文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 大直径预应力筒仓贮料荷载计算方法

大直径预应力筒仓贮料荷载计算方法

大直径预应力筒仓贮料荷载计算方法
大直径预应力筒仓贮料荷载计算方法

正确的荷载计算方法

正确的荷载计算方法 0、04x20=0、8 KN/m2160mm钢筋混凝土板 0、16x25=4 KN/m2 板底20mm石灰砂浆 0、02x17=0、34 KN/m2 考虑装修面层 0、7 KN/m2总计6、24 KN/m2 取8、0KN/m2120mm厚板:恒载:20mm水泥砂浆面层 0、02x20=0、4 KN/m2120mm钢筋混凝土板 0、 12x25=3 KN/m2 板底20mm石灰砂浆 0、02x17=0、34 KN/m2 考虑装修面层 0、7 KN/m2总计4、44 KN/m2 取4、6KN/m2活载:住 宅楼面活载取2、0 KN/m2100mm厚板:恒载:20mm水泥砂浆面层0、02x20=0、4 KN/m2100mm钢筋混凝土板 0、1x25=2、5 KN/m2 板底20mm石灰砂浆 0、02x17=0、34 KN/m2 考虑装修面层 0、7 KN/m2总计3、94 KN/m2 取4、1KN/m2活载:住宅楼面活载取2、0 KN/m290mm厚板:恒载:20mm水泥砂浆面层 0、02x20=0、4 KN/m290mm钢筋混凝土板 0、09x25=2、25 KN/m2 板底20mm石灰砂浆 0、02x17=0、34 KN/m2 考虑装修面层 0、7 KN/m2总计3、69KN/m2 取3、9KN/m2活载:住宅楼面活载取2、0 KN/m22 屋面荷载以100mm厚板为例:恒载: 架空隔热板(不上人作法) 1、0 KN/m220mm防水保护层 0、02x20=0、4 KN/m2 防水层0、05 KN/m220mm找平层 0、02x20=0、4 KN/m22%找坡层(焦渣保温层)

楼面荷载的取法

楼面荷载计算方法 楼面恒载: 楼面恒载包括构件自重,面层自重,板底抹灰自重(或吊顶自重),PKPM软件可以自动计算构件自重,所以输入的荷载只为后两项之和。后两项要根据具体工程的建筑做法,查《建筑结构荷载规范》得出。 例1: 楼面做法:(从上向下)12厚大理石地面;30厚细实混凝土;现浇楼板;天棚抹灰。 楼面恒载:)12厚大理石地面:0.012×28 KN/m3=0.34 KN/m2 30厚细实混凝土:0.03×24KN/m3=0.72 KN/m2 天棚抹灰(15mm):0.015×17KN/m3=0.26 KN/m2 楼板恒荷载标准值:0.34+0.72+0.26=1.32 具体工程按照上述方法计算,PKPM输入时再将计算结果稍微加大,可以乘以1.1的增大系数。 如果板上有隔墙,处理方法如下: 1、隔墙下有梁,则隔墙的荷载以线性荷载的形式加到梁上。 120厚烧结砖重量: 2.96 KN/m2 240厚烧结砖重量: 5.24 KN/m2 360厚烧结砖重量:7.62 KN/m2 490厚烧结砖重量:9.99 KN/m2 用面荷载乘以层高(可以适当减小)就得到梁上的线荷载。 2、隔墙下没有梁,多用在卫生间,可以先算出隔墙的总重,然后除以隔墙所在房间的楼板 的面积,以面荷载的形式加到楼板上,同时由于有设备,可以将活荷载取大些。 3、根据《建筑结构荷载规范》的附录B来计算,特殊情况下使用。 简化计算楼面恒载的方法: 将各种建筑做法的容重取平均值,近似取为20 KN/m3,主要楼面的做法厚为90mm、100mm、110mm,次要楼面(如走道,楼梯等)的做法厚可取50mm,吊顶或抹灰取最大值0.5 KN/m2这样, 主要楼面的恒荷载为:0. 1×20 KN/m3+0.5 KN/m2=2.5KN/m2(100厚) 次要楼面的恒荷载为:0. 05×20 KN/m3+0.5 KN/m2=1.5KN/m2(50厚) 最后再加上隔墙等效的面荷载。 总结上述方法恒荷载取值见下表(不包括隔墙)(KN/m2)

荷载计算及计算公式 小知识

荷载计算及计算公式小知识 1、脚手架参数 立杆横距(m): 0.6; 立杆纵距(m): 0.6; 横杆步距(m): 0.6; 板底支撑材料: 方木; 板底支撑间距(mm) : 600; 模板支架立杆伸出顶层横向水平杆中心线至模板支撑点长度(m):0.2; 模板支架计算高度(m): 1.7; 采用的钢管(mm): Ф48×3.5; 扣件抗滑力系数(KN): 8; 2、荷载参数 模板自重(kN/m2): 0.5; 钢筋自重(kN/m3) : 1.28; 混凝土自重(kN/m3): 25; 施工均布荷载标准值(kN/m2): 1; 振捣荷载标准值(kN/m2): 2 3、楼板参数 钢筋级别: 二级钢HRB 335(20MnSi); 楼板混凝土强度等级: C30; 楼板的计算宽度(m): 12.65; 楼板的计算跨度(m): 7.25; 楼板的计算厚度(mm): 700; 施工平均温度(℃): 25; 4、材料参数 模板类型:600mm×1500mm×55mm钢模板; 模板弹性模量E(N/mm2):210000; 模板抗弯强度设计值fm(N/mm2):205; 木材品种:柏木; 木材弹性模量E(N/mm2):9000; 木材抗弯强度设计值fm(N/mm2):13; 木材抗剪强度设计值fv(N/mm2):1.3; Φ48×3.5mm钢管、扣件、碗扣式立杆、横杆、立杆座垫、顶托。 16a槽钢。 锤子、打眼电钻、活动板手、手锯、水平尺、线坠、撬棒、吊装索具等。 脱模剂:水质脱模剂。 辅助材料:双面胶纸、海绵等。 1)荷载计算: (1)钢筋混凝土板自重(kN/m):q1=(25+1.28)×0.6×0.7=11.04kN/m; (2)模板的自重线荷载(kN/m):q2=0.5×0.6=0.3kN/m ; (3)活荷载为施工荷载标准值(kN):q3=(1+2)×0.6 =1.8kN;

简支梁计算公式总汇

简支梁在各种荷载作用下跨中最大挠度计算公式: 均布荷载下的最大挠度在梁的跨中,其计算公式: Ymax = 5ql^4/(384EI). 式中: Ymax 为梁跨中的最大挠度(mm). q 为均布线荷载标准值(kn/m). E 为钢的弹性模量,对于工程用结构钢,E = 2100000 N/mm^2. I 为钢的截面惯矩,可在型钢表中查得(mm^4). 跨中一个集中荷载下的最大挠度在梁的跨中,其计算公式: Ymax = 8pl^3/(384EI)=1pl^3/(48EI). 式中: Ymax 为梁跨中的最大挠度(mm). p 为各个集中荷载标准值之和(kn). E 为钢的弹性模量,对于工程用结构钢,E = 2100000 N/mm^2. I 为钢的截面惯矩,可在型钢表中查得(mm^4). 跨间等间距布置两个相等的集中荷载下的最大挠度在梁的跨中,其计算公式: Ymax = 6.81pl^3/(384EI). 式中: Ymax 为梁跨中的最大挠度(mm). p 为各个集中荷载标准值之和(kn). E 为钢的弹性模量,对于工程用结构钢,E = 2100000 N/mm^2. I 为钢的截面惯矩,可在型钢表中查得(mm^4).

跨间等间距布置三个相等的集中荷载下的最大挠度,其计算公式: Ymax = 6.33pl^3/(384EI). 式中: Ymax 为梁跨中的最大挠度(mm). p 为各个集中荷载标准值之和(kn). E 为钢的弹性模量,对于工程用结构钢,E = 2100000 N/mm^2. I 为钢的截面惯矩,可在型钢表中查得(mm^4). 悬臂梁受均布荷载或自由端受集中荷载作用时,自由端最大挠度分别为的,其计算公式: Ymax =1ql^4/(8EI). ;Ymax =1pl^3/(3EI). q 为均布线荷载标准值(kn/m). ;p 为各个集中荷载标准值之和(kn). 你可以根据最大挠度控制1/400,荷载条件25kn/m以及一些其他荷载条件 进行反算,看能满足的上部荷载要求!

管道荷载计算方法

管道荷载计算方法 注意 (1)此设计规定应按照以下说明: 管道设计工作应按照规定执行。 (2)此规定指出工程设计专业必须为管道设计的需要来执行。 在规定基础上管道设计者可以作适当的修改。 2.荷载和外力的设计 2.1通则 当设计下列结构时,应考虑荷载。 各种荷载的联合作用在计算中的应用见2.14条。 2.2结构本体 应计算结构本体和防火材料的重量。 2.3动设备 对于泵、压缩机、马达等设备重量,要尽可能快地从制造商处获取相关数据,其中应包括控制、辅助设备、配管等重量。在对设备直接设在支架上的情况进行计算时,应尽可能快地提交相关动力影响因素。 2.4起重机荷载 起重机的荷重应根据制造商的数据来确定。 2.5容器、塔等 除容器和塔外,还包括过滤器、沉降槽、换热器、冷凝器及其配管。 根据该类设备各种荷载的综合情况,在计算中应包括以下重量/荷载。 (1)空重 这是容器、塔等的静止重量,包括衬里材料、保温、防火、阀门等,应根据制造商提供的数据推导出来。 (2)操作重 操作重是容器、塔等的空重,几在该单元操作过程中最大容量的重量之和。 (3)水压实验荷载 在现场需要对设备进行水压实验时,设计支架结构时应考虑该设备完全充满水的重量。当一个支撑支一台以上的容器时,该支撑应根据以下基础进行设计:在同一时刻,一台容器进行水压实验,而其他容器为空设备或仍处于操作状态中。 2.6活动荷载 (1)活动荷载应根据以下平台或通道的用途分为几个等级 (a)A级 主要用作人行通道,除了人可搬动的物品外,没有其他东西。例如台阶、楼梯平台、管架上人行道、仪表监测平台及阀门操作平台。 (b)B级 用于较轻的阀门、换热器、法兰、类似部件的检修工作,放置拆卸这些部件的工具,若在梁或桁架上放置重物须加小心。 (c)C级 承受特殊荷载。要根据特殊需要进行设计。 (2)活动荷载见表1

楼板承重面积计算

简单计算方法供参考,楼板能承受荷载200公斤/平米、按简支计算、3m 开间,如下: (ql2)注: 式中L2为开间长的平方*[(),即3M开间楼板承担每平米200公斤的均布荷载时的弯矩为225kg.m;换成集中荷载放在最不利位置(板中间)可承受的集中力公式为(PL),即(P*3),解这个方程式的P=300Kg即可承受300Kg的集中力,如果放在不居中位置则;M=p*【(a/2)*(b/2)】/L式中a+b=L,即集中力距梁边端一端为a,一端为b,例如3米长板一端为1m,一端为2米,则:225=P* 【()*()】/3,解这个方程为P=1350公斤。 如果你将鱼缸靠墙放,则鱼缸中距墙才 0.3米,我们考虑距墙空隙和方便草算暂按 0.5米计算,则 225=p*[()解这个方程得P~2161kg的集中力。 当然上述计算是以1米宽的3M长板计算的,而且未考虑其他活荷载(人体、家具等)。 反算因这个鱼缸而造成的其他应减小的荷载(缸、水按1吨草算) M=1000*[(),得M= 104.2kg.m,折成匀布荷载为(qL2)式中L2为开间长的平方,解之得q~ 92.6kg,即板承载其他荷载能力约减小了一半,如果你是宽 1.5米的板则减少每平米 61.7kg的匀布荷载。

这只是按1m或 1.5米宽单向简支板计算的,事实上多数板为双向板或连续板、甚至有固定端,这样就更有利了,即使单向单跨简支板,也不是仅1米宽承重,会有部分荷载分散到1米宽以外的。 总之,不要过分担心,只是其他荷载少放点就是了【特别是鱼缸附近,包括沿鱼缸只对面墙间的位置(通常结构板都是以短边承重,除非个别情况】

储罐盘梯施工项方案

编号:14HJ-AZFB-TJFA- # 孚宝渤海石化(天津)仓储有限公司 临港石化产品储罐区一期项目 储罐盘梯施工专项方案 编制: 审核: 批准: 安全会签: 中国化学工程第十四建设有限公司 天津孚宝项目经理部 目录

1.编制说明 (3) 编制说明 (3) 编制依据 (3) 采用规范、标准 (3) 2.施工部署 (4) 施工总体情况 (4) 施工工艺流程 (5) 3.施工进度 (7) 盘梯支承三角架的焊接 (7) 盘梯的预制进度 (8) 盘梯的吊装安装进度 (8) 4、质量检查验收 (9) 验收程序及阶段 (9) 验收执行规范和合格标准 (10) 5、HSE管理通用措施及本工程JSA分析 (10) HSE管理措施 (10) HSE技术措施 (11) 文明施工管理 (12) 应急预案 (13) 本工程危险源分析及应对措施 (18) 6、相关表格 (20) 储罐盘梯零部件预制质量检查确认表 (20) 储罐钢梯平台安装检查记录 (20) 盘梯安装作业票(吊装许可证) (20)

1.编制说明 编制说明 孚宝渤海石化(天津)仓储有限公司临港石化产品储罐区一期项目罐区盘梯安装工程即将开始施工。由于盘梯安装存在高空作业,特编制此安全专项方案,以作为技术方案的补充,指导施工,确保安全。 编制依据 浙江省天正设计工程有限公司设计的孚宝渤海石化(天津)仓储有限公司临港石化罐区一期工程盘梯施工图纸。 我公司编制的《孚宝渤海石化(天津)仓储有限公司临港石化罐区一期项目施工组织设计》。 我公司编制并已经监理、业主方批准的《储罐施工方案》、《中国化学工程第十四建设有限公司天津孚宝项目经理部HSE管理程序文件》、《孚宝(天津)项目应急预案》。 我公司编制的项目总体网络进度计划。 我公司现行的质量、环境、职业健康安全“三合一”管理手册和程序文件。 采用规范、标准 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99。 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91。 《石油化工施工安全技术规程》SH3505-99。

正确的荷载计算方法

荷载计算1楼板荷载 160mm厚板: 恒载:40mm水泥砂浆面层 0.04x20=0.8 KN/m2 160mm钢筋混凝土板 0.16x25=4 KN/m2 板底20mm石灰砂浆 0.02x17=0.34 KN/m2 考虑装修面层 0.7 KN/m2 总计 6.24 KN/m2 取8.0KN/m2 120mm厚板: 恒载:20mm水泥砂浆面层 0.02x20=0.4 KN/m2 120mm钢筋混凝土板 0.12x25=3 KN/m2 板底20mm石灰砂浆 0.02x17=0.34 KN/m2 考虑装修面层 0.7 KN/m2 总计 4.44 KN/m2 取4.6KN/m2 活载:住宅楼面活载取2.0 KN/m2 100mm厚板: 恒载:20mm水泥砂浆面层 0.02x20=0.4 KN/m2 100mm钢筋混凝土板 0.1x25=2.5 KN/m2 板底20mm石灰砂浆 0.02x17=0.34 KN/m2 考虑装修面层 0.7 KN/m2 总计 3.94 KN/m2 取4.1KN/m2 活载:住宅楼面活载取2.0 KN/m2 90mm厚板: 恒载:20mm水泥砂浆面层 0.02x20=0.4 KN/m2 90mm钢筋混凝土板 0.09x25=2.25 KN/m2 板底20mm石灰砂浆 0.02x17=0.34 KN/m2 考虑装修面层 0.7 KN/m2 总计 3.69KN/m2 取3.9KN/m2 活载:住宅楼面活载取2.0 KN/m2 2屋面荷载 以100mm厚板为例: 恒载: 架空隔热板(不上人作法) 1.0 KN/m2 20mm防水保护层 0.02x20=0.4 KN/m2 防水层 0.05 KN/m2 20mm找平层 0.02x20=0.4 KN/m2 2%找坡层(焦渣保温层) 0.08x12=0.96 KN/m2 100mm厚钢筋砼板 0.10x25=2.5 KN/m2 20厚板底抹灰 0.2x17=0.34 KN/m2 总计 5.65KN/m2 取6.0KN/m2

荷载计算公式汇总

荷载计算公式

荷载计算1楼板荷载 120mm厚板: 恒载:20mm水泥砂浆面层2 120mm钢筋混凝土板2x25=3 KN/m2 板底20mm石灰砂浆2 考虑装修面层2 总计 KN/m2 取m2 活载:住宅楼面活载取 KN/m2 100mm厚板: 恒载:20mm水泥砂浆面层2 100mm钢筋混凝土板2 板底20mm石灰砂浆2 考虑装修面层2 总计2 取m2 活载:住宅楼面活载取 KN/m2 90mm厚板: 恒载:20mm水泥砂浆面层2 90mm钢筋混凝土板 = KN/m2 板底20mm石灰砂浆2 考虑装修面层2 总计 m2 KN/m2 活载:住宅楼面活载取 KN/m2 2屋面荷载

以100mm厚板为例: 恒载: 架空隔热板(不上人作法2 20mm防水保护层2 防水层2 20mm找平层2 2%找坡层(焦渣保温层2 100mm厚钢筋砼板0x25= KN/m2 20厚板底抹灰2 总计 KN/m2 KN/m2 活载:按规范GB50009-2001不上人屋面取2 梁荷载: 本工程外墙采用多孔砖MU10,墙厚190,内隔墙,卫生间均按120实心砖考虑。标准层: a. 外墙荷载:墙高=m 取层高3000mm, =x=取KN/m 无窗时:q 1 有窗时: q =x=取KN/m 2 =x=取KN/m q 3 墙高=m 取层高3000mm, 无窗时:q =x=KN/m 1 有窗时: =x=KN/m q 2 =x=KN/m q 3 =x=取KN/m q 4 墙高=m 取层高3000mm, =x=KN/m 无窗时:q 1 =x=KN/m 有窗时:q 2 q =x=取KN/m 3 =x=取KN/m q 4

楼面荷载的计算

3.3 荷载的统计与计算 3.3.1 板活荷载的确定 不上人屋面均布活荷载: 0.5KN/㎡ 上人屋面均布活荷载: 2.0KN/㎡ 走廊的均布活荷载: 2.5 KN/㎡ 档案室、资料室的均布活荷载: 2.5 KN/㎡ 楼梯间的均布活荷载: 2.5 KN/㎡ 健身房的均布活荷载: 4.0 KN/㎡ 其他的板的均布活荷载: 2.0KN/㎡ 3.3.2 板恒荷载的确定 ①屋面恒载标准值 高聚物改性沥青卷材防水屋面做法(参98ZJ001,屋16)如下: 计算结果: 高聚物改性沥青卷材防水屋面: 2.26 KN/㎡ 120厚C25现浇钢筋混凝土板: 0.120×25=3.00 KN/㎡ 20厚底板抹灰: 0.020×17=0.34 KN/㎡ 总计:(2.26+3.00+0.34)×1.1=6.16 KN/㎡ 取 6.20 KN/㎡ ②卫生间楼板恒载标准值 陶瓷地砖卫生间楼面做法(参98ZJ001楼27):

计算结果: 陶瓷地砖卫生间楼面为: 2.26 KN/㎡ 280厚1∶6水泥炉渣垫层: 0.28×12=3.36 KN/㎡ 120mm厚C25现浇钢筋混凝土板: 25×0.12=3.0 KN/㎡ 20厚底板抹灰: 0.020×17=0.34 KN/㎡ 合计:(2.26+3.36+3.0+0.34)×1.1=9.86 KN/㎡ 取 10.00KN/㎡ ③100厚楼面恒载标准值 陶瓷地砖楼面做法(参98ZJ001,楼10): 计算结果: 陶瓷地砖楼面: 0.70KN/㎡ 100厚C25现浇钢筋混凝土板: 0.100×25=2.50 KN/㎡ 20厚底板抹灰: 0.020×17=0.34 KN/㎡ 总计:(0.70+2.5+0.34)×1.1=3.89KN/㎡ 取 4.0 KN/㎡ ⑤楼梯踏步板恒载标准值 斜板部分:踏步尺寸300mm×150mm,取板厚为120mm,约为板斜长的1/30。 板倾斜度tgα=150/300=0.50,cosα=0.894 楼梯板面做法(参98ZJ001,楼10): 计算结果:

楼面荷载计算方法

楼面xx载: 楼面恒载包括构件自重,面层自重,板底抹灰自重(或吊顶自重),PKPM 软件可以自动计算构件自重,所以输入的荷载只为后两项之和。后两项要根据具体工程的建筑做法,查《建筑结构荷载规范》得出。 例1: 楼面做法: (从上向下)12厚大理石地面;30厚细实混凝土;现浇楼板;天棚抹灰。 楼面xx载: )12厚大理石地面: 0.012×28 KN/m3=0.34 KN/m2 30厚细实混凝土: 0.03×24KN/m3=0.72 KN/m2 天棚抹灰(15mm): 0.015×17KN/m3=0.26 KN/m2 楼板xx荷载标准值: 0.34+ 0.72+ 0.26= 1.32 具体工程按照上述方法计算,PKPM输入时再将计算结果稍微加大,可以乘以

1.1的增大系数。 如果板上有隔墙,处理方法如下: 1、隔墙下有梁,则隔墙的荷载以线性荷载的形式加到梁上。 120厚烧结砖重量: 2.96 KN/m2 240厚烧结砖重量: 5.24 KN/m2 360厚烧结砖重量: 7.62 KN/m2 490厚烧结砖重量: 9.99 KN/m2 用面荷载乘以层高(可以适当减小)就得到梁上的线荷载。 2、隔墙下没有梁,多用在卫生间,可以先算出隔墙的总重,然后除以隔墙所在房间的楼板的面积,以面荷载的形式加到楼板上,同时由于有设备,可以将活荷载取大些。 3、根据《建筑结构荷载规范》的附录B来计算,特殊情况下使用。 简化计算楼面xx载的方法: 将各种建筑做法的容重取平均值,近似取为20 KN/m3 ,主要楼面的做法厚为90mm、100mm、110mm,次要楼面(如走道,楼梯等)的做法厚可取50mm,吊顶或抹灰取最大值 0.5 KN/m2 这样,

荷载计算及计算公式-小知识

荷载计算及计算公式小知识 1脚手架参数 立杆横距(m): 0.6; 立杆纵距(m): 0.6; 横杆步距(m): 0.6; 板底支撑材料:方木; 板底支撑间距(mm) : 600 ; (m):0.2 ;模板支架立杆伸出顶层横向水平杆中心线至模板支撑点长度 模板支架计算高度(m): 1.7; 采用的钢管(mm):①48X 3; 扣件抗滑力系数(KN): 8; 2、荷载参数 模板自重(kN/m2): 0.5 ; 钢筋自重(kN/m3) : 1.28 ; 混凝土自重(kN/m3): 25 ; 施工均布荷载标准值(kN/m2): 1 ; 振捣荷载标准值(kN/m2): 2 3、楼板参数 钢筋级别:二级钢HRB 335(20MnSi); 楼板混凝土强度等级:C30; 楼板的计算宽度(m): 12.65 ; 楼板的计算跨度(m): 7.25 ;

楼板的计算厚度(mm): 700 ; 施工平均温度(C ): 25 ; 4、材料参数 模板类型:600m M 1500m M 55mm 钢模板; 模板弹性模量E(N/mm2) : 210000 ; 模板抗弯强度设计值fm(N/mm2) : 205; 木材品种:柏木; 木材弹性模量E(N/mm2) : 9000 ; 木材抗弯强度设计值fm(N/mm2) : 13; 木材抗剪强度设计值fv(N/mm2) : 1.3 ; ①48 x 3.5mr钢管、扣件、碗扣式立杆、横杆、立杆座垫、顶托。 16a槽钢。 锤子、打眼电钻、活动板手、手锯、水平尺、线坠、撬棒、吊装索具等。 脱模剂:水质脱模剂。 辅助材料:双面胶纸、海绵等。 1) 荷载计算: (1)钢筋混凝土板自重(kN/m) : q1=(25+1.28) X0.6X0.7=11.04kN/m ; (2)模板的自重线荷载(kN/m):q2=0.5 X0.6=0.3kN/m ; (3)活荷载为施工荷载标准值(kN): q3= (1+2) X0.6 =1.8kN; q=1.2 X(q1+q2)+1.4 Xq3=1.2 x(11.04+0.3)+1.4 X1.8=16.128kN/m 2) 抗弯强度计算 f = M / W < [f] 其中f ――模板的抗弯强度计算值(N/mm2); M ――模板的最大弯距(N.mm) ;W ――模板的净截面抵抗矩; W= 5940mm3 ;[f]――模板的抗弯强度设计值; M =0.1ql2= 0.100 x 16.128 x 0.6 x 0.6=0.581kN.m 故 f = 0.581 x 1000X 1000/5940=97.8N/mm2 模板的抗弯强度验算 f < [f]=205 N/mm2,满足要求! 3) 挠度计算 v =0.677ql4/100EI<[v]=l/150=4mm 模板最大挠度计算值v=0.677 x( 11.04+0.3) x 6004/(100 x 210000x 269700)=0.175mm 板的最大挠度小于[v],满足要求! 4) 模板支撑方木的计算 方木按照均布荷载下两跨连续梁计算。 (1)荷载的计算 ①钢筋混凝土板自重(kN/m): qL1= (25+1.28) x 0.70 x 0.6=11.04kN/m ②模板的自重线荷载(kN/m) : qL2=0.5 x 0.3=0.15kN/m ③活荷载为施工荷载标准值与振倒混凝土时产生的荷载(kN/m): 经计算得到,活荷载标准值q1=(1+3) x 0.6=2.4kN/m 静荷载q2=1.2 x( 11.04+0.15) =13.428kN/m

荷载计算方法总结

荷载计算总结 为便于大家查阅荷载计算值,将网易土木上的荷载计算方法整理下来传至百度文库上,希望对大家有所帮助,同时对网易土木表示感谢^_^ ^_^ 1 风荷载:【荷载规范GB 50009-2001(2006版)附表D.4强条】 2 正常使用活荷载标准值(KN/m2):【荷载规范-4.1.1强条、技术措施-荷载篇】(1)住宅、宿舍取2.0;其走廊、楼梯、门厅取2.0; (2)办公、教室取2.0;其走廊、楼梯、门厅取2.5; (3)食堂、餐厅取2.5;其走廊、楼梯、门厅取2.5; (4)一般阳台取2.5; (5)人流可能密集的走廊/楼梯/门厅/阳台、高层住宅群间连廊/平台取3.5;(6)卫生间取2.0~2.5(按荷载规范);设浴缸、座厕的卫生间取4.0; (7)住宅厨房取2.0,中小型厨房取4.0,大型厨房取8.0(超重设备另行计算);(8)多功能厅、阶梯教室有固定坐位取3.0;无固定坐位取3.5; (9)商店、展览厅、娱乐室取3.5;其走廊、楼梯、门厅取3.5; (10)大型餐厅、宴会厅、酒吧、舞厅、健身房、舞台取4.0; (11)礼堂、剧场、影院、有固定坐位的看台、公共洗衣房取3.0; (12)小汽车通道及停车库取4.0; (13)消防车通道:单向板取35.0;双向板楼盖、无梁楼盖取20.0; 注:消防车超过300KN时,应按结构等效原则,换算为等效均布荷载。结构荷载输入:无覆土的双向板(板跨≥2.7m):板、次梁取28,主梁取20;覆土厚度≥0.5m的双向板(板跨≥2.7m):板取≤28,梁参考院部《消防车等效荷载取值计算表》;其余情况需单另计算,专业负责人需复核。 (14)书库、档案库取5.0; (15)密集柜书库取12.0; (16)大型宾馆洗衣房取7.5; (17)微机房取3.0;大中型电子计算机房取≥5.0,或按实际; (18)电梯机房、通风机房取7.0;通风机平台取6(≤5号风机)或8(8号风机); (19)制冷机房、宾馆储藏室、布草间、公共卫生间(包括填料隔墙)取8.0;(20)水泵房、变配电房、发电机房、银行金库及票据仓库取10.0; (21)管道转换层取4.0; (22)电梯井道下有人到达房间的顶板取5.0。 未列出者查荷载规范及《全国民用建筑工程设计技术措施(结构分册)》荷载篇。3屋面活荷载标准值(KN/m2):【荷载规范-4.3.1强条、技术措施-荷载篇】(1)上人屋面取2.0; (2)不上人屋面取0.5; (3)屋顶花园取3.0(不包括花圃土石材料); 注:施工或维修荷载较大时,屋面活荷载应按实际情况采用;因排水不畅、堵塞等,应加强构造措施或按积水深度采用。 (4)地下室顶板施工荷载一般取10.0,塔楼内顶板一般不少于5.0;高低层相邻的屋面,低屋面应考虑施工荷载不少于4.0;其分项系数取1.0。 注:当利用顶板上的覆土层荷重代替施工荷载时,必须在图上注明覆土层须待上部主体结构施工完成后方可进行回填。

线荷载计算公式

线荷载计算公式 重力荷载计算梁柱可根据截面尺寸,材料容重及粉刷等计算处单位长度上的重力和下载。墙、门窗等可计算出单位面积上的重力荷载。1屋面及楼面的永久荷载标准值(1)屋面(上人)荷载标准值:找平层:15厚水泥砂浆0.015*20=0.3KN/m2防水层:(柔性)三毡四油铺小石子0.4KN/m2找坡层:40厚水泥石灰焦渣砂浆3%找坡0.04*14=0.56KN/m2保温层:50厚聚苯乙烯泡沫塑料板0.05*0.5=0.025KN/m2结构层:120厚现浇钢筋混凝土板0.12*25=3.0KN/m2抹灰层:15mm厚纸筋石灰抹底:0.015*16=0.24KN/m2合计:4.53KN/m2(2)楼面荷载标准值:面层:1000*1000大理石面层0.28KN/m2找平层:20mm厚1:2水泥砂浆找平:0.02*20=0.4KN/m2结构层:120mm厚现浇混凝土楼板:0.12*25=3.0KN/m2抹灰层:15mm厚纸筋石灰抹底:0.015*16=0.24KN/m2合计: 线荷载的计算公式:线荷载=面荷载x长度 线荷载是力学的一种概念,建筑物原有的楼面或层面上的各种面载荷传到梁上或条形基础上,可简化为单位长度上的分布载荷,称为线荷载。 按作用面大小分类,荷载分为点荷载、线荷载和面荷载。分布在较大范围内,不能看做集中力的荷载叫分布荷载。若分布荷载可以简化为

沿物体中心线分布的平行力,则称此力系为平面分布线荷载,简称线荷载。 根据其大小随作用点的变化况,可分为线性分布和非线性分布2种情况;按照其作用方向不同,可分为垂直于作用面的正压力和与作用面法线方向有一定夹角2种情况。 所以在加载时,只有根据模型的工作情况,正确控制面荷载的大小和作用方向,才能够描述模型的受力情况。 面荷载大小控制如前所述,面荷载可根据其大小随作用点的变化情况分为线性分布和非线性分布2种情况。 线性分布面荷载大小随作用点的变化线性分布包括2种情况:力大小不随作用点变化和力大小随作用点线变化。对于力大小不随作用点变化这种情况,只需给面荷载赋一固定值即可。

小直径储罐盘梯弯曲半径的计算

小直径储罐盘梯弯曲半径的计算一 小直径储罐盘梯弯曲半径的计算 口李红林 钢制立式圆筒形储罐是石油化工常见容器,为了上下罐 的安全和方便,近年不少小直径储罐(直径D<I1000ram) 也开始由以前的直梯改为盘梯,设计图纸中给出了盘梯的详图以及内外侧板的下料尺寸,盘梯的水平包角,但却没有盘 梯弯曲半径,而传统放样法求盘梯弯曲半径很复杂,为此本 文通过简化推导出盘梯弯曲半径的计算公式. 盘梯模型的建立 罐体由罐底,罐壁,罐顶三部分组成.从理论上讲盘 梯为螺旋线结构,由于罐体半径较小,若把盘梯近似为圆 弧结构,实践证明计算出的值在盘梯安装时会出现较大误差,而手工放样又很复杂繁琐.因此可以建模用计算法计 算盘梯弯曲半径. 根据设计原理,具有内外侧板的盘梯,实际上可将其看 成是焊接于储罐圆柱壁上的空间螺旋面,升角45.,50. (通常取45.).其数学模型图如图1.根据螺旋面的形成原理,其计算公式为: ,=『==(D—) } 2~r(r+h)I

式中:L一外螺旋线实长1一内螺旋线实长h一 螺旋面高度r一内螺旋线展开内圆半径C一切口弦长 e一切缺角R一外螺旋线展开外圆半径 —— \, >一 图1盘梯模型图 CHINAPE 中TROL锸C和ALIN化DUs芏48 公式推导 对于储罐盘梯可以将其内侧板作为内螺旋线,外侧板 作为外螺旋线,盘梯宽度(内外侧板中心距)为螺旋面高度. 由于内外侧板的展开长度,盘梯的宽度,通常由图纸给 出,因此只要根据公式: 向 ,. r=一 一 ,一nr, R:r+向戥一R一L 即可计算出内外侧板所在螺旋线的展开内外圆半径. r一盘梯内侧板弯曲半径,L一外侧板展开长度,l一内侧 板展开长度,h一盘梯的宽度 而大直径储罐(D?1lO00mm)盘梯内侧板弯曲半径 的近似计算公式为: :瓦92而i+

正确的荷载计算方法

WORD格式 荷载计算 1楼板荷载 120mm厚板: 2 恒载:20mm水泥砂浆面层0.02x20=0.4KN/m 2 120mm钢筋混凝土板0.12x25=3KN/m 2板底20mm石灰砂浆0.02x17=0.34KN/m 2考虑装修面层0.7KN/m 总计4.44KN/m 2取4.6KN/m 2 2活载:住宅楼面活载取2.0KN/m 100mm厚板: 2恒载:20mm水泥砂浆面层0.02x20=0.4KN/m 2100mm钢筋混凝土板0.1x25=2.5KN/m 2 板底20mm石灰砂浆0.02x17=0.34KN/m 2考虑装修面层0.7KN/m 总计3.94KN/m 2 2 取4.1KN/m 2 活载:住宅楼面活载取2.0KN/m 90mm厚板: 2恒载:20mm水泥砂浆面层0.02x20=0.4KN/m 290mm钢筋混凝土板0.09x25=2.25KN/m 2板底20mm石灰砂浆0.02x17=0.34KN/m 2考虑装修面层0.7KN/m 总计3.69KN/m 2 2 取3.9KN/m 2活载:住宅楼面活载取2.0KN/m 2屋面荷载 以100mm厚板为例: 恒载: 2 架空隔热板(不上人作法)1.0KN/m 2 20mm防水保护层0.02x20=0.4KN/m 2 防水层0.05KN/m 220mm找平层0.02x20=0.4KN/m 22%找坡层(焦渣保温层)0.08x12=0.96KN/m 2100mm厚钢筋砼板0.10x25=2.5KN/m 220厚板底抹灰0.2x17=0.34KN/m 总计5.65KN/m 2取6.0KN/m 2 2活载:按规范GB50009-2001不上人屋面取0.5KN/m 梁荷载: 本工程外墙采用多孔砖MU10,墙厚190,内隔墙,卫生间均按120实心砖考虑。 标准层: a.外墙荷载:墙高(3.0-0.6)=2.4m取层高3000mm, 无窗时:q1=2.4x4.1=9.84取9.84KN/m 有窗时:

楼面荷载计算方法

楼面恒载: 楼面恒载包括构件自重,面层自重,板底抹灰自重(或吊顶自重),PKPM软件可以自动计算构件自重,所以输入的荷载只为后两项之和。后两项要根据具体工程的建筑做法,查《建筑结构荷载规范》得出。 例1: 楼面做法:(从上向下)12厚大理石地面;30厚细实混凝土;现浇楼板;天棚抹灰。 楼面恒载:)12厚大理石地面:×28 KN/m3= KN/m2 30厚细实混凝土:×24KN/m3= KN/m2 天棚抹灰(15mm):×17KN/m3= KN/m2 楼板恒荷载标准值:++= 具体工程按照上述方法计算,PKPM输入时再将计算结果稍微加大,可以乘以的增大系数。 如果板上有隔墙,处理方法如下: 1、隔墙下有梁,则隔墙的荷载以线性荷载的形式加到梁上。 120厚烧结砖重量: KN/m2 240厚烧结砖重量: KN/m2 360厚烧结砖重量: KN/m2 490厚烧结砖重量: KN/m2 用面荷载乘以层高(可以适当减小)就得到梁上的线荷载。 2、隔墙下没有梁,多用在卫生间,可以先算出隔墙的总重,然后除以隔墙所 在房间的楼板的面积,以面荷载的形式加到楼板上,同时由于有设备,可以将活荷载取大些。 3、根据《建筑结构荷载规范》的附录B来计算,特殊情况下使用。 简化计算楼面恒载的方法: 将各种建筑做法的容重取平均值,近似取为20 KN/m3,主要楼面的做法厚为90mm、100mm、110mm,次要楼面(如走道,楼梯等)的做法厚可取 50mm,吊顶或抹灰取最大值 KN/m2这样, 主要楼面的恒荷载为:0. 1×20 KN/m3+ KN/m2=m2(100厚) 次要楼面的恒荷载为:0. 05×20 KN/m3+ KN/m2=m2(50厚) 最后再加上隔墙等效的面荷载。 2

储罐盘梯整体预制安装方法

立式圆筒形钢制焊接储罐盘梯 整体安装法的探索及应用一、储罐盘梯整体安装法施工流程 二、分析计算、整体安装 材料验收

α=H/R ×180/ π t 内=2×π×(R+δ/2)×α/360° t 外=2×π×(R+δ+a+δ/2)×α/360 L 内=22h t +内 L 外=22h t +外 以5000m 3罐上盘梯为例计算该盘梯内、外侧板长度。已知盘梯各项参数如下:(单位 mm) α=31° h=6500 R=12012 δ=8 a=650 b=160 则:t 内=2×π×(12012+8/2)×31/360=6501、3 t 外=2×π×(12012+8+650+8/2)×31/360=6857、3 L 内=2265003.6501+=9193 L 外=2265003.6857+=9448 2. 下料 根据计算得出的数据进行划线,气割下料。 (二) 盘梯内外侧板上踏步间距样板制作 1. 计算内侧板上的踏步间距样板各边长度尺寸

L1=c/sinθL2=b/sinθθ=arctg(h/t内) 以5000m3罐上盘梯为例计算该盘梯内侧板上的踏步间距样板各边长度尺寸。已 知c=250mm,b=160mm,h=6500mm,t 内由前面计算其值为t 内 =6501、3mm。 θ= arctg(h/t 内 )= arctg(6500/6501、3)≈45°L1=c/sinθ=250/sin45=353、6mm L2 2.

根据外侧板上踏步间距样板示意图可得出如下计算公式: L1′=c/sinθ′L2′=b/sinθ′θ′=arctg(h/t外) 以5000m3罐上盘梯为例计算该盘梯内侧板上的踏步间距样板各边长度尺寸。已 知c=250mm,b=160mm,h=6500mm,t 外由前面计算其值为t 外 =6857、3mm。 θ′= arctg(h/t外)= arctg(6500/6857、3)≈43、47° L1′=c/sinθ′=250/sin43、47=363、4mm L2′=b/sinθ′=160/sin43、47=232、6mm 3.制作样板 根据计算得出的数据在1mm钢板上进行划线,剪切下料并清理毛刺。 (三)放线 先将内外侧板上的氧化铁、毛刺清除干净。根据施工图给出的尺寸,在内、外侧板上划出第一块踏步板的安装位置线。然后再用内(外)侧板上的踏步间距样板分别在内(外)侧板上依次划出各块踏步板的安装位置线。 (四)踏步板安装 按照在内、外侧板上划出的踏步板位置线,依次安装各块踏步板。同时由于内、外侧板上踏步板位置尺寸不同,安装时就会自然形成一定的弧度,以适应储罐形状。因此,安装时需要注意以下几点: 1.为了适应渐起的盘梯弧度,盘梯上半部分安装踏步板时,逐渐将内侧板端面垫高;盘梯下半部分安装踏步板时,逐渐将外侧板端面垫高。否则由于盘梯自重的影响,预制盘梯的弧度偏差较大,影响到盘梯的整体安装效果。 2.盘梯踏步板安装时先点焊,待整体吊起安装就位合适后,再焊接牢固。这样即使有制造误差,也可进行调整。 (五)整体安装 用吊车将预制好的盘梯吊起至事先做好的罐体盘梯三角架上,调整盘梯到罐壁的距离,完全合适后点焊牢固。再按要求将所有焊缝焊接牢固。

立式圆筒形储罐盘梯的简易制作和安装方法

立式圆筒形储罐盘梯的简易制作和安装方法 发表时间:2019-04-25T11:26:08.627Z 来源:《基层建设》2019年第3期作者:包东永 [导读] 摘要:立式圆筒形的储罐大多采用螺旋式的盘梯作为工作人员上下的通道,盘梯的制作对于尺寸的精度要求极高,所以在进行盘梯的制作时需要对图样的尺寸进行认真核实,在经过放样计算后计算出准确的尺寸,然后再下料制作,从而保证盘梯的顺利制作和安装。 大庆油田建设集团有限责任公司化建公司第七项目部黑龙江大庆市 163000 摘要:立式圆筒形的储罐大多采用螺旋式的盘梯作为工作人员上下的通道,盘梯的制作对于尺寸的精度要求极高,所以在进行盘梯的制作时需要对图样的尺寸进行认真核实,在经过放样计算后计算出准确的尺寸,然后再下料制作,从而保证盘梯的顺利制作和安装。本文介绍了立式圆筒形储罐盘梯的相关制作方法和安装方法。 关键词:立式圆筒形储罐;盘梯;制作;安装 前言 随着我国社会经济的快速发展,石油化工行业以及其他化工行业也在迅猛的发展,对于立式圆筒形储罐的需求也在不断的增加。在现阶段的立式圆筒形储罐盘梯的制作和安装过程中,很多人由于对盘梯的制作和安装知之甚少,常常导致下料错误,从而导致材料的浪费和无法安装等问题的出现。下文对立式圆筒形储罐盘梯的制作方法和安装方法进行阐述。 图1 盘梯平面图 一、盘梯内外侧板的弧长及展开长度的计算 1.对图样的设计数据和尺寸进行验算 首先要对设计图纸中的尺寸数据进行进一步的核实验算,通常情况下是对盘梯的旋转角度水平转角的弧长进行核算,一般采用的弧长计算公式为 L=nπr/180 计算公式中,L代表的是弧长的长度,n代表的是水平转角的度数,r代表的是盘梯内部侧板的内半径长度。 2.对内外部侧板展开长度进行计算 盘梯高程以及旋转的角度数的弧度是直角所形成的直角三角形斜边的长度,利用勾股定理来计算或者核实验算内外部侧板长度,形成的直角三角形斜边的长度就是所求的侧板展开的长度。 二、盘梯的内外部侧板的升角计算 通常情况下,立式圆筒形储罐的盘梯内外部侧板所设计的升角大小都是不同的,也就是说内外部侧板上踏板的旋转角度与侧板旋转角度一般都是不相同的,内部侧板的角度一般取45°,而外部侧板的旋转角度根据储罐罐体直径的不同而不同,一般外部侧板的旋转角度为30°~42°。而在实际的立式圆筒形储罐的盘梯制作和安装过程中,施工人员常常将内外部侧板的升角度数误认为都是45°,这往往会导致制作出的储罐盘梯踏板的外端产生倾斜,从而使得盘梯旋转的螺旋角度不够,会给储罐盘梯的安装带来很多的安装问题和很大的安装难度。如果采用正确的方式进行储罐盘梯内外部侧板的制作,使得侧板升角符合设计要求,从而保证盘梯的安装工作的顺利进行,能够更加简单方便的完成盘梯的吊装就位和安装工作 三、关于盘梯内外部侧板的升角样板的相关制作 在进行盘梯内外部侧板的踏步以及侧板升角的样板制作时,此时的度数对应的就是内外部侧板不同的升角度数。然后画出内外部侧板的升角样板,也就是储罐盘梯的踏步对于内外部侧板的夹角样板。对实用性与简化操作进行对比,做出一个直角三角形的样板就可以了,这种方法比起传统方法中在两个踏步板中间取一个菱形样板的方式更加的简单方便。 四、盘梯踏步板的卷制方法 下面以50mm的踏步板翻边卷制为例来进行介绍。 现阶段,比较成熟的踏步板翻边的卷制方法是将胎具放在三轴卷板机之中辊上,把踏步板的花纹钢板中有花纹图样的那一面朝着卷板机放进胎具的预留空隙之中,然后启动卷板机,胎具就会在辊轴前进下一次将花纹图样钢板煨成90度的直角,制作方式十分的简单易行,立式圆筒形储罐的盘梯踏步板卷制如图2、图3所示。 图2 盘梯踏步板卷制图图3 盘梯踏步板卷制图 五、盘梯的组成对型 把已经确定好旋转方向,并且用样板进行划线的内外部侧板平整地放在平台上面,有划线的那一面朝上放置,将压制好的踏步板一一点焊到内测板上面,要注意将踏步板的翻边处朝向,然后旋转90°角,踏步板要水平放置,然后开始点焊盘梯的外侧板,在进行盘梯的组装对型工作时要注意,一定要使得外侧板划线能够与踏步板完全吻合才可以,这样才能够充分保证好盘梯的旋转角度和旋转方向。 在进行点焊工作时,一般应该先将中间部位的踏步板组对好,将内部侧板完全一定弧度,因为外部侧板长度比内部侧板长度要长,所以要把外侧板上的每条线与踏步板的划线组对好,然后再从中间位置开始向外边一一进行点焊工作。这些工作基本上都是由一个焊工与两个铆工相互配合进行组装点焊工作,采用一把撬杠和一把手锤很短时间内就能够完成点焊工作。

相关文档
相关文档 最新文档