1、工程概况

本合同段沉管桩处理长度54m,管桩直径377mm,桩长共计8406m,其中

K30+350~K30+370段处理深度15m,间距2.5m,178根,共计2670m;K30+370~404段处理深度12m,间距2.0m,478根,共长5736m。

2、施工准备

(1)、施工场地:先清除地表树木、草皮等杂物,挖除15~30Cm厚的腐植土。清表后进行场地整平,整平后回填一层宕渣。

(2)、施工用电:自配发电机。

(3)、机械安排:根据重锤轻打的原则,结合桩的类型、长度,以及地质条件和以往的施工

经验,拟采用DZ-90型电动振动沉管机。DZ-90型电动振动沉管机的主要组成部件有桩架框架、绞车、滑轮组、电动振动锤、桩管、吊斗、底盘等,主要技术性能指标:行走速度:96m/h;激振力:429~697KN;适用桩长:20m以内;容许抗拔力:240KN。

3、沉管桩施工

(1)、试桩:为了根据桩的设计承载力,确定桩的入土深度;确定合理的拨管速度和充盈系数,在相同的地质条件下,试桩不少于2根。在软基段上根据设计文件和地质条件合理选择试桩的位置,并机具就位。采用单打法进行沉桩作业,作业工程中根据沉管速度和电流变化确定地层地质变化情况。沉管至持力层标高或设计标高后,根据沉管时确定的地层地质变化情况,初步拟定拔管速度。

在拔管过程中及时测定推算各种地层混凝土的充盈系数,在不能

满足要求时及时采取补救措施。试桩施工完成后,根据试桩确定的施工工艺和参数进行沉管桩的施工。

(2)测量放样:为使桩位放样准确,减少中间环节及受地形条件的影响,预力管桩施工采用桩位坐标点放样,首先根据计算的坐标引出桩基轴线;桩基轴线的定位点位置在不受打桩影响的地点,并在施工过程中作系统的检查。

(3)沉桩顺序:主要采用逐排沉桩的方法,沉桩过程中要边退边打,避免桩移动时扰动已施工的桩位。

(4)施工方法及工艺流程:

①设置桩尖和桩管:按照施工放样的桩位中心,先设置预制钢筋混凝土桩尖。桩架安装必须水平,桩管应垂直套入桩尖,二者在同一轴线上。

②沉管:在振动沉管过程中,不得有偏心,并随时检查预制钢筋混凝土桩尖有破损,桩管有无偏移或倾斜,若有上述情况应立即纠正。桩管内不允许进入水或泥浆,当有水或泥浆进入时,应灌入1.5m高的封底混凝土后再开始沉桩。

③灌注混凝土:每次向管桩内灌注混凝土时应尽量多灌,用长桩管打短桩时,混凝土可一次灌足;打长桩时第一次灌入桩管的混凝土应尽量灌满。第一次拨管高度应控制在能容纳第二次所需要灌入的混凝土量为限,不宜拨得太高。在拨管过程中应设专人用测锤检查管内混凝土面得下降情况。

④拨管:开始拨管时,应测得混凝土确已流出桩管后,才可进行继续拨管。由于采用了预制桩尖振动沉入的桩管,应先振5~10秒再开始拨管,边振边拨。每上拨1m,应停拨并振动5~10秒。如此反复操作至桩管全部拨出。拨管速度应控制在0.8m/min 以内。

⑤桩帽:管桩打设完成后,按设计图纸要求设置桩帽钢筋、支立模板,浇注桩帽砼,及时覆盖养护。

4、质量保证措施

①施工前应复核测量基线、水准基点和桩位。桩基轴线的定位点及施工地区附近所设的水准点应设置在不受桩基施工影响的地方。

②沉桩设备就位后必须平正、稳固,确保在施工中不发生倾斜、移动。为准确控制沉桩深度,应在机架或桩管上标志醒目的深度标记。桩身必须垂直。应在机架上相互垂直两面上分别设置两个0.5Kg重的吊线锤,并划上垂直线。

③沉管灌注桩施工中,应注意观察桩顶和地面有无隆起及水平位移情况,并应及时研究,采取措施。

④沉桩过程中桩突然下沉或不能下沉时,可能桩尖损坏或遇到地下障碍物,应及时将桩管拨出,进行研究处理后,重新插入进行施工。

⑤检查成孔质量合格后应尽快灌注混凝土。在灌注过程中应用测锤测定混凝土的灌注高度,以检查灌注质量。灌注充盈系数不得小于1。

⑥加强施工管理,密切注意桩身混凝土有无发生缩颈及断桩等现象,若有发现应立即采取反插法或复打法及时处理。

5、安全保证措施

①严格执行安全操作规程,

安全员负责安全教育和检查,

有权制止存在安全隐患的施工操作

或不适当的操作。施工现场必须有专人指挥,杜绝违章操作。

②机械设备运行时,

所有操作岗上人员必须坚守岗位。

夜间作业加强照明,

登高作业要系安

全带。

③建立机械设备的定期检查、保养制度。

④所有机械、

电气等特殊工种操作人员必须经过培训,

取得上岗证方可进行施工操作,

杜绝

无证上岗。

⑤电器设备必须安装漏电保护器。

⑥振动沉管时,

可用收紧钢丝绳加压或加配重,提高沉管效率,用收紧钢丝绳加压时,

应随

桩管沉入深度调整离合器,防止抬起桩架造成事故。某山庄沉管钢筋砼灌注桩施工方案

编制依据和说明

一、

本设计编制依据安徽省某设计研究院、

加拿大某设计公司设计的施工图纸和合肥市某勘

察院提交的《岩土工程勘察报告》为基础。

二、设计编制使用了下列规范:

《某工程施工质量验收统一标谁》(

GB50300

2001

《工程测量规范》(

GB50026

93

《某地基基础施工质量验收规范》(

GB50202

2002

《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204

92

《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ/T55

96

《某工程质量检验评定标准》(

GBJ301

88

《某桩基技术规范》(

JGJ94

94

《地基与基础工程施工操作规程》(YSJ402

89

《工业与民用某灌注桩基础设计与施工规程》(

JGJ4

80

《混凝土强度检验评定标准》(

GBJ107

87

拟建的某山庄工程为安徽省某投资有限公司在安徽省六安市投资开发的高档住宅小区。由合

肥市某勘察院勘察,

安徽省某设计研究院、

加拿大某设计公司设计,

本工程设计桩基为普通

沉管钢筋砼灌注桩和夯扩沉管钢筋砼灌注桩两种。

为保证本工程

高质量、高效率、

高标准

的完成,特编制此施工组织方案。

第一章

工程概况

一、工程概况

本桩基工程设计选用普通沉管钢筋砼灌注桩(

GZ-2

型)

和夯扩沉管钢筋砼灌注桩

GZ-4

型)

两种桩型,

总计桩数

503

根,

桩径均为

377

㎜,

设计桩长约

10m

其中

GZ-2

308

根,

GZ-4

195

根,扩径为

㎜,扩高为

1m

。桩芯砼强度均为

C25

二、技术要求

1

GZ-2

型与

GZ-4

型桩身钢筋笼制作采用统一规格和标准。主筋采用6Φ12

钢筋,加强筋

采用

Φ12

钢筋,间距

2m

一个,螺旋箍筋采用

Φ6

钢筋,每箍间距

200

㎜,在桩顶至其以下

1.5m

处设加密区,每箍间距

100

㎜。

2

、桩的主筋采用单面搭接焊,接头长度为

10d

;桩的纵筋与箍筋均采用点焊连接。

3

、桩纵筋锚入承台内

35d

,所有桩必须凿去桩顶浮浆层,桩顶伸入承台

100

㎜。

4

、桩的持力层为④层(粉质粘土)内,桩端打入该层至少

1.5m

,桩的最后入土深度须根据

贯入度与桩端标高来进行双控确定。

5

、本工程取两根试成孔,工程桩贯入度以试成孔的最后贯入度为标准取值。

6

、取桩总数的

30%

进行低应变动测试验,检查桩身的完整性,并随机抽取不少于

3

根桩做

高应变动测试验,检测其单桩承载力,对存在断桩、缩颈等质量问题,

应及时会同设计及地

质部门现场解决。

三、场地条件及地质概况

1

、地形、地貌、地下水

拟建场地原为二建公司宿舍区及生产区,现有某物均已拆除,场地地形平坦,最大高差0.86m

,周边交通便利,水、电均已接入场内,满足施工需要的

三通一平

地貌单元为南淝河河漫滩。地下水为上部杂、素填土中的上层滞水及下部粉土层中的潜水组成。

上层滞水主要补给来源于大气降水及地表生活用水,

粉土层中的潜水具微承压性,

南淝河水具一定的水力联系。

地下水流向南淝河。

根据环境地质与水质分析资料综合判定该

场地地下水对砼不具腐蚀性。

2

、场地岩土工程条件

根据勘察单位提交的工勘报告,本工程场地岩土层自上而下分布为:

①层杂、素填土:层厚

1.2

2.9m

,层底标高

12.87

14.74m

,灰褐、灰黑、褐黄、灰色,

稍密,软塑,上部

0.15m

为水泥路面、砖石路面等,同部地段回填有大块石等杂物,素填土为粉质粘土及粉土。

1

层淤泥质素填土:层厚

0.4

1.4m

,层底标高

12.89

13.63m

,灰黑色,软流塑,含有机

质。

②层粉质粘土:层厚

0.6

5.4m

,层底标高

8.15

12.84m

,灰、灰黄、褐灰、灰褐色,可塑,

中密,湿~饱和,含高岭土、氧化铁、粉土,局部夹粘土透镜及粉土薄层。

1

层粉质粘土:层厚

1.6

4.8m

,层底标高

5.76

10.44m

,灰、青灰、灰褐色,软流塑,

稍密,饱和,含大量粉质土,局部夹粉土薄层。

③层粉土:层厚

0.6

3.4m

,层底标高

5.44

7.11m

,褐灰、青灰、黄褐、灰色,软~可塑,

稍密,饱和,含大量粉质土,局部夹粉土薄层。

④层粉土:层厚

2.7

4.7m

,层底标高

2.41

3.97m

,黄褐、黄绿、灰绿色,硬塑,密,湿,

含粉土、氧化铁,局部夹粉质粘土、粘土薄层。

⑤层粉细砂:层厚

2.1

4.0m

,层底标高-

0.6

0.31m

,黄色,密,湿,局部夹有风化颗粒,

含大量粉细砂。

⑥层砂岩强风化:该层未钻穿,紫红色,密,湿,含长石等矿物颗粒。

3

、场地类别与结论

.

根据外业钻探及土工试验资料综合判定,该场地为中软场地土,覆盖层厚约

18m

,Ⅱ类

某场地。

.

根据场地岩土工程条件,④层粉土厚度大,强度高,可作为桩基持力层。

.

根据某物结构及上部荷载建议

7#

8#

楼采用沉管灌注桩基础,桩基持力层为④层粉土,

桩长以贯入度控制。桩基施工时,应进行打试成孔,以确定桩长及最后贯入度。

本设计编制依据安徽省某设计研究院、加拿大某设计公司设计的施工图纸和合肥市某勘察院提交的《岩土

工程勘察报告》

为基础。

二、

设计编制使用了下列规范:

《某工程施工质量验收统一标谁》

GB50300

2001

《工程测量规范》

GB50026

93

《某地基基础施工质量验收规范》(

GB50202

2002

《混凝土结构工程

施工及验收规范》

GB50204

92

《普通混凝土配合比设计规程》(

JGJ/T55

96

《某工程质量检验评定标

准》

GBJ301

88

《某桩基技术规范》

JGJ94

94

《地基与基础工程施工操作规程》

YSJ402

89

《工

业与民用某灌注桩基础设计与施工规程》

JGJ4

80

《混凝土强度检验评定标准》

GBJ107

87

)拟建的

某山庄工程为安徽省某投资有限公司在安徽省六安市投资开发的高档住宅小区。由合肥市某勘察院勘察,

安徽省某设计研究院、加拿大某设计公司设计,本工程设计桩基为普通沉管钢筋砼灌注桩和夯扩沉管钢筋

砼灌注桩两种。为保证本工程

高质量、高效率、高标准

的完成,特编制此施工组织方案。第一章

工程概

况一、工程概况本桩基工程设计选用普通沉管钢筋砼灌注桩(

GZ-2

型)和夯扩沉管钢筋砼灌注桩(

GZ-4

型)两种桩型,总计桩数

503

根,桩径均为

377

㎜,设计桩长约

10m

,其中

GZ-2

308

根,

GZ-4

195

根,扩径为

600

㎜,扩高为

1m

。桩芯砼强度均为

C25

。二、技术要求

1

GZ-2

型与

GZ-4

型桩身钢筋笼制

作采用统一规格和标准。主筋采用6Φ12

钢筋,加强筋采用

Φ12

钢筋,间距

2m

一个,螺旋箍筋采用

Φ6

筋,每箍间距

200

㎜,在桩顶至其以下

1.5m

处设加密区,每箍间距

100

㎜。

沉管灌注桩施工工艺

默认分类

2009-12-25 10:09:19

阅读

823

评论

字号:大中小

1.

材料

1

水泥:

425#

及其以上的硅酸盐水泥、普硅、矿

渣、火山水泥。水泥进场时应有出厂合格

证明书。施工单位应根据进场水泥品种、批号进行抽样检验,合格后才能使用。水泥如

存放时间超过三个月,应重新检验确认符合要求后才能使用。

2

中粗砂:采用级配良好、质地坚硬、颗粒洁净

的河砂或海砂,其含泥量不大于

3%

3

石子:采用坚硬的碎石或卵石,最大粒径不宜

大于

40mm

,且不宜大于钢筋最小净距的

1/3

,其针片状颗粒不超过

25%

,含泥量不大于

2%

4

钢筋:钢筋进场时应有出厂质量合格证明书,

应检查其品种规格是否符合要求及有无损

伤、锈蚀、油污,并应按规定抽样,进行抗压、抗弯、焊接试验,经试验合格后方能使

《静压沉管灌注桩》施工方案解析

目录 一、工程概况 (1) 二、施工准备 (1) 三、施工机具 (2) 四、钢筋笼加工 (3) 五、混凝土浇筑 (4) 六、质量与安全注意事项 (5)

《静压沉管灌注桩》施工方案 一、工程概况 建设单位:宁海县恩威五金工具有限公司 设计单位:陕西华瑞勘察设计有限责任公司 施工单位:宁波华腾建设有限公司 本工程位于宁海县新兴工业园区,建筑面积:14024平方米,属于框架结构;2栋地上3-6层,建筑高度:车间A为23.8m、车间B 为14.9m,其中车间A一层高度为:5.6m,余层高度为:3.5m,车间B 一层高度为:5.8m,二层高度为:4m,三层高度为:3.8m。由郑晓冬担任项目经理,叶秀云担任项目技术负责人,管理目标:合格工地。 二、施工准备 (一)作业条件 1、桩基的轴线和标高均已测定完毕,并经过检查办完预检手续。桩基轴线和高程的控制桩,要设置在不受打桩影响的地点并妥善保护。 2、处理完施工现场的障碍物。如影响邻近建筑物或构筑物的使用或安全时,要会同有关单位采取有效措施,予以处理。 3、据轴线放出桩位线,用木撅或钢筋头钉好桩位,并用白灰作标志,以便于施打。 4、场地应碾压平整,排水畅通,保证桩机的移动和稳定垂直。 5、按照现场实际情况及施工方案合理确定打桩机进出路线和打桩顺序。 (二)、材料要求 1、钢管:内径500mm,壁厚15mm,商品混凝土:C25混凝土; 2、焊条:E50系列(Ⅱ级钢之间或Ⅱ级钢与Ⅰ级钢之间);

3、桩尖: C35预制混凝土。 (三)、施工机具 静力压桩机、电焊机、桩尖、索具、钢丝绳、钢垫板或槽钢等。 三、静压沉管 1、根据试压桩记录进行正式压桩,其指标如下: ○1、当有效桩长不大于25m时,压桩力不小于6000kN。有效桩长大于25m时,压桩力不小于5700kN。对有抗拔要求的桩,其有效桩长不得小于设计桩长。 ○2、终压连续复压次数为不少于3次,且累计沉降量不大于30mm,稳压压桩力不得小于终压力,稳定压桩的时间为5~10s。 ○3、压桩时,对多桩台,压桩顺序应由中央向两边或从中心向外施压,不得逆方向进行。控制压桩速度,一般不宜超过2m/min。压桩应连续进行,同一根桩的中间间歇时间不宜超过半小时。拔管速度应保持均匀,对一般土层拔管速度宜为1m/min,在软弱土层中宜控制在0.3~0.8m/min。 ○4、要求桩尖进入持力(7)层不小于0.5m。 2、应制定合理的施工顺序,原则上可先中间后外围,先长桩后短桩。当相邻桩中心距小于4倍桩径时应跳压,相邻桩跳压间隔12小时以上。 3、设备进场后,应进行安装和调试,然后移机至起点桩位处就位并调平。 4、桩机的机架和配重总重应不小于预估最大压桩力的1.1倍。

振动沉管灌注桩施工过程质量控制[22347]

振动沉管灌注桩施工过程质量控制[22347] 浅述振动沉管灌注桩的施工过程质量控制 桩基础的种类很多,其中沉管灌注桩是目前采用的较为广泛的一种桩基。与预制桩相比,它具有节省钢材、降低造价、施工方便、工期短、在持力层顶面起伏不平时桩长容易控制等优点。 虽然振动沉管灌注桩的施工过程较为简单,但它受到施工方法和施工人员因素的影响,桩位偏差较大;当施工方法和施工工艺不当或某道工序中出现漏洞,也将会造成许多的质量问题;另外,遇淤泥层时处理比较难。其中沉、拔管过程中的质量控制尤为重要,下面结合本人在振动沉管灌注桩方面的施工经历,从其施工过程谈谈如何进行质量控制。 1、桩点定位 桩位的正确与否,会直接影响整个桩基工程的质量及对上部结构受力分布情况。在将施工图上桩位精确地测设到场地上时,并不代表这个桩位在整个施工过程中都是不变的,它会由于周围土被挤动和打桩机作业中来回碾压而发生移动。 可先将桩点准确位置测设到地面上,挖至桩点深300mm左右处,将白灰倒入土中捣实。打桩时,以土层深300mm处的白灰点作为桩位,桩点要在打桩前挖出,打一根桩挖一个桩位点,以确保其准确性。这个方法简单,操作方便,位置准确。但对有些工程却不是很实用,如采用预埋桩头、下几个施工桩位已经压在桩机下等情况,这样桩位就来不及挖出,延长了施工工期,只能在桩机进场前埋设好桩位,施工时经常复核桩位,以保证桩位的准确性。另外,预制桩头埋设时,应注意将桩位下的大石头挖出,以免沉管时,桩尖碰到大石块而偏滑位置。 2、走机路线和打桩顺序 桩机进场前,要慎重确定走机路线,尽量避免重复线路及多次转动机身,那样会对已施工完成的桩身产生多次挤压,造成断桩。并且拟定合理的打桩顺序,应根据地形、周围环境、土质和桩的密度等决定。当逐排打设时,打桩的推进方向应逐排改变,以免土体朝一个方向挤压,并且对同一排桩而言,必要时宜采用间隔跳打的方式进行。自边缘向中央打法,使中间部分土壤挤压较密实,不仅使桩难以打入,而且打中间桩时,还有可能使外侧各桩被挤压而浮起,所以一般以自中央向边缘打法和分段打法为宜。尽量避免土体因挤压而密实,使沉管困难和桩位偏移,或产生水平力和拉力,使已打好的桩身造成断裂。有时遇到地表土层较坚硬,下面为软弱土层,桩成型后,还未达到初凝强度,当邻桩施工时,在软硬不同的两层土中振动下沉套管,由于振动对于两层土的波速不一样,产生了剪切力,把先施工的桩剪断。遇此情况,应采用跳打法加大桩的施工间距。并且对于群桩基础,或桩的中心距离小于3.5倍桩径时,也应采用跳打法,中间空出的桩应待混凝土达到设计强度等级的50%以后,方可施打,以减轻对邻桩的挤压力,防止断裂事故发生。跳打法对一般性粘土地基是有效的,但在饱和的淤泥中,仍有可能发生断裂事故,遇此情况,可用控制时间的连打方法,即规定必须在邻桩混凝土终凝前,把桩施工完毕,一个桩基范围内的几根桩,应在当天内打完。 在一次桩基工程施工中,就出现过因未采用跳打法而造成桩身上部断裂。此工程为两个工业设备基础,采用φ377沉管灌注桩,群桩中各桩前后左右之间的距离为1350mm,施工队在施工第一个基础时,按规定采用跳打法,当施工到第二个基础时,因工期紧迫,为了减少走机时间,而未采用跳打法,改用依次逐排打,事后经检测单位对桩的动测结果表明,第一个基础的桩基质量较好,而第二个基础的桩基质量就相对较差,上部断桩较多,后采取了加固补救措施,可见打桩顺序非常重要。 3、振动沉管 沉管时应连续进行,不要停歇过久,以免摩阻力增大,导致下沉困难。如持力层以上有

沉管灌注桩施工方案

沉管灌注桩施工方案 一、桩基工程概况: 本工程采用混凝土沉管灌注桩复合地基,桩径280mm,有效桩长取6米。 复合地基承载力特征值预估为160KPa,单桩竖向承载力特征值为120KN,混凝土沉管灌注桩混凝土强度等级为C25砼的充盈系数不得小于1.0,坍落度80-100mm 二、施工方法及机械的选择 针对工程桩的设计参数及本工程地处上海市内环线的实际情况,决定选用单振法振动沉管灌注桩的施工方法。 根据沉桩深度及设计桩径DBJ40—ZA打桩机。另外配备必要的机具零配件,以确保桩机的及时修理。 三、施工工艺 1、场地平整、定位放线:在桩机进场前,平整好场地,平整度控制在±5cm之内。场地平整好之后,用经纬仪定出桩位线,在桩位点打入钢筋头或木桩做标记。 2、埋设钢筋砼预制桩头,根据经纬仪定好的桩位中心线埋设预制桩头,所有的预制桩头按既定桩位埋设好之后,必须经现场监理复核验收,并在打桩施工时应经常复核桩位是否有偏差。 3、桩机就位:将桩机行至打桩点,将桩管对准预先埋设在桩位上的预制砼桩尖,放松桩机卷扬机钢丝绳,利用桩机和桩管自重,把桩尖竖直地压入土中。 4、振动沉管:等桩机就位后,开动振动锤,同时放松相应的滑轮组,使桩管逐渐下沉,同时通过加压钢丝绳对钢管加压,当桩管下沉到设计标高后,便停止振动器的振动。 5、下放钢筋笼:等桩管沉到设计标高,检查无误后,立即下放钢筋笼,钢筋笼分两节下放,接头部位按规范要求错开. 6、灌注砼:等钢筋笼迅速下放到位后,立即用吊斗向桩管内灌注砼,灌注砼要及时,砼的推行路线要与桩机行走路线相配合。 7、边拔管、边振动、边灌注砼:等第一次砼灌满桩管后,再次开动振动器和卷扬机,一面振动一面拔管,在拔管过程中边振动、边继续向桩管内灌注砼。 8、成桩:待砼浇至桩顶设计标高以上0.5m时,便可拔出桩管,一根桩便告完成。

钻孔灌注桩与沉管灌注桩的区别

沉管灌注桩与钻孔灌注桩有何区别 从成桩工艺来讲: 钻孔灌注桩是用钻机成孔,再向里面灌注砼; 沉管灌注桩是将钢管打入土中,再边灌注砼边拔出钢管; 爆扩桩也叫夯扩桩(在岩石里面爆扩),是将桩打到指定深度后,灌入硬性砼,用夯锤夯击(或用爆炸方式扩大桩头),形成扩大头,再灌注上部的砼。 这三种桩都是钢筋砼桩,所不同的是钻孔桩是将桩内的土清出,沉管桩是把桩内的土挤向桩周边,爆扩桩可以用两种方法成桩,只是把桩头扩大,提高桩的承载力。 沉管灌注桩与钻孔灌注桩有何区别?他们的主要区别如下: 1、成桩工艺:沉管灌注桩采用偏心锤振动将钢管打入土质地基中,再在钢管中下

入钢笼后浇筑混凝土成桩;钻孔灌注桩是使用正(反)循环钻机在岩土质地基中钻凿成孔后,在桩孔中下入钢笼后浇筑混凝土成桩 2、沉管灌注桩属于挤土桩,有挤土效应,且施工噪声大,对环境有影响。钻孔灌注桩属于非挤土桩,无挤土效应,且施工噪声较小,对环境影响不大; 3、沉管灌注桩受工艺限制,只能在土质地基和部分强风化岩体中使用,不能入岩。钻孔灌注桩适用于岩土地基,可以在硬岩石中成孔; 4、沉管灌注桩的桩长和桩径受限制,桩长一般只能到20余米,桩径最大为600mm,适用于中小直径桩。钻孔灌注桩的桩长可以达到100米或更长,桩径最大可达到3000mm,适用于大直径桩。 5、沉管灌注桩用打入的钢管护壁,不能用在有地下水的施工场地。钻孔灌注桩大多

采用循环液(一般为泥浆)护壁,水下灌注工艺成桩,可以用在有地下水的施工场地,但其循环液对环境有污染,需进行现场处理。 6、沉管灌注桩施工速度快,工程造价较低。钻孔灌注桩施工速度相对较慢,工程造价相对较高。 [此文档可自行编辑修改,如有侵权请告知删除,感谢您的支持,我们会努力把内容做得更好]

沉管灌注桩施工安全要求

编号:SM-ZD-95139 沉管灌注桩施工安全要求Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

沉管灌注桩施工安全要求 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1.桩管沉入到设计深度后,应将桩帽及桩锤升高到4m 以上锁住,方可检查桩管或浇筑混凝土。 2.耳环及底盘上骑马弹簧螺丝,应用钢丝绳绑牢,防止折断时落下伤人。 3.耳环落下时必须用控制绳,禁止让其自由落下。 4.沉管灌注桩拔管后如有孔洞时,孔口应加盖板封闭,防止事故发生。 四、冲、钻孔灌注桩施工安全要求 1.钻孔灌注桩浇筑混凝土前,孔口应加盖板,附近不准堆放重物。 2.冲抓锥或冲孔锤操作时,严禁任何人进入落锤区的施工范围内。 3.各类成孔钻机操作时,应安放平稳,防止钻机突然倾倒或钻具突然下落而发生事故。

五、深层搅拌桩施工安全要求 1.深层搅拌桩使用安全要求 (1)在整个施工过程中,冷却循环水不能中断,应经常检查进水、回水的温度。回水温度不应过高。 (2)当发现搅拌机的人土切削和提升搅拌负荷及电动机工作电流超过额定值时,应减慢升降速度和补给清水;发生卡转、停转现象时,应切断电源,并将搅拌机强制提起,然后再重新启动电动机。 (3)当电网电压低于350V或高于420V时,应暂停施工,以保护电动机。 2.灰浆泵及输浆管路使用安全要求 (1)泵送水泥浆前,管路应保持湿润,以利输浆。 (2)水泥浆内不得夹有硬结块,以免吸入泵内损坏缸体,可在集料斗上部装设吸网进行过筛。 (3)输浆管路应保持干净,严防水泥浆结块,每日完工后应彻底清洗一次。喷浆搅拌施工过程中,如果发生事故而停机30min以上,应先拆卸管路,排除灰浆,然后进行清洗。 (4)应定期拆卸清洗灰浆泵,注意保持齿轮减速箱内润

沉管灌注桩施工工艺标准

沉管灌注桩施工工艺标准 1适用范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑采用沉管灌注桩的工程。 2施工准备 2.1 原材料要求 2.1.1水泥:用32.5 级普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。 2.1.2砂:中砂或粗砂,含泥量不大于5%。 2.1.3石子:卵石粒径不大于50mm碎石粒径不大于40mm配筋桩石子粒径均不宜大于 30mm并不宜大于钢筋最小净距的1/3。 2.1.4水:用自来水或不含有害物质的洁净水。 2.1.5钢筋:品种和规格按设计要求采用,有出厂合格证及复检报告。 2.2 主要机工具 2.2.1锤击打桩设备为一般锤击打桩机,如落锤、柴油锤、蒸汽锤等,由桩架、桩锤、桩 管等组成,桩管直径为270-370mm长8-15m;振动沉桩设备有DZ60或DZ90型振动锤,ZJB25 型步履式桩架、卷扬机、加压装置、桩管、桩尖或钢筋混凝土预制等,桩管直径为220-370mm,长10-28m。 2.2.2配套机具设备:有下料斗,1t 机动翻斗车,强制式混凝土搅拌机,钢筋加工机械,交流电焊机,氧割装置,50 型装载机等。 2.3作业条件 2.3.1根据现场的地质资料及设计施工图纸,编制切实可行的施工组织设计。 2.3.2施工场地范围内的地面、地下障碍物均已排除或处理。场地已完成三通一平工作,对影响施工机械运行的松软场地已进行适当处理(如铺设矿渣),并有排水措施。 2.3.3施工用水、用电、道路及临时设施均已就绪。 2.3.4现场已设置测量基准线,水准基点,并妥加保护,施工前已按施工图纸放出轴线、定位点,并已复核桩位。 2.3.5在复杂土层施工时,应事先进行成孔试验,数量一般不小于 2 个。 2.3.6施工前对施工人员进行一次安全培训及技术交底。 2.4作业人员 2.4.1主要作业人员:钻机操作工、钢筋工、混凝土工、焊工、测量工、技术员、电工 2.4.2钻机操作工和电工应持证上岗,其余工种接受安全和技术培训,并进行施工技术交底。 3施工工艺 3.1工艺流程

沉管灌注桩

8.1.1沉管灌注桩适用于地下水位以下的粘性土、粉土、淤泥质土、砂土及填土,在较厚的淤泥和流塑状态的粘性土等软弱土层中采用时,应制定质量保证措施,并经工艺试验成功后方可实施。 8.1.2施工前应试成孔,以核对地质情况及工艺情况。 8.1.3上道工序检查合格后方可进行下道工序施工,每浇注50㎡混凝土有1组试件,每组3件。 8.1.4分段制作的钢筋笼,其接头应采用焊接并遵守《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002。 8.1.5搬运和吊装钢筋笼时,应防止变形,控制钢筋笼标高,就位应立即固定。 8.1.6主筋净距必须大于混凝土粗骨料粒径3倍以上。 8.1.7对于摩擦型桩,桩管人土深度控制以标高为主,以贯入度控制为辅;对于端承型桩沉管深度控制以贯人度为主,设计持力层标高对照为辅。 8.1.8粗骨料可选用卵石或碎石,其最大粒径不宜大于50mm,并不得大于钢筋间最少净距的l/3,对于素混凝土桩不得大于桩径的1/4,并不宜大于70mm. 8.1.9沉管灌注桩混凝土坍落度宜采用70mm~l00mm。 8.2施工准备 8.2.1按5.2节执行。 8.3施工工艺及操作要点

根据使用桩锤和成桩工艺的不同,分为振动灌注桩和锤击沉管灌注桩,根据土质情况和荷载要求,可分别选用单打法、复打法、反插法。 8.3.1桩管正确对位,校正垂直度,注意锤击不得偏心,在桩管上作出控制深度的标记,以便在施工过程中观测沉桩和填料的尺度。 8.3.2宜按桩基施工流水顺序,具备退打条件时要依次向后退打,对群桩或桩的中心距小于4倍桩径时,应制定不影响邻桩质量的技术措施。 8.3.3沉管灌注桩可采用预制桩尖或活瓣桩尖,对于单打法宜采用预制桩尖,采用复打法宜选用活瓣桩尖。8.3.4采用活瓣桩尖时,应先将桩尖活瓣用22#线捆紧合拢,活瓣间隙应紧密,活瓣桩尖应有足够的强度和刚度。8.3.5采用预制桩尖时,将套管、桩尖、桩锤调整到同一轴线上,利用锤重及桩管自垂将桩尖压入土中,桩管与预制桩尖接触处,应垫缓冲材料,并有良好的密封性。8.3.6开始沉管时应轻击慢振。锤击沉管时,可用收紧钢丝绳加压提高沉管效率。当水或泥浆有可能进入桩管时,应事先在管内灌入1.5m左右的封底混凝土。 8.3.7在施工过程中,必须有专职记录员作好记录,严格控制沉管最后贯入度。锤击沉管应测量最后三阵每阵十击贯入度,振动沉管应测最后两个2min贯入度。

沉管灌注桩施工工艺设计

一、工程概况 1、工程简介 大孤山经济区应急供水工程,在桩号5+528-9+328段基础为中等液化粉细砂,采用? 325沉管灌注桩,合计3800m。 2、桩的设计要求 ⑴、桩数共7600根,桩长5米。 ⑵、采用? 325沉管灌注桩,单桩竖向承载力为550kN,持力层为 非液化粉质粘土层岩,桩尖进入持力层深度不得小于500MM。⑶、桩的碗强度等级为C30防水碗,碇保护层厚度60MM,垫层碗 C10o ⑷、桩内配6 ? 12钢筋,钢筋笼长5米,箍筋? 6@100o 3、现场施工条件 场地经平整,可满足施工要求,场地所处位置需要修建临时便道,大型机械才直接进场,施工用电采用自发电。 二、施工准备 1 ?做好图纸会审工作和施工质量技术交底工作。 2?做好施工平面布置,合理安排好材料堆放、机械安置、临时设施搭设。3?做好施工用水、生活用水以及消防用水的布线以及安装工作。 4?做好施工管理人员以及劳动力的组织调配入场,且满足要求。 5?做好材料采购进场准备工作,使材料顺利进场到位,避免二次搬运。 6.组织技术人员和班组长认真学习图纸和规范,领会设计意图,检查

图纸尺寸和结构构造及细部做法,做到对图纸心中有数。 7. 组织施工人员对特殊工种进行人员培训。 三、施工方法 1施工顺序: 本工程采用DZ60KS 型中孔双电机振动打桩机,施工顺序如下: 磴浇筑采用商品混凝土,混凝土搅拌运输车直接拉料至入仓口处。 2、施工工艺 (1) 、场地处理 平整场地,地面坡度及地耐力满足施工要求.清除现场杂物,以利于 桩机移位. (2) 、放线定桩位 根据设计的总平面图,先放出建筑物轴线,再根据轴线定出桩位. (3) 、埋设预制桩尖 根据放线定出的桩位,埋设预制桩尖. (4) 、桩机就位 根据已埋设的桩尖位置,桩机连同桩管移近桩尖位置上,让桩管套 正,用废麻袋衬垫桩尖与桩管的位置上,压着桩尖一同沉入土中,以桩位准 确. (5)、沉管 埋设预制桩 桩机就位 灌注磴 放线定桩位 放置钢筋笼

沉管灌注桩

二、基本规定 1桩位的放样应满足建筑工程质量验收规程中规定的允许偏差如下: 群桩:20mm;单排桩:10mm。 2施工现场的施工人员均应持有有效的上岗证书,并且有相应的操作技能。 3灌注桩施工现场所有的设备、设施、安全装置、工具、配件以及个人劳保用品必须经常检查,确保完好和使用安全。 4灌注桩施工前必须对水泥、砂、石子、(如现场搅拌)钢材等原材料进行试验和检验。采用商品砼时,对砼供应商应进行资质审核并对其实地考察,确保商品砼能连续供应,并符合设计强度要求。 5施工前应对施工组织设计中制定的施工顺序、监测方法进行检查,以确保施工方法正确,监测结果有效。 6应在正常的施工环境下进行灌注桩施工。 三、施工准备 1、应有对本工程针对性的施工组织设计,已经技术负责人进行了审核并审批。施工组织设计中必须考虑合适的顺序及打桩速率,布桩密集的基础工程应有必要的措施来减少沉桩的挤效果。 2、成桩机械必须经鉴定合格,不合格机械不得使用。 3、应具备下列资料: 1)建筑物场地工程地质资料和必要的水文地质资料。 2)桩基工程所有施工图及有关单位确认的图纸和图纸会审纪要。 3)建筑物场地和邻近区域内的地下管线(管道、电缆)、地下构筑物、危房、精密仪器车间等的调查资料。 4)主要施工机械及配套设备的技术性能资料。 5)水泥、砂、石子、钢筋等原材料及其制品的检测报告。 6)成桩机械必须经鉴定合格,不合格机械不得使用要求。 4、优先采用32.5以上矿渣水泥拌制砼,水泥用量不少于350kg/m?。水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其它指标进行复验,其质量必须符合现行国家标准的规定。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂日期超过三个月(快硬硅酸盐水泥一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。 5、砂子应为中砂、含泥量不超过3%。石子粒径,有筋时不宜大于30mm,无筋时不宜大于50mm。 6、钢材按设计要求的规格数量进行配置,钢筋进场时,应按现行国家标准的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定。主筋应平直,无损伤,所有钢筋表面不得有裂纹,油污颗粒状和片状老绣。 7、当发现钢筋脆断,焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时,应对该批钢筋进行化学成分检验或其它专项检验。 四、主要机具 序号机具名称型号、规格单位数量性能备注 1 打桩机 DZ—20Y—14 台 1?? 2 搅拌机 JS500 台 1? ? 3 机动翻斗车 F10A 台 2? ? 4 砂石布料机 HPW1200A 台 1?? 5 装载机 ZL50B 台 1? ? 6 钢筋切断机 CQ40F 台 1? ? 7 电焊机 BX1—300A 台 2? ?

灌注桩基础知识课程教学设计

灌注桩基础课程设计 1、设计资料 (1)设计题号6,设计轴号○B (○A 轴、○C 轴柱下仅设计承台尺寸和估算桩数)。 (2)柱底荷载效应标准组合值如下 ○A 轴荷载:N k 165V m kN 275M kN 2310F k k k =?==;; ○B 轴荷载:N k 162V m kN 231M kN 2690F k k k =?==;; ○C 轴荷载:N k 153V m kN 238M kN 2970F k k k =?==;; (3)柱底荷载效应基本组合值如下 ○A 轴荷载:N k 204V m kN 286M kN 2910F k k k =?==;; ○B 轴荷载:N k 188V m kN 251M kN 3790F k k k =?==;; ○C 轴荷载:N k 196V m kN 266M kN 3430F k k k =?==;; (4)工程地质条件 ①号土层:素填土,层厚1.5m ,稍湿,松散,承载力特征值ak f =95kPa 。 ②号土层:淤泥质土,层厚3.3m ,流塑,承载力特征值ak f =65kPa 。 ③号土层:粉砂,层厚6.6m ,稍密,承载力特征值ak f =110kPa 。 ④号土层:粉质粘土,层厚4.2m ,湿,可塑,承载力特征值ak f =165kPa 。 ⑤号土层:,粉砂层,钻孔未穿透,中密-密实,承载力特征值ak f =280kPa 。 (5)水文地质条件 地下水位于地表下3.5m ,对混凝土结构无腐蚀性。 (6)场地条件 建筑物所处场地抗震设防烈度为7级,场地内无可液化砂土、粉土。 (7)上部结构资料 拟建建筑物为六层钢筋混凝土框架结构,长30m ,宽9.6m 。室外地坪高同自然地面,室内外高差450mm ,柱截面尺寸400mm ×400mm ,横向承重,柱网布置图如下:

大直径沉管灌注桩应用例析_郑维真

科技 大直径沉管灌注桩应用例析 郑维真 厦门天地开发建设公司,厦门 361009 摘 要: 本文结合具体工程,对大直径沉管灌注桩在施工中遇到孤石等问题提出了解决方法, 并注意施工过程的质量把控。 关键词:大直径沉管灌注桩;承载力;设计 1 工程概况 厦门某美食城占地面积4982.4m2,总建筑面积36198m2,地下室为一层,面积5506m2。其中主楼12层,裙房5层。结构为框架剪力墙结构。该工程2001年进行基础施工。 该工程场地原始地貌残坡积台地,地势东高西低,高差3.5m。已完成的钻孔揭露场地地基岩石土体可分为六层:①填土。②淤泥质土。③坡积砂质粘土。④残积砂质粘性土,局部夹有微风化岩孤石。⑤强风化岩。⑥中风化岩。根据地质条件及基础上部荷载分布实际情况,确定主楼基础采用Φ700mm桩径的大直径沉管灌注桩,桩靴D=800mm,单桩竖向承载力设计值为3500kN,裙楼基础采用Φ600mm桩径的大直径沉管灌注桩,桩靴D=700mm,单桩竖向承载力设计值为2300kN。桩身混凝土强度C30。 2 施工注意事项 本工程设计选择强风化岩作为桩持力层。施工时应以贯入度控制为主,有效桩长为辅,确保收锤标准。本工程最后三阵锤(十击)贯入度标准,定为不大于30mm。精确轴线坐标放样,埋置牢固控制点,每桩校核,确保桩基工程质量。桩基施工采用高承载力打桩机,沉管柴油锤重应大于6.2吨,施工工序应按照广东省标准DBJ/T15-17-96《大直径锤击沉管混凝土灌注桩技术规程》执行。 合理安排密布群的打桩顺序,原则上由中间往外退打,当相邻桩中心距小于4.5d的桩,采取跳打方式,且间隔超过24小时。以保证邻桩桩身混凝土质量。当施工桩长未达到设计桩长要求而贯入度已经达到收锤条件,或桩身开始发生倾斜,或桩管发生反弹等现象均表明桩靴已触到孤石。当孤石较小、较薄时,桩管桩靴有一定的刚度,加上冲力能将其挤开,对桩靴不造成太大影响。当孤石较大较厚,沉管无法将其挤开,强行沉管,将造成桩靴甚至桩管破损,当有效桩长大于7m且桩管未变形时,可先成桩。当有效桩长小于7m或桩管已变形时,可不成桩,拔空孔回填砂。采取移位补桩的方法来解决。拔管时采用钳式60KW振动锤,频率900Hz~1200Hz,震扰力300kN~400kN,以利于桩的成型,并保证混凝土密实度。 钢筋笼制作时,钢筋搭接必须满足规范要求,同一截面接头不得超过50%。钢筋笼在运输和吊装时不得发生碰撞变形。确保钢筋笼居于桩中,保证钢筋笼的设计保护层。钢筋笼放入桩管内后,即进行混凝土灌注,根据桩长计算混凝土量,控制好每段桩身有足够的充盈系数,确保桩身质量,并有效保证桩顶标高处的混凝土强度。超灌量一般控制在设计桩顶标高以上1/15有效桩长。 本桩型采用钳式振动锤拔管,边振动边拔管来保证桩身混凝土的密实度。桩管拔至承台底标高0.5m以上方可停止振动。 3 孤石处理措施 桩基开始施工初期,施工较顺利,两台打桩机分别在塔楼和裙楼位置同时施工,一天可打桩8~12根。但施工初始缺乏经验,打坏了若干个桩靴。后施工单位会同设计、勘探、监理各部门总结经验及调整施工方法,确定当施工桩长未达到设计桩长要求而贯入度已经达到收锤条件,或桩身开始发生倾斜,或桩管发生反弹等现象均表明桩靴已触到孤石。遇孤石时当有效桩长大于7m且桩管未变形时,可先成桩。当有效桩长小于7m或桩管已变形时,可不成桩,拔空孔回填砂。将现有桩位施工完毕后,根据各桩的深度及遇孤石桩管的变形方位、埋深等综合分析,确定拟补桩的位置,必要时并在此位置补勘,获取孤石的大小及孤石底残积砂质粘性土的标贯值击数,按广东省标准DBJ/T15-17-96《大直径锤击沉管混凝土灌注桩技术规程》计算其单桩竖向承载力及变形值,调整补桩的数量并加以验算。 69

沉管灌注桩

转帖]沉管灌注桩施工工艺标准 (一)施工准备 1.材料 (1)水泥:425#及其以上的硅酸盐水泥、普硅、矿渣、火山水泥。水泥进场时应有出厂合格 证明书。施工单位应根据进场水泥品种、批号进行抽样检验,合格后才能使用。水泥如 存放时间超过三个月,应重新检验确认符合要求后才能使用。 (2)中粗砂:采用级配良好、质地坚硬、颗粒洁净的河砂或海砂,其含泥量不大于3%。(3)石子:采用坚硬的碎石或卵石,最大粒径不宜大于40mm,且不宜大于钢筋最小净距的 1/3,其针片状颗粒不超过25%,含泥量不大于2%。 (4)钢筋:钢筋进场时应有出厂质量合格证明书,应检查其品种规格是否符合要求及有无损 伤、锈蚀、油污,并应按规定抽样,进行抗压、抗弯、焊接试验,经试验合格后方能使 用(进口钢筋要进行化学成份检验和焊接试验,符合有关规定后方可用于工程)。钢筋 笼的直径除应符合设计要求外,还应比套管内径小60-80mm。 (5)桩尖:一般采用钢筋砼桩尖,也可用钢桩尖。钢筋砼的桩尖强度等级不低于C30。其配 筋构造和数量必须符合设计或施工规范的要求。 2.作业条件 (1)施工前应作场地查勘工作,如有架空电线、地下电线、给排水管道等设施,妨碍施工或 对安全操作有影响的,应先作清除、移位或妥善处理后方能开工。 (2)施工前应做好场地平整工作,对不利于施工机械运行的松散场地,必须采取有效的措

施 进行处理。雨季施工时,要采取有效的排水措施。 (3)应具备施工区域内的工程地质资料、经会审确定的施工图纸、施工组织设计(或方案)、各种原材料及预制桩尖等的出厂合格证及其抽检试验报告、砼配合比设计报告及 其有关资料。 (4)桩桩机性能必须满足成桩的设计要求。 (5)按设计图纸要求的位置埋设好桩尖,埋设桩尖前,要根据其定位位置进行钎探,其探测 深度一般为2-4m,并将探明在桩尖处的旧基础、石块、废铁等障碍物清除。 (6)桩尖埋设经复核后方能进行打桩,桩尖允许偏差值:单桩为10mm,群桩为20mm。(7)应会同设计单位选定1-2 根桩进行打桩工艺试验(即试桩)以核对场地地质情况及桩基 设备、施工工艺等是否符合设计图纸要求。 (8)其余参照打入桩的施工准备和作业条件。 (二)操作工艺 1. 锤击沉管灌注桩的施工方法一般为“单打法”,但根据设计要求或土质情况等也可采用“复打法 “。 2. 锤击沉管灌注桩宜按流水顺序,依次向后退打。对群桩基础及中心距小于 3.5 倍桩径的桩,应采 用不影响邻桩质量的技术措施。 3. 桩机就位时,桩管在垂直状态下应对准并垂直套入已定位预埋的桩尖,桩架底座应呈水平状态及 稳固定位,桩架垂直度允许偏差不大于0.5%。

沉管灌注桩

沉管灌注桩 沉管灌注桩是土木建筑工程中众多类型桩基础中的一种。系采用与桩的设计尺寸相适应的钢管(即套管),在端部套上桩尖后沉入土中后,在套管内吊放钢筋骨架,然后边浇注混凝土边振动或锤击拔管,利用拔管时的振动捣实混凝土而形成所需要的灌注桩。这种施工方法适用于在有地下水、流砂、淤泥的情况。 利用锤击沉桩设备沉管、拔管成桩,称为锤击沉管灌注桩。 利用振动器振动沉管、拔管成桩,称为振动沉管灌注桩。 根据沉管方法和拔管时振动不同,套管成孔灌注桩可分为锤击沉管灌注桩,振动沉管灌注桩。前者多用于一般黏性土、淤泥质土、砂土和人工填土地基,后者除以上范围外,还可用于稍密及中密的碎石土地基。 为了提高桩的质量和承载能力,沉管灌注桩常采用单打法、复打法、反插法等施工工艺。单打法(又称一次拔管法):拔管时,每提升0.5~1.0m,振动5~10s,然后再拔管0.5~1.0m,这样反复进行,直至全部拔出;复打法:在同一桩孔内连续进行两次单打,或根据需要进行局部复打。施工时,应保证前后两次沉管轴线重合,并在混凝土初凝之前进行;反插法:钢管每提升0.5m,再下插0.3m,这样反复进行,直至拔出。 中文名 沉管灌注桩 方法 锤击打桩法或振动打桩法 分类 锤击沉管灌注桩和振动沉管灌注桩

目录 沉管灌注桩生产原理 利用锤击沉桩设备沉管、拔管成桩,称为锤击沉管灌 注桩;利用振动器振动沉管、拔管成桩,称为振动沉管灌注桩。振动沉管灌注桩是用振动沉桩机将有活瓣式桩尖或钢筋混凝土预制桩靴的桩管(上部开有加料口),利用振动锤产生的垂直定向振动和锤、桩管自重等对桩管施加压力,使桩管沉入土中,然后边向桩管内浇筑混凝土,边振边拔出桩管,使混凝土留在土中而形成桩。 与一般钻孔灌注桩比,沉管灌注桩避免了一般钻孔灌注桩桩尖浮土造成的桩身下沉,持力不足的问题,同时也有效改善了桩身表面浮浆现象,另外,该工艺也更节省材料。但是施工质量不易控制,拔管过快容易造成桩身缩颈,而且由于是挤土桩,先期浇注好的桩易受到挤土效应而产生倾斜断裂甚至错位。 由于施工过程中,锤击会产生较大噪音,振动会影响周围建筑物,故不太适合在市区运用,已有一些城市在市区禁止使用。这种工艺非常适合土质疏松、地质状况比较复杂的地区,但遇到土层有较大孤石时,该工艺无法实施,应改用其它工艺穿过孤石。 还发展出了Y型沉管灌注桩,在处理软地基上更显成效。 沉管灌注桩工艺流程 编辑 沉管灌注桩施工准备 1.材料 (1)水泥:425#及其以上的硅酸盐水泥、普硅、矿渣、火山水泥。水泥进场时应有出厂合格证明书。施工单位应根据进场水泥品种、批号进行抽样检验,合格后才能使用。水泥如存放时间超过三个月,应重新检验确认符合要求后才能使用。 (2)中粗砂:采用级配良好、质地坚硬、颗粒洁净的河砂或海砂,其含泥量不大于3%。

振动沉管灌注桩成桩深度分析

振动沉管灌注桩成桩深度分析 庞英杰,江宇京 (浙江建协工程咨询监理有限公司,杭州,310009) 摘 要:在一般多层房屋的桩基础中,振动沉管灌注桩占有很大的比例,尤其在沿海软土地基区域。正确估计下沉深度是提高振动沉管灌注桩经济效益和社会效益的必要手段。作者根据多年实践经验,推导出振动沉管成桩深度的经验公式,为桩基设计、施工的同时提出一个实用有效的方法。 关键词:振动沉管灌注桩,下沉深度,下沉阻力 在一般多层房屋的桩基础中,振动沉管灌注桩占有很大的比例,尤其在沿海软土地基区域。正确估计下沉深度是提高振动沉管灌注桩经济效益和社会效益的必要手段。本文根据多年实践经验,推导出振动沉管成桩深度的经验公式,为桩基设计、施工的同时提出一个实用有效的方法。 一、 振动沉管基理 振动沉管是将振动打桩机和沉管(φ325、φ377、φ425)连接起来形成一个振动体系, 启动电动机时,锤内两组对称偏心块在驱动齿轮带动下,以相同的速度相反的方向作旋转运动,转动产生的水平离心力相互抵消,垂直分力大小相等方向相同,从而产生上下周期性的激振力,使沉管上下振动。当沉管的振动频率与地基土的自振频率一致时,土体发生共振。对于粘性土,土中定向排列的结合水分子被打乱,弱结合水丧失分子引力的约束而成为自由水,颗粒间粘聚力急剧下降,土体产生触变现象;对于饱和无粘性土,在振动荷载作用下将产生液化现象,这将大大降低沉管侧磨阻力和沉管的端阻力,从而使沉管在自重和附加荷载的作用下沉入地层;对于淤泥和淤泥质粘土,往往在桩锤和沉管的自重作用下,无需振动,切割内摩擦角偏低的土体,土体发生剪切和挤压破坏,沉管下沉。 二、 影响振动沉管成桩深度的主要因素 1. 地基土的物理力学性质。沉管下沉过程中受到地基的阻力,地基土物理力学性质(主 要是抗剪强度)的差异决定了振动沉管下沉阻力的大小。沉管时,在土层中将产生很高的孔隙压力,对于饱和粘性土,孔隙水压力短时间内很难消散,土体难于被挤压密实,其强度大幅度下降,沉管较容易,同时土体发生隆起现象。在砂土和粉土中,孔隙水压力很快消散,土体被挤密,沉管难度增大,因此砂土和粉土层的厚度与密度是影响沉管成桩深度的重要因素。当非粘性土层较薄(小于桩径的3倍时)沉管在振动下可穿透该土层;当非粘性土层较厚时,桩尖沉入该土层深度为5倍的桩径较为困难。由于振动能量传递到桩尖时已有很大消耗,所以桩尖穿越深度密实土层难度更大。 2.桩机设备。通常各打桩的施工单位都不大可能具备大而全的施工用桩机设备,如振动锤DZ—90型(电动机功率达90KW)的就很少。现场打桩施工时经常出现机械设备不配套的现象,人为地造成资源的浪费或不满足设计需要,如桩机底盘偏小,型钢主梁抗弯刚度小,压重堆不足等。应而施工单位应全面地了解当地地质条件、设计意图确定需要的设备。 3.现场条件。现场的电源供电能力、电源至桩机施工点的距离、电缆规格,同时施工的各种机械的总

桩分类及施工工艺

钢筋混凝土预制桩基础施工工艺和技术要求1.锤击沉桩法 锤击沉桩法也称打桩法,是利用桩锤下落产生的冲击能客服土对桩的阻力,使桩沉到预定深度或达到持力层。 (1)施工程序:确定桩位和沉桩顺序→打桩机就位→吊桩喂桩→校正→锤击沉桩→接桩→再锤击沉桩→送桩→收锤→切割桩头。(2)打桩时,应用导板夹具或桩箍将桩嵌固在桩架内。经水平和垂直度校正后,将桩锤和桩帽压在桩顶,开始沉桩。 (3)开始沉桩时应短距轻击,当入土一定深度并待桩稳定后,再按要求和落距沉桩。 (4)正式打桩时宜用“重锤低击”,“低提重打”,可取得良好效果。(5)桩的入土深度的控制,对于承受轴向荷载的摩擦桩,以标高为主,灌入度作为参考,端承桩则以灌入度为主,以标高作为参考。 (6)施工时,应注意做好施工记录。 (7)打桩时还应注意观察:打桩入土的速度;打桩架的垂直度;桩锤回弹情况;灌入度变化情况等。 (8)预制桩的接桩工艺主要有硫磺胶泥浆锚法接桩、焊接法接桩和法兰螺栓接桩法等三种。前一种适用于软弱土层,后两种适用于各类土层。 2.静力压桩法 (1)静力压桩的施工一般采取分段压入,逐段接长的方法。施工程

序为:测量定位→压桩机就位→吊桩插桩→桩身对中调直→静压沉桩→接桩→再静压沉桩→终止压桩→切割桩头。 (2)压桩时,用起重机将预制桩吊运或用汽车运至桩机附近,再利用桩机自身设置的起重机将其吊入夹持器中,夹持油缸将桩从侧面夹紧,即可开动压桩油缸,先将桩压入土中1cm左右后停止,矫正桩在互相垂直的两个方向的垂直度后,压桩油缸继续伸程动作,把桩压入土层中。伸长完后,夹持油缸回程松夹,压桩油缸回程,重复上述动作,可实现连续压桩操作,直至把桩压入预定深度土层中。 (3)压同一根(枝)桩时应连续进行。 (4)在压桩过程中要认真记录桩入土深度和压力表读数的关系,以判断桩的质量及承载力。 (5)当压力表读数达到预先规定值,便可停止压桩。

沉管灌注桩施工技术应用控制研究

沉管灌注桩施工技术应用控制研究 发表时间:2016-01-07T17:57:18.203Z 来源:《基层建设》2015年18期供稿作者:韦新强 [导读] 沉管灌注桩是当前采用较为广泛的一种灌注桩,利用锤击打桩设备或者振动沉桩设备,将带有钢筋混凝土的桩尖或带有活瓣式桩靴的钢管沉入土中,造成桩孔,然后放入钢筋骨架并浇筑混凝土,随之拔出套管,利用拔管时的振动将混凝土捣实,便形成所需要的灌注桩。 身份证号码:452226************ 广西来宾 546100 摘要:文章简要介绍了沉管灌注桩的施工工艺,并针对施工中常见的问题,提出预防和处理措施,以供参考。 关键词:沉管灌注桩;施工技术;应用;控制 一、绪论 沉管灌注桩是当前采用较为广泛的一种灌注桩,利用锤击打桩设备或者振动沉桩设备,将带有钢筋混凝土的桩尖或带有活瓣式桩靴的钢管沉入土中,造成桩孔,然后放入钢筋骨架并浇筑混凝土,随之拔出套管,利用拔管时的振动将混凝土捣实,便形成所需要的灌注桩。按照使用桩锤和成桩工艺不同,可分为锤击沉管灌注桩、振动沉管灌注桩、振动冲击沉管灌注桩、静压沉管灌注桩以及沉管夯扩灌注桩等五种类型,文章中的沉管灌注桩主要以较为常见的锤击沉管灌注桩与振动沉管灌注桩做为研究对象。其施工工艺是:使用锤击式桩锤或振动式桩锤将一定直径的钢管沉入土中,造成桩孔,然后放入钢筋笼,浇筑混凝土,最后拔出钢管,便形成所需要的灌注桩。一般适用于粘性土、粉土、湿陷性黄土、淤泥、淤质泥土、稍密及松散的砂土及人工填土。具有施工操作简便、机械化程度高、速度快、工期短、造价低、适应范围广等特点,已经得到广泛应用。 二、沉管灌注桩的施工工艺 (一)施工流程 桩点定位→埋设预制桩尖→桩机就位→沉管造桩孔→吊放钢筋笼→灌注混凝→边拔管、边振动→成桩→移入下一桩点。(二)施工要点 (1)施工时,为了防地下水渗入管内,用桩架吊起钢桩管,对准埋好的预制桩尖。桩管与桩尖连接处要垫以麻袋、草绳。(2)缓缓放下桩管,套入桩尖压进土中桩管上端扣上桩帽,检查桩管与桩锤是否在同一垂直线上,桩管垂直度偏差≤0.5%时即可锤击沉管。 (3)先用低锤轻击,观察无偏移后再正常施打,直至符合设计要求的沉桩标高或者满足要求的贯入度,并检查管内有无泥浆或进水,即可浇筑混凝土。 (4)混凝土灌注时,一般采用现场搅拌混凝土,通过桩机自带的卷扬设施,将装有混凝土的小手推车提升到桩管顶端,然后垂直自由落下。 (5)管内混凝土应尽量灌满,然后开始拔管。拔管速度要均匀,对一般土层以1~2m/min为宜,存软弱土层及软硬土层交界处宜控制存0.5m/min为宜。 (6)当根据设计要求扩大桩的直径、增加桩的承载力时,扩大灌注桩的施工方法则称为“复扣‘法”。复打法是在第一次单打将混凝上浇筑到桩顶设计标高后,清除桩管外壁上污泥和孔周围地面上的浮土,立即在原桩位上再次安放桩尖,进行第二次沉管,使第一次未凝固的混凝土向四周挤压密实,将桩径扩大,然后第二次浇筑混凝土成桩。复打施工时,桩管中心线应与初打中心线重合且必须在第一次灌注混凝土初凝前完成复打工作,钢筋笼在第二次沉管后吊放。 三、沉管灌注桩施工常遇问题及预防处理方法 沉管灌注桩是当前国内采用得最为广泛的一种桩基形式,它具有:①设备简单、施工方便、操作容易、机械化程度高;②造价低;③施工速度快、工期短;④适用于除岩层以外的广泛土层。但是它最大的缺陷是:因施工方法和施工工艺不当,将会造成缩颈、混凝土泥浆“涌泉”、断桩、桩身混凝土坍塌、桩尖虚脱、夹泥、隔层、钢筋笼下沉或上浮等常见问题。 (一)缩颈 (1)现象:成型后桩局部直径小于设计桩径,一般发生在地下水位以下,含上层滞水层土层或饱和的粘性土中(如淤泥质土)。(2)产生原因:①在地下水位以下或饱和淤泥或淤泥质土中沉管时,土受强制扰动挤压,土中水和空气未能很快扩散,局部产生孔隙压力,当套管拔出时,混凝土强度尚低,把部分桩体挤成颈缩。②在流塑淤泥质土中,由于下套管产生的振动作用,使混凝土不能顺利地灌入,被淤泥质土填充进来,而造成缩颈。③桩身间距过小,施工时受邻桩挤压。④拔管速度过快,混凝土来不及下落,而被泥土填充。⑤混凝土过于干硬或和易性差,拔管时对混凝土产生磨擦力或管内混凝土量少,混凝土出管的扩散性差,而造成缩颈。(3)预防措施:施工时每次向桩管内尽量多装混凝土,借其自身抵消桩身所受到的孔隙水压力,一般使管内混凝土高于地面或地下水位1.0~1.5m,使之有一定的扩散力;桩间距过小,宜用跳打法施工;沉桩应采取“满抽密击(振)”;沉拔管速度不得大于0.8~1.0m/min;桩身混凝土应用和和易性好的低流动性浇筑。桩轻度缩颈,可采用反插法,每次拔管高度以1.0m为宜;局部缩颈宜采用复打法施工。 (二)混凝土泥浆“涌泉” (1)现象:当混凝土灌注桩施工至地面时,常有混凝土泥浆冒出,即本文所称的“涌泉”现象。 (2)产生原因:①振动灌注桩管入土后,对土产生挤压作用,在扰动和挤压的双重作用下,桩周围的土住一定范围内出现重塑区,士的粘聚力瞬间遭到破坏,产生了很强的超孔隙水压力,沉管灌注完成后,很强的超孔隙水压力部分随拔起的桩管,从桩侧向上消散,而出现“涌泉”现象;②有时成桩后,开槽时会出现桩顶冒水。这种情况一般发生在饱和软土层中。沉管时往往有地下水进入桩管内,并且灌注速度快时,使大量水涌入桩体混凝土中。混凝土强度上升时,水沿着孔隙上溢,产生冒水现象,容易引起桩体空洞或蜂窝等缺陷。究其原因是桩体有贯通的孔隙。由于桩体外地下水密度大,桩体内密度小,产生压力差,使桩体内的水产生向上渗流,发生冒水现象。

相关文档