一、填空题

1、安全阀按设计文件规定的开启压力进行调试,启闭试验不得少于(3)次。

2、热力管道两个补偿器之间以及每一个补偿器两侧应设置(固定支架)。

3、公称直径小于600mm的液体管道宜采用(水)介质冲洗。

4、金属管道进行耐压试验时,严禁使试验温度接近金属的(脆性转变)温度。

5、地漏的蓖子应低于排水地面(5)mm ,排水栓低于盆、池底(2)mm ;地漏或排水栓安装,应在抹面或镶贴面层(前)进行安装。

6、室外排水井和化粪池均应用混凝土做底板(雨水井除外),厚度不小于(100)mm。

7、室外供热管道连接均应采用(焊接)连接。

二、单选题

1、阀门安装前,应作强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查,且不少于个。对于安装在主干路上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。

A、10%,1

B、15%,1

C、10% ,2

D、15%,2

2、地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施。对有严格防水要求的建筑物,必须采用。

A、刚性防水套管

B、柔性防水套管

3、室内给水管道与排水管道平行敷设时,两管间的最小水平净距不得小于。

A、1m

B、0.5m

C、0.2m

D、0.3m

4、室内消火栓安装完成后应取做试射试验,达到设计要求为合格。

A、首层一处消火栓

B、屋顶层(或水箱间)试验消火栓

C、屋顶层(或水箱间)试验消火栓和首层二处消火栓

D、屋顶层(或水箱间)试验消火栓和首层一处消火栓

5、敞口水箱应做试验,密闭水箱应做试验。

A、水压、水压

B、满水、水压

C、满水、满水

D、水压、满水

6、排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时,伸缩节间距不得大于m。

A、3

B、4

C、5

D、6

7、地漏水封的最小高度为mm。

A、40

B、50

C、60

D、70

8、给水管道埋地敷设时,应在当地的冰冻线以下。在无冰冻地区埋地敷设时,管顶的覆土埋深不得小于mm,穿越道路部位的埋深不得小于mm。

A、500、700

B、600、700

C、500、600

D、600、800

9、消防水泵结合器和室外消火栓当采用墙壁式时,如设计未要求,进、出水栓口的中心安装高度距地面应为m,并其上方应设有防坠落物打击的措施。

A、0.8

B、1

C、1.1

D、1.2

10、室外污水井底、池底均应用混凝土底板,厚道不小于mm。

A、80

B、100

C、120

D、150

11、对于有复验要求的元件,还应进行等复验。

A、光谱检测

B、规格型号

C、材质

D、外观质量

12、高层建筑管道应进行试验,合格后再按系统进行整体试验。

A、先按区、分段

B、先给水管道

C、先排水管道

D、先中水管道

13、消防工程应严格按照经审核批准的设计图纸进行施工。

A、建设单位

B、设计单位

C、监理单位

D、公安消防机构

14、自动消防设施工程竣工后,施工安装单位必须委托进行技术测试,取得测试报告后,方可验收。

A、具备资格的建筑消防设施检测单位

B、消防验收主管部门

C、公安消防机构

D、检测单位

三、多选题

管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时,下列哪些保护措施是正确的?

A、在墙体两侧采取柔性连接

B、在管道或保温层外皮上、下部留有不小于150mm的净空

C、在管道或保温层外皮上、下部留有不小于100mm的净空

D、在穿墙处做成方形补偿器,水平安装

2、冷热水管道同时安装下列哪些规定正确?

A、上下平行安装时热水管应在冷水管下方

B、上下平行安装时热水管应在冷水管上方。

C、垂直平行安装时热水管应在冷水管左侧

D、垂直平行安装时热水管应在冷水管左侧

3、箱式消火栓的安装应符合哪些规定?

A、栓口应朝外,并不应安装在门轴侧

B、栓口中心距地面为1.1m ,允许偏差±20mm

C、阀门中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm ,允许偏差±5mm

D、箱体安装的垂直度允许偏差3mm

4、排水通气管下列哪些规定是正确的?

A、不上人屋面,通气管应高出屋面300mm

B、在通气管口4m内有门、窗时,通气管应高出门、窗顶600mm或引向无门、窗一侧

C、在上人屋面,通气管应高出屋面2m,并应根据防雷要求设置防雷装置。

D、屋顶有隔热层应从隔热层板面算起。

5、下列关于室外水井的哪些说法是正确的?

A、设在通车路面下的井室,必须使用重型井圈和井盖。

B、设在小区道路下的井室,可使用轻型井圈和井盖

C、绿化带上和不通车的地方可采用轻型井圈和井盖

D、绿化带上和不通车的地方井室的井盖与地坪相平。

6、下列关于中水管道的说法,正确的为哪些?

A、中水管道外壁应涂成浅绿色标志

B、中水管道外壁应涂成蓝色标志

C、中水池(箱)、阀门、水表及给水栓均应有“中水”标志

D、中水供水管道可装设取水水嘴。

7、管道安装工程一般应本着的原则进行。

A、先主管、后支管

B、先支管、后支管

C、先下部、后上部

D、先上部、后下部

E、先里后外

8、泵类设备在采购和安装时应认真核对水泵的型号、等。

A、流量

B、扬程

C、配电电机功率

D、供货单位

E、进场时间

9、高层住宅给排水及内落雨水管道应在,后再穿外墙做出户管道。

A、结构封顶

B、初沉降

C、室内管道安装

D、室内管道试压

E、室内管道防腐施工

10、消防工程竣工验收应具备的条件包括。

A、完成消防工程合同规定的工作量和变更增减工作量

B、与消防工程相关的分部工程已具备竣工验收条件或已进行验收

C、施工单位已进行测试

D、建设单位应正式向当地公安消防机构提交申请验收报告并送交有关技术资料

E、所需资料应完整、合法、有效。四、判断题

有热伸长管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移。Y

管道穿越墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。安装在墙壁内的套管其两端应长出装饰面2mm。N

各种承压管道系统和设备应作水压试验,非承压管道系统和设备应作灌水试验。Y

室外直埋的镀锌钢管不需做防腐处理。N

室内给水水平管道不必考虑坡度。N

水箱的溢流管和泄放管应设置在排水地点附近,和其他排水管道直接连接。N

管道法兰接口可直埋在土壤中。N

承插接口的排水管道安装时,管道和管件的承口应与水流方向相反。Y

立式水泵的减震装置不应采用弹簧减震器。Y

10、排水井井底不需考虑坡度。N

五、简答题

1、简述给水设备施工流程

(1)根据设计图纸提出设备采购计划,并根据施工进度确定设备进场时间;

(2)设备进场后应进行开箱检查,要求外观干净整洁,技术资料齐全并严格按照设计图纸中设备的技术要求核对设备的参数。

(3)设备基础验收,包括混凝土强度、坐标、标高、几何尺寸等,设备基础验收合格后进行设备的安装。

(4)给水设备安装完毕后,应安装说明书得规定,进行电气测试。设备试运转试验,其轴承温升必须符合设备说明书的规定。

(5)给水设备无负荷试验正常后,方可进行带负荷运行,并做好试运行记录,经监理工程师签字为合格。

(6)将设备资料及试运转记录交给业主方,并办好交接记录。必要时应对使用维护人员进行培训。

2、简述室外排水管网施工工艺流程

(1)沟槽开挖:首先按图纸要求测出管道的坐标和标高后,再按图示方位打桩放线,确定沟槽位置、宽带和深度。其坐标和标高应设计和规范要求。为防止塌方,沟槽开挖后应留有一定的边坡。

(2)布管和下管:将检查并疏通好的管道沿沟布开摆好,其承口应对着水流方向。然后采用人工下管或机械下管把管子从地面放入沟槽内。

(3)管道安装:根据不同管材的施工工艺及方法敷设管道。

(4)灌水和通水试验:管道隐蔽前应做好灌水试验,管道应不渗漏为合格,灌水试验完毕后及时将水排出。

(5)回填:管顶上部200mm以内应用砂子或土,并不得用机械回填;管顶上部500mm以内不得回填直径大于100mm的石块;上部用机械回填时,机械不得在管沟上行走,并分层夯实。

强、弱电试题

一、填空题

1、工程现场因为电焊位置不固定、多移动,电焊机至焊钳的连线多采用(RV型)聚氯乙烯绝缘铜芯软线。

2、除设计要求外,兼做引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢筋与钢筋的连接,应采用土建施工的绑扎法或螺丝扣的机械连接,(严禁)热加工连接。

3、在建筑物外人员可经过或停留的引下线与接地体连接处(3)米范围内,应采用防止跨步电压对人员造成伤害的方法。

4、当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于(0.5)米,角钢、钢管、铜棒、铜管

等接地体应垂直配置。人工垂直接地体的长度宜为(2.5)米,人工垂直接地体之间的间距不宜小于(5)米。人工接地体与建筑物外墙或基础之间的水平距离不宜小于(1)米。

5、明敷外露引下线在高(2.7)米以下部分应穿不小于3mm厚的交联聚乙烯管,交联聚乙烯管应能耐受100KV冲击电压。

6、引下线安装与易燃材料的墙壁或墙体保温层间距应大于(0.1)米。

7、低压配电系统的电线色标应符合相线采用(黄)(绿)(红)色,中性线用(浅蓝)色,保护线用(绿/黄)双色线的要求。

8、当在装饰材料墙面上安装照明装置时,接线盒口应与装饰面(平齐)。

9、以卤钨灯或额定功率大于等于100瓦的白炽灯泡为光源时,其吸顶灯、槽灯、嵌入灯应采用(资质)灯头,引入线应采用瓷管、(矿棉)等不燃材料做隔热保护。

10、变电所内,高低压配电设备及裸母线的正上方不应安装灯具,灯具与裸母线的水平净距不应小于(1)米。

11、当设计无要求时,室外墙上安装的灯具底部距地面的高度不应小于(2.5)米。

12、成排安装的灯具中心线偏差不应大于(5)mm。

13、质量大于10千克的灯具,其固定装置应按(5)倍灯具重量的恒定均布载荷全数作强度试验,历时(15)分钟,固定装置的部件应无明显变形。

14、悬吊式灯具采用钢管作灯具吊杆时,钢管应有防腐措施,其内径不应小于(10)mm ,壁厚不应小于(1.5)mm。

15、在人行道等人员来往密集场所安装的灯具,无围栏防护时,灯具底部距地高度应在(2.5)米以上。

16、导管与防爆灯具、接线盒之间连接应紧密,密封完好,螺纹啮合扣数应不少于(5)扣,并应在螺纹上涂以电力复合酯或导电性防锈酯。

17、单相两孔插座,面对插座,(右孔)或(上孔)应与相线连接,(左孔)或(下孔)应与中性线连接;单相三孔插座,面对插座,(右孔)应与相线连接,(左孔)应与中性线连接。

18、单相三孔、三相四孔、三相五孔插座的保护接地线必须接在(上)孔。

19、当设计无要求时,插座底边距地面高度不宜小于(0.3)米;无障碍场所插座底边距地面高度不宜小于(0.4)米,其中厨房、卫生间插座底边距地面高度宜为(0.7—0.8)米;老年人专用的生活场所插座底边距地面高度宜为(0.7—0.8)米。

以上摘自2011年实施的防雷与照明新规范。

单选题

1、额定电压交流≤、直流≤为低压电器设备、器具和材料;反之为高压电器设备、器具和材料。

A、1kV、1.5kV B 、1.5kV、1kV C、0.38kV、0.5kV D、0.5kV、0.38kV

2、配电箱(盘)内同一端子最多可以连接根导线。

A、1 B 、2 C、3 D、4

3、成套配电柜相互间接缝不应大于mm,成列盘面偏差不应大于mm。

A、1、3 B 、2、5 C、3、5 D、2、3

4、母线采用螺栓搭接时,连接处距绝缘子的支持夹板边缘不小于mm。

A、50 B 、60 C、70 D、80

5、金属电缆桥架及其支架全长应不少于处于接地或接零干线相连接。

A、1 B 、2 C、3 D、4

6、室外埋地敷设的电缆导管,其埋深不应小于m。

A、0.5 B 、0.6 C、0.7 D、1

7、室内进入落到柜的导管管口,应高出柜的基础面mm。

A、20-50 B 、50-80 C、80-100 D、100-150

8、柔性导管在动力工程中不大于m,在照明工程中不大于m。

A、1.5、2 B 、1、1.5 C、0.8、1 D、0.8、1.2

9、安全出口指示灯距地高度不低于m。

A、2 B 、2.2 C、1.8 D、2.5

10、电缆敷设结束,应合格后才能与用电设备连接。

A、外观检查 B 、绝缘测试C、型号核对D、规格检查

11、暗敷于混凝土内的导管,在土建模板拆除后应及时。

A、清理管口 B 、管内穿线C、设备安装D、做好标记

12、建筑物内变配电工程安装完工后,变配电工程。

A、要与该建筑物的其他分部工程一起进行竣工验收 B 、要与土建工程一起进行竣工验收C、可单独进行单位工程竣工验收D、可先行办理专业工程性质的竣工验收。

13、在建筑物智能化工程的施工中,智能化设备供应商确定后的紧后程序是。

A、工程承包商的确定 B 、施工图深化设计C、管理人员培训D、工程的施工

三、多选题

2、下列关于电缆桥架安装,哪些说法是正确的?

A、直线段钢制桥架长度超过30米应设伸缩节。B 、铝合金或玻璃钢制桥架长度超过15米设伸缩节C、电缆桥架穿建筑物变形缝处设置补偿装置。D、镀锌桥架间连接板的两端不跨接接地线。

3、搭接焊接接地装置,下列哪些说法正确?

A、扁钢与扁钢搭接长度为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊。 B 、圆钢与圆钢搭接长度为圆钢直径的6倍,双面施焊C、圆钢与扁钢搭接长度为圆钢直径的6倍,双面施焊D、圆钢与圆钢搭接长度为圆钢直径的12倍,单面施焊

4、建筑电气工程由构成。

A、电气装置 B 、配电装置C、变电装置D、布线系统E、用电设备

5、建筑施工机械在施工现场就位后应进行检查。

A、规格 B 、试运转C、润滑D、电源E、外观

6、建筑电气材料到达施工现场验收的内容有。

A、外观检查 B 、型号核对C、规格检查D、耐压试验E、绝缘测试

7、建筑物的共用接地体可为所共用。

A、防雷接地 B 、工作接地C、保护接地D、屏蔽接地E、虚拟接地

四、判断题

1、接地或接零直线必须单独与接地或接零干线相连接,不得串联连接。Y

2、安装电工必须持证上岗,电气调试人员不必持证上岗。N

3、电缆桥架应敷设在易燃易爆气体管道和热力管道下方。Y

4、敷设在竖井内的桥架,应有防火封堵措施。Y

5、壁厚大于等于2mm的钢电线导管可以埋地敷设。N

6、柔性金属导管可以做连接接地导体。N

7、幼儿园、小学等儿童活动场所插座的安装高度与住宅的安装高度一致。N

8、建筑物四周的接地干线埋设不应小于1m。Y

9、变配电室明敷接地干线,紧贴建筑物墙壁水平敷设。N

10、临时用电中,开关箱与其控制的固定用电设备的距离最长不宜超过5米。N

五、简答题

1、简述临时用电施工组织设计的主要内容。

1 )工程概况。说明与临时用电相关的工程情况,包括:建筑规模,建筑高度、建筑总平面,各施工阶段及其主要机具配备等。

2 )临时用电系统设计

a用电设备与线路布置;

b配电系统设计:配电系统的配电装置的选择,并形成临时用电的平面图、系统图;

c防雷接地设计;

3 )临时用电安全措施

a技术措施;

b组织措施

4 )编制依据

5 )附件:负荷计算书。

2、简述变配电室接地干线敷设工艺流程。

1)支持件制作:按图纸要求制作接地干线支架或接地端子;

2)按施工图放线定位,如过门洞,可将接地干线埋设在地下,并做好隐蔽记录。

3)穿墙、穿楼板套管安装:根据放线定位有穿墙或穿楼板的,应在土建施工时预留保护管,若没留可用电锤打眼安装保护管。

4)按放线定位,固定支持卡子,要求不但应保证水平度,还应保证距墙距离应一致。

5)接地干线敷设:将调直的接地干线敷设在支架上并固定,干线接头应焊接,穿越变形缝应有伸缩装置;

6)按设计要求与接地装置相连。

7)防腐并涂刷宽度相等的黄绿相间条纹接地标志油漆。

多项选择题

1、散热器支管的坡度应为1‰,坡向应利于(B、D )。

A、散热

B、排气

C、循环

D、泄水

E、对称美观

2、风管安装时,下列(ABDE )违反了《通风与空调工程施工质量验收规范》中有关强制性条文的规定。

A、风管内穿过冷凝水管

B、风管内穿过风机盘管的电源线

C、输送有易燃、易爆气体的风管系统装设了接地

D、输送有易燃、易爆气体的风管系统通过生活区时设置风口

E、室外立管的固定拉索固定在避雷网上

3、热量传递的基本方式有(ABD )。

A、导热

B、热对流

C、碰撞

D、热辐射

E、扩散

4、风管系统中支吊架制作与安装要点有(ABE )。

A、风管支、吊架的形式和规格宜按标准图集和规范选用

B、用膨胀螺栓固定风管支、吊架时,应符合膨胀螺栓实用技术条件的规定

C、风口、阀门、检查门及自控机构处宜设置支、吊架

D、支架吊杆搭接长度不应大于吊杆直径的6倍

E、不锈钢板、铝板风管与碳素钢支、吊架的接触处,应采取防腐绝缘或隔绝措施

5、设备安装后的联动空负荷试运转方案应由(BCE )审核签字后生效。

A、分包单位

B、业主

C、设计单位

D、监理单位

E、主要设备供应商

四、判断题

1、冷冻水管与支架之间垫以木托,是为了防止热传导,减少能量损失。( Y)

2、制冷系统是一个封闭的循环系统。(Y )。

3、通风空调工程带生产负荷的综合效能试验与调整,应由施工总承包方负责。(N)

4、防排烟系统联合试运行与调试的结果(风量及正压),必须符合设计与消防的规定。(Y)

5、锅炉安装过程中,施工单位在自检的基础上必须接受建设单位监督检验。(N)

6、通风与空调系统联动调试中,风系统应逐步调节系统的排风量,新风量及房间送回风量,最终使系统风量、各房间送风量、房间压差达到设计值,并处于正常偏差范围内。(Y)

7、管道安装完毕后,应按设计或规范要求对管道系统进行压力试验、真空度试验、泄漏性试验等。(Y)

8、机电安装工程施工作业中常用的特种作业人员有特种设备作业人员和特殊工种作业人员二大类。(Y)

9、防排烟系统柔性短管的制作材料,必须为不燃材料。(Y)

10、在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm。(Y)

五、简答题

1、简述风管系统的严密性试验要点

答:风管系统安装完毕,应按系统类别进行严密性试验,漏风量应符合设计和施工质量验收规范的规定。

低压风管系统的严密性试验,在加工工艺得到保证的前提下,采用漏光法检测;中压风管系统的严密性试验,应在漏光法检测合格后,做漏风量测试的抽检;高压风管系统应全部进行漏风量测试。

简述制冷系统的吹扫和排污要求

答:制冷系统的吹扫应用干燥的压缩空气或氮气进行,吹扫压力一般控制在0.5~0.6Mpa。吹扫应按系统顺序反复多次吹扫,并在排污口处设靶板检查,应在5min内其上无铁锈、灰尘及其他污物为合格。

高层住宅建筑工程施工现场管理组织机构

高层住宅建筑工程施工现场管理组织机构 1.项目部的组成 项目部组建:项目经理和技术负责人由具有丰富施工经验的工程师担任。项目部下设生产计划组、施工技术组、质量检查组、安全检查组、治安后勤组、材料设备组,在项目经理统一指挥下负责工程的全面管理工作。 项目部组织机构图如下: 2.项目部各岗位的职责 项目经理 负责按照投标书及合同中确定的工期、质量、成本控制、安全文明施工等各项管理目标,按照GB/T19001:2000质量管理标准的要求,组织工程全过程的具体实施。 项目技术负责人 协助项目经理工作,分管施工技术、质量监测工作,对工程实施过程的关键工序进行指导,制定详细的施工方案,并按施工方案、规程及设计图纸要求,牵头组织各工序的技

术交底、质量检测工作,实现质量目标。 测量员、施工员 负责项目全过程实施的具体管理工作,组织施工现场施工调度、技术管理、施工测量。 质检员、安全员 负责检查和管理施工现场的质量、安全生产、防火及文明施工工作。 材料员 按照国家规范及施工设计图纸、施工计划要要求,编制材料设备物资供应计划,负责组织材料机械设备物资的采购和进场,并搞好现场设备的管理和调拨工作。 机电、设备管理员 负责机械、设备、机具的维护、计划调度、管理,对电工、机械工、操作工的管理教育。 资料员 负责在施工过程中,与建设单位、监理单位和设计单位之间的资料收发,并做好工程资料和验收的收集、整理、归

档工作等。 3.项目现场管理制度 (1)项目计划、进度管理 签定项目合同后,项目责任人依据合同填写《工程项目概况表》在工程部建立项目档案;工程部指派项目监督员或者成立项目班子。 项目责任人组织人员编制《施工组织设计》、分解进度目标,以分解后的进度目标与各施工班组签定目标责任书,确保总进度目标实现;落实材料进场计划、项目人员进场计划。 施工期间,作好施工日记、材料进场记录、自检记录、隐蔽记录、进度记录等按期向工程部汇报。 因图纸变化等客观原因影响工程进度必须想办法办理合同变更或者现场签证。 工程计划执行过程,如发现未能按期完成工程计划,必须及时检查分析原因,立即调整计划和采取补救措施,以保证工程施工总进度计划的实现。 严格管理,提高施工队伍精神面貌、专业素质,做到令

做好建筑工程现场施工管理的策略分析 (2)

做好建筑工程现场施工管理的策略分析 摘要:建筑工程的现场施工安全管理工作,首先就要紧扣其中的“管”和“理”这两大主题。详细来说,就是在建筑工程施工中既要有计划地做好劳动力与施工机具等方面的组织与分配工作,又要理顺施工全过程中的各项施工工序的工艺技术与工艺流程及其之间的相互制约关系。对于建筑工程的现场施工安全管理而言,首当其冲就是建立健全一个工程现场施工安全管理保证体系,确保建筑工程现场施工安全管理的规范化。同时,想要真正实现建筑工程现场施工安全管理中各项工作的圆满完成,就有必要对每一项安全管理工作都提前进行系统而又细致地把握,这也是建筑工程现场施工安全管理工作能够顺利完成的不二法门。 关键词:建筑工程;现场施工;安全管理 一、引言 随着近年来我国建筑行业的飞速发展和施工技术的不断进步,在建筑工程的施工管理当中,安全管理已经不知不觉地发展成为了一项不可或缺的重要环节。而所谓的建筑工程施工过程中的安全管理,指的就是在建筑工程施工项目的整个施工过程中,所有与现场施工安全挂钩的施工管理与组织工作。换句话说,建筑施工的安全管理,主要就是在建筑工程的施工过程当中,对其中影响到工程现场施工安全所有因素进行严格的管理,从而有效地减少甚至是完全杜绝这些不安全因素对工程现场施工安全所造成的影响,并由此而实现发生一般安全事故可能性的有效减少和重大安全事故的完全避免等的现场施工安全目标,最终圆满完成建筑工程的现场施工安全管理工作。本文简要地阐述了当前我国建筑工程的现场施工安全管理现状,并对其安全管理工作的一些具体措施进行了浅要的分析和探讨。 二、当前我国建筑工程的现场施工安全管理现状 1、安全管理机构的缺失以及安全管理人员的缺乏 在当前我国的一些建筑工程施工过程当中,仍然只是配备了项目经理以及施工员等寥寥数人来进行建筑施工的现场管理,因此一人身兼数职或者人不在岗的现象非常严重,从而导致了管理人员的大部分精力都投入到工程的施工进度、施工质量、施工造价等方面的管理当中。而对于施工现场的安全管理确往往没有完整、独立的管理机构,责任也不甚明确,甚至有些施工现场根本就没有配备专职

2012二级建造师考试施工管理模拟试题及答案2

背景资料 东安市第一医院门诊大楼项目通过公开招标的方式选择天鑫建筑安装工程公司负责完成该项目的施工任务。在与建设单位签订了施工总承包合同后,天鑫建筑安装工程公司又分别与绿洲铝合金安装公司和众信劳务公司签订了铝合金门窗施工分包合同和劳务分包合同。 根据案例背景,回答1、2题。 1.该项目当中所涉及的施工方单位有()。 A.天鑫建筑安装工程公司 B.项目建设单位 C.绿洲铝合金安装公司 D.众信劳务分包公司 E.材料及设备供应单位 2.属于天鑫建筑安装工程公司管理任务的有()。 A.负责整个工程的施工安全 B.控制施工的成本 C.为分包施工单位提供和创造必要的施工条件 D.负责整个工程的投资控制 E.负责施工资源的供应组织 背景资料 东盛药业建设项目的总承包商为实现项目目标,运用常用的组织工具设计了项目组织系统,包括项目结构图、组织结构模式、任务分工表、管理职能分工表和工作流程组织等,同时制定了一系列控制项目目标的主要措施。 根据案例背景,回答3~6题。 3.上述反映相对静态的组织关系的组织工具有()。 A.工作流程组织 B.组织结构模式 C.管理职能分工表 D.工作任务分工表 E.物资流程组织 4.工作任务分工表应明确的内容有()。 A.各项工作任务由谁负责 B.各项工作任务由谁决策 C.各项工作任务由谁配合 D.各项工作任务由谁参与 E.各项工作任务由谁筹划 5.属于管理工作流程的有()。 A.成本控制流程 B.采购工作流程 C.施工作业流程 D.质量控制流程 E.工程变更工作流程

6.项目目标控制的主要措施类型有()。 A.管理措施 B.技术措施 C.组织措施 D.经济措施 E.结构措施 背景资料 A建筑公司承接了某超高层金融大楼的施工承包任务。针对该工程施工的风险,该建筑公司采取相应的风险对策,编制形成风险管理计划。在进行风险管理时,为了降低风险与回避风险而制定采用了多种风险管理方法和措施。此外,在风险评估的基础上,A建筑公司似针对不同的风险采用不同的风险对策。 根据案例背景,回答7~9题。 7.在形成的风险管理计划中,主要内容应有()。 A.风险管理目标 B.风险识别方法 C.工程施工方案 D.风险分类和风险排序要求 E.风险管理的职责和权限 8.在制定多种管理方法和措施时,无论采用何种风险管理方法,都应当符合的要求有()。 A.公众利益 B.人身安全 C.环境保护 D.相关法规 E.盈利水平 9.可供A建筑公司选择的风险对策有()。 A.规避风险 B.评估风险 C.减轻风险 D.自留风险 E.转移风险 背景资料 蓝天建筑公司拟参加某建设单位组织的某市政工程的总承包招标。该工程招标按《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2008)进行,为此,需要编制工程量清单。 根据案例背景,回答10~13题。 10.该招标工程的工程量清单,编制人可以有()。 A.蓝天建筑公司 B.该建设单位 C.该建设单位委托的造价咨询单位 D.该工程的设计单位 E.工程造价管理机关

第二章建筑工程流水施工

第二章建筑工程流水施工 第一节组织建筑施工的方式与特点 建筑工程的施工是由许多个施工过程组成的,而每一个施工过程都可以组织一个或多个施工班组来完成,而各个班组都需要安排其施工的先后顺序和时间。流水施工是一种科学地安排生产过程的组织方法。 一、组织建筑施工的基本方式及比较 组织建筑施工时,首先遇到的是组织施工的方式问题,对于不同的工程施工情况应采取不同的组织方式,一般可采用依次施工,平行施工和流水施工三种方式。现就这三种方式的施工特点和效果举例分析如下: 设某工程需生产三种钢筋混凝土构件,每一种构件生产中的支模板、绑扎钢筋、浇筑混凝土三个施工过程各需9个月,每件共需27个工日。试分别用依次施工、平行施工、流水施工的方式组织生产。 1.依次施工 依次施工也成顺序施工,即指前一个产品(或施工过程或共序)完工后,再开始下个产品,依次完成全部产品。这种施工组织方式的施工进度安排见图2-1

图2-1依次施工 从图2-1可以看出,采用依次施工完成此项任务需27天,9人/工日,其特点是工人数少,所需物资(设备、材料)少,但施工工期长,而且专业施工班不能连接工作,发生窝工现象。这种组织方式主要适于工程量小、规模小、工作面有限的小工程。 1.平行施工 平行施工是将全部的各施工过程同时安排施工、同时完工的组织方式。三个预制构件同时开始,平行进行,同时完成。这种组织方式的施工进度安排见图2-2. 图2-2平行施工

从图2-2可以看出,采用平行施工完成此项任务需9天、27日/工日,其特点是工期短,工作面能充分利用,施工段上没有闲置,但工人人数多,多需物资多,造成物资供应紧张,且临时设施大量增加,大大增加了施工费用。这种组织方式主要适用于规模大、工期紧,有充分的工作面且不计较工程代价的工程。 2.流水施工 流水施工是将拟建工程从施工工艺的角度分解成若干个施工过程,并按施工过程成立相应的施工班组,同时将拟建工程从平面或空间角度划分成若干个施工段,让各专业施工班组按照工艺的顺序排列起来,依次在各个施工段上完成各自的施工过程,就像流水一样从一个施工段转移到另一个施工段,连续、均衡地施工。这种组织方式的施工进度安排见图2-3. 图2-3 流水施工 从图2-3可以看出,采用流水施工完成此项任务需15天、9人,经济效益高于依次施工和平行施工,其特点是工人人数少,工期合理,各个施工班组能连续地

绿色施工管理制度

上海市 XXXX有限(责任)公司 绿色施工管理制度 总则 一、为贯彻落实建设工程节地、节能、节水、节材和保护环境的技术经济 政策,建设资源节约型、环境友好型社会,通过采用先进的技术措施和管理,最大程度地节约资源,提高能源利用率,减少施工活动对环境造成的 不利影响,规范绿色施工管理。 二、本制度所指的施工现场包括施工区、办公区和施工人员生活区。 施工现场绿色施工管理除应执行本制度的规定外, 还应遵守国家及地方现行有关法规和强制性标准的规定。 三、绿色施工应积极采用先进的生产手段、技术措施和施工方法,推进建 筑施工工业化、机械化、信息化和标准化。

施工单位职责 一、项目经理应对施工现场的绿色施工负总责。分包单位应服从项目部的 绿色施工管理,并对所承包工程的绿色施工负责。 二、制定以项目经理为第一责任人的绿色施工管理体系。 三、项目总工应在施工组织设计中编制绿色施工技术措施或专项施工方案,并确保绿色施工费用的有效使用。 四、项目部应组织绿色施工教育培训,增强施工人员绿色施工意识。 五、项目部应定期对施工现场绿色施工实施情况进行检查,做好检查记录。 六、在施工现场的办公区和生活区应设置明显的有节水、节能、节约材料等具体内容的警示标识,并按规定设置安全警示标志。 七、施工前,项目部应根据国家和地方法律、法规的规定,制定施工现场 环境保护和人员安全与健康等突发事件的应急预案。 八、按照建设单位提供的设计资料,施工单位应统筹规划,合理组织一体 化施工。

节约土地管理制度 一、建设工程施工总平面规划布置应优化土地利用,减少土地资源的占用。 二、施工现场的临时设施建设禁止使用粘土砖。 三、土方开挖施工应采取先进的技术措施,减少土方开挖量,最大限度地减少对土地的扰动,保护周边自然生态环境。

2020年二建《施工管理》模拟试题及答案4

2020年二建《施工管理》模拟试题及答案4 一、单项选择题(共70题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.“费用目标”对业主而言是()目标。 A.成本 B.预算 C.投资 D.收益 2.业主方的项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程,在设计准备阶段的工作是()。 A.编制设计任务书 B.编制项目建议书 c.编制可行性研究报告D.施工图设计 3-项目管理的目标能否实现的决定性因素是项目管理的()。 A.制度 B.方法 C.组织 D.工具 4.一般情况下,施工总承包管理方不与()直接签订施工合同。 A.分包方和供货方B设计方 C.业主方D工程监理方 5.组织结构模式反映一个组织系统中各子系统之间或各元素之间的()关系。 A.指令 B.管理 C.职责 D.职能分工 6.项目结构的编码依据(),对项目结构的每一层的每一个组成部分进行编码。 A.组织结构图 B.项目结构图 C.工作流程图 D.工作任务分工表 7.在组织结构图中,矩形框表示()。

A.工作任务 B.工作部门 C.管理职能 D.工作人员 8.审查施工单位申报的月度和季度计量表,认真校对其工程数量,不超计、不漏计,严 格按合同规定进行计量支付签证,这属于建设工程监理工作()阶段的主要任务。 A.设计 B.招标 C.施工 D.验收 9.合同结构图所表达的含义是()。 A.一个建设项目参与单位之间的合同关系 B.一个建设项目的参与单位 C.一个组织系统中各组成部门(组成元素)之间的组织关系 D.对一个项目的结构进行逐层分解,以反映组成该项目的所有工作任务 10.下列选项中,属于项目经理的职责是()。 A.在授权范围内协调与项目有关的内、外部关系 B.决定授权范围内的项目资金的投入和使用 C.参与项目招标投标和合同签订 D.主持编制项目管理实施规划,并对项目目标进行系统管理 11.一个施工企业,如采用矩阵组织结构模式,则横向工作部门 可以是()。 A.技术管理部门 B.计划管理部门 C.项目部 D.人事管理部门 12.在项目目标动态控制的纠偏措施中,调整项目组织结构、任 务分工、管理职能分工、 工作流程组织和项目管理班子人员属于()措施。

建筑工程流水施工试题答案

第2章建筑工程流水施工试题答案 一、填空 1.建筑工程施工中常用的组织方式有三种:顺序施工、平行施工和流水施工。 2.流水施工的表示方法有三种:水平图表(横道图)、垂直图表(斜线图)和网络图。 3.根据组织流水施工的工程对象范围的大小,流水施工可以划分为分项工程流水施工、分部工程流水施工、单位工程流水施工、群体工程流水施工和分别流水。 4.流水施工的基本参数包括工艺参数、时间参数和空间参数。 5.工艺参数包括流水过程(数)和流水强度。 6.时间参数包括流水节拍、流水步距、间歇时间、搭接时间、流水工期。 7.空间参数包括工作面(大小)、施工段(数)和施工层(数)。 8.根据流水施工的节奏特征,流水施工可划分为有节奏流水施工和无节奏流水施工。 9.有节奏流水施工又可分为等节拍流水施工、异节拍流水施工和成倍节拍流水施工。 10.流水施工的分类是组织流水施工的基础,其分类方法是按不同的流水特征来划分。 11.分部工程流水施工是组织流水施工的基本方法。 12.分别流水法是组织单位工程或群体工程流水施工的重要方法。 13.分项工程流水是组织流水施工的基本单元。 14.根据工艺性质不同,可以把施工过程分为制备类、运输类和砌筑安装类三类施工过程。 15.砌筑安装类施工过程按其在工程项目生产中的作用划分,有主导施工过程和穿插施工过 程两类。 16.砌筑安装类施工过程按其工艺性质划分,有连续施工过程和间断施工过程。 17.砌筑安装类施工过程按其施工复杂程度划分,有简单施工过程和复杂施工过程。 18.流水强度分为机械施工流水强度和手工作业流水强度。 19.为了避免施工队转移时浪费工时,流水节拍在数值上最好为半个班的整数倍。 20.异节奏流水施工又可分为成倍节拍流水施工和不等节拍流水施工。 21.有层间关系的工程中组织流水施工时,施工段数(m)和施工过程数(n)的正确关系是m≥n。 22.组织流水施工时,一个施工班组在一个流水段上完成施工任务所需要的时间,称为流水节拍。 23.同一个施工过程的节拍值彼此相等,而不同的施工过程在同一施工段上的节拍值不完全相等,这种流水方式称

《绿色施工管理规程》(DB11513-2008)要点

1 总则 1.0.1 为贯彻落实建设工程节地、节能、节水、节材和保护环境的技术经济政策,建设资源节约型、环境友好型社会,通过采用先进的技术措施和管理,最大程度地节约资源,提高能源利用率,减少施工活动对环境造成的不利影响,规范绿色施工管理,特制定本规程。 1.0.2 本规程适用于北京市行政区域内新建、扩建、改建和拆除的建设工程。 1.0.3 本规程所指的施工现场包括施工区、办公区和施工人员生活区。 1.0.4 施工现场绿色施工管理除应执行本规程的规定外,还应遵守国家及地方现行有关法规和强制性标准的规定。 1.0.5 绿色施工应积极采用先进的生产手段、技术措施和施工方法,推进建筑施工工业化、机械化、信息化和标准化。

2 术语 2.0.1 绿色施工green construction 建设工程施工阶段严格按照建设工程规划、设计要求,通过建立管理体系和管理制度,采取有效的技术措施,全面贯彻落实国家关于资源节约和环境保护的政策,最大限度节约资源,减少能源消耗,降低施工活动对环境造成的不利影响,提高施工人员的职业健康安全水平,保护施工人员的安全与健康。 2.0.2可再利用材料reusable materials 在不改变所回收物质形态的前提下进行材料的直接再利用或经 过再组合、再修复后再利用的材料。 2.0.3非传统水源non-traditional water sources 不同于传统地表水供水和地下水供水的水源,包括再生水、雨水、海水等。 2.0.4 一体化施工integrated construction 以施工区域为基础,使各专业的设计施工融合为一体、统筹规划,提高区域内各生产要素的运行效率,达到资源的有效配置和利用。2.0.5固体废弃物Solid Waste 指施工现场施工、管理和其他活动中产生的污染环境的固态、半固态废弃物质。如现场施工、管理活动中产生的建材废料、建筑垃圾、办公废弃物、生活垃圾等。本定义中不包含《国家危险废物名录》中明文规定的危险废物。

房屋建筑工程施工技术与现场施工管理

房屋建筑工程施工技术与现场施工管理 发表时间:2019-06-19T15:58:44.540Z 来源:《建筑细部》2018年第25期作者:马海涛 [导读] 上述问题使得国内的建筑业在激烈的国际竞争中难以占据有利地位。所以,研究房屋建筑工程的施工关键技术及其现场施工管理措施意义重大。 摘要:为了有效提高房屋建筑工程的施工质量,分析了房屋建筑工程中的关键施工技术,具体包含基础施工技术、模板施工技术、钢筋施工技术、混凝土施工技术、节能施工技术及防渗漏施工技术,进一步研究了房屋建筑工程的现场施工管理措施,包含完善施工管理机制、强化管理人员责任感、提高施工材料管理水准,希望通过研究不断提高国内房屋建筑工程的施工质量,进一步有效优化房屋建筑后续的使用效果。 关键词:房屋,建筑工程,施工技术,现场管理 1概述 在国家飞速发展的同时,建筑业也在突飞猛进,市场对于房屋建筑的需求也愈来愈大。到目前为止,我国的建筑业已经积累了几十年的实践经验,然而在实际施工中仍旧存在诸多问题,比如说施工的效率低且周期长、现场的技术管控不到位、施工耗用的成本过高等,上述问题使得国内的建筑业在激烈的国际竞争中难以占据有利地位。所以,研究房屋建筑工程的施工关键技术及其现场施工管理措施意义重大。 2房屋建筑工程中的关键施工技术 2.1基础施工技术 在建筑施工过程中,基础施工占据首要环节。在具体的基础施工中:1)应依规测量放线,并对放线情况予以复核,确保其满足设计要求;2)将打桩机安装就位,并实施打桩,待打桩完毕后开展测桩;3)完成基坑开挖、混凝土垫层施工、承台模板布设、基础砖砌筑、基坑回填等一系列施工。在机械化程度不断提升的背景下,基础施工中使用的机械也越来越多,在利用机械开挖基坑的过程中,为保障开挖的尺寸符合设计要求,应将标高控制点布设到位。与此同时,在基坑开挖前,有关人员应妥善清槽,以防止开挖作业扰动基底。除此之外,在基坑施工前,应该将基坑的支护方案、挖土方案、运土方案等制定到位,并以上述方案作为施工中的具体指导。 2.2模板施工技术 在模板施工过程中:1)应将轴线测放到位;2)应依据设计开展模板的制作与安装,在此过程中应通过标高控制点的布设有效控制模板安装质量;3)待柱模安装完毕,应开展二层梁模板的安装;4)待全部模板安装到位后,应开展对模板工程的验收。值得注意的是,在实际施工中,相关人员应妥善安排模板施工的流水区段,进一步提升模板周转效率,并有效控制施工中使用的模板总量,进而将模板购置及搬运的费用降到最低,同时在提升施工效率、缩短施工周期的同时,有效保障了房屋建筑质量。除此之外,对于不同形式的模板施工,应选用不同的技术控制措施。一般来说,相较其他模板形式,现浇结构模板的施工难度最高,因此需要更加严格的现场技术管控措施。 2.3钢筋施工技术 钢筋施工在房屋建筑施工中占据关键位置,其施工质量直接关系着建筑的稳固程度及强韧程度。在钢筋施工前,相关人员应仔细研究设计图纸、掌握设计意图、理解房屋中不同结构需要的钢筋形式,并依据设计实施钢筋下料与加工,待钢筋加工完毕后实施钢筋绑扎。结合到钢筋的材料特征,相关人员应在施工前依据现场施工需求完成钢筋的加工,以此减少施工现场作业量、缩短施工周期、保障施工质量。值得注意的是,相关人员应熟知钢筋绑扎梁箍筋对接、框架梁节点等的作业特点,并严格依规开展现场操作,通过提高钢筋施工质量进一步确保建筑的稳固程度及强韧程度达标。 2.4混凝土施工技术 混凝土,又被理解为建筑的胶凝材料,其组成部分包含水、水泥、粗细集料、外加剂等。上述材料依据一定配比搅拌形成混凝土混合料。具体来说,在拌合混凝土之前,相关人员应将各组成部分配比明确,待各组成部分混合后,方可实施搅拌及运输。而对于房屋建筑中梁、柱、剪力墙等不同的部位,则应该采取不同的混凝土施工措施,并依据具体的要求实施浇筑及振捣,振捣到位后应在12h内开展不少于7d的覆盖和洒水养护。值得注意的是,在实际施工中应确保新旧混凝土粘结到位,同时在混凝土施工过程中严禁向其中加水,以防影响混凝土的强度。 2.5节能施工技术 随着时代的发展,节能环保的观念受到了越来越多的关注和认可,而在建筑施工中,节能技术的运用也越来越广泛。在实际施工中,可以通过调整建筑围护结构以强化建筑的节能环保性,具体来说,应优先选用新型环保材料建造建筑墙体,并优先选用保温性能强的材料施工建筑的保温层,以此强化建筑的保温性能。与此同时,还应积极运用可再生能源来优化建筑能源结构,比如说通过布设光伏发电装置来有效利用太阳能,将太阳能转化为电能,进而减少了建筑对传统能源的耗费。 2.6防渗漏施工技术 在建筑工程中,防渗漏技术也至关重要,防渗漏施工质量的好坏密切关系着建筑后续的使用效果。具体来说,可以将防渗漏技术归纳为屋顶防渗、外墙防渗及门窗防渗三部分。在屋顶防渗环节,应有效提升屋顶与找平层的粘合强化,进而将渗漏概率降到最低,还应严控防水卷材质量,并在屋顶防渗施工中开展动态管理,严控施工中的每一个细节。此外,还应该关注建筑断面的位移,并尽可能将斜板连接力度降到最低,以此保障防水卷材铺设顺利。 3房屋建筑工程的现场施工管理措施 3.1完善施工管理机制 房屋建筑施工质量的保证离不开各个部门的有效沟通和协作。因此,施工单位务必要构建完善的施工管理机制,明确施工的有关标准及制度,并将这个机制融汇在房屋施工的各个环节中,通过有效的管理机制管控建筑施工的方方面面,以此确保施工中使用的材料及机具质量达标,并将施工的成本、进度、质量有效控制,进一步优化建筑的后期使用效果。举例来说,应通过完善的管理机制有效控制隐蔽工程质量,待隐蔽工程完工后应及时检查,确保其质量达标后方可实施下道工序。与此同时,相关管理者还要注重对于施工人员的培养,一

关于建筑工程现场施工管理的方法分析

关于建筑工程现场施工管理的方法分析 发表时间:2012-12-05T16:10:12.107Z 来源:《建筑学研究前沿》2012年7月作者:林国健 [导读] 现场施工管理是工程管理中的重要组成部分,加强其管理的水平对于我们提高工程的投资收益有着重要的作用。 (林国健;身份证号:440711************;529070) 摘要:现场施工管理是工程管理中的重要组成部分,加强其管理的水平对于我们提高工程的投资收益有着重要的作用。本文主要从工程现场施工管理存在的问题以及相对应的策略来综合性的探讨工程施工管理的方法。 关键词:建筑工程施工管理现场方法分析 On the construction site construction management methods of analysis (LinGuoJian; the id number: 440711************; 529070) Abstract: the construction site management is an important part of the project management, strengthening the management of the project for us to raise the level of investment income and plays an important role. This article mainly from the project site construction management of the problems and the corresponding strategies to comprehensive discussion engineering construction management method. Keywords: building project construction management field method analysis 近几年来,国内房地产行业的快速发展以及国家宏观调控政策的不断实施加剧了建筑工程行业的竞争剧烈程度。建设单位以及施工单位想要在如此激烈的竞争环境中长久地经营发展下去,通过加强管理来提高自身的核心竞争力是非常有必要的。基于工程施工对于工程建设本身以及周遭环境所造成的巨大影响,我们有必要对工程现场施工管理作出科学的探讨和分析,以便于提高工程现场管理的水平,从而进一步确保工程施工顺利的开展。 一、目前建筑工程现场施工管理所存在的问题 对当前工程现场施工管理所存在的问题进行分析与探讨,有助于我们从问题发生的根源有针对性地去制定现场施工管理的有效方法和策略,主要的问题有以下几个方面: (一)现场施工管理中安全管理的意识不强 工程施工过程中工程建设的相关单位以及全体施工人员依然存在着安全管理意识不强的现象,其具体表现在:首先,工程安全管理缺乏行之有效的规章制度和计划方案。工程安全管理是贯穿工程建设每一个环节、涉及工程建设每一个要素的一些列活动,这需要我们根据工程的具体条件来综合性的计划与管理,不能简单粗放地放任自流。其次,工程安全管理缺少专门的组织结构。在工程实际施工的过程中,安全施工的责任一般由工程管理人员负责,既要兼顾工程的质量和造价,又要兼顾工程的施工安全,难免会出现分身乏术或者有心无力的现象。最后,现场施工安全管理中缺乏对细节的管理与控制。能够造成安全事故的原因并非全是工程施工的重大环节,往往一些施工中的细节才是造成工程安全事故的主要原因。比如说,建筑预留孔洞标示不明或者楼梯、阳台等防护措施尚未完全建成等等。 (二)工程现场施工管理中对于财产安全管理的能力不够 工程施工过程中所涉及到的物资材料以及机器设备是非常多的,加强对他们的管理与控制对于抑制工程造价提高工程建设的投资收益有着重要的作用。但是在实际的建设过程中,往往对财产安全管理以及资源合理利用的管理缺乏有效的策略和方案,从而致使工程的造价上扬,进而影响了企业的发展与壮大。其主要表现在以下几方面: 1、现场管理中缺乏对工程用材料进行科学规范的管理,致使材料管理存在诸多的问题,造成了材料的浪费、丢失或者损毁。工程用材料作为工程主体的重要构成物质,其使用数量与质量关乎着工程建设的质量与造价,是我们在工程管理中应当关注的重点。但是目前依然存在着不少问题有待于我们去解决,比如说,材料采购管理比较混乱,缺乏对供应商的系统管理以及对采购人员的有效控制,依然存在着暗箱操作等致使工程造价上扬的现象存在。 2、工程机械设备的利用效率低下,缺乏科学的统筹和组织。在科技技术日益发达的今天,工程建设机械化的程度越来越越高,加强对机械设备利用效率的控制与管理对提高工程建设能力有着重要的作用。但是在实际的工程施工过程中往往在机械设备管理上重视程度不够,具体表现在:首先,缺乏对工程用机械设备进行整体上的组织与计划,常常造成机器闲置的现象。其次,机械设备的使用与操作并不能按照科学的标准进行施工,工作效率比较低下。最后,缺乏对机械设备进行检验、检修,机械设备的磨损率太高。 (三)工程现场施工管理中缺乏对工程整体上的把握与控制 由于工程建设的项目众多,专业性比较强,这就造成了对工程全过程管理控制难的特点。工程建设的过程,本身就是对工程的质量、造价以及工期进行平衡控制的过程。如果太过于考虑工程的质量则势必会上扬工程的造价和减慢工程的工期。如果为了工程的快速完工,则势必加大人力、物力的短期投入从而忽略了细节的处理,造成了质量的下降。在当前的工程施工中往往缺乏对这三者之间平衡性上的把握。 二、建筑工程现场施工管理的方法与对策 通过我们对工程现场管理存在问题进行的分析与探讨,我们下面就可以制定一些有针对性的措施与方法加强现场施工的管理与控制。主要的内容有以下几点: (一)加强工程安全管理意识,提高安全管理的能力 工程安全管理作为施工管理的第一要务,提高全体施工人员的安全意识,加强安全管理的能力,对于保障工程施工顺利进行,减少安全事故的发生有着重要的作用和意义。具体的措施与方案有:一方面定期对工程全体施工人员尤其是管理人员进行质量安全知识的普及与培训,提高他们施工安全的意识。另一方面,加强对工程全体人员的安全防护技能培养以及提高他们的安全防护装置。 (二)做好工程现场施工的财产安全管理,提高工程施工的效率以及投资产出比率 做好财产安全管理首先应从工程用材料的规范性管理上入手:1、国家应该规范建筑用料生产市场,从源头上确保建筑用料的质量。 2、施工企业单位做好建筑用料的采购工作和质量检测工作,坚决制止暗箱操作、回扣以及裙带关系造成的物料质量下降。 3、做好建筑用料的现场账务工作,将建筑用料的来源和去处弄得一清二白。 做好财产安全管理还应该做好工程用机械设备的科学管理:首先,根据工程实际建设的需要来合理的购买和租赁所要使用的机械设

建设工程施工管理模拟试题二

建设工程施工管理模拟试题(二) 一、单项选择题(共70题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1. 甲企业是某工程项目的施工总承包方,乙企业为甲自行分包的分包单位,丙企业为该工程项目业主指定的分包单位,这三家企业在施工及管理中的正确关系是()。 A.甲企业只负责完成自己承担的施工任务 B.甲企业负责组织和指挥乙企业与丙企业的施工 C.丙企业只听从业主的指令 D.丙企业可指挥乙企业的施工 2. 新源职业技术学院拟建设1栋6000m2的学生宿舍楼,中兴建设公司参加了投标。在编制投标文件过程中确立采用线性组织结构模式。这种组织系统的特点是( )。 A. 没有相互矛盾的指令源 B. 有纵向和横向的指令源 C. 可能有多个矛盾的指令源 D. 指令源惟一 3.针对某写字楼项目编制的施工组织设计属于()。 A.施工组织总设计B.施工规划 C.单位工程施工组织设计D.分部工程施工组织设计 4.下列选项中属于单位工程施工组织设计编制依据的是()。 A.合同文件B.资源配置情况C.计划文件D.资金需求计划 5.单位工程施工组织设计中最具决策性的核心内容是()。 A.施工平面图设计B.资源需求计划编制 C.进度计划编制D.施工方案设计 6.某项目确定工期总目标后,又确定区段工期目标和每月的计划工期,其目的是确定用于目标控制的()。 A.偏差值B.调整值 C.计划值D.实际值 7.作为对施工活动实行科学管理的重要手段,具有战略部署和战术安排双重作用的是()。 A.施工组织设计B.施工风险管理 C.施工项目管理D.施工进度计划 8.用以衡量组织施工的水平,对施工组织设计文件的技术经济效益进行全面评价的是()。 A.主要管理措施B.技术措施 C.主要技术经济指标D.组织措施 9.施工组织总设计的编制对象是()。 A.整个建设工程项目的施工方法B.整个建设工程项目 C.整个建设工程项目的施工质量D.工程施工进度计划 10.为了对项目目标进行动态跟踪和控制,在确定了项目目标计划值后的施工过程中,首先应做的是()。 A.调整项目目标B.采取纠偏措施进行纠偏 C.收集工程进度的实际值D.比较项目目标的实际值与计划值 11.施工单位编制分部工程施工组织设计和季、月、旬施工计划的依据是()。 A.单位工程施工组织设计B.施工组织总设计 C.分部工程施工组织设计D.分部工程作业计划 12.在项目实施过程中,为了对工程进度目标进行动态跟踪与控制,在按照进度控制的要求收集施工进度实际值之后,应做的工作是()。

建设工程绿色施工管理制度

绿色施工管理制度

目录 总则 (2) 施工单位职责 (2) 节约土地管理制度 (3) 节能管理制度 (3) 节水管理制度 (4) 节约材料与资源利用制度 (5) 扬尘污染管理制度 (6) 有害气体排放管理制度 (7) 水土污染管理制度 (7) 噪声污染管理制度 (8) 光污染管理制度 (8) 施工固体废弃物控制管理制度 (9) 环境影响控制管理制度 (9) 场地布置及临时设施建设管理制度 (10) 作业条件及环境安全管理制度 (10) 职业健康管理制度 (11) 卫生防疫管理制度 (12) 绿色施工培训制度 (13)

总则 一、为贯彻落实建设工程节地、节能、节水、节材和保护环境的技术经济政策,建设资源节约型、环境友好型社会,通过采用先进的技术措施和管理,最大程度地节约资源,提高能源利用率,减少施工活动对环境造成的不利影响,规范绿色施工管理。 二、本制度所指的施工现场包括施工区、办公区和施工人员生活区。 三、施工现场绿色施工管理除应执行本制度的规定外还应遵守国家及地方现行有关法规和强制性标准的规定。 四、绿色施工应积极采用先进的生产手段、技术措施和施工方法,推进建筑施工工业化、机械化、信息化和标准化。 施工单位职责 一、项目经理应对施工现场的绿色施工负总责。分包单位应服从项目部的绿色施工管理,并对所承包工程的绿色施工负责。 二、项目经理为第一责任人的绿色施工管理体系,制定绿色施工管理责任制度,定期开展自检、考核和评比工作。 三、项目经理部总工应在施工组织设计中编制绿色施工技术措施或专项施工方案,并确保绿色施工费用的有效使用。 四、项目部应组织绿色施工教育培训,增强施工人员绿色施工意识。 五、项目部应定期对施工现场绿色施工实施情况进行检查,做好检查

房屋建筑工程施工全过程管理

房屋建筑工程施工全过程管理 一、垫层施工 熟悉施工图→看规划红线→复核水准点→塔吊基础施工(设集水沟)→标高测量→塔吊安装→放线(开挖线)→机械挖土→放线→人工挖土平土(机挖人清)→测量桩头标高并做标记→砸桩头(高出设计标高的0.8-1.0m那一部分)→大小应变检测(检测桩身完整性和承载力)→验槽→放线→支模→垫层混凝土浇筑养护→拆模 打垫层要注意的问题有(引自相关施工现场经验共享): 1、打垫层前要控制好模板的高度、标高、平面尺寸等,基坑不能超挖,不能少挖,也不能由机械一次挖至设计标高,一定要有机挖人清的过程。 2、垫层砼在浇筑过程中要抽查垫层砼的塌落度、配合比单是否一样。 3、砼在施工时,要观察砼表面的平整度,不行叫施工单位刮尺刮平。 4、浇砼时,监理一般需要旁站。 二、基础施工 基础柱定位放线→模板支撑→承台钢筋绑扎→柱筋定位→水电管线预埋设→基础混凝土浇筑→拆模→清理→基础验收→土方回填(注意回填的顺序,应在相对两侧或周围同时进行回填和夯实。) 三、主体支架搭设 排水沟→集水沟→外架搭设→硬质封闭→挂安全网→外架验收 四、主体工程 主体柱定位放线→柱筋绑扎→抄水平→模板搭设→水电管线预埋→板筋绑扎→水电预埋→检查(垂直、几何尺寸、节点)→砼浇注→养护→拆模→清理→砼强度检测→房屋沉降观测→施工电梯基础→施工电梯安装 五、砌体工程

砌体放线→植筋→植筋拉拔检测→坎台支模→坎台砼→砌底砖→预制砼过梁→砌加气块→拉结筋安放→检查垂平度→窗台压顶支模→窗台压顶砼→窗台压顶拆模→砌预制砼配块→安放砼过梁→顶砌→构造柱支模→构造柱砼→构造柱拆模→清理 六、抹灰 技术交底→外墙挂钢丝网→湿水→灰饼→护角→洞口交接→门窗安装→湿水→抹糙面灰→抹面层灰→养护→贴砖→勾缝→清洗→门窗打胶→安装玻璃→一遍腻子→二遍腻子→打磨→底漆→一遍面漆→二遍面漆→零星收口→水电安装→洞口吊洞→油漆 七、外架拆除 技术交底→拉结点内拉→结构拉结点凿打→氧割结构拉结点→细石砼修补→补砖、补漆→拆除安全网→检查外立面→外墙验收→拆除外架→清理 八、屋面 技术交底→水电安装→吊洞→人工清理→结构闭水→基层交接→防水施工→防水闭水→防水交接→砂浆找平→保温板→PVC透气管安装→内设钢筋网→留缝宽→C20细石砼→留缝处灌油→清理 九、吊顶 技术交底→水电打压→弹线→画龙骨分档线→安装主龙骨吊杆→安装主龙骨→安装次龙骨→隐蔽验收→安装石膏板→刷防锈漆→安装压条→清理 十、施工电梯拆除 人货梯拆除→收口 十一、水电 技术交底→基础预埋→主体预埋→砌体开槽→安装线盒、线管、水管→补线槽→打压→安装立管→吊洞→室内穿钢丝→室内穿线→安装灯具→电测试 十二、物业验收

建筑工程施工现场管理制度()

淄川区紫御城(南区)5、6、7#住宅楼及附 属车库工程 施 工 现 场 管 理 制 度 淄博金信建设监理有限公司 2018年3月8日

施工现场管理制度 为促进各参建单位共同项目的质量、进度、安全文明施工管理,保证项目目标的顺利实现,根据有关法律、法规的规定建设监理委托合同和建设工程施工合同的有关内容,制定本项目施工现场管理制度如下: 一、质量管理方面: 1.每周四上午9:00的监理例会,施工单位项目经理、技术负责人、专职安全员、安装负责人、总监必须按时参加,特殊原因不能到场应提前请假,无故缺席的每人次处以200元违约金,迟到5分钟以上的每人次处以50元违约金。监理、建设组织的协调会、验收会会议纪律参照以上要求进行。 2.施工单位必须根据工程进度在重要、关键部位开始施工前14日编制施工组织设计或专项施工方案,报监理审核,不能按要求时间编报的,视为乙方违约,每次应支付违约金100元至300元(视情节定)。 3.质量保证体系建立后必须认真落实,不能只停留在书面上,技术交底制度和三检制度要贯彻到每道工序中,所有检验批报监理验收前必须有各专业工长和专职质检员亲笔签字严禁代签,无签字的监理可以拒绝验收;施工单位上述管理人员若质量意识淡薄、把关不严、敷衍监理,经监理实体检查存在较多质量问题的(三个以上问题),视为乙方违约,应支付违约金300元/次。监理第二次验收不合格处罚5000元/次。若监理验收不认真或故意放水的一并处罚。并由建设召开现场专题会处理。 4.不经报验或经建设、监理验收不合格擅自进行下道工序施工的,视为乙方违约,做返工处理支付违约金5000元/次并承担一切后果及责任。 5.原材料进场必须先经建设、监理共同证取样然后使用,见证取样时施工单位要提供出厂合格证、质检报告及材料进场验收单等资料,没有提供上述资料监理不予见证取样;原材料不见证取样就擅自使用的的,视为乙方违约,应支付违约金300元/次。试验不合格的材料严禁使用,并在一天内退场,否则每发现一次乙方

二级建造师施工管理备考模拟试题

2010年二级建造师《施工管理》备考模拟试题 1.在工程项目施工中处于中心地位,对工程项目施工负有全面管理责任的是( A.项目总监理工程师)。 B.项目总工程师 C.施工方项目经理 D.设计方项目经理 2.关于项目管理班子人员的获取,下列说法不正确的是( A.可以通过对项目承担组织内的成员进行重新分配)。 B.可以通过招标来获取特定的人员 C.必须在组织内部安排人员 D.可以通过外部招聘的方式获得项目管理人员 3.项目管理最基本的方法论是项目目标的()。 A.静态控制 B.动态控制 C.主动控 制 D.被动控 制 4.建筑业企业项目经理资质管理制度向建造师执业资格制度过渡的时间定为() 年。 A.2 B.3 C.4 D.5 5.建设工程项目管理中的“费用目标”对施工方而言是( A.投资目标)。 B.成本目标 C.概算目标 D.预算目 标 6.工程监理单位不按照委托监理合同的约定履行监理义务,者不按照规定检查,给建设单位造成损失的,应当承担相应的(A.法律责任对应当监督检查的项目不检查或 ) 。 B.违约责任 C.赔偿责任 D.连带责任

7.在下列费用中,属于建筑安装工程间接费的是( A.施工单位搭设的临时设施费 B. 危险作业意外伤害保险费 C. 生产工人劳动保护费 D. 已完工程和设备保护费 8.某分项工程的直接工程费仅为人工费, 工程的直接工程费计算的间接费费率为则, 万兀。 元材料费和机械费,其人工费为600万元按该分项 利润率为则,则该分项工程的不含税造价为 () A.819 B.809 C.960 D.1050 9.施工成本核算的基本环节中,不包括( A. 衡量成本降低的实际成果,对成本指标完成情况进行总结和评价 B. 计算出施工费用的实际发生额 C. 计算出该施工项目的总成本和单位成本 D. 按照规定的成本开支范围对施工费用进行归集和分配 A. 预测、分析,B.比较,C.纠偏,D. 检查 E. 分析, F. 检查, G. 预测, H.比较, I. 纠偏 J. 比较, K. 分析, L. 预测, M.纠偏, N. 检查 O. 比较, P. 预测, Q. 分析, R.检查, S. 纠偏 10.施工成本控制的实施步骤为( ) 11.下列关于施工成本分析依据的说法中正确的是( A. 会计核算主要是成本核算 B. 业务核算是对个别的经济业务进行单项核算 C 统计核算必须对企业的全部经济活动做出完整、全面、时序的反映 D.业务核算具有连续性、系统性、综合性的特点 )。 12.某土方工程,工程量清单的工程量为 1100m3,合同约定的综合单价为 16元/m3,且实际 工程量减少超过10%寸可调整单价,单价调整为 15元/m3.经工程师计量,承包商实际完成 的土方量为1000m3,则该土方工程的价款为( A.1.76万元 ) 。 B.1.6万元 C.1.5万元 D.1.65万元

施工管理模拟试题

二级建造师房屋建筑工程管理模拟试题 一、单项选择题 1.三角形屋架在垂直荷载作用时下弦杆件主要产生以下何种变形?() A.压缩 B.弯曲 C.拉伸 D.剪切 2.如图所示梁的弯矩图和剪力图,下列说法哪一个正确?() A.弯矩图正确, B.剪力图不 C.正确弯矩图 D.弯矩图不 E.正确, F.剪力图正确 G.弯矩图和剪力图都正确剪力图 H.弯矩图和前力图都不I.正确 3.适筋梁的受力全过程明显地可分为三个工作阶段,其中,第()工作阶段是正截面 承载力计算的依据。 A.第I工作阶段 B.第n工作阶段 C.第川工作阶段 D.以上都不是 4.相对而言,砌体结构的()强度最高。 A.抗拉 B.抗压 C.抗扭 D.抗弯 5.()适用于处理碎石土、砂土、低饱和度的黏性土、粉土、湿陷性黄土及填土地基等的深层加固。 A.强夯法 B.重锤夯实法 C.挤密桩法 D.碎石桩法 6.在梁、板、柱等结构的接缝和施工处产生烂根的原因之一是() A.混凝土强度偏低 B.养护时间不足 C.配筋不足 D.接缝处模板拼缝不严,漏浆 7?钢结构安装时,螺栓的紧固次序应〈〉进行。 A.从两边开始,对称向中间 B.从中间开始,对称向两边 C.从一端开始,向写一端 D.从中间开始,向四周 8.当屋面坡度为2%寸,沥青防水卷材宜()铺贴。 A.垂直于屋脊 B.平行于屋脊 C.与屋脊呈45度角 D.下层平行于屋脊,上层垂直于屋脊 9.生石灰的主要化学成分是()。 A.CaC03 B.MgC03 C.CaO D.Ca (OH 2 10.影响混凝土抗渗性的关键因素是()。 A.混凝土的密实度 B.水泥品种 C.骨料级配 D.养护条件

相关文档
相关文档 最新文档