文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 细部做法

细部做法

细部做法
细部做法

全装修住宅湿作业细部做法

陈雪涌王士广

龙信集团有限公司 226100

[摘要]结合工程实例,针对屋面、厨卫间、阳台、外门窗、楼梯及电梯厅、墙面防裂、坡道礓礤、车库地坪等细部节点总结出一些较为合理、实用的方法。

[关键词]排水坡度;可踏面;地下车库地坪;细部节点

1 工程概况

仁恒河滨城工程位于浦东世纪公园联洋新社区东块,基地东连罗山路,南接锦绣路,西隔丁香路与第九城市花园相连,北靠杨高中路。基地大至呈倒L型,南北长约880m,东西宽度从360m到600m不等,基地占地面积为316000m2,由40栋高层住宅和二个大型社区服务中心组成,总建筑面积约93万m2。本工程分三期开发(三期工程在建),先后获区优质结构20项,获市优质结构10项,获东方杯9个,获白玉兰6个,省外扬子杯2个,上海市用户满意住宅工程3项;另外分别获上海市工程建设优秀质量管理小组二等奖、三等奖、一等奖各一个等。

本工程能取得以上累累硕果,与施工中细部节点的严格控制分不开的。

2 细部节点做法

2.1 屋面做法

屋面细部做法包括女儿墙压顶泛水、踢脚线面砖、伸缩缝设置、排气孔设置、出屋面管防水、落水口防水等(详附图)。

2.1.1 女儿墙压顶、伸缩缝设置

结构宽度为250mm完成面宽度为300mm;压顶外高内低,高差为25mm;首道伸缩缝靠女儿墙完成面设置,宽度为30mm,其它伸缩缝按纵横间距不大于6m。

2.1.2 女儿墙泛水及屋面排气孔

屋面设φ50排气孔按梅花状布置,首排距女儿墙完成面300mm设置,所有排气孔顶标高相同。要求排气孔下的排气槽贯通,排气槽宽度不小于50mm。

2.1.3 落水口及出屋面管

1)水落口周围直径500mm范围内坡度不小于5%,并用防水涂料涂封,其厚度不小于2mm;防水材料深入水落口内不小于50mm。水落口与基层接触处,留宽20mm,深20mm凹槽,嵌填密封材料。

2)水落口及出屋面管部位待穿管完成后,采用C20细石砼进行封堵,其中加入少量防水剂,因变更而废弃的预留洞口或放线等临时预留洞口应及时封堵,不可遗漏。

屋面出水口节点

屋面收水口节点

2.1.4 出屋面门槛及屋面大面积做法

1) 出屋面门槛的踏步高不大于200,泛水高度不小于250。

2) 大面积施工前,应察看屋面是否有渗漏点。如有,必须先将渗漏点及水

落口、出屋面管进行防水处理,经过蓄水试验后无渗漏,再进行大面积防水施工。防水施工完工后,安装对不得再开凿管洞。屋面在40厚C20细石混凝土保护层

2、砌砖踏步每端出门洞100,用1:2水泥砂浆抹面20厚

屋面大面积施工

2.1.5 阴阳角卷材剪贴

B线A线

???

切口

???

2.1.6 屋面坡度应不小于2%,檐沟及天沟的坡度应不小于1%,其沟底水

落差不得超过200mm 。

1.7 屋面蓄水、泼水检验

1) 检验屋面有无渗漏和积水、排水系统是否畅通,应在雨天或持续淋水2h 以后进行检验。

2) 对有可能作蓄水检验的屋面、天沟、檐沟、水落口、泛水等部位,一般蓄水深度为20~30mm ,其蓄水时间不应小于24h 。

2.2 厨卫间

楼面用C20细砼找坡,坡度不宜小于1%;最高点比室内低10mm 。 1) 厨卫地漏

地漏位于地面最低点,地漏完成面标高比周边装饰完成面低5~10mm 。

2) 厨卫立管

3)卫生间地面防水节点

4)厨房间地面防水节点

5)淋浴房止水条节点

淋浴房止水条大样6)进户门、厨卫门槛石节点

防水层(刷德高

防水)

防水)

厨、卫门槛石大样图

2.3 阳台做法

阳台排水坡度0.5~1.5%,最高点完成面比室内完成面低不少于5mm ;严禁倒返水。

2.3.1 阳台翻口

翻口外侧边贴面为混色面砖,压顶及内侧边面砖同阳台地砖;设备阳台下踢脚线贴地砖,材质同阳台踢脚线。

2.3.2 阳台栏杆

阳台栏杆居翻口中设置,栏杆完成面顶标高不小于 1.100m (可踏面完成面标高为±0.000)。

2.3.3 阳台溢水口

阳台溢水口设于距地漏最近处,距相邻墙壁100mm。溢水管上下左右应共线。溢水管(?30)管顶标高低于室内完成面5mm,管底距阳台完成面不大于10mm。

2.3.4 阳台地漏

地漏位于阳台最低点,地漏完成面标高比周边装饰完成面低5~10mm。

2.3.5 阳台立管

2.3.6 阳台移门止水坎

装饰后生活阳台移门大理石止水条完成面比室内完成面低35mm(详附图)

2.3.7 阳台梁滴水线及天棚涂料

1) 将1的鹰嘴做大,坡度陡些(鹰嘴下挂不少于8mm);1的鹰嘴顶与2的

完成面平,即1与2的底不能平齐。

2) 涂料选用防水涂料,腻子选用防水腻子,或涂料的基层采用白水泥。

2.4 外门窗

2.4.1 门窗安装

1) 门窗预留洞的位置正确,附框与墙体间隙应均匀,应控制在20~30mm 左右;主框与附框间隙用闭口发泡剂填充。

2) 门窗框的连接件应伸出铝框外进行固定。设置时除四边离边角180mm设一点外,其余间距不大于500mm,对称设置。连接件应采用不锈钢件或经防锈处理的金属件,其厚度不小于1.5mm,宽度不小于25mm。连接件固定完毕后,应做好隐蔽验收。

3) 门窗装入洞口应横平竖直,框与洞口应弹性连接牢固,不得将门窗框直接埋入墙体。

4) 当与混凝土墙体连接时,门窗框的连接件与墙体可用射钉或膨胀螺栓固定。

5) 当与砖砌体连接时,门窗框的连接件与墙体可用射钉或膨胀螺栓固定在预先设置混凝土预制块上。

6) 铝合金推拉窗顶部应设限位装置。限位装置数量和间距应保证窗扇抬高或推拉时不脱轨。

7) 铝合金门窗玻璃安装时,要在门窗框槽内放置弹性垫块(如胶木类),不准玻璃与铝合金门窗框直接接触。当采用橡胶密封条时,应留有伸缩量。玻璃与门窗框搭接量不少于6mm。玻璃与框槽间隙应用橡胶条或硅酮胶将四周压牢或填满边长20~30mm,在转角45°斜面断开,用胶粘结牢固。

8) 铝合金窗框下槛开泻水孔。其位置和数量应保证雨天下槛排水畅通不积水。

9)铝合金门窗框侧边不准随意钻孔。孔洞应用铜帽或塑料帽覆盖,并在洞口处用密封胶密封。铝合金门窗框型材拼接处及紧固螺栓孔处应用密封胶密封。

2.4.2 嵌樘施工

1)窗框固定牢固后方可进行嵌樘工作。

2)嵌樘前,清理窗框与墙体之间的垃圾与浮物。

3)将墙面浇水湿透,保持基体润湿。

4)用水泥砂浆或细砼(当缝隙不小于30时用细砼嵌缝)分层填嵌,表面

要抽平、密实,不得有开裂现象。附框与砂浆面层之间留有不大于5mm 的缝隙。

5) 洞口内外侧与窗框之间应采用水泥砂浆填实抹平,洞口外侧应留设宽、深分别为5~8mm 的凹槽。施工时可以预先放置小木条,或φ6的钢筋,待成活后立即取出。待水泥砂浆硬化后,刷两道德高K11防水涂料,范围见附图。凹槽采用中性优质硅酮胶进行密封处理,硅酮胶宜采用黑色材质,应有合格证书。

6) 滴水槽设置见附图,要求滴水槽距两端为30mm 。

一、二层窗台剖面详图

三层以上窗台剖面详图φ12钢筋

2.5 楼梯及电梯厅

楼梯踏步防滑条两根,做法附图。楼梯休息平台完成面比电梯厅低5mm ,坡向楼梯踏步;电梯厅完成面比室内低20mm ,坡向楼梯休息平台,电梯门口完成面略高。

2.6 防水施工

根据以前成功的施工经验,全装修住宅工程以下部位做德高K11涂料防水:1)所有外窗从钢套框向外并翻边250mm,做K11防水涂料通用型两度。

2)因主楼1~2层为干挂石材,为防止外墙面渗水,在结构外面上涂刷K11防水涂膜,做法同地下车库侧壁;外墙贴面砖部位做K11防水涂料通用型两度(包括屋面外墙);屋面做通用型与柔韧型各一度;工作间的小卫生间做K11防水涂料通用型与柔韧型各一度。

3)厨房间墙面与地面阴角处做K11涂膜防水通用型与柔韧型各一度,宽度阴角向上300,沿地面250;卫生间采用K11防水涂料通用型与柔韧型各一度,部位按设计要求;厨、卫间管口周边1m直径范围内加强(通用型一度、柔韧型两度);淋浴房、卫生间填充墙防水高度分别为1800、1500,砖墙与砼交接处防水层做过剪力墙100宽,剪力墙做到建筑标高300;卫生间淋浴房止水条下做通用型一度、柔韧型两度。

4)外场水景部分防水采用K11涂抹防水,先刷一道通用型防水,再刷一道柔韧型防水,总厚度不小于1.2㎜。

5)为防止管洞井渗水,在阳台、厨房及卫生间的管子根部及底板上做德高K11涂料防水

6)样板房顶板的楼板做K11防水涂料通用型与柔韧型各一度。

7)阳台移门门槛处做通用型一度、柔韧型两度。

8)种植阳台结构面上做通用型一度、柔韧型各一度,沿周边上翻至覆土面以上250。

9)德高K11涂料防水厚度未特殊说明的为1.2厚,其中屋面防水厚度见设计说明,卫生间为1.0厚,加强区为3~4厚。

10)外墙贴面砖部位做K11防水涂料是指砖墙部位。

11)样板房顶板的楼板做K11防水涂料在墙体周边应上翻250。

2.7 其它

7.1 有防水的部位在做防水层之前,需吊洞的分两次用C20砼填实,第一次先填实2/3;做蓄水试验如渗水,则返工;不渗水再将洞填满。防水层施工后必须做防水试验,蓄水深度为20~30mm,其蓄水时间不应小于24h。

7.2 为防止窗框渗漏及框边污染,真石漆分格条距窗洞边30截断。

7.3 为避免墙面裂缝大面积产生,在跃层墙面刮腻子之前,满粘纤维网格布。对于消防箱背后,先在基层设φ4@200的双向钢丝网(钢丝网过洞边150),用C20细砼浇注或在钉钢丝网之前用八五砖镶砌。然后在面层满贴的确良布,在批腻子。

7.4 为避免栏杆喷漆与墙面真石漆的相互污染,要求先进行栏杆喷漆,在栏

杆喷漆前,应对可能污染的墙面进行遮盖(遮盖严密、牢固);再进行墙面真石漆施工,真石漆施工时应将栏杆包裹起来。

7.5 自行车坡道做法:60厚C20细砼找平,素水泥浆一道(内掺建筑胶)或界面剂一道,20厚1:2水泥砂浆面层,抹60宽6深锯齿形礓礤。

7.6 地下车库地坪技术要求

1)地坪先冲筋,再做面层;采用3m长刮尺,冲筋间距不大于1.5m。砼中配筋置于面层中。

2)细砼不能掺粉煤灰,坍落度50~60mm。

3)混凝土运输采用人工拖运,不能泵送。

4)压光时,在面层撒1:1的干砂灰(中粗砂)

7.7 车库内1.2m以下用防霉腻子及防水涂料施工。

7.8 主楼与车库通道接壤处处理:引沉降的原因主楼装修完成面比相邻面高30mm,伸缩缝处油膏嵌好,待竣工前将U形不锈钢嵌上。

7.9 地面排水坡度应不小于0.2%,台阶面向外坡1%,散水坡度3~5%。

7.10 室外台阶面标高一般低于室内地坪面标高2cm。残卫门槛高度及门内外高差不应大于15mm,并以斜坡过渡。

3 结语

细节处理的好坏直接决定工程的成败,本工程通过对细部节点的细化处理,不但缩短了工期、节省了后期维修费用,保证了工程的使用功能和安全功能,同时也保证了工程的整体美观,为全装修住宅施工提供了示范作用。

建筑细部处理做法

一、混凝土接茬处理 我们的工艺就是在以上存在上下层接茬的部位设置预埋螺栓。螺栓距离成型混凝土完成面为50—100mm,螺栓间距@500,距离剪力墙端部、转角处不大于100mm。上层模板下放到预埋螺栓位置,利用螺栓进行加固锁死。下层成型混凝土处贴双面胶,模板加固时将模板和剪力墙的缝隙锁死。 需要注意的是,为了提高效果,另一个关注点时混凝土的上口成型尺寸和方正,如果不能保证其质量,即使使用了螺栓和双面胶,仍然可能存在漏浆现象。所以在浇筑混凝土时,要由专人对模板进行校核,一旦发生变形,必须立即加固恢复。只有两点都做好,才能解决这个问题。 现场做法电梯井的接茬

外墙接茬顺直平整 二、三小间模板支设 卫生间止水梁与现浇混凝土板同时浇筑,放好卫生间支模控制线,根据现浇板厚度用ф10钢筋焊制马凳,马凳间距500mm 设置一道,采用胶合板模板支设,在现浇板底部设一根50×80mm 方木对顶,上部设一根50×80mm 锁口方木,间距均为1000mm 设置一道,止水梁高度均为200mm,具体见下图: 卫生间止水梁示意图 50*80方木 50*80方木间距1m 胶合板 现浇板 镰刀卡 钢筋撑棍 10@500 马凳

三、楼梯 楼梯底面模板采用覆膜胶合板,侧模也采用覆膜胶合板,踏步模板采用覆膜胶合板。踏步模板与楼梯踏步高度相同,支设方法见下图,支设时先支设楼梯平台梁底,待绑扎完钢筋后支设平台梁侧模,然后再支楼梯底模,楼梯底模根据与平台梁成的角度倒角,使角度与所成角相同。

基于现有模板体系,现提出“1CM”工艺:即加固模板的方木,下部的模板上提1cm,上部的模板下降1cm。目的使下部的方木离开混凝土面,铁抹子可以方便的深入到15mm厚的模板内,可以将阴角抹压到位; 上部下降同样是减少混凝土的粘连,在抹压上部面层时,首先清理干净模板上的灰浆,并用铁抹子将混凝土抹压到位。注意的是,模板的高度一定要和构件尺寸一致,否则难以取得好的效果。 楼梯抹压示意图剖面示意图 摸压成品示意图完成后楼梯间四、构造柱加固 构造柱、过梁支设图示,为了增加二次结构的外观质量,减少二次构件的施工难度,在主体施工时,对于门洞口处≤240mm的砖垛,洞口高度≥2100处的

优质屋面工程细部做法(精制实操)

优质屋面工程细部做法 优质屋面工程细部做法 一、优质屋面工程细部作法质量要求 1.屋面的面层及天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面的防水构造、排水坡度等必须符合设计要求。保温层的排汽作法及排汽口构造应符合88J5图集的要求。面层的材料质量及配合比必须符合设计要求。 2.防水材料的铺设、搭接、压接、坡度和上卷收头高度及构造作法应符合规定。防水层与基层粘结牢固、结合严密、无滑移、无空鼓、无渗漏。屋面、阳台、雨篷排水口留置、坡度或水箅子安装符合设计要求,排水畅通,不得有翘边、例泛水、积水。 3.屋面防水层周边抹灰保护层不空裂,女儿墙内侧及顶部抹灰不空裂。屋面排汽管、排汽孔留置的高度、位置,应符合上人或不上人屋面的规定。

4.屋面排水的坡度和铺撒片状石渣的规格、厚度应符合设计要求,铺撒均匀,无粉末。铺撒彩砂应均匀,粘结牢固。铺设人造草坪应均匀平整、防风吹落。铺设地砖块材的平整度、坡度、排水孔和伸缩缝作法应符合要求,纵横缝顺直均匀,嵌缝合格无污染。 5.其他饰面材料面层的施工方法及技术除满足上述质量要求外,还要满足装饰、装修、楼地面工程的质量标准。 二、屋面面层精品效果的控制要点 1.控制屋面坡度,在排水通畅的前提下,坡度适宜,行走舒适。 应在屋面结构施工前,做好屋面坡度施工的深化设计,计算屋面各层作法的厚度、标高、坡度,以及与凸出屋面的竖向结构的标高和尺寸关系。当发现与规范相抵触时,提前与设计人员协商解决,满足创精品的施工需要。 2.控制屋面面层的装饰质量。屋面面层的饰面质

量,除要满足装饰、装修、楼地面的饰面标准外,还要保证坡度正确合理,排水通顺。装饰材料及其构造要求,还要适应温差变化大的露天环境,具有抗风化、耐久性强的特点,细部处理注重美观统一,保证使用功能并具有小品特色。 3.控制屋面平面面层与竖向结构之间过渡的装饰作法。屋顶竖向结构(建筑物及女儿墙)与屋顶平面交界处宜设圆弧造型过渡,通过圆弧消除不规则的尺寸偏差,以便于排砖、设缝、找规矩。圆弧造型作法见图l。圆弧造型应采用混凝土,不得用砂浆以免出现裂缝,同时应随屋面统一设置分格缝。 4.防水层收头必须高于屋面面层250mm,通常在收头处设金属盖口条。盖口条上面的缝要密封,方法有两种:(1)打胶,难度较大,打好不容易;(2)在盖口条与墙面缝隙处抹灰或用硅酮胶封闭,效果较好。盖口条可采用不锈钢、彩色钢板制作,顺风接口严密打胶封口,阴角、阳角要在铁活加工时剪裁正确,

万科智能化建筑细部做法

万科智能化建筑细部做法 “假如行业没有标准,那么我们就创造标准。” ——万科 1 全屋智能黑科技 上海万科的全新产品“泊寓plus”运用人脸识别门禁、智能门锁、智能插座等智能设备,实现远程操作,打造智慧社区,提升便捷体验。 智能全屋系统,集合家用网络摄像头、红外感应器、门磁感应器、红外幕帘传感器和水浸探测器等,为居住者打造了一个全方位的安防体系。 五合一智能指纹密码锁 指纹密码锁对很多人来说都不陌生,但是万科的每个入户门配有五合一智能指纹密码锁,集钥匙、指纹、密码、刷卡、蓝牙五合一开锁方式,具有手机APP、防盗锁体、低电提示、自动上锁、电子钥匙远程分发、虚位密码、C级锁芯、高安

全模式、电子反锁、应急逃生10大功能,让回家更方便轻松,有一种“大户人家”的感觉。 万科智能设备 对于小编这种出门不带脑子的人来说,简直是太贴心了! 一键断电控制开关、感应灯带、USB充电插座 ◎在入口玄关柜台处设置一键断电控制开关,在出门时,可通过一键断电开关将室内照明灯具全部关闭,既避免了逐个房间检查的繁琐,又不会影响到需24小时常用的电器(例如:空调、冰箱等)特定线路的电力供应,人性化设计和考虑,让家更安全、更贴心。

◎安装24小时不断电USB充电接口,回家可以直接给手机或充电宝充电,出门也不会忘带,且可供吹风机吹干鞋子等其他烘干需求,非常实用。智能窗帘、智能照明、24小时新风系统 南通万科翡翠公园 ◎智能照明与智能窗帘完美搭配,一键切换归家模式、睡眠模式、party模式; ◎新风系统可以进行室内外空气交换,引入新鲜空气,排出室内浊气。八大灯光情景模式 打开智能手机APP,即可控制屋内智能灯光开启、关闭。

建筑机电安装精品工程细部做法图文详解

建筑机电安装精品工程细部做法图文详解 目录 一、屋面工程安装 二、隐蔽工程安装 三、配电箱、开关、插座安装 四、卫生器具安装 五、管、电井道内安装 六、走廊、大厅平顶上器具安装 七、地下室车库、配电间设施安装 八、地下室机房、泵房设施安装 九、室外消防接合器、避雷测试点安装 十、管、电、风细部安装 第一部分 屋面工程安装(管/电风/设备等) 搭设拱桥穿越管道,可保护管道保温层不受损坏,方便工作人员检查维护 采用避雷针做设备防雷接闪器,避雷接地效果好。设备机组下安装减振器,可减少振动及噪音

屋面风管支架制作成毛竹状,既具有生命活力,又具有艺术效果。支架底部、风管出口均做收口处理,整体布局和谐美观。 屋面水泵安装防水设置到位:1、电机顶部设置伞形防水帽;2、电源管弯曲向下成伞柄状。 屋面加压水泵采用翻边防雨罩进行保护,提高屋面设备使用寿命 屋面雨水管下水口安装45o弯头,排水管下设置簸箕做挡水板挡水板成型美观,排水流畅。 排水管出墙面,用石材拼成六角形装饰圈。挡水簸箕内增加过水板,可防止落水的飞溅屋面管道穿墙装饰圈设置 屋面冷却塔、水管、阀门排布成行、成线、整齐、均匀。 保温管道金属保护壳制作精美,接口搭接顺水

保护壳制作工艺精湛,管道上返处设置固定支架。 屋面空调管道布局合理、阀门高度统一 屋面管道用途、流向、色标标识齐全。 人性化提示:小心碰头、请勿踩踏。屋面管道支架排列整齐、浑然一体 屋面管道、支架设置规范,排布整齐,与屋面浑然一体。 保护壳制作工艺精湛。阀门及开、关方向标识明显。 成排管道安装直线部分互相平行,弯曲部分曲率半径一致。 通气管制作成罗马柱,牢固美观。桥架与支架排列整齐,制作工艺精细。 蘑菇型的通气管是安装技术与艺术的结合。通气管采用同墙面材质一致的大理石干挂,顶部采用自动风向转动排

工程细部构造做法

细部做法(XX楼) 一、屋面工程 1、保温上人屋面: ●40厚C20细石混凝土保护层,内配钢筋为φ4@200×200冷拔丝,表面压光,设间 距≦6000分隔缝,钢筋在缝内断开。成品塑料分格条上宽30mm,下宽20mm。待混 凝土终凝后取出,缝内沥青油膏嵌缝。(甲方分包) ●阻燃挤塑聚苯板粘贴(甲方分包)。 ●4mm厚聚酯胎SBS-1型改性沥青防水卷材,同性胶粘剂二道沿墙上翻250mm以上(高 度自屋面完成面的最高点算起)(甲方分包) ●20厚1:3水泥砂浆找平层 ●1:6水泥炉渣找坡,最薄处30厚(坡度详见各子项屋顶排水设计)6m×6m分格留 槽,槽内至女儿墙设Φ25PVC通气管,间距3m ●2mm厚聚氨酯涂膜防水层一道(甲方分包) ●女儿墙墙面20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰,两遍成活,阴阳角做圆弧角处理 ●钢筋混凝土结构层,原浆压光 2、保温不上人屋面: ●40厚C20细石混凝土保护层,内配钢筋为φ4@200×200冷拔丝,表面压光,设间 距≦6000分隔缝,钢筋在缝内断开。成品塑料分格条上宽30mm,下宽20mm。待混 凝土终凝后取出,缝内沥青油膏嵌缝。 ●厚阻燃挤塑聚苯板粘贴(甲方分包) ●4mm厚聚酯胎SBS-1型改性沥青防水卷材,同性胶粘剂二道沿墙上翻250mm以上(高 度自屋面完成面的最高点算起)(甲方分包) ●20厚1:3水泥砂浆找平层 ● 1:6水泥炉渣找坡层,最薄处30厚(坡度详见各子项屋顶排水设计) ●钢筋混凝土结构层,原浆压光 3、不保温不上人挑板,雨棚顶面等处 ●20厚1:3水泥砂浆 ● 1.5mm厚聚氨酯涂膜防水层,上翻300mm(甲方分包) ●钢筋混凝土板面清理,1:3水泥砂浆找补 二、楼地面做法 厨房、卫生间、阳台防水保护层施工时长方向按800-1000间距嵌玻璃条。

水利工程中混凝土结构裂缝处理方法及预防措施

水利工程中混凝土结构裂缝处理方法及预防措施 发表时间:2019-08-01T16:43:05.767Z 来源:《建筑细部》2018年第27期作者:贾剑辉 [导读] 本文将从可能导致水利工程混凝土结构产生裂缝的原因开始分析,探析处理、预防水利工程混凝土结构裂缝的方法和措施。 北京通成达水务建设有限公司 101300 摘要:水利工程中混凝土结构长期遭受水作用,其质量直接决定了水利工程的质量,一旦发生开裂现象,会给国家财产和人民生活造成负面影响甚至是安全事故。因此处理其开裂现象以预防为主,在发现裂缝后必须及时进行处理。本文将从可能导致水利工程混凝土结构产生裂缝的原因开始分析,探析处理、预防水利工程混凝土结构裂缝的方法和措施。 关键词:水利工程;混凝土结构裂缝;处理;预防 水利工程中有句老话,“没有不裂的混凝土”,虽然有些局限性,但是却道出了混凝土工程的一个令无数专家和学者头疼的问题-裂缝。当前,混凝土裂缝问题成为影响水利工程质量和使用的最主要的问题,因此,有必要从设计阶段开始注重相关预防和质量控制,特别是混凝土配比问题,同时做好质量监管工作。尽量减少裂缝产生,而后根据裂缝产生的原因针对性地进行处理。 一、水利工程中混凝土结构裂缝产生原因 图1 裂缝分级图 结构设计不合理、混凝土配比不科学、施工质量监管不力以及养护工作不到位都可能造成结构裂缝的产生,具体可以分为三个级别(图1),根据水利工程中混凝土结构产生裂缝的原因,可以将裂缝分为四个类别。具体情况如下: (一)安定裂缝 施工用水泥材料质量不过关,本身安定性差,导致混凝土硬化凝结过程中,硬化不均匀,原有体积发生改变,混凝土结构表面发生龟裂导致水泥膨胀。同时,钢筋混凝土结构中,钢筋锈蚀同样会导致混凝土体积发现变化,进而导致安定性裂缝产生。这主要是应质量监管不力导致的。 (二)干缩裂缝 混凝土初凝初期及硬化过程中,其中水分会随着施工时间的递延变化产生的热量蒸发减少,导致混凝土体积短时间内突然变小。混凝土结构的体积容易受到湿度、温度、风力等因素影响而产生敏感性变化,因而出现收缩应力。混凝土干缩裂缝是由于应力超过混凝土极限抗拉强度而产生的。混凝土配比过程中,对周边环境的影响因素把握不精确极容易产生干缩裂缝。同时日常保养不到位,使用时也容易产生干缩裂缝。 (三)沉降裂缝 沉降裂缝产生的原因有以下几种:地基结构不均匀;地基回填料压实程度不够;地基渗水、模板刚度不够;混凝土支持间距过宽;地基松动等。这种情况和结构设计的不合理有关,也和施工单位素质不高,偷工减料而监管不力有关。沉降裂缝大多是贯穿性的,危害极大。 (四)温度裂缝 温度裂缝形成的条件一般有三种:一是水化热导致的温度差。在混凝土硬化初凝期,施工产生的大量水化热,导致混凝土内外部温度产生差异。二是混凝土散热不良导致的温度差。混凝土散热表面积较小,无法及时散热导致超出内部温度极限而开裂。三是混凝土表面温度降温过快导致的温度差。造成这种现象的原因是拆除保温覆盖材料或混凝土表面强度未达到设计要求的强度等级,导致表面降温过快,产生裂缝。 二、水利工程中混凝土结构裂缝预防措施 (一)预防安定裂缝 预防安定裂缝主要是保证水泥硬化后体积变化的均匀,避免裂缝、膨胀或翘曲现象。具体防治手段包括:在易产生塑性裂缝的混凝土机构边缘布置暗筋[1],增加部位配筋率,以钢筋分担混凝土部分结构应力,提升混凝土极限拉伸强度。在设计阶段,在保证质量的前提下,可适当减少混凝土保护层的厚度。为的是降低结构约束度,减少产生裂缝的几率。 (二)预防干缩裂缝 干缩裂缝的防治需要做到以下几点:第一,把控材料。通过掺加高效泵送剂和减水剂,控制骨料含泥量、砂率,选择良好骨料级配以减少用水量;通过提高粗骨料含量来降低水泥用量。第二,施工控制。放慢下料速度、确保振捣得均匀、密实。第三,重视养护。应重视日常养护工作,对早期收缩裂缝,进行二次混凝土抹压,掺加促凝剂。促凝剂应选择保水性好、强度高的普通硅酸盐水泥。此外,还可以通过延长保养时间或者降低混凝土混合料干缩率等方式预防。同时需要注意在混凝土浇筑后,及时覆盖湿草垫或塑料膜。 (三)预防沉降裂缝 设计阶段尽量降低建筑物结构重量,提高混凝土结构。强化混凝土结构上部刚度、抗剪强度。沉降缝设置要保证足够的宽度,使结构建筑物自行沉降。加强施工质量控制,严格遵守施工操作规程。施工前,针对松软的土地要确保地基结构稳定性,设计科学的施工技术方

细部做法及图例说明

1、土方工程 (1)土方开挖基底控制标高要引至基坑内,在基槽侧壁作出标志。 (2)将基础周边1米范围的基底清理干净,做垫层砌防水保护墙,为基础施工创造条件。 (3)土方施工做到基底平整,边坡挂线进行找坡,棱角整齐,美观。 2、防水工程 (1)防水混凝土 ①防水混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道埋设件的设置和构造必须满足设计要求,严禁有渗漏。 ②防水混凝土结构表面应坚实、平整,不得有露筋、蜂窝等缺陷;埋设件位置应正确。 ③防水混凝土结构表面的裂缝宽度不应大于0.2mm,并不得贯通。 ④防水混凝土结构厚度不应小于250mm,允许偏差为+15mm、-10mm;迎水面钢筋保护层不小于50mm,允许误差±10mm。 (2)卷材防水层 ①卷材防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道的细部做法必须符合设计要求。 ②卷材防水层的基层应牢固,洁净、平整不得有空鼓、松动

起砂和脱皮现象,基层阴阳角处应做成圆弧形,圆弧半径不小于50mm。 ③卷材防水层的搭接缝宽度,短边150mm、长边100mm,允许误差-10mm,搭接缝应粘接牢固,密封严密,不得有皱折,翘边、鼓泡等缺陷。 ④侧墙卷采防水层的保护层与防水层应粘接牢固,结合紧密,厚度均匀一致。(3)细部构造 ①变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件的细部构造做法必须符合设计要求。 ②止水带中心线应与变形缝中心线重合,止水带应固定牢靠、平直,不得有扭曲现象。 ③穿墙管止水环与主管或翼环与套管应连续满焊,并作防腐处理。 ④接缝处混凝土表面应密实、洁净干燥,密封材料应嵌填严密、粘接牢固,不得有开裂、鼓泡和下塌现象。 防水施工(一)

优质工程屋面细部做法

、优质屋面工程细部作法质量要求 1.屋面的面层及天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面的防水构造、排水坡度等必须符合设计要求。 5.阿嚏饰面材料面层的施工方法及技术除满足上述质量要求外,还要满足装饰、装修、楼地面工程的质量标准。屋面面层的饰面质量,除要满足装饰、装修、楼地面的饰面标准外,还要保证坡度正确合理,排水通顺。装饰材料及其构造要求,还要适应温差变化大的露天环境,具有抗风化、耐久性强的特点,细部处理注重美观统一,保证使用功能并具有小品特色。

鲁班奖工程细部做法经验集锦

鲁班奖工程细部做法经验集锦 第一节、基本要求 一、项目部要依据本细则并结合工程的具体情况,加强施工技术交底管理,技术交底中应有细部工艺的具体要求。 二、加强过程控制和检查监督的力度,发现问题及时解决,检查验收要高标准、严要求,切实把技术交底和细部工艺处理要点落到实处,达到工艺精湛。 三、施工过程中,按标准工艺施工,消除质量通病。 四、每一种细部工艺处理都要先做样板,征得建设单位认可,经质检部门验收合格后方可展开大面积施工。 五、进行细部工艺处理,要求选用技术素质高、认真负责、细心的专业人员做此项工作。 六、工具、材料要提前准备齐全,如勾缝、钻孔的专用工具,橡胶密封条、塑料分格条等。 七、成品、半成品及外购件购置要进货验收,不合格的材料严禁使用。 八、凡没有按细部处理方案施工、不符合规定的一律无条件返工重做。 九、落实各项成品保护措施,防止成品污染和损坏。 第二节、细部工艺细则 一、主体结构 ㈠钢筋工程: 1.钢筋绑扎应采取定位措施,柱、剪力墙的钢筋定位卡设置于模板上口;钢筋的混凝土保护层采用专用垫块控制,清水砼柱、墙体结构宜选用与砼颜色一致的塑料卡环,梁、板可以采用混凝土成品垫块。 2.板上、下层钢筋间应设置专用马凳,马凳采用钢筋时,钢筋直径应确保承受荷载不变形,间距不大于1000㎜,梅花形布置。 3.钢筋绑扎时绑扎结应与最外层钢筋平齐,绑扎丝尾部压向钢筋内侧,钢筋应横平竖直,绑扎牢固。剪力墙、板钢筋绑扎采用八字扣,柱箍筋绑扎宜采用缠扣,梁上部纵向筋的箍筋绑扎宜采用套扣法绑扎。绑扎时水平挂线,竖向吊线,控制水平度、垂直度。 4.墙、柱等竖向构件的外露钢筋在浇筑砼前应采取套好塑料保护管或包裹彩布条等措施,并且在砼浇筑后,及时用布或棉纱沾水将被污染的钢筋擦净,确保钢筋不被污染。 5.钢筋保护层厚度按正偏差控制,提高钢筋防腐蚀能力。 ㈡模板工程: 1.模板体系的选择: a)镜面砼:可采用优质木胶合板粘贴pvc板,宜选用塑料模板或成品覆塑板; b)清水砼:建议采用优质覆膜木胶合板或全钢大模板: c)楼梯、洞口:建议采用易装拆的定制钢模板: d) 高层建筑竖向构件、楼梯间:建议采用定型全钢大模板;电梯井建议采用专用钢模板; e)基础及地下沟道:模板种类可适当放宽,若使用钢模板,必须使用优质普通钢模板。 2.模板接缝处应粘贴双面胶带,确保接缝处不漏浆。 3.木模板若边角损坏,应刨平,并刷封边漆保护。

1、建筑细部做法标准.

预算索引 分部分项施工做法图示 地下室底板 1、50mmC20细石混凝土,光面(底板分割缝按照柱网切割,油膏填 缝)(分隔深度2公分,宽度0.5公分) 2、自防水钢筋混凝土底板 3、100厚C15素混凝土垫层 注:截水沟做法按照甲方确认图纸计算。 侧墙 外侧:1、20厚泡沫板保护层(聚苯乙烯泡沫板) 2、2厚911聚氨酯防水涂膜(卓宝),包裹整个迎水面不包括 梁(阴角倒圆角) 3、自防水钢筋混凝土外墙(抗渗等级按设计要求) 内侧:1、12厚1:3水泥砂浆打底 2、8厚1:2.5水泥砂浆罩面(抹灰按照此做法)墙到板底,柱 到梁底 3、刮二道外墙防水腻子,一道封闭底漆 4、刷两道防霉涂料(涂料、底漆甲供) 顶板 1、回填土/种植土,回填至建筑标高 2、无纺布隔离层,与墙面交接处上翻100mm高,并用粘贴剂粘结 3、60mm厚粒径10~30mm石子滤水层 5、40mm 厚C20细石混凝土保护层,浇筑时必须一次压平抹光, 6、2.0mm厚聚氨酯防水涂膜(上翻土方完成面200mm) 1

7、抗渗钢筋混凝土顶板,混凝土抗渗等级不低于P6级,顶板混凝土结构起坡,坡度1% (与地下室底板及地面排水系统整体考虑找坡方向) 8、顶棚做法:(1)顶棚不抹灰;(2)刮二道外墙防水腻子,一道封闭底漆;(3)刷两道防霉涂料(涂料、底漆甲供)。 内墙(含通风井、 采光井)墙柱:1、刷两道防霉涂料(涂料、底漆甲供) 2、刮外墙腻子二道,封闭底漆一道 3、20厚水泥砂浆抹灰 注:柱子做到梁底,墙做到板底(梁下有填充墙的做到板底) 注:水电井随砌随抹(配合比1:2.5强度M15, 20厚) 钢丝挂网1、外墙砌体表面满挂网,延伸至混凝土面125mm 2、内墙砌体与混凝土交界面挂网宽度250mm 3、室内开槽部位挂网宽度250mm 4、室内配电箱背侧位置墙面挂网延长125mm 5、非包砌烟道满挂网延至墙面125mm 注:整栋楼做法 踢脚线1、刷两道150高深灰色防霉涂料(底漆、涂料甲供)(踢脚线仅颜色与上部不同) 2、刮外墙腻子二道,封闭底漆一道 3、20厚水泥砂浆抹灰 架空层地面原混凝土结构层,不需收光,二次装饰暂不计 分三种情况 1、无顶板有回填土地面——100厚C20钢筋砼(双层双向钢筋8@200)、100厚碎石垫层、素土夯实,压实系数0.9; 2、有顶板有回填土地面——100厚C20钢筋砼(单层双向钢筋8@200)、100厚碎石垫层、素土夯实,压实系数0.9; 3、原混凝土地下室顶板 2

完整版建筑细部处理做法

一、混凝土接茬处理螺栓距离成型混凝我们的工艺就是在以上存在上下 层接茬的部位设置预埋螺栓。,距离剪力墙端部、转角处不大于,螺栓间距土完成面为50—100mm@500下层成型混凝100mm上层模板下放到预埋螺栓位置,利用螺栓进行加固锁死。。土处贴双面胶,模板加固时将模板和剪力墙的缝隙锁死。另一个关注点时混凝土的上口成型尺寸和方正,为了提高效果,需要注意的是,所以如果不能保证其质量,即使使用了螺栓和双面胶,仍然可能存在漏浆现象。必须立即加固恢复。要由专人对模板进行校核,一旦发生变形,在浇筑混凝土时,只有两点都做好,才能解决这个问题。

电梯井的接茬现场做法

外墙接茬顺直平整二、三小间模板支设根据现浇放好卫生间支模 控制线,卫生间止水梁与现浇混凝土板同时浇筑,设置一道,采用胶合板模板支设,钢筋焊制马凳,马凳间距板厚度用ф10500mm间距锁口方木,50×80mm上部设一根50在现浇板底部设一根×80mm方木对顶, 200mm,具体见下图:设置一 道,止水梁高度均为均为1000mm 50*80方木50*80方木 间距1m 镰刀卡 胶合板钢筋撑棍 10@500 马凳现浇板 卫生间止水梁示意图 三、楼梯踏步模板采用覆膜楼梯底面模板采用覆膜胶合板,侧模也采用覆 膜胶合板,支设时先支设楼梯平支设方法见下图,胶合板。踏步模板与楼梯踏步高度相同,楼梯底模根据与台梁底,待绑扎完钢筋后支设平台梁侧模,然后再支楼梯底模,平台梁成的角度倒角,使角度与所成角相同。

市政软土路基处理的方法分析

市政软土路基处理的方法分析 发表时间:2019-12-26T10:12:48.720Z 来源:《建筑细部》2019年第15期作者:王烨斐[导读] 本文主要探析市政道路如何针对软土问题提出相应的处理方法。 33068219861202xxxx 摘要:随着我国城市建设步伐的加快,城市道路贯穿于整个城市,形成一张道路网,然而在市政道路施工中经常遇到一些难题,如软土地基。本文主要探析市政道路如何针对软土问题提出相应的处理方法。 关键词:市政道路;软土地基;方法;研究城市道路投入使用寿命的长短与道路地基处理的好坏有着直接的关系,甚至有决定性的作用。道路承载着各种不同的压力,因此,地基处理得不科学,不仅影响会人们的正常出行,也会给各方面的运输带来不方便,甚至导致事故的发生,使百姓的生命财产的安全受到损害。因此,为了确保路基的稳定可靠,就需要将软土处理问题摆在首位。 1 市政道路施工软土地基处理的原则 相对于其他地质而言,软土的土质硬性较低,容易埋下安全隐患,为了减少隐患发生的概率,需要遵循以下几点原则。①对地基进行加固,从而增加抗剪强度以及降低下沉的概率;②增强软土的动力性能,减少地基出现震动变形或者液化的现象;③进一步降低软土地基的压缩性,将沉降的范围尽量控制在允许的范围内;④尽量减低地基的渗透性,避免由于渗流带来的地基问题。任何问题的解决不能仅停留在表面,软土地基问题处理也一样,表面的处理只能让局部地基问题有暂时缓解,但在实际施工过程中,尽可能让地基上均匀分布填土的荷载。 2 市政道路施工软土地基常用处理方法 2.1 换填置换处理法 换填置换法主要对在一定范围和深度范围内的软土地基进行置换,该方法一般在渗水性较好的土质中进行,如砂、石。强度较好的粘土填筑也可采用此方法。主要的目的是能够提高填土的稳定性和降低沉降量。在施工的过程中需要注意一下几点:①不能随意选择换填材料,必须根据施工实地情况选择适合的材料,同时施工过程要符合施工相关规定和市政道路建设的要求,保障软土地基施工质量。 ②在进行置换工作时,需要按照步骤逐层进行换填加固和逐层压实,为了更好地达到压实标准,可以采用机械碾压的方式达到施工要求。③精确计算换填的深度和面积,通常对小于3m的软土进行挖除,对于大于3m的软土可以进行部分挖除同时进行换填工作。在市政道路建设的过程中,换填置换法被作为软土地基的常用处理方法之一,作业难度相对较小,工作内容按照软土的厚度来确定。如果施工现场的软土厚度过大,面积范围较广,利用换填置换法,使得工程费用相对较大,也同时增加施工量和提高的一定的施工难度。 2.2 机械碾压和夯实处理法 市政道路施工过程中也常采用机械碾压和夯实的方法处理软土问题。由于软土土壤中存在大量水分,采用机械碾压和夯实的外力方法挤出水分,增加土壤密度,达到加固地基的目的。在开展机械碾压和夯实前,需要对数据进行分析,进而确定碾压和夯实的力度、范围、次数等数据。在施工过程中,要先采用小吨位的碾压机进行静压,进而再用大吨位的碾压机进行震动碾压,最后才能利用光轮碾压机进行碾压。碾压时,要注意根据边线由大到中的原则进行同时要注意碾压时采用三分之一重叠的方式递进。夯实法主要靠重锤形成的外力对软土地基进行加固,该方法需要注意的是锤子的重量、起落的距离、夯实的时间间隔和夯实的遍数等因素。 2.3 砂垫层处理法 砂垫层法,顾名思义就是将砂垫铺设在软土土质的上层,进而提高土质密实程度和硬度的一种方法。砂垫层法最常使用含水量高且土层较薄的软土地基上,因为在过厚的软土地基采用此方法,会影响施工的高度,过厚的软土再加上砂垫层,则会形成施工数据出现偏差,影响施工进度。因此,在进行砂垫层铺设施工时,要注意控制数据,数据的控制要按照施工实际情况而定,一般选取砂垫层的厚度要低于1.2m,过薄则会影响功能的发挥。之所以选择砂垫层作为主要材料,最重要的是因为砂垫层具有良好的透水性,无形中为填土提供了排水层,起到良好的排水效果。砂垫层的密实度也是工作难点之一,为了使砂垫层达到均匀密实的效果,常用推土机和自卸汽车两者相结合的方法进行。但值得注意的是在进行推土时要确保力度控制在同一水平线上,如果选择了透水性较差的粉土材料,施工人员要防止该材料周边的砂垫层进行覆盖,没有妥善处理的话则会影响对沟槽的正常排水工作。 2.4化学加固处理法 化学加固处理方法主要是利用相关化学材料影响软土地基进行排水固结的方法,主要是可以提高市政工程的地基稳定。在粘性土壤的情况下,在表层添加相应的外加剂,从而提高地基的强度同时压缩性能也能得到明显的提高,确保市政道路施工工程质量。化学加固法主要通过利用深层水泥和石灰搅拌桩法、灌浆等方法通过产生化学反应,提高土壤强度。深层石灰搅拌桩法,在土中掺入石灰,进行搅拌,搅拌过程中将会产生不同程度的化学反应,加固的效果随着实际情况的不同也有所不同。深层石灰搅拌桩法主要的材料是生石灰和高炉煤灰,这两种材料对软土地基中的水分进行充分吸收,同时施工要遵循从四周到中间的施工步骤,需要注意的是在施工时,确保渗透的地表水与石灰搅拌桩没有过多的接触,石灰搅拌桩会因为吸收过多的水分而失去原有的施工效果。 3 如何提高市政道路软土地基处理水平 市政道路的修建到投入使用都需要通过多方面的测试和考验,路面承载量大,坚固的地基可以为工程的完成埋下坚实基础。软土地基处理是市政工程的关键节点,施工难度较大,因此市政道路人员需要从各方面提高施工水平,确保工程质量。 3.1 自身施工技术 软土地基在加载过大的情况下容易出现地基土塑流,为了避免该情况出现的可能性,工程技术本身需要对一下几点进行改善:①对施工速度进行严格控制把关控制,留意加载的速率,从而让施工速度维持正常水平;②防止地基软土的挤出,可以利用建筑物周边的打板桩进行控制;③通过使用反压的方法,进一步减少地基土塑流现象发生。 3.2 科学管理现场条件

路桥施工中路基不均匀沉降的处理方法 孙维东

路桥施工中路基不均匀沉降的处理方法孙维东 发表时间:2019-09-02T11:12:12.027Z 来源:《建筑细部》2019年第1期作者:孙维东 [导读] 路桥施工中,路基处理质量会直接关系到工程的整体质量,对于路基的处理措施选择需要给予足够的重视。 孙维东 黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司哈尔滨 摘要:路桥施工中,路基处理质量会直接关系到工程的整体质量,对于路基的处理措施选择需要给予足够的重视。在具体施工中可以发现,影响路基施工质量的因素有很多,既包括施工过程中的质量问题,又包括材料选择方面的质量问题。而在路基投入使用之后,这些问题会直接反应到路桥使用性能方面,由于路基处理不当,会在短时间内出现路基结构沉降的问题,这不仅会影响路桥工程的通行安全,还会对路桥工程的使用寿命带来极大威胁。基于此,我们有必要针对路桥工程中,路基不均匀沉降问题的处理方法展开研究。 关键词:路桥工程;路基施工;沉降问题 路基作为路桥工程的基础工程,在具体开始施工作业时,要结合施工区域的土质条件选择最佳的路基施工方案,从根本上提升路基结构的安全性与稳定性。从以往的路桥工程来看,路基的不均匀沉降问题较为常见,在发生沉降问题时,会使路面出现开裂的现象,不仅影响美观性,还可能影响行车安全。为此,在后续的施工过程中,应有针对性的对施工方案进行优化设计,从而降低不均匀沉降问题的发生几率。 一、路基不均匀沉降问题的成因 为了解决路桥工程中路基施工部分出现的不均匀沉降问题,我们首先需要了解引发该类问题的相关因素。可以通过研究资料的方式,来总结引发路基不均匀沉降问题的原因。如此一来,才能在后续施工中,制定相应的防治措施来降低此类问题的发生几率。对于路基工程的不均匀沉降问题,可以被划分为下面两类: 1、施工准备阶段存在的影响因素 (1)地质情况。路桥工程由于施工范围较大,可能会遇到多种类型的地质,地质变化频繁等都可能导致路基质量出现问题。例如,路桥工程施工地段的地质情况有沼泽地、山地,还有堆放大量垃圾的区域等,因此,在路基施工前,必须要做好土地夯实,只有压实施工完成好,才能避免路基错位问题的发生。但实际上,大部分路桥工程施工人员在施工准备阶段都没有重视并落实这项工作,导致工程竣工后,大多数路桥工程的路基都出现沉降不均匀的问题。 (2)排水系统。排水系统一旦存在问题很可能导致出现积水,积水会长期浸泡路基,土质会发生松软等情况,这样就会导致支撑力下降,路基不均匀沉降问题会越来越严重。 2、施工过程中存在的影响因素 (1)施工进度。施工进度设计要考虑土质情况,土质不同则填土后沉降情况都会有所差异。即填土高度较低则发生沉降的幅度较小,填土高度较高则发生沉降的程度会比较严重,而且沉降过程较长,因此在路基施工过程中,施工工期的确定要根据填筑要求进行确定,而且每次填土后要预留工期。但实际上,当前的路基施工过程中,施工人员为了提高施工进度,经常会利用缩紧工期而违反填筑要求,从而导致遗留路基安全隐患。 (2)施工工艺。施工工艺涉及到的问题多且繁杂,其对路基质量安全的影响程度较大,有很多必不可少的施工环节对路基整体质量及安全性有决定性影响。例如测量环节,填筑之前必须要确定填筑深度,确定填筑深度的精准性能够降低层内压实度不够标准问题,从而使路基沉降不均匀问题发生概率大大降低。而且填筑过程是需要分层的,对土质含水量也要严格把控,所有环节都要谨慎,任何环节的疏漏都可能导致路基沉降受到影响。 二、路基不均匀沉降问题的处理方法 1、针对准备阶段问题的处理方法 (1)做好施工准备工作。施工前的准备工作包含多个方面的内容,既与设计内容相关,又与资源配置相关。在该环节中,要求设计人员能够对施工区域的土质条件、地形结构以及土层内的含水率状况进行分析勘察,在信息全面了解的基础上,设计施工图纸。之后根据相关的施工内容和工艺特点合理配置施工人员与设备设施。路桥工程因具备施工工期长和施工工序复杂的特点,在具体施工中需要面临很多难题,为了减少施工过程中存在的质量问题,需要指派专门的人员进行现场管理,对各个施工工序的施工状况进行密切监督,对于出现质量问题的部分需要及时上报,并且进行找出改善措施。 (2)做好地面的处理工作。施工正式开始之前,必须要对原地面进行处理,该项工作分为三个主要环节:第一是杂物清理工作,主要包括施工场地多余的物品、杂草和建筑垃圾等;第二是土质问题,一旦土质遭到腐蚀则不允许进行填埋,要更换土质进行填埋,且保证换土深度至少为30cm;第三是地洞或裂缝问题,如果发现施工现场有老鼠洞,则必须及时填埋并压实;第四是含水量问题,确保施工前对含水量进行严格检测。 (3)坡面处理。坡面处理的过程中,应依据具体工程特点以及坡面的坡度分布状况采取最恰当的处理方式。在坡度较小的情况下,可以在坡度表面直接进行施工操作,而对于坡度较大的情况下,则是需要根据工程的设计需求,将其形成台阶的形式。对于台阶结构中的规格则可以根据具体坡度值来确定,在对台阶宽度进行设计时,要保证其最小值为1m,同时经过多次压实处理,提升台阶的稳定性。在施工完成之后,也需要根据相关施工标准要求,对台阶的相关参数进行测试,保障其使用性能与工程设计需求相符。 2、施工过程问题的处理方法 (1)低级路面过度处理。低级路面过度处理是解决路基沉降不均匀问题的主要方式。具体过程为:利用低级路面铺筑,当沉降水平保持平稳之后对其罩面处理,路基不均匀沉降的问题可以利用这种方式得到较好的处理。 (2)填筑碾压质量。保证路桥工程施工过程中,填筑碾压对路基质量影响是决定性的,因此要实时监控这一过程。首先,碾压要分层次进行,并确保每层土质相同;其次,填筑厚度至少为50cm;第三,碾压使用的机械要根据土质情况进行选择,同时碾压次数也要谨慎

装饰装修精品工程的细部做法及规范要求

装饰装修精品工程的细部做法 及规范要求 主要内容提要: 1、室内地面工程 2、室内饰面工程 3、门窗工程 4、室内吊顶工程 5、室内墙面饰面砖(石材)工程 6、室内细部工程 7、开关、插座面板就及灯具的安装 8、卫生设备的安装 9、隐蔽式消火栓的设置 10、关于其他问题的细部处理 11、室外墙面饰面砖工程 12、室外墙面涂饰工程 13、室外其他工程 附录: 1、有关规范中的相关强制性条文 2、创优必备资料

1.室内地面工程 基本要求:面层与下一层结合应牢固,无空鼓,表面清晰,色泽一致,接缝平整,板块无裂纹,掉角,缺棱等缺陷 1.1整体面层 不同功能区域、不同材料的地面交接处应设置分格缝;楼地面超长时,宜在2-3根轴线处留置变形缝;相邻地面面层有高差处分界线做法;厨卫间、水箱间或其他有排水要求的建筑地面面层采用防水、防滑类面层。与相连接各类面层的标高有高差时,高差应符合设计要求。厨卫间等地面一般应低于其他房间地面10-20mm,门口企口处用硬质塑料板条或金属条做高低分界线。厕浴间、厨房楼板四周除门洞外,应做砼翻边,其高度不应小于120mm。 1.2块材面层 块材面层排砖原则(一)建筑的公共部分、门厅、起居室应由房中间向四周排砖,周边应对称。厨卫间可从一边排砖,但无论从中间或一边排砖均不得出现小于1/2的条砖。 块材面层排砖原则(二)公共建筑的大厅等有柱子的地面,必须

以柱子居中排砖,优先考虑柱子与地面四周圈边做法,经设计同意也可不做圈边。 块材面层排砖原则(三)地面砖与墙面砖尺寸相同者,砖缝应贯通;石材、面砖踢脚缝应与地面砖缝贯通;室内相通的房间砖缝必须贯通;房间与过道之间砖缝尽量贯通。

浅析建筑立面的细部处理

浅析建筑立面的细部处理 摘要:建筑立面不仅彰显建筑本身的特点,同时还影响着城市生活的视觉环境。建筑立面的细部处理在此之中发挥着重要的作用,一方面出于功能要求的考虑,另一方面则是对建筑艺术形象的加工与塑造。强调和把握建筑立面的细部处理可以有效反映城市的地域特色和人文情怀。 关键词:建筑立面;细部;处理 近些年来,我国房产业随着国家经济的发展,建筑量成倍增加,各种风格、多种式样的住宅建筑如雨后春笋般涌现出来。应该说,建筑设计的质量有了进步,设计师的专业水平也日渐提高。居民的生活不仅仅要满足使用功能的需求,更要表达地域文化特色。单从建筑而言,整体体量关系、形体组合基本适合,但细部处理却无内容可循;这就产生了生活溶入了建筑,而建筑却没有溶入生活的尴尬境地。所以,建筑作品的内在功能已经不能满足现代人的需要,它更需要反映现代人精神方面的体现,这与先进国家相比尚有很大的差距和不足,一个主要的表现就是为数不少的建筑作品缺乏立面细部的处理。 还应看到,由于经济利益、建筑师责任感和管理体制等因素的影响,产生了一些不适城市视觉环境的建筑设计。对于建筑师行业来说,与已往任何一个历史阶段的建筑师相比,今天的建筑师所面临的困难更多、更加繁杂。一项新技术的掌握,一种新材料的应用往往要耗费几年时间。甚至一个节点也要花去设计师许多心血。这还只是属于建筑师本分内的任务,而与此相关的各种各样的其它问题,又都需要建筑一一去解决。往往,某些建筑师在处理完这些问题之后,已感到心力交瘁了,而每一个构思独特、作法超出常规的墙面表现又要再用掉建筑师的许多时间。从周期对效益的影响出发,部分建筑师对墙面细部的处理只能是怀着一种敬而远之的心理。同时设计人员缺乏而设计任务越来越多的现实,使得一些建筑师只能从建筑的功能要求着手,把满足居住的使用功能作为设计的主要目的,而对于建筑立面的处理仅仅是为了建筑的结构而表现,缺少更深刻的意义。 1细部的本质属性 1.1功能属性 建筑立面细部处理源于建筑使用功能的需要。建筑的细部不可能无中生有,它必然因建筑功能的需求而产生,而且与艺术的需求并无本质的联系。细部中大多指的是建筑的功能性建筑构件,这类细部具有一定的实用功能,满足一定的使用要求,主要表现在建筑实体的围护、排水、采光、通风、保温、防热、防燥等

优秀工程施工细部做法

优秀工程细部做法 工程细部做法图片汇编 何赛 2011年05月

前言 我公司的工程质量通过近来的加大力度管理,不断的规范整顿,工程实体质量已取得了明显提高。但目前工程质量总体水平与国内先进水平比较,还存在较大差距,由于建筑市场不规范,人员整体素质不高,管理力量不强,有些项目重经营、轻管理、重效益、轻质量,部分工程仍然存在较多质量通病,个别工程质量还存在质量陷患,精品工程特色不突出,数量还不多。为逐步消灭质量通病,不断推进公司工程质量水平的提高,以创优质精品工程为龙头,公司组织有关人员研究工作,开拓思路,收集了大量的资料、图片,结合公司当前的实际情况,编制了《工程细部做法》,力求继续通过这种形式,演示对此,客观分析,找出差距,寻求办法,针对性地制定措施,真正精细化管理,带动我公司工程质量管理整体水平的提高,实现公司质量工作目标。

第一篇房产项目 目录 一、基础及地下防水工程 二、钢筋工程 三、模板工程 四、混凝土工程 五、二次结构 六、装饰装修工程 七、屋面工程 八、管道、电气、设备等安装

一、基础工程 1、土方工程 (1)土方开挖基底控制标高要引至基坑内,在基槽侧壁作出标志。 ②卷材防水层的基层应牢固,洁净、平整不得有空鼓、松动 起砂和脱皮现象,基层阴阳角处应做成圆弧形,圆弧半径不小于50mm。 ④接缝处混凝土表面应密实、洁净干燥,密封材料应嵌填严密、粘接牢固,不得有开裂、鼓 泡和下塌现象。 .

相关文档