文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 管道及设备防腐施工工艺标准

管道及设备防腐施工工艺标准

管道及设备防腐施工工艺标准
管道及设备防腐施工工艺标准

SGBZ-0518管道及设备防腐

施工工艺标准

依据标准:

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

1、范围

本工艺标准适用于室内外管道、设备和容器的防腐工程。

2、施工准备

2.1 材料要求

2.1.1 防锈漆、面漆、沥青等应有出厂合格证。

2.1.2 稀释剂:汽油、煤油、醇酸稀料、松香水、酒精等。

2.1.3 其它材料:高岭土、七级石棉、石灰石粉或滑石粉、玻璃丝布、矿棉纸、油毡、牛皮纸、塑料布等。

2.2 主要机具:

2.2.1 机具:喷枪、空压机、金钢砂轮、砂布、砂纸、刷子、棉丝、沥青锅等。

2.2.2 工具:刮刀、锉刀、钢丝刷、砂布、砂纸、刷子、棉丝、沥青锅等。

2.3 作业条件:

2.3.1 有码放管材、设备、容器及进行防腐操作的场地

232施工环境温度在5C以上,且通风良好,无煤烟、灰尘及水汽等。气温在5C以下施工要采取冬施措施。

3、操作工艺

3.1 工艺流程:

管道、设备及容器清理T管道、设备及容器防腐刷油

3.2 管道、设备及容器清理、除锈:

3.2.1 人工除锈:

用刮刀、锉刀将管道、设备及容器表面的氧化皮、铸砂除掉,再用钢丝刷将管道、设备及容器表面的浮锈除去,然后用砂纸磨光,最后用棉丝将其擦净。

3.2.2 机械除锈:

先用刮刀、锉刀将管道表面的氧化皮、铸砂去掉。然后一人在除锈机前,一人在除锈机后,将管道放在除锈机反复除锈,直至露出金属本色为止。在刷油前,用棉丝再擦一遍,将其表面

的浮灰等去掉。

3.3管道、设备及容器防腐刷油:

3.3.1管道、设备及容器防腐刷油,一般按设计要求进行防腐刷油,当设计无要求时,应 按下列规定进行: 331.1明装管道、设备及容器必须先刷一道防锈漆,待交工前再刷两道面漆。如有保温 和防结露要求应刷两道防锈

漆。

3.3.1.2 暗装管道、设备及容器刷两道防锈漆,第二道防锈漆必须待第一道漆干透后再刷。 且防锈漆稠度要适

宜。

3.3.1.3 埋地管道做防腐层时,其外壁防腐层的做法可按表

3.3.1.3的规定进行。

当冬季施工时,宜用橡胶溶剂油或航空汽油溶化 30甲或30乙石油沥青。其重量比:沥青:

汽油=1 : 2。

未连接的接口或施工中断处,应作成每层收缩为 ?勺阶梯式接茬;

4. 涂刷防腐冷底子油应均匀一致,厚度一般为

0.1?0.15mm ;

5. 冷底子油的重量配合比:沥青:汽油=1 : 2.25。 3.3.2防腐涂漆的方法有两种:

3.3.2.1手工涂刷:手工涂刷:手工涂刷应分层涂刷,每层应往复进行,纵横交错,并保

持涂层均匀,不得漏涂或流坠。

3.3.2.2 机械喷涂:喷涂时喷射的漆流应和喷漆面垂直,喷漆面为平面时,喷嘴与喷漆面

应相距250?350mm 喷漆面如为圆弧面,喷嘴与喷漆面的距离应为 400mm 左右。喷涂时,喷嘴

的移动应均匀,速度宜保持在

10?18m/min ,喷漆使用的压缩空气压力为

0.2?0.4MPa 。

3.3.3埋地管道的防腐:

埋地管道的防腐层主要由冷底子油、石油沥青玛帝脂、防水卷材及牛皮纸等组成。

3.3.3.1 冷底子油的成分见表 3.3.3.1 。

2 ?做 防

腐 内 包 扎 层, 接 头 搭 接

管道防腐层种类

表3.3.1.3

调制冷底子油的沥青,是牌号为号甲建筑石油沥青。熬制前,将沥青打成以上的

小块,放入干净的沥青锅中,逐步升温和搅拌,并使温度保持在180?200C范围内(最高不超

过200C), —般应在这种温度下熬制1.5?2.5小时,直到不产生汽泡,即表示脱水完结。按配合比将冷却至100?120C的脱水沥青缓缓倒入计量好的无铅汽油中,并不断搅拌至完全均匀混合为止。

在清理管道表面后24小时内刷冷底子油,涂层应均匀,厚度为0.1?0.15mm

3.3.3.2 沥青玛帝脂的配合比:沥青:高岭土=3 :1。

沥青应采用30号甲建筑石油沥青或30号甲与10号建筑石油沥青的混合物。将温度在180?200C的脱水沥青逐渐加入干燥并预热到120?140C的高岭土中,不断搅拌,使其混合均

匀。然后测定沥青玛帝脂的软化点、延伸度、针入度等三项技术指标,达到表 3.3.3.2中的规

定时为合格。

涂抹沥青玛帝脂时,其温度应保持在160?180,施工气温高于30时,温度可降低到

150C。热沥青玛帝脂应涂在干燥清洁的冷底子油层上,涂层要均匀。最内层沥青玛帝脂如用人工或半机械化涂抹时,应分成二层,每层各厚 1.5?2mm

3.3.3.3防水卷材一般采用矿棉纸油毡或浸有冷底子油的玻璃网布,呈螺旋形缠包在热沥青玛帝脂层上,每圈之间允许有不大于5mm的缝隙或搭边,前后两卷材的搭接长度为

80?100mm并用热沥青玛帝脂将接头粘合。

3.3.3.4 缠包牛皮纸时,每圈之间应有15?20mm搭边,前后两卷的搭接长度不得小于100mm接头用热沥青玛帝脂或冷底子油粘合。牛皮纸也可用聚氯乙烯塑料布或没有冷底子油的玻璃网布带代替。

3.3.3.5 制作特强防腐层时,两道防水卷材的缠绕方向宜相批。

3.3.3.6 已做了防腐层的管子在吊运时,应采用软吊带或不损坏防腐层的绳索,以免损坏防腐层。管子下沟前,要清理管沟,使沟底平整,无石块、砖瓦或其它杂物。上层如很硬时,应先在沟底铺垫100mm松软细土,管子下沟后,不许用撬杠移管,更不得直接推管下沟。

3.3.3.7 防腐层上的一切缺陷,不合格处以及检查和下沟时弄坏的部位,都应在管沟回填前修补好,回填时,宜

先用人工回填一层细土,埋过管顶,然后再用人工或机械回填。

4、质量标准

4.1 主控项目:

4.1.1 埋地管道的防腐层应符合以下规定:

材质和结构符合设计要求和施工规范规定。卷材与管道以及各层卷材间粘贴牢固,表面平整,无皱折、空鼓、滑移和封口不严等缺陷。

检验方法:观察或切开防腐层检查。

4.1.2 管道、箱类和金属支架涂漆应符合以下规定:油漆种类和涂刷遍数符合设计要求,附着良好,无脱皮、起泡

和漏涂,漆膜厚度均匀,色

泽一致,无流坠及污染现象。

检验方法:观察检查。

5、成品保护

5.1 已做好防腐层的管道及设备之间要隔开,不得粘连,以免破坏防腐层。

5.2 刷油前先清理好周围环境,防止尘土飞扬,保持清洁,如遇大风、雨、雾、雪不得露天作业。

5.3 涂漆的管道、设备及容器,漆层在干燥过程中应防止冻结、撞击、震动和温度剧烈变化。

6、应注意的质量问题

6.1 管材表面脱皮、返锈。主要原因是管材除锈不净。

6.2 管材、设备及容器表面油漆不均匀,有流坠或有漏涂现象,主要是刷子沾油漆太多和刷油不认真。

7、质量记录

7.1 防锈漆、面漆、沥青及稀释剂等材料应有出厂合格证。

7.2 应有进场的验收记录。

7.3 管道及时性设备防腐前的预检记录。

7.4 完工后的验收记录。

8、安全环保措施

8.1 配制沥青底漆时,使用的汽油应远离水源,严禁靠近火源。距明火不少于

l %o。严禁把汽油等易燃熔剂倒入熔化的沥青锅内。

8.2 熬制沥青溶液,要戴口罩、手套、眼镜、套袖等劳动保护用品,穿高腰鞋。并注意高温脱水不要让沥青烫伤或中毒。

沥青锅上空不得有架空电线通过。四周应设围栏或设明显的“危险”标志。

8.3 沥青加热、使用全过程中应有专人看管,不得擅离职守。并配备泡沫灭火器、铁锅盖、

干砂、防火铁锹等消防器材。沥青锅装料不得超过锅深度的2/3。装运热沥青不准使用锡焊的

金属容器,装入量不得超过容器深度的3/4。

8.4 在管沟、管槽内施工时应设监护人员要注意滑坡、塌方或上部落下物体伤人等事故的发生。

8.5 严禁在雨、风、雪和大雾天中施工,当气温低于+5~C 时,应按冬季施工考虑,采取必要的升温措施。当使用煤炭取暖时,应符合防火要求,并指定专人负责管理,应有防止一氧化碳中毒的措施。当气温低于一25%时,不得做防腐工作。管子凝有霜露应先经干燥后方可作防腐。

8.6 夏季作业应调整作息时间,从事高温工作的场所,应加强通风和降温措施。

8.7 沥青锅起火处理:如发现沥青锅着火,不要慌乱,要镇静。应立即用木棍等工具将锅盖盖在锅上,同时用干砂熄灭炉火,封闭炉门。无关人员迅速离开,以防爆炸。如沥青外溢到地面着火,可用泡沫灭火器灭火或干砂覆盖。绝对禁止浇水灭火。