内蒙古苏里格燃气发电有限公司PG9171E型燃气轮机发电机组运行规程
(试用版)
编制:余昌全
审核:马锁、刘小平、牛文斌
批准:蒙涛
2006年5月
前言
本燃机发电机组运行规程(试行版)是根据GE公司提供的PG9171E型燃机-发电机组的图纸、资料,并经过对图纸、资料的消化吸收后,以二十五项反措为依据,结合同类9E燃机-发电机组的运行经验编写的,试用于我公司1#及2#燃气轮机及其发电机组。
由于我公司的二台燃机均为DLN-1低氮燃烧室,在国内9E机组是第一次采用,缺少相应参考经验和资料,同时该规程的内容还需经过机组的实践运行检验,所以热情欢迎各专业技术人员及生产运行人员在生产实践中提出补充及修改意见,以便我们及时进行改版修订,进一步完善本规程。
目录
第一章:总则
第二章:技术规范
第一节:概述
第二节:设备规范
第三章:辅机马达的启、停
第四章:机组的正常启动和并网带负荷
第一节:正常启动的条件
第二节:启动前的检查
第三节:启动操作与监视
第五章运行中的检查与机组的主要操作第一节:运行中的检查
第二节:机组的主要操作
第六章:停机与盘车
第一节:正常停机的条件
第二节:停机操作与监视
第三节:盘车和停机后的检查
第七章:事故处理
第一节:事故处理的一般要求
第二节:机组的紧急停运
第三节:报警文本
第四节:事故反措
第八章:定期工作和水洗
第一节:定期工作
第二节:定期试验
第三节:机组水洗
第一章总则
1.为确保燃机发电机组的安全经济运行,提高运行人员的运行管理水平,
规范各项运行操作,特制定本规程。
2.本规程根据GE公司PG9171E型燃机-发电机组《运行导则》和国家电业生产有关规程,参照同类电厂规程,结合我厂PG9171E型燃机发电机组设备的特点而制定。
3.本规程试用于我公司1#、2#燃机-发电机设备的运行操作,正常运行维护及其事故处理。
4.本公司燃机岗位运行人员、值长、机务专责、燃机检修人员、调试人员及主管生产的各级领导必须熟悉本规程。
5.本公司电控专责、电气、汽机、锅炉、水化运行人员应熟悉本规程的有关部分。
6.运行人员在独立担任岗位工作前,必须熟悉与自己业务有关的各项规程,并通过考试合格后方能上岗。
7.运行人员在工作中应按本规程的要求进行各项相关操作,除保证设备安全经济运行,正确处理各项异常现象外还应遵守下列各项规定:
7.1 服从值长命令,正确执行各项指示,未得到值长许可,不得离开工作
岗位。
7.2 禁止未经许可的非工作人员接近或操作设备。
7.3 严密监护运行中的设备,在未得到值长得通知、许可和办妥工作票前,
不允许可检修人员在设备上进行工作。在特殊情况下经值长同意后,并经做好完善的安全措施和有监护人的情况下,允许进行紧急检修工作,值长及相关岗位人员应做好详细记录,并要求检修人员在紧急工作结束后及时补办工作票。
8.运行部领导及机务专责工程师、值长应负责监督本规程得贯彻执行。
燃机岗位人员除自己严格遵守执行本规程外,还应督促其他人员遵守本规程,如发现有违反本规程者,应予以及时制止。
9.本规程的解释权属公司总工程师。
10.本规程自下发之日起试行,在新版规程下发之后,本规程自动作废。
第二章技术规范
第一节概述
我厂#1、#2燃机是GE公司生产的PG9171E型燃气轮机。燃机由一个额定功率1000kW的启动马达、一个17级的轴流式压气机、一个由14个分管式燃烧室组成的燃烧系统、一个3级透平转子组成。轴流式压气机转子和透平转子由法兰连接,并有3个支撑轴承。燃机的发电机是南京汽轮电机厂生产的QFR-135-2空冷、三相、二极、3000rpm转速、50HZ频率的交流电、实心铸铁转子的同步发电机。励磁机是带有旋转二极管整流的交流励磁机,励磁方式为无刷励磁。
机组铭牌出力为123.4MW(ISO工况),机组保证值为(大气压力
0.8686bar,大气温度7.2℃、相对湿度60%)进气压损87mm水柱,排气压损350mm水柱,联合循环时106MW。
第二节设备规范
1.燃机:
制造商:GE法国ALSTOM公司
型号:PG9171E
燃料:天然气
循环方式:简单循环/联合循环
运行方式:基本负荷/预选负荷
转速:3000RPM
第一临界转速1292 RPM (43%)第二临界转速2492 RPM (83%) 2.压气机:
型式:轴流式
转速:3000RPM
外壳连接方式:平面法兰连接
IGV型式:液压可调式
级数:17级(另有两级排气导向静叶EGV1、EGV2)
进气温度:15℃
进气压力:1013 mbar
进气流量:402.8KG/S;(ISO工况下)
排气流量:411.1KG/S;(ISO工况下)
压比:12.6
3.透平:
型式:单轴、轴流式
气缸连接方式:水平法兰连接
转速:3000RPM
级数:3级
进口温度:1124℃(烟气);
排烟温度:538℃
4.燃烧室:
型式:分管回流式DLN1
数量:14个
点火装置:2个电火花塞(装在11#、12# 燃烧室火焰筒内)
火焰探测装置:8个紫外线火焰探测器(装在1#、2#、3#、14# 燃
烧室上)
燃料种类:天然气
5.辅助齿轮箱
型号:AA30CZ
制造厂:FLENDER GRAFFENSTADEN
传递功率:866KW
输入转速:3000RPM;
输出转速:(1)3000RPM(1#轴:接辅助连轴节
(2)1421.9RPM(4#轴:接主滑油泵)
(3)1421.9RPM(4#轴:接主液压油泵)
润滑油量:100L/MIN
润滑油压力:1.70bar
润滑油等级:ISO VG 32
6. 燃机水-水热交换器
冷却水模块-型号:DHE100-3600-BRS
型式:板式换热器
型号:DX-146V-1P-179
内循环水流量:200m3/H;扬程:50米
外循环水流量:≤280T/H;扬程:
高位补水箱容量:1立方米
7. 油雾分离器
滤器FI-101 目数-50 型号-BALSTON special 486
马达 88QV 交流驱动15KW 3000rpm
压力调节针型阀 NV 101
安全阀 NV 102 在燃机停运时用于排放油烟
虹吸盒通过此盒可以将INLET BOX以及中的回收滑油排进滑油箱中;此虹吸盒必须保持1400mm的滑油液位。其上还装有一
个玻璃液位计,以利于观察盒内滑油液位。
出口消音器 101ZI
8. 液力变扭器
型号:VOITH
型式:液力耦合式
最大输出功率:1450KW
9.滑油冷却器
数量:2个(并联切换)
型式:油-水
设计热容量:
10.调压器:
数量:2路×2
型号:REFLU×819FC REFLU×819FD
连接形式:法兰连接
进口天然气压力:3.1Mpa
出口天然气压力:2.5Mpa
制造商:FIORENTINI
材料标准:ASTM
工作温度:﹣10~50℃
最大流量:134560NM
11.发电机规范:
型号:OFR—135--2
型式:3相星型中性点通过接地变压器接地
生产日期:2005年
生产厂家:南京汽轮电机(集团)有限责任公司
冷却方式:空冷
额定输出功率:135MW(40℃冷却水温度下)
额定电压:13.8KV
电流:6645A
额定功率因数:0.85
效率: 98.2%
短路比: 0.51
超瞬变电抗: 0.1767
接法:Y
冷却水温度:40℃
额定转速:3000rpm
频率:50HZ
绝缘等级:F级
运行方式:连续运行
防护形式:封闭式
海拔高度:1310米
旋转方向;从原动机端向发电机看为顺时针
发电机临界转速: 1290r/min(一阶)3600r/min(二阶)12.励磁机规范:
型式:TKJ86
生产日期:2005年
冷却方式:空气冷却
额定输出:350KW
额定电压:175V
额定电流:2005A
冷却水温度:40℃
额定转速:3000 rpm
绝缘等级:F级
运行方式:连续运行
13. #1、#3主变规范:
型式(号):无载调压变压器,SF10-180000/220
额定容量:180MVA
生产厂家:南京南瑞继保工程有限公司
额定电压:高压-242KV;低压-13.8KV
额定电流:高压-A;低压-6645A
调压范围 242±2×2.5%
联结组标号:YN d11
海拔要求:1310米
冷却方式:ONAN/ONAF (126/180MVA)
频率:50HZ
相数:3相
油箱机械强度:真空残压:133pa;正压:100kpa
变压器绝缘耐压等级:A级
最高环境温度:40℃
线圈/顶层油温升:63K/52.5K
生产日期:2005年
运行方式:高压-低压
短路阻抗百分比(75℃,180MVA):分接头1:13.12;分接头3:13.09;
分
接头5:13.15
噪音水平:64.3dB(ONAN)/66.0dB(ONAF)
15.辅助系统设备规范
.