一、工程概况

(一)、该工程结构形式为8—9层钢筋混凝土框架结构,建筑面积为3.5万㎡,房屋总高35m。

(二)、设计防水等级为二级,防水层耐用年限为十五年,保修期为5年。

二、原材料要求

(一)、水泥、钢材、防水材料等原材料进场时,必须具有产品出厂合格证及出厂检验报告,同时具有以上两种证书后方可准许收货入库。

(二)、原材料进场后按照进场批量向监理单位报验,并对材料外观质量和材质等进行检查验收,并按规定要求进行抽样试验,合格后方可进行使用。

三、高聚物改性沥青防水卷材作业条件:

1、基层要求抹平、压光、坚实平整、不起砂并具有一定的强度,阴阳角处抹成圆弧角;

2、基层要求干燥,含水率不超过9%;

3、将基层面上的灰尘、杂物、残留的灰浆硬块清理干净,突出的部位凿平清净;

4、不得在淋雨条件下施工;

5、操作时严禁烟火。

四、施工方法及技术措施

(一)、现浇钢筋混凝土结构层施工措施

1、模板支撑体系

结构层模板支撑体系采用钢管扣件式满堂脚手架,在屋面下一层结构表面上,1#楼采用3米、2#楼采用3.5米、3#楼采用2.5米的定尺钢管按0.9m×0.9m间距搭设,立杆下垫油丝顶调整,立杆下部距地面200mm处设扫地杆,距屋面结构层板底面300mmt和1000mm处加设水平杆,并隔排设置纵向剪刀撑。

满堂脚手架搭设完后,报请监理进行验收,验收合格后方可投入使用。

2、模板工程

本工程梁、板均采用胶合木模板,板底设置木方间距200m m×200mm,梁底模和侧模采用钢管配合木方进行加固。

板底模拼缝采用对缝,模板接缝用密封胶条贴缝;梁侧模和底模均采用整块模板,侧模和底模拼缝应严密贴密封胶条。当梁高度超过600mm时应增设M12的对拉螺杆。

3、钢筋工程

1)梁、板钢筋制安严格按设计要求进行断料、加工和安装,采用焊接接头和机械连接接头时,必须先行试验,合格后方可用于工程中。

2)现浇板钢筋采用统一厚度的花岗岩垫块,用以控制钢筋的保护层厚度,严禁采用砼垫块和塑料垫块;梁底模和侧模均采用钢筋头焊于主筋上用作垫块,以保证钢筋的保护层厚度。

4、混凝土工程

1)混凝土采用商品混凝土。

2)砼浇筑时采用三班制,中途不停歇,整个屋面结构层一次性浇筑成型,不留设施工缝。

3)砼浇筑过程派专人按进行试件留置,并分别制作7d和14d强制试件,用于拆模参考。

4)砼浇筑完毕后用塑料薄膜满铺于混凝土表面,使其自养。

(二)、屋面防水施工措施

1、屋面坡度要求

坡度是屋面排水、防水的首要基础。该工程平屋面排水建筑找坡2%,天沟纵向找坡1%。

2、防水材料选择

本工程采用高聚物改性沥青卷材,具有耐老化,耐候性,延伸率大,使用寿命长。同时施工简单,造价低,便于维修,使用效果好。

3、水泥砂浆找平层的质量控制

(1)、材料要求:本工程采用水泥砂浆找平层,厚度为20 mm,水泥与砂浆比为1:2.5-1:3(体积比),水泥标号为普通32.5.

(2)、分格缝留设:缝宽为20 mm,分格缝的纵向和横向间距为6 m,分格缝设计于岩棉板的上部,采用∮4间距200的双向钢筋网间距6米设置分隔缝一道。

(3)、施工方法及要求:水泥砂浆找平层施工时,先把屋面楼板杂物清理干净并洒水湿润。在铺设砂浆时,按由远到近,由高到低的程序进行,按设计控制好坡度,用

2 m以上长度刮杆刮平,待砂浆稍收水后,用抹子压实抹平。对于突出屋面上的结构和管道根部等细部节点应做圆弧、圆锥台或方锥台,并且用细石砼制成,以避免节点部位卷材铺贴折裂,利于粘实粘牢。

①、水落口:周围500 mm范围内做成,坡度≥5%,且平滑。

②、女儿墙、出屋面烟道、楼梯层的根部做成圆弧,半径为80 mm,用细石砼制成。

③、伸出屋面管道根部周围,用细石砼做成方锥台,锥台底面宽度300 mm,高

60 mm,整平抹光。

④、在防水层上放置设施时,设施下部的防水层应做卷材增强层,必要时应在上面浇筑细石混凝土,其厚度不应小于50mm。

4、卷材的施工铺贴及质量要求

(1)、卷材铺贴前要检查找平层质量是否符合要求,做到基层坚实、平整、干燥,无杂物和夹土,才能进行防水施工。特别当基层潮湿时,如铺设防水材必定会出现卷材铺贴不牢,出现渗水现象,导致防水效果失败。

(2)、卷材铺贴方向一律平行屋脊铺贴,平行屋脊的搭接缝按顺流水方向搭接,采用滚铺粘贴法施工。

(3)、基层表面的涂刷:在干燥的基层上均匀涂刷一层2 mm左右厚的合成高分子防水涂膜,切忌在一处来回涂滚,以免将底胶“咬起”,形成凝胶而影响质量。涂刷基层胶粘剂时,要特别注意阴阳角、平立面转角处、卷材收头处、排水口,伸出屋面管道根部等节点部位。

(4)、卷材的铺贴施工:

铺贴卷材时,先用墨线在找平层上弹好控制线,由檐口(屋面最低标高处)向屋脊施工,把卷材对准已弹好的粉线,并且在铺贴好的卷材上弹出搭接宽度线。铺贴一幅卷材时,先用50 mm-100 mm塑料管重新成卷,且涂布胶粘剂的一面向外,成卷后用30 mm×1500 mm 的钢管穿入中心的塑料管,由两人分别持钢管两端,抬起卷材的端头,对准粉线,展开卷材,使卷材铺贴平整。贴第二幅卷材时,对准控制线铺贴,每铺完一幅卷材,立即用干净而松软的长柄压辊从卷材一端顺卷材横向顺序滚压一遍,彻底排除卷材粘结层间的空气,滚压从中间向两边移动,做到排气彻底。卷材铺好压粘后,用粘结剂封边,封边要粘结牢固,封闭严密,且要均匀、连续、封满。

(5)、屋面节点和特殊部位的处理:

○1、泛水防水层上翻30cm,并在该处加做滴水线,泛水的女儿墙与屋面之间的交角按规范做成圆弧形。

○2、屋面抽气管等根部也做成圆弧角,防水层上翻25cm。

○3、女儿墙压顶做成向内排水坡,坡度宜 2%。

○4、水落口周围直径500mm范围内坡度不应小于5%。水落口杯与基层接触处应留宽20mm,深50mm的凹槽,嵌填密封材料。

○5、屋面面层严格按照设计要求设分格缝,并将缝内清除干净,干燥之后用1:1水泥砂浆嵌缝。

5、细石砼防水层施工要求

(1)、采用材料及强度:细石砼防水层砼强度为C20,厚度为40mm,水泥:碎石5-20mm为1:2.5,并加4%防水剂;内配I级钢筋φ4@200双向布置。

(2)、屋面细石混凝土防水层施工时,要保证混凝土的强度,钢筋间距,保护层的厚度,混凝土振捣要密实,并浇水加强养护。

6、屋面防水施工的注意事项

①、严禁在雨天进行卷材防水层施工。

②、卷材防水层的找平层要符合质量要求,达到规定的干燥程度。

③、在屋面泛水、水落口、卷材搭接、收头等节点部位,要仔细铺平贴紧、压实、收头牢靠、符合设计要求和屋面工程技术规范等有关规定,在屋面拐角、泛水、水落口、女儿墙根部等部位要加铺卷材附加层。

④、卷材铺贴时要避免过度拉紧和皱折,基层与卷材间排气要充分,向横向两侧排气后用辊子压平粘实。

⑤、卷材搭接宽度和铺贴要顺直,同时要严格按照基层所弹标线施工。

⑥、铺设保温层时要保护好防水层。

五、防水工程质量标准

1、保证项目:

(1)、所有防水材料的品种、牌号剂配合比,必须符合设计要求和施工规范规定,出厂检验报告、出厂合格证、现场抽样检查等符合要求;

(2)、防水层在特殊部位及细部的做法必须符合设计要求和施工规范规定;

屋面防水安全施工方案完

屋面防水安全施工方案完Newly compiled on November 23, 2020

兴安办事处兴安一小区 老旧小区改造工程 屋面防水安全施工方案 兴安一小区老旧小区改造工程 一、工程概况 工程名称:兴安办事处兴安一小区老旧小区改造项目 工程概况:兴安一小区屋面防水共16栋,施工面积为9418.7平方米。 二、项目存在的危险源分析 1、物体打击 2、高空坠落 3、机械伤害 4、触电伤害 5、高温伤害 三、防范措施 1、防范物体打击,施工人员必须佩带安全帽等安全用具,禁止高 空抛物。 2、施工人员要正确使用安全带、安全绳。 3、要规范专人安全操作机械设备。 4、要专业人员使用各项电器,必要时要佩带绝缘手套、绝缘靴。 5、在施工期间要避开高温时间段,以防止施工人员中暑。 四、组织机构 组长:

副组长: 安全员: 组员: 五、具体要求 1、施工前要认真检查作业场所,检查周围环境,包括屋面架体安 全网、护栏防护等情况,缺人复合安全要求后方可安排施工。 同时提示作业人员必须遵守现场的各项安全管理制度,文明施 工规定和安全技术操作规程,不准违章操作和违反劳动纪律。 2、使用垂直运输设备必须准守相关安全规定。吊车吊物使用专用 铁质笼子,不得超量装载,不得高出笼口。由专职信号员指挥 运输。使用龙门架运输要将物品均匀的放在吊篮上,不得超 载,必须由专职机械工操作卷扬机,无证人员严禁开动机械。 要正确使用设备安全装置,如吊篮安全门、台口安全门、停层 装置等。严禁不使用停层装置及吊篮安全门等违章情况。 3、作业人员要穿戴好个人安全防护用品,如戴好安全帽。 4、散落的杂物要及时清理,下班时要将作业面打扫干净,做到活 完料净。 5、经常检查用电设备电路、开关、漏保、接地极等,做到发现隐 患及时排除。 6、做好班后检查,不留事故隐患。

屋面防水专项施工方案

屋面及墙面防水处理方案 一、工程概况 经我公司技术人员现场勘察,本工程系贵阳市经济适用住房建设有限公司办公楼及幼儿园综合场所,屋面渗水较为严重,且渗水点较多,原屋面做法不明确。且屋面面层已做地砖装饰,局部地下室外墙渗水尤为突出,(因外墙已回填土后作室外活动场所)。现我公司决定将该工程渗水分为屋面及外墙两部分进行施工: 1、屋面渗水施工: 由于该屋面为上人屋面,且已作地砖装饰,如将原有地砖拆除后再做防水,势必会对原有屋面造成损伤且造价过高。经多方考虑,首先在原已施工完毕的地砖表层上用朗凯奇L-108水泥基渗透结晶型防水涂料对屋面进行满刷,然后用SBS高聚物改性沥青防水卷材满铺后面作20mm厚水泥砂浆保护层,然后在保护层上铺贴地砖作面层装饰(请建设单位和房屋原结构设计单位核算荷载是否满足)。 2、外墙渗水处理方法(方法有两种): 方法:该渗水点处于食堂外墙(地下室外墙位于高回填土方表层以下),表层有排水管道穿过且又为室外露天活动场所,须将排水管道和已硬化的露天活动场所全部拆除,再将高回填土方全部挖开后再将外墙基层清理干净后作SBS高聚物改性沥青防水卷材防水处理,面作保护层后恢复原状。此种做法工程量大且施工困难,对周围居住环境造成一定影响! 方法:采用内补法进行处理,首先在距离原渗水源的室内墙面阴角10cm处凿出一条(宽10cm×深15cm)的明排水沟进行处理,排水沟长度

以现场实际为准,然后在距离排水沟边缘5cm处作一道10cm厚的中空轻钢龙骨石膏板隔墙(“为防止潮湿对隔离墙造成影响”故背光面宜用防腐面板加铝塑板进行隔离处理,采光面(即可用面)就用石膏板进行隔离,面刷美涂士健康星活性乳胶漆与原渗水墙面进行隔离,此种方法会对室内有效使用面积造成一定影响(具体做法见节点大样施工图)。 二、施工方法 1、基层处理及地砖表面清洗:首先清理屋面上所有废弃物、垃圾,并用水清洗干净。待晾干一至二天后,将屋面蜂窝孔洞(破损地砖)及大于0.5毫米宽的裂缝(特别是基础沉降引起的延展性裂缝)需先用合成树脂砂浆或朗凯奇堵漏王浆料预先修补,再用朗凯奇L-108水泥基渗透结晶型防水涂料对屋面进行满刷。 2、确定屋面工程检查验收程序: 进场材料抽样复验→屋面管孔检查→地砖裂缝测定→面层清洗→朗 凯奇L-108水泥基渗透结晶型防水涂料→涂刷冷底子油→SBS卷材铺贴→ 搭接缝粘合和密封材料封边处理→卷材收头固定和密封→20mm厚保护层。 3、施工条件准备:各项材料按时运到现场,垂直运输采用人力。屋面面层已清理完毕,含水率己符合规定,伸出屋面的设施、预埋件等已处理完毕。 4、防水材料的选择: a、所有SBS改性卷材和朗凯奇L-108水泥基渗透结晶型防水涂料必须有出厂合格证。进场后,随机取样进行拉伸性能、耐热度、柔性和不透水性复检。 b、SBS密封膏需取样作施工度、粘结性、柔性和耐热度试验。 c、防水材料的存放:应直立堆放,高度不得超过两层,短途运输平放时不得超过四层。贮存处应阴凉通风、避免日晒、雨淋和受潮。 5、施工机具: 主要有:水管、墩布、棕扫把、钢丝刷、塑料桶、胶皮刮板、钢卷尺、火焰加热器、手持压辊、铁压锟、铁锤等。 三、主要工序施工方法 ①、工艺流程图:

2_斜屋面模板专项施工方案(完整版)

元宏锦江(一期)2#楼斜屋面模板 专项施工方案 编制: 审核: 批准: 福建省永泰建筑工程公司 2011.2.08

目录一、编制依据 1.设计施工图纸 2.现行规范标准 二、工程概况 1.工程建设相关单位 2.建筑设计概况 3.结构设计概况 4.工程特点、重点、难点 三、施工方法及要点 1.概况 2.材料的选用 3.模板工程施工方法及要点 3.1施工顺序 3.2特殊部位模板支设 3.2.1天沟 3.2.2老虎窗 3.2.3烟道 3.2.4屋脊及阴角 3.2.5柱、梁、连梁模 3.2.6斜屋面顶板支模要求

4.支撑体系 5.模板支设注意事项6,屋面板模板设计7,屋面梁模板设计8,采用钢管脚手架

元宏锦江一期,2#楼 斜屋面模板专项施工方案 一、编制依据 1.设计施工图纸 2.现行规范标准 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 《施工组织设计》 工程设计图纸及标准图集 二、工程概况: 1.工程建设相关单位

2.建筑设计概况 本工程由一幢1~17层的住宅组成(2#楼),总建筑面积为12740.87平方米,一层商铺5.2 m二至十七层层高为2.9m,建筑高度为58.10m。 3.结构设计概况 结构类型:框架剪力墙结构。建筑耐火等级为二级,抗震设防烈度为7度,工程为多层建筑。 4.工程特点、重点、难点 元宏锦江2#楼为框架剪力墙结构,一层商铺5.2 m二至十七层层高为2.9m,层数为17层,屋面为斜屋面。 屋面工程形状复杂,斜屋面高低错落,屋面斜板倾角为60°和30°,屋面模板工程施工难度大,劳动强度高,标高控制较难,模板等周转材料消耗量远远超出定额消耗量,为一次摊销。屋面板有向外悬挑500mm的檐沟,檐口支架搭设困难。屋面板上有老虎窗,给施工带来更大的难度,模板配置要求更高。支撑体系搭设困难,整个支撑体系为满堂架支撑系统,控制好水平拉杆的设置和受力立杆的传力途径,采用扣件钢管架支撑,确保模板的稳定性和刚度。 三、斜屋面施工方法及要点 1.概况 2#楼分为两个单元,每个单元共17层,一层商铺5.2 m二至十

坡屋面安全防护施工方案

. 屋面维修安全防护施工方案 编制: 审核: 审批: 唐山冀东发展燕东建设有限公司 2017年4月12日 坡屋面安全防护施工方案

一、编制依据 1、本工程原有屋面设计图纸; 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 二、工程概况 本工程屋面结构为全现浇钢筋砼坡屋面,以屋脊为最高点,脊梁顶标高根据屋面而变化。 因本工程原有屋面存在漏水隐患,经建设单位决定,对漏水屋面全部进行水泥瓦、水泥瓦基层、保护层进行整体拆除,将拆除杂物运至甲方指定地点,清扫完毕后重新进行找平层、防水层、保护层、水泥瓦等施工。经现场查看屋面坡度较大,约30度左右,最大为58度左右。此外斜板顶面设有上人孔、烟道孔,结构较复杂,细部节点多,施工难度较大,安全隐患较多;屋面高度最低为15+层,最高为25+1层,高度较高,不能从地面搭设双排脚手架进行防护。由于采用外防护给施工增加难度,影响工期且存在质量隐患,为了保证屋面施工生产的安全,必须沿电梯房整体捆绑一条安全绳,人员全部安全带扣挂在安全绳上,并附加一条防护绳配合安全带安全防护措施。 三、安全防护方案 1、屋面防护 因本工程高度较高,为防止高空坠物及人员安全保障,经我

项目商讨,在屋面外侧天沟内搭设安全防护网,沿天沟内壁向外舒展,每1.5m设置一道1.5m长立杆,每根立杆均在天沟底部及檐口位置各设置一道横杆进行加固,出檐口范围满挂密目网,内部满挂大眼兜网进行防护。

2、楼周边防护 因本小区已交付使用,我单位在进行维修施工时,为避免发生安全事故,因此我单位进行以下防护措施: 1)在进单元门口至便道通道搭设人员进入口通道,延伸至楼道口两侧,共计8m宽,6.5m长,搭设双层板安全通道,两侧满挂密目网,周边设置警示标志。 2)通道东西两侧搭设3m长1.5m高防护防护,挂密目网进行防护。 3)以每个楼为单位,沿楼边绿化带进行安全警示带防护。(见下图) 四、施工人员安排 本工程统计漏水共计43户,根据现场情况进行四步流水施工,防护、拆除队伍计划安排10人,抹灰找平层计划安排10人,防

屋面防水安全施工方案完

屋面防水安全施工方案 完 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

兴安办事处兴安一小区老旧小区改造工程 屋面防水安全施工方案兴安一小区老旧小区改造工程

一、工程概况 工程名称:兴安办事处兴安一小区老旧小区改造项目 工程概况:兴安一小区屋面防水共16栋,施工面积为9418.7平方米。 二、项目存在的危险源分析 1、物体打击 2、高空坠落 3、机械伤害 4、触电伤害 5、高温伤害 三、防范措施 1、防范物体打击,施工人员必须佩带安全帽等安全用具, 禁止高空抛物。 2、施工人员要正确使用安全带、安全绳。 3、要规范专人安全操作机械设备。 4、要专业人员使用各项电器,必要时要佩带绝缘手套、绝 缘靴。 5、在施工期间要避开高温时间段,以防止施工人员中暑。 四、组织机构 组长: 副组长: 安全员:

组员: 五、具体要求 1、施工前要认真检查作业场所,检查周围环境,包括屋面 架体安全网、护栏防护等情况,缺人复合安全要求后方 可安排施工。同时提示作业人员必须遵守现场的各项安 全管理制度,文明施工规定和安全技术操作规程,不准 违章操作和违反劳动纪律。 2、使用垂直运输设备必须准守相关安全规定。吊车吊物使 用专用铁质笼子,不得超量装载,不得高出笼口。由专 职信号员指挥运输。使用龙门架运输要将物品均匀的放 在吊篮上,不得超载,必须由专职机械工操作卷扬机, 无证人员严禁开动机械。要正确使用设备安全装置,如 吊篮安全门、台口安全门、停层装置等。严禁不使用停 层装置及吊篮安全门等违章情况。 3、作业人员要穿戴好个人安全防护用品,如戴好安全帽。 4、散落的杂物要及时清理,下班时要将作业面打扫干净, 做到活完料净。 5、经常检查用电设备电路、开关、漏保、接地极等,做到 发现隐患及时排除。 6、做好班后检查,不留事故隐患。

屋面防水工程施工方案

屋面防水工程施工方案 1.材料选择: 厂家:********** 产地:********* 商标: ****** 工程做法:采用SB SIIPYPE3+3mm改性沥青防水卷材热熔法做两层。 2.材料要求: 该卷材应有出厂合格证,材料质量证明单,其主要技术性能应符合国家规范标准要求。 施工前根据施工面积,准备基层处理剂(冷底油),施工用喷灯等工具与辅料汽油等。 卷材进入现场应存放在地平面上,要按顺序码数,码放高度不能超过四层。 3.工艺标准: 符合《屋面工程技术规范》 《屋面工程质量验收规范》 4.工艺流程: 1)清理基层2)检查修补基层3)接点密封处理4)涂刷基层处理剂5)铺贴附加层6)弹线、定位铺贴SBS卷材7)加热底熔胶滚铺8)辊压,排气、压牢搭接缝边9)弹线、定位铺贴第二道SBS卷材10)加热底熔胶滚铺11)辊压,排气、压牢搭接缝边12)清理、检查、修理13)验收 5涂刷基层处理剂、

涂刷基层处理剂(即JG-1冷底油),将配制好的基层处理剂用长把滚刷均匀涂刷在大面上,厚薄要一致,不得有漏刷和白点现象,阴阳角管根等部位可用毛刷,在常温情况下,干燥4小时手感不粘时为准,方可进行下一道工序。 认真检查原有基层表面情况是否平整、坚实、干净、干燥,有无起砂、掉灰的现象,如发现有开裂或空鼓等现象,要进行修补,将原有的硬基层铲掉并清理干净,采用水泥进行修补,抹平、压实、赶光,特别是对屋面阴阳角、女儿墙、烟囱根、管道根、伸缩缝、变形缝等处理做成半径为100-150㎜的圆弧状,认真修补,达到规范要求,待修补部位干燥后及时请监理和业主验收,为下一道工序做准备。 6.卷材防水层的铺贴: 6.1在坡度大于25%的屋面上铺贴防水卷材,应采取固定措施,固定点应密封严密 6.2卷材铺贴方向: 屋面坡度小于3%,卷材宜平行屋脊铺贴。 屋面坡度在3%-15%时,卷材宜平行屋脊或垂直铺贴。 屋面坡度大于15%,或屋面受震动时平行屋脊或垂直铺贴。 上下层卷材不得相互垂直铺贴,卷材搭接宽度:长短边均为80mm. 6.3热熔法铺贴卷材应符合下列规定: a.加热应均匀、不得过分加热烧穿卷材,厚度小于3mm卷材,严禁采用热熔法施工。 b.卷材表面热熔后应立即滚铺卷材,空气应排尽,并辊压粘牢,不得空鼓.

斜屋面模板专项施工方案

斜屋面模板专项施工方案 斜屋面模板 专项施工方案 编制: 审核: 批准: 福建省永泰建筑工程公司 2018.2.08 目录【一】编制依据 1.设计施工图纸 2.现行规范标准 【二】工程概况 1.工程建设相关单位 2.建筑设计概况 3.结构设计概况 4.工程特点、重点、难点 【三】施工方法及要点 1.概况 2.材料的选用 3.模板工程施工方法及要点

3.1施工顺序 3.2特殊部位模板支设 3.2.1天沟 3.2.2老虎窗 3.2.3烟道 3.2.4屋脊及阴角 3.2.5柱、梁、连梁模 3.2.6斜屋面顶板支模要求 4.支撑体系 5.模板支设本卷须知 6,屋面板模板设计 7,屋面梁模板设计 8,采用钢管脚手架 元宏锦江一期,2#楼 斜屋面模板专项施工方案【一】编制依据 1.设计施工图纸 2.现行规范标准

?混凝土结构工程施工质量验收规范?GB50204-2002 ?建筑工程施工质量验收统一标准?GB50300-2001 ?建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范?JGJ130-2001 ?施工组织设计? 工程设计图纸及标准图集 【二】工程概况: 1.工程建设相关单位 2.建筑设计概况 本工程由一幢1~17层的住宅组成〔2#楼〕,总建筑面积为12740.87平方米,一层商铺5.2 m二至十七层层高为2.9m,建筑高度为58.10m。 3.结构设计概况 结构类型:框架剪力墙结构。建筑耐火等级为二级,抗震设防烈度为7度,工程为多层建筑。 4.工程特点、重点、难点 元宏锦江2#楼为框架剪力墙结构,一层商铺5.2 m二至十七层层高为2.9m,层数为17层,屋面为斜屋面。

现浇混凝土坡屋面施工方案

目录 一、编制依据................................................................. 2. .. 二、工程概况................................................................. 3. .. 三、主要施工方案、施工方法交底................................................................. 4. . 3.1. 屋面工程控制要点................................................................. 4. . 3.2. 施工组织计划................................................................. 4. .. 3.3 屋面主体结构施工工艺................................................................. 5. . 四、质量保证措施................................................................ 1.. 3. 4.1. 混凝土工程................................................................ 1.. 3. 4.2. 钢筋工程................................................................ 1.. 4. 4.3 模板工程................................................................ 1..

屋面防水改造工程施工方案

屋面防水改造工程施工方案 1、拆除卷材防水 原屋面卷材防水按铺贴方向撕揭,空鼓的砂浆找平层全部剔凿,撕揭剔凿完毕后清扫干净,用拖布带水全部拖净。 2、砂浆找平层按屋面找坡方向,抹砂浆找平层。 3、卷材铺贴 1)施工方法及工艺 方法:热熔施工 工艺:清理基层一涂基层处理剂一异型部位加强层一确认铺贴方向一底层热熔防水卷材T上层热熔防水卷材 2)施工要点 A、基层清理:彻底清除基层杂物,不得有灰砂、浮土散物,特别是异型部位。 B、基层处理剂涂刷薄而均匀,不漏涂。 C、附加层施工采用热熔施工,对阴阳角、下水口、管道根部进行加强处理,加强 层必须全部热熔施工,转角处加强层宽设500mm ,两面各250mm 。 D、铺贴大面积卷材时保证足够的搭接宽度。 E、搭接宽度:长边搭接》80mm,短边搭接》150mm。搭接部位处理:此工序是防水 施工最关键环节,要仔细烘烤用力压实,在搭接部位有一道均匀沥青条挤出,以保证防水效果。 F、在热熔卷材时,要火力适当,不宜过分烘烤卷材,以免破坏胎体材料,火力也 不宜过小,以免影响粘结效果,烘烤后要及时压实。 G、施工顺序:先阴阳角后大面积施工。

H、立墙防水层收头牢固,平直,密封严实。 4、质量要求,验收及质量保证: 1 ) 质量要求: A、施工防水层,不得出现渗漏现象。 B、所有材料必须符合质量标准和设计要求。 C、防水层铺贴方法和卷材搭接顺序,搭接宽度符合施工工艺要求和设计要 求。 D 、细部做法必须符合设计要求。 2) 验收: A 、防水工程应做好分项工程交接检查,未经检查验收不得进行下道工序施 工。 B、防水层施工中,每完成一道工序应有专人检查,特别是隐蔽工程,经验收 合格后方可进行下道工序施工。 C、防水层施工完毕,会同有关方面共同验收,并及时整理资料,作好归档工 作。 3 ) 质量保证措施 A 、对防水工程质量实行目标管理,确保防水工程优良。 B、认真贯彻学习国家标准规范及各项质量管理制度,熟悉现场,做好技术交 底工作。 C、对各道工序进行严格管理,严格执行三检制度,隐蔽工程须经质检部的 检验合格后方可进行下道工序施工 D 、加强原材料进场和施工过程检查。

屋面防水专项施工方案

宁波XXX迁建工程 屋 面 防 水 专 项 施 工 方 案 宁波XX股份公司 2014年11月

目录 一、工程概况------------------------------------------------------------------------------------2 二、编制依据------------------------------------------------------------------------------------2 三、施工准备------------------------------------------------------------------------------------2 四、施工方法------------------------------------------------------------------------------------5 五、质量标准及质量保证措施---------------------------------------------------------------13 六、质量问题及防治---------------------------------------------------------------------------14 七、安全文明------------------------------------------------------------------------------------15

一、工程概况 1、工程名称:宁波市XXX迁建项目 2、建设单位:宁波市XXXXXX所 3、代建单位:宁波XX投资咨询有限公司 4、设计单位:XXX建筑设计院股份有限公司 5、监理单位:宁波市XX建设监理咨询有限公司 6、施工单位:宁波XX股份有限公司 本工程位于宁波市鄞州区高桥XXXX,杭甬高速公路东北侧、通途西路西南侧。项目总用地面积56851 m2,总建筑面积44522 m2,其中:地上建筑面积37419.5 m2,地下建筑面积7102.5 m2。项目地块包括8幢单体,均为框架结构。其中:1#楼为地下1层,地上5层,建筑高度约21m。其余楼均无地下室,2#~4# 楼为3~5层,最大建筑高度约21.6m,最大建筑高度约16.2m。 本工程屋面采用有组织排水,防水等级为I级,屋面防水采用1.5厚PPC合成高分子防水卷材和2厚高分子涂膜防水层相结合的做法。其中平屋面为2mm 厚高分子涂膜+1.5mmPPC+1.5mmPPC;坡屋面为2mm厚高分子涂膜+1.5mmPPC。天沟及雨蓬的防水层参照平屋面做法。 二、编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 2、《屋面工程质量验收规范》GB 50207→2012 3、《屋面工程技术规范》GB50345-2012 4、《屋面变形缝图集》99浙J35 5、《瓦屋面》2005浙J15 6、本工程施工图纸及相关设计变更单 7、本工程施工组织设计 三、施工准备 (一)、施工部署 1、总体部署 根据现场情况及设计要求,坡屋面和平屋面均先在现浇混凝土屋面板上做20厚1:3水泥砂浆找平层,再涂刷2厚高分子涂膜防水层;坡屋面在防水涂膜

斜屋面混凝土浇筑施工方案

斜屋面混凝土浇筑施工方案

目录 一:工程概况 (3) 1.1项目的整体设计概况 (3) 1.2屋面设计具体情况 (3) 二:编制依据 (3) 三:施工难点及控制重点 (3) 3.1施工难点 (3) 3.2屋面工程控制要点 (3) 四:施工准备 (4) 4.1技术准备 (4) 4.2材料及机械准备 (4) 五:屋面结构施工 (5) 5.1满堂架搭设参数 (5) 5.2模板施工 (6) 5.3钢筋施工 (7) 5.4混凝土浇筑 (8) 5.4.1 22度屋面及梁、柱施工工艺 (8) 5.4.2 68度屋面施工 (10) 六:质量控制 (11) 6.1质量要求 (11) 6.2一般屋面的质量控制 (11) 6.3混凝土质量通病及控制措施 (12) 6.4喷射混凝土质量控制 (14) 七、安全文明施工 (14)

一:工程概况 1.1项目的整体设计概况 本工程位于XX市城阳区,建设单位为XX星河湾房地产开发有限公司,7#园酒店区域建筑用地面积3.76万平方米,总建筑面积8.35万平方米(地上6.4万,地下1.95万)、包括2栋22层公寓(剪力墙结构),1栋18层酒店会所(框剪结构),一栋2层会所、2层体育馆、1层宴会厅(均为框架结构),共用一个地下一层大底盘地下车库(框架)。1#园住宅区域包括9~13栋住宅楼及地下车库,住宅楼地下一层,9#、13#地上25层,10#、12#地上24层,11#地上23层。建筑面积为11.2万平方米(住宅地上8.3万平米,住宅地下4084平米,车库25231平米)。地下车库为框架结构,其他都为框剪结构。 1.2屋面设计具体情况 地上部分的所有单体的屋面均是斜屋面,坡度为22度,其中会所塔楼、公寓塔楼、住宅区各个单体塔楼均为68度坡的斜屋面。 本方案针对22度斜屋面、68度斜屋面支模以及混凝土浇筑困难的问题,22度斜屋面选择挂网浇筑混凝土施工工艺、 68度斜屋面采用喷射混凝土或挂网浇筑的施工工艺。 二:编制依据 2.1本工程有效施工蓝图 2.2《混凝土结构工程验收质量规范》GB50204 2.3《混凝土结构工程施工规程》DJTJ08-020-2005 三:施工难点及控制重点 3.1施工难点 此外斜板顶面结构较复杂,细部节点较多,施工难度较大。为了保证屋面造型与设计效果一致,屋面的施工必须严格控制其屋面板、梁等各个细部的标高。施工中特别注意梁、板节点的平面位置及标高的处理,以及对现浇坡屋面砼浇筑质量的控制。由于屋面板坡度较大,混凝土浇筑质量不易保证,也是本工程坡屋顶的特点。 因此施工过程中必须做到施工安全及按图施工,提供工程质量,保证屋面工程的使用功能性良好的原则,依照国家现行施工质量验收规范的标准,进行斜屋面的施工;每道施工工序,严格在管理人员、监理单位的监督下进行,并对每道工序进行检查验收、评审,作出检验记录,并由监理人员签认。 3.2屋面工程控制要点 1、由于屋面坡度较大而且转折较多,在施工过程中对屋脊梁、檐口、汇(分)水线起止点等部位的标高必须精确控制;对于、坡度阴角线、坡度阳角线、檐口线、转角点、汇(分)

屋面瓦专项施工方案(20200121023416)

编制依据 为了保证本工程模板施工安全,根据国家和地方相关法规、规范的要求,加强施工安全的管理,按相关规定特编制本专项施工方案。方案编制计算依据如下:《贵阳华润国际社区二期》施工图纸 本工程《施工组织设计》 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《坡屋面建筑构造》09J202-1 《屋面工程技术规范》GB50345-2012 《住宅建筑构造图集》11J930 《建筑施工手册》(第四版) 其他国家、行业、地方现行相关设计规范、规定等。 三、基本规定 1、屋面工程的防水层应由资质审查合格的防水专业队伍进行施工。作业人员应持证上岗,确保屋面防水施工质量。 2、屋面瓦应铺成整齐的行列,彼此紧密搭接,并应瓦榫落槽,瓦底采用砂浆铺实;瓦头平齐,檐口应成一直线;屋脊处和所有平瓦不是在同一平面交接处均采用脊瓦将平瓦交接部位封闭严密。 3、瓦屋面完工后严禁上人任意走动、踩踏或堆放物品。 四、施工准备 1、技术准备: 熟悉设计图纸及相关施工验收规范。 按照本方案要求,施工负责人做好技术交底、安全交底。 2、材料要求: 材料进场后应进行外观检查,并按规定进行抽样复验。 瓦屋面采用1:3水泥砂浆找平层,防水卷材,挤塑聚笨保温隔热板,平瓦铺贴采用1:3水泥砂浆卧铺,最薄处为25厚,铺瓦砂浆要求应具有良好的和易性。

3、主要机具: 序号机具名称型号数量备注 1 砂浆搅拌机预拌砂浆搅拌机 3 2 运输小车10 3 铁锹20 4 墨斗 2 5 锤子10 6 灰铲20 4、作业条件: 现浇砼屋面板要密实,表面平整,坡度符合设计要求(按屋脊和檐口标高控制),基层已验收合格。 五、屋面工程设计做法: 1、坡屋面: 注:1、瓦块与屋面基层加强固定的要求根据《住宅建筑构造图集》11J930的屋面工程说明的要求执行。 2、钢挂瓦条、顺水条等应刷防锈漆两道,油漆两道。

SBS屋面防水工程施工方案

S B S 防水工程施工方案该工程为地下室工程, 按甲方要求防水材料采用防水性能较好 抗老化能力较强SBS改性沥青卷材.严格按国家工程技术规范标准执行施工, 确保工程质量; 一、施工前准备工作 a)对本地区相关生产厂商进行调研, 选出质量信誉较好的企业作 为材料进购对象, 把好材料质量关; b)组织主要领导和技术人员进行合同技术交底, 明确岗位职责 做与甲方单位的协调工作, 确保工程顺利进行; c)在业主、现场监理、土建施工单位及相关单位参加的情况下对 基层进行验收; d)根据现场实际情况确定人员及材料供应计划. 并做好工人和材 料库房等相关安排; e)组织现场必要工具到位, 按规定进行必要的检查, 确保施工用 设备能正常运行, 所有工具设备必须备足、备全、备齐; f)配合做好材料进场的检验工作; 二、材料准备 a)主要材料:屋面选用SBS改性沥青4 mm卷材; b)辅助材料:选用复合国家行业标准的材料. 如:冷底子油; c)施工用具:根据施工现场的实际情况要求, 配备液化气喷枪、 抹子、刮板、毛刷、小平铲、搅拌器、壁纸刀、扫帚、高压气 管、绳子、滚子等必备用具. 以方便现场的施工;

三、施工工艺及方法 a)基层检查验收 基层要求表面干燥,其含水率按规定不应超过8%,表面平整, 保 证基层坚硬, 不出现起砂裂缝松动起鼓不平现象. 表面平整检 查用2米长直尺检查,直尺与基层的间隙不应超过 5 mm, 只允许平缓变化, 每米长度内不得多于一处, 表面无积水, 排 水坡度应符合设计要求;防水基层若出现缺陷或积水等现象, 必须进行处理, 合格后方可进行防水层的施工 b)冷底子油的施工 将验收合格的基层进行清理, 在基层上涂处理剂, 要求处理剂 涂刷均匀 c)施工工艺流程 防水卷材的铺设按规范要求或垂直于屋脊. 按现场的实际情况, 按顺水方向由低向高进行铺设; (1)施工前应将验收合格的基层清理干净; (2)均匀涂刷基层处理剂; (3)对屋面防水工程附加的部位进行处理; (4)确定卷材铺贴方向; (5)用火焰喷枪或喷灯烘烤卷材的底面和基层的夹角. 必须喷灯距交界处300 m左右,使卷材表面的沥青层液化,边烘烤边向前 滚卷材边压实, 使其基层或与卷材粘结牢固. 烘烤卷材的温度和 时间以使沥青表层呈融溶状态为度; 6)卷材的搭接方法

斜屋面模板专项施工方案

元宏锦江(一期)2#楼 斜屋面模板 专项施工方案 编制: 审核: 批准: 福建省永泰建筑工程公司 2011.2.08 目录 一、编制依据 1.设计施工图纸 2.现行规范标准 二、工程概况 1.工程建设相关单位

2.建筑设计概况 3.结构设计概况 4.工程特点、重点、难点三、施工方法及要点 1.概况 2.材料的选用 3.模板工程施工方法及要点 3.1施工顺序 3.2特殊部位模板支设 3.2.1天沟 3.2.2老虎窗 3.2.3烟道 3.2.4屋脊及阴角 3.2.5柱、梁、连梁模 3.2.6斜屋面顶板支模要求 4.支撑体系 5.模板支设注意事项 6,屋面板模板设计 7,屋面梁模板设计

8,采用钢管脚手架 元宏锦江一期,2#楼 斜屋面模板专项施工方案 一、编制依据 1.设计施工图纸 序号图纸名称图号出图日期 1 2#楼结构设计图结施、结通图2010年3月 2 2楼#建筑设计图建施、建通图2010年3月 2.现行规范标准 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 《施工组织设计》 工程设计图纸及标准图集 二、工程概况: 1.工程建设相关单位 序号项目内容

1 工程名称开封元宏锦江一期工程2#楼 2 建设单位开封元宏房地产开发有限公司 3 设计单位开封市建筑设计院有限公司 4 监理单位河南建工工程监理有限公司 5 总包单位福建省永泰建筑工程公司 6 质量监督开封市质量监督站 2.建筑设计概况 本工程由一幢1~17层的住宅组成(2#楼),总建筑面积为12740.87平方米,一层商铺5.2 m二至十七层层高为2.9m,建筑高度为58.10m。 3.结构设计概况 结构类型:框架剪力墙结构。建筑耐火等级为二级,抗震设防烈度为7度,工程为多层建筑。 4.工程特点、重点、难点 元宏锦江2#楼为框架剪力墙结构,一层商铺5.2 m二至十七层层高为2.9m,层数为17层,屋面为斜屋面。 屋面工程形状复杂,斜屋面高低错落,屋面斜板倾角为60°和30°,屋面模板工程施工难度大,劳动强度高,标高控制较难,模板等周转材料消耗量远远超出定额消耗量,为一次摊销。屋面板有向外悬挑500mm的檐沟,檐口支架搭设困难。屋面板上有老虎窗,给施工带来更大的难度,模板配置要求更高。支撑体系搭设困难,整个支撑体系为满堂架支撑系统,控制好水平拉杆的设置和受力立杆的传力途径,采用扣件钢管架支撑,确保模板的稳定性和刚度。 三、斜屋面施工方法及要点 1.概况

坡屋面混凝土施工方案

坡屋面混凝土施工方案 1、屋面工程特点: 本工程为别墅,屋面结构为全现浇钢筋砼屋面,结构较复杂,屋面坡度较大,细部处理较多,特别要注意梁、板节点的处理,天沟造型的制作,以及对现浇坡屋面砼浇筑质量的控制。 本工程坡屋面以屋脊为最高点,(以201#-206#为例)其标高为11.205m;檐口为最低点,标高为9.05m;从屋脊到檐口整个坡屋面坡度35度,屋面板的厚度160伽;板面宽度为1.8m-4.1m不等,因此,屋面的施工必须严格控制其屋面板、梁等各个细部的标高以及板的厚度。 2、屋面作业的安全要求 由于屋面结构坡度较大,为了工程的施工能安全进行,施工将安全作为一个重点来抓。施工前由项目部组织所有参加屋面工程的人员进行安全教育和安全技术交底,将注意事项传达到每一个作业人员。 3、确定施工过程中的控制点 根据本工程屋面结构设计的特点,本工程从以下几个方面加以了控制: 3.1、由于本屋面工程屋面坡度较大而且转折较多,在施工过程中对各个部位的标高、顶板的厚度、檐口的造型尺寸、板的平整度进行控制; 3.2、对屋面结构施工中的砼运输、砼的浇筑坍落度、现场砼浇筑的速度、浇筑的顺序进行控制; 3.3、对砼的浇筑顺序、振捣时间的控制。

4、施工技术要点 4.1提前和商混厂家技术人员联系,调整屋面砼配合比,将砂率控制在0.4 ,坍落度控制在150m±10. 4.2在长度较大的板内上下层钢筋之间设置钢板网,垂直于结构板面,由屋檐向屋脊间距为800-1000,沿周围设置,将屋面分为若干级浇筑带,钢板网的宽度要保证砼保护层的厚度。钢丝网孔径为10*10mm。 4.3操平放线要跟上,檐口天沟的错台模板用方木要经过压刨,严格控制几何尺寸,屋面找平及标高控制,在屋脊和檐口的梁内采用预埋钢筋头,提前用经纬仪将标高控制线定为明显标志,应用钢丝点焊固定在标高标志点位置,在每平面内纵横交叉布线,保证阴阳角顺直屋面平整,原浆压光,尽量达到面层上直接做防水的效果。 4.4浇筑前一定要充分润湿模板,严禁在砼中随意加水。 4.5浇筑板面砼时,要控制好下浆高度,泵软管要沿浇筑面上口,减少对浇筑面的冲击力,浇筑顺序从下部往上部沿浇筑带,分层、逐级浇捣密实。 4.6已浇筑的砼待坍落度由一定降低后再振捣,振捣时慢插快拔,控制好振捣时间,能够防止因流动性较大振捣时料浆下滑。采用二次振捣技术,先由上而下进行初步平整压实,待终凝前采用平板振动器进行二次振捣,提高砼的密实度。切记,浇筑砼不能贪快! 4.7浇筑时严禁任意留置施工缝,保证每个面连续施工。 4.8砼表面收光后,及时采用塑料薄膜覆盖,并浇水养护。 4.9在屋脊处梁内预埋钢筋,按屋脊的方向每隔1.5m 加设一根高于屋脊的呈环状钢筋,便在屋面砼的浇筑以及为后续施工工序的作业人员(防水、找平、保

屋面SBS防水工程施工方案 范本

兰考县华兰城2#楼 屋 面 防 水 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 河南铭安建设工程有限公司年月日

工程名称:兰考县华兰城2#楼 致:河南精工工程管理咨询有限公司(监理单位) 我方已根据施工合同的有关规定完成了兰考县华兰城2#楼工程屋面防水施工方案的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附件:屋面防水施工方案 承包单位(章):河南铭安建设工程有限公司 项目经理(签字): 日期: 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师(签字): 日期: 总监理工程师审查意见: 项目监理机构(章):河南精工工程管理咨询有限公司 总监理工程师(签字): 日期: 审批意见: 建设单位(章):兰考三环木业有限公司 建设单位代表(签字): 日期:

第一章编制依据 1.工程设计图纸 2.施工现场条件和实地勘察情况 3.《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 4.《屋面工程技术规范》GB50345-2012 5.《弹性体改性沥青卷材》GB18242-2008 6.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 7.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 8.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 第二章工程概况 工程名称:兰考县华兰城2#楼 建设单位:兰考三环木业有限公司 设计单位:河南省埃菲尔设计有限公司 勘察单位:信息产业部综合勘察研究院 监理单位:河南精工工程管理咨询有限公司 施工单位:河南铭安建设工程有限公司 a)防水材料:屋面采用4mm、3mmSBS改性沥青防水卷材,聚酯胎-20oC b)施工方法:卷材采用热熔法施工 c)工程质量:合格 第三章施工准备

2017年-坡屋面专项施工方案

屋面施工方案 1.工程概况 该工程屋面包括平屋面、坡屋面,上面有圆弧老虎窗。屋面防水采用4.0厚SBS改性沥青防水卷材,平屋面为50厚C20细石混凝土内配Ф4@100双向钢筋网片保护层。坡屋面防水层采用一道4.0厚SBS改性沥青防水卷材,坡屋面最薄处为50厚C20细石混凝土持钉层内配Ф4@100双向钢筋网片,面层为平瓦屋面。平屋面排水坡度为2%,坡屋面排水坡度为45°。 坡屋面施工做法参照图集L13J1屋301C-1F1-100B1 146页,块瓦坡屋面(木挂瓦条、外保温):1、块瓦。2、挂瓦条30×30,中距按瓦规格。3、顺水条40×20(h),中距500。4、50厚C20细石混凝土持钉层,内配Ф4@100双向钢筋网。5、满铺0.4厚聚乙烯膜一层。6、4.0厚(坡屋面3.0厚)SBS改性沥青防水卷材。7、20厚1∶2.5水泥砂浆找平层。8、100厚挤塑聚苯保温层(燃烧性能B1级)。9.钢筋混凝土屋面板,板内预埋锚筋?10@900×900,伸入持钉层25。 2.施工顺序 坡屋面:基层清理→粘保温板→找坡层→防水层→细石砼保护层→钉顺水条→钉挂瓦条→挂瓦→细部处理→检查验收→淋水实验。 平屋面:基层清理→水泥憎性水型膨胀珍珠岩找坡层→20厚1∶2.5水泥砂浆找平层→粘保温板→20厚C20细石混凝土找平层→4.0厚SBS改性沥青防水卷材→满铺0.4厚聚乙烯膜一层→50厚C20细石混凝土内配Ф4@100双向钢筋网片→嵌缝→检查验收→闭水实验。 3.主要施工方法 3.1找坡层:最薄处30厚1∶6水泥憎性水型膨胀珍珠岩找坡层(坡屋面1∶2.5水泥砂浆找平,用粘接砂浆满粘保温板)。 3.1.1所用材料的质量、技术性能及砂浆配合比,必须符合设计要求和规范规定。 3.1.2坡度应满足设计要求。 3.2找平层(1∶2.5水泥砂浆找平层) 3.2.1作业条件 ①基层(找坡层)应进行隐蔽工程检查验收,合格后方可进行找平层施工。 ②找平层的排水坡度应符合设计要求 ③各种穿过屋面的预埋管件根部及基层突出屋面结构(女儿墙、天井、排烟气道等)的交接处和基层转角处,应按设计要求做好处理,并且找平层均应做成圆弧形,圆弧半径为100~150mm。 ④根据设计要求的坡度,弹线、找好规矩(包括天沟、檐沟的坡度),并进行彻底清理。 3.2.2操作工艺

坡屋面施工方案设计完整版

青岛御府项目一期 坡 屋 面 工 程 施 工 方 案 批准: 审核: 编制:

一、工程概况 该工程屋面为坡屋面。坡屋面防水层采用一道SBS改性沥青防水卷材,面层为水泥彩瓦屋面。 本工程屋面做法依次为:①钢筋混凝土屋面板;②20厚1:3水泥砂浆找平层;③一层1.5厚SBS改性沥青防水卷材; ④20厚1:3水泥砂浆找平层;⑤1:3水泥砂浆卧瓦层,最薄处20厚(配Φ6@500*500钢筋网);⑥水泥彩瓦。 二、屋面工程控制要点 1、由于屋面坡度较大,在施工过程中对屋脊梁、檐口、汇(分)水线起止点等部位的标高必须精确控制;对于坡度阴角线、坡度阳角线、檐口线、转角点、汇(分)水线起止点的定位必须精确; 2、坡屋面模板支撑体系的稳固性必须加以控制。; 3、屋面混凝土浇筑方法和浇筑顺序,必段保证屋面板内部密实,表面平整。 4、加强屋面工程安全管理工作。 四、坡屋面工艺流程 混凝土楼板面基层处理→20厚1:3水泥砂浆找平层→ 一层1.5厚SBS改性沥青防水卷材→20厚1:3水泥砂浆找平层→1:3水泥砂浆卧瓦层,最薄处20厚(配Φ6@500*500钢筋网)→铺水泥彩瓦。 1、基层处理:

将屋面结构层上面的松散砂浆、混凝土、水泥浆及其他杂物清除干净,对凸出表面的混凝土用凿子凿去,扫净,用水冲洗干净;露筋部位用1:2水泥砂浆抹压,并浇水养护;所有阴阳角做半径为5cm的圆弧;水落口安装正确,不倒返水;出屋面管道套管高度不低于300mm。 2、20厚1:3水泥砂浆找平层 砂浆的稠度应控制在7cm左右。根据标高控制点铺水泥砂浆,用铝合金刮尺刮平,木抹子搓揉、压实。砂浆铺抹稍干后,用铁抹子压实三遍成活。头遍提浆拉平,使砂浆均匀密实;当水泥砂浆开始凝结,人踩上去有脚印但不下陷时,用铁抹子压第二遍,将表面压平整、密实;注意不得漏压,并把死坑、死角、砂眼抹平;当水泥开始终凝时,进行第三遍压实,将抹纹压平、压实,略呈毛面,使砂浆找平层更加密实,切忌在水泥终凝后压光。做好养护工作,因水泥砂浆在防水层上施工,极易失水,故应加强养护,防止起砂。砂浆找平层抹平压实后,常温时在24h后浇水养护,养护时间一般不少于7d。 3、SBS防水卷材:

屋面防水安全技术保证措施详细版

文件编号:GD/FS-7248 (解决方案范本系列) 屋面防水安全技术保证措 施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

屋面防水安全技术保证措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、工程概况 本工程为西山煤电发电分公司河涝湾变电站屋面防水工程,主要负责北楼屋顶的防水施工,楼顶面积495平米,高14米。 二、施工原则 根据该工程的流程,合理布置施工作业环节。严格操作规程,抓好细节,准备到位,突出实效,做到四个保证:保证安全无事故;确保质量无差错;确保人力物力和财力;确保工程进度不延误。一切面向生产,全力以赴完成工程任务。 三、安全技术措施 (一)、防火措施

1、项目部建立强有力的安全体系,配备专职的安全管理员,各班组建立安全员值日制。加强现场安全防火的宣传力度,通过施工提高安全意识。 2、建立谁负责施工,谁必须管安全的制度。对进场的职工进行消防安全知识教育,建立现场安全用火制度,在显著位置设防火标志,不经安全教育不准进场施工。 3、用火前,必须将用火周围的易燃物品清理干净,设有专人看火。 4、施工现场应备有泡沫灭火器和其他消防设备。 5、涂刷冷底子油时防止发生火灾,操作人员不得吸烟。 6、火焰喷枪或汽油喷灯应由专人保管和操作,点燃的火焰喷枪或喷灯门不准对着人员或堆放卷材

相关文档