基站开关电源柜一、二次下电配置指导书

一、基站供电系统结构概述

基站供电系统主要由交流供电系统和直流供电系统组成。

交流供电系统运行方式:

(1)市电正常时,由市电供电;

(2)市电停电后,移动油机未到站时,站内通信设备由蓄电池放电供电;

(3)移动油机到站,待油机启动后,由油机供电;

(4)市电恢复后,由市电供电。

直流供电系统的运行方式:

在线恒压充电的全浮充供电方式。

(1)当交流电源正常时,由整流器和蓄电池并联浮充供电(整流器一方面给通信设备,一方面又给蓄电池充电,以补充蓄电池因自放电而失去的电量);

(2)当交流电源中断后,由蓄电池单独向通信设备供电;

(3)当交流电源恢复供电时,开关电源的监控模块自动启动整流器向通信负荷供电,并对蓄电池进行充电。

蓄电池组既为备用电源,又可以吸收高频纹波电流。

二、开关电源柜硬件配置概述

当前基站中常见的电源柜厂家有艾默生、中兴、中达、华为、北京动力源等,其中艾默生的占比最大,以下以艾默生电源柜做示例。

1、开关电源柜功能架构

(1)逻辑架构

高频开关组合电源由交流配电单元、直流配电单元、整流模块、监控模块组成。

交流配电单元:输入市电或油机电源,将交流电能分配给开关电源整流模块使用;含有浪涌保护器,作为基站电源系统的第二级防雷保护。

直流配电单元:通过直流汇流母排,将开关电源整流模块输出的直流电能提供给通信设备用电,并对电池进行充电。

整流模块:从交流配电取得交流电能,将交流电整流成直流电,输出到直流母排。监控模块:实时监测和控制电源系统各部分工作,对电池进行自动管理,具有标准的RS232或 RS485通信口,作为后台监控的接口。

(2)开关电源柜现场图

2、交流配电单元

交流配电介绍

2、直流配电单元

直流配电回路有一次下电、二次下电之分。

一次下电负载:基站设备(如GBTS、NODEB等)接在一次下电回路;

二次下电负载:传输设备(如Metro500、PTN950等)、监控设备(中兴、高新兴等动环设备)接在二次下电回路。

(1)直流配电单元平面图

(2)直流配电单元实物图

如下图,基站电源-48V应该接到一次下电熔丝接口上,熔丝工作电流应为63A,“工作地”应该接到电源柜统一接口。

3、整流模块及监控模块

整流模块型号解析:监控模块型号解析:

4、蓄电池

基站电池通常由两组电池并联供电,部分基站是一组电池供电,每组电池由24只2V单体电池串联组成。

蓄电池浮充、均充

●浮充充电应解决的两个问题:

1. 补偿电池因自放电而产生的容量损失

2. 避免过充造成电池寿命的缩短

●浮充电压一般在2.23~2.28V/只范围内选定(温度为25℃时)

●均衡充电电压 2.30~2.35V/只

●整流设备应能浮充/均充方式的自动转换。

蓄电池放电后,整流设备自动向蓄电池进行均充电,当充电电流小于每安时50mA 或充入电量是放出电量的1.2倍时,均充自动转为浮充。

3、电池的不均衡性:多节串联的电池在运行过程中有时会发生容量、端压不一致的情况,通常采用均充的方法来解决。

二、电源柜一、二次下电设置操作指引

1、电源柜一、二次下电概述

基站交流电停电后,为最大化维持业务和保护电池,电源柜直流配电回路有一次下电、二次下电之分,根据设备业务重要程度,实现电池差别化供电,同时保护电池。

一次下电负载:基站主设备(如GBTS、NODEB);

二次下电负载:传输设备(如Metro500、PTN950等)、监控设备(中兴、高新兴等动环设备);

(1)电源柜一、二次下电过程

基站电源一、二次下电示意图

移动基站中,三相或单相(市电)交流电引入开关电源后,经过整流,输出-48伏直流电源供通讯设备使用,同时对蓄电池组进行浮充、均充操作。

一次下电过程:当交流停电,整流模块无直流输出时,电池开始放电,电压持续下降至一次下电门限值(44.0V/22V,可调)时,电源柜一次下电接触器将断开,接在一次下电电源支路上的设备将被切断电源供应。此时接在二次下电电源支路上的设备仍正常供电;

二次下电过程:随着电池放电的进程继续,如果电池放电至二次下电门限值(43.2V/21.6V,可调),电源柜二次下电接触器将断开,电池放电进程终止,所有通信负载的供电都被中止,从而可避免电池因过放电而损害。

恢复过程:当交流来电且整流模块输出正常后,负载下电和电池保护接触器自动闭合,系统恢复正常工作。

一次、二次下电电压的设置都是在开关电源上,具体参数根据电池组容量,电池组工作年限,负载功耗等参数设置。

不同厂家不同型号的监控模块参数配置不同,为贴近现场实际,以下将选择现网中常见的艾默生PAM-X系列监控模块和中兴ZXDU68监控模块作为操作示例。

(2)基站动力日常维护常用参数

开关电源日常维护经常使用的一些参数列表,以供参考,具体设置时参照电池操作使用说明书。

2、开关电源一、二次下电设置(艾默生)

(1)监控模块操作面板

图2-4 监控面板PAM-A、PSM-A2、PSM-A7、PSM-A9、PSM-A11

(2)艾默生开关电源型号、密码

常见开关电源对应的监控模块、整流模块、监控操作密码一览表

(2)监控模块一、二次下电设置步骤

3、开关电源一、二次下电设置(中兴ZXDU68)(1)监控单元外形图

中兴ZXDU68监控单元操作面板

按键功能:

(2)电源一、二次下电设置步骤

按▼键将光标移到到“控制”

输入密码按<

初始口令是“0000”,键进入

键按<▲>或<▼>键,上下切换界面,直到“

面,按<

显示

<▲>或<按<▲>或<▼>键增加或减少一次下电电压参数值,

认修改

<▲>或<按<▲>或<▼>键增加或减少二次下电电压参数值,

认修改

系统提示设置成功后,按<Esc

设置要求:一次下电电压值≤电池欠压值

中兴ZXDU68一次下电电压默认值为46.0 V,二次下电电压默认值为45.0 V。

监控系统验收标准

监控系统工程验收标准 一、电源、设备线缆验收标准 1、线缆、设备等各种标签应完整、清晰,检查连接线缆路由,走线是否整齐, 各设备连接线缆是否绑扎整齐。 2、不同连接线缆进行明显标识,各摄像头对应的视频线、控制线应明确标识(或 在提交用户资料内注明)。 3、视频接头处用焊锡将BNC接头与视频线连接,保证无虚焊。安装螺丝必须拧 紧。 4、摄像头电源的防水和绝缘需可靠。 5、电源、线缆等接地需符合防雷标准,设备安装需在35m/s的风速下正常工作。 6、敷设的电源线缆应符合相关要求。 二、摄像机安装要求 1、摄像机装置的安装应牢靠、稳固。 2、从摄像机引出的电缆宜留有1m的余量,不得影响摄像机的转动。摄像机的电 缆和电源线均应固定,并不能用插头承受电缆的自重。 3、检查摄像机检查各项功能,观察监视区域的覆盖范围和图像质量,是否符合 要求。 4、其他摄像机机座与支架或云台的安装尺寸应符合要求。 5、所有摄像机的电缆和电源线均应固定,并且不得使插头承受电缆的自重。 6、摄像机镜头应避免强光直射,逆光安装,若必须进行逆光安装的地方,应选 择将监视区的光对比度控制在最低限度范围内。 三、线缆敷设部分的验收要求 1、管材的材质、规格、型号应符合设计文件的规定。 2、表面应光滑、平整,不得变形、断裂。 3、管件的材质、规格均符合质量标准,不得歪斜、扭曲、飞刺、断裂或破损。 四、硬盘录像机的验收要求 1、安装位置正确。 2、安装符合工艺要求。 3、现场调阅录像资料,抽查夜间录像资料。 4、检查录像时间。 五、监控图像的验收标准 1、图像上不易察觉有损伤或干扰存在。 2、记录图像的回放质量能辨别人的面部特征。

开关电源备件采购技术规范书(艾默生)

技术规范书 技术规范书主要包含内容 一、项目的背景、基本情况。 结合2013年度开关电源备件使用情况,日常故障处理的需要,目前的备件数量不能满足需要。目前维护区域按区县共有18个,备件数量目前不能满足每个区县的使用要求,为了满足日常维护需求,减少故障历时,提高网络安全系数,需要进行备件采购。 二、项目的主要工作内容或工作量。 具体设备及型号需求清单: 三、对投标方的资质、人员、设备、场地等方面的要求。 1、谈判方要求为国内具有独立经营资格的组织、法人或自然人。 2、具有履行合同所必须的设备与专业技术能力。 四、项目的相关技术标准: 1、数量、型号、规格等。 需求数量、型号、规格详见第二项。 需保证设备全新、未启用。 五、供货、付款要求: 1、供货周期要求:合同签订30天交货

2、付款方式要求:完成后验收合格支付90% ,12个月后,设备无质量问题支付10%。 六、验收标准和方式。 现场验收:需求部门验收。 七、双方职责分工、合作界面。 发标方:提供场地。验收合格支付货款 投标方:按期完成供货,提供正规发票 八、交付时间、地点、物流配送要求。 合同签订后30天内交货。货物送到移动公司指定仓库。 九、服务要求、保修期限和保修期限内具体要求。 1、免费保修期限、技术咨询服务和售后服务网点要求;服务响应及维护要求; 投标方应答: 2、违约责任或相关扣罚标准。 投标方应答: 十、培训要求:培训方法、范围、时间、地点和天数。 无 十一、需要进行综合评标/评审的项目,要明确技术评分标准、编制技术评分表,明确在技术标书或技术规范书中。 无 十二、对中标/成交供应商的产品或服务的质量考核办法。按合同违约执行。 十三、合同中需增加的其它特殊要求条款。 到货不及时每迟送一天,扣合同金额的1 %违约金。

艾默生UPS及开关电源试题

附件一:艾默生UPS及开关电源试题 UPS试题 一、选择题: 1、负载能量100%由逆变器提供的UPS是(C)。 A、后备式UPS B、互动式UPS C、在线式UPS 2、UPS不宜带下面哪种负载?(C) A、电炉 B、服务器 C、电吹风 3、Hipulse UPS需要电池(C)节。 A、20 B、30 C、32 D、36 4、Hipulse UPS母线电压等级为( C ) A、270V B、350V C、432V D、540V 5、UPS按供电体制划分,以下哪个不属于该范畴( D ) A、单进单出 B、三进单出 C、三进三出 D、单进三出 6、以下说法,不正确的是?(C) A、在线式UPS具有电网稳压,净化功能; B、UPS处于市电逆变工作模式时,严禁闭合维修旁路空开; C、并机系统的旁路电源可以不是同一路电源; D、并机系统不能共用电池组; 7、以下UPS架构中,哪种架构的UPS切换时间为0:( C ) A、后备式 B、互动式 C、在线式 8、Hipluse报“旁路超跟踪”,旁路跟踪电压设定范围通常是380V的( A )。 A、±10% B、±5% C、±15% D、±20% 9、Hipulse UPS旁路灯闪,表示:( B ) A、旁路输入开关Q2未合上 B、旁路频率异常 C、保险烧断,辅助电源板上灯灭 D、交流停电 二、判断题(打×或√) 1.UPS是英文 Uninterrupted Power System的缩写。( √ ) 2.在线式UPS有四种工作方式:市电逆变,旁路,电池逆变,维修旁路。( √ ) 3.Hipulse的电池空气开关可以空合。( × ) 4.Hipulse系列UPS的直流母线电压是基本稳定的,约432V。( √ ) 5.Hipulse电池开关具有电池欠压和过载保护功能。( √ ) 6.UPS电池严禁安装在密封的环境中。( √ ) 7.Hipulse的维修开关在维修状态时,逆变器启动不了,所以在维修时,只要将维修 开关打到维修状态,逆变器会自动关闭。( × )

监控系统验收规范

监控系统验收规范 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

监控系统验收规范 一、一般规定 1、所有线路必须全程穿管或走线槽,不便于管或走线槽的部位应给采取适当的 保护措施,并且布线要美观大方、横平竖直、劳固结实。 2、直线管的管径利用率应为 30%~40% ,弯管的管径利用率应为 20%~30% 。 3、所布线路上存在局部干扰源,且不能满足最小净距离要求时,应采用钢管。 4、暗管必须弯曲敷设时,其路由长度应≤ 15米,且该段内不得有 S 弯。连 续弯曲超过 2 次时,应加装过线盒。所有转弯处均用弯管器完成,为标准的转弯半径。 不得采用国家明令禁止的三通四通等。 5、在暗管孔内不得有各种线缆接头。 6、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备最大输出功率。 7、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于 300mm ,交叉距离不应小于 100mm 。 8、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接牢固,用绝缘带包缠,应均匀紧密。 9、视频电缆到摄像机的预留长度不小于30CM。 二、主要材料质量要求 1、分体设备、器材的规格、型号应符合设计要求及国家现行电器产品标准的有关规定。 2、设备器材包装应完好,材料外观不应有破损,附件、备件应齐全。 3、室外设备连接电缆时,必须从设备的下部进线。 4、金属电线保护管及接线盒外观不应有折扁和裂缝,管内应无毛刺,管口应平整。 5、通信系统使用的终端盒、接线盒与配电系统的开关、插座,选用与各设备 相匹配的产品。 6、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。 7、暗盒接线头留长 30 厘米,所有线路应贴上标签, 8、穿线管与暗盒连接处,暗盒不许切割,须打开原有管孔,将穿线管穿出。穿线管在暗盒中 保留 5 毫米。 9、暗线敷设必须配管。 10、电源线及插座与电视线、网络线、音视频线及插座的水平间距不应小于500mm。 11、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。 12、线槽外观要求:横平竖直,大小均匀。 13、线槽线管的固定 ① 地面PVC管要求每间隔一米必须固定; ② 槽PVC管要求每间隔两米必须固定; ③ 墙槽PVC管要求每间隔一米必须固定。 第二部分?视频监控系统验收标准

艾默生12KW机房精密空调方案建议书

力博特机房精密空调 技术方案建议书 艾默生网络能源有限公司 2007年2月

- 目录- 一、艾默生精密空调配置及报价 二、CM+精密空调室内室外机位置建议 三、艾默生CM+精密空调产品技术资料和特点 四、艾默生网络能源公司简介 五、艾默生网络能源有限公司设备保修承诺 六、工程与售后服务保障体系 七、艾默生全球知名客户及安徽省部分客户分布 一、艾默生精密空调型号推荐 1、配置方案及报价 见报价部分(EXCEL表格)。 报价说明: 1、此配置方案提供的是全球500强企业艾默生公司生产的国际品质的“力博特”精密机房空调,强大的生产能力,保证20天供货。 2、艾默生“力博特”精密机房空调在安徽网上的装机量已近1000台,在安徽电信、安徽移动、安徽联通已有数年规模的使用历史,部分设备在网运行已超过10年。 3、艾默生“力博特”机房空调是同类产品唯一在安徽设立办事处及售后服务中心的产品,并设立合肥备品备件库,确保用户的服务需求。

4、“力博特”机房空调为业内公认的顶尖品牌之一,百年的制造历史积累,多项业界技术专利,优势随处可见:具有模糊逻辑控制的电极式加湿器,高品质的谷轮柔性涡漩式压缩机,超大表面积的V 型蒸发器盘管,确保效率最高,自动皮带张力调节功能,最大限度地提高送风系统的寿命和效率。。。。。。 5、已经汉化的超大屏幕280 128矩阵LCD中文显示屏,图形化显示多种信息,维护使用极其方便。免费提供开放的监控协议,保证设备远程监控的需要。 6、超宽的输入电压设计,独特的缺相保护、相序检测功能;来电自启动功能等特点均为业界独有。 二、CM+精密空调室内室外机位置建议 室内机工作安装示意图:

艾默生动环监控设备配置数据以及批量配置包下载操作指导

【文档主题】设备配置数据以及批量配置包下载操作指导 【文档作者】 【修改时间】2013-7-26 【文档内容】设备数据以及批量配置包下载 一、下载前准备: 要点:下载之前,请确认 1)R DU-A的IP地址已经设置为收信任站点 设置方式: 启动IE浏览器,点击工具->Internet选项,点击安全页签中的可信任站点图标,点击站点按钮,在弹出菜单中将RDU-A的IP地址输入,去掉“对该区域中的所有站点要求服务器验证HTTPS”勾选,点击添加按钮,如下图所示。 2)启动“文件下载”功能 启动IE浏览器,点击工具->Internet选项,点击安全页签中的可信任站点图标,点击“自定义级别”,请确认启用如下受信任站点的安全选项: “文件下载”确认设为启用; “文件下载的自动提示”设为启用;

二、设备数据配置表下载方法: 1、下载设备数据: 数据管理->设备数据->下载设备信息 下载的文件,其后缀名为.CSV的文件,可以通过Excel打开 三、下载批量配置: 配置管理->批量配置->“从RDU-A下载文件到本地计算中” 配置文件:COM口配置,温湿度名称等 系统文件:与用户有关的配置,如用户的联系方式,告警方式等。

后,才会弹出路径选择: 下载出来的文件如下: rdu_cfg.iru为“配置文件”,rdu_sys.iru为“系统文件” 出错指导: 1.下载过程中,已经正在下载文件的提示(如下图所示),提示结束后 有一个窗口闪现了一下就消失了,之后web界面恢复到了操作前的状 态,没有任何提示信息,下载文件没有成功

原因:未启动文件下载,请按照上文的启动“文件下载”功能进行操作

艾默生开关电源用户手册31010887

PS48400-2C/50智能高频开关电源系统 用户手册 E1-20020314-C-1.0 艾默生网络能源有限公司

PS48400-2C/50智能高频开关电源系统 用户手册 资料版本E1-20020314-C-1.0 BOM编码31010887 艾默生网络能源有限公司为客户提供全方位的技术支持,客户可与就近 的艾默生网络能源有限公司办事处或客户服务中心联系,也可直接与公 司总部联系。 艾默生网络能源有限公司 地址:深圳市龙岗区坂雪岗工业区华为基地电气厂房一楼、三楼 邮编:518129 公司网址:https://www.wendangku.net/doc/fb5400985.html,或https://www.wendangku.net/doc/fb5400985.html, E-mail:info@https://www.wendangku.net/doc/fb5400985.html,

版权声明 艾默生网络能源有限公司 版权所有,保留一切权利。 在没有得到本公司书面许可时,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本书(软件等)的一部分或全部,不得以任何形式(包括资料和出版物)进行传播。 版权所有,侵权必究。内容如有改动,恕不另行通知。 Copyright by Emerson Network Power Co.,Ltd. All rights reserved. The information in this document is subject to change without notice. No part of this document may in any form or by any means (electronic, mechanical, micro-copying, photocopying, recording or otherwise) be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted without prior written permission from Emerson Network Power Co.,Ltd.

视频监控系统工程竣工验收流程

xxxxxxxx视频监控 系统工程 竣 工 验 收 建设单位:xxxxxxxx集团 施工单位:xxxxxxxx公司 竣工日期:

工程竣工档案工程名称:xxxxxxxx视频监控系统工程 开工日期:xxxx年xx月xx日 竣工日期:xxxx年xx月xx日 建设单位:xxxxxxxx集团 承建单位:xxxxxxxx公司 项目经理:联系电话:甲方负责人:联系电话:

目录 1.1工程概况 (9) 1.2系统图纸 (6) 1.3公司简介 (6) 二、开工报告 (6) 三、工程设备报审表 (7) 四、工作联系单 (8) 五、已装设备移交明细表 (8) 六、现场培训记录单 (8) 七、交完工报告 (8) 八、工程变更单 (8) 九、系统试运行报告 (9) 十、工程竣工验收证书 (10) 十一、售后服务 (11) 11.1方针策略 (11) 11.2售后服务保证 (11) 11.3保修期的期限 (11) 11.4服务响应时间的限定 (11) 11.5服务费用 (11) 11.6保修期外服务条款 (11) ①系统调整 (12) ②系统升级 (12) ③维修投诉 (12) ④工程回访 (12) 十二、项目合同 (13) 十三、竣工图纸 (13)

一、工程简介 1.1工程概况 工程名称:xxxxxxxx视频监控系统工程 建设地址:xxxxxxxx 建设单位:xxxxxxxx 承建单位:xxxxxxxx公司 此次视频监控系统是针对24小时连续工作的特点设计的,系统可长期处于监控状态,前端的摄像机通过光纤收发器将信号传输至监控中心硬盘录像机进行存储,同时通过拼接大屏将图像显示出来。同时可以通过网络将信号传输至各个值班室,通过电脑对监控信息进行查看本系统具有可靠性高、价格低、保养费用低的特点,经过以往工程实践应用,证明系统稳定可靠,维护方便。

艾默生 SITEWEB监控系统-新一代动力与环境业务综合管理平台

Site Monitoring for Business-Critical Continuity?SiteWeb监控系统 新一代动力与环境综合管理平台

01 随着现代通信技术的高速发展,通信网络迅猛扩大,基站/机房设备及业务增加。运营商的维护管理正在进一步信息化、综合化发展,在传统的动力和环境监控基础上,更多的业务管理系统需求被专业化应用,一个综合性的动力与环境管理平台应运而生。 SiteWeb动力设备与环境集中监控管理系统,凝聚了艾默生十多来年的系统应用经验,以为用户增值为导向。各类基础及可定制的系统模块用于帮助用户管理业务,优化维护管理体系,增加业务收入并降低运营费用。系统模块化、开放性的设计架构支持监控系统在技术应用和管理方面的持续发展,成为局站动力设备与环境精细化管理的有效支撑平台。 SiteWeb监控系统 新一代动力与环境综合管理平台

系统特点 采用B/S 架构,所有功能通过IE 浏览器呈现,不需要安装客户端软件,访问系统更加便捷超大规模容量设计,系统可支持50000个站点 采用底端数据处理机制,监控中心设备大幅减少,节省系统维护工作量和空间数据流向采用订阅-发布、主动上报机制,响应时间快,实时性好 02 Internet E1/IP/PTN 智能化采集平台 智能化采集平台 2M 环 eStoneII eStoneII eStoneII eStoneII eStoneII 业务台 中心收敛设备 GPRS/CDMA 远端客户端和数据接口 数据库服务器DS 服务器支持多机备份,消除了传统监控主机问题引起的大面积故障瓶颈二级存储保障、自动补存技术,确保动力设备与环境集中监控系统的数据完整性

艾默生2900直流开关电源系统

PS48400-3/2900 & PS48600-3/2900电源系统 技术手册 资料版本V1.1 归档时间2005-03-25 BOM编码31020606 艾默生网络能源有限公司为客户提供全方位的技术支持,用户可与 就近的艾默生网络能源有限公司办事处或客户服务中心联系,也可 直接与公司总部联系。 艾默生网络能源有限公司 版权所有,保留一切权利。内容如有改动,恕不另行通知。 艾默生网络能源有限公司 地址:深圳市南山区科技工业园科发路一号 邮编:518057 公司网址:https://www.wendangku.net/doc/fb5400985.html, 客户服务热线:0755-******** E-mail:info@https://www.wendangku.net/doc/fb5400985.html,

目录 第一章系统概述 (1) 1.1 产品型号说明 (1) 1.2 系统配置 (2) 1.3 系统的主要特点 (7) 1.4 系统的工作原理 (8) 1.5 系统的主要功能 (8) 1.5.1 防雷 (9) 1.5.2 交流输入过压保护 (10) 1.5.3 负载下电和电池低电压保护 (10) 1.5.4 故障告警和保护 (11) 1.6 系统的技术参数 (11) 第二章整流模块R48-2900 (15) 2.1 整流模块的结构 (15) 2.2 主要功能和特点 (19) 2.3 技术参数 (25) 第三章监控模块M500F (31) 3.1 监控模块的外观结构 (31) 3.1.1 监控模块的外形 (31) 3.1.2 监控模块的前面板 (31) 3.1.3 监控模块的后面板 (33) 3.2 主要功能 (35) 3.2.1 显示与设置功能 (35)

安防监控工程竣工验收报告样本

安防监控工程竣工验收报告样本 智能监控系统工程验收表系统(工程)名称: 系统(工程)级别: 建设(使用)单位: 设计、施工单位: 验收日期:表1 系统试运行记录道路智能交通监控工程 XX交巡警大队 深圳市虎将科技有限公司 年月日 日期/时间系统运行情况(含误,漏报警)备注值班人 注: 1 系统运行情况栏中,正常打”2”并每天不少于填写一次;不正常的在备注栏内及时扼要说明情况(包括修复日期)。 2系统有报警部分的,报警试验每天进行一次?无漏报警的,在对应空格内打”2”,有漏报警的打” X”,并在备注栏说明情况;出现误报警的也在相应备注栏内如实填写。 表2施工质量抽查验收 项目要求方法检查结果抽查百分数 合格基本合格不合格 前端设备1安装位置(方向)合理,有效现场抽查观察5%?10% (10台以下至少验收3台)

2安装质量(工艺)牢固、整洁、美观、规范现场抽查观察 3线缆连接视频电缆一线到位,接插件可靠,电源线与信号线、控制线分开,走向顺直, 无扭绞复核、抽查或对照图纸资料 4通电工作正常现场通电检查100% 控制室终端设备5操作台、机架安装平稳、合理现场观察体会抽查 6控制设备安装操作方便、安全现场观察体会 7开关、按钮灵活、安全现场观察询问 8机架、设备接地符合GB50057等电位接地要求现场观察询问 11机架电缆线扎及标识整齐,有明显编号、标识现场观察抽查 12电源引入线缆标识引入线端标识明显、牢靠现场观察 13通电工作正常现场通电检查100% 管线敷设质量14明敷管线牢固美观、与室内装饰协调,抗干扰现场观察抽查1~2处15接线盒、线缆接头垂直与水平交叉处有分线盒,线缆安装固定、规范现场观察抽查 1~2处 16隐蔽工程随工验收复核有隐蔽工程随工验收单并验收合格复核 (如无隐蔽工程随工验收单,在本栏内简要说明)检查结果统计:KS (合格率)安装质量检查结论 施工验收组人员签名:验收日期:

艾默生开关电源电缆选择指导书

艾默生开关电源电缆选择指导书 一、电池电缆的选取原则(线径单位:mm2) 电池电缆线径的选择主要是考虑电池整个回路的压降,一般电池线缆的总压降控制在0.5~1V之间。电池电缆的长度越长,则电缆线径也会越粗。一般单根电缆最粗线径是240mm2,如果电缆线径要求超出240mm2,则要采用多根电缆并联的方式来满足。简明选择方式可按如下三个步骤进行: 1、根据电缆正负极电缆的总长度和电池容量,选择标准的电池电缆,得到数据 S1。

2、按照电源系统或者配电柜查询以下表格得到数据二S2。 从安全性考虑,根据载流量计算最小电缆线径。 3、电池线径选取数据一和数据二中的大者,即为最终选定的电缆线径。 最终选定的电缆线径S0=MAX(S1,S2) 二、通信电源产品交流输入电缆、地线电缆选取 可参见下表: 的四倍。例如:如果勘测到交流单元到用户配电箱的距离是10米,则总共需要4×10米单芯25mm2。 上表空格部份请参考业务与软件电源选取指导书。

附件一:电缆选择原则和方法说明。 一、电缆型号怎么表示? 电缆大多由多股铜丝组成,随着组成电缆的铜丝粗细不同,电缆的机械强度也不相同。绝缘层材料不同,功能不同,应用场所也不同。电缆的种类相当繁多,型号规格的表示方法有很多种,不同用途的电缆表达方式各不相同。阻燃软电缆的电缆型号为‘RVVZ’,其中字母‘R’表示软电缆,‘VV’表示聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套(双层绝缘),‘Z’表示阻燃。(ZR-RVVZ 也表示阻燃软电缆) 二、什么是单芯、多芯电缆? 一根电缆里面,有几条相互绝缘的铜芯,可以分别接不同的端子,这种电缆叫做多芯电缆。 如果电缆里面没有其他相互绝缘的铜芯,则称之为单芯电缆。三相交流电缆一般都采用多芯电缆:如‘3×185mm2+1×95mm2’表示电缆中有三组截面积为185mm2,一组95mm2,四组铜芯两两之间相互绝缘,但最外面的有一层保护胶皮将四条电缆包在一起。分别作为交流电源的三个相线电缆和零线电缆。零线电缆比相线电缆细。多芯电缆实际上就是几根单芯电缆的组合。 三、电缆的颜色怎么选? 1、地线的颜色:地线分为工作地线和保护地线。保护地线标准的颜色为黄绿色。工作地线为黑色或者红色。艾默生开关电源均采用工作地线、保护地线、防雷地线三线合一,颜色统一为黑色。 2、直流电缆(包含电池电缆)的颜色。华为提供的直流电缆有黑色和蓝色两种颜色。黑色表示正极,蓝色表示负极。也可以用同一颜色电缆分别做正负极,但在电缆两端要用不同颜色的色标做标识。 3、交流电缆:交流电缆分为单相与三相。三相电缆均采用四芯电缆。标准四芯电缆中,颜色分别为黄、绿、红和蓝色(或黑色)。黄、绿、红分别表示为A相、B相、C相。单相电缆采用两根单芯电缆。一根为黑色,一根为蓝色。 四、接线端子的选用原则 一般根据电缆型号来确定,如果芯线是RVVZ型软线电缆,则铜鼻子的截面应比电缆截面大一号;这主要考虑到软电缆比较蓬松,难以插进相同截面规格的铜鼻子,因此如无特别说明,则铜鼻子规格相应放大一级。

安防监控工程竣工验收报告样本

安防监控工程竣工验收报告样本

安防监控工程竣工验收报告样本 智能监控系统工程验收表 系统(工程)名称:道路智能交通监控工程 系统(工程)级别: 建设(使用)单位:xx交巡警大队 设计、施工单位:深圳市虎将科技有限公司 验收日期:年月日 表1系统试运行记录 日期/时间系统运行情况(含误,漏报警)备注值班人 注: 1 系统运行情况栏中,正常打”√”并每天不少于填写一次;不正常的在备注栏内及时扼要说明情况(包括修复日期)。 2 系统有报警部分的,报警试验每天进行一次.无漏报警的,在对应空格内打”√”,有漏报警的打”X”,并在备注栏说明情况;出现误报警的也在相应备注栏内如实填写。 表2 施工质量抽查验收 项目要求方法检查结果抽查百分数

合格基本合格不合格 前端设备 1 安装位置(方向)合理,有效现场抽查观察5%~10% (10台以下至少验收3台) 2 安装质量(工艺)牢固、整洁、美观、规范现场抽查观察 3 线缆连接视频电缆一线到位,接插件可靠,电源线与信号线、控制线分开,走向顺直,无扭绞复核、抽查或对照图纸资料 4 通电工作正常现场通电检查 100% 控制室终端设备 5 操作台、机架安装平稳、合理现场观察体会抽查 6 控制设备安装操作方便、安全现场观察体会 7 开关、按钮灵活、安全现场观察询问 8 机架、设备接地符合GB50057等电位接地要求现场观察询问 9 接地电阻符合GB50348规范第3.9.3条相关要求对照检验报告或依据GB50348规范第6.3.6条相关要求 10 雷电防护措施符合GB50348规范第3.9.5条相关要求核对检验报告,现场观察 11机架电缆线扎及标识整齐,有明显编号、标识现场观察抽查12电源引入线缆标识引入线端标识明显、牢靠现场观察 13通电工作正常现场通电检查 100% 管线敷设质量14明敷管线牢固美观、与室内装饰协调,抗干扰现场观察抽查1~2处

视频监控工程验收方案总结

一、文档验收 文档主要包括:验收申请书、完工报告、项目总结、隐蔽工程随工验收单、工程竣工图、点位路由图、线槽管道布线图、系统操作说明书、设备器材一览表、试运行记录、设备报验资料等工程所有施工文档;上述文档由分集成商在验收前提供。 二、机房验收 1、设备材料的验收要求 A.器材验收一般要求 1)工程所用缆线器材型式、规格、数量、质量在施工前应进行检查,无出厂检验证明 材料或者与设计不符者不得在工程中使用。 2)经检验的器材应做好记录,不符合的器材应立即更换。 3)工程中使用的线缆、器材应与订货合同或者封存的产品在规格、型号、等级上相符。 4)备品、备件及各类资料应齐全。 B.缆线的验收要求 1)工程使用的对绞电缆形式、规格应符合设计的规定和合同要求。 2)电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。 3)电缆外护套完整无损,电缆应附有出厂质量检验合格证。电缆的电气性能抽验应从 本批量电缆中的任意三盘中各截出100M长度,加上工程所选用的接插件进行抽 样测试,并做测试记录。 4)接插件的检验要求 ◆配线模块和信息插座及其他接插件的部件应完整,检查塑料材质是否满足设计要 求。 ◆保安单元过压、过流保护各项指标应符合有关规定。 5)使用配线设备应符合的规定 ◆电缆交接设备的型式、规格应符合设计要求。 ◆电缆交接设备的编排及标志名称与设计相符。各类标志名称应统一,标志位置应正 确、清晰。 2、配线 A.干线与电源盘、柜应采用压接端子连接。 B.电子计算机机房内的电源线、信号线和通信线应分别铺设,排列整齐, 捆扎固定, 长 度留有余量。 C.电源相线、中性线、保护接地线、直流工作地线、各种信号线和通讯线的颜 色应各不相同, 并按设计要求编号。 D.电缆电线连接应可靠, 不得有扭绞、压扁和保护层断裂等现象。 3、设备安装的验收标准 A.监控台和电视墙 1)电视墙应安装在室内有利于监视的位置,使监视器不要面向窗户,避免阳光射入, 而且与墙之间留有适当的操作,检修空间。 2)操作台安装,布置严格安装控制室平面布置图进行,需保证横平数直,美观,固定 牢固。 3)操作台安装后,进行录像机、监示器、矩阵等中心设备安装,重点为固定牢固、美 观。 4)全部设备安装后,配接线应准确、整齐、连接可靠,对墙、台体进行可靠接地。 B.机柜、机架安装要求

监控系统工程验收报告

监控系统工程验收报告 图像监控系统工程 验 收 报 告 建设单位施工单位 双桥区美达电脑经营部 (盖章) (盖章) 验收日期: 年月日 注:本表格一式贰份 设备安装工艺检查情况表 项目名称 施工地点 序号检查项目检查情况 水平度、固定、接头及安装工艺符合施1 监控中心管线 工工艺 2 线缆敷设、扎放线缆预留长度、扎放松紧符合施工工艺 前端摄像机、支架水平度、固定、接头及安装工艺符合施3 安装工工艺 4 5 6 7

注:本表格一式贰份 (盖章) 操作人员培训报告 培训日期培训时间 系统的操作:包括基础的维护; 培训内容如何录像,如何回放录像资料; 系统的简单设置等。授课人员培训人员参加培训 人员是否 已经基本掌握所学内容掌握所学 内容 希望操作人员能够进 建设施工 一步加强对系统的操 单位单位 作,注意做好日常维护 意见意见 (盖章) (盖章) 注:本表格一式贰份 工程交接书 验收情况: 本工程于年月日开工建设于年月日工程完工;经建设单位、施工单位双方检查,工程质量符合要求,正式交付使用。 建设单位: (盖章) 项目负责人:

日期: 年月日 施工单位: (盖章) 项目负责人: 日期: 年月日注:本表格一式贰份 工程资料交接书 建设项目名称图像监控系统工程建设单位 单位工程名称图像监控系统工程施工单位双桥区美达电脑经营部建设地点验收时间 资料内容: 1、设备随机资料 2、产品合格证 建设单位: (盖章) 接收人: 日期: 年月日 施工单位: (盖章) 报送人: 日期: 年月日注:本表格一式贰份 监控系统工程验收报告 图像监控系统工程工程名称 工程地点 建设单位

艾默生动环监控建议书

308 机房集中监控管理系统 技术建议书 艾默生网络能源有限公司 2014年2月

目录 第一章建设需求 (1) 1.1系统概述 (1) 1.2项目建设目标 (1) 1.3项目需求 (1) 1.3.1 监控对象 (1) 1.3.2 平台功能需求 (2) 1.4设计原则 (2) 1.4.1 可靠性 (2) 1.4.2 安全性 (2) 1.4.3 通用性 (3) 1.4.4 准确性及精度指标 (3) 1.4.4.1准确性 (3) 1.4.4.2采集精度要求 (3) 1.5设计依据 (3) 第二章系统解决方案 (4) 2.1系统结构 (4) 2.2采集方案 (4) 2.2.1 动力设备采集方案 (4) 2.2.1.1市电监测 (4) 2.2.1.2 ATS开关柜监测 (4) 2.2.1.3空调配电柜监测 (5) 2.2.1.4 UPS输入柜监测 (6) 2.2.1.5 UPS监测 (7) 2.2.1.6 UPS蓄电池监测 (8) 2.2.1.7 UPS输出柜监测 (9) 2.2.1.8列头柜监测 (9) 2.2.2 环境监控 (11) 2.2.2.1精密空调监控 (11) 2.2.2.2新风机监控 (12) 2.2.2.3温湿度监测 (13) 2.2.2.4漏水监测 (14) 2.2.2.5照明监控 (15) 第三章系统平台功能 (16) 3.1界面布局 (16)

3.2设备监控 (16) 3.3组态监控 (17) 3.4告警管理 (18) 3.4.1 告警等级 (19) 3.4.2 告警呈现 (19) 3.5 3D监控 (20) 3.6配电监控 (21) 3.7 PUE展示模块 (22) 第四章主要产品规格 (23) 4.1数据处理平台ISU-0016IA (23) 4.2 8路输入8路输出采集控制模块C2000 MD88 (24)

动环维护案例

开展基站整体节能的必要性 运营商各项节能技术的应用为后续规模使用节能产品打下了实践的基础,但各节能产品厂家开展的节能项目目前来讲,基本上是分散的,各个设备的节能工作各自成系统,这些系统各自现场独立工作可能没有问题,但是运行好坏,状态如何,节能效果如何就不得而知,因此必须纳入到监控中心进行集中监控,但这种趋势下,基站现场数据的传输问题、协议的统一问题、监控中心的平台的统一网管问题等等,不仅导致投资大,连同技术问题的统一、日后的维护问题都十分突出。 基站的节能工作,必须做前瞻性考虑,基站的节能是一个整体节能,将新风换风或隔离式热交换、空调、电源、主设备从建设开始就纳入到一个系统中,基站整体节能方案就应运而生。针对当前的情况、今后的发展形势,业界提出通信基站整体节能解决方案。 另外,目前通信基站的动力环境监控覆盖率已经很高,动力环境已经对基站内的设备进行了数据采集,能否利用动力环境监控系统进行功能延伸开展节能降耗工作呢?考虑到各节能系统也要对这些设备进行数据采集、分析判断和设备控制,就会导致采样点的冲突、接口的冲突等。因此要实现基站整体节能,就要解决好节能系统如何与现有的动环系统共存,充分利用现有动环系统提供的传输通道、后台软硬件,节省投资,加快建设进度,将基站节能工作又快又省地推进。 动环系统支撑基站整体节能 基站整体节能系统包括智能通风、空调自适应、远程抄表、开关电源模块休眠以及其他扩展接口部分,利用原有动力环境监控系统,实现对智能通风、空调控制器、开关电源模块休眠、智能抄表功能的综合控制和管理。如图1所示。

基站现场采用整体节能管理模块接入通风节能设备、空调控制器、智能电表和开关电源。通过提供开放的通信协议,用上行RS232/RS485通讯接口,与原动力环境监控主模块连接,动力环境监控系统将整体节能管理模块当作智能设备处理,实现在原有动力环境监控系统进行数据采集和参数设置、运行方式控制,包括对基站室内外温湿度、智能通风设备、空调、开关电源、智能电表的运行数据、工作状态信息采集。这样可以满足无人值守的要求,达到基站整体节能的目的。 具备五个技术创新点 整体节能系统具备五个技术创新点,一是以动环平台实现远程监控。在开展综合节能之前,各个节能系统均单独设计,单独组网或不组网运行,各成系统,节能效果不便于统计,相互之间也不容易协调。因此采用动环平台实现整体节能的统一监控不仅解决了分散控制、采样点冲突、节能效果不便于统计、维护的复杂性等等。以动环平台为基础开展基站整体节能还解决了投资问题、传输问题、多平台的统一问题。 二是由单系统节能方式升级为整体节能方式。只需要1个节能模块,不需要多个控制器;融合了智能通风节能、空调自适应、开关电源休眠、智能电表,涵盖节能控制管理和节能效益监测;在综合的节能系统中,各个子系统部分可以单独设置运行与禁止。

安防监控工程竣工验收报告

监控系统工程竣工 验收报告 系统(工程)名称: 建设(使用)单位: 设计、施工单位: 验收日期:年月日

一、项目概况 根据合同要求,按照公安部《安全防范工程程序与要求》,完成了对系统现场勘察、初步设计、方案设计。在施工期间,严格遵守各项施工规范,在整个施工过程中,质检人员多次深入施工现场检查施工质量,我们认为系统整体质量优良。 我们认为该项工程已顺利完成,有关工程程序规范,系统质量合格,具备竣工和验收条件,可进入竣工验收阶段和系统保修期。 二、主要设备 序 名称型号单位数量备注 号 1 硬盘录像机台 2 高清红外摄像机台 3 液晶显示器台 4 报警主机台 5 红外对射对 6 监控机柜台

二、施工质量检查验收 项目要求 检查结果 备注合格 基本 合格 不合 格 前端设备1、安装位置合理、有效 2、安装质量(工 艺) 牢固、整洁、美观、规范 3、线缆连接 线缆到位,接头可靠(符合标 准),电源线和视频线、控制线 检举符合规范,走向顺直、无扭 绞 4、通电工作正常 机房、控制室设备1、机柜、操作台 等 安装完毕(含各档板、螺丝等)、 平稳、整洁、合理 2、控制设备操作方便、安全 3、开关、按纽灵活、安全 4、机架、设备连 接 符合连接要求 5、接地电阻 6、机架电缆线扎整齐 管线敷设1、名敷管线牢固美观,与室内装饰协调 2、接线盒、线缆 接头 垂直与水平交叉处有分线盒3、隐蔽工程随工 验收复合 隐蔽工程随工验收并验收合格 安装质量、检查结论 施工验收人员签名 说明:在检查结果处打√。

三、验收结论 施工验收结论: 效果验收结论: 验收结论 建设单位: 负责人签字:日期:施工单位: 负责人签字: 日期: 第三方(如质检或甲方聘请的 第三方等): 负责人签字: 日期:

开关电源基础知识问答

开关电源基础知识问答 作为我们电气电子工程师来说!尤其在电子电路设计当中不可或缺的,是我们都要用到电源!而开关电源对我们电路设计来说又是那么的重要!今天给大家带来开关电源问答! 问题一:开关电源为什么常常选择65K或者100K左右范围作为开关频率,有的人会说IC厂家都是生产这样的IC,当然这也有原因。每个电源的开关频率会决定什么? 回答1:应该从这里去思考原因。还会有人说频率高了EMC不好过,一般来说是这样,但这不是必然,EMC与频率有关系,但不是必然。想象我们的电源开关频率提高了,直接带来的影响是什么?当然是MOS开关损耗增大,因为单位时间开关次数增多了。如果频率减小了会带来什么?开关损耗是减小了,但是我们的储能器件单周期提供的

能量就要增多,势必需要的变压器磁性要更大,储能电感要更大了。选取在65K到100K左右就是一个比较合适的经验折中,电源就是在折中合理化折中进行 回答2:假如在特殊情形下,输入电压比较低,开关损耗已经很小了,不在乎这点开关损耗吗,那我们就可以提高开关频率,起到减小磁性器件体积的目的 问题二:LLC中为什么我们常在二区设计开关频率?一区和三区为什么不可以?有哪些因素制约呢?或者如果选取一区和三区作为开关频率会有什么后果呢? 回答1:LLC的原理是利用感性负载随开关频率的增大而感抗增大,来进行调节输出电压的,也就是PFM调制。并且MOS管开通损耗ZVS 比ZCS小,一区是容性负载区,自然不可取。那么三区,开关频率大于谐振频率,这个仍是感性负载区,按道理MOS实现ZVS没有问题,确实如此。但是我们不能忽略副边的输出二极管关断。也就是原边MOS管关断时,谐振电流并没有减小到和励磁电流相等,实现副边整流二极管软关断。这也是我们通常也不选择三区的原因。

基站开关电源二次下电配置指导书(艾默生PAM-X和中兴ZXDU68监控模块示例)

基站开关电源柜一、二次下电配置指导书 一、基站供电系统结构概述 基站供电系统主要由交流供电系统和直流供电系统组成。 交流供电系统运行方式: (1)市电正常时,由市电供电; (2)市电停电后,移动油机未到站时,站内通信设备由蓄电池放电供电; (3)移动油机到站,待油机启动后,由油机供电; (4)市电恢复后,由市电供电。 直流供电系统的运行方式: 在线恒压充电的全浮充供电方式。 (1)当交流电源正常时,由整流器和蓄电池并联浮充供电(整流器一方面给通信设备,一方面又给蓄电池充电,以补充蓄电池因自放电而失去的电量); (2)当交流电源中断后,由蓄电池单独向通信设备供电; (3)当交流电源恢复供电时,开关电源的监控模块自动启动整流器向通信负荷供电,并对蓄电池进行充电。 蓄电池组既为备用电源,又可以吸收高频纹波电流。

二、开关电源柜硬件配置概述 当前基站中常见的电源柜厂家有艾默生、中兴、中达、华为、北京动力源等,其中艾默生的占比最大,以下以艾默生电源柜做示例。 1、开关电源柜功能架构 (1)逻辑架构 高频开关组合电源由交流配电单元、直流配电单元、整流模块、监控模块组成。 交流配电单元:输入市电或油机电源,将交流电能分配给开关电源整流模块使用;含有浪涌保护器,作为基站电源系统的第二级防雷保护。 直流配电单元:通过直流汇流母排,将开关电源整流模块输出的直流电能提供给通信设备用电,并对电池进行充电。 整流模块:从交流配电取得交流电能,将交流电整流成直流电,输出到直流母排。监控模块:实时监测和控制电源系统各部分工作,对电池进行自动管理,具有标准的RS232或 RS485通信口,作为后台监控的接口。

安防监控系统工程验收表.docx

安防监控系统工程验收记录表项目名称:编号: 工序名称安防监控系统工程 施工单位 质量验收要求及标准自检结果验收结果满足亚新集团《安防监控系统工程技术标准化文件》要求 视频安防监控系统的电缆桥架、电缆沟、电缆竖井、电线导管、线 缆敷设的施工满足电气动力规范要求;如有特殊要求应以设计施工 图的要求为准。 线缆敷设安排合理,不交叉 导线在管内或线槽内不应有接头和扭结,导线的接头应在接线盒内 焊接或用端子连接。 线缆线槽敷时设截面利用率≤60 %;线缆穿管敷设时截面利用率 ≤40 % 明敷设的信号线路与具有强磁场、强电场的电气设备之间的净距 离,宜大于 1.5m 。当采用屏蔽线缆或穿金属保护管或在金属封闭 线槽内敷设时,宜大于 0.8m 。 电力线、信号线平行或交叉敷设时,其间距不得小于0.3m 。电力 线与信号线交叉敷设时,应成直角,非金属线管时最再用锡纸做屏 蔽处理 主 从摄像机引出的电缆宜留有1m 的余量,不得影响摄像机的转动。 摄像机的信号线和电源线应分别引入固定,外露部分用软管保护, 控 不能用插头承受电缆的自重。 项 目线缆穿越上、下层或水平穿墙时,用防火封堵材料将洞孔堵实 光缆敷设时应控制光缆的敷设张力,避免使光纤受到过度的外力 (弯曲、侧压、牵拉、冲击等) 线缆绑扎顺直整齐规范,接线端子线路应整齐、标记清晰 摄像机与筒灯间隔 500mm 以上。摄像机的前方嵌入式光源;其安装高度:室内离地宜不低于 2m 2.5m 内不应出现非 ;室外离地宜 不低于 3.5m 。 摄像机信号线和电源线应分别引入,从摄像机引出的电缆宜留有1m 的余量,引出电缆外露部分应有软管保护,同时并不影响云台转动 摄像机安装位置符合图纸设计要求 室外云台摄像机的立杆及所有金属配件均均须做防腐处理;立杆应与基础固定可靠,地脚螺栓备帽齐全 金属立柱及摄像机接地(PE)或接零( PEN)可靠 防雷及接地措施符合设计和规范要求

监控系统验收方案

监控系统验收方案 一、一般规定 1.所有线路必须全程穿管或走线槽,不便于管或走线槽的部位应给 采取适当的保护措施,并且布线要美观大方、横平竖直、劳固结实。 2.直线管的管径利用率应为30%~40% ,弯管的管径利用率应为 20%~30% 。 3.所布线路上存在局部干扰源,且不能满足最小净距离要求时,应 采用钢管。 4.暗管必须弯曲敷设时,其路由长度应≤15米,且该段内不得 有S 弯。连续弯曲超过 2 次时,应加装过线盒。所有转弯处均用弯管 器完成,为标准的转弯半径。不得采用国家明令禁止的三通四通等。 5.在暗管孔内不得有各种线缆接头。 6.电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备最大输出功率。 7.电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm, 交叉距离不应小于100mm。 8.穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接牢固,用绝缘带 包缠,应均匀紧密。 9.视频电缆到摄像机的预留长度不小于30CM。 二、主要材料质量要求 1.分体设备、器材的规格、型号应符合设计要求及国家现行电器产 品标准的有关规定。 2.设备器材包装应完好,材料外观不应有破损,附件、备件应齐全。 3.室外设备连接电缆时,必须从设备的下部进线。 4.金属电线保护管及接线盒外观不应有折扁和裂缝,管内应无毛

刺,管口应平整。 5.通信系统使用的终端盒、接线盒与配电系统的开关、插座,选用 与各设备相匹配的产品。 6.电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功 率。 7.暗盒接线头留长30 厘米,所有线路应贴上标签。 8.穿线管与暗盒连接处,暗盒不许切割,须打开原有管孔,将穿线 管穿出。穿线管在暗盒中保留 5 毫米。 9.暗线敷设必须配管。 10.电源线及插座与电视线、网络线、音视频线及插座的水平间距不 应小于500mm。 11.穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,绝缘带 包缠应均匀紧密。 12.线槽外观要求:横平竖直,大小均匀。 13.线槽线管的固定 ①地面PVC管要求每间隔一米必须固定; ②槽PVC管要求每间隔两米必须固定; ③墙槽PVC管要求每间隔一米必须固定。 三、视频监控系统验收标准 一、系统的设备、部件、材料的选择应符合下列规定: 1.应采用符合现行的国家和行业有关标准的定型产品; 2.系统采用设备和部件的视频输入和输出阻抗以及电缆的特性阻 抗均应为75Ω。 3.系统选用的各种配套设备的性能及技术要求应协调一致并与报 价单一致。 4.图象质量可按五级损伤制评定,图象质量不应低于4分;(具体

相关文档