卤代烷(halon,译名为哈龙)灭火剂的危害

早期哈龙灭火剂由于在灭火方面具有灭火浓度低、灭火效率高、不导电等优异性能,从而在世界各地获得广泛应用。我国在80年代初期至90年代中期达到应用高峰,被广泛应用于计算机房、通讯机房、高低压配电室、档案馆等重要场所。

1973年美国加利福利亚大学的Rowland教授和Molina博士发表了《环境中的CFCs》论文,该论文指出卤代烷化合物(CFCs)严重破坏了位于地球上空25-40公里处大气层中的臭氧层,它是造成臭氧层空洞形成的重要原因。大气同温层的臭氧是地球对太阳有伤害性紫外线辐射层的保护,大量减少臭氧,人体免疫性将受到损害,会增加皮肤癌症和白内障发病率,并造成地球生态系统的改变。

自此,全球发起了取消ODS(臭氧层消耗物)的使用、保护臭氧层的运动。联合国环境计划署( IJNEP)于1987年制定了《关于破坏臭氧层物质的蒙特利尔协定书》,后经多次修改,最后明确规定:发达国家淘汰CFCs和哈龙灭火剂的时间为2000年1月1日,发展中国家淘汰CFCs和哈龙灭火剂的时间为2010年1月1日。我国政府承诺:至2005年起停止使用哈龙1211灭火剂,自2010年起停止生产1301灭火剂。

哈龙灭火剂及其替代产品的技术性能比较

(1)卤代烷灭火剂

卤代烷灭火剂问世于20世纪初,开始用于飞机及船舶的消防系统。70年代初,美国防火协会(NFPA)先后制定并通过了1301灭火系统和1211灭火系统的正式标准,从而促使1211和1301在世界范围内的迅速推广。我国卤代烷的引进和研究始于1964年,但系统的应用研究和相关规范标准的制定到80年代才开始。

卤代烷灭火剂是以卤素原子取代一些低级烷烃类化合物中的部分或全部氢原子后所生成的具有一定灭火能力的化合物的总称,又称Halon(哈龙)灭火剂。它作为一种清洁灭火剂曾得到大力推广,广泛应用于各种电力电子设备房,70年代发现卤代烷为破坏大气臭氧层的元凶之一。1991年通过了《蒙特利尔议定书(修正案)》,各发达国家已全面停止使用卤代烷,我国也将于2005和2010年分别对1211和1301灭火剂全面禁用。

(2)二氧化碳(CO2)

二氧化碳(CO2)是地球大气成分之一,用作灭火剂始于19世纪,至今已有100多年的历史,在我国也制定有《二氧化碳灭火系统设计规范》,它在常温常压下是一种无色、无味、不导电、化学上呈中性、无腐蚀的气体,在我国有关建筑设计防火规范中规定可用于档案室、电力电子设备房等大量部位。其灭火机理主要是稀释氧气,起窒息作用,亦有一定的冷却效果。但近年来对其应用于有人电子设备房也受到质疑,主要原因是它对人体的致死浓度为20%,而最低灭火浓度却为34%(电子机房设计浓度≥40%)。尽管采取延时l0s~60s(不应超过30s)来疏散防护区人员等措施,但仍可能有意外发生,国内也有致死致残的事例。另外,其喷射时有较强烈的冷冻效应,房内物品结霜,空气冷凝出现浓雾,实际上

是CO2酸雾。此过程非常短暂,对电子设备无大碍,但对磁一记录设备是有影响的。再一个争议是因为CO2属三原子分子结构,造成地球“温室效应”。

(3)FM200

FM200又称为七氟丙烷或HFC-227ea,为美国大湖公司产品。常温下气态,无色、无臭、不导电、无腐蚀,无环保限制,大气存留期较短。其灭火机理与卤代烷相同,为中断燃烧链,灭火速度极快,这对抢救保护精密电子设备及贵重物品是有利的。FM200在电子设备房的设计浓度为8%,低于其标准浓度9%,对人体安全。喷射时有薄雾和一定冷冻作用,但并不严重影响能见度和人员逃生。人们常谈及其药剂在火场高温下的分解物毒性,其实和卤代烷一样,分解物虽有一定毒性,但要比室内材料燃烧分解物的毒性小得多。药剂贮存压力一般为2. 5MPa 或4. 2MPa,喷射延时一般为10s~30s,以便疏散防护人员。FM200除设计浓度稍高外,其性能特点均近似于卤代烷1301,在有人场所比1301更具安全性。其最大的缺点是药剂价格高,为1301药剂的2. 5倍。目前国内已有多个设备生产厂家,我国的《七氟丙烷(HFC-227ea )洁净气体灭火系统设计规范》 (报批稿)已出台,这标志着FM200作为卤代烷的过渡性替代物在我国将得到广泛应用。

(4) INERGEN(烟烙尽)

INERGEN(烟烙尽)又称IG-541,为美国安素(ANSUL)公司产品,它是氮气、氢

气和二氧化碳以52:40:8的体积比例混合而成的一种灭火剂。它的3个组成成分均为不活泼气体,为大气基本成分。无色、无味、不导电、无腐蚀,无环保限制,在灭火过程中无任何分解物。其灭火机理为稀释氧气,窒息灭火。其中的二氧化碳主要起刺激人体呼吸作用,使人体能够在低于12%的氧气浓度时仍能通过加大呼吸深度和加快呼吸频率而获得足够氧气,而在此氧气浓度下燃烧将无法继续。喷放时环境温度变化小,且不影响能见度,只要较好地控制设计浓度,应该说是一种较完美的灭火剂,但在喷射前还是应有足够延时以使人员撤离。其缺点是喷放时噪声大,贮存瓶组多,贮存压力在常温下(21℃)为15MPa,喷射时喷口的最低压力为2. 24MPa。高压增加了危险性,也相对容易泄露,对管道管件材料以及安装、维护水平要求也较高。我国暂无INERGEN相关规范,国内已有设备生产厂家,设计施工可参照美国的NFPA2001等标准。

(5)气溶胶

气溶胶实际上是一种烟雾型灭火剂,其微粒是通过由氧化剂、还原剂及粘合

物结合成的固体材料的燃烧而产生。具有高分散度、高浓度特点,大部分微粒直

径小于1μm。其主要成分碱金属盐(钾盐为主)起主要灭火作用。此种灭火剂在

国外也曾经研究并应用于无人库房及机械仓库等部位,但未能推广。气溶胶具有

灭火效率高及价格低廉等优点,其主要缺点如下:(1)发热:气溶胶在燃烧反应时

产生大量热量,导致环境温度升高,并可能对喷口前Im内的人员或物体造成伤

害。气溶胶不透明,能见度极低,直接影响人员逃生。(2)腐蚀及导电性:气溶胶

在空气中形成高浓度胶体,含有水分及金属盐成分,势必降低空气电阻率。微粒

具有较强的吸附能力,很容易粘附在电路板及电子芯片上,虽然在短时内觉察不

到影响,但金属盐的导电性及强腐蚀性足以大大缩短设备寿命。(3)毒性:虽然没有发现气溶胶的重大毒性,但仍有对人体的危害。实际上,气溶胶本身就不属于清洁灭火剂,国内及国外均无相关的国家标准,也不符合电子设备房的基本环境条件,应用于这些部位是不适当的。电子设备房在选择灭火剂时,应考虑清洁、环保、灭火迅速、技术成熟以及对人体安全、投资适度等因素,FM200和1NERGEN 都是不错的卤代烷替代物,这两种系统造价均较高,

(6) SDE

SDE是一种新型的绿色环保型灭火剂,主要原料为天然碳素材料、气体催化剂、气体速率稳定剂、氧化反应降温剂等。外观呈淡棕色粉末或颗粒及固态型体。生成气体产物为35%C02, 25%N2, 39%气态水,1%金属氧化物。适合扑灭A, B, C 类及电气电缆火灾。其灭火机理是以物理、化学、水雾降温三种灭火方式同时进行的全淹没灭火形式。SDE有如下优点:(1)安全性高,平时贮存运输状态为常温常压,SDE自动管网灭火系统工作压力1. 6Mpa以下,无管网灭火装置压力在0. 3Mpa以下。<2)以固态贮存,储存装置占地小,节省建设投资。 (3)灭火速率快及价格低廉,SDE综合造价比高压C02低30%左右。其缺点是喷放后产生的气体混合物为气雾状颗粒,虽然不导电,但透明度不好,影响人员逃生

餐饮行业替代品及互补产品分析(报告精选)

北京先略投资咨询有限公司

餐饮行业替代品及互补产品分析 (最新版报告请登陆我司官方网站联系) 公司网址: https://www.wendangku.net/doc/f46787039.html, 1

目录 餐饮行业替代品及互补产品分析 (3) 第一节餐饮行业替代品分析 (3) 一、替代品种类 (3) 二、主要替代品对餐饮行业的影响 (3) 三、替代品发展趋势分析 (3) (2)产品精细化趋势明显 (4) 第二节餐饮行业互补产品分析 (5) 一、行业互补产品种类 (5) 二、主要互补产品对餐饮行业的影响 (5) 三、互补产品发展趋势分析 (5) 2

餐饮行业替代品及互补产品分析 第一节餐饮行业替代品分析 一、替代品种类 市场主要替代品:面包店、熟食店、家庭餐、罐头、各种零食等。 二、主要替代品对餐饮行业的影响 主要替代品特点:方便、快捷、费用低 小餐饮企业主要以方便、快捷、价格低廉而受到人们的喜爱,而卫生、安全,是保证小餐饮企业健康发展的重要因素,否则将会被其他替代品所取代 三、替代品发展趋势分析 1、面包店的发展趋势 中国的面包行业经过多年的发展已经逐渐步入正轨,国外知名的面包生产厂商在中国市场不断投入资金和技术,如今,品牌、营销和管理三个要素实现差异化和专业化的企业能够在众多的竞争对手中脱颖而出,提高市场份额和竞争能力。未来几年,国内面包行业将会呈现如下趋势: (1)产品差异化更加明显。随着产品品质的不断提高,消费者对面包选择将更加注重安全、营养和时尚,面包制造企业也将针对不同消费能力、不同年龄、不同体质的消费者推出特色明显、不同类别的产品。在原料方面,通过选用不同营养成分的谷物、豆类、蛋奶等原料,配合产品定位,补充各种年龄、体质消费者之所需。例如针对学生群体设计蛋白质含量较高、富含热量的食品,针对体质虚弱的老年人设计便于吸收的食品;在口味方面,除了消费者熟悉的原味、甜味和咸味面包外,企业将参考不同国家和地域风格,推出更多带有各地特色创新口味的食品。在包装上,面包生产企业将根据节日宣传需要设计更加精致、富有特色的包装。随着产品与消费者心理距离的不断拉近,未来能够迎合消费者不同偏好的产品将成为市场的主流。 (2)营销网络和渠道建设将成为竞争的主要因素。未来面包制造企业之间的竞争很大程度上取决于营销网络和渠道的建设能力,拥有丰富的营销网络和高 3

氟利昂替代品研究现状模板

氟利昂替代品研究现状 目录 引言 (1) 1.氟利昂破坏臭氧层的原理及危害 (1) 1.1氟利昂破坏臭氧层理 (1) 1.2氟利昂的主要危害 (2) 2.削减和禁用氟利昂的进程 (3) 3.正确认识无氟的氟利昂替代品 (4) 4.各种替代方案 (5) 4.1氟利昂当前最合适的替代品 (5) 4.2以美国、日本为代表的替代方案 (7) 4.3以德国、英国、荷兰为代表的替代方案 (8) 4.4其它替代方案 (8) 5.各方案特性比较及替代效果 (8) 6.结语 (9) 参考文献 (10) 摘要氟利昂是地球变暖的罪魁祸首, 它的温室效应效果是二氧化碳的数千倍。在被发现会破坏臭氧层前, 氟利昂在世界上用于冷却目的, 被广泛应用于汽车及室内冷藏、空调、冰箱、电器的冷却等方面。为了保护地球上的生物, 防止臭氧层再受到破坏, 需努力寻找解决方案。开发氟利昂替代品是一个有效的途径。经过调查研

究氟利昂的危害、替代方案、替代成果等,阐述了氟利昂替代品的研究现状及各种替代品的性能比较,指出了氟利昂替代品的发展趋势。 关键词氟里昂,替代品,研究现状 引言 当前,比较常见的氟利昂有F11(三氯氟甲烷,CFC11,分子CCl3F)、F12(二氯氟甲烷,HCFC22,分子式CCl2F2)、F1l3(CFC113,C2Cl3F3)等,分别用作发泡剂、制冷剂和洗净剂。作为含氟烃类化合物,氟利昂具有挥发性高、比重大、表面张力小、亲油性适度、沸点低、不燃、热稳定性与化学稳定性高等特性。当其中含有氯原子时,亲油性将变得更佳。 由于具有这些特殊性质,加上价格低廉,氟利昂不但广泛用于运输制冷装置、空调装置、热泵系统,而且在化学工业中用于生产灭火材料、烟雾剂、泡沫塑料等。可是氟利昂严重破坏了臭氧层, 影响人类生活和生物生长。 然而破坏臭氧层的物质在工农业生产中占有相当重要的地位, 限用和禁用上述物质就必须研究开发相应的替代物。因此寻找氟里昂的替代物是研究的重点。 1.氟利昂破坏臭氧层的原理及危害 1.1氟利昂破坏臭氧层的原理 当前,世界氟利昂年产量已达160万t。大量使用氟利昂会使大气层中的臭氧层遭到破坏,使臭氧减少。臭氧层对保证地球上生

关于进一步加强哈龙替代品及其替代技术管理的通知

关于进一步加强哈龙替代品及其替代技术管理的通 知 2003-01-20 关于进一步加强哈龙替代品及其替代技术管理的通知 公消[2001]217号 各省、自治区、直辖市公安厅、局消防局: 按照《中国消耗臭氧层物质逐步淘汰国家方案》,我国将于2005年停止生产哈龙1211灭火剂,2010年停止生产哈龙1301灭火剂。近年来,随着《中国消防行业哈龙整体淘汰计划》的实施,哈龙生产和消费量大幅度削减,哈龙替代品和替代技术迅速发展。1996年公安部消防局下发的《关于印发"哈龙替代品推广应用的规定"的通知》(公消[1996]169号)等文件,在指导和规范哈龙替代品的使用中发挥了积极的作用。但是,从近几年的执行情况看仍存在一些问题,有的还相当严重。主要表现在:一是用户对已有的替代品和替代技术还只能做到部分替代的事实缺乏认识,盲目采用哈龙替代品和替代技术,忽视传统灭火技术的采用;二是有的商家对哈龙替代品和替代技术夸大宣传,任意扩大使用范围;三是对一些必要场所仍然可以使用哈龙产品进行保护认识不足,在一定程度上降低了必要场所的消防保护能力。针对目前世界上尚没有能够完全替代哈龙的替代品和替代技术的实际情况,哈龙替代工作必须坚持必要场所与非必要场所区别对待,传统灭火技术和哈龙替代技术并举,将发展中的替代技术规范在安全范围内使用的综合替代原则,在确保我国哈龙淘汰工作顺利完成的前提下,做到不因哈龙的淘汰而降低消防保护能力。为此,现将有关事项进一步明确如下: 一、基本原则 (一)气体灭火药剂。根据《中国消耗臭氧层物质逐步淘汰国家方案》对受控物质的要求,禁止使用含氢氯氟烃(HCFC,目前我国出现的主要是NAF S-Ⅲ)、含氢溴氟烃(HBFC)、含全氟烃(PFC)类物质和五氟乙烷(HFC-125,CF3CHF2)作为哈龙替代品,可以使用惰性气体以及含氢氟烃的物质(HFC-23、HFC-227ea、HFC-236fa)做为哈龙替代品(详见附件1)。 (二)移动式灭火器。根据《建筑灭火器配置设计规范》(GBJ140-90)和《关于在非必要场所停止再配置哈龙灭火器的通知》(公通字[1994]94号)要求,禁止在非必要场所配置哈龙灭火器,非必要场所应选配二氧化碳、干粉、机械泡沫、水系等灭火器。必要场所仍可以配置哈龙灭火器。 (三)固定灭火系统。根据《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)和《人民防空工程设计防火规范》(GBJ98-87)的要求,禁止在非必要场所安装使用哈龙固定灭火系统。非必要场所根据规范的要求宜采用传统的灭火技术(如二氧化碳、干粉、水喷淋、泡沫等固定灭火系统),也

制冷剂替代的相关情况

CFC、HCFC、HFC等制冷剂替代的相关情况 1.《蒙特利尔议定书》对某种物质的禁用是明确的,而《京都议定书》只是对温室气体总排放量提出要求,并不涉及具体禁用。 2.现在需要作的是让两者统一。任何降低效率的制冷剂替代品在地球变暖方面的负面影响将超过正面影响(如寿命周期的温室效应气体(GHG)排放或TEWI)。当泄露非常低时,制冷剂ODP与GWP的重要性就会降低。低ODP与GWP的制冷剂对环境的最坏影响是制冷剂泄露所造成的能耗增加,从而提高了CO2和其它GHG的排放。即使是零GWP制冷剂,由于效率下降也会对环境造成影响。 3.蒙特利尔议定书成功地禁用了CFC制冷剂,并将最终禁用HCFC。发展中国家内CFC的禁用预期将在2010年完成。中国已于2006年提前实现。 4.1997年12月在日本京都召开了联合国气候变化框架公约会议(UNFCCC)的第3次会议,会上确定了6种温室效应气体。HFC也包括在京都议定书规定的气体中。 5.虽然研究人员在探索天然工质作为HCFC和HFC的替代物方面进行了卓绝的研究,但还没有找到R22的理想替代物。欧洲联盟国会要求加速R22(HCFC)的禁用日程,给制冷和空调业制造了强烈的反应。欧洲联盟对HCFC于2005年1月1日起禁用。 6.丹麦已经超出了京都议定书关于二氧化碳排放量的规定,并于20020年(可能是2000)在其领土范围内禁用HFC。 7.丹麦政府提议,现在制冷系统中所用的全部HFC都应被禁止。丹麦政

府关于禁用HFC的提议对欧洲制冷和空调业是一次冲击。而在美国和日本HFC原先被宣称是CFC的长期替代物。 8.由于关系到HFC制冷剂是否能长期应用,化工部门可能在决定投资兴建有关生产设施方面举棋不定,从而影响HFC的供应。 9.在《蒙特利尔协议》中已经规定包括R22的HCFC是过渡性制冷剂,发达国家从2004年、发展中国家从2015年开始,逐步限制并淘汰这类HCFC类制冷剂。欧盟实际于2005年1月1日起已经禁用HCFC,并且在促使其它国家也提前淘汰。发展中国家到2040年全面禁用。 10.R22在我国使用广泛。有一部分专家认为,如果R123能够最终解禁,那么R22解禁的日子也就不远了,他们也在极力行动,希望将R22也归为环保制冷剂,认为从环保、安全、效率等方面综合考虑,R22是最优秀的制冷剂,而臭氧层的破坏、温室效应也不仅仅是制冷剂的影响,不能因噎废食,一刀切的将R22淘汰。我国有部分专家指出,我国能使用R22至2040年,是付出了政治和外交代价而取得的,如果现在按某些厂家的要求,提前禁用R22,对经济的影响太大,制冷剂和润滑油都需要进口,是我国自己对自己不负责任;何况现在R123和R22的命运还不一定。 11.R123与R22一样,也是HCFC类制冷剂,现在有些厂家,将R123作为R22的替代物在宣传。另外,这些厂家以“R123在制冷系统蒸发器中负压运行,泄漏少”为理由,在极力对相关部门做工作,希望将R123 归为环保制冷剂。 12.R134a最初是作为R12的替代物出现的,其热物理性质及单位容积

新型哈龙替代物—Novec 1230

新型哈龙替代物—Novec 1230 信息来源:威盾科技(中国)有限公司发布时间:2011-3-20 17:38:15 https://www.wendangku.net/doc/f46787039.html,/exchange_show.asp?id=41 威盾科技(中国)有限公司林奋强 [摘要] 本文概要阐述当前哈龙替代品及其替代技术在我国的政策允许情况,重点介绍Novec 1230灭火剂及其应用性能。 [关键词] 哈龙替代品替代技术 Novec 1230 一、引言 我国政府于1993年1月批准实施《中国消耗臭氧层物质逐步淘汰国家方案》,1998年1月正式实施由国家环保局和公安部联合制定的《中国消防行业哈龙整体淘汰计划》,明确规定我国将于2005年停止生产哈龙1211灭火剂,2010年停止生产哈龙1301灭火剂。 2001年8月1日中华人民共和国公安部发出《关于进一步加强哈龙替代品及其替代技术管理的通知》(公消[2001]217号),明确规定我国政策允许使用的七种灭火剂(见表1) 西方发达国家(如美国、英国)已将HFC、PFC列入受控计划之内,不宜作长期替代品。我国已在公消[2001]217 号文中将PFC(C 3F 8 、C 4 F 10 )列入禁用灭火剂。关于HFC-227ea的毒性和致癌问题,目前国际学术界有争议, 美国环保署(EPA)将HFC-227ea的安全使用浓度定为9%,浓度为10.5%时只能使用1分钟。 美国环保署(EPA)一直在鼓励企业开发哈龙替代品,尤其针对惰性气体对气体储存空间要求巨大的突出问题,鼓励企业在哈龙替代品储运设备、技术平台、惰性气体的液化储存方面开展研究。 2001年5月,美国3M公司推出了商品名称为Novec 1230的新型清洁灭火剂,并在2001年9月进入商业推广阶段。 Novec 1230属于氟化酮(Fluorinated ketone)类,氟原子取代了酮上部分氢原子。该灭火剂既不属于HFC,也不属于惰性气体类哈龙替代品,是一种全新的哈龙替代品,在哈龙替代领域取得了突破性进展。Novec 1230灭火剂已经得到了美国环保署(EPA)的认可并列入了美国环保署重要新替代物政策(SNAP)。气体介质灭火系统分委员会(ISO/TC21 SC8)、美国国家消防协会(NFPA)也准备分别在ISO—14520、NFPA2001中加进Novec 1230。 美国3M公司已向国际上著名的消防设备厂家提供了Novec 1230灭火剂,供这些消防设备厂家开发相应的消防设备(灭火器和灭火系统)。目前,由泰科消防保安系统公司(Tyco Fire And Security)研制的Novec 1230灭火系统已得到英国海事和海岸警备部(MCA)的认可,UL和FM的认可工作正在进行中。

再生塑料行业替代品及互补产品分析报告

深圳中企智业投资咨询有限公司

再生塑料行业替代品及互补产品分析 (最新版报告请登陆我司官方网站联系) 公司网址: https://www.wendangku.net/doc/f46787039.html, 1

目录 2010-2015年上半年中国再生塑料行业主要数据监测分析错误!未定义书签。再生塑料行业替代品及互补产品分析 (3) 第一节再生塑料行业替代品分析 (3) 一、替代品种类 (3) 二、主要替代品对再生塑料行业的影响 (3) 三、替代品发展趋势分析 (4) 第二节再生塑料行业互补产品分析 (4) 一、行业互补产品种类 (4) 二、主要互补产品对再生塑料行业的影响 (4) 三、互补产品发展趋势分析 (4) 2

再生塑料行业替代品及互补产品分析 第一节再生塑料行业替代品分析 一、替代品种类 再生塑料的替代品是塑料制品的原料,如聚丙烯(pp)、聚氯乙烯(pvc)、聚苯乙烯(ps)等。 二、主要替代品对再生塑料行业的影响 (一)聚氯乙烯(pvc)的应用 PVC曾是世界上产量最大的通用塑料,应用非常广泛。在建筑材料、工业制品、日用品、地板革、地板砖、人造革、管材、电线电缆、包装膜、瓶、发泡材料、密封材料、纤维等方面均有广泛应用。 (二)聚丙烯(pp)的应用领域 家用电器 各我国一些塑料原料厂商已经开发出洗衣机专用料如PP 1947系列、K7726系列等,受到了洗衣机制造厂商的欢迎。因此,在未来几年内应加大开发家用电器PP专用料的力度,以适应市场变化的需求。 塑料管材 塑料管材是我国化学建材推广应用的重点产品之一,建设部曾发出“关于加强共聚聚丙烯(PP-R、PP-B)管材生产管理和推广应用工作的通知”,要求有关部门共同做好从原料、加工、质量以至管材使用、安装等工作,要严格把好PP 管材质量关,以利更好地做好我国PP管材的生产、应用、推广工作。 高透材料 随着人们生活水平不断提高,必然带来在文化、娱乐、食品、医疗、材料、居室装饰等各个方面不同变化的要求与提高,市场中很多物品越来越多地使用透明材料。因此,开发透明PP专用料是一个很好的发展趋势,尤其需要透明性高、流动性好,成型快的PP专用料,以便设计加工成人们喜爱的PP制品。透明PP 比普通PP、PVC、PET、PS更具特色,有更多优点和开发前景。 3

关于逐步淘汰哈龙固定灭火系统和哈龙灭火器有关问题的通知

关于逐步淘汰哈龙固定灭火系统和哈龙灭火器有关问题的通知 公消[1999]031号 各省自治区直辖市公安厅局消防局 公安部和原国家环境保护局于1994年11月下发关于在非必要场所禁止再配置哈龙灭火器的通知公通字[199494号后有效地遏制了哈龙灭火器生产和消费增长的势头为中国哈龙行业淘汰计划的批准和实施打下了基础但是一些地方执行中还存在不少问题一是一些非必要场所仍然配置哈龙灭火器或撤换后灭火器的重新配置不合理二是将限制使用哈龙灭火器的规定引申到了哈龙固定灭火系统上使一些必须安装使用哈龙固定灭火系统的必要场所未能安装使用三是存在盲目引进同外不成熟的哈龙替代固定灭火系统的现象为此1997年6月建设部颁布了建筑设计防火规范CBJ16-87高层民用建 筑设计防火规范GB50045—95人民防空工程设计防火规范GBJ98-87和建筑灭火器配置设计 规范GBJ140—90四个国家标准的局部修订条文明确限定了哈龙固定灭火系统安装使用场所及哈龙 灭火器配置场所使我国哈龙淘汰工作纳入法制化轨道为了进一步贯彻落实四个国家标准切实解决哈龙淘汰工作中存在的问题确保中国哈龙行业淘汰计划的顺利实施确保我国的消防能力不因哈龙淘汰而降低现提出如下要求 一各地公安消防机构要严格依照建筑灭火器配置设计规范GBJ140—90及其局部修订条文的要 求审核和检查灭火器配置情况非必要场所严禁再配置哈龙灭火器非必要场所在撤换哈龙灭火器时应根据实际可燃物的性质进行合理配置该配置磷酸铵盐ABC干粉灭火器或其它可替代哈龙灭火器的场所禁止配置碳酸氢钠BC干粉灭火器 二要严格按照建筑设计防大规范 GBJ16-87高层民用建筑设计防火规范GB50045-95人 民防空工程设计防火规范GBJ98-87及其局部修订条文进行建筑工程防火监督审核在非必要场所禁止再安装使用哈龙固定灭火系统必要场所可以继续安装使用哈龙固定灭火系统但要考虑哈龙淘汰的时间限制和哈龙淘汰后药剂的可替换因素 三哈龙固定灭火系统替代技术的引进应严格按照关于印发<哈龙替代品推广应用的规定>的通知公消[19 9 616 9号的要求进行不得安装使用未经国家消防产品质量监督检验中心型式检验或检验不合

制冷剂的淘汰与替代进展

制冷剂的淘汰与替代进展华中科技大学何国庚

目录 一、制冷剂替代 二、我国的行动 三、HFCs的削减 四、房间空调器行业制冷剂替代 五、R290房间空调器标准进展 六、R290制冷剂D的应用进展 七、制冷剂的替代正当时

一、制冷剂替代

1834年在伦敦工作的美国发明家帕金斯(Jacob Perkins)正式 呈递了乙醚在封闭循环中膨胀制冷的英国专利申请(No.6662)。这是蒸气压缩式制冷机的雏型, 1874年德国人林德(Linde)建造第一台氨制冷机后,氨压缩式制冷机在工业上获得了较普遍的使用。1929年发现氟利昂,氟利昂制冷剂快速发展,并在应用中超过氨制冷机 1974年美国加利福尼亚大学的莫利纳(M.J.Molina)和罗兰(F.S.Rowland)教授首次指出卤代烃中的氯原子会破坏大气臭氧层。 1980年代初,南极考察发现南极上空的臭氧空洞。 1987年,《关于破坏臭氧层物质的蒙特利尔议定书》诞生1995年的诺贝尔化学奖授予了这两位教授以表彰他们在大气化学特别是臭氧的形成和分解研究方面作出的杰出贡献。

1834年在伦敦工作的美国发明家帕金斯(Jacob Perkins)正式呈递了乙醚在封闭循环中膨胀制冷的英国专利申请(No. 6662)。这是蒸气压缩式制冷机的雏型。 1874年德国人林德(Linde)建造第一台氨制冷机后,氨压缩式制冷机在工业上获得了较普遍的使用。 1929年发现氟利昂,氟利昂制冷剂快速发展,并在应用中超过氨制冷机

1974年美国加利福尼亚大学的莫利纳 (M.J.Molina)和罗兰(F.S.Rowland)教授首次指出卤代烃中的氯原子会破坏大气臭氧层。1980年代初,南极考察发现南极上空的臭氧空洞。 1987年,《关于破坏臭氧层物质的蒙特利尔议定书》诞生。 1995年的诺贝尔化学奖授予了这两位教授以表彰他们在大气化学特别是臭氧的形成和分解研究方面作出的杰出贡献。

浅析纯R134a与R134a替代品之差异

浅析纯R134a与R134a替代品之差异 几年前当环保形制冷剂R134a出现时,R134a的替代品也随之产生,产生的原因近乎简单:因为纯的R134a制冷剂需要三万多一吨(最高时要近六万),而R134a替代品的价格只要一万三左右一吨,其价格相差要有1,3倍,所以R134a 的替代品就应运而生。 纯的R134a制冷剂,是一种单工质的共沸制冷剂,其性能稳定,蒸发潜热高,在汽车及、其它空调上应用时,压力、制冷能力及对系统设备的要求都比较合适,并且用它替代传统的F12制冷剂还能解决环保问题,因此被广泛的运用。 而R134a替代品,则是种多型号制冷剂混配形成的非共沸制冷剂(多为R22和R142b按49,5%和50,5%比例混配而成,并且每家采用的原料、工艺、混配比不同略有差异)。就目前而言,限于技术及压力粘温特性不同,R134a替代品尚存在1)性能不够稳定 2)制冷效果不佳 3)在夏天使用时高压压力偏高等缺陷。今天就这三个问题谈谈我们对此的看法。 1)性能不够稳定:由于两种制冷剂的混配并非是我们简单的相象把两种制冷剂按一定的比例简单的混合下就可以了,混配的过程是一个很 复杂的过程,这样说把,杜邦的407和410的制冷剂其混配比几乎是 公开的,但是目前国内除极少的一二家混配企业有能力生产出其性能 较为接近杜邦产品的性能外,其实的生产商都是望而却步的,原因就 在混配的过程是个极其复杂的过程,如果没有先进的设备和对关键技 术工艺的掌握,混配出来的制冷剂一定会在从一个容器转移到另一容 器的过程中发生成份的改变,进而使其物理性质和其它指标发生改变 达不到原有要求。例如,我们在混配槽中,把A制冷剂和B制冷剂按 50%兑50%进行混配,在槽中混配时也许是这种比例,但是在出槽装入 大钢瓶时(大多为1吨瓶),也许其配比己经变成A占比40% ,B占 比为60%的混合制冷剂了,如果我们再从一吨瓶中分装到常用的13, 6公斤(通常说的30磅)的钢瓶中,其配比也许又变成A占比30% , B占比为70%的混合制冷剂了,(这往往是由于两种制冷剂的沸点不 同造成的,在相同压力下,低沸点的制冷剂会先蒸发从液体中逸出),

制冷剂替换

CFC & HCFC制冷剂无氟替换指引 ※主要的服务型环保制冷剂(臭氧消耗潜值ODP=0)——用于现存设备的无氟替换、更新 R423A环保制冷剂 替换:氟利昂R12(FREON 12) 应用:用于直接替换现存的离心式冷水机组(中央空调)上使用的R12的一种新型环保制冷剂。 优点:提供简单、快速、高效的直接替换;HFC类制冷剂,ODP值为零;替换时只需将冷冻机油更换成酯类油(POE),而无需对系统进行额外冲洗;仍可继续使用现有的冷水设备,避免昂贵的工程改造,节省成本;充注使用后,若发现系统内制冷剂容量不足时,可以直接重新补足,而无须排走全部已灌充的制冷剂。 R422D环保制冷剂 替换:氟利昂R22(FREON 22) 应用:用于直接替换现存的直接膨胀式(DX)水冷系统上使用的R22的一种新型环保制冷剂;同时也可用于家用、商用空调、以及中温制冷系统。 优点:提供简单、快速、高效的直接替换;HFC类制冷剂,ODP值为零;多数情况下,替换过程中不需要更换冷冻机油类型,兼容传统的MO油和新的POE油;容许现有设备使用;充注使用后,若发现系统内制冷剂容量不足时,可以直接重新补足,而无须排走全部已灌充的制冷剂。 R417A环保制冷剂 替换:氟利昂R22(FREON 22) 应用:用于直接替换现存的直接膨胀式固定空调系统上使用的R22的一种新型环保制冷剂;同时也可用于中温商用制冷系统。 优点:提供简单、快速、高效的直接替换;HFC类制冷剂,ODP值为零;多数情况下,替换过程中不需要更换冷冻机油类型,兼容传统的MO油和新的POE油;容许现有设备使用;充注使用后,若发现系统内制冷剂容量不足时,可以直接重新补足,而无须排走全部已灌充的制冷剂。 R422A环保制冷剂 替换:氟利昂R22(FREON 22)、氟利昂R502(FREON 502)、以及含HCFC的混配制冷剂(R402A、R402B,R408A)。 应用:用于直接替换现存的直接膨胀式(DX)水冷系统上使用的R22一种新型环保制冷剂;同时也可用于家用、商用空调、以及中温制冷系统。 优点:提供简单、快速、高效的直接替换,替换过程比使用R404A、R507更简单方便;HFC类制冷剂,ODP值为零;多数情况下,替换过程中不需要更换冷冻机油类型,兼容传统的MO油和新的POE油;容许现有设备使用;具有比R404A、R507低20%的全球温室效应值(GWP);充注使用后,若发现系统内制冷剂容量不足时,可以直接重新补足,而无须排走全部已灌充的制冷剂。

_哈龙_替代物的现状和发展趋势

“哈龙”替代物的现状和发展趋势 潘仁明 周晓猛 刘玉海 南京理工大学(南京,210094) [摘 要] 文章简要介绍了哈龙灭火剂的灭火特性及其对臭氧层的破坏机理,并重点对目前国际上为保护大气臭氧层而研制的或正在研制的各种哈龙替代物进行了评述。在此基础上,分析了哈龙替代物的发展趋势,并指出在中国发展气溶胶灭火剂及其灭火装置,特别是水基气溶胶灭火剂及其灭火装置是符合中国国情的。 [关键词] 灭火剂 哈龙 哈龙替代物 气溶胶 灭火装置 [分类号] X131.1 X511 X932 火是人们日常生活和生产中不可或缺的。但是,火一旦失去控制,就会造成财产损失和人员的伤亡,酿成灾害。为了防止火灾的发生,人们采取了各种积极的预防措施。然而,火灾总是不可完全避免的。火灾发生后,如何有效进行扑救,关键在于正确地选择和使用各种灭火剂,如水、干粉灭火剂、气体灭火剂、泡沫灭火剂等,其中属于卤代烷系列的哈龙灭火剂最为有效[1]。 哈龙灭火剂主要是指1301(CF3B r)和1211(CF2C l B r)两种气体灭火剂。其灭火机理为卤代物在火焰的高温中分解产生活性游离基,消除维持燃烧所必须的自由基,使燃烧过程的链锁反应中断而灭火。哈龙灭火剂具有电绝缘性好、化学性能稳定、灭火速度快、毒性和腐蚀性小、释放后不留残渣痕迹或者残渣很少的优点,并且具有良好的储存性能和灭火效能,可用于扑救可燃气体火灾、甲乙丙类液体火灾、可燃固体表面火灾、电气火灾等[2,3]。但灭火时,哈龙灭火剂分解所生成氯、溴原子能起到催化剂的作用,促使较活泼的臭氧分子转化成稳定的氧分子。在正常情况下平流层中的臭氧分子处于一种动态的平衡,机理为[4]: O2+H v=O+O O+O2=O3 D e m ol ition of a Fram ed Bu ild i ng by Bla sti ng with Con ti nuous Fold i ng and One-way Collapsi ng M ao Y isong,W u Kegang,X ia Changqing Engineer Co llege of N ati onal U niversity of D efense T echno logy,PLA(Changsha,410072) [ABSTRA CT]By selecti on of drilling pattern and charging param eters and the blasting p lan,the demo liti on of a eigh t2sto rey fram ed building by blasting w ith continuous fo lding and one2w ay co l2 lap sing is perfo r m ed.A s the building to be demo lished being quite near to a transfo r m er and in2 habited buildings,it is i m po rtant to contro l the ground vibrati on and flying rock.Fo r th is reason, the sk ill of delay igniti on inside o r outside the ho les is used in the blasting enables the building to be pulled dow n sto rey2by2sto rey and fram e2by2fram e and the ground vibrati on and flying rock are effectively reduced.T he technique could be used fo r reference in si m ilar demo liti on p ro ject. [KEY WORD S]fram ed structure,demo lish ing by blasting,ground vibrati on,flying rock

进一步加强哈龙替代品及其替代技术管理的通知

进一步加强哈龙替代品及其替代技术管理的通 知 文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

公安部下发《关于进一步加强哈龙替代品及其替代技术管 理的通知》 关于进一步加强哈龙替代品及其 替代技术管理的通知 公消[2001]217号各省、自治区、直辖市公安厅、局消防局: 按照《中国消耗臭氧层物质逐步淘汰国家方案》,我国将于2005年停止生产哈龙1211灭火剂,2010年停止生产哈龙1301灭火剂。近年来,随着《中国消防行业哈龙整体淘汰计划》的实施,哈龙生产和消费量大幅 度削减,哈龙替代品和替代技术迅速发展。1996年公安部消防局下发的《关于印发“哈龙替代品推广应用的规定”的通知》(公消[1996]169 号)等文件,在指导和规范哈龙替代品的使用中发挥了积极的作用。但 是,从近几年的执行情况看仍存在一些问题,有的还相当严重。主要表 现在:一是用户对已有的替代品和替代技术还只能做到部分替代的事实 缺乏认识,盲目采用哈龙替代品和替代技术,忽视传统灭火技术的采 用;二是有的商家对哈龙替代品和替代技术夸大宣传,任意扩大使用范 围;三是对一些必要场所仍然可以使用哈龙产品进行保护认识不足,在 一定程度上降低了必要场所的消防保护能力。针对目前世界上尚没有能

够完全替代哈龙的替代品和替代技术的实际情况,哈龙替代工作必须坚持必要场所与非必要场所区别对待,传统灭火技术和哈龙替代技术并举,将发展中的替代技术规范在安全范围内使用的综合替代原则,在确保我国哈龙淘汰工作顺利完成的前提下,做到不因哈龙的淘汰而降低消防保护能力。为此,现将有关事项进一步明确如下: 一、基本原则 (一)气体灭火药剂。根据《中国消耗臭氧层物质逐步淘汰国家方案》对受控物质的要求,禁止使用含氢氯氟烃(HCFC,目前我国出现的主要是NAF S-Ⅲ)、含氢溴氟烃(HBFC)、含全氟烃(PFC)类物质和五氟乙烷(HFC-125,CF3CHF2)作为哈龙替代品,可以使用惰性气体以及含氢氟烃的物质(HFC-23、HFC-227ea、HFC-236fa)做为哈龙替代品(详见附件1)。 (二)移动式灭火器。根据《建筑灭火器配置设计规范》(GBJ140-90)和《关于在非必要场所停止再配置哈龙灭火器的通知》(公通字[1994]94号)要求,禁止在非必要场所配置哈龙灭火器,非必要场所应选配二氧化碳、干粉、机械泡沫、水系等灭火器。必要场所仍可以配置哈龙灭火器。 (三)固定灭火系统。根据《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)和《人民防空工程设计防火规范》(GBJ98-87)的要求,禁止在非必要场所安装使用哈龙固定灭火系统。非必要场所根据规范的要求宜采用传统的灭火技术(如二氧化

2020年常见制冷剂

作者:非成败 作品编号:92032155GZ5702241547853215475102 时间:2020.12.13 ※ R-134a(四氟乙烷)制冷剂 R134a 是目前国际公认的替代R12 的主要制冷工质之一,常用于车用空调,商业和工业用制冷系统,以及作为发泡剂用于硬塑料保温材料生产,也可以用来配置其他混合制冷剂,如R404A 和R407C 等。 主要用途:主要替代R12 用作制冷剂,大量用于汽车空调、冰箱制冷。 产品包装:钢瓶包装,13.6kg/瓶,400kg/瓶,1000kg/瓶,ISO TANK。 ※R-410A 制冷剂 物化特性:常温常压下,R410A 是一种不含氯的氟代烷非共沸混合制冷剂,无色气体,贮存在钢瓶内是被压缩的液化气体。其ODP 为0 ,因此R410A是不破坏大气臭氧层的环保制冷剂。 主要用途:R410A 主要用于替代R22 和R502 ,具有清洁、低毒、不燃、制冷效果好等特点,大量用于家用空调、小型商用空调、户式中央空调等。 产品包装:钢瓶包装,11.3kg/瓶,400kg/瓶,1000kg/瓶,ISO TANK。 ※R-407C 制冷剂 物化特性:常温常压下,R407C 是一种不含氯的氟代烷非共沸混合制冷剂,无色气体,贮存在钢瓶内是被压缩的液化气体。其ODP 为0 ,因此R407C是不破坏大气臭氧层的环保制冷剂。 主要用途:R407C 主要用于替代R22,具有清洁、低毒、不燃、制冷效果好等特点,大量用于家用空调、中小型中央空调。 产品包装:钢瓶包装,11.3kg/瓶,400kg/瓶,1000kg/瓶,ISO TANK。 ※R417A 制冷剂

黄原胶行业替代品及互补产品分析

北京中元智盛市场研究有限公司

目录 黄原胶行业替代品及互补产品分析 (2) 第一节黄原胶行业替代品分析 (2) 一、替代品种类 (2) 二、主要替代品对黄原胶行业的影响 (2) 三、替代品发展趋势分析 (3) 第二节黄原胶行业互补产品分析 (3) 一、行业互补产品种类 (3) 二、主要互补产品对黄原胶行业的影响 (3) 1

黄原胶行业替代品及互补产品分析 第一节黄原胶行业替代品分析 一、替代品种类 对于两种物品,如果一种物品价格的上升引起另一种物品需求的增加,则这两种物品被称为替代品(Substitute Goods)。 黄原胶是一种微生物多糖,一些化学多糖或者微生物多糖能够起到和黄原胶类似的作用,例如瓜尔胶、卡拉胶、琼脂、魔芋粉等产品对黄原胶具有一定的替代作用。 二、主要替代品对黄原胶行业的影响 魔芋粉 也被称为葡糖甘露聚糖粉,它有魔芋根所制成的。在亚洲,魔芋粉作为一种膳食纤维,已经被使用了数百年。魔芋粉既可以被当作膳食纤维的补充剂,又可以被当作一种增稠剂。它含有大量的膳食纤维,因此可以给身体带来各种健康好处,其中包括减少血液中的胆固醇水平、降低患肠道癌症的风险,它还可以帮助控制身体的血糖水平。 琼脂 琼脂是一种海藻的衍生物,可以被用作烘焙中的稳定剂、增稠剂和粘合剂。琼脂需要与水混合后,才能变成凝胶状的粘合剂,在烘焙面包时,相比黄原胶,能够使得烘焙出来的面包变得更加有嚼劲。对于素食主义者来说,他们更愿意用琼脂来替代黄原胶,因为其它的黄原胶替代品有可能是从动物身体提取而来的。 瓜尔胶 瓜尔胶是一种水溶性高分子聚合物,其化学名称为瓜尔胶羟丙基三甲基氯化铵。其利用天然瓜尔胶为原料,去除表皮及胚芽后所剩的胚乳部分,主要含有半乳糖和甘露糖,经干燥粉碎并加压水解后用20%乙醇溶液沉淀,离心分离干燥后与失水缩甘油醚三甲基氯化氨反应制得。相比黄原胶,瓜尔胶价格更高,但黄原胶粘度没瓜胶高。 2

常见制冷剂及代换

常见制冷剂及代换 制冷剂有R12. R22. R134a. R152a. R600a. h-01. RH. H. R404. R401. R152a和R22混合制冷剂. 常用制冷剂有R12. R22. R134a. R152a. R600a. 一般都可以用R12。 R22代换 R152a. H-01. RH. H. R404.R152a和R22的混合制冷剂,可以用R12代换。 R404. R152a和R22的混合制冷剂,可以用R22代换。 R12和R22一般不可以互相代换。 电冰箱常用制冷剂有R12、R134、R600、R152/R22共沸 空调常用的制冷剂有R22,新型制冷剂有R404 电冰箱维修 可以用R12代替 R134系统代换时须换压缩机系统,主要是冷冻油区别,所以要清洗管路。 空调维修 R404专用,厂家不允许和R22代换 空调加氟压力对照表 大家都清楚,外界的温度不同,那么压力也就不同,在现实中,很多的空调维修人员都是凭经验来决定加多少个压的,这其实是不科学的. 那么到底具体的温度与压力的对应关系是怎么样的呢,我下面与大家分享一下这个对应表. 空调正常时系统压力和电流对照表(空调加氟压力也是这个不同大小的空调都有) 机型:27型35型48型 (压力/电流)(压力/电流)(压力/电流) 环境温度 26-27度 0.4MPa/3.85A 0.39MPa/5 A 0.45MPa/7.95A 28-29度0.42MPa/4A 0.41MPa5.2 A 0.47MPa/8.15A 30-31度0.45MPa/4.15A 0.43MPa/5.4 A 0.48MPa/8.35A 34-35度0.48MPa/4.5A 0.46MPa/5.7 A 0.50MPa/8.92A 36-37度0.50MPa/4.65A 0.47MPa/5.8 A 0.505MPa/9.60A 38-39度0.52MPa/4.8A 0.48MPa/6 A 0.51MPa/9.80A 另外提示一下: 1.如果是夏天出现高压管(即细管)结霜情况,99%是几乎没氟了

常用制冷剂性能对比

常用制冷剂性能对比

常用制冷剂知识 1.制冷剂R123不在《中国逐步淘汰消耗臭氧层物质国家方案》(1999年)受控的10种物质之内,R123符合《国家方案》的环保要求。 2.哥本哈根国际《议定书》修正案规定R123可使用到2040年,并且中国目前尚未签署《议定书》哥本哈根修正案。 3.环保制冷剂是指当制冷剂散发至大气层后,对臭氧层的破坏大小和对全球气候变暖的影响大小;R134a 对臭氧层没有影,但对全球气候变暖的影响是R123的十几倍,所以《京都议定书》对R134a 也作了限定使用;R123对臭氧层有较小的影响,但对全球气候变暖影响很小。 4.制冷剂R22、R123、R134a 均有毒,有毒与环保是两个不同概念,有毒不等于不环保。目前家用冰箱和家用空调均大量使R22,而安全性完全有保障。 5.制冷剂R123在离心式制冷机工作时蒸发器为负压,不存在制冷剂向外泄漏的问题。 6. 中央空调的用户完全不与制冷剂相接触,根本不存在用户安全问题,与用户接触的是水。 7.中南大学制冷方面的教授对R22、R123和R134a 的几点意见: (1)制冷剂的选择与设备生产厂商的技术及设计思路密切相关。与采用的压缩机型式、热力循环效率、制冷工况、对材料的腐蚀性、与润滑油的相溶性、以及经济性、安全性等有很大关系,可以理解为厂商的“个性”。 (2)有的制冷机组厂家声称采用无氟的制冷剂或如何环保的制冷剂,把冷水机组的销售变成了制冷剂选用的唯一比较,给不太了解制冷剂的用户造成困惑,而忽略了对机组本身的性能参数比较。 (3)目前采用的制冷剂或多或少都含有R22等,是一种混合工质。 (4)另外我国没有承诺何时终止使用R22、R123等制冷剂的时间,关于制冷剂选择的焦虑是没有必要的,用户大可不必把心思花费到考虑选用何种制冷剂上,这些事情应交由设备生产厂商去考虑,因为这些是他们最关心的。

常见制冷剂型号大全

常见制冷剂型号大全 R-12制冷剂 别名R12、氟利昂12、F-12、CFC-12、二氟二氯甲烷,商品名称有Freon 12等,中文名称二氟二氯甲烷,英文名称Dichlorodifluoromethane,分子式CCl2F2。由于R-12属于CFC 类物质(第一批受限的ODS物质Class I Ozone-depleting Substances)——对臭氧层有破坏、并且存在温室效应,因此在发达国家和部分发展中国家,已经停止了在新空调、制冷设备上的初装或旧设备上的再添加;中国2007年已停止了R12制冷剂的生产、以及在新制冷空调设备上的初装。 R-12主要用途 作为使用最广泛的中低温制冷剂,R-12主要应用于冰箱、冷柜、饮水机、汽车空调、商用空调、冷库、商业制冷、冷冻冷凝机组等制冷设备中。二氟二氯甲烷同时还可应用于气雾推进剂、物理发泡剂、配医用消毒剂、杀虫药发射剂等。 R-134a制冷剂 别名R134a、HFC134a、HFC-134a、四氟乙烷,商品名称有SUVA 134a、Genetron 134a、KLEA 134a等,中文名称四氟乙烷,英文名称1,1,1,2-tetrafluoroethane,化学名1,1,1,2-- 四氟乙烷,分子式CH2FCF3。由于R-134a属于HFC类物质(非ODS物质Ozone-depleting Substances)——因此完全不破坏臭氧层,是当前世界绝大多数国家认可并推荐使用的环保制冷剂,也是目前主流的环保制冷剂,广泛用于新制冷空调设备上的初装和维修过程中的再添加。 R-134a主要用途 R-134a作为使用最广泛的中低温环保制冷剂,由于HFC-134a 良好的综合性能,使其成为一种非常有效和安全的CFC-12的替代品,主要应用于在使用 R-12(R12、氟利昂12、F-12、CFC-12、Freon 12、二氯二氟甲烷)制冷剂的多数领域,包括:冰箱、冷柜、饮水机、汽车空调、中央空调、除湿机、冷库、商业制冷、冰水机、冰淇淋机、冷冻冷凝机组等制冷设备中,同时还可应用于气雾推进剂、医用气雾剂、杀虫药抛射剂、聚合物(塑料)物理发泡剂,以及镁合金保护气体等。 虽然R134a制冷剂是新装制冷设备上替代氟利昂R12最普遍的选择,但是由于R134a与R12物化性能、理论循环性能以及压缩机用油等均不相同,因此对于初装为R12制冷剂的制冷设

新型哈龙替代物 Novec 1230

新型哈龙替代物—Novec 1230

Novec 1230灭火剂具有灭火效率高、无水渍、无腐蚀、毒性低、绝缘性强,以及蒸气压低而储存、运输性能好等众多优点,很快将会得到推广应用。 1、广义适用性 Novec 1230除下列物质之外,都具有灭火效能: a.含氧化剂的化学制品及混合物,如硝化纤维、硝酸钠等; b.活泼金属,如钾、钠、镁、钛、锆、铀等; c.金属氢化物,如氢化钾、氢化钠等; d.能自行分解的化学可燃物质,如过氧化氢、联胺等。 2、狭义适用性 a.适用于扑灭可燃、易燃液体初期火灾; b.适用于扑灭电气火灾; c.适用于扑灭热塑性塑料火灾; d.适用于扑灭固体表面火灾; e.适用于扑灭灭火前能切断气源的气体火灾; f.对固体深位火灾具有一定的控火能力。 3、应用方式 Novec 1230灭火系统按应用方式可分为:全淹没灭火系统和局部应用灭火系统。 4、典型应用场合 a.计算机房、通信机房、测试中心、电气控制室、精密仪器室、理化实验室、电器老化室; b.电机、变压器、油开关及其它电气火灾危险装置; c.发动机、轧板机、印刷机、浸渍油槽、喷涂设备、喷雾设备; d.采油平台、加油站、液压油库、润滑油库及其它可燃、易燃流体库与储罐; e.化学易燃品库,以及该类物质的生产作业火灾危险场地; f.图书馆、资料库、档案库、胶片库、金库、文物珍藏室; g.机场维护工作区、机场失事飞机救援、军事系统战斗车辆、军舰发动机房。 (五)Novec 1230的技术优势 作为一种替代HFC和PFC的哈龙替代品——Novec 1230具有在环境保护、毒性特征和灭火性能等方面的突出优点。 Novec 1230具有高沸点液体、低蒸气压、在室温下为液态等优点,故能采用桶装运输。 当灭火器或系统中储瓶瓶阀的密封出现泄漏,氮气能容易地被排出,而灭火剂不会发生泄漏。其他气体灭火剂在同样情况下,将会全部泄漏。 从压力—温度关系曲线图可以看出Novec 1230区别于其它灭火剂独特的性能。在较大的温度变化范围中,像Novec 1230这样的高沸点物质,在储瓶中用氮气加压时,不会像低沸点灭火剂那样储存压力发生明显变化。Novec 1230流体的压力值仅增加10bar,而对于低沸点灭火剂,在同样的温度范围内,将有大至33bar 的压力增加值。 Novec 1230在-40℃~80℃的充装率比低沸点灭火剂大1.8倍。对温差变化较大的应用场合,如我国的北方地区、可能处于高温的军用车辆、飞机或可能处于低温的潜艇,是非常适用的。 从浓度使用范围曲线图可以看出,虽然大部分应用场合不会处于这个温度范围内,但说明Novec 1230尽管是高沸点流体,但在非常低的环境温度下,仍可以在所要求的设计浓度范围内有效地汽化进行灭火。

相关文档
相关文档 最新文档