电气控制系统常用器件
电气控制系统常用器件

电气信息工程学院

自动化10-2班

电气控制系统常用器件1、接触器

富士接触器SC系列

符合各国规格的标准型产品(GB,IEC,EN,UL)并取得了认证海外规格

- 电气寿命(AC-3):150万次(E02-E3型)

- 辅助触头的双触化,提高了接触的可靠性(E02-N12型)

- 对应不同接线的需要,提供直接接线对应型与0型端子对应型两种

方式(SC-E02-SC-E7)

- 通过搭载IC超磁铁(AC输入,DC励磁方式)实现了高可靠性运行(E5-N16)

- 具备形式多样的可选单元

2、电压继电器

3、电流继电器

4、中间继电器

5、热继电器

热继电器是为了充分发挥电动机的过载能力,保证电动机的正常启动和运转,而当电动机一旦出现长时间过载时又能自动切断电路,从而能随过载程度而改变动作时间的电器。是根据电流的热效应原理以及发热元件热膨胀原理设计,以实现三相交流电动机的过载保护。

6、时间继电器

从得到输入信号开始,经过一定的延时后才输出信号的继电器就是时间继电器,分为两种通电延时和断电延时。

下为德力西的JS7-A系列的继电器

7、速度继电器

按照速度原则动作的继电器就称为速度继电器。下为常见的JY-1型号的速度继电器

8、温度继电器

温度继电器就是当外界温度达到给定值而动作的继电器。它是针对外界温度,而热继电器是面向电路,面向电路中的电力信号。

9、液位继电器

液位继电器是根据液位的高低变化来控制水泵电动机的启停。下为正泰的NJYW1系列的液位继电器详细参数

10、压力继电器

下为Twoway压力继电器的详细参数:

11、固态继电器

固态继电器是一种无触点通断电子开关,它利用电子元件的开关特性,可达到无触点无火花地接通和断开电路的目的,为四端有源器件,其中两个端子为输入控制端,另外两端为输出受控端。为实现输入与输出之间的电气隔离,器件中采用了高耐压的专业光电耦合器。当施加输入信号后,其主回路呈导通状态,无信号时呈阻断状态。整个器件无可动部件及触点,可实现相当于常用电磁继电器一样的功能。其封装形式也与传统电磁继电器基本相同。下为欧姆龙的固体继电器性能参数。

12、刀开关

11F、HS11F防护型开启式刀开关

HD11F、HS11F系列单投和双投保护型刀开关是我公司在HD11、HS11基础上派生新开发的产品,是HD11、HS11的理想替代品,极大的提高对人身安全防护性能,防止误触电。

该系列产品主要用于低压配电设备中,作不频繁地手动接通和切断、隔离电源之用。

本产品符合GB14048.3 IEC60947-3标准。

13、低压断路器

14.熔断器

熔断器也被称为保险丝,IEC127标准将它定义为"熔断体

(fuse-link)"。它是一种安装在电路中,保证电路安全运行的电器元件。熔断器其实就是一种短路保护器,广泛用于配电系统和控制系统,主要进行短路保护或严重过载保护。

15、控制按钮

控制按钮,是一种结构简单,应用十分广泛的主令电器。在电气自动控制电路中,用于手动发出控制信号以控制接触器、继电器、电磁起动器等。

按钮开关的结构种类很多,可分为普通揿钮式、蘑菇头式、自锁式、自复位式、旋柄式、带指示灯式、带灯符号式及钥匙式等,有单钮、双钮、三钮及不同组合形式,一般是采用积木式结构,由按钮帽,复位弹簧,桥式触头和外壳等组成,

通常做成复合式,有一对常闭触头和常开触头,有的产品可通过多个元件的串联增加触头对数。还有一种自持式按钮,按下后即可自动保持闭合位置,断电后才能打开。

为了标明各个按钮的作用,避免误操作,通常将按钮帽做成不同的颜色,以示区别,其颜色有红、绿、黑、黄、蓝、白等。如,红色表示停止按钮,绿色表示起动按钮等。按钮开关的主要参数有型式及安装孔尺寸,触头数量及触头的电流容量,在产品说明书中都有详细说明。

16、转换开关

转换开关又称组合开关,与刀开关的操作不同,它是左右旋转的平面操作。转换开关具有多触点、多位置、体积小、性能可靠、操作方便、安装灵活等优点,多用于机床电气控制线路中电源的引入开关,起着隔离电源

作用,还可作为直接控制小容量异步电动机不频繁起动和停止的控制开关。转换开关同样也有单极、双极和三极。一种可供两路或两路以上电源或负载转换用的开关电器。转换开关由接触系统、定位机构、手柄等主要部件组成。这些部件通过螺栓紧固为一个整体。

17、行程开关

行程开关,位置开关(又称限位开关)的一种,是一种常用的小电流主令电器。利用生产机械运动部件的碰撞使其触头动作来实现接通或分断控制电路,达到一定的控制目的。通常,这类开关被用来限制机械运动的位置或行程,使运动机械按一定位置或行程自动停止、反向运动、变速运动或自动往返运动等。在电气控制系统中,位置开关的作用是实现顺序控制、定位控制和位置状态的检测。用于控制机械设备的行程及限位保护。构造:由操作头、触点系统和外壳组成。在实际生产中,将行程开关安装在预先安排的位置,当装于生产机械运动部件上的模块撞击行程开关时,行程开

关的触点动作,实现电路的切换。因此,行程开关是一种根据运动部件的行程位置而切换电路的电器,它的作用原理与按钮类似。行程开关广泛用于各类机床

和起重机械,用以控制其行程、进行终端限位保护。在电梯的控制电路中,还利用行程开关来控制开关轿门的速度、自动开关门的限位,轿厢的上、下限位保护。行程开关可以安装在相对静止的物体(如固定架、门框等,简称静物)上或者运动的物体(如行车、门等,简称动物)上。当动物接近静物时,开关的连杆驱动开关的接点引起闭合的接点分断或者断开的接点闭合。由开关接点开、合状态的改变去控制电路和机构的动作。

18、接近开关

接近开关又称无触点行程开关,它除

可以完成行程控制和限位保护外,还是一

种非接触型的检测装置,用作检测零件尺

寸和测速等,也可用于变频计数器、变频

脉冲发生器、液面控制和加工程序的自动

衔接等。特点有工作可靠、寿命长、功耗

低、复定位精度高、操作频率高以及适应

恶劣的工作环境等。

19、光电开关

光电开关(光电传感器)是光电接近开关的简称,它是利用被检测物对光束的遮挡或反射,由同步回路选通电路,从而检测物体有无的。物体不限于金属,所有能反射光线的物体均可被检测。光电开关将输入电流在发射器上转换为光信号射出,接收器再根据接收到的光线的强弱或有无对目标物体进行探测。安防系统中常见的光电开关烟雾报警器,工业中经常用它来记数机械臂的运动次数。

20、伺服电机

伺服电动机又称执行电动机,在自动控制系统中,用作执行元件,把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。分为直流和交流伺服电动机两大类,其主要特点是,当信号电压为零时无自转现象,转速随着转矩的增加而匀速下降。

21、步进电机

步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控

制元步进电机件。在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度,称为“步距角”,它的旋转是以固定的角度一步一步运行的。可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的;同时可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的。

(完整版)常用低压电气元件培训试题(答案)

常用低压电气元件培训试题 一、填空题 1.在纯电感电路中, 没有能量消耗, 只有能量( 转换)。 2.空气断路器按照控制的相数分为( 1 )( 2 )( 3 )( 4 )断路器。 3.空气断路器在使用过程中实际的电流大小要(小于或等于)空气断路器的额定电流。 4.熔断器是用于交、直流电器和电气设备的(短路)(过载)保护。 5.熔断器式刀开关、大电流刀开关用于(电路隔离)。 6.接触器是在正常工作条件下,用来频繁地(接通或分断)电动机等主电路,并能(远距离)控制的开关电器。 7.接触器按驱动触头系统的动力可分为(电磁式接触器),(气动接触器)与(液压接触器),其中尤以(电磁式接触器)应用最为普遍。 8.电磁式接触器由(电磁机构)、(触头系统)、(弹簧)、(灭弧装置)及(支架底座)等部分组成。 9.接触器按主触头接通或分断电流性质的不同分为(直流接触器)与(交流接触器)。 10.对于交流接触器有(3极)、(4极)和(5极)三种。 11.接触器的工作原理:接触器电磁线圈(通电)后,在铁芯中产生(磁通),于是在衔铁气隙处产生(电磁吸力),将衔铁吸合。 12.额定电压指(接触器主触头之间)的正常工作电压值,该值标注在接触器铭牌上。 13.额定电流指(接触器主触头之间)正常工作电流值。 14. 接触器不吸合或吸不足(触头已闭合而铁芯尚未完全吸合)有可能(电源电压过低),或(铁芯机械卡阻)。 15. 线圈断电后接触器不释放或释放缓慢的原因有(触头熔焊)或者(机械卡阻)。 16. 铁芯噪声过大的原因有(铁芯极面有油污),(磨损不平触头)(弹簧压力过大),(铁芯机械受阻)。 17. 中间继电器的动作时间。有(吸合时间)与(释放时间)两种。 18. 一般电磁式继电器动作时间为(0.05~0.2s)。 19. 电磁式中间继电器实质上是一种(电压继电器),其特点是触头数量较多,用在电路中起(增加触头数量)和(起中间放大作用) 20. 按电磁式中间继电器线圈电压种类不同可分为(直流中间继电器)与(交流中间继电器)。 21.延时继电器是输入信号输入后,(经一段延时),输出才作出反应。 22.对于电磁式时间继电器,当电磁线圈输入电压或电流,(经一段时间),输出的触头才动作。 23.时间继电器按其动作原理可分为(电磁阻尼式)、(空气阻尼式)等 24.按延时方式可分为(通电延时型)和(断电延时型)。 25.热继电器是(电流流过发热元件)产生的热量使检测元件(受热弯曲),推动(机构动作)的一种保护电器。 26.由于热继电器发热元件具有热惯性,所以在电路中不能做(瞬时)过载保护,更不能做(短路保

电气控制图的常用的图形符号

电气控制图的常用的图形符号 序号说明及应用图形符号序号说明及应用图形符号1高压断路器2熔断器 3 高压 隔离开关4继电器线圈一 般符号 5动合触点6动断触点 7双速感应 电动机8三相鼠笼式感 应电动机 9缓慢吸合继电 器的线圈10 缓慢释放继电 器的线圈 11具有动合触点 且自动复位的 按钮开关 12 具有动断触点 且自动复位的 按钮开关 13当操作器件被 吸合时延时断 开的动断触点 14 当操作器件被 吸合时延时闭 合的动合触点

15接触器的主动 合触点16接触器的主动 断触点 17端子18连接、连接点19插头和插座20电机绕组 21电阻器22带滑动触头的 电位器 23双绕组变压器24在一个绕组上有中心点抽头的变压器 25热敏自动开关 的动断触点26转换开关 27连接片28接机壳或接底 板 29位置开关、动断 触点30位置开关、动合 触点 31桥式全波整流 器 32灯,信号灯

33旋钮开关34三相绕线式转子感应电动机 35热效应36电容器 本章所使用的电子线路图形符号 序号元件名称图形符号序号元件名称图形符号1电阻4三极管 2电容5二极管 3电感6电源 电气主接线常用电气设备的符号 序号设备名称新标准序号设备名称新标准 1有铁心的单相双绕 组变压器 5 单二次绕组的电 流互感器

2YN/d连接的有铁 心三相双绕组变压 器 6 双二次绕组的电流 互感器(有两个铁 心) 3YN/y/d连接有铁 心的三相三绕组变 压器 7 双二次绕组的电流 互感器(有共同铁 心) 4Y形连接的有铁心 的三相自耦变压器 8三极高压断路器 表4.1 电气主接线常用电气设备的符号(续表) 序号设备名称新标准序号设备名称新标准 9 Y/d连接的具有 有载分接开关的三 相变压器 15三极高压隔离开关 10接地消弧线圈16熔断器11负荷开关17跌开式熔断器12电抗器18阀型避雷器

常用电子元器件的认识

电子元器件的认识 开关电源(SPS)是由众多的元器件构成,因此,要了解开关电源的原理,学会看电路图.首先必须掌握元器件的主要性能,结构,工作原理,电路符号,参数标准方法和质量检测方法,下面将作逐一介绍. 一.电阻器 电阻器简称电阻,英文Resistor 1.电路符号和外形. (a) (b) (c) (a)国外电阻器电路符号.(b)国内符号.(c)色环电阻外形 2.电阻概念: 电阻具有阻碍电流的作用.公式R=U/I常用单位为欧姆(Ω),千欧(KΩ) 和兆欧(MΩ). 1MΩ=10 KΩ=10 Ω 3.种类

电阻器的种类有:碳膜电阻,金属氧化膜电阻,绕线电阻,贴片电阻, 可调电阻,水泥电阻. 4.性能参数 (1)标称阻值与允许误差 (2)额定功率: 指在特定(如温度等)条件下电阻器所能承受的最大功率,当超过此功率,电阻器会过热而烧坏.通用碳膜电阻Power Rating Curve (Figure 1) (3)电阻温度系数 (4). 工作温度范围 Carbon Film :-55℃----+155℃ Metal Film :-55℃----+155℃ Metal Oxide Film :-55℃----+200℃ Chip Film :-55℃----+125℃ 5.标注方法: (1)直标法 (2)色标法

色标法是用色环或色点来表示电阻的标称阻值,误差.色环有四道环 和五道环两种.读色环时从电阻器离色环最进的一端读起,在色标法中,色标颜色表示数字如下: 四色环中,第一,二道色环表示标称阻值的有效值,第三道色环表示倍数,第四道色环表示允许偏差,五色环中,前三道表示有效值,第四到为倍数, 第五道为允许误差.精密电阻常用此法. 例1:有一电阻器,色环颜顺序为:棕,黑,橙,银,则阻值为:10X10 ±10%(Ω) 6.误差代码 7.电阻的分类 (1). 碳膜电阻 (2). 金属膜电阻(保险丝电阻) (3). 金属氧化膜电阻 (4). 绕线电阻 (5). 保险丝 二:电容器英文Capacitor 1.电路符号

常用低压电气元件授课内容教案

常用低压电气元件授课内容教案一、教案首页

二、教学实施过程

触头主要有两种结构形式:桥式触头和指形触头。其结构形式为: 2. 触头的接触方式 触头的接触方式一般有3种:点接触、线接触、面接触。 3. 灭弧原理及装置 电弧:触头在通电状态下动,静触头脱离 接触时,由于电场的存在,使触头表面的自由电子大量溢出而产生电弧。 电弧的存在既烧损触头金属表面,降低电 器的寿命,又延长了电路的分断时间,所以必须迅速消除。 常用的灭弧方法: 1)迅速增大电弧长度。 2)冷却。 接触器 继电器 热继电器 常用的低压电器 熔断器 低压开关和低压断路器同上 桥式触指形触

空气电磁式接触器、油浸式接触器和真空接触器等; 3、按主触头控制的电流性质分有: 交流接触器、直流接触器; 4、按电磁机构的励磁方式分有: 直流励磁操作与交流励磁操作两种。 接触器的符号 2、直流接触器 用途:远距离通断直流电路或控制直流电动机的频繁起停。 结构:电磁机构、触头系统和灭弧装置。 工作原理:与交流接触器基本相同。 常用典型接触器简介 (1)空气电磁式交流接触器 典型产品有:CJ20、CJ21、CJ26、CJ35、CJ40、NC、B、 LC1-D、3TB、STF系列交流接触器等。 CJ20系列型号含义: B系列型号含义: 同上

(2)切换电容器接触器 专用于低压无功补偿设备中投入或切除并联电容器组, 以调整用电系统的功率因素。 常用产品有:CJ16、CJ19、CJ41、CJX2A、LC1-D、6C系列等。 (3)真空交流接触器 以真空为灭弧介质,其主触头密封在真空开关管内。适 用于条件恶劣的危险环境中。 常用的真空交流接触器有:CKJ和EVS系列等。 (4)直流接触器 应用于直流电力线路中,供远距离接通与分断电路及直 流电动机的频繁起动、停止、反转或反接制动控制,以及CD 系列电磁操作机构合闸线圈或频繁接通和断开电磁铁、电磁 阀、离合器和电磁线圈等。 常用直流接触器有:CJ18、CZ21、CZ22和CZ0系列等。 CZ18系列接触器型号含义: 同上

常用电气元件的功能介绍

常用电气元件功能介绍 一、保护、隔离元件 1、刀开关、倒顺开关 功能:用于不频繁分断电源主回路,形成明显的断点。没有带灭弧装置,不能带大电流操作,无保护功能;倒顺开关有换向的作用。 参数:额定电流、接线方式、操作方式等 常用型号:HD11-400/39、HS11-600/39 2、断路器 功能:用于线路保护,主要保护有:短路保护、过载保护等,也可在正常条件下用来非频繁地切断电路。 常用的断路器一般根据额定电流大小分为:框架式断路器(一般630A以上)、塑壳断路器(一般630A以下)、微型断路器(一般63A以下)。 参数:额定电流、框架电流、额定工作电压、分断能力等 常用型号:C65N D10A/3P、NSX250N、MET20F202 详见《断路器基础知识及常用断路器选型》 3、熔断器 功能:熔断器就是一种最简单的保护电器,在电路中主要起短路保护作用。 熔断器就功能上可分为普通熔断器(gG)与半导体熔断器(aR),半导体熔断器主要就是用于半导体电子器件的保护,一般动作时间较普通熔断器与断路器快,因此也经常称为快熔;普通熔断器一般只用于线路短路保护。 做线路保护用的熔断器一般只用在一些检测、控制回路中,大部分都被

断路器而取代。 参数: 常用型号:RT18-2A/32X、NGTC1-250A/690V 4、刀熔开关 功能:主要用于动力回路的短路保护,也可用于正常情况下非频繁的切断电路。 可替代断路器的部分功能,比断路器更经济。一般用于驱动器前端或总进线电源处做短路保护。 由熔断器与隔离开关延伸而来,也有叫做熔断器式隔离开关。 参数:框架电流、额定电流、额定电压 常用型号: 5、过电压保护器(浪涌保护器) 功能:用于线路的过电压保护,主要用于保护由于雷电等引起的感应电压的冲击,保护线路上的电子元器件。 可分为几个级别,电源进线回路保护的,也有控制回路保护的,应与避雷针等防雷器件配合使用。 参数: 常用型号: 6、热继电器 功能:用于控制对象(电机)的过载保护,常见于对多电机的保护。 当一台变频器驱动多台电机时,需要加热继电器做过载保护,防止其中某台电机因过载而烧坏。一般用于鼠笼或者变频电机,绕线式电机一般不采用热继电器来做过载保护,而用过流继电器。(绕线式电机一般过载能力较鼠笼

电气元件符号常用电气图形符号

电气元件符号 - 常用电气图形符号

交流接触器接线图电动机可逆运行控制电路的调试

1、检查主回路路的接线是否正确,为了保证两个接触器动作时能够可靠调换电动机的相序,接线时应使接触器的上口接线保持一致,在接触器的下口调相。 2、检查接线无误后,通电试验,通电试验时为防止意外,应先将电动机的接线断开。 故障现象预处理; 1 、不启动;原因之一,检查控制保险FU 是否断路,热继电器FR 接点是否用错或接触不良,SB1 按钮的常闭接点是否不良。原因之二按纽互锁的接线有误。 2、起动时接触器“叭哒”就不吸了;这是因为接触器的常闭接点互锁接线有错,将互锁接点接成了自己锁自己了,起动时常闭接点是通的接触器线圈的电吸合,接触器吸合后常闭接点又断开,接触 器线圈又断电释放,释放常闭接点又接通接触器又吸合,接点又断开,所以会出现“叭哒”接触器不 吸合的现象。 3、不能够自锁一抬手接触器就断开,这是因为自锁接点接线有误。 电动机可逆运行控制电路为了使电动机能够正转和反转,可采用两只接触器KM1 、KM2 换接电动机三相电源的相序,但两个接触器不能吸合,如果同时吸合将造成电源的短路事故,为了防止这种 事故,在电路中应采取可靠的互锁,上图为采用按钮和接触器双重互锁的电动机正、反两方向运行 的控制电路。线路分析如下: 一、正向启动: 1 、合上空气开关QF 接通三相电源 2、按下正向启动按钮SB3 ,KM1 通电吸合并自锁,主触头闭合接通电动机,电动机这时的相序是L1 、L2 、L3 ,即正向运行。 二、反向启动: 1 、合上空气开关QF 接通三相电源 2、按下反向启动按钮SB2 ,KM2 通电吸合并通过辅助触点自锁,常开主触头闭合换接了电动机三相的电源相序,这时电动机的相序是L3 、L2、L1 ,即反向运行。 三、互锁环节:具有禁止功能在线路中起安全保护作用 1 、接触器互锁:KM1 线圈回路串入KM 2 的常闭辅助触点,KM2 线圈回路串入KM1 的常闭触点。当正转接触器KM1 线圈通电动作后,KM1 的辅助常闭触点断开了KM2 线圈回路,若使KM1 得电吸合,必须先使KM2 断电释放,其辅助常闭触头复位,这就防止了KM1 、KM2 同时吸合造成相间短路,这一线路环节称为互锁环节。 2 、按钮互锁:在电路中采用了控制按钮操作的正反传控制电路,按钮SB2 、SB 3 都具有一对常开触点,一对常闭触点,这两个触点分别与KM1 、KM2 线圈回路连接。例如按钮SB2 的常开触点与接触器KM2 线圈串联,而常闭触点与接触器KM1 线圈回路串联。按钮SB3 的常开触点与接触器

电气控制图的常用符号

电气控制图的常用符号 电气图,也称电气控制系统图。图中必须根据国家标准,用统一的文字符号、图形符号及画法,以便于设计人员的绘图与现场技术人员、维修人员的识读。在电气图中,代表电动机、各种电器元件的图形符号和文字符号应按照我国已颁布实施的有关国家标准绘制。如 GB4728—85 《电气图常用图形符号》 GB6988—86 《电气制图》 GB7159—87 《电气技术中的文字符号制订通则》 GB5094—85 《电气技术中的项目代号》 GB5226—85 《机床电气设备通用技术条件》 国家规定从1990年1月1日起,电气图中的文字符号和图形符号必须符合最新国家标准。表2—1给出了部分常用电气图形符号和文字符号。因为目前有些技术资料仍使用旧国标,所以表中给出了新、旧国标对照,以供参考。若需更详细的资料,请查阅最新国家标准。 一、图形符号 图形符号通常用于图样或其他文件,用以表示一个设备或概念的图形、标记或字符。图形符号含有符号要素、一般符号和限定符号。常用图形符号见表2—1。 1.符号要素 它是一种具有确定意义的简单图形,必须同其他图形结合才构成一个设备或概念的完整符号。如接触器常开主触电的符号就由接触器触点功能符号和常开触点符号组合而成。 2.一般符号 用以表示一类产品和此类产品特征的一种简单的符号。如电动机可用一个圆圈表示。 3.限定符号 是一种加在其他符号上提供附加信息的符号。 运用图形符号绘制电气图时应注意: ①符号尺寸大小、线条粗细依国家标准可放大与缩小,但在同一张图样中,统一符号的尺寸应保持一致,各符号之间及符号本身比例应保持不变。 ②标准中示出的符号方位,在不改变符号含义的前提下,可根据图面布置的需要旋转,或成镜像位置,但是文字和指示方向不得到置。 ③大多数符号都可以附加上补充说明标记。 ④对标准中没有规定的符号,可选取GB4728《电气图常用图形符号》中给定的符号要素、一般符号和限定符号,按其中规定的原则进行组合。 二、文字符号 文字符号用于电气技术领域中技术文件的编制,也可以标注在电气设备、装置和元器件上或近旁,以表示电气设备、装置和元器件的名称、功能、状态和特性。 文字符号分为基本文字符号和辅助文字符号,常用文字符号见表2—1。 1.基本文字符号 基本文字符号有单字母符号与双字母符号两种。单字母符号按拉丁字母顺序将各种电气设备、装置和元器件划分为23大类,每一类用一个专用单字母符号表示,如“C”表示电容器类,“R”表示电阻器类等。 双字母符号由一个表示种类的单字母符号与另一个字母组成,且以单字母符号在前,另一个字母在后的次序排列,如“F”表示保护器件类,则“FU”表示为熔断器,“FR”表示为热继电器。 2.辅助文字符号

常见电子元件认识

常见电子元件认识 常见电子元件认识 目录 1. 电阻 (2) 2. 电容 (2) 3. 电感 (2) 4. 晶体二极管 (3) 5. 晶体三极管 (3) 6. 双栅极场效应管 (3) 7. 集成电路 (3) 8. 印刷电路板 (3) 9. 电解电容 (3) 10. 磁棒 (3) 11. 中周 (3) 12. 滤波器 (3) 13. 晶振 (3) 14. 开关 (3) 15. 线圈 (3) 16. 连接插座 (3) 制订者:批准者: 日期: 日期:

常见电子元件认识 常见电子元件认识 在我们生产的产品中,PNP,插件接触的元器件有电阻、电容、二极管、三极管、双栅极场效应管、IC、PCB板等,下面分别对其简单说明。 1、电阻(RESISTOR 简称RES) 1-01.分类 (1)固定电阻: 按材料分有金属皮膜,碳素皮膜等电阻; 按外形分有插脚电阻,表面电阻等电阻; 按名称分有热敏电阻,压敏电阻,色环电阻,贴片电阻等电阻 (2)微调电阻:亦称半可调电阻 (3)可调电阻:亦称电位器或可变电阻 一般情况下(1)类电阻值不变化,(2)(3)类电阻阻值可随调整而变化,我们常用的有色环电阻,代号类电阻,表面电阻等,此类电阻没有方向性 1-02.基本单位及换算:

常见电子元件认识 如右图(二)所示: A=第一色环(十位数) C=第三色环(幂指数) B=第二色环(个位数) D=最末环(误差值色环) 电阻值计算:R =(A ×10+B )×10C A=红色=2 C=黄色=4 B=黑色=0 D=银色=±10% 电阻值:R=(2×10+0)×104 =200 K Ω 误差值:=±10% (二) 即该阻值180=200-200×10%≤R ≤200+200×10%=220内均为OK 注:区分最末环 1)一般金色、银色为最末环 2)与其它色环隔离较远的一环为最末环 特例:五色环电阻的计算方法与四色环计算方法相同,五色色环前三位 为有效数字,如右图(三)所示: A=第一色环(百位数) A=红色2 (三) B=第二色环(十位数) B=红色2 C=第三色环(个位数) C=棕色1 D=第四色环(幂指数) D=橙色3 E=最末环(误差值色环) E=红色=±2% 电阻值计算:R=(A ×100+B ×10+C )×10D R=(2×100+2×10+1)×103 误差值:=±2% 注:由于五色环电阻阻值准确,通常只有两种误差代号:±1%及±2% 1-03-02 代号类电阻,如右图(四)所示: 其阻值用三位代号数值来表示。 计算方法有两种:a )用LCR 测试仪直接读出其电阻值; b )根据表面数值来计算 (四) 代号 电阻值 101 10×10=100Ω 102 10×100=1K Ω 103 10×1000=10K Ω 104 10×10000=100K Ω 271 27×10=270 B A C D 分隔开 B A C D E 103

电气控制回路八种常用元件原理介绍1

电气控制回路八种常用元件原理介绍 断路器、接触器、中间继电器、热继电器、按钮、指示灯、万能转换开关和行程开关是电气控制回路中最常见的八种元件,以图文并茂的方式介绍常用电气元件的原理及应用,通过了解它们在电气回路中的作用来掌握这些元件平时的运行情况。 1、断路器 低压断路器又称为自动空气开关,可手动开关,又能用来分配电能、不频繁启动异步电机,对电源线、电机等实行保护,当它们发生严重过载、短路或欠压等故障时能自动切断电路。常用断路器外形图(如下图) 1P微型断路器 3P微型断路器

塑壳断路器断路器文字符号为:QF 断路器图形符号为: 单极断路器图形符号三极断路器图形符号

2、接触器 接触器由电磁机构和触头系统两部分组成,接触器最常见线圈电压有AC380V、AC220V、AC110V、AC36V、AC24V、AC12V和DC220V、DC36V、DC24V、DC12V等多种。常用的有AC380V、AC220V,机床常用的有AC110V、AC36V 、DC36V、DC24V、等几种,外形一样,就是线圈的电压有区别。 接触器电磁机构由线圈、动铁心(衔铁)和静铁心组成;接触器触头系统由主触头和辅助触头两部分组成,主触头用于通断主电路,辅助触头用于控制电路中。常用接触器外形图片 接触器文字符号为:KM 接触器图形符号表示为:

接触器线圈图形符号: 接触器主触头图形符 号 : 接触器辅助常开触头图形符号接触器辅助常闭触头图形符号 3、热继电器 热继电器是利用电流通过元件所产生的热效应原理而反时限动作 的继电器。 热继电器文字符号:FR 热继电器图形符号: ---------------------------------

常用电气符号

常用电气符号序号图形符号说明 1 开关 (机械式) 2 多级开关一般符号单线表示 3 多级开关一般符号多线表示 4 接触器(在非动作位置触点断开 ) 5 接触器(在非动作位置触点闭合 ) 6 负荷开关(负荷隔离开关 ) 7 具有自动释放功能的负荷开关 8 熔断式断路器 9 断路器 1 0 隔离开关 1 1 熔断器一般符号 1 2 跌落式熔断器 1 3 熔断器式开关 1

熔断器式隔离开4 关 1 熔断器式负荷开5 关 1 当操作器件被吸6 合时延时闭合的动合触点 1 当操作器件被释7 放时延时闭合的动合触点 序号 图形符号说明热敏自动开关,动断触点2 注:注意区6 别此触点和下图所示热 继电器触点 动合(常开)2 触点 7 注:本符号也可用作开关一般符号 2 动断(常闭)8 触点 2 先断后合的9 转换触点当操作器件3 被吸合或释0

放时,暂时闭合的过渡动合触点 3 插头和插座1 (凸头的和内孔的) 3 三绕组变压2 器 3 电抗器 3 扼流图 3 电流互感4 器、脉冲变压器 3 操作器件一5 般符号 3 热继电器驱6 动器件 18 当操作器件被释放时延时闭合的动断触点3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4

9 5 0 5 1 电阻器一般符号 预调电位器(变阻器) 可变(调)电容器接地一般符号接机壳或接底板1 9 当操作器件被吸合时延时闭合的动断触点当操作器件被吸合时延时闭合和释放时延时断开的动合触点按钮开关(不闭锁) 旋钮开关、旋转开关(闭锁) 位置开关,动合触点 限制开关,动合触点 位置开关,动断触点 限制开关,动断触点 热敏开关,动合触点 注:θ可用动作温度代替 2 无噪声接地 2 1 2 2 保护接地 等电位 2 3

常用低压电器图形符号及文字符号

接触器线圈,常开常闭主触点,常开常闭辅助触点 电磁式继电器的图形符号 时间继电器的图形符号 热继电器的图形符号 速度继电器的图形符号

按钮的图形符号 行程开关的图形符号 接近开关的图形符号 刀开关的图形符号 低压断路器的图形符号熔断器的图形符号

电路图常用符号: AC 交流电 DC 直流电 FU 熔断器 G 发电机 M 电动机 HG 绿灯 HR 红灯 HW 白灯 HP 光字牌 K 继电器 KA(NZ) 电流继电器(负序零序) KD 差动继电器 KF 闪光继电器 KH 热继电器 KM 中间继电器 KOF 出口中间继电器 KS 信号继电器 KT 时间继电器 KV(NZ) 电压继电器(负序零序) KP 极化继电器 KR 干簧继电器 KI 阻抗继电器 KW(NZ) 功率方向继电器(负序零序) KM 接触器 KA 瞬时继电器;瞬时有或无继电器;交流继电器 KV电压继电器 L 线路 QF 断路器 QS 隔离开关 T 变压器 TA 电流互感器 TV 电压互感器 W 直流母线 YC 合闸线圈 YT 跳闸线圈 PQS 有功无功视在功率 EUI 电动势电压电流 SE 实验按钮 SR 复归按钮 f 频率Q——电路的开关器件 FU——熔断器 FR——热继电器 KM ——接触器 KA——1、瞬时接触继电器2、瞬时有或无继电器3、交流继电器KT——延时有或无继电器SB——按钮开关Q——电路的开关器件 FU——熔断器 KM——接触器 KA——1、瞬时接触继电器2、瞬时有或无继电器3、交流继电器KT——延时有或无继电器SB——按钮开关 SA 转换开关 电流表PA 电压表PV 有功电度表PJ 无功电度表PJR 频率表PF 相位表PPA 最大需量表(负荷监控仪) PM 功率因数表PPF 有功功率表PW 无功功率表PR 无功电流表PAR 声信号HA 光信号HS 指示灯HL 红色灯HR 绿色灯HG 黄色灯HY 蓝色灯HB 白色灯HW 连接片XB 插头XP 插座XS 端子板XT 电线电缆母线W 直流母线WB

常用电子元件的认识

常用电子元件的认识 第一节 电阻的认识 (一). 电阻的特性 电子在物体内做定向运动会遇到阻力,这种阻力称为电阻。 物体电阻的大小与长度L 成正比,与其横截面积S 成反比,用公式表示为: R=pl/s 式中的比例系数p 叫做物体的电阻系数或电阻率,在数值上等于单位长度.单位面积的物体在20℃时所具有的电阻值。 (二). 电阻的作用 电阻在电气装置中的作用大致可分为:降低电压、分配电压、限制电路电流,向各种电子器件提供必要的工作条件(电压或电流)等多种功能。 (三). 符号 1. 电阻在电路图中用英文字母“R ”表示 2. 线路符号 固定电阻 半固定电阻 电位器 (四). 电阻的阻值单位 1. 基本单位:欧姆,用字母“Ω”表示 2. 辅助单位:千欧和兆欧,分别用字母K Ω和M Ω表示 3. 相互间的换算关系 1M Ω=103K Ω=106Ω 注意:(1) 阻值上了1000Ω的要换算成多少个K Ω来表示

(2). 阻值上了1000000Ω的要换算成多少个MΩ来表示 (五). 电阻的型号和命名方法

表示的意义规则见下表: (六). 电阻的表示方法 1. SMT料字标电阻 (1). SMT的意义:微型电子元件贴装技术 (2). SMT字标电阻的常用型号

1608(1/12W )、2125(1/10W )、3216(1/8W )(按体积大小与功率有关) (3). 标称阻值:电阻表面所标的阻值 A. 三位数表示法 AB 为有效数 C 为倍乘数 例: 由公式 AB ×10 C =10×10 5=1000000Ω=1M Ω B. 四位数表示法 ABC 为有效数 D 为倍乘数 例:代入公式ABC ×10D =100×100=100Ω C. 直标法 例: 读作A.B Ω 读作4.7Ω 读作A.BK Ω 读作1.5K Ω 读作A.BM Ω 读作2.3M Ω 读作0.AB Ω 读作0.56Ω 另: 读作0Ω,起导线接通的作用. 2. MT 料色环电阻 (1) 色环表示的意义

电气识图电气图常用符号.

1第二章电气识图 本章要点 ●电气图的分类 ●详细介绍电气原理图的绘制。 ●详细介绍电气原理图的识读。 本章难点 ●电气图的绘制特点。 ●电气原理图的识读。 电气控制系统是由电动机和若干电气元件按照一定要求连接组成,以便完成生产过程控制特定功能的系统。为了表达生产机械电气控制系统的组成及工作原理,同时也便于设备的安装、调试和维修,而将系统中各电气元件及连接关系用一定的图样反映出来,在图样上用规定的图形符号表示各电气元件,并用文字符号说明各电气元件,这样的图样叫做电气图。 第一节电气图的常用符号 电气图,也称电气控制系统图。图中必须根据国家标准,用统一的文字符号、图形符号及画法,以便于设计人员的绘图与现场技术人员、维修人员的识读。在电气图中,代表电动机、各种电器元件的图形符号和文字符号应按照我国已颁布实施的有关国家标准绘制。如 GB4728—85 《电气图常用图形符号》 GB6988—86 《电气制图》 GB7159—87 《电气技术中的文字符号制订通则》

GB5094—85 《电气技术中的项目代号》 GB5226—85 《机床电气设备通用技术条件》 国家规定从1990年1月1日起,电气图中的文字符号和图形符号必须符合最新国家标准。表2—1给出了部分常用电气图形符号和文字符号。因为目前有些技术资料仍使用旧国标,所以表中给出了新、旧国标对照,以供参考。若需更详细的资料,请查阅最新国家标准。 表2—1 部分常用电气图形符号和文字符号的新旧对照表 一、图形符号 图形符号通常用于图样或其他文件,用以表示一个设备或概念的图形、标记或字符。图形符号含有符号要素、一般符号和限定符号。常用图形符号见表2—1。 1.符号要素

电气识图,电气图的常用符号

第二章电气识图 本章要点 ●电气图的分类 ●详细介绍电气原理图的绘制。 ●详细介绍电气原理图的识读。 本章难点 ●电气图的绘制特点。 ●电气原理图的识读。 电气控制系统是由电动机和若干电气元件按照一定要求连接组成,以便完成生产过程控制特定功能的系统。为了表达生产机械电气控制系统的组成及工作原理,同时也便于设备的安装、调试和维修,而将系统中各电气元件及连接关系用一定的图样反映出来,在图样上用规定的图形符号表示各电气元件,并用文字符号说明各电气元件,这样的图样叫做电气图。 第一节电气图的常用符号 电气图,也称电气控制系统图。图中必须根据国家标准,用统一的文字符号、图形符号及画法,以便于设计人员的绘图与现场技术人员、维修人员的识读。在电气图中,代表电动机、各种电器元件的图形符号和文字符号应按照我国已颁布实施的有关国家标准绘制。如 GB4728—85 《电气图常用图形符号》 GB6988—86 《电气制图》 GB7159—87 《电气技术中的文字符号制订通则》 GB5094—85 《电气技术中的项目代号》 GB5226—85 《机床电气设备通用技术条件》 国家规定从1990年1月1日起,电气图中的文字符号和图形符号必须符合最新国家标准。表2—1给出了部分常用电气图形符号和文字符号。因为目前有些技术资料仍使用旧国标,所以表中给出了新、旧国标对照,以供参考。若需更详细的资料,请查阅最新国家标准。

表2—1 部分常用电气图形符号和文字符号的新旧对照表

一、图形符号 图形符号通常用于图样或其他文件,用以表示一个设备或概念的图形、标记或字符。图形符号含有符号要素、一般符号和限定符号。常用图形符号见表2—1。 1.符号要素 它是一种具有确定意义的简单图形,必须同其他图形结合才构成一个设备或概 念的完整符号。如接触器常开主触电的符号就由接触器触点功能符号和常开触点

电气元件符号-常用电气图形符号

序号 元件名称 新符号 旧符号 继电器 K J 电流继电器 KA LJ 负序电流继电器 KAN FLJ 零序电流继电器 KAZ LLJ 电压继电器 KV YJ 正序电压继电器 KVP ZYJ 负序电压继电器 KVN FYJ 零序电压继电器 KVZ LYJ 时间继电器 KT SJ 功率继电器 KP GJ 差动继电器 KD CJ 信 号继电器 KS XJ 信号冲击继电器 KAI XMJ 继电器 KC ZJ 热继电器 KR RJ 阻抗继电器 KI ZKJ 温度继电器 KTP WJ 瓦斯继电器 KG WSJ 合闸继电器 KCR 或 KON 跳闸继电器 KTR TJ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 HJ

合闸 继电器 KCP HWJ 跳闸 继电器 KTP TWJ 电源监视继电器 KVS JJ 压力监视继电器 KVP YJJ 电压 继电器 KVM YZJ 事故信号 继电器 KCA SXJ 继电保护跳闸出口继电器 KOU BCJ 手动合闸继电器 KCRM SHJ 手动跳闸继电器 KTPM STJ 加速继电器 KAC 或 KCL JSJ 复 归继电器 KPE FJ 闭锁继电器 KLA 或 KCB BSJ 同期检查继电器 KSY TJJ 自动准同期装 置 ASA ZZQ 自动重合闸装置 ARE ZCJ 自动 励磁调节装置 AVR 或 AAVR ZTL 备用电源自 动投入装置 AATS 或 RSAD 按扭 SB AN 合 闸按扭 SBC HA 跳闸按扭 SBT TA 复归按扭 SBre 或 SBR FA 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 BZT

常用电子元件介绍

常见电子元件认识 在我们生产的产品中,PNP,插件接触的元器件有电阻、电容、二极管、三极管、双栅极场效应管、IC、PCB板等,下面分别对其简单说明。 1、电阻(RESISTOR简称RES) 1-01.分类 (1)固定电阻: 按材料分有金属皮膜,碳素皮膜等电阻; 按外形分有插脚电阻,表面电阻等电阻; 按名称分有热敏电阻,压敏电阻,色环电阻,贴片电阻等电阻 (2)微调电阻:亦称半可调电阻 (3)可调电阻:亦称电位器或可变电阻 一般情况下(1)类电阻值不变化,(2)(3)类电阻阻值可随调整而变化,我们常用的有色环电阻,代号类电阻,表面电阻等,此类电阻没有方向性 1-02.基本单位及换算: 如右图(二)所示: A=第一色环(十位数)C=第三色环(幂指数) B=第二色环(个位数)D=最末环(误差值色环)

电阻值计算:R =(A×10+B)×10C A=红色=2C=黄色=4B=黑色=0D=银色=±10% 电阻值:R=(2×10+0)×104 =200KΩ 误差值:=±10% (二) 即该阻值180=200-200×10%≤R≤200+200×10%=220内均为OK 注:区分最末环 1)一般金色、银色为最末环 2)与其它色环隔离较远的一环为最末环 特例:五色环电阻的计算方法与四色环计算方法相同,五色色环前三位 为有效数字,如右图(三)所示:A=第一色环(百位数)A=红色2(三) B=第二色环(十位数)B=红色2C=第三色环(个位数)C=棕色1D=第四色环(幂指数)D=橙色3E=最末环(误差值色环) E=红色=±2% 电阻值计算:R=(A×100+B×10+C)×10 D R=(2×100+2×10+1)×10 3 误差值:=±2% 注:由于五色环电阻阻值准确,通常只有两种误差代号:±1%及±2%1-03-02代号类电阻,如右图(四)所示: 其阻值用三位代号数值来表示。 计算方法有两种:a)用LCR 测试仪直接读出其电阻值; b)根据表面数值来计算 (四) 代号电阻值 10110×10=100Ω10210×100=1KΩ10310×1000=10KΩ10410×10000=100KΩ271 27×10=270 B A C D 分隔开 B A C D E 103

电气控制配电柜内常用电气元件符号及实物图

电气控制配电柜内常用电气元件符号及实物图一、断路器 低压断路器又称为自动空气开关,可手动开关,又能用来分配电能、不频繁启动异步电机,电源线、电机等实行保护,当它们发生严重过载、短路或欠压等故障时能自动切断电路。断路器文字符号为:QF 断路器图形符号为: 二、接触器 接触器由电磁机构和触头系统两部分组成,接触器最常见线圈电压有AC220V、AC380V 和DC220V几种。 接触器电磁机构由线圈、动铁心(衔铁)和静铁心组成;接触器触头系统由主触头和辅助触头两部分组成,主触头用于通断主电路,辅助触头用于控制电路中。 接触器文字符号为:KM 接触器图形符号为: 三、热继电器 热继电器是利用电流通过元件所产生的热效应原理而反时限动作的继电器。 热继电器文字符号:FR 热继电器图形符号: 四、中间继电器 中间继电器的原理是将一个输入信号变成多个输出信号或将信号放大(即增大继电器触头容量)的继电器。其实质是电压继电器,但它的触头较多(可多达8对)、触头容量可达5-10A、动作灵敏。

当其他电器的触头对数不够时,可借助中间继电器来扩展他们的触头对数,也有通过中间继电器实现触电通电容量的扩展。 中间继电器文字符号:KA 中间继电器图形符号: 五、按钮 在实际应用中通常根据所需要的触头数量、使用的场合及颜色来选择按钮。常用的LA18、LA19、LA20等系列按钮,适用于AC500V、DC440V,额定电流5A,控制功率在AC300W、DC70W的控制回路中。 按钮文字符号:SB 按钮图形符号: 按钮颜色要求: (1)“停止”按钮和“急停”按钮必须是红色。当按下红色按钮时必须使设备停止运行或断电。(2)“启动”按钮的颜色是绿色。 (3)“启动”和“停止”交替动作的按钮必须是黑色、白色或灰色,不得使用红色和绿色按钮。(4)“点动”的按钮必须是黑色。 (5)“复位”(如有保护继电器的复位按钮)必须是蓝色,当复位按钮同时还有停止作用时,则必须是红色。 六、指示灯 指示灯的作用: (1)指示设备的运行或停止状态。 (2)监视控制电器的电源是否正常。 (3)利用红灯监控跳闸回路是否正常,用绿灯监控合闸回路是否正常。 七、转换开关

常用电气符号英文缩写

4缩写AC 交流(电) AD 模拟-数字转换器 ADC 模拟-数字转换器 ADR 地址 AFM 附加频率xx AG 自动化装置 AIN 模拟量输入 AOP 高级操作面板 AOUT 模拟量输出 ASIC 专用集成电路 ASP 模拟量给定值 ASVM 非对称空间矢量调制 BCC 块校验字符 BCD 二-十进制编码 BI 开关量连接器输入 BICO 开关量连接器/连接器 BO 开关量连接器输出 BOP 基本操作面板 C 调试 CB 通信板

CCW 逆时针 CDS 命令数据组 CI 连接器输入 CM 配置管理 CMD 命令 CMM Combimaster CO 连接器输出 CO/BO 连接器输出/开关量连接器输出 COM 公共端(连接到常开或常闭触点上的端子)COM-Link 通信链路 CT 调试、准备运行 CT xx转矩 CUT 调试、运行、准备运行 CW 顺时针 DA 数字-模拟转换器 DAC 数字-模拟转换器 DC 直流(电) DDS 传动数据组 DIN 数字量输入 DIP DIP开关 DOUT 数字量输出

DS 传动装置状态 EEC 欧洲经济共同体 EEPROM 电可擦可编程只读存储器ELCB 漏电保护断路器 EMC 电磁兼容性 EMF 电动势 EMI 电磁干扰 ESB 等效电路 FAQ 经常问到的问题 FB 功能块 FCC 磁通电流控制 FCL 快速电流限制 FF 固定频率 FFB 自由功能块 FOC 磁场定向控制 FSA 框架尺寸A GSG xx指南 GUI ID 全局唯一性标识符 HIW 主实际值 HSW 主给定值 HTL 高阈值逻辑

I/O 输入/输出 IBN 调试 IGBT 绝缘栅双极型晶体管 IND 变址 JOG 点动 KIB 动能缓冲 LCD 液晶显示器 LED 发光二极管 LGE xx MHB 电动机抱闸 MM4第4代MICROMASTER变频器MOP 电动电位器 NC 常闭 NO 常开 NPN 负-正-负 OPI 使用说明书 PDS 电气传动系统 PID PID(比例-积分-微分)调节器PKE 参数ID PKW 参数ID值 PLC 可编程序调节器

所有常用电气元件图形符号

所有常用电气元件图形符号 原理、接线图图形符号 温度开关 液位开关 热继电器的热元件 电 钟 电流表 欠流继电器线圈 热继电器常闭触点 三极断路器 ××× QF KI 过流继电器线圈 KI 过压继电器线圈 欠压继电器线圈 KV 动断(常闭)触 动合(常开)KM KI KV KA 延时断开的动断常闭)触点 延时闭合的动合 (常开)触点 动合(常开)动断(常闭)断路器 × QF 熔 断 器 三级熔断器式隔离开关 QS 电流互感器 或 TA 电压互感器 继电器线圈 KA 接触器线圈 KM

电动机 M 接 地 接机壳 或 变换器 同轴电缆 电 感 器 电容器一般符号 或 电阻器的一般符号 或 放大器 或 桥式全波整流器 电 嗽 叭 电 铃 蜂鸣器 或 信号灯 可变电阻器 滑线式电阻器 滑动触点电位器 压敏电阻器 注:U 可用V 代替 热敏电阻器 注:Q 可用t °代替 加热元件 可变电容器 具有两个电极的压电晶体 发光二极管一般符号 电压表 V 电度表 kwh 极性电容器 或 半导体二极管一般符号 或 单向击穿二极管 双向击穿二极管 光敏电阻 光 电 池

安装图图形符号 气功或液压操作 屏蔽电缆 导线的 连 导线的不连接 端 子 插头和插座 三个独立绕组 三角形连接的三相绕组 星形连接的三相绕组 中性点引出的星形 连接的三相绕组 三相串励换向器电动机 三相绕线转子异步电动机 双绕组变压器 三绕组变压器 或 自耦变压器 电 抗 避 雷 针 热 电 器 或 天线一般符号 无线电的一般符号 动力或动力—照明配电箱 注:需要时符号可标示电流种类符号 照明配电箱(屏) 注:需要时允许涂红 信号板、信号箱(屏) 阀的一般符号 电 滋 阀 按钮一般符号 单相插座 暗装的单相插座 密闭(防水)暗装的单相插座 密闭(防水)的单相插座

电气控制图的常用的图形符号

电气控制图得常用得图形符号 序号说明及应用图形符号序号说明及应用图形符号1 高压断路器 2 熔断器 3 高压 隔离开关4 继电器线圈一 般符号 5 动合触点 6 动断触点 7 双速感应 电动机8 三相鼠笼式感 应电动机 9 缓慢吸合继电 器得线圈10 缓慢释放继电 器得线圈 11 具有动合触点 且自动复位得 按钮开关12 具有动断触点 且自动复位得 按钮开关 13 当操作器件被 吸合时延时断 开得动断触点14 当操作器件被 吸合时延时闭 合得动合触点

15 接触器得主动 合触点16 接触器得主动 断触点 17 端子18 连接、连接点19 插头与插座20 电机绕组 21 电阻器22 带滑动触头得 电位器 23 双绕组变压器24 在一个绕组上 有中心点抽头 得变压器 25 热敏自动开关 得动断触点 26 转换开关 27 连接片28 接机壳或接底 板 29 位置开关、动断 触点30 位置开关、动合 触点 31 桥式全波整流 器 32 灯,信号灯

33 旋钮开关34 三相绕线式转 子感应电动机 35 热效应36 电容器 本章所使用得电子线路图形符号 序号元件名称图形符号序号元件名称图形符号 1 电阻 4 三极管 2 电容 5 二极管 3 电感 6 电源 电气主接线常用电气设备得符号 序号设备名称新标准序号设备名称新标准 1 有铁心得单相双绕 组变压器 5 单二次绕组得电 流互感器 2 YN/d连接得有铁 心三相双绕组变压 器 6 双二次绕组得电流 互感器(有两个铁 心)

3 YN/y/d连接有铁心 得三相三绕组变压 器 7 双二次绕组得电流 互感器(有共同铁 心) 4 Y形连接得有铁心 得三相自耦变压器 8 三极高压断路器 表4、1 电气主接线常用电气设备得符号(续表) 序号设备名称新标准序号设备名称新标准 9 Y/d连接得具有 有载分接开关得三 相变压器 15 三极高压隔离开关 10 接地消弧线圈16 熔断器 11 负荷开关 17 跌开式熔断器 12 电抗器18 阀型避雷器 13 熔断器式隔离开 关 19 交流发电机

相关文档
相关文档 最新文档