锚杆支护报验申报表

工程名称:长乐市保障性住房(B地块)边坡支护编号:001

致:福建工程建设监理有限公司(监理单位)

我单位已完成了边坡第二排1-23#孔锚杆支护工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。

附件:

1、锚杆及土钉墙支护工程检验批质量验收记录

2、隐蔽工程验收记录

承包单位(章):

项目经理:

日期:2014年7月3日

审查意见

项目监理机构:

总/专业监理工程师:

日期:年月日

锚杆及土钉墙支护工程检验批质量验收记录

010204□□单位(子单位)工程名称长乐市保障性住房(B地块)边坡支护

分部(子分部)工程名称地基与基础(有支护土方)验收部位边坡第二排1-23#锚杆支护施工单位福建恒丰万骏建筑工程有限公司项目经理连伟洪

分包单位/ 分包项目经理/

施工执行标准名称及编号《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002

施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录

主控项目1 锚杆长度±30mm

+28+17-12+17-19

-17-24+17-20+16 2 锚杆锁定力设计要求√

一般项目1 锚杆或位置±100mm

+60-86-80-67-42

+88-60-75-43+76

2 钻孔倾斜度±1o符合要求

3 浆体强度设计要求/

4 注浆量

大于理论

计算浆量

/

5 墙面厚度±10mm

6 墙体强度设计要求/

施工单位检查评定结果专业工长(施工员) 施工班组长

主控项目全部合格,一般项目满足规范规定的要求。

项目专业质量检查员: 2014年 7月 3日

监理(建设)单位验收结论

专业监理工程师:

(建设单位项目专业技术负责人)年月日

隐蔽工程验收记录

质控(建)表4.1.5.3 共页第页

工程名称长乐市保障性住房(B地块)

边坡支护

施工单位福建恒丰万骏建筑工程有限公司

分部(子分部)工程名称有支护土方

分项工程

名称

边坡支护

隐蔽项目边坡第二排1-23#锚杆支护隐蔽日期2014年7月3日

隐蔽内容每个孔的锚杆2 22,长度12m,锚杆水平间距2.5m;锚杆钢筋采用绑焊;

每个孔2根φ21×6钢管采用对接焊,剖面L=9000,横向间距2500,纵向间距2500。

施工

单位

检查

情况

符合设计及规范要求

隐蔽

验收

结论

签字栏

施工

单位

专业技术负责人专业质检员专业施工员监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)

锚杆及土钉墙支护报验申报表工程名称:长乐市保障性住房(B地块)边坡支护编号:

致:福建工程建设监理有限公司(监理单位)

我单位已完成了边坡第三排锚杆支护工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。

附件:

1、锚杆及土钉墙支护工程检验批质量验收记录

2、隐蔽工程验收记录

承包单位(章):

项目经理:

日期:2014年7月3日

审查意见

项目监理机构:

总/专业监理工程师:

日期:年月日

锚杆及土钉墙支护工程检验批质量验收记录

010204□□单位(子单位)工程名称长乐市保障性住房(B地块)边坡支护

分部(子分部)工程名称地基与基础验收部位边坡第三排锚杆支护

施工单位福建恒丰万骏建筑工程有限公司项目经理连伟洪

分包单位/ 分包项目经理/

施工执行标准名称及编号《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002

施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录

主控项目1 锚杆长度±30mm

+28 +17 -12 +17 -19

-17 -24 +17 -20 +16 2 锚杆锁定力设计要求√

一般项目1 锚杆或位置±100mm

+60 -86 -80 -67 -42

+88 -60 -75 -43 +76

2 钻孔倾斜度±1o符合要求

3 浆体强度设计要求水泥净浆

4 注浆量

大于理论

计算浆量

5 墙面厚度±10mm

6 墙体强度设计要求

施工单位检查评定结果专业工长(施工员) 施工班组长

主控项目全部合格,一般项目满足规范规定的要求。

项目专业质量检查员:年月日

监理(建设)单位验收结论

专业监理工程师:

(建设单位项目专业技术负责人)年月日

隐蔽工程验收记录

质控(建)表4.1.5.3 共页第页

工程名称长乐市保障性住房(B地块)

边坡支护

施工单位福建恒丰万骏建筑工程有限公司

分部(子分部)工程名称有支护土方

分项工程

名称

边坡支护

隐蔽项目边坡第三排锚杆支护隐蔽日期2014年7月5日

隐蔽内容39个孔,每个孔的锚杆2 22,长度12m,锚杆水平间距2.5m,锚杆钢筋采用绑焊;

39个孔,每个孔2根φ21×6钢管采用对接焊,剖面L=9000,横向间距2500,纵向间距2500。

施工

单位

检查

情况

符合设计及规范要求

隐蔽

验收

结论

签字栏

施工

单位

专业技术负责人专业质检员专业施工员监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)

锚杆支护报验申报表

工程名称:长乐市保障性住房(B地块)边坡支护编号:

致:福建工程建设监理有限公司(监理单位)

我单位已完成了边坡第四排锚杆支护工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。

附件:

1、锚杆及土钉墙支护工程检验批质量验收记录

2、隐蔽工程验收记录

承包单位(章):

项目经理:

日期:2014年7月3日

审查意见

项目监理机构:

总/专业监理工程师:

日期:年月日

锚杆及土钉墙支护工程检验批质量验收记录

010204□□单位(子单位)工程名称长乐市保障性住房(B地块)边坡支护

分部(子分部)工程名称地基与基础验收部位边坡第四排锚杆支护

施工单位福建恒丰万骏建筑工程有限公司项目经理连伟洪

分包单位/ 分包项目经理/

施工执行标准名称及编号《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002

施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录

主控项目1 锚杆长度±30mm

-15 +23 +22 -14 -10

+26 -11 -20 18 24 2 锚杆锁定力设计要求√

一般项目1 锚杆或位置±100mm

-83 +55 +47 -29 -91

+67 -73 +64 +33 +78

隐蔽项目边坡第四排锚杆支护隐蔽日期2014年7月5日

我单位已完成了边坡第五排锚杆支护工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。

附件:

1、锚杆及土钉墙支护工程检验批质量验收记录

2、隐蔽工程验收记录

承包单位(章):

项目经理:

日期:2014年7月3日

审查意见

项目监理机构:

总/专业监理工程师:

日期:年月日

锚杆及土钉墙支护工程检验批质量验收记录

010204□□单位(子单位)工程名称长乐市保障性住房(B地块)边坡支护

分部(子分部)工程名称地基与基础验收部位边坡第五排锚杆支护

施工单位福建恒丰万骏建筑工程有限公司项目经理连伟洪

分包单位/ 分包项目经理/

施工执行标准名称及编号《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002

施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录

主控项目1 锚杆长度±30mm

+14 +20 -28 +15 -10

-21 -11 +24 +13 24 2 锚杆锁定力设计要求√

一般项目1 锚杆或位置±100mm

-75 +43 +62 -91 -29

+67 -57 +36 +88 +78

隐蔽项目边坡第五排锚杆支护隐蔽日期2014年7月5日

我单位已完成了边坡第六排锚杆支护工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。

附件:

1、锚杆及土钉墙支护工程检验批质量验收记录

2、隐蔽工程验收记录

承包单位(章):

项目经理:

日期:2014年7月3日

审查意见

项目监理机构:

总/专业监理工程师:

日期:年月日

锚杆及土钉墙支护工程检验批质量验收记录

010204□□单位(子单位)工程名称长乐市保障性住房(B地块)边坡支护

分部(子分部)工程名称地基与基础验收部位边坡第六排锚杆支护

施工单位福建恒丰万骏建筑工程有限公司项目经理连伟洪

分包单位/ 分包项目经理/

施工执行标准名称及编号《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002

施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录

主控项目1 锚杆长度±30mm

+22 -19 +26 +18 -15

-17 +22 +18 +27 +10 2 锚杆锁定力设计要求/

一般项目1 锚杆或位置±100mm

+86 -72 +49 +38 +52

+80 +94 +72 -86 +18

隐蔽项目边坡第六排锚杆支护隐蔽日期2014年7月5日

土钉墙施工流程 一、工程概况 三、施工准备 (一)作业条件 了解地质情况和地下管网,构筑情况。认真编制基坑支护的设计,施工方案,做好施工前的三通工作,根据现场实际情况,对可能出现的突发情况采取有效的防范措施。 (二)施工材料 原材料水泥,采用强度等级为32。5MPa的普通硅酸盐,矿渣硅酸盐水泥。砂。石子:采用细度模数2.3的中砂和粒径不大于12㎜的细石,砂含泥量不大于3﹪,石子含泥量不大于2﹪.钢筋。钢管‖钢筋。直径18-32㎜,盘条钢筋6-8㎜,直径48㎜的钢管。外加剂;采用符合有关规定要求的早强剂。膨胀剂和速凝剂,在冬季施工时喷射混凝土中应加入防冻剂。 (三)施工机械设备 施工机械设备(见表1) 表1机械设备-览表 (四)施工组织

1.劳动组织(见表2) 每班配制管理人员4名施工人员25-30名 表2 人员配备一览表 四、施工工艺流程 (一)工艺流程 工序编写施工方案及施工准备→开挖→清理边坡→孔位布点→成孔→安设土钉钢筋(钢管)→注浆→铺设钢筋网→喷射混凝土面层→开挖下一步。根据不同土性特点和支护构造方法个别顺序可以变化。支护的内排水以及坡顶和基底的排水系统应按整个支护从上到下的施工过程穿插置 (二)主要技术参数- (1)土钉孔径100MM,孔内注浆体强度等级M15 (2)钻孔深度(自上而下):第一排:4M.第二派:4M (3)钻孔间距:水平间距2.0M,竖向间距:1.5M (4)土钉锚杆:热轧钢管48×3焊接铜管

(5)土钉布置形式:三角形 (6)网片钢筋:HDB235直径6.间距200MM (7)喷射混凝土强度等级:C20 (8)喷射混凝土厚度:80-100MM (9)坡顶混凝土;外延1.0M,做好护坡排水 (三)施工方法 (1)准备工作 1)认真学习规范,熟悉设计图纸,以书面形式让甲方出据地下障碍物,管线位置图,了解工程的质量要求以及施工中的监控内容,编写施工方案。 2)施工前应确定基坑开挖线,轴线定位点。水准基点,变形观测点等。并在设置后加以妥善保护。 3)组织项目管理小组及专业施工队伍,对施工人员进行班前技术,安全交底,并完成上报审批程序。 4)按照施工方案选择施工机具与工艺,并检查设备运转情况,安排现场水、电照明及施工工作面,材料进场后做好原材料的检验与混凝土、水泥浆的试配。(2)开挖 1)土钉墙支护应按施工方案规定的分层开挖深度按作业顺序施工,在完成上层作业面的土钉与喷射混凝土以前,不得进行下一层深度的开挖。 2)当用机械进行土方作业时,严禁边壁出现超挖或造成边壁土体松动,当基坑边线较长,可分段开挖,开挖长度10-20m。 3)支护分层开挖深度和施工的作业顺序应保证修整后的裸露边坡能在规定时间内保持自立并在限定的时间内完成支护。 应尽量缩短边壁土体的裸露时间。对于自稳能力差的土体如高含水量的粘性土和无天然粘结力的砂土必须进行支护。 4)为防止基坑边坡的裸露土体发生坍塌,对于易坍塌的土体因地制宜采用相应措施。 5)开挖过程中如遇到土质与原设计有异常情况时应及时进行反馈设计。 (3)清理边坡 基坑开挖后,基坑的边壁宜采用小型机具或铲锹进行切削清坡,已达到设计规

土钉墙施工方案07037

土钉墙支护工程施工方案 编制单位: 编制时间:

目录 第一章、编制依据 第二章、工程概况 第三章、施工部署 第四章、施工技术方案 第五章、质量、安全、文明及环保施工措施 第六章、冬雨季施工措施

第1章编制依据: 相关法律、法规及施工图纸。 主要施工技术规范参考 1.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012) 2.《建筑结构荷载规范》(GB5009-2012) 3.《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 4.《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001) 5.《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS 22:2005) 6.《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 7.《建筑基坑工程监测技术规范》(GB 50497-2009) 8.《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013) 9.《基坑土钉支护技术规程》(CECS96-97) 10.《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003) 11.《建筑地基基础工程施工质量验收规程》(GB50202-2002) 12.《长沙市挡土墙及基坑支护工程设计、施工与验收规程》(DB43/009-1999) 13.《湖南广播电视台节目生产基地及配套设施建设项目岩土工程详细勘察报告》中间报告(深圳市勘察研究院有限公司, 2015.02) 第2章工程概况: 1.工程名称: 2.建设单位: 3.施工单位:

4.本支护工程土钉墙混凝土为C20,喷射厚度100mm,水泥采用普通硅酸盐水泥P.O 42.5R;注浆体采用P.O 42.5普通硅酸盐水泥配置的水泥浆,质量比为1:1;土钉成孔直径为110mm;锚杆直径为25mm,水平间距1.5米,上下排间距为1.2米和1.3米,梅花型布置,锚杆之间采用16mm加强筋;喷锚网片为8@150单层钢筋网片。详施工图纸。 第3章施工部署: 1.该工程实行项目经理负责制,下设技术负责人、带班工长、技术员、质检员、安全员、材料员等管理人员,在工程中推行项目法施工,根据生产要素优化组合与动态管理原则,对工程进行系统管理,施工过程中严格按照ISO9000国际质量认证标准及我单位有关受控文件和作业指导书对各工种、各工序建立质量管理体系,严格实行工作岗位责任制,各工种必须持证上岗,做好隐蔽工程及分项工程质量检查和验收工作,接受业主等单位的检查,确保工程质量与施工进度。 2.主要机具设备计划:详附表。 3.施工设备进场后,根据现场的具体条件,对施工所需的临时水电、设备、加工蓬、道路、住所、材料堆场等进行合理布置,详施工平面布置图。 (1)临时施工道路:根据现场地形,选择适当路线,经清表、整平、和压实后,作为现场临时施工道路,道路一侧挖机挖排水沟(宽1.2米,深0.4米)。道路软弱区段采取换填30cm厚砖渣压实处理。砖渣为**售票厅拆除所得,砖渣内运1km内。 (2)临时用水:从现有市政供水管网接入。施工时需要提前关闭水源,所以施工前,先发通知,告知附近用水单位和居民,施工需要的停水时间。此市政供水管网为150mm镀锌钢管,我方采取在此管网的合适位置用焊机开一

所有工程隐蔽工程的内容

隐蔽工程是指在施工过程中上道工序被下道工序所掩盖,无法再次进行其自身的质量检查的部位。对隐蔽工程进行检查,并通过表格的形式将工程隐蔽检查项目的隐蔽内容、质量情况、检查意见、复查意见等记录下来,形成隐蔽工程检查记录,作为以后各项建筑安装工程合理利用、维护、改造、扩建等重要的技术资料。隐蔽工程不可以逆向作业,隐蔽工程被后续工序隐蔽后,其施工质量很难检验及认定,如果不认真做好隐蔽工程的验收检查,就容易给工程留下隐患,为了做好隐蔽工程的检查,保证前后工序顺利进行,凡未经隐蔽工程检查或检查不合格的工程,不得进行下道工序的施工,隐蔽工程检查记录要做到内容简练、明了,数据准确、可靠,隐蔽工程检查的程序明确。 隐蔽工程检查程序 隐蔽工程施工完成后,由现场专业工程师进行自检,填写自检记录,自检合格报专职质检工程师进行检查,专职质检工程师检查合格填写隐蔽工程检查记录表,由项目技术负责人组织,监理工程师及有关分包单位、企业内的质量检查员、施工员参加验收。 监理工程师验收提出整改要求,整改后需复验的必须通知监理工程师复验。 地基基础和结构分部所含分项工程及重大或特殊部位还要邀请有关设计人员、质量监督人员、企业技术负责人、专业技术负责人共同参加验收。 自检不合格不得报验。 监理工程师验收不合格不得进行下一道工序施工。 未经监理工程师验收不得进行下一道工序施工。 若检查存在问题,则在验收结论中给予明示。对存在的问题,必须按处理意见进行处理。 隐蔽工程检查的依据资料: (1)施工图纸、设计说明; (2)图纸会审记录、设计变更材料; (3)施工及验收规范、质量检验评定标准以及有关设计施工规程; (4)材料、构件、设备出厂合格证、检验报告或材料复试报告; (5)有关分项工程质量验收记录。 隐蔽工程具体包括: 建筑地基基础工程 一、土方工程:基槽、房心回填前检查基底清理、基底标高、基底处理情况等。 二、排桩墙支护工程 三、水泥土桩墙支护工程 四、锚杆及土钉墙支护工程

锚杆及土钉墙施工作业指导书

锚杆及土钉墙施工作业指导书 “土层锚杆”就是由设置于钻孔内、端部伸入稳定土层中的钢筋或钢绞线与孔内注浆体组成的受拉杆体。“土钉墙”是采用土钉加固的基坑侧壁土体与护面等组成的支护结构。适用于采用锚杆、土钉墙进行深基坑支护、边坡加固、滑坡整治、基础抗浮、挡土墙锚固及结构抗倾覆等时的施工过程。 一、施工准备 1、材料要求 1)锚杆:钢筋、钢管、钢丝束或钢绞线。有单杆和多杆多分,单杆多用Ⅱ级或Ⅲ级热螺纹粗钢筋,直径22~32mm;多杆直径为16mm,一般为2~4 根,承载力很高的土层锚杆多采用钢丝束或钢绞线。以上材料必须符合设计要求,并有出厂合格证及现场复试的试验报告。 2)钢材:用于喷射混凝土面层内的钢筋网片及连接结构的钢材必须符合设计要求,并有出厂合格证和现场复试的试验报告。 3)水泥浆:水泥用32.5 级或42.5 级普通硅酸盐水泥:砂用粒径小于2mm 的中细砂;水用PH值小于4 的水。 2、主要机工具 1)成孔机具设备 有螺旋式钻孔机、旋转冲击式钻孔机或YQ-100 型潜水钻机,亦可采用普通地质钻机改装的HGY100 型钻机或YTN-87 型土层锚杆钻机,并带套管和钻头等。 2)灌浆机具设备 有灰浆泵、灰浆搅拌机等。 3)张拉设备 用YC-60 型穿心式千斤顶,配SY-60 型油泵油压表等。 3、作业条件 1)根据岩土工程勘察报告,摸清工程区域地质水文情况,同时查明锚杆设计位置的地下障碍物情况,以及钻孔、排水对邻近建(构)筑物的影响。

2)编制施工组织设计,根据工程结构、地质、水文情况及施工机具、场地、技术条件,制定施工方案,进行施工布置及平面布置,划分区域;选定并准备钻孔机具和材料加工设备;安排锚杆及零件制作。 3)进行场地平整,拆迁施工区域内的报废建(构)筑物、水、电、通讯线路,挖除工程部位地面以下3m 内的地下障碍物。 4)在施工区域内设置临时设施,修建施工便道及排水沟,安装临时水电线路,搭设钻机平台,将施工机具运进现场,并安装维修试运转,检查机械、钻具、工具等是否完好齐全。 5)进行技术交底,搞清锚杆排数、孔位高低、孔距、孔深、锚杆及锚固件型式。清点锚杆及锚固件数量。 6)进行施工放线,定出挡土墙、桩基线和各个锚杆孔的孔位,锚杆的倾斜角。 7)作好锚杆用钢筋、水泥、砂子等的备料工作,并将使用的水泥、砂子按设计规定配合比作砂浆强度试验;锚杆对焊或帮条焊应做焊接强度试验,验证能否满足设计要求。 8)开挖边坡,按锚杆尺寸取2根进行钻孔、穿筋、灌浆、张拉、锚定等工艺试验,并作抗拔试验,检验锚杆质量,以检验施工工艺和施工设备的适应性。 4、作业人员 1)主要作业人员:钢筋工、焊工、混凝土工、钻探工。 2)施工机具应由专人负责使用和维护,大、中型机械特殊机具需执证上岗,操作者须经培训后,执有效的合格证书方可操作。主要作业人员须经安全培训,并接受施工技术交底(作业指导书)。 二、施工工艺 1、工艺流程(水作业钻进法):

土钉墙支护施工安全技术交底(标准版)

土钉墙支护施工安全技术交底 (标准版) Business leaders cannot lack safety awareness. Only when the company strengthens its safety management and construction can the personal safety of workers be guaranteed. ( 安全管理) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

土钉墙支护施工安全技术交底(标准版) 1.土钉钢筋宜采Ⅱ、Ⅲ级钢筋,钢筋直径宜为16~32mm,钻孔直径宜为70~120mm。 2.土钉墙的墙面坡度不宜大于l:01。 3.坡面上下段钢筋网搭接长度应大于30cm。 4.土钉墙支护适用于无地下水的沟槽。当沟槽范围内有地下水时,应在施工前采取排降措施降低地下水。在砂土、虚填土、房碴土等松散土质中,严禁使用土钉墙支护。 5.土钉的长度宜为开挖深度的0.5~1.2倍,间距宜为1~2m,与水平面夹角宜为5。~20。。 6.喷射混凝土和注浆作业人员应按规定佩戴防护用品,禁止裸露身体作业。 7.土钉墙施工设计中,应确认土钉抗拉承载力、土钉墙整体

稳定性满足施工各个阶段施工全的要求。 8.注浆材料宜采用水泥浆或水泥砂浆,其强度等级不宜低于MIO。 9.喷射混凝土面层宜配置钢筋网,钢筋直径宜为6~lOmm.网间距宜为15~30mm;喷混凝土强度等级不宣低于C20,面层厚度不宜小于8cm。 10.土钉墙支护,应先喷射混凝土面层后施工土钉。 11.进入沟槽和支护前,应认真检查和处理作业区的危石、不稳定土层,确认淘槽土壁稳定。 12.喷射管道安装应正确,连接处应紧固密封。管道通过道路时,应设置在地槽内井加盖护。 13.土钉必须和面层有效连接,应设置承压板或加强钢筋等构造措施,承压板、加强锕筋应分别与土钉螺栓、钢筋焊接连接。 14.喷射支护施工应紧跟土方开挖面。每开挖一层土方后,应及时清理开挖面,安设骨架挂网.喷射混凝土或砂浆。并符合

土钉墙的施工与检测

土钉墙的施工与检测 一、土钉墙应按每层土钉及混凝土面层分层设置、分层开挖基坑的步序施工。 二、当有地下水时,对易产生流砂或塌孔的砂土、粉土、碎石土等土层,应通过试验确定土钉施工工艺和措施。 三、钢筋土钉成孔时应符合下列要求: 1土钉成孔范围内存在地下管线等设施时,应在查明其位置并避开后,再进行成孔作业; 2应根据土层的性状选择洛阳铲、螺旋钻、冲击钻、地质钻等成孔方法,采用的成孔方法应能保证孔壁的稳定性、减小对孔壁的扰动; 3当成孔遇不明障碍物时,应停止成孔作业,在查明障碍物的情况并采取针对性措施后方可继续成孔; 4对易塌孔的松散土层宜采用机械成孔工艺;成孔困难时,可采用注入水泥浆等方法进行护壁。 四、钢筋土钉杆体的制作安装时应符合下列要求: 1 钢筋使用前,应调直并清除污锈; 2当钢筋需要连接时,宜采用搭接焊、帮条焊;应采用双面焊,双面焊的搭接长度或帮条长度应不小于主筋直径的5倍,焊缝高度不应小于主筋直径的0.3倍; 3对中支架的断面尺寸应符合土钉杆体保护层厚度要求,对中支架可选用直径6mm~8mm的钢筋焊制; 4土钉成孔后应及时插入土钉杆体,遇塌孔、缩径时,应在处理后再插入土钉杆体。

五、钢筋土钉注浆时应符合下列规定: 1注浆材料可选用水泥浆或水泥砂浆;水泥浆的水灰比宜取0.5~ 0.55;水泥砂浆的水灰比宜取0.40~0.45,同时,灰砂比宜取0.5~ 1.0,拌和用砂宜选用中粗砂,按重量计的含泥量不得大于3%; 2水泥浆或水泥砂浆应拌和均匀,一次拌和的水泥浆或水泥砂浆应在初凝前使用; 3注浆前应将孔内残留的虚土清除干净; 4注浆时,宜采用将注浆管与土钉杆体绑扎、同时插入孔内并由孔底注浆的方式;注浆管端部至孔底的距离不宜大于200mm;注浆及拔管时,注浆管口应始终埋入注浆液面内,应在新鲜浆液从孔口溢出后停止注浆;注浆后,当浆液液面下降时,应进行补浆。 六、打入式钢管土钉施工时应符合下列规定: 1钢管端部应制成尖锥状;顶部宜设置防止钢管顶部施打变形的加强构造; 2注浆材料应采用水泥浆;水泥浆的水灰比宜取0.5~0.6; 3注浆压力不宜小于0.6MPa;应在注浆至管顶周围出现返浆后停止注浆;当不出现返浆时,可采用间歇注浆的方法。 七、喷射混凝土面层施工应符合下列规定: 1细骨料宜选用中粗砂,含泥量应小于3%; 2粗骨料宜选用粒径不大于20mm的级配砾石; 3水泥与砂石的重量比宜取1:4~1:4.5,砂率宜取45%~55%,水灰比宜取0.4~0.45; 4使用速凝剂等外掺剂时,应做外加剂与水泥的相容性试验及水泥净

锚杆土钉墙及隐蔽验收记录簿.docx

锚杆支护报验申报表 工程名称:长乐市保障性住房( B 地块)边坡支护编号:001 致:福建工程建设监理有限公司(监理单位) 我单位已完成了边坡第二排1-23# 孔锚杆支护工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 1、锚杆及土钉墙支护工程检验批质量验收记录 2、隐蔽工程验收记录 承包单位(章): 项目经理: 日期:2014 年7月3日

审查意见 项目监理机构: 总/ 专业监理工程师: 日期:年月日 锚杆及土钉墙支护工程检验批质量验收记录 010204 □□单位 (子单位 )工程名称长乐市保障性住房( B 地块)边坡支护 分部 (子分部 )工程名称地基与基础(有支护土方)验收部位边坡第二排1-23# 锚杆支护 施工单位福建恒丰万骏建筑工程有限公司项目经理连伟洪

实用标准文案 分包单位/分包项目经理/ 施工执行标准名称及编号《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 监理(建设)单位施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录 验收记录 主+28+17-12+17-19 1锚杆长度±30mm 控-17-24+17-20+16 项 2锚杆锁定力设计要求√ 目 +60-86-80-67-42 1锚杆或位置±100mm 一 +88-60-75-43+76 2钻孔倾斜度±1 o符合要求 般3 浆体强度设计要求/ 大于理论 4注浆量/ 项计算浆量 5墙面厚度±10mm 目 6墙体强度设计要求/ 施工单位检查评定结果专业工长 (施工员 )施工班组长

实用标准文案 主控项目全部合格,一般项目满足规范规定的要求。 项目专业质量检查员:2014 年 7月 3日 监理 ( 建设 )单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)年月日 隐蔽工程验收记录 质控(建)表 4.1.5.3共页第页 长乐市保障性住房( B 地块) 工程名称施工单位福建恒丰万骏建筑工程有限公司 边坡支护 分部(子分部)分项工程 有支护土方边坡支护工程名称名称 隐蔽项目边坡第二排1-23# 锚杆支护隐蔽日期2014 年 7 月 3 日

土钉墙施工要求

一、土钉墙施工工艺 ①分层、分段施工流程: 沿基坑内侧周边分层、分段均衡挖土,并进行土钉墙支护施工。 ②施工工艺流程 a.土钉施工工艺流程是:挖土、修坡、喷射第一层砼、土钉埋设、注浆、挂网、焊接骨架钢筋及焊接土钉连接件、喷射第二层砼、养护。 b.基坑开挖边线定位。基坑底线满足地下室施工承台、底板的需要。 ③土方开挖 土方开挖应严格按设计图纸开挖线及设计坡角进行。土方开挖顺序为沿基坑内侧周边,分层分段开挖,每层挖至土钉标高下0.3m左右,分段开挖长度第一层每段不得超过15cm,第二层每段不得超过8cm,挖到淤泥层时每段开挖长度不得超过6cm,并采用跳槽开挖,开挖作业面后,应立即进行土钉墙支护,进入下一层开挖时必须等到上道土钉的抗拉强度达到设计值80 %方可进行,间隔时间宜为7d,最少为5d。最后一层土钉墙施工完成应立即施工地下室垫层及底板。土方开挖过程中,防止土方开挖设备碰撞支护结构,避免扰动基底原状土。 ④土钉墙施工 a.按设计要求每一层土钉施工工作面的高度,预降水至每层工作面以下0.5m。 b.开挖土钉施工工作面,边壁宜采用小型机具或铁锹进行切削清坡,以保证边坡平整并符合设计规定的坡度。 c.在修整好的坡壁上埋设喷射混凝土厚度的控制标志。 d.清除坡面虚土,喷射第一层面层混凝土护坡,喷射时,应自下而上,喷头与受喷面应保持垂直距离宜为0.6-1.0m,喷射厚度不小于40mm。 e.喷射混凝土终凝2小时后,应喷水养护,养护时间根据气温确定,宜为3-7天。 f.待面层混凝土终凝后,开始设置土钉。 g.按要求定出土钉孔并作出标记和编号。 h.钢筋应先作除油污,除锈处理,如有设计要求,可在钢筋外加环状塑料保护层或涂多层防腐涂料。 i.按照土钉打入的设计斜度制作一只操作平台,紧靠土钉墙墙面安放。 j.将螺旋钻机垂直于操作平台上开始钻孔,成孔后钻杆退出孔洞。 k.用压缩空气将孔内残留及扰动的废土清除干净,将钢筋放入孔中,钢筋上每隔2-3m焊置一个定位架。 l.在孔口处设置止浆塞及排气管,旋紧止浆塞使其与孔壁紧密贴合。 m.通过止浆塞上将注浆管插入注浆口,深入到孔底250-500mm处,注浆管连接注浆泵,边注浆边向孔口方向拔管,直至注满或排气管停止排气为止。放松止浆塞,将注浆管、排气管与止浆塞拔出,用粘性土或水泥浆充填孔口。 n.施工过程应作好相应的施工记录。 o.铺设、绑扎面层钢筋网,在土钉端部两侧沿土钉长度方向焊上短段钢筋,并与面层内连接相邻土钉端部的通长加强筋互相焊接。 p.喷射第二层面层混凝土。 q.待上层土钉注浆体及喷射混凝土面层达到设计强度的70%后,再开挖下层土方及进行的土钉施工。 ⑤泄水管 视支护面上排出水量大小,在支护面上设置适量的泄水管(泄水管长度0.5~1.0m,PVC管壁上开适量孔,外包双层纱网,并用铁丝绑扎)将支护壁附近的地下水排出,以减小对支护壁的压力,且不影响喷锚网面层的施工。

土钉墙施工规范

土钉墙施工规范 1.土钉墙施工前应先检测路堑横断面,净空合格后方能进行土钉墙施工。 2.土钉墙应按“自上而下,分层开挖,分层锚固,分层喷护”的原则组织施工,并及时挂网喷护,不得使坡面长期暴露风化失稳。 3.施工前应按设计要求进行注浆工艺试验、土钉抗拉拔试验,验证设计参数,确定施工工艺参数。 4.土钉钻孔时,严禁灌水。钉孔注浆应采用孔底注浆法,确保注浆饱满,注浆压力宜为0.2MPa。 5.土钉墙施工时应按设计要求制作支撑架。 6.挂网材料为土工合成材料时,应采取妥善的防晒措施,防止土工合成材料老化。挂网前应清除坡面松散土石。 7.坡脚墙基坑施工应尽快完成,同时应采取措施防止基坑被水浸泡。 8.喷射混凝土前应进行现场喷射试验,确定施工工艺参数。 9.喷射作业应自下而上进行,喷层厚度大于7cm时,应分两层喷射。喷射过程中应采取有效措施保证泄水孔不被堵塞。 10.土钉墙所用砂、石料、水泥、粉煤灰、矿物掺和料、外加剂、钢筋应符合本标准第14条的规定。 11.土钉墙所用的土工合成材料的品种、规格、质量应符合设计要求。进场时应进行现场验收,并对其技术性能进行检验。 12.土钉孔的布置形式、土钉长度应符合设计要求。土钉墙钻孔施工时,严禁灌水。

13.土钉孔锚固砂浆强度等级应符合设计要求。钉孔注浆应采用孔底注浆法,确保注浆饱满。注浆压力宜为0.2MPa。 14.网的规格尺寸、网与土钉的连接应符合设计要求。 15.喷射混凝土强度等级应符合设计要求。 16.喷射混凝土面层厚度在每个断面上60﹪以上不应小于设计厚度,且厚度最小值不应小于设计厚度的一半;同时,所有检查孔的厚度平均值,不应小于设计厚度值。 17.泄水孔施工质量、墙后反滤层构造、墙基坑开挖、墙身混凝土强度、脚墙模板、沉降缝(伸缩缝)预留与塞封应符规定。

土钉墙的施工要求

土钉墙的施工要求 1. 土钉墙施工前应先检测路堑横断面,净空合格后方能进行土钉墙施工。 2. 土钉墙应按“自上而下,分层开挖,分层锚固,分层喷护”的原则组织施工,并及时挂网喷护,不得使坡面长期暴露风化失稳。 3. 施工前应按设计要求进行注浆工艺试验、土钉抗拉拔试验,验证设计参数,确定施工工艺参数。 4. 土钉钻孔时,严禁灌水。钉孔注浆应采用孔底注浆法,确保注浆饱满,注浆压力宜为0.2MPa。 5. 土钉墙施工时应按设计要求制作支撑架。 6. 挂网材料为土工合成材料时,应采取妥善的防晒措施,防止土工合成材料老化。挂网前应清除坡面松散土石。 7. 坡脚墙基坑施工应尽快完成,同时应采取措施防止基坑被水浸泡。 8. 喷射混凝土前应进行现场喷射试验,确定施工工艺参数。 9. 喷射作业应自下而上进行,喷层厚度大于7cm时,应分两层喷射。喷射过程中应采取有效措施保证泄水孔不被堵塞。 10. 土钉墙所用砂、石料、水泥、粉煤灰、矿物掺和料、外加剂、钢筋应符合本标准第10.1.14条的规定。 11. 土钉墙所用的土工合成材料的品种、规格、质量应符合设计要求。进场时应进行现场验收,并对其技术性能进行检验。 12. 土钉孔的布置形式、土钉长度应符合设计要求。土钉墙钻孔

施工时,严禁灌水。 13. 土钉孔锚固砂浆强度等级应符合设计要求。钉孔注浆应采用孔底注浆法,确保注浆饱满。注浆压力宜为0.2MPa。 14. 网的规格尺寸、网与土钉的连接应符合设计要求。 15. 喷射混凝土强度等级应符合设计要求。 16. 喷射混凝土面层厚度在每个断面上60﹪以上不应小于设计厚度,且厚度最小值不应小于设计厚度的一半;同时,所有检查孔的厚度平均值,不应小于设计厚度值。 17. 泄水孔施工质量、墙后反滤层构造、墙基坑开挖、墙身混凝土强度、脚墙模板、沉降缝(伸缩缝)预留与塞封应符规定。

土钉墙支护工程监理细则[详细]

紫桂铭苑工程 基坑围护 监理实施细则 编制: 审核: 杭州中研工程监理有限公司紫桂铭苑工程项目监理部 2014年4月1日

目录 1.专业工程概况 2 1.1工程概况 2 1.2设计要求 3 2.监理工作依据和工程质量验收规定3 2.1 监理工作依据 3 2.2 工程质量验收规定3 3.监理工作控制要点 6 4.监理工作方法和措施 6 4.1原材料 6 4.2施工机具 7 4.3混合料的配合比与拌制 8 4.4喷射前的准备工作 8 4.5喷射作业 9 4.6钢筋网喷射混凝土施工 10 4.7施工质量监控要点 10 4.8监理工作影像资料的管理 12 5 旁站监理工作13 6.安全生产的监理措施 13

1 专业工程概况与特点 1.1 工程概况 本工程位于湖州市南浔古镇常增路西侧,东邻浔溪秀城小区,北侧及西侧均为河道 .建筑面积约为85813.36平方米,其中地上68202.55平方米,地下17610.81平方米.基坑开挖深度约4米,基坑围护结构为土钉墙(局部采用钢板) X1—X1剖面打设排间距1米的土钉,土壁挂双向钢筋网并喷射,厚C20混凝土形成复合土钉墙(详见围护设计图X1—X1剖面).设计顶黄标为1.5米,底黄标为-1.5米,第一排土钉黄标为0.3米,角度12度,第二排土钉黄标为-0.7米,角度12度. X3—X3剖面打设排间距1米的土钉,土壁挂双向钢筋网并喷射,厚C20混凝土形成复合土钉墙(详见围护设计图X3—X3剖面).设计顶黄标为1.5米,底黄标为-1.4米,第一排土钉黄标为0.5米,角度12度,第二排土钉黄标为-0.6米,角度12度. X4—X4剖面打设排间距1米的土钉,土壁挂双向钢筋网并喷射,厚C20混凝土形成复合土钉墙(详见围护设计图X4—X4剖面).设计顶黄标为1.5米,底黄标为-2.2米,第一排土钉黄标为0.5米,角度12度,第二排土钉黄标为-0.5米,角度12度,第三排土钉黄标为-1.5米,角度12度. X5—X5剖面打设排间距1米的土钉,土壁挂双向钢筋网并喷射,厚C20混凝土形成复合土钉墙(详见围护设计图X5—X5剖面).设计顶黄标为1.5米,底黄标为-1.4米,第一排土钉黄标为0.5米,角度12度,第二排土钉黄标为-0.6米,角度12度. X6—X6剖面打设排间距1米的土钉,土壁挂双向钢筋网并喷射,厚C20混凝土形成复合土钉墙(详见围护设计图X4—X4剖面).设计顶黄标为1.5米,底黄标为-3.2米,第一排土钉黄标为0.5米,角度12度,第二排、第三排土钉与第一排土钉平行间距1米,第四排土钉黄标为-2.5米,角度12度.(具体按设计要求) X2—X2、X2a—X2a剖面采用钢板桩支护,本工程采用400*170型热轧U型钢板桩,小锁扣打入.(型钢要求详见设计要求).钢板桩打设采用单层双面导架,围檩间距3000,双面围檩之间间距比钢板桩墙厚度大8—15米米,导架高度不小于4米,最下层围檩距地面不大于0.5米,围檩桩必须垂直、围檩水平,位置正确,牢固可靠. 建设单位:湖州南浔中唐房地产开发有限公司 设计单位:浙江天和建筑设计有限公司 监理单位:杭州中研监理有限公司 勘察单位:浙江省工程勘察院 1.2设计要求

土钉墙支护施工安全技术交底(最新版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 土钉墙支护施工安全技术交底 (最新版)

土钉墙支护施工安全技术交底(最新版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 1.土钉钢筋宜采Ⅱ、Ⅲ级钢筋,钢筋直径宜为16~32mm,钻孔直径宜为70~120mm。 7.土钉墙施工设计中,应确认土钉抗拉承载力、土钉墙整体稳定性满足施工各个阶段施工全的要求。并符合下列要求: (1)骨架和挂网应安装稳固,挂网应与骨架连接牢固。 (2)喷射混凝土或砂浆配比、强度应符合施工设计规定。喷射过程中,应设专人随时观察土壁变化状况.发现异常必须立即停止喷射,采取安全技术措施,确认安全后,方可进行。 15.土钉墙支护应按施T设计规定的开挖顺序自上而下分层进行,随开挖髓支护。

锚杆及土钉墙支护

锚杆及土钉墙支护 5.5.1 锚杆支护工程 5.5.1.1 总则 1. 为了在建筑基坑土层锚杆支护施工中做到技术先进、经济合理、确保基坑边坡稳定、基坑周围建筑物、道路及地下设施安全,制定本规程。 2. 本规程适用于各类基坑支护土层中临时性或永久性锚杆的设计与施工,本规程不适用于其他锚杆施工。 3. 土层锚杆支护的设计与施工,除应遵守本规程外,尚应符合国家现行有关标准的要求。 5.5.1.2 术语 1. 建筑基坑:为进行建筑物(包括构筑物)基础与地下室的施工所开挖的地面以下空间。 2. 基坑侧壁:构成建筑基坑围体的某一侧面。 3. 基坑周边环境:基坑开挖影响范围内包括既有建(构)筑物、道路、地下设施、地下管线、岩土体及地下水体等的统称。 4. 基坑支护:为保证地下结构施工及基坑周边环境的安全,对基坑侧壁及周边环境采用的支挡加固与保护措施。 5. 土层锚杆:是一种设置于钻孔内、端部伸入稳定土层中的钢筋或钢绞线与孔内注浆体组成的受拉杆体,它一端与工程构筑物相连,另一端锚固在土层中,通常对其施加预应力,以承受由土压力、水压力或风荷载等所产生的拉力,用以维护构筑物的稳定。 6. 杆体(预应力筋):预应力筋是指受张拉的杆体,由钢筋、高强钢丝或钢铰线组成。

7. 锚固段:锚固段是指水泥浆体将预应力筋与土层黏结的区段,其功能是通过锚固体与土层的粘结摩阻作用或锚固体的承压作用,将自由段的拉力传至土层深部。 8. 自由段:自由段是指将锚头处的拉力传至锚固体的区段,其功能是对锚杆施加预应力。 9. 台座:台座是指将拉力传至结构物,设置在承压板和结构物之间的部件。 10. 承压板:承压板是指设置在锚具和台座之间的板状部件,其功能是使预应力均匀分布在台座上。 11. 锚具:锚具是指在承压板上面用来锁定预应力筋的部件,常用的锚具有螺母、JM锚具和QM锚具。 12. 一次注浆:一次注浆是指在规定压力下注入浆液,形成锚固体的注浆作业。 13. 二次注浆:二次注浆是指锚固体形成后为充填钻孔内的孔隙而进行的注浆作业。 14. 二次高压注浆(劈裂注浆):二次高压注浆是指采用高压注浆使第一次注浆形成的锚固体劈裂,浆液向土体扩散、挤压,使锚固体扩大的注浆作业。 15. 一次张拉:一次张拉是指按设计张拉力对锚杆进行张拉作业。 16. 二次张拉:二次张拉是指为弥补锚杆预应力的损失对已锁定的锚杆再次进行张拉的作业。 17. 锚杆极限承载力:锚杆极限承载力是指锚杆所能承受的最大拉力。 18. 设计轴向拉力:锚杆的设计轴向拉力是指在整个使用期间锚杆应承受的轴向力。 19. 锁定荷载:锁定荷载是进行锚杆锁定时,作用于锚头上的力。 20. 基本试验:基本试验是为确定锚杆极限承载力和获得有关设计参数而进行的

隐蔽工程检查内容

隐蔽工程检查内容 隐蔽工程是指在施工过程中上道工序被下道工序所掩盖,无法再次进行其自身的质量检查的部位。