文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 墙地砖铺贴施工方案

墙地砖铺贴施工方案

墙地砖铺贴施工方案
墙地砖铺贴施工方案

目录

第一章、编制依据第3

第二章、工程概况 (3)

第三章、施工范围 (3)

第四章、材料要求 (4)

第五章、施工机具准备 (4)

第六章、施工流程 (4)

第七章、操作工艺 (4)

第八章、注意事项 (7)

第九章、验收标准及质量控制要点 (8)

第十章、常见质量问题及处理方法 (9)

第十一章、成品保护 (12)

第十二章、安全环保措施 (12)

第十三章、质量记录 (12)

第十四章、保修 (12)

墙地砖铺贴施工方案

一、编制依据

1编制依据

(1) 业主提供的装饰施工图

(2) 图纸深化设计

(3)适用技术规范标准:建筑装修

(1)《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)

(2)《成品住宅装修工程质量验收规范》(DBJ50-114-2010)

(3)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300--2013)

(4)《成品住宅装饰工程技术规程》(DBJ50-113-2010)

(5)《建筑工程项目管理规范》(GB50326-2006)

(6)建设部颁发及重庆市有关安全生产、文明施工的规定;

二、工程概况:

工程名称:壁山区公共租赁住房建设项目一期工程(香江嘉园)室内装饰工程一标段(1#、2#、8#、9#、11#楼

工程地址:壁山区壁泉街道虎峰村一社

业主:壁山区建设集团有限公司

监理单位:重庆兴利工程监理有限公司

施工单位:重庆城建控股(集团)有限责任公司

建筑面积约: 100000㎡

三、施工范围

本工艺标准适用于中璧山区公共租赁住房建设项目一期工程(香江嘉园)室内装饰工程1#、2#、8#、9#、11#楼内装修中室内混凝土及墙面、及结构楼

面和墙、地砖粘贴铺装工程。

四、材料要求

2.1 材料进场报验要严格把关:其品种、规格、外观、尺寸必须符合设计要求;必须包装完好;材料进场合格证、材料检测报告、材料质量保证书、使用说明书齐全,一般使用325#普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。白水泥同样325#。C砂:以中砂为宜,平均粒径不小于0.35mm,不能用粉砂,使用前应过筛,含泥量不能大于8%。d釉面砖:施工前必须对釉面砖,进行挑选,选择色泽一致的砖,对规格尺寸应严格检查,尺寸偏差大、翘曲变形和面层上有杂质、缺陷的均应挑出。配套的腰线、收口线等准备齐全,质量符合要求

2.2材料进场要严格按材料样板和封样核对验收。

2.3进场材料未经检验合格并签认,不能在工程上使用,且必须立即清除出施工现场,另行存放。

五、施工机具准备

中型石材切割机、砂灰拌制盘、瓷砖运输专用车、泥桶、砂灰搅拌器、手推车、铁锹、靠尺、浆壶、水桶、喷壶、铁抹子、木抹子、墨斗、钢卷尺、尼龙线、橡皮锤(或木锤)、铁水平尺、弯角方尺、钢錾子、合金钢扁錾子、笤帚、砂轮锯、钢丝刷。

六、工艺流程

5.1 地砖:清扫整理基层地面→水泥砂浆找平→定标高、弹线→安装标准块→选料→浸润→铺贴→灌鏠→清洁→养护→成品保护

5.2 墙砖:贴砖前检查原墙面空鼓→修补空鼓→砖排版→弹线放样→集中加工切割倒角→浸砖→铺贴→清缝→填缝→阳角保护

七、操作工艺

6.1地面贴瓷砖施工工艺:

(1)、基层处理:将楼地面上的砂浆污物、浮灰、落地灰等清理干净,以达到施工条件要求,如表面有油污,应采用10%的火碱水刷净,并用清水及时将碱液冲去。考虑到装饰层与基层结合力,在正式施工前用少许清水湿润地面,用素水泥浆做结合层一道。

(2)、弹线:施工前在墙体四周弹出标高控制线(依据墙上50线),在地面弹出十字线,以控制地砖分隔尺寸。找出面层的标高控制点,注意与各相关部位标高控制一致。

(3)、预铺:首先应在图纸设计要求的基础上,对地砖的色彩、纹理、表面平整等进行严格的挑选,依据现场弹出的控制线和图纸要求进行预铺。对于预铺中可能出现的尺寸、色彩、纹理误差等进行调整交换,直至达到最佳效果,按铺贴顺序堆放整齐备用,一般要求不能出现破损或者小于半块砖,昼将把半砖排到非正视面。

(3)、铺贴:地砖铺设采用1:2干硬性水泥砂浆找平,大厅铺设厚度控制在30-40mm左右。在干硬性水泥砂浆上撒素水泥,并洒适量清水。将地砖按照要求刷以水灰比1:0.4-0.5的水泥浆,随刷随铺。用橡皮锤轻轻敲击地砖饰面直至密实平整达到要求;根据水平线用铝合金水平尺找平,铺完第一块后向两侧或后退方向;顺序镶铺。砖缝无设计要求时一般为1.5-3mm,铺装时要保证砖缝宽窄一致,纵横在一条线上。

(4)、勾缝:地砖铺完24小时后进行勾缝,勾缝采用1:1水泥砂浆,根据地总厚度8cm,卫生间铺设总厚度6.5cm粘贴(砂浆干硬程度以手捏成团不松散为宜),砂浆砖的颜色调配勾缝砂浆的颜色;勾缝要饱满密实。

(5)、清理:当水泥浆凝固后再用棉纱等物对地砖表面进行清理(一般为12小时后)。清理完毕后用锯末养护2-3天,当交叉作业较多时采用先铺一层保护膜,再铺一层3mm纤维板保护。

粘接缝

地砖(采用专用勾缝剂填缝)

20厚水泥砂浆结合层

40厚1:2干硬性水泥砂浆铺贴层

原建筑钢筋混凝土楼板

厨房地砖贴砖大样图

10厚铺地砖,DTG擦缝

40厚1:2.5水泥砂浆粘结层

20厚1:3水泥砂浆找平层

20mm1:2.5水泥砂浆涂膜防水(界面剂一道)

30厚1:3水泥砂浆找坡

原建筑钢筋混凝土楼板

6.2 墙面贴瓷砖施工工艺:

(1)、本工程墙砖面贴砖施工顺序为:基层处理吊垂直、套方、找规矩贴灰饼抹底层砂浆弹线分格排砖浸砖镶贴面砖面砖勾缝与擦缝将楼地面上的砂浆污物、浮灰、落地灰等清理干净,以达到施工条件要求,如表面有油污,应采用10%的火碱水刷净,并用清水及时将碱液冲去。考虑到装饰层与基层结合力,在正式施工前用少许清水湿润地面,用1:1水泥细砂掺10%建筑胶,用扫帚将砂浆甩到墙面上,其甩点要均匀,终凝后浇水养护,具有较高强度,以手掰不掉为止。

(2)、吊垂直、套方、找规矩:要求对整个房间找主放规矩,弹出墙面的50控制线,并在门窗洞口按照弹出墙面砖的排砖控制线,并对墙面的垂直度进行检查。不能满足要求必须修补,调整后施工。

卫生间水泥炉渣回填大样图

地砖饰面

40厚1:2干硬性水泥砂浆粘接层

30厚1:2.5水泥砂浆保护层

1.5厚JS或聚氨酯涂膜防水(界面剂一道)返墙高度为1.5米

20厚1:3水泥砂浆找平层

375mm厚1:6水泥炉渣砼回填(根据建筑设计承重要求)

原防水层(已做)

原建筑钢筋混凝土楼板

阳台地砖大样图

10厚铺地砖,DTG擦缝

40厚1:2.5水泥砂浆粘结层

20厚1:3水泥砂浆找平层

1.5厚聚合物水泥基防水涂料(界面剂一道)

30厚1:3水泥砂浆找坡

原建筑钢筋混凝土楼板

(3)、预铺:首先应在图纸设计要求的基础上,对地砖的色彩、纹理、表面平整等进行严格的挑选,依据现场弹出的控制线和图纸要求进行预铺。对于预铺中可能出现的尺寸、色彩、纹理误差等进行调整交换,直至达到最佳效果,按铺贴顺序堆放整齐备用,一般要求不能出现破损或者小于半块砖,昼将把半砖排到非正视面。

(3)、贴灰饼:墙面粘贴前需要基层打底子灰,按照墙面垂直度和平整度,用稍干点的砂浆在墙面上按照控制点的位置做出抹灰的控制点和面,要求墙的两端必须做,中间间距1.5m 左右。

(4)、抹底层灰:抹底层灰一般分两次操做,先刷一道掺胶的素水泥浆结合层,然后紧跟着抹第一遍1:3水泥砂浆,要求薄薄一层并用抹子压实。第二次用同样的配合比的砂浆按冲筋和灰饼的抹平,用短杠刮平,低处填平补齐,最后用木抹子搓出麻面。根据天气情况终凝后浇水养护。

(5)、弹线:抹完底层灰后按照设计的建筑标高,在墙面上弹出50控制线控制标高,并按照此控制线和墙面砖排版图弹出排砖线,特别注意门窗洞口的排砖控制线。

(6)、墙面贴砖:墙面贴砖前根据墙面砖的特性应将面砖放入清水中浸泡,然后取出晾干至手按砖背无水迹时方可使用;施工过程中墙面要保证湿润,以避免吸走粘结砂浆的水分。粘结砂浆的配合比可采用1:2(体积比)水泥砂浆或采用聚合物水泥砂浆粘贴,室内砖的粘贴接缝宽度按照设计要求,且横竖缝宽一致。釉面砖的粘结层厚度:在釉面砖背面满抹灰浆,四角刮成斜面,厚度控制在5mm左右,并注意边角满浆。釉面砖就位后用灰匙木柄轻击砖面,使之与邻面平,粘贴3-4块,用靠尺板检查表面的平整度,并用灰匙将缝拨直,阳角拼缝可以用阳角条,也要以用切割机将釉面砖边沿成45度斜角,注意不要将釉面损坏或崩边,保证接缝平直、密实。

(7)、勾缝:贴完墙面砖待达到一定强度后,用竹签或细铁丝将砖缝间的砂浆清理并用棉丝擦干净后,在48小时后用专用勾缝剂勾缝可以用干净铁丝碾压实色成凹缝。勾缝剂硬化后用棉丝清理干净。注意色缝一定要仔细不能出现毛茬和黑边影响美观。

八、注意事项:

7.1贴砖前基层检查是否空鼓,空鼓进行维修;

7.2检测墙面的垂直度,平整度,阴阳角;

7.3贴砖时注意开关插座位置跨缝,瓷砖集中加工时,磨边不能破边,飞边、毛边;

7.4及时对完成的墙砖进行检查有无空鼓,并及时进行整改;

7.5填缝时必须把墙砖缝内的黑水泥擦干净后再根椐墙砖颜色用专用填缝剂填缝;

7.6墙砖铺贴完之后一定要对阳角进行保护,地砖铺贴完后用模板进行保护。

九、验收标准及质量控制要点

8.1 验收标准

8.1.1墙面瓷砖表面平整、洁净、色泽一致,无空鼓、裂痕和缺损;表面平整度允许偏差3mm,接缝直线度允许偏差2mm,接缝高低差允许偏差0.5 mm。8.1.2地面地砖表面平整、洁净、色泽一致,无空鼓、裂痕和缺损,坡度准确,不倒泛水,无积水,无渗漏;表面平整度允许偏差3mm,接缝直线度允许偏差2mm,接缝高低差允许偏差0.5 mm;地漏低于地砖表面0.1~0.3cm。

8.2 墙面砖质量控制要点:

8.2.1墙面砖的品种、规格、表面观感要满足设计要求,墙面和四角、门窗洞口边要弹线放样、做灰饼。

8.2.2控制基层处理和底层抹灰的平整度、垂直度,墙面抹底层砂浆前要清洁和浇水湿润,控制水泥砂浆配合比和刮糙厚度,控制木杆搓毛和浇水养护的及时性。

8.2.3控制浸砖:面砖镶贴前应至少浸泡2h,并待表面阴干或擦干后方可使用。

8.2.4控制面砖镶贴顺序:在同一分段或分块的面砖应自下向上镶贴;铺贴时应检查要在面砖外皮上口拉水平通线。

8.2.5控制弹线分格、面层贴标准点、预排砖和选砖,保证面砖的垂直平整和砖

缝均匀;排砖时应考虑开关、插座的位置,应避免一个开关同时骑4块砖。8.2.5每面墙不宜有两列非整砖,非整砖的宽度宜不小于原砖的三分之一。

8.2.6墙面砖镶贴应牢固,表面色泽基本一致,平整干净,无漏贴错贴。

8.2.7墙面无空鼓,缝隙均匀,周边顺直,砖面无裂纹、掉角、缺楞等现象。

8.2.8地面砖镶贴应牢固,表面平整干净,无漏贴错贴;

8.2.9缝隙均匀,周边顺直,砖面无裂纹、掉角、缺楞等现象,留边宽度应一致:a)用小锤在地面砖上轻击,应无空鼓声;

b)厨、卫生间做好防水层,与地漏结合处应严密,坡度应满足排水设计要求。

8.3地砖质量控制要点:

8.3.1控制选砖和浸砖:地砖浸泡不小于4h,阴干或擦干后方可使用,以保证粘结质量。

8.3.2检查基层是否空鼓、基层是光面时要凿毛,基层表面要提前一天浇水。8.3.3铺贴前要按设计要求确定地面标高线和平面位置线,要按定位线的位置铺贴地砖,检查粘贴砂浆配比和地砖要与地面压实,要及时用水平尺检查平整度。

8.3.4控制厨卫间排水坡度,地砖铺贴的高低差、行列接缝及直线度要符合标准。

8.3.5地漏要安装在地面的最低处,其篦子顶面应低于设置处地面1mm。

8.3.6厨卫间地砖的上皮标高应比客厅地板面低至少30mm。

十、常见质量问题及处理方法

空鼓是板块地面最常见的质量问题之一。主要表现在下列情况:

9.1基层与干硬性砂浆之间粘结不牢而产生的空鼓。产生空鼓的主要原因是基层处理不好。基层表面的灰巴及不牢的砂浆,均是产生空鼓的隐患。所以清理基层必须当作一道工序去完成。此外,扫浆不均也是影响粘结的因素,因为素浆稠度不均、厚度不均,易在凝结过程中收缩不均,从而影响粘结。

9.2板块面层与干硬性砂浆结合层之间粘结不牢而产生空鼓。产生此种现象的原因主要是地面提前拢动,刚铺好的面层,粘结强度不够,拢动后破坏了粘结面。所以在铺砌过程中,应加强施工管理。特别是在多工种交叉作业情况下,对行人出入的必经部位,应采取妥善的措施。

9.3板块的四角部位易产生空鼓。此种现象产生的原因主要是铺放的方法不妥所造成。当铺放板块时,如果某一个角先着地,势必在这一点上形成局部受力,而砂浆是松散的,结果砂浆表面被压成一个坑。由于此部位砂浆不饱满,势必产生空鼓。解决此种现象的办法,主要是注意铺放的办法,使板块避免局部接触,特别是当板块面积较大时,更要注意这个问题。

9.4地砖地面质量通病及防治措施

质量通病原因分析预防措施

板块空鼓1.基层处理不干净,结合

不牢

2.结合层砂浆太稀

3.基层干燥,水泥砂浆刷

不均匀,或已干

4.结合层砂浆未压实

5.水泥砂浆中水泥掺量太

6.板块铺后,养护期没结

束,就上人

7.面板没有用水浸泡

1.基层应彻底处理干净,并用水冲

洗干净,然后晾至没有积水为止

2。采用干硬性砂浆,砂浆应搅拌均

匀、拌熟,决不能用稀砂浆

3.铺砂浆前现湿润基层,水泥砂浆

刷匀后,随即就铺结合层

1.结合层的砂浆应拍实、揉平、搓

2.水泥砂浆中水泥掺量要达到规范

要求

3.面板铺贴前,应将板面浸泡后晾

干浇水泥素浆正式铺贴,定位后,

将板块均匀轻击压实

7.养护期内,禁止上人

接缝高低差较大1.板材的厚度不均匀,板

块角度偏差大

1.挑砖时要认真仔细,剔出不合格

者,对厚薄不均匀的板材,加以注

2.操作时检查不严,未严格按拉线对准

3.养护期内上人、存放或移动重物

明,使施工人员施工时注意控制2.采用试铺方法,浇浆时稍厚一些,板块正式落位后用水平尺骑缝搁

置在相邻的板块上直到板面齐平

为止

3.养护期内,禁止上人及存放或移动重物

板块有色

差1.材料进场时验收不严

2.施工前没进行预铺或预

铺不仔细

1.加强材料进场验收

2.施工前必须先仔细进行预铺,有

色差的板块坚决不用

板缝观感较差1.板缝没有灌缝或有遗漏

2.灌缝的水泥浆与大理石

面板的颜色相同

1.大理石铺贴后的第二天,必须进

行灌缝,用素泥浆灌缝2/3高度

2.灌缝用的色浆必须用大理石面板

颜色相同的水泥浆进行擦缝不遗

踢脚线接缝高低差上口平直度严重1.基层不平

2.板材厚度不均匀

3.操作时检查不严,未严

格按规范施工

1.踢脚线施工前先检查基层面,不

平整的及时调整到位

2.踢脚线施工前,必须先检查板材

的厚度,确保使板材厚薄均匀一致

3.踢脚线铺贴前,先进行预铺,确

保踢脚线的上口及各种造型倒角

为同一水平标高,同时剔出不合格

阴阳角处未45对接1.施工人员质量意识差、

施工偷巧

2.质量员检查不仔细

1.施工前加强对施工人员的质量意

识教育,技术交底全面

2.质量员检查质量须及时、仔细、

严格

板块接缝宽度大小不一相邻的两块错缝严重1.材料进场,检查不仔细。

2.板块的尺寸不对,超过

规范要求。

3.施工时没进行弹线控

制。

1.加强材料进场时的验收把关。

2.对板块的尺寸、方正均仔细核验,

不合格的全部剔除。

3.施工前,应按设计要求的板块尺

寸进行弹线控制。

十一、成品保护

(1)墙砖清理干净后,采用薄膜将墙砖全部覆盖,防止污染。阳角部位采用阳角保护条保护,防止阳角碰坏。

(2)施工时应注意对定位定高的标准杆、尺、线的保护,不得触动、移位。(3)对所覆盖的隐蔽工程要有可靠保护措施,不得因浇筑砂浆造成漏水、堵塞、破坏或降低等级。

(4)砖面层完工后在养护过程中进行遮盖和拦挡,保持湿润,避免受侵害。当水泥砂浆结合层强度达到设计要求后,方可正常使用。

(5)后续工程在砖面上施工时,必须进行遮盖、支垫,严禁直接在砖面上动火、焊接、活灰、调漆、支铁梯、搭脚手架等;进行上述工作时,必须采取可靠保护措施。

十二、安全环保措施

(1)在运输、堆放、施工过程中应注意避免扬尘、遗撒、沾带等现象,应采取遮盖、封闭、洒水、冲洗等必要措施。

(2)运输、施工所用车辆、机械的废气、噪音等符合环保要求。

(3)电气装备应符合施工用电安全管理规定。

(4)垂直运输必须符合相关

十三、质量记录

(1)材质合格证明文件、检验报告及水泥复试记录。

(2)砖面层分项工程质量验收评定纪录。

(3)各构造层的验收记录。

(4)所覆盖项目的隐蔽验收记录。

十四、保修期内的修理和保养服务

在保修期内,凡发生的质量问题,因我方责任造成的质量事件,根据服务条例承担维修责任,项目部接到业主通知;一般性问题,隔日派管理人员前来查看,了解产生质量问题的原因、产生的部位,以及制定维修方

法。并把维修施工方法以书面报告物业管理部门。如果发生紧急特殊性的质量问题,我们当天派员来处理。

重庆城建控股(集团)有限责任公司

(香江嘉园)室内装修工程一标段项目部

二0一六年三月九日

墙地砖铺贴施工方案

墙地砖铺贴施工方案 一、本工程施工内容简介: 本工程室内地面采用800*800的地砖,卫生间墙砖采用300*600,卫生间地砖采用300*300,其中还有零星的过门石、波打线以及石材地面、台阶面 二、材料准备 1、材料进场报验要严格把关:其品种、规格、外观、尺寸必须符合设计要求;必须包装完好;材料进场合格证、材料检测报告、材料质量保证书、使用说明书齐全; 2、材料进场要严格按材料样板和封样核对验收。 3、进场材料未经检验合格并签认,不能在工程上使用,且必须立即清除出施工现场,另行存放。 二、施工机具准备 中型石材切割机、砂灰拌制盘、瓷砖运输专用车、泥桶、砂灰搅拌器、手推车、铁锹、靠尺、浆壶、水桶、喷壶、铁抹子、木抹子、墨斗、钢卷尺、尼龙线、橡皮锤(或木锤)、铁水平尺、弯角方尺、钢錾子、合金钢扁錾子、台钻、合金钢钻头、笤帚、砂轮锯、钢丝刷。 三、工艺流程 1、地砖:清扫整理基层地面→水泥砂浆找平→定标高、弹线→安装标准块→选料→浸润→铺贴→灌鏠→清洁→养护→成品保护 2、墙砖:贴砖前检查原墙面空鼓→修补空鼓→砖排版→弹线放样→集中加工切割倒角→浸砖→铺贴→清缝→填缝→阳角保护

3.铺贴示意图: 四、操作工艺

1、地面贴瓷砖施工工艺: 1.1、基层处理: 将楼地面上的砂浆污物、浮灰、落地灰等清理干净,以达到施工条件要求,如表面有油污,应采用10%的火碱水刷净,并用清水及时将碱液冲去。考虑到装饰层与基层结合力,在正式施工前用少许清水湿润地面,用素水泥浆做结合层一道。 1.2、弹线: 施工前在墙体四周弹出标高控制线(依据墙上50线),在地面弹出十字线,以控制地砖分隔尺寸。找出面层的标高控制点,注意与各相关部位标高控制一致。 1.3、预铺: 首先应在图纸设计要求的基础上,对地砖的色彩、纹理、表面平整等进行严格的挑选,依据现场弹出的控制线和图纸要求进行预铺。对于预铺中可能出现的尺寸、色彩、纹理误差等进行调整交换,直至达到最佳效果,按铺贴顺序堆放整齐备用,一般要求不能出现破损或者小于半块砖,昼将把半砖排到非正视面。 1.4、铺贴: 地砖铺设采用1:4或1:3干硬性水泥砂浆粘贴(砂浆干硬程度以手捏成团不松散为宜),砂浆厚度控制在20-30mm左右。在干硬性水泥砂浆上撒素水泥,并洒适量清水。将地砖按照要求放在水泥砂浆上,用橡皮锤轻轻敲击地砖饰面直至密实平整达到要求;根据水平线用铝合金水平尺找平,铺完第一块后向两侧或后退方向;顺序镶铺。砖缝无设计要求时一般为1.5-3mm,铺装时要保证砖缝宽窄一致,纵横在一条线上。 1.5、勾缝: 地砖铺完24小时后进行勾缝,勾缝采用1:1水泥砂浆,根据地砖的颜色调配勾缝砂浆的颜色;勾缝要饱满密实。 1.6、清理: 当水泥浆凝固后再用棉纱等物对地砖表面进行清理(一般为12小时后)。当交叉作业较多时采用先铺一层保护膜,再铺一层3mm纤维板

墙地砖铺贴施工组织设计

后石电厂#7机组控制楼内墙面改善工程墙地砖铺贴施工方案 编制单位:福建七建集团有限公司 编制日期: 2016年07月30日

目录 第一章、工程概况 (2) 第二章、编制依据 (2) 第三章、施工进度计划 (2) 第四章、施工准备 (2) 1、机具准备 (2) 2、材料准备 (2) 3、劳动力投入 (2) 第五章、工艺流程 (3) 第六章、操作工艺 (3) 1、地面贴瓷砖施工工艺: (3) 2、墙面贴瓷砖施工工艺: (3) 第七章、注意事项 (4) 第八章、验收标准及质量控制要点 (5) 1、验收标准 (5) 2、墙面砖质量控制要点: (5) 3、地砖质量控制要点: (5) 第九章、成品保护 (6) 第十章、安全环保措施 (6) 第十一章、附图 (6)

第一章工程概况 1、工程名称:后石电厂#7机组控制楼内墙面改善工程 2、工程地址:福建省漳州市 3、建设单位:华阳电业有限公司 4、设计单位: 5、监理单位: 6、施工单位:福建七建集团有限公司 7、工程范围:本工程为后石电厂#7机组控制楼内墙面改善工程,范围主要包含:中控室、380KV配电间、电子间、学习班室及楼梯间等室外墙板更换及墙体重新油漆施工。 第二章编制依据 1、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010) 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 3、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2013 4、本工程的施工图 5、本工程的相关图纸和相关文件要求 第三章施工进度计划 2016年08月01日至2017年01月31日 第四章施工准备 1、机具准备 中型石材切割机、砂灰拌制盘、瓷砖运输专用车、泥桶、砂灰搅拌器、手推车、铁锹、靠尺、浆壶、水桶、喷壶、铁抹子、木抹子、墨斗、钢卷尺、尼龙线、橡皮锤(或木锤)、铁水平尺、弯角方尺、钢錾子、合金钢扁錾子、台钻、合金钢钻头、笤帚、砂轮锯、钢丝刷。 2、材料准备 材料进场报验要严格把关:其品种、规格、外观、尺寸必须符合设计要求;必须包装完好;材料进场合格证、材料检测报告、材料质量保证书、使用说明书齐全; 材料进场要严格按材料样板和封样核对验收。 进场材料未经检验合格并签认,不能在工程上使用,且必须立即清除出施工现场,

地砖铺贴施工方案(完整版)

石景山创业人才社区装修工程地砖铺贴施工方案编制: 审核: 北京城乡建设集团有限责任公司 二O一六年六月

目录 一.工程概况 (2) 二.施工方法 (2) 1.适用范围 (2) 2.材料选择 (2) 3.工艺流程 (2) 4.操作要点 (3) 5.质量要求 (5) 6.一般项目···············································…………………………………………………………………. .5 7.成品保护 (6)

8.应注意质量问题 (7) 一.工程概况: 本方案为石景山创业人才社区地砖铺装项目。房间内地砖规格为600×600mm、300×300mm、800×800mm,铺装面积7692平米。 二、施工方法 1、适用范围 适用于室内装饰工程的地面(包括厨房、卫生间等)瓷砖的粘贴施工工。

2、材料选择 (1)地面砖应质地坚固,尺寸色泽一致,不得有暗痕和裂纹。 (2)具性能指标应符合现行国家批准的规定,吸水率不大于10%,并具有产品合格证。 (3)施工时所用的胶结材料的品种,掺合比例应符合设计要求,并具有产品合格证。 (4)拌制砂浆应用不含有害物质的纯净水。 3、工艺流程 基层清理→抹低层灰→弹线分格定位→浸砖→贴标准点→铺贴→擦缝清洁。 4、操作要点 (1)基层清理 在抹底找平之前先将基层表面的浮尘、砂浆杂物、油污等清除干净,洞孔补好,高出凿平.如为混凝土基层应凿毛,凿毛深度应为5-10㎜,凿毛痕的间距为30㎜左右。 (2)抹底层灰 做找平层用1:3水泥砂浆打底,刮尺刮平,木抹子搓毛,按设计要求做出排水坡度,留好地漏和排水口。 (3)弹线、分格、定位

墙地砖铺贴专项施工方案

北京百合建业万科璞悦山1-10、14-19、26-36#精装修工程 墙地砖铺贴 专项施工方案 编制:耿康平 审核:田术忠 审批:王鹏程 编制日期:2016 年8 月26日

北京百合建业万科璞悦山1-10、14-19、26-36#精装修工程 目录 一、工程概况 二、编制依据 三、材料要求 四、工艺流程 五、操作要点 六、质量标准 七、质量控制方案

(1)《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 (3)《建筑装饰工程施工工艺标准》新版 (4)万科精装指导实施手册 (5)万科实测实量 A5 标准 二、编制依据 一、 工程概况 本工程地址位于南京市浦口区沿山大道以南,光明路以东,八里路以北地块,南京市浦口区万科璞悦山项目1-10#楼每幢8+1层,每层4个单元,每单元2户,为A 、B 户型,只做公共区域。18、19#楼每幢7+1层,每层4个单元,每单元2户,为A 、B 户型14、15、16、17、26-36#楼每幢8+1层,每层4个单元,每单元2户,为A 、B 户型。承建公区及户内。建筑面积共计84656m2。均为精装工程。精装工程由通州建总集团有限公司施工。室内厨房、卫生间、阳台及公共 部位墙面、地面均为瓷砖面层。参考万科现行 A5 标准,墙地砖铺贴将是本装修项目的施工重点和难点,针对墙地砖铺贴编制此方案。 三、材料要求 (1)瓷砖 在瓷砖到场时对瓷砖的品种、规格、颜色、图案必须符合设计要求和现行行 业标准规定。施工前必须对瓷砖,进行挑选,选择色泽一致的砖,对规格尺寸应 严格检查,尺寸偏差大、翘曲变形和面层上有杂质、缺陷的均应挑出。 a 、 b 、 c 、 d 、 边长偏差:±1.0mm 厚度偏差:±1.0mm 表面平整度(%):±0.2 边直角(%):±0.2 (2)水泥 水泥:PC42.5#普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。应有出厂证明和复试合 格报告;当水泥存放超过三个月或有结块不能使用。

地面地砖铺贴施工工艺

地面地砖铺贴施工工艺 1、材料要求 地砖:其品种、规格质量符合设计及施工规范要求。地砖的抗折强度以及规格尺寸符合设计或者样品要求,地砖的颜色一致,表面平整、无凸凹和翘曲现象,并且要求地砖的尺寸方正、无掉角,面层没有质量问题和影响美观的残缺现象,边角整齐。 水泥:采用32.5#以上的普通硅酸盐水泥,并备用适量擦缝用白水泥。 砂子:中砂或粗砂,要求砂的含泥量5%。矿物颜料、蜡、草酸等。 2、主要施工工具 一般使用小水桶、半截桶、扫帚、平锹、铁摸子、大杠、小杠、筛子、窗纱筛子、窄手推车、钢丝刷、喷壶、锤子、橡皮锤、凿子、方尺、小包、溜子、地砖切割机等必要的使用工具。 3、施工作业环境和相关条件 墙面抹灰及抹灰修理完;地面的管线施工完,并办理完移交手续;地面的落地灰及浮灰清理干净;如果卫生间等有防水要求的房间应完成地面防水及防水保护层施工并完成一次闭水试验合格后可进行本道工序施工。 内墙和房间的+50cm标高控制线弹好并校核无误,清楚各房间及走道等相关部位的标高情况和关系。地砖应按照颜色和花型及使用部位进行分类,如有裂缝、掉角和表面上有缺陷的、规格有差异的板块应筛选出来。 地砖的材质均要求有出厂证明和产品合格证,和相关的检查报告。尽量选用同一批砖,保证表面光滑、图案正确、颜色一致。板块的长宽厚允许偏差不得超过1mm;平整度用直尺检查,空隙不得超过±0.5mm。 在施工面积较大或者与其他相关部位交接多的情况下,要求必须

先绘制出施工大样图进行放样,检验放样合格后方可进行施工。 4、施工工艺流程: 5、施工技术措施 1)基层处理:将楼地面上的砂浆污物、浮灰、落地灰等清理干净,以达到施工条件的要求,如表面有油污,应采用10%的火碱刷净,并用清水及时将碱液冲去。考虑到装饰层与基层结合力,在正式施工前用少许清水湿润地面,用素水泥浆做结合层一道。 2)弹线:施工前在墙体四周弹出标高控制线(依据墙上的50㎝控制线),在地面弹出十字线,以控制地砖分隔尺寸。找出面层的标高控制点,注意与各相关部位的标高控制一致。 十字线 地面 墙面 标高控制线(1m 线) 3)预铺:首先应在图纸设计要求的基础上,对地砖的色彩、纹理、表面平整等进行严格的挑选,依据现场弹出的控制线和图纸要求进行预铺。对于预铺中可能出现的尺寸、色彩、纹理误差等进行调整、交换,直至达到最佳效果,按铺贴顺序堆放整齐备用,一般要求不能出现破活或者小于半块砖,尽量将半块砖排到非正视面。 水平线 找坡 1.5% 基层处理 弹线 预铺 清理 勾缝 成品保护 分项验收 铺贴

地砖铺贴施工方案

石景山创业人才社区装修工程地砖铺贴施工方案 编制:_________________ 审核:_________________ 北京城乡建设集团有限责任公司

O—六年六月

-一.工程概况..................................................... ..2 二.施工方法 (2) 1. 适用范围 (2) 2. 材料选择 (2) 3. 工艺流程 (2) 4. 操作要点 (3) 5. 质量要求 (5) 6. 一般项目.................................................. ..5 7. 成品保护 (6) 8. 应注意质量问题 (7)

.工程概况: 本方案为石景山创业人才社区地砖铺装项目。房间内地砖规格为600 x600mm、300 x300mm、800 x800mm,铺装面积7692 平米。 二、施工方法 1、适用范围 适用于室内装饰工程的地面(包括厨房、卫生间等)瓷砖的粘贴施工工。 2、材料选择 (1)地面砖应质地坚固,尺寸色泽一致,不得有暗痕和裂纹。 (2)具性能指标应符合现行国家批准的规定,吸水率不大于10%, 并具有产品合格证。 (3 )施工时所用的胶结材料的品种,掺合比例应符合设计要求,并具有产品合格证。 (4)拌制砂浆应用不含有害物质的纯净水。 3、工艺流程

基层清理T抹低层灰T弹线分格定位T浸砖T贴标准点T铺贴T擦缝清洁。 4、操作要点 (1) 基层清理 在抹底找平之前先将基层表面的浮尘、砂浆杂物、油污等清除干净,洞孔补好,高出凿平?如为混凝土基层应凿毛,凿毛深度应为5-10伽,凿毛痕的间距为30 mm左右。 (2) 抹底层灰 做找平层用1 : 3水泥砂浆打底,刮尺刮平,木抹子搓毛,按设计要求做出排水坡度,留好地漏和排水口。 (3) 弹线、分格、定位 弹线时以房间中心为中心,弹出相互垂直的两条定位线,在定位线上按瓷砖的尺寸进行分格,如整个房间可排偶数块瓷砖,则中心线就是磁砖的对接缝。如排奇数块,则中心线在瓷砖的中心位置上?分格定位时,应距墙边留出200-300 m作为调整区间。同时注意收边不应在门口处,应安排在不显眼的位置

地面铺砖施工工艺

地面铺砖施工工艺 一、工艺流程 基层清理→基层处理找平→地面弹线,定位→摊铺水泥砂浆结合层→安装标准块→拉控制线→铺贴→养护→清理灌缝→成品保护施工方法及措施。 二、施工工艺 1、对地面基层必须进行清理,表面残留的砂浆、尘土等应用钢丝刷洗刷干净,浇水湿润,地面不得有积水。 2、检查找平层是否按设计要求,按地面标高留出砖的厚度做标准点。 3、地面扫水泥浆(1:3水泥砂浆加入5%-8%的防水剂约20mm纯水泥),用40mm 厚的水泥砂浆做为找平层,要刮拍平实,调整地面预埋管线的高度,预留孔洞线盒,设备基础的位置,划毛并浇水养护,做好灰饼或标筋保证。 4、材料要严格把关、低质伪劣的产品不得用于施工现场,所有面砖在正式铺帖前要全面检查,按照规格、颜色、花纹、使用顺序分类放置,剔除有裂缝、掉角、表面有缺陷的地砖,特别是色差问题,要保证铺贴完成后色泽一致。 5、挑选好的面砖必须放在水中浸泡2~3h,至无毛泡放出为止,取出阴干,避免砖体由于干燥吸收砂浆的水份而引起空鼓。 6、地面弹十字定位线及地砖分格线,安装标准块,拉控制线,从中心向两边分开铺贴。 7、铺贴前,在原砂浆找平层上面,均匀涂刷一层5mm厚纯水泥浆为结合层(干硬性1:2.5水泥砂浆),结合层要均匀、全面,保证垫层与基层结合良好,并做到随刷随铺水泥砂浆结合层。 8、铺贴地砖时,在结合层上放地砖,用橡皮锤将结合层拍平、拍实,移开地砖,浇素水泥浆,再将地砖铺于原处,要让面砖的一边先下放,然后慢慢放下另外三边,以防有气泡产生,用橡皮锤拍实,使之与结合层紧密贴合,并与其它已铺地砖平齐,然后用2m长水平垂直测量及塞尺进行检查,使贴好的面砖表面平整度、垂直度、接缝高低差及缝格平直度均要符合施工要求,随后刮去挤出缝隙的砂浆,用开刀将缝隙调匀,不得在靠墙处用砂浆填补,代替面砖。 9、做好养护,用木板及采布条等进行全面保护,在养护期间严禁上人,养护期过后及时用1:1水泥砂浆进行勾缝,勾缝应密实,平整、光滑、干净,在铺贴面砖1-2小时后,用1:1水泥砂浆填缝,面砖接缝<2mm。然后用布巾将地面擦拭干净,再继续养护,全面达到国家规范规定的优良评定标准。

瓷砖铺贴施工方案

宝应县新城商业广场装饰装修工程 瓷 砖 铺 贴 施 工 方 案 编制单位江苏爱尚建筑装饰工程有限公司 编制人

审核人 审批人 编制日期 瓷砖铺贴施工方案 一、编制依据: (1)中华人民共和国国家标准GB50210-2001〈〈建筑装饰装修工程质量验收规范〉〉; (2)中华人民共和国国家标准GB50300-2013〈〈建筑工程施工质量验收统一标准〉〉; (3)中华人民共和国国家标准GB50325-2010〈〈民用建筑工程室内环境污染控制规范〉〉; (4)中华人民共和国国家标准GB50326-2006〈〈建筑工程项目管理规范〉〉; (5)〈〈扬州市建筑工程施工安全操作规程〉〉; (6)施工合同、施工组织设计、装修设计图纸。 二、施工准备: 1、材料及主要机具: 1)地砖、墙砖的品种、规格应符合设计要求,技术等级、光泽度、外观质量要求。 2)水泥:硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,其标号不宜小于325号。 3)砂:中砂或粗砂,其含泥量不应大于3%。 4)机具;手推车、铁锹、靠尺、浆壶、水桶、喷壶、铁抹子、木抹子、墨斗、钢卷尺、尼龙线、橡皮锤(或木锤)、铁水平尺、弯角方尺、钢錾子、合金钢扁

錾子、台钻、合金钢钻头、笤帚、砂轮锯、钢丝刷。 2、作业条件: 1)施工图纸己交底; 2)进场材料报验己合格、监理同意使用; 3)施工机具设备良好、齐全; 4)全安全环保交底己进行。 三、施工工艺 1、基层检查处理: (1)地面上的坑、洞、埋设管道的沟槽应提前抹平,高出4mm的部分应剔凿和重新抹平 (2)砖墙应清理干净,提前一天浇水湿润,光滑混凝土地面应凿毛或用界面剂或素水泥浆拉毛,以保证结合层粘接牢固; (3)地面、墙面上灰尘、附着物等清理干净;地面墙面洒水充分湿润; (4)用水灰比为0.5素水泥浆刷一遍,地面不得有积水,然后铺半干混凝土(水泥、砂子体积比为1:2)。 (5)地砖:清扫整理基层地面→水泥砂浆找平→定标高、弹线→安装标准块→选料→浸润→铺贴→灌缝→清洁→养护→保护成品 (6)墙砖:贴砖前检查原墙面空鼓→修补空鼓→砖排版→弹线放样→集中加工切割倒角→铺贴→清缝→填缝→阳角保护。 2、确定标高、贴标准点: (1)距墙面1米或根据地面情况,确定完成面层的标高; (2)在房间四周墙上标注标高、核对标高控制线。 3、选砖、浸砖: (1)砖在浸水前,开箱检查砖的色差、直角度、翘曲度; (2)砖提前2小时浸水,不泛泡时取出,表面无明水方可使用。 4、铺半干混凝土:

墙地砖铺贴专项施工方案

墙地砖铺贴专项施 工方案 1

璧山县公共租住房建设项目一期工程(香江嘉园)室内装饰工程一标段 墙 地 砖 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期: 3月9日 目录 第一章、编制依据第 (3) 第二章、工程概况 (3) 第三章、施工范围 (3) 第四章、材料要求 (4)

第五章、施工机具准备 (4) 第六章、施工流程 (4) 第七章、操作工艺 (4) 第八章、注意事项 (7) 第九章、验收标准及质量控制要点 (8) 第十章、常见质量问题及处理方法 (9) 第十一章、成品保护 (12) 第十二章、安全环保措施 (12) 第十三章、质量记录 (12) 第十四章、保修 (12)

墙地砖铺贴施工方案 一、编制依据 1编制依据 (1) 业主提供的装饰施工图 (2) 图纸深化设计 (3)适用技术规范标准:建筑装修 (1)《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210- ) (2)《成品住宅装修工程质量验收规范》(DBJ50-114- ) (3)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-- ) (4)《成品住宅装饰工程技术规程》(DBJ50-113- ) (5)《建筑工程项目管理规范》(GB50326- ) (6)建设部颁发及重庆市有关安全生产、文明施工的规定; 二、工程概况: 工程名称:壁山区公共租赁住房建设项目一期工程(香江嘉园)室内装饰工程一标段(1#、2#、8#、9#、11#楼 工程地址:壁山区壁泉街道虎峰村一社 业主:壁山区建设集团有限公司 监理单位:重庆兴利工程监理有限公司 施工单位:重庆城建控股(集团)有限责任公司 建筑面积约: 100000㎡ 三、施工范围 本工艺标准适用于中璧山区公共租赁住房建设项目一期工程(香江嘉

墙地砖铺贴专项施工方案

银川市2012年平伏桥项目墙地砖铺贴施工方案 一、编制依据 1.1<<建筑地面工程施工质量验收规范>> GB 50209-2002 1.2《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) 1.3《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 1.4本项目工程的墙地砖铺贴施工工艺、做法。 二、工程概况 本工程为银川市2012年平伏桥保障性住房项目7#、8#、16#、17#、24#公租公寓楼。7#、16#、24#公租公寓楼地下一层,地上18层; 8#、17#公租公寓楼地下一层,地上20层;公租公寓楼为剪力墙结构。 三、材料要求 3.1 材料进场报验要严格把关:其品种、规格、外观、尺寸必须符合设计要求;必须包装完好;材料进场合格证、材料检测报告、材料质量保证书、使用说明书齐全; 3.2材料进场要严格按材料样板和封样核对验收。 3.3进场材料未经检验合格并签认,不能在工程上使用,且必须立即清除出施工现场,另行存放。 3.4 地砖规格:卫生间300*300,其他房间几通廊600*600;厨卫间墙砖规格规格:300*450;踢脚砖砖规格与地砖配套。 四、施工机具准备 中型石材切割机、砂灰拌制盘、瓷砖运输专用车、泥桶、砂灰搅拌器、手推车、铁锹、靠尺、浆壶、水桶、喷壶、铁抹子、木抹子、墨斗、钢卷尺、尼龙线、橡皮锤(或木锤)、铁水平尺、弯角方尺、钢錾子、合金钢扁錾子、台钻、合金

钢钻头、笤帚、砂轮锯、钢丝刷。 五、工艺流程 5.1 地砖:清扫整理基层地面→定标高、弹线→安装标准块→选料→浸润→铺贴→灌鏠→清洁→养护→成品保护 5.2 墙砖:贴砖前检查原墙面空鼓→修补空鼓→砖排版→弹线放样→集中加工切割倒角→浸砖→铺贴→清缝→填缝→阳角保护 六、操作工艺 6.1地面贴瓷砖施工工艺: (1)、基层处理:将楼地面上的砂浆污物、浮灰、落地灰等清理干净,以达到施工条件要求。 (2)、弹线:施工前在墙体四周弹出标高控制线(依据墙上50线),在地面弹出十字线,以控制地砖分隔尺寸。找出面层的标高控制点,注意与各相关部位标高控制一致。 (3)、预铺:首先应在图纸设计要求的基础上,对地砖的色彩、纹理、表面平整等进行严格的挑选,依据现场弹出的控制线和图纸要求进行预铺。对于预铺中可能出现的尺寸、色彩、纹理误差等进行调整交换,直至达到最佳效果,按铺贴顺序堆放整齐备用,一般要求不能出现破损或者小于半块砖,把半砖排到非正视面。 (3)、铺贴:地砖铺设采用1:4或1:3干硬性水泥砂浆粘贴(砂浆干硬程度以手捏成团不松散为宜),砂浆厚度控制在25mm以内。在干硬性水泥砂浆上撒素水泥,并洒适量清水。将地砖按照要求放在水泥砂浆上,用橡皮锤轻轻敲击地砖饰面直至密实平整达到要求;根据水平线用铝合金水平尺找平,铺完第一块后向两侧或后退方向;顺序镶铺。砖缝无设计要求时一般为1.5-3mm,铺装时要保证砖缝宽窄一致,纵横在一条线上。

地砖铺贴施工方案

石景山创业人才社区装修工程 地砖铺贴施工方案 编制: 审核: 北京城乡建设集团有限责任公司 二O一六年六月 目录 一.工程概况 (2)

二.施工方法 (2) 1.适用范围 (2) 2.材料选择 (2) 3.工艺流程 (2) 4.操作要点 (3) 5.质量要求 (5) 6.一般项目···············································…………………………………………………………………. .5 7.成品保护 (6) 8.应注意质量问题 (7)

一.工程概况: 本方案为石景山创业人才社区地砖铺装项目。房间内地砖规格为600×600mm、300×300mm、800×800mm,铺装面积7692平米。 二、施工方法 1、适用范围 适用于室内装饰工程的地面(包括厨房、卫生间等)瓷砖的粘贴施工工。 2、材料选择 (1)地面砖应质地坚固,尺寸色泽一致,不得有暗痕和裂纹。 (2)具性能指标应符合现行国家批准的规定,吸水率不大于10%,并具有产品合格证。

(3)施工时所用的胶结材料的品种,掺合比例应符合设计要求,并具有产品合格证。 (4)拌制砂浆应用不含有害物质的纯净水。 3、工艺流程 基层清理→抹低层灰→弹线分格定位→浸砖→贴标准点→铺贴→擦缝清洁。 4、操作要点 (1)基层清理 在抹底找平之前先将基层表面的浮尘、砂浆杂物、油污等清除干净,洞孔补好,高出凿平.如为混凝土基层应凿毛,凿毛深度应为5-10㎜,凿毛痕的间距为30㎜左右。 (2)抹底层灰 做找平层用1:3水泥砂浆打底,刮尺刮平,木抹子搓毛,按设计要求做出排水坡度,留好地漏和排水口。 (3)弹线、分格、定位 弹线时以房间中心为中心,弹出相互垂直的两条定位线,在定位线上按瓷砖的尺寸进行分格,如整个房间可排偶数块瓷砖,则中心线就是磁砖的对接缝。如排奇数块,则中心线在瓷砖的中心位置上.分格定位时,应距墙边留出200-300㎜作为调整区间。同时注意收边不应在门口处,应安排在不显眼的位置。

墙地砖铺贴专项施工方案

璧山县公共租住房建设项目一期工程(香江嘉园) 室内装饰工程一标段 墙 地 砖 专 项施 工方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:2016年3月9日 目录 第一章、编制依据第 (3) 第二章、工程概况 (3) 第三章、施工范围 (3)

第四章、材料要求 (4) 第五章、施工机具准备 (4) 第六章、施工流程 (4) 第七章、操作工艺 (4) 第八章、注意事项 (7) 第九章、验收标准及质量控制要点 (8) 第十章、常见质量问题及处理方法 (9) 第十一章、成品保护 (12) 第十二章、安全环保措施 (12) 第十三章、质量记录 (12) 第十四章、保修 (12)

墙地砖铺贴施工方案 一、编制依据 1编制依据 (1) 业主提供的装饰施工图 (2) 图纸深化设计 (3)适用技术规范标准:建筑装修 (1)《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) (2)《成品住宅装修工程质量验收规范》(DBJ50-114-2010) (3)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300--2013) (4)《成品住宅装饰工程技术规程》(DBJ50-113-2010) (5)《建筑工程项目管理规范》(GB50326-2006) (6)建设部颁发及重庆市有关安全生产、文明施工的规定; 二、工程概况: 工程名称:壁山区公共租赁住房建设项目一期工程(香江嘉园)室内装饰工程一标段(1#、2#、8#、9#、11#楼 工程地址:壁山区壁泉街道虎峰村一社 业主:壁山区建设集团有限公司 监理单位:重庆兴利工程监理有限公司 施工单位:重庆城建控股(集团)有限责任公司 建筑面积约:100000㎡ 三、施工范围 本工艺标准适用于中璧山区公共租赁住房建设项目一期工程(香江嘉园)室内装饰工程1#、2#、8#、9#、11#楼内装修中室内混凝土及墙面、及结构楼面和墙、地砖粘贴铺装工程。

地面地砖铺贴施工方案

D2广场地面地砖铺贴 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人:

地面地砖铺贴施工方案 一、工程简介 工程名称:D2广场改造工程 建设地点:原创元素创意园D2广场 建设规模:约1290m2 承包方式:包工包料 施工工期:30日历天 开工日期:计划2014年10月25日开工 质量目标:合格 本工程大采用230*115*40地砖,分三种类型,A级重载级及B级重载级路面砖。根据施工总进度计划安排,本分项施工时间为30天。 二、材料要求 (1)、地砖 地砖品质应采用优等品,品牌璞锐克。进场开箱检查,尺寸应标准,平整度、边直度、直角度误差应不大于±0.4mm,色差不明显无夹层、裂纹、开裂等缺陷。其物理性能: Prk-LA04吸水率平均值为3%<E≤8%,耐深度磨损体积≤345mm3,抗冻、耐急冷急热性能试验不出现破裂或裂纹,抗压强度30MPa<E ≤80MPa。 Prk-LB03吸水率平均值为3%<E≤6%,抗冻、耐急冷急热性能试验不出现破裂或裂纹,抗压强度30MPa<E≤60MPa。 Prk-LB04吸水率平均值为3%<E≤6%,抗冻、耐急冷急热性能试验不出现破裂或裂纹,抗压强度30MPa<E≤60MPa。 (2)、砂、粉料 水泥砂浆用粗砂,过筛,应洁净无杂物。吸水率不大于2%,含泥量不大于1%,水泥为MPa32.5级。

三、主要机具,工具 (1)、主要机具 砂浆拌合机、手提切割机,小型砂轮、手电钻等。 四、施工操作工艺 (1)、质量要求 1、材料质量要求: 几何尺寸允许偏差:长度±1mm,厚度±2.5mm, 2、铺装质量要求: 烧结砖表面无裂缝、掉角、翘曲等明显缺陷,接缝均匀、顺直。表面平整度不大于3mm,缝格顺直不大于2mm,接缝高低差不大于1.5mm,板块间隙宽度不大于3mm。 (2)、工艺流程 准备工作→基层处理→试拼→分线→试排→铺砂浆结合层→正式铺装→后期保护 (3)、操作工艺 1、准备工作 以施工大样图为依据,仔细核对各部位尺寸和做法,计算好各细部边角部位尺寸。 2、基层处理 将地面垫层的杂物清理干净,检查基层有无空鼓现象,如有将空鼓部位切除并重新浇筑。垫层上的砂浆污泥必须清除,并清扫干净。

地面地砖铺贴工程施工方案

赛锡科技(镇江)有限公司1#厂房副楼装饰工程 地面地砖铺贴 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:江苏省建筑工程集团有限公司

地面地砖铺贴施工方案 一、工程简介 工程名称:1#厂房副楼装饰工程 建设单位:赛锡科技(镇江)有限公司 建设地点:镇江市大港开发区金港大道青龙山出口旁 建设规模:约1800M2 承包方式:包工包料 施工工期:40日历天 开工日期:计划2011年5月5日开工 质量目标:合格 本工程大部分房间及过道为600*600浅灰色地砖,局部房间为橡胶地板,踢脚线地砖同地面,高度12CM。根据施工总进度计划安排,本分项施工时间为18天。 二、材料要求 (1)、地砖 地砖品质应采用优等品,品牌为冠珠、惠达等一线品牌。进场开箱检查,尺寸应标准,平整度、边直度、直角度误差应不大于±0.4mm,色差不明显无夹层、裂纹、开裂等缺陷。其物理性能:吸水率平均值为3%<E≤6%,耐深度磨损体积≤345mm3,抗冻、耐急冷急热性能试验不出现破裂或裂纹。 (2)、砂、粉料 水泥砂浆用粗砂,过筛,应洁净无杂物。吸水率不大于2%,含泥量不大于1%,水泥为镇江水泥32.5级。 三、主要机具,工具 (1)、主要机具 砂浆拌合机、手提切割机,小型砂轮、手电钻等。

(2)、主要工具 铁板,铁锹、铁桶、铁勺、灰桶、喷水壶、尺条子、木抹子、铁抹子、钢皮开刀、胶管、扫帚、擦布、尼龙线、钢尺、木锤、水平尺、方尺、棉纱、茅草刷、鸡腿刷、喷灯、浇注壶、台秤、温度计、钢卷尺、橡皮锤、木柏板、毛刷、铁锅等。 四、施工作业条件 (1)、墙面已弹好+50cm水平基准线。 (2)、门框已固定,锯口标高、垂直度和平整度已校正,并已钉护框条。 (3)、墙面抹灰已完。 (4)、地面管线已铺设,并已验收合格。沟槽、洞口已处理。 (5)、铺砖图案样板已审定。 五、施工操作工艺 (1)地砖 1)、贴饼、标筋 根据墙面+50cm基准线,弹出地面建筑标高线和踢脚线上口线,然后在房间四周做灰饼。灰饼表面应比地面建筑标高线低一块所铺面砖的厚度。再按灰饼标筋。 2)、铺结合层砂浆 铺砂浆前,基层应浇水湿润,刷一遍水灰比为0.4~0.5的水泥素浆,随刷随铺水泥∶粗砂=1∶3(体积比)的干硬性砂浆(砂浆稠度必须控制在30mm左右),根据标筋标高,将砂浆用刮尺拍实刮平,再用长刮尺通刮一遍,木抹子槎平。然后检查平整并拉线测定标高和泛水,符合设计要求后,用木抹平子槎成毛面。 3)、弹线 铺砖形式,一般有“直行”、“人字形”和“对角线”等铺法。 每铺完一个房间或一个区段的水泥砂浆,按大样图弹控制线。弹

室内地砖铺贴施工方案

西安榆林商会大厦室内地砖铺贴施工方案 编希H: ____________________ 审核: ___________________________ 批准: ___________________________ 施工单位:陕西省建筑装饰工程公司 总承包单位:陕西建工集团总公司 编制日期:二o—三年八月八日

目录 第一章工程概况 (1) 1.1工程名称......................................................... .1 1.2 工程地点 (1) 1.3建筑面积......................................................... .1 1.4结构形式......................................................... .1 1.5施工范围......................................................... .1 1.6承包方式......................................................... .1 1.7质量目标......................................................... .1 1.8安全目标......................................................... .1 1.9文明施工目标 (1) 1.10本方案编制适用范围 (1) 第二章编制依据 (1) 第三章原材料要求 (2) 第四章控制目标 (2) 第五章施工准备 (2) 1技术准备 (2) 2机具准备 (3) 3材料准备 (3) 4人员准备 (3) 第六章施工部署 (3) 第七章施工工艺及方法 (3) 1工艺流程 (3) 2操作工艺 (4) 第八章质量保证措施 (4) 第九章质量标准 (5) 第十章环保与节能 (6) 第十一章安全保证措施及文明施工、成品保护 (6) 第十二章应急预案......................................................... .7 附件一 (8)

地板砖的铺贴施工工艺设计

地面砖安装工艺及施工 湿铺一般为墙砖所采用。不管干铺和湿铺注意好沙子水泥的比例也很重要,用325号水泥,中砂,比例:墙面1 :2.5,地面1 :3 。地板砖的铺贴施工工艺,建议采用325号水泥,干铺法参与比例。基础层:(水泥:细沙=1:3),粘贴层:(水泥:细沙=1:2); 一、施工准备 1、材料及主要机具 1)水泥:硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,其标号不宜小于325号。2)砂:中砂或粗砂,其含泥量不应大于3%,过8mm孔径的筛子。 3)机具;铁锹、靠尺、水桶、铁抹子、木抹子、墨斗、钢卷尺、尼龙线、橡皮锤、水平尺、弯角方尺、钢錾子、笤帚、钢丝刷、刮杠、切割机、筛子。 2、技术准备 1)抄平放线,统一标高,将统一标高线弹在各房间四周墙壁上; 2)穿过楼地面处立管和套管的吊洞; 3)地板砖的排列。

3、作业条件 1)墙上四周弹好+0.5m水平控制线。 3)穿楼地面的管洞已经堵严塞实。 2)地面防水层已经做完,室内墙面润湿作业已经做完。 4)楼地面垫层已经做完。 5)板块应预先用水浸湿,并码放好,铺时达到表面无明水。 二、铺贴墙面瓷砖 1、砼墙面处理 对模板制作的混凝土墙面,应用碱水或其它洗涤剂把墙面上的模板隔离剂清洗干净,待墙面干后用801胶(30%)+水泥(70%)拌合水泥浆,并在墙面上抹灰拉毛,凝结后抹1:3水泥砂浆底层。 2、砖墙处理 先剔除砖墙面上多余灰浆并清扫灰尘,然后用清水打湿墙面后,再抹1:3水泥砂浆底层。 3、墙面处理 用水打湿墙面铲除,如墙面是砂灰层应凿至墙面基层,然后用水冲洗,抹1:3水泥砂浆。如果是水泥灰墙面应用801胶(30℅)+水泥(70℅)拌合水泥浆,在墙面上抹灰拉毛。 4、墙面砖的铺贴 墙面砖的预排有两种:直线预排(即直缝)和错线预排(即错缝) 4.1直线铺贴墙面砖的程序 选砖→浸泡瓷砖→浸泡釉灰→打平水线→预排→拉线→铺贴→检测→抹缝 4.2墙面瓷砖的施工方法 砖在浸水前,开箱检查砖的色差、直角度、翘曲度;砖提前2小时浸水,不泛泡时取出,表面无明水方可使用。 ①选砖 铺贴前应确定墙面砖铺贴的位置和花砖、腰线的位置,所贴瓷砖是横着贴还是竖着贴,随手拿两块瓷砖面对面放在一起,看平整度是否相差太大,检测瓷砖平整度是否≤1mm,是否有缺棱、破损等现象。 ②浸泡瓷砖

墙地砖铺贴施工方案完整版

墙地砖铺贴施工方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

墙地砖铺贴施工方案一、本工程施工内容简介: 本工程室内地面采用800*800的地砖,卫生间墙砖采用300*600,卫生间地砖采用300*300,其中还有零星的过门石、波打线以及石材地面、台阶面 二、材料准备 1、材料进场报验要严格把关:其品种、规格、外观、尺寸必须符合设计要求;必须包装完好;材料进场合格证、材料检测报告、材料质量保证书、使用说明书齐全; 2、材料进场要严格按材料样板和封样核对验收。 3、进场材料未经检验合格并签认,不能在工程上使用,且必须立即清除出施工现场,另行存放。 二、施工机具准备 中型石材切割机、砂灰拌制盘、瓷砖运输专用车、泥桶、砂灰搅拌器、手推车、铁锹、靠尺、浆壶、水桶、喷壶、铁抹子、木抹子、墨斗、钢卷尺、尼龙线、橡皮锤(或木锤)、铁水平尺、弯角方尺、钢錾子、合金钢扁錾子、台钻、合金钢钻头、笤帚、砂轮锯、钢丝刷。 三、工艺流程 1、地砖:清扫整理基层地面→水泥砂浆找平→定标高、弹线→安装标准块→选料→浸润→铺贴→灌鏠→清洁→养护→成品保护

2、墙砖:贴砖前检查原墙面空鼓→修补空鼓→砖排版→弹线放样→集中加工切割倒角→浸砖→铺贴→清缝→填缝→阳角保护 3.铺贴示意图: 四、操作工艺 1、地面贴瓷砖施工工艺: 、基层处理: 将楼地面上的砂浆污物、浮灰、落地灰等清理干净,以达到施工条件要求,如表面有油污,应采用10%的火碱水刷净,并用清水及时将碱液冲去。考虑到装饰层与基层结合力,在正式施工前用少许清水湿润地面,用素水泥浆做结合层一道。 、弹线: 施工前在墙体四周弹出标高控制线(依据墙上50线),在地面弹出十字线,以控制地砖分隔尺寸。找出面层的标高控制点,注意与各相关部位标高控制一致。 、预铺: 首先应在图纸设计要求的基础上,对地砖的色彩、纹理、表面平整等进行严格的挑选,依据现场弹出的控制线和图纸要求进行预铺。对于预铺中可能出现的尺寸、色彩、纹理误差等进行调整交换,直至达到最佳效果,按铺贴顺序堆放整齐备用,一般要求不能出现破损或者小于半块砖,昼将把半砖排到非正视面。 、铺贴: 地砖铺设采用1:4或1:3干硬性水泥砂浆粘贴(砂浆干硬程度以手捏成团不松散为宜),砂浆厚度控制在20-30mm左右。在干硬性水泥砂浆上撒素水泥,并洒适量清水。将地砖按照要求放在水泥砂浆上,用橡皮锤轻轻敲击地砖饰面直至密实平整达到要求;根据水平线用铝合金水平尺找平,铺完第一块后向两侧或后退方向;顺序镶铺。砖缝无设计要求时一般为,铺装时要保证砖缝宽窄一致,纵横在一条线上。 、勾缝:

地砖铺贴专项施工方案(完整版)

地砖铺贴专项施工方案 编制: 审核: 审批: 编制单位:郑州腾升装饰股份有限公司 编制日期:2016年6月8日

地砖铺贴专项施工方案 目录 一、编制依据 (3) 二、施工准备 (3) 三、工艺流程 (3) 四、操作工艺 (3) 五、质量标准 (3) 六、产品保护 (3) 七、注意事项 (5) 八、验收标准及质量控制要点 (5) 九、常见质量问题及处理方法 (7)

地砖铺贴施工方案 一、编制依据 1 <<建筑地面工程施工质量验收规范>> GB 50209-2002 2 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) 3 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 二、施工准备 (一)材料要求 1 水泥:32.5 级以上普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥; 2 砂:粗砂或中砂,含泥量不大于3%,过8mm 孔径的筛子; 3 瓷砖:进场验收合格后,在施工前应进行挑选,将有质量缺陷的先剔除,然后将面砖按大中小三类挑选后分别码放在垫木上。 (二)主要机具 小水桶、半裁桶、笤帚、方尺、平锹、铁抹子、大杠、筛子、窄手推车、钢丝刷、喷壶、橡皮锤、小线、云石机、水平尺等。 (三)作业条件 l 墙上四周弹好 1m 水平线; 2 室内墙面湿作业已经做完; 3 穿楼地面的管洞已经堵严塞实; 4 楼地面垫层已经做完; 5 板块应预先用水浸湿,并码放好,铺时达到表面无明水。 6 复杂的地面施工前,应绘制施工大样图,并做出样板间,经检查合格后,方可大面积施工。 三、工艺流程 基层处理→找标高、弹线→铺找平层→弹铺砖控制线→铺砖→勾缝、擦缝→养护→踢脚板安装 四、操作工艺 (一)基层处理、定标高 1 将基层表面的浮土或砂浆铲掉,清扫干净,有油污时,应用10%火碱水刷净,并用清水冲洗干净;

地面地砖铺贴施工方案

地面地砖铺贴施工方案 Revised by Liu Jing on January 12, 2021

赛锡科技(镇江)有限公司1#厂房副楼装饰工程 地面地砖铺贴 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:江苏省建筑工程集团有限公司 地面地砖铺贴施工方案 一、工程简介 工程名称:1#厂房副楼装饰工程 建设单位:赛锡科技(镇江)有限公司 建设地点:镇江市大港开发区金港大道青龙山出口旁 建设规模:约1800M2 承包方式:包工包料 施工工期:40日历天 开工日期:计划2011年5月5日开工 质量目标:合格 本工程大部分房间及过道为600*600浅灰色地砖,局部房间为橡胶地板,踢脚线地砖同地面,高度12CM。根据施工总进度计划安排,本分项施工时间为18天。 二、材料要求

(1)、地砖 地砖品质应采用优等品,品牌为冠珠、惠达等一线品牌。进场开箱检查,尺寸应标准,平整度、边直度、直角度误差应不大于±0.4mm,色差不明显无夹层、裂纹、开裂等缺陷。其物理性能:吸水率平均值为3%<E≤6%,耐深度磨损体积≤345mm3,抗冻、耐急冷急热性能试验不出现破裂或裂纹。 (2)、砂、粉料 水泥砂浆用粗砂,过筛,应洁净无杂物。吸水率不大于2%,含泥量不大于1%,水泥为镇江水泥32.5级。 三、主要机具,工具 (1)、主要机具 砂浆拌合机、手提切割机,小型砂轮、手电钻等。 (2)、主要工具 铁板,铁锹、铁桶、铁勺、灰桶、喷水壶、尺条子、木抹子、铁抹子、钢皮开刀、胶管、扫帚、擦布、尼龙线、钢尺、木锤、水平尺、方尺、棉纱、茅草刷、鸡腿刷、喷灯、浇注壶、台秤、温度计、钢卷尺、橡皮锤、木柏板、毛刷、铁锅等。 四、施工作业条件 (1)、墙面已弹好+50cm水平基准线。 (2)、门框已固定,锯口标高、垂直度和平整度已校正,并已钉护框条。 (3)、墙面抹灰已完。 (4)、地面管线已铺设,并已验收合格。沟槽、洞口已处理。 (5)、铺砖图案样板已审定。 五、施工操作工艺 (1)地砖 1)、贴饼、标筋 根据墙面+50cm基准线,弹出地面建筑标高线和踢脚线上口线,然后在房间四周做灰饼。灰饼表面应比地面建筑标高线低一块所铺面砖的厚度。再按灰饼标筋。

相关文档