文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 煤矿安全监控系统检测作业指导书

煤矿安全监控系统检测作业指导书

煤矿安全监控系统检测作业指导书
煤矿安全监控系统检测作业指导书

煤矿安全监控系统检测作业指导书

煤矿安全监控系统检测作业指导书

一、作业指导书编制依据

AQ 6201-2006《煤矿安全监控系统通用技术要求》、AQ 1029-2007《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》、DB41/T351-2004《河南煤矿在用安全监控系统安全检测检验规范》。

二、签订协议

首先通过调查、询问收集委托单位煤矿安全监控系统的基本情况,确定具备检测的基本条件,然后与委托单位签定煤矿安全监控系统委托检测协议,内容包括:检测的时间、检测的依据标准、检测的费用以及委托单位应提供的便利条件等。

三、检测的实施

1、指定检测人员,成立检测小组(至少4人)。

2、携带相关检测设备到委托单位。

3、相关人员宣贯检测期间安全措施(详见附件1)。

4、根据监控装置布置图确定合理的路线,将人员分为平地组、井下组,并根据检测结果填写现场检验原始记录。

平地组主要检测:机房的环境、系统的配置、系统的技术指标及功能、传感器的设置以及资料、管理制度的收集等;井下组主要现场检测井下传感器的安装、部分技术要求以及故障闭锁、电缆的敷设、报警、断电功能等。

四、检测方法

1、机房

(1)温、湿度:用符合精度要求的温、湿度计在机房内测量,温度应在(15~30)℃,湿度应在(40~70)%RH,温度变化应小于10℃/h,且不得结露。

(2)电源电压:用优于 2.5级的数字万用表测量供电电源电压,偏差应在-5%~+10%范围内。

(3)静电:用静电测试仪检测,绝缘体静电电位应≤1kV。

(4)噪声:用声级计测量机房背景噪声,主操作位噪声应≤68dB。

2.系统配置

(1)查看是否使用专用阻燃电缆或光缆连接,严禁与调度电话电缆或动力电缆等共用。

(2)隔爆型煤矿安全监控设备之间的输入、输出信号是否为本质安全型信号,仪器的结构性能是否符合GB3836-83《爆炸性环境用防爆电气设备》所规定的防爆要求。

(3)是否在机房和入井口处装设防雷电装置,防雷电装置接地是否符合要求。

(4)中心站主机不少于2台,1台备用,且主机不能兼做它用。检查备用机是否与主控机安装相同的监控软件及各测点配置是否相同。

(5)井上下必须配置备用电源,备用电源的使用不小于2小时。切断电源输入,同时用电子秒表开始计时,测量2个小时,查看输

出是否断电。

(6)中心站必须配备两台打印机,一用一备,能够正常使用。

(7)中心站必须接地良好。检查接地母线线径是否符合要求,接地点是否松动;各三线单相插座接地线是否与接地母线相连;避雷器及各机箱是否与接地母线相连。

(8)系统及配套件必须具有MA标志。查看系统安装设备的MA标志证书,并与井下设备相互对照。

3、系统主要技术指标及功能检测

(1)数据采集、显示、报警功能:

用浓度1.5%CH4(不确定度小于3%)标准气样现场检测,井上下检测数值对照。

(2)断电状态、馈电状态监测、报警功能:

结合井下现场用浓度1.5%CH4(不确定度小于3%)标准气样测试,平地查看其监控状态。

(3)光信号:

在黑暗环境中距仪器20米处进行观察,光信号应清晰可见。

(4)开关量采集、显示、报警功能:

井下现场实际测试。风门开关量,在井下打开风门,平地监测查看其监测状态;设备开停状态,采取现场试验,平地监测查看其监控状态。

(5) 累计量采集、显示及报警功能:

平地机房现场操作调阅有关记录,查验其功能是否正常。

(6)故障闭锁功能:

井下现场先依次将传感器与分站、分站与断电执行器信号线去除以及切断与闭锁控制有关的监控设备电源,查验对应被控设备断电状态,然后再恢复与闭锁控制有关的监控设备至正常工作状态,检查闭锁及自动解锁功能。

(7)甲烷断电仪和甲烷风电闭锁功能检测:

采用现场模拟试验和查阅历史记录方法进行。利用现场检修时间,在矿方有关通风和安全监测人员的配合下,通入浓度1.5%CH4(不确定度小于3%)标准气样,当传感器显示值升至断电点时,观察相关设备电源是否断电;甲烷风电闭锁功能检测时,现场查看风机开关的接线,并查阅相关记录。

(8)统计功能:

机房现场操作,根据实验的超限及故障情况,调取统计报表,检查其一致性。

(9)双机切换功能:

现场试验,当工作主机发生故障时,备份主机应在5分钟内投入工作。

(10)实时存盘功能:

现场调阅一年以上的历史数据,采用双机自动切换方式的系统,检查其自动切换时间应不大于5分钟;采用双机人工手动切换方式的系统,检查其切换时间应不大于5分钟,且数据应定期备份存储。

(11)显示功能:

现场操作,系统应能正常显示模拟量数据表格及开关量状态表格及报警、断电、馈电异常实时显示、报警显示、断电显示、馈电异常显示、报警记录显示、断电记录查询显示、馈电记录查询显示、统计值记录查询显示、模拟量曲线显示、柱状图及状态图显示、模拟图显示、通风系统模拟图显示、瓦斯抽采(放)系统模拟图显示、监控系统自检模拟图显示等。

(12)打印功能:

现场操作,打印报表、曲线等。

(13)人机对话功能:

现场操作试验。

(14)存盘数据改修检查:

现场操作,调取存盘数据,并试图修改数据,检查修改情况。

(15)巡检周期:

系统按实际最大节点容量投入运行,用秒表测得系统连续3次循环所需的时间T3,系统巡检周期为T= T3/3,T应不大于30s。

(16)信号输入传输误差:

现场通入浓度1.5%CH4(不确定度小于3%)标准气样,主机显示值与标准气样之间误差为系统模拟量监测总误差,模拟量输入传输误差为系统模拟量监测总误差减去传感器测量误差,误差应小于1%。

4.传感器设置检验

(1)甲烷传感器报警浓度、断电浓度、复电浓度和断电范围必须符合规定:

a.甲烷报警浓度、断电浓度、复电浓度检测:检查系统参数设置,查看是否与标准相关规定一致;甲烷传感器现场测试时,通入浓度1.5%CH4(不确定度小于3%)标准气样,观察并记录甲烷传感器报警浓度、断电浓度和复电浓度。

b.断电范围检测:甲烷传感器现场检测时,通入浓度

1.5%CH4(不确定度小于3%)标准气样,达到断电浓度时,查看相关设备电源是否断电,注意查看照明和信号等低电压设备。(2)其它传感器设置:

现场查看,注意:凡标准中出现“必须”、“应”安装的,矿井必须安装到位,有一台未安装则该项不合格。

5.传感器配备及安装检验

(1)各类传感器均应有30%备用量:

(a)查看设备台账,计算各类设备备用量与在用量的比。

(b)查看库存设备,核查台账登记录情况是否真实。

(2)安全监控设备的供电电源必须取自被控开关的负荷侧:

现场检查,查看分站电源箱的供电电缆是否接自被控开关的负荷侧,严禁取自被控开关控制的范围内。

(3)井下主机或分站安装位置:

现场查看,分站及分站电源严禁安装在以下位置:a.工作面回风巷;b.突出矿井采煤工作面、进风巷和回风巷;c.掘进工作

面;d.被串采煤工作面;e.被串掘进工作面。

(4)传感器安装位置:根据标准现场检查。

6.传感器检验项目技术要求及监测数据检验

(1)低浓度瓦斯传感器测量误差:(0~1%)CH4,δ≤±0.1%CH4;(1~2)%CH4,δ≤±0.2%CH4;(2~4)%CH4,δ≤±0.3%CH4。

高浓度瓦斯传感器测量误差:(3~10)%CH4,δ≤±0.3%CH4;>10%CH4,δ≤±10%CH4。

方法:携带标准气样与流量计,在井下现场按甲烷传感器说明书规定流量通入清洁空气与标准气样,测量二次,记录测量结果,计算误差。测试过程中注意报警点、解报点、断电点、复电点及断电范围。

(2)一氧化碳传感器的测量误差:0~50ppm,δ≤±4ppm;(50~200)ppm,δ≤±(4+3%测量值)ppm;(200~1000)ppm,δ≤±(4+5%测量值)ppm。

方法:携带标准气样与流量计,在井下现场按一氧化碳传感器说明书规定流量通入清洁空气与标准气样,测量二次,记录测量结果,计算误差,比较是否符合标准。测试过程中注意报警点、解报点。

(3)风速传感器测量误差:(0.4~15)m/s,δ≤±0.3m/s;(0.5-25)m/s,δ≤±0.4m/s。

方法:用便携式多参数测定仪,在传感器测点附近测量风速

值,测量二次,分别与风速传感器显示值进行比较,取误差最大值做为传感器测量误差。

(4)负压传感器:δ≤±3%。

方法:用精密压差计,测量负压传感器测点的压差,测量二次,分别与负压传感器显示值进行比较,取误差最大值做为传感器测量误差。

(5)温度传感器:δ≤±1℃。

方法:用标准温度计,测量温度传感器测点处的温度,与温度传感器显示值进行比较,取其差值做为传感器测量误差。

(6)开关量传感器:现场查看并记录其状态,并与地面主机对照。

7.使用及维护情况检验

按DB41/T351-2004中4.7进行现场查看及查阅现场记录、曲线、报表、措施结合,核查煤矿安全检测系统的设备、设施的使用和维护情况。注意记录与计算机数据的一致性。

8.管理检验

按DB41/T351-2004中4.8核查煤矿安全检测系统的相关机构、人员、制度、图纸、台帐和记录、报表,并检查各种资料的保存情况。注意制度的执行。

9.结果判定

按DB41/T351-2004中5的标准进行判定。

五、安全措施

现场进行瓦斯与电闭锁、故障闭锁、及风电闭锁等功能试验

期间,之前委托检测单位要与检测单位结合,制定相应的安全管理措施(详见附件2)及应急预案,确保试验期间井下安全生产,尽量减少对井下生产的影响,使检测检验工作安全、顺利进行。附:检测检验期间安全措施

附件1:

煤矿安全监控系统检测检验安全措施

1.实验室领取设备后要检查标准气样瓶的阀门以及减压阀的状态,确认是否可靠关闭,并确保处于完好状态。

2.标准气样瓶运输期间要放置平稳,以免发生碰撞。

3.现场测试期间,携带气样瓶人员要随身携带甲烷便携仪,注意保护减压阀及相关仪器,并注意行走安全,以免发生磕碰现象。

4.在打开气样瓶阀门对传感器进行调校时,现场所有人员要处于所在地点风流的上风侧,并用随身携带的甲烷便携仪检测周围环境中气体浓度情况,一旦气体浓度超限,要立即停止工作,进行处理。

5.检测时,要按相关程序向委托单位调度室汇报,并通知相关区域人员,以保证测试期间相关区域的安全。

6.检测结束后,关闭气样瓶阀门,整理好仪器仪表,按相关程序向委托单位调度室汇报,通知相关区域人员测试结束,恢复正常生产。

7.设备交回实验室后,要再次检查标准气样瓶的阀门以及减压阀的状态,确认是否可靠关闭,并确保处于完好状态,再放置于规定位置。

8.井下作业地点瓦斯超限报警时,停止一切检验工作。

《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》考试题

《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》考试题姓名:分数: 一、填空题(每空5分,共50分) 1.带式输送机下滚筒下风侧米处应设置CO传感器和烟雾传感器。 2.采掘工作面气体类传感器防护等级不低于 ,其余不低于IP54。 3.煤矿安全监控系统应支持多网、多系统融合,实现井下和传输网络的有机融合。 4.煤矿安全监控系统应具有在瓦斯超限、断电等需要立即撤人的紧急情况下,可自动 与、通信、人员位置监测等系统应急联动的功能。 5.煤矿安全监控系统主干线缆应当,从不同的井筒或者一个井筒保持一定距离的不同位置进入井下。 6.采煤机应设置机载式或便携仪甲烷检测报警仪。 7.突出煤层采煤工作面进风巷、掘进工作面进风的分风口应设置传感器。当风流发生逆转时,发出声光报警信号。 8.压风机应设置传感器,温度超限报警时,声光报警,并切断压风机电源。 9.采煤机、掘进机、转载点、破碎处、装煤口等产尘地点宜设置传感器。 二、选择题(每题5分,共50分) 1.串联通风必须在进入被串联工作面的风流中装设(),且瓦斯和二氧化碳浓度都不得超过0.5%。 A 便携仪 B 甲烷传感器 C 风速传感器 2.使用局部通风机供风的地点必须实行( ),保证停风后切断停风区内全部非本质安全型电气设备的电源。 A 瓦斯电闭锁 B 风电闭锁 C 故障闭锁 3.装备矿井安全监控系统的矿井,主要通风机、局部通风机应设置设备开停传感器,主要风门应设置风门开关传感器,被控设备开关的负荷侧应设置( )。 A 风速传感器 B 馈电状态传感器 C 一氧化碳传感器 4.安装断电控制时,必须根据区域断电范围要求,提供()条件,并接通井下电源及控制线。 A 断电 B 供电 C 馈电 5.采煤工作面采用串联通风时,被串工作面的进风巷必须设置( )。 A 甲烷传感器 B 风速传感器 C 一氧化碳传感器 6.配制甲烷校准气样的原料气应选用浓度不低于()的高纯度甲烷气体。 A 90% B 98% C 99.9% 7.甲烷传感器应垂直悬挂在巷道顶板(顶梁)下距顶板不大于( ),距巷道侧壁不小于200mm 处。 A 100mm B 200mm C 300mm 8.机电硐室内设置温度传感器,报警值为()。 A.30℃ B.35℃ C.40℃ D.34℃ 9.开停传感器卡固在被测设备的()电缆上。 A、负荷 B、正极 C、正、负之间 10.卡固开停传感器时,必须在动力电缆(),否则将受其它电缆的干扰,信号不稳定。 A、非密集型地方 B、密集型地方 C、其他地方

煤矿安全监控联网方案

煤矿安全监控联网方案 深入贯彻落实科学发展观,坚持以人为本,牢固树立安全发展理念,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,提高企业安全生产技术水平,有效预防事故发生,实现煤矿安全生产形势的根本好转。 根据国务院《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕23号)、国家安监总局《关于推广应用煤矿数字化瓦斯远程监控系统的通知》(安监总煤矿字〔2005〕37号)、国务院安委办《关于进一步加强煤矿安全监控系统建设和监督管理的通知》(安委办〔2007〕11号)等相关文件要求,结合当地实际制订本方案。 1、实时掌握各煤矿监测监控系统运行情况。 2、实现对各煤矿的实时、远程监控和报警,实时掌握各煤矿安全生产状态。 3、采用先进技术实现对煤矿的安全监管,大幅提升各级监管部门和矿山企业的监管能力和水平。 4、通过系统平台规范煤矿安全管理,提高煤矿安全监管效率,降低监管成本。 5、通过项目实施和系统平台运行,促进各级监管部门和矿山企业对安全监管认识水平的提高。 分析 1、各级监管部门在监控中心、办公室等地可实时掌握各矿山井下瓦斯、一氧化碳、温度、设备开停等情况,大大提高了监管效率。

2、在监控中心、办公室等地可实时了解各矿山井下人员和视频画面情况,掌握各矿山安全生产情况,及时发现并制止矿山的违规作业和非法生产行为。 3、矿山发生瓦斯超限、一氧化碳超限、井下人员超时等各种异常情况,系统会自动报警,并根据超限程度和时间分别向矿井、各级监管部门的值班、管理人员发送手机报警短信,有效的防范矿山事故发生。 4、有隐患事故管理、职工管理、安全设施与制度管理、产量监管、开采区域监管、矿井水监管、矿图管理、安全报表等安全监管功能,可实现矿山的全面监管,提高了各级监管部门的监管能力。 5、矿山管理人员利用该系统可实现实时、远程自我监控和综合监管,提高了矿山自我管理能力和效率,实现矿山事故的减少和效益的提高。 6、各级监管部门和矿山利用系统中的数据统计分析,制定隐患治理和应急救援方案,进行监管决策。 1、联网范围:实现全市所有矿井联网。 2、联网层级:市、县、乡镇、企业、矿井等五级煤矿安全监控联网。 3、系统作用:满足全市煤矿安全监控联网监管需要,实现矿山各类系统集成、多级联网、综合监管、应急指挥、安全信息管理、安全监管办公、远程监管、信息共享等八大作用。 4、系统技术:选择性能稳定、成熟可靠、先进适用的技术和设备,联网软件采用技术先进、成熟、可靠的定型产品,可以兼容矿井监控系统,能够实现与省级联网系统的联网。

市政工程施工作业指导书

目录 第一章室外雨污水工程 (2) 一、准备工作 (2) (一)技术准备 (2) (二)材料准备 (2) 二、施工工艺流程 (3) (一)PVC-U加筋管施工工艺流程 (3) (二)钢筋混凝土管施工工艺流程 (3) 三、施工方法 (3) (一)施工测量 (3) (二)雨污水管道基槽开挖 (4) (三)雨污水管道基础施工 (6) (四)雨污水管道安装 (8) (五)检查井施工 (10) (六)管道闭水试验 (13) (七)管道回填 (13) (八)车行道路收水口 (13) 四、施工质量控制 (16) 五、施工安全管理 (16) 第二章小区沥青道路工程 (16) 一、准备工作 (16) (一)技术交底工作 (2) (二)沥青道路设备材料准备 (17) (三)施工现场人员准备 (18) 二、工艺流程 (18) (一)车行道路路基施工流程 (18) (二)沥青混凝土施工流程 (19) 三、操作步骤及工艺 (20) (一)沥青混凝土底层施工工艺 (20) (二)沥青混凝土表面层施工工艺 (23) 四、质量控制 (27) 五、注意事项 (27)

第一章室外雨污水工程 一、准备工作 (一)技术准备 1、图纸审核:项目工程技术部现场水电管理人员认真复核综合管网施工图纸,查看雨污水与煤气等其他管线位置、标高布置是否冲突,检查井设置位置是否合理等。 2、编制、审核施工方案:施工前施工单位根据设计要求,结合公司技术标准,编制施工方案,施工方案应由总监理工程师和项目公司运营、技术部门审核批准。 (二)材料准备 编制甲供材和主要材料计划,选定材料应满足以下要求: 1、直径≤600的小区外雨污水排水管选用PVC-U加筋管,管材规格技术标准见下表 规格DN 最 小 平 均 内 径 筋 高 最 小 壁 厚 承口 内径 承口 深度 承 口 最 小 壁 厚 管长 平 均 偏 差 最 短 最 长 平 均 偏 差 DN 150 1 42 6+ 1.5 .7 1 60 + 5 2 + 5 .7 6 000 + 50 DN 225 2 15 9+ 1.5 1 .2 2 45 + 5 1 40 + 5 1 .2 6 000 + 50 DN 300 2 85 12 +1.5 1 .5 3 28 + 5 1 70 + 5 1 .5 6 000 + 50 DN 400 3 85 18 +1.5 1 .7 4 30 + 5 2 10 + 5 1 .7 6 000 + 50 DN 500 4 85 23 +1.5 2 .0 5 35 + 5 2 20 + 5 2 .0 6 000 + 50 DN 52726+3+26+

煤矿安全监测监控试题库(649题)

煤矿安全监测监控试题库(649题) 第一章煤矿安全监测监控系统基础知识 1.1国内外发展概况 一、填空题 1. [填空(1)]是矿井监控系统的发展方向。 参考答案:全矿井综合监控系统 2.以下哪一项不是智能传感器的特点(B) A、智能传感器的电路是通用的 B、智能传感器采用模拟信号传输 C、智能传感器可直接连接系统电缆 D、智能传感器可实现就地控制 3. 智能传感器和智能监控站一般采用[填空(1)],以适应井下巷道布置的特点。 参考答案:树形网络 4. 智能监控站与传感器(含执行机构)信号传输采用[填空(1)]、多路复用。 参考答案:数字传输 5. 为了解决传统的载体催化式甲烷传感器的稳定性和敏感元件的寿命问题,(A)采用气体扩散技术,使催化元件抗中毒性能比传统催化元件提高10倍 A、英国 B、美国 C、法国 D、中国 6. [填空(1)]是国外煤矿监控系统近年来发展的特点之一。 参考答案:采用光纤通信技术 7. 矿井综合监控系统由智能传感器、智能监控站和[填空(1)]组成。 参考答案:调度网络 8. 全矿井综合监控系统的传感器简称[填空(1)]。 参考答案:智能传感器 9. 我国从[填空(1)]起,先后从美国、德国、英国等国家引进了一批以计算机为核心的矿井安全监控系统。 参考答案:八十年代 1.2煤矿安全监测监控系统的分类及作用 一、判断题 1. 当甲烷浓度不大于5.0%时,载体催化元件的输出与甲烷浓度基本成线性关系。(B) A) 正确B) 错误 2. 煤矿用温度传感器显示误差≤士2.5%℃全量程,输出误差≤±2.5%℃全量程。(A) A) 正确B) 错误 3. 催化燃烧式甲烷传感器一般只用于检测高低浓度甲烷。(B ) A) 正确B) 错误 4. 热导式甲烷传感器用于测量1%以下甲烷的检测。(B) A) 正确B) 错误 5. 煤矿用温度传感器采用数字显示,分辨率应不低于0.2℃,并能表示显示值的正或负。(B ) A) 正确B) 错误 6. 煤矿用温度传感器的最大工作电流应≤20 mA DC。(B)

煤矿安全监控系统设计方案

煤矿安全监控系统设计方案 近年来,煤矿事故频频发生,如何加强安全生产,提高预警和事后搜救工作效率,摆到了国家各级主管部门和领导的面前。在经济高速发展、能源供应紧张的形势下,如何处理好保证安全和提高产量的关系,需要深入研究,发展不能以牺牲环境和生命为代价。 为此,如何正确处理安全与生产、安全与效益的关系,如何准确、实时、快速履行煤矿安全监测职能,有效进行矿工管理,保证抢险救灾、安全救护的高效运作显得尤为重要和紧迫。我们认为提升安全生产信息化管理水平,加强以灾害预防、搜救为主要目标的安全生产长效机制,是我国安全生产工作的必由之路。 在此环境下浙江大华技术股份有限公司率先推出适用于煤矿的数字视频监控系统,本系统从视频监控、信号传输、中心控制、远程监管等各方面提出全方位的解决办法,可以实现井下监控中心、地、市煤矿安全监控指挥中心与省局监控指挥中心联网,使煤矿安全管理工作向科学化、规范化、数字化管理轨道迈进,提高煤矿安全管理水平。 利用远程视频监控系统,地面监控人员可以直接对井下情况进行实时监控,不仅能直观的监视和记录井下工作现场的安全生产情况,而且能及时发现事故,防患于未然,也能为事后分析事故提供有关的第一手图像资料。另外,煤矿监管部门可以从省部管理中心远程监看井下状况,提出整改方法,减少事故隐患,因此新天安远程视频监控系统将是保障矿井安全生产的重要组成部分。

需求分析 在我国,采煤机械化程度仅为45%,矿工队伍很大一部分是文化水平较低、培训时间有限的农民工,甚至存在井下抽烟等严重违章现象,在高度危险的作业环境中,极易发生事故,造成重大伤亡。我们在分析近期几个煤矿发生的特大事故时发现: 1)地面与井下人员的信息沟通不及时; 2)地面人员难以及时动态掌握井下人员的分布及作业情况; 3)一旦煤矿事故发生,抢险救灾、安全救护的效率低,搜救效果差。 目前,煤矿井下作业因为远离地面,地形复杂,环境恶劣与地面人员间沟通不便,如果利用远程视频监控系统,地面监控人员则可以直接对井下情况进行实时监控,不仅能直观的监视和记录井下工作现场的安全生产情况,而且能及时发现事故,防患于未然,也能为事后分析事故提供有关的第一手图像资料。同时要求上级有关监管部门可以通过网络远程查看进行状况,提出整改方法。 煤矿监控系统需要满足以下功能要求: ●视频监控设备满足煤矿行业防爆、隔爆等级国家标准; ●可以实现各级部门联网监控,指挥终端、中心控制室以及上级领导终端可通过语音对讲对煤矿开采企业进行远程指挥; ●系统具有特定的视频效果:以矿井为单元,将一路或多路视频信号进行图像预览和录像。

施工作业指导书管理制度

施工作业指导书管理制度 第一条为进一步规范铁路工程施工作业程序,加快推进建设项目标准化管理,全面提高铁路建设管理水平,根据铁道部相关规定,制定本办法。 第二条办法适用于铁路大中型建设项目。 第三条本办法所称施工作业指导书,是根据分部、分项工程施工具体要求,针对特殊过程、关键工序向施工人员交待作业程序、方法及注意事项,落实各项验收规范和标准,指导现场施工作业、严格控制工程质量,确保施工安全,满足节能环保要求等需要制订的作业及工艺标准。 第四条施工作业指导书应按照标准化管理理念,将先进成熟的工艺工法、科学合理的生产组织与建设标准、质量目标、安全要求以及现场施工条件结合起来进行编制,做到图文并茂,简明易懂,可操作性强。 第五条新开工铁路大中型建设项目的分部、分项工程以及工艺复杂或技术难度大的工程,必须结合工程特点和实际情况编制施工作业指导书,并按照施工作业指导书组织施工;应编制而没有施工作业指导书的不得开工。 第六条施工作业指导书主要编制依据 1.国家和铁道部颁布的规范、验收标准和施工指南; 2.经审核合格的施工图设计文件; 3.合同及相关协议; 4.国家级工法和成熟的施工工艺;

5.《关于积极倡导架子队管理模式的指导意见》。 第七条施工作业指导书的主要内容 1.适用范围:明确施工作业指导书适用工程类别、地质、环境等作业条件。对特殊地质等条件有不适合情况时,应予说明。 2.作业准备:说明作业开始应具备的条件和应完成的工作,包括技术准备、人员配备、机械设备及工器具配备、材料、试验等。 3.技术要求:明确工程类别和项目应达到的技术指标、相应的技术标准。 4.施工程序与工艺流程:说明分部工程、分项工程的内部施工段落划分,各组成部分的作业程序和先后顺序。 5.施工要求:分解说明作业方法、采取的相关措施,需要控制的内容和参数。 6.劳动组织:说明建设项目的劳动力组织方式,完成施工项目需要的人员构成、数量、使用安排和作业指标。 7.材料要求:说明完成施工项目的材料种类、型号、数量和使用计划、相关技术要求。 8.设备机具配置:说明施工项目需要的设备、机具的型号、性能和数量。 9.质量控制及检验:明确施工项目的质量标准、控制要点、检查方法、验收程序及指标。 10.安全及环保要求:对危险源进行识别并按照级别进

视频监控安全操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 视频监控安全操作规程 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3774-54 视频监控安全操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1.目的 为了加强视频监控系统操作管理,确保监控值班人员正确操作,确保监视范围内情况得到及时处置、保证设备正常、安全运行,充分发挥视频监控的安全使用,特制订本规程。 2.适用范围 本规定适用于北京万意百货市场有限公司所使用的视频监控系统的管理。 3.职责及要求 3.1使用部门负责对视频监控系统的使用管理。 3.2各级安全监督管理部门负责对视频监控系统的监督管理。 3.3视频监控系统操作人员应接受相应的安全生

产教育和岗位技能培训,经考试合格上岗,未经岗位培训合格并获取相关资质的人员不得操作本设备。 3.4使用部门应定期组织操作人员学习本规程,必要时可请专业人员进行培训,并进行考核。 3.5新进员工经过安全知识教育并考核通过后,可在有操作资质人员的指导下对视频监控系统进行操作,但不得单独操作。 3.6操作人员必须对工作认真负责、遵守公司各类规章制度、按规定穿戴工作服、劳动保护用品。 3.7操作人员必须自觉遵守国家与企业的各项安全法规和安全制度,一切生产活动都必须约束在安全规范之内。 3.8保证安全作业,无责任设备事故,无工伤事故,无各种事故苗头。 3.9提高自我保护意识,切实做到“三不伤害”,即:不伤害他人,不被他人伤害,不伤害自己。 3.10操作人员有权拒绝执行或制止违反安全制度的指挥或操作。

煤矿安全监测监控工试题库标准答案

煤矿安全监测监控工 考试题库 第一部分 法律知识子题库 及参考答案 ? 法律法规知识子题库 单选题 1.《劳动法》规定,国家对女职工和(B )实行特殊劳动保护。 A.童工B.未成年工C.青少年 2.《劳动合同法》规定,劳动合同期限3个月以上不满1年的,试用期不得超过(A)。A.1个月B.3个月C.6个月 3.坚持“管理、( A )、培训并重”是我国煤矿安全生产工作的基本原则。 A.装备B.技术C.检查 4.煤矿安全生产是指在煤矿生产活动过程中(B )不受到危害,物(财产)不受到损失。 A.人的生命B.人的生命与健康 C.人的健康 5.“面不属于矿井“一通三防”管理制度的是( B )。 A.瓦斯检查制度B.机电管理制度 C.防尘管理制度

6.对于发现的事故预兆和险情,不采取事故防止措施,又不及时报告,应追究( A )的责任。 A.当事人B.领导C.队长 7.煤矿职工因行使安全生产权利而影响工作时.有关单位不得扣发其工资和给予处分,由此造成的停工、停产损失,应由( C )负责。 A.该职工B.企业法人C.责任者D.班长 8.新招入矿山的井下作业人员.接受安全教育培训的时间不得少于( A )学时。A.72 B.36 C.24 9.从业人员( C )违章指挥、强令冒险作业。 A.不得拒绝B.有条件服从C.有权拒绝 10.矿山企业必须建立健全安全生产责任制,( A )对本企业的安全生产工作负责。 A.矿长B.各职能机构负责人 C.各工种、岗位工人D.特种作业人员 11.离开特种作业岗位( C )以上的特种作业人员,应当重新进行实际操作考试。经 确认合格后方可上岗作业。 A.1年B.10个月C.6个月D.2年 12.煤矿企业必须建立健全各级领导安全生产责任制,( B )安全生产责任制,岗位 人员安全生产责任制。 A.党团机构B.职能机构C.监管机构 13.煤矿企业应对从业人员进行上岗前、在岗期问的职业危害防治知识培训,上岗前培训时间不少于( B )学时,在岗期间培训时间每年不少于2学时。

煤矿安全监控系统产品检验方案

煤矿安全监控系统升级改造产品检验方案 1 适用范围 本方案适用于《煤矿安全监控系统升级改造技术方案》中涉及的13项内容的检验,升级改造未涉及的内容,执行现行标准。 2 检验准备要求 系统生产企业在送检之前,应做好文档准备和样品准备工作。 2.1 文件资料要求 检验实施前,送检企业应向检验机构提供以下书面材料,为检验机构高效有序开展检验工作提供参考: (1)梳理出完备的技术资料,包括企业标准(或技术说明)、使用说明书、受控表、图纸; (2)提交传感器到其上级设备的通讯协议文件; (3)提交自评估报告和自检报告,自检检验报告应重点体现系统巡检周期、异地断电时间、备用电源时间等技术指标的测试情况和结果数据; (4)抗干扰摸底测试报告,应包含抗干扰测试详细情况和结果数据。 2.2 样品要求 除应符合MT/T 772-1998第5章的要求外,还应满足以下要求: 2.2.1 轮巡主从式的系统送样要求 (1)中心站设备。应包含:监控主机设备2台(含显示器)、打印机1台、井上传输设备1台。 (2)井下传输设备。系统主传输为环网的,应至少2台完整整机;其他接口设备各1台;其它为机芯(模拟传输设备)构成环路等网络机构的最大配置,多种型式的传输设备每种至少1台。 (3)分站。整机数量应不少于3台,系统配备多种型式分站时每种至少1台,其余为模拟分站设备。 (4)电源。应不少于3台,多种型式的电源每种至少1台。 (5)信号转换器(如有)。总数应不少于1台,多种型式的信号转换器每种至少1台。 (6)每种本安电源最大组合负载的全部传感器。

(7)传感器、执行器、声光报警器。每种设备至少1台整机,数字量传感器设备及数字量传感器模拟板总数要满足2台分站满容量;执行器、声光报警器的设备总数应满足甲烷风电闭锁的检验需求。 (8)井上融合后的系统牵涉到联动子系统的设备由企业提供最小组合样品(至少包含人员分站、人员识别卡、应急广播设备)满足应急联动功能的检验需求。 (9)井下融合后的系统企业提供人员、应急广播等系统全部设备,且满足各自行业标准送样要求。 (10)构成系统的其它必要设备。 2.2.2 其它巡检方式系统送样要求 (1)分站。应不少于3台整机,系统配备多种型式分站时每种至少1台,其余为模拟分站设备。测试前,1台整机分站必须挂满实际传感器,其余所有分站(含模拟分站)均采用软件程序模拟满容量上传数据包。 (2)其余要求与轮巡主从式的系统一致。 2.2.3 抗电磁干扰试验(EMS)的样品准备 在前述样品中选择相应设备用以进行EMS试验,至少应具备下列设备:(1)中心站设备(即地面设备)一套,一般至少应有: a)监控主机1台(含显示器); b)地面交换机等接口设备各1台,且应满足系统所需的全部下井数据通道的配置需求; c)声光报警器(如有)1台,如有多种,应各有1台; d)避雷器(如有)1台,如有多种,应各有1台; e)其他与井下设备可靠运行密切关联设备,例如将矿用隔爆兼本安型交换机放置在地面中心站作为地面交换机使用时,该设备也应视为中心站设备。 (2)井下交换机等接口设备,应满足如下配置: a)系统主传输为环网的,应至少2台,且保证不同规格型号的交换机每种1台;其他接口设备各1台; b)系统主传输为非环网的,各种规格型号接口设备应至少各1台。

基础工程施工作业指导书

基础工程施工作业指导书 1 .工程概况、工程量及施工期 工程概况 1.1.1 工程概况 河南能信热电有限公司许昌市新城区热电厂2×200MW工程——新建冷却塔位于主厂房北侧,为两座双曲线型自然通风冷却塔。±相当于绝对标高,淋水面积4500m2,塔高,进风口高度,通风筒为现浇钢筋砼结构,壳体最大半径,喉部半径,最大厚度700mm,最小厚度160mm,在和标高处设置两层环形牛腿,塔顶设一刚性环。 环形基础结构形式为剖面呈矩形的空心圆柱体现浇钢筋混凝土结构:环基剖面宽,高,中心半径,环基底标高,顶标高;环基上现浇钢筋混凝土结构水池壁高度,厚度200~400,沿环向设20道垂直伸缩缝,对应的圆心角18°,外壁弧线间距约,伸缩缝处止水采用652型橡胶止水带;40个人字柱支墩在环基上均匀分布;塔芯水池底板为现浇钢筋混凝土结构,厚度250mm,十字交叉设置伸缩缝将底板分为21块。 1.1.2 本次作业内容:冷却塔基础工程 1.1.3本项目设计单位河南省电力勘测设计院,监理单位是中达联河南能信热电工程监理部。 工程量和施工期 1.2.1 工程量

1.2.2 施工工期 本次基础施工计划定于2006年10月1日开工,2006年12月1日完工,共61天。 2.编制依据 《许昌新城区热电厂2×200MW工程施工组织总设计》 《许昌新城区热电厂2×200MW工程冷却塔施工方案》 《4500m2自然通风冷却塔塔筒塔基施工图》 《火电施工质量检验及评定标准》第一篇:土建工程篇(95版)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《电力建设安全工作规程》(第一部分:火力发电厂)() 《建筑施工手册》 冷却塔施工图纸会审纪要 3 .作业前准备 3.1技术准备 3.1.1完成基础施工图纸会审,经设计交底后,编写有针对性的作业指导书,经专业经理、总工审批; 3.1.2根据混凝土设计强度等级和外加剂进行混凝土试配,确定混凝土配合比; 3.1.3混凝土的配合比申请单和配合比通知单报监理审查,混凝土浇灌通知单报监理签认施工前完成对施工人员进行施工程序,施工工艺,质量标准,施工危险因素和环境因素辩识及控制措施等方面内容的进行技术交底安全交底,并实行双签字。 3.2.作业人员配置 3.作业人员配置

安全监控系统试题

安全监控系统试题 一、填空题: 1、采区回风巷,采掘工作面回风巷风流中瓦斯浓度超过1.0%或二氧化碳浓度超过1.5%时,必须停止工作,撤出人员,采取措施,进行处理。 2、装备矿井安全监控系统的矿井,主要通风机,局部通风机应设置设备开停传感器,主要风门应设置风门开关传感器,被控设备开关的负荷侧应设置馈电状态传感器。 3、安全监控设备的供电电源必须取自被控制开关的电源侧,严禁接在被控开关的负荷侧。 4、甲烷传感器应垂直悬挂,距顶板不得大于(300mm),距巷道侧壁不得小于( 200mm),并应安装维护方便,不影响行人和行车。 5、需要安全监控设备停止运行时,须(报告矿调度室),并(制定安全措施)后方可进行。 6、防爆型煤矿安全监控设备之间的(输入)、(输出)信号必须为本质安全型信号。 7、安全监控设备必须具有故障闭锁功能:当与闭锁控制有关的设备未投入正常运行或故障时,必须(切断)该监控设备所监控区域的全部非本质安全型电气设备的电源并闭锁;当与闭锁控制有关的设备工作正常并稳定运行后,(自动)解锁。 8、当主机或系统电缆发生故障时,系统必须保证(甲烷)断电仪和(甲烷)风电闭锁装置的全部功能。

9、设备老化、技术落后或超过规定(使用年限)和遭受意外灾害,损坏严重,(无法修复)的安全测控仪器;应当报废。 10、装备矿井安全监控系统的开采容易自燃、自燃煤层的矿井,应设置(一氧化碳)和(温度)传感器。 11、煤矿企业必须建立各种设备、设施(检查维修)制度,定期进行(检查维修),并做好记录。 12、《煤矿安全规程》规定:井下电缆必须选用取得(煤矿矿用)产品(安全标志)的阻燃电缆。 13、掘进工作面采用串联通风时,必须在(被串)掘进工作面的局部通风机(前)设甲烷传感器。 14、矿井监控系统一般由(传感器)、(执行机构)、分站、电源箱、主站、主机、打印机、电视墙、管理工作站、服务器、路由器、UPS电源、电缆和接线盒等组成。 15、甲烷传感器一般具有(显示)及(声光报警)功能。 16、煤矿企业必须建立各种设备、设施(检查维修)制度,定期进行(检查维修),并做好记录。 17、矿山使用的有特殊安全要求的设备、(器材)、防护用品和(安全检测仪器),必须符合国家安全标准或者行业安全标准;不符合国家安全标准或者行业安全标准的,不得使用。 18、采区回风巷、一翼回风巷及总回风巷道内的临时施工的电气设备上风侧(10m)-(15m)处应设置甲烷传感器。 19、装备矿井安全监控系统的矿井,每一个采区、一翼回风巷及

煤矿安全监控系统规范

煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范 (AQ1029—2007) 2007年1月4日国家安全生产监督管理总局发布 1 范围 本标准规定了煤矿安全监控系统及检测仪器的装备、设计和安装、传感器设置、使用与维护、系统及联网信息处理、管理制度与技术资料等要求。 本标准适用于全国井工煤矿,包括新建和改、扩建矿井。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 煤矿安全规程 AQ6201—2006 煤矿安全监控系统通用技术要求 AQ6203—2006 煤矿用低浓度载体催化式甲烷传感器技术条件 MT423—1995 空气中甲烷校准气体技术条件 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 煤矿安全监控系统coal mine safety monitoring system 具有模拟量、开关量、累计量采集、传输、存储、处理、显示、打印、声光报警、控制等功能,用于监测甲烷浓度、一氧化碳浓度、风速、风压、温度、烟雾、馈电状态、风门状态、风筒状态、局部通风机开停、主通风机开停,并实现甲烷超限声光报警、断电和甲烷风电闭锁控制,由主机、传输接口、分站、传感器、断电控制器、声光报警器、电源箱、避雷器等设备组成的系统。 3.2 传感器transducer 将被测物理量转换为电信号输出的装置。 3.3 甲烷传感器methane transducer 连续监测矿井环境气体中及抽放管道内甲烷浓度的装置,一般具有显示及声光报警功能。 3.4 风速传感器air velocity transducer 连续监测矿井通风巷道中风速大小的装置。 3.5

煤矿安全监控系统设计方案

编号:AQ-JS-07134 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 煤矿安全监控系统设计方案 Design scheme of coal mine safety monitoring system

煤矿安全监控系统设计方案 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 近年来,煤矿事故频频发生,如何加强安全生产,提高预警和事后搜救工作效率,摆到了国家各级主管部门和领导的面前。在经济高速发展、能源供应紧张的形势下,如何处理好保证安全和提高产量的关系,需要深入研究,发展不能以牺牲环境和生命为代价。 为此,如何正确处理安全与生产、安全与效益的关系,如何准确、实时、快速履行煤矿安全监测职能,有效进行矿工管理,保证抢险救灾、安全救护的高效运作显得尤为重要和紧迫。我们认为提升安全生产信息化管理水平,加强以灾害预防、搜救为主要目标的安全生产长效机制,是我国安全生产工作的必由之路。 在此环境下浙江大华技术股份有限公司率先推出适用于煤矿的数字视频监控系统,本系统从视频监控、信号传输、中心控制、远程监管等各方面提出全方位的解决办法,可以实现井下监控中心、地、市煤矿安全监控指挥中心与省局监控指挥中心联网,使煤矿安

全管理工作向科学化、规范化、数字化管理轨道迈进,提高煤矿安全管理水平。 利用远程视频监控系统,地面监控人员可以直接对井下情况进行实时监控,不仅能直观的监视和记录井下工作现场的安全生产情况,而且能及时发现事故,防患于未然,也能为事后分析事故提供有关的第一手图像资料。另外,煤矿监管部门可以从省部管理中心远程监看井下状况,提出整改方法,减少事故隐患,因此新天安远程视频监控系统将是保障矿井安全生产的重要组成部分。 需求分析 在我国,采煤机械化程度仅为45%,矿工队伍很大一部分是文化水平较低、培训时间有限的农民工,甚至存在井下抽烟等严重违章现象,在高度危险的作业环境中,极易发生事故,造成重大伤亡。我们在分析近期几个煤矿发生的特大事故时发现: 1)地面与井下人员的信息沟通不及时; 2)地面人员难以及时动态掌握井下人员的分布及作业情况; 3)一旦煤矿事故发生,抢险救灾、安全救护的效率低,搜救效

地基基础工程施工作业指导书

地基基础工程施工作业指导书 单位:中铁十局第八工程公司

目录 1 适用围 (1) 2 作业准备 (1) 3 技术要求 (1) 4 施工程序与工艺流程 (2) 5 施工要求 (5) 6 劳动组织 (7) 7 材料要求 (10) 8设备机具配置 (10) 9 质量控制与检验 (11) 10 安全环保要求 (15)

地基基础工程施工作业指导书 1 适用围 适用于公用及民用建设项目工程的地基基础的土石方开挖、基坑壁支护、井点降水、排水及不同类型基础的施工。 2 作业准备 2.1业技术准备 在开工前组织技术人员会审施工图纸和文件,提出图纸问题上报监理、甲方,请甲方组织设计单位前来进行施工图技术交底,澄清有关技术问题,熟悉规和技术标准。经过技术交底后,编制实施性施工组织设计,完善作业指导书,制定施工安全保证措施,提出质量、安全应急预案。措施齐全后再对施工人员下达指导书,进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。 2.2外业技术准备 做好施工作业中所涉及的各种外部技术数据收集。搭建生活房屋,配齐生活、办公设施,配备必要的定位放线、测量和试验的仪器、设备及电脑、软件等,满足现场管理、技术人员工地生活及办公需要。 3 技术要求 3.1根据定位放线成果,确定基坑(基槽)的施工位置和开挖深度。 3.2施工前应根据施工现场的总体地形情况和设计的室外地坪情况,做好土方平衡调配规划。

3.3在开挖前,应根据所在施工位置的地质勘察报告和基础设计深度,确认基础部位是否在水位线以上,如水位线超过基地,则要先行考虑基底降水施工。 4 施工程序与工艺流程 4.1施工程序 作业区的划分:一般按一个单位工程为一个施工作业区,作业容按基础类型和深度不同可分为一下几类: 4.1为钢筋混凝土伐板基础工程,深度一般在5米以上 作业顺序为:基坑开挖、基础浇筑、基坑回填等容。 4.2为钢筋混凝土独立基础工程,深度一般在5米以 作业顺序为:基坑开挖、基础浇筑、基坑回填等容。 4.2工艺流程 4.2.1基坑开挖流程 1)测量放样 在施工现场附近引临时水准点,并报监理审批。作业时,安排技术人员跟班指导,严格控制基底标高。

《安全教育》之煤矿安全监测工试题

煤矿安全监测工试题 1)单选题(请在以下4个选择答案中挑选惟一正确的答案)(1)煤矿井下电网电压的波动范围是____。 A.220 V、380 V B.127 V、660 V、1140 V、3300 V C. 90%~110%额定电压D.75%~110%额定电压(2)地面电网电压的波动范围是____。 A.75%~110%额定电压B.127V、660V、1140V、3300V C.90%~110%额定电压D.220V、380V2)多选题(请在5个选择答案中挑选2~4个正确答案)(1)甲烷断电仪必须____。A.具有甲烷超限声光报警和甲烷超限断电闭锁功能B.具有维持正常工作不小于2h的备用电源C.具有局部通风机停电、断电闭锁功能D.具有掘进工作面停风、断电闭锁功能E.由专用变压器、专用开关、专用电缆供电(2)甲烷风电闭锁装置_____。A.必须具有馈电状态监测功能B.必须具有甲烷超限声光报警、甲烷超限断电闭锁、掘进工作面停风断电闭锁功能C.除必须具有甲烷断电仪的全部功能外,还必须具有风电闭锁功能D.必须具有甲烷超限声光报警、甲烷超限断电闭锁、甲烷浓度低于复电门限解锁、掘进工作面停风断电闭锁功能E.必须具有维持正常工作不小于2h的备用电源(3)矿井安全监控系统必须具有_____。 A.甲烷断电仪全部功能 B.甲烷风电闭锁全部功能 C.馈电状态监测功能 D.断电与馈电状态不符声光报警功能 E.胶带输送机监控功能(4)回采工作面甲烷传感器的_____。 A.断电范围在任何情况下都仅是回采工作面及其回风巷内全部非本质安全型电气设备B.断电范围是回采工作面全部电气设备C.复电浓度是4D.断电浓度是≥1.5%CH4E.报警浓度是≥1.0%CH4(5)回采工作面回风巷甲烷传感器的_____。A.断电范围是回采工作面及其回风巷内全部非本质安全型电气设备B.断电范围是回风巷内全部电气设备巳复电浓度是4D.报警浓度是≥1.0%CH4E.断电浓度是≥1.0%CH4(6)掘进工作面甲烷传感器的_____。A.报警浓度是≥1.0%CH4 B.断电浓度是≥1.5%CH4 C.断电浓

煤矿安全监控系统

K J599煤矿安全监控系统系统介绍: 山东科大中天电子公司以煤矿安全监控预警与智能化安全开采成套技术及其全过程实施管理信息化为主导产业,强力打造专家服务团队、技术研发团队与现场实施团队,不断拓展实用矿山压力控制等理论与研究方法体系,确保公司的产品研制与现场应用始终处于同行业领先水平。 科大中天以井下岩层运动为中心,自主研发了“KJ385矿山压力位移监测系统”,并通过“煤矿重大事故远程预警与实施管理信息系统”将矿压、瓦斯、水文等数据进行实施分析,实现了煤矿安全高效开采的信息化、智能化、可视化。 KJ599煤矿安全监控系统(以下简称系统)的设计、制造按照AQ6201-2006《煤矿安全监控系统通用技术要求》等相关标准进行,完全符合国家的相关标准要求。该系统不仅能够准确、及时地反映井下环境参数,达到对灾害的早期预测、对事故进行必要的处理,而且还能为生产调度及时提供各种设备的运行状况,进而有效地指挥生产。 主要用途和适用范围: 系统具有模拟量、开关量、累计量采集、传输、存储、处理、显示、打印、声光报警、控制等功能。用来监测甲烷浓度、一氧化碳浓度、二氧化碳浓度、氧气浓度、风速、负压、温度、烟雾、馈电状态、风门状态、风筒状态、局部通风机开停、主通风机开停等,并实现甲烷超限声光报警、断电和甲烷风电闭锁控制等。系统将计算机检测技术、数据通讯技术和传感器技术融为一体。实现了复杂环境下对煤矿安全状况的自动监测和分析。

适用于我国各类大、中、小型煤矿的安全监测监控。 附:2014年近三月煤矿事故统计(5月到7月) 5月1日21时左右,江西省宜春市袁州区西村镇东杉煤矿(乡镇煤矿)发生一起其他事故,死亡1人。 5月3日16时40分,重庆市银海煤业有限公司连铭煤矿(乡镇煤矿,证照齐全)2名工人在井下N1312采煤工作面回风巷掘进工作面掘进回风巷时,因风筒出风口距工作面达20几米,引起风量不足,导致1名工人深度昏迷,经抢救无效于20时40分死亡。 5月13日,山西阳煤集团五矿赵家分区(山西宏厦第一建设公司施工)发生煤与瓦斯突出,造成4人死亡; 5月13日6时20分,四川省泸州市古蔺县煤矿(东段)有限公司322主提升道发生一起运输事故,死亡1人。 5月14日,中煤榆林能源大海则煤矿(国有重点)发生一起其他事故,死亡13人。 5月17日15时20分,神华集团海勃湾矿业有限责任公司在内蒙古乌海市的公乌素煤矿三号井,采煤二队综采工作面93—96#支架处在过断层,在此处装药作业过程中94#支架处片帮,矸石砸中配合放炮员作业的一名支架工头部,经抢救无效死亡。 5月20日16时,重庆市巫溪县棉元煤矿(乡镇煤矿,证照齐全)井下+740m 水平首采工作面上出口处发生一起顶板事故,死亡1人。

煤矿安全监控系统的防雷措施

煤矿安全监控系统的防雷措施 1我国煤矿监控系统防雷现状分析 随着现代化管理意识的增强和以计算机为核心的煤矿安全监控技术的日益成熟,煤矿安全生产监控系统在全国大中型矿井中已比较广泛地得到应用。这些系统从中心监控微机系统、通讯设备、检测设备和执行设备等的投资到安装调试,其资金投入少则几十万元,多则几百万元。但是,目前在煤矿安全生产监控系统发展上,生产厂家的注意力主要集中在监测与控制的性能指标上,对一些不常发生的系统安全问题则关注不够,因此在电路设计时没能给予充分的重视。如系统自身防雷击能力就不同程度地存在缺陷。近年来,行业主管部门注意到了这个问题,并组织专家对原《煤矿监控系统总体设计规范》进行了修订,对相关内容提出了明确要求。但是很多较早安装并正工作在煤矿中的系统,其固有隐患仍没能得到解决。当携带有大能量的雷电击中系统防雷能力较薄弱的通讯传输线路,尤其在击中有一定高度的架空传输线路后,尽管传输线路使用的是屏蔽线缆,并要求做可靠接地(如果屏蔽效果不好,接地质量较差则更危险),但雷电的危险能量仍能窜入线路中,并进入正在运行的设备,轻则造成设备损坏,重则有可能因设备损坏造成电火花外漏,由电火花引起井下瓦斯和煤尘的爆炸。2防雷措施的解决方案 通过对我国煤矿正在使用的多种安全生产监控系统的防雷技术进行全面的调查研究,并与一些厂家进行了技术研讨后提出了如下解决方案:

在地面中心站机房外被避雷系统保护的区域距中心站有一定距离的范围内,加装一级安全栅;在井下和地面分站到中心站的通信线路上,在距分站距离较近的安全地带也加装一级安全栅,用这两个安全栅来吸收线路上传来的雷电能量,即让雷电能量首先冲击安全栅,由安全栅负责将雷电能量及瞬间电压电流峰值限制在一个安全值内,然后再传到中心站计算机和分站计算机接口,这样就可解决雷击损坏设备的问题。使用两个安全栅的电路连接方法如图1所示。安全栅电路原理图见图2。 图1防雷击安全栅电路连接示意图 图2安全栅电路原理图 3安全栅电路设计方案 3.1音频耦合变压器电路功能及设计注意事项 在该安全栅中,音频耦合变压器起着将本安侧电路与非本安侧电路隔离的作用。因此在设计该音频耦合变压器时,其通频带要保证监控系统通讯信号正常通过,且一次侧与二次侧的匝数应相同,以不影响原系统的通讯性能。 3.2过流过压保护电路功能及设计注意事项 该安全栅电路采用了过流过压双重保护措施。 其中r起着限流作用,当本安侧电流增大时,r上压降增加,限制输出

模板工程施工作业指导书

3.2 模板工程施工作业指导书 3.2.1适用范围 适用于现浇框架、剪力墙结构钢木模板、大模板的安装与拆除。模板支撑工 程搭设高度8m及以上;搭设跨度18m及以上,施工总荷载15kN/卅及以上;集中线荷载20kN/m 及以上和承重支撑体系用于钢结构安装等满堂支撑体系,承受单点集中荷载700Kg以上的需要专家论证后实施。 3.2.2作业准备 1、技术准备 1)作业指导书编制后,应在开工前组织技术人员认真学习设计图纸、会审记录、规范、规程和作业指导书; 2)熟悉施工环境,掌握施工特点,制定施工安全保证措施,提出应急预案; 3)对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前安全培训; 3)熟悉图纸,做好模板设计。根据施工流水段和图纸中的具体节点,提前进行模板翻样工作,找出模板工程中施工难点(梁墙交接节点、墙边洞口等)、安全质量施工注意点等,确定施工方法,做好技术交底工作; 2、人员准备 根据施工难度、质量和工期特点,选用综合素质好、参加过同类工程施工的 劳务队伍,施工过程中可根据进度要求随时增加人员。 3、机械设备及工器具准备 根据工程特点和进度要求,配备满足要求的机械设备及工器具,如斧子、锯、刨子、扳手、打眼电钻、线坠、靠尺板、方尺、铁水平、撬棍、吊装索具等。 4、材料准备

1)根据施工进度要求进行材料供应分析,编制施工材料用量计划和材料采购计划; 2)选定墙体大钢模板的加工厂家并提前加工制作;组织模板进场并进行验收; 3)模板进场后,必须按照模板的设计要求验收,校正调整达到标准后先用抛光机磨光,刷两遍纯机油,纯机油应当涂刷均匀无漏刷现象,使用后用水性脱模剂。 5、现场准备 1)按施工现场平面图规定的位置,将模板存放区进行硬化; 2)弹好楼层的墙边线、柱边线、楼层标高线和模板控制线、门窗洞口位置线,打楼板混凝土时墙柱根部200mn宽范围模板底口已严格找平,安装大模板时用2m靠尺检查。在墙皮线外5mm占贴20mm厚海绵条。 3)墙、柱钢筋绑扎完毕,水电预埋、箱盒、预埋件、门窗洞口安装完毕,检查保护层厚度已满足要求,办完隐蔽工程验收手续; 4)施工缝处混凝土已剔凿到密实层,用水冲洗干净,并办理隐预检手续; 5)钢模板前应将模板表面清理干净,刷好隔离剂,涂刷均匀,不得漏刷,不汪油、不淌油。 323 技术要求 1)保证混凝土结构和构件各部分设计形状、尺寸和相互间位置正确; 2)模板及支架要具有足够的强度、刚度和稳定性;能承受所浇筑混凝土的重力、侧压力及施工荷载; 3)施工过程中对模板及支架进行观察和维护,发生异常情况时,及时解决;

相关文档
相关文档 最新文档