文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建设工程监理平行检测细则

建设工程监理平行检测细则

建设工程监理平行检测细则
建设工程监理平行检测细则

工程工程监理平行检验计划

编制人:

审核人:

年月日

目录

一、工程概况

二、工程监理平行检验

1、平行检验的概念

2、平行检验编制的依据

3、平行检验实施的基本规定(要点)

4、本工程平行检验范围、内容、比例、频率

三、平行检测附表

1、平行检测台帐

四、平行检查附表(土建)

1、工程进场材料质量平行检查记录表

2、钻孔灌注桩平行检查记录表

3、现浇结构隐蔽前(钢筋)质量平行检查记录表

4、现浇结构隐蔽前(模板)平行检查记录表

5、现浇砼结构平行检查记录表

6、钢结构工程现场平行检查记录表

7、幕墙工程平行检查记录表

8、屋面保温层铺设平行检查记录表

9、屋面卷材防水施工平行检查记录表

10、外墙保温厚度平行检查记录

11、钢筋进场平行检查记录表

12、商砼进场平行检查记录表

13、钢管承重支模系统平行检验监理记录

14、平行检验监理记录(通用)

五、平行检查附表(安装)

1、进场材料(设备)质量平行检查表

2、线路绝缘电阻监理平行检查表

3、插座监理平行检查表

4、防雷接地监理平行检查表

5、室内、外给水排水预留孔洞位置(标高、高度、轴线)监理平行检查记录表

监理平行检验方案

一、工程概况

二、工程监理平行检验方案

1.工程监理平行检验的概念

工程监理平行检验是工程施工阶段建设工程监理对工程实体进行质量控制的重要措施。

《建设工程监理规范》(GB50319-2013)明确规定,工程监理平行检验是项目监理机构利用一定的检查或检测方法,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。

2.工程监理平行检验编制的依据

2.1《建设工程监理规范》

2.2《建筑工程施工质量验收统一标准》

2.3《工程建设标准强制性条文》

2.4各分部工程质量验收规范,如:

《砌体工程施工质量验收规范》

《混凝土结构工程施工质量验收规范》

《屋面工程质量验收规范》

2.5《住宅工程质量通病防冶标准》

2.6设计图纸和技术资料

2.7已批准的监理规划和施工组织设计

3.工程监理平行检验实施的基本规定

3.1开工前,监理机构应会同建设单位、施工单位制定工程监理平行检验方案,并明确平行检验范围、内容、程序、比例、频率等。

3.2项目监理机构应当配备经纬仪、水准仪、钢卷尺、激光测距仪、回弹仪、砼保护层测定仪、卡尺、绝缘电阻测试仪、漏电保护相位检测器等专用检测工具,检测仪器工具须满足工程建设要求。

3.3项目监理机构在工序完成后或建筑材料进场后承包单位自检合格基础上组织平行检查活动。

3.4项目监理机构在见证承包单位制作试块、试件、原材料取样时按比例独立制作试块、试件、原材料取样送至具有资质的专业检测试验机构,进行平行检测活动;

3.5监理工程平行检验即平行检查、平行检测的记录和结果是项目监理机构对被检验项目检验批作出合格判断的重要依据之一。

3.6监理工程平行检验由监理机构组织实施,应按公正、独立、自主的原则进行,以确保平行检验所获得数据和结论准确。

3.7监理工程平行检验的结论分正常和异常,监理机构检验的数据在国家标准、规范和设计文件等规定允许的误差范围内为正常,超出允许误差范围为异常。当异常数据偏差在规范允许误差范围的15%以内时监理机构应通知质监部门;当异常数据偏差在规范允许误差范围人15%以外时监理机构应会同建设单位、施工单位提出新的平行检测方案,并报当地质监部门。如三方对新的平行检测方案不统一时,可提交质量监督部门确认。

3.8平行检验人员应做好现场平行检验记录,并将平行检验记录归入监理技术档案。

4.本工程平行检验的范围、内容、比例、频率

4.1平行检验的范围、内容

4.1.1对下列试块、试件、原材料实行平行检测

4.1.1.1用于承重结构的砼试块

4.1.1.2用于墙体砌筑砂浆试块

4.1.1.3用于承重结构的钢筋原材料及连接接头试件

4.1.1.4防水材料

4.1.1.5保温节能材料

4.1.2对下列工序、部位、原材料进场实行平行检查:

4.1.2.1钢筋、商砼、防水材料、幕墙门窗、墙体材料、装饰材料、安装管线、电缆、角铁、设备、阀门等;

4.1.2.2现浇结构隐蔽前钢筋质量;

4.1.2.3现浇结构隐蔽前模板施工质量;

4.1.2.4现浇砼结构楼板厚度、层高控制;

4.1.2.5钢结构工程现场施工质量;

4.1.2.6幕墙工程施工质量;

4.1.2.7屋面保温层铺设施工质量;

4.1.2.9外墙保温厚度控制;

4.1.2.10钢管承重支模系统质量控制。

4.2平行检验的比例、频率:

4.2.1在见证取样送检的基础上,按以下比例进行取样,送具有相应资质的检测单位进

行平行检测。

序号平行检测项目平行检测部位比例(组数)

1 砼试块基础、主体

基础、主体按见证取样总数20%以上,

不少于1组。

2 砌筑砂浆试块基础、主体每个单体不少于1组

3 钢筋原材料试件基础、主体按见证取样总数20%以上,不同规格

不少于1组

4 钢筋连接接头试件基础、主体按见证取样总数20%以上,不同规格

不少于1组

5 防水材料不少于1组

6 保温节能材料取其中一种材料,不少于1组

4.2.2在组织工序、部位、原材料进场验收时或工序过程控制时按以下频率实行平行检查并

形成记录。

序号平行检查项目平行检查频率

1 商砼进场每个台班不少于3车次

2 其他材料进场按进场批次逐批检查

3 现浇结构隐蔽前钢筋质量

每个验收批次构件抽查20%,不少于3梁3柱3

4 现浇结构隐蔽前模板质量

每个验收批次构件抽查20%,不少于3梁3柱3

5

现浇砼结构楼板的厚度、

层高控制楼板厚度浇捣时平行检查20%板,不少于3块板,后按实体检测要求层高控制每层不少于4个点

6 钢结构工程现场施工质量按构件数20%,每层不少于3梁3柱

7

幕墙工程施工质量

1000m2为一个检验批,每个检验批不少于3个点,

每点平行检查100m2

8 屋面保温层铺设施工质量每个屋面不少于3处

9 外墙保温厚度控制每个检验批不少于3处

12 钢管承重支模系统质量控制每个验收批次不少于3个开间

13 线路绝缘电阻平行检查按20%配电箱,不少于3个配电箱

14 插座平行检查抽查20%房间,不少于3个房间

15 防雷接地平行检查逐层检查

16 室内外给排水预留洞抽查20%预留洞,不少于3处

备注:

1、以上平行检验方案为通用格式,各项目监理部由总监组织各专业监理工程师根据结构型式、专业特点、使用材料具体情况进行调整、细化;

2、本平行检验为本公司最低标准平行检验要求,制订具体方案时必须满足以上要求;

3、本平行检验方案的实施,不能替代旁站、巡视检查、工序验收、分户验收、实体检测等监理工作。

监理部

附检查表格

平行检测台帐

工程名称:编号:

序号试验名称试验

组数

取样部位取样人

取样

日期

试验单位

试验报告

编号

试验

结果

核查日期核查人备注

工程进场材料质量平行检查记录表工程名称:

序号材料

名称

规格型号

生产厂家使用部位合格证

外观

检查日期检查人结论

目测实测数值

平行检查记录表

(钻孔灌注桩)

工程名称:编号:钻孔灌注桩成孔

桩位编号钻机编号楼号

设计孔深(m)桩径设计桩长

钻台标高设计

桩顶

标高

设计孔

底标高

测绳长度

开孔日期时间终孔日期时间检查者

终孔深度终孔孔底标高检查者

钢筋笼长度下笼时间检查者

焊接头检查

1 2 3 4 5 6

二清泥浆比重沉渣厚度检查者

混凝土灌注施工

施工日期砼等级天气晴阴雨导管长度坍落度(cm)混凝土配合比

浇灌开始时间浇灌结束时间耗时(分钟)

实灌方量实测桩顶标高检查者

压力注浆

注浆时间开塞时间水灰比

水泥用量注浆压力检查者

备注:

现浇结构隐蔽前(钢筋)质量平行检查记录表

检查部位检查时间检查内容检查人

钢筋品种实测与设计相符否

钢筋数量实测与设计相符否

构造处理与设计相符否

锚固长度与设计相符否

搭接长度实测与设计相符否

保护层厚度实测与设计相符否

钢筋品种实测与设计相符否

钢筋数量实测与设计相符否

构造处理与设计相符否

锚固长度与设计相符否

搭接长度实测与设计相符否

保护层厚度实测与设计相符否

现浇结构隐蔽前(模板)平行检查记录表

检查部位检查时间检查内容检查人构件截面尺寸实测

墙柱垂直度偏差

梁轴线偏差

模板拼缝

杂物清理

构件截面尺寸实测

墙柱垂直度偏差

梁轴线偏差

模板拼缝

杂物清理

构件截面尺寸实测

墙柱垂直度偏差

梁轴线偏差

模板拼缝

杂物清理

构件截面尺寸实测

墙柱垂直度偏差

梁轴线偏差

模板拼缝

杂物清理

现浇砼结构平行检查记录表

检查部位检查时间主要检查内容设计标准检查人实测楼板厚度(浇砼时、后)

实测层高(砼成形前、后)

实测楼板厚度(浇砼时、后)

实测层高(砼成形前、后)

实测楼板厚度(浇砼时、后)

实测层高(砼成形前、后)

实测楼板厚度(浇砼时、后)

实测层高(砼成形前、后)

实测楼板厚度(浇砼时、后)

实测层高(砼成形前、后)

实测楼板厚度(浇砼时、后)

实测层高(砼成形前、后)

实测楼板厚度(浇砼时、后)

实测层高(砼成形前、后)

实测楼板厚度(浇砼时、后)

实测层高(砼成形前、后)

钢结构工程现场平行检查记录表

检查部位检查时间检查内容检查人构件型式、钢板厚度及防腐、防火

连接件(螺栓等)品种、规格是否符合设计及样品

复试检查(螺栓、抗滑移动)

摩擦面、焊接质量、栓钉数量、焊接

构件型式、钢板厚度及防腐、防火

连接件(螺栓等)品种、规格是否符合设计及样品

复试检查(螺栓、抗滑移动)

摩擦面、焊接质量、栓钉数量、焊接

构件型式、钢板厚度及防腐、防火

连接件(螺栓等)品种、规格是否符合设计及样品

复试检查(螺栓、抗滑移动)

摩擦面、焊接质量、栓钉数量、焊接

构件型式、钢板厚度及防腐、防火

连接件(螺栓等)品种、规格是否符合设计及样品

复试检查(螺栓、抗滑移动)

摩擦面、焊接质量、栓钉数量、焊接

幕墙工程平行检查记录表

检查部位检查时间主要检查内容检查人预埋件(位置、数量、规格、方式、防腐)

埋件与幕墙框架的连接方式检查

立柱与横梁的连接方式检查(是否符合设计)

各种连接件、紧固件数量、规格、连接方

式须符合设计和样品

其他材料(如结构胶、密封胶、石材、玻

璃)及安装质量检查

预埋件(位置、数量、规格、方式、防腐)

埋件与幕墙框架的连接方式检查

立柱与横梁的连接方式检查(是否符合设计)

各种连接件、紧固件数量、规格、连接方

式须符合设计和样品

其他材料(如结构胶、密封胶、石材、玻

璃)及安装质量检查

预埋件(位置、数量、规格、方式、防腐)

埋件与幕墙框架的连接方式检查

立柱与横梁的连接方式检查(是否符合设计)

各种连接件、紧固件数量、规格、连接方

式须符合设计和样品

其他材料(如结构胶、密封胶、石材、玻

璃)及安装质量检查

屋面保温层铺设平行检查记录表

检查部位检查时间检查内容检查人保温材料品种、规格(厚度)与设计和样品比较

保温材料复试报告(合格证)

铺设坡度、平整度、拼缝

其他要求

保温材料品种、规格(厚度)与设计和样品比较

保温材料复试报告(合格证)

铺设坡度、平整度、拼缝

其他要求

保温材料品种、规格(厚度)与设计和样品比较

保温材料复试报告(合格证)

铺设坡度、平整度、拼缝

其他要求

保温材料品种、规格(厚度)与设计和样品比较

保温材料复试报告(合格证)

铺设坡度、平整度、拼缝

其他要求

屋面卷材防水施工平行检查记录表

检查部位检查时间检查内容检查人

卷材品种、规格(厚度)是否符合设计

和样品

现场使用卷材的产品合格证和复试报

铺设坡度、平整度、粘结牢固及搭接要

求等

节点位置、防水构造处理(天沟、檐沟、

水落口、变形缝等)

卷材品种、规格(厚度)是否符合设计

和样品

现场使用卷材的产品合格证和复试报

铺设坡度、平整度、粘结牢固及搭接要

求等

节点位置、防水构造处理(天沟、檐沟、

水落口、变形缝等)

卷材品种、规格(厚度)是否符合设计

和样品

现场使用卷材的产品合格证和复试报

铺设坡度、平整度、粘结牢固及搭接要

求等

节点位置、防水构造处理(天沟、檐沟、

水落口、变形缝等)

外墙保温厚度平行检查记录

工程名称:编号:

序号检验部位检验时间设计值

(mm)

允许偏差

(mm)

实测值(mm)

检验人备注

1 2 3 4 5

+10 ~ -0

+10 ~ -0

+10 ~ -0

+10 ~ -0

+10 ~ -0

+10 ~ -0

+10 ~ -0

+10 ~ -0

+10 ~ -0

+10 ~ -0

+10 ~ -0

+10 ~ -0

+10 ~ -0

+10 ~ -0

+10 ~ -0

钢筋进场平行检查记录表

进场钢筋规格数量(t)进场时间

质保书

(编号)

钢厂名外观情况记录

重量偏差

实测值

检查人

商砼进场平行检查记录表

车号

进场报验单编号检查时间浇筑部位

设计砼等级

及塌落度

实测塌落度实际砼等级

有否不规范情况(如加

水、超过初凝时间等)

外加剂是否符合

检查人

监理平行检测方案

XXXXXXXXXX工程 监理独立平行检测方案 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

目录 一、工程概况 二、独立平行检测取样和送检依据及规则 三、独立平行检测取样和送检程序 四、见证人员的基本要求及职责 五、监理独立平行检测的围及容 六、监理独立平行检测台账用表

一、工程概况 工程概要: 设计标准: 设计标高: 结构形式: 本工程主要参与单位如下: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 二、独立平行检测取样和送检依据及规则 送检依据: 1、市建设工程监督检测管理办法(试行)沪建交[2013]231号 2、建设工程质量检测管理办法(建设部令第141号) 3、关于印发《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》的通知(建设部建建【2000】211号) 4、市城乡建设和交通委员会关于在市建设工程检测中使用唯一性识别标识的通知(沪建交【2013】228号) 5、轨道交通建设工程材料检测的要求(沪建交【2013】277号) 6、《建设工程监理规》 7、建设工程检测见证取样员手册(第三版) 8、建筑工程施工质量验收规和相关标准 9、本工程施工图纸 送检规则: 1、开展平行检测的检测机构的能力不得低于原建设单位委托的检测机构的能力等级。 2、开展平行检测的机构不得与行政机关,法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织及所检测工程项目相关的设计单位、施工单位、监理单位有隶属关系或者其他利害关系。 3、检测机构和检测人员不得推荐或者监制建筑材料、构配件、设备。 4、任何单位和个人不能明示或者暗示检测机构出具虚假检测报告,不得篡改或者伪造检测报告。

平行检验监理实施细则

. A.0.4 NO.2015G16地块项目工程 监理实施细则 (平行检验) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印章): 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制 .

NO.2015G16地块项目工程 平行检验监理实施细则 为加强本工程质量控制力度,针对本工程结构重要性的特点,特制定此平行检验监理细则。 第一章工程概况 一、工程概况 本工程位于南京市玄武区恒嘉路东侧,由南京海高房地产有限公司兴建,该项目规划用地面积119097.04m2,总建筑面积345282.95m2.其中地上总建筑面积262030.81m2,地下83379.78m2。A地块包括2栋25F及商业配套,住宅地下1层,地库地下1层,,住宅套数388套;B地块包括3栋26F,1栋18F,2栋17F,1栋15F,4栋11F,2栋10F,2栋8F,住宅地下1层,地库地下1层,住宅套数989套;C地块住宅套数314套,D地块住宅套数388套; 本工程±0.000相当于绝对标高22.45m; 本工程的抗压桩为钻孔灌注桩,桩径为600mm,桩长:在施工中对应勘察报告及翻浆核实桩长,选取⑤-3层风化闪长岩层为持力层,单桩抗压承载力特征值2700KN,桩端持力层: ⑤-3层风化闪长岩层,混凝土强度等级为水下C30、水下C40。 本工程结构设计使用寿命年限为50年,建筑结构安全等级为二级;砌体结构施工质量控制等级为B级;抗震设防烈度为7度,抗震设防类别为丙类;上部结构嵌固部位为大地下室顶板。 . .

第二章本工程平行检验的监理流程

平行检测规定

关于发布《上海市建设工程施工监理平行检测的若干 规定》的通知 (沪建交〔2013〕233号) 各有关单位: 为贯彻落实《上海市建设工程质量和安全管理条例》、《上海市建设工程检测管理办法》,进一步发挥建设工程施工监理的作用,确保建设工程质量安全,现将监理单位开展平行检测工作的有关要求通知如下: 一、项目监理机构应当按照法规、规章、技术标准要求及其他相关规定编制监理平行检测计划,明确实施平行检测的具体检测范围、检测项目和检测数量。 平行检测应当结合工程实际情况,针对涉及结构安全和重要使用功能的项目实施。范围包括地基基础、主体结构防水与装饰装修、建筑节能、设备安装等相关建筑材料和现场实体的检测。 二、监理平行检测的比例,应当符合国家有关规定;国家未作规定的,应当符合下列规定: 1、保障性住宅工程监理平行检测数量不低于规范要求检测数量的30%; 2、除保障性住宅以外的房屋和基础设施工程中监理平行检测数量不低于规范要求检测数量的20%。

三、监理平行检测不得少于三个阶段: 1、在见证取样阶段,监理单位应当按照一定比例抽取建材样品实施监理平行检测; 2、在建筑材料使用过程中,监理单位对后续进场的材料产品,发现外观质量差劣、对材料质量有疑义时,应当抽取一定比例的样品实施随机或定向的平行检测; 3、在混凝土浇筑完成达到28d龄期,并达到同条件养护试件的等效养护龄期后,监理单位应当对地基基础分部、主体结构分部的混凝土实体强度实施非破损检测,检测的构件数量不低于同条件养护试块组数的30%,并不少于3个构件。非破损检测结果作为分部工程验收重要依据。 四、监理平行检测试样的抽取、制作,以及工程实体检测部位的选取,应严格执行相关技术标准。试样抽取、制作时,应有监理单位对检测试样张贴或嵌入唯一性识别标识。 监理平行检测的取样和制样人员,应经培训考核并持证上岗;试样试件信息应经施工单位确认。 五、开展平行检测的检测机构的能力等级不得低于原建设单位委托的检测机构的能力等级,且未对该工程实施过检测。 承担监理平行检测的检测机构不得与所检测工程项目相关的建设单位、设计单位、施工单位、监理单位有隶属关系或者其他利害关系。 六、监理平行检测合同应当按规定备案,并通过检测信息系统出具检测报告。监理单位平行检测的费用,由建设单位支付。

建筑工程监理平行检测细则

工程平行检验 监理细则编制 审批 河南方大建设工程管理股份有限公司 工程项目监理部 年月日 目录 一、工程概况 二、工程监理平行检验 1、平行检验的概念 2、平行检验编制的依据 3、平行检验实施的基本规定(要点) 4、本工程平行检验范围、内容、比例、频率 三、平行检测附表 1、平行检测台帐 四、平行检查附表(土建) 1、工程进场材料质量平行检查记录表 2、钻孔灌注桩平行检查记录表 3、现浇结构隐蔽前(钢筋)质量平行检查记录表 4、现浇结构隐蔽前(模板)平行检查记录表 5、现浇砼结构平行检查记录表 6、钢结构工程现场平行检查记录表 7、幕墙工程平行检查记录表 8、屋面保温层铺设平行检查记录表 9、屋面卷材防水施工平行检查记录表

10、外墙保温厚度平行检查记录 11、钢筋进场平行检查记录表 12、商砼进场平行检查记录表 13、钢管承重支模系统平行检验监理记录 14、平行检验监理记录(通用) 五、平行检查附表(安装) 1、进场材料(设备)质量平行检查表 2、线路绝缘电阻监理平行检查表 3、插座监理平行检查表 4、防雷接地监理平行检查表 5、室内、外给水排水预留孔洞位置(标高、高度、轴线)监理平行检查记录表 监理平行检验方案 一、工程概况 工程名称: 工程地点:。 建筑特点: 二、工程监理平行检验方案 1.工程监理平行检验的概念 工程监理平行检验是工程施工阶段建设工程监理对工程实体进行质量控制的重要措施。 《建设工程监理规范》(GB50319-2013)明确规定,工程监理平行检验是项目监理机构利用一定的检查或检测方法,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。 2.工程监理平行检验编制的依据 《建设工程监理规范》 《建筑工程施工质量验收统一标准》 《工程建设标准强制性条文》 各分部工程质量验收规范,如: 《砌体工程施工质量验收规范》 《混凝土结构工程施工质量验收规范》

平行检验监理实施细则

A座商业办公楼等5项(奥体南区2号地项目) A座商业办公楼等5项 (奥体南区2号地项目)一标段 平行检验监理实施细则 编制人: 审批人: 北京帕克国际工程咨询有限公司 A座商业办公楼等5项 (奥体南区2号地项目)项目监理部 2013年11月

A座商业办公楼等5项(奥体南区2号地项目) 目录 一前言 (1) 二“平行检验”编制的依据 (1) 三基本规定 (1) 四“平行检验”实施的范围、程序、内容及要点 (2)

工程监理“平行检验”方案 一前言 “平行检验”是施工阶段建设工程监理对工程实体进行质量控制的重要手段。 监理规范中明确规定“平行检验的做法:即项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测活动。”(GB50319-2000)。 《建筑工程施工质量统一标准》GB50300-2001中明确了建筑工程施工质量控制及验收必须由监理机构检查认可并得结论。 因此,监理机构必须正确运用“平行检验”这一手段做好工程质量的过程控制工作。 二“平行检验”编制的依据 1、《建设工程监理规范》 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》 3、工程建设标准强制性条文 4、各分部工程质量验收规范 5、设计图纸和技术资料 6、已批准的监理规划和施工组织设计 7、北京市相关地方标准 三基本规定 1、“平行检验”的实施由项目监理机构进行,依据国家现行标准、规范、设计文件对被检验项目自行作出判断的检查验收。 2、开工前,监理机构应会同建设单位、施工单位制定“平行检验”方案并明确实施的范围、程序。 3、对高层(小高层)的房屋建筑工程,项目监理机构应当配备激光测距仪、回弹仪、砼保护层测定仪、数显卡尺、绝缘电阻测试仪、漏电保护相位检测器等专用检测工具,其它检测仪工具的配备须满足工程建设的要求。 4、“平行检验”必须在承包单位自检的基础上向监理机构报验,由项目监理机构根据承包单位报验自检的结果进行现场复验(即“平行检验”。) 5、“平行检验”的应按照一定比例进行。其比例规定如下:

工程监理平行检验”_方案

吉田国际广场二期住宅6#、7#、8#、20#楼 及地下车库工程 监理平行检验方案 监理机构:江苏广厦建设监理有限公司 总监理工程师: 20013年12月18日至20 14年月18日

目录 一、前言 二、工程概况 三、“平行检验”编制的依据 四、“平行检验”实施的范围、程序、内容及要点 五、平行检验附表 1、地基与基础 (1)钻孔灌注桩监理平行检验表 (2)静压预制桩监理平行检验表 2、进场原材料检验 (1)进场钢筋复试平行检验表 (2)进场原材料复试检验表(除钢筋以外需要复试的材料)(3)进场材料、设备验收表(不需要复试的材料) (4)建筑节能材料检验表 3、结构施工平行检验 (1)钢筋连接检验结果登记表 (2)混凝土试块检验结果登记表 (3)砂浆试块检验结果登记表 (4)主要项目检验结果登记表 4、检验批平行检验记录表 (1)工程定位测量放线监理平行检验记录 (2) 钢筋分项工程(原材料及加工)检验批监理平行检验记录 (3) 钢筋分项工程(钢筋连接、安装)监理平行检验记录 (4) 模板分项工程(模板安装)检验批监理平行检验记录 (5) 现浇结构分项工程(结构施工)检验批监理平行验收记录 (6) 填充墙砌体分项工程检验批监理平行检验记录 (7) 一般抹灰分项工程检验批监理平行验收记录

5、结构实体平行检验 (1)楼板厚度检查记录表 (2)构件尺寸检查记录表 (3)钢筋保护层厚度检查记录表 (4)楼面标高检查记录表 (5)结构实体检验回弹测强检查记录表 5、安装工程附表 (1)线路绝缘电阻监理平行检验表 (2)防雷接地监理平行检验表 (3)室内、外给水、排水预留孔洞位置(标高、安装高度)监理平行检验记录表 (4)插座监理平行检验表

平行检测监理实施细则

表号:HCPM/JH02 金山新城公共绿地项目 监理实施细则 (平行检验) 编制人 总监理工程师 上海华城工程建设管理有限公司 年月日

目录 第一章:工程概况; 第二章:平行检验编制依据; 第三章:本工程平行检验特点; 第四章:平行检验工作程序及流程; 第五章:平行检验工作得控制要点及目标值; 第六章:平行检验工作得方法及措施; 第一章工程概况 一、工程名称:金山新城公共绿地项目。 二、建设地点:本项目所在地块北邻龙航路,西邻杭州湾大道,东邻海芙路,南靠老红旗港(含老红旗港桥南侧滨河绿化带),为老红旗港沿线绿地得中心区域。 二、各参建单位: 1、建设单位:上海金山新城区建设发展有限公司。 2、勘察单位:地矿新余地质工程勘察院。 3、设计单位:上海市园林设计院有限公司。 4、质量安全监督单位:上海市绿化与市容(林业)工程管理站。 5、施工单位:上海金山园林工程有限公司。 6、投资监理单位:上海建惠建设咨询有限公司。 7、监理单位:上海华城工程建设管理有限公司、 四、建设规模: 项目实施面积59960㎡,其中绿化面积43762㎡。项目主要工作内容有桥梁工程(含两座景观人行桥)、建筑工程(含管理用房等五座建筑)、土建小品工程(广场铺装、星光步道、自行车道、停车场、亭廊、木栈道)、给排水工程、电气安装工程、绿化种植工程及养护等。 七、工期及造价:工期为186天,计划施工开工时间2017年4月28日,计划竣工时间2017年10月31日。造价为4580万元(固定总价); 第二章平行检验编制依据 一、《建设工程监理规范》、工程建设监理合同、经批准得监理规划、经批准得施工组织设计; 二、业主与承建商签订得施工承包合同及其附件; 三、、本工程施工图纸、技术说明及设计交底、设计变更、会审纪要; 四、工程建设标准强制性条文; 五、建设单位,施工单位与材料,成品,半成品及设备等供货单位签订得加工与购货合同 六、相关规范。 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB503002013 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB502042012 3、《混凝土强度检验评定标准》GB/T501072010 4、《混凝土结构试验方法标准》GB501522012 5、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18—2012

建设工程监理平行检测细则

工程工程监理平行检验计划 编制人: 审核人: 年月日

目录 一、工程概况 二、工程监理平行检验 1、平行检验的概念 2、平行检验编制的依据 3、平行检验实施的基本规定(要点) 4、本工程平行检验范围、内容、比例、频率 三、平行检测附表 1、平行检测台帐 四、平行检查附表(土建) 1、工程进场材料质量平行检查记录表 2、钻孔灌注桩平行检查记录表 3、现浇结构隐蔽前(钢筋)质量平行检查记录表 4、现浇结构隐蔽前(模板)平行检查记录表 5、现浇砼结构平行检查记录表 6、钢结构工程现场平行检查记录表 7、幕墙工程平行检查记录表 8、屋面保温层铺设平行检查记录表 9、屋面卷材防水施工平行检查记录表 10、外墙保温厚度平行检查记录 11、钢筋进场平行检查记录表 12、商砼进场平行检查记录表 13、钢管承重支模系统平行检验监理记录 14、平行检验监理记录(通用) 五、平行检查附表(安装) 1、进场材料(设备)质量平行检查表 2、线路绝缘电阻监理平行检查表 3、插座监理平行检查表 4、防雷接地监理平行检查表 5、室内、外给水排水预留孔洞位置(标高、高度、轴线)监理平行检查记录表

监理平行检验方案 一、工程概况 二、工程监理平行检验方案 1.工程监理平行检验的概念 工程监理平行检验是工程施工阶段建设工程监理对工程实体进行质量控制的重要措施。 《建设工程监理规范》(GB50319-2013)明确规定,工程监理平行检验是项目监理机构利用一定的检查或检测方法,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。 2.工程监理平行检验编制的依据 2.1《建设工程监理规范》 2.2《建筑工程施工质量验收统一标准》 2.3《工程建设标准强制性条文》 2.4各分部工程质量验收规范,如: 《砌体工程施工质量验收规范》 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 《屋面工程质量验收规范》 2.5《住宅工程质量通病防冶标准》 2.6设计图纸和技术资料 2.7已批准的监理规划和施工组织设计 3.工程监理平行检验实施的基本规定 3.1开工前,监理机构应会同建设单位、施工单位制定工程监理平行检验方案,并明确平行检验范围、内容、程序、比例、频率等。 3.2项目监理机构应当配备经纬仪、水准仪、钢卷尺、激光测距仪、回弹仪、砼保护层测定仪、卡尺、绝缘电阻测试仪、漏电保护相位检测器等专用检测工具,检测仪器工具须满足工程建设要求。 3.3项目监理机构在工序完成后或建筑材料进场后承包单位自检合格基础上组织平行检查活动。 3.4项目监理机构在见证承包单位制作试块、试件、原材料取样时按比例独立制作试块、试件、原材料取样送至具有资质的专业检测试验机构,进行平行检测活动;

工程监理平行检验台帐(全套)

工程监理平行检验台帐 监理机构(盖章): 总监理工程师(签字):

目录 一、工程监理“平行检验”方案 1.前言 2.“平行检验”编制依据 3.基本规定 4.“平行检验”实施的范围、程序、内容及要点 二、平行检查检验附表 1.测量工程(附表) 1.1 控制点“引测依据、保护措施”监理测量复核记录 1.2 工程定位、放线监理测量复核记录 2.地基与基础工程(附表) 2.1 钻孔灌注桩监理平行检验表 2.2 人工挖孔灌注桩监理平行检验表 2.3 静压预制桩监理平行检验表 3.进场原材料(附表) 3.1 建筑结构工程原材料及实体检查检验要求 3.2 混凝土试验平行检验表 3.3 砂浆试验平行检验表 3.4 工程材料进场质量平行检验汇总表 3.5 钢筋进场外观检验(报验)平行检验记录 3.6 模板拼装及周转检验(报验)平行检验记录 3.7 混凝土塌落度平行检测记录 4.结构工程(附表) 4.1 分部分项工程自检完成通知单 4.2 混凝土回弹平行检验记录 4.3 钢筋保护层厚度平行检测记录 4.4 现浇混凝土构件尺寸检测记录 4.5 建筑物重直度、标高、全高监理抽测表 4.6 轴线、层高、板厚检测记录 4.7 建筑结构工程平行检验、隐蔽验收记录汇总表 5.安装工程(附表) 5.1 线路绝缘电阻监理平行检验表 5.2 防雷接地监理平行检验表 5.3 室内外结水、排水预留孔洞位置(标高、安装高度)监理平行检验记录表 5.4 插座监理平行检验记录表 6.节能工程(附表) 6.1 节能工程外墙监理平行检验记录表 6.2 节能工程外门窗及玻璃监理平行检验记录表 7.检验批质量平行验收表 7.1 检验批划分计划

监理平行检验方法

监理平行检验方案 一、工程概况: 1、工程项目特征 (1)项目名称:华瑞紫荆一期(东园一期及西园) (2)建设地点:郑州市丰硕南街以东,天元路南,新苑路以北 (3)建筑面积:23.92万㎡2 (4)建筑用途:住宅及商业楼 (5)结构类型:住宅:剪力墙结构;商铺、地下车库:框架结构 (6)计划工期:731日历天 (7)工程质量目标:主体优质结构,其他精品工程。 (8)工程特点:(主楼)CFG复合地基、筏板基础,框架剪力墙结构。 2、工程项目建设实施相关单位名录 (1)建设单位:郑州华瑞房地产开发集团有限公司 (2)设计单位:河南省纺织建筑设计研究院有限公司 (3)承包单位:河南国信建设有限公司 河南瑞祥建筑工程有限公司 (4)监理单位:河南海纳建设管理有限公司 (5)勘察单位:河南卓越建设工程有限公司 二、平行检验在质量控制中的重要性: 1、是衡量工程质量的一把尺子,是实现合同质量目标的重要手段。 2、在于细节的处理,平行检验可以促进做好细节处理。 3、是监理自身工作的需要。使监理平行检验的工作更加规范化、具体化。 三、监理部平行检验的检测手段和仪器配备: 1、组织全体员工认真学习,严格执行平行检验工作,要求达到:对所有平行检验表 格要一知三会,即(知道内容,会操作、会判断、会填表)。

2、根据华瑞紫荆一期(西园一期及东园)项目的具体情况,执行《规定》要求的平行检验。 3、配备必要的检测仪器和设备: 四、平行检验的工作流程: 原材料类: 实体类: 五、制定平行检验项目和控制要点: 1、钢筋进场外观检验记录 ①检查数量:按进场批次 ②禁止盘圆钢筋外加工,如经甲方同意场外加工的,进场时应按批次验收和复试,外观和物理力学 性能应符合规范要求。 ③直条钢筋,直径偏差超过允许值时,可退货或降级使用。 ④钢筋标牌上的炉批号,应与质保书一致,否则应查明材料来源或退货。 2、模板试拼装及周转检验记录 控制要点: ①检查数量:木模的拼装和保养验收,以每一流水段为一个检验批。 ②检查标准:木模板材厚度,不得出现负偏差,起皮、脱胶应变更。 ③每次周转、变更模板的块数应记录表内。

南京监理平行检查细则示范资料

南京平行检查细则范例 一、总则 1.1为了提高监理平行检验水平,规范各项目部的平行检验工作,编制本作业指导书。 1.2本作业指导书适用于房屋建筑工程、市政及轨道交通工程中房屋建筑工程。 1.3监理平行检验工作由总监理工程师组织,专业监理工程师负责。 1.4各监理项目部应在《监理规划》中明确《监理平行检验方案》的负责人及编制完成时间。 1.5监理平行检验方案应在详细分析本项目设计文件及施工方案的基础上有针对性的编制。 1.6监理平行检验出按本文要求外,还应符合国家及地方现行法规。 1.7监理平行检验工作应由监理单位独立完成,而且实体平行检验应在施工单位自检合格后实施,平行检验应有一半数量复核施工单位自检的数据 1.8不合格状态的处理: 1.8.1原材料平行检验不合格的应加倍进行检验,加倍检验仍不合格的应做退货处理,也不得用于工程。 1.8.2砼强度回弹平行检验不合格的应委托有资质的检测单位进行检测。检测结果仍 不合格的按照质量问题处理。 1.8.3钢筋保护层和构件尺寸平行检验不合格的应对同一楼层同一类型构件加倍进 行检验,加倍检验仍不合格的,按照质量问题处理。 1.8.4轴线和层高平行检验不合格的,按照质量问题处理。 1.8.5 砌体平行检验不合格的,应加倍进行检验,加倍检验仍不合格的应拆除重砌。 二、名词短语 2.1平行检验——项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。 同意或否定承包商的合格结论. 2.2原材料平行检验——专业监理工程师对工程所用实体原材料或周转材料的平行检验。 2.3实体检验平行检验——专业监理工程师对房屋工程的回弹检测、钢筋砼保护层、构件尺寸、轴线和层高及砌体等的平行检验。 2.4钢筋平行检验——对工程将用到的钢筋的外观质量(如锈蚀、裂纹、油污、平直、损伤)及直径(如内径、勒高等)进行的检验,同一检验批数量不超过60吨。 2.5模板平行检验——对模板试拼装检查及模板周转后的保养更换的检查及记录工作。 2.6砖(砌块)平行检验——每一批砖随机抽取20块对几何尺寸和外观质量的检验工作,17块以上合格则本批次合格。 2.7砼坍落度平行检验——混凝土浇筑过程中,监理人员对砼坍落度的检测工作,最少不少于每十车一次。 2.8砼回弹检测平行检验——监理人员对已完砼构件的实体强度推定的检验工作。 2.9砼保护层平行检验——监理人员对已完砼梁板的钢筋保护厚度采用仪器进行检查检验工作。 2.10构件尺寸平行检验——监理人员对构件(梁、板、柱)实体截面尺寸的测量检验,每一层每一类构件不少于2个。 2.11轴线平行检验——监理人员对构筑物轴线位置准确性的检验,每一楼层不少

建设工程监理平行检测细则(doc 39页)

建设工程监理平行检测细则(doc 39页)

工程工程监理平行检验计划 编制人: 审核人: 年月日

监理平行检验方案 一、工程概况 二、工程监理平行检验方案 1.工程监理平行检验的概念 工程监理平行检验是工程施工阶段建设工程监理对工程实体进行质量控制的重要措施。 《建设工程监理规范》(GB50319-2013)明确规定,工程监理平行检验是项目监理机构利用一定的检查或检测方法,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。 2.工程监理平行检验编制的依据 2.1《建设工程监理规范》 2.2《建筑工程施工质量验收统一标准》 2.3《工程建设标准强制性条文》 2.4各分部工程质量验收规范,如: 《砌体工程施工质量验收规范》 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 《屋面工程质量验收规范》 2.5《住宅工程质量通病防冶标准》 2.6设计图纸和技术资料 2.7已批准的监理规划和施工组织设计 3.工程监理平行检验实施的基本规定 3.1开工前,监理机构应会同建设单位、施工

单位制定工程监理平行检验方案,并明确平行检验范围、内容、程序、比例、频率等。 3.2项目监理机构应当配备经纬仪、水准仪、钢卷尺、激光测距仪、回弹仪、砼保护层测定仪、卡尺、绝缘电阻测试仪、漏电保护相位检测器等专用检测工具,检测仪器工具须满足工程建设要求。 3.3项目监理机构在工序完成后或建筑材料进场后承包单位自检合格基础上组织平行检查活动。 3.4项目监理机构在见证承包单位制作试块、试件、原材料取样时按比例独立制作试块、试件、原材料取样送至具有资质的专业检测试验机构,进行平行检测活动; 3.5监理工程平行检验即平行检查、平行检测的记录和结果是项目监理机构对被检验项目检验批作出合格判断的重要依据之一。 3.6监理工程平行检验由监理机构组织实施,应按公正、独立、自主的原则进行,以确保平行检验所获得数据和结论准确。 3.7监理工程平行检验的结论分正常和异常,监理机构检验的数据在国家标准、规范和设

监理巡视 旁站和平行检查方案

工程监理巡视、旁站和平行检查方案 编制人: 审核人: 审批人: 日期:

监理巡视、旁站和平行检查方案 在监理工作中,采取巡视、旁站和平行检查是监理项目部对工程质量控制的重要实施手段。依据《建设工程质量管理条例》和《建设工程监理规范》的要求,结合本工程实际情况,制定本方案。 一、巡视 巡视是监理人员对正在施工的部位或工序在现场进行的定期或不定期的监督活动,是监理工作的日常程序。 1.施工过程分部分项工程及工序的质量检查与控制中,监理人员必须做到对正在施工的作业区每日进行巡视检查。总监对巡视情况和巡视记录进行定期检查,对巡视出来的问题督促监理人员落实跟踪。 2.现场巡视检查的主要内容如下: 1)、是否按照设计、施工规范和批准的施工方案施工; 2)、是否使用合格的材料、构配件和设备; 3)、施工现场管理人员,尤其是质检人员是否到岗到位; 4)、施工操作人员的技术水平、操作条件是否满足工艺操作要求;特种操作人员是否持证上岗; 5)、施工环境是否对工程质量产生不利影响; 6)、已施工部位是否存在质量缺陷; 7)、施工现场是否存在安全隐患; 8)、施工操作人员安全方面是否存在违章施工。

监理人员将每日的巡视检查情况按实记入当天的巡视检查记 3. 录表中(安全巡视情况记录在安全监理日志中),不得缺、漏,对较大质量问题或质量隐患、安全隐患,可以采用照相方法予以记录。4.对检查出的工程质量或施工安全问题除记录外,应及时或口头通知施工单位相关责任人员,或签发监理工程师通知单(可要求不回复)要求施工单位进行整改处理;对重要问题应及时报告建设单位。 5.对检查出的重要问题按规定进行处理,监理人员应跟踪复查。 二、平行检查 平行检查是指监理人员利用一定的检查或检测手段,在施工单位自检的基础上,安装一定的比例独立进行的工程质量检测活动。平行检查体现工程监理的独立性、工作的科学性,也是管理专业化的要求。1.对进场的工程材料、构配件、设备等的检查、检测和送检复试按照各专业施工质量验收规范规定的抽样方案和合同约定的方式进行,并将检查的情况和相关实测数据记录在材料进场验收记录中(公司有专门的材料验收记录表)。 2.对分项工程检验批的检查、检测按各专业施工质量验收规范的内容和标准对工程质量控制的各个环节实施必须的平行检测,把平行检测的情况和数据如实的记录在平行检查记录表中(公司有专门的平行检查记录表)。抽检数量见各验收规范的要求。 对各分部工程、单位工程有关结构安全及功能的抽测抽检,工 3. 程感观质量的检查、评定等应按《建筑工程施工质量验收统一标准》及合同约定的要求进行。相关情况记录在监理日志中,检测结果形成

平行检验监理实施细则

平行检验监理实施细则

监理平行检验 一、工程概况 1、工程名称:申特东侧地块拆迁安置小区一标段 2、本实施细则主要针对项目工程中主装置生产区和罐区的土建工程施工。 本工程为钢筋混凝土结构和钢结构两部分,耐火等级为二级。 3、参建单位: 建设单位:建设单位:中关村园区建设有限公司 监理单位:江苏省标定工程咨询有限公司 设计单位:江苏浩森建筑设计有限公司 施工单位:江苏五星建设集团有限公司 二、平行检验编制的依据: 1、《建设工程监理规范》GB50319-2013 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 3、工程建设标准强制性条文 4、各分部工程质量验收规范如: 《地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2011 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 5、设计图纸和技术资料 6、已批准的施工组织设计 三、平行检验基本规定: 1、“平行检验”的实施由项目监理机构进行,依据国家现行标准、规范、设计 文件对被检验项目自行作出判断的检查验收。 2、开工前,监理机构应明确实施的范围、程序。 3、“平行检验”必须在承包单位自检的基础上向监理机构报验,由项目监理机 构根据承包单位报验自检的结果进行现场复验(即“平行检验”。) 4、“平行检验”的应按照一定比例进行(具体检验项目按工程情况确定)。其

5、对于专业检测、试验机构出具的检验、试验报告,监理机构应收集验看检 测试验报告是否合格。 6、“平行检验”活动必须由监理机构组织,承包单位参加。监理机构应按公正、 独立、自主的原则进行。以确保“平行检验”所获得的数据和质量评估结论准确。 7、“平行检验”的结论分正常和异常,监理机构检验的数据在国家标准、规范 和设计文件等规定允许的误差范围内为正常,超出允许误差范围为异常。 当异常数据偏差在规范允许误差范围的15%以内时监理机构应在报监时通知质监部门; 当异常数据偏差在规范允许误差范围的15%以外时监理机构应会同建设单位、施工单位提出新的平行检测方案。 如三方对新的平行检测方案不统一时,可提交质量监督部门确认。 四、质量控制监理平行检验计划

平行检验监理实施细则

A.0.4 N O.2015G16地块项目工程 监理实施细则 (平行检验) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印章): 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制

NO.2015G16地块项目工程 平行检验监理实施细则 为加强本工程质量控制力度,针对本工程结构重要性的特点,特制定此平行检验监理细则。 第一章工程概况 一、工程概况 本工程位于南京市玄武区恒嘉路东侧,由南京海高房地产有限公司兴建,该项目规划用地面积119097.04m2,总建筑面积345282.95m2.其中地上总建筑面积262030.81m2,地下83379.78m2。A地块包括2栋25F及商业配套,住宅地下1层,地库地下1层,,住宅套数388套;B地块包括3栋26F,1栋18F,2栋17F,1栋15F,4栋11F,2栋10F,2栋8F,住宅地下1层,地库地下1层,住宅套数989套;C地块住宅套数314套,D地块住宅套数388套; 本工程±0.000相当于绝对标高22.45m; 本工程的抗压桩为钻孔灌注桩,桩径为600mm,桩长:在施工中对应勘察报告及翻浆核实桩长,选取⑤-3层风化闪长岩层为持力层,单桩抗压承载力特征值2700KN,桩 端持力层: ⑤-3层风化闪长岩层,混凝土强度等级为水下C30、水下C40。 本工程结构设计使用寿命年限为50年,建筑结构安全等级为二级;砌体结构施工质量控制等级为B级;抗震设防烈度为7度,抗震设防类别为丙类;上部结构嵌固部位为大地下室顶板。

第二章本工程平行检验的监理流程

监理平行检测实施方案

平湖塘延伸拓浚工程(平湖塘疏浚整治工程I 标) 监理平行检验方案 项目监理机构(章): 专业监理工程师:向明 总监理工程师:沈松垚

日期:2015年8月

监理平行检验方案 目录 一、编制说明 二、工程概况 三、基本规定 四、平行检验监理工作流程 五、平行检验实施的范围、程序、内容及要点 六、平行检验附表

编制说明 (一)、监理工程师在对建设工程实施施工监理时,主要的工作形式有巡视、旁站、平行检验等,而平行检验是施工阶段建设工程监理对工程实体进行质量控制的重要手段。 监理规范中明确规定“平行检验:项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自测的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测活动” (GB50319 —2000)。 因此,项目监理组织机构必须正确运用“平行检验”这一手段做好工程质量控制工作。 (二)、编制依据 1、工程设计图纸等技术文件资料。 2.《建设工程委托监理合同》。 3.《建设工程施工合同》等有关合同文件资料。 4.《水利工程建设项目施工监理规范》 ( SL288-2014)。 5.《水利水电建设工程验收规程》 ( SL 223-2008 )。 6.工程建设标准强制性条文。 7.各分部工程验收规范。 8.经审核批准的《施工组织设计》。 9.《浙江省水利工程质量检测实施办法》 10.其他相关文件资料等。

、工程概况 三、基本规定 1 “平行检验”的实施由项目监理组织机构进行,依据国家现行标准、规范、设 计文件对被检验项目自行作出判断的检查验收。 2.开工前,项目监理机构会同建设单位、施工单位制定“平行检验” 方案,并明确实施的范围、程序。 3.项目监理组织机构配备相应的专用检测工具。 4.“平行检验”在施工单位自检的基础上向项目监理组织机构报验, 由项目监理 机构根据施工单位报验自检的结果进行现场复验。 5.本项目工程“平行检验”按大于下表所述比例进行:

材料进场验收、平行检测跟踪监测监理实施细则.

越秀南浦村地块项目 监理实施细则(材料进场验收、平行检测、跟踪检测) 批准: 审核: 编制: 广东创南工程管理有限公司 二零一四年三月十九日

目录 1、工程概况 (2) 2、验收及检测依据 (2) 3、材料进场验收程序及取样试验 (2) 4、平行检测 (4) 5、跟踪检测 (11) 6、试验委托与报告的领取 (11) 7、附表 (11)

1.工程概况 禅城区南浦村地块项目基坑支护、工程桩及土石方工程由四块地块组成,总建筑面积约为297261 m2。其中:地块一建筑面积5149.53 m2,由1层地下室及1栋5层商业楼组成;地块二建筑面积79921.47 m2,由2层地下室、3层商业裙楼、1栋25层办公楼及1栋27层公寓塔楼组成;地块三建筑面积195627.10 m2,由2层地下室、2层商业楼及11栋24~32层住宅楼组成;地块四建筑面积16902.33 m2,由1层地下室、2层商业裙楼及1栋19层公寓塔楼组成。 2.验收及检测的依据 1)国家和行业部门有关的法律、法规、规章等; 2)批准的设计文件,包括设计图纸与说明、设计变更,本工程设计采用的技术规范和标准; 3)建设单位与承包商签定的工程承发包合同、招投标文件及商务标; 4)监理合同; 5)监理规范; 6)现行的质量检测技术标准。 3.材料进场验收程序及取样试验 所有进场材料必须是经施工单位检验合格、监理工程师验收合格的材料,严禁未经验收的材料用于工程施工。 3.1水泥、粉煤灰、矿渣粉、聚硫密封胶、外加剂等罐内或容器内储存的材料的进场验收程序 水泥、粉煤灰、矿渣粉、聚硫密封胶、外加剂等罐内或容器内储存的材料,在材料进场时施工单位质检人员首先检查合格证、材质化验单,并检查外观质量有无结块变质现象,验收合格后通知监理工程师。监理工程师对随车合格证、材质化验单进行核验,并核对与材料是否相符,来源厂家是否经过批准;对随车相关资料和外观质量验收合格后,施工单位试验室人员及时对材料取样试验,施工单位试验室检测合格后,及时将材料合格证、材质化验单、检验报告等一并报监理工程师核查并备案。 3.2砂、碎石等材料的进场验收程序 砂、碎石等材料,在材料进场时施工单位质检人员与监理工程师一同检查,检查的内容包括有无泥块、杂物,是否来自经监理批准的料源地。检查合格后施工单位试验室人员及时对材料取样试验,施工单位试验室检测合格后,及时将材料检验报告等报监理

建设工程监理平行检测细则

建设工程监理平行检测 细则

工程工程监理平行检验计划 编制人: 审核人: 年月日

目录 一、工程概况 二、工程监理平行检验 1、平行检验的概念 2、平行检验编制的依据 3、平行检验实施的基本规定(要点) 4、本工程平行检验范围、内容、比例、频率 三、平行检测附表 1、平行检测台帐 四、平行检查附表(土建) 1、工程进场材料质量平行检查记录表 2、钻孔灌注桩平行检查记录表 3、现浇结构隐蔽前(钢筋)质量平行检查记录表 4、现浇结构隐蔽前(模板)平行检查记录表 5、现浇砼结构平行检查记录表 6、钢结构工程现场平行检查记录表 7、幕墙工程平行检查记录表 8、屋面保温层铺设平行检查记录表 9、屋面卷材防水施工平行检查记录表 10、外墙保温厚度平行检查记录 11、钢筋进场平行检查记录表 12、商砼进场平行检查记录表 13、钢管承重支模系统平行检验监理记录

14、平行检验监理记录(通用) 五、平行检查附表(安装) 1、进场材料(设备)质量平行检查表 2、线路绝缘电阻监理平行检查表 3、插座监理平行检查表 4、防雷接地监理平行检查表 5、室内、外给水排水预留孔洞位置(标高、高度、轴线)监理平行检查记录表 监理平行检验方案 一、工程概况 二、工程监理平行检验方案 1.工程监理平行检验的概念 工程监理平行检验是工程施工阶段建设工程监理对工程实体进行质量控制的重要措施。 《建设工程监理规范》(GB50319-2013)明确规定,工程监理平行检验是项目监理机构利用一定的检查或检测方法,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。 2.工程监理平行检验编制的依据 2.1《建设工程监理规范》 2.2《建筑工程施工质量验收统一标准》 2.3《工程建设标准强制性条文》 2.4各分部工程质量验收规范,如: 《砌体工程施工质量验收规范》 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 《屋面工程质量验收规范》

监理平行检查方案

泰州市阳光瑞城三期工程 平 行 检 验 监 理 方 案 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

目录 一、工程项目概况 (1) 二、平行检验的依据 (1) 三、平行检验基本规定 (2) 四、平行检验工作程序 (3) 五、平行检验的方式 (3) 六、平行检验的控制要点 (4)

一、工程项目概况 1工程项目名称:泰州市阳光瑞城三期。 2工程项目地点:泰州市。 3工程规模:剪力墙强框架结构 4总工期:650天 5建设单位:今日阳光开发有限公司 6监理单位:泰州景泰工程咨询监理有限公司 7施工单位:江苏金龙建设有限公司 二、平行检查的依据 《建筑工程监理规范》GB50319-2013 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013; 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002; 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002(2011版); 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010) 《屋面工程质量验收规范》GB50207—2012; 《建筑节能工程施工验收规范》GB50411-2007 设计图纸和技术资料 已批准的监理规划和施工组织设计

三、平行检查基本规定 1、平行检查是施工阶段建设工程监理对工程实体进行质量控制的重要手段。 2、监理规范中明确规定“平行检查的做法:即项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测活动。”。 3、《建筑工程施工质量统一标准》GB50300-2001中明确了建筑工程施工质量控制及验收必须由监理机构检查认可并得结论。因此,监理机构必须正确运用“平行检查”这一手段做好工程质量的过程控制工作。 4、平行检查的实施由项目监理机构进行,依据国家现行标准、规范、设计文件对被检验项目自行作出判断的检查验收。 5、开工前,监理机构应会同建设单位、施工单位制定“平行检查”方案并明确实施的范围、程序。 6、平行检查必须在承包单位自检的基础上向监理机构报验,由项目监理机构根据承包单位报验自检的结果进行现场复验。 7、对于专业检测、试验机构出具的检验、试验报告,监理机构应收集验看检测试验报告是否合格。 8、平行检查必须由监理机构组织,承包单位参加。监理机构应按公正、独立、自主的原则进行。以确保平行检查所获得的数据和质量评估结论准确。 9、平行检查的结论分正常和异常,监理机构检验的数据在国家标准、规范和设计文件等规定允许的误差范围内为正常,超出允许误差范围为异常。

见证取样、平行检测监理实施细则

天津地铁6号线工程土建监理第10合同段监理实施细则 (见证取样、平行检测) 编制: 审核: 批准: 天津地铁6号线工程土建监理第10合同段监理联合体 2014年5月

目录 第一节工程概况 (2) 第二节编制依据 (2) 第三节专业工程特点 (3) 第四节监理工作控制目标及控制要点 (3) 一、监理工作控制目标 (3) 二、监理工作控制要点 (4) 第五节监理工作流程 (10) 1、监理工作流程图 (10) 2、见证取样和平行检验程序 (10) 第六节监理工作方法及措施 (11) 1、明确见证人员职责 (11) 2、见证人员素质 (11) 3、建立取样员和见证人员工作台账 (12)

第一节工程概况 天津地铁6号线工程土建监理第10合同段工程包括大毕庄车辆段(含)~新外环东路站(含)~南河庄站U型槽(不含),共1站2区间、1座车辆段以及全线铺轨工程,包括正线轨道、辅助线轨道、出入段线轨道和大毕庄车辆段场区轨道工程。大毕庄车辆段场区轨道及出入段线铺轨长 21.1km,辅助线铺轨长2.33km,正线铺轨双线长57km。总建筑面积约为250000㎡,最大单体238000㎡。其中: 大毕庄车辆段~新外环东路站~ 南何庄站U型槽,共1站2区间,车站总建筑面积约10251㎡,区间长度约1293.6m 大毕庄车辆段上盖平台面积约191601㎡,最大高度13.5m,最大单体跨度27m,无地下结构工程,大毕庄车辆段铺轨工程长约21.1km。工程内容主要包括以上工程的土建、装修、水电、暖通、消防工程及铺轨工程。 第二节编制依据 1、《建设工程监理规范》(GB50319-2013) 2、《地下铁道工程施工及验收规范》GB 50299-1999 3、《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T5 0080-2002 4、《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011 5、《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ193-2009 6、《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107-2010 7、《建设用碎石卵石》GB/T 14685-2011 8、《建设用砂》GB/T 14684-2011

相关文档
相关文档 最新文档