q x - 垂直于x轴(墙面)的荷载设计值

q x = 1.4*P x*d = 1.27kN/m q y - 垂直于y轴(地面)的荷载设计值

q y = 1.2*(P y*d+m/100) =0.24kN/m q kx - 垂直于x轴(墙面)的荷载标准值 =

q kx = P x*d =0.91kN/m D.强度验算:

M x = 0.125*q x L2 = 5.72kN-m

My = qyL^2 / 32 =0.27kN-m

σ=208.32Mpa< f = 215 Mpa OK !

E.挠度验算:

υx =25.90mm

F.结论:

L - 檩条跨度 = 6.00m

d - 檩条间距 = 1.50m

选择檩条C16020满足以上荷载计算要求

σ= M x / W x + M y / W y≤ f