文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工现场临时用电方案

施工现场临时用电方案

施工现场临时用电方案
施工现场临时用电方案

工程

编制人:

审核人:

批准人:

工程有限公司

年月日

目录

一、编制依据 (1)

二、工程概况 (3)

三、施工准备 (3)

四、施工组织 (3)

五、现场临时用电变压器的校核 (4)

六、现场配电线路的设计 (6)

七、建立安全用电管理制度 (12)

八、临时用电技术资料管理 (11)

九、临时用电保护 (13)

十、临时用电消防措施 (13)

十一、临时用电安全管理措施 (13)

十二、临时用电安全技术措施 (14)

十三、临时用电附图 (18)

一、编制依据

1.1 工程《施工组织设计》

1.2《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)

1.3《建筑施工现场供电安全规范》(GB50194-93)

1.4《电气装置安装工程施工及验收规范汇编》

1.5《施工现场文明安全管理规定》

1.6《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)

二、工程概况

2.1本工程建设地点位于,西侧,工程总建筑面积约为万m2。

2.2 工程总共有幢单体和。

2.3本工程施工场地大,且变压器位于现场侧,现场用电设备分布零散,对临电线路的敷设带来不便,施工期间需要加强临电的日常维护和管理。

三、施工准备

3.1根据现场特点,进行施工现场配电线路,配电箱等选择与布置。

3.2组织相关人员熟悉现场,进行有关安全技术交底。

3.3按照本方案组织人员和电器设备、电线、电缆。

四、施工组织

4.1施工现场临时用电管理网络

现场总指挥:

现场生产管理:

现场电气负责:

现场安全管理:

木工管理:

钢筋管理:

砼工管理:

4.2机械设备配置见附表。

4.3施工现场临时用电总体布置

〃现场配电的原则:三级配电,两级保护。

〃箱式变压器→现场一级电箱→现场二级电箱→用电手提电箱

4.4供电方式及线路布局

〃现场临时供电系统采用TN-S方式,配电柜置于紧靠变压器的配电房内,由一级配电箱深入现场负荷相对集中区域,二级电箱分散供电,施工作业面用手提电箱供细部施工及照明,以保证供电的可靠性。根据现场实际,选择配电线路的埋地及架空方式,并在各单体工程边设置二级配电柜。

4.5配电线路及配电箱的选择

〃现场供电采用铜芯塑套或铜芯橡套电缆,线径采用需要系数法进行设计计算,并按压降小于5%进行校核。

〃配电箱、开关箱均采用标准配电箱,其要求符合《施工现场临时用电技术规范》的要求。

五、现场临时用电变压器的校核

现场临时用电内容包括施工动力用电、照明用电、生活区用电等。

5.1根据施工现场设备计划,计算主要机械的总用电负荷。

主要机械、照明设备用电负荷表

用电设备的总负荷P

∑P

1

P

计=1.243(K

1

+ K

2

∑P

2

cosω

其中∑P

1

=(23×3+40+4×44+2×75+1.1×15+4×4.5+4×2.8+2×4.5+1×4.5+2×15+1×0.5+2×1.5+2×20+4+6×3+5.5+

40)

=597.6KW

∑P

2

=(2×30+5×21+3×4)=177KW

597.6

P

=1.243(0.5× + 0.5×177)

0.75

=605KVA

P

变=1.053 P

=620KVA

经计算高峰期最大用电量为620kvA,考虑各专业分包单位的用电量,本工程需设置两台500kvA的变压器,施工现场在东北侧业主提供了一台500kvA 变压器,暂时可满足施工需要,等专业分包队伍进场后,一台变压器不能满足要求时,向甲方申请再安装一台变压器。

六、现场配电线路的设计

现场配电线路说明:

〃由箱式变压器三相五线引入,电源采用集中管理。在变配电箱周围打入接地极,然后从箱式变压器配电室以三相五线制方式输送至各单体工程用电设备。现场所有施工用电线路均采用三相五线制NT-S保护,从一级配电到二级配电箱的电缆均采用埋地敷设,深度为700mm,沟内线缆上部设硬防护,地面处设置标志杆;二级箱至用电设备箱也为埋地敷设。本工程施工现场采用三级配电保护,场区内设置考虑3个一级配电箱,生活区单独考虑一个一级箱,1#、4#楼设置一个一级配电箱;2#、3#楼设置一个一级配电箱。然后由一级配箱分送至各单体二级配电箱,再由二级配电箱分配至各用电设备。

〃结构楼层的施工时,在首层设置一个二级电箱,上部结构施工用电,沿水电在顶板上的预留洞口,沿结构向上布置电缆,在每两层设一只三级配电箱,再由三级配箱分别拉出开关箱接至楼层施工用电部位。

〃本工程电箱布置统一按我公司CI形象统一布置。

6.1、现场各配电线路的设计

由于本工程场地较大,单体工程多,配电线路较为复杂。在现场由甲方提供了一个500kvA箱式变压器,再由箱式变压器配电室接出,分三路。编号为A1~A3路。具体线路设计如下:

箱式变压器分三路:第一路送往生活区编号为A1路

第二路送往楼编号为A2路

第三路送往楼编号为A3路主线A1路分四路:第一路送往宿舍楼编号为B11路

第二路送往编号为B12路

第三路送往编号为B13路

第四路送往编号为B14路

第五路送往机修间编号为B15路主线A2路分八路:第一路送往电焊棚编号为B21路

第二路送往楼施工电梯编号为B22路

第三路送往楼楼层工作面编号为B23路

第四路送往楼塔吊编号为B24路

第五路送往楼施工电梯编号为B25路

第六路送往楼塔吊编号为B26路

第七路送往楼楼层工作面编号为B27路

第八路送往钢筋加工场编号为B28路主线A3路分八路:第一路送往模板加工场编号为B31路

第二路送往钢筋加工场编号为B32路

第三路送往楼楼层工作面编号为B33路

第四路送往楼塔吊编号为B34路

第五路送往楼施工电梯编号为B35路

第六路送往楼施工电梯编号为B36路

第七路送往楼塔吊编号为B37路

第八路送往楼楼层工作面编号为B38路

6.2、干线、支干线截面选择

由于线路较多,较为零散,现选取其中A2路线路进行计算。

6.2.1 线路电缆选择

(1)主干线A2截面选择:

支线B21主要考虑电焊机;支线B22、B26主要考虑施工电梯;支线B23、B27主要考虑塔吊;B24、B28楼层内考虑电渣压力焊机、电焊机、振动棒及现场照明;B25考虑钢筋加工机械。

主要机械、照明设备用电负荷表

①干线A2电缆选用

按导线允许电流选择导线截面:

I=1000P/(√3 U

线COSψ)将U

线

=380、COSψ=0.75代入前式可简化为:

I=2P (简明施工计算手册P936页)

故I=2P=2×(52+88+75+8.8+2×4.5+2×2.8+30+5×21+15+0.5+2+3)=2×321.8A

=655.2A

按导线电压降进行选择导线截面:

S=∑PL/Cε=655.2×61/(77×5)=103.8m㎡

选取BX3×150+2×70(额定容量为470A),由于塔吊、地泵、施工电梯、电焊机不会同时开启使用,故此型号电缆满足要求。

②支线B21电缆型号选用

I=2P=5×21=105A

按导线电压降进行选择导线截面:

S=∑PL/Cε=105×45/(77×5)=12m㎡

选取BX 3×25+2×16 (额定容量为145 A)满足要求。

③支线B22电缆型号选用

支线B22电缆型号选用

I=2P=2×44=88A

按导线电压降进行选择导线截面:

S=∑PL/Cε=88×30/(77×5)=6.8m㎡

选取BX3×16+2×10 (额定容量为110A)满足要求。

④支线B23电缆型号选用

I=2P=2×(8.8+30+21+4)=127.6A

按导线电压降进行选择导线截面:

S=∑PL/Cε=127.6×4/(77×5)=1.3m㎡

选取BX3×25+2×16(额定容量为145A)满足要求。

⑤支线B24电缆型号选用

I=2P=2×26=52A

按导线电压降进行选择导线截面:

S=∑PL/Cε=52×13/(77×5)=1.7m㎡

选取BX3×16+2×10(额定容量为110A)满足要求。

⑥支线B25电缆型号选用

I=2P=2×(2×4.5+2×2.8+15)=29.6A

按导线电压降进行选择导线截面:

S=∑PL/Cε=29.6×7/(77×5)=0.7m㎡

选取BX3×16+2×10(额定容量为110A)满足要求。

⑦支线B26电缆型号选用

I=2P=2×44=88A

按导线电压降进行选择导线截面:

S=∑PL/Cε=88×48/(77×5)=10.9m㎡

选取BX3×16+2×10 (额定容量为110A)满足要求。

⑧支线B27电缆型号选用

I=2P=2×(8.8+30+21+4)=127.6A

按导线电压降进行选择导线截面:

S=∑PL/Cε=127.6×45/(77×5)=14.9m㎡

选取BX3×25+2×16(额定容量为145A)满足要求。

⑨支线B28电缆型号选用

I=2P=2×(8.8+30+21+4)=127.6A

按导线电压降进行选择导线截面:

S=∑PL/Cε=127.6×4/(77×5)=1.3m㎡

选取BX3×25+2×16(额定容量为145A)满足要求。

同理可计算出其余各路的电缆型号:

干线:A1路电缆型号:BX3×150+2×70(额定容量为470 A)

A3路电缆型号:BX3×150+2×70(额定容量为470 A)支线: B11路电缆型号:BX3×10+2×6 (额定容量为85A)

B12路电缆型号:BX3×25+2×16 (额定容量为85A)

B13路电缆型号:BX3×10+2×6 (额定容量为85A)

B14路电缆型号:BX3×16+2×10 (额定容量为85A)

B15路电缆型号:BX3×16+2×10 (额定容量为85A)

B31路电缆型号:BX3×25+2×16(额定容量为145A)

B32路电缆型号:BX3×25+2×16(额定容量为145A)

B33路电缆型号:BX3×25+2×16(额定容量为145A)

B34路电缆型号:BX3×16+2×10(额定容量为145A)

B35路电缆型号:BX3×16+2×10(额定容量为145A)

B36路电缆型号:BX3×16+2×10(额定容量为145A)

B37路电缆型号:BX3×16+2×10(额定容量为145A)

B38路电缆型号:BX3×25+2×16(额定容量为145A)

七、建立安全用电管理制度

7.1、建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度,并建立相应的技术档案。

7.2、建立技术交底制度。向专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图、技术内容和注意事项,并应在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续,注明交底日期。

7.3、建立安全检测制度。从临时用电工程竣工开始,定期对临时用电工程进行检测,主要内容是:接地电阻值,电气设备绝缘电阻值,漏电保护器动作参数等,以监视临时用电工程是否安全可靠,并做好检测记录。

7.4、建立电气维修制度。加强日常和定期维修工作,及时发现和消除隐患,并建立维修工作记录,记载维修时间、地点、设备、内容、技术措施、处理

结果、维修人员、验收人员等。

7.5、建立工程拆除制度。建筑工程竣工后,临时用电工程的拆除应有统一的组织和指挥,并须规定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护施等。

7.6、建立安全检查和评估制度。施工管理部门和个业要按照JGJ59—99《建筑施工安全检查评分标准》定期对现场用电安全情况进行检查评估。

7.7、建立安全用电责任制,对临时用电工程各部位的操作、监护、维修分片、分块、分机落实到人,并辅以必要的奖惩。

7.8、建立安全教育和培训制度。定期对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训,凡上岗人员必须持有劳动部门核发的上岗证书,严禁无证上岗。

八、临时用电技术资料管理

临时用电技术资料主要有以下内容及负责人员如下表所示:

九、临时用电保护

临时用电的接地、接零和防雷措施是防止间接触电的主要安全技术措施。

9.1、塔吊、施工电梯接地保护

现场最高机械设备为塔吊及施工电梯,高度均大于规定的30m。因此塔吊、施

工升降机须做好防雷接地保护。

塔吊、施工电梯各做1组接地极,其电阻≤30Ω,接地体采用-4×40mm镀锌扁铁。

9.2、大型用电设备接零保护

所有大型用电设备采用三相五线制NT-S系统供电,达到三级控制、三极保护,末端做重复接地,接地电阻值≯10Ω。保护线为黄绿双色,各分箱必须做接地极。当S≤16mm2时,保护线和相线截面积相同。当16mm2<S≤35mm2时,保护线选用16mm2。当35mm2≤S时,保护线不少于相线截面的一半。

9.3、手持电动工具使用安全的Ⅱ类工具。

由配电分箱引出的开关箱中必须配置录敏度高的漏电保护器,其选择符合GB6829-1995《剩余电路动作保护器的一般要求》技术要求。

9.4、接零接地保护做法

采取防雷接地和重复接地,用2根-4×40mm镀锌扁铁埋入土内3m深,分别与塔吊基础节用螺栓相连接,电阻值不大于10Ω。

9.5、接零保护注意问题

在中性点绝缘系统中不得采取接零保护措施。

在采取接零保护时还须在零线上做多处重复接地。变压器工作接地电阻不得大于4Ω,重复接地接地电阻不得大于10Ω。

保护零线除在工作接地线或总配电箱电源侧从零线接出外,在任何地方不得有电气连接。同一个供电系统中的所有用电设备同零线相接构成零线网,不得一部分设备接零,一部分设备接地。

保护零线统一标志为绿/黄双色线。严禁通过任何开关和熔断器。作为接零保护的专用线不能替代它用。

重复接地必须接在保护零线上,而工作零线上不得加重复接地。

保护零线在配电柜、总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中部或末端作重复接地。

重复接地处应灌注食盐,降低接地电阻。

工程开工与每年的每月份必须对本工地的所有重复接地进行检测一次,如发现不合格者,立即处理,并作好记录上报安全部,在雨季施工每月必须对重

复接地进行两至三次。

十、临时用电消防措施

10.1、建立电气防火检查制度,加强电气防火教育,提高电气防火意识。施工技术科编制电气防火预案措施。

10.2、施工现场禁止使用电炉和其它电热器具。不准在寝室的床头吸烟,室内照明灯具不宜超过60W。碘钨灯在使用时与易燃物品的距离要大于500MM。

10.3、正确连接电线电缆,连接要牢固。禁止电机超负荷运行。变压器、配电箱、电气设备周围不准堆放易燃、易爆物品。配电室内、变压器旁均配备干粉灭火器。设专人负责管理。

10.4、电焊机要放置在通风良好的地方,使用时有专人监护,并执行“用火证”制度。施焊工作面周围不得有易燃物品,并配备消防设施。作用电焊机必须用专用防触电保护器装置,并一次线不得超过5米,二次线不得超过30米。

10.5、防水泵的电源要由总配电箱开关的上侧引出,不得加设漏电保护装置,可以设单相接地报警装置。

10.6、如发生电气火灾时,首先要迅速切断电源。灭火时采用绝缘性能好的灭火剂如二氧化碳、干粉、1211等灭火器或干砂。禁止使用导电体如水来灭火。

10.7、装置和配电箱、变压器周围不准堆放易燃、易爆物品。

10.8、配电室内、变压器旁均配备干粉灭火器。

10.9、对于开关整定值、保险丝要选用适当。电器机具设备严禁带病运行。

10.10、建立电气防火制度,加强电气防火教育。

十一、临时用电安全管理措施

11.1、临时用电电工必须掌握安全用电的基本知识和施工现场机械、电气设备的性能,熟悉JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》。

11.2、从事安装、维修、拆除临时用电工程的临时用电电工必须执行GB5306-85《特种作业人员安全技术考核管理规则》中有关规定,经考试合格,持有有

效期内的操作证件方可上岗作业。

11.3、临时用电电工要具有“六性”:要树立安全用电的责任性、发扬团结互助协作性、坚持制度的严肃、掌握事故的规律性、消除隐患的及时性、掌握技术的主动性。

11.4、加强对现场施工人员的安全用电基本知识教育,由施工技术科有针对性地编制安全用电技术交底,落实到施工班组,并由安全科进行监督检查。11.5、配电室必须做到“四防一通”:防火、防雨雪、防潮、防小动物及通风良好。配电室内备有绝缘棒、绝缘毡、绝缘靴、绝缘手套以及电气灭火消防器材、应急照明灯等安全用具。配电柜要定期进行检查、维修、保养。11.6、制定并执行电气检修安全操作监护制度。施工现场夜间值班电工需有2人,在发生电气故障时1人检修、1人监护。并做好标志牌挂在配电房内,以防有人合闸。

11.7、施工现场时刻处于动态变化中,电工要经常巡回检查,制止并纠正线缆乱拖乱拉、损坏电气设备、无视安全用电等不良现象。

11.8、宿舍管理要纳入安全用电的内容,禁止乱接电线,乱用电器。

十二、临时用电安全技术措施

施工现场临时用电安全一定要时刻高度重视,它关系到人民生命安全,必须执行临时用电管理规程。

12.1、临时用电工程的安装、维修、防护、使用、拆除的操作人员必须符合JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求,由持证电工完成。临时用电电工上班时必须按规定穿戴、配备好相应的劳动保护用品。安排生活任务时,应视工作的难易程度和技术复杂性来确定相适应的人员。

12.2、临时用电电工应了解、掌握施工现场机械设备的性能和用电情况。做好电工现场维修记录、施工日志、交接班记录。对电气设备、用电线路勤检查,勤保养, 定期维修,及时发现并消除隐患。制定各项技术管理制度,保证施工现场临时用电的安全。

12.3、临时用电电工必须认真执行临时用电有关规程、规定,自觉抵制来自任何方面的违章操作指令,有权制止违章用电行为,必要时要向有关人员举

报。

12.4、配电室常设值班人员,对现场施工临时用电负责。

12.5、执行停电挂牌制度,停送电有人监护,有人负责。进行电气维修时要断电上锁。

12.6、行灯电压不得超过36V。特殊场所如地下室潮湿部位必须采用24V或12V安全电压。行灯变压器必须装设在电箱内,不得单独放在地上。

12.7、宿舍灯具高度不得低于 2.5米。食堂、开水房选用防水灯具和拉线开关。室外碘钨灯不得低于3米,必须用密闭式防雨灯罩。碘钨灯金属灯罩和金属支架必须有良好的接零保护,金属杆必须采取绝缘措施。

12.8、电气设备的金属外壳必须与PE线相连接,PE线与N线必须分开,不得混用。PE线中间不得有断股和接头,不得装设开关和熔断器,在配电线路的终端要做重复接地,其电阻值不得大于4Ω。

12.9、各类配电箱、开关箱应分级配电。开关箱做到一机一闸一漏,断路器必须分级控制。对于开关整定值、保险丝要选用适当。要防尘防雨,有门、有锁。固定式配电箱加设防护栅,安装牢固,落地安装点应平坦,高出地面200以上,其周围2m内不得堆放杂物,保持道路畅通。进线和出线设在箱体的下面,导线应绝缘良好,排列整齐,箱与箱之间的导线连接要牢固。箱内电气要排列有序,不允许有松动。箱内电气开关要标明用途,以防误操作,箱体统一编号,停用时断电、上锁。

12.10、施工现场配电箱和开关箱至少设置3级漏电保护器,开关箱中必须设备其额定漏电动作电流不大于30mA;动作时间应小于0.1s;做到每天检验。漏电保护器的选择符合国标GB68ZP-86《漏电电流动作保护器》的要求。12.11、电源线要使用多股铜芯橡套电缆,不得有接头和断裂现象,不能砸压、拖拉。电缆线路要穿管地埋或沿墙敷设,埋深不小于700mm。在电缆的上下各500mm厚细砂,然后盖砖保护,并在上面做警示标记。电缆接头牢固可靠,包扎后的绝缘强度应不低于原来的绝缘强度,不得承受张力(拉力),进出口部位应加强保护。

12.12、购置的电气设备与材料要符合安全标准,有合格证。电箱必须采用悦达电器,其它电器设备必须作用指定厂家的产品。

12.13、使用中的电气设备保持完好的工作状态,禁止带故障、超负荷运行。12.14、移动式工具长期停用或新进场电气工器具如手持式电动工具初次使用要经过验收、外观检查并由电工摇测绝缘合格后,才能使用。一机一闸,漏电开关灵敏有效。采用插座、插头连接时,其不得有裂纹,应绝缘良好。在用完后,必须断开电源方可离开。

12.15、因施工需要如须改变用电设备使用地点时,先做好地线后方允许使用

临时施工用电设计方案(完整版)

广西百色田东皇家·国际广场工程 施工现场临时用电组织设计编制单位:广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 编制日期:2012年月日 广西百色田东皇家·国际广场工程 施工现场临时用电组织设计方案审批表

施工现场临时用电组织设计(方案)报审表 工程名称:广西百色田东县皇家、国际广场编号:A2

目录 一、编制依据?错误!未定义书签。 二、工程概况............................................................................................. 错误!未定义书签。 三、施工机械?错误!未定义书签。 四、设计内容与步骤................................................................................ 错误!未定义书签。 5、绘制临时供电施工图............................................................................. 错误!未定义书签。 五、安全用电技术措施............................................................................ 错误!未定义书签。 六、安全用电防火措施?错误!未定义书签。 七、防雷装置设计 .................................................................................... 错误!未定义书签。 八、接地装置设计 .................................................................................... 错误!未定义书签。 九、安全事故应急预案............................................................................ 错误!未定义书签。 9、1、目得:?错误!未定义书签。 9、2、适用范围(危险源及应急)........................................................... 错误!未定义书签。 9、3、引用相关文件?错误!未定义书签。 9、4、应急小组 ............................................................................................ 错误!未定义书签。 9、5、应急工具与准备 .............................................................................. 错误!未定义书签。 9、5、1、应急工具................................................................................... 错误!未定义书签。 9、5、2、应急准备..................................................................................... 错误!未定义书签。 9、6、应急响应 ............................................................................................ 错误!未定义书签。 9、6、1、一般事故得应急响应?错误!未定义书签。 9、6、2、重大事故应急响应................................................................. 错误!未定义书签。 9、7、报警:............................................................................................... 错误!未定义书签。 9、8、上报 ..................................................................................................... 错误!未定义书签。 9、9、施工安全事故应急准备与响应措施 .......................................... 错误!未定义书签。 9、9、1、危险源与施工安全事故应急准备与响应措施?错误!未定义书签。 9、9、2、油料及化学品得泄露 .............................................................. 错误!未定义书签。 9、9、3爆炸与爆燃?错误!未定义书签。 9、9、4火灾?错误!未定义书签。 十、后附临时施工用电平面布置图?错误!未定义书签。

工程临时用电施工方案91145

*****工程 临时用电施工方案 一、工程概况 本工程位于**********************************,本工程由两栋住宅、办公一体的公寓,2-6层的商业裙房,地下三层车库组成。总建筑面积为150000平方米。 二、编制依据 严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)和《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2005),编制现场施工用电方案,以加强对现场临时用电的管理,保证施工用电安全可靠,经济合理,达到用电设备安装、维修方便和保障现场作业人员人身安全及机械设备安全的目的。 三、施工现场用电概况 1、施工现场由甲方供电到现场总配电房。本工程现场用电从甲供配电房引线到现场工程配电房总配电箱→各分配箱→各机具机械开关箱。 2、施工现场临时供电采用(TN-S系统)三相五线制,其中三根为相线一根为工作零线,另一根是黄/绿双色线。三级配电二级保护、总配箱漏电保护器,开关箱漏电保护器,配电箱系列应选用主管部门颁发准用证的产品。每个箱均设有隔离电源开关,总配箱与开关箱漏电应灵敏可靠,其额定漏电动作电流不大于30mA,漏电动作时间应小于0.1S,同时作为二级漏电保护器应具有分段分级保护功能。PE线为黄绿双色多股铜蕊线作为保护零线,在线路中不得经过各电箱中的隔离开关及漏电保护器作工作零线用。实行一机一闸一漏一开关箱一锁原则。所有线路用线均要采用绝缘线缆。 3、机具设备用电功率表如下:

4、本工程采用800KVA变压器直接供电。根据施工平面图中各用电设备的位置、数量及现场情况,拟采用放射式与树干式或混合的配电系统方式,由分配电箱到用电设备均采用放射式,以保证设备相互之间无干扰。 5、从总配电室共分四趟回路:①至北边钢筋加工区、木工加工区采用YJV-3×120﹢2×95(电缆直埋地30℃载流量为349A);②至办公区、西北大门钢筋加工区采用YJV-3×95﹢2×70(电缆直埋地30℃载流量为308A);③至安装加工区、西门钢筋加工区采用YJV-3×95﹢2×70;④至2#楼采用YJV-3×95﹢2×70。 6、施工现场临时用电负荷计算:根据机具设备用电功率表负荷计算如下: 采用需要系数进行负荷计算,公式为: S SH=k P(K X1∑P1/cosφ1+K X2∑P2) 由公式求得施工现场设备用电所需总容量S SH后,即得施工现场所需供电总容量S Z,即S Z>S SH

临时用电专项施工方案

1工程概况 本工程由15栋高层及附属商业及公共建筑组成,总建筑面积约389328平米,建筑总高约95.5米,层高2.5m、3.0m、3.6m、4.5m不等,本工程施工用电总电源在施工现场内,供电容量暂定3个630KV A,由建设单位提供,目前,用电回路已基本确定,用电负荷见用电机械设备表。 现场线路布置采用埋地敷设,整个配电系统采用TN-S系统敷设,室外分段用总分配电箱接至用电设备,开关箱由末级分配电箱配电,动力和照明分路设置,各大型用电设备做重复接地。 2配电线路及电气装置 2.1配电线路 具体布置见《施工用电总平面布置图》。 本工程配电线路将严格按照JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范设置配电线路及其保护设施,在每个施工用电回路分别设置独立的TN—S接零保护系统,在配电室总配电屏处作重复接地,并在配电线路中间处及未端处做重复接地,当部分总箱与分箱间距大于50米以上时,应增加一组重复接地。接地线应与保护零线(PE线)可靠连接。正常情况下,所有配电设施,用电设备的不带电金属外壳,均与PE线可靠连接。 专用保护零线由配电室的零线和第一级漏电保护器电源侧零线引出,单独敷设,不作他用,材料选用黄绿双色多组铜芯线,其截面要求不小于工作零线,与设备连接的保护零线截面应大于等于2.5mm2。接地体采用DN50的镀锌钢管或L50×50镀锌角钢砸入地下2.5m,其顶部距地0.8m。接地体安装完毕后,应做接地电阻测试,并做好记录归档,接地电阻阻值应不大于10Ω,其中配电总配电屏处接地电阻阻值应不大于4Ω。2.2防雷系统 在工程施工现场内所有外脚手架,均需安装防雷装置。避雷针采用2米长DN25镀锌钢管。引下线利用电气连接的设备金属结构体。 接地体安装同TN—S系统,接地电阻阻值不大于10Ω。 2.3配电装置 本工程施工用电为三级配电两级漏电保护系统,配电装置主要有总配电箱,分配电

临时用电施工方案(最新)

住邦万晟广场四标段临 时用电施 工 中国建筑科技集团有限责任公司 年月日 施工组织设计(方案)审批记录 施2002—10

住邦万晟广场四标段临时用电方案 审批页 施工单位:编制人: ____________ 技术负责人: ___________ 审核批: ____________ 监理单位:审批人: ____________ 中国建筑科技集团有限责任公司 年月日 目录

一、工程概况------------------------------------ 5 二、主要施工用电设备-------------------------------- 5 三、防雷接地设计- ------------------------------------ 5 四、负荷计算--- - -------------------------------- ■ 5 1、塔吊的负荷计算:- -------- ------------------- -------- 6 2、外用电梯的负荷计算----------------- ------- --------- -6 3、砼、砂浆机械设备的负荷计算: (6) 4、钢筋加工机械设备的负荷计算: -------------- ----- ---- 6 5、照明灯负荷计算一: ___________________________ _________ 7 6、总负荷计算------------------------- -------- --------- 7 五、分配电箱、开关箱内电气设备、导线截面选择 ------- -- 7 六、绘制临时供电施工图... ..... . .... ....... .... . ^七安全用电技术措^施..... ...................... ------- 1、安全用电技术措施...... .......... . . ...... ..... .... 2、安全用电组织措施...... .......... .......... ..... .... 八、安全用电防火措施------------ ----- ------------------ 1、施工现场发生火灾的主要原因---------- ----------- ------ 2、预防电气火灾的措施-------------------------------------

项目施工临时用电方案(新)

施工临时用电安全专项方案 新建铁路浙江温州至福建铁路工程福建段第Ⅰ标段,起止里程为DK81+022~DK137+113,温福铁路(福建段)Ⅰ标段起自浙闽两省交接的分水关隧道(DK81+022),线路正线长56.09km,有隧道12座,合计长度38999米隧道占到整个标段长度的69.5%,正线桥梁16座,合计长度4691米。 用电线路以业主提供的永临结合电力线路为主,根据需要从就近的电力线自设变压器“T”接引入(与高压线路“T”接示电容量见表1),“T”接的用电线路针瓶采用PQ-20,悬瓶采用X-70,采用热镀锌横担,架空线路采用绝缘导线;35KV隔离开关采用GW5-40.5/630A,10KV避雷器采用HY5WS-17/50,接入的 250KVA及以下的变压器要装设低压计量,计量用互感器采用10P级。接地引下体采用不小于φ12圆钢或50×5的扁钢并做热镀锌处理。接地电阻R≤4Ω。施工配变要求采用DYn-11型接线变压器。 从“专网T接”的在“T”接点装设单极隔离开关;从“公网T接”的在“T”接点装设跌落保险。用电线路的杆号以主杆号的支1.2.3…为编号,横担安装方向以供电线路为电源侧,按规范安装。各工点建立变电站。 T”接示电容量表1

Ⅰ标段分为九个施工工区,二十一个T接点(见表2)。 表2

1.各工区用电线路中电器设备的选用如下: 1.1一工区施工地段根据需要设分水关隧道斜井、分水关隧道出口、南风山隧道进口三处配电所,T接贯岭变电站。 分水关隧道和南峰山隧道位于福建省福鼎市贯岭镇境内,南峰山隧道进口里程DK89+065,南峰山隧道出口里程DK90+645,隧道全长1580m。分水关隧道福建与浙江交界处里程DK81+022,分水关隧道斜井里程DK84+880,分水关隧道出口里程DK88+612,隧道全长7590m。 1.1.1了保障施工用电及安全工用电线路中电器设备的选用先确定隧道施工机具及照明用电量(见表3)选用合适的变压器(以分水关隧道斜井为例)保障施工需求: 用电量P=k(∑P a K 1 K 2 /Aη+∑P b K 1 ) =1.05×{[130×8×0.8×0.8+(330+80+77+80+40)×0.7× 0.8]/(0.88×0.75)+60×1} =1302.8(kVA) 同理,可得分水关隧道出口用电量: P=1092.7(kVA) 南峰山隧道进口用电量: P=998.5(kVA) 其中,k-电线路能力的损失(1.05~1.1)这里选用1.05; A-用电设备的功率因数(查功率因数表得); P a -用电设备总额定功率(见表3); P b -照明用电总量(见表3); η-电动机及其他动力用户的效率(0.83~0.88)这里选用0.88;K 2 -动力用户之负载系数(0.6~1.0)这里选用0.8; K 1 -同时用电系数,各类不同的用电设备有不同的同时用电系数(查各种电动设备同时使用系数表0.7);(用电设备功率见表3) 根据计算结果分水关隧道斜井选用全密封油浸电力变压器2台

施工临时用电施工方案

濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工临时用电方案 安徽凤阳龙兴建设工程有限公司编制日期:2016年1月10日 目录

一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工现场及周围环境描述 (1) 四、成立临时用电组织机构 (2) 五、工地临时供电设计 (2) 1、用电需要量的确定 (2) 2、用电量计算及电缆截面确定 (3) 3、电线架设 (4) 六、工地临时用电示意图 (4) 1、变压器内总配电箱接线示意图 (4) 2、三级配电关系示意图 (4) 3、专用变压器供电TN-S系统架空线路排列示意图 (5) 4、现场总配电箱接电示意图 (5) 5、线路敷设 (6) 6、架空线路布置 (6) 七、工地临时用电接地措施 (7) 八、安全用电技术措施 (8) 九、安全用电组织措施 (12) 十、安全用电防火措施 (13) 十一、临时用电管理制度 (13) 十二、安全用电救援(应急处置) (15) 1、断开触电人与其所接触的带电体 (15) 2、触电人的紧急抢救 (16) 3、电烧伤及救护 (17) 4、适时送医院治疗 (17) 5、紧急救援注意事项 (17) 6、广泛宣传触电事故紧急救护知识 (18) 7、应急状态的恢复和终止 (18) 8、预案演练 (18)

施工现场临时用电专项方案 一、工程概况 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程管线总厂为1818.2m,设计内容为新增污水管,排水方向从西现状一期污水管道接入W146检查井,拟采用支护开挖、顶管施工施工等方式进行施工。工程总投资:5957910.88元;总工期:120天; 二、编制依据 (1)《濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工图》(安徽省路联交通规划设计有限公司); (2)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。 (3)《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194-2014)。 (4)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 (5)甲方提供的施工现场使用范围和配电房位置。 三、施工现场及周围环境描述 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程整个施工计划分二大片区,即西侧起点至海棠路片区、海棠路至终点片区,范围广、工程复杂,小型机具多,用电量分散,且无固定的施工用电接入点,需对整个片区进行统一规划,找到施工作业面最近的电网接入点,同供电部门协商,接入施工用电。 临时用电现场调查如下:

施工现场临时用电专项施工方案68961

施工现场临时用电专项方案 编制目的 无锡科技城项目天渝骏园三、四期楼宇亮化工程,此用电方案对外墙泛光照明整个施工过程用电进行整体规划,充分考虑了各施工阶段用电机具的用电量,能够满足三、四期亮化施工过程的用电要求,现将现场临时供电布置做详细说明如下; (一)、用电管理 ⒈临时用电必须按“《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005”编制用电施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒉临时用电工程图纸必须单独由电气工程技术人员绘制,经技术负责人审批后作为临时施工的依据。 ⒊临时用电施工组织设计的内容和步骤: ⑴现场勘探,确定电源进线总配电箱(柜),分配电箱的位置及线路走向。 ⑵进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。 ⑶绘制电气平面图,立面图和接线系统图。 ⑷制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒋施工现场临时用电安全技术档案: ⑴临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部资料。 ⑵技术交底资料。 ⑶临时用电工程检查验收表。 ⑷接地电阻测定记录。 ⒌安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 (二)、电工 ⒈电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合格发给操作证,方准独

立操作。 ⒉电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。 ⒊上岗前按规定穿戴好个人防护用品。 ⒋停用设备应拉闸断电,锁好开关箱。 ⒌负责保护用电设备的负荷线,保护零线(重复接地)和开关箱。 ⒍移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人。 ⒎按规定定期(工地每月、公司每季)对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录。 ⒏应懂得触电急救常识和电器灭火常识。 (三)、安全距离与外电防护 外电线路:指施工现场临时用电线路以外的任何电力线路。 ⒈不得往高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物。 ⒉安全距离: ⑴在建工程(包括脚手架)的外侧与架空线路之间的最小安全距离1kv不小于4m,1~10kv不小于6m,35~110kv不小于8m。架空导线最大弧垂与施工现场地面最小距离≥4.0m 与机动车道≥6.0m。 ⑵起重臂或被吊物边缘与10kV的架空线路水平距离≥2m。 ⑶机动车道与外电架空线路交叉的最小距离1kv以下为6m,10kv以下为7m。 ⒊外电防护: ⑴达不到安全距离要求,必须采取防护措施,增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌。 ⑵带电体至遮栏的安全距离10kv应大于95cm,35kv应大于115cm. ⑶带电体至栅栏(封闭)的安全距离10kv应大于30cm,35kv应大于50cm。 ⑷在架设防护设施时,应有电气技术人员或专职安全员监护。 ⑸无法防护时必须采取停电,迁移线路或更改工程位置,否则不准施工。 (四)、供电路线

临时用电施工方案

临时用电管理 1、建立现场临时用电检查制度,按现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查,并将检查、抽查记录存档。 2、临时配电线路必须按规范架设,架空线必须采用绝缘导线,不得采用塑胶软线,不得散束架空敷设,也不得沿地面明敷设。 3、施工机具、车辆及人员,应与内、外电线路保持安全距离。达不到规范规定的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。 4、配电系统必须实行分级配电。现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定,箱内电器必须可靠、完好,其选型、定值要符合有关规定,开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统须统一式样、统一配制,箱体统一涂桔黄色,并按规定调协围栏和防护棚,流动箱与上一级电闸箱的联接,采用外插联接方式。 5、独立的配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。 6、在采用接地和接零保护方式的同时,必须设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。 7、各种高大的设施必须按规定设避雷装置。 8、电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好,电源线不得任意接长和调换,工具的外绝缘应完

好无损,维修和保管应由专人负责。 9、施工现场的临时照明一般采用220V电源照明,结构施工时,应在顶板施工中预埋线管,临时照明和动力电源应穿管布线,必须按规定设灯具,并在电源一侧加装漏电保护器。 10、电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。电焊机一次线长度应小于5米,二次线长度应小于30米。接线应压接牢固,并安装可靠防护罩。焊把线应双线到位,不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。焊把线无破损,绝缘良好。电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。 临时用电施工方案 1、敷设方式:地沟内暗敷 2、电线采用BLV35穿50波纹管 3、配电箱采用采用可移动式支架放置于8-9轴线之间 4、供电方式:TN—S系统3相5线制输电 四川蜀渝石油建筑安装工程有限责任公司 采气院改造工程项目部 2008年10月20日

施工临时用电施工组织设计方案

施工临时用电施工方案 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88): 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99); 3、《建筑施工安全检查标准实施指南》; 4、本工程实际设备用电量; 5、甲方提供的供电情况及工地实际场地情况。 二、工程概况 本工程为*******工程,地址位于******。由****公司开发建设,由******公司设计,监理单位:*****监理咨询公司,施工单位:***工程公司。 该工程楼层为地上***层,地下**层。地下负三层为车库、消防控制室、低高压配电室、消防水池、生活水池、泵房、发电房等组成,负一层为车库和商业用房,一层为商业用房,2-?层为住宅。建筑总高**m,该建筑物建筑等级为**级,防火等级为**级,抗震设防列度为**度,本工程总建筑面积为***m2。全框架剪力墙结构,基础为人工挖孔灌注桩基础。地下负三层标高为***m。桩孔直径为****米,桩深约为***米左右,共计桩***个。桩基础持力层设计为****。单轴天然抗强度为****Mpa。 三、现场勘察 本工程施工场地已进行了场平施工,场地内无地下管线和高压线路,不需做任何防护设计。小区场内设立了总配电室,设计总容量满足项目施工要求。 从现场勘察情况看,将从场内总配电室接入本项目部配电室。本方案将设计总配电室到本项目部配电室及以后线路的走向、线径、电器开

关等装置的选择。 四、用电初步设计 1、施工用电设备情况 根据本工程实际情况,为保证工程施工质量及工程进度,选用施工用电设备情况见下表。 2、本工程现场用电由小区总配电室接入,在现场设立项目部总配电室,位置为二栋建筑物南边空地处,再由项目部配电箱引至各用电设备的开关箱。焊机及手持电动工具等设备因工作地点不固定,因此设计为移动开关箱,在配电平面图中不反应其具体位置。现场照明用电设置专用照明配电箱。 3、根据《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,本供电系统采用TN—S(三相五线制)系统供电。 4、施工现场总用电量计算。 施工主要需用机械量统计表

建筑施工临时用电施工方案

临时用电施工方案 第一节临时施工用电 一、概况 本工程现场临时用电系统,根据JGJ46-88临时用电规范而设计。根据表内临时用电设备负荷统计,安装容量818KW,计算容量493KVA。(将视在 负荷换算到有功负荷,功率因数取0.7后,有功负荷为349KW。)甲方宜 提供320千瓦,方可满足施工用电要求;另自备120KW柴油发电机一台;为确保施工用电可靠,合理节约能源。在供电结构上合理安排。加强管理。 二、负荷计算表数量 用电设备名称型号及名牌技术数据合计功率Pe(KW) (台) 塔吊2 QTZ80 59KW 2×59=118KW 空压机 2 Ky-8030KW 2×30=60KW 砼 输送泵机2 HBT60C 110KW 2×110=220KW 建筑安全升降机9 SSD80A 11KW 9×11=99KW 砂浆搅拌机 18 250L 4KW 18×4=72KW 插入式振捣器 20 JQ221-2 1.1KW 20×1.1=22KW 平板振捣器 4 2F11 2.2KW 4×2.2=8.8KW 电焊机 6 XD1-185 12KVA 单380V 6×12=72KVA 电焊机 3 XD1-200 21KVA 单380V 3×21=63KVA 水泵 1 Y112M-4 4KW 1×5.5=5.5KW 园盘锯8 2.8KW 380V 8×2.8KW=22.4KW 电刨 4 2.8KW 380V 4×2.8KW=11.2KW 蛙式打夯机2 2.8KW 380V 2×2.8KW=5.6KW 潜水泵 40 2.2KW 380V 40×2.2=88KW 闪光对焊机 1 100KVA 单380V 100KVA

临时用电专项施工方案(最新)64158

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章用电布置 (3) 第四章用电负荷计算 (4) 第五章临时用电施工安全技术措施 (5) 5.1 外线防护现场踏勘 (5) 5.2 接地、接零保护系统及防雷保护 (5) 5.3 漏电保护器 (5) 5.4 支架的架设 (6) 5.5 现场照明 (6) 5.6 配电箱和开关箱 (6) 5.7 配电室 (6) 5.8 建筑机械和手持电动工具 (7) 5.9 防触电措施与触电急救 (7) 第六章安全防火及灭火注意事项 (9) 第七章用电管理 (10)

第一章编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 第二章工程概况 西港片区学院路道路海绵化改造工程位于固原市西港片区学院路(明堡路~古雁街段),本工程编制范围为:中水管道工程、雨水管道工程、绿化工程、节水灌溉、人行道铺装、场地平整等,桩号K0+000-K1+579。 第三章用电布置 根据本工程的特点和施工现场地形环境,结合我公司的施工经验,经过认真分析,认为用电布置应着重考虑配电房、单位工程的以下分部工程施工: 1、基础工程的施工 本工程采用机械钻孔灌注桩基础,计划投入20KW桩机4台,塔机功率25KW;混凝土搅拌机和钢筋加工机械两套。 2、主体结构施工 在基础施工过程完成大功率机械布置之后,还需增加砂浆搅拌机、物料提升机、其它手持电动工具应用较多。 电源使用专线变压器,可以满足整个工程的现场 施工和生活用电。施工用电从变压器点(用电缆引入施工现场内总配电箱,同时引入总配电箱的电缆应满足工程用电高峰的需求量为配线原则,现场施工用电再用电缆线将电源引至现场各动力用电设置的配电箱。 施工现场临时用电工程采用三相五线制,即“TN-S”供电系统(三相五线制)设置专用的保护零线。 配电系统采用“三级配电两级保护”,开关箱必须装置保护器,(漏电工作电流不大于30mA或15mA,动作时间0.1S)。 主要用电设备表

临时用电专项施工方案(最新)

临时用电专项施工方案(最新) 施工现场临时用电施工方案 第一章编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-2014) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 《无锡市部分公共租赁住房项目》施工设计图纸 第二章工程概况 建设单位:无锡市机关事务管理局 代建单位:无锡市危旧房改造投资管理有限公司 设计单位:无锡市城归设计有限责任公司 勘察单位:无锡市建筑设计研究院有限公司 监理单位:江苏建协工程咨询有限公司 施工单位:江苏伟丰建筑安装集团有限公司 该项目1#楼为七层剪力墙结构,建筑面积共计3551.88㎡;2#楼为五层剪力墙结构,建筑面积共计2135.60㎡;3#楼为二层框架结构,地上建筑面积1107.368㎡,地下建筑面积199.723㎡,共计建筑面积为1307.091㎡;连廊A筑一层框架,建筑面积17.355 ㎡;连廊B筑一层框架,建筑面积16.625㎡;以上建筑面积总计为7028.551㎡。 该工程位于无锡市高浪路与五湖大道路交叉口东北角,所处地理位置优越,交通便利。 计划工期:2017年8月1日~ 2018年04月30日

第三章用电布置 电源使用专线变压器,可以满足整个工程的现场施工和办公用电。施工用电从变压器点(用电缆引入施工现场内总配电箱,同时引入总配电箱的电缆应满足工程用电高峰的需求量为配线原则,现场施工用电再用电缆线将电源引至现场各动力用电设置的配电箱。 施工现场临时用电工程采用三相五线制,即“TN-S”供电系统(三相五线制)设置专用的保护零线。 配电系统采用“三级配电两级保护”,开关箱必须装置保护器,(漏电工作电流不大于30mA或15mA,动作时间0.1S)。

临时用电工程施工设计方案(最终版)

临时用电施工方案
一、工程概况 抢风岭隧道左线出口、右线进口段地处大同市浑源县境内,左线全长 2785
米(右线 2785 米),属特长隧道。采用双洞单向行车双车道(上下行分离)形式,
由我单位施工抢风岭隧道出口段左洞 ZK75+750~ZK78+535,长 2785m,右洞
K75+750~K78+535 长 2785m。隧道纵断面设计左线为 1.914%的下坡,右线为 0.424%
的下坡。
二、适用范围与目的
适用于灵山高速公路第七 B 合同段工程施工现场及临时建筑物的安全用电控
制。目的是通过该方案的实行,对施工现场及生活、照明线路进行有效的验算,
有效地指导现场施工安全用电,以及将工程施工中电对人的伤害或设备财产的损
失风险降至可容许的程度。
三、编制依据
1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46@2005)
2、《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)
3、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303 一 2002)
4、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33@2001)(J119@2001)
5、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92)
四、负荷计算表
用电设备名 数量

(台)
空压机
5
空压机
3
空压机
1
通风机
3
通风机
2
砼输送泵机 3
砼搅拌机
1
砼搅拌机
2
砼喷浆机
4
砼喷浆机
5
挤压注浆泵 1
挤压注浆泵 1
液压注浆泵 1
电焊机
8
电焊机
7
型号及名牌技术数据
型号
功率(KW) 电压(V)
Y315M2-84L-25/7
132
380
L-20/8
132
380
L-3.5-20/7
132
380
SSF-N010
30
380
YOK60-A
75
380
HBT60C
110
380
PLY1000 型
150
380
JS500 型 56.8 380
ZSP-6
12
380
8
380
GHB2
5.5
380
GJB2
5.5
380
YZB-50L/D
11
380
B×1-500
20
单项 380
B×1-315
12
单项 380
合计功率 Pe(kw)
660 396 132 90 150 330 150 113.6 48 40 5.5 5.5 11 160 84

道路施工工程临时用电-施工设计方案(范本)

雅阳至氡泉景区公路改造工程临时用电施工专项方案一、工程概况 雅阳至氡泉景区公路改造工程位于浙江省泰顺县,道路起点设置在老58省道K31+940,道路总长2576米;路基宽度为,10米,路幅布置为:2×3.5米行车道+2×0.75米硬路肩+2×0.75的土路肩。(根据现场实际情况调整)。全线采用一板块,沥青混凝土路面。本项目设计内容包括:道路工程、给排水工程、景观工程、交通工程等。总体目标 (1)工程质量:合格工程。 质量目标:创市级以上优良工程 (2)安全目标:全工程无伤亡事故。 (3)文明、环保目标:创建标准化工地 二、主要施工机械一览表 主要机具设备一览表

三、施工用电安全措施 1、安装、维修或拆除临时用电工程必须有电工完成,电工必须持证上岗; 2、用电人员必须做到: (1)应掌握用电安全基本知识和所有设备性能; (2)使用设备前必须按规定穿戴好相应的劳动防护用品,并检查用电装置和保护设施是否完好,严禁设备带病运转; (3)停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱,发现问题及时报告解决; (4)负责保护所有用电设备的负荷线,保护零线和开关箱,完好无损; (5)搬迁或移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人; (6)按规定定期对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录; (7)应懂得触电急救常识和电器灭火常识; 3、施工现场所有用电设备,除作接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护器。水泵在接通电源前,水中的一切工作人员必须返回地面,接通电源后严禁一切工作人员下水作业,在确实已经断开电源后方可下水作业。严禁边抽水边作业。若地下水过大时,不能达到上述要求者,必须另行制订切实可行的安全措施才能作业;

施工现场临时用电专项施工方案word

施工现场临时用电 施工方案 编制人: 审核人: 审批人:

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、用电设备技术参数及用电总量核算 四、电缆选用及线路走向 五、安全用电技术措施和电气防火措施 六、安全用电和电气防护管理制度

一、编制依据 建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2012); 建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011); 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005); 建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-2014); 二、工程概况 (一)、概况 1、建设单位:阜平环阜生态环境科技发展有限公司 2、工程名称:阜平国际农林示范区-生态养殖区建设项目 3、建设地点:阜平县平阳镇 (二)施工用电区域的划分 施工用电区域主要分施工区、办公生活区和加工区。主电缆由甲方提供的箱变敷设到加工区的总配电箱(一级箱),分配箱(二级箱);活动配电箱(三级箱)。施工区的各单体技术参数见下表: 办公生活区主要分布在场地的东北侧,配套了相应的办公用房及生活设施。(三)、现场平面布置 现场供电条件 在施工现场的东区南端,由业主提供一台630KvA的变压器。电缆线全部采用地下埋设,分区段设置配电箱,以满足不同施工段,施工期的各种用电设备的需要。

三、用电设备技术参数及用电总量核算(一)、施工区各类机械设备总计 序号设备名称 型号规 格 数 量 国别 产地 额定功 率(KW) 总功率备注 1.弯曲机GF20 1 上海 2.2 2.2 2.钢筋切断机GQ40 1 上海 2.2 2.2 3.砂轮切割机J36-40 2 杭州 2.2 4.4 4.数控钢筋调直机YGT4-12 1 成都9 9 5.交流电焊机BX3-300 2 杭州30KVA 60 6.砼搅拌机J350 1 宁波 7.5 7.5 7.插入式振动机ZH-50 3 杭州 1.1 3.3 8.平板振动机ZW-J 1 宁波 1.5 1.5 9.木工圆锯机MJ-105A 2 中国 4 8 10.潜水泵PYX100 1 杭州 1.2 1.2 11.办公区空调 6 1.5 9 生活区照明12 0.6 7.2 合计总功率115.5 (二)、用电总量核算 通过用电设备的分析,得出不同阶段的用电总量计算式为: P总=1.05(K1P1/ COS¢+K2P2+K3P3+K4P4) P1--电动机额定功率总量:结构、140.9KW P2--电焊机额定容量总量:结构、230KW P3--室内照明办公区用电总量:结构、108KW P4--室外照明总量:结构、47KW C0S¢——电动机的平均功率因数(在施工现场最高时0.75~0.78,一般0.65~0.75)这里取0.75;K1、K2、K3、K4、—需要系数,按现场所用数量统计分别定为:0.6、0.6、0.8、1.0; P总=1.05(0.6×140.9/0.75+0.6×230+108×0.8+1×47=384.12KV A﹤400KVA 通过计算现场提供的总电源400KWA分别能够满足结构装饰阶段的用量要求。 四、电缆选用及线路走向 (一)、电缆截面选用

临时用电专项施工方案(最新)

施工组织设计(或方案)审批表 渝市政竣-5

工业园区临港移民生态园居民拆迁安置区一期市政工程 临 时 用 电 施 工 方 案

编制单位: 编制人: 审核人: 编制时间: 2013年8月25日 目录 第一章编制依据………………………………………………………………第二章工程概况………………………………………………………………第三章用电布置………………………………………………………………第四章用电负荷计算…………………………………………………………第五章临时用电施工安全技术措施………………………………………… 5.1 外线防护现场踏勘………………………………………………… 5.2 接地、接零保护系统及防雷保护………………………………… 5.3 漏电保护器………………………………………………………… 5.4 支架的架设………………………………………………………… 5.5 现场照明…………………………………………………………… 5.6 配电箱和开关箱…………………………………………………… 5.7 配电室……………………………………………………………… 5.8 建筑机械和手持电动工具………………………………………… 5.9 防触电措施与触电急救……………………………………………

第六章安全防火及灭火注意事项……………………………………………第七章用电管理……………………………………………………………… 施工现场临时用电施工方案 第一章编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 《开县工业园区临港移民生态园居民拆迁安置区一期市政工程》施工设计图纸 第二章工程概况 工业园区临港移民生态园居民拆迁安置区一期市政工程位于开县渠口镇,共新建9段市政道路:1#、2#、3#、4#道路全长均为500.645m,为城市支路,设计车速20km/h,双向两车道,标准路幅宽度为16 m;1~2#、3~4#道路全长均为70.01 m,为城市支路,设计车速20km/h,双向两车道,标准路幅宽度为12 m;C4#道路全长均为500.645 m,为城市支路,设计车速30km/h,双向四车道,标准路幅宽度为20 m;C5#、C6#道路全长均为368.525 m,为城市支路,设计车速30km/h,双向四车道,标准路幅宽度为20 m。 1、建设单位:开县百嘉港口开发建设有限公司 2、监理单位:重庆楚江建设工程咨询有限公司 3、设计单位:中国市政工程东北设计研究总院 4、审计单位: 重庆市华西造价咨询有限公司 第三章用电布置

临时用电施工组织设计方案(范例)

xx 工程 临时用电施工组织设计 xx公司 xx日

建设单位: 建设单位意见: 监理单位: 监理单位意见: 编制单位: 技术负责人: 项目技术负责人:编制人: 审核人: 编制日期:

临时用电设计方案 一、现场堪测 本工程为xx,工程位于xx,1#楼为12层,2#楼为7层,由xx设计所设计。 二、现场布置 A、总配电室 据施工现场目前情况,业主单位在考虑整个工程施工期间电力布置情况,结合现场实际,已在场内设置了配电房,我公司进场后,在征得业主单位认可的情况下,随时检查屋面防水、排水情况,防止小动物进入配电室使配电电器和母线间造成短路故障,并配备1211灭火器,防止配电房着火燃烧,造成事故。 B、根据施工现场目前布局,结合工程特殊情况,遍于对现场配电系统作安全技术管理和维护,配电箱分级设置。即在全场设总配电箱分配电箱开关箱用电设备。见分级配电示意图。

B、配电箱及开关箱的位置及线路走向 总配电箱是施工现场配电系统的总枢纽,考虑到便于电源引入,减少配电线路,缩短配电距离等因素,总配电箱设置在配电房墙面,采用铁壳配电箱(分配电箱材质相同)。动力配电箱分设在总配电箱左右两侧,为现场整洁、美观考虑,动力线路出分配电箱后,木制电杆架空敷设,平直通入用电设备开关箱。各楼层用电用五芯电缆线引向楼层,沿外墙垂直向上延伸,每一楼层设一分配电箱,作楼层施工用电(楼层照明用电采用同样方法分级设置)。场内临时用房照明,分配电箱设置在四方墙上,沿墙线穿管设置,引向各照明点。 三、施工现场电力荷载计算

1施工机具容量统计表: 2、计算施工用电总容量 合计=1.1×[k1pa+k2pb+k3pc] 其中:1.1-用电不均匀系数 Pa-全部施工用电设备额定容量之和 ∑Pa=∑p电动机+∑p电焊机 Pb-室内照明设备额定容量之和 Pc-室外照明设备额定容量之和

相关文档