高切坡安全防护专项施工方案

一、编制依据及编制原则

1、国家和当地政府的有关法令、法规及规定。

2、重庆市沙坪坝区科强锦龙苑场区工程设计图及相关的标准图、参考图。

3、颁布的现行的建筑《设计规范》、《施工规范》及其它规范和规程。

4、当地的水文地质、地形地貌、气象条件及交通运输条件。

5、严格遵守国家和当地政府的有关法令、法规及有关规定。

6、根据工程实际情况,围绕重点项目周密部署,合理安排施工顺序。

7、采用平行流水及均衡施工方法,坚持对工程施工全过程严密监控,运用网络技术控制施工进度,抓住关键线路,确保工期目标实现。

8、严格遵守安全防护规程、《安全操作规程》,定期组织安全会议,进行安全防护教育,健全安全管理体系,落实安全责任制,坚持安全检查制度,使安全工作警钟长鸣。实现“五无、二控制、一消灭”的安全目标。

9、制定施工方案时,首先考虑环境保护措施,注重文明施工,把确保交通畅通、周边秩序良好、居民正常生活作为施工组织的前题,

树立本项目及我单位的良好形象。

10、严格执行ISO9001:2000系列质量标准,OHS18000职业健康安全管理体系,ISO14000:2004环境保护体系,对施工过程进行有效控制,建立健全的管理体系,完善管理制度,抓住关键施工工序,把本标段建成精品工程。

二、工程概况

1、工程简介

本工程为科强·锦龙苑一期工程,建设地点位于沙坪坝区石路44号。总建筑面积33282.5 平方米,一号楼建筑层数29层,建筑高度87米,二号楼建筑层数28层,建筑高度84米。结构形式为钢筋砼框架剪力墙结构。建设单位为重庆市科强房地产开发有限公司。施工单位为重庆第三建设有限责任公司。靠石小路一侧,有一段高约19米边坡,由于边坡大部分为回填杂土,地基欠稳定。因此,应对此进行边坡治理。

2、边坡地层岩性及地质构造

南东侧边坡为岩土混合边坡,北东侧及南西侧为岩质边坡,岩质边坡类型为3类,边坡现状稳定。开挖后北东侧边坡基本稳定,南东侧及南西侧边坡欠稳定,是大坡高约19.00,需对三处边坡进行治理。

三、施工过程中的安全措施

(一)组织机构设置

1、成立由项目经理为首的、项目责任工程师和专职安全员组成的安全生产领导小组,组织领导施工现场的安全生产管理工作。

2、根据作业人员情况成立由专职安全员并领的“安全纠察队”每人佩戴项目经理部统一印制的“安全纠察”臂章,开始日常安全生产检查工作。

3、落实安全生产责任制,总部以项目,项目对作业单位,层层签订安全生产文明施工责任状,使安全生产责任层层落实到人。

附:《安全检查组织机构图》、《安全保证体系框图》、《安全检查程序图》

安全检查组织机构图

安全检查程序图

N

(二)、安全防护措施

1、安全防护措施选择

(1)、采用在坡脚搭设由钢管和竹跳板组成的竖向支挡,以防止高切坡岩土坠落伤人。(见附图一)

(2)、采用搭设作业平台,人工清切坡危岩的方法。(见附图二)2、作业平台、反挡搭设要求

(1)搭设参数

A、支挡搭设参数

立杆斜撑间距为 1.2M,水平杆设三道.并设扫地杆,挡板采用300*2800MM竹跳板满铺。

B、作业平台搭设参数

立杆间距为1M,纵横水平杆步距1.5M,并设扫地杆。

(2)搭设要求

①当搭设区地面为岩石地基时,立杆及斜撑可直接置于岩石地基上;当地面为回填压实土时,立杆底部应60*160MM木枋。

②采用Φ48*3.5mm钢管,钢管质量须符合规范要求,不得采用弯曲的钢管,扣件不得采作破损扣件。

③立杆及斜撑按间距按搭设参数搭设,底部设纵横扫地杆,形成稳定的三角形支撑架。

④支挡两水平杆间设竹跳板,水平杆间采用铁丝扎牢,形成竖向挡板,水平杆与立杆采用扣件连接。水平杆接头采用搭接,搭接长度不小于1M,应等距设置3个扣件固定。端部扣件边缘至搭接水平杆杆端的距离不应少于100MM。

⑤作业平台搭设要求

A、立杆除最外一排可高出作业面1.2M外,其余立杆不得高出作

业面以免影响工人的正常作业。最外一排立杆高出作业面部分

应设两道水平杆,并挂密目式安全网作安全防护。

B、纵向水平杆宜设置在立杆内铡。其长度不得少于3跨。纵向水

平杆接长宜采用对接扣件连接,也可采用搭接。纵向水平杆的

对接扣件应交错布置。两相邻纵向水平杆的接头不应设在同步

或同跨内,不同步或不同跨两相邻接头在水平方向错开距离不

应小于500MM,各接头中心至最近主节点的距离不应少于纵跨

的1/3。

当采用搭接接长时,搭接长度不少于1M,应等间距设置3个

旋转扣件固定。端部扣件边缘至搭载接纵向水平杆杆端的距离

不应少于100MM。

C、横向水平杆的设置应符合:

各主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件连接且严禁拆除,主节点处两个直角扣件的中心距离不应大于150MM。作业层的非主节点处的横向水平杆按照跳板长度及刚度等间距设置,最大间距不得大于立杆纵距的1/2,且在跳板接着处应设置两根横向水平杆,脚手板的外伸长度应取130-150M,且两块竹跳板的接头处伸长度的和不应大于300MM。

D、为增加架体的稳定性,每四排立杆横向设置剪刀撑,由底至顶层设置。为了增加架体的抗倾斜能力,每两跨立杆间设置抛撑,抛撑应采用取通长杆件与架体可靠连接,与地面的倾斜角应在45°~60°之间,中部应加约束水平杆。

E、作业平台面采用2.8*0.3M竹跳板,脚手板应满铺、稳铺,采用对接平铺,脚手板探头处采用Φ3.0mm镀锌钢丝固定在支承杆上。

3、支挡、作业平台拆除要求

(1)拆除前,应经得相关单位同意后,方可拆除。

(2)拆除前必须清除支挡内落入的岩土,及切坡上风化易坠落的岩土。

(3)由现场施工负责人进行拆除安全技术交底,拆除时应派人监护。(4)拆除前应有拆除指令,无拆除指令严禁拆除任何一根杆件,违

者将实行重罚。

(5)支挡拆除作业必须遵循先清除支挡内侧岩土,再拆除竹挡板,最后拆钢管扣件支架。

(6)作业平台拆除必须从上至下逐层进行,严禁上下同时作业。(7)拆除作业时,应派人进行监护,随时注意切坡岩石状况,发现异常情况,立即停止作业,通知作业人员尽快撤离现场。

(8)严禁在风天进行拆除作业,防止因雨水浸泡切坡而发生岩体滑坡伤人。

(9)拆除的构配件严禁抛掷在地面,运至地面对面构配件及时检查、整修与保养,并按品种、规格堆码存放。

4、根据本工程特点,边坡施工应采取自上而下、分段跳槽、及时支护的逆作法或部分逆作法施工。严禁无序大开挖。

(三)、设备使用安全措施

1)每种机械都必须制定相应的安全操作规程,严格执行国家或劳动部门颁发的有关规定。

2)机械设备应按其技术性能要求正确使用,缺少安全装置或安全装置已失效的机械设备不得使用。

3)严格拆除机械设备上的自动控制机构、力矩限制器等安全装置,严禁拆除监测、指示、仪表、报警及警示装置。上述装置的调

试及维修应由专业人员负责进行。

4)机械作业时,操作人员不得擅离工作岗位,不准将机械设备交

给非本机操作人员操作。严禁无关人员进入机械作业区和操作

室内。工作时,思想要集中,严禁酒后操作。

5)操作人员及配合作业人员在工作中必须按规定穿戴劳动保护用品,长发不得外露。高空作业时,必须系安全带。

6)对于违反本规程的指挥调度,操作人员有权拒绝执行,任何组织或个人不得强迫操作人员违章作业。

7)机械设备在施工作业前,施工技术人员应向操作人员作施工作任务及安全技术措施交底,操作人员应熟悉作业环境与施工条

件,服从现场施工管理人员的调度指挥,遵守现场施工安全规

则。

8)配合作业的人员,应在机械设备回转半径之外工作,如需进入机械设备回转半径之内时,必须停止机械设备回转并可靠制动,机上、机下人员密切联系。

9)机械设备在夜间作业时,作业区内应有充足的照明。

10)机械设备在保养或修理时,要特别注意安全。禁止在机械设备运转中冒险进行保养、修理,调整作业。禁止在工作机构没有

保险装置的情况下,在工作机构下面工作。各种电气设备的检

查维修,一般应停电作业,电源开关处应挂设“禁止合闸,有

人工作”的警告牌并设专人负责监护。

11)、施工现场所有的电器设备等必须根据功率大小设置漏电保护器,机电设备必须接零接地,接地电阻不大于1欧姆。

(四)、施工用电安全措施

(1)严格按照施工图所设定的机械、照明、施工进度,排列出线大小和位置,照明和单项要配相。

(2)电工必须持证上岗,配电房必须有24小时值班电工。

(3)所有电路铺设、操作和维护必须严格执行用电规范。

(4)定期各不定期的对电路进行检查。

(5)所有施工配电板必须有漏电保护器。

(6)实行三相五线,一机一闸制。

(7)电房和其它用电重点部位须有用电安全内容

(五)、雨季及夏季施工安全技术措施

1、雨季施工部署

(1)根据雨季施工的特点区分轻重缓急,对于表适于雨季施工的项目可适当调整。但是基于本工程时间紧、任务重的特点,部分结构工程必须在雨季进行,这样一定要在针对性的保证措施条件下采取集中突击完成。同时对于雨季施工工程还要考虑即不影响工程的顺利进行,以不过多增大雨季施工费用,加大工程成本。

(2)在施工部署上要根据晴、雨、内、外相结合的原则,尽量缩小雨天露天作业面以及采取集中资源突击作业的方针,尽可能的采取分段、分部位突击施工的方法。

(3)根据本工程的特点,要将生主计划同雨季施工结合起来,考虑一定的劳动力,安排一定的作业时间,搞好雨季施工期间工程材料和雨季施工材料的准备。

(4)加强技术管理和安全工作,要定期组织雨季施工交底和检查,

积极督促做好有关工作。

2、雨期施工准备工作

(1)现场排水

按照施工现场临时设施布置方案,提前做好现场排水设施,雨施期间的现场排水采取明沟与暗管相结合作为疏水渠道,沟管含水、含水井汇水沉清处理,用水泵排水和雨水自由流散的方式排出现场,保证本工程雨施期间现场疏水顺利,在雨后地面不积水,能最大限度的减少雨水对施工的影响,确保施工生产的顺利进行。

(2)原材料、成品及半成品

A、水泥

水泥应按不同品种、标号、出厂日期和厂别分别堆放。雨季更应遵守“先收先发,后收发”原则,避免久存的水泥受潮影响活性。

水泥尽量堆放在正式的房屋内,要作到绝不使水泥因雨而受潮。雨季前要检查库房,防止渗漏。

露天堆垛要砌砖平台,高度不小于500MM,四周设排水沟,垛底铺油毡,用苫布覆盖封好。

B、钢筋应架空(下垫方木)堆放,在钢筋绑扎前必须清除老锈。

C、砂石集中大堆堆放,应放于地势高的地区,排水要有出路。

D、砖要大堆码放,四周注意排水。

E、经适当储备苫布、塑料布、油毡等防雨材料,排水需用的水泵及有关器材。

(3)其他准备工作

○1现场工棚、仓库、食堂、宿舍等大小型临时工程应在雨季前修整完毕,要保证不漏、不塌和周围不积水。

○2脚手架应进行全面检查,每次大风雨后也要及时复查,检查中发现松动,腐蚀情况应用时做好处理,斜(马)道必须钉好防滑条。

○3塔吊或其他临时设施,应有避雷置。

○4现场机电设备(配电盘、闸箱、电焊机、水泵等)都应有防雨措施,照明线检查有无混线、漏电、线杆有无埋设有牢、腐蚀等情况,要及时处理,保证下常供电。所有闸箱均应有漏电保护顺,并保证灵敏可靠。

○5六级以上大风天气,塔吊要放松旋转制动刹,让塔臂能随胸自由转动,高层井架等均应停止使用。

○6加强气象预报收听记录工作,每日上班后下班前要及时掌握天气预报情况,便于采取措施,做好防风防雨、防雷工作。

3、雨季施工具体措施

(1)认真收听天气预报,尽量避免在雨天浇筑砼,连续浇筑砼时,在浇筑前应与气象站联系,并请求服务,要准备足够的防雨布,昨日临时遇上暴雨时可用来覆盖砼,并按规范要求留设施工缝后停止作业;雨干后方可施焊,焊条盛装要防潮。

(2)钢筋对焊处搭设雨棚,焊机必须有防雨设施,被寸雨淋湿的焊机烘干后方可旗焊。

(3)做好塔吊、脚手架等高耸物体的防雷措施,可利用结构钢筋做避雷针,切实做好接地设施,对现场所有电机具设置防雨遮盖,做好

接地接零保护。

(4)现场材料堆放处和机械设备基础均加高,以放积水受潮。(5)经常维修和疏通临时道路及排水沟,以防暴雨来时积水过多,确保雨后畅通,必要加铺防水材料。

(6)对脚手架、爬梯、操作平台等满铺竹笆、木板并做防护栏。(7)高空作业必须系安全带,穿防滑鞋。

(8) 加固排水沟及截水沟,防止地面水流入滑坡体。

(9) 设置必要的观测点,观测山体的动态变化,做好记录。当变化速率增大时,迅速报告经理部,会同监理及设计部门一起拟订处理方案及措施,及时处理。

(10) 模板支架须支撑在牢固的地方,严禁支撑在土体上,以防雨后跑模。

(11) 露天使用的电气设备要有可靠的防漏电措施。消防器材有防雨措施。

(12) 对水泥等怕潮物资做好防雨防潮。

(13) 雨季施工:尽早疏通周围的排水系统,与原有水沟顺接,保持流水畅通,施工用料要备足。

(14) 加强防雨措施,安排人员值班,注意观察山体变化,发现险情立即采取必要措施,并向有关方面报告。

(15) 储备各种防险、防洪、抢险物资,以备使用。

(16) 雨季施工抗滑桩、锚索应搭设防雨棚,桩周围排水要畅通。

4、夏季施工措施

因重庆夏季炎热,应根据实际天气情况调整工作时间,尽量避开中午,利用职务之便用一早一晚,现场供应茶水,并发放防暑药品,防止工人中暑。

(1)夏季由于气温高,砼初凝时间短,浇注砼是主要应解决施工冷缝和干缩裂缝,外墙装饰应着重防止墙面失水。

(2)砼可选用水化热较低的水泥,如矿渣、火山灰质水泥和粉煤水泥等。

(3)砼加减水缓凝剂,以延长初凝时间和减少水灰比,减少收缩裂缝。

(4)新浇好的砼表面用草垫遮盖,每隔1小时左右洒水一次,晚上每3小时洒一次水。

(5)高温期间要适当调整露天作业人员作息时间,避免中午从事焊接等高温工作,保证职工的茶水、清凉饮料的供应,及时发放防暑用品,做好职工的防暑降温保健工作。

(6)高温期间使用的水泥砂浆要随拌随用,在2H内用完,红砖在使用前要提前浇水润湿,抹灰面各装饰面的基层,施工前也要提前浇水润湿,饰面的镶贴材料要充分浸水润湿。

(六)、排水措施

1、边坡工程应根据实际情况设置地表及内部排水系统。

2、为减少地表水渗入边坡坡体内,应在边坡潜在塌滑区后缘设置

截水沟。边坡表面应设排水系统,其它在边坡上或边坡顶部设置沉淀池等可能造成渗水的设施,必须设置时应做好防渗处理。3、地下排水措施宜根据边坡水文地质和工程地质条件选择,可选

用大口径管井、水平排水管或排水截槽等。当排水管在地下水位以上时,应采取措施防止渗漏。

4、边坡工程应设泄水孔。对岩质边坡,其泄水孔宜深入至潜在滑

裂面内。

5、泄水孔边长或直径不宜小于100MM,外倾坡度不宜小于5%;间

距宜为2~3M,并宜按梅花形布置。最下一排泄水孔应高于地面左排水沟底面不小于200MM。在地下水较多或有大股水流处,泄水孔应加密。

6、在泄水孔进水侧应设置反滤层或反滤包。反滤层厚度不应小于

500MM,反滤包尺寸不应小于500MM×500MM×500MM;反滤层顶部和底部应设厚度不于300MM的粘土隔水层。

(七)、施工注意事项

1、沿公路边处切坡较陡,岩石裂隙已发育,上部已发育的岩石必须清除。采取搭设作业平台,人工凿打清除危岩,作业平台详附图。

2、作业平台支挡搭设人员必须经过考核合格的专业架子工,并持证上岗。

3、搭设人员作业前应对其进行安全技术交底,并要求戴好安全帽,穿防滑鞋,系好安全带。

4、高处清除危岩土石方时,应戴好安全帽,系好安全带,作业平台面应满铺竹跳板。清除的岩石应及时从平台面上清除。

5、作业平台及支挡所用的构配件及搭设质量应规定进行检查验收,必须确保支撑安全。

6、支挡在使用期间,严禁拆除下列杆件:

(1)主节点处的扣件入水平杆。

(2)剪刀撑、斜撑及扫地杆。

7、作业平台及支挡在使用期间,应定期检查杆件是否弯曲、扣件是否松动,底座是否下沉,斜撑是否悬空,发现上述情况必须及时整改。

8、在工程施工期间,应设专人随时观察切坡岩土裂隙发育情况及支撑变形情况,发现异常情况,立即通知相关部门作相应的紧急处理措施。

9、当楼层主体结构施工时,垂直防护必须随进度跟进,采取双排外架,外侧挂密目式安全网(垂直防护图附后)。

10、清除的危岩应采用汽车运至场外。

11、危岩清除时应遵循下列程序:

搭设作业平台,清出表面泥土而并形成作业台阶,再人工凿打危岩,凿打时应逐块进行,凿出的石块不得过大,以免石块坠落打击脚手架而影响作业平台安全。施工时必须有专人监护,并派人随时检查作业平台有无变形,发现异常情况,立即整改。

四、施工险情应急措施

1、边坡工程施工出现险情时,应做好边坡支护结构和边坡环境异

常情况收集、整理及汇编等工作。

2、当边坡变形过大,变形速率过快,周边环境出现沉降开裂等险

情时应暂停施工,根据险情原因选用如下应急措施:

(1)坡脚被动区临时压重;

(2)坡顶主动区卸载程序;

(3)做好临时排水、封面处理;

(4)对支护结构临时加固;

(5)对险情段加强监测;

(6)尽快向勘察和设计等各单位反馈信息,开展勘察和设计资料复审,按施工的现状工况验算。

3、边坡工程施工出现险情时,应查清原因,并结合边坡永久性支护要求制定施工抢险或更改边坡支护设计方案。

重庆第三建设有限责任公司

科强锦龙苑工程项目部

二00五年九月三日

高切坡临边建筑防护方案详解

中汽研发基地建设项目 高 切 坡 临 边 建 筑 防 护 方 案 编制: 审核: 二0一一年三月三十日

一、工程结构概况 本工程位于天津市南开区长江道与治金路交叉口处西南角,主体为现浇框架-剪力墙结构,基础形式为预应力管桩和砼灌注桩,地下一层,科技大楼地上二十层,综合楼地上十七层,主要柱网尺寸8.00×8.00m,科技大楼总高度为79.5m,主体部分长度为40.00m,宽度为25.60m剪力墙抗震等级为二级,框架抗震等级为二级;综合楼总高度为79.5m,主体部分长度为40.00m,宽度为25.60m剪力墙抗震等级为二级,框架抗震等级为二级; 基坑北侧为长江道,距地下室外墙31m;南侧距晴川花园小区住宅楼最近处19m,距西南处已建九层楼平均8m,西侧距规划路温江路28m,东侧距本工程围墙31m。 二、土方开挖状况 本工程为桩基础整体筏板基础,地下基础筏板标高为-6.65m,根据机械工业部第四设计研究院(勘察分院)2009年7月所作的‘中国汽车工业工程公司天津研发基地建设项目岩石工程勘察报告书(详察)进行设计,拟建场地各土层工程地质特征详见勘察报告;场地地下水位埋深在1.4~2.0米左右,相应标高-0.1~0.5米之间,相应

绝对标高2.5~3.1米之间,地下水及土对混凝土结构不具腐浊性;本工程场地土类型属中软场地土类型,在勘察深度范围内无液化土层存在,在抗震设防烈度为7度条件下;本场地为非液化场地,可不考虑震陷的影响下部均为桩基。 基础土方开挖时,周边将严格按土方开挖方案预留及放坡。中心采用机械开挖至设计标高以上200mm处后,采用人工开挖到设计标高,以免扰动桩头。待边坡支护完成后,进行预留土方的开挖(预留土方位置见1-1剖),土方根据施工及支护要求将进行分项分部进行开挖,开挖土方时途中A、C区阴影部分采用45°斜坡开挖,暂不进行支护,待地下室主体结构施工完毕并且砼达到设计强度后再进行二次开挖进行支护,为方便现场施工B区暂不开挖施工,待A区支护完毕基坑幕墙受力稳定时再进行土方开挖进行支护,施工时将严格按照土方开挖及支护的施工先后顺序施工; 土方开挖过程中,将标高测量控制作为重点,防止超挖和欠挖,尽量减少现场劳动力,加快基础施工进度。

安全防护专项施工方案

万锦融城5#、6#楼及地下车库安全专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 2014年7月

1、编制依据 1.1《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 1.2《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 1.3《密目式安全网》GB 16909-1997 1.4《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 1.5《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008 1.6《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2001 1.7《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJl40-2001 1.8《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规程》JGJ 128-2000 1.9《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2、工程概况 本工程位于临西县临西县地表水厂工程位于英华街与辽河路交界点西北角。厂区规划总用地面积23401㎡。 本工程的建筑物有:综合办公楼、净水车间、清水池和二级泵房、调节水池和提升泵房、附属用房1、附属用房2、配电室、回收水池、干化场、臭氧反映池、仓库、门卫室等。结构为框架、砖混、钢筋混凝土、钢结构;构建筑物屋面防水等级二级,抗震设防烈度为6度;其中综合办公楼为最高,地上4层,建筑高度18.5米,清水池为最深 -5.21米。 3、安全管理目标 全年无因工亡人、重伤事故,轻伤率控制在0.3%;确保安全管理。施工现场全面标准化管理,无“三违”、无安全隐患。

4、安全防护采用材料 钢管:采用伞48,壁厚3.5mm的可焊性钢管。 扣件:十字扣,旋转扣,接头扣。 钢筋:φ16—φ20工程用剩钢筋焊接,φ16钢筋。 安全网:密目安全网和大眼网。 脚手板、钢丝、铁钉等。 以上材料必须是经检验合格的材料,杜绝使用伪劣产品,安全网必须选用在公司备案的合格分供方的产品,进场必须经项目安全部验收合格后方可使用。 5、各专项安全防护措施 5.1基坑马道、通道的安全防护 基坑土方第一步开挖完成之后,需要立即在基坑周边搭设防护栏杆。具体做法如下: 防护栏杆由三道横杆及立杆组成,立杆顶距地面1.5m,上横杆离地高度为1.5m、中杆离地1.0m、下杆距地0.5m;使用1.8—2.0m钢管作为防护立杆,打入地下30—50cm、间距2.0m;且防护栏杆刷红白间隔油漆:外侧满挂安全网。 土方开挖到槽底后,在收坡道之前,必须完成人行马道的搭设,马道搭设需符合下列要求:立杆间距为1500,立杆底部要垫通长50厚木板,通长横杆间距为1500,休息平台为1500×2000,且在马道两侧沿坡度各设置一道扶手栏杆,扶手栏杆离铺设的木板高度为90cm,人行斜道上每

施工现场安全防护方案1

施工现场安全防护方案 编制: 批准: ××年×月×日 目录 一、编制依据 (2)

三、施工安全防范部署 (2) 四、主要安全防范方法 (2) 1. ............................................................................................................. 安全网的设置 .. (2) 2. ............................................................................................................. 安全帽的正确使用.. (3) 3. ............................................................................................................. 安全带的使用:. (3) 4. ............................................................................................................. 四口防护 .. (3) 5. ............................................................................................................. 临边防护 .. (3) 6. ............................................................................................................. 悬空作业的安全防护 (4) 7. ............................................................................................................. 交叉作业区段的安全保护 (4) 8. ............................................................................................................. 高空作业的安全防护 (4) 9. ............................................................................................................. 临时用电的安全防护 (4) 10.施工机具的安全防护 (5) 11.消防保卫管理 (5) 12.固定防护层 (5) 五、安全管理措施 (5) 1. ............................................................................................................. 安全防护设施的管理 (5)

安全防护措施及施工方案

安全保护措施及方案 一、安全管理措施 ⑴坚决贯彻执行"安全第一,预防为主"的方针。实施安全生产目标责任制,健全安全保证体系,运用"全管"方法,分阶段、按部位做好安全防护工作,使之做到经常化、制度化、标准化。 ⑵落实安全生产责任制。实行"一把手"负责制。坚持管生产必须管安全的原则。 ⑶强化安全检查制度,各级都要定期检查,采用专业检查和群众检查相结合,平时检查与定期检查相结合,施工高峰期和冬、雨季组织专项检查。检查的重点围绕高空作业、电器线路、机械动力等方面进行,防止发生高空坠落、触电、机械伤人等事故。另外,针对施工特点,如高空吊装、架子平台、防火、防塌、防爆、防毒等进行专业检查。查出的安全隐患,按定人、定时间、定措施的要求落实隐患整改,把安全措施贯穿于生产全过程。 ⑷抓好安全技术交底、安全教育、班前安全活动等基础工作,做好模板工程、外架子搭设等施工方案,并落实安全技术措施。 二、安全技术措施 1、防坠落措施 ①购买有产品合格证的安全帽,购入的安全帽必须经验收后,方准使用。不使用缺衬、缺带及破损的安全帽,正确使用,扣好帽带。 2、安全用电措施 ①临时用电按有关规定编制好施工方案,并建立现场线路、设施定期检查制度。现场电源采用TN-S 系统,现场电线、电缆按规程架设,不得有直接绕钢管乱拖、乱接等现象。施工现场使用的机械电器设备必须绝缘良好,并有可靠的安全接地或接零,严禁没有经过培训或不懂机电设备的人使用和玩弄机电设备。 ②配电箱和开关箱要有门有锁并能防雨雪侵入,配电系统采取分级配电,动力与照明线路要分开设置并有标记,做到一机一闸一保险。配电箱统一编号,箱内开关电器标明用途。 ③加强夜间施工照明管理,确保施工部位的规定照度。职工宿舍照明全部使用36V低压电。电焊机单独设开关,外壳做保护接地或接零。一次线长度小于5米,二次线长度小于30米,两侧接 线应压接牢固,并安装可靠防护罩。不得使用金属管道、脚手架、结构钢筋作回路地线。焊把线应无破损,绝缘良好。电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。 3、施工机具安全防护措施 ①防雨操作棚。停用或停电时,应切断电源②机动翻斗车时速不超过5KM,行车中严禁带人。

(完整版)削坡方案

万州区天城周家坝大映路内侧高切坡防护工程 (土石方工程) 施 工 方 案 编制单位: 江苏省第一建筑安装有限公司 编制人:陈幸福 项目经理:杨建明 编制时间:二00七年二月三日

目录 第一章编制依据 第二章工程概况 第三章主要施工方法 第四章施工进度与劳动力安排

第一章编制依据 一、编制依据 国家及相关部门颁发的现行各种施工验收标准。 据现场踏勘调查所获得的有关资料。 本单位现拥有的技术能力、机械设备、施工管理水平以及多年工程建设的宝贵经验。边坡环境整治的相关设计、施工及验收规范。 二、编制范围 图纸提供区域内的地表边坡土石方削方工程等防护工程。 1、编制原则 总的原则是施工方案应完全满足业主要求和符合施工现场实际施工需要以及施工技术规范。确保工程安全、保质、按时完成。 (一)遵守设计的原则 服从甲方、遵守设计,严格执行甲方提供的图纸及文件,并且满足施工现场的需要。 (二)确保工期的原则 严格按施工合同规定的施工工期,根据本工程的特点和要求,在保证质量、安全可靠的前提下优化施工方案,各工序紧密衔接,避免不必要的重复工作,以保证施工连续均衡有序地进行。 (三)质量第一的原则 确立质量目标、制定规划、严格按照质量体系运作,以工作质量确保每道工序和每项工程的工程质量。 (四)安全第一、预防为主的原则 确立安全工作目标、完善规章制度、层层签订安全生产责任书,强化安全教育和安全管理,狠抓现场各项规章制度、措施的落实,确保安全生产目标的实现。(五)文明施工的原则 坚持自始至终对施工现场的全过程进行严密监控,以科学的方法实行动态管理,并按动、静结合的方法精心布置和规划施工现场,合理安排施工运输道路,保护周围环境。严格施工管理,开展文明施工活动,做到文明施工,争创标准化施工现场。 第二章工程概况 本工程为万州区天成周家坝大映路内侧高切坡防护工程。由江苏省第一建筑安装有限公司承建。 本工程分为两段,第一段高切坡系兴建公路开挖形成,位于万州区天城救兵城天子路以西,北起天子路与新修公路交接处,东临万州蓄电池厂,呈南北分布,高切坡岩层进水平,总长约183m,高10~35m,坡度为45o~85o左右,属陡立的长高切坡,高(切)坡下有新建公路,北端坡下有一幢6层高的建筑物,西侧坡顶距高(切)坡10~70米有居民房.坡顶土层形成中小型浅层滑坡,滑坡剩余下滑力在150KN/m~

安全防护棚架专项施工综合方案样本

安全防护棚架专项施工综合方案

国道205线三明市区过境段A1合同段安全防护棚架专项施工方案 编制: 编制: 审核: 审批:

中铁航空港集团第一工程有限公司 国道205线三明市区过境段A1合同段项目经理部 2015年6月10日

目录 一、编制依据 ............................................................................................................... 错误!未定义书签。 二、编制原则 ............................................................................................................... 错误!未定义书签。 三、适用范围 ............................................................................................................... 错误!未定义书签。 四、工程概况 ............................................................................................................. 错误!未定义书签。 五、施工工艺 ............................................................................................................... 错误!未定义书签。 1、总体设计............................................................................................................ 错误!未定义书签。 2、施工工艺流程.................................................................................................... 错误!未定义书签。 ............................................................................................................................ 错误!未定义书签。 ............................................................................................................................ 错误!未定义书签。 ............................................................................................................................ 错误!未定义书签。 ............................................................................................................................ 错误!未定义书签。 ............................................................................................................................ 错误!未定义书签。 ............................................................................................................................ 错误!未定义书签。 3、安全防护棚架的拆除........................................................................................ 错误!未定义书签。 六、质量保证措施 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。 七、安全保证措施 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。 1、成立交通安全保畅领导小组............................................................................ 错误!未定义书签。 2、交通安全保畅领导小组职责............................................................................ 错误!未定义书签。 3、小组成员职责分工............................................................................................ 错误!未定义书签。 4、安全保证措施.................................................................................................... 错误!未定义书签。 ............................................................................................................................ 错误!未定义书签。 ............................................................................................................................ 错误!未定义书签。 八、应急预案 ............................................................................................................... 错误!未定义书签。 1、组织机构............................................................................................................ 错误!未定义书签。 2、工作职责............................................................................................................ 错误!未定义书签。 3、应急准备............................................................................................................ 错误!未定义书签。 4、应急处理和响应工作程序................................................................................ 错误!未定义书签。 5、应急救援原则.................................................................................................... 错误!未定义书签。 九、附件:安全防护棚架设计图 ............................................................................... 错误!未定义书签。

施工现场安全防护方案

施工现场安全防护文明施工方案 一、编制依据 1、编制说明 为确保施工的安全,同时必须满足文明施工之要求,特编制此施工方案。 2、编制依据: 1)、龙城中央施工图 2)、龙城中央总施工组织设计 3)、《建筑施工临时支撑结构技术规范》(JGJ300-2013) 4)、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)5)、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016) 6)、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 7)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 二. 工程概况 1、施工目标 确保各阶段性评定省优,争创芙蓉奖,获得湖南省建筑工程安全质量标准化示范工地和示范工程。 2、设计概况 龙山耘腾置业发展有限公司投资兴建,重庆银桥工程设计有限公司设计,湘西自治州紫源工程勘察有限公司勘察,湘西自治州鑫诚建设监理有限公司全过程监理,湖南洪山建设集团有限公司组织施工。

建筑物为框架结构,设计使用年限为50年。地下2层,地上31层,建筑高度97.15m,地下室层高4.4/5.75米,1层层高5.1米,2层层高4.9米,标准层层高3米,±0.000相当于绝对标高485.15m。总建筑面积约45918.14平方米,其中地上35538.14平方米,地下10381.92平方米,总工期450天。 3、施工条件 本工程位于龙山县龙凤路与建设路交叉口东南角,地势平坦,交通便利。施工机械及各种建筑材料均可顺利进入施工现场。 施工用水、用电均由建设方接入施工现场。 三、文明施工及环境管理组织结构及岗位职责 组长:项目文明施工管理负责人,负责文明施工现场全面工作;

现场安全防护施工方案(附图)

一、工程概况 二、编制依据 三、管理目标 四、具体防护措施 五、临边防护定期检查制度

现场安全防护施工方案 一、工程概况 二、编制依据 1、中华人民共和国安全生产法; 2、建设工程安全生产管理条例; 3、建筑施工安全检查标准; 4、建筑施工现场环境与卫生标准 5、河北省建筑施工现场“安全质量”标准化达标实施手册 6、河北省建筑施工现场安全防护设施技术规程 7、本企业的相关规章制度 三、管理目标 1、本方案具体指导的安全生产及文明施工的管理,确保该工程的生 产活动能够安全顺利的进行从而达到“环境、职业、安全、健康”的目标。

2、坚持“安全第一,预防为主”的方针,按《建筑施工安全检查标准》考核单项合格率达到100%,职业病发率为零,全年死亡事故为零,重伤事故为零,月一般安全事故不超过1%。,无投诉现象发生。 3、全面贯彻公司的质量、环境与职业健康管理体系管理方针;珍爱生命,保员工健康;改善环境,为人类造福;注重信誉,对用户负责;追求卓越,让社会满意。 四、具体防护措施 1、建筑周边临边防护栏杆搭设要求 ①防护栏杆应由上下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度不低于为 1.0m,下杆离地高度不低于0.5m。24米以上建筑物外临边栏杆上杆离地高度应不低于为1.2 m。坡度大于1: 2.2的屋面,防护栏杆咼度不低于1.5m,并加挂安全立网。 ②横杆长度大于2m时,必须设栏杆柱。防护栏杆柱必须牢固固 定和连接,其整体构造应使防护栏杆任何处,能经受任何方向的1KN 的外力。 ③作业平台、施工通道、运输接料平台以及下方有人员通行或施 工的场所的防护栏杆必须设置自上而下的密目安全网封闭,或在栏杆 下边设置严密牢固高度不低于180mn的挡脚板。 ④当临边外侧临街道时,除设置防护栏杆外,敞口立面必须采取满挂密目安全网作全封闭处理。 ⑤防护栏杆及防护用挡脚板应涂刷醒目的黄黑相间油漆。 ⑥在基坑四周固定,钢管应打入坚实地面以下500mni深,钢管离基坑坑口边沿的距离不应小于500mm

安全防护专项施工方案46469

1、编制依据 《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《密目式安全网》GB 16909-1997 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2001 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJl40-2001 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规程》JGJ 128-2000 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2、工程概况 重庆世纪城A区A组团13-16#楼、商业、幼儿园位于重庆市巴南区,尨洲湾新区,西临龙海大道,交通便捷,总建筑面积万平方米。地下室战时为人防地下掩蔽室,住宅之间为地下车库。 主体结构设计使用年限50年,结构安全等级二级,剪力墙抗震等级三级(26层以上)、四级(26层及以下),设防烈度6度。±以上砼结构环境类别一类,地下室及屋面露天构件砼机构环境类别二类a。基础类型:柱下独立基础、墙下条形基础及人工挖孔桩,基础垫层砼C15,柱下独立基础C30。

3、安全管理目标 全年无因工亡人、重伤事故,轻伤率控制在%;确保安全管理。施工现场全面标准化管理,无“三违”、无安全隐患。 4、安全防护采用材料 钢管:采用伞48,壁厚3.5mm的可焊性钢管。 扣件:十字扣,旋转扣,接头扣。 钢筋:φ16—φ20工程用剩钢筋焊接,φ16钢筋。 安全网:密目安全网和大眼网。 脚手板、钢丝、铁钉等。 以上材料必须是经检验合格的材料,杜绝使用伪劣产品,安全网必须选用在公司备案的合格分供方的产品,进场必须经项目安全部验收合格后方可使用。 5、各专项安全防护措施 基坑马道、通道的安全防护 基坑土方第一步开挖完成之后,需要立即在基坑周边搭设防护栏杆。具体做法如下: 防护栏杆由三道横杆及立杆组成,立杆顶距地面1.5m,上横杆离地高度为1.5m、中杆离地1.0m、下杆距地0.5m;使用—2.0m钢管作为防护立杆,打入地下30—50cm、间距2.0m;且防护栏杆刷红白间隔油漆:外侧满挂安全网。

施工现场安全防护施工方案

施工现场安全防护施工方案

阳高县2016年公租房、棚户区改造安置房建设项目三标段 施工现场安全防护施工方案 编制: 审核: 审批: 大同市第四建筑工程有限责任公司 年月日

一、编制依据 1、《重要用途钢丝绳》 (GB/T8918-2006) 2、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499.2-2007) 3、《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB1499.1-2008) 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2011) 5、《施工升降机》(GB/T10054-2005) 6、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 7、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 8、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012 9、《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2013 二、工程概括 三、安全文明施工目标 3.1 安全目标:杜绝死亡、重伤事故;保证基础安全施工,避免出现坠物伤人和坠落事

故; 3.2 安全管理方针和原则 方针:“安全第一,预防为主,综合治理”。 原则:“先防护后施工,不防护不施工”;“管生产必须管安全”;“安全生产,人人有责”。 四、临边防护 4.1 基本规定 4.1.1 临边作业时,必须设置满足施工安全需要的防护栏杆等防护设施,确需在防护设施外从事施工作业或设置防护设施仍无法完全满足作业中安全生产需要时,施工作业人员必须配备和使用安全带、安全绳等个人安全防护用品,危险部位还必须有专人指挥和值守。 4.1.2 施工现场内的作业区、作业平台、人行通道、施工通道、运输接料平台等施工活动场所,如临边落差达到或超过2m,必须沿周边设置防护栏杆或防护脚手架或其它有效防护设施。各种垂直运输接料平台必须设置安全门。 4.1.3 临街面的作业区、作业平台、施工通道、运输接料平台,临街立面必须设置防护栏杆或防护脚手架并满挂密目安全网作全封闭。 4.1.4 防护栏杆设置 4.1.4.1 防护栏杆整体构造应使防护栏杆任何处,能经受任何方向的1KN 的外力而不发生明显变形或断裂。当栏杆所处位置有发生人群拥挤、车辆冲击或物体撞击等可能时,应加大横杆截面,加密柱距。 4.1.4.2 防护栏杆由上下两道横杆及栏杆立柱组成,上杆离防护面高度不低于1.2m,下杆离防护面高度不低于0.6m,横杆长度大于2m 时,必须加设栏杆柱。 4.1.4.3 下方有人员通行或交叉施工的场所的防护栏杆,必须满挂密目安全网封闭,或在栏杆下边设置严密牢固的高度不低于180mm 的挡脚板。防护栏杆及防护用挡脚板应涂刷醒目的黄黑相间油漆。 4.1.5 防护栏杆用材 4.1. 5.1 施工现场作业区、作业平台、人行通道、施工通道、运输接料平台等施工活动场所的防护栏杆采用Ф48×3.5mm 的建筑脚手架钢管制成。 4.1. 5.2 提倡采用可重复安装和拆卸的自制工具式定型栏杆或栏板。自制栏杆、栏板

安全防护施工组织设计方案

目录 第一章 001—总包与分包管理 (4) 第1节 000-封面及卷内文件目录 (4) 第2节 0001-总包与分包的合同书 (6) 第3节 0002-安全生产文明施工协议书 (8) 第4节 0003-安全生产、文明施工管理协议书 (19) 第5节 0004-安全生产、文明施工管理协议书(消防) (21) 第6节 0005-施工现场临时用电管理协议(附机、电、架设备设施移交单) (27) 第7节 0006-防水工程安全管理协议书 (31) 第8节 0007-分项工程安全措施交底单 (34) 第9节 0008-室内电梯安装安全管理协议书 (36) 第10节 0009-电气焊工操作防火安全协议书 (40) 第11节 0010-施工现场消防安全管理协议书 (41) 第二章 002—项目部安全生产责任制 (43) 第1节 000-封面及卷内目录 (43) 第2节 001-项目经理责任制 (46) 第3节 002-主管副经理责任制 (49) 第4节 003-技术负责人责任制 (52) 第5节 004-施工员责任制 (54) 第6节 005-安全员责任制 (57) 第7节 006-劳务员责任制 (61) 第8节 007-班组长责任制 (64) 第9节 008-外施队长责任制 (66) 第10节 009-生产人员责任制 (70) 第11节 010-项目人员安全生产责任状 (71) 第三章 003—安全措施方案 (85) 第1节 000-封面及卷内目录 (85) 第2节 001基础施工安全措施方案 (87) 第3节 002结构施工安全措施方案 (95) 1

第4节 003装修施工安全措施方案 (104) 第5节 004大模板存放、吊运、组装、拆除安全措施方案 (107) 第四章 004—脚手架施工方案 (112) 第1节 000-封面及卷内目录 (112) 第2节 001-脚手架施工方案 (114) 第3节 002-卸料平台方案 (120) 第4节 003-外挂吊篮方案 (122) 第五章 005—各类安全防护设施的验收检查记录 (123) 第1节 000-封面及卷内文件目录 (123) 第2节 001-脚手架安全网验收单 (126) 第3节 002-四口防护验收表 (130) 第4节 003-五临边验收表 (133) 第5节 004-倒料平台验收表 (136) 第六章 006—分部分项工程安全技术交底 (138) 第1节 000-封面及卷内文件目录 (139) 第2节 001-架子工安全技术交底 (141) 第3节 002-信号工安全技术交底 (144) 第4节 003-木工安全技术交底 (147) 第5节 004-混凝土工安全技术交底 (151) 第6节 005-钢筋工安全技术交底 (155) 第七章 007—安全检查记录 (158) 第1节 000-封面及卷内文件目录 (158) 第2节 001-安全生产检查记录表 (161) 第3节 002-文明施工检查表 (163) 第4节 003-安全生产检查隐患通知书 (166) 第5节 004-文明施工整改回执单 (168) 第八章 008—违章登记及奖罚记录 (172) 第1节 000-封面及卷内文件目录 (172) 第2节 0001-违章登记及奖罚记录 (174) 2

坡面清理施工方案

秭归县归州镇贾家店村六组谭家湾高切坡防护工程坡面清理及危岩体清除 施工方案 编制: 审核: 河南郑州地质工程勘察院 2007年4月26日

秭归县归州镇贾家店村六组谭家湾高切坡防护工程坡面清理及危岩体清除施工方案 一、工程概况及工程量 根据图纸要求全坡段进行清理,清理的范围延伸到最大清理边界或周边截水沟外侧3m的水平距离。本工程坡面清理土石方1777m3(合同数量). 二、施工组织计划 1、劳动力组织计划 坡面清理施工由清坡施工队负责完成。坡面清理施工安排3个班组,每班组15人,计划安排劳动力45人. 2、机械设备组织 拟投入空压机2台,其它小型设备按需要配备。 3、工期安排 监理工程师对该段复测完成,复测结果在允许偏差范围内即可开始进行施工。施工工期计划安排为20天。 三、施工工艺流程 测量放线→原始坡面测量→最上一级坡面清理→下一级坡面清 理→清坡后坡面测量. 四、施工技术方法 1、坡面清理必须符合设计图要求,清理范围必须延伸到最大清理边界或周边截水沟外侧3m的水平距离。 2、坡面清理内容为:破碎松动岩体和危岩体,对局部陡倾坡段进行适当削方及强风化层挖除,以及规定区域内的全部垃圾、杂草、树根、废碴、表土和监理工程师认为必须清除的其它有碍物,坡面清理厚度一般应为0.5—0.6m为宜,坡面清理不得有较大的突起和凹陷,

尤其是清除危岩体坡面应与周围平顺连接. 3、清理施工应采用自上而下,分区跳段的方式进行,每段施工长度一般应15m。任何部位均不得采用自下而上的开挖方式施工. 4、强风化层挖除可采用人工或小型机械进行清理,坡面破碎松动岩体可采用人工或机械撬挖,不得使用爆破方法开挖。 5、清理的土石方可采用挖掘机和装载机挖装,自卸汽车转运. 6、对已清理的切坡,应按设计要求及时进行支护加固。 7、坡面清理施工应遵循“信息法”施工的原则,勤监测、勤巡视,及时反馈信息,根据变化的情况指导施工. 8、开挖后的切坡应尽量减少暴露时间,及时清边检底,同时注意避开雨季。 五、削方工程质量通病及防止措施 1、因削方施工在新建的移民公路和内侧进行,削方前应做好路面和公路内侧的排水沟的保护工作。 2、削方弃碴及时运至滑坡前缘回填压脚区,不得堆积在公路边. 3、削坡坡面必须平滑,坡度不得超过设计要求。坡面上的大型孤石应清除.

安全防护专项施工方案9.1

安全专项施工方案审批表

中交西南研发中心D号地块(学校) 安全防护 专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 中交二航局建筑工程有限公司 中交西南研发中心项目经理部 二〇一八年十月

目录 1.编制说明 (3) 1.1编制依据 (3) 1.2编制目的 (3) 2.工程概况 (3) 3.安全管理目标 (3) 4.安全防护材料 (4) 5.各专项安全防护措施 (4) 5.1 脚手架和作业平台的安全防护措施 (4) 5.2卸料平台的安全防护措施 (5) 5.3洞口的安全防护 (5) 5.4室内操作架子的安全防护 (7) 5.5各类临时支撑体系安全防护措施 (7) 5.6施工设备器具的安全防护 (7) 5.7 材料堆放防护 (9) 5.8交叉作业、高处作业的安全防护 (9) 5.9个人安全防护 (10) 5.10施工临时用电系统的安全防护措施 (10) 5.11现场消防安全措施 (12) 6.季节性施工的安全防护措施 (12) 7.安全保证措施 (13)

1.编制说明 1.1编制依据 1.1.1图纸及施工组织设计 1.1.2《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 1.1.3《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 1.1.4《密目式安全网》GB 16909-1997 1.1.5《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 1.1.6《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008 1.1.7《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2001 1.1.8《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJl40-2001 1.1.9《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规程》JGJ 128-2000 1.1.10《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 1.2编制目的 1.2.1科学的编制专项施工方案,使后期有计划的展开相关作业,并能保证各种物资的供应和使用。 1.2.2 确保本工程建设顺利,安全的进行,做好安全防护,保护施工人员的人身安全,杜绝事故的发生。 2.工程概况 本项目为中交西南研发中心8号地块宝塘中学项目,位于天府新区兴隆镇,规划建设净用地面积34774.33m2,规划总建筑面积19588.89m2,其中教学楼建筑面积11062.93m2,风雨操场建筑面积2461.05m2,食堂建筑面积3598.72m2。地下建筑面积942.42m2,运动场面积13812.00m2,绿地面积6000.00m2。 3.安全管理目标 本工程开工至结束,五因工死亡,重伤事故,轻伤率控制在0.3%;确保安全管理。施工现场全面标准化管理,无“三违”、无安全隐患。

施工现场安全防护搭设方案

施工现场安全防护搭设方案第一节安全管理措施 (一)施工安全管理 1.现场施工人员要认真遵守国家安全法令、法规,遵守施工现场的安全条例。 2.工程施工前,编制各项分项工程安全防护措施,确保安全生产。 3.项目经理亲自负责全面安全工作,并配备一名有经验的专职安全员。工地执行领导班子安全值班制,建立值班记录,及时处理发现的安全问题。工地建立安全委员会,具体管理现场全面安全生产。 4.脚手架等均需编制搭设方案,报公司审批后,严格按规定搭设,并须经验收合格后方可使用。节假日和冬、雨季要加强检查。

5.脚手架、施工电梯等的搭设、提升、使用,必须严格按规程办事,严禁超载。 6.夜间现场要有足够的照明设备,混凝土及潮湿环境下施工用24V 行灯。 7.基坑边沿处设置两道不低于1.2m高的护身栏,刷红白间隔油漆, 并设专用人员马道,马道周边用密目网封闭。 8.基坑1m范围内不准堆料、停放机具。基坑与建筑物距离不得小于1.5m。 9.楼内的孔洞必须加设固定盖板。 10.结构施工时各种架子立挂密目安全网全封闭,保证安全。 11.高处作业如发现有禁忌证者,不准从事高处作业。

12.建筑物出入口要搭设长6m的防护棚,棚顶必须满铺5cm厚的木板。高处作业要带安全带并严禁投掷物料。 13.临近施工区域,凡有可能对人或物构成威胁的地方必须支搭防护 棚或制定出可行性措施,以确保安全。进入施工现场的所有人员必 须戴安全帽。 (二)施工现场安全用电 1.施工现场临时用电,要按规范要求编制临时用电施工方案。 2.进场后,组织技术人员、施工准备员、暂设电工对现场进行勘查,确定电源进线、配电室位置、总配电箱、分配电箱等的位置与走向,根据用电负荷计算,选择变压器型号、导线截面规格,并绘制电器 平面图、立面图和接线系统图,经公司安全部门审批后,方可敷设 电缆,配备各种固定电闸箱。变更临电设计要重新审批方可执行。 3.建立临时用电安全技术档案,内容包括:临电组织设计全部资料;临电修改全部资料;技术交底资料;临电工程检查验收表;接地电

坡屋面安全防护施工方案范本

整体解决方案系列 坡屋面安全防护施工方案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-50500坡屋面安全防护施工方案 Slope roof safety protection construction scheme 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、编制依据 1.本工程设计图纸; 2.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 3.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 4.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 二、工程概况 本工程屋面结构为全现浇钢筋砼坡屋面,以屋脊为最高点,脊梁顶标高根据屋面坡度而变化。 本工程屋面坡度较大,约50度左右。此外斜板顶面设有老虎窗,结构较复杂,细部节点较多,施工难度较大,安全隐患较多,为了保证屋面施工生产的安全,必须在建筑物外侧搭设脚手架安全防护措施。

现坡屋面结构层已施工完毕,此安全防护措施用于坡屋面上各构造层施工。 三、安全施工措施 1、脚手架立杆横距Ib=0.9m,立杆纵距la=1.50m,脚手架步距h=1.50m,铺设 1)钢管一般采用外径48.3mm,壁厚3.6mm的3号钢焊接钢管,其化学成分与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。立杆、纵向水平杆(大横杆)的钢管长度一般为2—4m,横向水平杆(小横杆)一般为1.2m。钢管应涂防锈漆。 2)扣件应采用可锻铸铁制作,应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定。扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于5mm。 3)1.5m檐沟内搭设双排外脚手架,0.9m檐沟内搭设单排内脚手架,小于500mm宽檐沟处脚手管搭设在顶层挑板上,架体必须与墙体拉接牢固。为防止人员坠落,在脚手架立面

高切坡施工专项方案

1 编制依据及原则 1.1编制依据 (1)相关规范标准 2)《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008; 3)《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1-2004; 4)《公路工程技术标准》 JTGB01-2003; 5)《工程测量规范》GB50026—2007; 6)《公路路基施工技术规范》JTGF10-2006 ; 7)《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2002; (2) 招标文件、设计图纸及资料、《施工组织设计》;建设单位、设计单位、监理单位的相关文件要求; (3) 现场踏勘、调查所获得的有关资料。 (4)我单位拥有的科技工法成果和现有的企业管理水平,劳力、设备技术能力以及长期从事市政道路建设所积累的丰富的施工经验。 (5)国家、行业、地方政府有关安全、环境保护、水土保持的法律、规程、规则、条例等。 1.2编制原则 (1) 严格遵守相关规范、规程和规则等技术标准并将其贯穿于整个施工过程中。 (2) 结合现场调查情况及我单位承诺的工期、质量、安全等各方面要求,制定出完善的保证体系和保证措施,确保该项目标的实现。 (3) 充分考虑气候、季节对施工的影响,合理安排各工序顺序,做到全面展开,平行流水作业;正确选用施工方法,科学组织。各工序紧密衔接,避免不必要的重复工作,以保证施工连续均衡有序进行。 (4) 坚持在实事求是的基础上,力求技术先进、科学合理、经济适用的原则。在确保工程质量标准的前提下,确定经济施工方法,积极采用新技术、新工艺、

新机具、新材料、新测试方法。 (5) 建立健全质量管理体系和制度,配备专职质检人员进行全过程控制;工程质量符合国家、交通部现行的质量验收标准和工程建设标准强制性条文。 (6) 坚持文明施工,注重环境和水土保持。 2 工程概况 2.1简介 本标段是-道路二标段道路等级为城市支路II级,设计时速30km/h。二标段起点桩号K2+440终点桩号K4+500。本段路基长度约2.06km,其中挖方路基约500m,土石方开挖量9万方左右、土方回填量13万方左右。 本标段内属于高边坡度(垂直高度大于等于8m的边坡)的主要有3处,具体分布情况见下表2-1: 表2-1高边坡分布情况一览表 2.2边坡设计概况及要求 2.2.1边坡设计概况 (1)边坡采用台阶式边坡:挖方边坡根据地质条件的不同采用不同的形式,原则上采用1:1的挖方坡率,每一级边坡高度8米,每一级处设2米平台,并设置2%的外倾横坡。在局部有现状构筑物限制的地段,采用1:0.5~1:0.75的较陡坡率。 (2)边坡的坡面防护形式主要采用锚杆框格梁进行防护,框格尺寸为2.525m*2.525m,每21.447m设置一道伸缩缝。框格梁采用C30混凝土,锚杆采用Φ22二级钢筋,插入稳定岩层2m,框格间填土植草防护。局部采用桩板挡墙及肋柱式挡墙。 (3)坡顶面设置梯形截水沟,采用M10浆砌片石砌筑,根据不同位置分别采

相关文档
相关文档 最新文档