根据新版《煤矿安全规程》、山西茂华能源投资有限公司《“一通三防”管理制度》以及煤矿质量标准化等有关规定,结合我矿的实际情况,为进一步加强煤矿建设“一通三防”管理,适应矿井灾害防治工作的新情况、新变化,有效防止“一通三防”事故发生,经研究决定我矿将开展“一通三防”春季专项检查,特制定“一通三防”安全检查实施方案。

一、成立“一通三防”春季专项安全检查领导小组

为确保方案的顺利实施,特成立“一通三防”春季专项安全检查工作领导小组:

组长:

副组长:

成员:矿各生产科室负责人、施工队负责人。

领导小组下设办公室,办公室设在通风科,负责协调组织、总结“一通三防”隐患排查工作。

办公室主任:苏举科电话2610

组长是此次专项安全隐患排查工作的第一责任人,负责全面工作的协调指挥。

副组长是“一通三防”检查工作的具体责任人,负责通风系统、各作业地点通风系统隐患排查工作的组织实施。

成员是“一通三防”隐患排查工作的执行者,直接负责具体工作的操作。

二、检查时间:

xxxx年3月28日--xxxx年3月30日,分为两个阶段:第一阶段是xxxx年3月28日至xxxx年3月30日,为井下现场检查;第二阶段是xxxx年3月31日至xxxx年4月5日,为整改落实及总结汇报。

三、工作内容:

1、责任分工:矿长是“一通三防”专项排查工作的第一责任人,要严格履行职责,对排查问题的整改落实全面负责。各科室负责人要对施工现场和主副井各作业地点的通风设施进行全面隐患排查,对发现的问题要现场立即整改,不能立即整改的,要制定方案,下达“五定”原则,明确整改措施,落实责任人及整改时限,逐条逐项分解,彻底整改

落实到位。

2、“一通三防”的安全管理。要健全以总工程师为首的技术责任体系,建立健全“一通三防”管理机构及规章制度,专业人员配备齐全。通风管理:通风设施安设合理,局部通风机风筒要专人负责挂牌管理,严禁随意停开。出风口至工作面的距离要符合安全规程的要求,严禁无风微风作业。瓦斯防治:严格执行瓦斯巡回检查制度,瓦检员必须在工作面交接班,严禁脱岗、虚报、漏报、漏检,做到手册、牌板、调度日报“三对口”。严格瓦斯排放制度,瓦斯排放要有专人制定措施,严禁“一风吹”。防火方面:加强和完善防灭火措施,配齐配足消防器材,实行挂牌管理。严格执行火工品管理制度,加强机电管理,防治电器火花。粉尘防治:完善防尘供水系统,严禁干式打眼,严格执行采掘工作面综合防尘措施。

3、建立健全“一通三防”规章制度,人人要爱护通防设备设施,相关

人员要配备充足,职责义务要分工明确。

四、具体要求

1、“一通三防”安全检查要认真按照《煤矿安全规程》的规定和《煤矿安全质量标准化》的标准进行全面排查,明确职责,责任到人,确保

专项检查扎实开展,取得成效。

2、此次“一通三防”春季专项安全检查要做到“两个结合”:一是

搞好专项检查的同时,与煤矿建设规范年、主体责任落实年、安全质

量标准化达标年等活动相结合,二是与“一通三防”春季专项安全检

查相结合,严格执行“三大规程”,发现问题,查疑补缺,抓好现场安全管理,确保通风系统合理,通风设施安全可靠,促进矿井安全文明生产。

3、“一通三防”排查出的隐患要按照“谁检查、谁签字、谁负责”

的原则,进行跟踪落实,确保“一通三防”及各类隐患在规定时限内全部整改落实。

五、“一通三防”安全检查整改项目

徐煤三队(4301运输顺槽)

1. 切眼处转载点喷雾未连接

2. 捕尘网洗尘水幕吊挂位置不正确

3. 除尘风机未接通水源

徐煤二队(4301回风顺槽)

1. 皮带头未安装喷雾装置

2. 东翼运输巷局扇管理牌板吊挂不规范

(东翼运输掘面)

1. 掘进巷风电、瓦斯电闭锁未接通

2. 捕尘网设置位置较远

3. 风筒传感器安放位置较远

4. 捕尘网洗尘喷雾安装位置不正确

5. 掘进面缺一组压风供水装置

综掘一队(东翼回风掘面)

1. 捕尘网设置位置较远

2. 第二组供水施救装置过滤器损坏

3. 二运转载点无喷雾装置

4. 风筒编号不完整,风筒未按规定方法进行连接

5. 风筒传感器安装位置不正确

6. 联巷刮板机机头未安装喷雾装置

以上整改项目在一天内全部整改完成。

xx煤业通风科

xxxx年3月30日

一通三防检查内容

煤矿“一通三防”的安全管理 矿井通风系统担负着向井下输送足量新鲜空气供人员呼吸,排除井下瓦斯煤尘及有害气体,创造井下良好作业条件的重要任务。对其安全检查的重点是: (1)通风系统的完善性。矿井必须采用机械通风,有完备的通风系统。 (2)通风系统的可靠性。必须供给井下足量的新鲜空气,保证井下风流连续、稳定、可靠。 (3)矿井通风管理的有效性,应适应矿井安全通风生产的要求。 1.矿井通风系统的完善性检查 检查是否存在以下问题: (1)无主要通风机,采用自然通风。 (2)用局部通风机或局部通风机群代替主要通风机使用。 (3)无独立的进、回风系统。 (4)主要通风机无独立双回路供电,经常停电。 (5)主要通风机无管理制度,经常停开。 凡发现以上问题之一时要停止矿井生产。 2.矿井通风的可靠性检查 检查是否存在以下问题: (1)土要通风机供风量小于井下需风量。

(2)两台以上通风机并联运转不匹配;主要通风机在不稳定区或其附近工作。 (3)风流不稳定、无风、微风或反向。 (4)不合规定的串联通风。 3.主要通风机的检查 (1)风机工况及其变化。 (2)电压、电流的稳定情况。 (3)风机故障情况。 (4)有无同等能力的备用风机。 (5)有无反风能力,是否满足反风的要求。 (6)是否双回路供电,电气保护装置是否齐全、可靠。 4.井巷通风的检查 (1)风速:在矿井中风速的大小直接影响人体的散热效果,另外,从风流的动力给人的感受上分析,风速不宜超过8m/s,风速过大也影响矿井的安全生产,所以风速应符合《规程》的规定。 (2)断面:巷道断面是否满足矿井通风的要求,主要进风巷道实际断面不小于设计断面的2/3,回风巷失修率不高于7%,严重失修率不高于3%。 矿井通风设施的检查 5.

安全知识竞赛一通三防专业试题资料

安全知识竞赛“一通三防”专业题库 瓦斯爆炸浓度界限为多少? 答:5%-16%。 1.《规程》规定矿井每几天至少进行一次全面测风。 答:10天。 2.井下爆破作业严禁在一个采煤工作面使用几台发爆器同时进行爆破。 答:两台。 3.生产矿井采掘工作面空气温度不得超过多少摄氏度? 答:26℃, 4.采掘工作面风流中二氧化碳浓度达到多少浓度时,必须停止工作,撤出人员,查明原因,制定措施,进行处理? 答:1.5% 5.采掘工作面爆破地点附近多少米以内风流中瓦斯浓度达到1%时,严禁爆破? 答:20m 6.采掘工作面的进风流中,二氧化碳浓度不超过多少? 答:0.5% 7.采掘工作面的进风流中,氧气浓度不得低于多少? 答:20% 8.《煤矿安全规程》对井巷中的风速有明确的规定,如有人通行的井巷风速不得低于多少米每秒? 答:0.15m/s。 9.局部通风机必须安设在进风巷中,为了避免发生循环风,规定距巷道回风口的距离不得小于多少米,。 答:10米。 10.恢复通风前,必须由瓦斯检查员检查瓦斯,只有在局部通风机及其开关附近10m以内风流中的瓦斯浓度都不超过多少时,方可由指定人员开启局部通风机? 答:0.5%。 11.采掘工作面瓦斯和二氧化碳浓度,低瓦斯矿井中每班至少检查几次? 答:2 12.处理拒爆时,可以采取在距拒爆炮眼至少多少米处另打与拒爆炮眼平行的新炮眼,重新装药起爆? 答:0.3米。 13.“三专两闭锁”中的两闭锁是指什么闭锁? 答:风电闭锁、瓦斯电闭锁。 14.掘进通风方式有几种,分别是什么? 答:三种;压入式、抽出式、混合式。 16.井下停风地点栅栏外风流中的瓦斯浓度每天至少检查几次?

矿井安全检查内容(比较完整)

矿井安全检查内容 一、综合管理类 1、五证一照 (1)安全生产许可证 (2)采矿许可证 (3)煤矿生产许可证 (4)矿长资格证 (5)矿长安全资格证 (6)营业执照 (是否要求有法人代表证) 1、安全管理机构(红头文件)及安全管理人员配备 2、员工花名册 3、法律及法规(10个) 4、安全方针及目标: 5、①有目标、宣传、员工理解; ②安全风险管理及负责风险评价工作(建立评价组织,明确目的、范围、办法和准则)。各级人员安全生产责任制(上墙) 6、安全生产责任书: ①企业分管负责人; ②安全生产管理部门负责人; ③各职能部门负责人; ④各车间及班组负责人;⑤各岗位人员。 7、安全管理制度(29个)、一通三防管理制度、规章制度 8、安全投入: 9、①年度计划 ②实施情况和财务记录; ③防护用品使用情况; ④按计划使用的安全技术措施费用) 10、安全教育培训: ①年度培训计划; ②特殊工种人员登记及证件; ③新工人培训记录; ④职工定期培训记录; ⑤班前会记录; ⑥特种作业人员培训记录; ⑦管理人员及职工考试成绩登记及试卷; ⑧职工培训签名表。 11、劳动保护: ①劳动合同; ②参加工伤保险(缴纳工伤保险证实材料,即财务发票); ③职业危害防治措施; ④司徒合同; ⑤其它合同及协议。

12、安全管理技术: ①设计审批管理; ②工程验收(三同时报告); ③安全规程、操作规程、作业规程、安全技术措施及职工学习情况; ④技术资料管理; ⑤安全设备管理制度和台帐及记录、维护、保养记录; ⑥生产调度管理(管理制度、调度会记录、事故隐患排查及处理、生产指挥系统及设施配备情况)。 注一:技术资料管理包括: a、煤矿矿图(矿井地质和水文地质图,井上下对照图,巷道布置图,采掘工程平面图,通风系统图,井下运输系统图,安全监测装备布置图,排水、防尘、充填、抽放瓦斯等管路系统图,井下通信系统图,井上下配电系统图和井下电气设备布置图,井下避灾路线图); b、所有设备台帐及档案。 注二:生产调度管理包括: a、领导下井带班制度; b、业主、矿长、副矿长、安全科长下井带班记录; c、安全生产调度会议记录、职工大会会议记录、经济分析会议记录。 注三:安全设备管理制度和隐患排查管理包括: a、隐患排查制度; b、矿上隐患排查整改登记表及班组交叉查原始记录; c、公司及上级主管部门隐患排查整改登记表。 13、事故应急救援预案与演练: ①重大危险源管理制度; ②重大危险源登记、建档及定期检测、评估、监控记录; ③事故调查(四不放过原则的执行记录和调查报告及处理情况); ④事故应急预案及相关文件资料; ⑤应急救灾演习记录。 注:预案包括: a、煤矿灾难事故预防及处理计划; b、煤矿生产安全事故应急预案; c、防煤炭自然发火、防灭火措施; d、煤矿抗洪抢险及地质灾难防治预案。 14、安全文化建设: ①企业文化宣传及案例教育; ②警示标志登记; ③工会、党委安全活动及计划。 15、全矿安全事故统计 16、综合安全管理标准化考核自评表 二、采煤安全管理 1、采煤作业规程和管理制度 2、采煤队岗位责任制和操作规程 3、支护质量监测及分析处理责任制 4、工作面地质预报(每月至少一次预报) 5、工作面工程质量、顶板管理、规程执行情况

2013年“一通三防”专项检查工作总结

“一通三防”专项检查活动总结 通过一个月的“一通三防”专项检查活动开展,公司积极组织动员四个煤业公司的“一通三防”负责人参与活动中,并安排了四个煤业公司进行互查互纠评比,最终评比得分结果如下:嵩基煤业得分86.5,天基煤业得分86,仟祥煤业得分86,周山煤业得分84。从得分方面可以看出四个煤业公司分数都是很接近,这充分暴漏出我们“一通三防”工作做的不是很到位,四个煤业公司技术水平基本上都是在一个水平线上,没有特别突出的矿井,这说明我们以后的“一通三防”工作还要加紧做,还得常抓不懈,有待进一步的提高。 当然通过本次活动发现我们四个煤业公司还是有很多优点的,首先就是态度上非常的重视认真,各煤业公司的矿长都专门召开了专题会议,制定了活动方案并及时上报公司领导小组,人员配备上遵照公司的一切安排,在这样的前提下我们的这次活动才有了圆满的结束;其次就是四个煤业公司在地面资料方面做的都是很全面,大的问题没有都是一些细节方面还不是很完善,下一步还得仔细认真的做;最后就是四个煤业公司井下局部通风机管理方面,瓦斯电、风电闭锁,风机自动倒台记录做的都是很到位,没有出现任何的问题,这一点值得表扬。但是也有共性的缺点,四个煤业公司分数失分最多的都是井下问题,这说明四个煤业公司重视了地面资料却忽视了井下的现场工作,尤其在安全监控方面,制度、岗位责任制、操作规程都不是很全面,井下个别地点瓦斯传感器的吊挂不符合标准,调度运行日志与故障记录个别不对照,瓦斯传感器的年检标签过期等一系列问题,所以

说在以后的“一通三防”工作中要加强对安全监控方面的监管力度,使其再上一个新的台阶。 这次“一通三防”专项检查得分只是最终排名的一项工作,最终结果要综合各种情况而定,现在把四个煤业公司的详细情况叙述如下: 仟祥煤业:“一通三防”工作忽视了防灭火,在本次检查活动中,检查人员发现在13030轨道巷有工人正在进行电焊工作,并且没有瓦斯检查员、安全检查员、救护队人员现场监督,旁边也没有消防沙箱等一系列的灭火器材,在这样高瓦斯矿井当中这是明令禁止的,地面措施上面清清楚楚的写着现场必须有瓦斯检查员、安全检查员、救护队人员跟班监督,周围配备齐全防灭火器材以确保施工安全,可是当时的现场只有施工人员其他的什么也没有,这是对防灭火工作大大的不重视。本来从分数上仟祥是可以拿到第二名的,但是在检查现场出现这样的问题这也说明对“一通三防”工作的懈怠,综合结果仟祥名次下降一名,在四个煤业公司当中排名第三名。 周山煤业:最大的问题就是“一通三防”机构不是很健全,由于以前的通风科科长辞职,现任科长是从安监科调过来也没有多长时间,致使地面资料方面有点混乱,内容不是很健全。尤其是这次活动中文件明确要求要在8月5日以前各煤业公司必须把自查隐患按“五定”原则制定整改方案上报领导小组,其他三个煤业公司都在规定时间内上报完毕,唯独周山煤业迟迟没有上报,直到该检查评比的时候才拿出来,远远的超出了规定时间,从得分和综合方面结果周山煤业

014“一通三防”安全基本知识

一通三防培训教案 “一通三防”指的是加强矿井通风,防治瓦斯、防治煤尘和防灭火。 搞好“一通三防”工作是煤矿安全工作的重中之重,也是杜绝重大事故,实现煤矿安全状况根本好转的关键。 一、矿井通风 煤矿地下开采与地面相比较环境变化很大,存在瓦斯及其他有害气体、煤尘、煤炭自燃等危险,严重地制约着煤矿安全生产。 为了创造良好的煤矿生产作业环境,对瓦斯、煤尘和火灾得到切实可行的防治,最经济、基本的是搞好矿井通风工作。 二、矿井通风的基本任务 1、供给井下人员呼吸所需的氧气。 2、稀释和排除井下各种有害气体和 矿尘。 3、调节井下气候条件,创造良好的 作业环境。 矿内空气 1、矿内空气的主要成分 矿内空气是矿井井巷内气体的总称。它包括地面进入井下的新鲜空气和井下的有毒有害气体、浮尘。矿内空气的主要来源是地面空气,但地面空气进入井下以后,化学成分和物理状态会发生一系列变化,因而矿内空气与地面空气在性质上和成分上有较大差别。 (1)新风:风流在经过采掘工作面用风地点以前,成份变化不大,成为新鲜空气或新风。 (2)乏风:风流经过采掘工作面等用风地点后,其成分发生较大变化,称为污浊空气或乏风。 矿内空气与地面空气成分尽管不同,但其成分仍以氧气和氮气为主。 2、矿内空气成分性质和安全标准 (1)氧O2:是无色、无味、无臭的气体,相对密度为1.11。 氧的化学性质活泼,能与大多数元素化合。氧能助燃和 供人呼吸。《煤矿安全规程》规定,采掘工作面的进风 流中,氧气浓度不低于20%。 (2)氮N2:是无色、无味、无臭的惰性气体。不助燃,也 不参加呼吸中的反映。在正常情况下,氮对人体无害, 但空气中氮含量过多,就会使氧的浓度相对减少,使人 缺氧窒息。 (3)二氧化碳CO2:是无色,略带酸钾味的气体。不助燃, 也不参与呼吸的反映。《煤矿安全规程》规定,采掘工 作面进风流中,二氧化碳浓度不超过0.5%;矿井回风巷 或一翼回风巷中二氧化碳浓度超过0.75%时,必须立即查 明原因,进行处理。

“一通三防”专项检查表11

中煤矿建公司立井(斜井)转平、斜巷施工安全质量标准化标准及考核评分表 一通三防 (一)通风系统: 1、平、斜巷施工必须有经审批的通风设计; 2、掘进工作面个数及串联通风必须符合《规程》要求; 3、工作面、峒室、巷道风量、风速符合《规程》规定; 4、严禁无计划停电停风; 5、改变井下临时通风系统时必须报工程处总工程师审批; 6、掘进巷道贯通时,必须按《规程》规定制定安全措施; 7、井下(上)临时主扇必须有同等能力的备用主扇,且实行双回路供电; 8、每旬至少进行一次测风并留有记录,在测风位置悬挂测风牌板; 9、按时上报通风旬报、月报。 (二)局部通风: 1、局部通风机的安装、位置、最低风速符合《规程》第128条规定,不发生循环风;两台局部通风机同时向一个掘进工作面供风,必须同时与工作面电源联锁,当任何一台发生故障停止运转时,必须立即切断工作面电源; 2、高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井煤巷施工局部通风机必须采用双风机双电源自动切换装置,并采取“三专两闭锁”或选择性漏电保护供电,并每天有专人检查、切换试验并有记录; 3、局部通风机有专人负责并挂牌管理; 4、局部通风机的设备齐全,吸风口有风罩和整流器,高压部位(包括电缆接线盒)有衬垫(不漏风),通风机必须吊挂或垫高,离地面高度大于0.3m,5.5kw以上的局部通风机装有消音器(低噪声局部通风机和除尘风机除外); 5、风筒末端到工作面的距离煤巷不超过5米,岩巷不超过8米,风筒出口风量符合作业规程规定,并保证工作面和回风流中的瓦斯不超限; 6、.风筒接头严密(手距接头处0.1 m处感到不漏风),无破口(末端20m除外)。无反接头,软质风筒接头要反压边,硬质风筒接头要加垫,上紧螺钉 7、风筒吊挂平直,逢环必挂,硬质风筒每节至少吊挂两点; 8、风筒无破口、无挤压、拐弯使用弯头,异径风筒接头用过渡节,先大后小,不准花接; (三)瓦斯管理: 1、掘进工作面和其他工作地点做到无瓦斯超限作业,无瓦斯积聚(瓦斯浓度在2%或以上,体积达到0.5m3); 2、瓦斯检查人员执行巡回检查和请示汇报制度;瓦斯检查牌板设在距迎头30-50m范围内;每班检查次数、检查地点设置符合《规程》和有关规定;瓦斯检查员在井下指定地点交接班,并有记录可查;无空班、漏检、假检; 3、井下所有地点放炮都要执行“一炮三检”和“三人连锁”放炮制度; 4、临时停风地点,要立即断电撤人,设置栅栏,揭示警标,长期停风区必须在24hm内封闭完毕,必须切断通往密闭区的电缆、轨道、管路等设施; 5、排放瓦斯要有经批准的专门措施,并严格执行; 6、瓦斯检查做到井下牌板、检查记录手册、瓦斯台帐三对口,通风(瓦斯)调度日报(其内容反映当日瓦斯情况、隐患情况、重大问题领导处理意见,“一通三防”重点等)每日必须上报项目经理、技术负责人

“一通三防”全员培训培训教案

山西吕梁中阳西合煤业有限公司 复工复产全员培训“一通三防”培训教案 一、培训内容:一通三防基本知识 二、培训时间:2019年2月8日——2019年2月10日 三、培训目的: 1、知识目标:掌握“一通三防”基础知识 2、能力目标:培养“一通三防”基本技能 3、思想目标:提高全矿职工一通三防安全责任心及安全生产能力 四、培训重点:一通三防基本技能的掌握

复工复产全员培训“一通三防”培训教案 第一部分基础知识 一、导入课题: (一)矿井基本常识“安全第一,预防为主”的重大意义 (1)体现了人的生命就是最保贵的。 (2)在工作中把安全工作做为第一位来抓。 (3)将安全第一作为人类一切生产活动过程的行动指南与准则。 (二)煤矿安全生产方针的贯彻落实 1、坚持管理、装备、培训三并重的原则。 2、坚持煤矿安全生产方针标准。 3、坚持各项行之有效的措施。 (三)煤矿地质基本知识: 煤层埋藏特征有: 顶、底板——位于煤层上覆、下伏的临近岩层称为煤层的顶、底板。 煤层结构——指煤层中就是否含有岩石夹层。分为简单结构、复杂结构煤层。 煤层的形态——指煤层赋存的空间几何状态。分为层状、似层壮、非层状煤层。 煤层的厚度——指煤层顶底板岩石之间的垂直距离,又称煤层的真厚度。分为薄煤层∠1、3米;中厚煤层1、3—3、5米;厚煤层>3、5米。 煤层的产状——煤层在地壳中的空间位置与产出状态。用走向、倾向、倾

角来表示(煤层产状三要素)。倾角有近水平煤层8°、缓倾斜8-25°、倾斜25°—45°、急倾斜大于45° 二、一通三防基本知识 1、矿井通风:利用机械或自然通风为动力,使地面空气进入井下,并在井巷中做定向与定量的流动,最后将污浊空气排出矿井的全过程。 2、矿井通风任务:矿井通风就是煤矿的一项重要工作,它的基本任务就是: (1)将足够的新鲜空气送到井下,供给井下人员呼吸所需要的氧气。 (2)将冲淡有害气体与矿尘后的空气排出地面,保证井下空气质量并使矿尘浓度限制在的安全范围内。 (3)新鲜空气送到井下后,能够调节井下巷道与工作场所的气候条件,满足井下规定的风速、温度与湿度的要求,创造良好的作业环境。 3、矿井气候条件 矿井空气温度、湿度、大气压力与风速等反映的综合状态。 4、矿井通风系统 矿井通风系统就是矿井通风方式、通风方法、通风网络与通风设施的总称。 5、矿井通风方法 矿井通风方法以风流获得动力的来源不同可分为自然通风与机械通风,其中机械通风根据工作方式不同可分为抽出式、压入式与压抽混合式3种。 6、矿井通风压力 当矿井进风口与出风口之间, 由于自然因素或机械的作用造成空气能量不平衡产生压差时,空气将在井巷中流动,形成井下风流,通常将这一压差叫做矿井通风压力,简称风压。

一通三防会战专项检查表

一通三防会战专项检查表 矿年月日序号项目检查内容及标准检查情况整改时间整改负责人 一管理机构各矿要建立和完善通风管理机构、瓦斯监控中心、瓦斯抽放队、防灭火队、防尘队、通风队以及瓦斯员、放炮员、测风员等必须纳入通风管理部门实行统一管理。至少要配备9名通风专业技术管理人员。 二管理制度要建立健全“一通三防”管理和瓦斯治理工作责任制。 要建立健全“一通三防”管理和瓦斯治理工作规划。 要建立健全目标、任务、措施及完成情况考核制度、重点项目示范制度。要建立健全“一通三防”管理和瓦斯灾害等隐患排查、治理和报告制度。要建立健全重大隐患问题督办制度。 要建立健全“一通三防”管理和瓦斯治理工作专题会议制度。 《矿井通风管理制度》 《矿井局部通风管理制度》 《矿井通风设施管理和动用审批制度》 《井下巷道贯通管理制度》 《矿井瓦斯检查制度》 《矿井瓦斯抽放管理制度》 《矿井防突管理制度》 《矿井综合防尘管理制度》 《矿井防灭火管理制度》 《矿井安全监控管理制度》

序号项目检查内容及标准检查情况整改时间整改负责人 二管理制度《煤矿瓦斯员巡回检查制度》 《矿井排放瓦斯管理制度》 《井下放炮管理制度》 《煤矿主扇管理制度》 《矿井风量测定制度》 《井下机电设备管理制度》 《矿井火区管理制度》 《矿井图纸管理制度》 《矿井“一通三防”工程质量验收制度》《煤矿“一通三防”安全技术措施审批制度》 三 (一)公司所属各煤矿在3月底前必须取消煤电钻,采用风钻打眼,确保煤矿安全生产。 (二) 通风系统 1、独立的通风系统。 2、通风设施完好并挂牌管理。 3、矿井所有供风场所风量必须满足生产安全需要。 4、严格执行每旬定期测风。 5、局部通风要实现“三专两闭锁”和双风机双电源自动切换。 6、矿井主要通风机和局部通风机要按规定定期检测、检修和维护,实行专人负 责,挂牌管理。 7、进回风井之间和主要进回风巷之间必须砌筑永久性挡风墙。 8、在矿井采掘部署、作业施工优先采用绕道式风桥。 9、调节风窗必须设置两道。 10、永久性风门墙垛的构筑标准与永久性挡风墙相同,门扇厚度不得小于4cm。

“一通三防”专项检查的方案

矿办字 2015第[56]号 签发:董剑锋 山西朔州平鲁区国强煤业有限公司 关于开展“一通三防”专项检查实施方案 为全面排查治理我公司在“一通三防”方面存在的安全隐患,不断提升煤矿的安全管理水平和安全保障能力,彻底整治“一通三防”方面存在的隐患,确保我公司安全工作的顺利推进,根椐平煤字(2015)101号朔州市平鲁区煤炭工业局《关于开展全区煤矿机电运输、“一通三防”和教育培训工作专项检查的通知》文件精神,结合公司实际情况,特制定“一通三防”专项检查工作实施方案如下: 一、指导思想: 以科学发展观为指导,坚持以人为本、安全发展的理念。认真落实关于加强煤矿安全生产一系列决策部署。坚持“安全第一、预防为

主、综合治理”方针,以安全生产责任为重点,不断加强安全生产基础建设,完善安全生产长效机制。在巩固以往专项整治成效基础上,进一步深化“一通三防”专项整治,不断提高安全生产水平。坚决杜绝重特大生产安全责任事故,创造安全稳定的建设环境。 二、瓦斯防治专项检查领导组织机构 为切实做好公司瓦斯防治专项检查工作,确保此项工作的顺利进行,公司成立“一通三防”专项检查领导小组: 组长:董剑峰 副组长:刘宝海、王春会、王志双、王彦、孙真成员:各科室(区队)负责人 领导组下设办公室,办公室设在通风科,负责专项检查的收集、汇总、梳理、通报、上报等,办公室主任由贾文海同志兼任。 三、专项检查的内容: 以“查死角、堵漏洞、除隐患、严管理、强技术”为主题,严格按照平煤字(2015)101号朔州市平鲁区煤炭工业局《关于开展全区煤矿机电运输、“一通三防”和教育培训工作专项检查的通知》文件精神文件执行。 1、是否存在未按规定核定通风能力或超能力生产现象,采掘作业点有无无风、微风、循环风现象。 2、采掘工作面是否实行独立通风,进风和回风是否经过采空区或冒顶区,是否有兼作凤眼使用的溜煤眼。 3、生产水平和采区是否实行分区通风;新采区是否按

一通三防基础安全知识

“一通三防”基础知识 1、什么是“一通三防”? “一通”是指矿井通风,“三防”是指防治瓦斯、防治煤尘、防灭火。 2、矿井瓦斯管理的“十二字方针”是什么? “先抽后采,监测监控,以风定产”。 3、矿井内空气的主要成份是什么? 矿井内空气的主要成分是氧气、氮气和二氧化碳三种气体,此外还有少量的水蒸气、有害性气体和矿尘等。 4、矿井内空气中的有害气体有哪些? 矿井内空气中的有害气体,是由煤体及围岩中涌出或在生产过程中产生的。这些气体中,一氧化碳具有剧毒性,二氧化氮和硫化氢具有强烈毒性,二氧化硫和氨气具有强烈腐蚀性,瓦斯和氢气具有强烈爆炸性。对煤矿井下而言,最大的危害气体就是瓦斯和一氧化碳气体。 5、什么是矿井通风系统? 为了满足井下用风的需要,矿井必须有完备的通风设备、设施和系统,由此对井下进行连续通风。通风设备、设施和风流路线工程称为矿井通风系统。 6、常见的矿井通风方法有几种? 根据主要通风的的工作方式不同,矿井通风方法分为压入式通风、抽出式通风、抽压混合式通风。 7、什么叫进风巷、回风巷和盲巷? 进风风流所经过的巷道叫进风巷。为全矿井或矿井一翼进风用的巷道叫总进风巷;为几个采区进风用的巷道叫主要进风巷;为一个采区进风用的巷道叫采区进风巷;为一个工作面进风用的巷道叫工作面进风巷。 回风风流所经过的巷道叫回风巷。为全矿井或矿井一翼回风用的巷道叫总回风巷;为几个采区回风用的巷道叫主要回风巷;为一个采区回风用的巷道叫采区回风巷;为一个工作面回风用的巷道叫工作面回风巷。 凡长度超过6m而又不通风或通风不良的独头巷道,统称为盲巷。盲巷内往往积存大量高浓度瓦斯和其它有害气体,是导致人员窒息、瓦斯燃爆事故的重大隐患。 8、矿井通风的基本任务是什么? (1)为井下作业人员提供足够的新鲜空气;(2)把井下有害气体及矿尘稀释到安全浓度以下并排出矿井;(3)保证井下有适宜的气候条件(温度、湿度与风速),以利于工人劳动和机器运转。 9、什么叫新鲜风流、乏风流? 没有被井下作业地点污染、成分与地面空气基本相同或相差不大的风流,称为新鲜风流。 流经采掘工作面、硐室或其它用风地点,成分与地面空气差别较大的风流称为乏风流。 10、矿井通风设施有什么作用? 矿井通风设施的作用是控制井下风流的方向,使其按规定路线流动,保证采掘工作面及其它用风地点的有效风量,防止采空区和旧巷中的有害气体涌到矿井风流中,保证矿井安全。 11、什么叫循环风?它有什么害处? 循环风一般发生在局部通风过程中,即部分或全部风流再进入同一进风风流中。 循环风的害处是:掘进工作面的乏风反复返回掘进工作面,有毒有害气体和粉尘浓度越来越大,不仅使作业环境越来越恶化,更为严重的是,由于风流中瓦斯浓度不断增加,极易引起瓦斯事故。 12、什么叫扩散通风?《煤矿安全规程》对其有何规定? 利用空气分子的自然扩散的运动而对掘进工作面或硐室进行通风的方法称为扩散通风。 《规程》规定:“掘进巷道应采用矿井全风压通风或局部通风机通风,不得采用扩散通风。还规定,如果硐室深度不超过6m,入口宽度不小于1.5m且无瓦斯涌出时,可采用扩散通风”。 13、局部通风管理安全知识有哪些? 每台局部通风机都指定专人负责管理,必须保证其不停地运转,无论正常生产或交接班时,都不得停风机。 每台通风机都必须配齐灵敏可靠的风电闭锁装置。 送风筒要吊挂在巷道一侧的顶部,不能漏风,要随工作面推进随时延长。风筒末端距工作面距离要符合规定,如发现工作面停风、风量不足、循环风等现象,都要立即停止工作,撤出人员,查明原因,待正常供风后再进入工作面生产。 14、什么是矿井瓦斯? 矿井瓦斯就是在采掘过程中产生的由煤层气构成的以甲烷为主的有害气体的总称。 15、矿井瓦斯的来源有哪些? 在煤矿生产过程中,矿井瓦斯的来源主要有四个方面:(1)从采落下来的煤岩中释放出的瓦斯;(2)从采掘工作面煤岩壁中放出瓦斯;(3)从煤巷、岩巷两帮及顶、底板放出瓦斯;(4)从采空区内及临近层放出瓦斯。 16、瓦斯有什么性质? (1)矿井瓦斯是一种无色、无嗅、无味的气体。微溶于水,扩散性和渗透性很强。 (2)瓦斯对人员有窒息作用。 (3)矿井瓦斯具有燃烧性和爆炸性。 17、矿井瓦斯爆炸的条件是什么? (1)瓦斯浓度。5%~16% (2)高温火源。650~750℃ (3)空气中的氧助燃。氧气浓度达到12%以上,具备瓦斯爆炸条件。 18、矿井瓦斯燃烧和爆炸的规律是什么? 当瓦斯浓度在5%以下时,遇到火源能燃烧,不能爆炸;当瓦斯浓度大于16%时,在混合气体内遇到火源不能燃烧,也不能爆炸;如有新鲜空气供给,在混合气体与新鲜空气接触面上,遇火就会燃烧;当瓦斯浓度在5~16%时,遇火源就会爆炸;瓦斯浓度在7~8%时,易爆炸,在9.5%爆炸威力最强。但瓦斯爆炸的界限不是固定不变的,如果有别的可燃性气体或煤尘混入,或温度、压力增加后,瓦斯爆炸界限就会扩大,瓦斯浓度不到5%就可能发生爆炸,超过16%也会爆炸。 19、瓦斯矿井、高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井是怎样确定的?

煤矿“一通三防”安全检查标准及专项监察执法手册

煤矿“一通三防”安全检查标准及专项监察执法手册

目录 第一章标准、规范和规定 (1) 一、矿井通风 (1) 1、巷道掘进混合式通风技术规范(MT/T441-1995) (1) 2、煤矿井工开采通风技术条件(AQ1028-2006) (3) 3、煤矿矿井风量计算方法(MT/T634-1996) (21) 4、煤矿通风能力核定标准(AQ1056-2008) (27) 5、矿井通风阻力测定方法(MT/T440-2008) (40) 6、矿井通风安全装备标准(GB/T50518-2010) (45) 7、煤矿安全质量标准化基本要求及评分方法(煤安监行管〔2013〕 1号) (60) 8、国家安全监管总局国家煤矿安监局关于进一步加强和规范煤矿 图纸管理和监管监察工作的通知(安监总煤调〔2014〕80号) (82) 9、通风系统生产能力核定(摘自《生产能力核定标准》安监总煤 行〔2014〕61号)(MT 421—1996) (91) 二、瓦斯防治 (108) 1、煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范(AQ1029-2007) (108) 2、煤炭工业矿井监测监控系统装备配置标准(GB50581-2010) (125) 3、煤矿井下安全避险“六大系统”建设完善基本规范(安监总煤 装[2011]33号) (135) 4、关于进一步加强煤矿瓦斯防治工作若干意见的通知(国办发 〔2011〕26号) (140) 5、煤矿瓦斯等级鉴定暂行办法(安监总煤装〔2011〕162号) .. 144 6、湖南省煤矿矿井瓦斯等级鉴定管理办法(湘煤行〔2011〕23号) (152) 7、强化煤矿瓦斯防治十条规定(总局令第82号) (155)

一通三防专项检查实施方案

“一通三防专项检查实施方案根据蒙泰集团要求满来梁煤业公司关于开“一通三防”专项检查活动的精神,为进一步加强煤矿建设“一通三防”管理,适应矿井灾害防治工作的新情况、新变化,有效防止“一通三防”事故发生,经研究决定我矿将开展“一通三防“专项检查,特制定“一通三防”实施方案、 一、成立“一通三防”专项检查领导小组 为确保方案的顺利实施,特成立“一通三防”专项检查工作领导小组: 组长:王文光 副组长: 成员: 领导小组下设办公室,办公室设在生产技术部,负责协调组织、总结“一通三防”隐患排查工作。 办公室主任:通风副总田世明电话 组长是此次专项安全隐患排查工作的第一责任人,负责全面工作的协调指挥。 副组长是“一通三防”检查工作的具体责任人,负责通风系统、各作业地点通风系统隐患排查工作的组织实施。 成员是“一通三防”隐患排查工作的执行者,直接负责具体工作的操作。 二、检查时间:

2017年3月1日——2017年月日,分为两个阶段:第一阶段是年月日至年月日,第二阶段是年月日至年5月日,第三阶段是年月日至年月日, 三、工作内容: 1、责任分工:矿长是“一通三防“专项排查工作的第一责任人,要严格履行职责,对排查问题的整改落实全面负责。各科室负责人要对施工现场和主副井各作业地点的通风设施进行全面隐患排查,对发现的问题要现场立即整改,不能立即整改的,要制定方案,下达“五定”原则,明确整改措施,落实责任人及整改时限,逐条逐项分解,彻底整改落实到位。 2、“一通三防”的安全管理。要健全以总工程师为首的技术责任体系,督促施工单位建立“一通三防”管理机构,专业人员配备齐全。通风管理:通风设施安装合理,局部通风机风筒要专人负责挂牌管理,严禁随意停开。出风口至工作面的距离要符合安全规程的要求,严禁无风微风作业。瓦斯防治:严格执行瓦斯巡回检查制度,瓦检员必须在工作面交接班,严禁脱岗、虚报、漏报、漏检,做到手册、牌板、调度日报“三对口”。严格瓦斯排放制度,瓦斯排放要有专人制定措施,严禁“一风吹”。防火方面:加强和完善防灭火措施,配齐配足消防器材,实行挂牌管理。严格执行火工品管理制度,加强机电管理,防治电火花。对410 3、4104采空区进行全面测风,保证采空区无漏风。对地面采空区上方进行定时巡查,确保地面无漏风处。粉尘防治:完善防尘供水系统,严禁干式打眼,加强防尘设施巡查维护工作。

“一通三防”知识考试试题及答案

“一通三防”理论知识考试题答案 一、填空题: 1、采掘工作面的进风流中,氧气浓度不低于20%,二氧化碳浓度不超过0.5%。 2、矿并总回风巷或一翼回风巷瓦斯或二氧化碳浓度不应超过0.75%,超过时,必须立即查明原因,进行处理。 3、矿井每年安排采掘作业计划时必须核定矿井通风能力,必须按实际供风量核定矿井产量,严禁超通风能力生产。 4、矿井火灾分为内因火灾和外因火灾。 5、甲烷传感器应垂直悬挂在巷道上方风流稳定的位置,距顶板(顶梁)不得大于300mm,距巷道侧壁不得小于200mm,并应安装维护方便,不影响行人和行车。 6、采煤机必须设置机载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪。 7、采区回风巷、一翼回风巷、总回风巷测风站应设置甲烷传感器。 8、采区回风巷、一翼回风巷、总回风巷的测风站应设置风速传感器。 9、开采容易自燃,自燃煤层及地温高的矿井采煤工作面应设置温度传感器。温度传感器的报警值为30℃。 10、抽放管路在铺设时必须吊挂平直,离地高度不小于300 mm。 11、掘进工作面局部通风机的风筒末端宜设置风筒传感器。 12、密闭位置应选择在动压影响小、围岩稳定、巷道规整的巷段内,密闭外侧离巷口应留有4~5m 的距离。 13、瓦斯矿井:只要有一个煤(岩)层发现瓦斯,该矿井即为瓦斯矿井。瓦斯矿井依照矿井瓦斯等级进行管理,分为低瓦斯矿井,高瓦斯矿井和煤与瓦斯突出矿井。 14、回风巷道中的电气设备上风侧10-15m处应设置甲烷传感器。 15、一氧化碳传感器应垂直悬挂在巷道的上方风流稳定的位置,距顶板(顶梁)不得大于300mm,距巷壁不得小于200mm,并应安装维护方便,不影响行人和行车。 16、转载点落差宜小于或等于0.5m ,若超过0.5m ,则必须安装溜槽或导向板。

一通三防专项检查通报1.16

一通三防专项检查通报 检查时间:2017-1-16 检查地点:8227工作面、72210外切眼 参加人员:孙淮北、侯保卫、陈海 存在问题: 8227工作面 1、风巷水拔哨使用铁丝代替U型卡且只插一个眼;责任人李祥宇“不良行为”; 2、风巷乳化泵软管吊挂不规范;责任人崔吉峰罚款50元,限1天 3、防火墙基础未按集团公司要求巷道底部及顶板掏槽备用;责任单位:通风区 4、风巷电缆尤其是有通的地点距离监测电缆距离较近,责任单位:综采一区、通风区 5、风巷电缆吊挂滑道和隔爆水袋挤在一起;责任单位:综采一区 6、风巷超前段水平销使用不规范,局部缺少;责任人:王飞龙罚款50元,现场整改 7、上风巷断面局部不够6㎡,正在刷扩;罚责任人张彪100元,限3天 8、机巷环境卫生差,淤煤多;责任人崔吉峰罚款50元,限1天 9、机巷监测电缆及探头罩上灰尘较厚;责任人崔吉峰罚款50元,限1天 10、风巷T进管理人员王飞龙对于探头吊挂标准不清楚,“不良行为”

11、机巷未按要求预留注氮管路;责任人程森罚款50元,限2天 现场提问队长崔吉峰、上隅角管理人员王飞龙对于集团公司下发的工作面上、下隅角管理办法的内容回答较好;现场测气员凌前锋测气程序规范回答较好;工作面三机地点有打印的集团公司下发的工作面上、下隅角管理办法。 72210外切眼 1、82下二中车场有浆皮炸裂、脱落现象;责任单位:综掘二区及时找顶 2、82下二中车场有一闲置坏炸药箱,需要升井维修;责任单位综掘二区,限2天 3、72210外切眼局扇司机、72210风巷局扇司机、72210机巷开皮带三个岗位为同一人(赵淮北),一旦72210风巷局扇掉电,不能保证及时送电,恢复供风;责任单位综掘二区,合理安排看局扇人员 4、72210机巷停风栅栏处有一抽排放水软管距离皮带机较近,应加以保护;责任单位防突区,限2天 5、72210外切眼第25#风筒往里电缆未整理,吊挂乱;罚机电队长张宝奇50元,限2天 6、皮带机架上摆放材料乱,且有挤压风筒现象;罚队长徐红军50元,限1天 7、挡尘帘距离迎头远,有140米,净化喷雾头未及时清理,雾化效果差;罚队长徐红军50元,限2天 8、压风自救安设在皮带里侧,不符合规定,应挪到行人道侧;

一通三防专项检查自查报告

筠连县柏香林煤业有限责任公司 柏香林煤矿“一通三防”专项检查自查报告 筠连县柏香林煤业有限责任公司柏香林煤矿按照按照《筠连县安全生产监督管理局关于转发市安监局<关于转发(省安全监管局煤监局关于开展煤矿“一通三防”专项检查(监察)的通知)的通知>的通知》(筠安监〔2018〕33号)文件要求,柏香林煤矿为全力抓好”一通三防”专项检查治理工作,确保煤矿安全生产,特制定“一通三防”专项检查方案,并按照专项检查方案组织开展专项检查。 一、矿井概况 柏香林煤矿始建于1995年,设计生产能力210kt/a,井田面积1.6152Km2,矿井采高+750m至+300m,走向长度4000m,采取平硐+斜井开拓,现有5个安全出口,其中令溪沟盘区3个,马盘区2个,3个进风井,2个回风井,通风方式为两翼对角式,通风方法是抽出式,安装有四台同等能力的主扇风机,属低瓦斯矿井,绝对瓦斯涌出量2.256m3/min,相对瓦斯涌出量5.21m3/min,矿井采取后退式开采,采煤方法为走向长壁式,采煤工作面支护采用单体液压支柱,采矿许可证批淮开采煤层为3层,开采煤层分别为3号煤层、8-1+2号煤层、8-3 号煤层。 矿井采用平硐+斜井开拓方式,两翼对角式通风方式,机械抽出式通风方法。设计三个水平,采煤工作面采用走向长壁后退式采煤。属低瓦斯矿井,经华北科技学院检测,8号煤层煤尘无爆炸危险性,8号煤层煤的自燃倾向性为Ⅲ类不易自燃煤层;矿井无冲击地压现象,无地温异常现象;水文地质类型为简单矿井水患等级为Ⅲ级。煤层平均倾角37°,8-1+2号煤层平均采高1.65m,8-3号煤层平均采高0.75m,3号煤层平均采高1.35m。矿井为生产矿井。

“一通三防”安全知识培训教案

“一通三防”安全知识培训教案 一、矿井通风基本知识 矿井空气 (一)、矿井通风及矿井通风基本任务:矿井不断输入新鲜空气和排出污浊空气的作业过程叫矿井通风。基本任务是:1、连续不断地供给井下足够的新鲜空气2、把井下有毒有害气体和矿尘冲淡到安全浓度以下,并排出矿井。3、为井下创造良好的气候条件。 (二)、矿井空气的成分 矿井空气主要来源于地面,地面空气主要由O2、CO2、N2,按体积浓度百分数计算分别为20.96%、0.03-0.04%、79%,此外还有水蒸汽、稀有气体、微生物和尘埃等。 矿井通风系统: 矿井通风系统是矿井通风方法,通风方式和通风网络的总称。 通风方法是指主要通风机的工作方法,分压入式、抽出式、混合式。淮北矿区常用的是抽出式。 通风方式是指进风井与回风井的布置方式,分中央式、对角式、区域式、混合式。 通风网络是指矿井风流按生产要求在井巷中流动时有分有合的路线结构形式,分串联、并联、角联。

矿井通风系统分类: 中央式:中央并列式和中央分列式; 对角式:两翼对角式和分区对角式; 区域式: 混合式: 矿井通风系统主要通风设施: 风门 风量调节风门 挡风墙(密闭墙) 风桥 通风巷道的分类: 进风巷:进风风流所经过的巷道叫进风巷。总进风巷、主要进风巷、采区进风巷、工作面进风巷。 回风巷:回风风流所经过的巷道叫回风巷。总回风巷、主要回风巷、采区回风巷、工作面回风巷。 盲巷:凡长度超过6m而又不通风的独头巷道统称为盲巷。盲巷由于不通风,有时积存大量的瓦斯和其他有害气体。矿井风流的分类: 新鲜风流:没有被井下作业地点污染、成份与地面空气基本相同或相差不大的风流。 乏风风流:流经采掘工作面、峒室或其他用风地点,成份与地面空气差别较大的风流。

一通三防专项检查的方案

矿办字2015第[56]号 签发:董剑锋 山西朔州平鲁区国强煤业有限公司 关于开展“一通三防”专项检查实施方案 为全面排查治理我公司在“一通三防”方面存在的安全隐患,不断提升煤矿的安全管理水平和安全保障能力,彻底整治“一通三防” 方面存在的隐患,确保我公司安全工作的顺利推进,根据平煤字 (2015)101号朔州市平鲁区煤炭工业局《关于开展全区煤矿机电运输、“一通三防”和教育培训工作专项检查的通知》文件精神,结合公司实际情况,特制定“一通三防”专项检查工作实施方案如下: 一、指导思想: 以科学发展观为指导,坚持以人为本、安全发展的理念。认真落实关于加强煤矿安全生产一系列决策部署。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针,以安全生产责任为重点,不断加强安全生产基础建设,完善安

全生产长效机制。在巩固以往专项整治成效基础上,进一步深化“一通三防”专项整治,不断提高安全生产水平。坚决杜绝重特大生产安全责任事故,创造安全稳定的建设环境。 二、瓦斯防治专项检查领导组织机构 为切实做好公司瓦斯防治专项检查工作,确保此项工作的顺利进 行,公司成立“一通三防” 专项检查领导小组: 组长:董剑峰 副组长:刘宝海、王春会、王志双、王彦、孙真 成员:各科室(区队)负责人 领导组下设办公室,办公室设在通风科,负责专项检查的收集、 汇总、梳理、通报、上报等,办公室主任由贾文海同志兼任。 三、专项检查的内容: 以“查死角、堵漏洞、除隐患、严管理、强技术”为主题, 严格按照平煤字(2015)101号朔州市平鲁区煤炭工业局《关于开展全区煤矿机电运输、“一通三防”和教育培训工作专项检查的通知》文件精神文件执行。 1、是否存在未按规定核定通风能力或超能力生产现象,采掘作业点有无无风、微风、循环风现象。 2、采掘工作面是否实行独立通风,进风和回风是否经过采空区或冒顶区,是否有兼作凤眼使用的溜煤眼。 3、生产水平和采区是否实行分区通风;新采区是否按先构成通风系统再开拓其它巷道的顺序进行,是否存在未构成完整的通风、排

综采工作面现场安全检查表

综采工作面检查验收表 检查日期:检查人:矿方陪同人员: 检查项目检查内容检查结论 软件资料管理1、综采工作面必须形成独立通风系统,至少保持两个畅通的安全出口,一个通到进风巷,一个通到回风巷 2、工作面禁止使用木支柱和摩擦式金属支柱支护 3、综采工作面不得随意丢失顶底板煤 4、各岗位人员必须遵守劳动记录,无“三违”现象,持证上岗,佩戴胸卡 5、作业规程编制时工作面情况发生变化时,必须及时修改作业规程或补充安全技术措施,并向作业人员贯彻学习 6、工作面各类牌板填、签内容齐全,外观整洁,图文清晰,保存完好 7、坚持支护质量和顶板动态监测,有观测仪器,并有健全的分析和处理责任制,有记录资料并开展矿压地质变化观测预报工作 8、工作面初次放顶、收尾及过地质构造带专项措施,有矿、科队领导跟班;综采工作面有切眼安装和回撤的顶板管理专项措施 顶板管理1、液压支架支撑范围内与采高相符,不得超高使用,支设质量要符合《煤矿安全规程》规定,上下端头要布设端头支架;液压支架初撑力不得低于规定值的80%,立柱和千斤顶表显示 2、工作面不得有泄液支架,不得出现死架,在用支架必须完好 3、工作面控顶范围内,顶底板移近量按采高计算≤100mm/m,若>100mm /m时要立即采取措施

4、工作面顶板不出现台阶下沉,综采工作面支架顶梁接顶严实 5、最大、最小控顶距及空顶距符合作业规程规定,支架必须接顶作业 6、进、回风顺槽与工作面放顶线放齐(运输顺槽机尾处可根据作业规程规定适当滞后,但支护必须完好、有效) 7、采用全部垮落法管理顶板的工作面,采空区冒落高度普遍不小于1.5倍采高,局部悬顶和冒落高度不充分的,应加强支护;超过2×5m的要进行强制放顶 8、工作面上下顺槽应超前20m进行加强支护,必须用单体液压支柱,有防倒措施 9、如采用锚网支护的巷道应做到退锚率达90% 工作面支护1、液压支架无死架和不接顶架,且支架要全部编号管理 2、支架顶梁与顶板平行支设,其最大仰俯角≮7°,工作面倾角>15°时,支架应设防滑倒装置 3、相邻支架间不能有明显错差(不超过顶梁侧护板高的2/3),支架不齐、不咬架、架间空隙不超过规定(200≮mm) 4、煤壁平直,与顶底板垂直。伞檐长度超过1m时,其最大突出部分,薄煤层不超过150mm,中厚以上煤层不超过200mm,其最大突出部分,薄煤层不超过200mm,中厚以上煤层不超过250mm 5、液压支架移架时顶梁不宜下降太多,一般15~20cm即可,顶板破碎时采用“擦顶移架”或“带压移架” 6、液压支架操纵阀护罩齐全完好,灵敏可靠,支架操作完毕后手把必须放在零位

“一通三防”安全知识

“一通三防”安全知识 一、爱护通风设施、搞好“一通三防”工作 在井下不但工作人员要呼吸新鲜风流中的氧气,而且从煤岩中散放出来的有害气体和爆破作业产生的有害气体都需要新鲜风流来冲淡、吹散、排出。新鲜风流还起着调节温度、湿度和改善劳动环境的作用,因此,必须加强矿井通风。 井下所需的新鲜风流是靠安装在井上、下的扇风机输送的。为了顺利地把新鲜风流按不同需要分别送到各个地点,井下很多巷道设置了风墙、风门和风障,对废弃不用的巷道进行密闭,在有的巷道里还装设了调节风窗等。这些都是很重要的通风设施,矿井通风就是利用这些设施来实现的。 矿井通风的好坏,直接关系到安全生产。搞好矿井通风不仅仅是通风部门的事,也是井下每个职工应尽的责任。因此要求人井人员必须做到: 1.爱护井下通风设施,不得损坏、随便移动和拆除。 2.每次通过风门后,一定要随手把风门关好。切不可把邻近的两道风门同时打开,否则,将会造成风流短路,使工作面得不到足够的新鲜空气,并将造成有害气体聚积超限。 3.局扇要指定专人管理,其他人员不准随便开关。 4.在巷道里架棚、推车或搬运材料设备时,不要挂坏风筒,看到风筒有损坏要及时报告以便粘补。 5.开动着的局扇风叶转动很快,不要把手、木棒等杂物塞进去。 6.一旦风机停转,盲巷内人员要自动停止工作,并撤离工作面,到有新鲜风流的巷道中去。

二、矿主要有害气体危害: 名称 危害 聚集地点 产生原因 一氧化碳(CO) 使人中毒,含量达13至75%时会爆炸,中毒反应是耳鸣、头晕、心跳、四肢无力、呕吐、感觉迟钝等。 均匀散布在空气之中 爆破、火灾、煤尘瓦斯爆炸 H2S (硫化氢) 有强烈毒性,对人的中枢神经系统,眼、鼻、喉的粘膜有强烈刺激作用,能燃烧和爆炸。 无色、微甜有鸡蛋气味,易溶于水,常混合在老空积水中 坑木腐蚀,含硫矿物遇水分解 N02 二氧化氮 易溶于水形成硝酸,有剧毒。 井下放炮 沼气 CHa 会燃烧和爆炸,使空气中氧含量相对降低,发生窒息事故及瓦斯突出。