一、几种常见的光纤接头(ST,SC,LC,FC)

FC型光纤连接器:外部加强方式是采用金属套,紧固方式为螺丝扣。一般在ODF侧采用(配线架上用的最多) SC型光纤连接器:连接GBIC光模块或普通光纤收发器的连接器,它的外壳呈矩形,紧固方式是采用插拔销闩式,不须旋转。(路由器交换机上用的最多)

ST型光纤连接器:常用于光纤配线架,外壳呈圆形,紧固方式为螺丝扣。(对于10Base-F连接来说,连接器通常是ST类型。常用于光纤配线架)

LC型光纤连接器:连接SFP模块的连接器,它采用操作方便的模块化插孔(RJ)闩锁机理制成。(路由器常用)

光纤适配器PC、APC和UPC区别

二、

实验室常见的光纤接头主要有FC/PC和FC/APC两种。这里的FC指的是ferrule contactor,是钢制的金属套筒(光纤连接器与电缆连接器的一个区别就是金属质地,电缆连接器多采用铜质,为的是导电性好;而光纤连接器没有导电一说,另外铜既软又贵还生锈)。

对于都是金属的连接器而已,常忽略这两个缩写。如FC/PC我们可以约定俗成称为PC,而APC则指的是FC/APC。PC指的是紧密接触(physical contact),同样是紧密接触,根据回波损耗的不同,连接器分为PC, SPC,UPC 和APC。SPC指的是super physical contact, UPC指的是ultra physical contact。PC, SPC和UPC工业标准规定的回波损耗分别为-35dB, -40dB和-50dB (回波损耗是指有多少比例的光又被连接器的端面反射,回波损耗越小越好,当然你也可以说回波损耗的值越大越好,不考虑前面那个负号)。不同的连接器原则上不能混接,但PC, SPC和UPC的光纤端面都是平面的,差别在磨的质量,所以,PC,SPC和UPC的混连还不至于对

连接器形成永久性的物理损伤。

APC则完全不同,它的端面被磨成一个8度角,就是减少反射,其工业标准的回波损耗为-60dB。APC连接器只能与APC相连接。由于APC的结构与PC完全不同,如果用法兰盘将这两种连接器连接,就会损坏连接器的光纤端面。连接APC到PC的办法:通过PC到APC转换的光纤跳线来实现。另外要说明的是APC连接器通常是绿色的(而黄色的光纤则只是单模光纤),而且人眼就能看到光纤端面的倾斜。

因此,为了避免实验过程中连接器使用的混乱(避免毁坏光谱仪等输入端口),今后我们在购买激光器,跳线等时,应统一要求厂家给配APC连接器。

FC/PC FC/UPC FC/APC能够混合连接,信号衰减不会很大,按照国标插损应该是小于0.5dB。应用主要取决于适配器的类型,一般通信ODF架用FC多,设备光口用SC多,ST在局域网和广电较多。

光纤接头详解

ST、SC、FC、LC光纤接头区别 ST、SC、FC、LC光纤接头区别 ST、SC、FC光纤接头是早期不同企业开发形成的标准,使用效果一样,各有优缺点。 ST、SC连接器接头常用于一般网络。ST头插入后旋转半周有一卡口固定,缺点是容易折断;SC连接头直接插拔,使用很方便,缺点是容易掉出来;FC连接头一般电信网络采用,有一螺帽拧到适配器上,优点是牢靠、防灰尘,缺点是安装时间稍长。 MTRJ 型光纤跳线由两个高精度塑胶成型的连接器和光缆组成。连接器外部件为精密塑胶件,包含推拉式插拔卡紧机构。适用于在电信和数据网络系统中的室内应用。 光纤接口连接器的种类 光纤连接器,也就是接入光模块的光纤接头,也有好多种,且相互之间不可以互用。不是经常接触光纤的人可能会误以为GBIC和SFP模块的光纤连接器是同一种,其实不是的。SFP模块接LC光纤连接器,而GBIC接的是SC光纤光纤连接器。下面对网络工程中几种常用的光纤连接器进行详细的说明: ① FC型光纤连接器:外部加强方式是采用金属套,紧固方式为螺丝扣。一般在ODF侧采用(配线架上用的最多) ② SC型光纤连接器:连接GBIC光模块的连接器,它的外壳呈矩形,紧固方式是采用插拔销闩式,不须旋转。(路由器交换机上用的最多) ③ ST型光纤连接器:常用于光纤配线架,外壳呈圆形,紧固方式为螺丝扣。(对于10Base-F连接来说,连接器通常是ST类型。常用于光纤配线架) ④ LC型光纤连接器:连接SFP模块的连接器,它采用操作方便的模块化插孔(RJ)

闩锁机理制成。(路由器常用) ⑤ MT-RJ:收发一体的方形光纤连接器,一头双纤收发一体常见的几种光纤线 光纤接口大全

液压连接-五种管接头系统

液压连接-五种管接头系统 目前有五种管接头系统通常用於液压连接,这五种管接头系统按地理位置或按国家划分为: 北美标准 NPTF 说明: 这是一种乾密封螺纹;是用於输送燃油的国内锥管螺纹,既可用於外螺纹端接头,也可用於内螺纹端接头。NPTF 外螺纹可与NPTF、NPSF或NPSM内螺纹配合。NPTF管接头与BSPT管接头类似但不可互相换,大多数尺寸螺纹的螺距不同并且牙型角是60°,而BSPT螺纹的牙型角是55°。 JIC37°锥角内螺纹接头 说明: 37°锥角(JIC)汽车工程师协会(SAE)规定37°锥角或锥座可用於高压液压管路。这类管接头通常称为JIC管接头。 JIC外螺纹是直纹只能和JIC内螺纹配合,JIC外螺纹是直螺纹,并具有37°锥座面,JIC内螺纹也是直螺纹,并具有37°锥座面。其密封在37°锥座面处形成,某些尺寸的螺纹与SAE45°锥角螺纹相同,应仔细测量锥角以进行区分。

SAE 45°锥角外螺纹接头 说明: SAE(45°锥角)这是用於具有45°锥角或锥座的管接头的术语。软铜管通常采用这种接头,因为该材料易於加工成45°角。这种管接头适用於低压应用场合-例如用於燃油管路和制冷管路。 SAE 45°锥角外螺纹只能和SAE 45°锥角内螺纹配合。SAE外螺纹是直螺纹并具有45°锥座面。而SAE内螺纹也是直螺纹,并具有45°锥座面。其密封在45°锥座面处形成。某些尺寸的螺纹与SEA 37°锥角螺纹相同。应仔细测量锥角以进行区行。 O形圈端面密封外螺纹接头

说明: O形圈端密封外螺纹只能和O形圈端面密封内螺纹配合,外螺纹是直螺纹带O形圈;内螺纹是直螺纹带密封端面,外螺纹在O形圈处密封,而内螺纹在密封端面处密封。 O形圏法兰-SAE J518 说明: SAE J518SAE 61型和62型四螺栓分离式法兰通常在世界范围内广泛应用於连接泵与马达。此处有三种例外情况; 1. 倍乘系数-10,不是SAE标准尺寸,但在北美以外地区却应用很普遍 2. 卡特彼勒式法兰,具有一个较厚的法兰头(表中尺寸"C"),其外径与SAE 62型法兰外径一样大。 3. Poclain法兰,其与SAE法兰根本不同。

各类光纤接口类型的区别与图示

各类光纤接口类型的区别与图示 光纤的接口比较复杂,在项目的过程中有时候确实很容易弄错,为了方便自己和大家的工作,特整理了以下资料: 光纤接头类型主要可以分为以下几种: FC 圆型带螺纹(配线架上用的最多) ST 卡接式圆型 SC 卡接式方型(光纤收发器用的较多) LC 卡接式方形,比SC略小(光纤交换机用的较多) MT-RJ 方型,一头光纤收发一体 如下图所示: 光纤模块主要分为以下两种,一般都支持热插拔: GBIC(Giga Bitrate Interface Converter)使用的光纤接口多为SC或ST型 SFP小型封装GBIC,使用的光纤为LC型 光纤单模和多模的标识: L:表示单模,波长1310纳米; LH:表示单模长距,波长1310纳米,1550纳米; SM:表示多模,波长850纳米;

SX/LH :表示可以使用单模或多模光纤; 单模光纤的传输距离要比多模光纤远。 下面,是一些接线图,方便大家查看: 另外,如下图所示,在表示尾纤接头的标注中,我们常能见到“FC/PC”,“SC/APC”等,其含义如下:

“/”前面部分表示尾纤的连接器型号: “SC”接头是标准方型接头,采用工程塑料,具有耐高温,不容易氧化优点。传输设备侧光接口一般用SC 接头 “LC”接头与SC接头形状相似,较SC接头小一些。 “FC”接头是金属接头,一般在ODF侧采用,金属接头的可插拔次数比塑料要多。 “/”后面表明光纤接头截面工艺,即研磨方式: “PC” 微球面研磨抛光,在电信运营商的设备中应用得最为广泛,其接头截面是平的,。 “UPC”的衰耗比“PC”要小,一般用于有特殊需求的设备,一些国外厂家ODF架内部跳纤用的就是FC/UPC,主要是为提高ODF设备自身的指标。 “APC”呈8度角并做微球面研磨抛光,可改善电视信号的质量。 版权所有? mcsrainbow,保留所有原创日志的权利。转载请注明出处:https://www.wendangku.net/doc/f416582807.html, 。 这篇文章发表于2010/01/25 15:49,属于Network分类。你可以通过RSS 2.0来跟踪这篇文章。你还可以对它进行评论。

光纤接头说明图(全)

全光纤及光纤连接器图示说明.doc 光纤接头图片.doc 光纤接头说明图.doc ST、SC、FC、LC光纤接头区别 2008-10-13 21:33:01 作者:来源:文字大小:【】【】【】 简介:ST、SC、FC光纤接头是早期不同企业开发形成的标准,使用效果一样,各有优缺点。 ST、SC连接器接头常用于一般网络。ST 头插入后旋转半周有一卡口固定,缺点是容易折断;SC连接头直接插拔,使用很方便,缺点是容易 ... ST、SC、FC光纤接头是早期不同企业开发形成的标准,使用效果一样,各有优缺点。 ST、SC连接器接头常用于一般网络。ST头插入后旋转半周有一卡口固定,缺点是容易折断;SC连接头直接插拔,使用很方便,缺点是容易掉出来;FC连接头一般电信网络采用,有一螺帽拧到适配器上,优点是牢靠、防灰尘,缺点是安装时间稍长。 MTRJ 型光纤跳线由两个高精度塑胶成型的连接器和光缆组成。连接器外部件为精密塑胶件,包含推拉式插拔卡紧机构。适用于在电信和数据网络系统中的室内应用。

光纤接口连接器的种类 光纤连接器,也就是接入光模块的光纤接头,也有好多种,且相互之间不可以互用。不是经常接触光纤的人可能会误以为GBIC和SFP模块的光纤连接器是同一种,其实不是的。SFP模块接LC光纤连接器,而GBIC接的是SC光纤光纤连接器。下面对网络工程中几种常用的光纤连接器进行详细的说明:

① FC型光纤连接器:外部加强方式是采用金属套,紧固方式为螺丝扣。一般在ODF侧采用(配线架上用的最多) ② SC型光纤连接器:连接GBIC光模块的连接器,它的外壳呈矩形,紧固方式是采用插拔销闩式,不须旋转。(路由器交换机上用的最多) ③ ST型光纤连接器:常用于光纤配线架,外壳呈圆形,紧固方式为螺丝扣。(对于10Base-F连接来说,连接器通常是ST类型。常用于光纤配线架) ④ LC型光纤连接器:连接SFP模块的连接器,它采用操作方便的模块化插孔(RJ)闩锁机理制成。(路由器常用) ⑤ MT-RJ:收发一体的方形光纤连接器,一头双纤收发一体 常见的几种光纤线 光纤接口大全

常用接头标准选用方法PARKER

软管接头的确定: 确定接头的密封形式 螺纹密封 O型圈密封 配合角度或金属与金属硬密封 带O型圈的斜面

确定螺纹形式: 螺纹规:确定螺距,公制螺纹(螺距),英制螺纹(一英寸【25.4mm】长度内的牙数) 测径法:外螺纹(大径),内螺纹(小径)

一、德标软管接头: 这些接头通常是公制的,采用金属斜面硬密封或金属面带O型圈的弹性密封结构,共有超轻系列,轻系列和重系列三种形式。 密封锥面的角度要么是24°(带或不带O型圈),或者24°/60°内锥。通常通过测量接头的螺纹及钢管外径来对其进行识别。 1 .DIN超轻系列(LL): 内螺纹60°外锥与外螺纹60°紧密的结合在一起,两者都是公制直螺纹。 标准:DIN 20078-31), C0 派克外连接代号: 2 .DIN轻系列(L)及重系列(S)不带O型圈结构:

此类60°外锥接头可与24°或60°内锥相配合,三者均为公制直螺纹。 标准:DIN20078-21)已作废,尚无替代标准 轻系列外连接端的派克代号:C3,C4,C5,C6 3 .DIN24°轻系列(L)和重系列(S)带O型圈结构 外螺纹接头为公制直螺纹带24°内锥接头,内螺纹接头为公制直螺纹配24°外锥带O型圈结构 标准:ISO 12151-2/ISO 8434-1&ISO 8434-4(原DIN20078-4,5,8,9) 派克轻系列外连接型号:CA,CE,CF,D0 派克重系列外连接型号:C9,0C,1C,D2

二、英制标准管螺纹(BSP) BSP英制管螺纹接头也是采用金属斜面硬密封或金属面带O型圈的弹性密封结构,密封锥面的角度为60°。BSP英制螺纹有两种最常用的型式:英制标准直管螺纹(BSPP)和英制标准锥螺纹(BSPT)。 通过测量螺纹的大径和每英寸(25.4mm)的螺牙数来识别英制标准管螺纹。 1 .BSPP金属与金属斜面硬密封标准 标准:BS5200 派克外连接型号:92,B1,B2,B4,D9 2 .BSPP带O型圈软密封 标准:ISO 12151-62) 派克外连接型号:EA,EB,EC,EE,D9

改善焊接接头性能的方法

改善焊接接头性能的方法 焊缝和热影响区的组织特征对接头的力学性能影响很大,改善方法有: 一.选择合适的焊接工艺方法 同一接头,同一材料采用不同的焊接方法、焊接工艺时,接头性能会有很大差异。主要考虑减少焊缝合金元素的烧损、焊缝中的杂质元素、焊缝中的气体含量,以及热影响区宽度、焊缝的组织特点等方面。氩弧焊合金烧损基本没有,力学性能最好。氧乙炔接头最差。易淬火钢焊接,为了避免在过热区产生淬硬组织,通常采用预热、控制层间温度和焊后缓冷等措施改善。 二.选择合适的焊接参数 焊接过程中,焊缝熔池中晶粒成长方向,会随着焊接速度的变化而变化。速度越大,熔池中的温度梯度大,此时容易形成脆弱的结合面,常在焊缝中心出现纵向裂纹。当焊接速度一定时,焊接电流对结晶形态有很大。电流较小(150A),容易得到胞状晶,电流增大时(300A),得到胞状树枝晶,继续增大(450A),会得到粗大的胞状树枝晶,影响力学性能。焊缝成形系数也影响接头性能,大电流中速焊可以得到较宽的焊缝。小电流快速焊时,宽度变窄,熔池中心聚集杂质偏析,容易形成裂纹。 三.选择合适的焊接热输入 焊接热输入的大小,影响焊接热循环,影响接头的组织和脆化倾向及冷裂倾向。低碳钢脆硬倾向小,选择余地较大。含碳量偏高的16M钢及低合金钢,淬硬倾向增大,热输入应选择大一些。焊接含碳量和合金元素均偏高的正火钢(490MPA)时应采用预热及焊后热处理。 四.选择合适的焊接操作方法 采用多层多道焊,改善接头性能 五.正确选择焊接材料 焊缝金属的成分及性能应于被焊金属相近,利用焊接材料调整焊缝金属。选择低碳及S\P含量较低的焊接材料。耐热钢要考虑接头对高温的要求。 六.正确选择焊后热处理 焊后热处理可消除残余应力;防止延迟裂纹;提高焊缝抗拉强度;对热影响区进行软化。 七.控制熔合比 熔化焊时,被融化的母材在焊缝金属中所占的百分比叫熔合比。控制它在焊后获得希望得到的焊缝。当母材和焊材化学成分基本相同时,熔合比对焊缝金属性能无明显影响。当母材与焊接材料有较大差别或较多杂质时,一般选择较小的熔合比。

光纤接口类型(附图)

光纤接口大全 l各种光纤接口类型介绍 光纤接头 FC 圆型带螺纹(配线架上用的最多) ST 卡接式圆型 SC 卡接式方型(路由器交换机上用的最多) PC 微球面研磨抛光 APC 呈8度角并做微球面研磨抛光 MT-RJ 方型,一头双纤收发一体( 华为8850上有用) 光纤模块:一般都支持热插拔, GBIC Giga Bitrate Interface Converter, 使用的光纤接口多为SC或ST型 SFP 小型封装GBIC,使用的光纤为LC型 使用的光纤: 单模: L ,波长1310 单模长距LH 波长1310,1550 多模:SM 波长850 SX/LH表示可以使用单模或多模光纤

l在表示尾纤接头的标注中,我们常能见到“FC/PC”,“SC/PC” 等,其含义如下 l“/”前面部分表示尾纤的连接器型号 “SC”接头是标准方型接头,采用工程塑料,具有耐高温,不容易氧化优点。传输设备侧光接口一般用SC接头 “LC”接头与SC接头形状相似,较SC接头小一些。 “FC”接头是金属接头,一般在ODF侧采用,金属接头的可插拔次数比塑料要多。 l连接器的品种信号较多,除了上面介绍的三种外,还有MTRJ、ST、MU等,具体的外观参见下图

l/”后面表明光纤接头截面工艺,即研磨方式。 “PC”在电信运营商的设备中应用得最为广泛,其接头截面是平的。 “UPC”的衰耗比“PC”要小,一般用于有特殊需求的设备,一些国外厂家ODF架内部跳纤用的就是FC/UPC,主要是为提高ODF设备自身的指标。 u另外,在广电和早期的CATV中应用较多的是“APC” 型号,其尾纤头采用了带倾角的端面,可以改善电视 信号的质量,主要原因是电视信号是模拟光调制,当 接头耦合面是垂直的时候,反射光沿原路径返回。由 于光纤折射率分布的不均匀会再度返回耦合面,此时 虽然能量很小但由于模拟信号是无法彻底消除噪声 的,所以相当于在原来的清晰信号上叠加了一个带时 延的微弱信号,表现在画面上就是重影。尾纤头带倾 角可使反射光不沿原路径返回。一般数字信号一般不 存在此问题 l光纤连接器 u光纤连接器是光纤与光纤之间进行可拆卸(活动)连接的器件,它是把光纤的两个端面精密对接起来,以 使发射光纤输出的光能量能最大限度地耦合到接收光

通信各类常用接头介绍

各类常用接头介绍 --广移分公司技术部 (射频篇) 一、馈线接头(连接器) 馈线与设备以及不同类型线缆之间一般采用可拆卸的射频连接器进行连接。连接器俗称接头。 常见的射频连接器有以下几种: 1、DIN型连接器 适用的频率范围为0~11GHz,一般用于宏基站射频输出口。 2、N型连接器 适用的频率范围为0~11GHz,用于中小功率的具有螺纹连接机构的同轴电缆连接器。 这是室内分布中应用最为广泛的一种连接器,具备良好的力学性能,可以配合大部分的馈线使用。

3、BNC/TNC连接器 BNC连接器 适用的频率范围为0~4GHz,是用于低功率的具有卡口连接机构的同轴电缆连接器。这种连接器可以快速连接和分离,具有连接可靠、抗振性好、连接和分离方便等特点,适合频繁连接和分离的场合,广泛 应用于无线电设备和测试仪表中连接同轴射频电缆。 TNC连接器 TNC连接器是BNC连接器的变形,采用螺纹连接机构,用于无线电设备和测试仪表中连接同轴电缆。 其适用的频率范围为0~11GHz。

4、SMA连接器 适用的频率范围为0~18GHz,是超小型的、适合半硬或者柔软射频同轴电缆的连接,具有尺寸小、性能优越、可靠性高、使用寿命长等特点。较长应用于AP、设备modem中的小天线中以及主机内部连线。 但是超小型的接头在工程中容易被损坏,适合要求高性能的微波应用场合,如微波设备的内部连接。 5、反型连接器 通常是一对连接器:阳连接器采用内螺纹联接,阴连接器采用外螺纹联接,但有些连接器与之相反,即阳连接器采用外螺纹联接,阴连接器采用内螺纹联接,这些都统称为反型连接器。 例如某些WLAN的AP设备的外接天线接口就采用了反型SMA连接器。 二、转接头(转接器) 用于连接不同类型接头,常用的有双阴头(用于两根馈线的对接等)、直角转接头(用于施工中避免转弯造成馈线损坏)、7/16转接头(用于基放等设备中DIN接头和N型头的对接)。部分图解如下:

光纤跳线接头种类

光纤跳线的接头分类种类和使用注意 光纤跳线的四种接头 光纤跳线(又称光纤连接器)是指光缆两端都装上连接器插头,用来实现光路活动连接;一端装有插头则称为尾纤。 光纤接头 FC圆型带螺纹(配线架上用的最多) ST卡接式圆型 SC卡接式方型(路由器交换机上用的最多) PC微球面研磨抛光 APC呈8度角并做微球面研磨抛光 MT-RJ 方型,一头双纤收发一体( 华为8850上有用) 在表示尾纤接头的标注中,我们常能见到“FC/PC”,“SC/PC”等,其含义如下 “/”前面部分表示尾纤的连接器型号 “SC”接头是标准方型接头,采用工程塑料,具有耐高温,不容易氧化优点。传输设备侧光接口一般用SC接头 “LC”接头与SC接头形状相似,较SC接头小一些。 “FC”接头是金属接头,一般在ODF侧采用,金属接头的可插拔次数比塑料要多。 光纤跳线主要分为两类单模光纤(Single-mode Fiber):一般光纤跳线用黄色表示,接头和保护套为蓝色;传输距离较长。 多模光纤(Multi-mode Fiber):一般光纤跳线用橙色表示,也有的用灰色表示,接头和保护套用米色或者黑色;传输距离较短。 光纤跳线使用注意光纤跳线两端的光模块的收发波长必须一致,也就是说光纤的两端必须是相同波长的光模块,简单的区分方法是光模块的颜色要一致。R>一般的情况下,短波光模块使用多模光纤(橙色的光纤),长波光模块使用单模光纤(黄色光纤),以保证数据传输的准确性。光纤在使用中不要过度弯曲和绕环,这样会增加光在传输过程的衰减。光纤跳线使用后一定要用保护套将光纤接头保护起来,灰尘和油污会损害光纤的耦合。 光纤跳线的种类在局域网中,由于用到的是多模的光纤,它是一条发送,一条接收,所以是成双成对的跳线。而且通常接光纤终端盒或光纤配线架的提供的会是FC型(螺口)或ST型(卡口)的光纤接口。所以跳线的一端是FC或ST型,另一端可能是接光纤收发器或GBIC光纤模块的SC型(方口)、接SFP光纤模块的LC型、接MT-RJ光纤接口交换机的MT-RJ型。

光纤接口连接器的种类

光纤接头 FC 圆型带螺纹(配线架上用的最多) ST 卡接式圆型 SC 卡接式方型(路由器交换机上用的最多) PC 微球面研磨抛光 APC 呈8度角并做微球面研磨抛光 MT-RJ 方型,一头双纤收发一体( 华为8850上有用) 光纤模块:一般都支持热插拔, GBIC Giga Bitrate Interface Converter, 使用的光纤接口多为SC或ST型 SFP 小型封装GBIC,使用的光纤为LC型 使用的光纤: 单模: L ,波长1310 单模长距LH 波长1310,1550 多模:SM 波长850 SX/LH表示可以使用单模或多模光纤 -------------------------------------------------------------------------------- 在表示尾纤接头的标注中,我们常能见到“FC/PC”,“SC/PC”等,其含义如下 “/”前面部分表示尾纤的连接器型号 “SC”接头是标准方型接头,采用工程塑料,具有耐高温,不容易氧化优点。传输设备侧光接口一般用SC接头 “LC”接头与SC接头形状相似,较SC接头小一些。 “FC”接头是金属接头,一般在ODF侧采用,金属接头的可插拔次数比塑料要多。在表示尾纤接头的标注中,我们常能见到“FC/PC”,“SC/PC”等,其含义如下 “/”后面表明光纤接头截面工艺,即研磨方式。 “PC”在电信运营商的设备中应用得最为广泛,其接头截面是平的。 “SC”表示尾纤接头型号为SC接头,业界传输设备侧光接口一般用用SC接头,SC接头是工程塑料的,具有耐高温,不容易氧化优点;ODF侧光接口一般用FC接头,FC是金属接头,但ODF不会有高温问题,同时金属接头的可插拔次数比塑料要多,维护ODF尾纤比光板尾纤要多。其它常见的接头型号为:ST、DIN 、FDDI。 “PC”表示光纤接头截面工艺,PC是最普遍的。在广电和早期的CATV中应用较多的是APC型号。尾纤头采用了带倾角的端面,斜度一般看不出来,可以改善电视信号的质量,主要原因是电视信号是模拟光调制,当接头耦合面是垂直的时候,反射光沿原路径返回。由于光纤折射率分布的不均匀会再度返回耦合面,此时虽然能量很小但由于模拟信号是无法彻底消除噪声的,所以相当于在原来的清晰信号上叠加了一个带时延的微弱信号。表现在画面上就是重影。尾纤头带倾角可使反射光不沿原路径返回。一般数字信号一般不存在此问题。 还有一种“UPC”的工艺,它的衰耗比PC要小,一般有特殊需求的设备其珐琅盘一般为FC/UPC。国外厂家ODF架内部跳纤用的就是FC/UPC,提高ODF设备自身的指标。 光纤接口 光纤接口是用来连接光纤线缆的物理接口。通常有SC、ST、FC等几种类型,它们由日本NTT公司开发。FC是Ferrule Connector的缩写,其外部加强方式是采用金属套,紧固方式为螺丝扣。ST接口通常用于10Base-F,SC接口通常用于100Base-FX。

卡套式接头与卡套式管接头安装步骤

卡套式接头与卡套式管接头安装步骤 卡套式接头与卡套式管接头安装步骤 一、卡套式接头安装方法: 1,锯下合适长度的无缝钢管,去除端口处毛刺。管子端面要与轴线垂直,角度公差不大于0.5 °。如果管子需要折弯,则从管子端面至弯曲部位的直线段长度不能少于三倍螺母长度。 2,把螺母和卡套套在无缝钢管上。注意螺母和卡套的方向,不要装反了。 3,在预装配接头体螺纹和卡套上涂上润滑油,把管子插入接头 体,(管子一定要插到底)用手旋紧螺母 4,拧紧螺母直至卡套卡住管子,这个转折点可以通过拧紧力矩的增加感觉到(压力点)。 5,达到压力点后,再将压紧螺母拧紧1/2圈。 6,将预装配接头体拆下,检查卡套刃边的嵌入情况,可见的突起带必须填满卡套端面的空间。卡套可以稍旋转,但不能轴向推移。 7,最终安装,将实际安装中的接头体的螺纹涂上润滑油、压紧螺母与之配合拧至可感觉到的拧紧力增加为止?接着再拧紧1/2圈安装完毕。 二、卡套接头安装须知: 卡套接头在安装时需将与卡套接头连接的接管接口处内外都处理干净,接管口处一定要打磨平整,表面不能有毛刺和凹凸面。而且接管与卡套接头嵌入部位不应有弯曲现象,不然会导致卡套接头与钢 管的连接处有泄漏的现象。连接的卡套接头两端的钢管最好采用统材质的

管子,可有效防止泄漏。 钢管嵌入卡套接头体以后,开始紧固卡套力度的力度也不宜过大,应循序渐进的将卡套拧止螺纹尾部或2/3处,在有扳手将卡套 紧固一下即可。 卡套式管接头-是适用介质:油、水、气等非腐蚀性或腐蚀性介质的,密封管接头,配用铝塑管的规格要求比较灵活,与管道连接后,具有连接牢靠、密封性能好等特点,因而在炼油、化工、轻工、纺织、国防、冶金、航空、船舶等系统中被广泛采用;也适用于各种机械工程、机床设备等液压传动管路。 三卡套式管接头制造标准: 1、卡套式端直通管接头(GB/T 3733-2008) 2、卡套式锥螺纹直通管接头(GB/T 3734-2008) 3、卡套式端直通长管接头(GB/T 3735-2008) 4、卡套式锥螺纹长管接头(GB/T 3736-2008) 5、卡套式直通管接头(GB/T 3737-2008) 6、扩口式弯通管接头(GB/T 5630-2008) 7、扩口式可调向端弯通管接头(GB/T 5631-2008) 8、扩口式组合弯通管接头(GB/T 5632-2008) 9、扩口式可调向端三通管接头(GB/T 5633-2008) 10、扩口式组合弯通三通管接头(GB/T 5634-2008) 11>卡套式可调向端弯通三通管接头(GB/T 3743-2008) 12、卡套式锥螺

光纤接口类型及光纤收发器指示灯图

光纤接口类型及光纤收发器指示灯图.txt FC 圆型带螺纹(配线架上用的最多) ST 卡接式圆型 SC 卡接式方型(路由器交换机上用的最多) PC 微球面研磨抛光 APC 呈8度角并做微球面研磨抛光 MT-RJ 方型,一头双纤收发一体( 华为8850上有用) 光纤模块:一般都支持热插拔, GBIC Giga Bitrate Interface Converter, 使用的光纤接口多为SC或ST型 SFP 小型封装GBIC,使用的光纤为LC型(附件为一些跳线实物图) 光收发器: 例子1光纤收发器:

左上角——亮时代表1000M速率 右上角——亮时代表100M速率 左中间——亮时代表已接上尾纤,闪烁代表正在传输数据 右中间——亮时代表已接上网线,闪烁代表正在传输数据 左下角——亮时代表已接入电源线 右下角——亮时代表全双工速率,灭时代表半双工 例子2类型光收发器:(见附件) RLK 常亮,光口接收链路正常;不亮,接收链路错误 TLK 常亮,光口发送链路正常;不亮,若RLK亮,发送链路错误 ACT 闪亮,光口有数据传输 RMD 常亮,远端收发器的电口链路正常;不亮,链常亮,远端收发器可以远端网管;不亮,远端收发器不能远端网管 FDX/COL 常亮,电口工作于全双工;不亮,半双工;闪亮,半双工有碰撞 LNK/ACT 常亮,电口链路正常;不亮,链路错误;闪亮,电口有数据传输 100M 常亮,电路速率为100M;不亮,电路速率10M PWR 常亮,电源工作正常,反之错误 附件 - 如何获取无忧币 - 下载扣无忧币规则 2.jpg (22.85 KB) 2010-10-29 16:01

光纤接头类型

光纤接头类型 FC(Ferrule Connector)圆型带螺纹(配线架上用的最多),金属双重配合螺旋终止型结构 ST 卡接式圆型 SC(smart card)卡接式方型(路由器交换机上用的最多) LC(Lucent Connector)卡接式小方头 PC 微球面研磨抛光 APC 呈8度角并做微球面研磨抛光 MT-RJ 方型,一头双纤收发一体( 华为8850上有用) ST接口通常用于10Base-F,SC接口通常用于100Base-FX 光纤模块:一般都支持热插拔,GBIC Giga Bitrate Interface Converter, 使用的光纤接口多为SC或ST型SFP 小型封装GBIC,使用的光纤为LC型 使用的光纤: 单模: L ,波长1310 单模长距LH 波长1310,1550 多模:SM 波长850,工程上要求正常工作接收光功率小于过载光功率3-5dBm,大于接收灵敏度3-5dBm。一般来讲不管单模接口还是多模接口,实际接收功率在-5至-15dBm之间算比较合理的工作范围 多模口接收功率一般在-20dBm到0dBm之间;单模在-23 dBm到0dBm之间 SX/LH表示可以使用单模或多模光纤 在表示尾纤接头的标注中,我们常能见到“FC/PC”,“SC/PC”等,其含义如下“/”前面部分表示尾纤的连接器型号 “SC”接头是标准方型接头,采用工程塑料,具有耐高温,不容易氧化优点。传输设备侧光接口一般用SC接头 “LC”接头与SC接头形状相似,较SC接头小一些。 “FC”接头是金属接头,一般在ODF侧采用,金属接头的可插拔次数比塑料要多。连接器的品种信号较多,除了上面介绍的三种外,还有MTRJ、ST、MU等 “/”后面表明光纤接头截面工艺,即研磨方式。 “PC”在电信运营商的设备中应用得最为广泛,其接头截面是平的。 “UPC”的衰耗比“PC”要小,一般用于有特殊需求的设备,一些国外厂家ODF 架内部跳纤用的就是FC/UPC,主要是为提高ODF设备自身的指标。 另外,在广电和早期的CATV中应用较多的是“APC”型号,其尾纤头采用了带倾角的端面,可以改善电视信号的质量,主要原因是电视信号是模拟光调制,当接头耦合面是垂直的时候,反射光沿原路径返回。由于光纤折射率分布的不均匀会再度返回耦合面,此时虽然能量很小但由于模拟信号是无法彻底消除噪声的,所以相当于在原来的清晰信号上叠加了一个带时延的微弱信号,表现在画面上就是重影。尾纤头带倾角可使反射光不沿原路径返回。一般数字信号一般不存在此问题。 “SC” 表示尾纤接头型号为SC接头,业界传输设备侧光接口一般用用SC 接头,SC接头是工程塑料的,具有耐高温,不容易氧化优点; ODF侧光接口一般用FC接头,FC是金属接头,但ODF不会有高温问题,同时金属接头的可插拔次数比塑料要多,维护ODF尾纤比光板尾纤要多。 其它常见的接头型号为:ST、DIN 、FDDI。

接头工具使用一览表

上海威顺电器有限公司 电缆接头工具对应表 工具一览; 序号示例图型号物料号适用导线使用工具钳口位方法/要求 1SV3.5-4LC000254mm2 1#压线钳 5.5-6剥线:见附表1; 压线:选择正确的钳口位置凸齿应正对 接头背面的夹线部位; 技术要求:压线后不应出现线芯断裂、 明显位移或脱出、接头套管破损。6mm2 5.5-6 2SV2-4LC00028 2.5mm21#压线钳 2.0-2.5 剥线:见附表1; 压线:选择正确的钳口位置凸齿应正对接头背面的夹线部位; 技术要求:压线后不应出现线芯断裂、明显位移或脱出、接头套管破损。 3SV1.25-4LC000170.5mm2 1#压线钳 1.25-1.5 剥线:见附表1; 压线:选择正确的钳口位置凸齿应正对 接头背面的夹线部位; 技术要求:压线后不应出现线芯断裂、 明显位移或脱出、接头套管破损。1mm2 1.25-1.5 1.5mm2 1.25-1.5 4SV1-3LC000220.5mm2 1#压线钳 1.25-1.5 剥线:见附表1; 压线:选择正确的钳口位置凸齿应正对 接头背面的夹线部位; 技术要求:压线后不应出现线芯断裂、 明显位移或脱出、接头套管破损。1mm2 1.25-1.5 1.5mm2 1.25-1.5 5RV5.5-6LC000244mm2 1#压线钳 5.5-6剥线:见附表1; 压线:选择正确的钳口位置凸齿应正对 接头背面的夹线部位; 技术要求:压线后不应出现线芯断裂、 明显位移或脱出、接头套管破损。6mm2 5.5-6 6RV5.5-4LC000184mm2 1#压线钳 5.5-6剥线:见附表1; 压线:选择正确的钳口位置凸齿应正对 接头背面的夹线部位; 技术要求:压线后不应出现线芯断裂、 明显位移或脱出、接头套管破损。6mm2 5.5-6 7RV2-4LC00040 2.5mm2 1#压线钳 2.0-2.5剥线:见附表1; 压线:选择正确的钳口位置凸齿应正对 接头背面的夹线部位; 技术要求:压线后不应出现线芯断裂、 明显位移或脱出、接头套管破损。RV2-8CE00669 2.5mm2 2.0-2.5 8RV1.25-4LC000410.5mm2 1#压线钳 1.25-1.5剥线:见附表1; 压线:选择正确的钳口位置凸齿应正对 接头背面的夹线部位; 技术要求:压线后不应出现线芯断裂、 明显位移或脱出、接头套管破损。1mm2 1.25-1.5 1.5mm2 1.25-1.5 9MPD1-1-156LC000200.5mm2 1#压线钳 1.25-1.5 剥线:见附表1; 压线:选择正确的钳口位置凸齿应正对 接头背面的夹线部位; 技术要求:压线后不应出现线芯断裂、 明显位移或脱出、接头套管破损。1mm2 1.25-1.5 1.5mm2 1.25-1.5 2.5mm2 2.0-2.5 第 1 页,共 2 页

常用光纤接头类型

常用光纤接头类型 FC型:金属双重配合螺旋终止型结构; ST型:金属圆型卡口式结构; SC型:矩形塑料插拔式结构,特点是容易拆装。多用于多根光纤与空间紧凑结构的法兰之间的连接。 以上是指接头与法兰之间的连接形式,这些结构主要任务是实现接头与法尘之间的坚固连接,并将两端光纤的轴线引导到一条线上。接头连接的损耗应该是越小越好,因此,对于活动接头的端面的要求标准比较高,以下是针对端面而制定的一些标准形式: PC型:端面呈球形,接触面集中在端面的中央部分,反射损耗35dB,多用于测量仪器; APC型:接触端的中央部分仍保持PC型的球面,介但端面的其它部分加工成斜面,使端面与光纤轴线的夹角小于90度,这样可以增加接触面积,使光耦合更加紧密。当端面与光纤轴线夹角为8度时,插入损耗小于0.5dB。广播电视光纤传输系统中常采用这种结构的接头; UPC型:越平面连接,加工精密,连接方便,反射损耗50dB,常用于广播电视传输网光纤系统中。 此外,光接头的抛光水平也很重要,APC斜面抛光型反射损耗可达68dB,UPC越精度抛光型反射损耗可达55dB。 各种活动连接器性能参数: 活动连接器的型号一般由两部分组成:结构形式/端面形式,如FC/APC表示连接结构是金属双重螺纹终止形式,端面采用斜面、球形连接。每一种光设备性能参数中都说明了该设备采用何种连接形式,在实际使用中一定要注意根据光设备说明书选购配套的连接器。 光纤跳线:光纤跳线是由一段经过加强外封装的光纤和两端已与光纤连接好的接头构成。两端接头的型号可以一样,也可以不一样。如FC/PC--FC/APC,使用于一头连接FC/PC接口法兰,另一头连接FC/AP C接口法兰。 尾纤:尾纤指一端为接头,另一端为光纤的器件。将一根光纤跳线从中间剪断就成为两根尾纤了。 尾缆:将若干尾纤合在一起,加上外护套制作成一端为光纤另一端为若干个接头的器件。 尾纤、跳线通常用于室的设备与设备、设备与光纤之间的连接。尾缆通常用于室外或室多头并联的情况。由于尾缆具有防水、防晒、防尘、防风摇摆等功能,室外光接收机和室外光发射机等都采用尾缆实现连接。 此主题相关图片如下:

常用接头标准选用方法PARKER

常用接头标准选用方法 P A R K E R 标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

软管接头的确定: 确定接头的密封形式 螺纹密封 O型圈密封 配合角度或金属与金属硬密封 带O型圈的斜面 确定螺纹形式: 螺纹规:确定螺距,公制螺纹(螺距),英制螺纹(一英寸 【25.4mm】长度内的牙数) 测径法:外螺纹(大径),内螺纹(小径) 一、德标软管接头: 这些接头通常是公制的,采用金属斜面硬密封或金属面带O型圈的弹性密封结构,共有超轻系列,轻系列和重系列三种形式。 密封锥面的角度要么是24°(带或不带O型圈),或者24°/60°内锥。通常通过测量接头的螺纹及钢管外径来对其进行识别。 1.DIN超轻系列(LL): 内螺纹60°外锥与外螺纹60°紧密的结合在一起,两者都是公制直螺纹。 标准:DIN20078-31), 派克外连接代号:C0

2.DIN轻系列(L)及重系列(S)不带O型圈结构: 此类60°外锥接头可与24°或60°内锥相配合,三者均为公制直螺纹。 标准:DIN20078-21)已作废,尚无替代标准 轻系列外连接端的派克代号:C3,C4,C5,C6 3.DIN24°轻系列(L)和重系列(S)带O型圈结构 外螺纹接头为公制直螺纹带24°内锥接头,内螺纹接头为公制直螺纹配24°外锥带O型圈结构 标准:ISO12151-2/ISO8434-1&ISO8434-4(原DIN20078-4,5,8,9)派克轻系列外连接型号:CA,CE,CF,D0 派克重系列外连接型号:C9,0C,1C,D2

二、英制标准管螺纹(BSP) BSP英制管螺纹接头也是采用金属斜面硬密封或金属面带O型圈的弹性密封结构,密封锥面的角度为60°。BSP英制螺纹有两种最常用的型式:英制标准直管螺纹(BSPP)和英制标准锥螺纹(BSPT)。 通过测量螺纹的大径和每英寸(25.4mm)的螺牙数来识别英制标准管螺纹。 1.BSPP金属与金属斜面硬密封标准 标准:BS5200 派克外连接型号:92,B1,B2,B4,D9 2.BSPP带O型圈软密封 标准:ISO12151-62) 派克外连接型号:EA,EB,EC,EE,D9

光纤接头类型

光纤接头类型 2010-07-17 20:20 转载自yanghai511 最终编辑yanghai511 光纤接头类型 常用的几种光纤接头: 1. LC到LC的,LC就是路由器常用的SFP,mini GBIC所插的线头:

2. FC转SC,FC一端插光纤不线架,SC一端就是Catalyst也好,其它也好 上面的GBIC所插线缆: 3. ST到FC,对于10Base-F连接来说,连接器通常是ST类型,另一端FC 连的是光纤布线架: 4. SC到SC两头都是GBIC的: 5. SC到LC,一头GBIC,另一头Mini-GBIC: 各种光纤接口类型介绍 光纤接头 FC 圆型带螺纹(配线架上用的最多) ST 卡接式圆型 SC 卡接式方型(路由器交换机上用的最多) PC 微球面研磨抛光 APC 呈8度角并做微球面研磨抛光 MT-RJ 方型,一头双纤收发一体( 华为8850上有用) 光纤模块:一般都支持热插拔, GBIC Giga Bitrate Interface Converter, 使用的光纤接口多为SC或ST型SFP 小型封装GBIC,使用的光纤为LC型 使用的光纤: 单模: L ,波长1310 单模长距LH 波长1310,1550 多模:SM 波长850 SX/LH表示可以使用单模或多模光纤 -------------------------------------------------------------------------------- 在表示尾纤接头的标注中,我们常能见到“FC/PC”,“SC/PC”等,其含义如下 “/”前面部分表示尾纤的连接器型号 “SC”接头是标准方型接头,采用工程塑料,具有耐高温,不容易氧化优点。传输设备侧光接口一般用SC接头 “LC”接头与SC接头形状相似,较SC接头小一些。 “FC”接头是金属接头,一般在ODF侧采用,金属接头的可插拔次数比塑料要多。 连接器的品种信号较多,除了上面介绍的三种外,还有MTRJ、ST、MU等,具体的外观参见下图 此主题相关图片如下: “/”后面表明光纤接头截面工艺,即研磨方式。 “PC”在电信运营商的设备中应用得最为广泛,其接头截面是平的。“UPC”的衰耗比“PC”要小,一般用于有特殊需求的设备,一些国外厂家ODF 架内部跳纤用的就是FC/UPC,主要是为提高ODF设备自身的指标。 另外,在广电和早期的CATV中应用较多的是“APC”型号,其尾纤头采用了带倾角的端面,可以改善电视信号的质量,主要原因是电视信号是模拟光调制,当接头耦合面是垂直的时候,反射光沿原路径返回。由于光纤折射率分布的不均匀会

皮带接头规范

1、橡胶基本知识 橡胶,同塑料、纤维并称为三大合成材料,是唯一具有高度伸缩性与极好弹性的高分子材料。橡胶的最大特征首先是弹性模量非常小,而伸长率很高。其次是它具有相当好的耐透气性以及耐各种化学介质和电绝缘的性能。某些特种合成橡胶更具备良好的耐油性及耐温性,能抵抗脂肪油、润滑油、液压油、燃料油以及溶剂油的溶胀;耐寒可低到-60℃至-80℃,耐热可高到+180℃至+350℃。橡胶还耐各种曲挠、弯曲变形,因为滞后损失小。橡胶的第三个特征在于它能与多种材料进行并用、共混、复合,由此进行改性,以得到良好的综合性能。橡胶的这些基本性能,是它成为工业上极好的减震、密封、屈挠、耐磨、防腐、绝缘以及粘接等材料。 第一章橡胶的种类、特性和用途 在全世界,橡胶(包括塑料改性的弹性体)的种类已超过100种。如果按牌号估算,实际上已超过1000种。 一:橡胶的分类 1.按原材料来源与方法 橡胶可分为天然橡胶和合成橡胶两大类。其中天然橡胶的消耗量占1/3,合成橡胶的消耗量占2/3。 2.按橡胶的外观形态 橡胶可分为固态橡胶(又称干胶)、乳状橡胶(简称乳胶)、液体橡胶和粉末橡胶四大类。3.根据橡胶的性能和用途 除天然橡胶外,合成橡胶可分为通用合成橡胶、半通用合成橡胶、专用合成橡胶和特种合成橡胶。 4.根据橡胶的物理形态 橡胶可分为硬胶和软胶,生胶和混炼胶等。 根据橡胶种类及交联形式,在工业使用上,橡胶又可按如下分类。 一类按耐热及耐油等功能分为:普通橡胶、耐热橡胶、耐油橡胶以及耐天候老化橡胶、耐特种化学介质橡胶等。 另一类按橡胶的软硬程度划分为:一般橡胶、硬橡胶、半硬质胶、硬质胶、微孔胶、海绵胶、泡沫橡胶等。 橡胶的分类 1)按橡胶的来源分类 1天然橡胶它是采集橡胶树或橡胶草等含胶植物中的胶汁,经过区杂质、凝聚、液压、干燥等加工步骤而制成的,其主要化学组成成分是不饱和的橡胶烃。 2合成橡胶它是从石油、天然气或煤和石灰石以及农副产品中(现在主要是从石油化工产品中)提炼某些低分子的不饱和烃做原料,制成“单体”物质,然后经过复杂的化学反应而获得的人工合成的高分子聚合物,故有人造橡胶之称。合成橡胶的种类很多,现在已经工业化生产的有:丁苯橡胶、顺丁橡胶、异戊橡胶、氯丁橡胶、丁基橡胶、丁晴橡胶、丁丙橡胶、氯磺化聚乙烯橡胶、丙烯酸酯橡胶、聚氨酯橡胶、硅橡胶、氟橡胶、氯醚橡胶、以及聚硫橡胶等。 2)根据橡胶的性能分类 1通用橡胶它是指产量大、应用广、在使用上一般无特殊性能要求的通用橡胶而言。主要有:天然橡胶、丁苯橡胶、丁晴橡胶、顺丁橡胶、异戊橡胶、氯丁橡胶、丁基橡胶等7大品种。3)用途分类

常见光纤跳线接口类型简介

光纤跳线(又称光纤连接器),通过将光缆两端都装上连接器接头,连接设备和光纤布线链路;一端装有插头则称为尾纤。光纤连接器在网络布线中应用广泛,一定程度上也影响着整个光传输系统的可靠性及其他各项性能。 下面对几种常用的光纤连接器进行详细的说明: 1.LC 型光纤跳线:连接SFP 模块的连接器,接头与SC 相似,但较SC 较小,它采用操作方便的模块化插孔(RJ)闩锁,插针和套筒的尺寸为1.25mm,是普通SC、FC 所用尺寸的一半。连接SFP 光模块,常用于路由器,一定程度上可提高光纤配线架中光纤连接器的密度。 2.SC 型光纤跳线:SC 的英文全称有时记做"Square Connector",因为它的外壳呈矩形,紧固方式为插拔销闩式,不须旋转。它是TIA-568-A 标准化的连接器,但初期由于价格昂贵(ST 价格的两倍)而没有被广泛使用。不同于ST/FC,SC 型光纤跳线是一种插拔式的设备,常作为连接GBIC 光模块的连接器,性能优异而逐渐被广泛使用。(路由器交换机上用的最多)常见光纤跳线接口类型简介

3.FC型光纤跳线:FC是Ferrule Connector的缩写,表明其外部加强件是采用金属套,紧固方式为螺丝扣。FC是单模网络中最常见的连接设备之一。它同样也采用2.5毫米的卡套,但早期FC连接器中的一部分产品设计为陶瓷内置于不锈钢卡套内。一般在ODF侧采用(配线架上用的最多),具有牢靠、防灰尘等优点。目前在多数应用中FC已经被SC和LC连接器替代。 4.ST型光纤跳线:ST的英文全称记做"Stab&Twist",即先插入,后拧紧。它外壳呈圆形,紧固方式为螺丝扣,芯外露。插头插入后旋转半周有一卡口固定。是多模网络(例如大部分建筑物内或园区网络内)中最常见的连接设备。(对于10Base-F连接来说,连接器通常是ST类型。常用于光纤配线架) 5.MT-RJ型光纤跳线:收发一体的方形光纤连接器,一头双纤收发一体。