文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 环氧玻璃钢三布五油施工方案

环氧玻璃钢三布五油施工方案

环氧玻璃钢三布五油施工方案
环氧玻璃钢三布五油施工方案

环氧树脂玻璃钢施工方案

1、工艺流程:

表面处理(混凝土基面)――>涂刷环氧树脂底漆一道――>涂刷第二道环氧树脂贴衬第一层玻璃布-->检查合格-->涂刷第三道环氧树脂贴衬第二层玻璃布-->检查合格-->涂刷第四道环氧树脂贴衬第三层玻璃布-->涂刷环氧树脂面漆第一道-->检查合格-->涂刷环氧树脂面漆第一道-->彩钢板高分子玻璃胶补缝-->竣工验收-->整体竣工验收

2、表面处理:

A:混凝土基面处理

按照《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212-2002规定,对混凝土基层处理,使符合下列要求:

(1)基层必须坚固、密实;强度必须进行检测并符合设计要求。严禁有地下水渗漏、不均匀沉陷。不得有起砂、起壳、裂缝、蜂窝麻面等现象。

(2)基层表面应平整,其平整度应采用2m直尺检查,允许空隙不应大于4mm。

(3)基层必须干燥,在深度为20mm的厚度层内,含水率不大于6%。

(4)基层坡度必须进行检测并应符合设计要求,其允许偏差应为坡长的±0.2%,最大偏差值不大于30mm。

(5)经过养护的基层表面,不得有白色析出物。

(6)基层表面必须洁净。施工前采用手工或动力工具打磨,表面应无水泥渣及疏松的附着物,施工时,必须用干净的软毛刷、压缩空气或工业吸尘器,将基层表面清理干净。

(7)凡穿过防腐蚀层的管道、套管、预留孔、预埋件,均应预先埋置或留孔。

(8)整体防腐蚀构造基层表面不宜做找平处理。当必须进行找平时,处理方法应符合下列规定:

●当采用细石混凝土找平时,强度等级不应小于C20,厚度不

应小于30mm;

●当基层必须用水泥砂浆找平时,应先涂一层混凝土界面处理

处理剂,再按设计厚度找平;

●当施工过程不宜进行上述操作时,可采用树脂砂浆找平。

(9)经过养护的找平层表面严禁出现开裂、起砂、脱层、蜂窝麻面等缺陷。

(10)当水泥砂浆用于砌体结构抹面层时,表面必须平整,不得有起砂、脱壳、蜂窝麻面等现象。

3、玻璃钢防腐施工:

1涂装结构设计:

(1)涂装方案:

环氧树脂玻璃钢:三布五油。

(2)玻璃钢层的施工:

1)技术要求:环境温度在15-30℃为宜,相对湿度小于80%,温度低于10℃,应采取加热措施。原材料应有合格证、使用说明书、检测报告、并有复验报告。要在现场做小样试验,确定配合比,计算材料消耗实际数据,然后再大面积施工。对作业班组和操作人员进行技

术交底,让其了解工程特点,材料性能,作业顺序、安全常识、整改办法。

2)工艺流程:

基层处理――>涂刷环氧树脂底漆一道――>涂刷第二道环氧树脂贴衬第一层玻璃布-->检查合格-->涂刷第三道环氧树脂贴衬第二层玻璃布-->检查合格-->涂刷第四道环氧树脂贴衬第三层玻璃布-->涂刷环氧树脂面漆第一道-->竣工验收-->投产使用。

3)作业方法:涂打底料和刮腻子:用滚刷或毛刷涂刷于基层上,不能漏刷、流淌,固化24小时后,底漆固化后,刮腻子一层,以便于衬玻璃布,避免衬玻璃布时有空鼓现象。

4)衬布:玻璃丝布采用甲方要求的规格,严格按照产品说明书,并参考施工方案的配料方法及配比调配环氧衬布胶料,并充分搅拌均匀熟化后,先在设备表面贴衬部位均匀涂刷配制好胶料,涂刷胶料时,应仔细、迅速、纵横交错各刷一遍,以防漏刷(刷的宽度视贴布宽度面定)涂刷时蘸胶要适量,不要过多过少,涂刷后立即将玻璃丝布卷沿着涂胶料的地方铺开。

贴衬玻璃丝布时,不得拉得过紧,使玻璃丝布基本平直即可,两边不得有凹凸现象。

贴衬平整后,应立即用毛刷(或辊子)均匀地用刷平,压实、从布的中央向两边赶除气泡,贴衬玻璃丝布必须做好贴好贴实,无气泡和褶皱等。

玻璃丝布一定要被胶料浸透,使胶料从玻璃丝布孔里渗透出来,玻璃丝布各层上下左右之间至少搭接30-50mm,各层搭接缝应将玻璃丝布应相互叉开,不得重迭,圆角处须把玻璃丝布剪开。

等贴衬的第一层玻璃布自然干燥至初步固化,进行修整。将毛刺、突边、气孔修整,检查合格后再进行下一步施工,即采用多层连续贴衬的鱼鳞式搭铺法,即在铺完第一副布后,第一副以一半幅宽搭铺在第一副布上,以另一半幅铺在第一层玻璃丝布上,以另一半幅铺在布与前一幅布的搭铺宽度分别为2/3,这样一次就能连续贴衬成两层玻璃丝布。

连续法树脂玻璃钢铺衬层的施工,应符合下列规定:

a.平面一次连续铺衬的层数或厚度,不应产生滑移,固化后不应起壳或脱层。

b.立面一次连续铺衬的层数或厚度,不应产生滑垂,固化后不应起壳或脱层。

c.应在前一次连续衬层固化后,再进行下一次连续铺衬层的施工。

d.连续铺衬到设计要求的层数或厚度后,应自然固化24h,即可进行封面层施工。

5)质量与安全:

a.每道工序先自检合格并经监理认证后,才能进行下道工序施工。

b.中间过程中出现的气泡,皱纹、搭接宽度不够,胶液不饱满都要及时处理至合格。

c.缺陷面积大时,应铲除重做,无偿返工,补救合格。

d.固化度一般以外观检查为主,固化24小时后用手触压不粘手即为表干,认为固化正常。反之,就应分析原因,停工整改。

e. 环氧树脂配制量一般在5kg以内,每个工人料盆内不超过1kg,以防影响乙烯脂树脂质量。

f. 环氧树脂玻璃钢应达到平整光洁,色泽均匀,无脱层、开裂、起

壳、和不固化现象。

6)面漆涂刷:两层玻璃丝布糊制完成任务后,经过刻气泡、毛刺铲平打磨等处理后,再涂面漆二道。

2、环氧树脂性能指标:

环氧树脂(Vinyl Ester Resins)是国际公认的高度耐蚀树脂,华东理工大学研制的MFE型环氧树脂已被中国政府部门认定为国家

级新产品。FME系列环氧树脂是耐热性较高的一个品种,其热变形温度达105℃。

□特点

·良好的耐酸、碱、盐性;

·较好的贮存稳定性;

·浇铸体热变形温度为105℃。

□适用场合

·制作各种规格耐蚀整体玻璃钢制品,如管道、设备、钢结构等。·制作金属结构表面的耐蚀玻璃钢防护层。

□质量指标

□力学性能

注:以上数据为典型物理性能,不应视为产品规格。□耐化学腐蚀性能

3、无碱无捻玻璃纤维技术指标:

a. 无碱无捻玻璃纤维纱

4、手工刷涂法:

A、手工刷涂,是人工利用漆刷蘸取涂料对物件表面进行涂装的方法,是一种古老而最为普遍和常用的施工方法。此种施工方法的优点是:节省涂料、施工简便、工具简单、易于掌握、灵活性强、适用范围广,可用于各种厚漆、调和漆及其他干性较慢的涂料,特别对于某些边角、沟槽等狭小区域,其他施工方式验证以涂装和保证膜

厚,采用手工刷涂具有独特的优势,在大面积涂装前,上述部位应先刷涂1~2道涂料。采用刷涂方式还有较强的渗透力,能帮助涂料渗透到物件的细孔 和缝隙中,增加了涂膜的附着力。而且,由于不会形成涂料粉尘,对涂料浪费少,对环境的污染也较小。

B 、常用的刷涂工具刷涂使用的工具为漆刷。根据不同的施工对象,可选择不同尺寸、不同形状的漆刷。

C 、刷涂的方法及技巧 刷涂质量的好坏,主要取决于操作者的

实际经验和熟练程度。刷漆以前,必须将涂料用手工或机械的方式充分搅拌均匀,若发现涂料出现结皮或有颗粒,应除去结皮 并用过滤网过滤。刷涂施工时,涂料适用于的粘度范围很广,施工时受操作者主观和客观环境的影响较大。应以适合的稀释剂调节涂料的粘度,一般以20~50s (涂-4杯粘度计,25℃测量)最为适宜。

D 、用刷子蘸取涂料时,刷毛浸入涂料的部分不应超过毛长的一半。蘸有涂料的漆刷,要在容器的内表面轻轻地抹一下,除去多余的涂料。 刷漆的操作是自上而下,从左至右、先里后外、先斜后直、

先难后易、纵横涂刷。最后用毛刷轻轻修饰边缘棱角,使涂料在物面

上形成一层薄而均匀、光亮平滑的涂膜。施工要求是:不流、不挂、不皱、不漏、不露刷痕。

形成饱满的涂层,使毛刷与涂覆表面保持45~60°的角度,全面均匀地涂覆面上刷上涂料,验证涂的部位应用小毛刷预先涂覆。

形成厚度均匀的连续涂层,用挤去多余涂料的毛刷先顺一个方面刷涂,然后再以垂直方向刷涂。

使涂膜平整并赶走气泡,用挤去多余涂料的毛刷顺一个方向轻轻地刷动,直到涂膜中无气泡为止。

对挥发型快干涂料,应使用软毛刷分块刷涂,即将涂覆面分成若干块,每块刷涂时要求动作轻快、准确、尽量避免回刷,以防咬底或发花。每涂刷一块都应与上一块重叠1/3的涂刷宽度,直至全部涂覆面刷涂完为止。

刷涂时应注意以下几点:对于垂直的表面,最后一道涂刷应由上向下进行;对于水平的表面,最后一道的涂刷应按光线照射方面进行;对于木材表面,涂刷应顺着木纹的纹理进行。

3)辊涂施工:

辊涂时,将滚桶沾漆后在漆桶刮一下,将有漆的一边向上拿出,并先用这边滚涂,滚涂时就按自上而下,从左到右,先里后外,先难涂后易涂的顺序进行;涂刷时要全面撑握,涂装均匀,一刷压2/3刷,保证厚薄一致,不露底,不淌漆,不滴油。

3.1.5防腐质量检验:

▼每一道漆涂敷完,应在不同部位测定涂层的湿膜厚度,并及时对工艺参数进行调整。

▼每涂完一道漆后进行目视检查,不得有气泡、褶皱、分离起皮、流挂等现象。

▼最后一道漆实干后固化前应检查防腐层厚度,厚度不合格应增加涂敷遍数直至合格。

▼防腐层最终质量检查

防腐层涂装完后,应对防腐层外观、厚度、漏点、粘结力检验,检验结果应好记录。

▼外观检查

防腐层外观应平整连续、光滑、无气泡、无漏涂部位,并且不得发粘、脱皮、气泡、斑痕等缺陷存在。

▼厚度检查

A、采用无损测厚仪进行测量,试验结构应达到下列要求。

B、在设备上选取若干检测单元(应包括不同部位和构件),以1m2为一个检测区域,每个区域至少抽测两个点,检查布点应均匀,所有检测面积的和应大于或等于涂漆总面积的5%-10%进行检查。

C、每个检测区域有一个以上点不合格的区域进行复涂,若不合格区域不超过5%,则相应对防腐层不合格的区域进行复涂,若有5%以上的区域不合格,则相应部分应加倍检查。若加倍检查仍有5%以上不合格,则该部分的防腐层厚度不合格。

▼粘结力检查

A、按行业标准的规定,对涂层粘结力进行检查,方法即:用锋利刀刃垂直划透防腐层,形成边长约为40mm、夹角约45底的V形切口,用刀尖从切割线交点挑剥切口内涂层,符合下列条件之一认为粘结力合格。

B、实干后只能在刀尖作用处被局部挑起,其他部分的涂层及仍和基材黏结良好,不出现成片挑起或层间剥离情况。

C、固化后很难将涂层挑起,挑起处的涂层呈脆性点状断裂,不出现成片挑起或层间剥离情况。

D、随机抽查一处(不足50m2也检查一处)检查结果要符合要求,如查达不到要求,则应加倍抽查,结果仍达不到要求的,则认为该区域粘结力不合格。

E、粘结力检查是破坏性试验,故检查合格的涂层,其破坏处必须按原涂层系统进行修补。粘结力检查不合格的必须重涂,不允许补涂。

▼针孔检查

涂料涂层的针孔检查采用5-10倍的放大镜检查,无针孔为合格。

▼为了对工艺控制点进行质量检测,需配备下列检测仪器。

5、复涂间隔时间和施工气候的控制

基体表面处理后,必须尽快涂装底漆,一般不得超过4小时,更不允许间隔过夜,否则,基体表面会返锈。每道涂层涂装后应按涂料产品说明规定间隔时间上后道涂料,否则附着力会降低。

涂层的涂装质量还与气候条件有很大关系。涂层施工应考虑到温度、湿度、大风等因素的影响。温度太高,易产生刷痕、起皱、针孔等缺陷,温度过低,涂层固化慢。湿度太大,不仅基体表面返锈,涂层易产生针孔、泛白等缺陷。相对湿度大于80%及大雾、大雨均应停止施工。大风扬起尘土,将污染基体和涂层,使附着力降低,涂层外观粗糙难看,在夜间有露水的情况下,次晨一定要等待涂层表面完全干透方能复涂,否则会产生隔离层,而严重影响防腐质量。

彩钢板施工方案

岩棉彩钢板隔墙施工工艺彩板围护结构安装是非常重要的环节,必须引起足够的重视,同样的材料不同队伍安装会出现截然不同的结果。 一、安装准备 1.材料准备。对小型工程,材料需一次性准备完毕。对大型工程,材料准备需按施工组织计划分步进行,并向供应商提出分步供应清单,清单中需注明每批板材的规格、型号、数量、连接件、配件的规格数量等,并应规定好到货时间和指定堆放位置。材料到货后应立即清点数量、规格,并核对送货清单与实际数量是否相符合。当发现质量问题时,需及时处理,更换、代用或其他方法,并应将问题及时反映到供货厂家。 2.机具准备。彩板围护结构因其体轻,一般不需大型机具。机具准备应按施工组织计划的要求准备齐全,基本有以下几种:(1)提升设备:汽车吊、卷扬机、滑轮、拔杆、吊盘等,按不同工程面积、高度,选用不同的方法和机具。(2)手提工具:按安装队伍分组数量配套,电钻、自攻枪、拉铆枪、手提圆盘锯、钳子、螺丝刀、铁剪、手提工具袋等。(3)电源连接器具:总用电的配电柜、按班组数量配线、分线插座、电线等,各种配电器具必须考虑防雨条件。(4)脚手架准备:按施工组织计划要求准备脚手架、跳板、安全防护网。(5)要准备临时机具库房,放置小型施工机具和零配件。

3.技术准备:认真审读施工详图设计,排板图、节点构造及施工组织设计要求;组织施工人员,学习以上的内容,并由技术人员向工人讲解施工要求和规定;编制施工操作条例,下达开竣工日期和安全操作规定;准备下达的施工详图资料;检查安装前的结构安装是否满足围护结构安装条件。 4.场地准备:按施工组织要求,对堆放场地装卸条件、设备行走路线、提升位置、马道设置,施工道路,临时设施的位置等进行全面检查,以保证运输畅通,材料不受损坏和施工安全;堆放场地要求平整,不积水、不妨碍交通,材料不易受到损坏的地方;施工道路要雨季可使用,允许大型车辆通过和回转。 5.组织和临时设施准备:施工现场应配备项目经理、技术负责人、安全负责人、质量负责人、材料负责人等管理人员;按施工组织设计要求,分为若干工作组,每组应设组长、安装工人、板材提升、板材准备的工人;工地应配套有上岗证的电工、焊工等专业人员;施工临时设施应配备现场办公室、工具库、小件材料库和工人休息与准备的房间。 二、施工组织设计 由于彩色钢板围护结构面积大,单件构件长,表面已完成装修面,又涉及防水、保温和美观等重要因素,故而施工中应计划周全,谨慎施工,做好施工组织设计是保障高质量完成任务的重要环节。

三布五涂防腐地坪施工方案

环氧树脂重防腐(三布五涂)地板施工方案及报价 一、地板要求: 依据贵公司要求,对贵公司施工环氧树脂重防腐地板。该地板能达到:防尘、坚韧耐磨、耐冲击、耐重压、耐腐蚀、耐溶剂、平整亮丽、着色自由、便于清理、维护、保养、且使用寿命长之目的。 二、对基面的要求: 1、要求水泥素地基面牢固、结实、不起壳,最好是水泥与混凝土底一起浇注,以杜绝 砂浆层起壳现象,混凝土基础干燥28天。一楼地面应做防水处理。 2、要求水泥基面表层不起砂、硬度好、没有水泥粉化现象。 3、表面平坦,无凹凸不平、蜂窝麻面、水泥疙瘩等现象。 4、地坪表面的PH值就在之间。 5、表面无油、蜡其它油漆、乳胶漆等残留物,若有采用特殊溶液剂清洗或打磨处理。 三、对素地处理的标准: 素地处理后的标准为:无松动、无油污、PH值中性,其基体表面(含水率≤8%)光滑应打毛。 1、要求素地基面表层不起砂、硬度好、没有水泥粉化现象,若有粉化或空鼓的地方先铲 掉,后用树脂砂浆填平。 2、地坪表面无腐蚀现象,潮湿的地方要烤干。 四、设计方案: 针对贵公司的实际情况,结合我公司施工之经验,对贵公司施工环氧树脂重防腐地板,该地板有较强的粘接力,不易脱层,具有耐重压、耐磨、耐腐蚀、耐溶剂等特性。 五、施工方案: 1、基面处理: A、原水磨石地面处理:检查全部地面,挖掘空鼓,检查裂纹,对破损处用环氧砂浆 材料修补平整,然后清理干净地面,除去浮灰、污迹。

B、已做环氧树脂地面:铲除旧环氧树脂地板,然后用环氧砂浆找平破损处,再对整 体地面进行打磨,清理干净地面,除去浮灰、污迹。 2、底涂:将HST-D10封闭底漆材料均匀地用滚筒滚涂于素地之上,使之与原地面渗 透粘接。 3、第一层防腐玻纤布:等底涂层固化后,将防腐玻纤布平整的覆盖于底涂之上。 4、中涂一层:将调好的中涂材料用镘刀均匀涂在防腐玻纤布之上,待中涂一层干固后 进行全面打磨、除尘。 5、第二层防腐玻纤布:等中涂一层打磨、除尘后,再将防腐玻纤布平整的覆盖于中涂 一层之上。 6、中涂二层:等防腐玻纤布完全铺设好后,再将调好的中涂材料用镘刀均匀涂在第二 层防腐玻纤布之上,待中涂二层干固后进行全面打磨、除尘。 7、第三层防腐玻纤布:等到中涂二层完全固化进行打磨、除尘处理完成后,再铺设第 三层防腐玻纤皮。 8、中涂三层:等到第三层防腐玻纤皮铺设完成后,将调和好的中涂材料用镘刀均匀的 刮在第三层防腐玻纤布之上。 9、面层:待中涂三层干燥后,全面打磨,磨除中涂三层裸露的砂粒、刮痕,直到用 手感觉光滑平整,再用吸尘器吸去微尘,然后将HST-100无溶剂平涂面漆 材料用滚筒全面均匀地滚涂于中涂三层之上。 5、施工剖面图(三布五涂): 面涂中涂玻纤布底涂 六、工程报价: 1、三布五涂环氧树脂重防腐地板(哑光面) 90元/m2(未含税)

玻璃钢施工方案

(四)、玻璃钢加强防腐施工方法 (1)原材料的准备施工前必须检查原材料(如石油沥青、固化剂、溶剂、增塑剂、填料及玻璃布和其制品等)规格、质量是否合乎施工要求,是否在有效期内。一般对石油沥青进行试验,试验合格后,才能使用。原材料是保证玻璃钢衬里质量的基本因素,所以必须对每种原材料的质量严加控制,不得使用不合格的材料,以免影响玻璃钢衬里的质量。 (2)施工场地与工具的准备在室外施工时应设棚盖,防止灰砂雨露。在室内施工,也应采取措施,防止污染玻璃钢。施工现场温度一般不低于20℃,湿度不大于80%,以利于玻璃钢的成型和固化。若现场温度低、不宜施工的情况下,不得用明火加热,可采用蒸汽直接加热保温。 施工所用的工具一定要备齐应手,如所需要的各种计量器具、毛刷、压辊、铲刀、剪刀、刮板、大小胶液桶及抛光机、磨光机等。 (3)分层间断贴衬法施工 施工工艺流程: 1基层表面处理 2涂刷底漆底漆要求与基层粘结力强。 3刮腻子基层表面有不平整凹凸部分,可用腻子刮平或抹成圆弧过渡,固化后用砂布打平。 4贴衬玻璃布先在基层表面贴衬部位涂刷一层配好的胶液,涂刷胶液应均匀、仔细、迅速,纵横各刷1遍,可防漏刷。 一般玻璃布贴衬的顺序可与流体方向相反,从上到下、先壁后底、先衬管子后衬壁。在贴衬器壁的同时,应在进出口处先贴衬1块玻璃布,在全部施工完毕后,此处玻璃布已经固化,可以避免进出困难。

贴衬玻璃布时不要拉得过紧,使玻璃布基本上平直即可,两边不得有歪斜现象。贴衬平整后,应立即用毛刷、刮板(橡胶板或胶合板制的刮板)或压辊滚压,均匀地刮平、压实,从布的中央向两边赶除气泡,贴衬玻璃布必须做到贴实、无气泡和无褶皱。 玻璃布一定要被胶液浸透,使胶液从玻璃布孔眼里渗透出来。布的上下左右之间,一般搭接不小于50mm,各层搭缝应互相错开,不得重叠。圆角处应把玻璃布剪开,圆口翻边处也应将玻璃布剪开,然后翻贴于翻边上。 第一层玻璃布贴妥后,涂刷一层胶液,要求薄而均匀。贴衬以下几层玻璃布时操作同第一层,但每一层玻璃布的贴衬,应在前一层玻璃布表面的胶液初步固化而不粘手并将毛刺、突边、气孔整修检查合格后,方可进行施工。有时需在修整部位周围用铁砂布打毛,然后用乙醇擦净,干燥后再贴衬下一层。按同样方法贴衬玻璃布,直至达到设计规定的层数和厚度。 大型设备内衬里时可分批分段进行施工。圆形卧式容器衬里时,贴衬玻璃布可先贴下半部,翻转180°,再贴衬另外半部。施工中在贴衬接管时,为了方便施工,一般将已剪好的玻璃布用圆细棒卷好,由另一个人在设备外将卷好的布从接管外口伸向设备内,按布卷的反方向转动圆棒,将布贴衬在接管内壁,在法兰口及设备内壁外将玻璃布剪开,贴衬好,并压平。设备的转角、接管处、法兰平面、人孔及其他受力或受介质冲刷的部位,均应增加1~2层玻璃布,翻边处应剪开贴紧。 5面层贴衬玻璃布完后,固化24h修补缺陷,然后涂刷面漆。面漆每层厚度约为0.05~0.1mm。 (4)多层连续贴衬法施工 施工工艺流程:

玻璃钢防腐施工方案

四布六油环氧树脂玻璃钢施工方案 1、基层处理: 1.1 对混凝土基面进行彻底打磨处理,去除浮浆和不结实的混凝土表面层,以保证经久耐用,同时提高了基面的平整度,进行涂层施工后外观更显漂亮,这对环氧涂层的外观和耐用牢度起关键作用。 1.2 进行底涂层施工: A、先确认混凝土刨平,无残渣、污迹,再检查: ①基面含水率低于8%、PH 值小于9; ②空气相对湿度低于85% ; ③地面再检出不结实部分应去除,然后修补平整; 2、玻璃钢施工方法: 2.1 玻璃钢粘贴: 1)玻璃钢施工前表面处理必须达到规范要求。 2)衬里前先进行打底,按照底料配方调剂至一定稠度,用毛刷从上到下进行涂刷一遍,涂刷时一定要均匀一致,促进胶液渗入到基层毛细孔中,以便于下一道工序有更好的粘结力。涂刷完后自然固化24h,经甲方验收合格再进行下一道工序施工。 2.2 衬布施工: 1)采用连续法进行衬贴,即第一层粘贴好后,第二层压到第一层的三分之二处,依次类推。 2)衬第一层布之前先刷一道配好的胶液,涂刷胶液要均匀、仔细、迅速,纵横各涂刷一遍,以防漏涂。待其初步固化后即用胶料粘第一层玻璃纤维布,第一层布是从上到下竖衬,衬贴的布面要平整,然后用毛刷蘸取树脂胶液进行涂刷并使胶液浸透纤维布,且从玻璃布中间用刮板向两边赶出气泡和多余的胶料,使纤维布压实,不允许衬布有折皱和白点存在。 3)贴衬的次序应先上后下,先立面后平面的原则进行。玻璃布搭接的宽度应》

50mm,每层玻璃布的搭接处应错开。 4)一些特殊部位,如阴阳角与其它异形处,应将衬布剪开,使贴衬布与基体贴实平整, 有玻璃钢防腐薄弱环节的需进行加强, 应作特别处理。根据尺寸剪成纤维布条进行衬贴,待这层胶液初步固化后,经修补检查方可贴衬下一层布。 5)每层布的施工工艺按第一层布工艺进行施工,纤维布相接部位必须上布压下布,按照以上工艺完成衬里施工。经甲方验收合格后方能进行下道工序。 2.3 面漆涂装: 1)面漆涂层是直接介质接触的外护层涂料,它起到防护作用,并使物面获得所要求的颜色和光泽, 因此施工时要精细, 必须严格按照施工配方配制, 涂刷完工后,达到表面平整、光滑,涂刷时不流淌、不起泡、涂层均匀,以上工序全 部完工后,常温固化7d,方可投入运行。 2)玻璃布应采用厚度为0.2mm 厚的无碱(或中碱)无捻玻璃纤维平纹布, 型号为EWR —200,且应经脱腊处理。玻璃布应严防受潮,含水率应V 0.05%, 且应平整、无破损、起毛、污渍等。 3)涂料的涂刷方向应一致,涂层应均匀,无流挂、气泡、针眼、杂物(如刷毛、砂粒)等,且不允许漏涂。 2.4 玻璃钢衬里施工中的几个问题及解决办法 1)胶液的渗透:在玻璃钢衬里施工中,胶液应充分渗透到增强材料玻璃布中。渗透不良的原因大致有以下几种。 (1)玻璃布在使用前脱蜡不完全或玻璃布被污染,均会使胶液与玻璃布难于结合, 造成涂胶时胶液产生滚珠现象, 使玻璃布不易被胶液浸透。不但使玻璃钢容易产生白点、面白、分层等现象,而且能使玻璃钢衬层之间粘结力降低。 (2)施工时所配制的胶液太稠,以致涂胶困难,或造成胶液在玻璃布的孔眼上架空,使玻璃布不能衬胶液渗透。 (3)配制胶液时,搅拌效果不佳、混合不均,往往使填料分散度不理想, 有时产生一些树脂包裹着未分散的填料团。由于胶中填料处在“干态” ,胶液难于渗透玻璃布。有时还因填料太粗, 在玻璃布孔眼上产生搭桥现象, 也能造成胶液在玻璃布渗透不良。 (4)贴衬玻璃布时,涂刷胶液不均,产生漏涂或涂胶过少,造成胶液不能完全渗透玻璃布。

铺油施工方案

道路工程施工方案 第一章方案编制说明 1.1 编制原则 1.1.1 首先细致学习图纸,并在充分进行实地考察和交通调查的基础上,合理的编制施工方案,使其科学适用且着重考虑施工的经济性等因素,使方案做 到科学、经济、实用与安全。 1.1.2 施工总体部署合理,施工计划可行、高效,确保总体工期要求。 1.1.3 采用先进的设备和科学的管理方式确保工程质量及施工安全,响应业主的要求,发挥自身优势,争创精品工程。 1.1.4 在施工全过程中采用周密的环境保护措施及文明施工措施。 1.2 总体方案的确定 1.2.1 抓重点:道路工程是该工程中重点工序,控制好道路工程的施工质量 是确保整体工程质量的关键。 1.2.2 保质量:在充分研究我公司对该工程内、外业管理工作的前提下,布置 有针对性的质量措施和要求,确保合同要求的工程质量。 1.2.3 保计划:着重理顺施工环境和创造良好的施工条件,充分利用施工现场中的有利因素,圆满完成全线工程。 1.2.4 保安全:本工程包括道路及附属工程,安全工作为该工程中的一项重要任务。 1.2.5 方案中对“三投入,一文明”有明确阐述,对于人、机、材的投入都有 合理、明确的控制措施,对文明施工有严格要求。

第二章施工准备 2.1 技术准备 本工程要求工艺先进、质量严格。熟悉施工图图纸,准备需要的规范、 标准;制定各种施工方案,准备测量、试验所需设备;为了提高本工程的施 工质量、加快施工进度制定出新技术、新工艺、新材料、新产品的应用计划。2.1.1 认真熟悉图纸,做好图纸会审记录。 2.1.2 由总工负责组织编制道路工程施工方案并逐级进行技术交底和安全交 底。 2.1.3 提出所需主要材料、构件、成品、半成品需用量计划,并做好各种加工 制品的技术资料准备。 2.1.4 组织原材料试验及检验,提前向试验室申请砼配合比。 2.2 劳动力、机械和材料准备 2.2.1 、人员准备 (1)为保证优质高效地完成施工任务,我单位将选派具有丰富施工经验的专 业管理人员组成本工程的项目经理部,由我单位领导亲自挂帅,协调各个部 门工作。 (2)为全面落实施工安排的组织保障,更好地组织施工,切实加强技术管理、质量控制,我单位拟调派技术、质量、材料、安全、经营等方面有较强能力 的人员组成本项目的管理机构。 (3)根据劳动力计划和工期安排,选择信誉良好、有较强施工组织能力、技 术精湛、敢打敢拼的专业施工队伍负责施工作业。 (4)进场前对全体施工人员进行入场教育,对重要工序、重点工艺工法进行 专业技术培训,召开动员会,做好特殊工种的准备工作。

环氧玻璃钢施工方案

一、施工工艺流程 表面处理------- 涂底漆------ 衬布层——按此方法达甲方所要求的层数——涂刷面漆——进行环氧砂浆基层处理——粘贴花岗岩耐酸版——质量检查------ 验收合格 二、基层处理 2.1操作时应采用妥善的防护措施,工作人员必须全身防护,防止出现坠落、损伤等工作性伤害. 2.2采用的工器具应该及时保养,提高工作效率. 三、玻璃钢施工前的准备及要求 3.1原材料准备: 3.1.1原材料在入库前应检查品种,规格及供应方提供的主品合格证书或检查报告,必要时提交有关部门分析检验。 3.1.2在使用玻璃纤维布时,应尽量采用无碱玻璃纤维布. 3.1.3环氧树脂应一次性进够,如果出现差余,应使用同一厂家同一型号产品. 3.2玻璃纤维制品应贮存于通风,干燥的库房内,以免发生玻璃纤制品的霉变,并应避免重叠堆放,防止损坏制品的外形质量。 四、施工的环境条件 施工环境的温度、湿度、风向及日照对衬里工程的影响极大,应引 4.1环境温度,应在15-30 C条件下施工,当施工的环境温度过低时会造成玻璃钢衬里层胶凝时间过长,衬里层胶液流淌,变形、走样、而产生

脱壳等质量事故,此时可改用低温固化剂,增加促进剂用量等方法部分 弥补。此类衬里工程需延长室温保养期或延缓加热处理,当环境温度过高时,衬里层固化过快,会造成衬里表面过快胶凝,而内层衬里的1 分子化合物,水分或溶剂等来不及逸出,而产生起泡事,此时可采用减少固化剂或促进剂的用量来调整固化速度,但应注意加入量不能少于配方的最低用量规定,否则应停止作业。 4.2环境湿度,当相对湿度大于80%时,应停止衬里施工,这是由于衬里层中的小分子化合物,水分溶剂等逸出的速度很慢,造成衬里层无法胶凝,此时衬里层会流淌、形变、走样、脱壳。因此,避开雷雨季节或室内保温是必要的。 4.3露点,为了避免水汽凝结,在衬里铅钢壳涂底漆或衬里前,应使基 本或衬里层的表面温度比,施工环境的空气露点温度高出5C,否则表面含有水珠凝,影响底涂或衬里层的粘结,产生起泡或脱壳事故。 4.4风与风向,应避免在有穿堂风的场所施工,它会带来尘灰并导致衬里层表面的过早胶凝。同时也应避开尘土飞扬的施工环境。 4.5日照,应注意阳光的直射方向,在受到阳光直射的大面积衬里表面,有时会有直线的裂纹产生,这是因为阳光直照区的固化收缩不等而造成的。特别是富树脂层的衬里表面。 五、涂刷环氧树指底漆根据产品说明书的要求,严格按照环氧树脂涂料. 配置环氧树脂涂料时应该分批分期配比,在使用的时候加入固化剂, 以免在使用过程中出现提前固化情况出现 配比配制底漆,并充分搅拌,停置30 分钟使其充分熟化后即涂刷,涂刷应按顺序进行,封闭底漆的涂刷应先对拐角、夹缝、麻孔及不平处进行须涂,后

玻璃钢施工方案新

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、制作部分 (3) 四、施工协调管理 (14) 五、施工现场平面布置 (15) 六、主要项目施工流程 (15) 七、安装前准备 (15) 八、主要项目安装施工 (18) 九、质量保证体系 (25) 十、安全技术控制措施 (27) 十一、工程施工进度计划(附) (30)

十二、吊车站位图 (31) 金川集团金川建设产业园区—5000T/a玻璃钢复合材料生产厂房钢结构厂房施工方案 一、编制依据: 金川集团公司5000T/a玻璃钢复合材料生产厂房结构设计图及总说 明 《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212—2002 《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》GB50224—95 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CECS102-2002 《建筑结构荷载规范》 GB50009-2011 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2002 《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010 《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205—2001 《建筑钢结构焊接规程》 JGJ81—2002 《钢结构制作安装施工规程》 YB9254-95 《钢结构高强螺栓连接的设计施工及验收规程》 JGJ82-91 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 GB8923 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-2001 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011

二、工程概况: 工程名称:金川集团金川建设产业园区—5000T/a玻璃钢 复合材料生产厂房 施工地点:金川集团金川建设产业园区 建设单位:金川集团工程建设公司 工程特点:本工程主体结构体系:1-3轴线办公区为三层框 架结构1122.16平方米,1/3-15轴线车间为单层门式刚架 4684.52平方米,建筑高度16.500米,总建筑面积5806.68 平方米。跨度30米单连跨,共24道轴线,总长度153米。 门式刚架系统采用H型钢焊接制作方式,共计22榀,C型 钢檩条,钢结构总吨位420吨。围护结构屋面采用双层彩钢 压型板内填玻璃丝棉毡,墙面采用双层压型彩钢板内填玻璃 丝棉毡。 主要包括门式刚架主体、柱间支撑、水平支撑、系杆等部分 组成,施工主要包括制作、涂装、运输、拼接、吊装等工序。 本工程主体结构耐火等级为二级,主体钢结构刷薄型防火涂 料,耐火时间钢柱为2.5h,钢梁为1.5h. 三.制作部分 3.1 准备工作 3.1.1原料进场检验 (1)一般规定 A.钢板厚度及允许偏差应符合其产品标准的要求。 检查数量,每一品种,规格的钢板抽查5处。 检验方法:用游标卡尺量测。

管道工程施工方案86056

一、工程概况 洛南公务员小区4#楼管道工程共分为生活给水系统、消防栓给水系统自动喷淋灭火系统、生活排水系统、暖通系统。 二、工程特点 2.1生活给水系统 生活给水系统分为两个系统.五个部分.三个区。 两个系统:〈1〉冷水给水系统;〈2〉热水给水系统。 五个部分:(1)地下室由市政自来水管道引入一根Φ65热镀锌钢管直接供给地下室2个1#水箱供生活饮用水。 (2)1—5层,由室外管引入两根Φ50不锈钢管至室内各层用户水表采用PPR管材热熔连接。 (3)6—15层由室外管网引入两根Ф65不锈钢管至室内各层用户水表后采用PPR管材,热熔连接。 (4)16—23由室外管网引入两根Ф65不锈钢管至室内各层用户水点,水表后采用PPR管材热熔连接。 (5)24—32层:由室外管网引入两根不锈钢至室内各层用户,水表后采用PPR管材热熔连接。 除地下室外,每一部分各设1根Ф40不锈钢管至各顶层作回水管用。 三个区:(1)1—5层为底区,由室外管网直接供水。 (2)6—23层为中区,由1套变频设备加压供水,其中6—14层由减压阀减压供水。 (3)24—32层为高区,由1套变频设备加压供水,生活热水与生活供水相同。

2.2生活排水系统 生活排水系统分三个部分: 2.2.1地下室污水通过排水沟分别汇流至六个集水坑,然后由排水潜污泵引入室外。埋地部分使用铸铁管,混凝土内使用焊接钢管。 2.2.2主楼污水管道:主楼埋地下部分排水管道采用铸铁排水管,柔性接口;出地面均采用加厚双壁中空旋流排水塑料管。卫生间采用4根Ф100立管,外加4根透气管;厨房采用4根Ф100立管,埋地部分底层为单独排出,与室外排水管网相接。 2.2.3雨水、空调排水管:雨水管由6根Ф100柔性塑料管由屋面经室内排出散水坡;空调管由10根Ф40PPR管由各户的空调机口排出散水坡。 热水及回水管道保温选用硬质聚胺脂材质,厚度为40mm,埋地部分外包TC玻璃钢。 2.3暖通系统 2.3.1采暖系统 采暖系统由室外管网引入,进楼内1-16层为低区采暖系统,16-32层为高区采暖系统。由室外至管道井采用无缝钢管直埋,管道井至户内地面上的散热器连接管道采用热镀锌钢管。管道连接均为丝接或焊接,采暖系统户内埋地管采用聚丁烯PB散热器连接管,散热器为钢柱型,工作压力为1.0MPa。 2.3.2风道系统 风道系统分为通风和防排烟两个系统,其材质为镀锌钢板。正常通风、防排烟和人防通风相冲突时,施工时只施工正常通风和防排烟系统。 三、施工工艺流程

玻璃钢施工方案

玻璃钢施工方案 编制: 审核: 批准: 安徽索凯特建设工程有限公司日期:2018年05月16日

目录 一工程概况 (2) 1.1 工程名称: (2) 1.2 建设地点:京博工业园内 (2) 1.3 建设单位: (3) 1.4 承包方式: (3) 1.5 质量要求等级:本工程为合格工程 (3) 1.6工程内容: (3) 1.7 工程工期要求: (3) 二编制依据 (3) 三施工要求及施工工艺: (3) 1、工艺选择 (3) 2、主要材料物化性能及耐蚀性能 (3) 3、主要工序的施工方法 (6) 4、注意问题 (8) 四、施工作业项目及要求 (10) 五、确保工程质量的技术组织措施: (10) 1、本项目的质量目标 (10) 2、现场质量保证体系 (10) 3、现场项目管理质量保证机构 (10) 4、项目部主要工作计划(见下表) (11) 5、职责 (12) 6、施工质量管理措施 (12) 六、确保安全生产的技术组织措施 (14) 1、安全总则 (14) 2、安全教育 (14) 七、确保文明施工的技术组织措施 (19) 1、清洁生产 (19) 2、文明施工措施 (20) 八、拟投入的主要施工机械设备表 (20) 九、确保工期的技术组织措施 (21) 1、进度计划编制原则: (21) 2、进度保证措施 (21) 3、合理组织施工 (21) 4、合理布署施工计划 (21) 5、充分调动各方面的资源优势 (22)

一工程概况 京博污水池表面玻璃钢施工,为明确施工技术措施,管理措施,安全措施,资源配置及总体计划安排,提出质量及进度主要控制点,实现公司“分项工程一次交验合格率100%,分部工程一次交验合格率100%”的质量目标,特编制本施工组织设计。 1.1 工程名称: 1.2 建设地点:京博工业园内 1.3 建设单位: 1.4 承包方式: 1.5 质量要求等级:本工程为合格工程 1.6工程内容: 污水池表面玻璃钢施工; 1.7 工程工期要求: 响应建设单位要求工期,争取提前交付满意工程。 二编制依据 GB 8923—88《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 HGJ 229—91《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》 GB 50212—91《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》 GB 50224—95《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》 HG/T2640-2004《玻璃鳞片衬里施工技术条件》或与之相应的工厂标准的要求。 GB/T 50590-2010《乙烯基酯树脂防腐蚀工程技术规范》 三施工要求及施工工艺: 玻璃钢防腐施工方法 1、工艺选择 1.1、环氧玻璃钢三布五油施工工艺:当操作温度不大于70℃时, 搭架子→表面处理→环氧胶泥找平→涂环氧树脂底漆一道→待底漆干燥后进行 下道工序→贴衬环氧树脂玻璃钢第一层→连续法贴衬环氧玻璃钢其它层→涂环氧脂 面漆一道→精细完工。 2、主要材料物化性能及耐蚀性能 2.1、环氧树脂及环氧玻璃钢的耐蚀性能 环氧树脂是泛指分子中含有两个或两个以上环氧基团的有机高分子化合物,除 个别外,它们的相对分子质量都不高。环氧树脂的分子结构是以分子链中含有活泼的

玻璃钢管道施工方案.docx

山东省枣庄市市中区农业综合开发周村水库中型灌区节水配套改造项目 管 道 施 工 方 案 天津振津工程集团有限公司 年月日 山东省枣庄市市中区农业综合开发周村水库中型灌区节水配套改造项目 管 道 施 工 方 案

编制: 审核: 批准: 天津振津工程集团有限公司 年月日 目录 一、构件检验 二、管道装卸 三、材料存放 四、基槽处理 五、管道安装 六、管口试压 七、管道验收 八、退管操作及修补方式 九、沟槽回填

一、构件检验 (1)管道、管件检查 管道尺寸应符合标准规范要求 ,管端应标明材料执行标准、规格类型等,并提供产品质量合格证明及验收内容等。管道内表面应光滑 ,无龟裂、分层、针孔、杂质、贫胶区及气泡等,管端面应平齐 ,无毛刺 ,外表面无明显裂纹、分层等缺陷。承插管承口内外所有表面应平滑,不得有裂纹、断口或对连接面使用性能不利的其他缺陷。O型圈槽的台阶及端面必须粘合为一体,不得有分层。管道的厚度要符合使用要求。 (2)承插用密封橡胶圈验收 密封橡胶圈严禁使用再生胶 ,其外观应完好 ,无接头 ,表面不得有裂纹、杂质和气泡,规格、外观尺寸必须与管道圈槽加工尺寸一致,橡胶圈截面直径差不得超过±0.5mm,橡胶圈环的直径差不得超过±10mm。橡胶圈的性能指标以保证密封、无渗漏为准,一般应符合下列要求:硬度 (邵氏A)45~55;拉伸强度大于16 MPa;伸长率大于500%;永久变形小于20%;老化系数0.8 (70℃/44h)。 二、管道装卸 (1)管道装卸过程中应该轻装轻放,严禁摔跌或者撞击。 (2)管道装卸机具的工作位置必须稳定,机具的起吊能力必可靠。 (3)管道可以采取一个或者两个支撑点进行起吊,要保证管道在空中均衡,严禁用绳子贯穿管道两端进行装卸管道。 (4)装卸用的吊绳应该是柔韧、较宽的皮带、吊带或者绳索,严禁用钢丝绳或者锁链进行吊装管道。 三、材料存放 (1)管道到达现场应运至相应作业地段立即展开施工,如遇到不可抗拒因素无法立即进行施工,则要对管材进行安全存放。 (2)玻璃钢管道的辅助连接材料主要有玻璃纤维纱、短切毡、玻璃丝布等增强材料和树脂、固化剂、促进剂、抗老化剂等基体材料以及各种胶泥等 ,这些材料必须分类妥善存放在无阳光直射的干燥处。橡胶圈应防晒且远离热源,不得与油脂类和有机溶剂接触。管道、管件应按类型、规格、等级分类堆放 ,层间应加软质衬垫 ,远离热源和易燃易爆物品,不宜长期露天存放,防止爆晒。 (3)当管道直接存放在地上时,地面应该平坦。严禁将管道存放在尖锐的硬物上,所堆放的管道应该加木楔防止滚动。 (4)管道应该按规格分类存放。每堆一层应该垫放枕木,枕木间距应该小于1/2管长。管道堆放高度不得高于2米,DN1400以上管道不得堆放。 四、基槽处理

门窗附框安装方法

通用附框安装方法 1、附框必须在工厂内加工,在企业车间内按照图纸设计尺寸的要求用T型双头双锯进行下料。附框拼装可以在工厂进行或者到工程现场直接拼装,45度角拼装时每个拼装处不应少于2个角码,用半圆头螺丝连接固定;接缝处应涂密封胶进行密封处理。组框后每件应贴尺寸标识,标识内容至少应有高宽尺寸、截面长度尺寸等。标识应清晰,不易损坏。 2、附框最大组装尺寸应为洞口尺寸扣减30mm,组装后的尺寸偏差应符合表1的规定。 表1附框组装后尺寸偏差 3、附框安装宜在室内粉刷或室外粉刷、找平、刮糙等湿作业完工前进行。 4、附框安装前,应复核洞口尺寸和附框尺寸,有预埋件的,应先找准位置,确认无误后再安装。 5、用木楔将附框四周临时固定,应调整附框的水平度、垂直度、进出位并符合相关规程的尺寸偏差要求。 6、附框与洞口墙体应采用膨胀螺栓连接,膨胀螺栓公称直径不应小于M8mm,埋入混凝土墙体的有效长度不应低于40mm。膨胀螺栓不能造成附框弯曲或变形,安装过程中应随时检查附框的垂直水平度,必要时应在附框与墙之间在

膨胀螺栓位置加填衬垫进行紧固,或者待间隙的填缝固化后再拧紧膨胀螺丝。 7、附框膨胀螺栓安装位置应符合下列要求:两端距端部100mm,中间点间隔不大于600mm。 8、附框安装后,应用角尺、直尺、靠尺进行复核并应符合表1尺寸偏差要求。 9、在附框周边与墙体接缝处,应用专用防水水泥胶浆将缝塞密实。塞缝结束后,刮糙找平,再复查附框的平整度和垂直度,应符合要求。 10、外窗与附框的间隙为6mm。外窗与附框的连接:①安装外窗前,应在附框止水带内侧打注硅酮密封胶做防渗水处理;②应在胶未干时,将成品窗推送到止水带位置并紧密接触,用木契调整窗框的垂直和平整度,使窗框与附框四周间隙保持6mm;③用连接扣件或用螺丝将窗框固定在附框上;④外窗框与附框的安装缝隙应采用聚氨酯发泡剂和硅酮密封胶密封,胶的色泽应与室内装饰相协调,密封处应表面平整、光滑。 江苏房云玻璃钢节能门窗有限公司

布五油施工方案

邹平区域电厂脱硫废水零排放三布五油玻璃钢防腐施工方案 编制人:_________ 审核人:___________ 批准人: ___________

审批日期: _________ 河南航建防腐安装工程有限公司

一、编制依据 GB50212-2002《建筑防腐工程施工及验收规范》 GB50300-2001《建筑工程施工质量验收评定统一标准》 GB 50212-2002《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》 GB 50224-95《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》 有关建筑材料质量标准与管理规程。 有关建筑材料试验规程、规范和评定标准。 主管部门对相关规程、规范的补充规定和解释说明及其它相关标准。 以上标准若有新的标准则执行新标准,替代原有标准及其它相关标准。 二、作业前的条件和准备 .技术准备 完成施工图纸会审,编写有针对性的作业指导书报业主审批完毕;防腐材料复检合格。 施工所需材料到达现场,要有出厂合格证、材质证明及检验报告,符合相应的国家标准和业主要求,防腐材料在入现场库房之前,必须进行防腐材料复检工作。防腐材料现场抽检,检查其化学性能及尺寸能否符合施工要求。材料的堆放应根据材料的材质分类保管,分别设置防潮、防水、防火及防挤压变形(成型制品)等设施。 防腐施工所需的脚手架防腐施工前搭设完毕,并经验收合格,符合防腐施工的 需要。 完成对施工人员进行施工程序、施工工艺、施工中所需各种工具、机械及防腐施工所需的各种

劳动保护用品应配备齐全,施工人员应全部具备进入现场施工的能力。 涂层材料、胶板的到位以及设置工作间与工作台。 作业人员 作业人员配置 作业人员职责分工和权限

玻璃钢门窗施工方案

江苏海福特海洋科技股份有限公司年生产30万吨海洋系列产品项目7#加工车间 玻 璃 钢 窗 施 工 方 案 编制单位:山东赛立德新型建材有限公司

编制目录 一、工程概况 (3) 二、施工的自我要求 (3) 三、施工准备 (3) 四、施工步骤及通病的防治与解决 (5) 五、质量计划与目标 (8) 六、施工组织管理体系 (9) 七、保证工程进度的措施 (9) 八、质量保证体系及措施 (10) 九、安全生产及文明施工保证措施 (12) 十、验收程序 (14) 十一、建立用户回访、维修制度 (14)

一.工程概况 该工程为江苏海福特海洋科技股份有限公司年生产30万吨海洋系列产品项目7#加工车间,结构形式为框架结构。结构层数为地上一层局部二层。一层高5.5米,使用功能为加工车间,局部二层高3.2米,使用功能为更衣室。室内外高低差1.2米,建筑总高度21.65米,总建筑面积5921平方米。 本工程建筑外门窗抗风压性能分级为3级,气密性能分级为4级,水密性为3级。外窗传热系数<3.5W/㎡k,隔声>25db,保温性能≥7级。门窗玻璃的选用应遵照《建筑玻璃应用技术规程》和《建筑安全玻璃管理规定》,发改运行(2003)2116号及地方主管部门的有关规定;门窗立面均表示洞口尺寸,施工时按现场实际洞口尺寸进行调整。 二、施工的自我要求 (一)严格按国家施工规范施工 (二)严格按图纸施工 (三)严格按企业标准施工 三、施工准备 根据本工程的特点及工期要求,特作以下布置。 (一)施工资料准备 办理进场施工有关的一切手续,施工图经过会审,施工组织方案经过批准并对施工人员进行交底。 (二)技术准备 工程技术人员熟悉施工图纸和相关设计资料,充分了解和掌握设计的设计意图,结构特点及技术要求,保证施工顺利进行。 (三)劳动力准备

玻璃钢施工方案

玻璃钢施工方案 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

玻璃钢施工方案 编制: 审核: 批准: 安徽索凯特建设工程有限公司日期:2018年05月16日 目录

一工程概况 京博污水池表面玻璃钢施工,为明确施工技术措施,管理措施,安全措施,资源配置及总体计划安排,提出质量及进度主要控制点,实现公司“分项工程一次交验合格率100%,分部工程一次交验合格率100%”的质量目标,特编制本施工组织设计。 工程名称: 建设地点:京博工业园内 建设单位: 承包方式: 质量要求等级:本工程为合格工程 工程内容: 污水池表面玻璃钢施工; 工程工期要求: 响应建设单位要求工期,争取提前交付满意工程。 二编制依据 GB 8923—88《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 HGJ 229—91《工业设备、管道防工程施工及验收规范》 GB 50212—91《建筑防工程施工及验收规范》 GB 50224—95《建筑防腐蚀检验评定标准》 HG/T2640-2004《玻璃鳞片衬里施工技术条件》或与之相应的工厂标准的要求。 GB/T 50590-2010《乙烯基酯树脂防腐蚀工程技术规范》 三施工要求及施工工艺: 玻璃钢防腐施工方法 1、工艺选择 、环氧玻璃钢三布五油施工工艺:当操作温度不大于70℃时, 搭架子→表面处理→环氧胶泥找平→涂环氧树脂底漆一道→待底漆干燥后进行下道工序→贴衬环氧树脂玻璃钢第一层→连续法贴衬环氧玻璃钢其它层→涂环氧脂面漆一道→精细完工。

2、主要材料物化性能及耐蚀性能 、环氧树脂及环氧玻璃钢的耐蚀性能 环氧树脂是泛指分子中含有两个或两个以上环氧基团的有机高分子化合物,除个别外,它们的相对分子质量都不高。环氧树脂的分子结构是以分子链中含有活泼的环氧基团为其特征,环氧基团可以位于分子链的末端、中间或成环状结构。由于分子结构中含有活泼的环氧基团,使它们可与多种类型的固化剂发生交联反应而形成不溶、不熔的具有三向网状结构的高聚物。 ⑴应用特性 ①形式多样。各种树脂、固化剂、改性剂体系几乎可以适应各种应用对形式提出的要求,其范围可以从极低的粘度到高熔点固体。 ②固化方便。选用各种不同的固化剂,环氧树脂体系几乎可以在0~180℃温度范围内固化。 ③粘附力强。环氧树脂分子链中固有的极性羟基和醚键的存在,使其对各种物质具有很高的粘附力。环氧树脂固化时的收缩性低,产生的内应力小,这也有助于提高粘附强度。 ④收缩性低。环氧树脂和所用的固化剂的反应是通过直接加成反应或树脂分子中环氧基的开环聚合反应来进行的,没有水或其它挥发性副产物放出。它们和不饱和聚酯树脂、酚醛树脂相比,在固化过程中显示出很低的收缩性(小于2%)。 ⑤力学性能。固化后的环氧树脂体系具有优良的力学性能。 ⑥电性能。固化后的环氧树脂体系是一种具有高介电性能、耐表面漏电、耐电弧的优良绝缘材料。 ⑦化学稳定性。通常,固化后的环氧树脂体系具有优良的耐碱性、耐酸性和耐溶剂性。像固化环氧体系的其它性能一样,化学稳定性也取决于所选用的树脂和固化剂。适当地选用环氧树脂和固化剂,可以使其具有特殊的化学稳定性能。 ⑧尺寸稳定性。上述的许多性能的综合,使环氧树脂体系具有突出的尺寸稳定性和耐久性。 ⑨耐霉菌。固化的环氧树脂体系耐大多数霉菌,可以在苛刻的热带条件下使用。 ⑵环氧树脂及其固化物的性能特点 ①力学性能高。环氧树脂具有很强的内聚力,分子结构致密,所以它的力学性能高于酚醛树脂和不饱和聚酯等通用型热固性树脂。

玻璃钢管道施工方案39267

主要施工方法和技术要求 1 施工工艺流程 测量放样→沟槽开挖→基础处理→管道敷设及装配→接口严密性试验→固定支墩→管道回填→系统严密性试验→系统冲洗消毒 2 操作要点 2.1 测量放样 开工前应校测与本工程衔接的已建管道、构筑物等平面位置和高程。测量时先测量管道系统中心线和检查井、阀门井位置,在管道转弯、分支处设置施工控制桩并撒出石灰线以便开挖,在机械开挖施工时架设水准仪进行跟踪测量。 2.2 沟槽开挖 1、沟槽开挖前,应根据施工需要进行调查,掌握管道沿线的现场地形、地貌、建筑物、各种管线和其他设施的情况以及工程地质、水文地质资料、排水条件,并编制排水方案。施工排水系统排出的水,应输送至抽水影响半径范围以外,不得影响交通和破坏道路、农田、河岸及其它构筑物。当管道未具备抗浮条件时,严禁停止排水。 2、沟槽开挖过程及时控制开挖深度,防止超挖;沟槽开挖后应及时恢复沟槽中心线和控制高程,采用设置坡度板来进行高程、中心线控制,随时检查坡度板设置位置和高程是否准确,确保沟槽中心线、坡度及附属构筑物位置正确。 3、沟槽的宽度应便于管道铺设、安装,以及夯实机具操作和地下水排出。沟槽的最小宽度应按下式计算确定:

b≥D1+2S (9.2.2) 式中b――沟槽的最小宽度(mm); D1――管外径(mm);S――管壁到沟槽壁的距离(mm),按表10.2.2确定。 4、沟槽边坡的最陡坡度应根据沟槽土质确定,必要时沟槽壁应设置支撑或护板,并编制应急预案。土方开挖采用机械开挖,槽底预留20cm由人工清底,开挖过程严禁超挖,以防扰动地基。 5、在软土沟槽坡顶不宜设置静载或动载;需要设置时,应对土的承载力和边坡的稳定性进行验算。 6、当沟槽挖深较大时,应按机械性能合理确定分层开挖的深度。 2.3 基础处理 1、当土壤承载力为8~100KPa和非岩石时应采用原状土作为基础;当土壤承载力为5~70KPa时,应采用经夯实后的原土作为基础,夯实密度应达到95%。 2、沟槽底遇淤泥、卵石、岩石、硬质土、不规则碎石块及浸泡土质应挖除后作相应的管基处理。管道经过不良地质时应按设计要求进行管基加固。 2.4 管道敷设及装配 1、下管

三布五油施工方案(1)

邹平区域电厂脱硫废水零 排放三布五油玻璃钢防腐施工 方案 编制人: 审核人: 批准人:

审批日期: 河南航建防腐安装工程有限公司

一、编制依据 GB50212-2002《建筑防腐工程施工及验收规范》 GB50300-2001《建筑工程施工质量验收评定统一标准》 GB 50212-2002《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》 GB 50224-95《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》 有关建筑材料质量标准与管理规程。 有关建筑材料试验规程、规范和评定标准。 主管部门对相关规程、规范的补充规定和解释说明及其它相关标准。 以上标准若有新的标准则执行新标准,替代原有标准及其它相关标准。 二、作业前的条件和准备 2.1.技术准备 2.1.1完成施工图纸会审,编写有针对性的作业指导书报业主审批完毕;防腐材料复检合格。 2.1.2施工所需材料到达现场,要有出厂合格证、材质证明及检验报告,符合相应的国家标准和业主要求,防腐材料在入现场库房之前,必须进行防腐材料复检工作。防腐材料现场抽检,检查其化学性能及尺寸能否符合施工要求。材料的堆放应根据材料的材质分类保管,分别设置防潮、防水、防火及防挤压变形(成型制品)

等设施。 2.1.3防腐施工所需的脚手架防腐施工前搭设完毕,并经验收合格,符合防腐施工的需要。 2.1.4完成对施工人员进行施工程序、施工工艺、施工中所需各种工具、机械及防腐施工所需的各种劳动保护用品应配备齐全,施工人员应全部具备进入现场施工的能力。 2.1.5涂层材料、胶板的到位以及设置工作间与工作台。 2.2作业人员 2.2作业人员配置

2.3作业人员职责分工和权限

环氧玻璃钢三布五油施工方案

环氧树脂玻璃钢施工方案 1、工艺流程: 表面处理(混凝土基面)――>涂刷环氧树脂底漆一道――>涂刷第二道环氧树脂贴衬第一层玻璃布-->检查合格-->涂刷第三道环氧树脂贴衬第二层玻璃布-->检查合格-->涂刷第四道环氧树脂贴衬第三层玻璃布-->涂刷环氧树脂面漆第一道-->检查合格-->涂刷环氧树脂面漆第一道-->彩钢板高分子玻璃胶补缝-->竣工验收-->整体竣工验收 2、表面处理: A:混凝土基面处理 按照《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212-2002规定,对混凝土基层处理,使符合下列要求: (1)基层必须坚固、密实;强度必须进行检测并符合设计要求。严禁有地下水渗漏、不均匀沉陷。不得有起砂、起壳、裂缝、蜂窝麻面等现象。 (2)基层表面应平整,其平整度应采用2m直尺检查,允许空隙不应大于4mm。 (3)基层必须干燥,在深度为20mm的厚度层内,含水率不大于6%。 (4)基层坡度必须进行检测并应符合设计要求,其允许偏差应为坡长的±0.2%,最大偏差值不大于30mm。 (5)经过养护的基层表面,不得有白色析出物。 (6)基层表面必须洁净。施工前采用手工或动力工具打磨,表面应无水泥渣及疏松的附着物,施工时,必须用干净的软毛刷、压缩空气或工业吸尘器,将基层表面清理干净。 (7)凡穿过防腐蚀层的管道、套管、预留孔、预埋件,均应预先埋置或留孔。 1

(8)整体防腐蚀构造基层表面不宜做找平处理。当必须进行找平时,处理方法应符合下列规定: 当采用细石混凝土找平时,强度等级不应小于C20,厚度不应小于30mm; 当基层必须用水泥砂浆找平时,应先涂一层混凝土界面处理处理剂,再按设 计厚度找平; 当施工过程不宜进行上述操作时,可采用树脂砂浆找平。 (9)经过养护的找平层表面严禁出现开裂、起砂、脱层、蜂窝麻面等缺陷。 (10)当水泥砂浆用于砌体结构抹面层时,表面必须平整,不得有起砂、脱壳、蜂窝麻面等现象。 3、玻璃钢防腐施工: 1涂装结构设计: (1)涂装方案: 环氧树脂玻璃钢:三布五油。 (2)玻璃钢层的施工: 1)技术要求:环境温度在15-30℃为宜,相对湿度小于80%,温度低于10℃, 应采取加热措施。原材料应有合格证、使用说明书、检测报告、并有复验报告。要 在现场做小样试验,确定配合比,计算材料消耗实际数据,然后再大面积施工。对 作业班组和操作人员进行技术交底,让其了解工程特点,材料性能,作业顺序、安 全常识、整改办法。 2)工艺流程: 2

相关文档