线圈负载叫感性,电容负载叫容性,纯电阻负载叫阻性比如电机是感性负载,电容是容性负载,电炉电阻丝,白炽灯,碘坞灯等是阻性负载在电工或电子行业中对负载阻抗特性的定义,分为纯电阻型、电感型及电容型。简称阻性、感性、容性。几种负载在直流电路中的特点是:电阻性负载:电流电压的关系符合基本欧母定律,I = U/ R 。感性负载:允许电流流过,但电流滞后于电压,可储能于电感。容性负载:阻止电流流过,也可储能于电容。几种负载在交流电路中的特点是:电阻性负载:电流电压的相位相同。

感性负载:电流滞后于电压。

容性负载:电流超前于电压。

电机类的设备都算是感性负载,开关电源类的,如IT设备都算是容性负载。感性负载就是工作时电压相位超前于电流相位,纯感性的话电压相位超前电流相位90度,纯容性负载就是工作时电压相位滞后于电流相位,纯容性负载的话电压相位滞后于电流相位90度。

1)感性无功功率

在用电设备中,凡是用绕组和磁铁组成的,在交流电路中产生电和磁交变的功能。在能量转换过程中,有部分磁能仍回复到电能,那部分电流没有消耗有功功率,称为感性无功功率。在电感性负载的电路中,电流滞后电压一个角度Ψ,cosΨ称为功率因数。

(2)容性无功功率

在电容器二块极板间产生充放电,电容电流不消耗有功功率,这个电流引起的功率称为容性无功功率。在电容性负载的电路中,电流超前电压一个角度Ψ,cosΨ也称为功率因数。因此容性无功功率可以抵消感性无功功率而提高功率因数。

(3)无功功率补偿的原理

在交流电路中,纯电阻负载电流I R与电压U同相位;纯电感负载电流IL滞后电压纯电容负载电流I C 则超前于电压。也就是说纯电感和纯电容中的电流相位差为,可互相抵消,所以在电源向负载供电时,感性负载向外释放的能量由并联电容器将能量储存起来;当感性负载需要能量时,再由电容将能量释放出来。这样感性负载所需要的无功功率可就地解决,减少负载与电源间能量交换的规模,减少损耗无功功率补偿的基本原理是把具有容性功率负荷的装置与感性功率负荷并联接在同一电路,当容性负荷释放能量时,感性负荷吸收能量;而感性负荷释放能量时,容性负荷却在吸收能量,能量在两种负荷之间互相交换。这样,感性负荷所吸收的无功功率可由容性负荷输出的无功功率中得到补偿,这就是无功功率补偿的基本原理。

有功功率:在交流电路中,凡是消耗在电阻元件上,功率不可逆转换的那部分功率(如转变为热能,光能,或机械能),称为有功功率;

无功功率:电路中,电感元件建立磁场,电容元件建立电场消耗的功率称为无功率,这个功率是随交流电的周期,与电源不断的进行能量转换,而并不消耗能量;

视在功率:交流电源所能提供的总功率,称为视在功率,在数值上即是,

电压与电流的乘积,单位VA,视在功率即是交流电源的容量;

阻性负载: 即和电源相比当负载电流负载电压没有相位差时负载为阻性(如负载为白帜灯、电炉等)通俗一点的讲,仅是通过电阻类的元件进行工作的纯阻性负载称为阻性负载。

感性负载:通常情况下,一般把负载带电感参数的负载,即符合和电源相比负载电流滞后负载电压一个相位差的特性的负载为感性(如负载为电动机;变压器;)。通俗地说,即应用电磁感应原理制作的大功率电器产品,如电动机、压缩机、继电器、日光灯等等。这类产品在启动时需要一个比维持正常运转所需电流大得多(大约在3-7倍)的启动电流。例如,一台在正常运转时耗电150瓦左右的电冰箱,其启动功率可高达1000瓦以上。此外,由于感性负载在接通电源或者断开电源的一瞬间,会产生*势电压,这种电压的峰值远远大于车载交流供电器所能承受的电压值,很容易引起车用逆变器的瞬时超载,影响逆变器的使用寿命。因此,这类电器对供电波形的要求较高。

容性负载:电路中类似电容的负载,可以使负载电流超前负载电压一个相位差(和电源相比),降低电路功率因数。一般把负载带电容参数的负载,即符合电压滞后电流特性的负载成为容性负载。充放电时,电压不能突变。其对应的功率因为为负值。对应的感性负载的功率因数为正值。

一般电源控制类产品,所给出的负载,如未加说明则是给出的是视在功率;即总容量功率;它既包括有功功率,也包括无功功率;而一般感性负载说明中给出的往往是有功功率的大小,例如荧光灯,标注为15~40瓦的荧光灯,镇流器消耗功率约为8瓦,实际在考虑用定时器,感应开关在控制它时,则要加上这8瓦;具体不同的产品感性部分,即无功功率的大小,可以通过其给出的功率因数来计算。混联电路中容抗比感抗大,电路呈容性反之为感性。通常的用电器中并没有纯感性负载和纯容性负载。因为这两种负载不做有用功。只有在补偿电路中才使用纯感性负载或纯容性负载。又因为绝大多数负载除阻性外,多数为感性负载,因此补偿的时候多数就用电容来补偿,所以,纯容性负载用得比纯感性负载多。如电动机,变压器等等,通常为感性负载。部分日光灯为容性负载。举例:纯感性负载就是一组电感。通常用来补偿电路中的容性电流。在电路中带线圈的用电设备,其线圈部分即为纯感性负载。如电动机、变压器、电风扇、日光灯镇流器等。纯感性负载的电流是不能突变。感性负载应用广泛。在电路中带电容的用电设备,其电容部分即为纯容性负载。如补偿电容等。纯感性负载的电压是不能突变。从理论上讲:纯电阻电路、纯电容电路、纯电感电路是不存在的。电阻负载在作功时也会有电感、电容性负载存在。例如:导线间会存在线路间的电容,导线间和对地间存在电感,期间感性负载通常大于容性负载。电力电容在作功时也会发热,即电阻性作功。电感亦如此。元件的阻抗是频率的函数。在全频率范围内纯电阻电路、纯电容电路、纯电感电路是不存在的。理论上只有可能在某一个频率存在实际中应该做不到。

一、谐波:我国电网的频率为50Hz,凡是高于50Hz的频率的波都称为谐波。谐波是以倍加形式产生,也就是说频率为50的倍数:100、150、200……,凡是高于50Hz的

波称为高谐波。

二、负载:指消耗电能的装置,把电能转换为机械能、热能、光能等。负载就是指用电器,例如:灯光、灯管、电炉、电机、冰箱、空调等。

三、轻载:轻载主要是指电机所带动的设备比较轻,没有达到其设计的额定功率,就是实际载荷小于设计载荷。

四、变载:变载是指电机在运行过程中,所带动的载荷在不断的发生变化,有时重,有时轻,反应到电机上为有时输出的功率大,有时小。在电压一定的情况下,电流随负载变化而变化。例如:锷式破碎机、各种压力机、冲压机床、抽油机、压缩机、油压机、电动衣车等。

五、恒载:恒载也称为固定负载,就是电机在运行过程中,负荷基本不变,电机的输出功率和电流基本是一个恒定的值。轻载可能是恒载。

六、超载运行:超载运行是指电机处在一种超过本身载荷能力的运行。比如说一个55KW的电机额定电流为110A,而在实际运行当中电流超过110A,就是超载运行,长期处于超载运行的设备会受到损坏,减少其使用寿命。

七、负载率:负载率是实际工作电流与额定电流的比值。负载率=实际工作电流÷额定电流×100%

八、电机额定功率与额定电流的关系:一般讲,电机的额定电流是额定功率的2倍。例如:一个37KW的电机,它的额定电流大约是37*2=74A 一个100KW的电机,它的额定电流大约是100*2=200A

九、感性负载、阻性负载:对于灯具来讲,靠气体导通发光的灯具就是感性负载,靠电阻丝发光的属于阻性负载,感性负载如:日光灯、高压钠灯、汞灯、金属卤化物灯等。阻性负载如:碘钨灯、白炽灯、电阻炉、烤箱、电热水器、热油汀等。电机也属于感性负载。

十、几种常用灯光的实际工作电流:(在电网电压220V情况下)

1、400W高压钠灯单只灯,工作电流为3.1~3.3A。

2、250W高压钠灯单只灯,工作电流为2.0~2.3A。

3、400W金属卤化物灯单只灯,工作电流为2.0~2.2A。

4、250W金属卤化物灯单只灯,工作电流为1.4~1.6A。

5、电感式镇流器40W日光灯单只灯,工作电流为0.28~0.30A。

6、电子式镇流器40W日光灯单只灯,工作电流为0.14~0.16A。

根据以上数据可知,灯光耗电除灯光本身外,镇流器也消耗电能。

十一、在灯光电路中,如果全部采用电抗式镇流器,装上节电器后,电流会下降30%,但电子式日光灯电流基本无下降,线路中装有补偿装置,电流下降也比较少。

感性负载与容性负载

的区别 线圈负载叫感性,电容负载叫容性,纯电阻负载叫阻性 比如电机是感性负载,电容是容性负载,电炉电阻丝,白炽灯,碘坞灯等是阻性负载在电工或电子行业中对负载阻抗特性的定义,分为纯电阻型、电感型及电容型。 简称阻性、感性、容性。 几种负载在直流电路中的特点是:电阻性负载:电流电压的关系符合基本欧母定律,I=U/R。感性负载:允许电流流过,但电流滞后于电压,可储能于电感。 容性负载:阻止电流流过,也可储能于电容。 几种负载在交流电路中的特点是: 电阻性负载:电流电压的相位相同。 感性负载:电流滞后于电压。 容性负载:电流超前于电压。 电机类的设备都算是感性负载,开关电源类的,如IT 设备都算是容性负载。感性负载就是工作时电压相位超前于电流相位,纯感性的话电压相位超前电流相位90 度,纯容性负载就是工作时电压相位滞后于电流相位,纯容性负载的话电压相位滞后于电流相位90 度。 1)感性无功功率在用电设备中,凡是用绕组和磁铁组成的,在交流电路中产生电和磁交变的功能。在能量转换过程中,有部分磁能仍回复到电能,那部分电流没有消耗有功功率,称为感性无功功率。在电感性负载的电路中,电流滞后电压一个角度Ψ,cosΨ称为功率因数。 (2)容性无功功率在电容器二块极板间产生充放电,电容电流不消耗有功功率,这个电流引起的功率称为容性无功功率。在电容性负载的电路中,电流超前电

压一个角度Ψ,cosΨ也称为功率因数。因此容性无功功率可以抵消感性无功功率而提高功率因数。 (3)无功功率补偿的原理在交流电路中,纯电阻负载电流IR与电压U 同相位;纯电感负载电流IL 滞后电压纯电容负载电流IC则超前于电压。也就是说纯电感和纯电容中的电流相位差为,可互相抵消,所以在电源向负载供电时,感性负载向外释放的能量由并联电容器将能量储存起来;当感性负载需要能量时,再由电容将能量释放出来。这样感性负载所需要的无功功率可就地解决,减少负载与电源间能量交换的规模,减少损耗. 无功功率补偿的基本原理是把具有容性功率负荷的装置与感性功率负荷并联接在同一电路,当容性负荷释放能量时,感性负荷吸收能量;而感性负荷释放能量时,容性负荷却在吸收能量,能量在两种负荷之间互相交换。这样,感性负荷所吸收的无功功率可由容性负荷输出的无功功率中得到补偿,这就是无功功率补偿的基本原理。 有功功率:在交流电路中,凡是消耗在电阻元件上,功率不可逆转换的那部分功率(如转变为热能,光能,或机械能),称为有功功率; 无功功率:电路中,电感元件建立磁场,电容元件建立电场消耗的功率称为无功率,这个功率是随交流电的周期,与电源不断的进行能量转换,而并不消耗能量;视在功率:交流电源所能提供的总功率,称为视在功率,在数值上即是,电压与电流的乘积,单位VA,视在功率即是交流电源的容量; 阻性负载: 即和电源相比当负载电流负载电压没有相位差时负载为阻性(如负载为白帜灯、电炉等) 通俗一点的讲,仅是通过电阻类的元件进行工作的纯阻性负载称为阻性负载。 感性负载 通常情况下,一般把负载带电感参数的负载,即符合和电源相比负载电流滞后负载电压一个相位差的特性的负载为感性(如负载为电动机;变压器;)。通俗地说,即应用电磁感应原理制作的大功率电器产品,如电动机、压缩机、继电器、日

负载类型

什么是负载分类? 通常我们所说的负载是指电阻,物体都具有电阻,超导(环温)除外;而物体电阻在不同频率交流电下所表现出不同的负载效应,又呈感性负载和容性负载现象。 通常的用电器中并没有纯感性负载和纯容性负载。因为这两种负载不做有用功。 只有在补偿电路中才使用纯感性负载或纯容性负载。又因为绝大多数负载除阻性外,多数为感性负载,因此补偿的时候多数就用电容来补偿,所以,纯容性负载用得比纯感性负载多。 电动机,变压器等等,通常为感性负载。部分日光灯为容性负载。 举例: 纯感性负载就是一组电感。通常用来补偿电路中的容性电流。 纯容性负载就是一组电容。通常用来补偿电路中的感性电流。 元件的阻抗是频率的函数, 在全频率范围内纯电阻电路、纯电容电路、纯电感电路是不存在的 理论上只有可能在某一个频率存在.实际中应该做不到 一、谐波:我国电网的频率为50Hz,凡是高于50Hz的频率的波都称为谐波。 谐波是以倍加形式产生,也就是说频率为50的倍数:100、150、200……,凡是高于50Hz的波称为高谐波。 二、负载:指消耗电能的装置,把电能转换为机械能、热能、光能等。负载就是指用电器,例如:灯光、灯管、电炉、电机、冰箱、空调等。 三、轻载:轻载主要是指电机所带动的设备比较轻,没有达到其设计的额定功率,就是实际载荷小于设计载荷。

如何理解感性负载

如何理解感性负载 给大家讲解一下我的理解:全世界的电网都是交流输电(为什么用交流、超高压长距离现有又直流输电系统原因大家自己想一想),而电力用户以感性负载为主,如变压器、电动机等,感性负载工作时由于自身感抗的作用,电流滞后电压90度,电压与电流的非同步使电能利用率降低,但这是现电力系统的结构性、本质性特点,为提高电能利用,系统中加有功率因数补偿设备,如发电厂的调相机、负荷终端的电容就地补偿等,利用电容的电流超前电压90度的特性(与电感相反)与电感做互补,以使电路电压与电流相位不致差太远(但不能补偿功率因数到1,原因大家想)→(无论是串联谐振还是并联谐振,从端口看进去,电压与电流是同相位的,也就是功率因数为1,你想将功率因数补偿到1,那网络内不正好满足谐振吗?),一般在0.85最佳。这样,在供电系统中,电感与电容之间来回的交换电流,从电网中吸收的电流自然下降了。大家应明白以下几点: 1、无功功率是现供电系统必需的,而非无用的。 2、发电厂会调低输出电的功率因数,其实是电网中无功功率供应太低后,电力设备会大量消耗有功功率,降低电网电压。电厂增大无功功率,从电厂端看是功率因数降低,但对电网用户来说是无功功率供应充足,电压平稳。 3、现一般供电电能利用率只有50%左右。 什么是感性负载 用电器分成:a.阻性负载。b.容性负载。c.感性负载。 纯感性负载的电流、电压不能突变。 在电路中带电容的用电设备,其电容部分即为纯容性负载。如补偿电容等。 问:什么是感性负载? 答:通常情况下,一般把负载带电感参数的负载,即符合电流超前电压特性的负载,成为感性负载。通俗地说,即应用电磁感应原理制作的大功率电器产品,如电动机、压缩机、继电器、日光灯等等。这类产品在启动时需要一个比维持正常运转所需电流大得多(大约在3-7倍)的启动电流。例如,一台在正常运转时耗电150瓦左右的电冰箱,其启动功率可高达1000瓦以上。此外,由于感性负载在接通电源或者断开电源的一瞬间,会产生反电动势电

感性与容性负载

感性负载 容性负载 通常情况下,一般把带电感参数的负载,即符合电压超前电流特性的负载,称为感性负载。通俗地说,即应用电磁感应原理制作的大功率电器产品,如电动机、压缩机、继电器、日光灯等等。 这类产品在启动时需要一个比维持正 常运转所需电流大得多(大约在3-7倍)的启动电流。例如,一台在正常运转时耗电150瓦左右的电冰箱,其启动功率可高达1000瓦以上。 此外,由于感性负载在接通电源或者断开电源的一瞬间,会产生反电动势电压,这种电压的峰值远远大于车载交流供电器所 能承受的电压值,很容易引起车用逆变器的瞬时超载,影响逆变器的使用寿命。因此,这类电器对供电波形的需要较高。 低阻测量时,对于感性负载问题:1避免用脉冲式测量2决定于L/R时间常数。 电路中类似电容的负载,可以使电流超前电压降低电路功率因数 一般把带电容参数的负载,即符合电压滞后电流特性的负载称为容性负载。充放电时,电压不能突变。其对应的功率因数为负值。对应的感性负载的功率因数为正值。 在高频领域,是指负载虚部为负值的负载。 容性负载:和电源相比,负载电流超前负载电压一个相位差,此时负载为容性负载(如补偿电容负载)。 一般电源控制类产品所给出的负载,如未加说明则是给出的是视在功率,即总容量功率。它既包括有功功率,也包括无功功率。 而一般感性负载说明中给出的往往是有功功率的大小,例如荧光灯,标注为15~40瓦的荧光灯,镇流器消耗功率约为8瓦,实际在考虑用定时器、感应开关在控制它时,则需要加上这8瓦。 具体不同的产品感性部分,即无功功率的大小,可以通过其给出的功率因数来计算。 混联电路中,若容抗比感抗大,电路呈容性,反之则为感性。 通常的用电器中并没有纯感性负载和纯容性负载。因为这两种负载不做有用功,只有在补偿电路中才使用纯感性负载或纯容性负载。又因为绝大多数负载除阻性外,多数为感性负载,因此补偿的时候多数就用电容来补偿,所以,纯容性负载用得比纯感性负载多。如电动机、变压器等等,通常为感性负载。而部分日光灯为容性负载。

什么是阻性负载,感性负载,容性负载

什么是阻性负载?感性负载?容性负载? 解答这个问题前先解释几个名词:有功功率、无功功率、视在功率。 有功功率:在交流电路中,凡是消耗在电阻元件上,功率不可逆转换的那部分功率(如转变为热能,光能,或机械能),称为有功功率; 无功功率:电路中,电感元件建立磁场,电容元件建立电场消耗的功率称为无功率,这个功率是随交流电的周期,与电源不断的进行能量转换,而并不消耗能量; 视在功率:交流电源所能提供的总功率,称为视在功率,在数值上即是,电压与电流的乘积,单位VA,视在功率即是交流电源的容量;阻性负载: 即和电源相比当负载电流负载电压没有相位差时负载为阻性(如负载为白帜灯、电炉等)。通俗一点的讲,仅是通过电阻类的元件进行工作的纯阻性负载称为阻性负载。 感性负载 通常情况下,一般把负载带电感参数的负载,即符合和电源相比负载电流滞后负载电压一个相位差的特性的负载为感性(如负载为电动机、变压器)。通俗地说,即应用电磁感应原理制作的大功率电器产品,如电动机、压缩机、继电器、日光灯等等。 这类产品在启动时需要一个比维持正常运转所需电流大得多(大约在3-7倍)的启动电流。例如,一台在正常运转时耗电150瓦左右的电冰箱,其启动功率可高达1000瓦以上。 此外,由于感性负载在接通电源或者断开电源的一瞬间,会产生反电动势电压,这种电压的峰值远远大于车载交流供电器所能承受的电压值,很容易引起车用逆变器的瞬时超载,影响逆变器的使用寿命。因此,这类电器对供电波形的要求较高。

容性负载 电路中类似电容的负载,可以使负载电流超前负载电压一个相位差(和电源相比),降低电路功率因数。三相半波可控整流电路性负载阻

1.三相半波可控整流电路(电阻性负载) 1.1三相半波可控整流电路(电阻性负载)电路结构 为了得到零线变压器二次侧接成星形得到零线,为了给三次谐波电流提供通路,减少高次谐波的影响,变压器一次绕组接成三角形,为△/Y接法。三个晶闸管分别接入a、b、c三相电源,其阴极连接在一起为共阴极接法。如图1. d u R 1VT 3VT d i 2VT r T 图1.三相半波可控整流电路原理图(电阻性负载) 1.2三相半波可控整流电路工作原理(电阻性负载) 1)在ωt1-ωt2区间,有Uu>Uv,Uu>Uw,U相电压最高,VT1承受正向电压,在ωt1时刻触发VT1导通,导通角θ=120°,输出电压Ud=Uu。其他两个晶闸管承受反向电压而不能导通。VT1通过的电流It1与变压器二次侧u相电流波形相同,大小相等,可在负载电阻R两端测试。 2)在ωt2-ωt3区间,有Uv>Uu,V相电压最高,VT2承受正向电压,在ωt2时刻触发VT2导通,Ud=Uv。VT1两端电压Ut1=Uu-Uv=Uuv<0,晶闸管VT1承受反向电压关断。 3)在ωt3-ωt4区间,有Uw>Uv,W相电压最高,VT3承受正向电压,在ωt3时刻触发VT3导通,Ud=Uw。VT2两端电压Ut2=Uv-Uw=Uvw<0,晶闸管VT2承受反向电压关断。在VT3导通期间VT1两端电压Ut1=Uu-Uw=Uuw<0。这样在一个周期内,VT1只导通120°,在其余240°时间承受反向电压而处于关断状态。

1.3三相半波可控整流电路仿真模型(电阻性负载) 根据原理图用matalb软件画出正确的三相半波可控整流电路(电阻性负载)仿真电路图如图2所示: 图2.三相半波可控整流电路仿真模型(电阻性负载) 脉冲参数,振幅3V,周期0.02,占空比10%,时相延迟分别为(α+30)/360*0.02,(α+120+30)/360*0.02,(α+240+30)/360*0.02。如图3,图4,图5所示 图3.脉冲参数设置

什么是电感性负载

什么是电感性负载? 感性负载:是指有些设备在消耗有功功率时还会消耗无功功率。感性负载:有线圈负载的电路,叫感性负载 负载分为;感性负载、容性负载、阻性负载。 产生无功有感性负载和容性负载。 通常;电机、空调、电焊机、电冰箱等属于感性负载。 容性负载用的很少,就是说有大电容的设备的意思。 阻性负载,灯泡,灯管,发热丝等. 无功功率不能说是损耗,是可以补偿的. 什么是阻性负载?感性负载?容性负载? 解答这个问题前先解释几个名词:有功功率、无功功率、视在功率。 有功功率:在交流电路中,凡是消耗在电阻元件上,功率不可逆转换的那部分功率(如转变为热能,光能,或机械能),称为有功功率; 无功功率:电路中,电感元件建立磁场,电容元件建立电场消耗的功率称为无功率,这个功率是随交流电的周期,与电源不断的进行能量转换,而并不消耗能量; 视在功率:交流电源所能提供的总功率,称为视在功率,在数值上即是,电压与电流的乘积,单位VA,视在功率即是交流电源的容量; 阻性负载: 即和电源相比当负载电流负载电压没有相位差时负载为阻性(如负载为白帜灯、电炉等)。通俗一点的讲,仅是通过电阻类的元件进行工作的纯阻性负载称为阻性负载。 感性负载 通常情况下,一般把负载带电感参数的负载,即符合和电源

相比负载电流滞后负载电压一个相位差的特性的负载为感性(如负载为电动机、变压器)。电阻性负载: 电流=电压/功率 电线发热功率=电流的平方*电阻 不一样的工作电流,导致发热不一样, 导线的电阻=长度*电阻率/导线截面积面积与载流量 导线的计算: 一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。<关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值 2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A 二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2)S-----铜导线截面积(mm2)I-----负载电流(A) 三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5m m’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而

感性容性

在电工或电子行业中对负载阻抗特性的定义,分为纯电阻型、电感型及电容型。简称阻性、感性、容性。几种负载在直流电路中的特点是: 电阻性负载:电流电压的关系符合基本欧母定律,I=U/R。 感性负载:允许电流流过,但电流滞后于电压,可储能于电感。 容性负载:阻止电流流过,也可储能于电容。 几种负载在交流电路中的特点是: 电阻性负载:电流电压的相位相同。 感性负载:电流滞后于电压。 容性负载:电流超前于电压。 发电机正常运行时,向系统提供有功的同时还提供无功,定子电流滞后于端电压一个角度,此种状态即迟相运行.当逐渐减少励磁电流使发电机从向系统提供无功而变为从系统吸收无功,定子电流从滞后而变为超前发电机端电压一个角度,此种状态即进相运行. 同步发电机进相运行时较迟相运行状态励磁电流大幅度减少,发电机电势Eq亦相应降低.从P-功角关系看,在有功不变的情况下,功角必将相应增大,比值整步功亦相应降低,发电机静态稳定性下降.其稳定极限与发电机短路比,外接电抗,自动励磁调节器性能及其是否投运等有关. 进相运行时发电机定子端部漏磁较迟相运行时增大.特别是大型发电机线负荷高,正常运行时端部漏磁比较大,端部铁芯压指连接片温升高,进相运行时因为漏磁增大,温升加剧.进相运行时发电机端部电压降低,厂用电电压也相应降低,如果超出10%,将影响厂用电运行. 因此,同步发电机进相运行要通过试验确定进相运行深度.即在供给一定有功状态下,吸收多少无功才能保持系统静态稳定和暂态稳定,各部件温升不超限,并能满足电压的要求. 发电机进相运行受哪些因素**。当系统供给的感性无功功率多于需要时,将引起系统电压升高,要求发电机少发无功甚至吸收无功,此时发电机可以由迟相运行转变为进相运行. 制约发电机进相运行的主要因素有(1)系统稳定的**(2)发电机定子端部件温度的**(3)定子电流的**(4)厂用电电压的**迟相:同步发电机既发有功功率,又发感性的无功功率,这种运行状态叫做力率的迟相,或称为滞后运行。发电机通常在迟相状态下运行。进相:同步电机在运行中发出有功功率,而从电网中吸收感性无功功率时,叫做力率的进相,又称超前运行。 大型水电厂往往远离负荷中心,当出现大容量高电压长距离输电系统带轻负荷时,线路的容性电流会使受电端电压升高,因此,水轮发电机会处于进相运行,发电机在欠励状态下向电力系统输送电容性的无功功率和部分有功功率。 水轮发电机进相运行时,具有下列特点: ①由于定子端部漏磁和由此引起的损耗要比调相运行时大,所以定子端部附近各金属件温升较高,最高温度一般发生在铁芯两端的齿部,并随所带容性无功负荷的增加而更加严重。②由于水轮发电机是凸极式结构,其轴和横轴同步电抗不相等,电磁功率中有附加分量,因而使它比汽轮发电机有较大的进相运行能力。 ③由于发电机处于欠励状态,应注意静稳定是否能满足运行要求。 进相就是电流超前与电压,发电机由系统吸收无功功率、发有功功率。原因就是在轻负

感性和容性

感性无功与容性无功 电感吸收感性无功,电容发出容性无功。 感性无功,就是常说的消耗无功 容性无功,就是常说的发出无功电感吸收的是感性无功,但是电容吸收的是容性无功,即发出感性无功。 感性和容性无功产生的原因都是因为电压和电流不是同相位。电压超前电流产生感性无功,电流超前电压产生容性无功。 (1)感性无功功率,在用电设备中,凡是用绕组和磁铁组成的,在交流电路中产生电和磁交变的功能。在能量转换过程中,有部分磁能仍回复到电能,那部分电流没有消耗有功功率,称为感性无功功率。在电感性负载的电路中,电流滞后电压一个角度W , cos W称为功率因数。 (2)容性无功功率,在电容器二块极板间产生充放电,电容电流不消耗有功功率,这个电流引起的功率称为容性无功功率。在电容性负载的电路中,电流超前电压一个角度①,cos①也称为功率因数。因此容性无功功率可以抵消感性无功功率而提高功率因数。 (3)无功功率补偿的原理,在交流电路中,纯电阻负载电流IR 与电压U同相位;纯电感负载电流IL滞后电压纯电容负载电流IC则超前于电压。也就是说纯电感和纯电容中的电流相位差,可互相抵消,所以在电源向负载供电时,感性负载向外释放的能量由并联电容器将能量储存起来;当感性负载需要能量时,再由电容将能量释放出来。这样感性负载所需要的无功功率可就地解决,减少负载与电源间能量交换的规模,减少损耗。

无功功率补偿的基本原理是把具有容性功率负荷的装置与感性 功率负荷并联接在同一电路,当容性负荷释放能量时,感性负荷吸收能量;而感性负荷释放能量时,容性负荷却在吸收能量,能量在两种负荷之间互相交换。这样,感性负荷所吸收的无功功率可由容性负荷输出的无功功率中得到补偿,这就是无功功率补偿的基本原理。 无功补偿是保证电压合格的重要因素,无功补偿又为容性补偿和 感性补偿,缺容性无功,电压偏低,缺感性无功,则会出现电压偏高。 在电工或电子行业中对负载阻抗特性的定义,分为纯电阻型、电感型及电容型。简称阻性、感性、容性。 几种负载在直流电路中的特点是: 电阻性负载:电流电压的关系符合基本欧母定律,匸U/R。 感性负载:允许电流流过,但电流滞后于电压,可储能于电感。 容性负载:阻止电流流过,也可储能于电容。 几种负载在交流电路中的特点是: 电阻性负载:电流电压的相位相同。 感性负载:电流滞后于电压。 容性负载:电流超前于电压。 交流电在通过纯电阻的时候,电能都转成了热能,而在通过纯容性或者纯感性负载的时候,并不做功.也就是说没有消耗电能,即为无功功率?当然实际负载,不可能为纯容性负载或者纯感性负载,一般都是混合性负载,这样电流在通过它们的时候,就有部分电能不做功,就是无功功率,此时的功率因数小于1,为了提高电能的利用率,就要提高功率因数,容性负

为负载选择合适的UPS电源(感性负载,阻性负载如何 选择UPS不间断电源)

一、负载的分类 负载分为容性负载、阻性负载、感性负载。 1、容性负载 一般把带电容参数的负载,即符合电压滞后电流特性的负载称为容性负载。 充放电时,电压不能突变。其对应的功率因数为负值。对应的感性负载的功率因数为正值。混联电路中,若容抗比感抗大,电路呈容性,反之为感性。通常的用电器中并没有纯感性负载和纯容性负载。因为这两种负载不做有用功。 只有在补偿电路中才使用纯感性负载或纯容性负载。又因为绝大多数负载除阻性外,多数为感性负载,因此补偿的时候多数就用电容来补偿,所以,纯容性负载用得比纯感性负载多。如电动机,变压器等等,通常为感性负载。 部分日光灯为容性负载。 2、阻性负载 即和电源相比当负载电流负载电压没有相位差时负载为阻性(如负载为白炽灯、电炉等)。通俗一点讲,仅是通过电阻类的元件进行工作的负载称为阻性负载。 电阻负载在做功时也会有有电感、电容性负载存在。例如:导线间会存在线路间的电容,导线间和对地间存在电感,期间感性负载通常大于容性负载。 电阻电容在做功时也会发热,即阻性做功;电感亦如此。元件的阻抗是频率的函数。在全频率范围内纯电阻电路、纯电容电路、纯电感电路是不存在的。 理论上只有可能存在某一个频率,实际中做不到。 对于灯具来讲,靠气体导通发光的灯具就是感性负载,靠电阻丝发光的属于阻性负载。感性负载如:日光灯、高压钠灯、汞灯、金属卤化物灯等。阻性

负载如:碘钨灯、白炽灯、电阻炉、烤箱、电热水器、等。电机也属于感性负载 3、感性负载 我们一般把带电感参数的负载,即符合电压超前电流特性的负载称为感性负载,也就是说应用电磁感应原理制作的大功率电器产品;这类负载在启动的瞬间,电流是正常工作时的3~5倍,所以我们在配UPS时也要相应地按负载功率的3倍以上来配(同时也要注意UPS的功率因数),其电池可根据所需要的延长时间来选计算。 二、日常电器分类 1)阻性负载:电饭锅、电炉、电阻炉、电烙铁、烤箱、电水壶、电热水器、加热器、白炽灯、碘钨灯、音箱、DVD 2)感性负载:冰箱、彩电、电风扇、豆浆机、电钻、日光灯、节能灯、电动机、变压器、日光灯镇流器、高压钠灯、汞灯、金属卤化物灯。 三、阻性负载、感性负载如何选择UPS电源?

电子负载常见区别

电子负载常见区别 电子负载几种负载的区别,容性负载、感性负载、阻性负载区别 容性负载:和电源相比,负载电流超前负载电压一个相位差,此时负载为容性负载(如补偿电容负载)。 电路中类似电容的负载,可以使电流超前电压降低电路功率因数。 一般把负载带电容参数的负载,即符合电压滞后电流特性的负载成为容性负载。充放电时,电压不能突变。其对应的功率因数为负值。对应的感性负载的功率因数为正值。在高频领域,是指负载虚部为负值的负载。 一般电源控制类产品,所给出的负载,如未加说明则是给出的是视在功率;即总容量功率;它既包括有功功率,也包括无功功率;而一般感性负载说明中给出的往往是有功功率的大小,例如荧光灯,标注为15~40瓦的荧光灯,镇流器消耗功率约为8瓦,实际在考虑用定时器,感应开关在控制它时,则要加上这8瓦; 具体不同的产品感性部分,即无功功率的大小,可以通过其给出的功率因数来计算。 理论上只有可能在某一个频率存在.实际中应该做不到。有功功率:在交流电路中,凡是消耗在电阻元件上,功率不可逆转换的那部分功率(如转变为热能,光能,或机械能),称为有功功率; 无功功率:电路中,电感元件建立磁场,电容元件建立电场消耗的功率称为无功率,这个功率是随交流电的周期,与电源不断的进行能量转换,而并不消耗能量; 视在功率:交流电源所能提供的总功率,称为视在功率,在数值上即是,电压与电流的乘积,单位VA,视在功率即是交流电源的容量; 阻性负载: 即和电源相比当负载电流负载电压没有相位差时负载为阻性(如负载为白帜灯、电炉等) 通俗一点的讲,仅是通过电阻类的元件进行工作的纯阻性负载称为阻性负载。 一般电源控制类产品,所给出的负载,如未加说明则是给出的是视在功率;即总容量功率;它既包括有功功率,也包括无功功率; 而一般感性负载说明中给出的往往是有功功率的大小,例如荧光灯,标注为15~40瓦的荧光灯,镇流器消耗功率约为8瓦,实际在考虑用定时器,感应开关在控制它时,则要加上这8瓦; 具体不同的产品感性部分,即无功功率的大小,可以通过其给出的功率因数来计算。 混联电路中容抗比感抗大,电路呈容性反之为感性。 通常的用电器中并没有纯感性负载和纯容性负载。因为这两种负载不做有用功。 只有在补偿电路中才使用纯感性负载或纯容性负载。又因为绝大多数负载除阻性外,多数为感性负载,因此补偿的时候多数就用电容来补偿,所以,纯容性

阻感性负载

2.2电感性负载工作原理 单相桥式全控整流电路带电感性负载时的原理性接线图如图表2所示。假设负载电感足够大,电路已处于正常工作过程的稳定状态,则负载电流id 连续、平直,大小为Id ,如图表2)所示。 图表1阻感性负载定向桥式全控整流电路及波形 每只晶闸管的导通角θ=π,晶闸管的电流波形为180°宽的矩形波。两个半波电流以相反方向流经变压器次级绕组时,因波形对称,使变压器次级电流i2为180°宽,正、负半波对称的交流电流。这样,变压器次级绕组内电流无直流分量,也就不存在直流磁化问题。由于电流连续下晶闸管对轮流导通,则晶闸管电压uT 波形只有导通时的UT ≈ 0,以及关断时承受的交流电压u_2的局部波形,其形状随控制角α而变。 直流平均电压U d 为 ()αωωπαπαcos 9.0t sin 2122d U U U td ==?+ 可以看出,大电感负载下电流连续时,U d 为控制角α的典型余弦函数。当

α=0时,U d=0.9U2;当α=π/2时,U d=0。因而电感性负载下整流电路的 移相范围为90°。 无论控制角α多大,输出电流波形因电感很大而呈一水平线,使直流电流平均值I d与有效值I2相等,这个有效值也就是变压器副边电流有效值。 将串联RLC支路模块中的电阻设为1Ω,电感设为0.01H,仿真阻感负载的情况。如图表10所示触发角为60°时直流电压和电流波形。如图表11为交流 电压和电流波形,此时电流处于连续状态。与图表2的分析波形相比。电流波形不在是理想的方波,而是更加实际的反映了电路的实际电流。将电杆改为0.001H。则可以看到电流不连续时的波形如图表13和图表14所示。 图表2阻感性且电流连续负载时直流电压和电流波形 图表3阻感性负载且电流连续时交流电压和电流波形

什么是负载

什么是电感性负载? 负载分为:感性负载、容性负载、阻性负载。 感性负载:有线圈负载的电路,叫感性负载。是指有些设备在消耗有功功率时还会消耗无功功率。通常;电机、空调、电焊机、电冰箱等属于感性负载。 产生无功功率的有:感性负载、容性负载,容性负载用的很少,就是说有大电容的设备的意思。无功功率不能说是损耗,是可以补偿的。 阻性负载:灯泡,灯管,发热丝等. 什么是阻性负载?感性负载?容性负载? 解答这个问题前先解释几个名词:有功功率、无功功率、视在功率。 有功功率:在交流电路中,凡是消耗在电阻元件上,功率不可逆转换的那部分功率(如转变为热能,光能,或机械能),称为有功功率; 无功功率:电路中,电感元件建立磁场,电容元件建立电场消耗的功率称为无功率,这个功率是随交流电的周期,与电源不断的进行能量转换,而并不消耗能量;视在功率:交流电源所能提供的总功率,称为视在功率,在数值上即是,电压与电流的乘积,P=U*I(单位VA),视在功率即是交流电源的容量; 阻性负载:即和电源相比当负载电流、负载电压没有相位差时负载为阻性(如负载为白帜灯、电炉等)。通俗一点的讲,仅是通过电阻类的元件进行工作的纯阻性负载称为阻性负载。 感性负载:通常情况下,一般把负载带电感参数的负载,即符合和电源相比负载电流滞后负载电压一个相位差的特性的负载为感性(如负载为电动机、变压器)。感性负载与容性负载的区别

感性负载与容性负载的区别 线圈负载叫感性,电容负载叫容性,纯电阻负载叫阻性比如电机是感性负载,电容是容性负载,电炉电阻丝,白炽灯,碘坞灯等是阻性负载在电工或电子行业中对负载阻抗特性的定义,分为纯电阻型、电感型及电容型。简称阻性、感性、容性。 1)感性无功功率 在用电设备中,凡是用绕组和磁铁组成的,在交流电路中产生电和磁交变的功能。在能量转换过程中,有部分磁能仍回复到电能,那部分电流没有消耗有功功率,称为感性无功功率。在电感性负载的电路中,电流滞后电压一个角度Ψ,cosΨ称为功率因数。 (2)容性无功功率 在电容器二块极板间产生充放电,电容电流不消耗有功功率,这个电流引起的功率称为容性无功功率。在电容性负载的电路中,电流超前电压一个角度Ψ,cosΨ也称为功率因数。因此容性无功功率可以抵消感性无功功率而提高功率因数。 (3)无功功率补偿的原理 在交流电路中,纯电阻负载电流I R与电压U同相位;纯电感负载电流IL滞后电压纯电容负载电流I C 则超前于电压。 有功功率:在交流电路中,凡是消耗在电阻元件上,功率不可逆转换的那部分功率(如转变为热能,光能,或机械能),称为有功功率; 无功功率:电路中,电感元件建立磁场,电容元件建立电场消耗的功率称为无功率,这个功率是随交流电的周期,与电源不断的进行能量转换,而并不消耗能量;

纯电阻性负载与非线性负载

现象解释: 可能很多同学都有这种经历,在寝室里4台电脑开着,电扇开着、日光灯开着都可以正常运行,没有任何问题,但是什么电器都不开,就插了一个小小的电热杯,电表就跳闸了。为什么会出现这种现象呢?电脑的电源都是250W~300W的,4台电脑功率之和绝对在一个电热杯之上,但为什么可以带4台电脑同时工作但不能接入一个300W的电热杯呢?两者有什么不同呢?下面我们就来研究一下。 我们平时使用的最多的加热装置就是热得快、电热杯或者电饭锅,它们的工作原理就是电流流过电阻丝,电阻丝发热来烧水。对于220V电网来说,这类负载相当于一个纯电阻接到电网里,学过电路的同学都知道,交流220V加到电阻上,其两端的电压波形和流过电阻的电流波形是同相的,也就是说,两者相位差是0。这类负载我们称之为纯电阻性负载。 计算机相当于什么负载呢?我们知道我们的电脑机箱的后上方,有一个方块状的铁盒子,那就是计算机的电源。这个电源对于电网来说,就是电网的一个负载。计算机的电源是开关电源(注意,这可不是有开关的电源哦),属于非线性负载(也叫整流性负载)。开关电源的原理是先把 220V@50hz交流电整流为高压直流,再把高压直流逆变为高压高频交流,再通过高频变压器降为低压高频交流,然后再转为低压直流输出,这种电源的效率要比传统稳压器高得多。把计算机的开关电源当做220V电网的一个负载,这种负载在220V市电输入端看来等效于一个容性负载,虽然它的电压波形还是正弦波,但是它的电流波形已经畸变了,不再是规则的正弦波,而是接近脉冲波的波形(其实这种非线性负载才是对电网有危害的恶性负载,会给电网带来高次谐波)。 那么电表如何识别这两种负载呢?方法有很多种,但都是通过单片机+AD转换器,对220V输出端的电压电流的波形实时采样,然后编制相应的程序,通过算法,判断这两种负载的功率各占多大的比例,仅仅限制纯电阻性负载的接入。 “识别器”限制的不是用电总功率,而是瞬间的阶跃功率,如果阶跃功率大于事先的设定,系统将自动切断负载电路,在间隔一段时间后,系统自动尝试性恢复供电,经过识别判断没有大功率阻性电热负载接入电路,从而继续正常供电。 给宿舍安装“智能负载识别器”的目的是很明确的,就是为了限制违章电器的使用,消除隐患,保障广大师生的生命财产安全。 识别的原理是:通过电表测量出增加那部分负载的功率和功率因数,因为电热杯之类的阻性负载的功率因数较高,达到0.99以上,再通过判断增加的功率,二者即识别出恶性负载实行断电控制。目前我所能做到的识别是:功率因数大于0.9999998,最小增量负载大于20W。即可实现断电。