临时储槽规格型号、检测合格证
贮槽充装方案
事故预防方案




 液氧是一种低温、强助燃物质。液氧罐内贮存有大量的液氧,除了要防止泄漏和低温灼伤外,更应对其爆炸的危险性有所警惕。因为虽然来自空分设备的液氧应该是基本不含碳氢化合物的,但是,经过长期使用,微量的碳氢化合物还有可能在贮罐内浓缩、积聚,在一定的条件下,就可能发生爆炸事故。因此,在使用时应注意以下问题:
1)液氧罐内的液位在任何时候,均不得低于20%;
2)罐内液氧中的乙炔含量要按规定期限(例如半个月一次)进行分析,发现异常要及时采取措施解决;
3)罐内的液体不可长期停放不用,要经常充装及排放,以免引起乙炔等有害杂质的浓缩。






液氧储罐操作规程
1操作与维护
1.1操作
1.1.1准备工作
储槽在投入使用前应进行气密性试验,吹除处理及阀门仪表的检验。
1.1.1.1气密性试验
储槽完成安装,或者内筒恢复常温后,在充入低温液体前应进行系统气密性试验,试验压力为储槽的最高工作压力,试验用气为无油干燥空气或干氮气,试验时间不得小于4小时。
1.1.1.2吹除处理
气密性试验合格后,需用干燥无油的空气对储槽内筒系统进行吹除处理。用以去除潮湿空气,排出气露点应不高于-40℃.注意吹除时,凡有外接关口都应排气,以清除管阀中的机械杂质及潮湿空气。系统在用干燥空气或干燥氮气吹除之后,还应用产品气体吹除,直至排出气体纯度达到要求为止。
1.1.1.3阀门仪表的检查
在充入低温液体前,必须认真检查阀门是否处于正确的启闭状态,仪表指示是否正确,否则应予以调整。
1.1.2充液
分首次充液和补充充液。
1.1.2.1首次充液步骤如下:
1)稍开液氧取出阀LCV2。
2)打开内筒放空阀E1及测满阀MV并启动液位计(全开L1、L3,关闭L2阀)。
3)由于内筒处热态,稍开液氧储槽进口阀,使管道和内筒逐渐冷却至所充低温液体的温度。待内筒放空阀E1稳定排气时,可开大储槽进口阀,加大充液速度。
4)待液位计指示有液体时,取样分析,待分析合格后,可全开储槽进口阀。
5)当测满阀MV(已打开)喷出液体时,说明已充满液体,应立即关闭液体进口阀,停止充液.
6)储槽进液结束后关闭液氧取出阀LCV2。
1.1.2.2补充充液
打开液氧取出阀LCV2、储槽进口阀进液即可。
在充液过程中,如储槽内压力过高,可将内筒放空阀E1始终打开,使内筒和大气相通,已降低储槽内的压力。
1.1.3装车
排液前需进行储槽增压:
1)关闭内筒放空阀E1;
2)确定气体通过阀V4已经全开;
3)缓慢打开增压阀V1,使

液体进入增压器汽化;
当储槽压力升高后由液体进出口阀V3排液(用软管向槽车供液)
1.1.5储槽的安全
液体贮存分为常压和带压贮存:
1)常压贮存过程中,内筒放空阀E1始终打开,让自然蒸发的气体由此阀排至大气,槽内压力不致于升高。
2)带压贮存的过程中,内筒放空阀E1关闭,由于自然蒸发的气体留在槽内,内筒压力将逐渐升高,此时除液位计、压力表投入运行外,当内筒压力达到最高工作压力时应立即打开内筒放空阀E1泄压。
储槽在存储时,应密切注意储槽的液位和压力,压力控制在0.~0.MPa之间,如超过0.MPa后,应开大内筒放空阀E1已降低储槽内压力,液位控制在9m以下。
当长期贮存液氧时,在贮存期间应定期对液氧的碳氢化合物含量进行分析检查,以免引起意外事故,主要检查其乙炔浓度不得超过0.5ppm,否则应将槽内液体排尽或者补充液氧,使贮槽中乙炔含量小于0.5ppm。