树脂底漆,应具有耐化学腐蚀性面漆,防火性能A级,双面覆膜,企口白灰色,铝合金采用优质专用配套型材。 护围结构:实验(略).5m,彩钢板安装壁板应垂直,立缝要靠紧,缝隙越小越美观,立缝均匀,转角板转角处的连接应整齐一致。水平、垂(略),无明显错位。连接处不得(略),室内包角边连接后不得出现波浪形翘曲,组立壁板的同时配合好电气暗敷管线及箱盒安装。彩钢板包柱、包箱,装阴阳R角,实验室净化工程要求所有阳角、阴角采用圆角过渡,是杜绝细菌寄生的场所。在净(略)阳R角。安装时,所有圆弧线的顶头必须加工圆弧堵头封死,阴阳R角均(略)。在净化区内,凡是有可能影响(略),如彩钢板之间的拼接缝、R角与壁板、顶板的所有缝隙、空调风(略)板安装基本就绪,卫生条件较好,经过彻底清扫除尘后,统一进行。负压实验室(略)。 1.4.天棚吊顶 彩钢板吊顶均选用50mm厚手工玻镁夹芯彩钢板,钢板厚度0.5mm,环氧(略),应具有耐化学腐蚀性面漆,防火性能A级,双面覆膜,企口白灰色,铝合金采用优质专用配套型材吊顶彩钢板采用长板制作,安装一体到位,中间不得驳接。彩钢板吊顶安装采用暗扣隐蔽式固定方式,安装每一块钢板时,应将其边搭接准确地放在前一块钢板上,并与(略),直到钢板的两端都固定为止,板与板之间的缝隙应精心处理,板上(略)(即露于技术夹层的一面)在板安(略),待技术夹层中管道全部施工完毕后,应将板面彻底清除干净。
疾控中心实验室设计方案 疾控中心实验室的建设是一个分工极细、专业极强、施工技术极高的生物医疗工程。设计中还要注意到: (1)征求使用者和操作者的意见,确定工艺流程图; (2)按照四类病原体的特性和污染途径,确定控制技术方案和灭菌杀菌方案; (3)根据气溶胶特性和实验操作的危险,制定出洁净度、气流流向、流速和压差梯度参数;(4)有实验动物的实验室自成一区,独立传递,动物尸体要完全焚尸灭菌后,才能传出;(5)确定所有的实验设备、工具、箱柜、台案数量和尺寸; (6)确定实验室的预警、关闭、自救和逃生方案; 1.人流和物流 (1) 人流: 初更室—气闸更衣室—淋浴更衣室—缓冲室—进入实验区。离开时进入净身室(房间负压),脱下身上所有的衣物,衣物放入双门药液浸泡柜(或其他方式消毒柜)内(双门药液浸泡柜的门设计成控制式的,不允许同时打开);然后进入淋浴室淋浴;淋浴后进入记录室,登记记录自己的工作和身体污染情况,然后拿着身体状况表进入体检室,作污染和常规检查或住室观察,无问题进入气闸更衣室换上自己的衣服下班。 (2)物流 物流:设计成单向性的,从专门的库房(或暂存间)进入缓冲间,再进入实验室。离开时必须通过双门热压灭菌锅进入另一个缓冲间(双门热压灭菌柜的门设计成控制式的,不允许同时打开)。任何物料只要进入是实验区,不能原路返回。 (3)三废处理 a.废液废液处理的方法是根据废液的性质确定的处理方法的。一般采取的方法有:化学处理方法、物理处理方法、生物处理方法。 b.废气废气处理可采用的方法有:加热灭菌方法、高效过滤器方法、混合灭菌方法、火焰灭菌方法等。 c.固体废料固体废料的处理方法有:蒸汽灭菌方法、气体熏蒸方法、液体浸泡方法、辐射灭菌方法、焚烧处理方法等。 2.建筑 主体结构采用土建方法,有抗8级以上地震能力,在温度变化和振动情况下不产生裂纹和缝隙,建筑为单层和多层均可。最好是独立的多层建筑,按工艺要求分层划区,便于实验和
计划编号:YT-FS-4159-89 物理实验室的工作计划 (完整版) According To The Actual Situation, Through Scientific Prediction, Weighing The Objective Needs And Subjective Possibilities, The Goal To Be Achieved In A Certain Period In The Future Is Put Forward 深思远虑目营心匠 Think Far And See, Work Hard At Heart
物理实验室的工作计划(完整版) 备注:该计划书文本主要根据实际情况,通过科学地预测,权衡客观的需要和主观的可能,提出在未来一定时期内所达到的目标以及实现目标的必要途径。文档可根据实际情况进行修改和使用。 物理实验室的工作计划1 一、指导思想: 物理实验是学生进行科学探究的重要方式,实验 室则是学生学习和进行实验的主要场所,是物理探究 学习的主要资源。因此,学校高度重视物理实验室建 设,配置必要的仪器和设备,确保每个学生都能进行 实验探究活动,为学生开展实验探究活动创造了良好 的条件。 中学物理实验教学的目的与任务即是,通过实验, 使学生最有效地掌握进一步学习现代科学技术所必需 的基础物理知识,培养初步的实践操作技能和创新能 力。教学的重点放在培养学生科学实验能力与提高学 生科学实验素养,使学生在获取知识的同时提高自学
能力、运用知识的综合分析能力、动手能力和设计创新能力。 初中物理是九年义务教育必修的一门基础课程。根据新课程标准,要求学生具备的能力之一就是初步的观察、实验能力:能有目的地观察,辩明观察对象的主要特征及其变化条件,能了解实验目的,会正确使用仪器,会作必要的记录,会根据实验结果得出结论,会写简单的实验报告。实验教学作为物理教学中的一个重要内容和重要手段,因此实验室工作直接关系到物理教学工作是否能顺利进行。因此实验室必须建立和健全科学、规范的管理体制,实行规范的管理。 二、具体工作计划: 1、制订规章制度,科学规范管理 2、按照学校各类规章制度,并认真执行。 3、制订学期实验计划。 4、开足开齐各类实验,并积极创造条件改演示实验为分组实验,积极服务于教学。 5、充分利用生活中身边的实验器材的作用,结合
施工方案 @ 录 第一章工程编制依据 第二章工程概况 第三章安装施工方案 第四章主要施工技术措施 第五章工程验收 第六章施工质量保证措施 第七章施工进度计划及保证措施 第八章机械、设备的进场计划 第九章设备、材料的进场计划 第十章劳动力用量计划 第十一章保证安全生产、文明施工、减少扰民降低环境污染和噪音的措施第十二章项目经理及班子组成情况 附表 劳动力安装计划 施工机械配备 质量保证体系机构图 安全保证体系机构图 文明保证体系机构图
第一章 工程编制依据 24、《通风与空调工程质量检验评定标准》 GBJ304/88 25、《民用建筑电气设计规范》 GBJ/T16-92 26、《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-97 1、《洁净实验室建筑技术规范》 2、《实验室洁净实验室建设标准》 3、《实验室消毒卫生标准》 4、《洁净室施工及验收规范》 5、《洁净厂房设计规范》 6、《综合实验室建筑设计规范》 7、《综合实验室建设标准》 GB50333 — 2002 卫生部 2000.10 GB15982-1995 JGJ71-90 GB50073-2001 JGJ49-88 1996 8、《医用电气设备第一部分:通用安全要求》 GB9706.1 —1995 9、《工业金属管道焊接工程施工及验收规范》 GB50235 — 97 10、 不锈钢管》 GB2270 11、 低压流体输送用镀锌焊接钢管》 GB/T3091 —93 12、 医用中心供氧系统通用技术条件》 YY/TO187-94 13、 医用中心吸引系统通用技术条件》 YY/TO186-94 14、 建筑设计防火规范》 GBJ16-87 15、 建筑装饰工程施工及验收规范》 JGJ73-91 16、 建筑安装工程质量检验评定统一标准》 GBJ300-88 17、 建筑施工安全检查评分办法》 JGJ59-88 18、 建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-86 19、 装饰工程施工与验收规范》 GBJ210 —83 20、 采暖通风与空气调节设计规范》 GBJ90019-2003 21、 采暖与卫生工程工程施工及验收规范》 GBJ242-82 22、 建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》 GBJ302-88 23、《通风与空调工程施工及验收规范》 GB50243-2002
物理实验室的工作计划 本文是关于物理实验室的工作计划,仅供参考,希望对您有所帮助,感谢阅读。 物理实验室的工作计划1 一、指导思想: 物理实验是学生进行科学探究的重要方式,实验室则是学生学习和进行实验的主要场所,是物理探究学习的主要资源。因此,学校高度重视物理实验室建设,配置必要的仪器和设备,确保每个学生都能进行实验探究活动,为学生开展实验探究活动创造了良好的条件。 中学物理实验教学的目的与任务即是,通过实验,使学生最有效地掌握进一步学习现代科学技术所必需的基础物理知识,培养初步的实践操作技能和创新能力。教学的重点放在培养学生科学实验能力与提高学生科学实验素养,使学生在获取知识的同时提高自学能力、运用知识的综合分析能力、动手能力和设计创新能力。 初中物理是九年义务教育必修的一门基础课程。根据新课程标准,要求学生具备的能力之一就是初步的观察、实验能力:能有目的地观察,辩明观察对象的主要特征及其变化条件,能了解实验目的,会正确使用仪器,会作必要的记录,会根据实验结果得出结论,会写简单的实验报告。实验教学作为物理教学中的一个重要内容和重要手段,因此实验室工作直接关系到物理教学工作是否能顺利进行。因此实验室必须建立和健全科学、规范的管理体制,实行规范的管理。 二、具体工作计划: 1、制订规章制度,科学规范管理 2、按照学校各类规章制度,并认真执行。 3、制订学期实验计划。
4、开足开齐各类实验,并积极创造条件改演示实验为分组实验,积极服务于教学。 5、充分利用生活中身边的实验器材的作用,结合实验室条件进行分组实验。 6、做好仪器、器材的常规维修和保养工作。 7、做好仪器的借出、归还验收工作。 8、有必要时,可以自制一些教具。 9、做好仪器、器材的补充计划。 10、做好各类台帐的记录工作。结合采用电子档案。 11、结合学校常规管理,保持实验室的常清洁。 物理实验室的工作计划2 一、重视利用实验室现有的物品,加强演示实验和探究实验教学。 1、按照新课标的要求,根据教学内容和校本课程配备足够的教具、学具,以满足教师和学生探究活动的全部需求。 2、精心设计实验步骤和教学方法,做好实验准备,不断增加和更新仪器设备,以保证演示实验和探究实验教学。 3、重视利用身边的物品进行实验,全面培养学生的设计和创新能力。 二、努力提高学生分组实验的教学效果,全面提高物理实验教学水平。 1、实验教师要提前做好仪器、药品、材料的准备工作,教师上课前应先试做,以确保实验顺利进行。 2、要求学生课前做好实验预习,对实验目的、原理、步骤和方法作全面了解,保证课上顺利地实验。 3、学生第一次接触的实验,教师应先示范,装置复杂、难度大的实验,应在教师的指导下分步完成。
净化室实验室施工组织设计方案 工程名称:自治区疾病预防控制中心改扩建工程建设单位:自治区疾病预防控制中心 监理单位:方舟工程项目 施工单位:艺博雅装饰工程 编制:建华 审核:春山 编制日期:2017年4月15日
目录 一、工程概况 二、施工前准备 三、各专业施工进度计划 四、施工组织中的协调 1、与设计单位之间的协调 2、与监理或甲方之间的协调 五、各专业施工技术方案 (一)通风空调工程施工方案 1.1 通风管道、配件、部件的制作顺序 1.2 通风管道制作及加工技术措施 1.3 通风管道制作及加工技术措施 1.4风管安装 1.5 通风、空调设备安装 1.6 洁净系统制作、安装中必须注意的问题 1.7 保证暖通工程优良质量的主要措施 1.8 关于材料、半成品、成品安装前的检测与验收 1.9 关于风管、消声器安装前的保证项目的检测 (二)、围护结构施工技术方案 1.1 围护结构施工流程 1.2 彩钢夹芯板安装 1.3 净化结构部分施工结点图
1.4 管道工程施工技术方案 (三)、工程概况 1.1 施工措施及方法 1.2 PVC地板施工技术方案 1.3 此自流平采取一道底漆,一道中间层、一道自流平面漆的做 法,应采用进口环氧树脂自流平地面 1.4 树脂自流平地面 1.5 施工工序 1.6 工程验收标准 五、系统调试 六、工程测试 七、量保证措施 八、安全生产措施 九、材料、物资管理 十、场文明施工措施 附图一、风管的作业顺序及检查要求 附图二、通风空调施工流程图 附图三、材料管理流程图 附表一、施工主要机具进场计划 附表二、临时用地表 附表三、工程劳动力及人员安排计划表
物理学科创新实验室建设方案 一、项目背景 常规实验室一般是指按照技术装备配备标准,完成基本教学要求。而本次项目所建设的“学科创新实验室”,是作为在培养学生实践能力和创新精神方面具有重要作用的教学实践场所,在常规专用教室的基础上,重新调整了设备配备标准和环境,与时俱进地给师生提供符合或者适当超出课本要求的,与现在社会发展情况相匹配的,适合走班制教学等新型教学方式并且能够给师生足够吸引力的,促进师生在新环境、新条件下的教学探索活动的功能教室。 在这样的理念引领下,本项目是作为我校在学科创新实验室在环境和功能建设内容之一。 二、建设要求 1、本次物理专用教室的建设,学校提供1间实验室或者常规教室,总体要 求达到的效果如下: 要求设计成集常态化上课、常规实验操作、数字化实验开展、仪器存放、信息查询、工具墙、多黑板应用、实验过程记录和直播等功能于 一体,给师生提供实用且具有一定前沿性的设备和环境,辅以温馨创意 的文化布置,改变物理实验室在大家心目中严肃呆板的形象,同时能够 做到对于师生的实验过程进行记录和直播,更为关注对于学生实验动手 能力的培养。 2、对于其中的数字化实验开展,要求能够满足以下要求: (1)能够遂行现行教育体制下的实验教学任务,同时又能够促 进学生自主学习和主动探究,配合国家新一轮课程教材改 革关于完善学生学习方式的要求。 (2)能够与国家新一轮课程教材改革教材相配套,所选用的产 品应该有来自人教版、上海版、粤教版等各课改教材的有 力支持。 (3)能够与现有实验教学模式和实验环境形成一定的延续性, 以实验教学为工作中心,以数字化实验技术为有力手段, 以必要的电教技术为支撑,在继承中发展,在兼容中提高。 (4)既要突出数字化实验技术对实验教学改革的促进作用,又 要本着“勤俭、务实”的原则,控制建设成本,尽可能使
投标文件 项目名称:新疆博奥医学检验所实验室装饰项目工程 投标人:新疆易能祥建筑工程有限公司(盖章)法人代表:(盖章)日期:2016年4月25日
技术部分
工程综合说明 1、工程名称:新疆博奥医学检验所实验室装饰项目工程 2、使用功能:检测 3、建设地点:新疆乌鲁木齐鲤鱼山北路199号“驰达—高新区(新市区)电子信息产业加速器项目”(集电港)中试生产及科研综合楼(1号楼2楼) 4、建筑面积:2420.85㎡ 5、结构类型:框架结构 6、招标范围:装修施工、实验室水电施工、实验室弱电工程,具体以工程量清单及施工图纸涵盖的内容为准。 7、承包方式:包工包料,固定总价承包。非招标人提出的变更一律不做洽商。 8、质量要求:符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)以及符合实验室装修的配套工程质量验收规范的合格等级。 9、质保期:装修1年,水电2年,防水5年。特殊位置终身保修 10、施工时间段:24小时 11、开工时间:暂定2016年4月30日(具体以招标方通知为准) 12、投标工期:50天
一、施工技术方案 一、PCR实验室装饰要求 1、实验室彩钢板壁板技术要求工程材料概况 本次工程墙面采用的彩钢板为立板铁皮板厚度0.5mm岩棉50mm 手工夹芯岩棉彩钢板密度120kg/m3净化复合板,顶板铁皮版厚度0.5mm;玻镁+岩棉50MM厚手工夹芯岩棉彩钢板密度120kg/m3用于实验生产区域(耐火极限达2小时);用于实验区域A级防火板。 彩钢板壁板墙面表面光滑平整、无凹凸部分及划痕,且不产尘、不积灰、耐腐蚀、防潮防霉、容易清洁。洁净室的吊顶与壁板,壁板与壁板,壁板与地面链接无死角(阴角不能呈90度直角),内壁板转角应为不小于50mm内、外圆弧铝合金型材(与壁板同色),壁板阳角处应为不小于50mm外圆弧铝合金型材(与墙板同色)。 1.1实验室彩钢板壁板 手工彩钢板壁板的尺寸:彩钢板壁板的基本宽度为:1180mm,厚度为:50mm。壁板与壁板之间用中置铝料连接,壁板之间的理论缝隙间距为3mm,缝隙用道康宁等国内外知名品牌中性硅胶密封。壁板的双面彩钢板(面漆为烤漆)宝钢板或高于此品牌等,厚度大于等于0.5mm(不锈钢面板厚度与之相同,材质2B-304),壁板内夹铝蜂窝。 1)质量标准 安装竣工的彩钢板壁板系统符合以下标准:
物理学科实验室建设方案(参考) 1.基础物理及近代物理实验室 1.1实验项目列表(参考) (1)基础物理及近代物理实验(分五个层次安排教学) 第一层次(基本实验、必做) 安排力热学6个、电磁学6个、光学4个,这类实验难度不高,适合全校理工科各专业学生学习和基本训练,此阶段主要目的是让学生学习和掌握基本实验程序、基本操作技能、基本实验方法、常用仪器使用、以及掌握数据处理的一般方法及对实验结果的评价等。 第二层次物理实验分两轮进行: 第一轮(必做),安排12—16个物理规律的研究实验,这类实验适合物理专业的学生学习和训练,理工科学生可选修。此段物理实验课程,要求学生学习如何做好实验,学习研究物理规律和分析实验现象的思想和方法,学习分析和评价实验结果。 第二轮(选做)安排涉及学科内容较广的提高性实验和限制性设计实验6—8个,学生通过此阶段的训练,可激发学生强烈的学习热情,变被动学习为主动学习,从而培养和提高学生的综合思维和创造能力。 第三层次(综合、设计性、研究性实验、选做) 此阶段实验室对学生实行开放。为学生提供发展个性和施展才能的机会,学生通过做开放实验,从成功和失败中得到训练,得到整体素质的提高,为今后近
代物理实验和研究创新型实验奠定一定的基础。 第四层次近代物理实验(必做、) 第五层次近代物理实验(选修) 近代物理实验教学不仅是对物理教育本科学生开设,许多与物理有关或相关专业的学生亦应加入近代物理实验的学习。 (2)演示实验 a.在教学楼内应设有专门的演示实验教室,其附近应配有相应的设备保管室。配合大学物理理论进行教学,演示实验教室同时应具有多媒体教室的功能。 b.开放式演示实验室:应具有下列特点: ①经典性。能将某些经典的物理实验(尤其是获诺贝尔奖的物理实验演示出来)。 ②现代性。采用现代声光视频技术。 ③知识性:将重要的物理实验、物理现象,现代物理学进展知识介绍或展示出来。 ④同时具有多媒体教室的功能,配合基础物理实验室,近代物理实验室进行实验背景教学和科技动态教学。 ⑤亦可作为有兴趣的学生自己动手做一些小实验、小制作。 (3)仿真实验 建立仿真实验室,为学生在计算机上模拟、设计实验提供条件。 以上各实验室应有网络端口,都应可以进行虚拟物理实验,各室均可调阅CAI课件、背景资料、进行数据处理、进行计算机网络管理;预约实验,成绩登
净化实验室改造工程施工组织设计 一、编制依据 (一)项目设计方案图纸。 (二)净化实验室改造项目应用的主要规 (三)净化实验室改造项目工程应用的主要图集 (四)对业主的保证与承诺 1、质量承诺和目标:工程质量确保为“合格”。 合格率为百分之百。 质量标准要求: 我们将按照招标文件和业主的要求,确保本工程所有检验批、分项、分部及单位工程达到国家现行的设计规、施工规和工程质量验收标准。并确保既定质量目标的实现;施工工艺质量符合国家颁发的施工规及施工技术规则要求和标准;完全符合工程规和图纸的要求,符合业主的工艺标准。工标准符合质量目标规定的技术要求;选用材料符合业主要求和我单位的承诺标准。 2、安全承诺 本项目的安全目标为: A、杜绝重大伤亡; B、事故发生率控制在千分之五以下。 严格执行国家和地方规定的有关施工生产保证安全的规定和规则。 3、环境保护承诺 本项目的环保目标是确保不会有任何对环境造成损害,影响周边环境和可持续发展的事故发生。 4、承诺
我单位重承诺:我方为业主保守一切与此有关的商业和技术。未经业主许可。绝不将与此有关的任何消息透露给他人得知工作的目标:不发生任何对业主产生不利影响或后果的泄密事件。 5、保修承诺 我单位重承诺:本工程保修一年,终身维护。在接到业主通知后24小时赶到现场。 6、相关系统的运行维护培训 我公司承诺无偿提供对相关业主操作人员入行完善的系统的运行维护管理以及相关的常规测试等方面的培训。帮助制定相关的运行管理和操作规程。 7、系统的运行测试 我公司承诺在工程交付使用后还免费提供长期跟踪服务。我们将每年定期协助对系统进行各项技术指标的常规测试。并及时对业主在运行过程中遇到的问题提供相应的技术支持和解决方案,同时针对系统运行提出节能等方面的优化建议。 二、工程概况 1、工程名称:半导体技术研发中心净化装修改造项目。 2、工程地点:海淀区清华东路甲35号。 3、建设单位:中国科学院半导体研究所。 4、工程规模:改造面积1158㎡。 5、工期要求:计划工期100日历天。 6、工程质量标准:合格。 围
目录 一、工程概况和说明 二、施工前准备 三、各专业施工进度计划 四、施工组织中的协调 1、与设计单位之间的协调 2、与监理或甲方之间的协调 3、与现场其他施工队伍之间的协调 五、各专业施工技术方案 (一)、通风空调工程施工方案 1、通风管道、配件、部件的制作顺序 2、通风管道制作及加工技术措施 3、风管安装 4、通风、空调设备安装 5、洁净系统制作、安装中必须注意的问题 6、保证暖通工程优良质量的主要措施 7、关于材料、半成品、成品安装前的检测与验收 8、关于风管、消声器安装前的保证项目检测 (二)、围护结构施工技术方案 1、围护结构施工流程 2、彩钢夹芯板安装 3、净化结构部分施工节点图 (三)、电气工程施工技术方案 1、工程概况和特点 2、施工措施及方法 (四)、PVC地板施工技术方案 六、施工技术及管理措施 七、洁净工程测试 1、测试的内容 2、测试前的准备 3、洁净度测试方法 八、实验台柜生产工艺 九、设备材料明细清单 十、备品备件工具清单 十一、售后服务承诺书 十二、项目施工有关图纸 一、工程概况和项目说明一、工程概况
工程名称:宿州市公安局实验室DNA实验室装修和工程净化工程地点: 宿州市公安局实验室 施工单位: 天长市华盛科技有限公司 计划工期: 22个工作日 二、项目说明 1、技术指标及配置:
备注:上表中凡洁净度等级要求达到万级的房间室内温度必须保持在18-25℃,湿度保持在30-60%。
2、装修净化工程说明 (1)净化结构工程说明 实验室在结构上整体设计外观大气,房间通透采光性好,各实验室可以一目了然,增加实验室的空间感和实验人员的舒适性和实验室的可参观性,同时保证实验人员流程和检材流程流畅,不交叉污染。 ①参观走廊的墙体采用下部分彩钢板(高1000mm)上部分采用氧化铝合金制作的大面积净化密封窗(高度1450mm),厚度为8 mm。参观者可以在参观走廊看见DNA实验室的全景。 ②铝合金净化密封门(900*2100H)采用与墙体对称,上半部分玻璃观察窗,厚度为8 mm,下半部分为彩钢板。 ③检测室、扩增室、扩增准备室、提取室之间的隔断墙体采用下部分彩钢板(高1000mm),上部分采用氧化铝合金制作的大面积净化密封窗(高度1450mm),厚度为8 mm,宽为墙体东西宽度,中间无隔断。 ④采用50型防火彩钢板,钢皮厚度=0.5mm(马钢产),房间净化高度不低于2.5米,上下格角为厚度=1.0mm以上,R=50mm氧化铝合金金圆弧。 ⑤地面为韩国韩华综合化学产优嘉系列PVC卷材(颜色由业主确定)。 ⑥外窗应采用双层窗密封。 (2)净化空调说明 空调部分处理采用15匹高静压管道式格力空调机组三级过滤,根据实际使用方便和节能的要求,案件区和建库区设置一台15匹空调机组,实现独立控制。考虑冬季运行启动需要,空调增加电加热系统,系统启动时启动电加热系统,压缩机启动后系统智能控制关闭电加热,这样冬季空调启动快又节能。扩增检测实验室、加样室、提取实验室采用全新风系统,新风达到100%,应设置粗、中、高三级空气过滤。根据各功能实验室的压力梯度的需要各房间设置净化排风机箱。排风机组设置两档,正常排风和紧急排风。 空调机组为格力品牌。制冷量:45kw,制热量47KW,辅助电加热2KW*6根, 风量:9000-10000M3/H,全压1250~1160P,电机功率N=5.5KW。 5、净化设备配置说明 ①传递窗 要按照工艺要求在相应部位设置传递窗,以便于物料的传递,从而有效地减少洁净室的开门次数,把洁净区的污染程度减少到最低限度。传递窗的两扇门采用电子式联锁机构实现两门的联锁,当其中的任意一扇门打开时,另一扇门便无法打开,即自动上锁,紫外灯和延时功能。传递窗内台面板材采用不锈钢材质,
实验室暖通空调安装施工方案与技术措施 (一)、镀锌钢板风管制作安装工艺流程 1.风管制作顺序:材料搬运→清除板面油污→展开下料→剪切、倒角→咬口制作→风管折方→成型→方法兰下料、焊接→找平找正→打眼冲孔→清理表面污物→组合铆接法兰→擦洗内表面→检验→闭管口→成品堆放待用。 2.材料要求: 1.板材有材质保证书,外观检查达到平整光滑无锈蚀,无划痕,无锌层剥落。材料进场后须报请监理验收合格,方可入库、制作。 2.加工前,用中性的洗洁精清除板面上的油污,做到一摸,二擦,三查,确保将油污彻底清除干净。 3.法兰的加工除边长按规范要求外,还严格做到:型材达到国家标准,不得有严重锈蚀,结斑或麻点。法兰组焊、对缝平整度不大于0.5毫米。铆钉必需采用镀锌,其间距不大于100毫米,孔距准确,同规格法兰具有互换性。法兰上的焊渣、焊接飞溅物、浮锈彻底清除干净,并涂刷附着力强的防锈漆两道。 4.风管管段连接采用法兰连接,风管闭合缝采用联合咬口闭合,咬缝紧密,宽度要均匀。配件与法兰铆接要牢固,支管纵向咬缝错开,交错距离不得小于50mm。 表1.1规格及钢板厚度(mm)表
注:排烟系统风管钢板厚度可按高压系统。 风管和配件的板材连接,钢板厚度小于或等于1.2mm时,采用咬接。 5.风管法兰材料规格见附表1.2: 表1.2风管法兰材料规格表 6.法兰螺栓及铆钉的间距,低压和中压系统洁净风管小于或等于100mm;高压系统风管小于或等于100mm。矩形法兰的四角处设螺孔。 7.风管与角钢法兰的连接,管壁厚度小于或等于1.5mm时,采用翻边铆接,铆接牢固。 8.风管上的测孔在风管安装前装设于设计要求的部位,其结合处严密牢固。 9.空气净化系统风管的制作,除满足有关规范要求外,也符合下列规定: ①风管的板材加工前选用中性清洁剂清洗去除板材表面油污及积尘。
物理实验室开放管理制度 一、鼓励支持学生课余时间参加开放式实验教学和各类有益的实验 活动。 二、实验室开放内容要贯彻因材施教,讲求实效的原则,根据不同 层次的学生和要求,确定开放内容,提倡学生自拟实验课题。 三、学生在进入实验室前,应按规定预先向实验室报名登记。 四、学生在进入实验室前应阅读与实验内容有关的文献资料,准备 好实验实施方案,做好有关实验准备工作。 五、学生进入实验室,必须严格遵守实验室的各项规章制度,损坏 仪器设备的按学校有关规定赔偿。 六、学生在实验完成后,应及时向实验室提交实验报告或实验结果。 物理实验教学管理细则 一、备课 1、物理实验教师要在上课前一周到实验室备课,全面熟悉有关实 验的仪器并试做,写好实验教案。发现问题及时与实验管理员 联系,采取措施及时处理。 2、开课前对每套仪器进行检查,务必使其处于良好的状态,如有 问题及时与实验管理员联系,采取措施及时处理;在黑板上写 好板书,内容主要有该实验的实验目的、实验步骤及实验要求 和注意事项。 二、上课 1、遵守物理实验课对物理实验课程的各项规程和要求。
2、实验教师提前五到十分钟到实验室,学生进入实验室后先交上次的实验报告以及本次实验的实验预习报告,教师向学生讲明:在正式上课前不得任意摆弄仪器,不得开启仪器电源、私自接线等;两人一组,学生要分组按号入座。 3、学生入座后方可正式上课,实验教师可用十到二十分钟的时间讲授本实验的内容、要求、要点及注意事项等(必要时需演示)。
4、学生熟悉仪器及其使用要求后方可开始实验,教师应积极、主动加强对学生的操作指导,耐心、细致、鼓励、启发,根据学生的不同能力采取多种方法激发学生学习兴趣,做到教与学的良性互动,积极主动帮学生排除故障,但不能代替学生操作,不可对学生严词责备。 5、在学生实验过程中,教师要不断巡视指导,发现学生的操作方 法不当时,及时予以纠正,并向学生讲清道理,防止错误操作造成仪器不应有的损坏。