文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10kV交联聚乙烯绝缘电力电缆

10kV交联聚乙烯绝缘电力电缆

10kV交联聚乙烯绝缘电力电缆
10kV交联聚乙烯绝缘电力电缆

10kV交联聚乙烯绝缘电力电缆

标准技术标书

工程项目:南宁国际物流基地中片区路网完善工程变配电工程(一期工程)10kV交联聚乙烯绝缘电力电缆

中国南方电网有限责任公司

2018年6月

目录

1总则 (3)

2工作范围 (3)

2.1 工程概况 (3)

2.2 范围和界限 (3)

2.3 服务范围 (4)

3 应遵循的主要标准 (5)

4使用条件 (6)

4.1 正常使用条件 (6)

4.2 特殊使用条件 (7)

5技术要求 (7)

5.1 基本参数 (7)

5.2设计与结构要求 (9)

5.3专业接口要求 (9)

6试验 (10)

6.1 型式试验 (10)

6.2 例行试验 (10)

6.3 抽样试验 (10)

6.4 竣工试验 (10)

7 产品对环境的影响 (11)

8 技术文件要求 (11)

9 监造、包装、运输、安装及质量保证 (12)

9.1监造 (12)

9.2包装 (12)

9.3运输 (13)

9.4 安装指导 (13)

9.5 质量保证 (13)

10 设备技术参数和性能要求响应表 (13)

11 备品备件及专用工具 (19)

11.1必备的备品备件、专用工具和仪器仪表 (19)

11.2 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表 (19)

12 主要元器件来源 (20)

13 技术差异表 (20)

14 投标方需说明的其他问题 (21)

1总则

1.1 本标书适用于中国南方电网公司广西电网公司(项目单位填写)公司电网建设工程项目采购的10kV交联聚乙烯绝缘电力电缆(以下简称XLPE电缆)。本标书规定了XLPE电缆的设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。本标书适用于通常安装和运行条件下的单芯电缆,但不适用于如海底电缆等特殊用途电缆。

1.2 本设备标书提出的是最低限度的技术要求。凡本标书中未规定,但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。

1.3 如果投标方没有以书面形式对本标书的条文提出异议,则意味着投标方提供的设备完全符合本标书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对标书的意见和同标书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4 本标书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。

1.5 本标书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。

1.6 本标书未尽事宜,由买、卖双方协商确定。

1.7 投标方在应标标书中应如实反映应标产品与本标书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异,而在执行合同的过程中,招标方发现投标方提供的产品与其应标标书的条文存在差异,招标方有权利要求退货,并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

1.8 投标方应在应标技术部分按本标书的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表,并在应标商务部分按此标准配置进行报价,如发现二者有矛盾之处,将对评标工作有不同程度的影响。

1.9 投标方应充分理解本标书并按本标书的具体条款、格式要求填写应标的技术文件,如发现应标的技术文件条款、格式不符合本标书的要求,则认为应标不严肃,在评标时将有不同程度的扣分。

2工作范围

2.1 工程概况

本标书采购的设备适用的工程概况见表2.1:工程概况一览表。

表2.1 工程概况一览表(项目单位填写)

(1) 本标书适用于所供XLPE电缆的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。

(2) 运输

运输条件:公路运输(项目单位填写)

(3) 现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成。

(4)本标书未说明,但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求,按条款3所规定的有关标准执行。

2.3 服务范围

(1) 投标方应按本标书的要求提供(项目单位填写)全新的、合格的XLPE电缆及其附属设备、备品备件、专用工具和仪器。

投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时,XLPE电缆生产厂应对质量向招标方负责,并提供相应出厂和验收证明。

(2)供货范围一览表

投标方提供的XLPE电缆的具体规格、数量见表2.2:供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表2.2供货范围及设备技术规格一览表

定量。

(3) 工厂试验由投标方在生产厂家内完成, 但应有招标方代表参加, 参加工厂验收的人数及天数等规定详见标书商务部分。

(4) 现场安装和试验在投标方的技术指导下由招标方完成, 投标方协助招标方按标准检查安装质量, 处理调试投运过程中出现的问题,并提供备品、备件,做好销售服务工作。投标方应选派有经验的技术人员,对安装和运行人员免费培训。安装督导的工作范围及人数和天数等规定详见标书商务部分。

(5) 投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

(6) 设计联络会议的地点及招标方参加人员的人数和天数等规定详见标书商务部分。

3应遵循的主要标准

除本标书特殊规定外, 投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本标书规定以外的标准时, 则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准, 并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下:

IEC 60287 电缆载流量计算

IEC 60332 电缆在火焰条件下的燃烧试验

IEC 60840 额定电压30kV(U m=36kV )以上至150kV(U m=170kV )挤包绝缘的电力电缆及附件试验方法和要求

GB/T 311.1 高压输变电设备的绝缘配合

GB/T 311.2 绝缘配合第2部分:高压输变电设备的绝缘配合使用导则

GB/T 2951 电缆绝缘和护套材料通用试验方法

GB/T 2952.1~2952.2 电缆外护层

GB/T 3048.4 电线电缆电性能试验方法导体直流电阻试验

GB/T 3048.8 电线电缆电性能试验方法交流电压试验

GB/T 3048.11 电线电缆电性能试验方法介质损失角正切试验

GB/T 3048.12 电线电缆电性能试验方法局部放电试验

GB/T 3048.13 电线电缆冲击电压试验方法

GB/T 3048.14 电线电缆直流电压试验方法

GB/T 3953 电工圆铜线

GB/T 3956 电缆的导体

GB/T 6995.1~6995.5 电线电缆识别标志

GB/T 11017.1~11017.3 额定电压110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件

GB/T 18380.1~18380.3 电缆在火焰条件下的燃烧试验

GB 50217 电力工程电缆设计规范

DL/T 401 高压电缆选用导则

DL 509 交流110kV交联聚乙烯绝缘电缆及其附件订货技术条件

JB/T 5268.1 电缆金属套第l部分:总则

JB/T 5268.2 电缆金属套第2部分:铅套

DL /T586 电力设备监造技术导则

JB/T 8137.4 电线电缆交货盘型钢复合结构交货盘

JB/T 10181.1~10181.6 电缆载流量计算

SH 0001 电缆沥青

4使用条件

本设备采购标准要采购的XLPE电缆,其安装地点的实际外部条件见表4.1:设备外部条件一览表。投标方应对所提供的相关性能参数在工程实际外部条件下进行校验、核对,使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。

表4.1 设备外部条件一览表(项目单位填写)

4.1 正常使用条件

4.1.1 环境条件

1)海拔高度:<1000m;

2)最高环境温度:+45oC;

3)最低环境温度:-10oC;

4)日照强度:0.1W/cm2(风速0.5m/s);

5)土壤温度:电缆埋深处最高地温:+30℃;最低地温:0℃;

6)污秽等级:Ⅰ~Ⅳ级;

4.1.2 工程条件

4.1.2.1 系统概况

1)系统额定电压:10kV;

2)系统最高电压:126kV;

3)系统额定频率:50Hz;

4)系统接地方式:中性点有效接地。

5) 基准雷电冲击耐压水平(BIL):550kV;

6) 电缆线路设计使用年限:大于30年。

4.1.2.2 设计寿命

工程使用电力电缆必须是全新的、耐用的,满足作为一个完整产品一般所能满足的全部要求,应保证电力电缆设计寿命30年。

4.2 特殊使用条件

凡不满足4.1条正常使用条件之外的特殊条件,如环境温度、海拔、污秽等级等条件项目单位应在表4.1中明确,且应在招标书的相应技术条款及表10 中对有关技术参数及要求加以修正、说明,并在提交需求计划及招标书时向物资部门特别明确。

5技术要求

5.1 基本参数

5.1.1 基本要求

XLPE电缆应采用VCV立式交联工艺生产,内、外半导电层与绝缘层必须三层共挤;三层共挤工艺完成后应进行去气。

5.1.2 导体

1) 标称截面分别为:240mm2、300mm2、400mm2、500mm2、630mm2、800mm2、1000mm2、1200mm2、1400mm2及1600mm2,导体材料应选用铜材,并符合GB/T 3953规定的TR型软铜线。

2) 导体标称截面积为800mm2以下时,应采用符合GB/T 3956的第2种紧压绞合圆形结构,其结构和直流电阻应符合GB/T 11017规定。

3) 导体标称截面积大于或等于800mm2时,应采用分割导体结构,其结构和直流电阻应符合GB/T 11017规定。

4) 铜分割导体中的单线应不少于170根。

5) 各种绞合导体不允许整芯或整股焊接。绞合导体中的单线允许焊接,但在同一层内,相邻两个接头的距离应不小于300 mm。

6) 导体的表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边以及凸起或断裂的单

线;

5.1.3 导体屏蔽和绝缘屏蔽

1) 半导电料应采用超光滑可交联型半导电材料,并符合GB/T 11017的规定。

2) 导体屏蔽应由半导电包带和挤出半导电层组成,其厚度近似值为2.0mm ,其中挤包半导电层厚度近似值为 1.5mm 。挤包半导电层应均匀地包覆在半导电包带外,并牢固地粘在绝缘层上。半导电层与绝缘层的交界面应光滑,无明显绞线凸纹、尖角、颗粒、烧焦或擦伤痕迹。

3) 绝缘屏蔽为挤包半导电层,其厚度近似值为1.0mm 绝缘屏蔽应均匀地包覆在绝缘表面,并牢固地粘附在绝缘层上。绝缘屏蔽的表面以及其与绝缘层的交界面应光滑,无尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。

5.1.4 绝缘

1) 绝缘材料应为进口超净化可交联聚乙烯料,其性能应符合GB/T 11017的规定。 2) 最小工频平均击穿场强应不小于30kV/mm ,最小冲击平均击穿场强应不小于60kV/mm 。

3) 绝缘层的标称厚度应符合GB/T 11017的规定,绝缘平均厚度与标称值应为正公差,其公差不大于其标称值的10%+0.1mm 。

4) 绝缘偏心度不大于5%,即:

其中:最大绝缘厚度和最小绝缘厚度为同一截面上的测量值。

5) 电缆绝缘层允许的杂质、微孔尺寸及数目、半导电屏蔽层与绝缘层界面突起与微孔的限制应符合GB/T 11017的规定。 5.1.5 防水层

1) 径向防水层宜选用金属套,或采用综合防水层。 2) 应具有纵向阻水层,金属套内可绕包半导电吸水膨胀带。

3) 如对电缆导体也有纵向阻水要求时,导体绞合时应绞入阻水绳等材料。 4) 阻水材料应与其相邻的其他材料相容。 5.1.6 金属屏蔽、金属套

1)可用铜丝编织带、铜带或金属套等作金属屏蔽。

2)金属屏蔽、金属套截面应满足系统短路容量的要求。当金属套的截面不满足要求时,必须通过增加金属套厚度或增加铜线屏蔽等方式来满足。

3)金属套可为铅套或皱纹铝套,皱纹铝套与铅套均应符合GB/T 11017的规定。铅套应采用符合JB/T 5268.2规定的铅合金;皱纹铝套应采用纯度不小于99.6%的铝材制造,铝带的伸长率应不小于16%。焊接皱纹铝套不得有圆周方向的焊缝,焊缝内壁应平整,焊缝强

%

5%100≤?-绝缘最大厚度

绝缘最小厚度

绝缘最大厚度

度须不小于铝套强度,不得有明显突起。

4)皱纹铅套和铝套的厚度应符合GB/T 11017的规定。铅套的最小厚度应不小于其标称厚度的95%-0.1mm,皱纹铝套的最小厚度应不小于其标称厚度的85%-0.1mm。

5)金属套表面应有电缆沥青或热熔胶防蚀层,涂覆在金属套上的防腐层应粘着良好,均匀完整,采用的电缆沥青应符合SH 0001的规定。

5.1.7 非金属外护套

采用单层护套结构时,应采用高密度聚乙烯(HDPE)、聚氯乙烯(PVC)材料。此时要求:

1) 非金属外护套的性能、厚度及绝缘水平应符合GB/T 11017的规定。

2) 非金属外护套的表面应有不易脱落的连续性完好的导电层;

3) 非金属外护套应有良好的防腐蚀、防蚁、防潮和阻燃性能;

4) 隧道内电缆非金属外护套应采用低烟低卤阻燃料,燃烧试验应取得国家消防部门认可的试验报告。

外护套需增加“退灭虫”(“Termigon”)或“退敌虫”防蚁护层时,采用双层护套结构,其中内层护套应采用高密度聚乙烯(HDPE)护套料,外层护套应采用“退灭虫”(“Termigon”)或“退敌虫”防蚁护套料。此时要求:

1) 内层高密度聚乙烯护套厚度应为3.0~3.5mm,外层防蚁护套厚度应为2.0±0.1mm。内层高密度聚乙烯宜选用红色添加剂,以示和外层防蚁护套区别。

2) 电缆的防蚁性能应满足GB/T 2951.38根据蚁巢法达到1级蛀蚀等级,并提供国家权威机构出具的抗白蚁试验报告。

3)防蚁护套应具有良好的抗腐蚀性(尤其是蚂蚁分泌的甲酸)、耐磨性和弹性。表面应具有较高的光洁度。

4)防蚁护套的绝缘水平应符合DL 401的规定。

5) 非金属外护套的表面应有不易脱落的连续性完好的导电层。

5.2设计与结构要求

1) 电缆牵引头应压接在导体上,与金属套的密封优先采用焊接密封,密封性能良好,并能承受与电缆相同的敷设牵引力和侧压力。

2) 电缆内端头采用钢制或铝制封帽,与金属套的密封采用铅封或焊接密封,密封性能良好。

3) 对皱纹铝套电缆,每盘电缆应向金属套内充入氮气,以便监测电缆金属套、牵引头或内端头在敷设前是否完好。

5.3专业接口要求

5.3.1 电缆附件接口

投标方应确保供货产品参数必须与投标文件一致,以便与电缆附件配合。

6试验

XLPE电缆应由技术检查部门进行检验,应保证全部交货的XLPE电缆符合本规范的要求,用户有权按本要求的规定对XLPE电缆进行检验。

XLPE电缆的检验分为型式试验、例行试验、抽样试验和竣工试验。具体的检验项目和试验方法应与引用的标准IEC60840、GB/T 11017及本规范的要求一致。

6.1 型式试验

试验项目、方法和要求应符合GB/T 11017.1第11条的规定。

6.2 预鉴定试验

试验项目、方法和要求应符合IEC60840和GB/T 11017第13条的规定。

6.3 例行试验

试验范围:在所有制造电缆长度上进行。

试验项目、方法和要求应符合GB/T 11017.1第9条的规定。对有空隙的波纹铝套,应增加对金属套充氮气0.4Mpa、30分钟无泄漏的气密性试验。

6.4 抽样试验

试验范围和频度:按GB/T 11017.1第10条的规定。

试验项目、方法和要求应符合GB/T 11017.1第10条的规定;微孔、杂质及界面突起的试验测定方法应参照GB/T 11017.1中附录E的规定。对焊接皱纹铝套结构应检查尺寸,且铝套内壁在焊缝处应无明显凸起。

6.5 竣工试验

6.5.1 主绝缘电阻测量

测量每相导体与金属屏蔽(金属套)间的绝缘电阻。

6.5.2 外护套绝缘电阻测量

测量每相金属屏蔽(金属套)与大地之间的绝缘电阻。

6.5.3 导体电阻测量

测量每相导体直流电阻。

6.5.4 主绝缘交流耐压试验

在导体与金属屏蔽(金属套)间施加交流试验电压128kV、持续时间60分钟。交流试验电压波形应基本为正弦波,试验电压频率应为20~300Hz。

6.5.5 电缆线路工频参数测量

测量电缆线路正序、零序阻抗;测量导体与金属屏蔽间的电容,其值应不大于设计值的108%。

6.5.6 外护层耐压试验

在每相金属屏蔽、金属套与大地间施加直流试验电压10kV、1分钟。

7 产品对环境的影响

制造厂应该提供有关设备对环境影响所需要的材料。任何已知的化学危险和环境危害应在手册或使用说明中明确。

制造厂应该对有关设备的不同材料的使用寿命和拆除的程序给予必要的指导,对再循环使用的可能性给予简要说明。

8 技术文件要求

投标方应承诺在签订合同内(项目单位填写)提供以下所列(但不限于下列资料、图纸、文件,投标方应承诺提供招标方提出的所有所需资料、图纸、文件供工程设计、安装、运维使用)的图纸、资料、文件纸质版6套,电子版光盘2套(含AutoCAD图)。

8.1技术资料和图纸

8.1.1 鉴定证书、型式试验报告及最新的国家技术监督局抽检报告。

8.1.2 电缆断面图及结构尺寸(注明每部分厚度、外径及其公差)。

8.1.3 电缆的规格说明(如:电性能参数、弯曲半径等)。

8.1.4 牵引头和封帽的结构图。

8.1.5 各类计算书(含依据的计算公式、有关参数选择和计算结果):

1)持续(100%负荷率)运行载流量(计算应循依IEC287等公认标准方法);

2)短时过负荷曲线;

3)电缆导体以及金属屏蔽(金属套)的短路热稳定校验;

4)绝缘厚度的确定。

8.1.6 绝缘的最小工频平均击穿场强和最小冲击平均击穿场强的试验报告。

8.1.7 外护套防白蚁、阻燃的试验报告。

8.1.8 原材料来源(含绝缘料、半导电料的供货商及其牌号)、性能指标和参数。

8.1.9供货记录。

8.2 设计联络

1)投标方应在技术协议签订后的天内(项目单位填写)向招标方提供正式版的用

于设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面的图纸、说明书和有关技术资料,同时向招标方设计代表提供拷贝光盘2份(图纸为AutoCAD 2004版、文字资料为Word 2003版)。

2)投标方应按设计需要随时开展设计联络工作,提供设计所需的相关资料,以保证招标方工期要求。

3)投标方提供的图纸必须经招标方代表确认。

9 监造、包装、运输、安装及质量保证

9.1监造

1)投标方必须在签订合同后10天之内以书面形式提供所供设备的制造进度表。按照DL/T 586-2008《电力设备监造技术导则》的要求,招标方可随时进厂监造。监造和检验人员有权了解生产过程、查询质量记录和参加各种试验。

2)监造范围包括设备的设计、加工、制造、储运、材料采购、组装和试验等重要过程,关键部件的质量控制,进行见证、检验和审核。

3)运行单位的工厂监造和检验工作,不减少投标方对产品的质量责任,监造和检验人员不签署任何质量证明。

4)投标方应在出厂前提前至少5个工作日书面通知招标方进行出厂试验监督。

9.2包装

1)XLPE电缆外护套表面应标明电缆制造厂、型号、电压、规格、生产年份、盘号和计米等不易脱落的标志,其标志应符合GB/T 6995的规定。

2)XLPE电缆应卷在符合标准的缆盘上,电缆两端头应加防护套,外端头应装有牵引头。电缆盘为型钢焊接结构,外护板用薄钢板制作并易于拆除。电缆盘应平稳放置及固定在托盘上,外护板与电缆盘的固定不得采用焊接。对电缆盘的其他要求应符合JB/T 8137的规定。

3)电缆应能够在电缆盘上做外护层耐压试验,即在外护套上施加直流电压10kV、1分钟。

4)每盘皱纹铝护套电缆,电缆金属套内应充入0.4Mpa氮气,以便于监视电缆在运输过程的损伤。

5)电缆盘上有下列文字和符号标志:

a) 招标方名称

b) 制造厂名和制造日期

c) 电缆型式(电压,规格和截面)

d) 电缆长度

e) 电缆盘总重

f) 表示电缆盘滚动方向和起吊点的符号

g) 电缆盘规格:直径、中心孔径、外宽尺寸

h) 电缆盘编号

i) 合同号

j) 必要的警告文字和符号

6)每盘电缆应有制造厂的产品质量检验合格证。

7)随电缆一起提供的技术文件(产品包装清单、产品出厂合格证明书及主要外购件的产品合格证、例行试验与抽样试验报告、每盘电缆的绝缘电阻试验结果(归算至20 C)、安装、使用及维护说明书等)应完整无缺,并装在不透水的袋内。

9.3运输

1)电缆应尽量避免露天存放。电缆盘不允许平放。搬运中严禁从高处扔下装有电缆的电缆盘,严禁机械损伤电缆。吊装包装件时,严禁几盘同时吊装。在车辆、船舶等运输工具上,电缆盘必须放稳,并用合适的方法固定,防止在运输中相互碰撞、滚动或翻倒。

2)随同运输的产品应附有装箱清单,产品所需提供的技术资料应完整无缺。

9.4 安装指导

制造厂在安装和启动时应安排技术人员提供现场安装指导服务,提出技术建议。

9.5 质量保证

1)全部设备必须是全新的,持久耐用的,应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标方应保证设备在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护、预期寿命应不少于30年。

2)投标方应对其整组设备在到货后提供不少于三年的“三包”质量保证。之后如发生产品损坏,投标方应及时为本组装置提供维修部件,并按最近的投标价提供。

3)订购的新型产品除应满足本标准外, 投标方还应提供该产品的鉴定证书。

4)投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等(包括投标方的外购件在内)均应符合本标准的规定。

5)附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求, 并提供试验报告和产品合格证。

6)投标方应有遵守本标准中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系, 该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。

10 设备技术参数和性能要求响应表

投标方应认真逐项填写所供设备技术参数和性能要求响应表(见表10.1)中“投标方保证值”栏,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动本表内“投标方保证值”栏之外的数值。如有差异,请填写表14.1:技术差异表。

表10.1 技术参数和性能要求响应表

11 备品备件及专用工具

11.1必备的备品备件、专用工具和仪器仪表

投标方应向招标方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表11.1, 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品, 与设备同型号、同工艺。

表11.1 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单(项目单位填写)

11.2 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表

投标方向招标方推荐另购的备品备件、专用工具和仪器仪表见表11.2。

表11.2 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单(投标方填写)

12 主要元器件来源

投标方应按表12如实填写主要元器件来源。

表12 主要元器件来源一览表(投标方填写)

13 技术差异表

投标方应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处,无论优于或劣于本招标书技术文件要求,均汇集成此表。

表13.1 技术差异表(投标方填写)

投标方:盖章:

电线电缆安全载流量计算方法

电线电缆安全载流量计算方法 电气知识2008-03-25 22:19:21 阅读1433 评论0 字号:大中小 口诀1:按功率计算工作电流:电力加倍,电热加半(如5.5KW电动机的额定工作电流按“电力加倍”算得为 11A) 口诀2:按导线截面算额定载流量: 各种导线的安全载流量通常可以从手册中查找,但利用口诀再配合一些简单的心算便可直接得出。口诀如下:10下五,100上二;25、35四、三界;70、95两倍半;穿管、温度八、九折;裸线加一半;铜 线升级算。 10下五是指10个平方以下的线安全载流量为线径的五倍,如6平方毫米的铝芯线,他的安全载流量为30A 100上二是指100平方以上的线安全载流量为线径的二倍,如150平方的铝芯绝缘线安全载流量 为300A 25、35四三界是指10平方至25平方的铝芯绝缘线载流量为线径的四倍,35平方至70平方内的 线(不含70)为三倍。 70、95两倍半是指70平方与95平方的铝芯绝缘线安全载流量为线径的两倍半。 “穿管、温度,八九折”是指若是穿管敷设(包括槽板等,即线加有保护套层),不明露的,按上面方法计算后再打八折(乘0.8)。若坏境温度超过25度的,按上面线径方法计算后再打九折。对于穿管温度两条件同时时,安全载流量为上面线径算得结果打七折算 裸线加一半是指相同截面的裸铝线是绝缘铝芯线安全载流量的1.5倍。 铜线升级算即将铜导线的截面按铝芯线截面排列顺序提升一级,再按相应的铝芯线条件计算,如:35平方裸铜线,升一级按50平方铝芯线公式算得50*3*1.5=225安,即225安为35平方裸铜线的安全 载流量。 铜芯电力电缆安全载流量 序号型号规格外径(㎜)电流(A)(35℃)备注 1 VV-1KV 3×4+1×2.5 15. 2 25 2 VV-1KV 3×6+1×4 16.8 33 3 VV-1KV 3×10+1×6 18.5 44 4 VV-1KV 3×16+1×10 20.7 60 5 VV-1KV 3×25+1×1 6 22.9 81 6 VV-1KV 3×35+1×16 25.2 102 7 VV-1KV 3×50+1×25 29.7 128 8 VV-1KV 3×70+1×35 32.5 159 9 VV-1KV 3×95+1×50 38.2 195 10 VV-1KV 3×120+1×70 41.0 224 11 VV-1KV 3×150+1×70 45.4 260 12 VV-1KV 3×185+1×95 50.8 298 1 VV-1KV 3×4+1×2.5 15. 2 25 是三根4mm2加上一根2.5mm2的电缆,15.2是外径(㎜),电流是25A

1KV电力电缆的绝缘电阻测量 Microsoft Word 97 - 2003 文档

1KV电力电缆的绝缘电阻测量P307 测试前的准备 1.正确选用仪表仪表(500V或1000V、2500V绝缘电阻表各1只)、0-100度温度计1只、湿度计1只、秒表1块。 2.正确选用工具和材料:测试线3根、短路接地线1组、放电棒1支、验电器1支、屏蔽环2个、笔1支、纸1张,棉布若干、电工个人工具1套。1KV/4X50电缆20米。1KV以下的的电缆选用500-1000V摇表,1KV及以上电缆等选用2500V摇表。 3.安全设施:安全遮栏2套、警示牌:从此进出1块,止步高压危险4块。现场设置好遮栏和警示牌。 测试工作在一名配合人员下进行。在现场周围装设遮栏、悬挂警示牌。试验前,验电并应充分放电。室外施工应在良好的天气下进行,室内应具备照明、通风条件。电缆试验的另一端设置可靠遮栏,设专人看守。确保人身安全。工具: 1.绝缘电阻表:按工作电源分,可分为自动式和手摇式。按工作电压分,可分为500、1000、2500、5000、10000V等几种,单位:兆欧。自动式由电池及晶体管直流电压变换器来做电源,手摇式是用手摇发电机来做电源,又称摇表。

2.选择绝缘电阻表:是根据被试设备的电压等级确定。电压等级在1kV以下选用500V或1000V绝缘电阻表;在1kV及以上者,选用2500V绝缘电阻表。 3.接线:绝缘电阻表有三个接线端子:标有“线路”或“L”的端子称相线,接于被测设备的导体上;标有“地”或“E”的端子接于被测设备的外壳或接地;标有“G”的端子接于测量时需要屏蔽的电极。 4.检查仪表: 水平放置稳固,开路时摇转发电机,使其达到 (120-150r/min),指针指向“∞”;短路时慢摇发电机,指针指向“0”,此时说明绝缘电阻表正常。不能达到“∞”,说明测试引线绝缘不良或绝缘电阻表本身受潮,用干燥清洁软布清除“L”、“E”端间异物或更换测试线。不能指向“0”说明测试线未接好或绝缘电阻表有问题。两端子引线要独立分开。 5.测量流程及方法: 检查工具检查材料(注意检查方法) 测试前熟悉各种测量接线 检查施工环境接地线(可靠接地)围栏标示牌设置(电缆另一端同样设置,并有专人看守)检查另一端外护套、绝缘层、钢铠验电放电(放电时先挂接地端)清洁电缆

常见电缆型号说明及用途

常见电缆型号说明及用途 型号名称用途 铜芯 NA-YJV,NB-YJV,交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力电缆可敷设在对耐火有要求的室内、隧道及管道中。 NA-YJV22, NB-YJV22,交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力电缆适宜对耐火有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。 NA-VV,NB-VV,聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力电缆可敷设在对耐火有要求的室内、隧道及管道中。 NA-VV22,NB-VV22,聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力电缆适宜对耐火有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。 WDNA-YJY,WDNB-YJY,交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套A(B)类无卤低烟耐火电力电缆可敷设在对无卤低烟且耐火有要求的室内、隧道及管道中。 WDNA-YJY23,WDNB-YJY23,交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套A(B)类无卤低烟耐火电力电缆适宜对无卤低烟且耐火有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。 常见型号名称用途 铜芯铝芯 ZA-YJV,ZA-YJLV,ZB-YJV,ZB-YJLV,ZC-YJV,ZC-YJLV,交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套A(B、C)类阻燃电力电缆可敷设在对阻燃有要求的室内、隧道及管道中。 ZA-YJV22,ZA-YJLV22,ZB-YJV22,ZB-YJLV22,ZC-YJV22,ZC-YJLV22,交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套A(B、C)类阻燃电力电缆适宜对阻燃有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。 ZA-VV,ZA-VLV,ZB-VV,ZB-VLV,ZC-VV,ZC-VLV,聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套A(B、C)类阻燃电力电缆可敷设在对阻燃有要求的室内、隧道及管道中。 ZA-VV22,ZA-VLV22,ZB-VV22,ZB-VLV22,ZC-VV22,ZC-VLV22,聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套A(B、C)类阻燃电力电缆适宜对阻燃有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。 WDZA-YJY,WDZA-YJLY,WDZB-YJY,WDZB-YJLY,WDZC-YJY,WDZC-YJLY,交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套A(B、C)类阻燃电力电缆可敷设在对阻燃且无卤低烟有要求的室内、隧道及管道中。 WDZA-YJY23,WDZA-YJLY23,WDZB-YJY23,WDZB-YJLY23 ,WDZC-YJY23,WDZC-YJLY23, 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套A(B、C)类阻燃电力电缆适宜对阻燃且无卤低烟有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。 电缆名称用途 VV、VLV, 铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道及管道中或户外托架敷设,不承受压力和机械外力 VY、VLY ,铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆

电缆载流量计算(根据电流选电缆)

电缆载流量计算(根据电流选电缆) 答:如果同时运行,则总运行功率为87KW,如果是电动机,则总电流应为180A左右,考虑到不会是同时(即同一个时刻)启动,则总负荷空气开关有250A的就够了,不需要用400A的,不过每台电动机都应该有单独的启动与控制电路。这是指总负荷端,如果是总电源控制,则用400A的也可以。3、35KW电机用 16mm2铠装电缆行吗?答:是可以用的,但是,有4平方或者最多6平方的铜芯线就完全够用了,没有必要用这么大规格的。如果空气开关是和电缆的功率范围相配合的话,那这400A空气开关所接出的电缆,因为最大可以控制的电流为400A,在三相平衡负荷中,约为200KW,而基本上,电缆每平方毫米可以通过约5A的安全电流,那么电缆截面积应为80平方毫米;但是由于没有这个规格的,则我们可以“向上靠”,取95平方毫米的铜芯电缆就可以了。导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。1、口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系10下五,100上二, 25、35, 四、三界,、

70、95,两倍半。穿管、温度,八、九折。裸线加一半。铜线升级算。说明口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下: 1、1、 5、2、 5、4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、1 20、1 50、185……(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:1~10 16、25 35、50

聚氯乙烯绝缘护套电力电缆

聚氯乙烯绝缘护套电力电缆 型号名称适用范围 VVVLV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受压力和机械外力作用。 VV22VLV22 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道及直埋土壤中,电缆能承受压力和其他外力作用。 VV32VLV32 聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆敷设在室内、矿井中,水中,电缆能承受相当的拉力。 VV42VLV42 聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆敷设在竖井、水下等垂直场合,能承受相当的轴向拉力。 ZR-VVZR-VLV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受压力和机械外力作用。 ZR-VV22ZR-VLV22 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、隧道及直埋土壤中,电缆能承受压力和其他外力作用。 ZR-VV32ZR-VLV32 聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、矿井中,水中,电缆能承受相当的拉力。 ZR-VV42ZR-VLV42 聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在竖井,水下等垂直场合,能承受上相当的轴向拉力。 聚氯乙烯绝缘护套耐火电力电缆 型号及名称 型号名称 NH-VV 聚氯乙烯绝缘和护套耐火电力电缆 NH-VV22 聚氯乙烯绝缘和护套钢带铠装耐火电力电缆 交联聚乙烯绝缘电力电缆 型号及名称 型号名称 YJV YJLV 铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆 YJV22 YJLV22 铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘,钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 YJV32、42 YJLV32、42 铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘,钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 编辑本段代号及其含义 1.绝缘种类:V代表聚氯乙稀;X代表橡胶;Y代表聚乙烯;YJ代表交联聚乙烯;Z代表纸。 2.导体材料:L代表铝;T(省略)代表铜。

(完整版)常用电力电缆规格型号

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 1、用途:本产品适用于交流50HZ,额定电压0.6/1KV的线路中,供输配电能之用。 2、产品标准:GB12706·2-91额定电压35KV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆、聚氯乙烯绝缘电力电缆 3、使用特性:1)电缆导体的最高额定温度为70℃。2)短路时(最长持续时间不超过5S)电缆导体的最高温度不超过160℃。3)敷设电缆时的环境温度应不低于0℃,最小弯曲半径应不小于电缆外径的10倍。 4、型号、名称和使用范围 6、生产范围

交联聚乙烯绝缘电力电缆 1、产品用途:本产品适用于额定电压(U0/U)为3.6/6至26/35KV电力线路,供输配电能之用。 2、产品标准:GB12706-91额定电压35KV及以下铜芯,铝芯塑料绝缘电力电缆。 3、产品使用特性:(1)电缆在环境温度不低于0℃条件下敷设时,无须预先加温。电缆的敷设落差不受限制。(2)电缆线芯长期允许工作温度不得超过下列规定:外护层是聚氯乙烯套的电缆为90℃;外护层是聚乙烯套的电缆为80℃。(3)线芯短路时(最长持续5S)温度不得超过250℃(4)电缆敷设时的最小弯曲半径规定如下:单芯电缆:20(d+D)±5%;三芯电缆:15(d+D)±5%。式中:D为电缆的实际外径,d为导体的实际外径。 4、产品型号、名称及使用范围 注:一根或二根单芯电缆不允许敷设在铁质管道中。 5、生产范围

聚氯乙烯绝缘电线 1、用途:本产品适用于交流额定电压450/750V及以下的动力装置的固定敷设。 2、产品标准:GB502 3、2-85《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆(电线)固定敷设用电缆(电线)》 3、产品使用特性:1)额定电压U0/U分为450/750V和300/500V。2)电缆的长期允许工作温度:BV-105型……应不超过105℃;其他型号……应不超过70℃。3)电缆的敷设温度应不低于0℃;

直埋电力电缆绝缘电阻降低故障的原因备课讲稿

直埋电力电缆绝缘电阻降低导致电缆线路故障的现象经常发生,也是电缆用户与电缆制造厂发生质量事故纠纷最多的项目。需要从电缆材料、电缆制造和电缆施工的角度,对电缆绝缘电阻下降的原因进行全面的解释,包括电缆材料、电缆制造、使用环境、自然条以及敷设施工等方面。主要有以下几点: 一、电缆绝缘受潮 1、电缆原材料受潮 电缆绝缘和护层所用的原材料,主要是塑料类和橡胶类材料,并由此改性衍生出许多种具有特殊功能的材料。材料制造厂在制造材料时,经过配合剂混合、混炼、造粒、冷却和烘干等过程,以及在材料运输、储存期间,往往会发生程度不等的受潮,使材料含有程度不等的潮气。因此,电缆制造厂在把材料挤包在电缆导体上之前,都要把材料进行烘干处理,挤出机组上都配有材料烘干装置,使挤出的绝缘层和护层内不会发生气泡和砂眼、表面不会起泡等缺陷。这是电缆制造厂的硬性工艺规定,否则电缆成品通不过出厂耐电压试验。 2、电缆制造过程受潮 在绝缘挤包过程中,绝缘层被刮伤,造成绝缘层破洞或脱胶,绝缘线芯在冷却水槽中进水,导致绝缘电阻下降。或者在挤包护层时,发生护层被损伤而进水,使绝缘层受潮,绝缘电阻下降。当制造多芯电缆时,即使绝缘层挤包完好无损,但在绝缘线芯绞合成缆时,以及在挤包护层时也可能发生损坏而进水受潮,于是成品电缆通不过出厂耐电压试验。 3、电缆施工过程受潮 在直埋电缆施工过程中,如果电缆沟开挖、电缆埋设作业、电缆中间接头和终端接头制作不规范等,都很有可能损伤电缆护层和绝缘层。如果土壤潮湿或者电缆沟积水,一定会发生电缆进水。绝缘受潮后,使电缆绝缘表面电阻降低而表面泄漏电流增加,绝缘电阻下降,还会引起导体与绝缘层之间的电场畸变。绝缘内电场分布不均匀,会引发绝缘内部游离放电,甚至引起电缆击穿。售后服务实践证明,有95%以上的直埋电缆绝缘电阻下降事故是由施工不当引起的。

0.6~1kv聚氯乙烯交联聚乙烯绝缘耐火电力电缆.

0.6/1kv聚氯乙烯交联聚乙烯绝缘耐火电力电缆 发布:2008-8-1 23:35:47 点击: ( 409 ) PVC(XLPE)InsulatedFire-Resistant Power Cable 产品标准 本产品按GB12706《额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆》和GB12666《电线电缆燃烧实验方法》标准生产,同时还可根据用户需要按国际电工委员会推荐的IEC标准、英国BS标准、德国DIN标准、美国ICEA标准及日本JIS标准生产。 The product is manufactured according to the standard of GB12706 and GB12666 or IEC,BS,DIN,ICEA,and JIS upon request. 适用范围 本产品适用于工频额定电压0.6/1kV及以下配电线路或工业装置中有耐火要求的固定敷设场所使用。 The product is suitable for use in power distribution lines or fixed installations with rated power-frequency voltage up to and including 0.6/1kV. 使用特性 ·工频额定电压U0/U:0.6/1kV。 Rated power-frequency voltage U0/U:0.6/1kV. ·电缆导体的最高允许长期工作温度(PVC/XLPE):70℃/90℃. Max.permissible continuous operating temperature of conductor (PVC/XLPE): 70℃/90℃ ·短路时(最长持续时间不超过5s)电缆导体最高允许温度 PVC:导体截面≤300mm2-160℃ 导体截面>300mm2-140℃ XLPE:250℃ Max.short-circuit temperature of the conductor shall not exceed(5s maxiumduration): PVC:cross-section of conductor≤300mm2-160℃ cross-section of conductor>300mm2-140℃

1KV聚氯乙烯绝缘电力电缆的详细资料:

本产品适用于交流额定电压0.6/1kV的线路中,供输、配电能用。一、生产执行标准 GB12706.2等同采用国际电工委员会IEC60502。 二、使用特点 1.电缆导体长期允许工作温度不超过70℃; 2.短路时(最长持续时间不超过5秒),电缆导体的最高温度不超过160℃; 3.敷设电缆时的环境温度应不低于0℃。 三、电缆的型号、名称及适用场合 注:本公司另可根据用户需要提供普通阻燃型、低烟低卤阻燃型、低烟无卤阻燃聚烯烃型等类型的产品。 1、普通阻燃型:在原型号前加“ZR”,如ZR-VV 2、低烟低卤阻燃型:

a 、在原型号前加“DDZ”,如DDZ-VV b 、在原型号前加“ZR”,并将型号中字母“V”改写为“VD”如ZR-VDVD 3、低烟无卤阻燃聚烯烃型:在原型号前加“ZR”并将型号中字母“V”改写为“E”,如ZR-EE 四、型号、芯数、标称截面 注:(1)用户也可向本公司订购5芯制电力电缆,如:3+2型、4+1型。 (2)中性线可以采用双色线。 五、交货长度 电缆交货长度按双方协议规定,长度计量误差不超过±0.5% 金属屏蔽电力电缆 规格型 号: 产品报 价: 产品特 点: 适用于额定电压0.6/1kV 及以下的电力线路中作输送电能用。本产品具有较强的抗电磁干 扰、抗雷击及均匀电场,改善供电品质的特性, 特别适用具有精密电子装置的场所,如计算机中心、航空航天监控中心、智能大厦等。

一、产品用途 适用于额定电压0.6/1kV及以下的电力线路中作输送电能用。本产品具有较强的抗电磁干扰、抗雷击及均匀电场,改善供电品质的特性,特别适用具有精密电子装置的场所,如计算机中心、航空航天监控中心、智能大厦等。 二、执行标准 本产品按Q/HX-15设计制造 烯绝缘电力电缆有所不同,在型号上以“-P”后缀加以区分,如:VV-P、YJV-P、YJLV22-P 等等。

电线电缆绝缘电阻试验----GB

电线电缆绝缘电阻试验GB/T 3048.6-94 1.本标准适用于测量电线电缆绝缘电阻,其测量范围为104~1016Ω,测量电压为100,250,500,1000V。(产品标准应规定测试电压,如不规定,产品标准规定的耐压试验的电压值低于500V的产品测试电压执行耐压试验的电压值,产品标准规定的耐压试验的电压值不低于500V的产品一般选取500V。) 除电线电缆产品标准中另有规定者外,抽样试验时,测量应在环境温度为15~25℃和空气湿度不大于80%的室内或水中进行。 2.试样准备 1.除产品标准中另有规定者外,试样有效长度应不小于10m,试样两端绝缘外的覆盖物应小心地剥除,注意不得损伤绝缘表面。 2.试样应在试验环境中放置足够的时间,使试样温度与试验温度平衡,并保持稳定。 3.浸入水中试验时,试样两个端头露出水面的长度应不下于250 mm,绝缘部分露出的长度应不下于150 mm。 4.在空气中试验时,试样端部绝缘部分露出护套的长度应不下于100 mm。露出的绝缘表面应保持干燥和洁净。 3.试验步骤 1.金属护套电缆、屏蔽型电缆或铠装电缆试样,单芯者,应测量导体对金属套或屏蔽层或铠装层之间的绝缘电阻;多芯者,应分别就每个导体对其余线芯与金属或屏蔽 层或铠装层连接进行测量。 非金属护套电缆,非屏蔽电缆或无铠装的电缆试样,应浸入水中,单芯者测量导体对水之间的绝缘电阻;多芯者应分别就每个导体对其余线芯与水连接进行测量。也可将试样紧密地绕在金属棒上,单芯电缆测量导体对试棒之间的绝缘电阻;多芯电缆测量每个导体对其余线芯与试棒连接的绝缘电阻。试棒外径按产品标准规定。 2.测量时充电时间应充分,以达到测量基本稳定。除在产品标准中另有规定者外,充电时间为1min。 3.重复试验时,在加电压前,使试样短路放电,放电时间应不小于试样充电时间的4倍。 4.试验结果及计算 每公里长度的绝缘电阻按下式计算: R L=R X L (1) 式中:R L=每公里长度绝缘电阻,MΩ.km L=试样有效测量长度, km R X=试样绝缘电阻,MΩ。 20℃时每公里长度的绝缘电阻,按下式计算: R20=KR L (2) 式中:R20-20℃时每公里长度绝缘电阻,MΩ.km K=绝缘电阻温度校正系数,由专门的文件规定。 (注:温度大于20℃时,测量的绝缘电阻值小于R20,温度小于20℃时,测量的绝缘电阻值大于R20) 5.电缆绝缘电阻测试仪器的使用 (1)在对电缆进行绝缘测试时,经常会用到兆欧表,但有的人可能不了解其机理,往往接错线或使用不正确造成误差很大,有时甚至会引起人身或设备事故。兆欧表在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身事故或设

电缆载流量计算方法

电缆载流量:电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量, 在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量。 估算口诀 二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明 (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。"穿管根数二三四,八七六折满载流。意思是在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量分别是电工口决计算载流量(单根敷设)的80%、70%、60%。 根据电流选择电缆)导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。 1. 口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五,100上二,25、35,四、三界,. 70、95,两倍半。穿管、温度,八、九折。裸线加一半。铜线升级算。说明口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185…… 口诀第一部分 (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:1~10 16、25 35、50 70、95 120以上〉〉〉〉〉五倍四倍三倍二倍半二倍现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25 与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95 则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10 以下及100以上之外,中间的导

电力电缆测量绝缘电阻规定

电力电缆测量绝缘电阻规定 1、测量10kV电力电缆,选用何种兆欧表?使用前应作哪些检查? 测量10KV电力电缆接线 选择2500V兆欧表一只(带有测试线),将兆欧表水平放置,未接线前先做仪表外观检查及开路、短路试验,确认兆欧表完好。(兆欧表的检查方法见前题)摇测的接线方法应正确(接线前应先放电)。 摇测项目是相间及对地的绝缘电阻值,即U—V、W、地; V—U、W、地; W—U、V、地。共三次。 2、对10kV电力电缆的绝缘电阻有何要求? 答:判断合格的标准规定如下: (1)长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ。 (2)三相之间,绝缘电阻值比较一致;若不一致,则不平衡系数不得大于2.5。 (3)本次测定值与上次测定的数值,换算到同一温度下。其值不得下降30%以上。1KV及以下电力电缆的绝缘电阻值,在电缆温度为20摄氏度时,不应低于1MΩ。 3、试述对一条运行中的10kV电力电缆测量的全过程(按操作顺序回答、包括判断该电缆是否可继续运行。安全措施应足够)。

答:摇测方法及步骤如下: 首先执行有关的安全措施: 组织准备: 1)要求签发工作票; 2)填写操作票并经模拟板试操作准确无误; 3)确定工作负责人和监护人; 4)如须减轻负荷,应提前通知受影响的用户。 物质准备: 1)准备安全用具(绝缘杆、绝缘手套、临时接地线、绝缘靴、标示牌); 2) 2500V兆欧表一只(带有测试线)(经检查良好); 3)其他用具及材料(电工工具等); 材料准备: 按操作票步骤,将变压器推出运行,达到“检修状态”:1)停电 2)验电 3)挂临时接地线 4)悬挂标示牌 过程: (1)被遥测电缆必须停电、验电后,再进行逐相放电,放电时间不得小于1min,电缆较长电容量较大的不少于2min; (2)拆除被测电缆两端连接的设备或开关,的用于燥、清洁的软布,擦净电缆头线芯附近的污垢; (3)按要求进行接线,应正确无误。如摇测相对地绝缘,将被测相加屏蔽接于兆欧表的“G”端子上;将非被测相的两线芯连接再与电缆金属外皮相连接后共同接地,同时将共同接地的导线接在兆欧表“E”端子上;将一根测试接线在兆欧表的“L”端子上,该测试线(“L”线)另一端此时不接线芯,一人用手握住“L”测试线的绝缘部分(带绝缘手套或用绝缘杆),另一人转动兆欧表摇把达120r/min,将“L”线与线芯接触,待1分钟后(读数稳定后),记录其绝缘电阻值,将“L”线撤离线芯,停止转动摇把,然后进行放电; (4)摇侧中仪表应水平放置,摇测中不得减速或停摇; (5)遥测工作应至少两人进行,须带绝缘手套。遥测前、后必须进行充分放电; (6)被测电缆的另一端应做好相应的安全技术措施,如派人看守或装设临时遮拦等。 摇测中的安全注意事项:

电缆电流载流量的计算

根据电流选择电线型号 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9 =22.5(A)。 从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数 之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm” 导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区, 导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算 对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。 例如对裸铝线载流量的计算: 截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。 对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。 例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安. 对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋 地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。 三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线 所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。

各种电缆型号大全

各种电缆型号大全 2009-12-28 10:22 电线电缆型号含义 绝缘层 导体 护套 外护层————— 额定电压(千伏) 线芯数×线芯截面(毫米2)+中性线芯(用“1”表示)×中性线芯截面(毫米2) 型号组成简单名称代号型号组成简单名称代号 绝缘层: 纸绝缘(Z) /橡皮绝缘(X) /聚氯乙烯绝缘(V) /聚乙烯绝缘(Y) /交联聚乙烯绝缘(J) 特征: 不滴流(D) 充油(CY) 滤尘器用(C) 导体: 铜/铝/ 不表示 L 外护层防腐: 一级(1)/二级(2) 护套: 铅包(Q)/铝包(L)/聚氯乙烯护套(V)/非燃性橡套(HF)/ 麻包(1)/铠装麻包(2)/ 钢带铠装麻包(3) 细钢丝铠装麻包(5)

相应裸外护层(0) 相应铠装外护层(9) 聚氯乙烯护套(02) 聚乙烯护套(03) 特征: 统包型/分相铅包、分相护套 干绝缘(F)/ 不表示(P) 油浸纸绝缘电力电缆 油浸纸绝缘电力电缆类产品,以绝缘纸的字母“Z”代号列为首位,其余各项型号编制及字母含义如下: 类别、用途导体绝缘护套特征外护层 Z-纸绝缘电缆T-铜 L-铝Z-油浸纸Q-铅套 L-铝套CY-充油 F-分相 D-不滴流 C-滤尘用02,03,20,21,22, 23,30,31,32,33, 40,41,42,43, 441,241等

注:a.数字涵义详见以下附表。b.铜芯代表字母T一般省略不写。 例如: Z Q D 02 纸绝缘电缆 铅护套 不滴流 聚氯乙烯外护套 铜芯不滴流油浸纸绝缘铅套聚氯乙烯套电力电缆 Z L L 32 纸绝缘电缆 铝线芯 铝护套 细圆钢丝铠装聚氯乙烯外套 铝芯粘性油浸纸绝缘铝套裸细钢铠装电力电缆 电缆外护层的型号按铠装层和外被层的结构顺序用阿拉伯数字表示。每一数字表示所采用的主要材料和意义见下表。 标记铠装层标记外被层 0 无0 无 1 - 1 纤维层 2 双钢带(24-钢带、粗圆钢丝)2 聚氯乙烯套 3 细圆钢丝3 聚乙烯套

浅谈电线电缆绝缘电阻的测试

浅谈电线电缆绝缘电阻的测试绝缘电阻是反映电线电缆产品绝缘特征的主要指标,它反映了线缆产品承受电击穿或热击穿能力的大小,与绝缘的介质损耗以及绝缘材料在工作状态下的逐步劣化等均存在着极为密切的关系。产品的绝缘电阻主要取决于所选用的绝缘材料,但工艺水平对绝缘电阻的影响很大,因此测定绝缘电阻是监督材料质量和工艺水平的一种方法。测定绝缘电阻可以发现工艺的缺陷,同时也是研究绝缘材料的品质和特性,研究绝缘结构以及产品在各种运行条件下的使用性能等各方面的重要手段,对于已投入运行的产品,绝缘电阻是判断产品品质变化的重要依据之一。绝缘电阻测量准确与否直接影响产品品质的判定,因此要注意绝缘电阻的测量问题。 一、试验现象 影响电线电缆绝缘电阻测量的因素有仪器准确度、环境条件和人员素质等几个方面,下面以GB5023.3-2008中一般用途单芯硬导体无护套电缆(型号227IEC01(BV))为例,谈谈绝缘电阻测量中应注意的几个问题。按GB5023.3之规定:试验应在5m长的绝缘线芯上进行,水温为(70±2)℃,仲裁试验时为(70±1)℃,侵水时间不小于2h,绝缘电阻应在施加电压1分钟后测量。如何理解标准中的这些要求,它们对测量结果有何影响下面举例说明。

本试验共进行了四次: 第1次:5m长、70℃绝缘电阻、1分钟读数测量值为:6.80×106Ω 第2次:5m长、70℃绝缘电阻、1.5分钟读数测量值为:7.01×106Ω 第3次:5m长、70℃绝缘电阻、1分钟读数测量值为:109.6×106Ω 第4次:5m长、70℃绝缘电阻、1分钟读数测量值为: 3.40×106Ω 二、原因分析 同样一组电线的绝缘电阻在不同温度、不同长度、不同读数时间为什么会有如此大的差别现分析如下: 绝缘电阻是指绝缘上所加的直流电压U与泄漏电流I是之间的比值 R=U/I 当绝缘层加上直流电压时,沿绝缘表面和绝缘内部均有微弱电流通过,对应于这两种电流的电阻分别称为表面绝缘电阻和体积绝缘电阻,一般不加特别说明的绝缘电阻均指体积绝缘电阻,只有极少数的产品有表面绝缘电阻的要求(如

0.6-1kV交联聚氯乙烯电力电缆技术要求规范书

实用标准 0.6/1kV及以下(交联)聚氯乙烯绝 缘电缆技术规书 XXX公司 年月

1总则 1.1本技术规书适用于0.6/1kV及以下(交联)聚氯乙烯绝缘电缆,它提出了该电缆的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2需方在本规书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规的条文,供方应提供一套满足本规书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3如果供方没有以书面形式对本规书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书附表一“技术差异表”中加以详细描述。 1.4本技术规书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。下列标准所包含的条文,通过在本技术规中引用而构成为本技术规的条文。本技术规出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,供需双方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。有矛盾时,按现行的技术要求较高的标准执行。 GB/T 12706.1-2008额定电压lkV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及其附件 GB/T 12527-2008额定电压1kV及以下架空绝缘电缆

GB/T 2951.11-2008电缆绝缘和护套材料通用试验方法第11部分:通用试验方法厚度和外形尺寸测量—机械性能试验GB/T 2951.12-2008 电缆绝缘和护套材料通用试验方法第12部分:通用试验方法热老化试验方法 GB/T 2951.13-2008 电缆绝缘和护套材料通用试验方法第13部分:通用试验方法密度测定方法—吸水试验—收缩试验GB/T 2951.14-2008 电缆绝缘和护套材料通用试验方法第14部分:通用试验方法低温试验 GB/T 2951.21-2008 电缆绝缘和护套材料通用试验方法第21部分:弹性体混合料专用试验方法耐臭氧测量—热延伸试验—浸矿物油试验 GB/T 2951.31-2008 电缆绝缘和护套材料通用试验方法第31部分:聚氯乙烯混合料专用试验方法高温压力试验—抗开裂试验 GB/T 2951.32-2008 电缆绝缘和护套 GB/T 2951-2008 电缆外护层 GB/T 6995-208 电线电缆识别标志方法 JB/T 8137-1999 电线电缆交货盘 GB 50217-2007 电力工程电缆设计规 GB/T 3956-2008 电缆的导体 GB/T 12666-2008 单根电线电缆燃烧试验方法

(完整版)电力电缆绝缘电阻测试作业指导书

电力电缆绝缘电阻测试作业指导书 试验目的: 绝缘电阻的测量是检查电缆绝缘最简单的方法。通过测量可以检查出电缆绝缘受潮老化缺陷,还可以判别出电缆在耐压试验时所暴露出的绝缘缺陷。同时,绝缘电阻合格是开展电力电缆现场交接交流耐压试验以及线路参数测试的一个先决条件。当电缆主绝缘中存在部分受潮、全部受潮或留有击穿痕迹时,绝缘电阻的变化取决于这些缺陷是否贯穿于两级之间。如缺陷贯穿两级之间,绝缘电阻会有灵敏的反映。如只发生局部缺陷,电极间仍保持着部分良好绝缘,绝缘电阻将很少降低,甚至不发生变化。因此,绝缘电阻只能有效地检测出整体受潮和贯穿性的缺陷。 试验仪器: 0.6/1kV电缆用1000V兆欧表 0.6/1kV以上电缆用2500V兆欧表;6/6kV及以上电缆也可用5000V兆欧表,外护套、内衬层的测量用500V兆欧表。 试验接线: 电缆主绝缘电阻测量接线图如下图1-1所示:

图1-1 电缆主绝缘电阻测量接线图 电缆外护套绝缘电阻测量接线图如下图1-2所示: 图1-2 电缆外护套绝缘电阻测量接线图 试验步骤: (1)试验前兆欧表的检查: 试验前对兆欧表本身进行检查,将兆欧表水平放稳。 1)手摇式兆欧表在低速旋转时或者电动兆欧表接通后,用导线瞬时短接L和E端子,其指示应为零。 2)开路时,接通电源或兆欧表达到额定转速时,其指示应指正无穷。 3)断开电源,将兆欧表的接地端与被试品的地线连接。 4)兆欧表的高压端接上屏蔽连接线,连接线的另一端

悬空,再次接通电源或驱动兆欧表,兆欧表的指示应无明显差异。 (2)电缆主绝缘绝缘电阻测量接线: 1)接地线接至兆欧表的“E”端。 2)外护套外表面半导体(石墨)层接地,没有的可利用土壤或注水等措施接地。 3)金属外套、屏蔽层、铠装引出线端接地。 4)缆芯引线端子应接兆欧表的“L”端,接完后将放电棒取下。 5)检查接线正确,工作人员与施加电压部位保持足够的安全距离,操作人员得到工作负责人许可后,开始测量。 6)打开电源开关,根据被试品电压等级选择表记电压量程,开始测量。 7)测试数据稳定,停止测量,读取并记录60S时测得的绝缘电阻。 8)放电完毕,首先断开仪器总电源。 9)用放电棒将高压端充分放电后,拆除高压测试线。 10)拆除仪器端高压线,最后拆除仪器接地线,结束试验。 (3)电缆外护套绝缘电阻测量接线: 1)接地线接至兆欧表的“E”端。 2)外护套外表面半导体(石墨)层接地,没有的可利

电缆载流量计算(根据电流选电缆)

电缆载流量计算——根据电流选电缆 应该用多大的电缆? 1.35KW、22kw、11kw、3kw应选用多大的电缆?(铠装的) 答:用负荷电缆就可以了,没有必要用铠装的电力电缆;35KW的可以用25平方的、22KW 的可以用16平方的、11KW可以用6平方的、每台3KW的可以用2.5或4平方的,(均指电动机连接线) 2.一个35KW、一个22kw、一个11kw、三个3kw的电机应选用多大的总空开?400A的可以吗?(分同时运行和不同时运行两种情况) 答:如果同时运行,则总运行功率为87KW,如果是电动机,则总电流应为180A左右,考虑到不会是同时(即同一个时刻)启动,则总负荷空气开关有250A的就够了,不需要用400A的,不过每台电动机都应该有单独的启动与控制电路。这是指总负荷端,如果是总电源控制,则用400A的也可以。 3.35KW电机用16mm2铠装电缆行吗? 答:是可以用的,但是,有4平方或者最多6平方的铜芯线就完全够用了,没有必要用这么大规格的。 如果空气开关是和电缆的功率范围相配合的话,那这400A空气开关所接出的电缆,因为最大可以控制的电流为400A,在三相平衡负荷中,约为200KW,而基本上,电缆每平方毫米可以通过约5A的安全电流,那么电缆截面积应为80平方毫米;但是由于没有这个规格的,则我们可以“向上靠”,取95平方毫米的铜芯电缆就可以了。 导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。 1. 口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五,100上二, 25、35,四、三界,. 70、95,两倍半。 穿管、温度,八、九折。 裸线加一半。 铜线升级算。 说明口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下: 1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、185…… (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:1~10 16、25 35、50 70、95 120以上 ﹀﹀﹀﹀﹀ 五倍四倍三倍二倍半二倍 现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的

相关文档
相关文档 最新文档