文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 总图管理办法

总图管理办法

总图管理办法

第一章总则

第一条为规范总图管理工作,高效利用已取得使用权的土地,确保企业总体规划和总图布置的合理性,特制订本办法。

第二条总图管理必须坚持“合理利用和节约使用每一寸土地”的原则,严格执行国家现行的有关标准、规范和规定,并符合企业总体规划的要求。

第三条本办法适用于现有及新征、拟征土地范围内的所有总图现状及规划管理工作。

第二章总图变更管理

第四条总图变更包括:

1.原有装置、设施、建(构)筑物改变用途的;

2.原有装置、建(构)筑物改建、扩建需扩大占地面积的;

3.现有厂区及装置区空地内新增建(构)筑物或设施(设备)的;

4.原有装置、建(构)筑物拆除的;

以上均含地下装置、设施、管线、建(构)筑物等。

第五条凡涉及总图变更的项目,用地或动土等必须履行必要的核准、审批手续。

第六条用地申请、核准程序

1.由用地单位编制用地申请及总图变更方案报告,报送战略规划部、安全环保部、生产与质量管理部、生产技术部。

用地及总图变更申请报告应注明项目名称、建设内容、新增用地面积、四周边界坐标、总图现状、总图变更方案等内容。

委托设计单位编制的项目可研报告(或初步设计)中包括总图设计的,可不再另行编制总图变更报告。

2.各职能部门出具相应的审核意见,由战略规划部汇总后,与项目申请材料一并向集团司务会汇报。

3.经集团司会批准的用地及总图变更方案,由战略规划部以正式文件形式批复执行。需经地方政府有关部门批准的用地申请,由战略规划部组织、协调相关部门履行报批手续。

第七条各单位必须按已批准的用地和总图布置方案使用土地,不得擅自更改。施工单位不得永久性和半永久性占用企业建设及发展用地。

第三章新建项目(装置)总图管理

第八条新建项目(装置)在进行项目方案论证过程中,必须同时进行总图设计方案论证,确保项目(装置)合理、高效利用土地。

第九条在建设工程竣工验收阶段,项目建设单位要向集团战略规划部提交一份总图及相关资料。

第四章附则

第十条各单位必须及时将需要存档的总图管理材料(电子版)报送战略规划部,同时并按照办公室档案馆的要求办理相关文件资料的存档。

第十一条凡未按本办法对总图实行有效管理,擅自批准或实施总图变更、违章使用土地,将视情节追究责任人相关责任,并给予严厉处罚。

第十二条本办法如有与国家及地方政府有关规定不一致之处,则从其规定。

第十三条本办法由战略规划部负责解释。

第十四条本办法自发布之日起实行。

电力设计图纸管理办法

电力设计图纸管理办法 0.引言 为了加强电力设计图纸(以下简称图纸)管理工作,提高图纸编制质量和管理水平,充分发挥图纸在电力建设中的作用,结合图纸技术管理和档案管理工作的具体情况,制定本办法。 1.范围 本办法适用于电力工程可行性研究、初步设计及施工图设计阶段形成的设计图纸与卷册(含设计非图纸文件等成品)及套用图纸、修改图纸的管理。 2.规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 《设计过程控制程序》 3.职责 3.1综合室 负责对《电力设计图纸管理办法》的归口管理。 3.2项目负责人和专业设计人 在工程设计中认真执行本规定。 3.3其他岗位工作人员在有关图纸管理的工作中均应遵照执行。 4.工作内容与方法 4.1图纸的幅面及图标 4.1.1电力工程勘测设计图纸幅面和图框尺寸、图纸长边加长及图幅分区,应符合电力行业标准《电力工程制图标准》(综合篇)有关条文的规定。无特殊原因不得使用非标准图幅。 4.1.2 图标格式如图4.1.2-1。

图4.1.2-1 用于1号及4号图纸设计的图标 工程设计图标设置位置应符合《电力工程制图标准》有关条文的规定。当需要用会签图标时,其图标可设置在原有图标的左侧或上方近旁空白处。 4.2设计图纸及卷册编号 4.2.1编号分工 4.2.1.1设计单位代号和工程项目代号由总经理统一制定下发。 4.2.1.2其余编号由各专业室根据工程情况按本办法规定原则编制,专业室主任负责。 4.2.2基本规定 4.2.2.1我公司经营业务范围包括设计、咨询项目等,当前主要业务是输变电工程设计。4.2.2.2工程设计项目运作文件(含记录)由两类组成:一类为工程设计成品(文件和图纸);另一类为工程设计原始材料。包括: 1)依据性文件,如合同、审批意见、设计任务书、基础材料、厂家资料、协议文件、业主提供的资料; 2)工程各类策划文件,如设计工作计划、卷册任务书、验证、试验计划; 3)过程中质量活动的文件记录,如评审、校审记录,过程的中间产品,如计算书、互提资料,工程来往文件和信函等原始材料; 4)各阶段的最终成品文件和图纸。 4.2.2.3当业主有特殊编号要求时,应按合同规定执行。 4.2.2.4工程设计成品(文件和图纸)编号模式如下表:

施工图设计交底管理办法

2.**有限公司施工图设计交底 管理办法 第一章总则 第一条编制依据 设计有关资料,有关规范、规程。 第二条目的和内容 为使施工人员充分理解设计意图,明确设计要求,掌握工程关键部分的设计特点,保证施工质量;也为将施工图中的设计质量隐患消灭在施工前,把好工程设计图纸质量关,特制定本办法。 第二章具体规定 第三条各自职责 (一)设计交底由监理工程师组织,**工程项目部有关人员、设计院代表和施工单位项目部技术管理人员、工地、班组等直接参加施工的技术员参加,会议主持方完成会议纪要的整理和编制。 (二)施工单位在收到正式施工图纸后,现场技术负责人应及时组织该项目相关专业工程技术人员提前阅审图纸,把阅审提出的意见形成书面记录送监理并做好充分准备,设计交底时代表本单位提出意见或问题。 (三)设计院代表应对其所提交的图纸进行有计划有系统的技术交底;并提前准备做好设计交底和设计答疑工作。 第四条设计交底的主要内容 (一)施工图是否符合可行性设计原则,是否正确、合理、可靠、完善,是否明确、可行。 (二)施工图与设备、特殊材料的技术要求是否一致。 (三)设计与施工主要技术方案是否能相适应,对现场条件有无特殊要求。

(四)图纸表达深度和设计范围能否满足施工要求。 (五)预制构件、设备组件现场加工要求是否能符合现场施工的实际能力。 (六)各专业之间、设备和系统施工图设计之间是否相符,例如设备外形尺寸和基础尺寸,建筑物预留孔洞及埋件与安装图纸要求,设备与系统部位,管线之间相互关系等。 (七)设计采用的新结构、新材料、新设备、新工艺和新技术是否经过鉴定与评审,在施工技术、机具和物资供应上有无困难。 (八)各专业施工图之间、总图和分图之间是否有错、漏、碰、缺。总体尺寸与分部尺寸之间是否吻合。 (九)能否满足生产运行安全、经济的要求和检修、维护作业的合理需要。 第五条设计交底时间一般安排在工程开工前进行,特殊情况可安排在施工中。 第六条准备工作 (一)设计院应按施工图交付进度及时将有关图纸资料提交业主。 (二)各有关单位要认真审查施工图,监理在设计交底7个工作日前将有关问题记录汇总后提交业主(具体格式见附表一),由业主转交设计院。 (三)监理及时组织各有关单位进行设计交底,具体日期由监理通知各方。 第七条设计交底流程 (一)设计交底由监理主持。 (二)先由设计院代表介绍设计意图、图纸内容组织、卷册划分情况、设计依据、工艺要求、工艺布置及结构特点、施工中的有关注意事项等。 (三)各方提出对图纸的相关问题。

《铁路建设项目施工图审核管理办法》铁总建设2014299号

铁路建设项目施工图审核管理办法 第一章总则 第一条为提高勘察设计文件质量,严格控制工程投资,规范铁路建设项目施工图审核工作,根据国家有关法律法规、行业规定和中国铁路总公司(以下简称总公司)有关规定,制定本办法。 第二条本办法适用于总公司管理的铁路大中型建设项目的施工图审核管理。 第三条本办法所称施工图审核是指建设单位收到勘察设计单位完成的施工图(含变更设计施工图,以下同)后、交付施工单位施工前,组织对施工图进行检查核对的活动。 第四条施工图审核是建设单位按照批准的建设规模、技术标准、工程投资、建设工期组织建设的重要程序,审核后的施工图是工程招标、工程实施、验工计价和竣工验收的重要依据。 第五条建设单位组织有关专家或委托具有相应资质的单位对施工图进行审核,建设单位对施工图的审核质量负责。 建设单位应将施工图审核的有关事宜纳入勘察设计合同,明确勘察设计单位对施工图的勘察设计质量负责,施工图审核不免除勘察设计单位对施工图应承担的质量责任,同时明确设计文件提交时间、按照审核意见修改施工图等内容和要求。

第六条施工图审核必须严格执行工程建设强制性标 准、铁路建设规程规范和初步设计批复意见,切实提高施 工图的质量。 第二章施工图审核管理 第七条总公司工程管理中心(以下简称工管中心)归口 管理铁路建设项目施工图审核工作,对施工图审核工作进行监督、检查和考核。 第八条工管中心直接组织重大桥梁、隧道、新型无砟 轨道、省会城市及重点城市客运车站站房的施工图审核以 及典型工程的施工图审核。 审核的重点为技术方案、工程措施和结构安全等,审查意见为施工图最终意见。 第九条工管中心应按照标准化管理要求,细化施工图审核流程,完善施工图审核标准,加强对施工图审核工作的管理,及时研究解决施工图审核中的问题,并定期向总公司报 告施工图审核工作情况。 第三章审核依据及内容 第十条施工图审核的依据: (一)国家有关法律法规、行业有关规定; (二)总公司有关管理制度; (三)国家和行业有关规程规范,总公司有关标准;(四)工程建设强制性标准; (五)初步设计(含变更设计)批复意见。

贵州省房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法

贵州省房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计 文件审查管理办法 第一章总则 第一条为了规范我省房屋建筑工程、市政基础设施工程施工图设计文件的审查(以下简称勘察设计文件审查)和管理,确保勘察设计文件的质量,保障公众利益和公共安全,根据《建设工程质量管理条例》和住房和城乡建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工 计、消防设施工程专项设计、建筑装饰装修工程专项设计、建筑幕墙工程专项设计、建筑智能化系统专项设计、环境工程专项设计(水污染防治工程、固体废物处理处置工程)、轻型钢结构工程专项设计、基坑边坡支护设计、加固工程设计、建筑节能专项设计等。 在工程设计文件审查之前,施工图审查机构应先审查项目的工程勘察文件。设计企业不得将未经审查或审查不合格的工程勘察文件作为设计依据。 第七条省建设行政主管部门负责认定本省行政区域内的审查机构,对全省施工图审

查工作进行监督管理,并接受住房和城乡建设部的指导和监督。 市(州、地)建设行政主管部门负责对本行政区域内的审查机构、施工图审查工作进行日常监督管理,并接受省建设行政主管部门的指导和监督。 第二章审查机构及审查人员的认定 第八条省建设行政主管部门按照国家确定的审查机构条件,结合本省实际认定审查 地) 2) (含 间接利害关系的企业完成的施工图。 (三)审查人员分为两级。一级审查人员负责审查相应专业的项目,范围不受限制(不含超限高层);二级审查人员可以负责二级及以下房屋建筑、中型及以下市政基础设施工程相应专业的审查工作。 一级、二级审查人员应当分别符合部134号令关于一类、二类审查机构规定的审查人

员条件。 (四)审查机构和审查人员的认定有效期为两年。有效期届满前2个月,审查机构和审查人员应提出申请,省建设行政主管部门根据各级建设行政主管部门的日常监督检查情况,结合审查质量抽检结果,进行重新认定。 有效期届满而未进行重新认定的,《施工图设计文件审查机构认定证书》、《施工图审 ; 应 第十一条建设单位委托的勘察设计企业完成工程勘察、设计文件后,由建设单位送审查机构审查。 《审查流程框图及相关文本》见附件3。 第十二条建设单位在送审工程勘察文件时应提供以下资料:

设计管理过程中的管理办法

设计过程管理 1.1 设计任务 1.1.1 方案设计阶段 (1)组织协调环境影响评价的审查: ◆协助完成前置条件收集。 ◆协助业主答复设计单位答疑。 ◆协助设计单位按计划进度及时完成环境影响评价报告。 ◆审核环境影响评价送审资料的完整性和正确性。 (2)组织协调建筑总平面及各单体方案的内部评审: ◆协助完成设计前置条件收集。 ◆协助业主答复设计单位答疑。 ◆协调设计单位按计划进度及时完成建筑总平面及各单体方案图纸。 ◆审核方案的完整性和正确性,维护业主方利益。 ◆协助组织方案内部评审,及时协调设计单位落实评审意见。 (1)组织协调建筑总规报建及单体规划报建: ◆协调设计单位按计划进度及时完成总规报建及单体规划报建图纸。 ◆及时跟进规划报建意见的反馈,跟进设计单位对意见的修改完善,保证最终通过 报建。

◆协助业主意见,及时协调设计单位落实评审意见。 (4)组织协调消防报建图(含消防性能化论证)的内审、协助外审: ◆协调消防报建图设计进度,及时完成消防报建图。 ◆组织协调消防报建图的内部评审,并及时跟进设计修改完善。 ◆协助消防报建图的外审,跟进设计单位对外审意见的修改完善,保证最终通过外 审。 3.1.2初步设计阶段 (1)组织协调初步设计审查。 ◆协助初步设计送审进度。 ◆审核初步设计送审资料的完整性和正确性。 ◆协助应对初步设计审查通过,审核初步设计的设计标准不过高。 (2)组织协调结构超限审查审查。 ◆协调设计单位关于超限审查的相关事宜。 ◆校核超限审查送审资料的完整性和正确性,维护业主方利益。 ◆协助应对结构超限审查通过。 3.1.3施工图设计阶段 (1)组织协调深基坑设计审查: ◆校核深基坑送审资料的完整性和正确性,维护业主方利益。 ◆协助应对深基坑审查通过。

《铁路建设项目施工图审核管理办法》2014年299号 最新

《铁路建设项目施工图审核管理办法》 第一章总则 第一条为提高勘察设计文件质量,严格控制工程投资,规范铁路建设项目施工图审核工作,根据国家有关法律法规、行业规定和中 国铁路总公司(以下简称总公司)有关规定,制定本办法。 第二条本办法适用于总公司管理的铁路大中型建设项目的施工图审核管理。 第三条本办法所称施工图审核是指建设单位收到勘察设计单位完成的施工图(含变更设计施工图,以下同)后、交付施工单位施工前,组织对施工图进行检查核对的活动。 第四条施工图审核是建设单位按照批准的建设规模、技术标准、工程投资、建设工期组织建设的重要程序,审核后的施工图是工程招标、工程实施、验工计价和竣工验收的重要依据。 第五条建设单位组织有关专家或委托具有相应资质的单位对施工图进行审核,建设单位对施工图的审核质量负责。 建设单位应将施工图审核的有关事宜纳入勘察设计合同,明确勘 察设计单位对施工图的勘察设计质量负责,施工图审核不免除勘察设 计单位对施工图应承担的质量责任,同时明确设计文件提交时间、按 照审核意见修改施工图等内容和要求。 第六条施工图审核必须严格执行工程建设强制性标准、铁路建设规程规范和初步设计批复意见,切实提高施工图的质量。

第二章施工图审核管理 第七条总公司工程管理中心(以下简称工管中心)归口管理铁路建设项目施工图审核工作,对施工图审核工作进行监督、检查和考核。 第八条工管中心直接组织重大桥梁、隧道、新型无砟轨道、省会城市及重点城市客运车站站房的施工图审核以及典型工程的施工图 审核。 审核的重点为技术方案、工程措施和结构安全等,审查意见为施 工图最终意见。 第九条工管中心应按照标准化管理要求,细化施工图审核流程,完善施工图审核标准,加强对施工图审核工作的管理,及时研究解决 施工图审核中的问题,并定期向总公司报告施工图审核工作情况。

GB_50489-2009化工企业总图运输设计规范

化工企业总图运输设计规范 GB50489-2009 2009年10月1日起实施 目录

9.4企业码头 .................................................................................................................................... 前言 本规范是根据原建设部“关于印发《2005 本规范共分10章和3个附录,主要内容包括:总则、术语、厂址选择、化工区总体布置、总平面布置、竖向设计、管线综合布置、绿化设计、运输设计和主要技术经济指标等。 本规范在编制过程中力求有较强的适应性,对化工企业总图运输设计能起到指导作用,大力推进我国的化工总图运输设计与国际接轨,以适应我国市场经济的发展需要。编制组在调查研究的基础上,根据我国现行的法规和制度,结合工程项目的实践,参照国内、外先进技术标准和成熟理念,总结了几十年来我国总图运输设计方面的经验,广泛征求了国内化工、石油、医药及铁路等行业的意见,经过多次讨论、反复修改,最后审查定稿。 本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由全国化工总图运输设计技术中心站负责具体技术内容的解释。请各单位在规范执行过程中,结合工程实践,认真总结经验,注意积累资料,随时将意见和有关资料寄送全国化工总图运输设计技术中心站

1总则 1.0.1为统一化工企业总图运输设计原则和技术要求,使化工企业总图运输设计符合国家的工程建设方针政策,做到技术先进、节约资源、保护环境、布置合理、生产安全、方便管理,有利于提高企业的经济效益、社会效益和环境效益,制定本规范。 于除矿山外的化工企业的新建、扩建和改建工程的总图运输设计。 1.0.3化工企业总图运输设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2术语 对流层中出现的气温随高度增加而升高的大气层。 由多个化工企业和相关联的企业组成自成一体的区域。 化工区内为多个化工厂服务的行政管理、商贸和生活服务区域。 具有一定人口和用地规模,人们日常生活居住的地方。 化工区或化工厂内公用的仓库、堆场、储罐区。 化工区暂时不能处理的固体废物存放区。 化工区建设期间,各施工单位集中的临时生产和生活区。 化工区或化工厂内以供热为主要功能的热电厂。 为化工区或化工厂的各厂或车间供热的锅炉房。 由生产设施或装置、辅助生产设施、公用工程设施、仓储设施、运输设施、行政办公及生活服务设施等组成的区域。 指为完成生产过程的生产设施或装置集中布置的区域。 按工艺流程完成一个完整的生产过程的组合体,包括生产区(含若干个生产单元)、装置储罐及棚库、控制及配电室、污水预处理等设施。 2.0.13辅助生产设施auxiliary production facilities 配合主要生产装置完成其生产过程而必需的设施,如罐区、中央化验室、污水处理场、维修间、火炬等。 2.0.14公用工程设施public engineering facilities 指水、电、气、汽、冷冻水等设施的统称,如循环水系统、变配电所、锅炉房、空压站、冷冻站等。 2.0.15运输设施transportation facilities 为完成特定物流而设置的专用铁路、道路、码头等相关的设施及装卸机具。 2.0.16行政办公及生活服务设施区administration office andliving servicing facility area 在厂区内为工厂生产调度、经营管理而独立设置的行政办公楼、食堂、浴室、急救站、倒班宿舍、行政车库、停车场等生活服务设施的区域。 2.0.17罐组tank group 布置在一个防火堤内的一个或多个储罐。 2.0.18罐区tank yard 由两个或多个储罐组集中布置的区域。 街区间设置的全厂系统性的道路、管廊、管线和进行绿化的地带。 指用通道分隔成的独立区域。 2.0.21工厂绿化9reen for plant为防止工厂污染扩散,改善和保护自然环境,在厂区内选择不同的植物(树木、花卉、草皮等)种植绿化。 ate for plant 厂区用地范围内各类绿地计算面积的总和与厂区用地面积的比率。 项目用地范围内单位面积固定资产投资额。 厂区用地范围内各种建筑物、构筑物占(用)地面积总和(包括露天生产装置或设备、露天堆场及操作

一、施工总图及暂设管理规定

一、施工总图及暂设管理规定 一、施工总图及暂设管理规定 1. 项目部和北京燕化监理组是常减压装置施工总图及暂设的归口管理单位,对厂区施工总图及各类暂设工程进行统一规划和管理。 2.各施工单位必须在开工前20天编报各施工界区及暂设区的平面布置图(平面图的比例按1:500或1:200绘制),并报项目部和北京燕化监理组审查批准。 3.平面图的内容应按规定执行,包括施工水、电、道路及各类临设建筑的布置、规格、标准和面积等,同时要包括安全、消防等条件。 4.各单位在指定区域内规划的临时设施,应满足安全使用的条件,并充分考虑消防、排洪等要求,临时设施的标准由各单位自行掌握,但不得建设永久性或半永久性设施。 5.在各自的施工区域内各单位原则上可以自行规划小型暂设,主要用于材料堆放、混凝土搅拌,在主生产装置区原则上不得安排住宿。 6.各施工界区内的临时用电,必须要满足安全用电的规程及常减压装置安全生产相关规定,不允许乱接乱拉,以免发生人身意外事故。 7.各单位自行规划的各类暂设由各单位负责实施,并承担相应的日常维护,属项目部管理范围的临时设施,施工单位不得私自操作和拆装。 8.现场用电、用水应执行有关规定。 9. 进入厂区施工的各单位必须切实保护好现场的临时供水、供电、通讯、道路、防洪、防雷击、消防以及方格网坐标点等设施,当发生意外时,应立即向北京燕化监理组或项目部报告,并组织人员进行抢修。 10. 当发现有损坏各类临时和永久性设施的行为时,必须追究当事人及责任单位的责任,处予1000-10000元的经济处罚,同时承担全部修复费用。 11. 施工现场的各类暂设,以道路中心线为界,其界内的临时设施由相应区域的施工单位进行日常监护。 12. 各单位规划的暂设应随着工程的进展逐步进行拆除,当工程交工时,必须清理全部临时设施,厂区外暂设由项目部另行通知。 13. 临时施工通讯由项目部统一落实装机条件,装机及使用费由各单位自理。 14. 各暂设区的采暖由项目部协助落实条件,使用费由各单位自理;卫生等条件由各单位自行解决,但必须保持现场的整洁卫生。 15. 全厂性道路由项目部和北京燕化监理组统一管理,施工单位不得任意占路施工或在道路上长时间停放机具和物资,当确须占路或断路施工时,必须向项目部及北京燕化监理组申请批准后方可实施。各施工界区内的道路由各施工单位自行管理。

总图管理办法

总图管理办法 第一章总则 第一条为规范总图管理工作,高效利用已取得使用权的土地,确保企业总体规划和总图布置的合理性,特制订本办法。 第二条总图管理必须坚持“合理利用和节约使用每一寸土地”的原则,严格执行国家现行的有关标准、规范和规定,并符合企业总体规划的要求。 第三条本办法适用于现有及新征、拟征土地范围内的所有总图现状及规划管理工作。 第二章总图变更管理 第四条总图变更包括: 1.原有装置、设施、建(构)筑物改变用途的; 2.原有装置、建(构)筑物改建、扩建需扩大占地面积的; 3.现有厂区及装置区空地内新增建(构)筑物或设施(设备)的; 4.原有装置、建(构)筑物拆除的; 以上均含地下装置、设施、管线、建(构)筑物等。 第五条凡涉及总图变更的项目,用地或动土等必须履行必要的核准、审批手续。 第六条用地申请、核准程序 1.由用地单位编制用地申请及总图变更方案报告,报送战略规划部、安全环保部、生产与质量管理部、生产技术部。 用地及总图变更申请报告应注明项目名称、建设内容、新增用地面积、四周边界坐标、总图现状、总图变更方案等内容。

委托设计单位编制的项目可研报告(或初步设计)中包括总图设计的,可不再另行编制总图变更报告。 2.各职能部门出具相应的审核意见,由战略规划部汇总后,与项目申请材料一并向集团司务会汇报。 3.经集团司会批准的用地及总图变更方案,由战略规划部以正式文件形式批复执行。需经地方政府有关部门批准的用地申请,由战略规划部组织、协调相关部门履行报批手续。 第七条各单位必须按已批准的用地和总图布置方案使用土地,不得擅自更改。施工单位不得永久性和半永久性占用企业建设及发展用地。 第三章新建项目(装置)总图管理 第八条新建项目(装置)在进行项目方案论证过程中,必须同时进行总图设计方案论证,确保项目(装置)合理、高效利用土地。 第九条在建设工程竣工验收阶段,项目建设单位要向集团战略规划部提交一份总图及相关资料。 第四章附则 第十条各单位必须及时将需要存档的总图管理材料(电子版)报送战略规划部,同时并按照办公室档案馆的要求办理相关文件资料的存档。 第十一条凡未按本办法对总图实行有效管理,擅自批准或实施总图变更、违章使用土地,将视情节追究责任人相关责任,并给予严厉处罚。 第十二条本办法如有与国家及地方政府有关规定不一致之处,则从其规定。 第十三条本办法由战略规划部负责解释。 第十四条本办法自发布之日起实行。

设计图纸审核管理办法

设计图纸审核管理办法(试行) 一、鉴于现在市场竞争日趋激烈,根据北京市勘察设计管理处加强全面管理的要求,同时为维护我公司利益,增强其今后在市场上的竞争力,公司合作单位和个人(以下简称设计人)合作设计项目的图纸均需由我公司总工办严格审核并监督修改方可出图,为此公司总工办特成立设计图纸审核小组,并制定本管理办法。 二、本管理办法所指图纸,包括方案设计图和施工图全套图纸。 三、凡未经我公司总工办审核小组审核或进行修改后仍未合格的图纸不得使用我公司的图签和图纸报审章。 四、审核小组成员:审核小组成员要求具有良好的职业道德和高度的责任心的工程师或高级工程师。 审核小组组长:(高级工程师)负责召集、组织审核小组成员会审. 审核小组成员及具体分工: 负责项目前期和总体规划方案的审核; 负责园林方案和古典园林建筑的审核; 负责园林方案和园林建筑的审核; :负责园林方案、种植设计和设计概算的审核; 负责园林方案和规划方案的审核; 负责园林方案、水体结构和设计概算的审核; 负责园林方案和规划方案审核; 负责总图、种植设计审核、审核意见汇总及小型项目的审核把关;

负责园林建筑结构审核; :负责园林建筑结构审核; 负责照明及用电审核; (高级工程师):负责给排水审核。 审核小组组长助理:负责协助组长工作. 五、图纸审核程序 1.由原设计单位(部门)向审核小组提供下列设计资料:建设单位向设计单位提交的作为设计依据的政府有关部门的批准文件及附件的复印件:包括现状(规划)总平面图,竖向现状图,综合管网图。 2。由设计人向审核小组做简单的方案汇报和项目说明,通过汇报,使审核小组成员了解有关设计依据,意向、功能和目的,为审核图纸提供一个良好的基础和必要的信息,并提供需审核的设计文件(包括方案设计图和施工图的全套图纸). 3.审核小组成员在规定时间内对所负责的图纸进行全面的审核,填写审核记录表(附表一)并签名,(审核记录表一式三份,交审核小组组长一份,审核人员自留一份,公司总工办存档一份).由审核小组组长将意见汇总并填写审核意见表(附表二),(审核意见表一式三份,交设计人一份,审核小组组长自留一份,公司总工办存档一份)。待设计人按审核要求重新修改图纸后,由原审核人员针对修改后的图纸重新复核,对未修改部分,由审核人员问明原因,双方协商,在不违反有关政策规定和设计要求的前提下,可不做修改,由审核人员在记录表上注明原因.审核人员对修改后的图纸复审后签名。

施工图纸会审的管理规定

施工图纸会审的管理规定 1.适用范围: 1.1本管理规定规定了工程施工图纸会审的一般规定,包括会审的方法、会审的内容、会审的时间安排。 1.2本管理规定适用于公司承建工程范围内施工图纸的会审。 2、目的: 施工图纸是施工的依据,会审图纸的目的是领会设计意图,熟悉图纸内容,明确技术要求,及早发现并消除设计及设计不合理,提出施工方案、施工工艺等。 未经图纸会审的工程一律不准开工。 3、会审方法: 3.1综合会审: 3.1.1由施工单位联系建设单位、监理、总包及设计院确定图纸会审时间。 3.1.2图纸会审一般由建设单位组织,监理公司主持,由设计单位和施工单位、协作单位参加,多方进行图纸会审。 3.1.3图纸会审时,首先由设计单位的工程设计者向与会者说明拟建工程的设计依据、意图和功能要求,并对特殊结构、新工艺、新材料、新产品和新技术提出设计施工要求。然后施工单位根据自审记录以及对设计意图的了解,提出对设计图纸的疑问和建议;最后在统一认识的基础上,对所探讨的问题逐一地做好记录,形成“图纸会审纪要”,正式行文,参加单位共同会签、盖章,作为设计文件并与技术文件一起用于指导施工的依据,以及建设单位与施工单位进行工程估算的依据。 3.2内部系统会审: 3.2.1由分公司/项目部施工管理部组织、项目部总工、技术科各专业工程师参加。 3.2.2审查设计的完善性,确认整体设计的合理性,发现有无影响施工、生产的重大设计缺陷。各单位之间协调性,以及根据设计选择合理的施工方案、施工工艺等。 3.2.3复合各专业会审中存在的问题,并提出解决方法,对不能解决的,做出记录在综合会审中提出。 3.3专业会审: 3.3.1由分公司/项目部专职工程师组织,技术员、施工员参加。

7.连云港市工程建设项目施工图设计文件联合审查管理办法

连云港市工程建设项目施工图设计文件 联合审查暂行管理办法 第一章总则 第一条根据《国务院办公厅关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》(国办发〔2019〕11号)、《省政府办公厅关于印发江苏省工程建设项目审批制度改革实施方案的通知》(苏政办发〔2019〕53号)等文件,以及有关法律法规和规范性文件要求,结合实际,制定本办法。 第二条本办法所称施工图设计文件联合审查(以下简称施工图联合审查),是指在本市行政区域内,按照“一个平台、统一审查、结果互认、共同监管”的原则,将规划、消防、人防等技术审查并入施工图设计文件审查,推行数字化联合审图,相关部门不再进行技术审查。 施工图未经审查合格的,不得使用。从事房屋建筑工程、市政基础设施工程施工、监理等活动,以及实施对房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督管理,应当以审查合格的施工图为依据。 第三条本办法适用于我市依法需要进行施工图设计文件审查的新建、改建、扩建房屋建筑和市政基础设施工程(含附建式人防工程)。 联合审查范围不包括特殊工程(人防指挥工程及涉军、涉密工程)和交通、水利、能源等领域的非房屋建筑工程。

第四条市住房和城乡建设主管部门负责指导全市工程建设项目施工图数字化联合审查工作。实施施工图审查无纸化申报、在线审查、数字化监管和实时在线监督,将审查结果及时反馈建设单位和相关部门,实现信息公开透明。 第二章申请与受理 第五条建设单位将依法需要审查的施工图文件向施工图审查机构报送,施工图审查申报推行网上报审,材料齐全的予以受理,材料不齐全的,一次性出具补正意见。 第六条建设单位应当向施工图审查机构提供以下材料:(一)施工图设计文件审查申请表; (二)勘察设计单位的资质证书或设计合同备案; (三)建设工程规划方案批准文件(签发施工图审查合格证之前需提供工程规划许可证); (四)全套施工图设计文件; 第七条受理工程建设项目施工图联合审查申请时,发现具有下列情形之一的,由建设单位组织整改后重新申请审查;发现存在违法违规行为的,应及时上报具有管理权限的市住房和城乡建设主管部门: (一)勘察、设计单位超越其资质等级许可的范围承揽建设工程勘察、设计业务的; (二)勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员未按规定在施工图上加盖相应的图章和签字;

图纸管理规定

图纸管理规定 为加强图纸管理,规范图纸审核、领用、存档等工作,特制定本规定。 第一章总则 第一条本规定所指图纸包括:施工图、变更通知单、图纸会审、技术交流会会议纪要等。 第二条图纸管理以方便使用、快捷运转、确保无效图纸收回、有效图纸正常运转为原则。 第三条本规定适用于玉川绿城工程建设期间。 第二章图纸入档 第四条各小组指定图纸管理员,负责图纸的催要入档,确保图纸不遗漏、不丢失。 第五条图纸管理员收到图纸后,要在24小时内交付档案室,档案室要仔细清点,双方签字确认。 第六条档案室收到图纸后,要在24小时内将所到图纸清单分头报送有关主管领导、工作小组。 第七条存档图纸一式两份,一律折叠为20×28cm,编号盖“图纸专用章”,填写分类代号、卷内目录,装盒分类存放。 第三章图纸审核 第八条各工作小组收到图纸清单后,要及时到档案室领取图纸进行审核。 第九条图纸审核的主要内容为:

1、所有施工图和设计文件是否齐全,采用的标准规范是否明确。 2、各种材料的型号、规格、数量是否满足施工需要。 3、设计与施工主要技术方案是否相适应。 4、图纸设计深度能否满足施工需要。 5、各专业之间设计是否协调。设备外形尺寸与基础尺寸,建筑物预留孔及预埋件与安装图纸要求,设备与系统连接部位,管线之间的相互关系是否正确。 6、施工中涉及的新材料、新工艺、新技术是否清楚,其品种、数量、规格能否满足设计要求。 7、总图、分部图、分项图、构件图之间是否协调一致;安装图纸和土建图纸是否协调一致。 8、根据图纸目录,核对施工图纸是否齐全完整,图纸的尺寸、坐标、标高等有关数据是否明确。 9、各类管道、电缆等布置是否合理,坐标、规格是否正确。 10、设备管口方位、接管规格与管道安装图、土建基础是否吻合。 11、各专业工程设计是否便于施工,经济合理。 12、能否满足生产运行安全经济的要求和检修作业的合理要求。 第十条图纸审核的形式分一般审查和会审。 一般审查是指各专业小组分别审查,将问题汇总,待图纸会审会议时提出解决; 会审是指图纸问题较多,有必要将有关人员聚集一起按图纸分部分项、逐页、各专业对照审查。由各专业小组牵头组织、有关部门参

建筑工程规划报批总平面图制图规定-宁波规划局

关于对《建筑工程规划报批总平面图制图规定》附图作局部调整的通知 各分局、处(室)、县(市)规划局: 为进一步落实省建设厅"竣工测验合一"改革要求,根据省工程建设标准《建筑工程建筑面积计算和竣工综合测量技术规程》(DB33/T 1152-2018),结合我市实际,对《建筑工程规划报批总平面图制图规定》(甬规字〔2015〕116号)附图进行局部调整。《建筑工程规划报批总平面图制图规定(2018年修订)》已经局办公会议审议同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。 本通知自发布之日起施行。 宁波市规划局 2018年7月12日

建筑工程规划报批总平面图制图规定 (2018年修订) 第一条为进一步规范宁波市建筑工程规划报批总平面图制图工作,满足建筑工程规划审批和电子报批等要求,根据《总图制图标准》(GB/T50103-2010)、《建筑制图标准》(GB/T50104-2010)、《房屋建筑制图统一标准》(GB/T50001-2010)、《宁波市城乡规划实施规定》等标准规定,结合本市实际,特制订本规定。 第二条本规定适用于宁波市规划区范围内各类建筑工程规划报批总平面制图,工业仓储以及小型零星建筑可适当简化。各县(市)可参照执行。 第三条建筑工程规划报批总平面图电子文件采用AutoCAD2004版本的DWG文件(今后文件格式版本如有升级,将另行规定)。 第四条建筑工程规划报批总平面图上主要应包含下列内容: (一)现状地形; (二)用地红线及各类控制线位置(坐标,可单独出图); (三)拟建建筑物和构筑物外轮廓线(包括地上和地下)、其名称或编号(幢编号命名规则为“幢序号+#”,其中幢序号为阿拉伯数字,如1#、2#、3#…)、出入口位置、层

南京市建设工程规划许可证建筑类核准图绘制管理规定

南京市建设工程规划许可证(建筑类)核准图绘制管理规定() 第一章总则 第一条为规范我市建筑工程项目旳规划许可审批管理,统一报审材料中旳必备内容,根据《总图制图原则》(GB/T50103)、《建筑制图原则》(GB/T50104)、《房屋建筑制图统一原则》(GB/T50001)、《江苏省都市规划管理技术规定()》等有关技术原则和规定,结合我市实际,制定本规定。 第二条本规定合用于我市行政区范畴内申领建筑工程项目建设工程规划许可证旳报审图件及图纸内容旳绘制。建设工程设计方案阶段报审图件参照执行。 第三条申领建设工程规划许可证报审旳图件,应涉及图纸目录、总平面图、建筑单体旳平面图、立面图、剖面图和构造基本平面图(仅在申报桩基建筑工程规划许可证时提供)。 第四条建设工程规划许可证核准图是建设工程规划许可证旳附件,是建设工程项目建设实行旳根据。未经规定程序审批不得更改。 第五条图纸内容和要素应当按照国家有关制图原则和规范旳规定清楚、完整反映。 第二章总平面图 第六条总平面图应涉及如下内容: (一)地形图及外部条件:现势地形图、规划用地红线、规划外部条件以及法律法规规定旳其她控制线等; (二)用地现状及周边状况:建设项目用地内保存旳地形地貌、建(构)筑物、树木及建设项目用地外相邻建(构)筑物等; (三)场地设计:建设项目用地四邻及规划旳道路、室外停车场、绿化用地、出入口、大门、围墙等; (四)拟建建筑:拟建建(构)筑物及地下建(构)筑物; (五)间距退让:拟建建(构)筑物后退建设项目用地边界等建设控制线旳距离、与建设项目用地内外旳建(构)筑物旳间距; (六)配套设施:拟配建旳公共及市政配套设施; (七)重要经济技术指标及必要旳文字阐明。 第七条总平面图应按照如下规定进行绘制: (一)建筑标注 现状建筑:应标明相邻建(构)筑物旳位置、名称、高度、层数。

铁路建设项目施工图审核管理办法

铁道部关于印发《铁路建设项目施工图审核管理办法》的通知 (铁建设【2010】36号) 为进一步加强和深化施工图审核工作,现将《铁路建设项目施工图审核管理办法》发给你们,自2010年4月1日起实行。铁道部原发《铁路建设项目施工图审核暂行办法》(铁建设〔2004〕81号)、《关于铁路重点旅客车站施工图文件审核的通知》(铁建设函〔2005〕325号)、《铁路建设项目施工图投资检算管理暂行办法》(铁建设〔2007〕110号)、《关于进一步加强和深化施工图审核工作的通知》(铁建设〔2009〕78号)同时废止。2010年4月1日前签订的施工图审核合同,施工图审核费用不再调整;201 0年4月1日后签订的施工图审核合同按本办法执行,较初步设计批复增加的费用在预备费中解决。 请各单位将实施中的有关问题、建议及时反馈铁道部建设管理司。 二0一0年三月八日 铁路建设项目施工图审核管理办法 第一章总则 第一条为提高勘察设计文件质量,严格控制工程投资,规范铁路建设项目施工图审核工作,根据《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)、《建设工程勘察设计管理条例》(国务院令第293号)、《铁路建设工程勘察设计管理办法》(铁道部令第2 6号)等有关规定,制定本办法。 第二条本办法适用于新建、改建铁路基建大中型项目。 第三条本办法所称施工图审核是指建设单位收到设计单位完成的施工图后、交付施工单位施工前,对施工图进行检查核对的活动。

第四条施工图审核是建设单位按照批准的建设规模、技术标准、工程投资、建设工期组织建设的重要程序,审核后的施工图是工程招标、工程实施、验工计价和竣工验收的依据。 第五条建设单位负责建设项目的施工图审核工作,具体审核工作可委托具有铁路设计甲级资质或铁路工程咨询(监理)甲级资质的单位实施。 建设单位应将施工图审核的有关事宜纳入勘察设计合同,明确设计文件提交时间、按照审核意见修改施工图等内容和要求。 第六条施工图审核必须贯彻铁路建设新理念和“六位一体”管理要求,严格执行工程建设强制性标准、铁路建设规程规范和初步设计批复意见,切实提高施工图的质量。 第二章施工图审核管理 第七条铁道部工程管理中心(简称工管中心)归口管理铁路建设项目施工图审核工作,对施工图审核工作进行监督检查。其中,站房工程的施工图审核管理工作由鉴定中心承担。 第八条工管中心直接组织重大桥梁、隧道、无砟轨道以及部分段落及典型工程的施工图审核,鉴定中心直接组织省会城市及重点城市客运车站站房的施工图审核。 审核的重点为技术方案、工程措施和结构安全等,审核意见为铁道部最终意见。涉及变更建设规模、主要技术标准及初步设计主要批复原则的工程,由建设单位按规定程序报原初步设计审查部门批准。 第九条工管中心和鉴定中心应按照标准化管理要求,细化施工图审核流程,完善施工图审核标准,及时研究解决施工图审核中的问题,加强对施工图审核工作的管理,并定期向铁道部报告施工图审核工作情况。 第三章审核依据及内容

图纸文件归档管理办法

图纸文件归档管理办法-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

图纸文件归档管理办法 一.内部电气总图号的编制方法 ZY◎◎◎◎◎□□□◎◎◎◎◎ 1 2 3 4 5 6 1、众益公司简称:大写字母ZY; 2、图纸设计的年份(合同年份):两位数字; 3、图纸设计序号(合同序号):3位数字,按设计时间(合同签订时 间)先后,从001开始排序(该序号唯一确定,不得重复)。完全相同的产品也须根据该产品序号编制新的总图号,其它图纸可直接借用,但需要在图纸资料清单上的备注栏内注明“借用”字样。4、产品种类:见下表,一位字母;

5、起重机吊具类型/其它产品功能类型:见下表,两位字母;

6、起重量/生产率(t):1~5位数字,非起重机产品如无生产率要求则 省略该项; 特殊说明:当起重机制造厂按照主机图号分配了电气总图号时,“电气设备总图”的图号按照该图号填写,其它电气图纸的图号斜杠前部分(内部电气总图号)仍按照上述原则进行编号。 二.电气系统图编号方法 内部电气总图号/00(作为方案可省略) 三.电路图编号方法 内部电气总图号/01A 配电 内部电气总图号/01B 照明 内部电气总图号/01C 主起升 (如有两个为:/01C1;/01C2) 内部电气总图号/01D 副起升 (如有两个为:/01D1;/01D2) 内部电气总图号/01E 小车 (如有两个为:/01E1;/01E2) 内部电气总图号/01F 大车 内部电气总图号/01G PLC 内部电气总图号/01H 电磁铁

其它机构代号参见标准图“Z-3通用项目代号”,编号原则同上。四.电气设备元件表编号方法 内部电气总图号/10 (柜内元件表图号为:内部电气总图号/10E A□□) 五.电气设备布置图编号方法 内部电气总图号/2040 司机室 内部电气总图号/2045 桥架 内部电气总图号/2071 电气室(两个电气室71、72) 内部电气总图号/2060 小车(两个小车60、65) 内部电气总图号/2061 门架 内部电气总图号/20EA□□柜内元件布置图 其它位置代号参见标准图“Z-3通用项目代号”,编号原则同上。六.电气管线图编号方法 内部电气总图号/3045 桥架 内部电气总图号/3071 电气室(两个电气室71、72) 内部电气总图号/3060 小车(两个小车60、65) 内部电气总图号/3061 门架 其它位置代号参见标准图“Z-3通用项目代号”,编号原则同上。七.接线图或表编号方法 内部电气总图号/0240 司机室 内部电气总图号/0281 司机室—桥架 内部电气总图号/0245 桥架 内部电气总图号/0280 桥架—小车(两个小车80、90)

施工图会签管理规定

施工图会签管理规定 1.目的 通过对施工图实施会签控制,对有关专业之间的配合关系及互提资料、数据是否准确落实无错漏进行最终审查、确认,从而使出图成果(设计产品)满足本项目及相关规范、标准要求,确保工程设计质量。 2.适用范围 本文件适用于本院工程施工图设计阶段的会审质量控制。 3.会签要求 3.1凡含有两个或两个以上专业的设计项目,有配合关系的专业图纸,均应进行会签。 3.2配合关系包括:①、资料提出和接受关系;②、总图关系,指各建(构)筑物、道路、基础等在施工、安装、使用、运行、维护、消防、安全等角度的相互关系;③、管线、管沟综合关系,指专业之间具有共架、共沟、交叉、平行的内容在施工、安装、使用、运行、维护、消防、安全等角度的相互关系。 3.3配合关系①由资料提出方在资料接受方的相关图纸上签字确认,表示接受资料方的设计满足资料提出方的要求并与资料提出方的相关设计协调一致。 3.4配合关系②、③双方在相关图纸上互签确认,表示双方之间的设计无冲突,内容协调一致、满足《建筑设计防火规范》、《城市工程管线综合规划规范》等各类现行有效规范。 4.会签方式 4.1图纸打印出来后集中会签。 4.2在会签中发现有矛盾或不满足设计输入要求,以及有争议或有未明确的遗留问题的项目应填写《设计评审(会签)记录表》。对其他项目,专业互提资料直接相关的图纸由责任人签名,即代表会签记录。 5.会签内容 5.1建筑工程 5.1.1总平面图中设计的建(构)筑物与周围的环境关系是否协调一致;室外

管线与外部管网的衔接是否矛盾;基础平面图、各层平面图、剖面图(立面图)详图等设计内容与相关专业之间是否矛盾。 5.1.2建筑专业图/文: 在本专业自校、核对建筑设计是否满足本专业功能、设计规范和安全卫生的要求的基础上,公用专业检查公用设施的用房、用地,管道井,预留面积,安装、操作、维修空间,安装预留洞,门窗尺寸,隔断标高,屋面、地面、楼面坡度。 结构专业检查梁、柱、板、墙截面尺寸是否在建筑平立剖上得到正确的表示或反映,形状、位置尺寸、标高是否正确,构件和特构是否与门窗相互干涉,门洞和通过尺寸。 5.1.3结构专业图/文: 建筑专业检查结构构件形状尺寸是否满足建筑功能要求,核对是否与建筑平立剖面图协调一致,核对梁、柱、板、墙等构件的截面尺寸与建筑专业有无矛盾,有无柱子立在通道上、楼梯梁碰头、门窗不能开启、柱间支撑与通道干涉、地梁碰地沟等问题,楼梯要求的预留洞,预埋件、坑、沟、井等是否满足要求;公用设备专业检查所用平台、基础、梁、沟坑、预留孔洞、预埋件的位置、形状、标高、尺寸,核对所提资料是否得到正确实现,墙、梁、板、基础的管道路径是否畅通,是否满足本专业设计功能和规范要求。梁、柱、板、墙等构件的截面尺寸,与建筑专业有无矛盾。 5.1.4设备专业图/文: 总图专业检查各种公用管线对外接口位置坐标、尺寸,对内各用户接口位置坐标,管线走向布置,管线与总图范围内建筑物、构筑物、道路、铁路、运输通廊、通道等有无干涉,管线之间相互有无干涉干扰,管线支架与道路和出入口有无干涉等。核对是否与总平面图布置协调一致,是否符合总图设计功能和规范要求。 建筑专业检查各层平面图、标高等是否与本专业协调一致,设计内容

相关文档