电工巡视维修记录

工程名称:南充天庐

施工单位:江西二建

电工巡检维修记录

电工巡检维修记录 表AQ-C7-4 电工姓名 值班时间 时 分 至 时 分 供电 方式  TN-S系统额定容量  序号巡视检查 项目 巡视检查内容隐患维修结果 1高压线防 护 按方案进行防护并做到严 密,安全可靠。 2接地或接 零保护系 统 工作接地、重复接地牢固可 靠。系统保护零线重复接地 不少于3处。工作接地电阻 不大于4Ω,定期检测重复接 地电阻,阻值不大于10Ω。 保护零线正确,采用绿/黄双 色线其截面与工作零线截面 相同或不小于相线的1/2,严 禁将绿/黄双色线用做负荷 线. 3配电箱开 总配电箱中应在电源隔离开 关(可视明显断开点)的负 荷侧装置漏电保护器,并灵 敏可靠。分配电箱设置正确 并与开关箱距离不大于30m. 固定开关箱(一机一闸一漏 一箱)漏电保护装置在设备 负荷侧,灵敏可靠,并距离 设备不大于3m.固定配电 箱、开关箱装位置正确,高 度在1.4~1.6m. 移动配电 箱、开关箱安装高度在0.8

关箱~1.6m。电箱底进出线,不 混乱,并应加绝缘护套采用 固定线夹成束卡固在箱体花 栏架构上。箱内无杂物,有 门、锁、编号、防触电标志 及防雨措施。闸具、保护零 线端子、工作零线端子齐全 完好。箱门与箱体之间必须 采用编制软铜线电气连接。 电器用途明确标识。箱内不 应有带电明露点。箱内应有 本箱体的配电系统图。 4现场、生 活区照明 现场照明回路有漏电保护 器,动作灵敏可靠。灯具金 属外壳应做保护接零。室内 220V灯具安装高度大于 2.5m,低于2.5m使用安全电 压供电。手持照明灯具必须 使用电压36V(含)以下照 明,电源线必须采用橡套电 缆线,不得使用塑绞线,手柄 及外防护罩完好无损.低压 安全变压器应放置在专用配 电箱内.碘钨灯照明必须采 用密闭式防雨灯具,金属灯 具和金属支架应做好保护接 零,架杆手持部位应采取绝 缘措施,电源线必须采用橡 套电缆线,电源侧应装设漏 电保护器. 5配电线路配电线路无老化、破损、断 裂现象,与交通线路交叉的 电源线应符合有关安装架设 标准有线路过路保护。 架 空线路架符合有关规定,严

电工巡视维修记录表

电工巡视维修记录表FJLJG/AQ-016 巡视检查人: 序号检查项 目 检查内容检查 记录 1 外电 防护 工地临近高压线且小于安全距离要有可靠的防护措施,防护 要严密,符合要求; 2 接地或 接零保 护 工作接地与重复接地应符合要求; 专用保护零线的设置应符合要求; 保护零线与工作零线不得混接; 接地电阻应每季度复测一次; 3 配电 箱及 开关 箱 应采用“三级配电两级保护”措施; 开关箱应实行“一机一闸一漏一箱”; 电箱要有防雨措施,门锁齐全;多路配电应有标记; 电箱金属外壳要有接地或接零保护措施; 配电箱、开关箱内电器应可靠完好,不准使用破损、不合格 的电器; 配电箱、开关箱安装位置应良好,周围不得有杂物等影响操 作; 4 现场 照明 照明专用回路应设漏电保护器; 金属灯具外壳应作接零保护; 手持照明灯要用36V以下安全电压; 潮湿作业及危险场所要用36V以下安全电压; 露天照明不得使用花线或塑料胶质线; 5 配电 线路 应使用TN---S系统; 电缆架空设置或埋设应符合要求; 架空线路应符合要求; 严禁使用绝缘差、老化、破皮的电线; 线路过道应有可靠的保护措施; 不准将电线架设在脚手架或树上等处; 6 变配电 装置 配电房应做到“五防一通”,门应向外开; 配电房内应有配电房管理制度,且设置砂箱和灭火器; 配电房门口应有醒目的安全警示标志; 7 电器 装置 闸具、熔断器参数与设备容量匹配、安装符合要求; 熔丝应根据设备容量进行合理选择,严禁用铁、铜丝等 金属丝代替熔丝; 8 整改 情况 整改人:年月日注:本表每旬填写一份,做为旬检记录。

电工巡视维修记录表 FJLJG/AQ-017 巡视检查人: 时间主要问题及维修经过、结果备注注:本表为日常巡视维修填写。

电工每日巡查记录表

Forpersonal use only instudyandresearch;not for mercial use 电工每日巡查记录表

交通中心商业服务楼项目部专职电工签名:

仅供个人用于学习、研究;不得用于商业用途. Forpersonal useonly in studyandresearch; not for mercial use、 Nur fürden pers?nlichen für Studien,Forschung,zu kommerziellen Zweckenverwendet werden、 Pour l’étude et la recherche uniquement à des fins personnelles; pasàdes finsmerciales、 толькодля людей, которыеиспользуютсядля обучения,исследований и не должны использоваться в коммерческих целях、 以下无正文

仅供个人用于学习、研究;不得用于商业用途。 For personal use only instudy and research;not for mercial use、 Nur für denpers?nlichen für Studien, Forschung,zu kommerziellen Zwecken ve rwendet werden、 Pour l'étudeet larechercheuniquementàdes fins personnelles; pas à de sfins merciales、 толькодлялюдей,которые используются для обучения, исследований инедолжны использоваться в коммерческих целях、 以下无正文

施工现场临时用电日常巡查记录表

施工现场临时用电日常巡查记录表 姓名:XXX 部门:XXX 日期:XXX

施工现场临时用电日常巡查记录表 施工现场临时用电日常巡查记录表 工程名称:供电方式:电箱名称及编号:年月 检查内容: 接零接地抱括:工作接地、重复接地、保护零线正确、牢固可靠。重复接地不少3处。工作接地电阻不大于4,重复接地电阻不大于10。保护零线引出正确,并单独敷设不作它用,采用绿/黄以色线其载面与工作零线截面相同是相线的1/2。 配电线路包括:电线无老化、破皮,有线路过道保护。并在电杆上用横担固定,绝缘子分档架设。架空线路架在专用电杆上,严禁架在树木、脚手架上。架空线路符合规范要求并已使用五芯电缆架设或埋地并符合要求。 电器装置包括:闸具、熔断器参数与设备容量匹配,没有用其它金属丝代替熔断丝。发电机组及配电室内严禁存放贮油桶,发电机设有短路、负荷保护,漏电开关是否灵敏可靠。 现场照明包括:现场照明回路有漏电保护器,并灵敏可靠。灯具金属外壳已做接零保护。室内灯具安装高度大于2.4m,低于2.4m使用安全电压供电。手持照明灯具使用36V以下照明。 配电箱/开关箱包括:总配电箱中应在电源隔离开关的负荷装置漏电保护器,并灵敏可靠。分配电箱设置正确并与开关箱开关箱包括距离不大于30m。开关箱(一机一闸一漏一箱)漏电保护装置在设备负荷侧,灵敏可靠,并距离设备不大于3m。固定电箱安装位置正确,高度在 1.3~1.5m。移动电箱安装高度在0.6~1.5m。电箱底进出线,不混乱,箱 第 2 页共 4 页

内无杂物,有门有锁,有防雨措施,闸具齐全完好。 注:巡视情况必须真实填写,每天至少保证巡视一次,每月一张签,巡视情况必须真实填写,每天至少保证巡视一次,每月一张签 第 3 页共 4 页

电工巡查维修记录表

施工现场电工巡巡查维修记录表填写说明 一、电工巡查记录由项目专职电工按规定逐日连续填写,当日内容必须当日填写,不得隔日、跳日、断日填写,不得根据回忆填写,当中途发生人员变动时,应当办理交接手续,保持日巡查记录的连续性、完整性,字迹工整清晰,不得涂改。 二、电工巡查记录应详略得当,突出重点,如实记录施工现场临时用电设施的安装、使用、运行、维修、更换及拆除等内容,确保施工现场临时用电的规范性与安全性。项目部安全主管每月检查电工日巡查记录的填写并签认。 三、电工巡查记录从工程开工之日起至工程交工连续记录,每本电工巡查记录记录完毕后交由项目部安全部统一收集归档。

施工现场电工巡巡查维修记录表工程名称:齐河县贸易大厦西片区棚户区改造项目工程 电工姓名值班时间 供电方式额定功率 序号巡视检 查项目 巡视检查内容发现隐患维修部位 1 工地高 压线防护 按防护方案进行防护并做到严密,安全可靠。 2 接地与 接零保 护系统 工地接地、重复接地、保护零线正确、牢固 可靠。重复接地不少于3处。 工地接地电阻不大于4 Ω,重复接地电阻不大 于10 Ω。 保护零线引出正确,并单独敷设不作它用, 采用绿/黄双色线其截面与工作零线截面相同 是相线的1/2 。 3 配电箱 开关箱 总配电箱中应在电源隔离开关的负荷侧装置 漏电保护器,并灵敏可靠。 分配电箱设置正确并与开关箱距离不大于 30m。 开关箱(一机一闸一漏一箱)漏电保护装置 在设备负荷侧,灵敏可靠,并距离设备不大 于3 m。 固定电箱安装位置正确,高度在1.3~ 1.5 m。 移动电箱安装高度在0.6~ 1.5 m。 电箱底进出线,不混乱,箱内无杂物,有门 有锁,有防雨措施。 闸具齐全完好。 4 现场照明现场照明回路有漏电保护器,并灵敏可靠。灯具金属外壳已做接零保护。室内灯具安装高度大于2.4 m,低于2.4 m 使用安全电压供电。手持照明灯具使用36 V 以下照明。 5 配电线路电线无老化、破皮,有线路过道保护。并在电杆上用横担固定,绝缘子分档架设。 架空线路架在专用电杆上,严禁架在树木、脚手架上。 架空线路符合规范要求并已使用五芯电缆架设或埋地并符合要求。 6 电器装置闸具、熔断器参数与设备容量匹配,没有用其他金属丝代替熔断丝。 7 变配电装 置 露天变压器设置符合规定要求,配电间符合 规范要求,并有可靠安全的防护措施,及正 确悬挂警告标志,门应朝外开,有锁。 8 其他除以上内容发现的其他隐患。

现场临时用电检查记录各表

现场临时用电检查记录各表

检查周期表 序 号 表格名称检查周期备注 1 接地电阻、绝缘电阻测试记录表每月一次项目部单位自检,公司抽检 2 漏电保护器漏电动作参数测试记录表每天一次项目部单位自检,公司抽检 3 施工现场临时用电电气材料明细表施工初次进场项目部单位自检,公司抽检 4 现场临时用电验收记录表初次进场、 每年开工 项目部单位自检,公司抽检 5 施工现场接地极做法详图记录表初次进场项目部单位自检,公司抽检 6 施工现场临时用电日常巡查记录表每天项目部单位自检,公司抽检 7 特种作业人员登记表初次进场 每年开工 作为临时用电组织设计内容,工程 公司随机抽检 1 注:工程公司每月对现场进行一次安全检查,其中包括对施工单位自检资料齐全性和符合性的检查;同时在用电申请批准之后的送电检查时。

施工现场临时用电电气材料明细表 表D1 工程名称杭锦旗综合文化活动 中心 工程类型 /高度 施工单位内蒙古兴泰建设集团 有限公司 材料负责 人 序号名称数 量 进场时 间 保管地 点 保管 人

施工现场临时用电验收记录表 表D3 工程名 称杭锦旗综合文化活动中心 工程类型/高 度 施工单 位内蒙古兴泰建设集团有限 公司 项目负责 人 验 收项目序 号 安全技术要求验收结果 组 织设计1 施工现场临时用电临总体布设,应按规范、临时用电组织设计实施

外电 防护2 外电线路正下方严禁施工、建造临时设 施或堆放材料物品 3 在建工程(含脚手架)的周边与外电架 空线路之间的最小安全操作距离符合 规范要求 4 施工现场的机动车道与外电架空线路 交叉时的最小垂直距离符合规范要求 5 起重机严禁穿越无防护设施的外电架 空线路作业 6 在外电架空线路附近作业时,起重机的任何部位或被吊物边缘在最大偏斜时与架空线路边线的最小安全距离符合规范要求 7 当上述第2、3、4条要求安全距离无法 保证时,必须采取符合规范要求的绝缘 隔离防护,明显处设安全警示标志 接零与接地保 8 在施工现场专用变压器供电的TN-S接零保护系统,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接 9 保护零线(PE线)引出位置必须正确 10 总配电箱处、中间处、末端处做不少于三处重复接地,每处接地电阻不大于10欧

电工巡视维修记录表(含内容)

电工姓名维修时间 供电方式额定容量 序号巡视检查项目巡视检查内容发现隐患维修部位 1 工地附近高压 线防护 按防护方案进行防护并做到严密,安全可靠。 2 接地与接零 保护系统工地接地、重复接地、保护零线正确、牢固可靠。重复接地不少于3处。 工地接地电阻不大于4Ω,重复接地电阻不大于10Ω。 保护零线引出正确,并单独敷设不作它用,采用绿/黄双色线其截面与工作零线截面相同是相线的1/2。 3 配电箱 开关箱总配电箱中应在电源隔离开关的负荷侧装置漏电保护器,并灵敏可靠。 分配电箱设置正确并与开关箱距离不大于30m。 开关箱(一机一闸一漏一箱)漏电保护装置在设备负荷侧,灵敏可靠,并距离设备不大于3 m。 固定电箱安装位置正确,高度在~1.5 m。 移动电箱安装高度在~1.5 m。 电箱底进出线,不混乱,箱内无杂物,有门有锁,有防雨措施。 闸具齐全完好。 4 现场照明现场照明回路有漏电保护器,并灵敏可靠。灯具金属外壳已做接零保护。室内灯具安装高度大于2.4 m,低于2.4 m使用安全电压供电。手持照明灯具使用36 V以下照明。 5 配电线路电线无老化、破皮,有线路过道保护。并在电杆上用横担固定,绝缘子分档架设。 架空线路架在专用电杆上,严禁架在树木、脚手架上。 架空线路符合规范要求并已使用五芯电缆架设或埋地并符合要求。 6 电器装置闸具、熔断器参数与设备容量匹配,没有用其他金属丝代替熔断丝。 7 变配电装置露天变压器设置符合规定要求,配电间符合规范要求,并有可靠安全的防护措施,及正确悬挂警告标志,门应朝外开,有锁。 8 其他除以上内容发现的其他隐患。

电工姓名维修时间 供电方式额定容量630KW 序号巡视检查项目巡视检查内容发现隐患维修部位 1 工地附近高压 线防护 按防护方案进行防护并做到严密,安全可靠。无无 2 接地与接零 保护系统工地接地、重复接地、保护零线正确、牢固 可靠。重复接地不少于3处。 工地接地电阻不大于4Ω,重复接地电阻不大 于10Ω。 保护零线引出正确,并单独敷设不作它用, 采用绿/黄双色线其截面与工作零线截面相 同是相线的1/2。 无无 3 配电箱 开关箱总配电箱中应在电源隔离开关的负荷侧装置 漏电保护器,并灵敏可靠。 分配电箱设置正确并与开关箱距离不大于 30m。 开关箱(一机一闸一漏一箱)漏电保护装置 在设备负荷侧,灵敏可靠,并距离设备不大 于3 m。 固定电箱安装位置正确,高度在~1.5 m。 移动电箱安装高度在~1.5 m。 电箱底进出线,不混乱,箱内无杂物,有门 有锁,有防雨措施。 闸具齐全完好。 电箱没有上锁 对没有使 用的电箱 锁好。 4 现场照明现场照明回路有漏电保护器,并灵敏可靠。 灯具金属外壳已做接零保护。室内灯具安装 高度大于2.4 m,低于2.4 m使用安全电压供 电。手持照明灯具使用36 V以下照明。 无无 5 配电线路电线无老化、破皮,有线路过道保护。并在 电杆上用横担固定,绝缘子分档架设。 架空线路架在专用电杆上,严禁架在树木、 脚手架上。 架空线路符合规范要求并已使用五芯电缆架 设或埋地并符合要求。 线路过道没有 保护好 在过道线 路上加盖 槽钢进行 保护 6 电器装置闸具、熔断器参数与设备容量匹配,没有用 其他金属丝代替熔断丝。 无无 7 变配电装置露天变压器设置符合规定要求,配电间符合 规范要求,并有可靠安全的防护措施,及正 确悬挂警告标志,门应朝外开,有锁。 无无 8 其他除以上内容发现的其他隐患。无无

电工巡视维修记录表(精选)

电工维修记录 电工姓名维修时间 供电方式额定容量 序号巡视检查项目巡视检查内容发现隐患维修部位 1工地附近高压 线防护 按防护方案进行防护并做到严密,安全可靠。 2 接地与接零 保护系统工地接地重复接地保护零线正确牢固可靠。重复接地不少于3处。 固定电箱安装位置正确,高度在1.3~1.5 m。移动电箱安装高度在0.6~1.5 m。 电箱底进出线,不混乱,箱内无杂物,有门有锁,有防雨措施。 闸具齐全完好。 4现场照明现场照明回路有漏电保护器,并灵敏可靠。灯具金属外壳已做接零保护。室内灯具安装高度大于2.4 m,低于2.4 m使用安全电压供电。手持照明灯具使用36 V以下照明。 5配电线路电线无老化破皮,有线路过道保护。并在电杆上用横担固定,绝缘子分档架设。 架空线路架在专用电杆上,严禁架在树木脚手架上。 架空线路符合规范要求并已使用五芯电缆架设或埋地并符合要求。 6电器装置闸具熔断器参数与设备容量匹配,没有用其他金属丝代替熔断丝。 7变配电装置露天变压器设置符合规定要求,配电间符合规范要求,并有可靠安全的防护措施,及正确悬挂警告标志,门应朝外开,有锁。 8其他除以上内容发现的其他隐患。 电工维修记录

电工姓名维修时间 供电方式额定容量630KW 序号巡视检查项目巡视检查内容发现隐患维修部位 1工地附近高压 线防护 按防护方案进行防护并做到严密,安全可靠。无无 2 接地与接零 保护系统工地接地重复接地保护零线正确牢固可靠。 重复接地不少于3处。 无无 5配电线路电线无老化破皮,有线路过道保护。并在电 杆上用横担固定,绝缘子分档架设。 架空线路架在专用电杆上,严禁架在树木脚 手架上。 架空线路符合规范要求并已使用五芯电缆架 设或埋地并符合要求。 线路过道没有 保护好 在过道线 路上加盖 槽钢进行 保护 6电器装置闸具熔断器参数与设备容量匹配,没有用其 他金属丝代替熔断丝。 无无 7变配电装置露天变压器设置符合规定要求,配电间符合 规范要求,并有可靠安全的防护措施,及正 确悬挂警告标志,门应朝外开,有锁。 无无 8其他除以上内容发现的其他隐患。无无 电工巡视维修记录 电工姓名维修时间