1 概况

山东电网是以火电为主的电网。截止到2002年底,全省共拥有发电设备容量(500kW及以上电厂)25153.2MW,同比增长19.7%,其中:火电容量为25097.0MW(燃煤机组24330MW,燃油机组767MW),占全网装机容量的99.78%;水电容量为50.8MW,仅占全网装机容量的0.20%;另外有风电5.4MW,约占总装机的0.02%。山东省电源单机容量构成中,300MW及以上机组共34台,容量12000MW,占全省总装机的47.7%。35MW及以下小火电机组共670台,容量4442.7MW,占全省总装机的17.7%。

在全网装机容量中,山东省电力集团公司统调机组的装机容量为19626.9MW,占全网装机容量的比例为78%。山东电网2002年全年发电量为1241.77亿kW·h,比2000年全年发电量1104.35亿kW·h增加了12.44%。其中:统调机组完成发电量986.58亿kW·h,占全省发电量的79.45%,同比增长10%;非统调并网机组发电量194.12亿kW·h,同比增长15.8%;孤立运行机组发电量61.07亿kW·h,同比增长54%。

山东电网2002年最高负荷为16214MW,最大峰谷差为5958MW,占全网最高负荷的36.75%。

2 抽水蓄能电站站址调查与规划指标

山东电网抽水蓄能电站重点站址包括文登、海阳、青岛、泰安二级和徂徕山。各站址主要性能指标见表1。

3 电网远景负荷预测及对蓄能电站的需求

3.1 电网远景负荷预测

3.1.1负荷预测

1990年以来,山东电网最大负荷增长很快,除“九五”期末由于缺电严重制约了最大负荷的增长以及1998年受亚洲金融危机的影响电力有效需求严重不足影响了最大负荷的增长外,其他年份最大负荷的增长率波动不是很大,平均增长率7.82~8.12%。

结合山东省国民经济发展以及行业用电的变化趋势,预测山东电网不同水平年的用电水平见表2。

表1 山东电网主要抽水蓄能电站规划指标表

项目海阳文登青岛徂徕山泰安二级水库名称芝麻顶泰礴顶清水湾太平顶三岔正常蓄水位(m)420 620 745 920 930 上死水位(m)390 580 710 890 893 总库容(万m3)772 644 541 635

水调节库容(万m3)674 623 498 565 767.79 其中:发电库容(万m3)545 504 403 445 627.61 库发电备用库容(万m3)109 101 80 111 140.18 水损备用库容(万m3)20 18 15 9

死库容(万m3)98 21 43 70 75.44 水库名称招虎山柳林庄泉心河樱桃沟校核洪水位(m)95.79 130.49 151.14 370.35

下设计洪水位(m)95.09 130 150 370 正常蓄水位(m)95 130 150 370 410 死水位(m)70 112 110 340 386 水总库容(万m3)867 820 641 725 1022.16 调节库容(万m3)740 623 558 595 890.6 其中:发电库容(万m3)545 504 403 445 761.47 库发电备用库容(万m3)109 101 80 111 129.13 水损备用库容(万m3)86 18 75 39

死库容(万m3)84 163 48 121 131.56 水最大毛水头(m)350 508 635 580 544 最小毛水头(m)295 450 560 520 483 头额定水头(m)302 457 572 524 474.4 装机容量(MW)1000 1400 1400 1400 1800 电年发电量(亿kW·h)14.6 20.44 20.44 20.44 26.28 发电引用流量(m3/s)378.48 350.16 279.76 308.80 438.24 站抽水流量(m3/s)341.88 313.08 251.80 269.6 366.78 装机利用小时(h)1460 1460 1460 1460 1460

表2 山东电网用电量及负荷预测成果表

水平年2002年2005年2010年2015年2020年

全社会用电量(亿kW.h)1241.7 1680 2460 3370 4360

其中:胶东地区(亿kW.h)231.97 314 459 629 814

用电量年增长率(%)10.6 7.9 6.5 5.3

电网最高负荷(MW)16214 21300 33000 47800 63400

其中:胶东地区(MW)4050 5325 8250 11950 15840

负荷年增长率(%)10.3 9.2 7.7 5.8

表3 山东电网负荷特性指标预测

年份2005 2010 2015 2020

日平均负荷率0.823 0.822 0.821 0.819 夏季

日最小负荷率0.631 0.627 0.623 0.62

日平均负荷率0.819 0.815 0.810 0.807 冬季

日最小负荷率0.641 0.634 0.626 0.621

表4 山东电网2005~2020年年负荷特性值预测

年份2005年2010年2015年2020年

1月0.899 0.879 0.864 0.854

2月0.870 0.830 0.800 0.780

3月0.887 0.867 0.852 0.842

4月0.873 0.853 0.838 0.828

5月0.910 0.930 0.945 0.955

6月0.956 0.960 0.963 0.965

7月0.987 0.989 0.991 0.992

8月 1.0 1.0 1.0 1.0

9月0.952 0.958 0.963 0.966

10月0.873 0.863 0.853 0.843

11月0.960 0.950 0.943 0.938

12月0.995 0.989 0.985 0.982

3.1.2负荷特性

根据近几年山东电网负荷特性变化情况以及山东电网未来用电结构,预测山东电网各水平年的负荷特性指标见表3。年负荷特性值和冬夏季典型日负荷特性值见表4和表5。

表5 山东电网冬夏典型日负荷特性值预测

2005 2010 2015 2020

间冬季夏季冬季夏季冬季夏季冬季夏季

1 0.66

2 0.682 0.656 0.680 0.650 0.678 0.646 0.676

2 0.65

3 0.667 0.647 0.665 0.641 0.663 0.637 0.661

3 0.643 0.643 0.636 0.640 0.628 0.637 0.623 0.635

4 0.641 0.631 0.634 0.627 0.626 0.623 0.621 0.620

5 0.658 0.643 0.649 0.641 0.640 0.639 0.634 0.637

6 0.71

7 0.67

8 0.711 0.676 0.705 0.674 0.701 0.673

7 0.790 0.751 0.798 0.771 0.805 0.791 0.810 0.805

8 0.841 0.818 0.844 0.819 0.847 0.820 0.849 0.820

9 0.873 0.873 0.872 0.872 0.870 0.871 0.869 0.870

10 0.898 0.896 0.896 0.895 0.895 0.894 0.894 0.893

11 0.921 0.920 0.919 0.919 0.918 0.918 0.917 0.917

12 0.854 0.875 0.850 0.865 0.845 0.855 0.842 0.848

13 0.861 0.901 0.863 0.906 0.864 0.911 0.865 0.915

14 0.895 0.909 0.898 0.919 0.901 0.929 0.903 0.936

15 0.889 0.921 0.892 0.926 0.895 0.931 0.897 0.935

16 0.893 0.919 0.895 0.924 0.896 0.929 0.897 0.932

17 0.923 0.920 0.893 0.925 0.863 0.930 0.843 0.933

18 0.986 0.882 0.956 0.872 0.926 0.862 0.906 0.855

19 1.00 0.902 1.00 0.910 1.0 0.918 1.00 0.923

20 0.951 1.00 0.936 1.00 0.921 1.00 0.911 1.00

21 0.909 0.980 0.911 0.982 0.912 0.984 0.913 0.985

22 0.809 0.914 0.811 0.917 0.812 0.920 0.813 0.922

23 0.713 0.804 0.715 0.809 0.716 0.814 0.717 0.817

24 0.673 0.739 0.670 0.741 0.667 0.743 0.665 0.744

α0.819 0.828 0.815 0.829 0.810 0.831 0.807 0.831

β0.641 0.631 0.634 0.627 0.626 0.623 0.621 0.620

3.2电网对抽水蓄能电站的需求

3.2.1调峰容量盈亏分析

依据山东电网负荷预测及电源建设规划,进行调峰容量盈亏平衡分析。2005年以后至2015年的电源建设中,核电按每5年投入1000MW,西电东送容量按分别增加1000MW和3000MW,其余部分按常规燃煤火电考虑。网内各类机组的调峰幅度根据有关设计和调查成果分析确定,电力平衡的主要原则如下:

①135MW及以下火电机组(非统调机组除外)作两班制启停调峰;其它火电机组的经济调峰幅度为30%。

②供热机组、不统调小电厂和核电机组在基荷运行;地方和企业电厂按其容量的20%调峰。

③燃油机组的调峰幅度为50%;燃气轮机组(单循环型)的调峰幅度为100%。

④抽水蓄能电站的调峰幅度按其装机容量的两倍计算。

⑤旋转备用容量为最高负荷的9%,其中负荷备用4%、紧急事故备用5%。

⑥西电东送电力调峰容量按送电容量的50%考虑。

根据山东电网常规火电机组构成和上述调峰幅度分析,燃煤机组及燃油机组的平均调峰幅度在40%~45%之间。考虑到今后小型开停火电机组的不断退役,大容量火电机组负荷变化频繁和压荷幅度过大不利于机组正常运行等因素,该类机组的综合调峰幅度不宜太高。综合分析后,常规火电机组的远景调峰幅度按其容量的30%计算。

根据山东电网负荷预测与电源建设规划,对山东电网不同水平年的调峰容量盈亏进行分析。抽水蓄能电站只考虑泰安抽水蓄能电站,装机容量1000MW(计划2005年投产)。调峰容量盈亏计算成果见表6。

调峰容量盈亏计算表明,如果火电机组不进行深度调峰,在2010年,虽然有泰安抽水蓄能电站和燃气轮机组的相继投入,但电网的调峰矛盾仍比较突出,缺调峰容量3008MW,如果不增加建设新的调峰电源,到2015年山东电网缺少调峰容量将达到5412MW,届时,电网调峰矛盾更加尖锐。如果配置抽水蓄能电站,分别需要1769MW(2010年)和3184MW(2015年)。

在2010年,胶东地区缺少调峰容量1282MW,到2015年缺少调峰容量2333MW。如果配置抽水蓄能电站,分别需要754MW(2010年)和1372MW(2015年)。

表6 山东电网调峰容量盈亏计算表单位:MW 序号项目2005 2010 2015

1 最高负荷21300 33000 47800

2 最低负荷13440 20691 29779

3 需调峰容量9777 15279 22323

3.1 峰谷差7860 12309 18021

3.2 旋转备用容量1917 2970 4302

4 系统开机容量23217 35970 52102

4.1 抽水蓄能0 1000 1000

4.2 常规火电22417 32570 44702

4.3 西电东送容量0 1000 3000

4.4 供热机组800 1400 1400

4.5 核电机组0 0 2000

5 实有调峰容量6725 12271 16911

5.1 抽水蓄能0 2000 2000

5.2 常规火电6725 9771 13411

5.3 西电东送容量0 500 1500

6 调峰盈亏-3052 -3008 -5412

7 火电机组调峰幅度0.3 0.3 0.3

3.2.2调峰途径分析

受能源资源的限制,山东省今后电源发展仍将以建设高温高压大容量燃煤火电机组为主。这类机组的经济调峰幅度为机组额定容量的30%,由于火电机组运行费用高,环保压力大,调节性能较

水电机组、抽水蓄能机组、燃汽轮机组差,当机组压负荷运行时,煤耗率增高,经济性较差。此外,火电机组启动时间长,负荷变化速度较慢,满足不了电网陡涨陡落的负荷变化要求。机组所带负荷变化频繁,还会影响其使用寿命。

燃汽轮机具有启动快,可以频繁起停的特点,在水电资源缺乏的地区,适于作为短暂调峰及系统的紧急备用。由于燃料成本较高,不宜作为电网主力调峰电源。

核电机组一次投资大,但运行费用低,环境污染小。从安全性考虑,应安排核电站承担基荷运行。从理论分析和国外多年的运行实践来看,当系统调峰容量不足时,核电站也可以在其调节速度允许的范围内承担部分负荷变化,以缓解系统调峰不足的状况(不同型式的核电机组对负荷变化速度的响应是不同的)。因此,核电机组无论是调峰深度还是变化速度都远满足不了系统的调峰要求,不可能成为主要的调峰电源。

抽水蓄能电站是电网比较好的调峰电源,除具有快速启动带负荷,使用寿命长,运行维护简单,费用低,事故率低等常规水电站的运行特点外,还可以抽水填谷,可起到双倍调峰的作用,是目前理想的调峰电源。

根据上述各类机组的性能及特点,火电机组应承担比较稳定的负荷,在系统日负荷曲线的基荷或腰荷运行,并尽量在发电机组的经济区域内运行;核电机组适于承担系统基本负荷,运行在负荷曲线的基荷部分;而抽水蓄能机组则应根据系统的调峰要求,安排其在低谷位置抽水填谷,尖峰位置发电调峰,并承担系统的旋转备用,使系统电源结构趋于合理,各类机组的性能得到充分发挥,系统运行在最经济合理的状态。

山东电网是以火电为主的电网,缺乏足够的调峰手段。为满足日高峰负荷的需要,目前相当一部分的发电容量在部分时间内处于热备用状态,即在满足电力平衡的条件下,火电机组利用小时数偏低,火电机组的效益得不到充分发挥,电网整体经济效益和电厂的经济效益受到影响。

因此,根据山东电网电源构成及能源分布特点,今后山东省在建设高温高压大容量燃煤火电机组的同时,还应加强核电、抽水蓄能电站和燃汽轮机组等其他电源的建设,特别是要加紧进行抽水蓄能电站的建设,形成合理的电源结构,以适应电网运行的要求。

3.2.3调峰电源优化配置

根据山东电网负荷特性、电源建设规划及其开发条件,在分析不同调峰电源技术经济特性的基础上,以系统总费用(包括投资、运行费和燃料费)现值最小为原则,分析电网经济合理的电源结构。

以山东电网电源建设规划为基础,通过对电网低谷电量的分析,考虑电网调峰要求,初步拟定在2015年山东电网调峰电源中,燃气轮机组装机容量分别为300MW、600MW、900MW与1200MW四个方案,抽水蓄能机组装机容量分别为2000MW、3000MW、4000MW、5000MW四个方案。组合成不同的电源配置方案,进行电力电量平衡与费用现值计算。

山东电网备选电源有抽水蓄能电站、燃气轮机组、火电和核电。其中,各方案中除具备一定调峰能力的大容量火电机组外,还包括在基荷运行的供热机组与承担开停调峰任务的开停机组;另外,本次研究中各方案均考虑装机容量为2000MW的核电,也安排在基荷运行。

根据有关规范并结合山东电网实际情况,取负荷备用率为4%,事故备用率为10%,检修备用程序根据系统情况自动安排。抽水蓄能机组、燃气轮机组检修时间均为30天,燃煤火电机组检修时间为45天,核电机组检修时间为60天。

参照有关已建电站工程及设计成果,取抽水蓄能电站建设期为6~7年,单位千瓦静态投资3500元/kW,运行费率采用2.5%。

燃煤火电的单位千瓦静态投资采用4000元/kW,建设期为4年,运行费率采用4%(不含燃料费),标煤单价为300元/t。

燃气轮机组的单位千瓦静态投资采用3300元/kW,建设期为2年,年运行费率采用2.5%(不含燃料费)。燃气轮机组油折标煤单价取1400元/t。单循环燃气轮机组油耗一般为270g/kW·h。

在费用现值计算中,计算期取37年,其中建设期7年,生产期30年。社会折现率为12%,以开工第一年作为折现基准年进行费用现值计算。费用包括投资、运行费用和燃料费用。

依照上述原则及所采用的指标,对山东电网进行调峰电源优化配置分析。根据不同规模的电源组合,拟定了16个方案进行分析,计算成果见表7。

表7 山东电网2015年调峰电源配置方案比较表

方案抽水蓄能电站

容量(MW)

燃气轮机组容量

(MW)

系统总装机

容量(MW)

新增燃煤火电

容量(MW)

年发电量

(亿kW·h)

总费用现值

(亿元)

1 2000 300 57414.8 29781.9 3177.3 3065.81

2 3000 300 57495 28729.1 3196.7 3063.40

3 4000 300 57452.2 27685.1 3216 3058.06

4 5000 300 57406.7 26639.6 3235.4 3055.76

5 2000 600 57534.9 29621.3 3177.3 3067.85

6 3000 600 57482.1 28417.3 3196.

7 3060.74

7 4000 600 57438.1 27371.5 3216 3059.10

8 5000 600 57392.6 26326 3235.4 3058.85

9 2000 900 57674.3 29322.1 3177.3 3069.51

10 3000 900 57470.3 28103.3 3196.7 3066.87

11 4000 900 57424.5 27057.5 3216 3061.41

12 5000 900 57379 26013.5 3235.4 3058.37

13 2000 1200 57675.1 29961.8 3177.3 3066.94

14 3000 1200 57456.3 29042 3196.7 3064.08

15 4000 1200 57410.5 27999.2 3216 3058.73

16 5000 1200 57366.5 26953.7 3235.4 3057.84

根据不同调峰电源配置方案计算(包括各个比较方案的系统电力电量平衡计算和费用现值计算),得出每个方案的电网不同类型机组装机容量组成、年发电量、燃料消耗和总费用现值等指标,进行分析比较。

在山东电网2015年调峰电源配置方案中,以“5000MW抽水蓄能电站+300MW燃气轮机组”(方案4)的费用现值为最小。此时,抽水蓄能电站与燃气轮机组的装机容量之和占山东电网总装机容量的9.2%。其中,抽水蓄能电站装机容量占山东电网总装机容量的8.7%。

在胶东地区分电网2015年调峰电源配置方案中,以“1000MW抽水蓄能电站+150MW燃气轮机组”组合方案(方案7)的费用现值为最小,表明胶东地区在2015年配置1000MW左右的抽水蓄能电站和150MW左右的燃气轮机组比较合适。

3.2.4电网对抽水蓄能电站的需求

通过进行电网调峰容量盈亏分析与调峰电源优化配置分析,无论是从调峰能力方面还是从经济

运行方面考虑,山东电网对抽水蓄能电站均有较大的需求。从几种可能的调峰电源来看,山东电网主要应以建设抽水蓄能电站来解决电网调峰能力的不足。

①从满足全网最低调峰要求出发,所缺调峰容量如全部配置抽水蓄能电站,所需容量分别为1769MW(2010年)和3184MW(2015年)。根据分区调峰容量平衡分析,胶东地区在安排一定容量的燃气轮机组后,在2010年仍需要建设754MW抽水蓄能电站,2015年需抽水蓄能电站容量1372MW。

②抽水蓄能电站不仅是良好的调峰电源,还能够承担电网调频、调相和旋转备用任务,给电网带来可观的动态效益,有效地改善火电的运行条件,延长火电机组的使用寿命,减少电网的燃料消耗,提高电网的供电质量和运行安全。

4 抽水蓄能电站配置与开发意见

山东省条件较好的重点站址有5个,位于胶东地区的有海阳、文登、青岛三个站址,位于中部地区的有徂徕山、泰安二级站址,可作为山东电网抽水蓄能电站建设的备选项目。

通过综合分析比较,从自然条件、技术特性与经济指标上看,五个站址都是较好的。文登、青岛、徂徕山、泰安二级的水头较高,海阳站址相对较低;从地理位置、外部环境分析,海阳站址距胶东核电最近,外部环境简单,其它站址都位于风景区或自然保护区内,其中以青岛、泰安二级环保问题比较突出;从单位造价指标分析,海阳站址相对较高,其他四个站址相近,其中以泰安二级最低。

根据山东电网电源建设布局,随着核电站的开工建设,拟在胶东地区安排山东电网的第二期抽水蓄能电站工程。鉴于青岛站址建设对著名的崂山风景区影响较大,尚须得到各方面的认可,可重点研究文登、海阳站址的开发问题。根据远景需求,届时再研究徂徕山或泰安二级站址开发的可能性。

电网调度简答题

电网调度简答题

电网调度简答题

1.简述电网调度机构的作用?电网调度机构是电力系统运行的组织、指挥、指导和协调机构,各级调度机构分别由本级电网经营企业直接领导。 2.简述省调管辖设备划分原则?山东电力系统内,除上级调度机构管辖外的以下设备为省调管辖设备: (1).单机容量50MW及以上的发电机组。; (2).主要发电厂的主要设备; (3).装机容量超过10MW的并网风电场; (4).500kV变电站的主要设备; (5).220KV变电站中存在稳定问题的220KV母线和出线6条及以上的重要220KV母线 (6).500KV线路,跨地区的220KV线路。 (7).省调管辖设备配置的继电保护,安全自动装置以及有关的自动化,通信设备,机组渋网保护以及有关的调节控制系统。 3.简述省调委托地调代管设备划分原则?省调管辖设备中,状态变化对系统运行方式影响不大的发、输电设备,可委托地调代管。如:部分发电厂设备、风电场,部分跨地区的220KV线路。 4.简述地调管辖设备划分原则?地区电网内非省调管辖的主要发、输、变电设备。 5.简述省调许可设备划分原则?地调管辖设备中,其操作对省调管辖范围内的发、输、变电设备或对系统运行方式有较大影响的,列为省调许可设备。 6.简述与省调进行调度业务联系时有何规定? 进行调度业务联系时,必须使用普通话及调度术语,互报单位、姓名。严格执行下令、复诵、录音、记录和汇报制度,受令单位在接受调度指令时,受令人应主动复诵调度指令并与发令人核对无误;指令执行完毕后应立即向发令人汇报执行情况。 7.简述各级运行值班人员在接到或者在执行调度指令过程中,认为调度指令不正确时怎么办? 各级运行值班人员在接到上级调度机构值班调度人员发布的调度指令时或者在执行调度指令过程中,认为调度指令不正确,应当立即向发布该调度指令的值班人员报告,由发令的值班调度员决定该调度指令的执行或者撤销。如果发令的值班调度员坚持该指令时,接令运行值班人员应立即执行,但是执行该指令确将危及人身、设备或者电网安全时,运行值班人员应当拒绝执行,同时将拒绝执行的理由及改正指令内容的建议报告发令的值班调度员和本单位直接领导人。 8.简述省调批准的设备检修时间如何计算? (1).发电机组检修时间从设备断开,省调值班调度员下开工令时开始,到设备重新投入运行达计划出力并报竣工或

2018年度山东电力科学技术奖拟授奖项目公示

2018年度山东电力科学技术奖拟授奖项目公示 根据《山东电力科学技术奖励办法》的有关规定,2018年度山东电力科学技术奖项目经过推荐、形式审查和专家评审,并经科学技术奖励委员会会议审定通过,评出拟授奖项目160项,其中山东电力科学技术进步奖80项,山东电力专利奖40项,山东电力技术革新奖40项,现予以公示。公示期自2019年5月15日至2019年5月25日。 任何单位或个人对公示项目主要完成人、主要完成单位及其项目创新性、先进性、实用性、真实性持有异议的,应当以书面方式向我部提出,并提供必要的证明材料。以单位名义提出异议的,须在书面异议材料上加盖本单位公章,注明联系人;个人提出异议的,须在书面异议材料上签署真实姓名及所在单位。匿名异议、超出公示期限异议(信函以到达日邮戳为准)或超出异议内容范围的,不予受理。 联系人: 联系电话: 地址:济南市经二路150号国网山东省电力公司科技信通部 附件:2018年度山东电力科学技术奖拟授奖项目清单 山东电力科学技术奖励工作办公室 2019年5月15日

附件: 2018年度山东电力科学技术奖拟授奖项目清单 山东电力科学技术进步奖(80项) 一等奖(10项) 一、输变电设备状态评估大数据分析技术及应用 完成单位:国网山东省电力公司电力科学研究院,国网山东省电力公司,国网山东省电力公司检修公司,山东鲁能软 件技术有限公司,国网山东省电力公司烟台供电公 司,上海交通大学 完成人员:杨祎,陈玉峰,白德盟,苏建军,李猷民,孟瑜,林颖,李勇,秦佳峰,周大洲,盛戈皞,朱文兵, 王辉 二、多耦合特高压交直流输电线路电磁暂态仿真与抗干扰技术及工程应用 完成单位:国网山东省电力公司电力科学研究院,国网山东省电力公司济宁供电公司,国网山东省电力公司滨州供电公 司,国网山东省电力公司枣庄供电公司 完成人员:张青青,张岩,刘洪正,王庆玉,王华佳,韦良,李广磊,张高峰,苏永智,程澜,范毅,井雨刚, 麻常辉,王昕 三、基于新一代AI的架构动态感知与运行优化智能运维平台 完成单位:国网山东省电力公司信息通信公司 完成人员:田兵,李冬,严莉,刘范范,赵晓,汤耀庭,

(精编)电网调度控制管理规程

(精编)电网调度控制管理规程 电网调度控制管理规程 电网调度控制管理规程(DOC 195页 江西电网调度控制管理规程 国网江西省电力公司 二〇一五年四月

批准:谭永香 复审:刘镭 审核:段惠明王和春万源郭玉金 初审:王虎应忠德孙恭南 主要编写人员: 周栋梁叶菁叶钟海刘昕晖杜中剑伍太萍董欢欢郭国梁殷齐万玄玄杨峰余笃民文峰程正袁彦李小锐丁国兴陈红熊建华谌艳红李华勇马伊平段志远李峥山梁文莉王凯金学成邹根华宿昌邹绍平罗诚王文元

目录 第一章总则 ....................................................................... 1...........................................第二章调控管辖范围及职责 ........................................... 3...........................................第三章调度管理制度 ..................................................... 10...........................................第四章电网运行方式管理 ............................................. 13...........................................第五章调度计划管理 ..................................................... 19...........................................第六章输变电设备投运管理 ......................................... 28...........................................第七章并网电厂调度管理 ............................................. 31...........................................第八章电网频率调整及调度管理 ................................. 34...........................................第九章电网电压调整和无功管理 ................................. 36...........................................第十章电网稳定管理 ..................................................... 42...........................................第十一章调控运行操作规定 ......................................... 49...........................................第十二章故障处置规定 ................................................. 67...........................................第十三章电保护和安全自动装置管理......................... 96...........................................第十四章调度自动化及通信管理 ............................... 100...........................................第十五章清洁能源调度管理 ....................................... 106...........................................第十六章设备监控管理 ............................................... 112...........................................第十七章备用调度管理 ............................................... 114...........................................附录1:江西电网省调调管电厂设备.......................... 116...........................................附录2:江西电网220千伏变电站调管范围划分...... 121...........................................附录3:江西电网220千伏线路调管范围划分.......... 125...........................................附录4:江西电网省调调度许可设备.......................... 135...........................................附录5:江西电网委托调度设备 .................................. 136...........................................附录6:江西电网设备命名和编号原则...................... 137...........................................附录7:江西电网调度术语 .......................................... 141...........................................附录8:导线允许的长期工作电流 .............................. 189...........................................附录9:220千伏及以下变压器事故过载能力........... 191...........................................

国网山东省电力公司县公司执行大工业电价操作方案

趸售区大工业电价执行操作方案 一、电价执行的文件依据: 依据国家发改委发改价格[2013]973号《关于调整销售电价分类结构有关问题的通知》和山东省物价局文件鲁价格发[2013]113号《山东省物价局关于电价调整有关事项的通知》。 二、电价执行的主要内容 鉴于趸售县供电企业上划省级管理,为提高用电设备利用效率,促进工业用电的合理化,县级供电区域内符合受电变压器总容量在315千伏安及以上等大工业用电条件的工业用户,应该执行大工业两部制电价。 三、执行时间 以上电价调整自2014年1月1日起执行。 四、具体操作要求 (一)客户基本信息核实 为保证电价执行范围和电费核算结果的准确性,各单位需对区域内全部工业用户相关情况进行核实。 1.核对范围:10kV及以上高压供电客户。 2.时间安排:2013年11月1日—11月15日。 3.核对内容 (1)用电容量:现场变压器、高压电机的台数、容量和运行状态是否与营销业务系统相符。

(2)行业分类:现场电力用途、行业分类是否与营销系统对应一致,是否与执行电价相符。 (3)用电类别:现场用电类别是否与营销系统对应一致,与行业类别、电力用途、电压等级是否相符。 (4)功率因数:功率因数执行是否正确。 (5)分时执行:分时电价执行是否正确。 (6)联系方式:手机号码是否正确,是否与营销系统和用电信息采集系统中号码一致。 4.核对流程 (1)现场信息采集:现场核对人员到客户用电现场采集客户正确的计费信息,将采集的信息填写到核对档案卡(格式见附件1),并经客户签字确认后传递给营销系统核对人员。 (2)营销系统核对:系统核对人员对照现场核对档案卡,逐户与营销系统进行比对,并在档案卡上记录营销系统计费信息和发现的问题。 (3)核对资料建档:所有核对完成的档案卡,分供电所、分线路整理,并将相关内容整理汇总,由县公司客户服务中心存档,并用于后期的分析和处理工作。 (4)对核对中发现的私自增容、擅自变更用电类别等违约用电行为形成书面工单,转专业管理部门按规定进行处理。 附表1:高压客户计费信息核对档案卡

山东省电力公司柱上电压型负荷开关技术规范书

山东省电力公司柱上电压型负荷开关技术规范书

山东电力集团公司 2011年设备材料第五批项目集中招标 招标文件 智能配网建设工程 12kV柱上电压型负荷开关技术规范书 第三册 (技术专用部分) 招标人:山东电力集团公司 招标代理机构:山东鲁能三公招标有限公司

二〇一一年八月

目次 1标准技术参数表 (1) 2项目需求部分 (2) 2.1货物需求及供货范围一览表 (2) 2.2必备的备品备件、专用工具和仪器仪表 (3) 2.3图纸资料提交单位............................................................................................................. 错误!未定义书签。 2.4工程概况 ............................................................................................................................ 错误!未定义书签。 2.5使用条件 (3) 2.6项目单位技术差异表 (7) 2.7项目单位要求值 (7) 3投标人响应部分 (8) 3.1技术偏差表(投标人填写) (8) 3.2投标产品的销售及运行业绩 (8) 3.3投标人需提供的设备图纸及资料 (8) 3.4主要组部件材料 (9) 3.5推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表 (9)

1标准技术参数表 投标人应认真逐项填写技术参数响应表中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。如有偏差,应填写技术偏差表。“投标人保证值”应与型式试验报告相符。 表1技术参数响应表 序号名称单位标准参数值投标人保证值 一柱上负荷开关 1 灭弧方式真空(投标人填写) 2 型式或型号三相共箱式(投标人填写) 3 内置隔离开关有/无(投标人填写) 4 机构类型弹簧(投标人填写) 5 绝缘方式SF 6 (投标人填写) 6 额定电压kV 12 (投标人填写) 7 雷电冲击耐受电压kV 相对地75、断口85 (投标人填写) 8 1min工频耐压kV 相对地42、断口48 (投标人填写) 9 额定频率Hz 50 (投标人填写) 10 额定电流 A 630 (投标人填写) 11 额定短时耐受电流及持续时间kA/s 20/4 (投标人填写) 12 额定峰值耐受电流kA 50 (投标人填写) 13 额定有功负载开断电流 A 630 (投标人填写) 14 额定电缆充电开断电流 A 16 (投标人填写) 15 额定空载变压器开断电流 A 6.3 (投标人填写) 18 额定有功负载开断次数次≥100 (投标人填写) 19 主回路电阻(不含引线电缆)μΩ<120μΩ(投标人填写) 20 CT变比、精度600/5,0.5 (投标人填写) 21 防护等级IP67 (投标人填写) 22 机械寿命次≥10000(投标人填写) 23 使用寿命年不小于30 (投标人填写) 24 操作方式手动+电动(投标人填写) 25 额定操作电压V AC220 (投标人填写) 26 运输重量kg (投标人提供)(投标人填写) 27 外形尺寸:长×宽×高mm×mm×mm (投标人提供)(投标人填写) 二电压互感器(PT) 1 高压侧额定电压kV 10 (投标方填写) 2 设备最高工作电压kV 12 (投标方填写)

山东电网继电保护及安全自动装置软件版本管理规定(定稿)

山东电网微机继电保护及安全自动装置 软件版本管理规定(试行) 1. 总则 1.1 为加强山东电网微机继电保护及安全自动装置的运行管理,统一全网同型号装置的软件版本,避免因软件版本管理不善而引起装置异常或造成装置不正确动作,确保电网安全稳定运行,特制定本规定。 1.2 本规定依据《继电保护及安全自动装置运行管理规程》、《微机继电保护装置运行管理规程》、《华北电网微机继电保护装置软件版本管理规定》,并结合山东电网实际编制。 1.3 本规定适用于山东电网范围内的微机继电保护及安全自动装置(以下简称微机保护装置)。山东电网有关单位的调度、运行、检修、基建、设计、物资等部门和制造厂家均应执行本规定。 1.4 微机继电保护及安全自动装置软件版本(以下简称微机保护软件版本)按照调度管辖范围实行分级管理。各单位可结合具体情况,制定相应的软件版本管理规定。 1.5 本规定由山东电力调度中心负责解释,自发布之日起执行。 2. 软件版本的入网检测 2.1 新型微机保护装置投入运行前,必须进行入网检测,通过检测试验的软件版本方能投入使用。根据检测报告对有关程序进行修改后形成的新版本,应重新检测,确保不存在衍生问题。

2.2 通过入网检测的微机保护软件版本必须有相应的标识,包括版本号、校验码及生成时间、简要清晰的功能说明及使用说明等。 2.3 入网检测工作由山东电力调度中心(以下简称调度中心)、山东电力研究院(以下简称研究院)统一组织实施。 3. 软件版本运行管理 3.1 电网内同一型号的微机保护装置应使用相同的软件版本,同一线路两侧高频保护软件必须完全相同。 3.2 各单位应保证所辖范围内同一型号微机保护装置使用相同的软件版本。继电保护人员每年应核实一次同一线路两侧高频保护软件版本的一致性。 3.3 软件版本发布 3.3.1 每年初,调度中心、研究院组织有关单位对本年度省调管辖范围内的微机保护软件版本进行确认,并以文件形式集中发布。 3.3.2 本年度内,需要修改微机保护软件版本时,调度中心下发软件版本修改通知,规定相关装置新的软件版本,并注明作废版本。 3.4 软件版本档案管理 3.4.1 调度中心及各单位继电保护主管部门应建立所辖范围内微机保护软件版本的信息档案。 3.4.2 研究院应建立山东电网微机保护软件版本的信息档案。 4. 软件版本升级管理 4.1 升级流程 4.1.1 已投运的微机保护软件版本需要升级前,由制造厂家向相应继电保护主管部门提出升级申请。 4.1.2 升级申请包括升级装置名称、型号、升级原因、新老版本功能区别以及

电网调度简答题

1.简述电网调度机构的作用?电网调度机构是电力系统运行的组织、指挥、指导和协调机构,各级调度机构分别由本级电网经营企业直接领导。 2.简述省调管辖设备划分原则?山东电力系统内,除上级调度机构管辖外的以下设备为省调管辖设备: (1).单机容量50MW及以上的发电机组。; (2).主要发电厂的主要设备; (3).装机容量超过10MW的并网风电场; (4).500kV变电站的主要设备; (5).220KV变电站中存在稳定问题的220KV母线和出线6条及以上的重要220KV母线 (6).500KV线路,跨地区的220KV线路。 (7).省调管辖设备配置的继电保护,安全自动装置以及有关的自动化,通信设备,机组渋网保护以及有关的调节控制系统。 3.简述省调委托地调代管设备划分原则?省调管辖设备中,状态变化对系统运行方式影响不大的发、输电设备,可委托地调代管。如:部分发电厂设备、风电场,部分跨地区的220KV线路。 4.简述地调管辖设备划分原则?地区电网内非省调管辖的主要发、输、变电设备。 5.简述省调许可设备划分原则?地调管辖设备中,其操作对省调管辖范围内的发、输、变电设备或对系统运行方式有较大影响的,列为省调许可设备。 6.简述与省调进行调度业务联系时有何规定? 进行调度业务联系时,必须使用普通话及调度术语,互报单位、姓名。严格执行下令、复诵、录音、记录和汇报制度,受令单位在接受调度指令时,受令人应主动复诵调度指令并与发令人核对无误;指令执行完毕后应立即向发令人汇报执行情况。

7.简述各级运行值班人员在接到或者在执行调度指令过程中,认为调度指令不正确时怎么办? 各级运行值班人员在接到上级调度机构值班调度人员发布的调度指令时或者在执行调度指令过程中,认为调度指令不正确,应当立即向发布该调度指令的值班人员报告,由发令的值班调度员决定该调度指令的执行或者撤销。如果发令的值班调度员坚持该指令时,接令运行值班人员应立即执行,但是执行该指令确将危及人身、设备或者电网安全时,运行值班人员应当拒绝执行,同时将拒绝执行的理由及改正指令内容的建议报告发令的值班调度员和本单位直接领导人。 8.简述省调批准的设备检修时间如何计算? (1).发电机组检修时间从设备断开,省调值班调度员下开工令时开始,到设备重新投入运行达计划出力并报竣工或转入备用时为止。设备投入运行所进行的一切操作、试验、试运行时间,均计算在检修时间内。2.输变电设备检修时间从设备断开并接地,省调值班调度员下开工令时开始,到省调值班调度员得到“××设备检修工作结束,检修人员所挂地线全部拆除,人员已撤离现场,现在可以送电”的汇报为止。 申请时间包括停、送电操作及检修时间。 9.简述哪些指令使用逐项指令? 涉及两个以上单位的配合操作或需要根据前一项操作后对电网产生的影响才能决定下一项操作的,必须使用逐项指令; 10.简述哪些指令采用综合指令?凡不需要其它单位配合仅一个单位的单项或多项操作,可采用综合指令。 11.简述接地刀闸(地线)管理有何规定?1凡属省调管辖线路出线刀闸以外的省调值班调度员下令操作的线路接地刀闸(地线),由省调操作管理;2出线刀闸以内的接地刀闸(地线),由厂、站运行值班人员操作管理;3检修人员在线路上装的工作地线,由检修人员操作管理。 12.简述复诵指令制有何规定?接受操作预告、操作指令和收听操作汇报的运行值班人员,都必须复诵。操作指令复诵无误方可执行。下令者只有得到直接受令者完成指令的汇报时,指令才算执行完毕。 13.简述变压器并列运行的条件有哪些?

山东电力集团公司电力设备交接和预防性试验规程完整

电力集团公司 电力设备交接和预防性试验规程 二ΟΟ三年三月

前言 预防性试验是电力设备运行和维护工作中的一个重要环节,是保证电力系统安全运行的有效手段之一。预防性试验规程是电力系统绝缘监督工作的主要依据,1996年原电力工业部颁发DL/T596—1996《电气设备预防性试验规程》后,原省电力工业局为了减少停电次数,达到多发多供的目的,结合省的实际情况,制定颁发了《省电力工业局电气设备预防性试验规程(试行)》,多年来对电力生产起到了非常重要的作用,并积累了丰富的经验。 交接试验的主要目的是检验电气设备安装过程中的质量,它是电气设备开展预防性试验和绝缘监督工作的基础。GB50150—1991《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》自1992年实施以来,对保证电气设备安全可靠投入运行起了重要作用。 随着电力工业的迅速发展,新设备的大量涌现,试验技术不断更新与提高,原规程的某些容已不能适应当前电力生产的需要。特别是在执行预试规程和交接标准的过程中,由于交接标准10年来没有进行过修订,出现了交接标准比预试标准低的现象,给执行标准带来困难。为此,2002年电力集团公司组织相关技术人员,在广泛征求意见的基础上,依据《电气设备预防性试验规程》和《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》,结合电力集团公司的实际情况,编制了《电力设备交接和预防性试验规程》。 本标准经电力集团公司批准从2003年3月10日起实施。 本标准从生效之日起代替1997年省电力工业局颁发的《省电力工业局电气设备预防性试验规程(试行)》,凡其它标准、规定涉及电力设备交接和预防性试验的项目、容、要求等与本标准有抵触的,以本标准为准。 本标准的附录A、附录B和附录H是标准的附录。 本标准的附录C、附录D、附录E、附录F、附录G、附录I、附录J和附录K是提示的附录。

电力调度管理规程

宁波港国际集装箱有限公司 电力调度管理规程 1 总则 1.1 港区电力安全调度直接关系到港口的生产、工作和生活。供电和用电是一个 2.3 电力调度发布的命令(包括预令)一律由可以接受调度命令的人员接受,该人员由工程技术部审定。 2.4 电力调度对其所发布操作命令的正确性负责,但不负责审核由值班人员所填写的具体操作步骤和内容。 2.5 电力调度下达命令,变电所的值班人员必须立即无条件地执行,如值班人员认为所接受的命令不正确时,应对值班电力调度提出意见,如值班电力调度重复他的命令时,值班人员必须迅速执行。如执行该项命令将威胁人员或设备的安全时,则值班人员必须拒绝执行,并将拒绝执行的理由报告主管领导。若值班人员不执行或延迟

执行值班电力调度的命令,则由未执行命令的值班人员和允许不执行命令的主管领导对由之产生的后果负责。 3 调度术语 3.1 在倒闸操作和事故处理时,值班电力调度与值班人员有关调度命令的发布和接受,先互通姓名,严格执行复诵、录音、监护、记录等制度,并应使用华东电力系统调度管理规程所规定的统一调度术语和系统主设备的命名。 3.2 电力系统调度管理规程统一调度术语(见附表1) (过渡 4.2.5 母线压变检修状态——指母线压变手车拉至柜外。 4.3 电气设备检修 4.3.1 线路检修——待检修线路的开关、线路闸刀都在断开位置,该线路接地闸刀在合上位置(或装设接地线)。 4.3.2 开关检修——开关在断开位置,开关两侧闸刀均拉开,开关操作熔断器取下。

4.3.3 主变压器检修——主变两侧开关在断开位置,两侧闸刀均拉开,主变两侧合上接地闸刀或挂上接地线。 4.3.4 ××母线由运行改为检修——应包括母联和母线压变均改为冷备状态,并在母线上挂接地线。 4.3.5 ××母线由检修改为运行——拆除母线上接地线,并将母线压变改为运行状态。 5 正常运行 理,然后报告值班电力调度,其范围为:⑴将直接对人员生命有威胁的设备停电;⑵将已损坏的设备隔离;⑶根据现场事故处理规程的规定可不待值班电力调度命令自行处理的其它情况。 6.3 变压器主保护动作,开关跳闸,未经查明原因和消除故障之前,不得进行强送。 6.4 当110kV系统失压或变电所内部发生重大故障时,值班人员除迅速向值班电力调度报告外,还应向公司主管领导报告,并作好记录、监护等工作。

国家电网山东省电力公司2017年校园招聘公告

国家电网山东省电力公司2017年校园招聘公告 国网山东省电力公司是国家电网公司的全资子公司,下属28家单位,管理98家县供电公司,服务电力客户3900万。2015年,完成售电量3027亿千瓦时,资产总额1764亿元。多年来,山东电力走出了一条创新发展之路,成为全国第一家"中国一流管理的省级电力公司",先后荣获全国五一劳动奖状、全国文明单位、首届山东工业突出贡献奖等称号,同业对标、综合业绩连续多年居国家电网公司前列。 国网山东省电力公司始终坚持"人人都是人才,人人都要成才,人人都能成才"的理念,全面实施"金种子"员工成长工程,为每名员工成长发展规划导航,让每粒"金种子"都有合适的路径茁壮成长!真诚欢迎符合条件的优秀毕业生到国网山东省电力公司工作! 一、招聘条件 1. 国家统招计划内全日制公办院校2017年应届毕业生,应于2017年7月1日前取得毕业证、学位证、派遣证。 2. 遵守国家法律法规,具有良好的思想品德,认同国家电网公司企业文化。 3. 专业及学历要求: 专业 分类 学历招聘专业 电工类本科 及以 上 电气工程、电力系统及其自动化、高电压与绝缘技术、电气工程及其自动化(本科),少量招聘电机 与电器、电力电子与电力传动、电工理论与新技术。 电子信息类研究 生 计算机科学与技术、计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术、计算机通信、软件工程、信息与通信工程、通信工程、电子与通信工程、通信与信息系统。本科阶段所学专业为上述招聘范围 内专业。 财会类研究 生 会计学、财务管理、审计学。本科阶段所学专业为上述招聘范围内专业。 工程建筑类研究 生 建筑与土木工程、土木工程、建筑学、结构工程、岩土工程、工程管理、工程造价、技术经济及管理、建筑环境与设备工程、工程与项目管理、地质工程、给水排水工程。本科阶段所学专业为上述招聘范 围内专业。 备注:“专业”应为主修专业,且与教育部学籍在线验证报告中专业一致。二、院校范围 部分985、211院校及原电力部属院校。各专业招聘院校及行程安排详见附件。 三、招聘流程 报名→笔试→性格测试→面试→签订就业意向 四、需求信息

山东省电力公司《调度规程》,考试版,您懂的!

第1条为规范电力系统调度管理,保障电力系统安全、优质、经济运行,维护发电、供电、用电各方的合法权益,特制定本规程。 第2条本规程依据《中华人民共和国电力法》、《电网调度管理条例》、《电力监管条例》及电力行业有关标准,遵照上级调度规程规定制定。 第3条山东电力系统运行实行统一调度、分级管理的原则。 第4条山东电力调度中心接受国家电力调度通信中心(以下简称国调)和华北电力调度通信中心(以下简称网调)的调度。 山东电力系统设置三级电力调度机构,即省、地区(市)、县(市)调度机构(以下简称省调、地调、县调)。各级调度机构在调度业务工作中是上下级关系。下级调度机构必须服从上级调度机构的调度。 第5条调度机构是电力系统运行的组织、指挥、指导和协调机构,各级调度机构分别由本级电网经营企业直接领导。调度机构既是生产运行单位,又是职能管理机构,在电力系统运行中行使调度权。 第6条凡并入山东电力系统的各发电、供电(超高压公司)、用电单位,必须服从省调的统一调度管理,遵守调度纪律。各级调度机构按照分工在其调度管理范围内具体实施调度管理。 第7条山东电力系统各级调度人员,变电站、操作队、监控中心运行人员(以下简称变电运行人员),发电厂值长(单元长、机组长)及电气运行人员,必须熟悉并严格执行本规程;有关领导、技术人员也应熟悉并遵守本规程。 第8条电力系统调度管理的任务是组织、指挥、指导和协调电力系统的运行,保证实现下列基本要求: 1、按照电力系统的客观规律和有关规定,保证电力系统安全、稳定、可靠、经济运行。 2、调整电能质量(频率、电压和谐波分量等)指标符合国家规定的标准。 3、遵循资源优化配置原则,充分发挥系统内的发、输、供电设备能力,最大限度地满足经济社会和人民生活用电需要。 4、按照“公开、公平、公正”的原则,依据有关合同或协议,维护发电、供电、用电等各方的合法权益。 第9条调度机构的主要工作: 1、接受上级调度机构的调度指挥。 2、对所辖电力系统实施专业管理和技术管理。 3、指挥调度管辖范围内设备的操作;指挥电网的频率、联络线ACE和电压调整;指挥电力系统事故处理。 4、负责组织编制、执行电网年度运行方式和月、日调度计划,并对执行情况进行监督、考核;执行上级调度下达的跨省联络线运行方式和检修方式。 5、负责电力系统的安全稳定运行及管理,组织稳定计算,编制电力系统安全稳定控制方案,参与事故分析,提出改善安全稳定的措施,并督促实施。 6、负责所辖电力系统的继电保护及安全自动装置、自动化和通信系统的运行管理。 7、负责新建机组的并网管理,签订并网调度协议;负责机组退出调度运行管理。 8、负责发电厂的机网协调管理。 9、负责调度系统的应急管理;负责编制电网黑启动方案,并组织黑启动试验。 10、负责调度系统有关人员的持证上岗管理工作和业务培训。 11、参与编制本网年、月发供电计划和技术经济指标。 12、参与电网规划编制工作,参与电网工程设计审查工作。 13、负责电网经济调度管理,编制经济调度方案,提出降损措施,并督促实施。 14、行使电力行政管理部门或上级调度机构授予的其它职权。 第10条调度系统运行值班人员须经培训、考试并取得《调度运行值班合格证书》,方可上岗,进行电力调度业务联系。 需持证上岗的运行值班人员包括: 1、并网运行的发电厂值长(单元长)、电气(集控)班长。 2、变电站(操作队、监控中心)站(队)长、值班员。 3、各级调度机构值班调度员。 第11条值班调度人员必须按照规定发布各种调度指令。所谓调度指令,是指上级值班调度人员对调度系统下级运行值班人员发布的必须强制执行的决定,包括值班调度员有权发布的一切正常操作、调整和事故处理的指令。 第12条省调值班调度员在调度关系上受上级调度机构值班调度员的指挥,并负责正确执行上级调度机构的调度指令。省调值班调度员为省调调度管辖范围内的运行、操作和事故处理的指挥人,所属地调值班调度员、发电厂值长、变电运行人员,在调度关系上受省调值班调度员的指挥。省调值班调度员直接对调度范围内的运行值班人员发布调度指令,并对指令的正确性负责。地调值班调度员及厂站值班员对其执行指令的正确性负责。 第13条任何单位和个人不得干预调度系统的运行值班人员发布和执行调度指令,不得无故不执行或延误执行上级值班调度员的调度指令。当发生无故拒绝或延迟执行调度指令、违反调度纪律的行为时,应依据有关法律、法规和规定追究受令人和所在单位的责任。 第14条各级领导人发布的指令如涉及到值班调度员的权限时,必须经值班调度员许可方能执行(现场事故处理规程中有规定者除外)。各级领导人发布的一切有关调度业务的指令,应通过调度机构负责人转达给值班调度员;值班调度员直接接受和执行指令时,应同时迅速报告调度机构负责人。 第15条未经值班调度员许可,任何单位和个人不得擅自改变其调度管辖设备状态。对危及人身和设备安全的情况按厂站规程处理,但在改变设备状态后应立即向值班调度员汇报。 第16条网调调度设备状态改变前后,现场运行值班人员应及时向省调值班调度员汇报。网调管理设备,在操作前应征得网调许可,操作后应及时向网调汇报。网调和省调双重调度设备,双方均可操作,操作前后均要通知对方。 第17条对于地调代管设备、省调许可设备,地调在操作前应向省调申请,在省调许可后方可操作,操作后向省调汇报。 第18条紧急需要时,省调值班调度员对地调负责操作的设备可以越级发布调度指令,受令单位应当执行,并迅速通知地调值班调度员。 第19条由于通信不便或为了操作、事故处理方便,省调可委托地调对省调管辖设备代下调度指令,但必须在操作8个小时前通知受委托地调和受令单位(异常和事故处理不受此时间限制),同时将有关安全、技术措施一并下达。操作结束后,地调将调度权交还省调。 第20条进行调度业务联系时,必须使用普通话及调度术语,互报单位、姓名,严格执行下令、复诵、录音、记录和汇报制度。受令单位在接受调度指令时,受令人应主动复诵调度指令并与发令人核对无误;指令执行完毕后应立即向发令人汇报执行情况。 第21条各级运行值班人员在接到上级调度机构值班调度人员发布的调度指令时或者在执行调度指令过程中,认为调度指令不正确,应当立即向发布该调度指令的值班人员报告,由发令的值班调度员决定该调度指令的执行或者撤销。如果发令的值班调度员坚持该指令时,接令运行值班人员应立即执行,但是执行该指令确将危及人身、设备或者电网安全时,运行值班人员应当拒绝执行,同时将拒绝执行的理由及改正指令内容的建议报告发令的值班调度员和本单位直接领导人。 第22条厂站运行值班人员接到两级调度互相矛盾的调度指令时,应报告上级值班调度员,如上级值班调度员坚持该指令时应按上级调度指令执行,并向下级值班调度员说明。 第23条各地调调度员和发电厂值长,接班后一小时内向省调值班调度员汇报重要操作、重大设备异常、恶劣天气情况等,同时省调值班调度员应将运行方式变化及重大异常运行情况告知有关单位。 第24条省调管辖及许可设备发生异常或事故时,地调调度员、发电厂值长、变电运行人员,须立即汇报省调值班调度员。省调值班调度员应按照规定向上级调度和有关领导汇报。 第25条遇下述情况之一者,省调值班调度员应立即报告网调值班调度员: 1、300MW及以上机组故障掉闸。 2、统调发电厂全停。 3、电网解列成两部分或多部分。 4、大面积停电或极重要用户停电。 5、发生稳定破坏事故。 6、重大人身伤亡事故。 7、重要设备严重损坏。 8、发电厂水淹厂房事故、水电厂垮坝事故。 第26条地调、发电厂管辖设备遇下列情况之一者,地调值班调度员及厂站值班员应立即报告省调值班调度员: 1、重要发供电设备损坏或遭受较大的破坏、盗窃。 2、发生人身伤亡或对重要用户停电。 3、220kV变压器、线路非计划停运或故障跳闸。 4、220kV任一段母线故障跳闸。 5、电网损失负荷(包括事故甩负荷、安全自动装置动作切负荷和限电、事故拉路)。 6、地区电网发生功率振荡和异步振荡。 7、调度管辖范围内发生误调度、误操作事故。 8、发电厂水淹厂房事故、水电厂垮坝事故。 9、预报有灾害性天气或天气突然变化。 第27条调度员值班期间,不得离开调度室,如必须离开时,应经领导同意,由具有值班资格的人员代替。发电厂值长离开值班室时,应指定有调度联系资格的专人负责调度联系,并事先报告值班调度员。

调度规程多选题

三、多选题: 1.电网发生事故时,运行值班人员应迅速正确地向省调值班调度员报告哪些情况。 () A.跳闸开关(名称、编号)及时间、现象; B.继电保护和自动装置动作情况,故障录波及测距; C.表计摆动、出力、频率、电压、潮流、设备过载等情况; D.人身安全和设备运行异常情况。 E.事故处理经过 标准答案:A、B、C、D ; 出题依据:规程第170条 2.根据( )及电力行业有关标准,制订山东电网调度规程。 A、《中华人民共和国电力法》 B、《电网调度管理条例》 C、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》 D、《安全生产工作规定》 标准答案:A、B; 出题依据:规程第1条 3.电网自动低频、低压减负荷装置动作后,值班人员应将(),报告地调值班调 度员。 A、动作时间 B、切除线路条数 C、切除负荷数 D、受影响重要用户 标准答案:A、B、C; 出题依据:规程第71条 4.必须熟悉并严格执行山东电网调度规程的人员有:() A、山东电网各级调度人员 B、变电监控中心(变电站)运行人员 C、发电厂值长及电气运行人员 D、各级有关领导、技术人员 标准答案:A、B、C、D; 出题依据:规程第6条 5.提检修申请时应说明:()主要项目、综合出力、紧急恢复备用时间以及对电网

的要求(送电是否需要核相、保护测方向)等。未经申请及批准手续,不得在设备上工作。 A、停电范围 B、检修性质 C、检修时间 D、安全措施 标准答案:A、B、C、; 出题依据:规程第35条 6.调度设备管辖范围划分为:() A、省调管辖设备 B、省调委托地调代管设备 C、地调管辖设备 D、省调许可设备 标准答案:A、B、C、D、;出题依据:规程第10,11,12,13条 7.新机组应不迟于移交试生产后的一个月完成电网要求的下列试验:() A、一次调频试验 B、自动发电控制(AGC)试验 C、发电机进相试验 D、电力系统稳定器(PSS)试验 E、电网要求的其他试验 标准答案:A、B、C、D、E; 出题依据:规程第58条 8.值班调度员在操作前应与有关单位联系,确认无问题后在操作。倒闸操作应尽量避 免在()时进行。 A、交接班 B、高峰负荷 C、夜间 D、恶劣天气 标准答案:A、B、D; 出题依据:规程第86条 9.()设备检修工作到期不能竣工者,工作单位应根据有关规定向省调提出延期 申请。

国家电网(国网)山东省电力公司校园招聘考试笔试内容试题试卷历年考试真题

国家电网(国网)公司招聘考试笔试真题复习资料 考试形式: 从2013年开始,国家电网的校园招聘就采用“全国统考”的形式了,考试方式为“上机考试”或者“笔试答题”都有可能,但是考试题都是客观题(选择和判断),预计未来也绝对不会有主观题了。建议报考的同学做好复习准备,考试复习资料可以到“考萝林资料网”上面找一下,里面的资料还是非常齐全、详细的,比较有针对性! 考试题型: 总共是155道题 其中专业部分: 单选50 多选25 判断25道题。 其他是55道行测题占35分。 考试范围: 国家电网采取分专业统考的方式,所有专业都考行测+电网战略+专业,其中电网战略是第二批考试新加入的考点,各专业的重点科目如下(电网的大纲在官网上给出来了,所以我这里也就大致说下,不赘述); 1)电气专业:分为研究生、本科、专科,研究生重点为:电路原理、电力系统分析、电网络分析、高等电力系统分析;本科、专科重点为:电路原理、继电保护、电力系统分析、高电压技术; 2)计算机专业:重点科目为组成原理、操作系统、网络、数据库、数据结构; 3)电信通信专业:重点科目为电磁、通信原理、信号、计算机通信与网络、现代交换、宽带接入、数字传输等; 4)财务会计专业:重点科目为成本会计、财务管理、审计、税法等; 5)管理专业:管理专业是比较特殊的,因为今年的大纲并未给出具体的科目,但是报名的时候还是给了2个方向,一个是人力资源管理,一个是技术经济

管理(工程管理),重点要看好人力资源管理体系、薪酬管理、绩效管理、电力市场营销管理、管理统筹和现代管理等; 考试复习方法: 建议按照以下步骤复习: 1、走马观花看一遍知识点,了解大概的重点内容,让自己能大概蒙对题目; 2、做各知识点附带的练习题,把握出题的方向和方式; 3、认真细致的抠字眼式的看每一个知识点,熟练掌握知识; 4、做题海题库练习题,把握考试的重点知识分布; 5、对重点薄弱项目再看知识点; 考试大纲: 1.综合能力(35%)

重庆市电力公司地区电网调度监控信息规范(试行)某0125

ICS xx.xxx Q/GDW 重庆市电力公司 地区电网调度监控 信息规范 (试行) 重庆市电力公司 发布

目录 前言 ..................................................................... II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (2) 4 信息接入应遵循的原则 (2) 5 信息采集与控制 (3) 6 信息分类 (6) 7 信息命名 (7) 8 信息优化处理 (9) 9 图形与数据 (11) 10 监控工作站的配置 (14) 11 调度机构信息采集范围与信息传输流向 (14) 12 通讯规约 (15) 附录A:设备硬接点信息规范 (17) 附录B:保护软信息规范 (29)

前言 根据国网公司“三集五大”体系建设的总体要求,在确保电网安全稳定运行的前提下,重庆市电力公司积极稳妥地推进调控一体化工作。为规范重庆市电力公司地区电网调度自动化系统信息采集和展现的原则,提高运行设备监控质量,提高事故处理速度,更好地满足电网调度运行和变电站集中监控的需要,提高地区电网调度自动化系统应用水平,特制定本规范。 本规范所指信息是调度自动化系统所采集的厂站端一、二次设备的运行状态信息。 本规范意在制定一种标准、统一、高效的信息采集与信息展现的技术原则,适应智能电网的发展需求。 本规范的附录A为规范性附录,附录B为资料性附录。 本规范由重庆电力调度控制中心提出。 本规范由重庆电力调度控制中心归口。 本规范主要起草单位:重庆电力调度控制中心、城区供电局、永川供电局、万州供电局、璧山供电局。 本规范主要起草人: 本规范由重庆电力调度控制中心负责解释。

相关文档