文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 配电房倒闸操作票通用模板

配电房倒闸操作票通用模板

配电房倒闸操作票通用模板
配电房倒闸操作票通用模板

配电房倒闸操作票

设备房名称(编号):NO:

操作人:监护人:工程经理/主管:

说明:

1、值班操作人员应认真填写操作内容,不得掉缺项,负责人认真审核。

2、操作前应对照模拟图复核,操作程序严格按顺序号逐项进行。

3、一人唱票,一人执行;受令人应复述后才操作。每完成一项操作,就在表格中打“√”符号以确认。

倒闸操作票填写办法

倒闸操作票填写管理办法 1 一般规定 1.1 填写倒闸操作票的原则:停电分闸操作必须按照先分负荷侧断路器,后分母线侧断路器,先分断路器,后分隔离开关的顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。如变压器需要停电时,应先停低压、后停高压;送电时先送高压,后送低压。严防带负荷拉合隔离开关(刀闸)。 1.2 倒闸操作人填写操作票,下列项目应填入操作票内: ⑴应拉合的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和接地刀闸(装置)等,并检查拉合后设备的状态。 ⑵进行停、送电操作时,在拉合隔离开关(刀闸)、手车式断路器拉出、推入前,检查断路器(开关)确在分闸位置。 ⑶检查接地线是否拆除。 ⑷在进行倒负荷或解、并列操作前后,检查相关电源运行及负荷分配情况。 ⑸装拆接地线。 ⑹安装或拆除控制回路、电压互感器回路的保险器。 ⑺切换保护、自投装置的投退和检验是否确无电压等。 1.3 操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置,应立即向值班负责人或主管人员报告,弄清楚后再操作。 1.4 电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开有关刀闸和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮拦,以防突然来电。 1.5 下列各项工作可以不用操作票,但必须由有关人员的口头命令,并记入倒闸操作命令记录薄内。 ⑴事故处理。 ⑵拉合断路器或隔离开关的单一操作。 ⑶拉开接地刀闸或拆除全电房仅有的一组接地线。 1.6 操作票应用钢笔或圆珠笔填写,票面应清楚整洁,不得

任意涂改。特别是操作票的重要文字(调度编号及名称、拉开、合上或运行、停用、备用等动词及设备状态)不得涂改。操作票不得使用“同上”、“同左”等。 操作人和监护人应根据模拟图板或接线图核对所填写的操作项目并分别签名,然后经值班负责人审核签名。 1.7 操作票应填写设备的双重编号,即设备名称和运行编号。所填写操作项目的设备双重名称必须与现场设备标示牌一致。 操作前应核对设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制,全部操作完毕进行复查。使用后的操作票应存放整齐,按月装订成册,保存一年备查。 1.8 倒闸操作应由两人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护,在操作票设定为监护人. 2 操作票填写规范 2.1 操作任务:一份倒闸操作票只能填写一个操作任务。 一个操作任务,是指根据同一操作目的而进行的一系列相互关联、依次连续进行电气操作过程。明确设备由一种状态转为另一种状态,或者系统由一种运行方式转为另一种运行方式。 在操作任务中应写明设备电压等级和设备双重名称,如“10kV 中三线424# 断路器由运行转为断路器检修”。 2.2 由值班负责人(工作负责人)指派有权操作的值班员填写操作票,值班负责人(电力调度)进行审核,审核无误后方可发令进行倒闸操作。 2.3 编号:配电所倒闸操作票的编号由各分公司统一编号,每年每月从1开始编号,使用时应按编号顺序依次使用,编号不能随意改动,不得出现空号、跳号、重号、错号。 操作票编号以两位月号加两位顺序号为标准,如:2017年3月份第18张工作票编号为03-18。 2.4 发令单位及发令人:填写发令的单位为公司调度室、地

变配电室倒闸操作规程(标准版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 变配电室倒闸操作规程(标准版)

变配电室倒闸操作规程(标准版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 1.关于倒闸 1.1进行倒闸操作必须按规定格式填写倒闸操作票,上报负责人进行审批。 1.2操作人员严格按操作票操作顺序进行操作,并由监护人在现场监护,逐项唱票并记录时间。 1.3配电室内的倒闸操作范围主要包括: 1.3.1开关、闸刀及熔丝合上或拉开。 1.3.2电动操作回路的合上或拉开。 1.3.3继电保护,自动装置的使用或停用。 1.3.4临时接地线的拆除或挂上。 1.3.5核对相序及绝缘测试。 1.4一切倒闸操作不得在交接班时进行,并应尽可能在负荷最小的时候进行。除事故情况外,不得在高峰负荷时进行。 2.关于工作票使用

2.1凡进行下列工作时必须使用工作票 2.1.1第一类为: 2.1.1.1高压设备需要停电或部分停电的工作。 2.1.1.2高压室内二次回路等工作需要高压设备停电。 2.1.1.3其他需高压停电的工作。 2.1.2第二类为: 2.1.2.1带电工作和在带电设备外壳上的工作。 2.1.2.2在低压柜、配电箱、电源干线上的工作。 2.1.2.3不需高压设备停电的二次回路上的工作。 2.2其它工作用口头或电话命令,值班人员应将发令人、负责人及工作任务详细记入值班记录本中,并向发令人复诵核对一遍。 2.3事故抢修工作可不填工作票,但在停电作业时仍应执行必要的安全措施和许可手续。 2.4工作票应由签发人、许可人、负责人签字。 2.5工作票中所列人员的安全责任。 2.5.1工作票签发人: 2.5.1.1工作必要性; 2.5.1.2工作是否安全;

配电房高低压倒闸操作安全操作规程

配电房高低压倒闸操作安全操作规程 一、倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人命令,受令人复诵无误后执行。发布命令应准确、清晰,使用正规操作术语和设备双重名称,即设备名称和编号。发令人使用电话发布命令之前,应先和受令人互报姓名。发令全过程和听令报告时都要做好记录。 二、倒闸操作由操作人填写操作票。单人值班者,操作票由发令人用电话向值班员传达,值班员应根据传达的命令,填写好操作票,复诵无误,并在“监护人”签名处填入发令人的名字,每张操作票只能填写一个操作任务。 三、停电拉闸操作必须按照开关顺序,依次操作送电的顺序与此相反。如变压器需要停电时,应先停低压,后停高压,送电时先送高压,后送低压。 四、下列项目应填入操作票内: 1.应拉合的开关。 2.检查开关的位置。 3.检查接地刀闸是否断开。 4.检查负荷。 5.安装或拆除控制回路、电压互感器回路的保险器。 6.切换保护回路和检验有无电压等。 五、操作票应用钢笔或签字笔填写,票面应清晰,不得任意涂改。操作人和监护人应根据模拟图板或结线图核对所填写的操作项目并分别签字,然后经值班负责人审核签字。 六、操作前应核对设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制。必须按操作顺序操作,每操作完一项,做一个记号“√”,全部操作完毕后进行复查。 七、倒闸操作必须由两人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护。特别重要和复杂的倒闸操作,由熟练的值班员操作,值班负责人或主管负责监护。 八、操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置,应立即向值班负责人或主管负责人报告,弄清楚后再进行操作。 九、电气设备停电后,即使是事故停电,在未断开开关做好安全措施以前,不得触及设备,以防突然来电。 十、在发生人身触电事故时,为了解救触电者,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后必须立即报告上级。

配电室规章制度16938

配电室安全操作规程 1、在电气设备上进行倒闸操作时,应遵守“倒闸操作票”制度及有关的安全规定,并应严格按程序操作。 2、变压器、电容器等变、配电装置在运行中发生异常情况不能排除时,应立即停止运行。 3、电容器在重新合闸前,必须使断路器断开,将电容器放电。 4、隔离开关接触部分过热,应断开断路器,切断电源。不允许断电时,则应降低负荷并加强监视。 5、在变压器台上停电检修时,应使用工作票。如高压侧不停电,则工作负责人应向全体工作人员说明线路有电,并加强监护。 6、所有的高压电气设备,应根据具体情况和要求,选用含义相符的标示牌,并悬挂在适当的位置上。 7、变压器吸潮剂失效、防爆管隔膜有裂纹,应及时更换、渗漏油应及时处理。 8、有载调压变压器的切换开关动作次数达到规定时,应进行检修。 9、电气设备的绝缘电阻、各种接地装置的接地电阻、应按电力部门的有关规定,定期测定并应对安全用具、变压器油及其他保护电器进行检查或做耐压实验。

10、变压器的保养、检修,应按规定的周期进行。 11、高、低压变、配电装置应在每年春、秋两季各进行一次停电、清扫、检修工作。

配电室值班电工安全操作规程 1、值班电工必须遵守电工作业一般规定,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的能力。 2、值班电工严禁脱岗,必须严格执行值班巡视制度、倒闸操作制度、工作操作制度、交接班制度、安全用具及消防设备使用管理制度和出入制度等各项制度规定。 3、高压变配电室值班必须遵守高压配电装置运行规程。 4、不论高压设备带电与否,值班人员不得单人移开或越过遮栏进行工作。若有必要移开遮栏时必须有监护人在场,并使之符合设备不停电时的安全距离。 5、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴并不得靠近避雷器与避雷针。 6、巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门带好。 7、停电拉闸操作必须按照油开关(或负荷开关等)、负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。严防带负荷拉闸。 8、高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作,必须由两人执行,并由对设备更为熟悉的一人担任监护。远方控制或隔墙操作的油开关和刀闸(和油开关有连锁装置的)可以由单人操作。允许单独巡视高压设备及担任监护的人员必须经过公司批准。 9、用绝缘棒拉合高压刀闸或经传动机构拉合高压万闸,都

倒闸操作票填写注意事项

倒闸操作票填写注意事项 以下操作项目应写入倒闸操作票: (1)应拉合的断路器、隔离开关、接地开关和熔断器等。 (2)检查断路器和隔离开关的位置。例如断路器和隔离开关操作后,应检查其确在操作后的状态;拉,合隔离开关前,应检查与之有关的断路器处在断开位置。电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有两个及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。 (3)装上或拆除接地线,并注明接地线的确切地点和编号。 (4)设备检修后送电前,检查待送电范围内的接地开关确已拉开或接地线确已拆除。

(5)装上或取下控制回路或电压互感器二次熔丝;装上或取下小车开关二次插头。 (6)切换保护回路端子或投入、停用保护装置,以及投入或解除自动装置。 (7)装设接地线或合上接地开关前,应对停电设备进行验电。 (8)在进行倒负荷或并列、解列操作前后,检查负荷分配(检查三相电流平衡)情况,并记录实际电流值。母线电压互感器送电后,检查母线电压指示是否正确。 (1)填写倒闸操作票必须字迹工整、清楚,严禁并项、倒项、漏项和任意涂改;若有个别错、漏字需要修改时,应做到被改的字和改后的字均清晰可辨,且每份操作票的改字不得超过三个,否则另填新票。 (2)操作票中下列内容不得涂改。 1)设备名称、编号、连接片。 2)有关参数和终止符号。

3)操作动词,例如“拉开”、“合上”、“投入”、“退出”等。 (3)操作票填写完毕,经审核正确无误后,对最后一项后的空白处打终止符,表示以下无任何操作步骤。 (4)下列各项可不用操作票,但应记录在值班记录簿内。 1)事故应急处理; 2)拉、合断路器的单一操作; 3)拉开或拆除全站唯一的一组接地开关或接地线; 4)投入、停用单一连接片。 (1)一份操作票应由一组人员操作,监护人手中只能持一份操作票。 (2)为了同一操作目的,根据调度指令进行中间有间断的操作,应分别填写操作票。特殊情况可填写一份操作票,但每接一次调度操作指令,应在操作票上用红线表示出操作范围,并只模拟操作部分,不得

配电室倒闸操作规程安全操作规程

配电室倒闸操作规程安 全操作规程 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

配电室倒闸操作规程 一、目的:保证配电设备设施运行安全. 二、适用范围:厂区配电房设备及附属设施的管理. 三、基本规定: 1、任何电气设备在未验明无电之前,应一律视为有电. 2、凡是要在高压电气设备上或线路上工作,必须事先将电源切断,并挂上号牌警示. 3、非工作人员入内一律要登记,并有本所工作人员陪同. 4、防鼠、雀、蛇等小动物入内之网、门窗,必须关好,若有损坏,立即修复. 5、定期检查安全用电设施及接地、接零电阻. 6、如接班人员未到,责当班人员不得离开工作岗位. 7、电气作业人员必须经专业安全技术培训并考试合格,持证上岗. 四、操作要求: 1、严格执行”操作票制度”事故处理及单一刀闸拉合时,可以用操作票. 2、操作人员和监护人员应根据模拟图板核对所填操作票是否正确,并经有关人员审核 签名. 3、操作时必须按操作顺序进行操作,每操作一项做一个记号,全部操作完成后进行复 查. 4、操作发生疑问,应立即停止,并向有关人员汇报弄清问题后再进行操作,不准擅自更 改操作票,严禁酒后值班操作. 5、运行中电容开关跳闸时,应退出运行,经检查确认无异常后,方可试送. 6、重要回路跳闸时且伴随较大冲击时,允许不检查再强送一次,不成功严禁再次合闸, 带有重合闸保护的,应及时查明原因,报告上级. 7、遥测电容或电缆时前后应充分放电. 8、变压器预警信号动作时,应及时查明原因报告上级. 9、操作电压互感器前,应考虑相应的失压保护和计量装置等. 10、正常情况下发电机应处于自投状态,清洁发电机及附属设备时,应将功能选 择开关断开,工作完毕后,恢复正常. 11、有高压接地现象或雷雨天检修电气设备时,必须穿绝缘鞋,雷雨天气禁止倒 闸操作,巡视电气设备不得靠近避雷器. 12、变压器保护跳闸后应退出检查. 13、倒闸操作顺序: 停电:按照系统运行的最末端,依次向高压端停电如:先低压后高压(负荷侧断路器----负荷侧刀闸----母线侧刀闸). 送电:与停电操作顺序相反,先高压后低压(母线侧刀闸----负荷侧刀闸----负荷侧断路器).送电时被送电区域配电室电气设备前不得有人,以防高压电冲击波触电. 14、电气设备停电后,即使是停电,在未拉开有关刀闸和做好安全措施前,不得触 及设备与栅栏,以防突然来电. 15、变压设备发生接地时,室内不得接近故障点4米,室外不得接近故障点8米, 且应穿戴相应电压等级的绝缘鞋和绝缘手套. 16、巡视配电装置,进出配电室,应随手将门锁好,无关人员未经批准不得进入配 电室. 17、变压器、高压设备的保养、检修,应按规定的周期进行.

配电房安全操作规程

配电房安全操作规程 1、遵守供电管理制度,严格按照电工操作规程作业;对配电房实施专职电工专人管理,持证上岗,保证供电正常。 2、低压操作人员必须站在绝缘垫上作业,高压操作人员必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套等安全用具进行作业。 4、设备检修时必须断电操作,并确保在需停电检修设备的回路上有一个明显的断开点;此外,在断开点上悬挂“有人操作严禁合闸”的警示标牌。 5、特殊情况必须带电作业时,应有可靠的防护措施,并按照安全操作规程进行作业,现场有专人监护,以防触电事故。 6、停(送)电操作程序: (1)停电程序:断开低压侧各分路负荷开关和闸刀——断开低压侧总空气开关——断开低压侧总刀开关。 (2)送电程序:与停电顺序相反。合上低压侧总刀开关——合上低压侧总空气开关——合上各分路刀开关及负荷开关。 七、检修停电、送电: (1)配电房停电检修:按停电操作程序进行后,在确定已断电且发电机总开关处于关闭状态时,在检修前端进行母线短路接地,并在总开关出挂上“严禁合 闸”指示牌,检修完毕后,接到复电指令后摘除短路接地线,再按恢复送电 程序进行恢复用电并摘除警示牌。 (2)局部检修:接操作指令进行确定的回路停电操作,停电后挂上“有人作业严禁合闸”的警示牌,作业完成后得到复电指令后方可按操作程序恢复供电, 摘除警示牌。 八、倒闸操作: (1)当市电停电后,需要发电机供电时须进行倒闸操作。 (2)按停电程序进行高低压开关的操作。 (3)发电机倒闸操作:按操作规程启动发电机—合发电机总开关—合发电机配电盘各负荷开关—合配电盘上接发电机双掷开关—合低压负荷开关。 (4)当市电恢复后的操作:断低压负荷开关—断发电机配电盘各负荷开关—操作配电盘上双掷开关接市电端—按送电程序操作高低压盘得恢复供电。 1、高压配电室所有人员必须认真学习和遵守“作业安全工作规程”,每年按电业安全规程进行一次考试,取得合格证后,方可从事本工作。 2、所有作业人员必须熟悉本单位的供电系统,并经过一定培训,达到处理日常故障的能力。

变配电室运行管理规定精编版

变配电室运行管理规定公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

变配电室运行管理制度 1.变配电室值班人员对设备应经常进行巡视检查,巡视检查分为定期 巡视、特殊巡视和夜间巡视三种。 2.定期巡视,值班人员每天按现场运行规程的规定时间和项目,对运 行和备用的设备及周围环境进行定期检查。 3.特殊巡视,对特殊情况下增加的巡视。如在设备过负荷或负荷有显 着变化时,新装、检修或停运后的设备投入运行,运行中出现可疑 现象及天气时的巡视。 4.夜间巡视,其目的在于发现接点过热和绝缘污秽放电情况,一般在 高峰负荷期。 5.巡视检查要精力集中,注意安全,不准进行其他工作。 6.巡视中若发现设备有异常情况要记录在案,重大设备缺陷应立即向 主管领导汇报。无论电气设备带电与否,未得主管领导批准,值班 人员不得擅自接近导体进行修理或维护工作。 7.建立设备运行纪录,查出问题及时修理,不能解决的问题及时报告 管理处和工程部。每班巡查内容:房内是否有异味,记录电压、电 流、温度、电表运行数、检查屏上指示灯、电器运行声音、补偿柜 运行情况,发现异常,及时修理与报告。 8.供电器线路操作开关部位设明显标示。停电拉闸,检修停电,挂标 示牌。 9.巡视配电装置,应随手将门关上并锁好,巡视中应穿绝缘鞋。 10.配电室出入口及电缆层夹层出入口应装设挡鼠板防止小动物进入。 变配电室工作制度 1.工作票

工作票是允许在配变电设备上工作的书面命令,根据安全条件分别使用第一、第二工作票。 第一种工作票的工作为: 1.1.1 高压设备上工作需要全部停电或部分停电。 1.1.2 高压室内的二次线路或照明等回路上的工作,需将高压设备停电 或做安全措施。 1.1.3 配电站的扩充工作,需要停电做安全措施或安全距离不足需装设 绝缘或一经合闸就送电到工作地点设备上的工作。 第二种工作票的工作为: 1.2.1 带电作业和在带电设备外壳上的工作。 1.2.2 控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。 1.2.3 不需要高压设备停电的二次线路上的工作。 1.2.4 用绝缘棒或核相器等高压回路上和带电设备外壳上工作。 1.2.5 已投运的变配扩充工作,只需做简单的安全措施,向绝无触电危 险的邻近有电处的工作。 紧急事故抢修可不填写工作票,但抢修设备上停电作业时,仍执行安全措施和工作许可。 工作票一式两份,书写正确清楚,不得任意涂改,若有更改由签发人盖章。 一个工作负责人只能持有一张工作票,并以一个电气连接部分为限。 一个电气连接部分或一个配电装置全部停电,则有不同的工作地点,可以发一张工作票。 2.配电室工作许可制度 执行工作许可任务,可由能够胜任操作的人员担任,工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还应做到: 工作负责人到现场再次检查安全措施,以手触试,验明无电。 对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项。 和工作负责人在工作票上分别签名。

高压电工倒闸操作票

高压电工倒闸操作票 一、填写操操作作票的要求 1、停电的操作要求 1,先停底压,后停高压;先停负荷后停电源;先拉断器,后拉隔离开关(或刀开关)。2,先拉负荷侧隔隔离开关,后拉电源侧隔离开关。 3,拉合隔离开关或刀开关之前应查与其串联的断路器确处断开位置。 4,先停出线开关后停主进开关。 5,每操作一项应查确以处在断开位置。 6,33、44、55、39、49、59不操作。 7,变压器解列之前查变压器的负荷分配情况,查运行的变压器有无过负荷。 8,非调度用户:若两路10KV供电时,两路10KV电源不允许合环,倒闸时必需先停后送。 调度用户:两路10KV电源可以合环,合环之前先解除过流保护跳闸压板,合环后恢复保护压板,并查合环电流。 9,全站停电应用21、22。 10,检修时:停电,验电,持标示牌。 11,备用分热备用和冷备用:冷备用籽路器、隔离开关(刀开关)都处入断开位置;热备用断路器处入断开位置,隔离开关(刀开关)处入合闸位置。 2、送电操作要求 1,先电源,后送负荷;先送高压,后送低压;先合主进,后合出线;先合隔离开关,后断路器。 2,操作完后,查确以处在断开位置。 3,合隔离开关(刀开关)之前,应查断路器确处在断开位置。 4,先合电源侧隔离开关,后合负荷侧隔离开关。 5,电源必须PT二次电压应正常。 6,变压器送电后,必须听声音正常,充电三分钟。 7,变压器并列运行应满足并列运行条件,且分接开关在同一档位。 8,设备检修后再投入运行前,应先拆除临时接地线和标示牌。 9,当合401-2,402-2后应查变压器二次电压且正常。 10,操作前应先填写操作票,并在模拟板上模拟操作,无误后方可实际操作;操作时应两人,穿绝缘期靴,戴绝缘手套,执行复诵制,应有预令和动令。

配电房管理制度

配电房出入管理制度 1、配电房就是重要设备,当值人员须具有高度得责任心,严格执行 安全保卫制度与出入登记制度。 2、配电房除值班人员、设备维修管理人员、具合法身份得工作许 可得人员及有关领导外,其它人员未经批准均不得入内,值班人员不得擅自允许无关人员进入配电房。 3、外来人员进入配电房前,应出示有效得准入文件,并按要求进行 出入登记。 4、外来人员进入配电房时,须由配电房当值人员或有关领导陪同, 陪同人员应履行安全事项得告知义务,并监护其保持与设备得安全距离。 5、所有外来人员进入配电房后,要遵守本配电房得安全管理制度, 并根据申请进入得原因,只准在指定区域范围活动;严禁擅自触摸、操作配电设备;对拒不服从管理,有危及设备运行安全,干扰正常运行管理工作举止得外来人员,当值人员有权进行劝告、警告,直至清出现场。 倒闸操作步骤 一、模拟预演:根据所填操作票在系统模拟板上进行预演,逐项唱票,逐项核对。 二、准备工作:由操作人员准备好必要得合格安全用具与操作工具。 三、站立位置:操作人员按操作项目有序地站立在被操作设备前,听侯唱票。 四、核对设备:监护人按操作票项目逐一对被操作设备编号、名称进行核对。 五、高声唱票:监护人高声唱操作票得所有项。 六、高声复涌:操作人应手指操作设备,高声复涌一遍操作票所有项。 七、允许操作:监护人认为一切无误后,发布“对、执行”命令。

八、执行操作:操作人听到“对、执行”命令后,进行果断操作。 九、设备检查:每一项操作完成后,操作人与监护人一起检查被操作设备得 状态。 十、逐项勾票:每项完成操作后,在操作栏上打“√”。 十一、查清疑问:如在操作中发现问题,应立即停止操作,待问题解决后在进行。 十二、记录时间:由监护人记录操作时间。 十三、签名盖章:监护人与操作人在操作票上签上自己得名字,并加盖“已执行” 章。 汇报制度:一张操作票完成后,监护人与操作人要向发令人汇报。 倒闸操作制度 一、倒闸操作必须根据工程部值班工程师或值班经理、总工得书面命令,由强电 主管或强工程师填写操作票。 二、倒闸操作必须二人进行,其中一人监护、一人操作,监护人由强电主管或值 班工程师担任,对倒闸操作得正确性负责。事故情况下不可填写操作票,事后补写并做好记录。 三、执行倒闸操作,当值人员必须明确操作目得,严格按下列步骤进行: 1、监护人同操作人共同审核操作票填写内容与顺序就是否正确,经确定正确后 在操作票上签字。每张操作票只准填写一项任务,要求字迹工整,不得涂改。2、监护人与操作人在模拟板上进行模拟操作,经确定填写得操作票正确无误后方可进行现场执行。 3、到达现场后首先核对被操作得设备编号与位置,正确无误后,监护人进行唱票。 4、操作人听过唱票后应复颂一遍。 5、监护人确认操作人复颂无误后,发令“对、执行’ 6、操作人待监护人发令后执行操作,并唱“已执行”,监护人在操作票执行栏上 打“√”。 7、项目执行完后,监护人、操作人共同检查被操作得设备运行状态。 四、操作票执行完成后盖“已执行”章,并三个月保存。

居民小区配电室的倒闸操作管理(新版)

居民小区配电室的倒闸操作管 理(新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0223

居民小区配电室的倒闸操作管理(新版) 为保证向居民小区安全、可靠地供电,本着经济、合理的原则,我们对居民小区采取环网供电的接线方式. 1环网供电的优点 这种接线是在高压侧采用环网接线,低压侧采用向各个负荷点辐射接线。其优点是采用的设备简单(通常高压侧采用环网柜),接线明了,操作灵活,造价低,供电可靠性高;两台或多台主变的二次侧可装设联络开关,在一台主变故障或负荷较低的情况下,可停用一台主变,通过联络开关向各个负荷点供电,既降低了损耗,又提高了供电可靠性。 2问题的产生 随着居民住宅小区规模的发展,一个地块内多家开发建设、多家物业管理的情况越来越突出,各个小区配电室高压侧环网后,在

倒闸操作的管理上出现的问题也就暴露出来。目前,我市的居民住宅小区配电室的管理有两种模式,一种是前几年采用的高压侧计量的接线方式,这些配电室的操作由电业局负责;另一种是目前采用的环网接线,其中物业管理的小区配电室,其倒闸操作由客户负责。后一种模式的配电室目前比前一种要多,而且在今后相当长的一段时间内(真正实施由电业局抄表到户之前)会越来越多。这样,就缺少一个对小区配电室进线设备倒闸操作统一管理、调度的机构。如果这个问题不解决或解决不好,就会造成违章操作,导致人身伤亡和设备损坏事故的发生。 环网接线方式下,配电室由客户管理将会出现以下问题: (1)正常情况下的运行方式为甲、乙进线同时供电。111、112、113、115、116刀闸在合上位置,114刀闸在断开位置,也就是说整个系统在114刀闸处开环运行。 当甲进线因某种原因停电时,1号客户和2号客户就会停止供电,在这种情况下,2号客户就会在未拉开1号客户111刀闸(甚至未拉开主变的负荷开关)的情况下直接合上114刀闸,造成带负荷合刀闸

变配电室倒闸安全操作规程

变配电室倒闸安全操作规程 1.关于倒闸 1.1进行倒闸操作必须按规定格式填写倒闸操作票,上报负责人进行审批。 2.关于工作票使用 2.1凡进行下列工作时必须使用工作票 2.1.1第一类为: 2.1.1.1高压设备需要停电或部分停电的工作。 2.1.1.2高压室内二次回路等工作需要高压设备停电。 2.1.1.3其他需高压停电的工作。 2.1.2第二类为:

2.1.2.1带电工作和在带电设备外壳上的工作。 2.5.1工作票签发人: 2.5.1.1工作必要性; 2.5.1.2工作是否安全; 2.5.1.3所填安全措施是否完善正确。 2.5.2工作负责人(或监护人): 2.5.2.1正确安全地组织实施; 2.5.2.2对实施人员进行安全、纪律教育; 2.5.2.3负责检查工作票填写的安全措施是否完善正确、根据现场实际作补充完善; 2.5.2.4监护工作人员认真执行安全工作规程; 2.5.2.5工作结束组织清理现场,认真执行工作终结手续。 2.5.3工作许可人(值班员)

倒闸操作票填写办法

倒闸操作票填写办法 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

 1.6 操作票应用钢笔或圆珠笔填写,票面应清楚整洁,不得任意涂改。配电室倒闸操作规范集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

配电室倒闸操作制度 1、值班电工要牢记高、低压供电系统原理。 2、值班电工要熟记本物业服务中心内各级负荷的分配情况。 3、按北京供电局颁布的《调度规程、电气设备安全运行管理制度规程》 及工程部的指令进行倒闸操作。 4、《操作票》是防止误操作(带负荷错拉、错合隔离开关及带地线合闸 等)的主要措施,配电室的倒闸操作应填写《操作票》。 5、倒闸操作规程要牢记,严禁带负荷拉闸,停电拉闸时必须按照由低压 到高压,由分开关到总开关顺序进行,送电合闸时顺序相反。 6、倒闸操作应有两名电工在场,一名操作、一名监护。倒闸操作前根据 操作票内每操作完一步,即应该核对,由监护人在操作项目前划 “√”;操作中发生疑问时,必须立即向电气负责人报告,待明确后再进行操作,不准擅自更改《操作票》。并及时做好记录。全部操作完后,进行复查。 7、《操作票》填写应包括操作内容、任务、操作顺序、发令人、操作 人、监护人、操作时间等。《操作票》应按操作顺序填写,不应涂改,禁止使用铅笔填写。《操作票》应进行编号、已操作过后应注明“已执行”,保存期限不应少于3个月。 8、在配电室电缆线上工作时,要求停电,值班人员必须在接到工作负 责人书面要求后,填写《操作票》由工程主管签字后方可进行操作。

9、操作人员与带电导体应保持规定的安全距离,同时应穿长袖衣、长 裤,。用高压操作工具拉、合开关,操作室外设备时穿绝缘靴,带绝缘手套。 10、配电室的一切操作须得到电气负责人或供电局调度员的命令或许可 (同时复诵无误后),将发令人许可人及时填入《配电室值班记 录》。 11、倒闸操作情况记录在操作记录和运行日志《配电室值班记录》上。

倒闸操作工作票制度标准范本

管理制度编号:LX-FS-A59270 倒闸操作工作票制度标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

倒闸操作工作票制度标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、倒闸操作的基本要求 1、为防止误操作事故,变配电室的倒闸操作必须填写操作票。 2、倒闸操作必须两人同时进行,一人监护,一人操作。特别重要和复杂的倒闸操作,应由公司分管领导监护。 3、高压操作应戴绝缘手套,室外操作应穿绝缘靴、戴绝缘手套。 4、如逢雨、雪、大雾天气在室外操作,无特殊装置的绝缘棒禁止使用,雷电时禁止室外操作。 5、装卸高压保险时,应戴防护镜和绝缘手套,

必要时站在绝缘垫上。 二、倒闸操作的技术规定 1、送电时,先合上母线侧刀闸,再合线路侧刀闸,最后合上油开关。停电时顺序相反,严禁带负荷拉、合刀闸。 2、带联络线的操作:停送电时,同一系统要用开关进行并列、解列,不得用刀闸并列或解列。 3、母线停电操作:电压互感器应最后停电,送电时应先合电压互感器。 4、变压器停电:先停负荷侧,再停电源侧。送电时顺序相反。 5、拉开或合上刀闸时,应迅速果断,但不可用力过猛。操作机构有故障时,不得强行拉、合,操作完毕应检查销子是否到位。 6、室外跌落保险在停电拉闸时先拉中相,再拉

电力线路倒闸操作票填写说明书

电力线路倒闸操作票填写说明 线路操作票填写说明 1、单位名称栏:应填写监护人和操作人所在单位名称,包括分公司、厂、工区、车间、支公司。如: 大同供电分公司(厂)城区供电工区、支公司(车间) 2、操作票的编号 电力线路倒闸操作票的编号由供电分公司统一编号,并在印刷时一并排印,使用单位应按编号顺序依次使用,编号不能随意改动,不得出现空号、跳号、重号、错号。 3、操作任务的填写: 操作任务应根据电力线路倒闸操作命令发布人发布的操作命令内容和专用术语进行填写。操作任务的填简单明了,做到能从操作任务中看出操作对象、操作范围及操作要求。操作任务应填写设备双重名称。每张操作票只能填写一个操作任务。 “一个操作任务”是指根据同一操作命令为了相同的操作目的而进行的一系列相关联并依次进行的不间断倒闸操作过程。 一个操作任务用多张操作票时,在首张及以后几张操作票的最后一行填写“接下页×××号操作票” ,×××号指下

一页操作票编号,在第二张及以后几张填写“承上页×××号操作票,×××号指上一页操作票编号”。 4、线路开关及设备的状态 (1)运行状态:是指是电力线路两侧断路器、隔离开关都在合闸位置,电力线路全部处于带电状态。 (2)热备用状态:是指电力线路两侧断路器在断开位置,而隔离开关在合闸位置,相应的二次回路投入运行,即电力线路虽退出运行,但没有明显的断开点,热备用状态的电力线路应视为运行线路。 (3)冷备用状态:指电力线路两侧断路器、隔离开关都在断开位置,电力线路的各侧均无安全措施,电力线路与变电站带电部位有明显断开点。 (4)检修状态:在冷备用基础上设备已可靠接地,即线路两侧装设了接地线或合上接地刀闸。 5、操作任务填写规范 (1)电力线路操作任务的填写 ①XXkVXX线停(送)电,由运行(检修)转为检修(运行)。 ②xxkVxx线xx支线停(送)电,由运行(检修)转为检修(运行)。 (2)电力线路断路器操作任务的填写 ①XXkVXX线XX分段断路器由XX状态转为XX状态。 ②拉开XXkVXX线XX分段断路器XX线XX号杆至XX号杆设

配电房工作票票制度

配电房操作票制度 1.职责 1.工程维修部倒闸操作严格按照此制度执行。 2.方法和过程控制 2.1一张操作票只能填写一个操作任务。 2.2操作票要填写设备的双重名称即设备的名称和设备的编号。 2.3操作票应用钢笔或圆珠笔填写,票面应清楚整洁,不得任意涂改。 2.4值班人员在开始操作前应确认操作票无误,并先在模拟图板上预演无误后再进行实际操作。 2.5倒闸操作或者是某些重大的操作必须由两人执行,一人监护,一人操作。2.6操作过程中假如发现疑问,应立即停止操作并向有关负责人询问清楚以后再进行操作。 2.7不得擅自更改操作票,不得随意解除闭锁装置。 2.8进行各种操作,均应做好相应的防范措施,雷电时,禁止进行倒闸操作。2.9下列各项工作可以不用操作票: 2.9.1事故或者紧急情况的处理。 2.9.2拉合开关的单一操作。但均应记入操作记录簿内。 2.10工作票应在进行工作的当天预先交给值班员。 2.11工作票签发人不得兼任工作的工作负责人,工作负责人可以填写工作票。工作许可人不得签发工作票。 2.12工作结束后,工作负责人应先周密的检查,有无遗留物件,是否清洁等,然后在工作票上填明工作终结时间,经双方签名后,工作票方告终结。 2.10操作票应按编号顺序使用,作废的操作票应注明“作废”字样,已经操作的注明“已操作”字样。 2.11操作票应保存三个月。

配电房工作票 编号: 1.工作负责人:工作人员: 2.工作任务: 3.计划工作时间:自至 4.工作条件: 5.注意事项(安全措施): 工作票签发人签名: 6.许可开始工作时间: 工作许可人签名:工作负责人签名:7.工作结束时间: 工作负责人签名:工作许可签名:8.备注:

倒闸操作工作票管理制度范本

内部管理制度系列 倒闸操作工作票制度(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-82303倒闸操作工作票制度 Switching work ticket system 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 5、装卸高压保险时,应戴防护镜和绝缘手套,必要时站在绝缘垫上。 二、倒闸操作的技术规定 1、送电时,先合上母线侧刀闸,再合线路侧刀闸,最后

合上油开关。 6、室外跌落保险在停电拉闸时先拉中相,再拉下风向一相,最后拉余下的一相。严禁带负荷操作。 三、操作票填写 1、操作票必须根据上级通知要求填写。接通知时,受令人要认真复诵,审核无误,并将上级通知记入值班记录。 2、倒闸操作票应将下列项目填入票内: ①应拉合的开关和刀闸。 ②检查开关和刀闸的位置。

倒闸操作票范本()

倒闸操作票填写规范 一、操作票填写规范 1、操作任务:一份倒闸操作票只能填写一个操作任务。 一个操作任务,是指根据同一操作目的而进行的一系列相互关联、依次连续进行电气操作过程。明确设备由一种状态转为另一种状态,或者系统由一种运行方式转为另一种运行方式。 在操作任务中应写明设备电压等级和设备双重名称,如“6kV 中三线424# 开关由运行转为开关检修”。 2、由值班负责人(工作负责人)指派有权操作的值班员填写操作票。操作票按照操作任务进行边操作边打红色“√”,操作完毕在编号上方加盖“已执行”印章。 3、编号:变电所倒闸操作票的编号由各供电单位统一编号,每年从1开始编号,使用时应按编号顺序依次使用,编号不能随意改动,不得出现空号、跳号、重号、错号。例如:2013-0001 4、发令单位:填写发令的单位(公司调度、地方调度)。 5、受令人:填写具备资格的当班值班(工作)负责人姓名。 6、发令单位、发令人、受令人、操作任务、值班负责人、监护人、操作人、票面所涉时间填写要求:必须手工填写,每字后面连续填写,不准留有空格,不得电脑打印,不得他人代签。有多页操作票时,其中操作任务、发令单位、发令人、受令人、受令时间、操作开始时间、操作结束时间,只在第一页填写;值班负责人、监护人、操作人每页均分别手工签名,且操作结束每张均应加盖“已执行”印章。 7、受令时间:填写调度下达指令的具体时间,年用4位阿拉伯数字表示,月、日用2位阿拉伯数字表示,时、分,用24小时表示,不足2位的在前面添“0”补足。

8、操作开始时间:填写操作开始的时间,年、月、日、时、分填写同第7项。 9、操作结束时间:完成最后一项操作项目的时间,年、月、日、时、分填写同第7项。 10、模拟操作打“√”:打在操作票“顺序”所在列正中间,用兰笔打“√”,每模拟、检查、审核一项正确无误时才能打上“√”,再进行下一项的模拟、检查、审核。 11、操作打:打在操作票有“√”栏所在列正中间,用红笔打“√”,由监护人完成。每操作一项完毕,检查操作质量合格后才能打上“√”,再进行下一步的操作。 12、备注:当在操作中存在什么问题,或停止操作的原因,或重合闸未投或重合闸按调令要求不投,或该开关重合闸未装、停用设等做具体说明。 13、操作人:填写执行操作的人的姓名。 14、监护人:填写执行操作时监护的人的姓名。 15、值班负责人:填写当班值班长姓名,监护人及值班负责人可为同一人; 16、若一页操作票不能满足填写一个操作任务的操作项目时,在第一页操作票最后留一空白行,填写“转下页”,下一页操作票第一行填写“承上页“*******号操作票”字样,并居中填写。 17、在执行倒闸操作中如果操作了一项或多项时,因故停止操作时,应在未操作的所有项目“√”栏对应填写“此项未执行”。在备注栏注明未执行的原因,该票按已执行票处理。重新恢复操作时重新填写操作票,不得用原操作票进行操作。如调度特别要求:事故处理结束,按原操作票继续操作,但在备注栏内必须注明。 18、操作票执行完毕后在编号上方加盖“已执行”红色印章; 操作项目下一空白行正中间加盖“以下空白”红色印章,“以下空白”章上线与空白行上线重叠,不得盖斜。如操作项目填到最末一行,下面无空格时,不盖“以下空白”章。

相关文档