电气施工图设计说明

电气施工图设计说明 一、建筑概况 本工程位于(),()路与()路交叉口()。建筑面积()。地下()层,主要为 车库、各种机房、库房,地上()层,主要为办公室、餐厅、会议室等,属于()类建筑。建筑主体高度(),裙 房高度()。结构形式为(),基础为(),楼 板厚(),垫层厚()。 二、设计依据: .各市政主管部门对初步设计的审批意见; .甲方设计任务书及设计要求; .《民用建筑电气设计规范》; .《及以下变电所设计规范》; .《供配电系统设计规范》; .《低压配电设计规范》 .《建筑物防雷设计规范》;(年版) .《高层民用建筑设计防火规范》;(年版) .《人民防空地下室设计规范》; .其它有关国家及地方的现行规范,规范; .各专业提供的设计资料; 三、设计范围 本设计包括红线内的以下内容:

.高、低压配电系统; .电力配电系统; .照明配电系统; .楼宇自控系统; .防雷及接地系统; .人防工程; .室外照明系统(与专业厂家配合); .报告厅,演播室,多功能厅等的调兴照明系统(与专业厂家配合); .有工艺设备的场所(例如:厨房、电梯等),设计仅预留配电箱; .根据甲方()文,本工程设计时,公共场所及所有办公室的强电设备均只做预留,强电将电源引至配电箱,预留装修照明仅先期估算照明容量,待以后由室内装修设计负责进行配电盘及平面的二次设计,以防止重复投资。 .本工程电源分界点在高压进线柜处。 四、供电设计 .本工程负荷等级为()级。 .本工程从()及()引来两路高压电源,每路均能承担本工程全部负荷。两路高压电源同时工作,互为备用。

高压电源引至设在本工程()层的分界室。变配电所设在地下()层。高压为单母线分段运行,手动联络,高压断路器为真空断路器,直流操作(),继电保护为定时限过流及速断保护。 .用电负荷 ()()(其中:照明(),电力(),消防设备(),选用()台()变压器。 .选用(一台)柴油发电机组()作为第三路电源。 .低压为母线分段运行,联络开关设自投自复、自投不自复、手动,转换开关。自投时应自动断开非保证负荷,以保证变压器正常工作。主进开关与联络开关设电气联锁,任何情况下只能合其中的个开关。 .计费:本工程为高压计费,低压设电力分表。 .在变配电所低压侧,设功率因数集中自动补偿装置,电容器采用自动循环投切方式,要求补偿后的功率因数大于。本工程要求荧光灯,气体放电灯单灯就地补偿。要求补偿后的功率因数大于。.高压开关柜均采用()进、()出的接线方式。 .低压开关柜均采用()进、()出的接线方式。 .高压断路器开断能力()。低压断路器要求运行开断能力在()以上,且设过载长延时、短路瞬时脱扣器,部分回路设失压脱扣器。所有低压开关脱扣器额顶电流宜与开关的框架电流相同,且脱扣电流可调。

建筑电气施工图设计说明

建筑电气施工图设计说明 一、建筑概况及总体说明 工程名称:浩创-达观上院 建设单位:惠州市宏诚实业开发有限公司 本工程为:1.建设地点:惠州市仲恺 2.建筑层数:地上29层;建筑高度:90.2m,地下2层 3365.24m,总建筑面积:62126.58m 22建筑基底面积: 3.建筑耐火等级一级 二、设计依据: 1、相关专业提供给本专业的工程设计资料 2、建设方提供的有关职能部门认定的工程设计资料,建设方设计要求; 3、本工程采用的主要标准及规范: 《供配电系统设计规范》GB 50052-2009 《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013 《电力工程电缆设计规范》GB 50217-2007 《低压配电设计规范》GB 50054-2011 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 《全国民用建筑工程设计技术措施(电气)》(2009 ) 《建筑照明设计标准》GB 50034-2013 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 《人民防空地下室设计规范》GB 50038-2005 《人民防空工程设计防火规范》 GB 50098-2009 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010 《有线电视系统工程技术规范》 GB 50200-94 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 GB50311-2007 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2012 《消防安全疏散标志设计、施工及验收规范》DBJ/T15-42-2005 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014 《火灾自动报警系统设计规范》 GB 500116-2013 《住宅设计规范》GB 50096-2011 《建筑机电工程抗震设计规范《住宅建筑规范》GB50981-2014 三、设计范围: 1、本设计负责红线范围内的建筑内电气设计及室外电气管网设计 2、精装修区域的照明设计由建设方另行委托其他设计公司负责,本设计负责精装修区域的电源预留及相关的协调配合工作。 3、本工程设计内容如下: (1)供配电系统 (2)配变电所(配电房内的高低压电气设计由专业电力公司设计) (3)低压配电系统 )照明设计(办公室,商业部分及其他需要精装修的场所由业主二次装修自行设计)4(.(5)防雷保护、接地系统及安全措施

建筑电气施工图实例图解(图例、符号、含义)

建筑电气工程施工图 第十五章建筑电气工程施工图 第一节电气工程施工图 一、电气工程施工图得组成及内容 其组成主要包括:图纸目录、设计说明、图例材料表、系统图、平面图与安装大样图(详图)等。 1、图纸目录:图纸目录得内容就是:图纸得组成、名称、张数、图号顺序等,绘制图纸目录得目得就是便于查找。 2、设计说明:设计说明主要阐明单项工程得概况、设计依据、设计标准以及施工要求等,主要就是补充说明图面上 不能利用线条、符号表示得工程特点、施工方法、线路、材料及其她注意得事项。 3、图例材料表:主要设备及器具在表中用图形符号表示,并标注其名称、规格、型号、数量、安装方式等。 4、平面图:平面图就是表示建筑物内各种电气设备、器具得平面位置及线路走向得图纸。平面图包括总平面图、 照明平面图、动力平面图、防雷平面图、接地平面图、智能建筑平面图(如xx、电视、火灾报警、综合布线平面图)等。 5、系统图:系统图就是表明供电分配回路得分布与相互联系得示意图。具体反映配电系统与容量分配情况、配电 装置、导线型号、导线截面、敷设方式及穿管管径,控制及保护电器得规格型号等。系统图分为照明系统图、动力系统图、智能建筑系统图等。 6、详图:详图就是用来详细表示设备安装方法得图纸,详图多采用全国通用电气装置标准图集。 二、电气施工图得一般规定 1、电气图面得规定 幅面尺寸共分五类:A0~A4,见表15-1。 基本幅面尺寸 (mm)表15-1 幅面代号A0A1A2A3 A4 宽×长(B×L) 841×1189 594×841 420×591 297×420 210×297 边宽(C) 10 5 装订侧边宽25 绘制电气图所用得各种线条统称为图线。常用图线见表15-2。 2、图例符号与文字符号 电气施工图上得各种电气元件及线路敷设均就是用图例符号与文字符号来表示,识图得基础就是首先要明确与熟悉有关电气图例与符号所表达得内容与含义。常用电气图例符号见表15-3。 图线名称图线形式图线应用图线名称图线形式图线应用 粗实线电气线路,一次 线路点划线控制线 细实线二次线路,一般 线路双点划线辅助围框线 虚线屏蔽线路,机械 线路 图例名称备注图例名称备注 双绕组变压器形式1 形式2 电源自动切换箱 (屏)

建筑电气施工图设计说明范本

建筑电气施工图设计说明 一、设计依据 1.建筑概况 本工程位于____(省市)____(区)____(路)。总建筑面积约____。地下____层,主要为____,地上___层,主要为____。 本工程属于___类(办公)建筑。建筑主体高度___m,裙房高度___。结构形式为___。基础形式为___。 建筑类别为___类,防火保护对象分级为___级。 2.关专业提供给本专业的工程设计资料。 3.各市政主管部门对初步设计的审批意见。 4.甲方提供的设计任务书及设计要求。 5.国家现行的主要规范、规程及相关行业标准: 《建筑照明设计标准》GB50034—2004: 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95(2005年版); 《供配电系统设计规范》GB50052—2009: 《10kV及以下变电所设计规范》GB50053—94: 《低压配电设计规范》GB50054—2011: 《建筑物防雷设计规范》GB50057—2010: 《民用建筑电气设计规范》JGJ16—2008等。 二、设计范围 1.本工程设计包括建设红线内的内容:10/0.4kV变、配电系统、电力配电系统、照明建筑物防雷、接地系统及安全。 2.与其他专业设计的分工 (1)室外照明系统.由专业厂家设计,本设计仅预留电源。 (2)报告厅、多功能厅等的调光照明系统,本设计仅预留电源容量。 (3)有特殊设备的场所(例如洗衣机房、厨房等),本设计仅预留配电箱并注明用电量。(4)有特殊装修要求的场所,由室内装修设计负责进行照明平面的设计。本设计将电源引至配电箱.预留并在平面图上注明装修照明容量。 (5)电源分界点为地下一屋高压配电室电源进线柜内进线开关的进线端。高压电缆分

全套建筑图纸免费下载解析

中式家具CAD图块22张 电脑图块8款(CAD) 蓝天大酒店施工图纸(设计) 某川菜馆装修施工图-全套34张图 三层别墅建筑施工图纸 ***银行大楼建筑图纸(设计) ***5层办公楼电气设计施工图 装饰工程绘图CAD常用图块 两层别墅的设计图纸 幕墙防雷节点图(CAD) 仿古办公楼建筑施工图纸 办公楼建筑全套施工图纸 办公楼建筑施工图纸 MQ-1住宅区1号楼施工图纸 六层住宅建筑施工图纸 五层厂房建筑施工图纸 香格里拉别墅建筑施工图纸全套 综合办公楼建筑施工图纸 现代别墅建筑设计方案 深圳经典独立别墅施工图纸 水岸豪宝石A型别墅施工图 ***办公楼建筑施工图纸 **别墅建筑结构施工图纸(全套) ***公安局建筑施工图纸+结构图纸+效果图 7套小区会所建筑施工图纸 豪华欧式别墅施工图纸(全套) 乡村别墅建筑方案及效果图 中国古典别墅建筑施工图纸 两套别墅方案图纸(附带效果图) 完整的一套别墅建筑结构施工图纸 一款农村别墅设计图纸 经典别墅CAD设计图纸 沿街商住楼设计图纸 ***底商多层框架结构住宅楼建筑施工图纸 广州市设计院设计文件(全套结构图) 坡地多层住宅建施图纸 商品房住宅建筑结构施工图纸 农村小康住宅楼建筑施工图纸(全套) 住宅楼六层建筑施工图纸 三层高档别墅设计图纸 万科高层住宅楼建筑施工图纸 全套私人建筑设计图纸 ***小区多层住宅楼施工图纸(全套) ***办公楼全套施工图纸(设计说明、建筑、结构、水电)

别墅建筑施工图纸(附效果图) 别墅建施图纸(全套) 框架结构办公8层设计图纸 独栋别墅3层建筑结构工程施工图纸(全套) 青岛景苑工程建筑六号楼施工图纸 ***学校学生公寓楼建筑施工图纸(全套) ***商品房施工图纸 ***住宅小区1号楼施工图纸(全套) 套房设计施工图纸 ***商住楼施工图带效果图(全套) 重庆市***高层建筑施工图纸(全套) 住宅楼平面施工图纸 住宅楼多层建筑施工图纸 现浇空心楼板高层图纸(全套) 别墅结构图纸和建施图纸 现代风格高层酒店设计方案cad图纸附带效果图中国银行建筑施工图纸-贝聿明 汇景酒店施工图纸(全套) ***商业中心综合楼图纸 ***办公楼设计方案附带效果图 住宅建筑施工图( 全套) 综合性写字楼建筑设计图纸(全套CAD) ***办公用房及仓库建筑图纸(全套) 扬州大学教学楼方案图(附带效果图) 小型体育馆施工图纸(全套) 多层别墅建筑施工图纸(四套) 豪华别墅施工图纸(全套) 别墅图纸、效果图、3DMAX模型 千万豪华别墅图纸(全套) 三层别墅扩出图纸(带结构.模型) 别墅施工图纸(三套) 高层住宅施工图纸(全套) 小型多层别墅建筑施工图纸 重庆市***小学教职工宿舍楼施工图纸(设计)沿街多层商住楼立面方案扩初设计图纸 意大利式独立别墅设计图纸

家装CAD施工图规范大全

一、总则 室内设计专业制图规则,为了保证制图质量,提高制图效率,做到图面清晰、简明,符合设计、施工、存档的要求,适应工程建设的需要,制定本标准。 本标准为形成设计绘图表达的风格的统一,不提倡个人绘图表达风格。施工图制图的表达应清晰、完整、统一。 二、制图 1.文件内容说明: 要求:绘制单位为毫米,不保留小数;要求所有图面的表达方式均保持一致。 2.图纸表现说明: 图面多少可根据图面内容的丰富程度来确定,以A3打印出来层次分明又不稀疏为原则。 3.注意事项: 3.1插入图中的图块不要炸开,如需调整,在调整完毕后,应重新定义为图块;填充禁止炸开。 3.2注意剖视方向,索引符号指示方向应与剖视方向一致。 3.3平面图中索引立面序号时,以图面上方为起始,用数字按顺时针方向排序,同层不同空间的立面序号以连续数字表示,如01 02 03 04 05 06…… 3.4同一幅图中,索引序号不得重复。 3.5文件完成后,必须将多余图块及设置清除,确保文件空间为最小。 3.6检查图纸应按以下步骤进行①画面内容②尺寸标注③文本标注④图标图名⑤整体排版 3.7图面与图框内框竖线之间应留一定的距离。 3.8确保画面均衡、美观、各视图间应按照对应的原则排版。

4.尺寸标注说明: 4.1最外总体尺寸;中间结构尺寸;最内功能尺寸。 4.2等分尺寸与总体尺寸必须相等,必要时可用EQ表示。 4.3所有标准应在图纸空间视口内以1-1的标注样式标注,必要时可以在图纸空间内标注,不要重复标注。 4.4门缝、抽屉缝、搁板厚度等细节不需要标注。 4.5尺寸标注严禁炸开;严禁小数点。 5.填充说明: 详见《材料填充图例》 6.图纸目录编排(图号编号)说明: 6.1图纸目录 6.2设计说明 6.3装饰专业: 6.3.1图纸命名: 总平面图——————ZP 区域空间平面图———P (天花平面图、墙体定位图、地材铺装图、立面索引图) 立面图———————E 详图————————D (包含剖面图、大样图) 6.3.2图纸顺序:

电气施工图设计中存在的常见问题及注意事项

电气施工图设计中存在的常见问题及注意事项 赵国清 岳阳长炼机电技术工程有限公司 摘要:只有通用说明部分,缺专用说明部分的内容,应补充说明建筑概况(包括楼层数、建筑高度、各层用途、建筑定性等),工业类建筑还应说明厂房或库房的生产性质及危险性等级(通用厂房应注明现设计按丙类厂房,且未考虑设置火灾自动报警系统,若今后生产性质确定,需增加进一步消防设计,应由业主另行委托,并报消防部门审核),设计任务范围以及本建筑设计电源引入电压等级、电缆电线敷设方式等。 关键词:电气施工图设计常见问题注意事项 一、设计说明 (一)只有通用说明部分,缺专用说明部分的内容,应补充说明建筑概况(包括楼层数、建筑高度、各层用途、建筑定性等),工业类建筑还应说明厂房或库房的生产性质及危险性等级(通用厂房应注明现设计按丙类厂房,且未考虑设置火灾自动报警系统,若今后生产性质确定,需增加进一步消防设计,应由业主另行委托,并报消防部门审核),设计任务范围以及本建筑设计电源引入电压等级、电缆电线敷设方式等。(二)高层民用建筑的用电负荷等级按《高层民用建筑设计防火规范》(以下简称《高规》)9.1.1条(强制性条文)确定,其它类建筑的负荷等级按《建筑设计防火规范》(以下简称《建规》)10.1.1条(强制性条文)确定。 二、配电系统 (一)配电系统中的电线电缆截面设计应符合《低压配电设计规范》GB50054-95(以下简称《低压》)第2.2.2条的规定(强制性条文)。 (二)配电系统采取接地故障保护时,应根据《低压》4.4.4条(强制性条文)进行总等电位联结设计,应设计总等电位联结端子箱的平面布置和结线示意图,或详细说明总等电位联结措施的具体施工做法,标准图应选用新版(02D502-1)。 (三)配电系统的中性线截面选型应按《低压》2.2.6条设计,保护线(PE线)的截面选型应按《低压》2.2.9条设计。 (四)电源由室外引入时,根据《供配电系统设计规范》GB50052-95(以下简称《供配电》)第6.0.10条的规定,在建筑物引入处应设隔离电器。 (五)配电系统中,配电线路采用的上下级保护电器,根据《低压》4.1.2条的规定,其动作应具有选择性。 (六)配电系统中,正常电源与应急电源按《供配电》3.0.2条(强制性条文)在设计图纸上应注明防止并列运行措施。 (七)住宅(宿舍)类建筑的配电系统应按《住宅设计规范》GB50096-1999(以下简称《住宅》)第6.5.2条的规定,在电源引入总开关处设置漏电保护装置;照明与插座回路应分开

电气施工图设计说明

重庆市万州区甘宁镇区道路综合改造工程 电力电讯管网施工图设计说明 一、概述 1、项目背景 甘宁镇位于万州区西南部,距万州主城区25公里。103省道横贯其境,东临长江,西倚响水,南扼龙沙,北连柱山。甘宁幅员面积104.8平方公里,辖25个行政村,203个村民小组,3个社区居委会,人口总计17606户、59057人,其中社区人口8523人。 但由于现有镇区道路建设年限较长,路面有破损,人行道不连续,部分道路排水管网不完善,雨污混流,电力电信管存在线私接乱拉等问题,不再适应镇的经济和社会发展要求。因此甘宁镇人民政府委托我院对甘宁镇区道路综合改造进行施工图设计。 2、项目区位图 项目区位图如下图所示: 3、电力电讯管网工程现状 樱桃路两侧现现有电力电讯管网年久失修,管沟及手孔井内已被堵塞,无法正常使用,其他路段任然采用电杆架空设置,电力电讯线路交错设置,已形成“蜘蛛网”。本次设计应甘宁镇政府要求,将原采用樱桃路两侧现现有电力电讯管网修复,其他路段采用落地埋管敷设的形式。二、设计依据和设计规范 1、设计依据 (1)与业主签订的项目设计合同; (2)重庆市万州区甘宁镇规划(2008-2020); (3)业主提供的数化1:500现状地形图; (4)业主提供的控制性详细规划; (5)道路专业提供的图纸; (6)《重庆市万州区城乡建委关于甘宁镇凉风场道路整治工程初步设计的批复》(重庆市万州区城乡建设委员会万州村镇初设2017【7】号)。 2、设计规范 (1)《城市道路照明设计标准》(CJJ45-2015); (2)《低压配电系统设计规范》(GB50054-2011); (3)《供配电系统设计规范》(GB50052-2009); (4)《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007); (5)《工业与民用电力装置的接地保护设计规范》(GBJ65-1983); (6)《通讯管道与通道工程设计规范》(YD50373-2006); (7)《通讯管道工程施工及验收技术规范》(YD50374-2006); (8)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2006); (9)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006); (10)《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-1993); (11)《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010); (12)《城市道路照明工程施工及验收规程》(CJJ89-2012); (13)《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2016) (13)国家和地方现行的有关法律、法规、规范、规程及标准。 3、初设专家意见及执行情况 (1)、建议调整本次设计范围,取消文化墙,论证给水工程纳入本次设计的必要性,控制投资总额; 回复:和政府协商,取消文化墙等附属设施的设计和给水工程设,增加樱桃路和其芳路之间步行连接道。 (2)、本次设计应与电力、通信部门的专项规划衔接,取得有关部门的专审意见;

电气专业施工图设计任务书

电气专业施工图设计任务书

第一章设计范围及标准 1.1 设计范围: a)照明、动力配电等全部强电系统与平面设计; b)防雷接地设计; c)消防报警系统与平面设计; d)弱电(电话、电视、宽带等)系统与平面设计; e)强弱电系统的总图平面及系统设计; f)安防系统(楼宇对讲,户内安防,视频监控)与平面设计,电梯五方对讲; g)智能化系统要求提供各子系统的系统图和平面图、总图(弱电总图应综合各个弱电子系统,明确各子系统布点位置及弱电外网综合管线)。 1.2 上述内容的设备、管线须采用统一的编号方法进行标注。按经济、安全、实用原则进行设计,并有设备材料表和强弱电线缆选型表,电缆进线一览表,表明电缆的始端、终端、型号、规格、数量等。 1.3 设计标准: 电气设计应满足国家及当地审查机构的强制性要求,无强制要求的部分,按集团标准要求执行。 第二章基本要求 2.1 必须严格执行规范中的强制性条文,不得有任何违反。 2.2 图纸绘制深度除了满足国家和地方相关规定外,还需提供以下文件: a)电气设计计算书:(变压器容量计算、电缆选择、开关选择等) b)电气设计指标:(户型统计、负荷统计表等) c)主要电气材料设备表 2.3 供配电系统应合理、优化,设计应兼顾质量与成本。 2.4 本任务书和增补内容与当地标准或习惯做法相冲突时,设计人员应向与设计研发部反馈意见,及时沟通后处理。

2.5 电气最终平面图需与土建最终平面图完全一致。 2.6 可暂定产品设计品牌,应以兼顾大多数厂家产品为准,设计说明中注明实际采用由建设单位后期招标确定。 2.7 设计单位在设计计算中,主要系数取值应根据具体情况,尽可能向有利成本取值。 2.8 不得按建筑套型出图,应按建筑组合平面出图。地库电气出图需附上防火分区示意图、人防单元划分示意图,防火分区分界线需在平面图显示。电气管线穿越人防墙等位置需要按照人防要求在电气图纸上注明做法。电气留洞需注明封堵做法。 2.9 电气设备用房对其他专业的要求(例如对地面标准、对通风等要求)应在图纸说明中注明。 2.10 所有电气进线预埋管,做法在图纸中必须表达清楚,确保无遗漏,且位置合适。考虑将来门卫房、室外景观用电线路径及预埋管。 2.11 强、弱电线路路径和敷设方式做多方面比较,采用经济合理的布线方式。 系统配线:供电电源线根据使用环境及规范要求,采用BV线、YJV电缆、封闭母线的顺序,从前到后的顺序使用。 系统配管:穿线套管根据使用环境及规范要求,采用阻燃型PVC管、SC钢管、镀锌钢管的顺序(JDG),从前到后的顺序使用。(包含强弱电,不违反强条情况下,优先使用阻燃PVC管,少用钢管)。管材选用见《美盛地产集团管材设计标准》。 2.12 电气管井:强、弱电管井尺寸必须满足设备安装和后期维护检修。电井内桥架、支架、强弱电箱体的平面与立面布置应有具体位置和尺寸的详图,各金属件的接地应有明确的作法,另如果使用封闭母线预留洞位置应与表箱在同一墙面上,且墙体厚度要求大于等于200mm。电气竖井应有平面布置放大图(有电气设备安装的明确尺寸标注)。 2.13 配电箱、电表箱及其它留洞位置,尺寸大小、标高应在建筑、结构图中有清楚的表示。留洞需经其他专业核对,确保留洞与其他专业不互相冲突。 2.14 商铺只设计配电箱、应急照明和弱电箱,普通照明、强弱电插座注明由二次装修设计安装,仅作预留;物业、社区用房的照明以及用电设备必须设计

人防地下室电气施工图设计.

平战结合人防电气设计要点 随着目前国际局势的日益复杂化,随着国防建设的日益加强,国家对于人民防空地下室的重视程度也越来越高。民用建筑中附设式及独立式的平战结合人防工程日益增多,面积也越来越大。其中尤以平时为汽车库,战时为二等人员掩蔽所的情况为多。针对最近几年人防电气专业设计、审查中所遇到的问题及要点,笔者在此作一总结,以与各位设计同行同飨。 电源:按《人民防空地下室设计规范》(GB-50038-2005)要求,防空地下室的电力负荷,其基本通信、报警设备,应急通信设备,柴油电站配套的附属设备以及应急照明等为一级负荷;重要的风机、水泵,电动密闭门,正常照明、区域水源的用电设备、三种通风方式装置系统,洗消用的电加热淋浴器等为二级负荷;其余负荷为三级负荷。而按照《汽车库、停车库、停车场设计防火规范》 (GB50067-97)规定,地下车库的消防水泵、火灾自动报警、自动灭火、排烟设备、火灾应急照明、疏散指示标志等消防用电按车库类别为一、二级负荷。由上可见,对于平时车库或战时人防,均须具备两个电源。平时电源由电力系统引来;而战时则考虑一路从电力系统引来,另一路内部电源由邻近的区域电源引来。区域电源一般指“人防区域性地下柴油发电站”,可由人防部门结合整个地区的人防状况统一进行规划设计。应当注意的是人防建筑面积之和大于5000平方米的,则应在人防内部设柴油电站。当然,对于战时一级负荷仅有供应急照明和少量通信报警设备的防空地下室,也可设置蓄电池组作内部电源,其连续供电时间应与隔绝防护时间相一致。

供配电系统:在平战结合人防电气设计中,供电系统的的确定是最为重要的。国标图集《人民防空地下室设计规范》(05SFD10)中根据不同情况提供了各种供电系统方案。在人防电气方案的选用中,我们既要考虑到满足平时与战时人防要求,又要考虑到平战转换时的方便、迅速、快捷。从实际设计情况看,战时不必再考虑照明与动力分别计量的问题。采用图集(GB-50038-2005)-3-18页方案2的方式简洁易行,清晰明瞭,故笔者推荐一般人防均采用此种配电系统。此外,根据新的人防规范(GB-50038-2005)及国标图集(05SFD10)的要求。对于含两个以上防护单元的人防工程,宜按电力电源及内部电源分别在人防内部设一总的人防电源配电箱(柜)。各防护单元的电源均从此引出,并相互独立。具体要求及图示可参见国标图集(05SFD10)-5-8页。 平面设计:对于战时人防配电,照明与动力不需分箱,可集中与同一配电箱(柜)内。再分路配出。要注意照度是否满足规范要求,战时照明及动力回路应尽可能利用平时回路。灯具选择应注意不能吸顶。此外,防爆波电缆井,防护密闭措施等也是设计重点。

CAD室内设计施工图规范(参考Word)

CAD室内设计施工图规范 1、线型颜色设定及用途(按打印时从粗到细排列) A、红色(色号为1):立、剖面上的水平线,剖切符号上的剖切短线。 B、品红色(色号为6):仅用于图名上的水平线及圆圈。 C、黄色(色号为2):平面上的墙线,立面上的柱线,剖面上的墙线及柱线。 D、湖蓝色(色号为4):物体的轮廓线,剖面上剖切到的线,稍粗一些的线。 E、白色(色号为7):各种文字,平面上的窗线,以及各种一般粗细的线。 G、绿色(色号为3):剖断线,尺寸标注上的尺寸线、尺寸界线、起止符号,大样引出的圆圈及弧线 ,较为密集的线,最细的线。 2、图层设置及图层内容(按附带图框中的图层显示顺序) 3、文字标注高度、字型的设置

4、尺寸标注及文字注释形式的设置 ?材料标注在一般在图面右侧或上侧(对于剖面图或大样图中可以美观为准不加以要求)尺寸标注在图面左侧或下侧(一般标注为三段式,标不下或内容较少的情况下可标注为两段式) ?标注格式(尺寸标注格式DIM) 标注格式(文字标注格式TEXT) 5、线型设置 A、中轴线Center B、暗藏日光灯带Dashed

C、不可见的物体结构线Dashed D、门窗开启线Center E、木纹线不锈钢钛金等Dot 6、常用材料标注举例(文字说明不要重复标注,以能说明图面为准) 600x600白色抛光砖地毯满铺羊毛地毯铝扣板吊顶纸面石膏板吊顶纸面石膏板 纸面石膏板基层白色乳胶漆 9mm夹板 18mm夹板 18mm夹板龙骨 18mm夹板基层樱桃木夹板清漆樱桃木夹板清漆樱桃木实木线条清漆实木线条清漆 樱桃木实木踢脚线樱桃木实木成品门踢脚线顶棚线白色混水漆白色乳胶漆 木龙骨 30x30角钢不锈钢方(圆)管不锈钢角码镜面不锈钢板 砂光不锈钢板(方管、圆管)砂光不锈钢板冲直径20孔磨砂玻璃喷砂玻璃 钢化磨砂玻璃蚀刻玻璃5mm钢化玻璃5mm清玻璃5mm明镜5mm车边明镜 暗藏日光灯带(平、立面)暗藏珠灯带(平、立面)日光灯珠灯 银线米黄石材挂贴(干挂)银线米黄石材线条(踢脚线、台面) 银线米黄石材白色复合板枫木面层复合板防火板白色防火板枫木纹理防火板白色塑铝板枫木纹理塑铝板射灯筒灯水泥砂浆织物软包银色扪布软包铁艺黑漆铁艺金漆木雕金漆 木夹板索色实木板索色广告钉亚克力灯片可丽耐台面8mm钢化磨砂玻璃(车边)花岗石玻璃钢造型镏金 7、尺寸标注 ?尺寸标注一般需要标明:最外总体尺寸中间结构尺寸最内功能尺寸 ?分尺寸与总体尺寸必须相等,必要时可用EQ表示 ?第二层标注应以第一层标注的末端为起点,不要重复标注。 ?门缝、抽屉缝、搁板厚度等细节不需要标注。 ?尺寸标注严禁炸开;严禁小数点 8、CAD书稿注意事项 ?画图时先打开相对应图框,另存后在图框内进行画图工作 ?改图时先打开相对应图框,再插入需要改的文件,以便对文件进行控制

建筑电气施工图设计深度规定

建筑电气施工图设计深度规定 4.5.1 在施工图设计阶段,建筑电气专业设计文件应包括图纸目录、施工设计说明、设计图纸主要设备表、计算书(供内部使用及存档)。 4.5.2 图纸目录:先列新绘制图纸,后列重复使用图。 4.5.3施工设计说明 ] 工程设计概况:应将经审批定案后的初步(或方案)设计说明书中的主要指标录人。 2 各系统的施工要求和注意事项(包括布线、设备安装等)。 3 设备定货要求(亦可附在相应图纸上)。 4 防雷及接地保护等其它系统有关内容(亦可附在相应图纸上)。 5 本工程选用标准图图集编号、页号。 4.5.4设计图纸 1 施工设汁说明、补充图例符号、主要设备表可组成首页,当内容较多时,可分设专页。 2 电气总平面图(仅有单体设计时,可无此项内容) 1)标注建(构)筑物名称或编号、层数或标高、道路、地形等高线 和用户的安装容量; 2)标注变、配电站位置、编号;变压器台数、容量;发电机台数、 容量;室外配电箱的编号、型号;室外照明灯具的规格、型号、

容量; 3)架空线路应标注:线路规格及走向,回路编号,杆位编号,挡数、档距、杆高、拉线、重复接地、避雷器等(附标准图集选择表); 4)电缆线路应标注:线路走向、回路编号、电缆型号及规格、敷设方式(附标准图集选择表)、人(手)孔位置; 5)比例、指北针; 6)图中未表达清楚的内容可附图作统一说明。 3 变、配电站 1)高、低压配电系统图(一次线路图) 图中应标明母线的型号、规格;变压器、发电机的型号、规格;标明开关、断路器、互感器、继电器、电工仪表(包括计量仪表)等的型号、规格、整定值。图下方表格标注:开关柜编号、开关柜型号、回路编号、设备容量、计算电流、导体型号及规格、敷设方法、用户名称、二次原理图方案号,(当选用分格式开关柜时,可增加小室高度或模数等相应栏目)。 2)平、剖面图 按比例绘制变压器、发电机、开关柜、控制柜、直流及信号柜、补偿柜、支架、地沟、接地装置等平、剖面布置、安装尺寸等,当选用标准图时,应标注标准图编号、页次;标注进出线回路编号、敷设安装方法,图纸应有比例。 3)继电保护及信号原理图 继电保护及信号二次原理方案,应选用标准图或通用图。当需要

电气图纸

O RDER/TILAUS C12470 P ROJECT/PROJEKTI N01210 Date/P?iv? Dept./Osasto Designer/Suun. Issue/Versio Order/Tilaus Page/Sivu 13.10.2009 KHF ett02351 - C12470 1( 1) Document Sheet Dokumentti Sivu POWER SUPPLY 1 ( 15) VIRRANSY?TT? ALARM HORN 2 ( 15) H?LYTYSTORVI BRIDGE STEPLESS 3 ( 15) SILTA BRIDGE 4 ( 15) SILTA BRIDGE STEPLESS 5 ( 15) SILTA HOISTING 6 ( 15) NOSTO HOISTING 2-SPEED 9 ( 15) NOSTO TROLLEY CONTROL 10 ( 15) VAUNUN OHJAUS TROLLEY STEPLESS 11 ( 15) VAUNU PENDANT PUSH-BUTTON CONTROL STATION 12 ( 15) PAINIKEOHJAIN RADIO 13 ( 15) RADIO BRIDGE PANEL 14 ( 15) SILLAN KOJEKAAPPI HOIST PANEL 15 ( 15) NOSTIMEN KOJETAULU BILL OF MATERIALS 1 ( 6) OSALUETTELO PARAMETERLIST 1 ( 1) PARAMETRILISTA CABLE WIRING 1 ( 8) KAAPELILISTA Voltage/J?nnite 50Hz, 380//48V Fuses and protection devices/Sulakkeet ja suojalaitteet E1 H-F1 6-10A 10A E1 O-F01 1.6-2.5A 1.97A E1 O-F1. 50A(gG) E1 O-F11 6A E2A A-F7 1.0-1.6A 1.2A E2A E-F1 4.0-6.3A 6A Electrical panels/Kojekaapit E1 E1 EEC25.12025 (1200x400) W1800H400D250 E1 E1.H EO25.604 (600x400) W1800H400D250 E2A E2A EC25.9026.7021 W900H400D250

电气施工图设计统一说明

电气施工图设计统一说明 电气施工图设计统一说明 一、建筑概况 本工程位于(),()路与()路交叉口()。建筑面积(m2)。地下()层,主要为车库、各种机房、库房,地上()层,主要为办公室、餐厅、会议室等,属于()类建筑。建筑主体高度(M),裙房高度(M)。结构形式为(),基础 为(),楼板厚(mm),垫层厚(mm)。 二、设计依据: 1.各市政主管部门对初步设计的审批意见; 2.甲方设计任务书及设计要求; 3.《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92; 4.《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-94; 5.《供配电系统设计规范》GB50052-95; 6.《低压配电设计规范》GB50054-95 7.《建筑物防雷设计规范》GB50057-94;(2000年版) 8.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95;(2005年版) 9.《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005; 10.其它有关国家及地方的现行规范,规范; 11.各专业提供的设计资料; 三、设计范围 本设计包括红线内的以下内容: 1.高、低压配电系统; 2.电力配电系统; 3.照明配电系统; 4.楼宇自控系统; 5.防雷及接地系统; 6.人防工程; 7.室外照明系统(与专业厂家配合); 8.报告厅,演播室,多功能厅等的调兴照明系统(与专业厂家配合); 9.有工艺设备的场所(例如:厨房、电梯等),设计仅预留配电箱; 10.根据甲方()文,本工程设计时,公共场所及所有办公室的强电设备均只做预留,强电将电源引至配电箱,预留装修照明仅先期估算照明容量,待以后由室内装修设计负责进行配电盘及平面的二次设计,以防止重复投资。 11.本工程电源分界点在高压进线柜处。 四、供电设计

电气施工图识图

电气施工图所涉及的内容往往根据建筑物不同的功能而有所不同,主要有建筑供配电、动力及照明、防雷及接地、建筑弱电等方面,用以表达不同的电气设计内容。 16.1.1.1 电气工程图的特点 ?(1)建筑电气工程图大多是采用统一的图形符号并加注文字符号绘制而成的。 ?(2)电气线路都必须构成闭合回路。 ?(3)线路中的各种设备、元件都是通过导线连接成为一个整体的。 ?(4)在进行建筑电气工程图识读时应阅读相应的土建工程图及其他安装工程图,以了解相互间的配合关系。 (5)建筑电气工程图对于设备的安装方法、质量要求以及使用维修方面的技术要求等往往不能完全反映出来,所以在阅读图纸时有关安装方法、技术要求等问题,要参照相关图集和规范。 16.1.1.2 电气施工图的组成 ?(1)图纸目录及设计说明 ?包括图纸内容、数量、工程概况、设计依据以及图中未能表达清楚的各有关事项。如供电电源的来源、供电方式、电压等级、线路敷设方式、防雷接地、设备安装高度及安装方式、工程主要技术数据、施工注意事项等。 ?(2)主要材料设备表

?包括工程中所使用的各种设备和材料的名称、型号、规格、数量等,它是编制购置设备、材料计划的重要依据之一。?(3)系统图 ?如变配电工程的供配电系统图、照明工程的照明系统图、电缆电视系统图等。系统图反映了系统的基本组成、主要电气设备、元件之间的连接情况以及它们的规格、型号、参数等。 ?(4)平面布置图 ?平面布置图是电气施工图中的重要图纸之一,如变、配电所电气设备安装平面图、照明平面图、防雷接地平面图等,用来表示电气设备的编号、名称、型号及安装位置、线路的起始点、敷设部位、敷设方式及所用导线型号、规格、根数、管径大小等。通过阅读系统图,了解系统基本组成之后,就可以依据平面图编制工程预算和施工方案,然后组织施工。 ?(5)控制原理图 ?包括系统中各所用电气设备的电气控制原理,用以指导电气设备的安装和控制系统的调试运行工作。 ?(6)安装接线图 ?包括电气设备的布置及接线,应及控制原理图对照阅读,进行系统的配线和调校。 ?(7)安装大样图(详图) ?安装大样图是详细表示电气设备安装方法的图纸,对

各种电气设计图纸符号

一,导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示 DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示 CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC

穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC ************************************************** 型号含义: R-连接用软电缆(电线),软结构。 V-绝缘聚氯乙烯。V-聚氯乙烯绝缘V-聚氯乙烯护套 B-平型(扁形)。 S-双绞型。A-镀锡或镀银。 F-耐高温 P-编织屏蔽P2-铜带屏蔽P22-钢带铠装 Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套 FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同YJ—交联聚乙烯绝缘 V—聚氯乙烯绝缘或护套 ZR—阻燃型 NH—耐火型 WDZ—无卤低烟阻燃型 WDN—无卤低烟耐火型 例如:SYV 75-5-1(A、B、C) S: 射频Y:聚乙烯绝缘V:聚氯乙烯护套A:64编B:96编C:128编 75:75欧姆5:线径为5MM 1:代表单芯 SYWV 75-5-1 S: 射频Y:聚乙烯绝缘W:物理发泡V:聚氯乙烯护套 75:75欧姆5:线缆外径为5MM 1:代表单芯 例如:RVVP2*32/0.2 RVV2*1.0 BVR R: 软线VV:双层护套线P屏蔽 2:2芯多股线32:每芯有32根铜丝0.2:每根铜丝直径为0.2MM ZR-RVS2*24/0.12 ZR: 阻燃R: 软线S:双绞线 2:2芯多股线24:每芯有24根铜丝0.12:每根铜丝直径为0.12MM 型号、名称 RV 铜芯氯乙烯绝缘连接电缆(电线)

电气施工图设计说明t

一.工程概况 三邦友花园项目所处位置位于三亚凤凰国际机场、三亚市城区通往亚龙湾的必经路线,区域交通便利。项目总占地约58亩,建设用地约31亩,东西向狭长,北侧临近迎宾大道。规划用地面积20571.5平方米,总建筑面积约48477.37平方米。地块由1栋11+1小高层住宅,9栋多层连排别墅以及1栋商业楼组成。其中1栋为二类高层住宅,2栋及4~11栋为多层住宅,3 栋为办公。地下室一层为停车库和设备用房,地下二层为人防。属二类高层建筑。 二. 设计依据 1.甲方提供的设计任务书; 2.扩初设计的有关批文; 3.各专业提供的设计资料; 4.国家现行的主要设计规范及标准: 1)《工程建筑标准强制性条文-房屋建筑部分》2009年版 2)《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 3)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 (2005年版) 4)《供配电系统设计规范》GB50052-2009 5)《低压配电设计规范》GB50054-2011 6)《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-94 7)《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 8)《民用建筑设计通则》GB50352-2005 9)《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 10)《建筑照明设计标准》GB50034-2004 11)《住宅设计规范》GB50096-2011 12)《住宅建筑规范》GB50368-2005 13)《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242-2011 14)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 15)《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB50343-2012 16)《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 17)《住宅区和住宅建筑内通信设施工程设计规范》 GB50846-2012 18)《海南省住宅建筑通信设施工程建设标准》 DBJ46-025-2013 19) 民用建筑节能条例(2008国务院第530号令) 20) 国家和地方现行的其他设计规范及标准。 三. 设计范围 1.本工程设计包括红线内的以下电气系统: 1) 10/0.4KV变配电系统; 2) 动力配电系统; 3) 照明配电系统; 4) 防雷及接地系统; 2. 与其它专业的分工: 1) 室外景观照明由专业公司设计,本设计仅预留电源。 2) 有二次装修要求的场所(例如:商业),由室内装修公司设计照明平面,本设计将电源引至配电箱。二次装饰设计时照明负荷及应急照明容量不能超 过本设计预留的值。照明功率密度不能大于"强条"规定值。 3) 有特殊设备的场所(例如:电梯机房),本设计仅预留配电箱并注明用电量。井道内的动力、照明由电梯公司设计安装。

建筑电气施工图设计要求

建筑电气施工图设计要求 一、在施工图设计阶段,建筑电气专业设计文件应包括图纸目录、施工设计说明、设计图纸主要设备表、计算书(供内部使用及存档)。 二、图纸目录:先列新绘制图纸,后列重复使用图。 三、施工设计说明 1工程设计概况:应将经审批定案后的初步(或方案)设计说明书中的主要指标录入。 2各系统的施工要求和注意事项(包括布线、设备安装等)。 3设备定货要求(亦可附在相应图纸上)。 4防雷及接地保护等其它系统有关内容(亦可附在相应图纸上)。 5本工程选用标准图图集编号、页号。 四、设计图纸 1施工设计说明、补充图例符号、主要设备表可组成首页,当内容较多时,可分设专页。 2电气总平面图(仅有单体设计时,可无此项内容) 1)标注建(构)筑物名称或编号、层数或标高、道路、地形等高线和用户的安装容量; 2)标注变、配电站位置、编号;变压器台数,容量;发电机台数、容量;室外配电箱的编号、型号;室外照明灯具的规格、型号、容量;3)架空线路应标注:线路规格及走向,回路编号,杆位编号,挡数、档距、杆高,拉线、重复接地、避雷器等(附标准图集选择表);

4)电缆线路应标注:线路走向、回路编号、电缆型号及规格、敷设方式(附标准图集选择表)、人(手)孔位置; 5)比例、指北针; 6)图中未表达清楚的内容可附图作统一说明。 3变,配电站 1)高、低压配电系统图(一次线路图)图中应标明母线的型号、规格;变压器、发电机的型号、规格;标明开关、断路器,互感器、继电器,电工仪表(包括计量仪表)等的型号、规格、整定值。图下方表格标注:开关柜编号、开关柜型号、回路编号,设备容量,计算电流、导体型号及规格、敷设方法、用户名称、二次原理图方案号,(当选用分格式开关柜时,可增加小室高度或模数等相应栏目)。 2)平、剖面图按比例绘制变压器、发电机、开关柜、控制柜、直流及信号柜、补偿柜、支架、地沟、接地装置等平、剖面布置、安装尺寸等,当选用标准图时,应标注标准图编号、页次;标注进出线回路编号、敷设安装方法,图纸应有比例。 3)继电保护及信号原理图继电保护及信号二次原理方案,应选用标准图或通用图,当需要对所选用标准图或通用图进行修改时,只需绘制修改部分并说明修改要求。控制柜、直流电源及信号柜、操作电源均应选用企业标准产品,图中标示相关产品型号、规格和要求。 4)竖向配电系统图以建(构)筑物为单位,自电源点开始至终端配电箱止,按设备所处相应楼层绘制,应包括变、配电站变压器台数、容