文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电缆沟施工方案90835

电缆沟施工方案90835

电缆沟施工方案90835
电缆沟施工方案90835

一、工程概况

杭州市聚首路(沿江大道-月雅河)10kV电缆沟工程位置聚首路南起之江东路,北至月雅河,标准路幅宽度为40m全长约为1170m,10KV电缆沟的排管长度约为1764m(包括横穿管及支沟长度)。工作内容包括挖填土方、沟管浇捣铺设、电缆井浇筑预埋等。

二、施工准备

1.工程开工前,先由测量人员根据站区控制桩布设控制桩点,所有控制

桩都用混凝土进行加固围护,如有必要,还应用围栏围护。

2.土方工程开工前,根据施工图纸及轴线桩测放基槽开挖线。土方开挖

要注意不能让弃土掩盖控制桩及轴线桩。由于本工程为新建工程,场地高低不平,为保证能洒出开挖边线,应先用人工对场地周围进行平整。

3.组织有关技术人员熟悉图纸,了解各部分尺寸,制定相应的施工工序。

4.根据进度计划编制材料进场计划,组织施工力量,做好材料、成品、半

成品的加工订货及进场工作。

5.施工前做好各级技术交底,尤其是对工程的特殊性及技术质量要求要

详细交底,做到人人心中有数,严格按图纸及规范要求施工。

三、施工顺序

1.直埋玻璃钢套管电缆施工

定位放线→挖土→人工清槽→垫层施工→电缆管敷设→回填土→恢复原路面→竣工清理

直埋玻璃钢套管电缆基槽先用挖掘机破碎锤凿除混凝土路面后再进行开挖,挖除的所有垃圾经人工装自卸车运至水电处工地(运距约1.5km),再装车外随土方外弃。施工时所有材料都经人工装车从水电处工地运至施工现场。

2.钢筋混凝土电缆沟施工

基础部分:定位放线→挖土→人工清槽→测量放线→垫层混凝土浇筑→底板防水层施工→底板钢筋绑扎→底板混凝土浇筑→底板混凝土养护→侧壁定位放线→侧壁钢筋绑扎→满堂脚手架搭设→侧壁(及顶板)模板安装加固→(顶板钢筋绑扎)→混凝土浇筑→模板拆除→电缆沟身防水施工→回填土→竣工清理

四、主要施工方法

1.土方工程

(1)挖方

根据开挖深度,开槽放坡开挖,坡度系数1:0.75,以确保施工安全。

沟槽开挖采用挖掘机,由施工员用水准仪随时抄平,放出距坑底20cm 的水平桩,每隔2.5米打一个钢筋头,人工再根据水平桩铲平设计底标高,修整槽底,清挖的土随挖机挖出。以确保槽底土壤不被扰动或破坏。挖出的土应随水电处场面土方及时运走,无法运走应堆放在离基坑5米以外堆放,土不宜堆得过高,用推土机及时碾平压实。基底每边加宽30cm 的施工工作面进行开挖。基坑经建设、监理、甲方验收后,方可进行下一步施工。

(2)填方

回填的土方用挖机运至基坑边,由于汽车及压路机不能进入基坑内,

人工运土方到基坑内进行平整,采用打夯机进行分层夯实。直埋段使用细砂添实。

1)填土前,将基坑内的垃圾等杂物清除干净。

2)填土分层铺摊。每层铺土的厚度为200~300mm。

回填土方每层压实后,按规范进行环刀取样,测出土的干密度,达到要求后,再进行上一层的铺土。

2.检查井工程

(1)电缆工作井施工工艺如下:

电缆工作井开挖根据先深后浅的原则。

施工准备、测量放样—→电缆工作井开挖—→块石垫层—→C10混凝土垫层—→钢筋混凝土底板—→砌筑窨井—→工作井盖板

1)、施工准备、测量放样:

①施工前,做好各班组的技术工作,组织各工种负责人熟悉施工图纸,了解施工现场的实际情况,做好职工的安全、质量意识教育。

②组织施工机具设备进场,并进行检修和试用,确保无故障后,方投入施工中。

③组织钢管、钢筋、砂石等材料的进场工作,并做好原材料抽检试验工作。

④根据设计图纸及建设单位提供的座标网与控制点,正确进行管道的测量放样工作,沿线设置好临时水准点。

2)、井开挖:

根据现场的实际情况,本工程检查井开挖施工时,井挖深在1.5米以上时应采取措施防止土层塌方。井开挖以机械开挖为主,人工为辅的方

法施工,挖掘机挖土至离槽底0.3M时停止挖掘,由人工配合挖除并清理好槽底,基槽开挖好后,应及时组织验收,验收合格后及时进行下道工序施工,尽可能减少凉槽时间,施工时掌握天气变化,基槽严禁泡水。3)、块石垫层:

施工前在电缆工作井内用样桩复核高程,以控制垫层面的标高。

本工程采用50或100厚块石垫层,用颗粒级配良好的块石做垫层,并人工夯实。

4)、C10混凝土垫层:

在块石垫层上做100厚C10混凝土垫层。

5)、钢筋混凝土底板:

在C10混凝土垫层上做C20钢筋混凝土底板,内配Φ12@150双层双向板。槽底经验收合格后,即进行支模,按设计规定垫层宽度,高度,几何尺寸支好模板,模板安装牢固可靠,模板内侧每隔5米加净距支撑木,保证结构尺寸准确,经驻地监理验收合格后,进行浇筑垫层混凝土和混凝土养生。

3.砌筑井:

采用Mu10.0砖,M7.5水泥砂浆实砌,井壁做20厚1:2防水砂浆抹面。检查井在砌筑前应先清扫基础表面,清除杂物,并保持基础表面无泥浆。

在砌筑基础面上,应铺筑座浆后方可砌砖墙,砌墙应做到墙面平直、宽度一致,井体不走样,砌砖时每皮应错缝砌筑,内外搭接,并安装好铁爬梯,砖缝中砂浆均应饱灌,不得有通缝,缝宽一般为10mm。

砖墙砌筑至一定高度时,应采用1:2防水砂浆进行抹面,粉刷前应将

砖墙面洒水湿润,抹面工作应先刮糙打底后抹光,内外粉刷接缝应错开,以防渗水,粉刷后不得有起壳,裂缝等现象出现。

盖板面标高和人行道或道路面平。

4.钢筋工程

钢筋进场应先核对其材质、型号、数量,并应检查其出厂合格证或材质单,然后取样进行复试,经复试合格后方可用于本工程,不合格的钢筋不得使用。

本工程钢筋采用绑扎搭接,受拉钢筋搭接长度HPB为12d、HRB为8d。搭接头应相互错开,同一截面处钢筋绑扎接头数量不应大于总数的25%。钢筋遇到孔洞时应尽量绕过,不得截断,如必须截断对应与孔洞口加固环筋焊接锚固。

5.模板工程

(1)基础模板

1)基础模板采用木模板,底板模板安装按位置就位,外侧用脚手架做支撑,支撑在基坑侧壁上,支撑处垫短块木板。基础上部梁的模板加固利用梁两侧预埋钢筋进行加固模板。

2)由于基础底板与墙体分开施工,所以基础与墙体施工缝留在底板与侧壁连接的斜拖上,底板钢筋采用钢筋马凳支撑。模板边的顺直拉线较正,轴线、截面尺寸根据垫层上的弹线检查较正。模板加固检验完成后,用水准仪定标高,在模板面上弹出混凝土上表面平线。作为控制混凝土标高的依据。

(2)侧壁模板

1)侧壁厚度为250厚,侧壁内外侧模板用穿墙螺栓加以连接,再用斜

撑与基坑侧壁撑牢。

2)侧壁模板采用多层板,固定采用的螺栓拉杆,对拉螺栓水平间距700mm,竖向间距600mm。Ф14对拉螺栓采用3形扣件固定,将对拉螺栓与墙龙骨(双向钢管)可靠连接,保证模板不位移。

3)墙龙骨为双向钢管,内模支撑在地下室满堂脚手架上,外模支撑在外围双排脚手架上。

(3)梁模板

1)梁模板采用木模板,支撑方法采用满堂脚手架,梁底脚手架立杆

间距为800mm,平板处立杆间距为1000mm。

2)模板采用方木制作定型模板,使混凝土结构一次成活,避免修凿、

剔补。

(4)模板施工注意事项

1)混凝土浇筑前认真复核模板位置,复核模板垂直度和平整度及梁板

标高,检查预留孔洞、预埋铁件位置及尺寸是否正确,模板支撑是

否牢固,接缝是否严密。

2)混凝土施工前,清除模板内部的全部垃圾、杂物。

6.砼工程

本工程混凝土为商品砼,浇筑采用泵送入模。混凝土垫层用C10或C15,基础用C25或C30。

(1)底板混凝土浇筑

1)清理模板内的杂物;修补嵌填模板缝隙,加固好模板支撑;

2)钢筋模板办理隐检,并在模板上弹好混凝土浇筑标高线;

3)搭设好必要的进入基坑的脚手马道和浇筑脚手平台。

4)为保证混凝土拌合物的和易性和坍落度,严格控制水灰比、石子

级配及搅拌时间。

5)混凝土浇筑自由下落高度不宜超过2m。

6)振捣棒的操作,要做到“快插慢拔”,在振捣过程中,宜将振捣

棒上下略有抽动,每点振捣时间一般以20—30s 为宜,但应视混

凝土表面呈水平,不再显著下沉,不再出现气泡,表面泛出灰浆

为准。分层浇筑时,振捣棒应插入下层5cm 左右,以消除两层之

间的接缝。

7)养护期间,新浇筑的混凝土在12h 内铺草袋,并浇8-10cm水养护,

以保证混凝土内外温度差不超过250C,养护时间不少于14d。(2)侧壁混凝土施工

1)侧壁水平施工缝留在侧壁距底板300mm的位置,做法详见特殊部

位施工方法。

2)采用同配合比的细石混凝土或砂浆作垫块,确保保护层厚度。

3)混凝土振捣时间宜为20—30s,以混凝土开始泛浆和不冒气泡为

止,并避免漏振、欠振或超振。

4)施工缝上浇混凝土前,将混凝土表面凿毛,清除浮粒和杂物,

用水冲干净,保持湿润,再铺一层20—25mm 与原混凝土配合比

相同的水泥砂浆。

5)防水混凝土不宜过早拆模,拆模时混凝土表面温度与周围气温

之差不得超过15-200C,以防防水混凝土表面出现裂缝。

6)浇筑墙体混凝土连续进行,间隔时间不应超过2h,每层浇筑厚

度控制在50cm左右。

7)振捣棒移动间距小于40cm,每一振点的延续时间以表面呈现浮

浆为准,振捣器应插入下层混凝土5cm。振捣时注意钢筋密集及

洞口部位,为防止出现漏振,须在洞口两侧同时振捣。

(3)混凝土养护

立面混凝土涂刷养护液进行养护,拆模后立即涂刷均匀。平面混凝土用覆盖塑料薄膜浇水保潮养护时间不小于14 昼夜。

(4)混凝土试块制作

混凝土试块按规范规定制作,并在工地设试块标养室。取样应在现场随时抽取,取样与试件留置应符合下列规定:

1)同一配合比的混凝土取样不得少于一次;

2)每次取样至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件组数应根

据数量确定;

钢筋混凝土电缆沟伸缩缝间距为20m,宽度10mm,电缆沟施工完后用沥青麻絮填塞。

7.管道铺设

(1)沟槽开挖

1)、沟槽槽底净宽度以管外径加0.6m,开挖沟槽应严格控制基底高程,不得扰动基底原状土层,基层设计标高以上0.2-0.3m的原状土,应在铺管前人工清理至设计标高。如遇局部超挖或发生扰动,可换填砾石砂,并整平夯实。另槽底不得受水浸泡。沟槽放坡系数1:0.67。

2)、考虑雨天因素,应尽可能缩短开槽长度,在沟槽两侧开挖10㎝小边沟,并设置集水坑进行集中排水。一旦发生泡槽,应将受泡的软化土层清除,换填砾石砂。

(2)基础

1)、管道基础采用15㎝厚,宽度为管外径加5㎝的砾石砂垫层(检查进位置局部加大),上铺5㎝黄砂,并用人工找平,平板振动机压实。

2)、每处填筑前要进行基底清理,填筑过程中要严格按照有关土石方回填的技术操作规程和规范进行。做好取样、检测及记录工作,确保回填工程质量。

(3)管道安装及连接

1)、待用的管节按产品标准进行逐节质量检验,不符合标准者不得使用,并做好记号。

2)、管节现场搬运采用人工搬运,搬运时必须轻抬轻放,严禁管材在地面上拖拉。

3)、管节施工时,先根据设计图纸,对所要施工的管径大小做好标记,计算好排管顺序、长度和管节数,做到心中有数。

4)、管道安装可采用人工安装。槽不深时可用人工抬管入槽或用非金属绳索溜管入槽,依次平稳地放在砂砾垫层管位上。严禁用金属绳索勾住两端管口或将管材自槽边翻滚抛入槽中。

5)、承插口管安装,插口插入方向应与水流方向一致,承口逆水流方向安装由低点向高点依次安装。

6)、调整管材长短时可用手锯切割,断面应垂直平整,不应有损坏。

7)、管道接头采用与管径相配套的橡胶圈密封,连接前,应先检查胶圈是否配套完好,作业时应先将承口的内壁和插口的外壁工作面用棉纱清理干净,不得有泥土等杂物,并在承口内工作面涂上润滑剂,然后立即将插口端口的中心对准承口的中心轴线就位。

8)、插口插入承口时,小口径管可用人力,可在管端部设置木档板,用撬棍将被安装的管材沿着对准的轴线徐徐插入承口内,逐节依次安装。严禁采用施工机械强行推顶管子插入承口。

9)、雨天施工应采取防止管材漂浮的措施。可先回填到管顶以上大于一倍管径的高度。(但需监理同意)当管道安装完毕尚未还土而遭至水泡时,应进行管中心线和管底高程复测和外观检查,如出现位移、漂浮、拔口现象,应返工处理。

五、质量保证措施

1.钢筋应有出厂合格证原件,并做机械性能试验。

2.钢筋加工的形状、尺寸必须符合设计要求及施工规范规定。钢筋表面

应清洁,无损伤、油污、漆污和铁锈。

3.确保钢筋规格数量、位置符合设计要求,控制好钢筋保护层。

4.浇筑混凝土时要派专人负责,看护钢筋,确保钢筋保护层厚度及钢筋

不松动、不走型、不翘起。

5.在浇筑混凝土时应将模板和钢筋上的杂物、油污清理干净。施工缝处

的混凝土继续施工时,接缝处混凝土应先凿去浮浆,用水湿润,并浇一层水泥浆,使新旧混凝土结合良好。

6.搅拌好的混凝土运抵现场后应及时浇筑,浇筑时不可落差太大,防止

离析。楼板浇筑时,应用水准仪抄平,初凝前的混凝土先粗略找平,浇筑1—1.5h 以后,混凝土表面浮浆终凝前,再用木槎板进行认真找平。

六、安全技术措施

1.建立以项目经理为安全第一责任人的安全责任制,建立安全保证体系。

将责任落实到每个人身上,将安全管理置于严密控制之下。

2.工程开工前,针对工程特点,对所有施工人员进行安全教育,提高安

全意识。

3.所有施工人员入场前,必须进行安全教育,特殊工种需持证上岗。

4.施工现场的一切电源、电路、机电设备的安装、拆除必须由专职的电

工操作,各种电器设备,严格安装接地,接零和安装漏电保护,各种设备要求一机一闸。

5.夜间施工必须配备足够的照明设施。

6.加强安全防护,严禁违章作业,操作人员必须带好安全帽,严禁酒后

作业。

7.钢筋骨架绑扎时的临时固定架必须牢固。

8.危险区域、配电箱等处设置相应的安全标志牌。

9.现场各种用电设备不得超负荷运转,不准带病运转。

10.施工机械必须接地良好,操作电焊的人员必须佩带绝缘手套。现

场内导线接头须绝缘良好,导线完好无损,脱皮老化导线不得使用。

11.脚手架操作面满铺脚手板,外侧设挡脚板和1m 高两道护身栏杆,

脚手架上不得有探头板和飞板,板下面设安全兜网。

12.现浇混凝土的预留孔洞尺寸在150cm×150cm 以内,加固定盖板,

超过150cm×150cm 的洞口,四周设两道防护栏杆,中间挂水平安全网。

13.F-G段电缆沟施工时,施工作业人员必须配置安全带,将安全带悬

挂于坡顶护栏处。

七、雨季施工措施

1.雨季施工前组织有关人员认真分析雨季施工计划,根据雨季施工

措施,所需材料要在雨季施工前准备好。

2.成立防汛领导小组,制定防汛计划和紧急预防措施其应包括现场

和与施工有关的周边居民区。

3.夜间均设专职的值班人员,保证昼夜有人值班,并做好值班记录,

同时要设置天气预报负责收听和发布天气情况。

4.砼施工应尽量避免在雨天施工。大雨和暴雨天气不得浇注砼,新

浇砼应覆盖,以防雨水冲湿。

5.雨季期间应随时测定砂、石含水率,及时调整砼配合比,严格控

制水灰比。

6.现场钢筋堆放应垫高,以防钢筋泡水锈蚀。有条件的应把钢筋堆

放在钢筋骨架上。

7.雨后钢筋视情况进行防锈处理,不得把锈蚀的钢筋用于结构

上。

8.材料堆放场地要夯压坚实,并能及时排走雨水,保证不积水,不

能见水的物资存放入仓库内或有防雨措施。

9.雨期所需材料、设备如水泵、塑料布、草袋等提前准备。

10.基坑上部临边处,离基坑1米处设300mm高防水土堤,严禁场面

雨水流入基坑。

室外电缆沟施工方案(中英文)_secret

电缆沟开挖施工方案 Work Method of Cable Trench Excavation 编制:Compiled by: 审核:Reviewed by: 2009年10月21日 October 21, 2009

目录 Content 一. 概况OVERVIEW (3) 1.1 工程概况PROJECT OVERVIEW (3) 1.2 施工范围SCOPE OF WORK (3) 二.编制依据COMPILATION BASIS (4) 三.施工工艺流程CONSTRUCTION PROCESS: (4) 四. 前期准备PREPARATIONS (4) 4.1 技术准备TECHNICAL PREPARATION (4) 4.2 材料准备MATERIAL PREPARATION (5) 4.3 主要机具准备MAIN EQUIPMENTS PREPARATION (5) 4.4 作业环境准备OPERATING ENVIRONMENT PREPARATIONS (5) 五. 电缆沟施工 (5) 5.1 电缆沟测量、定位CABLE TRENCH MEASUREMENT AND POSITIONING (5) 5.2 电缆沟开挖CABLE TRENCH EXCA V ATION (6) 六. 质量控制QUALITY CONTROL (7) 6.1 电缆沟外形尺寸允许偏差表ALLOWABLE DEVIATED EXTERNAL DIMENSIONS OF CABLE TRENCH TABLE (7) 6.2 应注意的质量问题QUALITY ISSUES (8) 七. 成品保护FINISHED PROTECTION (8) 八. 施工记录CONSTRUCTION OF RECORD (8) 九. 安全生产、文明施工要求和措施SAFETY AND CIVILIZED CONSTRUCTION REQUESTS AND MEASURES (8) 附厂区电缆沟图:ATTACHED: CABLE TRENCH DRAWING (8)

电缆沟工程施工方案

第一章编制说明第一节编制依据 1.1 《XX市黄金大道北侧强电电缆沟工程招标文件》 1.2 《黄金大道北侧电缆沟设计方案》 1.3 我单位进一步现场踏勘所掌握的情况和资料; 1.4 招标文件规定的适用于本工程的各种施工规范; 1.5 我单位现有的施工技术、管理水平和机械设备配备能力及从事道路排水工程建设的经验。 第二节编制原则 2.1在充分理解招标文件的基础上,采用先进、合理、经济、可行的施工方案。 2.2在施工组织中体现环保意识,保护环境,并有较周密的环保措施。 2.3施工工艺与施工规范、设计要求及招标文件要求相符,并力求达到完善。 2.4 施工任务划分合理,施工进度安排符合实际情况。 2.5 采用先进、配套的施工设备和技术,确保工程质量和工期。2.6 针对本工程的地质情况和气候特征,有目的地优选施工方案。 第三节工程技术规范 本工程中将严格按照现行施工验收规范进行施工。 - 1 -

3.1 《砌体工程施工及验收规范》(GB50203—2002) 3.2 《砌体工程现场检测技术标准》(GB/T50315-2000) 3.3 《砼结构工程施工质量验收条文说明》(GB50204-2002) 3.4 《市政排水工程质量检验评定标准》(CJJ3-90); 第二章工程概况 第一节工程位置及范围 本工程位于XX市黄金大道北侧,此次业主招标的范围为黄金大道北侧的强电电缆沟工程,具体内容为:电缆沟长5.1公里,电缆井18座及施工过程中的三通一平。 第二节工程施工条件 目前,施工现场的三通一平工作尚未进行,场外道路已接通,目前整个施工场地的水、电、交通及通讯条件均需要施工单位自行接通,才能满足施工需求。 第三节主要工程数量表 序号名称规格单位数量备注 3 M 1 挖方 19100 3填方 2 12900 M 3

电缆及电缆沟施工规范、施工方案

直埋电缆线路工艺标准 一、总则 1.1目的:为使电缆线路分项工程施工作业规范化,促进施工技术进步,确保施工质量,制定本施工工艺标准。 1.2适用范围:本工艺标准适用于工业与民用建筑安装工程中的建筑电气分部电缆线路分项工程施工作业,对于特定场所施工作业有特殊专业要求的应按规定进行。 1.3施工作业条件 1.3.1和分项工程相关的施工技术文件应齐全有效,如施工图、图纸会审纪要、施工组织设计、质量计划、工艺评定标准,及相关技术标准、规范、标准图等。 1.3.2参与施工的作业人员应具备相应的施工技术资质,需要时应安排对该项施工作业的适应性培训,考核合格者才能准许上岗作业。 1.3.3本项施工作业应使用的机具性能必须满足施工特性需要,且操作安全可靠,用于检测的计量器具量程、精确度应符合测量对象的要求,且在规定的有规检定周期内。 1.3.4施工环境 (1)直埋电缆沟按施工图控好,其深度应满足规范要求,底砂铺好,沟内无杂物。 (2)电缆敷设宜选择无雨天气下进行,气温宜在0℃以上。 2、操作工艺 2.1工艺流程图 2.2工艺流程细则 2.2.1准备工作 (1)对用于施工项目的电缆进行详细检查,其型号、电压、规格等应与施工图设计相符;电缆外观应无扭曲、坏损及漏油、渗油现象。 (2)电缆应进行绝缘电阻检测或耐压试验。 a、1KV及以下电缆,用1000V兆欧表测其线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ。 b、6-10KV电缆应经检测绝缘电阻、直流耐压和泄漏试验,试验标准应符合国家标准规定。

c、油纸绝缘电缆,测试不合格者,应检查芯线是否受潮,如受潮,可锯掉一段再测试,直到合格为止。检查方法是:将芯线绝缘纸剥下一块,用火点着,如发出叭叭声,即电缆已受潮。 d、电缆测试完毕,油纸绝缘电缆应立即用焊料(铅锡合金)将电缆端头封好,其它电缆应用橡塑材料封头。 (3)按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,减少电缆接头。 (4)电缆线路所需敷设的电缆保护管应加工好并放置现场。电缆保护管的加工应符合以下要求:①管口应无毛剌和尖锐棱角,管口宜做成喇叭形。②电缆管在弯制后,不应有裂缝和显著的凹瘪现象;电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。③金属管应在外表涂防腐漆或涂沥青。 (5)电缆放线架应放置稳妥,钢轴的强度和长度应与电缆盘重量和宽度相配合。 2.2.2电缆敷设 (1)电缆敷设可用人力拉引或机械牵引。用机械的最大牵引强度宜满足表-1的规定,其速度不宜超过15m/min,且应在牵引头或钢丝网套与牵引钢缆之间装设防捻器。 电缆最大牵引强度(N/mm2)表-1 牵引方式牵引头钢丝网套 受力部位铜芯铝芯铅套铝套塑料护套 允许牵引强度70 40 10 40 7 (2)电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,不应使电缆在地面摩擦拖拉。电缆上不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤。 (3)电缆弯曲半径应符合规范要求,在沟内敷设应有适当的蛇形弯,电缆的两端、中间接头、穿管处、垂直位差处均应留有适当的余变。 (4)电缆之间,电缆与其它管道:道路、建筑物等之间平行和交叉时的最小净距,应满足规范的要求。 (5)冬季敷设电缆,温度达不到规范要求时,应将电缆提前加温。 (6)电缆敷设应设置联络指挥系统,宜以无线电对讲机联络,手持扩音喇叭指挥。 2.2.3覆砂盖砖 (1)电缆敷设完毕,应请建设单位、监理及质量监督部门作隐蔽工程验收,作好记录、签字。 (2)电缆上面与电缆下面一样,覆盖10cm砂土或软土,然后用砖或电缆盖板将电缆盖好,覆盖宽度应超过电缆两侧5cm。 2.2.4回填土

电缆沟施工方案(用)

宜昌白家冲220kV变电站增容改造工程 电缆沟施工方案 宜昌三峡送变电工程有限责任公司 宜昌白家冲220kV变电站增容改造施工项目部 2015年01月26日

批准:年月日 审核:年月日 编写:年月日 电缆沟施工方案 一编制依据 1、《工程测量规范》GB50026—2007 2、地基与基础工程施工质量验收规范GB50202-2009 3、《混凝土结构工程施工及验收规范》GB 50204—2002 4、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011

5、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 6、建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2001 7、《国家电网公司基建质量管理规定》(国网(基建/2)112-2014) 8、《国家电网公司基建安全管理规定》(国网(基建/2)173-2014) 9、《国家电网公司输变工程施工安全风险识别评估及预控措施管理办法》(国网(基建/3)176-2014) 10、《110kV~1000kV变电(换流)站土建工程施工质量验收及评定规程》(Q/GDW1183-2012) 11、湖北省电力勘测设计院设计的电缆沟施工图纸。 12、宜昌白家冲220kV变电站增容改造工程施工组织设计 二、工程概况 白家冲220kV变电站增容改造站址位于湖北省宜昌市伍家岗,该工程电缆沟均为砖砌电缆沟。 三施工Array部署 根椐电 缆沟施工图 清理施工作 业面。人员、设备根据工程量及工期要求进行配备,配备原则为满足施工要求,具备突击能力,保证连续施工,争取提前完成任务。本工程共计划投入电缆沟施工人员20 人(高峰),计划工期15天。 具体步骤如下: 本工程主要由2个施工作业班组,瓦工作业班组、综合作业班组。施工班组的任务划分和布置为: 1. 瓦工作业班组:负责电缆沟的混凝土浇筑、砌砖、粉刷施工。 2.综合作业班组:反铲挖掘机操作员1 人、测量人员2人、管理人员3 人负责测量、施工管理及协调工作。 3.主要机械设备表 4.主要测量检验设备表

电缆沟施工方案

电缆沟施工方案 Prepared on 22 November 2020

目录

一、编制依据 (1)武汉经济技术开发区官莲湖路建设项目电缆沟工程施工图设计 (第一册) (2)官莲湖路总体施工组织设计 (3)《工程测量规范》(GB50026-2007) (4)《电缆敷设》(图集00DX001) (5)《地沟及盖板》(图集02J331) (6)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) (7)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 二、工程概况 工程基本概述 官莲湖路电缆沟(K0+~K4+800)工程,起点位于常军路与官莲湖大道交叉口处,止点于黄陵污水处理厂,工程全长为4929m,设计内容为电缆沟,电缆沟布置在道路中线北侧人行道下。具体位置见标准横断面图及平面图。 电缆沟施工内容有电缆沟、电缆井、电力管群等。电力管群采用钢筋砼结构;电力井,电缆沟采用混合结构(即砖混结构)。 标准横断面图如下: 主要工程数量表 主要工程数量表

三、施工部署 区段划分 根据业主要求,为了保证黄陵污水厂运营,K2++800段电缆沟需在2012年4月30日完成,工期较紧。关于该段路基施工及排水支管施工组织安排详见官莲湖路施工组织设计。 故将该电缆沟工程分2部分实施,分为2个作业区段,K0+~K2+为一工区,电缆沟结构净尺寸为1.0m×1.0m; K2+~K4+800为二工区,电缆沟结构净尺寸为0.8m×0.8m。 电缆沟配合各标段道路施工同步进行,在该段道路路基完成后,方可进行电缆沟施工。 施工准备 (1)劳动力计划 拟投入的劳动力计划 劳动力计划表

电缆沟施工方案

一、工程概况 杭州市聚首路(沿江大道-月雅河)10kV电缆沟工程位置聚首路南起之江东路,北至月雅河,标准路幅宽度为40m全长约为1170m,10KV电缆沟的排管长度约为1764m(包括横穿管及支沟长度)。工作内容包括挖填土方、沟管浇捣铺设、电缆井浇筑预埋等。 二、施工准备 1.工程开工前,先由测量人员根据站区控制桩布设控制桩点,所有控制 桩都用混凝土进行加固围护,如有必要,还应用围栏围护。 2.土方工程开工前,根据施工图纸及轴线桩测放基槽开挖线。土方开挖 要注意不能让弃土掩盖控制桩及轴线桩。由于本工程为新建工程,场地高低不平,为保证能洒出开挖边线,应先用人工对场地周围进行平整。 3.组织有关技术人员熟悉图纸,了解各部分尺寸,制定相应的施工工序。 4.根据进度计划编制材料进场计划,组织施工力量,做好材料、成品、半 成品的加工订货及进场工作。 5.施工前做好各级技术交底,尤其是对工程的特殊性及技术质量要求要 详细交底,做到人人心中有数,严格按图纸及规范要求施工。 三、施工顺序 1.直埋玻璃钢套管电缆施工 定位放线→挖土→人工清槽→垫层施工→电缆管敷设→回填土→恢复原路面→竣工清理

直埋玻璃钢套管电缆基槽先用挖掘机破碎锤凿除混凝土路面后再进行开挖,挖除的所有垃圾经人工装自卸车运至水电处工地(运距约1.5km),再装车外随土方外弃。施工时所有材料都经人工装车从水电处工地运至施工现场。 2.钢筋混凝土电缆沟施工 基础部分:定位放线→挖土→人工清槽→测量放线→垫层混凝土浇筑→底板防水层施工→底板钢筋绑扎→底板混凝土浇筑→底板混凝土养护→侧壁定位放线→侧壁钢筋绑扎→满堂脚手架搭设→侧壁(及顶板)模板安装加固→(顶板钢筋绑扎)→混凝土浇筑→模板拆除→电缆沟身防水施工→回填土→竣工清理 四、主要施工方法 1.土方工程 (1)挖方 根据开挖深度,开槽放坡开挖,坡度系数1:0.75,以确保施工安全。 沟槽开挖采用挖掘机,由施工员用水准仪随时抄平,放出距坑底20cm 的水平桩,每隔2.5米打一个钢筋头,人工再根据水平桩铲平设计底标高,修整槽底,清挖的土随挖机挖出。以确保槽底土壤不被扰动或破坏。挖出的土应随水电处场面土方及时运走,无法运走应堆放在离基坑5米以外堆放,土不宜堆得过高,用推土机及时碾平压实。基底每边加宽30cm 的施工工作面进行开挖。基坑经建设、监理、甲方验收后,方可进行下一步施工。 (2)填方 回填的土方用挖机运至基坑边,由于汽车及压路机不能进入基坑内,

电缆沟施工方案

目录

一、编制依据 (1)武汉经济技术开发区官莲湖路建设项目电缆沟工程施工图设计 (第一册) (2)官莲湖路总体施工组织设计 (3)《工程测量规范》(GB50026-2007) (4)《电缆敷设》(图集00DX001) (5)《地沟及盖板》(图集02J331) (6)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) (7)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 二、工程概况 工程基本概述 官莲湖路电缆沟(K0+~K4+800)工程,起点位于常军路与官莲湖大道交叉口处,止点于黄陵污水处理厂,工程全长为4929m,设计内容为电缆沟,电缆沟布置在道路中线北侧人行道下。具体位置见标准横断面图及平面图。 电缆沟施工内容有电缆沟、电缆井、电力管群等。电力管群采用钢筋砼结构;电力井,电缆沟采用混合结构(即砖混结构)。 标准横断面图如下: 主要工程数量表 主要工程数量表

区段划分 根据业主要求,为了保证黄陵污水厂运营,K2++800段电缆沟需在2012年4月30日完成,工期较紧。关于该段路基施工及排水支管施工组织安排详见官莲湖路施工组织设计。 故将该电缆沟工程分2部分实施,分为2个作业区段,K0+~K2+为一工区,电缆沟结构净尺寸为1.0m×1.0m; K2+~K4+800为二工区,电缆沟结构净尺寸为0.8m×0.8m。 电缆沟配合各标段道路施工同步进行,在该段道路路基完成后,方可进行电缆沟施工。 施工准备 (1)劳动力计划 拟投入的劳动力计划 劳动力计划表 拟投入的主要机械设备 主要机械设备表

主要周转材料表 二工区进度计划从2012年3月15日至2012年4月30日,一工区进度计划从2012年4月15日至2012年5月31日。 计划横道图如下:

电缆沟专项施工方案

电缆沟专项施工方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

工程二标段 电缆沟施工方案 工程名称:段 施工单位: 编制人: 日期: 2017年06月10日

目录 一、工程概况........................................................................... 错误!未定义书签。 二、编制依据........................................................................... 错误!未定义书签。 三、编制遵循原则 ................................................................... 错误!未定义书签。 四、主要技术经济指标............................................................ 错误!未定义书签。 1、工期目标 ........................................................................... 错误!未定义书签。 2、质量目标 ........................................................................... 错误!未定义书签。 3、安全、文明施工目标 ........................................................ 错误!未定义书签。 4、环保目标 ........................................................................... 错误!未定义书签。 五、施工部署........................................................................... 错误!未定义书签。 1、施工组织管理.................................................................... 错误!未定义书签。 六、施工准备及施工技术措施 ................................................ 错误!未定义书签。 1、施工准备 ........................................................................... 错误!未定义书签。 2、施工技术措施.................................................................... 错误!未定义书签。 七、剪力墙与顶板混凝土施工 ................................................ 错误!未定义书签。 八、盖板预制安装 ................................................................... 错误!未定义书签。 九、内外预埋铁件安装............................................................ 错误!未定义书签。 十、质量目标及保证措施体系 ................................................ 错误!未定义书签。十一、安全施工措施 ............................................................... 错误!未定义书签。十二、文明施工与环保措施 .................................................... 错误!未定义书签。

电缆沟施工方案

电缆沟施工方案-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

110kV东山变电站迁改移建工程 电 缆 沟 施 工 方 案 云南德泰宏森源电力工程有限公司 二零一六年九月

一、工程概况 110kV东山变电站迁改移建工程电缆沟具体概况如下:SW-400×400电缆沟长为米,SW-400×600电缆沟长为米,SW-600×600 电缆沟长为米,SW-800×800电缆沟长为米,SW-1000×1200电缆沟长为米;GGL-800×800电缆沟长为米,GGL-1000×1200电缆沟长为米,GGL-1200×1500电缆沟长为米。电缆沟包边采用∠50×5×4镀锌角钢,四周与钢筋焊接,现场浇作。 SW-400×400电缆沟、SW-400×600电缆沟及SW-600×600电缆沟为砖砌体,其余为钢筋砼现浇电缆沟。 二、编制依据 1、《混凝土结构工程施工及验收规范》GB 50204—2011 2、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 3、《110kV~1000kV变电(换流)站土建工程施工质量验收及评定 规程》Q/GDW183-2008 三、电缆沟施工 施工准备 (1)材料的准备

本工程电缆沟分为钢筋混凝土浇筑和砖砌电缆沟,其钢筋混凝土电缆沟采用商品混凝土浇筑,模板应采用表面平整、加工精密、有一定刚度的多层胶合板;钢筋应进行外观及资料检查,并经取样送检复试合格。砖砌电缆沟砌体采用Mu10砖,水泥砂浆砌筑(2)技术准备 1)图纸会审:会审由专业到综合的顺序逐步进行。会审前参加人员熟悉图纸,准备意见,并进行必要的核对。会审后,由现场施工技术负责人向现场各专业工种进行施工图纸交底。 2)技术交底:由于本工程部分电缆沟在变电站带电区域,施工前应与本变电站运行维护人员协商,并请设计人员一同到现场踏勘,做好相应安全技术措施。每个措施必须进行施工技术交底,技术交底内容充实,具有针对性和指导性,全体参加施工的人员都要参加交底并签字,并形成书面交底记录。 3)定位放线:根据变电站总平面布置图,采用经纬仪、拉线、尺量、定出电缆沟的基准线。 电缆沟基槽开挖 根据设计要求,基槽土方开挖至电缆沟底基础设计标高,电缆沟壁应根据土质要求及电缆沟深度放坡,电缆沟基槽两侧设排水沟及集水井,以防止沟壁坍塌。开挖完成后,组织相关人员(设计勘察单位、施工单位、监理单位、业主)进行验槽,并做好记录。浇筑混凝土底板垫层

电缆沟工程施工方案

电缆沟工程施工方案 (1)电缆沟: 本工程电缆沟横断面尺寸为:净宽×净高=1.0m×1.0m,长1200m。电力电缆沟施工工艺框图 a、测量放线,设立中线桩。 b、人工配合机械挖基坑并整平夯实。 c、浇筑素砼基础:用移动式搅拌机拌制砼,机动翻斗车运送砼,人分灰浇筑,插入式和平板振动器捣固,人工抹平,终凝后酒水养护。 d、人工砌筑沟壁,砌筑前红砖应充分洒水湿润,水泥砂浆配合比应送市检站做试验确定,砂浆用200L 的砂浆搅拌机拌制,砌筑砂浆必须饱满,测量放线管沟开挖抽水验槽砼垫层预埋支架砼基础砌筑砖墙砼压顶钢筋制安墙体抹灰盖板沟外回填夯实密实度检测墙面应平整垂直,砌筑时应按设计图要求安砌电缆支架,电缆沟每25m,设一道沉降缝,缝宽3cm,缝中填塞沥青木丝板和防水胶泥。 e、沟内壁水泥砂浆抹面,外壁用防水砂浆抹面,抹面应用水泥膏压光,不得有空鼓或裂缝等现象。 f、预制钢筋砼盖板,按设计图纸要求委托业主指定的预制厂预制或在施工现场的预制场预制。 g、盖板安装:采用人工安装,安装时,支承面用1:2.5 砂浆座底,安装必须平整顺直。 h、沟侧回填土:回填用人工分层进行,边回填边夯实,两侧回填应

对称进行。 (2)电缆排管施工: 本工程过路电缆排管采用水煤气钢管,GG2×8φ150 长146m,和GG2 ×8φ151 长32m,GG-6φ150(砼包封)长43m。过路均采用C25 包封。 a、测量定线,作好标桩。 b、基槽开挖,整平夯实。 c、浇筑垫层砼。 d、垫层砼强度达到2.5Mpa 后,进行排管敷设。 e、排管敷设后,两侧安模,进行浇灌砼包封。 f、回填:当砼强度达到80%后,进行回填、分层夯实。 (3)电力接力井、人孔井施工 本工程电缆方形接力井2 座,管道衔接井13 座。墙体采用100 号水泥砂浆砌75 号红砖,内外壁用1:2.5 防水砂浆抹面厚1.5cm,外壁涂氯丁胶沥青防水涂料,底板采用100 号素砼,接力井盖板采用250 号钢筋砼,手孔井用铸铁井盖作盖板。 a、测量定位。 b、基坑开挖,整平夯实。 c、浇筑底板砼。 d、井壁砌筑,待底板砼强度达到2.5Mpa 后,进行井壁砌筑,砖缝砂浆要饱满(红砖要充分洒水湿润),墙体要平整垂直。 e、内外壁抹防水砂浆,用水泥膏压光,不得有空鼓或裂缝等现象。 f、外壁涂沥青防水涂料。

带电电缆沟施工方案

220千伏经贸至水贝II回线路工程 批准: 审核: 编写: 中国能源建设集团广东电力工程局有限公司 二0一五年十一月

目录 一、工程概况 (4) 二、编制主要依据 (4) 三、施工计划 (4) 四、施工组织部署 (4) 4.1施工用水 (4) 4.2临时用电 (4) 4.3组织机构 (4) 4.4主要负责人及部门职责 (5) 4.5主要机械设备需用计划 (8) 五、施工方案 (9) 5.1施工准备 (9) 5.2测量定位放线 (9) 5.3地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施 (10) 5.4顶管施工 (11) 5.5电缆沟施工 (13) 5.6埋管施工 (14) 六、施工资源配置计划 (15) 6.1劳动力配置计划 (15) 6.2机械设备配置计划 (15) 6.3施工材料配置计划 (16) 七、管线保护措施 (16) 八、安全文明保证及环境保护措施 (17) 8.1保证施工安全措施 (17) 8.2工作范围内的临时防护措施 (17) 8.3穿越施工现场安全防护措施 (18) 8.4临时用电安全技术措施 (18) 8.5机械设备安全管理措施 (18)

8.6文明施工措施 (19) 8.7环境保护管理措施 (19) 九、应急救援预案 (20) 9.1突发事件应急预案 (20) 9.2组织机构 (20)

一、工程概况 1.1 概况 220千伏经贸站至水贝站电缆线路工程:新建单回电缆路径长7.43千米。220千伏经贸变电站间隔扩建工程、220千伏水贝变电站间隔扩建工程。 本工程路径从220kV经贸变电站至220kV水贝变电站,经木棉花路、嘉宾路、宝安南路、深南东路、河边路、桂园路、红桂路、宝安南路、笋岗东路、洪湖路、洪湖公园、文锦北路、布心路、心安路、太安路,新建电缆路径长7.43km。 本工程电缆线路位于深圳市罗湖区,该地区属于深圳市老城区,交通拥挤,人流密集,过路电缆大部分采用顶管敷设。本工程在经贸站侧大部分利用原清经线建设时预留的电缆沟和过路管,出站段通过改造现有电缆通道进行敷设,在水贝站出站段利用已经停用的清水线电缆通道。 二、编制主要依据 1. 220千伏经贸至水贝II回线路工程施工合同; 2.工程建设法律、法规和有关规定文件; 3. 现行相关的国家标准、行业标准、地方标准; 4. 中国南方电网有限责任公司标准、规定、规章、制度等; 5. 深圳供电局标准、规定、规章、制度等; 6. 中国能源建设集团广东电力工程局有限公司标准、规定、规章、制度等; 7. 中国能源建设集团广东电力工程局有限公司的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系文件等; 8. 中国能源建设集团广东电力工程局有限公司现有技术力量、劳动力、机具等资源情况。 三、施工计划 3.1施工进度计划 计划2015年11月25日开工,至2016年11月30日完工。 四、施工组织部署 4.1 施工用水 本工程施工用水拟接附近居民生活用水或水车送水。 4.2 临时用电部署 临时用电采用自备1台30KW发电机进行供电。低压采用三相五线制,实行三级配电,即总箱/分箱/施工配电箱,保证用电设备“一机一闸一漏电”。

电缆沟施工方案.

一、编制依据: 1、厂区电缆沟(F3761S-Z0107-07) 2、地下沟道详图图集(TD-GL2004-0101-03) 3、《电力建设施工质量验收及评定规程(土建工程篇)》(DL/T5210.1-2005) 4、《钢筋混凝土结构施工规范》(GB50204-2002) 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002) 二、工程概况 厂区电缆沟截面主要有900×1200、1100×1200两种规格。除过道路外,均为素混凝土,底板及侧壁厚均为200mm,沟盖板盖到沟壁外沿(除过道路处)3cm。沟道盖板顶高出场地碎石顶100mm。过道路处按照河南省电力勘测设计院地下沟道详图图集TD-GL2004-0101-03电缆隧道配筋图施工。 施工时分区、分段进行,并将相邻管沟一次施工,以减少重复开挖。沟道施工时,参照相关专业图纸核对坐标、标高及接口位置,如发现问题应立即向主管领导反映,及时解决。 三、施工准备 3.1、技术准备 图纸会审后,施工人员应认真熟悉图纸、标准图集及施工方案和技术核定单,并严格按照施工方案和技术核定单的要求对作业班组进行详尽的技术交底及安全、文明施工交底。 测量人员应认真检测测量仪器及工具,确保其测量精度符合设计及规范要求,然后在技术部门的配合下准备对基槽进行准确定位,对沟道底标高、过道路沟道顶标高等做到理解准确,定位和标高正确。 3.2、现场准备 现场三通一平工作已经完成,各种施工准备工作已经完成,现场已基本具备开工条件。

3.3、物资准备 物资及设备供应部门应提前联系好反铲挖掘机(1台),自卸汽车(2辆)等机具设备,并根据工程的实际进展情况,确定各种机械设备的准确进场日期;所有进场机械设备、车辆均需经过检修、试运转合格后,方可进行施工。 主要工程材料已采购,周转工具已准备。 3.4、劳动力准备 施工队伍已进场。 四、施工方法 4.1、定位放线及基坑开挖 4.1.1、根据厂区座标及高程控制点对电缆沟两侧轴线进行准确定位及高程引测,并定出轴线控制桩及高程控制桩,撒出基坑开挖边线,经公司自检合格并报请监理验线合格后,即可进行基坑开挖。 4.1.2、基坑开挖放坡取1:0.33,每边工作面为600mm宽,按设计图纸进行抄出沟底的坡度。采用反铲挖掘机开挖,人工清理底面。 4.2、沟道施工 4.2.1、沟道垫层 垫层支模前,首先由专业测量人员定位出垫层中心线,再用白灰撒出垫层模板边线,并保证其位置正确,用 18钢筋头(长300mm)锚固定方木模板。安装完毕后,测量人员要复测模板基底标高。垫层内超高部位要由人工开挖至设计标高。 4.2.2、沟底、沟壁及沟盖板 1)垫层浇筑时,要留设沟壁插筋,插筋为Φ12@1000,外露300,插入垫层内300,垫层内插筋需弯折。垫层施工完毕后,沟底、沟壁分两次施工。沟道内壁采用覆膜胶合板的清水砼模板体系。侧壁浇筑完后,拆除内支撑及模板后,浇筑沟道底板。 2)沟道侧壁埋件的安装:埋件要钻φ5孔,用M5螺栓固定在侧模上。 沟壁顶设企口,沟盖板盖过企口,两侧均大出企口外侧30mm。混凝土沟每隔20米,设一个宽20mm的伸缩缝,并在沟道跨道路与非跨道路连接处和室内

电力工程电缆沟道施工方案

(一)、施工方案 根据本工程的工程情况和特点,施工总体安排为:施工分三个施工段、四个步骤进行施工,三个施工段分别为第一施工段:灞河-港务西路段,全长2127米。第二施工段:港务西路-港务大道段,全长2320米。第三施工段:港务大道-纺渭路段,全长1605米。四个步骤即先进行电力管沟土方工程的施工,再进行电力管沟的施工,然后进行电缆井的施工,最后进行电缆支架的安装,施工中各个施工段之间采用平行作业,工序之间采用流水作业。 (二)、钢筋混凝土电力管沟工程施工方法 1、开挖基础 开挖沟槽时,派专人指挥土方机械及施工车辆,挖土时严禁超挖,保证基底10-20厘米预留土,人工清底,基础压实度符合施工规范的要求,开挖宽度、深度及放坡符合规范规定的施工要求。 2、C15混凝土垫层 待基底素土夯实完成后,进行测量放线,浇打C15混凝土垫层振捣密实,表面应抹平压光。 浇筑混凝土垫层时,严格控制基础面高程,允许偏差宜比设计基础面低,但不应大于10mm。 采用商品混凝土,严格控制混凝土坍落用。 混凝土用平板振捣器振至密实,密实标志是混凝土停止下沉,不再冒出气泡,表面呈现平坦,泛浆。 3、电缆沟及检查井底板、墙、顶板钢筋制作

(1)、钢筋进场检验: (2)、钢筋放样: (3)、钢筋加工 4、电缆隧道及检查井底板、墙、顶板钢筋绑扎 (1)、底板钢筋绑扎时,按画好的间距,先摆放受力主筋,后放分布筋,预埋件、预留孔等及时配合安装。板内纵向受力筋,采用绑扎连接与电弧单面焊相结合,基础底板钢筋保护层厚30㎜。 (2)、交叉部位钢筋采用十字兜扣绑扎,底板钢筋短向不设接头,长向钢筋接头相互错开。 (3)、墙体钢筋绑扎先绑外侧,再绑内侧,双排钢筋之间绑扎拉筋@400mm (4)、顶板钢筋绑扎:清理模板上面杂物,放出下层主筋间距线,按间距先放主筋,再放分布筋,预埋件及时配合安装。绑扎完毕后放上马凳再绑上层钢筋。 (5)、钢筋保护层厚度采用废石材料作垫块,呈梅花状布置,间距600mm。厚度以设计要求为准。 5、模板工程 模板安装 垫层模板采用木模,多层板加木方加固,下地锚,两侧对顶斜撑间距不大于800mm加固。 基础底板与墙模板采用木模,要保证几何尺寸准确。模板接缝严密、平整、不漏浆、表面干净,并涂非油类隔离剂。模板加固采用木方及钢管结合用∮12止水螺栓加固。

电缆沟工程施工方案及方法

电缆沟工程施工方案及 方法 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

电缆沟工程施工方案及方法 1、土方工程: 电缆沟采用人工挖土,其挖土边坡作垂直立面。挖土时不一次性挖至基底标高,留5- 10cm土方,以防标高控制不准和雨后扰动,引起槽底超深,天气睛好后用水准仪抄平,每2m设一测点,定子桩,按设计坡度一次性铲平到垫层底标高,验收符合要求后,抓紧浇筑混凝土垫层,混凝土垫层现场搅拌,并用平板振动器振实。为不致使电缆浸泡在雨水中,不允许电缆沟内长期积水,应确保流水畅通,在电缆内需设千分之二的泻水坡度。所有土方除留足回填土外,余土用装卸机运至业主指定地点。 2、电缆沟墙体 ⑴找平:弹线砌墙前,应先在垫层顶面用水泥砂浆或细石混凝土找平。然后根据所提供的尺寸弹出墙身轴线。 ⑵立皮数杆:皮数杆是控制墙体高度的标志杆。其上划有每皮砖和灰缝的厚度,予埋件的位置。用以控制砌体的竖向尺寸,皮数杆一般立在墙体的转角处,每隔10-15m立一根,使皮数杆上的±与提供的±相吻合。 ⑶盘角、挂线:墙角是确定墙面的主要依据,故可以根据皮数杆先砌墙角,然后拉准线砌中间墙身。 ⑷铁件予埋:砌筑过程中,根据皮数杆上的标志的予埋铁件位置预埋,施工中需注意:①钢筋需热镀锌,在施工过程中不得破坏钢筋的镀锌层则需作防腐处理;②钢筋两端的高度应保持一致。 ⑸检查:砌筑过程中应及时进行检查。尤应注意墙的检查。轴线位移不大于10mm,墙顶尺寸不超过±15mm,墙身垂直度用托线板检查,垂直度偏差5mm,砖水平度用水平尺检查水平缝的平直度允许偏差,在10m长度内,不大于10mm。 3、电缆沟粉刷 ⑴设计采用1:2水泥防水砂浆粉刷,厚度20mm,转角处抹成钝角。 ⑵抹灰前,砖墙表面的灰尘、污垢和油渍等,应清理干净。对于过于干燥的基层,要洒水湿润,并在墙上先刷水泥浆或洒水泥浆处理。 ⑶为有效的控制墙面抹灰厚度与平直度,抹灰前应先检查基层表面的平整度,并用1:2水泥砂浆设置标志和标筋,作为底层抹灰的依据以便找平。 ⑷施工过程中每层厚度不宜过厚,否则不但操作困难,也易于空鼓,起壳。而且,由于内外收水快慢不同,也容易引起裂纹。涂抹每遍厚度控制在5-7mm范围内。 4、墙身压顶找平 人行走时电缆沟板有晃动,发出响声,压顶面不够平整是其重要原因之一。为此,应事先分段在电缆沟,两侧的墙身顶面设置标志,按标志抹面平整,检查其表面是否在同一直线上。 5、预制钢筋混凝土盖板 ⑴为有效的控制电缆沟盖板边框的变形,依据图纸尺寸制作定型模具,焊接电缆沟盖板边框及钢筋网片。 ⑵电缆沟盖板混凝土的浇筑,按照混凝土配合比通知单,严格控制计量,用平板振捣器来回振捣,移动间距应能保证振捣到已振实部分的边缘。随捣随抹。

电缆沟及电缆井的施工方案

电缆沟及电缆井的施工方案 一、编制依据及原则 1.编制依据 (1)《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002;(2)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)(3)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010) (4)《构筑物抗震设计规范》GB50191-93 (5)《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2002)(6)《35Kv及以下电缆敷设图集》(94D101-5)(7)我单位进一步现场踏勘所掌握的情况和资料;(8)招标文件规定的适用于本工程的各种施工规范; 二、工程概况 1.工程简介:

施工数量表:

4.工程投入的主要物资

测量控制是施工的根本,因此我们将根据《工程测量规范》和甲方、监理机构所提交的坐标点、高程点、《平面布置图》进行施工控制网测量。对甲方、监理机构所提交的坐标点、高程点位进行复测,并对场区内的现状地面标高进行统一复测,建立场区平面控制网,绘制控制网桩位图,施工控制网桩位及测量资料须经各方审定签认后方可实施。 3.电缆沟施工准备 1.沟槽开挖 本工程现场土质情况较好,采取人工配合机械严格按施工设计边坡进行,边坡为1:0.3,沟槽两侧留0.3m的操作面宽。若遇到周边环境较差不适合机械开挖的段面,采用人工进行开挖。在开挖过程中将开挖出的余土就近堆放,但堆放点距沟槽边不少于5米。沟底应按千分之三设置纵坡,每50米设置设置φ500深0.5米的集水井,沟槽开挖过程中及结构施工中,均应进行临时施工排水,用水泵将集水抽排至施工范围外的排水系统,保持管道施工在无水条件下进行。电缆沟施工后沟槽不得长期停置,应及时回填以保证沟槽回填的质量。在施工管道时,开挖到设计标高,请设计人员、监理、业主现场验槽后,确保电缆沟基础达到设计要求。2.基坑围护

电缆沟施工方案

安全施工方案 项目名称:高压配电室至变压器室电缆沟工程编制:日期: 设备审核:日期: 工艺审核:日期: 安全审核:日期: 批准:日期: 编制单位:新疆银龙预应力材料有限公司

目录 一、项目简介 二、作业地点和部位装置示意图 三、施工的主要内容和工作量 四、成立组织机构 五、施工方案 六、防护器具准备 七、作业风险辨识及能源介质切断要求 八、作业安全措施及责任人 九、应急救援预案(现场应急处置及报警方式) 十、安全网络图及联系方式 十一、作业示意图

1.项目简介 新建高压配电室至三号厂房西侧电缆沟工程,起点四号厂房东侧高压配电室迁移暖气管道,让出电缆线穿线位置,过公路。过锅炉房南侧进入三号厂房电缆井内。 2.地点、部位描述 将制品分厂4号厂房东侧高压配电室电缆线,新建电缆沟引入3号厂房西侧电缆井内,在四号厂房停车场跨高压电缆一条,电信光纤一条,在锅炉房门口处跨燃气管道一条 3.施工主要内容和工作量 1)、电缆沟施工

作业方案

4.成立组织机构 5.施工方案 (1)施工前期准备 ①现场勘查;②填写委托单;③安全交底现场进行;④工具准备;⑤人员,机械进场现场安全交底;⑥现场挖机、车辆使用前安全检查确认;⑦电缆沟砌筑前用水,用电使用前检查确认;该项工作由薛景霖负责。 (2)机械挖方,人工(关键步骤)(作业区现场电器专及综合管理人员 现场交底,旁站)。 (3)电缆沟挖方,砌筑关键步骤,作业区现场电器专及综合管理人员现场交底,旁站)。施工放线,确认电缆及管道与电缆沟交叉处走向,深度,机械挖方,在离原有电缆线及燃气管道左右一米处采用人工清土,直到找到电缆及管道深度走向。过主干道预埋管时需改暖气20米管道,把暖气上下水合并到一个原有顶管内,为电缆穿线让出空间。红砖砌筑24墙电缆沟,预埋电缆支架间距为2米每个,墙面抹灰,回填土,盖板铺设,彩面砖恢复,沥青路面恢复。 ①填写委托单;现场负责人现场安全交底; ②新建电缆沟顺序:拉警戒带—现场放线—彩面砖拆除—60机械土方车就位—隔离防护就位就位—平移暖气管道—机械及人工挖土并用车辆运到垃圾场—暖气管道迁移—红砖砌筑,预埋电缆沟支架—抹灰-回填土方-盖板封顶,彩面砖铺设沥青路面恢复。

电缆沟施工方案73236

电缆沟施工方案 一、工程概况: 电缆沟从0+030—0+679.59,长649.59米,其中0+590—0+679.59段为电缆埋管。0+007.5—0+540段电缆沟位于道路东侧距中心线13米处。设计电缆沟断面形式为1.2m×1.8m,每4米设置一构造柱,每40米设置一道沉降缝,变形缝材料采用聚氨酯密封膏,填缝材料采用浸沥青的木丝板。过路电缆沟断面形式为1.2m×1.5m。过路构造柱间距为2.5米。电缆横过路预留采用6根碳素管保护敷设至对面道路红线外一米处。共设两处余量井,分别在0+190和0+510处。电缆沟内双侧安装玻璃钢支架,支架为六层。支架悬挂承重不小于150kg,电缆沟检查井处爬梯做好接地处理,接地电阻≤4Ω。 二、具体施工方法 1、沟槽开挖: 1)沟槽开挖前,应由技术员、施工员、测量员共同定位放线,并及时请监理单位进行定位复核,在确认无误和对地上、地下管线调查清楚后,由施工员负责指挥用小型挖掘机或人工分层开挖。 2)在开挖至负1.0m左右时,测量人员要及时在沟槽边打设腰桩,控制开挖深度,并由作业队派专人负责及时平整槽底,机械开挖至槽底以上20cm时停止下挖,由人工配合把余土清理干净,以下的20cm采用人工开挖,确保不出现超挖现象。开挖时要注意槽底的坡向修整,保证渗水井处为最低点。 3)沟槽开挖要分段进行,开挖部位、开挖长度由项目部根据管线调查、物资到位、天气预报等情况综合考虑、统一组织安排,不得随意开挖,特别是各种路口的施工,要由业主代表、监理单位统一协调、统一安排组织施工。 4)沟槽开挖修整、槽底平整夯实和清理干净后,经质检员验收合格

后,及时向监理单位报请验槽。在验收合格后,方可进行下道工序的施工。 2、电缆沟混凝土平基 1)经监理方验收合格后的电缆沟沟槽,要及时进行混凝土平基的施工,电缆沟平基为C20混凝土,宽3140mm,厚200mm(过路段300mm)。 2)电缆沟平基混凝土浇筑时,要注意做好渗水井、沉降缝的留置和电缆沟层架接地角钢的打设。平板振捣器振捣密实,人工抹面找平,路口等处的平基混凝土施工时,还要及时按设计要求插入构造柱钢筋。在抹面找平时要注意找好坡度,一旦有水进入电缆沟,保证能及时排入渗水井。 3)排水坡度采用道路坡度,道路坡度不足0.5%时按0.5%,渗水井每40m设一处,过路段、最低点、余量井、检查井处必须设置,渗水井为φ200mm(余量井内为1000mm×500mm),深度为1000mm,渗水井内填充卵石。 4)计量员、试验员要控制好混凝土的施工配合比,严格按比例进行混凝土的拌制,送样员会同监理工程师现场取样,做好试块的留置。 3、电缆沟砖墙砌筑与粉刷抹面 1)电缆沟采用MU10机砖、M7.5水泥砂浆砌筑,墙厚370mm,墙高1680mm;砌筑时每40m设沉降缝一道,基础与墙体同时断开,沉降缝内填充乳化沥青木丝板。层架埋件横向间距为800mm,纵向间距为250mm,底层埋件距混凝土平基上面150mm。检查井、余量井处要按设计要求安放爬梯便于检修。 2)砌筑应满铺满挤,上下搭砌,水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度为10mm,不得有竖向通缝;曲线段的竖向灰缝,其内侧灰缝宽度不小于5mm,外侧灰缝不大于13mm;墙体采用一丁一顺法砌筑,底皮与顶皮应用丁砖砌筑,砌筑时随手将挤出的砂浆刮平。以便粉刷和节约材料。 3)埋件安装要准确竖向垂直、横向水平,间距留置准确,埋件露出墙面15mm,与粉刷后墙面相平。电缆沟采用承插式玻璃钢支架,支架露出墙面265mm。检查井处的爬梯采用φ20圆钢。

相关文档