文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 最新整理ic6610系列交换机招标技术要求.docx

最新整理ic6610系列交换机招标技术要求.docx

最新整理ic6610系列交换机招标技术要求.docx
最新整理ic6610系列交换机招标技术要求.docx

ICX6610-24口千兆以太网电接口-三层交换机招标技术要求

ICX6610-48口千兆以太网电接口-三层交换机招标技术要求

风机盘管技术参数要求

风机盘管技术要求 1.基本技术参数及要求 1.1盘管的耐压性能:工作压力1.6Mpa,按国际规定的实验压力应≥1.5倍的 工作压力。 1.2额定风量和全压:在国际规定的下,风量实测值不低于额定值的95%;全 压实测值不低于额定值的93%,功率实测不超过额定值的10%。(须提供测试报告) 1.3风机盘管应有良好的凝结水处理措施,排放流畅,不应有凝结水外滴。 1.4风机应选用耗电省、噪音低、E级绝缘,调速范围宽且满足高、中、低三 档转速稳定运行的叶轮风机。风机在工厂制造完成后,经动、静平衡实验,使其振动小,不老化,不变形。电机应选用三种速度可调节的永久性电容电机,达到节电的效果。三速风机应设独立的熔断器保护,风机及阀门的控制端子应集中设置。 1.5应提供风机盘管三速噪音指标,应满足国家有关标准或规定。 1.6高效换热盘管应选用优质铝箔片,带有波纹型的翅片,应有高抗拉高延伸 高纯度的防氧化铝箔,片型应为双条缝型桥式结构,与铜管交叉连接,钢管与铝箔应涨接紧密,确保传热效率高,充分保证盘管的性能和质量。 1.7铜管采用TP2脱氧磷铜,采用整体机械涨管工艺涨管,盘口焊接采用气体 保护焊接工艺。 1.8风机轴承采用无油润滑滚动轴承。 1.9投标产品应经过泄漏检测,电机绝缘检测,电机绝缘试验,启动试验,耐 压试验等,并符合国家有关标准。 1.10箱体应采用优质的镀锌板材料,水盘涂层均匀,色泽一致,无流痕气泡及 剥落。结构应体积小且薄,外型简洁。 1.11凝结水盘应一体拉模成型,采用冷轧钢板经磷化处理后喷漆,并进行整体 保温,保温材料应选用防火等级难燃B1级保温板。 1.12表冷器能完全满足技术表所规定的技术要求。表冷器的设计为逆交叉束, 冷冻水进出水管设在同侧,管内流速控制在0.6-1.8m/s及迎面风速控制在 2.5m/s以保证不飞水,风速均匀度均大于80%。表冷器进行水压试验,在下列 条件时无泄漏:2.5±0.02Mpa,保压时间不小于3Min。 1.13所有风机盘管须提供 25 毫米厚可清洗重用的铝制空气过滤器,过滤器的安装设计不需拆卸即可抽出清洗。 1.14除轴承、密封圈及转动部件可能在正常寿命期间更换外,其余的材料和部 件在正常情况下运行不小于10年。

招标技术要求

第二部分招标内容及要求 1.工程概况 2.招标内容 淮北市中泰广场项目空调末端设备采购。 3.设备名称、规格型号、数量,具体内容如下: 风机盘管及新风机组汇总表 所提供的服务包括货物的供货、运输、指导安装、技术及售后服务等。上述设备型号供参考,投标人可根据技术参数的要求,选择等于或优于本文件要求的产品投标。

4.技术要求 ①完整性:投标人所提供的设备应能满足空调系统等完整性的要求。需要招标人自行解决的设备、附件应在投标文件中列出,否则系统正常运行所缺的设备及附件,均视为免费及时提供。 ②适应性:投标人所提供的设备应能保证在使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况下全天候正常运行。 ③投标人所提供的设备必须是成套的、全新的、功能全的单元,并且必须是代表制造商最高水平的设计,同时应是先进的、工艺精良和高质量的产品。 ④所供设备按国产优质产品标准选用,满足通用性、体积小、互换性好,操作方便等要求。设备的通用性为“设备与使用的系统工程间衔接部件具有通用性,正常使用情况下易磨损或损坏部件应为市场通用的标准配件,如该设备不具备前述情况,在投标文件的货物性能详细说明中应载明”。 ⑤技术标准:符合国家和专业部门相关标准和规范。 ⑥末端设备详细技术要求 空调末端主要评价其内部及其配套的主要部件选配情况、技术参数、性能等指标。该部分的调试等工作由投标人负责。 1、关于风机盘管的基本技术要求 盘管供水温度7℃,回水温度12℃,盘管工作压力1.6兆帕。 性能参数:各风机盘管均要求提供最近一次国家有关部门测试报告。 性能差异:各投标单位用表格将招标要求与实际性能一一列出,有差异的应另附性能差异表。 2、空调机组(含新风机组)的基本技术要求 1)形式: 组合式空调机组应考虑可分段制造和运输,在现场根据紧固件连接各功能段,实现最终的功能。另外各投标人需考虑对招标文件中所有组合式空调机组现场拼装并就位的费用。 2)使用年限和使用条件 连续工作时间:全年工作**(由投标人填写)天,每天连续工作**(由投标

风机技术要求

风机技术要求 一、说明 1、基本原则 1.1 本章说明有关各类型风机的制造、安装及调试所需的各项技术要求,所述技术规格及要求是招标人提供的最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应保证提供符合本技术规格及要求和有关工业标准的优质产品。招标方不保证提出的全部技术参数合理完整,投标方有责任根据工程(设备)功能及设计图纸提供符合生产工艺技术并且是技术价格性能比最好的产品。 1.2 本技术规格及要求所使用的标准和规范如与投标人所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 1.3 招标人保留对本技术规格及要求补充和修改的权利,投标人应承诺予以配合,如提出修改,具体事项由中标人与招标人另行商定。 1.4 投标人所提供的货物,如若发生侵犯知识产权的行为时,其侵权责任与招标人无关,应由投标人承担相应的责任,并不得损害招标人的利益。 1.5投标人应根据货物清单内的技术资料、数量及类别提供所需的风机。而货物清单内所标注的风机参数、及数量只为初步设计概算仅作招标参考,确实所需的风机参数及数量须由供货单位根据招标图纸重新复核计算确定。并在设备生产前将计算书呈交招标人工程师审核。 1.6 投标人应承诺中标以后,在供货前投标人应安排厂家技术人员根据本投标项目实际情况,对所提供的产品进行图纸深化设计,包括设备基础图,设备大样图(含接管方式,进出风口方向,检修门方向等必须满足本项目设计要求)交予业主方审核。设备大样图必须经业主审核确认后方可生产。 投标人应承诺中标以后,按项目施工进度计划及现场实际进度分批供货,每批次供货设备 数量及相应参数(含接管左右方式,进出风口方向等)必须按经业主审核并确认的采购单进行 生产,并保证每批次设备的供货周期,与投标人承诺的设备供货周期相同。 1.7 须按照设备表内所标注的送风量、数量、用电量及品种选取而提供合适的风机。风机特性参数应有海拔高度、温度的修正能力,并同时提交风机转速,轴承寿命等相关参数。 1.8 风机在设计文件要求的运行工况下,应满足风机节能评价值(GB 19761-2009 《通风机能效限定值及节能评价值》)。 1.9 如无特别标明,所有风机的出风口风速不能超过10米/秒(防排烟风机除外)以减低噪音产生。 1.10 所有排烟风机应自带一个直接启动风机的手动按钮。 2、所遵循的标准和质量保证 2.1 制造厂家需具有五年以上生产同类型的风机的经验,并且风机须符合相关技术要求。而且需要具有超过十套已成功运行五年或以上的同类型和相若功能的设备生产经验和纪录。投标人提供的所有货物,其制造商应有完善的质量检测手段和质量保证体系,产品符合国家标准和行业标准。 2.2 所有风机的驱动型式及配件,应按照美国AMCA、欧洲相关标准或中国国家标准要求进行设计及试验。 2.3 风机应按照美国AMCA、欧洲相关标准或中国国家标准进行测试。

空调招标技术标准和要求(风冷热泵xcy)

技术标准和要求 一、项目简介 1、项目名称:襄阳星泓天贸城一期项目办公楼及街式Mall暖通空调工程 2、项目位置:湖北省襄阳市高新区邓城大道和长虹北路交界处 3、项目简介:襄阳星泓天贸城项目位于襄阳城区最重要的两条主干道邓城大道和长虹北路交汇处,总占地约60公顷(900亩),其中建设用地为46公顷(695亩),依据规划道路暂定分为4个开发地块,拟开发成为襄阳及鄂西北地区商贸综合流通中心,包括精品酒店、现代商贸、精品商贸、高端零售、办公及配套住宅等。天贸城一期项目占地200.8亩,建设规模约40万平方米,主要产品类型为街式Mall、精品Mall、写字楼和地下商业及地库等;本次招标范围为1~ 4、6、7号楼街式MALL及办公楼暖通空调工程(风冷热泵系统),总建筑面积247217平方米,其中街式MALL为地上3层建筑物高度23.3米,办公楼建筑地上25层物高度99.7米。 4、本次招标范围及技术要求 (1)招标范围:办公楼及街式Mall暖通空调工程设备供应及施工; (2)技术要求:满足项目要求和国家相关规定。 5、工程量:具体数量以招标文件及招标图纸为准。

二、标准和规范 本工程设计标准和规范,产品标准和规范,工程标准和规范验收标准和规范都必须完全符合国家标准和规范,也必须完全符合地方相应的标准和规范。主要标准和规范如下表:

其他未列入的国家的和湖北省的相关规范、标准。 如果投标人所采用的标准和规范与上述所指定的标准和规范不同,投标人应该对其所使用的标准和规范作出说明。只有当所采用的标准和规范等效于或优越于以上技术标准和规范时,才能够被招标人认可。投标人应提供标准和规范的名称和编号。

通风风机技术规格书精讲

陕西未来能源化工有限公司 兖矿榆林100万吨/年煤间接液化示范项目 锅炉房通风风机 技术规格书 编制: 审核: 批准: 专业(能化)公司专业部门(章): 专业(能化)公司专业技术负责人: 陕西未来能源化工有限公司 二零一三年七月

目录 1、总则 (3) 2、工程概况 (4) 3、技术要求 (5) 4、设备质量保证 (9) 5、供货范围 (10) 6、设备验收 (10) 7、技术服务 (11) 8、技术资料 (12) 9、备品备件 (14) 10、清洁、油漆、包装、运输 (14) 11、交货进度 (15)

1.1本技术规格书适用于陕西未来能源化工有限公司兖矿榆林100万吨/年煤间接液化示范项目锅炉房风机,规范了设备的功能设计、制造、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本技术规格书提出的是最低限度的要求,并未对一切细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方保证提供符合本技术规格书和标准的成熟优质产品。 1.3投标方须执行本技术规格书所列标准,投标方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新版本的标准,与标准矛盾时,有招标方确定。 1.4本工程设备投标方保证招标方不承担有关设备知识产权的一切责任。 1.5投标方必须为中华人民共和国境内注册的、具有独立法人资格的一般纳税人企业,且通过ISO9001质量体系认证。 1.6投标方提供高质量的设备,这些设备必须是全新、成熟可靠、技术先进的产品,且制造厂已有相同合同设备制造、运行的成功经验。 1.7如果投标方没有以书面形式对本技术规格书的条文提出异议,那么招标方将认为投标方提供的产品完全符合本技术规格书的要求。偏差无论大小、多少都必须清楚地表示在投标文件中的“差异表”中,否则,将视为无偏差。如投标方要求变更的,必须提出不降低其标准与质量的替代方案及材料,并报招标方审查,但招标方的审查并不减免投标方的相关责任。 1.8在合同签订7日内,投标方书面提供风机的各种参数包括外形尺寸、装配图等提供给招标方,由招标方确认。 1.9 招标方或招标方委托的第三方对设备的检验、监造不能免除投标方的一切责任。 1.10投标方的外购设备必须先通知招标方,招标方有权参加投标方分包、外购设备的招标和技术谈判。工程范围内的主要设备、电气、仪表、材料品牌在投标方招标过程中招标方有权参与,最终品牌需招标方认可。 1.11投标方保证提供的产品符合安全、健康、环保标准的要求,对成套设备(含辅助系统与设备)负有全部技术及质量责任,包括分包(或采购)的设备和零部件。 1.12投标方供货范围内为了实现屋顶轴流风机安全、技术性能和完整性必不可缺少的设计供货漏项、缺项,无论何时发现,投标方都必须及时补充设计并免费供货,不得影响招标方的工程进度。 1.13在签订合同后,投标方执行招标方提出的因标准和规范发生变化而产生的一些补充

风机盘管技术交底

风机盘管技术交底 一、材料要求 1.风机盘管应具有出厂合格证和质量鉴定文件。 2.风机盘管的结构形式、安装方式、出口方向、进水位置应符合设计要求。 3.设备安装所使用的主料和辅料材料规格、型号应符合设计规定,并具有出厂合格证和相关质量证明文 件。 二、主要机具 电锤、手电钻、活扳手、钢锯、管钳、套丝机、水平尺、活动架等。 三、作业条件 1.风机盘管和主、辅材料已运到现场,安装所需工具准备齐全,且有安装前检测用的场地、水源、电源。 2.安装位置尺寸符合设计和变更洽商要求,空调系统干管安装完毕,接往风机盘管的支管预留管口位置、标高符合设计要求。 四、操作工艺: 1.工艺流程: 开箱检查→时电机检查试转-表冷器水压试验→吊架安装→风机盘管吊装连接配管检验 2.风机盘管应有装箱单、设备说明书、产品质量合格证书与产品性能检测报告等随机文件。 3.开箱检验应检查每台风机盘管电机壳体及表面交换器有无伤损、锈蚀等缺陷。 4.风机盘管应每台进行通电试验检查,机械部分不得踪擦,电器部分不得漏电。 5.风机盘管安装前应进行水压检漏试验。试验压力为系统工作压力的1.5倍,观察时间为2分钟,不得渗漏。 6. 卧式吊装风机盘管,吊架安装平稳牢固,位置正确。吊杆不应自由摆动,吊杆与托盘相连应用双螺母紧固找平找正。安装高度及坡度正确。 7.风机盘管供、回水阀及水过滤器应靠近风机盘管机组安装。 8.冷热媒水管与风机盘管连接宜采用金属波纹软管,接管应平直。紧固时应用扳手卡住六方接头,以防损坏铜管。 9.风机盘管同冷热媒水管连接,应在管道系统冲洗排污后进行连接,H入水口加Y型过滤器,以防堵寝热交换器。 五、质量标准: 1.风机盘管安装前要进行单机三速试运转及水压检漏试验,试验压力及系统工作压力的1.5倍,在2min内不渗漏为合格。 2.机组应设独立支、吊架,安装的位置、高度及坡度应正确、固定牢固。 六、成品保护 1.风机盘管运至现场后要采取措施,妥善保管,码放整齐。应有防雨、防雪措施。 2.风机盘管安装施工要随运随装,与其他工种交叉作业时要注意成品保护,防止碰坏。 3.风机盘管安装完后要做好防护措施,保护安装好的设备,保证清洁。 七、注意事项 1.进入施工现场,要正确穿戴安全防护用品。 2.使用电电、气焊时,应申请动火证,并配灭火器,焊接地点周围不得有易燃易爆物品。 3.登高作业时,要搭设作业平台并做好安全防护措施。

风机盘管型参数表

FP系列风机盘管 简述 FP系列风机盘管主要由风机、盘管、凝结水盘、控制和手动放气阀等组成,具有结构简单、节能、噪音低、耗电省及安装维护简便、操作方便等优点,是目前配合户室空调、中央空调进行室内温度及空气调节的理想产品。 本公司可提供用户多种规格及型式选择,标准工况下风量340m3/h~2380m3/h,机组余压0Pa~50Pa;型式有:普通型卧式/立式暗装、超薄型卧式/立式/明装/暗装、嵌入式、扇形吊顶式、立柜式、挂壁式等,更多了一份人性化设计,以完全满足用户对风量、冷量、风压及安装条件的要求。 特点 产品换热器系用美国TRIDAN公司的生产线制造而成,由无缝紫铜管串套高效双边翻铝片,采用机械涨管工艺,使管片结合紧密,传热性能优良,并经过特殊处理,在使用过程中,换热器的空气阻力明显减少,在风速较大时,不会产生冷凝水珠分溅,同时表面防腐蚀性能加强,采用锻黄铜结构集水头,大大延长了产品的使用寿命; 电动机采用三速低噪音专用马达,高精度封闭轴承,运行过程中无需加油维护,运转平稳可靠,使用寿命长达35000小时,电机引出线用金属软管保护,以免损伤; 采用广角蜗壳,金属多叶离心风轮,动平衡性高; 凝结水盘整体冲压一次成型,杜绝滴漏水现象,表面喷塑防腐处理,经久耐用; 保温材料采用高密度聚氨酯,导热系数小,耐水性能高,抗老化、阻燃、无毒,能保证各地全天候使用而无凝露现象发生。 吊装孔配有橡胶减震垫,最大限度降低机组噪音。 FP系列风机盘管性能参数表

注:低静压机组的额定风量是机外余压为0Pa时的值,在不带风口和过滤器的余压值为12Pa。 供冷工况参数:进口空气干球温度27℃,湿球温度19.5℃,进水温度7℃,水温差5℃。 供热工况参数:进口空气干球温度21℃,进水温度60℃,热水流量同供冷工况。 上述表格中性能参数如有更改,恕不另行通知。 FP系列暗装风机盘管外型及安装尺寸 (请在订货时注明出风及回风形式) FP系列立式暗装风机盘管外型及安装尺寸 FP系列暗装风机盘管风管安装示意图 CFP系列超薄型风机盘管特点 超薄型豪华风机盘管系吸取国外同类产品之精华,并采纳空调专家和工程安装技术人员的宝贵意见,精心研制而成,具有: 机体厚度薄(明装仅188mm),占地面积小,就位安装方便,可任意调节安装高度; 超静音设计,采用精心研制的铝合金贯流风叶,同时采用优质吸音保温材料,使噪音降到最低; 采用优质注塑面板,整体外形设计美观流畅; 可内置双盛水盘,立式、卧式任意选择安装; 产品包装采用专用模具制成塑料泡沫内衬,确保机组在运输中不被损坏。 CFP系列超薄型风机盘管性能参数表

风机招标盘管温控器技术要求

第四部分报价及技术要求 一、设备(材料)报价要求 1、投标报价应是材料设备生产检测、运输、装卸(至招标方指定地点)、保险、国家及地方规定的任何收费(包括但不限于登记费、手续费)、税金、因要符合政府有关单位规定而必须改善或替换的任何费用、装卸费(必须使用大型机械而现场又不具备)、办理相关手续、现场指导安装调试、设备调试费和质保期内保修、材料设备到场所需的复试费(包括复检需用的材料设备的费用)用等完成本合同工作所需的一切费用,除合同条件另有说明外,金额不得以任何方法调整或变更。任何计算承包金额的错误皆由投标单位承担并视为已被双方接受。 二、设备(材料)技术要求 技术要求: (一)基本要求 1、电源电压及频率:220V AC(±10%),50HZ 2、显示:LCD显示 3、应用:两管制风机盘管系统 4、控制方式:PI控制算法,开关控制 5、控制精度:±1℃ 6、负载容量:自身功耗:<1W 7、温度设置范围:16~32℃ 8、温度显示范围:0~40℃ 9、运行环境温度:-10~45℃ 10、相对湿度:5%~90%RH,不结露 11、防护等级:IP20 12、外壳材料:PC材质 13、接线方式:端子压接 14、安装方式:直接安装在86×86mm接线盒上 (二)使用功能要求

1、液晶显示 英文或工业标准图标显示,显示界面分为上中下三个区域:显示界面上方区域为设置显示区域,分别显示定时关机标识,定时时间显示,风机盘管运行自动、低速、中速、高速状态标识;显示界面中间区域为温度显示区域,单位采用摄氏温度表示,分包显示设定温度及室内环境温度;显示界面下方为运行模式显示区域,显示风机盘管当前运行模式,分别为通风模式、加热模式、制冷模式、关机状态显示。 2、功能按键 (1)温控器设计六种功能按键,分别为:电源开关键、时钟定时键、模式转换键、风速选择键、温度设置键; (2)电源开关键:按键控制风机盘管系统开/关,在关机模式下屏幕显示OFF标识;(3)时钟定时键:按键可以调节设置时间;在主机状态下长按键可以设置关机时间,长按键,待关机时间图标闪烁后按上或下温度设置键设定关机时间,并按定时键退出设定; (4)模式转换键:按键切换风机盘管通风、加热、制冷运行模式; (5)风速选择键:按键切换风机盘管运行风速,分为自动、低速、中速、高速;(6)温度设置键:在加热或制冷模式下,按上、下温度设置键设置目标温度。 3、温控器对风机和阀门的控制 (1)每个温控器控制相应的两管制冷暖型风机盘管的一个开关型常闭电动两通阀及一个三级风速的风机。 (2)阀门控制:温控器对阀门为开关控制,阀门电源电压AC220V,提供无源干接点。 风机控制:温控器对风机为开关控制,高-中-低风速。 4、模式选择功能 温控器三种运行模式,分为通风模式、制冷模式及制热模式。春秋两季时通过模式选择键切换至通风模式,关闭电动两通阀,只运行风机为受控区域提供新风;夏季通过模式选择键切换至制冷模式,通过风速的变化选择制冷时间;冬季通过模式选择键切换至制热模式,通过风速的变化选择制热时间。 5、温度设定调节功能 (1)温控器采用微电脑处理器,内置高精度温度传感器,通过温控器温度设置键设定用户所需温度,通过温度传感器检测受控区域温度并比较受控区域温度和设定温

风机盘管技术参数要求

风机盘管技术参数要求文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

风机盘管技术要求 1.基本技术参数及要求 盘管的耐压性能:工作压力,按国际规定的实验压力应≥倍的工作压力。 额定风量和全压:在国际规定的下,风量实测值不低于额定值的95%;全压实测值不低于额定值的93%,功率实测不超过额定值的10%。(须提供测试报告)风机盘管应有良好的凝结水处理措施,排放流畅,不应有凝结水外滴。 风机应选用耗电省、噪音低、E级绝缘,调速范围宽且满足高、中、低三档转速稳定运行的叶轮风机。风机在工厂制造完成后,经动、静平衡实验,使其振动小,不老化,不变形。电机应选用三种速度可调节的永久性电容电机,达到节电的效果。三速风机应设独立的熔断器保护,风机及阀门的控制端子应集中设置。 应提供风机盘管三速噪音指标,应满足国家有关标准或规定。 高效换热盘管应选用优质铝箔片,带有波纹型的翅片,应有高抗拉高延伸高纯度的防氧化铝箔,片型应为双条缝型桥式结构,与铜管交叉连接,钢管与铝箔应涨接紧密,确保传热效率高,充分保证盘管的性能和质量。 铜管采用TP2脱氧磷铜,采用整体机械涨管工艺涨管,盘口焊接采用气体保护焊接工艺。 风机轴承采用无油润滑滚动轴承。 投标产品应经过泄漏检测,电机绝缘检测,电机绝缘试验,启动试验,耐压试验等,并符合国家有关标准。 箱体应采用优质的镀锌板材料,水盘涂层均匀,色泽一致,无流痕气泡及剥

落。结构应体积小且薄,外型简洁。 凝结水盘应一体拉模成型,采用冷轧钢板经磷化处理后喷漆,并进行整体保温,保温材料应选用防火等级难燃B1级保温板。 表冷器能完全满足技术表所规定的技术要求。表冷器的设计为逆交叉束,冷冻水进出水管设在同侧,管内流速控制在及迎面风速控制在s以保证不飞水,风速均匀度均大于80%。表冷器进行水压试验,在下列条件时无泄漏:±,保压时间不小于3Min。 所有风机盘管须提供 25 毫米厚可清洗重用的铝制空气过滤器,过滤器的安装设计不需拆卸即可抽出清洗。 除轴承、密封圈及转动部件可能在正常寿命期间更换外,其余的材料和部件在正常情况下运行不小于10年。 机组可在环境温度不超过40℃、相对湿度不超过95%的条件下连续运行。 风机盘管外表面无明显划伤、锈斑和压痕,表面光洁。 所有提供的铭牌、指示、警告标识必须具有中文表示。铭牌内容应符合国家有关标准规定,其材料应是耐腐蚀、耐磨损的金属材料,必须牢固着于设备显着位置。 设备出厂前,中标单位应邀请不少于2人的建设单位人员到厂进行生产检验运行,这种检验和试运行不应作为最终验收,最终验收试车应在设备到达目的地后进行。所有必须的检验应在工厂完成,中标单位应提供建设单位一份检验标准和计划由需方认可。检验工作完成后,中标单位应向需方提交实验报告。 机组所有电器,电机应符合国家标准规定的安全要求。 投标厂家须提供所投设备型号真实可靠的出厂性能检测报告。

招标内容及技术要求

招标内容及技术要求集团档案编码:[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

招标内容及技术要求 一、招标内容及技术要求 1.招标设备名称数量表 2.招标范围 本次招标内容为燃气真空热水炉120万大卡二台(用于空调采暖及生活用水),包括真空热水炉本体(含安装此真空炉设备的配套空调采暖内置热交换器及生活用水内置热交换器、各种真空压力表、压力控制器、温度表、温度控制器、阀门、水位表、液位传感器等附件),燃烧器和鼓风机一体机组、微机控制系统和调节保护仪表装置、消音器等及附属设备。 投标方负责向业主和土建方提供燃气真空热水锅炉机组的基础图纸和相关基础配

件;负责燃气真空热水锅炉的调试,并配合系统调试,直至验收合格,交付招标方使用。 目前使用燃料为管道液化气,以后将改为管道天然气,投标人承担因燃料变化而引发的设备更换、安装、调试等工作,此部分内容在报价中单独列出,并计入总报价。 招标方从设备的设计、制造、供货、运输、安装、调试、试运行、验收、技术培训、售后服务、资信业绩、维修服务、备品备件的提供等方面对投标方进行全方位的综合考核。 3.燃气真空热水机组主要技术参数表

4.燃气真空热水机组其他技术要求 (1)锅炉采用卧式内燃结构; (2)内置直管换热器采用304不锈钢换热管; (3)提供有关设备检修空间的要求; (4)燃烧器选用意大利利雅路RIELLO或德国威索WEISHAUPT品牌,多段火调

节; (5)燃烧系统要求自动高压点火,自动送风,具有火焰监视功能; (6)热水机组检测调节功能应包括:热媒水温度、压力,换热器进出水温度显示及出水温度自动调节; (7)安全系统要求有超压、超温、燃气泄漏、防冻、燃气压力过高或低于设定值及其他突发故障时能及时停炉,排除故障后能够复位; (8)每台机组应装有PLC可编程控制器,包括显示屏、功能报警灯、提供与楼宇自控系统的标准通讯接口,开放通信协议。控制系统应有简体中文界面,并提供控制系统显示内容(说明显示内容)和故障报警内容(说明故障报警停机等安全保护内容)及设定功能内容(说明设定功能内容); (9)提供设备的专用工具清单 5.招标文件的其他要求 (1)投标方应提供所投设备的如下数据: ①设备型号 ②制造产地 ③锅炉形式 ④烟管结构 ⑤受热面积 辐射受热面积平米 对流受热面积平米 总锅炉受热面积平米 尾部附加受热面积平米 ⑥燃料形式 ⑦燃料消耗量 ⑧锅炉本体重量 ⑨锅炉本体尺寸(L×W×H) ⑩规格性能响应表 ⑾技术数据参数表 ⑿产品的先进性说明

白星五星级酒店风机盘管技术要求

风机盘管技术要求 一、设备一览表 表一:***国际大酒店四管制风机盘管设备技术参数一览表

表二:***国际大酒店四管制风机盘管设备台数一览表 二、技术要求 1.招标范围及与相关专业界面划分 1.1招标范围为四管制风机盘管、液晶温控器的供应; 1.2投标人负责生产、制造、运输、供应、指导安装和配合调试。 1.3风机盘管、液晶温控器的安装由机电总包施工单位完成。 2关于招标技术要求的说明 2.1本技术要求提出的各项功能要求和技术指标是最基本的要求,并未对一切细节作出

全面详细规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人所提供的设备产品技术性能均应符合招标时已颁布的最新中国国家和行业标准或相关国际标准的规定。 2.2投标人必须完成风机盘管的供应,所提供的文件资料必须符合本技术要求和国家相关标准。 3. 风机盘管技术要求 3.1 标准和规范。 所有材料设备制造工艺必须符合以下最新的法定标准、条例、规范和工作准则: (1)《电机基本技术》GB755; (2)《电工电子产品基本环境试验规程》GB2423.3; (3)《采暖通风与空气调节设备噪声声功率级的测定工程法》GB9068; (4)《冷暖通风设备型号编制方法》JB/T4302; (5)《房间风机盘管空气调节器安全要求》ZBJ 72018; (6)《盘管耐压试验与密封性检查》JB/T 9064; (7)《冷暖通风设备包装通用技术条件》JB/T 9065; (8)《冷暖通风设备外观质量清洁度》JB/T 7246; (9)《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736; (10)《电动机外壳防护分级》GB4942.1; (11)《通风与空气工程施工质量验收规范》GB50243; (12)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242; (13)《风机盘管机组》GB/T19232。 3.2 倘若上述各技术要求之间互相出现矛盾或发生抵触时,必须以标准中较高者为准则。 3.3 运行技术参数: (1)工作电压:AC220V; (2)工作频率:50HZ; (3)低压配电系统接地型式:TN – S。 3.4 风机盘管专用技术要求。 3.4.1 风机盘管的参数、接管方式详见设计施工图及设计说明设备表; 3.4.2 按照设备表内所标注的制冷/制热量、送风量、余压值、电机功率、水温升降量及容许的水压降等技术要求参数选取及提供合适的风机盘管机型。上述技术参数偏差±2%以内。除特别注明外,有关功能要求是按照风机盘管在中速运行时所能提供的功能而

风机盘管全参数尺寸

风机盘管参数尺寸 技术参数表 型号项目FP-34 FP-51 FP-68 FP-85 FP-102 FP-136 FP-170 FP-204 FP-238 02# 03# 04# 05# 06# 08# 10# 12# 14# 风量m3/h 高340 510 680 850 1020 1360 1700 2040 2380 中255 383 510 638 765 1020 1275 1530 1785 低170 255 340 425 510 680 850 1020 1190 制冷量 W 高1800 2700 3600 4500 5400 7200 9000 10800 12600 中1620 2440 3290 4120 4850 6550 8190 9730 11580 低1310 2010 2650 3320 3900 5300 6610 7860 9350 制热量 w 高2700 4050 5400 6750 8100 10800 13500 16200 18900 中2350 3520 4530 6040 6850 9260 11740 14140 16360 低1620 2470 3130 4170 4740 6500 8180 9710 11290

型号 A B C FP-34 890 620 490 FP-51 990 720 590 FP-68 1090 820 690 FP-85 1190 920 790 FP-102 1320 1050 920 FP-136 **** **** 1240 FP-170 1840 1470 1440 FP-204 2050 1780 1650 FP-238 2150 1880 1750

中央空调招标技术要求

中央空调招标技术要求 This manuscript was revised on November 28, 2020

一、招标范围 11号住宅楼等2项工程,地下三层,地上分为11#楼和12#楼两栋住宅,一至三层及地下一层一部分为商业。商业部分设置集中空调,在地下二层制冷机房内设两台水冷螺杆冷水机组,冷却塔设于裙房屋顶。招标范围为图纸所示全部中央空调工程的内容。具体如下: 1.制冷机房内全部设备、管道、阀门、附件等(含控制器及控制箱柜)供货安装; 2.空调系统全部水管、冷凝排水管、阀门、仪表、附件等供货安装; 3.冷却塔供货安装(含控制箱柜); 4.风机盘管及其附件等供货安装(含调速开关及配电管、线);其配套风管制作安 装; 5.新风机组及风阀、附件等供货安装。(含控制箱柜);其配套风管的制作安装; 6.全部管道、设备、桥架的支吊架及设备减震; 7.所有管道、设备保温。及管道、设备、支架防腐。 8.所有管线孔洞的开凿或预留及其孔洞的修补(屋面的修补和防水处理除外); 9.送、回风风口采购,安装; 10.单机试运转及系统调试; 11.该部分施工资料的编制、整理、汇总、移交;该部分竣工图的编制。 12.投标人除供货、安装、调试、检验、验收外,需负责运输、装卸、现场保管仓储、成品保护,并对接管方的管理人员进行技术培训。 二、界限划分: 1、给水界限:总包单位负责制冷机房供水管做到从地下二穿顶板下20CM处,预留 管箍丝堵封闭。冷却塔进水管总包单位施工至屋顶阀门处。阀后水表、防污隔断阀及管线等由投标人负责(水表甲供)。 2、排水界限:以地面为界,制冷机房及冷却塔处排水排至地面即可。 3、采暖界限:总包单位负责将采暖供回水管做到分、集水器总控制阀处,阀门及 阀后管段由投标人负责。 4、给、排水及采暖管连接均由投标人负责。 三、技术要求:

空调招标技术要求

附件1:技术标准与要求 1.技术规范 1.1.适用于本工程的国家、地方或行业规范 除非合同文件另有约定,本工程适用国家现行规范、规程与标准,以及本 市或行业规范、规程与标准。包括设计图纸与其她设计文件中的有关文 字说明,新技术、新工艺与新材料相应使用说明或操作说明等内容,以及 国外同类标准的内容等。 构成合同文件的任何内容与国家现行规范、规程与标准之间出现矛盾, 乙方应书面要求甲方予以澄清,除非甲方有特别指令,乙方应按照其中要 求最严格的标准执行。材料、施工工艺与本工程都应依照本技术标准与 要求以及国家现行规范、规程与标准的最新版本执行。 1.2.适用于本工程的特殊技术规范如下:

2.技术、参数要求 2.1.设计参数及优化设计 2.1.1.设备需满足设计图纸相关设计参数要求: 。2.1.2.乙方应根据甲方提供的图纸资料、技术要求及有关规范与规定,对本项目 空调系统进行二次设计、选用适当的型号,以确保符合甲方的使用要求。 并提供满足招标文件与施工图纸所要求的空调设备表、用电负荷表、主 要设备材料表等施工设计资料。 2.1. 3.本空调系统为冷、暖系统,夏季制冷、冬季供暖。乙方应根据平面图、制 冷量要求并结合各自产品的特点进行系统深化设计。 2.2.安装、调试及试运行 2.2.1.乙方应按甲方通知的日期到现场进行安装、调试。合同签订后乙方的项 目代表,负责协调乙方在工程全过程的各项工作,如图纸确认、包装、发 运、现场安装、调试验收等。 2.2.2.合同签订后15日内,结合施工图、精装修图设计进行中央空调系统深化 设计,并将深化设计图纸报工程主体设计院审批确认,并汇入设计院图纸, 作为设计的一部分,图纸须盖有设计院图签。 2.2. 3.安装开始前,所有有关图纸及技术协议必须提供完整,并经甲方确认。机 组的安装应严格按批准的图纸进行施工。如有疑问或变更,须经甲方同 意。 2.2.4.安装工程的安全技术、环境保护等应按国家及扬州江都市有关现行规定 及甲方、监理的要求执行。乙方须服从甲方、监理等有关方面的指挥监 督。 2.2.5.安装过程中应严格执行安全保护及消防安全的有关规定。充分考虑到施 工及使用人员的安全因素,预防各种意外事故发生。应避免出现尖锐顶 角、毛刺、开口等问题。材料应具有阻燃性能、低烟无毒。 2.2.6.安装所使用的各种主要材料、设备、成品或半成品应有出厂合格证或质 量鉴定文件;如为进口产品,还应提供报关、清关资料与商检证明文件、 原产地证明。 2.2.7.安装前应做好开箱检验的各种准备工作,通知甲方、监理参加,并做好2.2.8.乙方应负责在现场对设备进行调试与试运行,以检验其设计制作操作性

离心风机技术规格书招标技术要求

风机技术规格书 本工程参考《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2015)《通风与空调工程质量验收规范》(GB50243-2016)《工业通风机现场性能试验》(GB10178-2006)《一般用途离心通风机技术要求》(JB/T 10563-2006)《滚动轴承额定动荷载的额定寿命》(GB/T6391-2010),以下要求如与规范图集冲突以规范图集为准。 1一般要求: 1.1下列标准适用于本技术规格书中涉及的所有风机; 1)皮带轮防护罩:在需要的位置安装满足相关标准的皮带轮防护罩,使得人员可以安全的靠近设备。防护罩可以由一个人方便拆卸。 2)电动机: (1)电机应完好,不应有损伤、锈蚀现象,外观检查合格,每台电机应有铭牌,须注明制造厂商的名称、序号和必需的技术参数,设备操作及维修说明、零件名单、图解、部件图表、接线图表等技术文件齐全。 (2)电动机为知名品牌电机制造商,须具3C认证及有五年以上生产电动机的经验。 (3)电机的各种参数用满足设计说明要求。 (4)电机的功率至少应为风机轴功率的1.1-1.2倍。 (5)绝缘等级F级,防护等级IP54。电机5KW以下按20%的余量考虑,5KW以上按15%的余量考虑,在合理的范围内不会过载烧毁。 3)皮带驱动: (1)选择锻钢“V”形槽皮带轮。 (2)风机和电机的皮带轮以及“V”形带的功率等级应为电动机功率的1.5倍。(3)功率大于等于0.75W的电动机应该使用相匹配的多根皮带传动。 (4)风机为可调节的皮带轮。 (5)皮带防护罩应预留转速表测定孔,测定孔尺寸满足标准转速表侧头的要求。4)直连驱动 (1)联轴器:提供法兰式联轴器,联轴器功率等级应为电动机功率的1.5倍。 第 1 页共 5 页

空调安装招标技术要求

XXXXX建设项目 中央空调设计招标技术要求 一、招标范围 XXXXX。招标范围为本项目全部中央空调工程的施工图纸的内容。具体如下:(一)、总要求:完成本项目图纸范围内的空调通风系统的供货及安装施工、调试、验收、成品保护及交付使用,产品的节能检验及项目的节能验收。本工程要配合自控系统、消防系统的施工,并做好与精装修单位的配合。 (二)、中标单位必须配合精装单位的设计及施工。 (三)、其他相关说明 1、制冷机房内全部设备、管道阀门、附件等(含控制器及控制箱柜)供货安装; 2、空调系统全部水管、冷凝排水管、阀门、仪表、附件等供货安装; 3、冷却塔供货安装(含控制箱柜); 4、风机盘管、射流机组及其附件等供货安装(含调速开关及配电管、线);其配套 风管制作安装; 5、新风机组及风阀、附件等供货安装(含控制柜);其配套风管的制作安装; 6、全部管道、设备、桥架的支吊架及设备减震; 7、所有管道、设备保温及管道设备支架防腐; 8、所有管线孔洞的开凿或预留及其孔洞的修补(屋面的修补和防水处理除外); 9、空调系统送、回风风口采购、安装; 10、单机试运转及系统调试; 11、该部分施工资料的编制、整理、汇总、移交;该部分竣工图的编制; 12、甲供材料、设备的装卸,现场保管他储、成品保护; 13、不包含消防防烟及排烟系统、地下人防通风系统; 14、含卫生间的送排风系统及屋顶风机; 15、投标人除供货、安装、调试检验、验收外,需负责运输、装卸、现场保管他 储、成品保护,并对接管方的管理人员进行技术培训。 二、各专业界限划分: 1、给水界限:总包单位负责制冷机房供水管做到从地下二层穿顶板下20cm处,预

风机盘管设计规范

JB/4283-1991 风机盘管机组㈠ 1主题内容与适用范围 技术要求,试验方法,检验方法,检验规本标准规定了风机盘管机组的型式与基本参数, 则及标志、包装和贮存。 本标准适用于外供冷水、热水分别或同时流经盘管,空气由风机导流横掠盘管而得到冷却 或加热,以创造室内舒适环境为目的的风机盘管机组(以下简称“风机盘管” ),其风量在 2500m3/h 以下,静压小于 50Pa。 本标准不适用于电气冷风扇、直接蒸发式盘管、蒸汽盘管及带电热装置的盘管等。 2引用标准 GB755电机基本技术 GB2423.3电工电子产品基本环境试验规程试验Ca:恒定湿热试验方法 GB9068采暖通风与空气调节设备噪声声功率级的测定工程法 JB4302冷暖通风设备型号编制方法 ZBJ 72 018 房间风机盘管空气调节器安全要求 ZB J72 021 盘管耐压试验与密封性检查 ZB J72 026 冷暖通风设备包装通用技术条件 ZB J72 029 冷暖通风设备外观质量与清洁度 3型式与基本参数 3.1 型式 3.1.1 风机盘管按立式、卧式两种结构型式及明装、暗装两种安装型式制造,其进水方位分位分左进水、右进水。 3.1.2 风机盘管的型式代号及型号表示方法按JB4302 的规定。 3.2 基本参数 220V单相交流电或额定电压380V三相交流电,额定频3.2.1 风机盘管的电源为额定电压 率为 50Hz。

3.2.2风机盘管(单盘管无静压)的基本参数按表 1 的规定。 表 1 代号名义风量① m3/h名义供冷量名义供热量 W 2.525014002100 3.535020003000 550028004200 6.363035005250 7.172040006000 880045006750 10100053007950 12.5125066009900 141400750011100 161600850012750 2020001060015900 2525001330019950 ①名义风量是指标准状态(大气压力为1013hPa、温度 20℃、密度为 1.2kg/m3 )时的风量。 3.2.3风机盘管名义风量的工况参数按表 2 规定。 3.2.4风机盘管名义供冷量和名义供热量的工况参数按表 3 规定。 表 2 进口空气干球温度℃14~27 供水状况不供水 风机转速最高额定转速① 被测风机盘管出口与无静压机组0±2 测试室的空气静压差有静压机组表压值± 2 Pa ①最高额定转速系指在额定电压及频率下达到名义风量值时的风机最高转速。 表 3 项目名义供冷工况名义供热工况 干球温度℃27.021.0 湿球温度19.5- 进口水温7.060.0 进出口水温差 5.0- 供水量-与名义供冷工况相同 风机转速最高额定转速 被测风机盘管出口与测试无静压机组0±2

中央空调招标技术要求.

空调招标技术部分 一、招标范围 招标范围:招标人提供的全套中央空调施工图范围内的工程,包括但不限于所有空调设备、空调冷冻水系统、空调冷却水系统、空调风系统等工程。 招标内容: 施工图中所有空调系统水、电、风相关设备的采购、安装以及中标后的二次设计。 二、对投标人的要求 1、投标人须是具有国家建设行政主管部门颁发的机电设备安装工程施工专业承包贰级及以上资质的独立法人。四川省外企业同时应具备《四川省省外企业入川从事建筑活动备案证》,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 2.、本次招标不接受联合体投标。 3、投标人没有以非法手段骗取中标、严重违约和出现重大质量问题而被司法部门或行业主管部门查处,没有被处罚而不具有投标资格的;没有为处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产等状态等。 4、严禁投标人挂靠、转包施工,招标人将采取严格的措施防止出现上述现象。 三、具体内容: 一、A区商业共5套系统:商业、超市、健身房(暂不考虑)、KTV和电影院完整的空调系统,具体参数与配置详见招标提供的设计图纸所示示全部中央空调工程的内容。具体如下: 1.空调主机全部设备、管道、阀门、附件等(含控制器及控制箱柜)供货安装; 2.空调系统全部水管、冷凝排水管、阀门、仪表、附件等供货安装; 3.冷却塔供货安装(含控制箱柜); 4.风机盘管及其附件等供货安装(含调速开关及配电管、线);其配套风管制 作安装; 5.新风机组及风阀、附件等供货安装。(含控制箱柜);其配套风管的制作安装; 6.全部管道、设备、桥架的支吊架及减震; 7. 所有管道、设备保温。及管道、设备、支架防腐。

8.所有管线孔洞的开凿或预留及其孔洞的修补(屋面的修补和防水处理除外); 9. 送、回风风口采购,安装; 10. 单机试运转及系统调试; 11.该部分施工资料的编制、整理、汇总、移交;该部分竣工图的编制。12.投标人除供货、安装、调试、检验、验收外,需负责运输、装卸、现场保管仓储、成品保护,并对接管方的管理人员进行技术培训。 二、界限划分: 1、给水界限:甲方负责供水管接入主机设备区域并预留500mm。冷却塔进水 管总包单位施工至屋顶阀门处。余后工作由投标人负责。 2、排水界限:以地面为界,制冷机房及冷却塔处排水排至地面即可。 3、给、排水连接均由投标人负责。 4、电气界面:甲方负责从低压配电室出来到乙方提供设备配电柜(控制柜) 的电缆或母线槽的完善,剩余所有工作均为乙方完善。 5、土建条件由中标单位负责深化土建安装条件,甲方负责完善。 三、技术要求: 1、投标人需对现有图纸的内容进行复核可靠性及适用性并进行深化设计(如有必要),着重于整个空调系统的联动控制部分的深化和系统设计。 2、投标人需提供冷水机组、冷却塔、水泵及其他设备、重要阀门附件的全套技术资料参数表格,并做详细介绍,包括但不限于技术描述(含原理性介绍)、技术规范、技术参数、技术文件、图纸、制造商情况、安装介绍、工期安排及功能描述和售后服务等,以及投标人认为有必要说明的其他内容:(1)同类相近规格产品用户清单; (2)详细的设计图纸(联动控制) (3)投标货物清单(列明全部设备及主要控制原件、阀门、主要附件的规格、型号、品牌、产地、数量) (4)详细施工组织方案(包括工程进度表、施工手册等) (5)拟派驻本工程主要管理及技术人员 (6)测试验收方案及标准 (7)设备技术参数差异表

相关文档