文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 应急发电机

应急发电机

应急发电机
应急发电机

Emergency Diesel Engine Generator 应急发电机

Before and after the load test, the insulation measurement to be carried out for all electrical equipment that this test concerns such as alternators and heaters 负载试验前后应测量相关设备的绝缘,如发电机和加热器。 1. Alarm function 报警功能

Check and adjust the set value of pressure switches for alarm of lub. oil low pressure by manually operated hydraulic pump. Check and adjust the set value of temperature switches for alarm of cooling water high temperature and lub.oil high temperature by means of heating. Check the indication function of alarm on control box at the engine while set the value of alarm. And check the proper function of general alarm of emergency generator in monitoring system of ECR.

用手摇液压泵校对并调定滑油低压报警压力开关的调定值。用加热法校对并调定冷却水高温及滑油温度高报警温度开关调整值。整定报警值同时,检查机旁控制箱上报警显示功能,并检查集控室内监控系统的应急发电机总故障报警功能.

2. Safety protection 安全保护功能

Make diesel generator over speed by artificial actuation. Check the function of over speed and alarm for the stop by over speed. Over speed test carried out under no load condition. 人为造成柴油机超速,检查超速功能,同时检查超速停车报警功能。超速试验在没有负荷的状态下进行。

Safety alarm test for emergency generator 应急发电机安全报警试验

Test Setting Point Test result

Remark

Lub. Oil inlet pressure low alarm 0.8bar±0.2bar 0.8bar Lub. Oil outlet temp. high alarm

116°C±3 115°C Cooling water outlet temp. high alarm 96°C±3 98°C

Over speed (To AMS) 2050r/min

OK Simulation Common alarm (To AMS) -- OK Alarm No.20 Batter failure -- OK Alarm No.23 Fule oil leakage alarm -- OK LAL of cooling water -- OK

E/G abnormal trip -- OK Alarm No.37 Over current

--

OK

厦门船舶重工股份有限公司

XIAMEN SHIPBUILDING INDUSTRY CO.LTD.

Ship name and No.: 408G 红宝石3 Owner: 厦门轮总

Insp.Date : 2011.11.14

3. Insulation resistance test绝缘测试

Insulation resistance test in cold condition (MΩ) and hot condition(MΩ)

Item Cold condition Hot condition Stator winding 500 500 Generator space heater 500 500

4. starting of emergency generator. 应急发电机的启动试验

4.1.Start emergency generator in cold condition. Check that it is stable and reliable

冷态启动应急发电机,检查启动是否平稳可靠

4.2.Start test and start fail alarm test with the first power source (battery).

第一能源(蓄电池)启动试验和启动失败报警试验

4.2.1. Charged batteries in sufficient time, start the diesel generator 3 times in cold

condition without recharging.

启动蓄电池充电之后,中途不补充充电的情况下,应能保证冷态启动柴油机3次。

电瓶电压第一次启动后电压第一次启动后电压第一次启动后电压

25.8V 25.49V 25.54V 25.4V

4.2.2. Make diesel generator fail to start 3 times by cutting off F.O. supply and giving

alarm by the “START FAILURE” on control panel.

用切断燃油供给的方法使柴油发动机3次启动失败,在控制板上来“START FAILURE”报警。

4.3 Check reliability of the function for second power source (spring start motor). Start

the generator when cold with hand spring start motor no less than three times within thirty minutes.

检查弹簧启动马达功能是否可靠(冷态),在30分钟内启动不少于3次。

4.4 Under voltage trip test欠压脱扣试验

Under no-load condition reduce revolution of prime mover quickly and drop the voltage from 70% to 35% of rated value. Record low-voltage auto-trip value of generator.在空载状况下快速降低柴油机的转速,使发电机电压从额定电压70%下降到35%,记录发电机欠压自动脱扣值.

Gen. Rated

Voltage

Set

Point (V)

Delay

Time

Remarks Result

Em gen 450V 70%~35% 9s 207V OK 4.5 Short Time Delay 短延时脱扣

Gen. Rated

Current

Set

Point(A)

Delay

Time

Remarks Result

Em gen 192.5 575 ≤0.6s 0.427s OK 4.6 Long Time Delay 长延时脱扣

Gen. Rated

Current

Set

Point(A)

Delay

Time

Remarks Result

Em gen 192.5 250 ≤30s 19.7s OK

5. Characteristic test of emergency diesel generator set.应急发电机的特性试验

5.1. V oltage adjusting characteristic test at stable condition 稳态调压特性试验

Set the load and power factor of diesel generator to COSφ=1.0. Then characteristic test at stable condition can be done.

During the variety of the load as following:0→25%→50%→75%→100%→75%→50%→25%→0, record the value of power, current, voltage and frequency at

different condition for generator. COSφ=1.0

Calculate the stable characteristic rate △V%=(V-Vn) / Vn x 100%

V: voltage at different power

Vn: rated voltage 450V

△V%≤2.5%

Carry out the test with load variety for two times and record. 在柴油发电机的负载和功率因数调整到COSφ=1.0后,就可以进行稳态特性试验。在试验负载按下列程序:0→25%→50%→75%→100%→75%→50%→25%→0变化时,记录个工况下发电机的功率,电流电压和频率值。COSφ=1.0

计算稳态调整率△V%=(V-Vn) / Vn x 100%

V 是不同功率下的电压

Vn 是额定电压450V

△V%≤2.5%

负载变化过程做二次试验并做记录

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Power

percentage

功率百分比

0% 25% 50% 75% 100% 75% 50% 25% 0%

Output(KW)

输出功率

0 30 60 90 120 90 60 30 0

V oltage(V)

电压

450 448 448 448 447 450 451 451 450 Current(A)

电流

0 36 77 114 152 114 75 33 0

Frequency(Hz)

频率

60 60 60 60 60 60 60 60 60

Cooling water

temp. ℃。

冷却水温度

55 68 68 71 73 73 73 73 71

L.O. press. (bar)

滑油压力

5 4.5 4.3 4.1 4 4 4.1 4.1 4.2 5.2. Governor test (subject to maker’s standard) 调速特性试验

When the diesel generator unloads suddenly from 100% to zero, record the

instantaneous and stable value of voltage, frequency and time after which the

generator runs into stable speed. The stable value of frequency (rotation speed) and the value of time should not exceed the value as show on bellow table. After the generator being stable at zero, suddenly make it with 100% load. Record the

instantaneous voltage and max. Frequencies when suddenly add the load; record the voltage, frequency and the time after the speed are stable.The speed variation at

steady state conditions and the value of time should not exceed the value as show on bellow table. 柴油机在100%负载的工况下,突然减到零负荷,记录瞬时和稳定状态时的电压、频率和稳定时间。频率(转速)稳定值和稳定时间不超过下表的值。零负荷稳定后,突然加到100%负荷,记录突加负载时瞬时电压,频率最大值,稳定后电压频率值和稳定时间。稳定状态下频率(转速)的变化和转速稳定时间不超过下表的值。

Measuring item

LOAD (kw)

Limit 120 -- 0 0 -- 120

Steady Mom Steady Steady Mom Steady

V oltage(V)

450 467 450 451 432 450 -15% +20%

Frequency(Hz)

60 61.5 60 60 58.2 60

±10%

Freq time

Return

× 1.7 ×× 2 ×5sec

6. Auto start test of emergency generator 应急发电机组自动起停试验

6.1. Set “ENGINE CONTROL SW” on Local Control Cabinet to REMOTE; and the switch “GEN. CONTROL SW.” on emergency switchboard to AUTO “AUTO MODE” indicator on emergency and main switchboards light Turning on. (this test could be

done during the blackout test)

把就地控制箱上的“ENGINE CONTROL SW”设定在“遥控”的位置,应急配电板上的“GEN.CONTROL SW”放在“自动”的位置,在主配电板和应急配电板上的“AUTO MODE”指示灯亮(此试验可与失电试验一起做)。

6.2Simulate the failure of main power supply (turn off the switch for power supply from main switchboard to emergency switchboard), the indicator MSB power supply on emergency switchboard turns off. Emergency generator starts automatically, indicator “AUTO MODE” turns off. When the voltage of emergency generator is ≥ 95% rated voltage, emergency generator SW. turns on, emergency generator join to the network. The whole course is not more than 45 seconds.

模拟主电源故障(断开主配电板到应急配电板的联络开关),应急配电板上的主配电板供电指示灯断开,应急发电机自动启动,“AUTO MODE”指示灯熄灭,当应急发电机电压≥ 95%额定电压时,主开关闭合,应急发电机供电。整个过程不超过45秒。

6.3When main power supply recovers to supply, emergency generator SW. trips at

once. The generator set will be stopped manually. 当主配电板恢复供电,应急发电机主开关立即跳闸,手动停车。

Auto. Start test Result 结果

Main power fail, E/G auto start and supply to network

主电源失电,应急发电机自动起动并接入电网

OK Starting time of E/G

应急发电机起动时间

5s Time from main power failure to E/G supply to network

主电源失电到应急发电机接入电网的时间

40s Main power recover to supply. E/G SW. trip

主电源恢复供电,应急发电机开关断开

OK

Interlock 联锁E/G running indication and E/G space heater OK Main power and E/G OK

7. Load test of emergency generator 应急发电机负荷试验

Carry out the test of generator under different load by means of power consumer.采用盐水缸作为负载对发电机组按不同负载进行试验

Record performance parameters of diesel generator during load test 负载试验阶段,记录柴油机热功参数

Record electric parameters during the tests under different load. 不同负荷阶段,记录各电气参数

Test time for load test in different load 负荷试验阶段试验时间合负荷的对应表It’s recommended that stable characteristic test and load test be carried out simultaneously.建议静态和负荷特性试验同时进行。

Witness : ___________ ___________ ___________ Date:___________

Owner Class Yard

No. 1

2

3

4

5

6

Power percentage

功率百分比

25%

50%

75%

100%

110%

Time 时间

5min 5min 5min 10min 1h 5min Output(KW) 输出功率 0 30 60 90 120 132 Voltage(V) 电压

450 448 448 448 447 448 Current(A) 电流

0 36 77 114 152 166 Frequency(Hz) 频率

60 60 60 60 60 60 Revolution (rpm) 转速

1801

1801

1801

1801

1801

1802

Cooling water

temp. ℃。冷却水温

55 68 68 71 73 73

L.O. press. (bar) 滑油压力

5 4.5 4.3 4.1 4 3.9 L.O. temp. (℃) 滑油温度

57

77

86

93

98

98

应急发电机组操作管理规定

应急发电机组操作管理规定 应急发电机组操作管理规定提要:规范柴油发电机的操作程序,确保正确、安全地操作,发电机正常供电运行后,应注意观察各仪表运行是否正常,如发现异常情况应立即停机检查。 更多精品源自试题 .目的 规范柴油发电机的操作程序,确保正确、安全地操作。 2.适用范围 适用于物业公司各管理处柴油发电机的操作。 3.应急发电机的操作 操作规程 )在市电停电时,应及时启动发电机。

2)启动前须检查机油、柴油、电池、电压是否正常。水箱内水位是否足够。 3)检查风叶及传动皮带等是否正常,检查机身各处是否有漏油及其它连接松动现象。 4)一次启动时间不得超过5秒,连续两次启动不成功,应间隔2分钟再启动,如重复三次不能启动,则应查明原因。 5)发电机正常供电运行后,应注意观察各仪表运行是否正常,如发现异常情况应立即停机检查。 6)运行时保持机组负荷不超过客定值80%。 7)市电恢复供电后,按启动程序逆操作转换市电。停机前应保持空载运行5分钟以上。 8)运行期间,注意打开补风机。 9)应急发电机启动后,应间隔2小时左右,记录电压、电流、油压、水温等。

0)在运行中,确保发电机组正常安全运行,必须用看、听、嗅、摸四结合方法对机组进行检查。 应急发电机日常巡查、维护内容 )检查油箱油量及水箱内的水是否足够,不足时应添足。 2)检查机油平面,不足时应添足。 3)检查各附件安装的稳固程度,地脚螺丝及各机械连接的牢靠性。 4)检查机器是否有漏油、漏水等现象。 5)检查各仪表是否正常,蓄电池电池水是否添足,检查蓄电池电压是否正常。 6)清洁机器及附件设备外表。 7)发电机平时置于自动待发状态,蓄电池置于充电状态。

发电机启动应急预案

XX 供电事故应急预案 一、XX煤矿现供电系统概述 XX煤矿地面变电站是两回路供电线路,一回来自XX线路,二回来自XX线路,另有发电机一台作为保安负荷应急电源回路XX煤业地面变电站供电系统图见附页。 XX煤矿正常供电情况下,采用一用一备运行方式,正常XX线路运行,XX线路带电备用。 XX煤矿发电机基本参数: 机组型号 800GF 功率 800/1000 KW/KVA 电流 1443A 电压 400V 转速 1500r/min 频率 50H XX煤矿现有保安负荷; 主扇风机 45KW*2 副井提升机 75KW 主排水泵 37KW

临时排水点 11++*2KW 井下局部通风机 22+22+22+11*2KW 地面负荷 30KW XX发电机组容量可以满足矿井保安负荷需要。 二、矿井启动发电机组人员组织 当正在运行和备用的线路受到雷击、大风、大雨等袭击或其它原因造成矿井两回高压进线停电事故时,应立即启动应急发电机组。保证保安负荷供电电源正常运行。 需要启动发电机组时,应立即将停电影响范围、时间、现场情况及时汇报矿调度室与机电科科长及科、队值班负责人,调度室及时通知机电矿长。 机电矿长在调度室负责组织、协调 机电科长负责现场指挥、汇报现场工作情况 队负责人负责组织人员现场操作 矿进网电工必须熟练掌握矿井大面积停电应急操作程序及注意事项未经考试并取得资格证人员不得上岗。 三、矿井启动发电机组操作程序

在矿井出现两回路供电电源同时停电时,在接到上级命令后立即启动发电机组应急电源系统,启动发电机组严格按照以下程序执行。 1、停电操作 按照已填好的操作票将以下开关柜有运行状态转冷备状态 1)、各低压开关柜 2)、高压各分开关柜:810#、811#、812#、813#、804#、806#、800# 3)、变电所一、二回进线柜:8001#、801#、814# 2、启动发电机回路操作程序 1)、启动发电机组,发电机组正常运行后。 2)、合上低压09#柜隔离开关,合上低压09#柜断路器 3)、将高压800#柜上隔离合至8021位置 4)、合上高压800#柜断路器 3、送电操作程序 按照已填好的操作票将以下开关柜由热备状态转运行状态 1)、高压开关柜:810#、812#、813#、804#、

应急发电机试验手册(正式)

记录各有关参数.Check and record the concerned parameters 注:在负荷试验后立即测量热态绝缘电阻。进行上述各项试验时,应检查滑油、冷却水排气等各有关参数是否符合要求,各运动部件是否有不正常现象。 Noted: After load testing, should measure the hot insulation resistant immediately, .During the above testing checks the relational parameters of L.O,cooling water,and exhaust gas temperature . 2.4 应急发电机组调速器和瞬态调压特性试验。 Emergency D/G set governor and momentary characteristic test 当发电机在全负荷状态运行时,突然将负荷全部卸去,即(100%→0%),检查柴油机转速的变化情况和稳定所需的时间,然后,突加上100%的负荷,进行观察,即(0→100%)进行1次。 要求:最大允许瞬时速降:≤10% 稳定调速率:≤5% 稳定时间:≤5秒 记录柴油机的瞬时转速、稳定转速以及稳定时间。 When the generator is unloaded suddenly from 100% to 0%(100%→0%), measure its momentary speed and steady speed, record the time. When the generator is loaded suddenly from 0 to 100%(0→100%), tmeasure its momentary speed and steady speed, record the time. Requirements:Max. Permit Momentary speed rate ≤10% Steady speed rate ≤5% Steady time ≤5 seconds(steady time means the time when the speed returns to the range within 1% of final steady speed.) 2.5 应急发电机稳态调压特性试验Voltage characteristic test 在额定负荷下,将电压和频率调至额定值,然后按顺序 100%→75%→50%→25%→0→25%→50%→75%→100%改变负荷,同时测量各负荷点的电压和频率等。 Running at 0%, 25%, 50%, 75%, 100% rated load separately, record the frequency the voltage and the current value after stable.The result of test should be recorded. 2.6 联锁功能试验Interlock function test I 2.6.1应急发电机与空间加热器。The interlock between Emergency generator and Space heater, 2.6.2 应急发电机空气断路器与联络开关的联锁功能试验。Emergency enerator MCCB1 and bus-tie breaker. 2.7 过载保护试验overload protection 在应急配电板上,对应急发电机的过载保护装置试验,测量动作和主开关整定值以及

应急发电机组操作管理规定

应急发电机组操作管理规定 规范柴油发电机的操作程序,确保正确、安全地操作。 2.适用范围 适用于物业公司各管理处柴油发电机的操作。 3.应急发电机的操作 3.1操作规程 1)在市电停电时,应及时启动发电机。 2)启动前须检查机油、柴油、电池、电压是否正常。水箱内水位是否足够。 3)检查风叶及传动皮带等是否正常,检查机身各处是否有漏油及其它连接松动现象。 4)一次启动时间不得超过5秒,连续两次启动不成功,应间隔2分钟再启动,如重复三次不能启动,则应查明原因。 5)发电机正常供电运行后,应注意观察各仪表运行是否正常,如发现异常情况应立即停机检查。 6)运行时保持机组负荷不超过客定值80%。 7)市电恢复供电后,按启动程序逆操作转换市电。停机前应保持空载运行5分钟以上。 8)运行期间,注意打开补风机。 9)应急发电机启动后,应间隔2小时左右,记录电压、电流、油压、水温等。 10)在运行中,确保发电机组正常安全运行,必须用看、听、嗅、

摸四结合方法对机组进行检查。 3.2应急发电机日常巡查、维护内容 1)检查油箱油量及水箱内的水是否足够,不足时应添足。 2)检查机油平面,不足时应添足。 3)检查各附件安装的稳固程度,地脚螺丝及各机械连接的牢靠性。 4)检查机器是否有漏油、漏水等现象。 5)检查各仪表是否正常,蓄电池电池水是否添足,检查蓄电池电压是否正常。 6)清洁机器及附件设备外表。 7)发电机平时置于自动待发状态,蓄电池置于充电状态。 4.管理规定 4.1保持应急发电机机房干净整洁。 4.2发电机组与储油间隔离,储油间应有单独通风设施,并有防爆灯。 4.3发电机房内严禁烟火,标示明确,普通灭火设施齐全,CO2灭火系统处在正常监控状态。 4.4发电机非使用时应定期试运行,时间每次不少于15分钟,每次运行应有详细记录。 4.5有明确岗位责任人,有详细的维修保养计划和记录,以及故障处理记录。 5.附表: 5.1《应急发电机运行记录》 5.2《应急发电机运行巡查记录》

设备故障应急预案

一.厂用电丢失应急预案 我厂厂用电分为高压(6.3KV)低压(380V),无论事故还是其它原因,都可能造成全部或部分中断,当厂用电中断时,运行人员应迅速明确的判断原因及发生的范围,尽速尽可能的减少事故的扩大造成人员伤害,及时的汇报值长及车间领导。第一时间通知机炉及相关车间,做好相应的应对措施,然后尽速恢复全部或部分电源。 厂用电全部中断 6.3KV母线及负载短路,此时短路区域开关拒动或越级,造成厂用电全部中断,35KV甲母乙母线故障造成甲母乙母母差动作35KV母线失电。 处理过程: 1、迅速汇报值长及车间领导,通知机炉做好应对措施; 2、若甲、乙母差保护动作,可不待令立即拉开甲、乙母线上所有开关及3500母联开关,先强送热键一线3518,如果强送成功,立即合3510恢复厂用。如果强送不成功,再强送热键二线3519开关如果强送成功,立即合3510恢复厂用。如果强送不成功,立即汇报上级领导。 3、6.3KV母线及负载短路,此时短路区域开关拒动或越级,造成厂用电全部中断,根据报警信息及相关特征信息检查有无明显事故特征;无明显故障特征的,立即将6.3KV母线负载开关全部断开,进行仔细核查故障所在区域若未发现问题可抢送热键一线3518如果强

送成功,立即合3510开关,通过6KV备用段给正常段母线充电,逐一将重要厂用负荷送电,来解除故障; 4、寻找到故障处后,恢复全部正常设备电源,厂用电恢复及事故处理都已明确汇报领导并做好记录。 厂用电部分中断 厂用6.3KV系统无论哪段失电做以下处理: 1、检查被自投是否动作,如过没有动作应手动强合一次。如果强合不成功,迅速汇报值长;检查保护动作情况,灯光指示相关信息核查有无明显故障特征;断开故障母线上的所有开关。 2、与机炉及相关车间联系做好应对措施; 3、核查直流系统是否正常运行; 4、迅速查找故障进行处理,使失电设备重新正常运行;将6.3KV 备用段通过联络开关送电至工作断,同时应核查负荷分配; 5、汇报领导故障原因范围及处理过程及当前状态,做好记录。 380V低压厂用电中断 处理过程 低压侧即380V某段失电,无明显故障特征时应首先抢送一次,不成功应作如下处理: 1、汇报值长; 2、断开变压器两侧开关,断开自投开关; 3、断开故障段变压器高低压两侧开关及自投开关; 4、通知机炉及相关车间做好应对措施;

基站应急发电机使用安全管理规定

基站应急发电机使用安全管理规定 第一章总则 第1条为加强设备日常操作维护的管理,保障操作维护工作和通信安全生产工作的有序、安全、稳定地运行,并结合当前维护工作--应急发电中存在的问题和不规范行为,特制定本管理规定,各相关专业中有关应急发电的安全管理均应遵循本规定。 第二章发电机保存安全管理 第2条发电机闲置不用时,必须在干燥、避光、通风的指定室内地点保存,严禁将发电机放在露天、太阳直晒和可能被雨水淋湿的地方。 第3条发电机要水平放置,并无重物挤压,基站内不允许存放燃油,发电机在闲置未使用时必须将燃油充分抽出。电启动小型发电机组应将蓄电池非接地端(正极)接线脱离,对接线头作绝缘抱闸,取出钥匙集中妥善保管。 第4条存放发电机的机房、仓库等环境,应按机房安全管理要求纳入日常安全生产管理,必须在醒目位置标出“易燃物品,严禁烟火”等标志,严禁将发电机与易燃易爆和杂物混合堆放。 第5条发电机机体明显处必须(喷漆)标出“发电机排气有毒”;“严禁在空气不流通环境使用”;“严禁运行时添加燃油、机油”等标志。 第三章发电机运输安全管理 第6条搬运发电机时必须轻抬轻放,严禁抛、摔、撞等野蛮装卸,严禁汽油发电机装载额燃油运输。

第7条除发电用品之外,严禁发电机与非发电使用物品、器件、易燃品混装,运输的发电机和其他物品在启用前必须去确认固定牢固,运输途中不会发生相互碰撞时才能运输。 第8条为防止运输时产生静电影响,应使用专用的铁桶运送燃油,严禁使用塑料桶等非金属容器装载燃油。 第9条运输前须按以下事项进行检查: (1)发电机无倒放或侧放,无重物挤压,无其他物品碰撞; (2)检查燃油箱盖是否拧紧,确认邮箱下部油路开关打在OFF (关)处,无漏油现象; (3)运输时是否配备灭火器材。 第四章发电机运行安全管理 第10条发电机必须在机房、基站室外指定的防晒、防雨、防滑等通风良好的平稳地面放置,禁止将发电机放置在有水、沙尘及泥地上。 第11条发电机在郊区、乡镇、高山等无人环境基站工作时周围5米内不得堆放杂物,同时应避免行人靠近,避开其他物体对发电机可能发生碰撞等损坏。 第12条发电机在开机前应坚持机油、燃油是否充足(机油油位应在机油尺中间),发电机体是否良好接地,油的开关是否打开(指到ON处),空气滤清器内过滤海绵(滤网)是否被灰尘阻塞或被机油浸泡饱和(应保持干燥、透气)。固定机油应检查排气管内是否有积水。

应急柴油发电机组容量的计算

应急柴油发电机组容量的计算 中建国际(深圳)设计顾问有限公司 李兴林(518033) 中国建筑东北设计研究院北京分院 李华英(100037) 内容提要:本文系统地介绍了应急柴油发电机组容量计算的原则、公式及有关表格 应急柴油发电机组是民用建筑中重要的应急电源设备,对保证人身和财产的安全起着至关重要的作用。 1、应急柴油发电机组的供电范围 按照IEC和国家标准的有关规定,应急柴油发电机组主要是为一级负荷中特别重要负荷及消防负荷供电。除此之外,为充分发挥柴油发电机组的作用,还可以向一些比较重要的商用负荷供电,这部分商用负荷多数为一些收费较高的营业场所。多数情况下首先根据火灾情况确定应急柴油发电机组容量,然后再根据发电机的容量确定对商用负荷的供电范围。 2、应急柴油发电机组负荷计算中的几个原则问题 根据应急柴油发电机组的供电范围,在进行应急柴油发电机组的负荷计算时,首先应明确以下几个原则: 2.1应按火灾和非火灾两种情况分别计算 根据应急柴油发电机组的供电范围,在进行负荷计算时,应按火灾和非火灾两种情况分别计算。 2.2应急柴油发电机组火灾情况下的负荷计算 在进行火灾情况下应急柴油发电机组负荷计算时,应根据《建筑设计防火规范》的规定,对建筑群和住宅小区按一个建筑发生火灾计算,对一个建筑按一个防火分

区发生火灾计算。此时消防负荷包括:应急柴油发电机组供电范围内全部消防电梯、全部应急照明,加上发生火灾时,根据防火分区所使用的消防负荷,如消火栓泵、喷淋泵、防排烟风机等。大多数工程是与地下室、塔楼相对应的首层防火分区发生火灾时消防负荷最大。此时投入使用的防排烟风机有地下室、首层、二层对应防火分区的防排烟风机。对于超高层建筑,当高区采用接力方式供水时,有可能在高区发生火灾投入使用的消防负荷最大。对于复杂工程,发生火灾时投入使用的消火栓泵、喷淋泵、防排烟风机的容量应由相关专业提出。 此外,还应考虑到最不利的情况,即停电事故在先,火灾发生在后,即火灾发生在应急柴油发电机组供电的过程中,所以在计算应急柴油发电机组容量时,还应考虑在其供电范围内位于其他防火分区的一级负荷中特别重要负荷。还应考虑在其他防火分区内的由柴油发电机组供电的某些商用负荷,在接到切除的指令后,可能需要作些后续工作才能切除。 2.3应急柴油发电机组非火灾情况下的负荷计算 应急柴油发电机组在进行非火灾情况下负荷计算时,除考虑由发电机供电的一级负荷中特别重要负荷外,还应考虑消防电梯,平时与火灾兼用的应急照明、平时与火灾兼用的通风机、新风机组等消防负荷。此外还需要根据工程实际情况考虑一些并非特别重要负荷或消防负荷的比较重要的商用负荷。除特别重要工程外,多数是根据发电机容量确定对这部分负荷的供电范围,以免供电范围过大超过了发电机的负荷能力。 2.4应急柴油发电机组负荷计算的需要系数和同时系数 2.4.1需要系数 消防负荷中的电动机类负荷,除消防电梯外,同一用电设备组的设备在火灾时

柴油发电机运行管理正式版_1

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.柴油发电机运行管理正式 版

柴油发电机运行管理正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培 养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用, 也可根据实际需要修订后使用。 1值班人员应密切监视柴油发电机的运行情况,每隔1小时填写一次《发电机组启动前准备及运行记录》。并巡视柴油发电机、冷却水箱、排烟系统、回风系统、控制柜、储油箱、消音系统。 2巡视监控内容如下: 2.1有无异常声响或大的振动; 2.2有无异常气味; 2.3排烟颜色是否正常,是否有漏油(机油、柴油)、漏水现象; 2.4机油压力冷却水温是否正常; 2.5频率偏差是否较大;

2.6三相电压是否正常,三相电流是否有过载现象; 2.7各信号灯指示是否正常; 2.8回风是否顺畅; 2.9紧固件是否有松动现象; 2.10柴油箱油位; 2.11消音效果是否理想; 3对于巡视中发现的问题,值班人员及时采取措施予以解决。 4分析运行各项数据,发现隐患及时排除,重大异常情况及时报告运行班长。 5柴油发电机发生"飞车"现象时,值班人员需沉着、冷静、迅速果断地采取下列措施: 5.1切断油路:将油门开关拉到停机位

发电机故障应急预案

Q/SLH 四川凉山水洛河电力开发有限公司企业标准 Q/SLH- SDJS01-2013 发电机故障事故应急预案 Breakdown Of Electricity Emergency plan 2013-08-30发布 2013-09-30实施四川凉山水洛河电力开发有限公司发布

编写:审查:校核:批准:

目录 Q/SLH........................................................................................................... 错误!未指定书签。Q/SLH- SDJS01-2013................................................................................. 错误!未指定书签。第一章总则............................................................................................. 错误!未指定书签。 第一条编制目的 ................................................................................ 错误!未指定书签。 第二条编制依据 ................................................................................ 错误!未指定书签。 第三条适用范围 ................................................................................ 错误!未指定书签。 第四条与其他预案的关系 ................................................................ 错误!未指定书签。 第五条工作原则 ................................................................................ 错误!未指定书签。第二章单位概况..................................................................................... 错误!未指定书签。 第六条应急资源概况 ........................................................................ 错误!未定义书签。 第七条危险分析 ................................................................................ 错误!未指定书签。第三章应急保障..................................................................................... 错误!未指定书签。 第八条机构与职责 ............................................................................ 错误!未指定书签。 第九条物资与装备 ............................................................................ 错误!未指定书签。 第十条通讯与信息 ............................................................................ 错误!未指定书签。 第十一条应急人员培训 .................................................................... 错误!未指定书签。 第十二条预案演习 ............................................................................ 错误!未指定书签。 第十三条员工教育 ............................................................................ 错误!未指定书签。 第十四条互助协议 ............................................................................ 错误!未指定书签。第四章应急响应..................................................................................... 错误!未定义书签。 第十五条接警与通知 ........................................................................ 错误!未指定书签。 第十六条指挥和控制 ........................................................................ 错误!未指定书签。 第十七条报告与公告 ........................................................................ 错误!未指定书签。 第十八条事态监测与评估 ................................................................ 错误!未指定书签。 第十九条公共关系 ............................................................................ 错误!未指定书签。 第二十条应急人员安全 .................................................................... 错误!未指定书签。 第二十一条抢险 ................................................................................ 错误!未指定书签。 第二十二条警戒与治安 .................................................................... 错误!未指定书签。 第二十三条人员疏散与安置 ............................................................ 错误!未指定书签。 第二十四条医疗与卫生 .................................................................... 错误!未指定书签。 第二十五条现场恢复 ........................................................................ 错误!未指定书签。 第二十六条应急结束 ........................................................................ 错误!未指定书签。第五章预案管理..................................................................................... 错误!未指定书签。 第二十七条备案 ................................................................................ 错误!未指定书签。 第二十八条维护和更新 .................................................................... 错误!未指定书签。 第二十九条制定与解释部门 ............................................................ 错误!未指定书签。

发电机应急启动预案

发电机应急启动预案 1.范围 本预案适用于本大厦工程部管理的发电机设备,以确保突发停电后发电机正常启动热备或正常发电,确保大厦应急母线供电,将停电影响降至到最低。 2.职责 2.1 总负责:管理处总经理(正常工作时间)总经理不在时管理处最高领导负责。 2.2 非标工作时间:管理处总值班负责 2.3 工程部相关职责: 2.3.1工程部应急小组组长(工程部经理)负责组织落实突发停电事件的应急处理,并对 突发停电预案的适宜性进行审核,同时负责紧急状态下的应急准备与组织、监督工作。 2.3.2工程部主管、领班、运行值班长:负责组织《发电机应急启动预案》的培训,紧急 状态下的应急工作的具体实施,包括紧急状态下设备设施的临时处理、控制与恢复工作。 2.3.3发电机应急启动紧急情况期间,由工程部应急小组组长(工程部经理)担任工程管 理部现场总指挥,负责对工程部人员及应急物资统一调配,工程部所属专业及人员必须服从总指挥的指挥与命令。 2.3.4非标准工作时间由总值、运行领班或值班长负责担任工程部应急处理小组负责 人,负责汇报、协调、执行、处理紧急状态的应急工作的具体实施工作。 3.发电机应急启动的监测与预警 3.1 工程部负责大厦发电机设备设施的运行和管理,确保大厦发电机设备24小时正常备 用。 3.2 正常供电时,确保发电机正常,并能随时投入运行;每月进行发电机空载试车一次; 每天每班对发电机设备巡视一次。 3.3 发电机油库储油量定期进行检查,必要时进行购买。 3.4 发电机设备按要求每年请发电机维保厂家进行一次性维保,并根据维保厂家提出的 建议进行整改。包括:三滤更换、机油更换、防冻液更换等。 4.信息分析通报与报告 4.1 工程部负责随时收集突发停电的案例信息,对本部门所有员工进行培训,工作中加 强责任心,认真巡视检查各楼层强电竖井设备。

酒店柴油发电机应急处理预案

酒店柴油发电机应急处 理预案 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

北京富力万丽酒店 电气事故应急预案 2 0 0 9 年

目录 1事故处理的一般原则 2概述 3正常运行方式 3.1供电电源和应急电源的运行方式填写要求:3.2高压(一次)系统,主接线的正常方式 3.3低压(二次)配电系统运行方式 3.4发电机使用的投切方式(并网或非并网)3.5重要负荷分布及拉闸序列表 4用电客户电气事故处理流程

北京富力万丽酒店电气事故应急预案 1事故处理的一般原则 1.1电气事故上报和处理根据调度协议划分归属原则,按调度规程执行。 1.2恢复供电时应按重要负荷保电序位进行。 1.3异常方式运行时应监控负荷,防止发生过负荷引起的事故。 1.4恢复供电时应加强与有关各方的联系,防止发生人身、设备事故。 2概述: 2.1单位名称:万丽酒店。本单位为商业用电客户。 2.2用电地址:北京市朝阳区东三环中路61号 2.3运行方式概述:万丽酒店设有总配电室 1 个。经总配馈出的分配电室 3 个,配备 1200 KW柴油发电机组一套;总配电室的上级电源是由 各出一路供给.两条进线电缆型号为: ,接用容量为(SCB10-400KVA/10) ×

2台、(SCB10-2000KVA/10) ×2台、(SCB10-1600KVA/10) ×4台、(SCB10-250KVA/10) ×2台电源能满足N-1运行方式。变压器可部分满足N-1运行方式。 3正常运行方式 3.1总配电室两路受电分别自、各引一条10KV电缆至总配东站分界室。总配东站10KV侧接线为单母线分段,带联络开关。正常运行方式为双路电源同时供电,联络开关断开,当某一路电源停电后,拉开此路电源进线开关,手动合上联络开关,单路电源带全负荷运行。发电机组为备用应急设备,不并网运行。不间断电源配置重要负荷处。 3.2总配4站侧接线为单母线分段,带联络开关。1#、2#变压器分列运行,联络开关断开。当某台变压器停止运行时,可自动或手动投入联络开关445,带重要负荷运行。445联络柜APT转换开关SA1应在“自投手复”位置。ATS自动转换开关连接常用电源(两只绿色指示灯点亮)。4面电容器柜内选用金属化膜式电容器,容量为 4x300KVAR。电容器控制开关在自动位置,根据负荷情况自行投切。 3.3发电机使用的投切方式(并网或非并网) 非并网。1500KVA/400V发电机为本站备用电源。当两路常用电源均失去效能,发电机将由PLC控制自行启动,10秒后供非常负荷。 3.4重要负荷分布及拉闸序列表(按重要级别由低至高排列) 3.4.1普通动力 3.4.2普通照明 3.4.3应机动力 3.4.4应急照明 4应急事故处理

柴油发电机运行管理通用版_1

管理制度编号:YTO-FS-PD303 柴油发电机运行管理通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

柴油发电机运行管理通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1值班人员应密切监视柴油发电机的运行情况,每隔1小时填写一次《发电机组启动前准备及运行记录》。并巡视柴油发电机、冷却水箱、排烟系统、回风系统、控制柜、储油箱、消音系统。 2巡视监控内容如下: 2.1有无异常声响或大的振动; 2.2有无异常气味; 2.3排烟颜色是否正常,是否有漏油(机油、柴油)、漏水现象; 2.4机油压力冷却水温是否正常; 2.5频率偏差是否较大; 2.6三相电压是否正常,三相电流是否有过载现象; 2.7各信号灯指示是否正常; 2.8回风是否顺畅; 2.9紧固件是否有松动现象; 2.10柴油箱油位; 2.11消音效果是否理想;

3对于巡视中发现的问题,值班人员及时采取措施予以解决。 4分析运行各项数据,发现隐患及时排除,重大异常情况及时报告运行班长。 5柴油发电机发生"飞车"现象时,值班人员需沉着、冷静、迅速果断地采取下列措施: 5.1切断油路:将油门开关拉到停机位置,如果柴油机停不下来,可以拆掉油泵进油管或高压油管; 5.2切断气路:用棉衣等物品直接包住空气滤清器,或将空气滤清器拆下,直接用棉衣等物品塞住进气口(切断气路时,一定要注意安全); 5.3绝对禁止减少或去掉负载; 5.4柴油机停机后,应立即查找原因。排除故障后,试机运行,一切正常后方可正式使用。 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

电力故障应急预案

医院电力故障应急预案 一、制定目的 为确保病人生命和财产安全,保证医院用电畅通,促进事故应急的制度化和规范化,及时有序的恢复供电,依据国家法律法规,结合我院实际情况制定本预案。 二、应急原则 停电事故处理工作贯彻“预防为主,常备不懈”的方针,遵循“统一领导,完善机制,明确责任,加强合作,快速反应,措施果断”的原则。 三、组织机构 (一)应急领导小组 组长:院长 副组长:副院长 成员:各科室负责人 (二)明确职责 1.做好日常安全供电工作,落实安全责任制,防范人为停电事故发生。 2.发生停电事故时,及时做好停电事故应急工作,尽快恢复供电。 3.根据停电事故严重程度,决定启动和终止应急预案。 4.及时向上级报告事故情况,并向全院公布。 5.必要时请求外力支援。 6.领导小组组长是履行本预案规定的第一责任人。成员应在组长的统一指挥下,各司其 职,各负其责,通力合作,做好停电事故时的社会综合应急工作。 四、应急程序 (一)计划性停电应急程序 1.值班人员接到供电部门停电通知时,必须问清楚停电的时间,停电原因,做好记录,如不在本班次,应在交接班时交接清楚。 2.通知总务科(夜间通知总值班),说明停电的原因,具体停电时间,停多长时间,并做好发电机供电的准备工作。总务科告知院办,由院办(夜间通知总值班)向全院人员通知停电情况。 4.如时间紧急,应在接到供电部门的通知后,立即通知应急领导小组组长,说明情况,向各科室发出通知,重要科室要跟主任、护士长讲清停送电的时间,并制定好停送电计划。

5.停电前到配电室做好切换备用发电机前期检查。 6.停电时要在提前10分钟保证发电机正常启动和输送,确保手术室、ICU等部门的正常供电,并做好发电机运行记录。 (二)临时性停电应急程序 1.出现临时性停电时,总务科(夜间总值班)应立即询问供电部门,问明停电原因及停电时间的长短。 2.总务科告知院办,院办通知各科停电情况(夜间总值班告知个临床科室)。 3.应尽快启动备用发电机,保证医院重点部门的正常供电。 4.每两周对发电机的运行情况登记一次。 5.停电期间医院发电机因故障不能工作的,应及时抢修并与供电部门借用发电机发电,保障各科室正常供电。 5.医院内部停电时,要查明停电原因,联系电力维修人员同时与供电部门抢修班,尽快恢复,保证用电。如医院内部电路出现故障,应快速查明原因,按照操作规定恢复供电。 五、部门科室应急程序 (一)各科室接到停电通知后,应该在允许情况下把所有电源中断,待电路恢复正常后再投入使用。 (二)接到停电通知后,立即做好停电准备。如有抢救患者使用备用电源。 (三)突然停电后,立即寻找抢救患者及其运转的动力方法维持抢救工作,并开启应急照明灯等。并应及时通知电工或总值班。 (四)危重患者、手术中使用呼吸机的患者平时应在机旁备有简易呼吸器,遇突然停电,医护人员立即将呼吸机脱开,使用简易呼吸器维持呼吸。使用电动吸痰的患者,用50ml注射器接吸痰管吸痰。 (五)加强巡视病房,安抚患者,同时注意防火、防盗。 (六)电梯遇到突然停电后,后勤人员要做好乘客思想工作,向外面打电话,采取措施解救被困乘客。 六、保障措施 (一)电工日常应做好发电机的维护保养工作,保证发电机随时投入使用。 (二)电工平时要掌握供电知识和操作规范,注意操作安全。 (三)常规备有应急灯、手电筒等灯照明用物,定期检查,保持完好状态。 (四)组织进行应急停电演练,每年1-2次,通过演练,使大家熟悉掌握突发停电的应

应急发电机组技术文件要求

应急发电机组技术文件要求

应急发电机组技术文件 一、设备的主要技术指标 1、功率及主要参数 ★应急柴油电站功率:600KW;电制:440V,60HZ, 3相3线制 2、证书要求 ★机组应为海上平台或船用型,应具有ABS证书 ★提供IMO排放证书 ★分别提供:柴油机、发电机、机组三个证书3、其它关键性特定要求 ★柴油机起动方式:压缩空气(平台启动气瓶气压2.5MPa)和电瓶启动两种方式 ★全船失电情况下启动方式:手动、自动 ★自动启动功能:在主电失电45Sec内机组能自动启动 ★工作环境温度:-20℃--+45℃ ★发电机组满足船级社对应急机倾斜摇摆度的要求 ★配备启动电瓶和充电系统(电瓶容量应至少满足机组连续启动三次)

★钢结构撬装公共机座,满足整体吊装进舱 ★机座必须满足柴油机与发电机的安装,在工厂完成振动试验 ★整机外形尺寸:长<5.4米,宽<1.5米,高<2.6米(包括发电机和公共机座) ★整机重量小于9500kg ★主机带水套加热器 ★安全停车保护装置包括: 1)低油压报警系统和停车装置 2)高水温报警系统和停车装置 3)超速停车保护系统 4)手动应急停车装置 二、设备的一般技术指标 1、要求满足的一般标准、规范 应满足ABS、CCS关于应急柴油电站的相关规范要求。 2、应急机组的电制 ·440V ·60HZ ·3相3线制 3、柴油机的主要性能 ●转速:1800转/分 ●额定功率:600KW ●应急发电机组在室内安装 ●机组旁配装机旁控制箱

5、机组调频、调压及并机要求 5.1机组调速系统指标要求 调速系统中的静态调速率、瞬态调速率、稳定时间,要满足ABS规范要求。要 满足一次突加100%额定负载的要求,如有 困难,至少要满足一次突加最大的应急电 负载量的要求。 5.2机组调压系统指标要求 调压系统指标要满足ABS的规范要求。 5.3 调速器类型的要求 电子型调速器 6. 柴油机的主要技术要求 6.1.空气系统 ●带指示的空气虑清器; ●空气冷却器; ●涡轮增压; 6.2.冷却系统 ●风机—散热器式冷却(带自动开起百叶)●淡水泵; ●配置可视液位的冷却水箱。 6.3.排气系统 ●废气排出口配置挠性接头; ●要求接头采用法兰式连接; ●配置排烟消音灭火器,并要求是灭火花型。

发电应急方案

发电应急方案

事故应急预案 编写:贺廷 校核: 审核: 审批: 批准: 实施日期: 2011年10月15日

总则 1.1 为了应对发电机着火事故的发生,提高电厂各级人员对发电机着火事故的应急处理能力,消除事故隐患或最大限度地减少事故造成的危害,特制定本预案; 1.2 本预案依据《安全生产法》、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》、《电业生产事故调查规程》等国家和电力行业的法律、法规,上级对安全生产的有关规定、要求以及电厂的实际情况而制定; 1.3 本预案含应急处理和应急救援双重含义。事故应急处理和救援应以保护人身安全为第一目的,同时兼顾设备和环境的防护为原则,采取措施防止事故扩大; 1.4 一旦发生设备事故,应做好现场控制,控制危险源,避免事故的扩大,使事故造成的损失减少到最低程度,并及时将事故情况汇报上级主管部门; 1.5 本预案报上级部门备案。

1应急预案内容 1.1应急指挥机构及其职责 1.1.1应急救援领导小组 事故应急救援领导小组是重大设备事故应急处理、救援的最高领导机构。 组长: 副组长:、 成员:、、、、、、、、、 事故应急救援领导小组的职责: ⑴贯彻落实国家有关事故应急处理管理工作的法律、法规和上级部门的有关规章制度,执行政府和上级关于事故应急处理的重大部署; ⑵完善各项规章制度,加强企业安全生产管理,避免重大事故的发生; ⑶针对本厂的各种设备危险因素,制定相应的事故应急预案; ⑷根据应急预案,组织开展专门的技能培训和演练; ⑸指挥开展事故应急处理、救援和生产、生活恢复等各项工作; ⑹负责向上级领导及有关部门报告事故情况和事故处理进展情况; ⑺事故处理完毕后,认真分析事故发生的原因,总结事故处

柴油发电机管理规定

柴油发电机管理规定

本制度请补充: 1、发电机带负载运转的程序,如何保证能达到的要求等; 2、当医院两路供电都发生问题时,怎样启用发电机带负载的运转,如何保证临床重要部门及一般部门的供电,应有详细描述。 一、目的 为满足突发停电事件的应急需要,对柴油发电机进行周期性的维护和负载运行,保证柴油发电机的良好备用状态,特制订本规定。 二、定义 对柴油发电机进行周期性维护,定期分梯度负载试运行,保证应急状态下的安全启用和正常运作。 三、标准 1.柴油发电机日常管理要求 (1)非值班人员不准进入机房,若需要进入,须经工程领班或主管同意,并在值班人员的陪同下方可进入机房; (2)机房内严禁存放易燃、易爆、危险物品,机房应备齐消防器材,并放置在方 便、显眼处,机房内及油箱附近禁止吸烟;

本制度请补充: 1、发电机带负载运转的程序,如何保证能达到的要求等; 2、当医院两路供电都发生问题时,怎样启用发电机带负载的运转,如何保证临床重要部门及一般部门的供电,应有详细描述。 (3)机组周围严禁有妨碍运转的杂物,保持机房卫生,做到设备设施表面无积尘、 无锈蚀、无油渍、无污物,油漆完好、整洁 光亮; (4)机房应随时上锁,钥匙由当值电 工保管,备用钥匙由机运区值班室保 管; (5)检查启动柜侧的市电开关,并做好记录:1)确保380V市电正常供电; 2)充电开关处于常开位置; 3)气温低于10℃时,开启电加热器开关,对机器进行预热。 (6)检查机组状态并做好记录,如有异常及时通知值班室: 1)检查蓄电池组电压是否正常; 2)检查油压、油温、水温、增压压力数值; 3)观察报警指示灯是否接通发亮。 (7)检查机组燃油供油阀是否处于开通位置; (8)检查配电柜开关是否置于分闸位置,各

相关文档