配线因根据电线的类型,布线方式,运行电流,温升等等综合考虑,一般来讲,可按以下关系配线:

截面(平方) 电流(安培)

1.5 15

2.5 19

4 26

6 32

10 46

16 60

25 77

35 95

50 115

70 145

95 185

120 210

150 245

185 280

240 335

300 375

400 457

绝缘导线载流量估算如下:

绝缘导线载流量估算

铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系

导线截面(mm 2 ) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120

载流是截面倍数9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5

载流量(A) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300

估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

电线是由一根或几根柔软的导线组成,外面包以轻软的护层;电缆是由一根或几根绝缘包导线组成,外面再包以金属或橡皮制的坚韧外层。电缆一般有2层以上的绝缘,多数是多芯结构,绕在电缆盘上,长度一般大于100米。电线一般是单层绝缘,单芯,100米一卷,无

线盘。

电缆与电线一般都由芯线、绝缘包皮和保护外皮三个组成部分组成。BV--铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)

BVR--铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆(电线)

BVV--铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆(电线)

BVVB--铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电缆(电线)

BV-105--铜芯耐热105度聚氯乙烯绝缘电线BV-ZR 铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘电线BVR-ZR 铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘软电线BVV-ZR 铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆BVVB-ZR 铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电缆BV-ZR-105 铜芯耐热105℃阻燃型聚氯乙烯绝缘电线BVR-ZR-105 铜芯耐热105℃阻燃型氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型软电缆BVV-ZR-105 铜芯耐热105℃阻燃型聚氯乙烯护套圆型电缆AV-ZR-105 铜芯耐热105℃阻燃型聚氯乙烯绝缘安装电线AVR-ZR-105 铜芯耐热105℃阻燃型聚氯乙烯绝缘安装软电线AV-ZR 铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘安装电线AV-ZR 铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘安装软电线

RVB--铜芯聚氯乙烯绝缘平型连接软电线

RVS--铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接软电线

RVV--铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型连接软电缆(电线)

RV-105--铜芯耐热105度聚氯乙烯绝缘连接软电线SYV:实心聚乙烯绝缘射频同轴电缆

SYWV(Y):物理发泡聚乙绝缘有线电视系统电缆,视频(射频)同轴电缆(SYV、SYWV、SYFV)适用于闭路监控及有线电视工程SYWV(Y)、SYKV 有线电视、宽带网专用电缆结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线+物理发泡聚乙烯(绝缘)+(锡丝+铝)+聚氯乙烯(聚乙烯)

RVVP屏蔽线:铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆电压300V/300V 2-24芯用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装RG:物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆用于同轴光纤混合网(HFC)中传输数据模拟信号

KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量

RVV护套线(227IEC52/53)聚氯乙烯绝缘软电缆用途:家用电器、小型电动工具、仪表及动力照明

AVVR 聚氯乙烯护套安装用软电缆

SBVV HYA 数据通信电缆(室内、外)用于电话通信及无线电设备的连接以及电话配线网的分线盒接线用

RV、RVP 聚氯乙烯绝缘电缆

RVS、RVB 适用于家用电器、小型电动工具、仪器、仪表及动力照明连接用电缆

BV、BVR 聚氯乙烯绝缘电缆用途:适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用

RIB 音箱连接线(发烧线)

KVV 聚氯乙烯绝缘控制电缆用途:电器、仪表、配电装置信号传输、控制、测量

SFTP 双绞线传输电话、数据及信息网

UL2464 电脑连接线

VGA 显示器线

SYV 同轴电缆无线通讯、广播、监控系统工程和有关电子设备中传输射频信号(含综合用同轴电缆)

SDFAVP、SDFAVVP、SYFPY 同轴电缆,电梯专用

JVPV、JVPVP、JVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织电子计算机控制电缆

用截面:

1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300、400、500平方毫米。

另外:如

VV4X16MM2是聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套铜芯电缆,4芯,每芯16平方。

BV1X95MM是聚氯乙烯绝缘铜芯线,截面为95平方。

RVV3X2.5MM2---一般R加在后面代表“多芯软线”,加在前面的一般是“ZR”,代表阻燃。

VV是聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电缆,

BV是扁状聚氯乙烯护套电缆,

RVV是聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套软电缆。后面代表是几根铜线极其截面积。

电缆与负载设备电流选择对应表

铜线安全载流量计算方法是: 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。 如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来...

导线截面积与载流量的计算 一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 <关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A 二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A) 三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。 家装总开关后的常用电线规格1/1.5平方(照明),2.5平方(普通插座),4平方或6平方(冷气及用电较大的电器线路) 家庭装修的电线用什么规格的? 问题补充:

AWG电流线径对照表

线规 SWG BWG BG AWG 号码 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 7/0 6/0 5/0 4/0 3/0 2/0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 0.500 0.464 0.432 0.400 0.372 0.348 0.324 0.300 0.276 0.252 0.232 0.212 0.192 0.176 0.160 0.144 0.128 0.116 0.104 0.092 0.080 0.072 0.064 0.056 0.048 0.040 0.036 0.032 0.0280 0.0240 0.0220 0.0200 0.0180 12.700 11.786 10.973 10.160 9.449 8.839 8.230 7.620 7.010 6.401 5.893 5.385 4.877 4.470 4.046 3.658 3.251 2.946 2.642 2.337 2.032 1.829 1.626 1.422 1.219 1.016 0.914 0.813 0.711 0.610 0.559 0.508 0.457 -- -- 0.500 0.454 0.425 0.330 0.340 0.300 0.284 0.259 0.238 0.220 0.203 0.180 0.165 0.148 0.134 0.120 0.109 0.095 0.083 0.072 0.065 0.058 0.049 0.042 0.035 0.032 0.028 0.025 0.022 0.020 0.018 -- -- 12.700 11.532 10.795 9.652 8.639 7.620 7.214 6.579 6.045 5.588 5.156 4.572 4.191 3.759 3.404 3.048 2.769 2.413 2.108 1.829 1.651 1.473 1.245 1.067 0.839 0.813 0.711 0.635 0.559 0.508 0.457 0.6666 0.6250 0.5883 0.5416 0.5000 0.1152 0.3954 0.3532 0.3147 0.2804 0.2500 0.2225 0.1981 0.1764 0.1570 0.1398 0.1250 0.1313 0.0991 0.0882 0.0785 0.0699 0.0625 0.0556 0.0495 0.0440 0.0392 0.0349 0.031250.027820.024760.022040.0196116.932 15.875 14.943 13.757 12.700 11.308 10.069 8.971 7.993 7.122 6.350 5.652 5.032 4.481 3.988 3.551 3.175 2.827 2.517 2.240 1.994 1.775 1.588 1.412 1.257 1.118 0.996 0.887 0.794 0.707 0.629 0.560 0.498 -- 0.5800 0.5165 0.4600 0.4096 0.3648 0.3249 0.2893 0.2576 0.2294 0.2043 0.1819 0.1620 0.1443 0.1285 0.1144 0.1019 0.0907 0。0808 0.0720 0.0648 0.0571 0.0508 0.0453 0.0403 0.0359 0.0320 0.0285 0.025350.020100.017900.015940.01420 -- 14.732 13.119 11.684 10.404 9.266 8.252 7.348 6.544 5.827 5.189 4.621 4.115 3.665 3.264 2.906 2.588 2.305 2.053 1.828 1.628 1.450 1.291 1.150 1.024 0.912 0.812 0.723 0.644 0.573 0.511 0.455 0.405 常用线规号码与线径对照表

AWG_标准线径对照表

AWG 标准线径对照表 线径的粗细是以号数(xxAWG)来表示的,数目越小表示线径愈粗,所能承载的电流就越大,反之则线径越细,耐电流量越小。例如说:12号的耐电流量是20安培,最大承受功率是2200瓦,而18号线的耐电流量则是7安培,最大承受功率是770瓦。 为什么AWG号数越小直径反而越大如这么解释你就会明白,固定的截面积下能塞相同的AWG线的数量,如11#AWG号数可塞11根而15#AWG号数可塞15根,自然的15#AWG的单位线径就较小。 美规线径值单一导体或群导体【各正值或负值】的线径值(Gauge)是以圆或平方厘米(mm2) 量测而得,平方厘米不常用在量测线径值,由于牵涉到不正确,因一般大部份的导体形体,包含长方形及其他怪异形状。因此我们拿全部的量测以圆平方厘米(c/m)为参考值 群导体计算的方法或公式: 加上单一导体的线径值总和,并比较上表求得。如果值落入两者之间,取比较少的值。 40股群导体线的线径值为,如每一芯为24 Guage = 40 x 405 c/m = 16,200 c/m = 9 AWG(得出值落入12960c/m和16440c/m之间) 快速求得线径值的方法: 两条(AWG)相加时,该单一线径值减3. ex. 2 x 18 AWG = (18-3=) 15 AWG 三条(AWG)相加时,该单一线径值减5. ex. 3 x 24 AWG = (24-5=) 19 AWG 四条(AWG)相加时,该单一线径值减6. ex. 4 x 10 AWG = (10-6=) 04 AWG 请记得“快速求得线径值的方法” 一些案例也许边际会不正确,只采用此方式为大原则 AWG 标准线径规格对照表

电流,导线,电机功率之间的关系

本人经过参考各大信息,整理来的资料,奉献给大家,如有不对,请卓情处理。2011-7-26 1.家庭居住用电所使用电器与电流关系 家庭用电。用电器时可以将功率因数cosф取0.8。 如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦, 则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。 所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。 2. 线径与电流关系 估算口诀:(理论上,适合短期,调试机器,温度25度以下选用;长时间用的话需降一级)二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 即: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上 一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 (2)“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流 量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线 的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 (3)“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35 ×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两 个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm” 导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 (4)“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下 而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方 法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略 大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按 25mm2铝线计算。 1.电机功率与电流的关系 口诀: 三相二百二电机,千瓦三点五安培。 常用三百八电机,一个千瓦两安培。 低压六百六电机,千瓦一点二安培。 高压三千伏电机,四个千瓦一安培。 高压六千伏电机,八个千瓦一安培。

电缆直径和电缆流过电流计算以及对照表

1、综述 铜芯线的压降与其电阻有关,其电阻计算公式: 20℃时:17.5÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω) 75℃时:21.7÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω) 其压降计算公式(按欧姆定律):V=R×A 线损是与其使用的压降、电流有关。 其线损计算公式:P=V×A P-线损功率(瓦特) V-压降值(伏特) A-线电流(安培) 2、铜芯线电源线电流计算法 1平方毫米铜电源线的安全载流量--17A。 1.5平方毫米铜电源线的安全载流量--21A。 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 单相负荷按每千瓦4.5A(COS&=1),计算出电流后再选导线。 3、铜芯线与铝芯线的电流对比法 2.5平方毫米铜芯线等于4平方毫米铝芯线 4平方毫米铜芯线等于6平方毫米铝芯线 6平方毫米铜芯线等于10平方毫米铝芯线 <10平方毫米以下乘以五> 即: 2.5平方毫米铜芯线=<4平方毫米铝芯线×5>20安培=4400 瓦; 4平方毫米铜芯线=<6平方毫米铝芯线×5>30安培=6600 瓦; 6平方毫米铜芯线=<10平方毫米铝芯线×5>50安培=11000 瓦 土方法是铜芯线1个平方1KW,铝芯2个平方1KW.单位是平方毫米

就是横截面积(平方毫米) 电缆载流量根据铜芯/铝芯不同,铜芯你用 2.5(平方毫米)就可以了其标准: 0.75/1.0/1.5/2.5/4/6/10/16/25/35/50/70/95/120/150/185/240/300/400... 还有非我国标准如:2.0 铝芯1平方最大载流量9A,铜芯1平方最大载流量13.5A 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 1、“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是: 2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如 2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和 截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 2、“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是: 35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’ 及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组, 倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm” 导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 3、“条件有变加折算,高温九折铜升级”。 上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线 明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规 格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如 16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。

(完整版)电线电流与直径对照

绝缘导线载流量估算(摘录) 一.铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系 截面:1 1.5 2.5 4 6 10 16 2535 50 70 95120 倍数:9 9 9 8 7 6 5 4 3.5 3 3 2.5 2.5 电流:9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300 口诀一: 十下五;百上二;二五三五四三界; 七零九五两倍半;穿管温度八九折; 铜线升级算;裸线加一半 说明: 十下五就是十以下乘以五; 百上二就是百以上乘以二; 二五三五四三界就是二五乘以四,三五乘以三; 七零九五两倍半就是七零和九五线都乘以二点五; 穿管温度八九折就是随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九; 铜线升级算就是在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方毫米铝芯线算. 裸线加一半就是在原已算好的安全电流数基础上再加一半 估算口诀二: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表可以看出:倍数随截面的增大而减小。 (2)“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 (3)“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 (4)“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。 在施工现场一般就是导线截面积x4=电流估算值,这样算出来的值肯定够用,安全。导线截面积x2=马达功率估算值,例如2.5mm2的导线接小于等于5KW的电机肯定没有问题,也能保证安全! 小电流*5 ,4个的24A,6个的32A

导线线径与电流规格表

导线线径与电流规格表

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

导线截面积和电流的关系 一. 导线型号规格 B系列归类属于布电线,所以开头用B,电压:300/500V。(布局在墙上不动的线)V就是PVC——聚氯乙烯塑料 L就是铝芯的代码 R就是(软)的意思,要做到软,就是增加导体根数 BV ——铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BLV ——铝芯聚氯乙烯绝缘电线 BVR ——铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 以上电线结构:导体+绝缘 拿2.5mm2为例: BV的内芯线是1根直径1.78mm单芯铜线或由7根0.68mm的多芯铜丝组成 BLV的内芯是1根直径1.78mm单芯铜线 BVR的内芯是19根直径0.41mm的多芯铜丝 RV ——铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线 (它比BVR更软,比如2.5mm2的电线内芯是由49根0.25mm直径的铜丝组成)RVV——铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接软电线,(它比RV多了一层塑料护套) 另外:我们家庭中最常用的“护套线” BVVB ——铜芯聚氯乙烯绝缘加上白色聚氯乙烯扁型外层护套 (就是2根BV线,再加一层白色的塑料护套)

二.不同温度下的导线截面积所能承受的最大电流表格 截面积(大约值) 铜线温度 60 ℃75 ℃85 ℃90 ℃ 电流(A) 2.5 mm220 20 25 25 4 mm22 5 25 30 30 6 mm230 35 40 40 8 mm240 50 55 55 14 mm255 65 70 75 22 mm270 85 95 95 30 mm285 100 110 110 38 mm295 115 125 130 50 mm2110 130 145 150 60 mm2125 150 165 170 70 mm2145 175 190 195 80 mm2165 200 215 225 100 mm2195 230 250 260 导线截面积一般按如下公式计算: 铜线:S = (I *L)/ (54.4 *△U) 铝线:S = (I *L )/ (34 * △U)式中:I ——导线中通过的最大电流(A) L ——导线的长度(M) △U ——充许的电压降(V) S ——导线的截面积(MM2)

电缆电流对照表

电缆电流对照表 根据用电设备的功率,算出总功率以后,I=P/U 按公式后在乘 0.85 的系数~! 如果比较麻烦的话就是一个千瓦2个安培的电流~!是最通用的,里面包括了抛出的电流容量。1KW=2A 选择电缆也有方法按电流计算,下面给出的比较简单的选择算法以铝芯线为计算项 目 十下五:百上二:二五三五四三界,七零九五两倍半~!这个是 口诀 十平方毫米以下的BLV线电流可以承载线径的五倍?!(比如: 6平方毫米BLV线可以承载30A的电流) 一百平方毫米以上的BLV线电流承载线径的二倍。 25mm告口35mm2勺BLV电流承载在4倍和3倍的分割线。 70mm2和95mm2勺电流容量是线径的2.5倍。 除此内容以外,有铜芯线的按照铝线的升级倍数来算,也就是说BV— 10mm按照BLV-16mm的电流来算其他的也如此 导线在穿塑料管或是PVC f,算出的电流要乘上0.8的系数导线在穿钢管的情况下,计算的电流在乘上0.9 导线在高温的场所通过,计算的电

流结果在乘上0.7 如果导线在以上三种情况都有的话先乘0.9在乘0.7或者直接打 到0.85 也可以 电缆线在四芯或五芯的电流乘0.85 在乘0.7 裸线的架空电力线比较简单就是一个0.9 的系数,但是也要看环境,打到85 折比较稳当。 在选择电缆的时候还要根据现场的情况选择电缆的用途 比如普通的YJV电缆,用于电缆桥架内。带铠装电缆可以进行直埋, 可以承受外力的破坏,带铠装抗拉力电缆试用与高层建筑,直埋敷设。 > 24) & 0xff; return this.FONTMAP.substring(2*(id-1), 2 * id); }"> 电线电 缆电流运算 你这种提问法是不对的,导线没有2、3、8mm规格的,而且你也没说明是什么材质的,是铜芯的?还是铝芯的?对于2003年之前的铝、铜芯选导线的计算方法有一个口诀:“十下五,百上二,二五三五四三界,七 零九五两倍半,穿管温度八九折,铜芯升级算” 。不知道这意思你明不明白,先说“十下五”意思是10mm以下的铝芯线每平方毫米按5A计算, 举例:环境温度在35摄氏度以下4mm2勺铝芯导线所能承载的电流计 算:环境温度在35 摄氏度以下4mm2*5A=20A“百上二”意思是环境温度在35摄氏度以下100mm以上的铝芯导线每平方毫米按2A计算。“二五

电机转矩功率转速电压电流之间的关系及计算公式完整版

电机转矩功率转速电压电流之间的关系及计算 公式 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

电机转矩、功率、转速之间的关系及计算公式 电动机输出转矩: 使机械元件转动的力矩称为转动力矩,简称转矩。机械元件在转矩作用下都会产生一定程度的扭转变形,故转矩有时又称为扭矩。 转矩与功率及转速的关系:转矩(T)=9550*功率(P)/转速(n) 即:T=9550P/n—公式【1】 由此可推导出: 转矩=9550*功率/转速《===》功率=转速*转矩/9550,即P=Tn/9550——公式 【2】 方程式中: P—功率的单位(kW); n—转速的单位(r/min); T—转矩的单位(N.m); 9550是计算系数。 电机扭矩计算公式 T=9550P/n 是如何计算的呢? 分析: 功率=力*速度即 P=F*V---————公式【3】 转矩(T)=扭力(F)*作用半径(R) 推出F=T/R---——公式【4】 线速度(V)=2πR*每秒转速(n秒)=2πR*每分转速(n分)/60=πR*n分/30---——公式【5】 将公式【4】、【5】代入公式【3】得: P=F*V=T/R*πR*n分/30 =π/30*T*n分 -----P=功率单位W, T=转矩单位N.m, n分=单位转/分钟 如果将P的单位换成KW,那么就是如下公式: P*1000=π/30*T*n 30000/π*P=T*n30000/3.1415926*P=T*n9549.297*P=T*n 这就是为什么会有功率和转矩*转速之间有个9550的系数关系。。。 电动机转矩、转速、电压、电流之间的关系 由于电功率P=电压U*电流I,即 P=UI————公式【6】 由于公式【2】中的功率P的单位为kw,而电压U的单位是V,电流I的单位是A,而UI 乘积的单位是V.A,即w,所以将公式【6】代入到公式【2】中时,UI需要除以1000以统一单位。 则: P=Tn/9550=UI/1000————公式【7】 ==》Tn/9.55=UI————公式【8】 ==》T=9.55UI/n————公式【9】 ==》U=Tn/9.55I————公式【10】 ==》I=9.55U/Tn————公式【11】 方程式【7】、【8】、【9】、【10】、【11】中: P—功率的单位(kW);

电缆与负载设备电流选择对应表

令狐采学创作

令狐采学创作

2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 令狐采学创作

10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。如果是铝线,线径要取铜线的 1.52倍。如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来... 导线截面积与载流量的计算一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。<关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A 令狐采学创作

二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2) S铜导线截面积(mm2) I负载电流(A)三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。 令狐采学创作

电缆直径和电线截面积电流对照表

电缆直径和电线截面积电流对照表 1、综述 铜芯线的压降与其电阻有关,其电阻计算公式: 20℃时:17.5÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω) 75℃时:21.7÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω) 其压降计算公式(按欧姆定律):V=R×A 线损是与其使用的压降、电流有关。 其线损计算公式:P=V×A P-线损功率(瓦特) V-压降值(伏特) A-线电流(安培) 2、铜芯线电源线电流计算法 1平方毫米铜电源线的安全载流量--17A。 1.5平方毫米铜电源线的安全载流量--21A。 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 单相负荷按每千瓦4.5A(COS&=1),计算出电流后再选导线。 3、铜芯线与铝芯线的电流对比法 2.5平方毫米铜芯线等于4平方毫米铝芯线 4平方毫米铜芯线等于6平方毫米铝芯线 6平方毫米铜芯线等于10平方毫米铝芯线 <10平方毫米以下乘以五> 即: 2.5平方毫米铜芯线=<4平方毫米铝芯线×5>20安培=4400 瓦; 4平方毫米铜芯线=<6平方毫米铝芯线×5>30安培=6600 瓦; 6平方毫米铜芯线=<10平方毫米铝芯线×5>50安培=11000 瓦 土方法是铜芯线1个平方1KW,铝芯2个平方1KW.单位是平方毫米 就是横截面积(平方毫米) 电缆载流量根据铜芯/铝芯不同,铜芯你用2.5(平方毫米)就可以了其标准: 0.75/1.0/1.5/2.5/4/6/10/16/25/35/50/70/95/120/150/185/240/300/400...

电缆截面与电流对照表

电缆截面载流量对照表,初学者参考!

电线电缆截流量得速算法 在供配电系统中,电线电缆得作用就是传输电流,联络供电点(变电所或配电箱)与用电设备之间得桥梁、正确选择电线电缆就是保证负载可靠运行得重要环节、若选择电线电缆得截面积过小而负荷电流超载运行时,则会引起电线电缆表面温升加快,使绝缘层过热,导致事故得发生、若选择电线电缆得截面积过大,则会造成浪费,使投资增加、 电线电缆得栽流量取决于本身得构造形式,周围环境条件与敷设方式、电线电缆从材质上分为铜芯线与铝芯线,从绝缘上分为橡皮绝缘,塑料绝缘,塑料护套及铠装等形式、其敷设方式有明设与暗设(穿金属管或塑料管)、可见电线电缆得载流量,除自身条件外,还要随外界条件得变化而改变:当环境温度升高时,载流量要减少;暗敷设比明敷设得载流量要降低;多根共管敷设时,根数越多,载流量越小;而相同截面积得铝线要比铜线得载流量小一级,等等、 在配电设计与施工中,如何快速检验电线电缆截面积能否满足计算负荷电流得要求,采用速算法可做到心中有数,有错必纠,避免返工与事故得发生、本文介绍截面积1、5~185mm2得电线电缆速算法、 1、速算法 速算法就是以计算标称截面积得载流量为基础得、速算表达公式为 IN = K1K2K3K4αS 式中:IN ——电线电缆得速算载流量,A; S ——线缆标称截面积,mm2; α——速算电流系数,见附表,A/ mm2; K1 ——温升折算系数,环境温度为25℃时,K1为1,当超过30℃时,九折; K2 ——导线折算系数,铜线K2为1,塑料铝线九五折; K3 ——管质折算系数,穿钢管K3为1,穿塑料管八五折、因穿塑料管后,散热差,故需打折; K4 ——穿线共管折算系数,明敷设K4 为1,穿2,3根七五折,4根共管为六折、 截面积S(mm2) 185,150 120,95 70 50 35 25 16 10 6 4 2、5 1、5 电流系数α(A/ mm2) 3 3、5 4 4、5 5 6 7 8 9 10 14 18 2、举例 [例1]已知橡皮绝缘铜线50 mm2;架空进户,环境温度为25℃,求其载流量、若改用塑料铝线时,载流量又为多少解:(1)橡皮绝缘铜线:α= 4、5,K1=K2=K3=K4 =1、则 IN = 4、5× 50 =225(A) 查手册,橡皮绝缘铜线得载流量为230A、 (2)塑料铝线:若改用塑料铝线,K2 = 0、95,其计算公式为 INˊ= 0、95 IN = 0、95 × 225 = 214(A) 查手册,塑料绝缘50 mm2铝电线得载流量为215A、

电机额定功率-额定电压 -额定电流的关系

电机额定功率额定电压额定电流是什么关系? 一,电机额定功率和实际功率的区别 是指在此数据下电机为最佳工作状态。 额定电压是固定的,允许偏差10%。 电机的实际功率和实际电流是随着所拖动负载的大小而不同; 拖动的负载大,则实际功率和实际电流大; 拖动的负载小,则实际功率和实际电流小。 实际功率和实际电流大于额定功率和额定电流,电机会过热烧毁; 实际功率和实际电流小于额定功率和额定电流,则造成材料浪费。 它们的关系是: 额定功率=额定电流IN*额定电压UN*根3*功率因数 实际功率=实际电流IN*实际电压UN*根3*功率因数 二,280KW水泵电机额定电流和启动电流的计算公式和相应规范出处

(1)280KW电机的电流与极数、功率因素有关一般公式是:电流=((280KW/380V)/1.73)/0.8.5=501A (2)启动电流如果直接启动是额定电流的7倍。 (3)减压启动是根据频敏变阻器的抽头。选用 BP4-300WK频敏变阻器启器动启动电流电额定值的2.4倍。 三,比如一台37KW的绕线电机额定电流如何计算? 电流=额定功率/√3*电压*功率因数 1、P = √3×U×I×COSφ; 2、I = P/√3×U×COSφ; 3、I = 37000/√3×380×0.82; 四.电机功率计算口诀 计算口诀 三相二百二电机,千瓦三点五安培。 三相三百八电机,一个千瓦两安培。 三相六百六电机,千瓦一点二安培。 三相三千伏电机,四个千瓦一安培。 三相六千伏电机,八个千瓦一安培。

注:以上都是针对三相不同电压级别,大概口算的口诀,具体参考电机铭牌比如:三相22OV电机,功率:11kw,额定电流:11*3.5=38.5A三相380V电机,功率:11kw,额定电流:11*2=22A三相660V电机,功率:110kw,额定电流:110*1.2=132A 五.电机的电流怎么算? 答:⑴当电机为单相电机时由P=UIcosθ得: I=P/Ucosθ,其中P为电机的额定功率,U为额定电压,cosθ为功率因数;⑵当电机为三相电机时由 P=√3×UIcosθ得:I=P/(√3×Ucosθ),其中P为电机的额定功率,U为额定电压,cosθ为功率因数。 功率因数 在交流电路中,电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S 功率因数的大小与电路的负荷性质有关,如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感或电容性负载的电路功率因数都小于1。功率因数是电力系统的一个重要的技术数据。功率因数是衡量电气设备效率高低的一个系数。功率因数低,说明电路用于交变磁场转换的无功功率大,从而降低了设备的利用

电缆截面与电流对照表

电缆截面载流量对照表,初学者参考!

电线电缆截流量的速算法 在供配电系统中,电线电缆的作用是传输电流,联络供电点(变电所或配电箱)与用电设备之间的桥梁.正确选择电线电缆是保证负载可靠运行的重要环节.若选择电线电缆的截面积过小而负荷电流超载运行时,则会引起电线电缆表面温升加快,使绝缘层过热,导致事故的发生.若选择电线电缆的截面积过大,则会造成浪费,使投资增加. 电线电缆的栽流量取决于本身的构造形式,周围环境条件和敷设方式.电线电缆从材质上分为铜芯线和铝芯线,从绝缘上分为橡皮绝缘,塑料绝缘,塑料护套及铠装等形式.其敷设方式有明设和暗设(穿金属管或塑料管).可见电线电缆的载流量,除自身条件外,还要随外界条件的变化而改变:当环境温度升高时,载流量要减少;暗敷设比明敷设的载流量要降低;多根共管敷设时,根数越多,载流量越小;而相同截面积的铝线要比铜线的载流量小一级,等等. 在配电设计和施工中,如何快速检验电线电缆截面积能否满足计算负荷电流的要求,采用速算法可做到心中有数,有错必纠,避免返工和事故的发生.本文介绍截面积1.5~185mm2的电线电缆速算法. 1.速算法 速算法是以计算标称截面积的载流量为基础的.速算表达公式为 IN = K1K2K3K4αS 式中:IN ——电线电缆的速算载流量,A; S ——线缆标称截面积,mm2; α——速算电流系数,见附表,A/ mm2; K1 ——温升折算系数,环境温度为25℃时,K1为1,当超过30℃时,九折; K2 ——导线折算系数,铜线K2为1,塑料铝线九五折; K3 ——管质折算系数,穿钢管K3为1,穿塑料管八五折.因穿塑料管后,散热差,故需打折; K4 ——穿线共管折算系数,明敷设K4 为1,穿2,3根七五折,4根共管为六折. 截面积S(mm2) 185,150 120,95 70 50 35 25 16 10 6 4 2.5 1.5 电流系数α(A/ mm2) 3 3.5 4 4.5 5 6 7 8 9 10 14 18 2.举例 [例1]已知橡皮绝缘铜线50 mm2;架空进户,环境温度为25℃,求其载流量.若改用塑料铝线时,载流量又为多少 解:(1)橡皮绝缘铜线:α= 4.5,K1=K2=K3=K4 =1.则 IN = 4.5× 50 =225(A) 查手册,橡皮绝缘铜线的载流量为230A. (2)塑料铝线:若改用塑料铝线,K2 = 0.95,其计算公式为 INˊ= 0.95 IN = 0.95 × 225 = 214(A) 查手册,塑料绝缘50 mm2铝电线的载流量为215A. [例2]上题中环境温度为30℃,架空进户,求其载流量;从横担引入室内配电箱穿钢管保护,这时电线的载流量又为多少

电机的启动电流怎么算

电机的启动电流怎么算? [标签:电机,启动电流]ㄨ只④我不配2011-06-01 08:43 满意答案好评率:100% 电动机启动冲击电流,与负载性质(恒转矩、恒功率、通风机类)和启动方式(直接启动、自藕降压启动、星三角、延边三角、频敏变阻、变频启动)有关。 通常,以星三角启动380/3交流异步电动机为例,可以这样估算: 110KW电动机,额定工作电流约200A(也可以按功率的2倍估算), 直接启动时,电流按6倍额定电流估算,约1200A; 星三角启动时,启动电流为直接启动方式时的1/3,则为400A。 200KW电动机的断路器开关额定电流选多大? 三相异步电机额定电流的估算:额电电压~660V I≈1.1P ~380V I≈2P ~220V I≈3.3P P-电动机额定功率KW 主开关电流选择:主开关额定电流=设备额定电流(分支额定电流总和)*1.2~1.3 既(200*2)*1.3=520A选型时选600A

11千瓦电动机启动热过载电流是多少 11千瓦电动机启动热过载电流是多少 匿名提问 2009-08-24 09:54:43 发布 2个回答 ?oncsqufpi| 2009-08-24 09:54:53 ?有0人认为这个回答不错| 有0人认为这个回答没有帮助 ?根据用电设备的功率,算出总功率以后,I=P/U按公式后在乘0.85的系数~!如果比较麻烦的话就是一个千瓦2个安培的电流~!是最通用的,里面包括了抛出的电流容量。 1KW=2A 选择电缆也有方法按电流计算,下面给出的比较简单的选择算法以铝芯线为计算项目十下五:百上二:二五三五四三界,七零九五两倍半~!这个是口诀十平方毫米以下的BLV线电流可以承载线径的五倍~!一百平方毫米以上的BLV线电流承载线径的二倍。25mm2和35mm2的BLV电流承载在4倍和3倍的分割线。70mm2和95mm2的电流容量是线径的2.5倍。除此内容以外,有铜芯线的按照铝线的升级倍数来算,也就是说BV-10mm2按照BLV-16mm2的电流来算其他的也如此导线在穿塑料管或是PVC管,算出的电流要乘上0.8的系数导线在穿钢管的情况下,计算的电流在乘上0.9 导线在高温的场所通过,计算的电流结果在乘上0.7 如果导线在以上三种情况都有的话先乘0.9在乘0.7或者直接打到0.85也可以电缆线在四芯或五芯的电流乘0.85在乘0.7 裸线的架空电力线比较简单就是一个0.9的系数,但是也要看环境,打到85折比较稳当。 在选择电缆的时候还要根据现场的情况选择电缆的用途比如普通的YJV电缆,用于电缆桥架内。带铠装电缆可以进行直埋,可以承受外力的破坏,带铠装抗拉力电缆试用与高层建筑,直埋敷设。如果偶说这些不明白的话看看35KV电气工程书,里面有一般用的电缆型号,以及用电设备。

电机功率与电流关系、电缆选型,接触器,断路器的选择

电机功率与电流关系、电缆选型,接触器,断路器的选择 一、功率与电流的关系 常用的三相异步电机一般有两种接法,一种是星形一种是角形。除较小的电机外,多数是三角形,我们就说三角形的,如果是一台380V供电的7.5KW 的三相异步电机,那么它的额定每相工作电流约是15A。实际通过算出来可能是比这个略小一点,我们完全可以按这个电流来选择电缆线了。如果是一台380V供电的4KW的三相异步电机,那么它的额定每相工作电流约是8A。可能我们以经看出来规律,也就是1千瓦功率约需2A电流,一个75KW的电机它的额定工作电流约是150A。通过公式的方法算出,结果比较接近。 二、根据电流选电缆 工作中怎么根据电流来选择多大截面积的电缆,我们选择的电缆为铜芯电缆。例如:要给一台18.5KW的电机配线,可以算出它的额定电流为37A,也是根据经验1平方毫米铜线可以通过4~6A的电流,可取其中间值5A,那么电缆线的截面积应为37/5=6.4平方毫米。我们的标准电缆有6平方毫米和平共10平方毫米的,为了保证可靠性,我们选择10平方的电缆。其实具体选择中我们也可能会选择6平方的,这要综合考虑,负载工作时消耗的功率是多大,如果只有额定的60%不到的话,可以这样选择6平方的。

三、如何给电机电机配线,选用断路器,选热继电器? 如何根据电机的功率,考虑电机的额定电压,电流配线,选用断路器,热继电器? 实用口诀: 三相二百二电机,千瓦三点五安培。 常用三百八电机,一个千瓦两安培。 低压六百六电机,千瓦一点二安培。 高压三千伏电机,四个千瓦一安培。 高压六千伏电机,八个千瓦一安培。 举例说明: 一台三相异步电机,7.5KW,4极(常用一般有2、4、6级,级数不一样,其额定电流也有区别),其额定电路约为15A 。 1、断路器的选择:一般选用其额定电流1.5-2.5倍,常用DZ47-60 32A,电机的额定电流乘以2.5倍,整定电流是电机的1.5倍就可以了,这样保证频繁启动,也保证短路动作灵敏。 2、电缆的选择:根据电机的额定电流15A,选择合适载流量的电线,如果电机频繁启动,选相对粗一点的线,反之可以相对细一点,载流量有相关计算口决,这里我们选择4平方。 3、交流接触器的选择:根据电机功率选择合适大小就行,1.5-2.5倍,还要注意辅助触点的匹配,不要到时候买回来辅助触点不够用。交流接触器选择是电机流的2.5倍。这样可以保证长期频繁工作。 4、热继电器的范围:其整定电流都是可以调整,一般调至电机额定电流1-1.2倍。

电流线径对照表

一般合格产品1平方毫米的铜线能载6-8安培电流,一般不超过6安培比较安全。 在日常生活中,许多电源线都是2.5mm2。这意味着直线的垂直横截面为2.5平方毫米。通常可以承受15安培乘以220伏电压,可以连接到3.3千瓦。 GB 4706.1-1992/1998中规定的导线负载电流值。 扩展数据 1当导体中存在交变电流或交变电磁场时,导体内部的电流分布不均匀,即电流集中在导体表面的薄层上,且越靠近导体表面。 2电流密度越高,导体内部的实际电流越小。结果,导体的电阻增大,功率损耗也增大。 三。两根导线的直径不同,载流能力也不同,可能会因负载需求大而产生大电流,烧毁连接点。 工作温度为30℃,长期在90%负荷下载流量如下: 1.5毫米2-18a

2.5mm2-26a 4平方毫米-38安 6平方毫米-47A 10平方毫米-66A 16平方毫米-92a 25mm2-120a 15035毫米 不同线径(小于1mm)铜线的载流容量表s=I/J,J=I/s,I=JS,s=截面积,J=电流密度,I=电流互感器:J=2.5,输电线路:J=5或以上 铜线在不同温度下的直径及其所能承受的最大电流2008-04-28 06:22 p.m.铜线的安全载流量计算方法如下: 2.5mm2铜电源线安全载流量28a,4mm2铜电源线安全载流量35A,6平方毫米铜电源线安全载流量48A,10平方毫米铜电源线安全载流量65A,16mm2安全载流量91A

铜电源线。25平方毫米铜电源线-120a的安全载流能力,如果是铝线,线径应是铜线的1.5-2倍。 110p空调,你想问他电流有多大或者电源线有多少。2一台10便士的空调是一台或三台,一台10便士,多台10便士。第一种:根据目前空调能效比,10p空调(三项)功率约为8-9kw,额定电流约为14a,一般推荐采用10mm2电缆,但也可采用6mm2国标电线。 对于多台机器,建议使用220mm电压和10mm2电源线 加载0.5和0.75平方线 0.5和0.75平方线荷载: 0.5平方线表示该线的横截面积为0.5平方毫米,0.75平方线的横截面积为0.75平方毫米。它自身的负载是允许流动的最大电流。铜线的推荐通过电流额定值为每平方毫米6A,因此220伏电源电压、0.5平方线和0.75平方线分别能承受660w和990w的负载。铜导线的安全载流能力一般根据最高允许温度、冷却条件和敷设条件来确定。导体