铜冶炼余热锅炉配电室防腐蚀方案我厂奥炉余热锅炉配电室位于奥炉主厂房二楼,因奥炉主厂房属封闭式结构,所以内部环境比较恶劣,不但温度较高而且烟气,灰尘大量存在厂房内部。由于烟气,灰尘中含有大量二氧化硫、硫化氢等腐蚀性气体会造成配电室内存在较严重的电气设备腐蚀问题,导致设备可能出现爬电、电击穿及短路现象。一但接头、线路板被腐蚀,将导致设备故障影响生产,并且在此恶劣的环境条件下工作的电气设备将大大缩短其使用寿命。

2011年3月21日,FW余热锅炉给水泵发生跳电事故。由于2号给水泵变频器工作环境温度高、灰尘大,部分元件被腐蚀,造成变频器相间短路、三相击穿,造成2号给水泵电源和总电源跳电,2号循环泵失电跳车。本次事故造成奥炉停产32小时58分钟,影响粗铜产量580吨,硫酸产量2068吨。事故抢修发生的人工、材料与备件费用约为6万元。

公司要求作业地点的环境改善、管理工作并考虑将变频器、软启动搬迁至合适环境。原则是搬迁不能影响生产。我科和动力车间制定了方案一,计划在明年大修期间把配电室迁至奥炉的原混氧站,配电室移位首先要对现混氧站控制室重新施工,再安装现场配电柜及铺设各类大量动力电缆及控制电缆,移位安装变频器、软启动、UPS电源,安装完后还要对设备进行对接和调试等大量的工作,至少要一个月,大修期间肯定是完不成的,且费用大约需115万,投资也比较大。因此我科与车间讨论制定了另一套改造方案,给奥炉余热锅炉配电室

选用一套空气防腐蚀系统,费用大约在40万左右。

由于此套防腐蚀设备在我厂之前没有使用过,设备使用后效果如何无法得知。为了更好的了解此套设备的使用情况,动力、熔炼、机动科一行四人于11月9日前往上海等地进行了为期四天的设备考察。该设备由美国美德维实伟克公司生产制造。我们首先参观了美德维实伟克公司驻上海的办事处和实验室,了解该公司的一些情况和规模。一公司简介

美德维实伟克,MeadWestvaco,简称 MWV,诞生于1846 年;是一家总部位于美国弗吉尼亚(Virginia, US),财富排名前350,年营业额约70 亿美金,美国最大的木质特殊活性炭生产厂商。在防腐蚀控制领域,MWV 公司早在上世纪70 年代就成为全球第一个发现并自行解决该现象的公司;全球第一个开发防腐蚀解决方案的公司;全球第一个采用特殊化学镀层铜制测试片(coupon)进行腐蚀性检测,并对4000 余个控制室进行腐蚀速率和引起停机频率间关系研究的公司。目前,约有8000 多个世界各国纸业公司,石化/能源企业,金属冶炼,化工等领域的控制室受到美德维实伟克防腐蚀系统的保护。

美德维实伟克(中国)投资有限公司,坐落于上海徐家汇港汇中心,为亚太区总部,为美德维实伟克公司的全资子公司,承担相关业务的制造,销售,服务等功能。

在中国,美德维实伟克防腐蚀系统应用于中国各大制浆造纸领域(晨鸣纸业,青山纸业等),中石化各个炼油化工公司(上海石化,四川石化等),中石油,中海油多个分公司,目前正在与江铜和云铜,

金川等公司洽谈方案和计划。

二 HMVA空气防腐蚀设备介绍

美德维实伟克的HMVA (Honeycomb Matrix Vapor Adsorber) 系列设备工作原理如下:

系统由大气环境引入空气,经过标准G4(MERV 8)预过滤单元,对环境中大颗粒尘埃进行去除,对10um以上颗粒的去除能力为95%以上,然后通过F7(EN779)中效过滤单元,对0.4um颗粒的去除能力为85%以上。中置TEFC全封闭式风机冷却型整体防腐蚀风机马达系统形成微正压系统,空气流依次经过2~4组Honeycomb化学吸附模块,根据实验室在高浓度下的严格检测和该介质自诞生以来在所有客户端的实际应用证明,正常情况下前两层吸附模块足够有效的将污染气体分子浓度去除至避免腐蚀损坏的浓度。采用严格化学改性的介质对硫化氢,氯气,二氧化硫(亚硫酸,硫酸)以及二氧化氯等强腐蚀性酸性气体分子具有高效的反应吸附性能。其后空气流经过用于保护性质的后置G4(MERV 8)过滤器,去除可能从吸附模块本身产生的有限,微量的尘埃。干净的气体通过后置过滤器后通过管道连接被送入控制室内或设备的房间并保持20Pa的正压,隔绝外界空气,从而保护室内的设备。

三对空气防腐系统在企业使用效果实地考察

在青山造纸厂,我们实地考察了防腐蚀设备的使用效果并和使用企业进行了交流。青山纸业是国内著名的浆纸生产企业,青山纸业筹建于1958年,1971年全面建成投产,是国家大型骨干企业。连续四

年被列为国内500家销售额最大和250家经济效益最佳企业。公司产品畅销江南13个省、市、自治区,出口伊朗、南朝鲜、东南亚各国。2011年国内最大的浆粕生产线由青山纸业建设并投产。

该厂主要采用硫酸盐/半硫酸盐制浆法为化学制浆法,大量采用硫酸等强酸性原料,工艺同时产生硫化氢,二氧化硫等酸性气体,弥漫厂区;另一方面,木屑原材区和碱回收区域用到生石灰,等粉尘较多。青山纸业多数配电室和DCS控制室受到上述气体的危害,DCS卡件在投入两三个月就会发生损坏,每年更换卡件费用在20万左右,平均每两年几乎整体更换一次DCS系统;费用在100万元左右,并且频频发生停机问题,腐蚀给全厂造成巨大的损失。

今年年初该厂批准投资采纳美德维实伟克公司的空气防腐蚀系统,首先应用于二号蒸发控制室DCS室,设备使用几个月来,该控制室无一例电子部件发生损坏,室内铜排,接线光亮如新,室内外环境通过测试比较,认证室内环境为ISA G1最高等级,室外污染严重。此套防腐蚀系统有效的保护该控制室内的设备。此次考察期间我们得知该厂

又订购了5套空气防腐蚀系统,可见这套空气防腐蚀系统防腐蚀效果明显。

HMVA空气防腐蚀设备

使用防腐蚀系统后控制室内接线端子光亮如新

照片为放在控制室内外的测试片的比较,表中为测试数据;

通过实地考察,该设备能高效去除烟气,灰尘中含有大量二氧化

硫、硫化氢等腐蚀性气体,能够解决我厂配电室内存在较严重的电气

设备腐蚀问题。配合配电室现有的空调设备,并在合理密封基础上保

证配电室维持在微正压状态,改造后能更好保护室内相关电气设备。

考察组一致认为我厂可选用这套空气防腐蚀设备在奥炉余热锅炉配

电室,并且可考虑在奥炉五楼的低压配电室,六楼的DCS控制室和全

厂受到严重腐蚀的电气设备室也使用该套设备。

余热锅炉安装方案

1锅炉各主要部件的安装顺序 (1)、首先锅炉钢架安装。在不影响设备安装的前提下,平台和扶梯可尽早安装; (2)、安装锅炉辐射室两侧水冷壁和前后墙水冷壁; (3)、安装辐射室顶棚受热面; (4)、安装对流区前墙和两侧水冷壁、前后墙水冷壁及隔墙水冷壁; (5)、依次吊装各组对流管束; (6)、安装锅炉及内部装置,与锅炉本体有关的管道、阀门附件及仪表; (7)、锅筒、受热面、集箱及相关管道安装完毕后进行整体水压试验; (8)、安装灰斗底法兰和埋刮板除灰机 (9)、安装保温结构支架、弹性振打清灰装置和导向止振装置; 2 锅炉安装技术要求 (1)、锅炉基础放线应符合下列要求 4)、纵向和横向中心线应互相垂直。 2)、相应两柱子定位中心线的间距允许偏差为±2mm。 3)、各组对称四根柱子定位中心点的两对角线长度之差不应大于5mm。 (2)、钢架安装前,应按施工图样清点构件数量,并对柱子、梁、框架等主

1)、锅筒、集箱表面和焊接短管应无机械损伤,各焊缝及其热影响区表面应无裂纹、未熔合、夹渣、弧坑和气孔等缺陷。 2)、锅筒、集箱两端水平和垂直中心线的标记位置应正确,必要时应根据管孔中心线重新标定或调整。 3)、胀接管孔壁的表面粗糙度Ra不应大于12.5μm,且不应有凹痕、边缘毛刺和纵向刻痕,少量管孔的环向或螺旋形刻痕深度应不大于0.5mm,宽度应不大于1mm,刻痕至管孔边缘的距离应不小于4mm。 4)、胀接管孔直径及其允许偏差,应符合下表的规定。 对锅筒、集箱中心线进行测量,其允许偏差应符合下表的规定。

1)、接触部位圆弧应吻合,局部间隙不宜大于2mm。 2)、支座与梁接触应良好,不得有晃动现象。 3)、吊挂装置应牢固,弹簧吊挂装置的自由长度和拉伸长度应调整均匀,并应临时固定。 (7)、安装前检查受热面管子,应符合下列要求 1)、管子表面不应有重皮、裂纹、压扁和严重锈蚀等缺陷。当管子表面有刻痕、麻点等其它缺陷时,其深度不应超过管子公称壁厚的10%。 2)、合金钢管应逐根进行光谱检查。 3)、对流管束应作外形检查及矫正,校管平台应平整牢固,放样尺寸误差不应大于1mm,矫正后的管子与放样实线应吻合,局部偏差不应大于2mm,并应进行试装检查。 4)、受热面管子的排列应整齐,局部管段与设计安装位置偏差不宜大于5mm。 5)、胀接管口的端面倾斜度不应大于管子的公称外径的1.5%,且不大于1mm。 (8)、胀接管端退火,应符合下列要求 1)、对硬度大于锅筒管孔壁的胀接管子的管端应进行退火,退火时宜用电加热式红外线退火炉,或纯度不低于99.9%的铅进行铅浴进行退火,并应有温度显示仪进行温度控制。不得用烟煤等含硫、磷较高的燃料直接加热,进行退火。当胀接管端硬度小于锅筒管孔壁的硬度时,管端可不进行退火。 2)、管子胀接端退火时,受热应均匀;退火温度应控制在600℃~650℃之间。并应保持10min~15min,退火长度应为100mm~150mm;退火后的管端应有缓慢冷却的保温措施。 (9)、受压元件焊缝的外观质量,应符合下列要求 1)、焊缝高度不应低于母材表面;焊缝与母材应圆滑过渡。 2)、焊缝及其热影响区表面应无裂纹、未熔合、夹渣、弧坑和气孔。 3)、焊缝咬边深度应不大于0.5mm;两侧咬边总长度应不大于管子周长的20%,且不应大于40mm。 (10)、锅炉受热面管子及其本体管道焊缝的射线探伤,应在外观检查合格后进行,并符合下列规定: 1)、抽检焊接接头数量应符合下列规定: ①蒸汽锅炉额定工作压力小于 3.8MPa 的管道,其外径小于或等于159mm

余热锅炉几种常见的清灰装置

余热锅炉热烟气成分繁杂,很多热烟气中含有大量的粉尘及熔融状态的黏接性灰,容易在锅炉受热面上积灰并黏结在热面上,影响受热面的传热效果,致使锅炉出力降低,发电量降低,因此解决好锅炉受热面积灰是余热锅炉设计中必须要考虑的问题。为了防止积灰,提高锅炉热效率,实现锅炉安全、稳定运行的目的,结合实际运行情况,及其具体结构特点,一般需采用清灰装置。 目前余热锅炉常用的清灰装置主要有:吹灰器、声波清灰、可燃气体爆燃吹灰和机械振打装置清灰。 1.吹灰器是余热锅炉常用的一种机械清灰方式,往往一台锅炉装设几十台甚至上百台吹灰器。吹灰介质有过热蒸汽、压缩空气或氮气等。 2.声波清灰的原理是近壁面的气流边界层在声振动作用下断续存在形成声波,且伴有烟气逆向流动,这种不稳定的流动使灰粒难以在管壁表面沉积,进而被逆向流动的烟气携带出锅炉,从而达到清灰目的。

3.可燃气体爆燃吹灰原理利用可燃气体(煤气、乙炔、天然气、石油液化等)与空气按一定比例混合产生特性气体,通过燃烧混合气体产生冲击波和高速热气流,已低频脉冲冲击波作用于积灰面,对积灰产生一种先压后拉的作用,使积灰面上的灰垢因冲击而破碎,达到彻底清灰的效果。其传播全方位、有效范围大、不留死角。但吹灰系统复杂,安全性差,设备造价高,投资大。 4.机械振打装置是利用小容量电动机作为动力,通过变速器带动一长轴做低速转动,在轴上按等分的相位挂上许多振打锤,按顺序对锅炉受热满进行锤击,在锤击的一瞬间使受热面产生强烈的振动,是黏附的积灰受到反复作用的应力而产生微小的裂痕,直到积灰的附着力遭到破坏而脱落。 以上就是关于余热锅炉的一些知识,希望对大家的生活和工作有所帮助。

余热锅炉安装方案

余热锅炉安装方案-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

目录 1 工程概况及工作量 (1) 工程(系统或设备)概况 (1) 工作量及工期 (1) 2 编制依据 (2) 3 作业前的条件和准备 (2) 技术准备 (2) 作业人员配置、资格 (3) 作业工机具及仪器仪表 (4) 材料及设备 (5) 工序交接 (6) 其它 (6) 4 安装 (7) 安装程序 (7) 基础 (8) 钢架护板 (8) 入口烟道 (11) 出口烟道及烟囱 (11) 受热面模块 (12) 平台扶梯 (13) 锅筒 (13) 膨胀节 (14) 管道 (14) 5 质量控制点的设置和质量通病预防 (15) 质量目标 (15) 质量控制及质量通病预防 (15)

作业过程中控制点的设置 (15) 质量标准及要求 (16) 6 强制性条文 (17) 7 职业健康安全措施及环保文明施工 (17) 一般安全措施 (17) 特殊安全技术安全措施 (18) 文明施工 (19) 人员意外伤害预案 (19) 8 附录 (20) 附件1:吊装作业危险源分析及预控措施 (21) 附件2:吊装施工环境因素汇总及评价表 (25) 附件3:重大危险源辨识清单 (27) 附图一 (28) 附图二 (29) 附图三 (30) 附图四 (31) 附图五 (32)

1 工程概况及工作量 工程(系统或设备)概况 本期工程配置了1套1×+1×燃气-蒸汽单轴联合循环机组。燃气轮机采用GE公司生产的LM2500+G4)航改型燃气轮机,汽轮机采用山东青能动力股份有限公司生产的型背压式汽轮机和QF2-2-2发电机。机组由一台燃气轮机、一台余热锅炉和一台背压式蒸汽轮机组成,燃气轮机为室外布置,蒸汽轮机为室内布置。 余热锅炉是杭州锅炉集团股份有限公司、卧式、无补燃、自然循环燃机余热锅炉,主要由进口烟道、锅炉本体(受热面模块和钢架护板)、出口烟道及烟囱、高、低压锅筒、除氧器、管道、平台扶梯等部件以及给水泵、排污扩容器等辅机组成。锅炉本体受热面采用表面焊有不同高度和节距螺旋翅片的螺旋翅片管结构,以获得最佳的传热效果和最低的烟气压降。卧式、自然循环余热锅炉接受燃气轮机侧向排气,烟气在余热锅炉内水平流动,汽水利用压差在垂直面上自然循环流动。 余热锅炉的烟气阻力越大,燃气轮机的出力越低。而余热锅炉的烟气阻力与余热锅炉的受热面布置多少有关,受热面布置越多,换热越充分,烟气阻力越大。因此余热锅炉的设计即要满足汽轮机蒸汽参数的要求,同时也尽可能的降低烟气阻力。 工作量及工期 工程量 余热锅炉钢支架共9组18根,锅炉主要部件外形尺寸和重量(净)见下表: 锅炉从进口烟道法兰面至尾部出口烟囱平台外侧总长约为,宽度约为(包括炉顶平台宽度),高压锅筒中心标高为,低压锅筒中心标高为,烟囱顶部标高为25m。

燃气锅炉排烟余热分析

以煤炭作为主要燃料的工业锅炉仍占据着主导地位。随着天然气工业的迅速发展,以此种清洁能源为燃料的锅炉将会逐渐增多。与燃煤相比,燃烧天然气虽然排放的二氧化硫及氮氧化物的含量很少,减轻了对环境的压力,但燃烧后产生的大量水蒸气随高温烟气排放到环境中,造成了能量的严重浪费。而采用冷凝式锅炉将高温烟气中的显热和潜热予以回收,可以达到充分利用能源降低运行成本的效果。 引言 冷凝式换热器就是增设在天然气锅炉尾部的余热回收装置,当烟气在通道内通过传热面,温度降至露点温度以下,从而使排烟中的水蒸气凝结释放潜热传递给回收工质,可以将排烟中大量的能量加以回收利用,从而达到节能环保的效果。随着制造工业的不断发展,各种新型高效的冷凝换热装置层出不穷,不论从结构还是实际余热回收效果来看都有了非常大的改进。 1 烟气的特性分析 天然气成分绝大部分为烃,燃气锅炉排烟中水蒸气的含量较高,分析表明,排烟中可利用的热能中,水蒸气的汽化潜热所占的份额相当大。每1m3天然气燃烧后可以产生1. 55 kg水蒸气,具有可观的汽化潜热,大约为3 700 kJ/Nm3,占天然气的低位发热量的10%以上。传统锅炉中,排烟温度一般在160~250℃,烟气中的水蒸气仍处于过热状态,不可能凝结成液态的水而放出汽化潜热。因此传统的天然气锅炉理论热效率一般只能达到95%左右,利用冷凝式换热器只要把

烟气温度降到烟气露点温度以下,就可回收烟气中的显热和水蒸气的凝结潜热,按低位发热量为基准计算,天然气锅炉热效率可达到和超过110%。本文以纯天然气为例对烟气的露点温度以及锅炉理论热效率进行计算分析,表1为纯天然气的成分。 1.1露点计算 在水蒸气分压力不变的情况下,使空气冷却至饱和湿蒸汽状态时,将有水滴析出,此时的温度即为露点温度。天然气燃烧特性分析(以1 m3天然气计算)烟气中水蒸气的体积分数达17˙4%,若燃烧在大气压力下进行,当空气过量系数α为1.1时(本文中的计算均以此作为计算依据),其相应的烟气露点温度是57℃。露点温度随过量空气系数的变化曲线见图1。 通过观察可知,烟气露点温度随过量空气系数的变化而变化。因为根据道尔顿分压定律,露点温度的高低与烟道中水蒸气的分压量(即水蒸气的含量)成正比,随着过量空气系数的增加,烟道中水蒸气的相对体积减小,水蒸气的容积份额会有所下降,其露点温度也随之降低。实际上,虽然各地方天然气中成分含量有所不同,但由于其主要成分均为甲烷且占绝大部分,其他成分影响很小,经计算的露点温度误差不超过0.3%(符合实际要求的范围),并且由于实际燃烧的影响因素较多,也使得计算不可能达到很精确,通常是在理论值附近的一个范围内波动,在实际应用中还需根据不同情况进行修正分析。

带余热锅炉回转窑烟气治理方案

带余热锅炉回转窑烟气治理方案 一、综述 回转窑窑尾收尘技术的发展,始终都存在着电收尘技术与袋收尘技术两大流派。在20世纪七八十年代以前,由于袋除尘器易烧、易堵等问题没有可靠的预防措施,电除尘器占据了统治地位。随着滤料、清灰自控等技术的发展,袋除尘器越发显示出电除尘器目前还无法替代的优点,国际上袋收尘技术得到了广泛的应用,很多过去选用电除尘器的老工艺线,也进行了袋除尘器的改造。二、LMC低压脉冲长布袋收尘器 LMC系列脉冲长布袋除尘器是我公司在喷吹脉冲(Jet Pulse)除尘技术的基础之上,结合国内外先进除尘技术,为满足大风量烟气净化需要而研制的脉冲长布袋除尘器。它不但具有比反吹布袋除尘器的清灰能力强、除尘效率高、排放浓度低等特点,还具有稳定可靠、耗气量低、占地面积小的特点,特别适合处理大风量烟气。LMC系列脉冲长布袋除尘器可广泛应用于水泥、冶金、石化、建材、粮食、机械、碳黑、电力、垃圾焚烧、工业窑炉等常温或高温含尘气体的净化及粉状物料的回收。 (1)、工作原理 LMC系列脉冲长布袋除尘器主要由上箱体、中箱体、灰斗、卸灰系统、喷吹系统和控制系统等几部分组成,并采用下进气分室结构。含尘烟气由进风口经中箱体下部进入灰斗;部分较大的尘粒由于惯性碰撞、自然沉降等作用直接落入灰斗,其他尘粒随气流上升进入各个袋室。经滤袋过滤后,粉尘被阻留在滤袋外面,净化后的气体由滤袋内部进入箱体,再通过袋口和上箱体由出风口排入大气。灰斗中的粉尘采用定时或连续由输送系统卸出。 随着过滤过程的不断进行,滤袋外面所附积的粉尘不断增加,从而导致袋收尘器本身的阻力逐渐升高。当阻力达到预先设定值时,清灰控制发出信号,首先令一个袋室的提升阀关闭以切断该室的过滤气流,然后打开电磁脉冲阀,压缩空气由气源顺序经气包、脉冲阀、喷吹管上的喷嘴以极短的时间(0.065-0.085秒)向每条滤袋喷射。压缩空气在箱内高速膨胀,使滤袋产生高频震动变形,再加上逆气流的作用,使滤袋外侧所附尘饼变形脱落。在充分考虑了粉尘的时间(保证

余热锅炉清灰装置介绍

目前余热锅炉常用的清灰装置主要有:吹灰器、声波清灰、可燃气体爆燃吹灰和机械振打装置。 1 吹灰器 吹灰是余热锅炉常用的一种机械清灰方式,吹灰介质有过热蒸汽、高压水、压缩空气或氮气等,它的优点是吹灰介质压力高,喷射速度大,能清除黏附性较强的积灰;安装位置可自由选择、灵活布置;还可以按设计程序自动吹灰;吹灰介质也容易获得。如果采用压缩空气或蒸汽作吹灰介质,还会增加烟气中含氧量或水分并增加烟囱的排烟量,从而对生产工艺带来一定的不良影响。 2 声波清灰 声波吹灰的原理是近壁面的气流边界层在声振动作用下断续存在形成声波,且伴有烟气逆向流动,这种不稳定的流动使灰粒难以在管壁表面沉积,进而被逆向流动的烟气携带出热水回收器,从而达到清灰目的。声波除灰装置具有以下特点: ①在声波有效范围内彻底除灰。由于声波具有反射、衍射、绕射的特性,无论受热面管排如何布置,只要在声波有效作用范围内,声波总可以清除管排间及管排背后的积灰,除灰彻底,不留死角; ②短间隔断续运行,连续保持受热面清洁。一般声波吹灰装置1次工作时间为15-30s,停运20~120min,如此循环往复,可连续保持受热面清洁,有效提高热水回收器换热效率,降低排烟温度; ③无受热面机械损伤。声波依托高温烟气为介质来传播,使烟气中的灰粒在声波能量作用下发生质点位移,从而使灰粒难于附着在管壁上,达到除灰的目的。效果可行,费用较低。 3 可燃气体爆燃吹灰 可燃气体爆燃吹灰原理利用可燃气体(煤气、乙炔、天燃气、石油液化气等)与空气按一定比例混合产生特性气体,通过燃烧混合气体产生冲击波和高速热气流,以低频脉冲冲击波作用于积灰面,对积灰产生一种先压后拉的作用,使积灰面上的灰垢因冲击而破碎,达到彻底清灰的效果。其传播全方位、有效范围大、不留死角。但吹灰系统复杂,安全性差,设备造价高,投资大。 4 机械振打 机械振打装置是利用小容量电动机作为动力,通过变速器带动一长轴做低速转动,在轴上按等分的相位挂上许多振打锤,按顺序对热水回收器受热面进行锤击,在锤击的一瞬间使受热面产生强烈的振动,使黏附的积灰受到反复作用的应力而产生微小的裂痕,直到积灰的附着力遭到破坏而脱落。机械振打的优点是消耗动力少,而且不会对烟气增加额外的介质。但缺点是对热水回收器管子和焊口焊缝的使用寿命和强度有一定程度的不良影响。 以上几种主要的烟气清灰方式都在实践中使用,而且都有一定的效果,针对不同的烟气成分采用不同的吹灰方式。

35吨余热锅炉施工方案

QC170/65-35-3.82/450型炼焦余热锅炉安装施工方案 施工地点:山西晓山实业有限公司 建设单位:山西晓山实业有限公司 施工单位:山西锅炉检修安装工程有限公司 编制: 审核: 批准: 日期:

一、概述: 本工程安装调试1台锅炉,锅炉选型为郑州锅炉股份有限公司制造QC170/650-35-3.82/450型炼焦余热锅炉,额定蒸发量35t/h,额定出口压力为P=3.82MPa,过热蒸汽温度t=450℃,给水温度tgs=104℃,锅炉本体水容积M3。 锅炉基本尺寸: 1.锅炉宽度,左右两柱中心线距离为6520mm。 2.锅炉两侧最大距离(包括平台)为8520mm。 3.锅炉深度,前后两侧中心线距离为8030mm。 4.锅炉前后最大距离(包括平台)为11180mm。 5.锅炉最高标高点为14210mm。 二、锅炉安装工艺流程 (一)设备部件的清点、编号和存放。 根据锅炉及辅机制造厂的发货清单,对锅炉、设备与零部件的数量、规格进行清点。对错件、缺件、损坏件等作详细记录;为了便于组合安装方便,按组合件的相互配合进行编号;将设备与零部件按其分类、组合安装的顺序妥善存放和保管。 (二)对锅炉土建基础质量进行全面检验。 1.主要包括:基础外观检查;基础混凝土的抗压强度检验;基础的相对位置标高检查;基础各部几何尺寸、予埋件、予埋孔洞的检查。 2. 基础划线。用经纬仪,钢尺等仪器绘出锅炉中心线、横向基准线、纵向基准线、各钢柱中心和其它辅助中心线;验证各钢柱中心位置,找出每根钢柱在其基础上的轮廓线;用水准仪复测土建施工单位给出的标高。按已确定的标高基准线,测出各钢柱及辅机的标高,并作记录;保护好各处基准线。 3. 划线后对锅炉基础质量进行检查。炉墙外缘轮廓线不得超出基础的边界或跨越伸缩缝;基础经强度试验合格;基础位置和尺寸应符合《钢筋混凝土工程施工及验收规范》的规定。 4.基础检查中若存在基础上平面标高过高,基础上平面标高过低,地脚螺栓的平面位置及高度超差,均制定处理方案,妥善处理。 (三)安装锅炉本体。 1.钢架及平台扶梯安装 1)检查验收: 锅炉钢架及平台构件是以单件出厂的,由于在装卸和运输过程中,容易使构件产生变形,因此在钢架安装前,应对钢架构件进行检查验收。为了保证锅炉钢架的安装质量,首先必须保证锅炉钢架构件的几何尺寸,形状正确,所以钢架及平台等钢构件的安装前应按图纸及规范要求严格检查几何尺寸及变形情况超差的予以矫正。 2)单根钢立柱就位、找正:横梁安装找正并与立柱定位焊接(点焊);检测钢架立柱及横梁的安装位置及垂直度、水平度,合格后,焊接钢架连接处,复测钢架的几何尺寸及(立柱)垂直度、(横梁)

余热锅炉的烟气条件及选型

余热锅炉的烟气条件及选型 余热锅炉是指利用工业过程中的余热以产生蒸汽的锅炉,其一个重要特点是烟气条件取决于工艺过程,而且不能将它向有利于锅炉的方向做出改变。因此,烟气条件会对锅炉的设计和运行产生重要影响。 1、烟气条件的特性及其相对应的适用炉型 1.1“洁净”的烟气 这里所谓“洁净”是指那些大致相当于燃用气体、液体或优质固体燃料的炉窑或各种内燃原动机械的排气,而未受主流程严重沾污者。主流程采用惰性气体作循环冷却时,则循环气体未受主流程严重沾污时,也属于洁净的烟气。适用的炉型有:(1)光管热管或水管余热锅炉、自然循环或强制循环、立式或卧式布; (2)具有部分或全部螺旋鳍片或纵向鳍片等延伸受热面的热管或水管余热锅炉、自然循环或强制循环、立式或卧式布置;(3)直烟管锅筒锅炉。 1.2带尘烟气 烟气带尘可能对受热面产生磨损,又可能产生积灰,以至于堵灰、搭桥等现象。往往这两种机理相反的现象又可能同时存在于一台锅炉之中。使用这种烟气余热锅炉的选型应以防止受热面磨损和烟道积灰、堵灰、搭桥为主要目标。根据带尘烟气的级别与烟尘特性,适用的炉型有:(1)立式布置的强制循环热管或水管余热锅炉;(2)卧式布置的强制循环热管或水管余热锅炉;(3)双锅筒热管或水管余热锅炉。 1.3粘结性烟气 烟气的粘结性是指其在工作烟温下,所挟带的烟尘,集升华与气化物质等,在一定条件下粘附在锅炉受热面或其他部件上的特性。适用这样烟气条件的水管锅炉炉型有:(1)带辐射冷却室的卧式布置的强制循环热管过水管余热锅炉,一般不带过热器,悬挂式的蛇形管对流受热面,光管或带纵向直鳍片的管子,采用振打或震动除尘或吹灰设备,烟气作横向冲刷,一次通过锅炉;(2)带一个或二个辐射冷却烟道的多烟道立式布置强制循环热管或水管余热锅炉,对流受热面一般采用带纵向直鳍片管子和振打除灰装置。 1.4腐蚀性烟气

余热锅炉安装施工方案

一体化项目管理团队IPMT 1 适用范围 本方案仅适用于福建炼油乙烯项目70万吨/年芳烃联合装置余热锅炉的安装施 工。 2 编制依据 1)中国石化工程建设公司提供的设计文件和设计图纸; 2)《电力建设施工及验收技术规程》DL/T5047-95; 3)锅炉受压元件焊接技术条件JB/T1613-93(97); 4)业主关于质量、HSE的管理要求。 3 工程概况 3.1工程简述 a)福建炼油乙烯项目70万吨/年芳烃联合装置余热锅炉分为四合一炉对流室的 对流段A、对流段B、汽包D208和其相连接的管道。 b)对流段A炉管布置 1、)对流段A底层炉管为水保护段,管子规格为φ114×9(光管),材质为20G (GB5310-1999),错列布置,每排12根管,共3排,急弯弯头φ114×9。水 保护段入口集箱尺寸φ219×24,材质为20G(GB5310-1999),管束布置图参 见对流段A总图,管束及集箱设计压力5.0MPa ,工作压力4.6MPa;位于水保 护段之后炉管为过热段,管子规格为φ114×9翅片管,错列布置,过热器的 管束及集箱材质为12Cr1MoVG,每排12根管,共2排,急弯弯头φ114×9。 过热段出入口集箱尺寸φ219×24,管束布置图参见对流段A总图,管束及集 箱设计压力4.2MPa ,工作压力3.92MPa;蒸发段炉管位于过热段之后,管子规 格为φ114×9翅片管,错列布置,蒸发段的管束及集箱材质为20G (GB5310-1999),每排12根管,共7排,急弯弯头φ114×9。蒸发段出口集 箱尺寸φ377×32,管束布置图参见对流段A总图,管束及集箱设计压力4.8MPa , 工作压力4.5MPa;省煤器段炉管位于对流段A的顶层,管子规格为φ114×9 翅片管,错列布置,蒸发段的管束及集箱材质为20G(GB5310-1999),每排12 根管,共7排,急弯弯头φ114×9。蒸发段出入口集箱尺寸φ168×20,管束 布置图参见对流段A总图,管束及集箱设计压力4.8MPa ,工作压力4.4MPa。 2、)对流段B底层炉管为水保护段,管子规格为φ114×9(光管),材质为20G FREP-250-4CC-CON-SK-0121 页码 1

大型炉排垃圾焚烧余热锅炉的基本结构介绍

大型炉排垃圾焚烧余热锅炉的基本结构介绍2010-12-16 11:34 环卫科技网作者:许峰0条评论 摘要:本文介绍了笔者在炉排垃圾焚烧余热锅炉设计中采用的结构,并阐述了设计中应注意的问题。 关键词:余热锅炉;结构设计 0前言 焚烧是目前世界各国广泛采用的城市垃圾处理技术,大型的配备有热能回收与利用装置的垃圾焚烧处理系统,正逐渐上升为焚烧处理的主流。作为垃圾焚烧处理系统中的核心设备垃圾焚烧锅炉,国外许多著名焚烧技术与设备公司已积累了大量经验,有了相当成熟的结构。我国近年来通过引进和吸收外来经验及技术,在焚烧技术与设备方面也有了长足进步和很大发展。目前垃圾焚烧锅炉有多种设计结构,以下仅对大型炉排垃圾焚烧余热锅炉的基本设计结构进行介绍。 1余热锅炉的基本技术参数 综目前日处理400t以上生活垃圾的垃圾焚烧锅炉多采用机械炉排作为焚烧设备,焚烧炉后再配置相应的余热回收锅炉,产出蒸汽供汽机发电。 注:生活垃圾的低位发热值一般为6698kJ。 由于垃圾焚烧烟气中的HCL及SOx等有害气体均对焚烧炉体和余热回收锅炉受热面的金属材料,具有强烈的腐蚀性,且当废气

温度在320℃以上时,高温酸性气体(包括SO2,SO3,H2S,HCL 等)长时间与金属材料接触,还会引起高温腐蚀。 典型垃圾焚烧工程的实际经验显示,蒸汽温度若超过400℃,管壁会发生急剧的高温腐蚀,严重影响全厂运行的可靠性、安全性和经济性。所以,很多运行中和正在设计、建设中的垃圾焚烧电厂,蒸汽参数主要采用较保守的次中温或低温设计,(3.5/2.5MPa,400/280℃左右)。 目前,随着材料技术、控温燃烧技术和防腐技术的提高,结合垃圾焚烧发电工程的资源条件改善(垃圾热值有所提高)和技术经济要求(提高资源利用效率、降低运行成本),较多采用的是中温中压蒸汽参数即主蒸汽参数为: 3.5MPa/350℃至 4.5MPa/450℃,可以兼顾可靠性、安全性和经济性(包括造价和运行成本)的协调。 2余热锅炉的基本结构 采用机械炉排作为焚烧方式的垃圾焚烧炉,其后的余热锅炉目前有几种较典型的结构,下面以400t/d处理量垃圾焚烧余热锅炉为例: 2.1四垂直烟道布置结构余热锅炉 上图余热锅炉采用单锅筒、自然循环、四通道、垂直布置、全悬吊结构。在炉排的上方,布置有由一个覆以耐火、耐磨、抗腐材料内衬的膜式水冷壁组成的垂直辐射烟道和二个未覆以耐火材

余热锅炉调试及试运行方案

余热锅炉 调试及试运行方案

2014年9月4日 目录 1. 编制依据及标 准. (3) 2. 调试目的及质量目 标. (3) 3. 调试前应具备的条件和要 求. (3) 4. 调试作业步骤及过程说 明. (3) 5. 煮炉中应注意的问题及安全事 项 . (5) 6. 蒸汽试 验. ....................................................................................................................................... 5

7. 环境、职业健康安全风险因素控制措 施 . (6) 8. 组织分工及时间安 排. (6) 附 录:. ...................................................................................................................................... .. (1) 1. 编制依据及标准 1.1 TSG G0001‐2012 《锅炉安全技术监察规程》 1.2 JB/T1612 《锅炉水压试验技术条件》

1.3 GB50273‐2009 《锅炉安装施工及验收规范》 1.4 GB/T1576‐2008 《工业锅炉水质》 1.5 南京南锅动力设备有限公司《锅炉安装、使用说明书》 2. 调试目的及质量目标 2.1本方案用于指导余热锅炉系统及相关设备安装结束、设备单体调试完成后的 调试及试运行工作。通过煮炉,清除炉本体在制造、运输、存放、安装过程中 残留的各类沉积物、油脂及腐蚀产物,改善锅炉整套启动时期的水汽质量,从 而使之较快地达到正常标准要求,为机组安全运行奠定基础, 煮炉系统范围包括汽包、对流管、下降管。 调试质量目标:煮炉后机组整套启动水汽品质符合 GB/T1576‐2008 《工业锅炉水质》的质量标准要求:金属表面油脂类污垢及保护涂层已经 清除或脱落,无新生腐蚀产物,浮锈。试运签证验收合格。 3. 调试前应具备的条件和要求 3.1. 机组热力系统基本安装完毕,锅炉在1.2MPa 压力下进行一次水压试验并合 格,并经当地锅炉检验机构安装监检人员确认。 3.2. 锅炉的附属设备(水位计、压力表)、给水系统、排放系统及其它安全附件

余热锅炉方案

1 概述: 1.1 概况: 1.1.1 锅炉构造: 该锅炉采用焚烧回收的工业垃圾生成的烟气余热来产生蒸汽,并在烟气排往大气前除尘。 该锅炉由前部膜式水冷壁形成的垂挂式冷却炉膛和后部膜式水冷壁的水平对流烟道组成。冷却炉膛内被分隔成两室:烟气自第一室上部进入后,在两室间的下部转向往上,从第二室的上部进入对流烟道。对流烟道中悬挂了蒸发器和省煤器,烟气无阻隔的一次性通过该对流受热面后,由出口烟道引出。 锅炉给水经省煤器后进入炉顶的锅筒,和锅筒内已有的水混合成炉水,通过集中下降管、分配管送往水冷壁和蒸发器,生成的汽水混合物从上集箱的汽水连通管送入锅筒,将设于锅筒内的汽水分离器中分离出蒸气送往用户。 锅炉的钢架用于支撑锅筒和悬吊上述两冷却室及对流烟道,同时连接平台,扶梯。 1.1.2 该锅炉属于天津合佳奥绿思环保有限公司所有,由杭州锅炉厂设计制造,并由中化三建公司负责安装。 1.1.3 锅炉的性能参数: 型号: QF28/1100-13.5-1.0 外型尺寸:13.6*7.54*25.2 (米) 入口烟气量:25095-27837 Nm3/h 入口烟气温度:1100-1250 0C 出口烟气温度:300-420 0C 锅炉给水温度:135-140 0C 出口蒸汽温度:184 0C 出口蒸汽压力:1.0 Mpa 1.1.4 锅炉主要部件的重量: 钢梁: 45583 kg 平分扶梯: 19520 kg 锅筒: 4364 kg 水冷壁: 18196 kg 对流受热面: 16915 kg 蒸发系统: 42435 kg 蒸发器固定装置:1376 kg 水冷壁固定装置:3038 kg

省煤器: 3820 kg 下降管: 2892 kg 顶部连接管: 1952 kg 本体管路: 2625 kg 密封装置: 1147 kg 入口烟道: 1704 kg 出口烟道: 840 kg 炉墙金属件: 5919 kg 1.2 方案编制依据: 1.2.1 杭州锅炉厂提供的锅炉图纸和说明书 1.2.2《蒸气锅炉安全技术检查规程》(国家质量技术监督局颁发) 1.2.3《工业锅炉安装工程施工及验收规范》 GB50273-98 1.2.4《电力建设施工及验收技术规程(锅炉机组篇)》 DL/T 5047-95 1.2.5《电力建设施工及验收技术规程(管道篇)》 DL5031-94 1.2.6《钢焊缝射线照相及底层等级分类》GB3323-87 2.施工程序 2.1施工总体设想: 先安装钢架,就位前、后、右侧的钢梁及平台,从左侧安装水冷壁管片,蒸发器管片和省煤器,最后完善左侧的钢梁和平台。 2.2施工程序:

余热锅炉安装方案设计(工程施工方案设计)

A2.1、2.2 施工组织设计(方案)报审表 工程名称:编号:—A2. —

QC213/920—84—4.14/450余热锅炉安装方案 施工单位建设单位 批准:审核:

审核: 编制:批准: 省工业设备安装公司 山焦项目部 2011年10月10日 QC213/920-84-4.14/450余热锅炉安装方案 1概述 1.1概述 锅炉整体采用集箱式结构,膜式水冷壁、一、二次过热器、蒸发区(光管蒸发器、鳍片蒸发器)省煤器及汽包、减温器组成。这些通过集箱支座将自身重量传递到钢架的横梁上。采用集箱式结构可将锅炉漏风降至最低,减少锅炉漏风热损失,提高锅炉效率。锅炉施工区域交叉施工严重,场地狭窄,设备及材料运输艰难。 1.2锅炉参数 最大蒸发量:84t/h 额定蒸汽压力: 4.14MPa 汽包压力: 4.6MPa 水压试验压力: 5.75MPa 额定蒸汽温度:450℃

给水温度:104℃ 干熄焦处理能力:150/h 2编制依据 2.1干熄焦余热锅炉50HL460-0-0及安装说明书 2.2《电力建设施工及验收技术规》(锅炉机组篇)DL/T5047-95 2.3《火力发电厂焊接技术规程》DL/T869-2004 2.4《电力建设施工及验收技术规》射线检验篇DL/T5069-1996 2.5《电力建设施工及验收技术规》超声波检验篇DL/T5048-95 2.6《电力建设施工及验收技术规》(金属焊缝射线检验篇)DJ60-90 2.7《电力建设施工及验收技术规》(管道篇)DL/T5031-94 2.8《火力发电工程施工组织导则》 2.9《电力建设工程施工技术管理》 2.10《火电工程启动调试工件条例》 2.11《火电施工质量验收及评价规程》(第2部分锅炉机组)DL/T5210.2-2009 2.12《施工现场临时用电安全技术规》JGJ 46-2005 2.13《电力建设安全工作规程》第1 部分DL/T5009-2002 2.14劳部发[1996]276号《蒸汽锅炉安全技术监察规程》 2.15锅炉安装质量保证手册 3施工准备 3.1组织有关人员熟悉图纸,进行图纸会审,详细记录图纸中存在的问题,并及时解决。 3.2对已编制的施工方案,网络计划等根据现场、设备及图纸等实际情况

2020版余热锅炉的发展和欧萨斯锅炉的特点

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2020版余热锅炉的发展和欧萨 斯锅炉的特点 Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

2020版余热锅炉的发展和欧萨斯锅炉的特 点 在冶金行业中,采用余热锅炉和其它余热利用设备的节能方法,现已得到广泛的应用。余热锅炉已不仅仅是一台孤立的回收余热设备,而是现代冶金工厂十分关键而又必不可少的设备,它与熔炼炉和电收尘器一起,成为现代化冶炼厂的三大设备。 一、冶金余热锅炉的发展趋势 1、余热锅炉的发展进程发展的三个阶段20世纪50年代以前为余热锅炉的发展初期,由于对有色冶金余热的特点和烟气、烟尘的特性了解不够,误将余热锅炉与一般锅炉等同对待,辐射室及对流管束间距较小,锅炉短期运行后即被积灰堵死。60年代前后为发展中期,主要炉型有多通道式余热锅炉(如日本田熊株式会社为白银铜冶炼厂设计的余热锅炉),其最大特点是余热锅炉有一个较大的辐

射冷却室,使积灰问题有所改善,但积灰问题尚未完全解决;60年代末至70年代初,余热锅炉进入成熟期,锅炉炉型以直通式炉型为主,有一个大的辐射冷却室,烟气在炉内不转弯,成直流式流动。实践证明,这一炉型经长期运行是比较正常可靠的。 目前余热锅炉的设计仍采用直通式炉型。它有效地解决了以下几个问题。 腐蚀问题通过提高锅炉的运行压力,有效地解决了低温腐蚀问题;通过采用控制炉内金属温度、保持受热面的清洁等措施,防止锅炉产生高温腐蚀。 积灰问题采用大空间辐射室,降低烟气流速,使烟气中的大颗粒充分沉降。在对流段烟气横向冲刷管束,减少积灰和腐蚀。对于烟尘容易粘结的余热锅炉,尽量不设置过热器,一方面防止高温腐蚀,另一方面防止过热器积灰。 磨损问题采用直通式炉型,使余热锅炉内烟气流动平稳均匀,烟气流速控制在5m/s以内,这样可有效地减小烟尘对受热面的磨损。

余热锅炉煮炉方案0001

施工方案报审表 工程名称: 致: 我方根据施工图纸、相关设计变更以及现场实际施工情况制定了《余热锅炉吹扫方案》请予审查。 附:《余热锅炉煮炉方案》 施工单位(章) 项目经理 日期年月日 建设单位审查意见: 建设单位 建设单位代表 日期_______ 年_____ 月 _____ 日

余热锅炉煮炉方案目录

1?煮炉的目的 (4) 2?煮炉方法及注意事项 (4) 3?煮炉要求 (7) 4?煮炉期间的化学监督 (7) 5?煮炉人员安排 (7)

1?煮炉的目的 采用碱性煮炉,把锅炉内油污沉淀物、铁锈除去,以保证锅炉受热均匀,运行正常。煮炉加入的化学药品为NaOH和Na^PQ。 2?煮炉方法及注意事项 2.1煮炉必须在锅炉水压实验合格后进行。 2.2锅炉范围内的给水、减温水及其管道,在投入供水之前,必须进行冲洗,以清除管道内的杂物和锈垢。管道的冲洗应符合DL5031—94《电力建设施工及验收技术规范(管道篇)》。考虑到化学制水车间 已具备向85m3储水箱供水,在煮炉期间可以由补水泵向除氧器补水,以满足煮炉的需要。 2.3锅炉给水、减温水管道冲洗前暂不装置流量孔板,待管道冲洗结束后安装。 2.4用水进行冲洗时,其水质宜为除盐水或软化水,冲洗水量大于正常运行时的最大量。当出水澄清、出入口水质相接近时为合格。煮炉前要保证炉本体走梯、扶手齐全,照明充足,通讯联络畅通。 2.5煮炉期间化学取样装置必须具备投入条件(保证化学取样系统闭冷水、冷却水调试完毕)或者使用临时取样系统进行取样,便于化验人员正常化验分析。

2.6余热锅炉次高压汽包、低压汽包应考虑煮炉期间的蒸汽排放问题,防止锅炉赶火升压。同时调整烟气挡板控制进入余热锅炉的烟气量,控制锅炉的升温升压过程。 2.7给水电动门、给水调整门、事故放水电动门、对空排气电动门, 应调整完毕,保证电动门能开足、关严,调整门调节性能良好。 2.8煮炉时的加药量应符合设备技术文件规定,如无规定的,应符合下列表的规定: 煮炉时的加药配方: 2.9药品按100%的纯度计算。 2.10药品应溶化成溶液状加入锅炉内,配置和加入药液时应注意安全。 2.11给水泵应完成8小时试运,给水泵联锁试验好用。 2.12本锅炉采用碱煮炉。加药量为氢氧化钠和磷酸三钠各3?4公斤/米3水(按100%)纯度)。本锅炉次高压部分水容量约为15m3, 根据设备的具体情况,确定采用氢氧化钠和磷酸三钠的加药量各为45公斤。低压部分水容量约为 4.3m3,加药量各为17公斤。药品应配置成浓度为20%的溶液,不能将固体药品直接倒入锅炉。

冷凝燃气锅炉烟气余热回收利用研究

冷凝燃气锅炉烟气余热回收利用研究 摘要近些年来,随着经济社会的快速发展,国家对环境保护、节约资源、能源综合利用等提出了较高的要求。在北京市集中供热系统中,燃气锅炉得到了广泛的应用,而燃气锅炉所排放的烟气具有较高的温度,可以采取有效措施来降低烟气排放温度,并实现对烟气余热的有效回收,其不仅可以使燃气锅炉的供热效率得到有效提升,而且还可以达到比较理想的节能效果。本文将会以北京市某热源厂为例来对冷凝燃气锅炉烟气余热回收利用技术进行探究。 关键词冷凝燃气锅炉;烟气余热;回收利用 如今,随着燃气锅炉在供热行业中的广泛应用,与燃煤锅炉相比具有热效率更高、污染更小等特点。在锅炉中天然气燃烧过程中,将会有大概92%左右能量转化为热量、7%左右为排烟热损失、1%左右表面散热损失掉。因此,做好烟气余热回收利用工作就显得尤为重要。通常情况下,很大一部分烟气中的余热存在于水蒸气中,在回收显热、降低烟气温度的同时,会有效回收烟气中的水蒸气潜热,从而实现烟气全热的正回收。烟气余热回收利用主要是以天然气为驱动源,借助回收型热泵机组,就能够使锅炉排烟从80℃降至30℃,从而使大量的水蒸气冷凝潜热被回收,这样既可以达到节省燃气锅炉燃气耗量的目的,而且还可以降低PM2.5雾霾形成物的排放,达到节能减排的双重效果。 1 冷凝燃气锅炉烟气余热回收利用技术 1.1 利用换热器烟气余热回收技术 在烟气余热回收利用技术中,换热器是比较常用的设备,对其进行科学、合理的选择尤为关键,根据换热方式的差异,可以将烟气余热回收利用方式划分为直接接触式换热型、间接接触式换热型[1]。 (1)直接接触式换热器。直接接触式换热通常是以直接接触的方式来实现两种介质相互传热传质的过程。通常情况可以根据接触结构的不同划分为折流盘型、多孔板鼓泡型和填料型如图1所示。因为我国供热供回水温度相对比较高,导致直接接触式换热型换热器在烟气余热回收利用过程中并未得到广泛的应用。(2)间接接触式换热器。间接换热通常是指在被壁面分隔来的空间里冷热介质可以实现独立流动,并通过壁面来使实现冷热介质的换热。在烟气余热回收利用技术中,常用的间接接触式换热器有热管换热器、翅片管换热器和板式换热器. 1.2 利用热泵回收烟气余热技术 在燃气锅炉中,天然气燃烧过程中所产生的烟气露点在55—65℃之间,在进行回收烟气冷凝余热阶段,一般要求供热回水温度在烟气露点温度范围以内。一旦供热回水温度超过了烟气露点温度,则需要借助热泵回收烟气冷凝余热来实现预热供热回水。目前,在烟气余热回收利用过程中,吸收式热泵回收烟气余热

余热锅炉施工方案

目录 一、编制依据.....................................................2 二、概况及特点....................................................2 三、主要工程量....................................................3 四、施工机具的选用及场地布置......................................3 五、主要施工方法及工艺流程........................................3 六、进度控制计划..................................................6 七、质量管理要求及保证措施........................................7 八、安全控制措施..................................................8 九、单位工程施工方案须编制的作业指导书清单及编制完成计划..........15

一、编制依据 1.1 XX锅炉集团股份有限公司提供的图纸及设计安装使用说明书。 1.2 GB50231-98《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 1.3 GB50273-98《工业锅炉安装工程施工及验收规范》 1.4 原劳动人事部《蒸汽锅炉安全技术监察规程》96版 1.5 XX公司企业管理标准及项目部管理标准。 1.6 质量、环境和职业健康安全管理手册(GDE/QEO—2006)。 1.7 国家及行业发布的有关法律法规及标准规范等。 二、概况及特点 2.1 某水泥厂4000t/d熟料水泥生产线工程低温余热锅炉设备由XX锅炉集团股份有限公司设计生产,捆扎发货,现场组合安装;其中窑头AQC锅炉总重:366065㎏,窑尾SP锅炉总重:591519㎏; 2.2 窑头AQC锅炉采用双压系统,设六层平台扶梯和轻型防雨棚;最大外形尺寸为(长×宽×高):19700×9600×23000,锅炉整体采用管箱式结构,自上而下有高压过热器管箱、高压蒸发器管箱、低压过热器和高压省煤器管箱、低压蒸发器管箱、共用省煤器及低压省煤器管箱。 2.3 窑尾SP锅炉采用单锅筒自然循环方式、露天立式布置,结构紧凑、占地小。烟气从上而下分别横向冲刷过热器、五级蒸发器、省煤器,气流方向与粉尘沉降方向一致,且每级受热面都设置了振打除尘装置,粉尘随气流均匀排出炉底。最大外形尺寸为(长×宽×高):15000×11000×47200。 2.3 余热锅炉施工特点:施工现场可利用的组合场地较狭窄,吊装散件数量多。 2.4 施工中需要协调的事项见下表:

余热锅炉的几种清灰装置

SP余热锅炉几种清灰装置 ?作者:陆海梅,陈新,陈俊单位: [2010-6-12] 关键字:余热锅炉-清灰 ?摘要:介绍SP余热锅炉几种清灰装置及其适应性,主要介绍其中的机械振打装置。 0 前言 SP余热锅炉热烟气中含有大量的粉尘,且粉尘细,容易在锅炉受热面上积灰,影响锅炉受热面的传热效果,致使锅炉出力降低,发电量降低,因此解决好锅炉受热面积灰问题是SP余热锅炉最基本也是必须解决的问题。为了防止积灰,提高锅炉热效率,实现锅炉安全、稳定运行的目的,结合实际运行情况,及其具体结构特点,一般需采用清灰装置。目前SP 余热锅炉常用的清灰装置主要有:吹灰器、声波清灰、可燃气体爆燃吹灰和机械振打装置。 1 几种清灰方式 1.1 吹灰器 吹灰是余热锅炉常用的一种机械清灰方式,往往一台锅炉装设几十台甚至上百台吹灰器。吹灰介质有过热蒸汽、压缩空气或氮气等,它的优点是吹灰介质压力高,喷射速度大,能清除黏附性较强的积灰;安装位置可自由选择;还可以按设计程序自动吹灰;吹灰介质也容易获得。它的缺点是一次性投资较大;吹扫有死角,清灰不完全;运行费用高。如果采用压缩空气或蒸汽作吹灰介质,还会增加烟气中含氧量或水分并增加锅炉的排烟量,从而对生产工艺带来一定的不良影响。 1.2 声波清灰 声波吹灰的原理是近壁面的气流边界层在声振动作用下断续存在形成声波,且伴有烟气逆向流动,这种不稳定的流动使灰粒难以在管壁表面沉积,进而被逆向流动的烟气携带出锅炉,从而达到清灰目的。声波除灰装置具有以下特点:①在声波有效范围内彻底除灰。由于声波具有反射、衍射、绕射的特性,无论受热面管排如何布置,只要在声波有效作用范围内,声波总可以清除管排间及管排背后的积灰,除灰彻底,不留死角;②短间隔断续运行,连续保持受热面清洁。一般声波吹灰装置1次工作时间为15-30s,停运20~120min,如此循环往复,可连续保持受热面清洁,有效提高锅炉换热效率,降低排烟温度;③无受热面机械损伤。声波依托高温烟气为介质来传播,使烟气中的灰粒在声波能量作用下发生质点位移,从而使灰粒难于附着在管壁上,达到除灰的目的。但声波吹灰器震动膜片制造难度大,造价高,需不断更换,维护工作量大,成本高,且持续的140分贝以上的噪音对人体有害。 1.3 可燃气体爆燃吹灰 可燃气体爆燃吹灰原理利用可燃气体(煤气、乙炔、天燃气、石油液化气等)与空气按一定比例混合产生特性气体,通过燃烧混合气体产生冲击波和高速热气流,以低频脉冲冲击波作用于积灰面,对积灰产生一种先压后拉的作用,使积灰面上的灰垢因冲击而破碎,达到