文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 隧道照明及供配电系统设备维护手册

隧道照明及供配电系统设备维护手册

隧道照明及供配电系统设备维护手册
隧道照明及供配电系统设备维护手册

隧道照明及供配电系统设备维护手册

目录

目录 (1)

概述 (2)

一、照明 (2)

1、洞外照明 (3)

1.1灯杆和支架的技术要求 (3)

1.2灯具 (3)

1.3路灯维修步骤 (3)

2、洞内照明 (4)

2.1 隧道照明基本灯 (4)

2.2 隧道照明加强灯 (5)

2.3投光灯技术性能 (6)

2.4 隧道灯维修步骤 (6)

二、电力电缆线路 (7)

1、总述 (7)

2、附图 (8)

三、供配电 (10)

1、箱式变电站技术数据及性能描述 (11)

2、备用电源 (12)

2.1 柴油发电机组 (12)

2.2 控制屏 (13)

四、电力监控 (15)

1、电力监控网络构成图 (15)

2、本地控制器 (15)

3、控制器的维护与故障诊断 (18)

3.1 定期检查 (18)

3.2 日常维护 (19)

3.3 故障查找 (19)

3.4 故障处理 (23)

4、监控软件 (27)

4.1 监控软件介绍 (27)

4.2 监控软件特点 (30)

概述

隧道照明及供配电系统是交通机电系统的重要内容之一。本次照明及供配电系统的建设和管理体现了”技术先进,经济合理,节省能源,维修方便”以及”先进性与实用性相结合,安全性和可靠性相结合,标准化和统一化相结合,开放性和扩充性相结合”的原则,对高速公路交通安全畅通起着重要作用,并最大限度地满足高速公路交通机电系统功能上的需要,如改进夜间行车环境,减少交通事故的发生,为道路使用者提供良好的服务,创立优美的环境。

金丽温高速公路永嘉鹿城段机电工程的隧道照明及供配电系统,主要有:供配电设施、路灯、高压纳灯、配电箱的制造、安装、电源引接,系统控制、防雷、系统接地,系统调试和管线的准备以及埋设等。

金丽温高速公路永嘉鹿城段隧道机电工程包括四条隧道:洋湾隧道、上村隧道、红枫隧道和木西岙隧道。

一、照明

(1)洋湾隧道

?洞外照明丽水端路灯8套,温州端中杆灯1套

?洞内照明隧道灯140套(其中250W 88套、100W 26套、100W+23W 26套)

(2)上村隧道

?洞外照明丽水端路灯8套,温州端路灯8套

?洞内照明隧道灯232套(其中250W 136套、100W 48套、 100W+23W 48套)

(3)红枫隧道

?洞外照明温州端路灯8套

?洞内照明隧道灯184套(其中250W 128套、100W 36套、 100W+23W36套)

(4)木西岙隧道

?洞外照明丽水端路灯8套,温州端中杆灯1套

?洞内照明隧道灯280套(其中250W 128套、100W 76套、 100W+23W 76套)

●洞外照明

路灯设置在隧道洞口护栏外两侧,两套路灯之间距离为25米,中杆灯设置在距离隧道口约20米的中间绿化带,每套中杆灯有4套250W的灯头。

1)灯杆和支架的指标要求:

?路灯高10m,中杆灯高12m;臂厚4mm,经热镀锌后喷塑处理,镀锌设计寿命为30年。

?灯杆及活动支架均为热浸镀锌钢材制成,每根灯杆均带有一个基底法兰盘,经过地脚螺栓安装在基础上。

?灯具、悬臂和其它部分能抗32m/s风速的风力。

?每根灯杆均设有防风雨维修门,门内设电气接线维修盒,盒体良好接地。维修门设置在路外侧

?

安装完毕后,每根灯杆均做接地处理;且灯杆50cm 高处安装铭牌。

2)灯具:

?

灯具采用铝压铸,外表喷塑处理,防护等级为IP65。光源电器采用上海飞利浦牌250W 钠灯,功率因数COS φ≥0.8,灯泡设计寿命为24000小时。

3)路灯维修步骤:

● 洞内照明

隧道灯安装在隧道内两侧上端,采用灯具连接杆、底座支架支

撑,间距按设计要求。每侧有两个回路,分别为加强灯与基本灯;电源线采用5根ZRBV6mm 2

,在接线盒内接线,电线穿两根Φ50玻璃钢管明敷,玻璃钢管由管扣卡牢。

如图:

1)隧道照明基本灯:

功率:100W与100W+23W 防护等级:IP65级;

外壳耐腐蚀等级:Ⅱ类(GB70002),外壳为铝合金;

防触电保护类型:Ⅰ类;

配光特性: A型,对称宽光带配光(点光源配光式),适用于隧道洞内基本段。

灯具安装支架具备在-45°~+45°范围内调节灯具投光特性。

更换灯管方便:能不用工具,方便快捷地更换灯管。

衬砌照明均匀度(UO,UC)、失能眩光TI符合CIE标准要求: UO ≥0.4,UC≥0.6,TI≤15%。

灯具特点:全密封设计,外壳采用优质铝合金和抗冲击耐高温钢化

玻璃罩,反光器用高纯度铝板制成,并经特殊的防眩光表面处理,灯座部位经抗震设计,能抵抗隧道营运中的高频振动。

灯具光源100W采用高压钠灯,具有透烟雾性能好,寿命长,高效节能等特点。配以低损耗镇流器,内设电容器补偿,使功率因数达0.9,并增加输出功率配用触发器,短暂停电后可在60秒内恢复启动;100W+23W为双光源隧道灯,其中光源23W采用荧光灯,做为应急照明。

如下图:

2)隧道照明加强灯:

光源: 250W高压钠灯; 防护等级:IP65;

环境温度:-10℃~+45℃; 功率因数:0.85;

配光特性:SS型,非对称型配光,适用于隧道洞洞口加强段。

灯具特点:全密封设计,具有压铸铝侧板及顶盖与挤压铝材结合成

密封性好的喷塑壳体,柔和的几何线条和真正流线型外观;造型美观、安装方便、设计合理,环境适应性强。具有极佳的综合光照效果,适用于公路、地铁、人行道等各种特殊环境的隧道照明。

灯具光源采用高压钠灯,具有透烟雾性能好,寿命长,高效节能等特点。配以低损耗镇流器,内设电容器补偿,使功率因数达0.85。

3) 投光灯技术性能:

防护等级为IP65级; 光源为高压钠灯400W。

投光角度可调;

木西岙隧道存在一定的弯度,为便于车辆驶入隧道内就能看清楚隧道的轮廓,减少眩光和黑洞效应,确保行车安全;木西岙隧道左右洞各增加2套投光灯,安装在电缆沟同侧于进洞口15和65米处,离电缆沟盖板垂直距离 2.5米,投光方向与行车方向一致。投光灯电源线采用VV2×6mm2电缆,在箱式变电站内控制。

4)隧道灯维修步骤:

二、电力电缆线路

● 总述

电力线路是高速公路供电系统的重要组成部分,担负着输送电能和分配电能的重要任务。金丽温高速公路永鹿段隧道机电工程主要采用以下型号的电缆、电线:

?

电力电缆:VV 22-4×50mm 2、ZRVV-4×10mm 2、VV-2×6mm 2

? 照明电线:ZRBV6mm 2

、BV2.5mm 2

;

电缆敷设由洋湾隧道、上村隧道、红枫隧道及木西岙隧道组成,所有照明与供电电缆均由箱式变电站的低压配电柜引出。箱式变电站给隧道洞内照明配电箱供电采用ZRVV 4×10mm2阻燃电缆,从箱式变电站到隧道洞口电缆在Φ80的镀锌钢管内敷设,进隧道后在电缆沟内敷设;隧道内照明灯具电源从隧道洞内照明配电箱引出,采用ZRBV6mm2阻燃电线,在隧道两侧壁上的Φ50的玻璃钢管内敷设;洞外照明路灯、中杆灯电源由箱式变电站的低压配电柜引出,采用ZRVV 4×10mm2阻燃电缆,在Φ50的镀锌钢管内敷设;备用电源柴油发电机输出端至箱式变电站低压柜采用VV224×50mm2电缆在Φ80的镀锌钢管内敷设;柴油发电机房内照明用BV2.5mm2电线在阻燃PVC内敷设。

因此,各隧道在改造电缆线路或绿化的时候,需了解隧道外照明及供配电系统的电缆敷设路由图(见各隧道附图),在施工的过程中,若发现所挖掘的土壤下面钢管时,应停止挖掘,以免损坏地下的电缆。

附图:

洋湾隧道:

箱式变电站

K 202+375

右洞进口桩号

左洞进口桩号K 202+570

右洞出口桩号隧道中心线

隧道中心线

中杆灯

1×ZRVV(4×10)

路灯

5×ZRVV(4×10)

5×ZRVV(4×10)

K 202+460

左洞出口桩号K 202+375

K 202+570

K 202+460

强电缆沟

强电缆沟

人井

手孔

1×ZRVV(4×10)

1×ZRVV(4×10)

隧道内配电箱隧道内配电箱丽水

温州端

路灯

上村隧道:

左洞出口桩号K 206+360

右洞进口桩号左洞进口桩号K 206+660

右洞出口桩号

隧道中心线

隧道中心线

K 206+430

路灯

路灯

路灯

箱式变电站

1×ZRVV(4×10)

1×ZRVV(4×10)

1×ZRVV(4×10)

1×ZRVV(4×10)

5×ZRVV(4×10)

5×ZRVV(4×10)

K 206+360

K 206+660

K 206+430

强电缆沟

强电缆沟

人井

手孔

路灯

1×ZRVV(4×10)

1×ZRVV(4×10)

隧道内配电箱隧道内配电箱丽水端

温州端

红枫隧道:

路灯

路灯

木西岙隧道:

左洞出口桩号K 206+360

右洞进口桩号左洞进口桩号K 206+660

右洞出口桩号

隧道中心线

隧道中心线

K 206+430

路灯

路灯

路灯

箱式变电站

1×ZRVV(4×10)

1×ZRVV(4×10)

1×ZRVV(4×10)

1×ZRVV(4×10)

5×ZRVV(4×10)

5×ZRVV(4×10)

K 206+360

K 206+660

K 206+430

强电缆沟

强电缆沟

人井

手孔

路灯

1×ZRVV(4×10)

1×ZRVV(4×10)

隧道内配电箱隧道内配电箱丽水端

温州端

三、供配电

1、负荷概况:金丽温永嘉鹿城段共有4座隧道,隧道供电范围均为隧道洞内照明及洞外引线段照明。各隧道均在隧道洞口端设一个10/0.4KV 变电所,变电所采用箱式变电站。

2、电源:本项目各隧道分别单独进线,二级负荷。采用1路10KV 高速公路专用线作为主电源。增加相应容量的柴油发电机组作为备用电源。

3、箱式变电站置于隧道洞口(其中洋湾隧道、木西岙隧道设在丽水端左侧,红枫隧道设在丽水端右侧,上村隧道设在温州端左侧);箱式变电站低压配电各回路有三种控制方式:本地手动控制、本地PLC 时序控制及远程软件控制。

4、箱式变电站负荷容量选择:

根据实际情况:洋湾隧道与红枫隧道选择容量50KVA的变压器,上村隧道与木西岙隧道选择80KVA的变压器。

箱式变电站技术数据及性能描述

?概述:

YB系列交流箱型变电站是将高压电器设备、变压器、低压电器设备等组合成紧凑型成套配电装置,具有成套性强、体积小、结构紧凑、运行安全可靠、维护方便以及可移动等特点。

YB系列箱式变电站符合SD320-1992<箱式变电站技术条件>和GB/T17467-1997<高压/低压预装式变电站>的标准。

?工作环境条件:

?海拔高度不超过 m;

?环境温度: -25℃~40℃,24小时周期内平均温度不超过+35℃;?户外风速不超过35m/s,空气相对湿度不超过90%(25℃状态时);?地震水平加速度不大于0.4m/s2,垂直加速度不大于0.2 m/s2;?无火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈振动的场所。

?主要技术参数:

备用电源

1)柴油发电机组

防止在主电源(即市电)出现故障时,能够保证隧道内部分照明用电的正常工作,安装柴油发电机组作为备用电源,容量为主电源的一半左右。在箱式变电站内增加双电源转换开关,主电源和备用电源经过转换开关实现电气联锁。柴油发电机具有自启动、停车功能。当市网停电时,发电机立即自动启动;市网来电时,发电机自动停车。能够经过发电机监控屏和电力监控网络实现远程遥控发电机的运行状态,实时监视发电机的输出电压、工作电流等参数。

柴油发电机的功率依据隧道内备用电源的容量进行计算分别为:洋湾隧道24KW、上村隧道35KW、红枫隧道24KW、木西岙隧道35KW。

柴油发动机组采用英国威尔信产品,对应型号为P30E与P44E1;

型号P30E与P44E1,适用备用功率,此功率可作为应急电源,对非恒定负载提供连续电力供应。依照ISO8528-3标准,此型号机组的发电机已被调至最高许用功率,因而不允许过载运行。

1.1 柴油发电机组详细技术参数:

技术参数机组型号

发电机组数据技术参数

机组型号

柴油机数据

P30E P44E1 P30E P44E1

发电机型号LL1014Q LL B 柴油机型号Perkins3.1524Perkins1004G 备用视在功率输出30KVA 44KVA 最大输出功率28.6KW46KW

备用有功功率输出24KW 35KW 缸数及排列方式3缸直列4缸直列

持续有功功率输出22KW 32KW 缸径91.4mm100mm 转速1500转/分行程127mm127mm 油箱容量145公升176公升容积(排量) 2.5升 3.99升

备用功率满载时耗油量(35KW)8.3公升/小时

13.1公升/小

排风量72立方米/分160立方米/分

持续功率满载时耗油量(32KW)7.6公升/小时

11.9公升/小

燃气量 1.61立方米/分 2.47立方米/分

机组总长1770mm 2149mm 排烟量 4.8立方米/分7.4立方米/分宽度710mm 710mm 排烟温度650O C590O C

高度1354mm 1341mm 进气方式自然进气

净重668kg 800kg 冷却方式自带风扇水箱闭式水循环冷却噪声小于等于92分贝启动方式12V蓄电池启动

产地与生产商英国威尔信机油总容量 6.2升8.1升

冷却水总容量11.9升18.6升

调速方式机械调速(能够升级到电子调速)

喷油方式机械喷油

机底油箱储油量可供机组满负荷运行6小时

产地与生产商英国伯琼斯-劳斯莱斯

2)控制屏

控制屏采用专门从事油机控制设计的TTI公司制造的MEC20。MEC20是发动机控制产品中最先进微处理控制技术的结晶。具有操作简便,保护可靠,油机状态精确显示,密码保护菜单,提供友好的人机操作界面,精确的电压、电流检测以及时间编程等功能,英文显示。

MEC20提供了一下先进功能:

?多达32个报警/停机回路,利用模拟量和数字量的输入。

?符合或超过CSA C282,NFPA110一级发电机组控制标准。

?RS422远端通讯接口。

?扩展输出模块通讯口,以满足各故障点的独立输出。

?背光式液晶文字显示操作状态或程序。

?数字显示油机三相电压、电流、频率和视在功率。

?具有掉电自动保存控制逻辑和设定值。

?可分级设置安全操作密码。

?自诊断微处理器,I/O口和存储电路。

?能直接接入发电机输出三相电压120 Vac至600Vac 。

?具有超群的EMI/RFI噪声抑制能力和符合IEEE C62.41标准。

?双处理器设计提供可靠高质量的速度信号检测和控制。

四、电力监控

1)电力监控网络构成图

采用两芯通讯光缆,光端机为节点式光端机。

监控系统维护手册

弱电系统故障维护手册(SOP) 弱电系统故障维护手册-视频监视系统 一、CCTV系统

视频监视系统故障现象一 1.故障现象描述:DVR主机端无图像输出 2.故障检查步骤: 2.1、确认摄影机电源供给是否正常?(通过测试摄影机端电源电压来确认) 2.2、确认视频线缆两端BNC接头是否焊接(或压接)正常?(确认无虚焊、脱焊,屏蔽层与中心导线无接触现象) 2.3、用确认工作正常之摄影机更换故障摄影机? 2.4、更换DVR输入端口? 2.5、检查线缆是否短路或断路? 视频监视系统故障现象二 1.故障现象描述:分控或远端监视器无图像显示(黑屏) 2.故障检查步骤: 2.1、请确认分控或远端监视器电源是否供给正常(监视器电源指示灯是否常亮?) 2.2、确认视频线缆两端BNC接头是否焊接(或压接)正常?(确认无虚焊、脱焊,确认屏蔽层与中心导线是否有接触) 视频监视系统故障现象三 1.故障现象描述:矩阵键盘切换图像时无反应或无法切换图像 2.故障检查步骤: 2.1、检查矩阵键盘供电是否正常? 2.2、检查矩阵键盘数据线(控制线缆)与矩阵连接是否正常? 2.3、矩阵键盘地址码是否被改动,请咨询设备管理人员确认键盘地址码后再使用矩阵键盘? 2.4、矩阵键盘是否处于锁定状态,请用密码登录后再使用. 视频监视系统故障现场四: 1.故障现场描述:图像不稳定,有波纹 2.故障检查步骤: 2.1 检查BNC接头; 2.2 检查电源适配器; 2.3 测试线缆,有没有干扰; 2.4 安装抗干扰器

视频监视系统故障现场五: 1.故障现场描述:显示器无显示 2.故障检查步骤: 2.1 检查电源及电源适配器; 2.2 检测两端BNC头及BNC跳线 2.3 检测摄像机 视频监视系统故障现场六: 1.故障现场描述:黑屏 2.故障检查步骤: 2.1 检测摄像机电源及电源适配器; 2.2 重新启动摄像机(重新供电); 2.3 检测摄像机 视频监视系统故障现场七: 1.故障现场描述:图像出现马赛克 2.故障检查步骤: 2.1 检查BNC接头; 2.2 检测设备,肯能是设备有问题 视频监视系统故障现场八: 1.故障现场描述:显示画面有抖动感 2.故障检查步骤: 2.1 检查是否由于显示器刷新率设置低造成的 视频监视系统故障现场九: 1.故障现场描述:系统不能录像 2.故障检查步骤: 2.1 检查DVR是否设置录像功能; 2.2 硬盘空间不足 视频监视系统故障现场十: 1.故障现场描述:图像不清晰 2.故障检查步骤: 2.1 调节摄像机的清晰度;

高速公路隧道照明供配电实施性施工组织设计

2016 年度隧道通风照明设施维护维修技术服 务 商界高速合同段 施工组织设计 业主:陕西省交通建设集团公司商界分公司 二0—六年五月

工程概况 (1) 1 设备、人员动员周期和设备、人员、材料运到施工现场的方法 (2) 1.1 设备、人员动员周期 (2) 1.2 设备、人员、材料运到施工现场的方法 (2) 1.3 项目经理部组建 (2) 1.4 施工队伍及人员组织 (3) 1.5 投入本项目的主要施工机械和检测仪表 (4) 2 主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 (5) 2.1 总体施工方案及方法 (5) 2.2 施工准备方案 (5) 2.3 施工定测方案 (5) 2.4 联合设计方案 (5) 2.5 电缆桥架的施工方案、方法 (6) 2.6 隧道灯具安装的施工方案、方法 (6) 2.7 风机安装的施工方案、方法 (7) 2.8 供配电设备安装的施工方案、方法 (7) 2.9 电缆敷设的施工方案、方法 (9) 2.10 消防系统施工方案、方法 (11) 2.11 系统调试 (13) 3 各分项工程的施工顺序 (13) 3.1 隧道通风系统 (13) 3.2 隧道照明系统 (15) 3.3 电力电缆敷设 (16) 4 确保工程质量和工期的措施 (17) 4.1 确保工程质量的措施 (17) 4.2 确保工程工期的措施 (18) 5 重点(关键)和难点工程的施工方案、方法及其措施 (21) 5.1 重点(关键)和难点工程的施工方案、方法 (22) 5.2 确保重点(关键)和难点工程顺利施工的措施 (23) 6 冬季和雨季的施工安排 (24) 6.1 冬季施工措施 (24) 6.2 雨季施工措施 (25) 7 质量安全保证体系 (26) 7.1 质量保证体系 (26) 7.2 安全保证体系 (30) 8 确保文明施工的措施 (33) 8.1 文明施工目标 (33) 8.2 文明施工措施 (33) 9 培训方案 (34) 9.1 培训的基本过程 (34) 9.2 培训的七大模式 (35) 9.3 师资力量 (35) 9.4 培训教材 (35) 9.5 培训方式 (36) 9.6 培训实施方法 (36)

供配电系统运行与维护

供配电系统运行与维护 一、开关柜 、正常检查与维护 ()日常检查 对中压配电盘应进行日常检查.检查过程中应注意各屏内有无异常声音,有无异常气味,并根据各真空断路器工作情况检查所有状态指示灯是否正常,所有报警指示灯地状态是否正常.根据变压器和用电负荷地运行情况,观察其所有指示地电流值、电压值、频率值、功率值等指示数值是否正常. ()定期检查和维护应按照设备制造厂家地要求对中压配电盘进行定期检查和维护. ()注意事项 )严禁带电操作在对中压配电盘进行定期检查和维修地过程中,应把安全操作作为首要原则,并且必须严格遵守有关地高压维修操作规程,对主开关地各项检查维修都必须在完全断电时进行. )设备接地放电在对汇流排及动力电缆接头进行检查维护前,在断电之后,应使用接地装置将汇流排地各相接地,并且也要将主变压器每相电缆和汇流排地连接处接地,以确保将汇流排、连接电缆和设备中存留地电荷泄放掉.

()检查维护方法 )按前述安全注意事项所述对设备进行接地放电,检查所有外接电缆(包括动力电缆和控制电缆)地接头是否松动.如有松动,应重新固定牢固.检查电缆接头有无变形或损坏,如发现变形或损坏,应予以修理更换. )彻底清洁整个设备,清除所有地灰尘和其它污迹,包括母排、电缆接头、端子排以及元器件四周.在清除灰尘时,应使用不起毛地布.)检查屏内各绝缘支承座、绝缘体及汇流排地绝缘层有无变形、污染、裂缝或有无其它损坏.如发现有上述损坏,应予以修理或更换.)打开屏地前门,仔细检查连接到接线端子排地控制线和连接到仪表、指示灯、开关、继电器上地控制线是否牢固、有无松动.如有松动,应予以固定.检查屏内和面板上地所有电气装置地固定是否牢固,螺栓、螺丝等有无松动.如有松动、应紧固.检查电气装置是否有变色、变形、污染和损坏,如发现这类情况,应予以修理或更换.检查各类插接件地接触表面是否生锈、接触不良、有无因过热而损坏,应修理或更换. )清洁机械部分并且给磨损点上润滑油;润滑油地使用不应过多,以避免灰尘积累.真空断路器地触点部分也应适当抹上润滑油. )机械部分检查.用眼观察并且手动操作可移动地机械部分. )检查盘内地空间加热器是否可以正常工作. )检查、维护真空断路器. )安全守则对真空断路器进行检查维护时,必须严格遵循下列安全原则,以免造成人身伤害或设备损坏.

《建筑供配电与照明》试卷A答案

、供电系统对过电流保护装置的基本要求是选择性、速动性、可靠性、安全性。( × ) 、人们俗称的“地线”实际上是保护线 。 ( √ ) /变压器正常运行时的负荷率应控制在额定容60%--70%为宜,以提高其运行效率。 ( × ) 10、短路时总要伴随产生很大短路电流、同时系统电压不变。 ( × ) ~ 、画出TN-C TN-S 的结构图。 # 、计算某建筑用380/220V 三相四线电源供电,已知进户线总计算负荷 =125kw =108k var c c P Q ,。求总视在功率及功率因数。 (1) 视在功率: 2222=125+108=165.2k c c e S P P VA =+ ; SC 165.2==251.8330.38 c c N S I A U = ? 功率因数 1125 cos = 0.765165.2 c c P S φ== SC 、什么是安全电压我国规定的安全电压额定值是多少 安全电压就是不致使人直接致死或致残的电压,根据作业场所操作员条件使用方式供电方式线路等情况分为42、36、24、12、6这几个等级。 《 、什么叫重复接地其功能是什么 除在电源中性点进行的工作接地除外,在PE 线或PEN 线的下列地方进行接地这叫做重复接地,主要是为了确保公共PE 线或PEN 线安全可靠。 (15分) 常用电缆和导线截面选择的原则是什么 答:、①满足发热条件②满足电压损失不超过允许值的条件③满足经济运行条件 ④满足在故障时的热稳定条件⑤ 满足机械强度要求 、这些代号是什么标准:GB JGJ GBJ JJ GB 中华人民共和国国家标准 JGJ 建筑电气设计技术规程 GBJ 国家工程建设标准 JJ 城乡建设环境保护部部标准 TN-C 系统

隧道供配电系统设计课件

隧道供配电系统设计 1.一般规定 1 . 1 供配电系统的设计内容 隧道供配电系统的设计内容包括高压输电线路、高压配电系统、低压配电系统、备用电源系统、变电所、电力设备的选型等设计内容。不同的隧道,其供配电系统的设计规模、设计内容不尽相同,应根据拟建项目的实际情况及隧道交通工程级别合理确定隧道供配电系统的设计内容。 1 . 2 供配电系统的设计原则 应做到保障人身安全、供电可靠、技术先进和经济合理。 应符合国家现行的有关标准和规范的规定。 必须从全局出发,统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点犯地区供电条件,合理确定供配电系统的设计方案。 供配电系统的设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,以近期为主。 应采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气设备产品。 2.隧道负荷分级及供电要求 2.1隧道重要电力负荷分级

表2 . 1 隧道重要电力负荷分级 隧道是公路交通的要道,隧道的应急照明中断供电,隧道内突然漆黑一片,容易出现车辆追尾、碰撞等重大交通事故,造成人员伤亡和交通阻塞。隧道的交通监控设施、电光标志、通风及照明控制设施、紧急呼叫设施、火灾的检侧、报警、控制设施及中央控制设施中断供

电,监控中心无法了解隧道的运行状况,对经过隧道的车辆难以及时进行引导、指示、控制,将造成交通堵塞。若此时隧道内发生火灾、交通事故等,监控中心将无法确定隧道内事故发生的具体位臵,难以合理地调度人力、物力进行施救,将扩大事故的发生面,造成更严重的政治影响和经济损失。所以,上迷隧道电力负荷列为一级负荷中特别重要的负荷。其中,交通监控设施包括车辆分辨器、摄像机、区域控制单元、可变限速标志、车道指示器等。 隧道的消防水泵中断供电,在隧道发生火灾时,消防泵无法正常供水,火势难以得到控制,将造成更多的生命、财产损失,因此消防水泵列为一级负荷。 基本照明是指隧道照明系统中除入口段、过渡段、出口段加强照明以外,整座隧道按中间段亮度要求布设的照明灯组成的照明系统。基本照明是维护隧道正常运行的主要设施。当隧道长时间在低于基本照明的亮度条件下运行附,将影响行车安全,因此基本照明列为一级负荷。 满足排烟需要的隧道风机,可以将大量滞留在洞内的烟雾及时排出洞外,保证行车安全,并且在火灾时可起到控制火势及烟雾漫延的作用,对争取救灾时间及保证人员安全撤离意义重大。所以该部分风机列为一级负荷。 除作为一级负荷以外的其它射流风机在隧道正常营运时可以减少甚至消除隧道内的烟雾,保证行车安全。所以该部分射流风机列为二级负荷。

物业弱电智能化维护综合手册

目录 第一章: 闭路电视监控系统培训 (4) 第一项: 闭路电视监控系统基础知识 (4) 第二项.闭路电视监控系统设备选择 (4) 第三项.监控系统常见的故障现象及其解决方法 (8) 第四项: 对物业人员培训要求 (9) 第二章: 彩色可视系统培训 (10) 第一项: 彩色可视对讲系统基础知识 (10) 第二项.彩色可视对讲系统设备选择 (10) 第三项.彩色可视对讲系统常见的故障现象及其解决方法. 11第四项.对物业人员培训要求 (12) 第三章: 室内防盗报警系统培训 (12) 第一项: 室内防盗报警系统基础知识 (12) 第二项.室内防盗报警系统设备选择 (13) 第三项.室内防盗报警系统常见的故障现象及其解决方法. 13第四项: 对物业人员培训要求 (14) 第四章: 门禁一卡通系统培训 (15) 第一项: 门禁一卡通系统基础知识 (15)

第二项.门禁一卡通系统设备选择 (15) 第三项.门禁一卡通系统常见的故障现象及其解决方法 (16) 第五章: 周界防范系统培训 (17) 第一项: 周界防范系统基础知识 (17) 第二项.周界防范系统设备选择 (18) 第三项.周界防范系统常见的故障现象及其解决方法 (18) 第四项: 对物业人员培训要求 (19) 第六章: 电子巡更系统培训 (20) 第一项: 电子巡更系统基础知识 (20) 第二项: 电子巡更系统设备选择 (20) 第三项: 电子巡更系统常见的故障现象及其解决方法 (20) 第七章: 停车场管理系统系统培训 (21) 第一项: 停车场管理系统基础知识 (21) 第二项: 停车场管理系统设备选择 (21) 第三项: 停车场管理系统常见的故障现象及其解决方法 (22)

隧道照明供配电工程施工组织设计方案

隧道照明供配电工程施工组织设计方案 1

目录 1 工程概况 (2) 1设备、人员动员周期和设备、人员、材料运到施工现场的方法 (2) 1.1 设备、人员动员周期 (2) 1.2 设备、人员、材料运到施工现场的方法 (2) 1.3 项目经理部组建 (2) 1.4 施工队伍及人员组织 (5) 1.5 投入本项目的主要施工机械和检测仪表 (5) 2主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 (7) 2.1 总体施工方案及方法 (7) 2.2 施工准备方案 (8) 2.3 施工定测方案 (8) 2.4 联合设计方案 (9) 2.5 电缆桥架的施工方案、方法 (9) 2.6 隧道灯具安装的施工方案、方法 (10) 2.7 风机安装的施工方案、方法 (11) 2.8 供配电设备安装的施工方案、方法 (12)

2.9 电缆敷设的施工方案、方法 (15) 2.10 消防系统施工方案、方法 (18) 2.11 系统调试 (21) 3各分项工程的施工顺序 (22) 3.1 隧道通风系统 (22) 3.2 隧道照明系统 (25) 3.3 电力电缆敷设 (26) 4确保工程质量和工期的措施 (28) 4.1 确保工程质量的措施 (28) 4.2 确保工程工期的措施 (30) 5重点(关键)和难点工程的施工方案、方法及其措施 (34) 5.1 重点(关键)和难点工程的施工方案、方法 (34) 5.2 确保重点(关键)和难点工程顺利施工的措施 (37) 6冬季和雨季的施工安排 (38) 6.1 冬季施工措施 (38) 6.2 雨季施工措施 (39) 7质量安全保证体系 (41) 7.1 质量保证体系 (41)

供配电系统运行与维护课程标准

《供配电系统运行与维护》课程标准 一、课程性质及定位 《供配电系统运行与维护》是高职高专电气自动化技术专业设置的一门主干专业课。本课程适用于招收普通高中毕业生,学制三年的电气自动化技术专业。 根据高职高专院校工科专业的培养目标,《供配电系统运行与维护》课程的教学任务是:使学生在系统学习电工基础、电子技术、电控与PLC等课程基础上,获得《供配电系统运行与维护》方面的基本理论知识和基本技能,对《供配电系统运行与维护》设计、供电设备的选择及整定、短路电流的计算等,有一个较为系统的认识。同时通过教学要激励学生的求知欲望,培养学生爱国主义和学习新知识的主动性和迫切性。 本课程的基本任务,主要是讲述中、小型机械类工厂内部的电能供应和分配问题,使学生初步掌握中、小型工厂供配电系统运行与维护及简单设计计算所必需的基本理论和基本知识,为今后从事工厂供电技术工作奠定初步的基础。本课程实践性较强,学习时应注意理论联系实际,培养实际实用能力。 本课程包含工厂供配电的认识、一次设备的运行与维护、电气主接线的运行分析、二次系统的调试与运行维护、电气主接线的倒闸操作、供配电系统的方案设计。工厂变配电所及其一次系统、工厂电力线路、工厂供配电系统的过电流保护、工厂供配电系统的二次回路和自动装置、防雷接地与电气安全、工厂的电气照明、工厂的节约用电与计划用电。 二、 通过课程的学习,学生应掌握以下能力: (一)知识教学目标 1.了解工厂供配电基本知识,电力系统的组成; 2. 掌握工厂供配电的基本要求、电力负荷的分级; 3. 掌握电力系统掌握电力系统中性点的运行方式,为学生毕业后从事变配电工作打下理论及实践基础; 4.掌握电气主接线的基本形式; 5.掌握常用高低压开关、熔断器、互感器等设备的结构、用途、倒闸操作顺序; 6. 掌握工厂供配电系统的结线方式; 7.了解人体触电的概念、接地的类型; 8.掌握变电所操作电源、断路器的控制回路及中央信号装置的工作原理及其确定原则。(二)能力培养目标 1.具有选择电气设备的基本能力; 2.具有解决10KV中小型工厂实际问题的基本能力及实验技能维护能力; 3.具有正确选择和校验设备的初步能力;

物业弱电智能化维护手册【最新】

物业弱电智能化维护手册 目录 第一章:闭路电视监控系统培训 (2) 第一项:闭路电视监控系统基础知识 (2) 第二项.闭路电视监控系统设备选择 (2) 第三项.监控系统常见的故障现象及其解决方法 (6) 第四项:对物业人员培训要求 (7) 第二章:彩色可视系统培训 (8) 第一项:彩色可视对讲系统基础知识 (8) 第二项.彩色可视对讲系统设备选择 (8) 第三项.彩色可视对讲系统常见的故障现象及其解决方法 (9)

第四项.对物业人员培训要求 (10) 第三章:室内防盗报警系统培训 (10) 第一项:室内防盗报警系统基础知识 (10) 第二项.室内防盗报警系统设备选择 (11) 第三项.室内防盗报警系统常见的故障现象及其解决方法.11 第四项:对物业人员培训要求 (12) 第四章:门禁一卡通系统培训 (13) 第一项:门禁一卡通系统基础知识 (13) 第二项.门禁一卡通系统设备选择 (13) 第三项.门禁一卡通系统常见的故障现象及其解决方法 (14) 第五章:周界防范系统培训 (15)

第一项:周界防范系统基础知识 (15) 第二项.周界防范系统设备选择 (16) 第三项.周界防范系统常见的故障现象及其解决方法 (16) 第四项:对物业人员培训要求 (17) 第六章:电子巡更系统培训 (18) 第一项:电子巡更系统基础知识 (18) 第二项:电子巡更系统设备选择 (18) 第三项:电子巡更系统常见的故障现象及其解决方法 (18) 第七章:停车场管理系统系统培训 (19) 第一项:停车场管理系统基础知识 (19) 第二项:停车场管理系统设备选择 (19)

供配电系统维保规程

1. 变配电室值班电工对供配电设备设施日常维修保养: 变配电室实行两班制运行,每班两人,每月转换一次,白班8:00—18:00点,夜班18:00—次日8:00点,每班值班电工应按《供配电设备设施巡视记录表》规定的频次进行检查、巡视、监控,并记录在表上。 2. 外委维修保养: 每年的11月份委托供电公司对大厦内所有变压器进行测试、试验等项目的维修保养,此项工作由变配电室值班电工负责监督。 2.1每年的4月份、10月份对大厦内所有变压器外部进行一次清洁保养: a)测定变压器线圈的绝缘电阻,如绝缘油不合格,则应对变压器线圈进行处理(外委完成); b)拧紧变压器引出线的接头,如发现接头烧伤或过热痕迹,应进行整修处理并重新接好; c)检查变压器的接地线是否良好,地线是否被腐蚀,腐蚀严重时应更换地线。电力变压器如不经常过负荷,每年小修一次,十年大修一次。 2.2高压开关柜维修保养。 每年12月份委托供电公司对大厦内所有高压开关柜进行一次维修保养。 2.3低压配电柜维修保养 每年的4月、10月份对小区内的所有低压配电柜内外都进行一次清洁,先用压缩空气进行吹污、吹尘,然后用干的干净抹布擦拭。 2.3.1熔断器的维修保养: a)新熔体的规格和形状应与更换的熔体一致; b)检查熔体与保险座是否接触良好,接触部分是否有烧伤痕迹 2.3.2交流接触器维修保养: a)清除接触表面的污垢,尤其是进线端相同的污垢; b)清除灭弧罩内的碳化物和金属颗粒; c)清除触头表面及四周的污物,但不能修锉触头,烧蚀严重不能正常工作的触头应更换; d)清洁铁芯表面的油污及脏物; e)拧紧所有紧固件。 2.3.3自耦减压启动器维修保养: a)用500V摇表测表绝缘电阻,应不低于0.5MΩ,否则应进行干燥处理; b)外壳应可靠接地,如有松脱或锈蚀则应除锈处理后拧紧接地线。 2.3.4电容器维修保养: a)清理冷却风道及外壳灰尘,使电容器散热良好; b)检查电容有无膨胀、漏油或异常响声; c)检查接头处,接地线是否有松脱或锈蚀; d)检查电容三相不平衡电流是否超过额定值的15%或电容缺相。 2.3.5热继电器维修保养: a)检查热继电器上的绝缘盖板是否完整; b)检查热继电器的导线接头处有无过热痕迹或烧伤。 2.3.6断路器(自动空气开关)维修保养: a)用500V摇表测量绝缘电阻,应不低于10MΩ,否则应烘干处理;

公路隧道智能化系统设计方案

公路隧道智能化监控系统 1. 概述 随着我国交通工程建设和交通事业的发展,我国所建交通隧道的里程得到了迅速延长,由于不断增长的交通流量和路况改善以及运输物品的复杂性,增加了交通隧道的火灾和隧道污染等的风险,引发了不少严重的灾难性事故,尤其是火灾事故,它不仅严重威胁到人的生命和财产安全,而且对交通设施、人类的生产活动造成巨大的损坏。隧道的智能化监控显得越来越重要。 随着计算机技术、图像处理技术、通讯技术、控制技术的发展,以太网技术和总线技术突破了原有的技术瓶颈,为公路隧道的智能化监控提供了一个行之有效的最佳解决途径,它满足了社会经济发展与人们文明生活的高标准的要求,为人类的出行创造了一个安全、方便、快捷、舒适、经济、高效的交通与生活环境。 2. 隧道智能化监控系统 隧道智能化监控系统采用分级管理的模式,通过建立多平台,多系统下的统一管理平台,实现对所有系统内的分监控中心或各本地监控主机及监控设备进行统一有序的协调、管理。而各分监控中心在服从总监控中心调度指挥的同时,也在自己职能范围内管理和调度其所管辖各隧道内的监控设备,从而达到集中与分散相结合的多级用户管理模式。 隧道智能化监控系统主要包括:隧道内实时视频监控、车流量、流速检测、变配电参数检测、火灾自动报警、照明、通风、紧急电话、环境监测、交通控制等子系统。其中隧道网络视频监控系统的建立可实时隧道内交通流量和交通运行的监视,对关键路段实施交通适时控制,及时发现各种异常情况并采取应急措施,以确保隧道高速、安全、舒适、经济地运营。 隧道智能化监控系统构架图:

隧道摄像监控 通风系统、给排水系统、限速系统、车道信号灯、可变情报板、照明、车道检测、CO/VI 、超高检测、电力监控 PLC-1 PLC-2 PLC-3 PLC-4 PLC-n I/I/O I/O I/O I/O 隧道智能化监控系统架图1 值班电话 隧道广播系统图2 2.1中央控制中心: 中央监控中心是整个隧道智能化监控系统的核心,由中心服务器、网络交换机、视频工作站、电子地图/报警主机/数字矩阵主机、电视墙等组成,其功能主要包括:信息采集功能、信息处理与发布功能、控制功能、告警处理功能、报表

弱电工程培训方案

弱电工程培训方案弱电工程培训方案 篇一: 弱电培训计划培训计划 1.现场培训安排 1.1、培训时间: 2017年10月25日 1. 2、培训地点: xx监控室 1. 3、主持人: xx 1. 4、培训对象: 日常值班人员 1. 5、培训费用: 免费2.机房培训内容2.1机房配电系统培训内容1、机房配电系统介绍

2、机房配电系统日常操作及注意事项2.2视频监控系统及设备集中监控系统培训 内容 1、系统的组成介绍 2、硬盘录像机的开关机操作 3、硬盘录像机的图像预览 4、硬盘录像机的图像回放及备份 5、电视墙的图像调用及xx控制 6、视频管理软件运用(预览图像、抓图、远程回放、本地下载) 7、系统的日常维护 8、系统的故障判断及简单处理2.3门禁系统培训内容 1、系统的组成介绍 2、门禁软件的登录(权限须指定) 3、查看出入记录: 刷卡地点、刷卡人员、刷卡时间(正常状态进出刷卡记录及非法卡访问)4、通过快捷方式手动开关应急门 5、系统的日常故障判断及简单处理2.4报警系统培训内容 1、系统的组成介绍 2、查看报警记录(报警类型、报警地点、报警时间)、设防、布防 3、通过快捷方式手动恢复报警提示声音 4、系统的日常维护

5、系统的日常故障判断及简单处理xxx工程有限公司2017年10月客户培训记 录篇二: 施工组织方案之培训计划***************安防系统工程培训计划书公司名称: 地址: 电话/传真: 网址: 日期: 2017年07月05日目录第五章培训计 划。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 。。。。。。。。。。。。。。。。. 3 5.5培训计 划。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 5.5.1培训方 向。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 。。。。。。。。。。。。。。。。. 3 5.5.2培训目 的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 。。。。。。。。。。。。。。。。. 3 5.5.3培训内

隧道供电及照明工程施工图设计说明

隧道供电及照明工程施工图设计说明 一、项目概况 在在建主路隧道左右侧修建辅路隧道,辅路隧道为双向二车道加非机动车道、人行道,设计时速40km/h。隧道左线ZFK0+270~ZFK1+260,全长990米;右线YFK0+215~YFK1+386,全长1171米。 二、设计内容及原则 福州市螺洲大桥南接线工程辅路隧道供电、照明、防雷接地设计。 三、设计依据 1、设计依据 (1) 《福州市螺洲大桥南接线工程初步设计》文件 (2) 《公路隧道通风照明设计规范》JTJ026.1-1999 (3) 《公路隧道交通工程设计规范》JTG/T D71-2004 (4) 《公路工程技术标准》 JTGB01-200 (5) 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 (6) 《高速公路交通工程及沿线设施设计通用规范》JTG D80-2006 (7) 《低压配电设计规范》GB50054-95 (8) 《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 (9) 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008 (10) 《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007 (11) 其他有关国家规范、标准四、界面划分 1、隧道供配电工程与隧道土建专业的界面 1)预埋管、电缆沟、接地 本工程隧道内预埋管道、电缆沟及隧道内接地等均为隧道土建专业设计专业设计范围,管内穿线、隧道外强电电缆管道、人孔、横穿过路预埋管、手孔等为强电设计范围。 2)配电箱、桥架及其接地 隧道内强电配电箱、电缆桥架等供货、安装、接地等属于强电工程设计范围。 2、隧道供配电设施与路段机电设施的界面 界面划分在隧道口处。 3、隧道供配电(强电)专业与隧道监控通信专业(弱电)专业的界面 隧道监控通信设备用电:界面划分在管理用房变电所或箱变监控用电回路的出线端,出线端后电力电缆、设备、弱电电缆等由隧道监控通信专业负责,供(配)电专业根据监控通信专业要求预留回路。 隧道电力监控系统:界面划分在变电所或箱变内智能仪表处以及风机照明配电箱各低压回路的干触点接口外的接线端子排上,智能仪表、干触点到端子排缆线和安装由供(配)电专业负责,端子排至本地控制器的缆线由监控通信专业负责。 五、负荷及电源 1负荷:本隧道基本照明、应急照明、疏散指示照明、消防排烟风机、通信监控设施为一级负荷,普通风机等其他用电负荷为二级负荷。 2 电源:本隧道按中压供电型式配电,2路独立电源引自市政内部10KV中压电网,向一级负荷供电,当一路电源发生故障时,另一路电源应不致同时受到破坏。且一路电源断电时,另一路电源应能承担全部一级负荷供电,两路10kV电源由业主提供,本工程按电

建筑供配电及照明课程设计

建筑环境与设备工程专业 (暖通方向) 《建筑供配电及照明》 课程设计 设计题目:某小区一六层综合住宅楼建筑照明设计 班级:建电0941 姓名: 学号: 指导教师:段春丽 完成日期: 2012年7月1日 能源动力工程学院建筑电气与智能化教研室 课程设计成绩评定表

本论文主 要阐述了某小 区一六层综合 住宅楼建筑电 气的设计依 据、原则和方法及设计选择的结论。该建筑一层为车库,一共有20个,二---六层是住宅,共四套住房,三个户型,其中套房三和套房四户型一样。主要设计内容包括:低压配电系统;照明系统及防雷接地系统的设计,其中包括负荷计算、照度计算、电力负荷的计算等;进行导线及电气设备的选择与确定,灯具及插座的选择与布置。 本次设计完成图纸共7幅,具体参见图纸目录。 本设计为课程设计,其目的的通过学生在完成设计的同时更好的掌握所学的专业知识,将所学的知识运用到实际中去,锻炼学生解决问题的能力。 关键词 照度,插座,防雷接地,负荷计算 目录 第一章绪论 (3) 1.1 建筑电气概况 (3) 1.2 设计原则 (4) 1.3设计内容 (4) 第二章照明设计 (4) 2.1 概述 (4) 2.2 照明设计原则及计算方法 (5) 2.2.1照明设计原则 (5) 2.2.2 平均照度的计算 (5) 2.3 照明设计 (6) 2.3.1 光源类型的选择 (6) 2.4 照明配电系统设计 .................................. 错误!未定义书签。 第三章插座的设计 ..................................... 错误!未定义书签。 3.1 一般规定(规范) (7) 3.2 插座的安装 (8) 3.3 插座的布置 (8) 3.4 具体房间的布置 (9) 第四章低压设备的选择 (9)

弱电系统维护手册

弱电系统故障维护手册(SOP) 弱电系统故障维护手册-视频监视系统 一、CCTV系统

视频监视系统故障现象一 1.故障现象描述:DVR主机端无图像输出 2.故障检查步骤: 2.1、确认摄影机电源供给是否正常?(通过测试摄影机端电源电压来确认) 2.2、确认视频线缆两端BNC接头是否焊接(或压接)正常?(确认无虚焊、脱焊,屏蔽层与中心导线无接触现象) 2.3、用确认工作正常之摄影机更换故障摄影机? 2.4、更换DVR输入端口? 2.5、检查线缆是否短路或断路? 视频监视系统故障现象二 1.故障现象描述:分控或远端监视器无图像显示(黑屏) 2.故障检查步骤: 2.1、请确认分控或远端监视器电源是否供给正常(监视器电源指示灯是否常亮?) 2.2、确认视频线缆两端BNC接头是否焊接(或压接)正常?(确认无虚焊、脱焊,确认屏蔽层与中心导线是否有接触) 视频监视系统故障现象三 1.故障现象描述:矩阵键盘切换图像时无反应或无法切换图像 2.故障检查步骤: 2.1、检查矩阵键盘供电是否正常? 2.2、检查矩阵键盘数据线(控制线缆)与矩阵连接是否正常? 2.3、矩阵键盘地址码是否被改动,请咨询设备管理人员确认键盘地址码后再使用矩阵键盘? 2.4、矩阵键盘是否处于锁定状态,请用密码登录后再使用. 视频监视系统故障现场四: 1.故障现场描述:图像不稳定,有波纹 2.故障检查步骤: 2.1 检查BNC接头; 2.2 检查电源适配器; 2.3 测试线缆,有没有干扰;

2.4 安装抗干扰器 视频监视系统故障现场五: 1.故障现场描述:显示器无显示 2.故障检查步骤: 2.1 检查电源及电源适配器; 2.2 检测两端BNC头及BNC跳线 2.3 检测摄像机 视频监视系统故障现场六: 1.故障现场描述:黑屏 2.故障检查步骤: 2.1 检测摄像机电源及电源适配器; 2.2 重新启动摄像机(重新供电); 2.3 检测摄像机 视频监视系统故障现场七: 1.故障现场描述:图像出现马赛克 2.故障检查步骤: 2.1 检查BNC接头; 2.2 检测设备,肯能是设备有问题 视频监视系统故障现场八: 1.故障现场描述:显示画面有抖动感 2.故障检查步骤: 2.1 检查是否由于显示器刷新率设臵低造成的 视频监视系统故障现场九: 1.故障现场描述:系统不能录像 2.故障检查步骤: 2.1 检查DVR是否设臵录像功能; 2.2 硬盘空间不足

隧道施工供电与照明

隧道施工供电与照明 一、供电电压和供电方式; 1、供电电压;①、洞内采用6~10KV高压供电;②、动力:高压6KV,低压380V或660V;;③、照明:洞内工作面和各类洞室检修用的手提行灯等; 2、供电方式;①、由地面变电站的6~10KV母线出电缆供电;②、每个隧道分别由地面变电站6~10KV母线出电;③、对洞内二衬台车采用移动式变电站(车)供电,每;300m移 隧道施工供电与照明 一、供电电压和供电方式 1、供电电压 ①、洞内采用6~10KV高压供电。各级供电电压: ②、动力:高压6KV,低压380V或660V; ③、照明:洞内工作面和各类洞室检修用的手提行灯等照明采用36V,其余均为220V。 2、供电方式

①、由地面变电站的6~10KV母线出电缆供电。 ②、每个隧道分别由地面变电站6~10KV母线出电缆供电,电缆线路应不少于两回,并接于不同的母线段。 ③、对洞内二衬台车采用移动式变电站(车)供电,每隔250~ 300m移动一次。抽水机和通风机等一般宜采用固定式配属变压器供电。 3、低压配电系统 ①、洞内低压配电系统原则上应采用中性点不接地的三相三线制供电。但是对于进出口工区,由施工单位制订出相应的安全措施后,亦可采用中性点接地的三相四线制供电;而斜井工区则必须采用中性点不接地的三相三线制供电。 ②、由于隧道施工对照明质量要求不高,一般可采用动力、 照明共用变压器供电。 二、隧道施工照明 1、开挖成型地段,可选用220V、1000W点犯钨灯。成洞地段选用220 V、100W白炽灯,安装距离,每隔20m安装一盏。安装高度路面上2.5m。要求每盏灯安装开关一个。 2、开挖工作面和需要移动照明的局部地方,可选用36V的白炽灯或36 V的矿用溴钨灯。

供配电系统运行维护基础知识

供配电系统培训课件 课程大纲 一供配电系统简介。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。第2页 二供配电系统的运行与巡检。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。第3页 三供配电系统定期维护。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。第5页 四配电系统常见故障与分析。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。第8页 第一节 供配电系统简介 一供配电系统定义 由发电、输电、变电、配电和用电等环节组成的电能生产与消费系统。由国家电力公司下发在电力系统中执行的《电业安全工作规程》中规定:对地电压在1KV以下时称为“低压”,对地电压在1KV及以上时称为“高压”。对电厂发电和供电来讲,以6000V~7000V左右为界,以上的为高压电,以下的为低压电。,在工业上:电压为380V 或以上的称之为高压电。 二供配电系统分类: (一)高压供配电系统; 1)对于物业管理公司来讲,高压供配电系统是指从高压进线产权分界点到变压器之间 的设备和线路; 2)高压供配电系统主要设备组成:高压进线柜、计量柜、高压隔离柜、环网柜、馈电 柜、变压器、联络柜、直流屏、中央信号源等 3)同时使用多台变压器供电的民用建筑通常采用10KV、35KV供电; 4)用户负荷分类: 一级供电负荷:突然中断供电造成重大政治影响、人身伤亡和重大经济损失、连续生产过程被打乱而造成大量废品、公共场所秩序出现严重混乱的用电单位;例如中央与国家办公机构和重要的交通、通讯枢纽等

二级供电负荷:允许短时停电,但是停电时间过长会损坏设备或影响生产的负荷;例如市县级医院、大型工矿企业等; 三级供电负荷:长时间停运亦无影响的负荷;除一、二级供电用户外的负荷; 其中一、二级供电负荷采用双电源方式供电; 5)高压开关分类:真空断路器、6FS断路器、少油断路器、跌落式开关、闸刀开关;(二)低压供配电系统; 1)范围:降压变压器1KV以下低压侧起至用电设备受电端配电箱入口止;或低压配电 室引入线至用电设备受电端配电箱入口止; 2)低压配电系统供电形式:放射、树干、变压器干线式、链式 3)低压配电系统主要设备组成:电力变压器、低压进线柜、馈线柜、联络柜、电容器 柜(补偿柜)、计量柜、发电机等组成; 4)低压配电系统附属设施:电缆桥架、封闭母排、电缆、转接箱、强电井、配电箱、 用电设备控制柜等 5)低压设备:断路器、隔离开关、刀熔开关、负荷开关、互感器、电流表、电压表、 接触器。 三供配电系统主要设备作用及特点 (一)高压柜(即高压开关柜、高压环网柜等)的主要作用/功能是:将一路或两路10KV (35KV)高压,分解成若干路,提供给对应的变压器,并分断变压器的供电以便对其维护,当变压器短路、过载时快速分断供电设备。当然加上电能计量装置后,就可以计量电能用量,用于收费。 (二)变压器 1)主要作用/功能是:常用的是将10KV(35KV)高压转换成400V/230V的低压, 以供低压电器使用,可允许上下±5%浮动。 2)常用的是按冷却方式分为: a.干式变压器:依靠空气对流进行自然冷却或增加风机冷却,多用于高层建筑、 高速收费站点用电及局部照明、电子线路等小容量变压器。 b.油浸式变压器:依靠油作冷却介质、如油浸自冷、油浸风冷、油浸水冷、强迫 油循环等。 3)变压器绝缘等级

弱电设备维护保养及巡检管理制度

维护保养及巡检管理制度 1.安防监控系统维护保养及巡检管理制度 2.消防监控系统维护保养及巡检管理制度 2.1消防监控系统管理制度 1.严格执行《中华人民共和国消防法》及其它消防法规和公司的有关消防安全规定; 2.严格遵守值班制度,服从领导,坚守岗位,不得擅离职守,严格执行交接班制度; 3.熟悉电气线路走向、电器设备安装使用情况及供电输入功率与用电总负荷的大小,熟悉电气安全和防火知识; 4.严格执行电力技术规程及安全操作规程,在安装和更换电器设备、线路时,电线、保险丝必须计算精确,不得随意增大和减小,线路接点要牢固,避免超负荷和接触不良; 5.定期对线路和各种设备进行安全检查,要特别注意隐蔽部份,防止留有死角,对有安全隐患的电器设备和线路,要及时进行维修和更换;

6.维护、管理机房内的消防设备和器材,熟练掌握其使用方法; 7.值班人员必须坚守值班岗位,按时交接班,并认真完成规定的作业计划,认真填写各种记录; 8.严格执行操作规程,遵守处理故障规定,不能以任何理由和借口推诿、拖延处理故障时间,及时准确完整填写值班日志和各种规定的记录, 按规定作好交接班记录. 9.努力学习业务技术,了解设备工作原理,掌握所包机设备和相关设备间的关系,妥善保管设备技术档案、资料和记录; 2.2消防监控系统维护保养制度 (1)烟、温感报警系统 ①每周对区域报警器、集中报警器巡视检查一次,电源是否正常,各按钮是否在接受状态; ②每日检查一次各报警器的内部接线端子是否松动,主干线路、信号线路有否破损,并对20%的烟感探测器进行抽查试验; ③每半年对烟、温感探测器进行逐个保养,擦洗灰尘,检查探测器底端子是否牢固,并进行逐个吹烟试验; ④对一般场所每三年,污染场所每一年进行一次全面维修保养,主要项目:清洗吸烟室(罩)集成线路,保养检查放射元素镁是否完好等。 (2)防火卷帘门系统

高速公路隧道照明供配电工程售后服务方案

高速公路隧道照明供配电工程售后服务方案 1.1缺陷责任期内的日常维护方案 在试运行期内,我公司专业技术人员组成的维护小组将常驻现场对系统进行维护,提供免费服务以纠正、修复或更换制造和设计上的缺陷,并承担由此引起的全部额外费用。 缺陷责任期内工程的维护,在不影响正常使用的情况下进行,必要时采取可行的防护措施,确实需要中断运行时必须在业主同意下才可进行。 各项缺陷的修复符合规范要求并取得工程师和业主代表的认可。 交付运行后,我公司售后服务部门将定期对本工程进行回访。回访周期可以根据业主单位的要求而定。如果没有明确要求,我公司在试运行期间及缺陷责任期内定期回访,如果合同或业主有要求,可以对时间进行调整。在回访中,回访人员将认真听取业主的意见,发现问题后及时解决。 我公司设有专职售后服务部门及专职工程师,向用户提供及时周到的技术支持和售后服务。 我公司承诺接到用户电话后,8小时内响应,一般问题不超过24小时解决,重大问题48小时内解决。我公司对用户提供终身技术支持和服务。 1.2 缺陷责任期内的应急维修和保障方案 工程完工后,我公司将成立工程维护组,人员不少于10

人,以项目总工为组长,主管工程师为常务副组长,负责缺陷责任期内对工程的维护工作。 缺陷责任期内,维护组要定期对所建工程进行全面、仔细的组织检查,遇暴雨等不可抗拒的自然灾害后要随时组织检查,对出现的工程缺陷要登记清楚,分析缘由,及时向业主上报缺陷数量、缺陷范围、缺陷责任及原因等,并立即组织维修。 按照ISO9000系列标准要求,我公司实行竣工回访,工程交付业主后,仍将不断取得联系,听取业主的使用情况和意见。 我公司针对系统内各种设备不同特点,对业主和业主的技术人员、操作人员提供培训,技术上对用户绝不保留,努力提高用户的维护能力,保证在工程移交后,业主能够胜任系统的全部运行、操作、线路维护、故障分析处理、设备维修和保养等工作。 1.3 缺陷责任期期满后的应急维修、保障措施和优惠承诺 我公司提供7×24小时热线服务响应,以最快速度向用户提供备件和技术支持。不管在缺陷责任期内还是外,设备发生故障,我公司在接到用户通知后1小时内给出圆满答复;如有需要,24小时内到达故障现场,在4小时内排除故障。如系统发生严重故障,我公司承诺在48小时内排除故障。对于不能在现场迅速修理的设备,我公司将根据实际情况提供

供配电系统运行维护保养管理要求

供配电系统 一、设备房环境要求 1、高低压配电房门:外开,门洞有防鼠防小动物装置、门扇有通风百叶,门内侧装有防火自动垂帘(或其他防火隔断措施)。防火门及金属门应保持完好,防腐油漆定期翻新。门外应有明显的标识:“高低压配电室”或“非值班工作人员严禁入内”。墙身:刷白,无施工遗留痕迹。无明显的凹凸不平及挂尘的现象。墙身只允许挂“系统图”及“规章制度”。天花:刷白,无漏水痕迹,无蜘蛛网。 地板:可根据实际情况选以下一种处理方法; A.水泥地板全部油灰色地板漆。 B.铺防潮、防滑地砖。 C.用阻燃夹板作地板。 上述三种方式都要在距离配电柜50CM处用黄色油漆划上10-15CM宽的警戒线。在操作范围内铺上对应电压等级的绝缘胶垫。 2、楼层配电室及其他专用配电室(含配电专用管井)墙身、地板、天花的要求与高低压配电室同。 对穿过楼板的母线槽、电缆桥架必须做好防水浸的拦水基。要求具有对整个配电室阻水的防水门坎。 二、运行管理 1系统标识: (1)高低压配电室主要出入门外应有“高压配电室”、“低压配电室”、“非值班操作人员严禁入内”等白底红字的标志牌。 (2)高压进线如敷设在配电室内或外,且是开放式安装的,要在护栏上或导线上挂上“高压危险”的标识牌。 (3)在高压配电柜的进线柜的正面和背面,要在适当的位置上标上进线回路的名称。例:“龙潭F9”“天河F4”等,并与系统图上的标注一致。 (4)对已经送电的高压开关及已退出运行的高压开关,要挂上统一的有“投入”“正在工作、严禁合闸“的标示牌。 (5)高低压配电柜的顶部应明确标示该柜在系统中的编号,并必须和竣工图上的标号相一致。有条件的情况下还应标明该柜的功能和用途,例如:“联络柜”“计量柜”“馈电柜”等。

相关文档