电缆沟内和电缆竖井内的电缆敷设工程施工工艺标准

1 范围

本章适用于10KV以下工业与民用建筑工程中的电缆沟内和电缆竖井内的电力电缆敷设。

2 引用标准

《建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002)》

《建筑安装分项工程施工工艺规程(第四分册)DBJ 01-26-96》

《建筑电气通用图集92DQ》

3 施工准备

3.1 材料要求

3.1.1 所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。

3.1.2 每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。电缆轴应完好无损。

3.1.3 电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤,无明显皱折和扭曲现象。油浸电缆应密封良好,无漏油及渗油现象。橡套及塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。

3.1.4 各种金属型钢不应有明显锈蚀,管内无毛刺。所有紧固螺栓,均应采用镀锌件。

3.1.5 其它附属材料:电缆盖板、电缆标识牌、油漆、汽油、封铅、硬脂酸、白布带、橡皮胶布、黑胶布等均应符合要求。

3.2 材料准备

3.2.1 根据工程的进度对电缆按照规范及设计要求进行考察厂家及定货。

3.2.2 电缆进场应对电缆型号、规格、电压等级及合格证进行检查。在满足要求后,才可以投入施工中使用。

3.3 主要机具

3.3.1 电动机具、敷设电缆用支架及轴、电缆滚轮、转向导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、大麻绳、千斤顶。

3.3.2 绝缘摇表、皮尺、钢锯、手锤、扳手、电气焊工具、电工工具。

3.3.3 无线电对讲机、手持扩音喇叭等。

3.4 作业条件

3.4.1 与电缆线路安装有关的建筑工程质量应符合国家现行的建筑工程施工及验收规范中的有关规定。

3.4.2 预留洞、预埋件应符合设计要求,预埋件安装牢固。

3.4.3 电缆沟、竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束。

3.4.4 电缆沟等处的施工临时设施、模板及建筑废料等要清理干净,施工用道路畅通,盖板齐全。

3.4.5 电缆沟排水畅通、电缆室的门窗应安装完毕。

4 操作工艺

4.1 施工程序

4.2 准备工作

4.2.1 施工前应对电缆进行详细检查;规格、型号、截面、电压等级均符合设计要求,外观无扭曲、坏损及漏油、渗油等现象。

4.2.2 电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验。

4.2.2.1 1KV以下电缆,用1KV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ。

4.2.2.2 3~10KV电缆应事先作耐压和泄漏试验,试验标准应符合国家和当地供电部门规定。必要时敷设前仍用2.5KV摇表测量绝缘电阻是否合格。

4.2.2.3 纸绝缘电缆,测试不合格者,应检查芯线是否受潮,如受潮,可锯掉一段再测试,直到合格为止。检查方法是:将芯线绝缘纸剥下一块,用火点着,如发出叭叭声,即电缆已受潮。

4.2.2.4 电缆测试完毕,油浸纸绝缘电缆应立即用焊料(铅锡合金)将电缆头封好。其它电缆应用橡皮胶布密封后再用黑胶布包好。

4.2.3 放电缆机具的安装:采用机械放电缆时,应将机械选好适当位置安装,并将钢丝绳和滑轮安装好。人力放电缆时将滚轮提前安装好。

4.2.4 冬季电缆敷设,温度达不到规范要求时,应将电缆提前加温。

4.3 电缆沟内和竖井内电缆敷设

4.3.1 挖电缆沟时应按设计图纸用白灰在地面上划出电缆行进的线路和沟的宽度,电缆沟的深度不应小于电缆的允许埋设深度加电缆外径再加100mm。

4.3.2 电缆支架的安装

4.3.2.1 电缆敷设在电缆沟及竖井内均使用支架固定。支架的选择应按照设计要求,常用的支架有角钢支架和装配式支架。电缆支架加工制作时,钢材应平直,无明显扭曲。下料误差应在5mm范围内,切口应无卷边、毛刺。电缆支架的长度,在电缆沟内不宜大于0.35m,电缆支架应焊接牢固,无明显变形。

4.3.2.2 电缆沟内支架层间垂直距离和通道宽度不应小于表4-1所列数值。

支架层间垂直距离和通道宽度的最小净距(m)表4-1

4.3.2.3 电缆支架间或固定点间的距离,应符合设计规定。当设计图无规定时,不应大于表2所列的数值。

电缆支持点间距(mm)表2

4.3.2.4 电缆支架安装,当设计无要求时,电缆支架最上层至竖井顶部或楼板的距离不小于150~200mm;电缆支架最下层至沟底或地面的距离不小于50~100mm。

4.3.2.5 支架与预埋件焊接固定时,焊缝饱满;用膨胀螺栓固定时,选用螺栓适配,连接紧固,防松零件齐全。

4.3.2.6 电缆支架全长均应有良好的接地,接地线应在电缆敷设前与支架进行连接。

4.3.3 电缆的搬运及支架架设

4.3.3.1 电缆短距离搬运,一般采用滚动电缆轴的方法。滚动时应按电缆轴上箭头指示方向滚动。如无箭头时,可按电缆缠绕方向滚动,切不可反缠绕方向滚运,以免电缆松弛。

4.3.3.2 电缆支架的架设地点应选好,以敷设方便为准,一般应在电缆起止点附近为宜。架设时,应注意电缆轴的转动方向,电缆引出端应在电缆轴的上方。

4.3.4 施放电缆

在同一条电缆沟或竖井内敷设多根电缆时,为了做到电缆按顺序配置,施放电缆前,应充分熟悉图纸。放电缆时,可先敷设长的,截面大的电源干线,再敷设截面小而又较短的电缆。每放完一根电缆,应随即把电缆的标志牌挂好。

4.3.5 电缆固定

电缆在超过45°倾斜敷设或垂直敷设时,应在每个支架上进行固定(2m),交流单芯电缆或分相后的每相电缆固定用的夹具和支架,不形成闭合铁磁回路;水平敷设的电缆,在电缆的首末两端及转弯、电缆接头的两端应加以固定,在其余的地方按表2的要求去做。

4.3.6 电缆敷设中,电缆最小允许弯曲半径应满足下表4-3的规定

电缆最小允许弯曲半径表4-3

4.3.7 当设计无要求时,电缆与管道的最小净距,符合表4-4的规定,且敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方;

与管道的最小净距(m)表4-4

4.3.8 电缆沟宜采用钢筋混凝土盖板,每块盖板的重量不宜超过50kg。

4.3.9 电缆穿过楼板时,应装套管,敷设完后应将套管用防火材料封堵严密。

4.3.10 挂标志牌

4.3.10.1 标志牌规格应一致,并有防腐性能,挂装应牢固。

4.3.10.2 标志牌上应注明电缆编号、规格、型号及电压等级。

4.3.10.3 电缆进出建筑物、电缆井及两端应挂标志牌。

5 质量控制

5.1 电缆的规格、型号、电压等级应满足要求,并应具有出厂合格证和“CCC“认证。

5.2 电缆进入电缆沟时,应保证套管防水处理好,防止沟内进水。

5.3 油浸电缆要防止两端头封铅不严密、有渗油现象。

5.4 金属电缆支架、电缆导管必须接地或接零可靠。

5.5 电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。

5.6 敷设电缆的电缆沟和竖井,按照设计要求位置,应有防火隔堵措施。

5.7 电缆的首端、末端和分支处应设标志牌。

6 质量标准

6.1 主控项目

6.1.1 金属电缆支架、电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠。

6.1.2 电缆的品种规格、质量:电缆的品种规格、质量应符合设计要求。电缆的耐压试验结果、泄漏电流和绝缘电阻值必须符合施工规范规定。

6.1.3 电缆敷设:电缆严禁有绞拧,铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等现象。

6.2 一般项目

6.2.1 电缆支架安装应符合下列规定:

6.2.1.1 当设计无要求时,电缆支架最上层至竖井顶部或楼板之间的距离不小于150~200mm电缆支架最下层至沟底或地面的距离不小于50~100mm;

6.2.1.2 当设计无要求时,电缆支架层间最小允许距离符合表6-1的规定;

表6-1 电缆支架层间最小允许距离(mm)

6.2.1.3 支架与预埋件焊接固定时,焊缝饱满;用膨胀螺栓沟底时,选用螺栓适配,连接紧固,防松零件齐全。

6.2.2 电缆在支架上敷设,转弯处的最小允许弯曲半径应符合表3的规定。

6.2.3 电缆敷设固定应符合下列规定:

6.2.3.1 垂直敷设或大于45o倾斜敷设的电缆在每个支架上固定;

6.2.3.2 交流单芯电缆或分相后的每相电缆固定用的夹具和支架,不形成闭合铁磁回路;

6.2.3.3 电缆排列整齐,少交叉;当设计无要求时,电缆支持点间距,不大于表2的规定;

6.2.3.4 当设计无要求时,电缆与管道的最小净距,符合本规范表4的规定,且敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方;

6.2.3.5 敷设电缆的电缆沟和竖井,按设计要求位置,有防火隔堵措施。

6.2.4 电缆的首端、末端和分支处应设标志牌。

7 成品保护

7.1 电缆在运输过程中,不应使电缆及电缆盘受到损伤,禁止将电缆盘直接由车上扒下。电缆盘不应平放运输;平行储存。

7.2 运输或滚动电缆盘前,必须检查电缆盘的牢固性。

7.3 滚动电缆时,应以使电缆卷紧的方法进行。

7.4 敷设电缆时,如需从中间倒电缆,必须按“8”字形或“S”字形进行,不得倒成“O”形,以免电缆受损。

电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设安装工程

检验批质量验收记录

GB50303-2002

资料员签章:甘肃省工程质量监督总站编制(版权所有不准翻印)

资料员签章:甘肃省工程质量监督总站编制(版权所有不准翻印)

注意:《电缆敷设_电缆头制作_接线和线路绝缘测试》、《接地装置安装》见《建筑电气安装技术资料五》(最全)(自己整理)

电气设备安装施工工艺

电气设备安装施工工艺 1、本工艺标准适使用于**************电气设备安装工程。 2、施工准备 2.1 设备、材料要求:2.1.1 各电气设备及镀锌钢管、电线、电缆等部件的规格、数量、质量应符合设计要求,各种开关应动作灵活可靠;控制柜、应有出厂合格证。 2.1.2 槽钢、角钢无锈蚀,膨胀螺栓、螺丝、电焊条等的规格、性能应符合图纸及使用要求。 2.2 主要机具:电焊机及电焊工具、线坠、钢板尺、扳手、钢锯、卷尺、防护面罩、电锤、剥线钳、螺丝刀、克丝甜、压接钳、电工刀、手电钻。煨管器、液压煨管器、压力案子、套丝板、电炉、锡锅、锡勺、梯子、万用表、兆欧表、放线架、放线车。 2.3 作业条件: 2.3.1电线管、保护管配管工程和电缆桥架安装工程配合土建工程施工完毕并检验合格。 2.3.2设备安装完毕。 2.3.3全部电气设备及用电设备配电箱柜安装完毕。 2.3.4室内地面工程完、场地干净、道路畅通。 2.3.5墙面、屋顶喷浆完毕、无漏水、门窗玻璃安装完、门上锁。 2.3.6室内地面工程完、场地干净、道路畅通。 2.3.7施工图纸、技术资料齐全。技术、安全、消防措施落实。

2.3.8设备、材料齐全,并运至现场。 3 操作工艺 3.1暗管敷设工艺流程为: 切管连→套丝接→热煨管管 3.2暗管敷设基本要求: 3.2.1敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处均应作密封处理。 3.2.2暗配的电线管路宜沿最近的路线敷设并应减少弯曲:埋入墙或混凝土内的管子,离表面的净距不应小于15mm。 3.2.3进入落地式配电箱的电线管路,排列应整齐,管口应高出基础面不小于50mm。 3.2.4埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础,在穿过建筑物基础时,应加保护管。 3.3桥架安装流程:测量定位→支吊架制作安装→桥架安装→接地处理 3.4电线、电缆穿管工艺流程 选择电线、电缆→扫管→穿带线→放线与断线→导线与带线的绑扎→管口带护口→导线连接→线路绝缘摇测 3.4.1选择导线: 3.4.1.1应根据设计图规定选择导线。 3.4.1.2相线,中性线及保护地线的颜色应加以区分,用淡蓝颜色的导线为中性线,用黄绿颜色相间的导线为保护地线。 3.4.2清扫管路:

建筑电气施工技术规范

1.编制依据 1.1《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-90 1.2《电气装置安装工程母线装置安装施工及验收规范》GBJ149-90 1.3《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 1.4《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 1.5《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170-92 1.6《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-92 1.7《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96 1.8《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》GB50256-96 1.9《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》GB50258-96 1.10《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-96 1.11《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91 1.12《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》 GB50257-96 1.13《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ-46-88 2.编制说明 本方案适用于MDI工程中电气装置工程的施工,主要包括变压器、母线、盘柜、电缆线路、电机、接地、照明等电气装置的安装,该工程中多数装置是防爆场所,施工中要严格按照国家标准规范进行。该工程中有部分电伴热系统,该部分方案的编制依据我公司施工过的沧化TDI施工经验。现场如有变动,再做修改和补充。 3.施工准备 3.1认真熟悉图纸,了解工程中电气装置工程概况。技术员作好技术交底。 3.2配合土建做好保护管预埋及预留孔工作,保证其位置及尺寸正确无误。 3.3编制好施工用材料计划。 3.4做好施工用电准备工作。备齐施工用料及施工机具。 3.5与质检部门一起进行工程设备及材料的检验工作。要求设备材料的规格、型号、数量应与图纸一致,并有合格证,同时应符合规范要求,做好检验记录。 4.质量及技术要求 4.1电力变压器的安装

建筑电气安装施工管理规程

建筑电气安装施工管理规 程 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

建筑电气安装施工管理规程 文件编号:JD/QW7512-1(15)修改状态: 管理状态: 分发号:

编制:日期: 审核:日期: 批准:日期: 发布日期:实施日期: 1.编制目的 用于指导工程管理人员对建筑电气安装工程进行全面质量控制,确保建筑电气安装工程施工全过程处于受控状态。 2.适用范围 适用于建筑电气安装工程施工过程各阶段的质量控制。 3.职责 总工程师办公室负责本规程的制定、修改、分发及解释; 项目部负责本规程的具体实施。 4.管理流程

5.管理过程 事前控制 5.1.1图纸及图纸会审 5.1.1.1熟悉施工图纸、相关技术资料,理解设计意图。 5.1.1.2组织施工单位、监理公司和设计单位进行图纸会审,并形成图纸会审纪要。 5.1.2对施工单位的施工组织设计进行审批,将审查意见填写在《施工组织设计审批表》上,以书面形式反馈给安装单位,对组织设计中不合理及错误之处,必须要求安装单位及时组织修改,并重新报审。

5.1.3确定大型设备吊装就位移动路线。 5.1.4了解施工单位人员的素质和施工经验,审查施工单位质量保证体系。电气施工人员必须进行必要的培训并取得相关上岗证才能上岗操作,工程中使用新工艺时,新材料时施工人员须进行必要的培训后才能上岗操作。不能满足要求时,立即通知施工单位进行整改。 5.1.5审查监理人员上岗资质,检查监理人员到岗情况是否符合合同要求,不符 合要求时通知监理单位进行整改。 5.1.6会同监理人员核查进场材料是否符合设计、合同要求及相关技术标准,发现不符合要求的材料应及时要求施工单位限期退场。 5.1.7要求安装单位上报所用规范清单,审查其有效性,并在《施工组织设计审批表》上注明审查结果。 事中控制 5.2.1经常检查施工单位库房备料情况,发现不符合本工程要求、非本工程使用的材料,通知施工单位及时清场。 5.2.2对储存有特别要求的材料,核查施工单位库房条件。 5.2.3根据工程进度及时进行各部位的隐蔽验收,做好相关资料。

建筑电工专业基础知识

建筑电工专业基础知识 发布时间:2012-10-26 1、电荷的基本单位是( C )。 A、安秒 B、安培 C、库仑 D、千克 2、一般场所开关箱中漏电保护器,其额定漏电动作电流为 D 。 A.10mA B.20mA C.30mA D.≯30mA 3、由三相频率相同,电势振幅相等、相位互差( B )角的交流电路的电力系统,叫三相交流电。 A、600 B、1200 C、500 D、1000 4、在国际单位制中,电功的基本单位是( A )。 A 、焦耳 B、千瓦 C、千瓦时 D、度 5、兆欧表又称( A )。 A、绝缘摇表 B、欧姆表 C、接地电阻表 D、万用表 6、变压器铭牌上的额定容量是指( C )。 A、有功功率 B、无功功率 C、视在功率 D、平均功率 7、交流电的三要素是指最大值、频率和( C )。 A、相位 B、角度 C、初相角 D、电压 8、三相电动势的相序为U-V-W称为( B ) A、负序 B、正序 C、零序 D、反序 9、星形连接时三相电源的公共点叫三相电源的( A )。 A、中性点 B、参考点 C、零电位点 D、接地点 10、( B )是润滑油最主要的物理性能,也是选择润滑油的主要依据。 A、比重 B、黏度 C、湿度 D、pH值 11、电动势方向的判断方法用( C )。 A、直导线右手定则 B、右手定则 C、.左手定则 D、右手发电机定则、 12、我国交流电的频率为(A)Hz,。 A、50 B、40 C、 60 D、100 13、作用在物体上的力叫( D )。 A、反作用力 B、推力 C、拉力 D、作用力 14、一个实际电源的电压随着负载电流的减小而( B)。 A、降低 B、升高 C、不变 D、稍微降低 15、电力系统中以“kwh”作为( B )的计量单位 A、电压 B、电能 C、电功率 D、电位 16、电路一般由电源、负载、导线和( B )等基本部分组成。 A、变压器 B、开关 C、发电机 D、仪表 17、电流的大小用电流强度来表示,其数值等于单位时间内穿过导体横截面的( B )代数和。 A、电流 B、电量(电荷) C、电流强度 D、功率 18、导体的电阻不但与导体的长度、截面有关,而且还与导体的( D )有关。 A、形状 B、湿度 C、距离 D、材质 19、容易导电的导体是 ( A ) 。 A、各类金属 B、木材 C、橡胶 D、塑料 20、可以省力,但不能改变力的方向的是( A )。 A、动滑轮 B、定滑轮 C、导向滑轮 D、滑轮组 1、万用表主要由( BCD )等部分组成。

建筑电气施工图读图知识

建筑电气施工图读图知识 电气施工图的组成及阅读方法 电气施工图所涉及的内容往往根据建筑物不同的功能而有所不同,主要有建筑供配电、动力与照明、防雷与接地、建筑弱电等方面,用以表达不同的电气设计内容。 1、电气工程图的特点 (1)建筑电气工程图大多是采用统一的图形符号并加注文字符号绘制而成的。 (2)电气线路都必须构成闭合回路。 (3)线路中的各种设备、元件都是通过导线连接成为一个整体的。(4)在进行建筑电气工程图识读时应阅读相应的土建工程图及其他安装工程图,以了解相互间的配合关系。 (5)建筑电气工程图对于设备的安装方法、质量要求以及使 维修方面的技术要求等往往不能完全反映出来,所以在阅读图纸时有关安装方法、技术要求等问题,要参照相关图集和规范。 2、电气施工图的组成 (1)图纸目录与设计说明 包括图纸内容、数量、工程概况、设计依据以及图中未能表达清楚的各有关事项。如供电电源的来源、供电方式、电压等级、线路敷设方式、防雷接地、设备安装高度及安装方式、工程主要技术数据、施工注意事项等。 (2)主要材料设备表

包括工程中所使用的各种设备和材料的名称、型号、规格、数量等,它是编制购置设备、材料计划的重要依据之一。 (3)系统图 如变配电工程的供配电系统图、照明工程的照明系统图、电缆电视系统图等。系统图反映了系统的基本组成、主要电气设备、元件之间的连接情况以及它们的规格、型号、参数等。 (4)平面布置图 平面布置图是电气施工图中的重要图纸之一,如变、配电所电气设备安装平面图、照明平面图、防雷接地平面图等,用来表示电气设备的编号、名称、型号及安装位置、线路的起始点、敷设部位、敷设方式及所用导线型号、规格、根数、管径大小等。通过阅读系统图,了解系统基本组成之后,就可以依据平面图编制工程预算和施工方案,然后组织施工。 (5)控制原理图 包括系统中各所用电气设备的电气控制原理,用以指导电气设备的安装和控制系统的调试运行工作。 (6)安装接线图 包括电气设备的布置与接线,应与控制原理图对照阅读,进行系统的配线和调校。 (7)安装大样图(详图) 安装大样图是详细表示电气设备安装方法的图纸,对安装部件的各部位注有具体图形和详细尺寸,是进行安装施工和编制工程材料计划时的重要参考。 3、电气施工图的阅读方法

电气设备安装施工工艺.doc

电气设备安装 主要工序和特殊工序的施工方法 7.1.1 开关柜安装 (1)施工流程 施工准备 到货开箱检查、验收基础预埋 开关柜安装前检查 开关柜安装 母线配置安装 二次接线安装 开关柜试验调整 交接试验 (2)基础型钢安装: 调直型钢。将有弯的型钢调直,然后,按图纸要求预制加工基 础型钢架,并刷好防锈漆。 按施工图纸所标位置,将预制好的基础型钢架放在预留铁件上,用水准仪或水平尺找平、找正。找平过程中,需用垫片的地方最多不能超过三片。然后,将基础型钢架、预埋铁件、垫片用电焊焊牢。最终基础型钢顶部宜高出抹平地面 10mm.手车柜按产品技术要求执行。基础型钢安装允许偏差见表。

基础型钢安装的允许偏差 项目允许偏差 mm/m mm/ 全长不直度<1 <5 水平度<1 <5 位置误差及不平<5 行度 注:环形布置按设计要求。 基础型钢与地线连接:基础型钢安装完毕后,将室外地线扁钢 分别引入室内(与变压器安装地线配合)与基础型钢的两端焊牢,焊接面为扁钢宽度的二倍。然后将基础型钢刷两遍灰漆。 (3)柜(盘)稳装: 柜(盘)安装。应按施工图纸的布置,按顺序将柜放在基础型钢上。单独柜(盘)只找柜面和侧面的垂直度。成列柜(盘)各台就位后,先找正两端的柜,在从柜下至上三分之二高的位置绷上小线,逐台找正,拒不标准以柜面为准。找正时采用铁片进行调整,每处垫片最多不能超过三片。然后按柜固定螺孔尺寸,在基础型钢架上用手电钻钻孔。一般无要求时,低压柜钻φ孔,高压柜钻φ孔,分别用M12、M16 镀锌螺丝固定。允许偏差见表 2-31。 柜(盘)就位,找正、找平后,除柜体与基础型钢固定。柜体 与柜体、柜体与测挡板均用镀锌螺丝连接。

建筑电气安装中防雷接地施工技术范本

解决方案编号:LX-FS-A29862 建筑电气安装中防雷接地施工技术 范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

建筑电气安装中防雷接地施工技术 范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 随着社会经济的不断发展,人们对生活质量的要求越来越高,逐渐向智能化发展,因此建筑电气化的复杂程度也越来越高,而雷击时间也不断的发生,这对人们的生活产生了较大的影响,严重时可能危及人们生命财产安全。因此,在建筑电气安装工程中,应该加强防雷接地施工的质量,以此来确保防雷接地装置的可靠性,保证电气设备的安全稳定运行。 1建筑电气安装中防雷接地施工概述 1.1原理及重要性 接地装置的安装是建筑电气防雷接地施工中最重

建筑电气安装施工方案

商住楼工程 建筑电气 专 施 工 方 案 编制人: 职务: 负责人:职务: 审核人:职务: 批准人:职务: 建筑工程有限公司 2009年9月12日

建筑电气施工方案 一、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社 《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 二、电气施工方案 1.施工范围与施工程序 1.1施工范围与施工程序 (1)在土建工程开始施工时,与其相关的预埋预留施工设计图纸应出图,以利方便做好预留预埋工作,可以由总承包单位先行预留预埋,以防止工期紧而遗漏。(2)在土建结顶后,安装施工高潮随之到来,电气工程也不例外,必须做好工作面的协调工作,使强电、弱电、照明、动力、控制、讯号等整个电气工程有条不紊的进行。 (3)做好对分包单位的服务,例如可提供场内运输、吊装机具、临时设施的使用等,目的只有一个,加快工程进度,确保工程质量。 1.1.1施工范围 (1) 低压控制屏 (2) 配管与穿线 (3) 电缆敷设 (4) 照明系统 (5) 避雷与接地 1.1.2施工程序 (1) 施工准备阶段:要熟悉图纸资料,领会设计意图,掌握施工标准、规范。组织施工人员学习图纸等技术资料,做好技术交底,合理配备劳动力、设备、材料等。

(2) 施工阶段 1) 配合阶段,对施工环境、情况要了解,和土建密切配合、预留预埋工作要做好,不得遗漏,预留、预留位置正确,规范,防止日后开墙凿洞的重复劳动。2) 接地避雷系统在土建基础工作时,安装就要与之同步,柱内主筋(引下线)要通层焊接牢固. 3) 安装阶段,配管配线、桥架、电缆敷设、配电箱等要按图纸正确施工,安装到位。照明系统首先应全面检查预埋、预留位置、管路通畅、道路等情况,做好补配、改配工作,同时将拉线用铁线穿入,将管口封牢,再验线、穿线、校线、装配电箱、开关、插座等,土建装修结束后,照明部分上灯具,然后送调试。4)动力系统暗设钢管随照明系统同时敷设,待设备就位上后穿线配管连接设备,作试动转。耗能大的设备,试运转须在变配电系统正式通电后进行。 (3) 收尾阶段 主要是对零星部位继续完成安装工作,以及分系统的调试,为总 体调试做好准备,同时做好资料积累和整理工作。 (4) 施工程序图(见下页) 注:原则上按此程序施工,若土建施工有变化或有特殊情况,项目部相应进行调整。 2、电气施工程序 3.主要工程施工方法 3.1低压配电屏安装 3.1.1安装条件 (1) 屋顶、楼面施工完毕,不得有渗漏;门窗安装完毕,门已上锁。 (2) 室内地面基础施工完毕,地面抹光完成,模板,施工设施及杂物消除干净,并有足够的安装用地,施工道路畅通。 (3)预埋件及预留孔符合设计要求,预埋件应牢固,设备、材料齐全,并运至现场。 3.1.2开箱检查 (1)柜(盘)到达现场,应存放在室内或能避雨、避风,避雷的干燥所,按进度

建筑安装电气安装工程基础知识一

一、建筑电气安装工程的分类; 1、按电压高低分类:强电工程(即电力工程:电力、动力、照明等用的电能);弱点工程(即信息工程:传播信号、进行信息交换的电能) 2、按功能分类: 1)供配电系统:接受电网输入的电能,有变配电所、高低压线路、各种开关柜、配电箱等组成 2)建筑动力系统:以电动机为动力的设备、装置及其启动器、控制柜、和配电线路安装的系统 3)建筑照明系统:可以将电能转换成光能的电光源进行采光,由灯具、开关、插座及配电线路等组成 4)弱电系统:将电能转换成为信号能,保证信号准确接受、传输和显示。由电视天线系统、数字通信系统和广播系统等组成。 5)防雷减灾系统:主要包括安全用电、防雷接地、火灾自动报警与消防联动系统。 二、建筑电气工程的组成: 1、电力系统的组成:由各种电压等级的电力线路将发电厂、变电所和电力用户联系起来组成的一个集发电、输电、变电、配电和用电的整体。 2、室内照明电气系统的组成:基本组成包括室外接户线、进户线、配电盘、干线、直线和用电设备等。其中室外接户线:由室外架空供电线路的电杆上或地下电缆接至建筑物外墙的支架间的一段线即为接户线;进户线:从外墙至总配电盘的一段导线。 室外接户线---进户线---配电盘---干线----分配电盘---支线(回路)---用电设备 3、室内照明线路的电压: 1)交流电力系统通常采用三相三线制供电,三相四线制配电或三相五线制配电。 2)220V和380V电压:相电压指火线和零线之间的电压,电压等级为220V;线电压是指火线和火线之间的电压,电压等级为380V 三、低压配电系统的接地形式: 1、功能性接地和保护性接地: 1)功能性接地指为保证电气设备正常运行或电气系统低噪音而进行的接地 2)保护性接地指为了防止人身或设备遭到电击造成损害而进行的接地,即对设备外露可导电部分进行的接地。对于保护性接地有接地和接零2中情况 ①接地:是指电气设备的外露可导电不分直接对地进行的电气连接。如防雷接地 ②接零:是指电气设备可导电部分通过保护线(PE)或PEN线与电力系统的中性点(接地点)直接进行的电气连接。 ③重复接地:指保护线PE或PEN线上一点或者多点连向大地的接地形式,在民用建筑中广泛应用,通常在单元门人口处的总配电箱处进行设置。 2、低压配电系统的接地形式: 1)TN系统: 所谓TN系统是指电力系统中性点直接接地,手电设备的外露可导电部分砼PE线与接地点连接,引出中性线和保护线,引出中性线和保护线。中性线起到引出220V电压,用来接单相设备的作用;而保护线则是用来保护人身安全,防止发生触电事故。 ①TN—S系统:又称作五线制系统,特点是中性线和PE线是分开的

建筑电气工程安装技术要点分析及应用研究 薛厚鑫

建筑电气工程安装技术要点分析及应用研究薛厚鑫 发表时间:2019-06-11T09:40:04.803Z 来源:《建筑学研究前沿》2019年2期作者:薛厚鑫 [导读] 建筑电气设备的安装工程在整个建筑工程中是比较关键的构成部分,在建筑工程发展的过程中。 摘要:目前,在众多建筑工程的施工项目中,电气工程往往是最复杂的环节。电气工程主要分为强电和弱点两种,我国普遍采取的是强电系统,其中的安装项目包括:变压配电系统、防雷系统、动力配电系统等,它们的安装质量直接影响到了整个建筑物的整体效果。正确分析建筑电气工程中的安装技术要点,不仅可以保障电气设备的正常运转,还有利于完善建筑工程的服务功能。因此,在建筑工程里要着重注意电气工程安装工作的展开,从而确保建筑电气工程的质量可靠性。 关键词:建筑工程;电气工程;安装技术;安装要点 1建筑电气设备安装工程的概述 建筑电气设备的安装工程在整个建筑工程中是比较关键的构成部分,在建筑工程发展的过程中,电气设备的安装技术也得到较为显著地提高。目前,建筑电气设备在依靠科学的安装技术的前提下,不仅有效提升了安装的质量,而且促进了整个建筑施工的进程。但是,随着人们生活水平的不断提高,建筑设施涉及的电气工程也开始复杂化,这需要电气设备安装的工作人员不断加强自身的专业知识,优化建筑电气工程的安装系统。 2建筑电气工程安装技术要点分析及应用 2.1 做好安装施工前期的准备工作 要想保证建筑施工的整体质量,就必须做好安装施工前期的准备工作,准备工作一般包括:对施工建筑场地进行深入了解,尤其是对于一些房柱、房梁等之间的衔接手法要做到心中有数;了解电气设计人员对电气安装设计提及到的相关建议;仔细查看设计图纸,避免遗漏一些细节问题;加强设计图纸的会审,确保图纸内容的合理有效性;将安装需要用到的机器提前备好就位,并检查其是否运转正常。 2.2 箱柜设备的安装 在建筑电气工程中,箱柜设备的安装是不可缺少的一部分,属于暗装箱柜的部分要在装修抹灰工作进行之前实施,对于明装的箱柜要在建筑工程主体施工完成之后进行,以它们抹灰的厚度作为安装顺序的参考。要想保证箱柜安装位置的准确性,就要保证其箱子内部的零件齐全,并且开孔负荷设计要求,断口规整和墙面牢靠坚固。除此之外,要采取排接的方式来铺设配电箱的电路线,这样做的目的是为了避免出现绞接的现象,有序的线路能为之后的维护修理提供很大的便利。对于那些在接线箱有引出管的箱柜,还需要专业的施工人员对其进行打孔,万万不能使用电弧焊来开孔。 2.3 管线的预留 在对管线进行预留之前,需要施工人员对设计制图做到了如指掌,然后才能按照规定的要求去抉择管线的型号及铺装的方式、抹灰层厚度及装修使用材料。对于在混凝土内的暗铺管线,要保证管线和构件表面的距离超过 15 mm,并且还要用专门的暗配标志来做好标志。对于那些路径相同但是回路不同的绝缘体线路,虽然可以把它们放在同一个管线糟里面,但是要做到二者能同时被切断电源,并且保证其具备安全可靠性。对于那些不同的电压路线而言,就需要用到金属垫板将二者隔开来。 2.4 电缆的敷设 在建筑施工之前就一定要做好电缆的敷设工作,分别对其的型号、规格等信息做到了如指掌,这样才能在施工设计中胸有成竹。在施工前,还应该检查好电缆的状态,在确保电缆毫无破损的前提下才能展开下一步安装环节。在敷设电缆的过程中切记不可以将电缆交叉,一定要将电缆排列整齐后再将其装好,同时保证电缆接头位置和敷设电缆的位置都设有明显的标志。电缆的安装顺序一般是从上到下进行的,对于不同的支架所配置的电缆也有所不同,例如,普通的支架上一层电缆就可以了,而对于桥架上的电缆一般是 3 层左右。在安装电缆的过程中,还要注意周围环境的影响,要保证是在一个无污染的环境下展开施工,这样才能保证电缆线在接头的过程中不受到污染,避免之后端头受潮的现象发生。 2.5 配电设备的安装 配电箱是建筑电气工程中重要的组成成分,也是最基础的部分,其直接决定了电气工程安装的质量。要根据实际情况来对配电箱进行科学合理的设计,通常情况下,配电箱与地面大致保持在 1.5 m 的距离,配电板底部与地面高度之间的距离大概是1.8 m 左右。在安装配电箱的过程中,要先保证其是否足够稳固,然后再看配电箱的三项配线,依次分别是黄线、绿线、红线,其相对应的字母也分别为A、B、C,其中那条淡蓝色的线是零线,配电箱必须要将其连接稳固,还要保证其内部的干净无污染,然后再对每一个配电箱进行编号,以便之后的工作展开。2.6 防雷系统的安装建筑施工中的防雷系统是尤为重要的组成部分,因为它直接关系到人们的生命安全。对于防雷系统的安装技术要点分为以下几大类:首先,要根据实际的情况来对其进行接地网连接,了解实际的接地电阻大小。在确保电阻符合规范的要求后,就要对其进行接地线以及避雷针的安装,并选择适合的材料规格对接地防雷引线进行安装操作。之后完成好引下线工作,最后再对施工质量进行检测,完成最后的验收工作。总的来说,防雷系统的安装可以分为四大要点:首先,要保证主钢筋要接地。其次,对其接地的直线做相应的标记,这样是为了便于其后期的辨识。再次,对接地的支线与接地的根线进行合理的选择。最后,在防雷系统安装好后对整体建筑的质量检查工作,一定要检查细致到每一个角落,以确保电气工程的质量达标。 2.6基于插座和开关安装 开关和插座是电气安装工程的关键所在,在安装开关和插座时,必须提前分析开关和插座的不同结构,避免出现插座与接线盒连接不上的失误。在此基础上,还应对接线盒进一步加强稳固,增强其工作的稳定性。在完成安装工作后,采用专业的评估标准进行严格的审核,从而保障电气工程的整体质量。 3建筑电气工程安装技术要点实施的管理 3.1不断的加强对相关技术人员专业技术的再培训 建筑电气工程安装技术是不断进步的,只有不断的对技术人员进行技术培训,才能保证工程的质量不断上升,跟上时代发展的潮流,促进我国经济的发展。再选拔相应的工作专业型人员时,要求专业人才不仅具有相关的专业知识基础,还要有丰富的动手能力,对于相关

建筑电气安装的施工技术探讨

建筑电气安装的施工技术探讨 建筑电气安装的施工技术探讨 摘要:随着科技的不断发展,电气安装工程的项目也日新月异。电气安装工程主要由线管、线盒的预留预埋, 管内穿线,电缆敷设, 照明器具安装配电箱( 柜) 的安装, 设备接线,防雷接地安装, 电气系统调试等几个部分组成。本文探讨了电气安装工程主要施工方法和技术措施,总结了防治电气安装工程质量通病的方法。 关键词:建筑电气安装施工方法施工技术措施 中图分类号: TU855 文献标识码: A 文章编号: 随着建筑电气化、自动化、智能化的标准的提高,建筑电气专业在建设工程中的复杂程度越来越大,对电气系统的施工技术及质量要求也越来越高。而电气安装工程是建筑工程中的一个有机组成部分,其施工质量的优劣直接影响着建筑工程的质量水平。 一、电气安装工程主要施工方法和技术措施 1、配合土建施工预留预埋时,应首先要弄清楚建筑标高、装饰材料及抹灰装饰厚度,以此来调整预留预埋的高度和深度。混凝土内暗敷线管应沿最近的线路敷设,并应减少弯曲。埋入建筑物、构筑物的线管与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm。暗配盒、箱应在其对应的模板处,用防锈漆或其它有区别的油漆做好标志,引出混凝土墙、地面的管子要顺直,两根以上管引出时应排列整齐。管子切断后,断口处应与管轴线垂直,管口应挫平,刮光使管口整齐、光滑无毛刺,并封堵严密。 (1)钢管暗配:敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口管子连接外均应做密封处理;进入落地式配电箱的电线保护管,排列应整齐,管口应高出配电箱基础面50~80mm。 埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础,当必须穿过时,应采取保护措施。管与盒在焊接连接时,应一管一孔顺直插入与管相吻合的敲落孔内,伸进长度最好为3~5mm,应在管与盒的外壁相接触处焊接,焊接的累计长度不宜小于管外周长的1/3。

建筑电气安装施工的特点及实例分析

建筑电气安装施工的特点及实例分析 【摘要】近年来,随着我国科学技术的不断进步与完善,建筑电气工程的数量越来越多,从中给建筑电气工程的施工、设计、维修带来一定的难度,因此,为了确保建筑电气运行的稳定性,需要对建筑电气工程施工安装中各个工序进行质量 控制。本文简要阐述了建筑电气安装施工的特点,从中结合某高层建筑电气设计实例,主要针对建筑电气安装施工技术 要点及质量控制进行了分析,旨在为建筑电气人员提供参考。 【关键词】建筑;电气安装;特点;实例分析 1 建筑电气安装施工的特点 建筑电气施工是具有一定的复杂性,它需要与土建、给排水、暖通等专业相互协调与配合。在施工中若没有考虑到电气工程的特殊性,必须会影响到其它专业的施工,从中不利于项目的如期完成,同时也会给整个建筑施工带来巨大损失。电气安装工程是建筑工程中重要组成部分,与其它施工项目联系较多,尤其和土建施工关系最为密切,如电源的进户,明暗管道的敷设,防雷和接地装置的安装,配电箱的安装与固定等等,都要在土建施工中预埋构件和预留孔洞。从中可以看出,在建筑土建施工阶段,需要针对建筑结构及施工方法的基

本特点采取相应的方法,充分做好电气安装的施工配合工作。 2建筑电气安装施工实例分析 2.1 工程概况 某高层建筑,建筑电力配电部分为二级负荷,电源采用10KV进线,一用一备,备用自投。本工程设有柴油机组,以提供应急时的备用,工程防雷设计为II级,利用基础地梁、柱台钢筋作接地装置,利用建筑物柱内两条对角竖向钢筋作接地引下线。 2.2 施工前准备工作 在建筑电气安装工程项目的设计阶段,由电气设计人员对建筑项目安装设计提出相关的技术要求。电气安装人员应会同施工技术人员审核安装和施工的图纸,以防遗漏和发生差错的现象,电气安装工人应该学会看懂相关的施工图纸。电气安装施工前,需要详细的了解电气安装施工进度计划和施工方法,尤其是梁、柱、地面、屋面的做法和相互问的连接方式,并仔细地校核自己准备采用的电气安装方法能否和这一项目的电气安装施工相适应。在安装施工前,还必须加工制作和备齐电气安装施工阶段中的预埋件预埋管道和零配件 等基本设备。 2.3 施工工序流程 熟悉图纸和有关技术资料规范文件→施工测量放线→ 沟槽开挖及管沟砌筑→配合土建设预留孔洞及预埋铁件→

智能建筑电气设备安装技术

智能建筑电气设备安装技术 智能建筑是利用系统集成方法将智能型电脑技术、通信技术、信息技术与建筑技术有机地结 合起来,可以对各种设备的自动监控信息进行分析、正确判断和处理。建筑物智能要求的提高 势必导致电气设备系统日趋复杂,对其安装施工提出了更高更新的要求。 ? 1智能建筑系统的主要内容 目前智能建筑又称为“3A建筑”,主要包括办公自动系统(OAS)、建筑电气设备自动化(BAS)、通信自动化系统(CAS)。因此智能建筑电气设备自动化为智能建筑系统中的一个重要系统之一,是采用具有高信息处理能力的微处理机(即中央处理机)通过通信网络对整个建筑物的空调、供热、给排水、变配电、照明、电梯、消防、广播音响、闭路电视、通信、防盗、巡更等众多设 备进行实时测量、监视和全面监控,实现最优化的管理,从而提高系统运行的安全可靠性,节 省人力、物力和能源,降低设备运行费用,随时掌握设备状态及运行时间、能量的消耗及变化等。 因此其主要内容有: 1.1各种设备按规定时间进行启停控制,以达到节约能源的目的; 1.2供电系统、空调系统、供排水系统、冷热源等的参数调节控制监视和设备运行状态的 监测; 1.3对各种设备运行时间积累和维修期限达到报警,以便及时更换或维修服役期满的设备,延长设备的使用寿命,提高服务质量; 1.4根据建筑实际需要的冷负荷,自动控制冷水机组投入运行的设备台数,达到最佳的运 行方式; 1.5据设备运行时间自动更换工作和备用设备,延长设备的使用寿命; 1.6对各种能源消耗进行计量和计费; 1.7各种文本的自动生成和打印。 2主要设备和构成 智能建筑设备监控系统是以分布在建筑各处的远程处理机和中央处理系统设备,通过总线 桥进行信息交换的,主要包括系统设备(包括主机、网关、通讯设备、DDC、控制屏等)、系统

建筑电气安装施工

2012.06 118 施工技术 摘要:随着经济的发展,我国人民的生活水平得到了大幅提高。特别是近些年随着科技的发展,电脑、空调等提升人民生活水平的电器进入到千家万户,使我国人民过上了更加方便舒适的生活。而如何保证这些电器设备正常工作,就成为广大安装工程工作人员所必须解决的问题。文章结合多年工作经验,就建筑电气安装施工质量控制进行了简要叙述,同时提出了具体解决办法和措施。 关键词:建筑电气;配管;安装技术;质量控制 在现代都市生活中,由于人口密度大,城市用地紧张的原因,高层建筑已经成为城市发展的新方向。目前我国高层建筑大多采用钢筋混凝土的建筑结构。混凝土结构施工中,管线分布或明或暗,具有多种布线方式。特别是施工方案选择错误的话,会破坏建筑物整体混凝土结构,从而造成安全隐患。因此如何在上述结构中进行电气管线的铺设以及电气设备的安装,就成为了现今电气安装施工所要面对的新问题。 1 电气配管安装施工方案及施工措施1.1 制定施工方案1.1.1 会审图纸 施工图纸由工程设计方提供,根据施工图纸中表示出的管线图,协同空调、动力照明、给排水、弱电消防系统以及确认建筑装饰要求等。然后讨论设计方案是否可行,若出现问题,需要同设计方进行协商,经设计方同意后有设计方进行图纸修改。 1.1.2 图纸优化(1)对于工程设计图纸的综合优化,是以空调专业为主,有相关单元对包括空调在内的其他系统按照空调、给排水及消防系统、动力照明系统、供电系统、通信系统的顺序进行管线的铺设安排和相关专业设备的准备。如果不同专业的管线相遇并需一方避让时,按照小避大、弱避强、软避硬的原则进行管线位置调整。 (2)由于水管在使用过程中由于线路老化会发现渗漏的问题,为了避免由于水管渗漏导致的电缆漏电或损坏,应该将电缆同水管分开进行铺设。铺设时,还应在电缆外部采取设置套管这类保护措施。 (3)重力流水管线要优先铺设,保证管线的铺设坡度以及管线内水流通畅。 (4)对于各类管线的施工顺序及施工位置要在施工计划中明确标出,例如优先施工的管线要放置在里面,需要保温处理的管线位置设置要便于施工。 (5)为了方便后期管线铺设,一般先铺设大管径管线,后铺设小管径管线。 1.1.3 确定施工顺序(1)在编排管线的施工顺序时,要综合考虑各类管线的服务系统和服务区域,然后制度安装施工计划。施工顺序的安排原则是从上至下、从小到大。 (2)对于明装机电、开关插座以及照明配电设备的选用,一定要与业主和承包商对于设备的颜色、尺寸以及功能等方面完全协商后并按照双方都满意的协商结果订购。风口和回风箱要与整体装饰配套。 1.2 电气配管及电气的安装与施工 施工过程主要分为四步:①样板②交底③施工④隐蔽验收。提高施工标准,在测量和墙体施工前完成样板和交底施工,避免两项施工工作相互冲突。具体施工步骤如下所示。 1.2.1 混凝土内电气配管预埋施工 在建筑物墙体内或混凝土墙体内进行电气管线的预埋施工时,应按照施工设计规范严格施工,保证配管质量符合国家相关标准,如PVC管线的管厚不能小于1.8mm。由于管线预埋施工同部分土建施工同时进行,所以在进行电气管线预埋工作前,需要与土建施工方进行沟通后确定施工计划。 1.2.2 电气管道的沟槽施工及安装施工 (1)电气管道沟槽的宽度和深度计算(多管平铺)深度计算:H=管道外直径+1.5cm 宽度计算:D=管道外直径×根数+0.5cm×根数+0.5cm(2)刨制沟槽施工 在计算完管道沟槽的深度和宽度后,用墨斗按计算结果进行划线,并标出沟槽的起止点以及深度和宽度。然后用大理石切割机进行按照划线外延进行切割,切割完成后用扁凿和榔头进行刨制。在进行刨制沟槽时,需要将扁凿和墙体成40°角,以免由于扁凿的直接作用造成墙体损坏。 沟槽刨制一般分为定位、弾线、切割、剔槽和刨沟等几道工序。在进行定位和弾线时,要保证墙体特别是混凝土浇筑的墙体强度达到其完全硬度的30%以上时才可进行。在砌筑砂浆强度达到其完全强度的75%时,在可以利用切割机进行切割。 (3)固定电气管道 在进行电气管道的铺设固定前,应该将箱体预先埋入,带箱体固定,再进行管道的连接。在管道连接后,利用钢钉和铁丝进行管道固定。每隔1m,用绑有铁丝的钢钉钉入墙体内,然后利用钢钉上的铁丝帮助管道固定。钢钉间距可以根据管道进行调整,例如:PVC管的韧性要比铁管好,因此为了保证固定效果,应每隔0.6—0.7m就钉入一根钢钉。多跟管道沿墙面铺设时,彼此间要保证0.5cm以上的间距。 2 电气安装施工中常见质量问题及解决措施2.1 管路、导线铺设常见问题积极解决措施在进行电气的管线铺设时,会经常出现以下施工或质量问题。(1)在管路暗埋处的墙面或地面出现规则裂缝。(2)跨接接地线的施工问题。很多施工人员为了赶工期,未对金属管进行跨接接地线处理,或者盲目施工,对所有材料管都采用焊接跨接接地线;对镀锌管道采用熔焊方式连接套管。 (3)金属管中拉线没有提供任何保护措施,在金属管内进行线路连接;火线、零线以及地线没法通过颜色进行区分;多芯线存在断芯问题,与接头直接连接且不用配套线鼻子。 (4)管线预埋深度不够,预埋位置不准;用电焊将转弯处烧弯,用电焊将上墙管与水平入户管网驳成90°。 针对上述施工过程中出现的施工或质量问题,采取以下技术措施保证工程质量。 (1)在完成管路暗埋施工后,需要在墙体填充强度大于MIO的砂浆。 (2)非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处两端采用专用接地卡固定跨接接地线。镀锌管壁厚小于2mm的钢导管不得套管熔焊连接,套管与紧固螺钉应配套并经强度和电气连续性试验。 建筑电气安装施工探讨 刘景润 中智(福建)科技有限公司 下转120页

电气安装的最基本知识

电气安装的最基本知识 在建筑工程中,电气安装是重要的组成部分,对整个建筑工程具有重要的现实意义。那么你对电气安装了解多少呢?以下整理关于电气安装基础知识的内容,希望大家 喜欢! 电气安装的最基本知识“安装造价培训” 电气安装基础知识 一、开关盒数量=开关数量+插座数量 二、接线盒数量=灯头盒数量+规范规定 ⑴无弯管路不超过30m; ⑵两个接线盒之间有一个弯时,不超过20m; ⑶两个接线盒之间有二个弯时,不超过15m; ⑷两个接盒之间有三个弯时,不超过8m; ⑸暗配管两个接线盒之间不允许出现四个弯。 电气安装的最基本知识“安装造价培训” 三、接线盒,每个明装配电箱(暗配管)的背后都用一个接线盒(先配管)。 接线箱一般的配电箱都是接线箱。 接线端子箱一般里面只有接线端子,没有元器件,如分支接线箱、等电位接线箱。 接地端子板是接地端子箱的一个端子板。 LEB是局部等电位连接箱,一般很小,里面的端子板也很小,端子也很少。 接地跨接线是用在比如桥架各节段、电线管之间的断接口电气辅助联通用的起传导电位的作用,正常时不通过电流。 电气安装小常识 断接卡是用在防雷接地上的,一般用在人工接地极的引入线上,主要是为了测接地电阻时把人工接地极与接地网断开,从而方便准确的测出这个人工接地极的接地电阻。

一、电缆头按制作安装材料又可分为热缩式(目前最常用的一种)、干包式和环氧树脂浇注式 现在的70mm2以上电缆普遍采用热缩式,其实就是用到热缩头,一个热缩头在几十元到上百元不等,就是所谓的“手套”形状像手套一样,把电缆外保护层剥开,套上热缩头,然后用喷灯加热,使之附着在电缆头上(压铜鼻子我就不详说了)。 干包式就是采用高压自粘式胶布和电工胶布缠绕制作电缆头。一般临时用电较多用到。 70mm2以下用干包式。 二、电缆头的区别 电力电缆头分为终端头和中间接头,按安装场所分为户内式和户外式,按照电缆头制作材料分为干包式、环氧树脂浇注式和热缩式等三类。 1.户内干包式电力电缆头,干包电缆头不装 " 终端盒 " 时,称为 " 简包终端头" ,适用于一般塑料和橡皮绝缘低压电缆。 2. 户内浇注式电力电缆终端头,浇注式电缆头主要用于油浸纸绝缘电缆。 3. 户内热缩式电力电缆终端头,热缩式电缆头适用于 0.5 ~ 10.0kV 的交联聚乙烯电缆和各种电缆。 三、三种电缆头的施工工艺区别: 1.户内干包式电力电缆头:剥保护层及绝缘层,清洗,包缠绝缘,压连接管及接线端子,安装、接线。 2. 户内浇注式电力电缆终端头:锯断,剥切清洗,内屏蔽层处理,包缠绝缘,压 扎锁管和接线端子,装终端盒,配料浇注,安装接线。 3. 户内热缩式电力电缆终端头:锯断,剥切清洗,内屏蔽层处理,焊接地线,压 扎锁管和接线端子,装热缩管,加热成形,安装,接线。 四、四种电缆头的施工工艺应用范围: 1)干包,在一些要求不高或者为了省钱的项目上,低压电缆接头使用干包的比较多,由于低压电场可以忽略不记,所以特别是那些安装公司为了省钱使用干包。高压干包电缆目前国内似乎没人做,国外偶也只见到3M公司有干包电缆附件(通常都是中间接头)。

智能建筑电气设备安装技术

浅析智能建筑电气设备安装技术 摘要:建筑电气设备自动化系统简称为bas系统,作为建筑智能化系统的重要组成部分,建筑设备自动化系统在建筑物智能化的发展中发挥着越来越重要的作用,并成为衡量建筑工程质量,保证建筑物整体设备安全、高效运行的重要标准,而这一切的决定因素便是bas系 统的安装是否合理。本文介绍了建筑智能化中电气设备的主要内容,设备及构成并详细的阐述了主要的安装技术要求本文。 关键词:智能建筑;电气设备 中图分类号:s776.06 文献标识码:a 文章编号: abstract: the construction of electrical equipment automation system referred to as “bas system, intelligent building system as an important part of the construction equipment automation system in the development of the intelligent building a more and more important role in, and be the measure construction engineering quality, ensure the whole building equipment safe and efficient operation of the standard, and all this decision factors of the system is bas installation is reasonable. this paper introduces the intelligent building in the main content of the electrical equipment, equipment and constitute and detailed describes the main technical requirements of the installation of this

相关文档
相关文档 最新文档