化工仪表及自动化习题

第一章 5.什么是管道及仪表流程图? 答:管道及仪表流程图是自控设计的文字代号、图形符号在工艺流程图上描述生产过程控制的原理图。是控制系统设计、施工中的一种图示形式。 7.试分别说明PI-307、TRC-303、FRC-305所代表的意义。 答:PI-307表示就地安装的压力指示仪表,工段号为3,仪表序号为07; TRC-303表示集中仪表盘安装的,具有指示记录功能的温度控制仪表;工段号为3,仪表序号为03; FRC-305表示集中仪表盘安装的,具有指示记录功能的流量控制仪表;工段号为3,仪表序号为05。

14.图1-10所示的温度控制系统中,如果由于进料温度升高使反应器内的温度超过给定值,试说明此时该控制系统的工作情况,此时系统是如何通过控制作用来克服干扰作用对被控制变量影响的? 答:当反应器的温度超过给定值时,温度控制器将比较的偏差经过控制运算后,输出控制信号使冷却水阀门开度增大,从而增大冷却水流量,使反应器内的温度降下来。这样便可以通过控制作用克服干扰作用对被控变量的影响。 15.按给定值形式不同,自动控制系统可分哪几类? 答:定值控制系统、随动控制系统、程序控制系统。 21.某化学反应器工艺规定操作温度为(900±10)℃。考虑安全因素,控制过程中温度偏离给定值最大不得超过80℃。现设计的温度定值控制系统,在最大阶跃干扰作用下的过渡过程曲线如题1-19图所示。试求该系统的过渡过程品质指标:最大偏差、超调量、衰减比、余差、振荡周期和过渡时间(被控1%(即9001%)=9℃)的时间),并回答该控制系统能否满足题中所给的工艺要求? 解:最大偏差A=950-900=50(℃); 超调量B=950-908=42(℃); 由于B’=918-908=10(℃),所以,衰减比n=B’:B=42:10=4.2; 余差C=908-900=8℃; 振荡周期T=45-9=36(min); 过渡时间t s=47min。

仪表调校记录表格(DOC)

仪表调校记录表格单元号:上料系统 仪表位号仪表 名称 输入/显示(指示、记录)/输出 工程 单位 校线正确正负正确 调校 合格 测量范围仪表至接 线箱 接线箱至 机柜 仪表至接 线箱 接线箱至 机柜0% 50% 100% 50% 0% AISA0101可燃气体探测器WI0106称 LSA0108磁翻板远传液位计 PI0111压力变送器 TI0112热电阻 TG0114双金属温度计 备注: 建设单位监理单位总包单位施工单位 专业工程师: 年月日专业工程师: 年月日 专业工程师: 年月日 专业工程师: 质量员: 记录人: 年月日

仪表调校记录表格单元号:酸性废液 仪表位号仪表 名称 输入/显示(指示、记录)/输出 工程 单位 校线正确正负正确 调校 合格 测量范围仪表至接 线箱 接线箱至 机柜 仪表至接 线箱 接线箱至 机柜0% 50% 100% 50% 0% AIAS0407可燃气体探测器 LISA0209超声波液位计 LISA0409超声波液位计 LS0411音叉液位开关 TG0412热电阻 LISA0413超声波液位计 LS0415音叉液位开关 TG0416热电阻 PISA0417压力变送器 PISA0420压力变送器 LISA0421超声波液位计 LS0423音叉液位开关 TG0424热电阻 LISA0425超声波液位计 备注: 建设单位监理单位总包单位施工单位 专业工程师: 年月日专业工程师: 年月日 专业工程师: 年月日 专业工程师: 质量员: 记录人: 年月日

仪表调校记录表格单元号:酸性废液 仪表位号仪表 名称 输入/显示(指示、记录)/输出 工程 单位 校线正确正负正确 调校 合格 测量范围仪表至接 线箱 接线箱至 机柜 仪表至接 线箱 接线箱至 机柜0% 50% 100% 50% 0% LS0426音叉液位开关 TG0427热电阻 PISA0428压力变送器 PISA0431压力变送器 备注: 建设单位监理单位总包单位施工单位 专业工程师: 年月日专业工程师: 年月日 专业工程师: 年月日 专业工程师: 质量员: 记录人: 年月日

仪表调试记录范文.doc

序测量 实测值 仪表位号低位低位高位号范围 报警联锁报警 1 TIA-R0101a0-100 2 PIA-R0101a 3 IIA-R0101a 0-20 4 TIA-R0101b0-100 5 PIA-R0101b 6 IIA-R0101b 0-20 7 TIA-R0102a0-105 8 TIA-R0102b0-105 9 TIA-R0103a0-75 10 TIA-R0103b0-75 11 TIA-R0103c 0-75 12 TIA-R0104a 0-70 13PIA-R0104a-1 14LAI-R0104a 15PIA-R0104a-2 16TIA-R0104b0-70 17PIA-R0104b 18LAI-R0104b 19PIA-R0104b-2 20IIA-R0201a0-20 21TIA-R0201a0-25 22PIA-R0201a-1 23PIA-R0201a-2 24IIA-R0201b0-20 25TIA-R0201b0-25 26PIA-R0201b-1 27PIA-R0201b-2 28IIA-R0201c0-20 29TIA-R0201c0-25 30PIA-R0201c-1 31PIA-R0201c-2 32IIA-R0201d0-20 33TIA-R0201d0-25 34PIA-R0201d-1 35PIA-R0201d-2 36IIA-R0201e0-20 37TIA-R0201e0-25 38PIA-R0201e-1 酮系列生产装置、西酞普兰系列生产装置 报警其他调试高位单位 显示功能结果联锁 ℃ MPa A ℃ MPa A ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ MPa m MPa ℃ MPa m MPa A ℃ MPa MPa A ℃ MPa MPa A ℃ MPa MPa A ℃ MPa MPa A ℃ MPa

压力变送器就地校准方法

简介:压力变送器就地校准方法就地校准也就是安装现场校准。大量的仪表安装在生产现场,对这些仪表进行现场校准是经常进行的。概述对仪表进行现场校准是仪表日常维修工作的范畴,一般说现场校准仪表只是对示值误差的 ... 压力变送器就地校准方法 就地校准也就是安装现场校准。大量的仪表安装在生产现场,对这些仪表进行现场校准是经常进行的。 概述 对仪表进行现场校准是仪表日常维修工作的范畴,一般说现场校准仪表只是对示值误差的确认。按校准定义,校准工作虽然可以包括对仪表其他计量性能的确认但多数情况下只是对示值误差的确认。 差压变送器就地校准 差压变送器分为气动、电动两大类,炼油、化工、冶金、医药等行业广泛采用差压变送器,大多用来与节流装置配用测量流量,也有的用来测量液位或其他参数。大量的差压变送器服务在生产现场,多数情况校准都在现场进行。 一、工具与仪器 现场校准差压变送器一般不必将变送器拆下,先关闭引压管正、负压阀,打开平衡阀,卸下正、负压排气孔堵头,气压信号可以从变送器正压侧经校表接嘴进入,负压侧通大气。校准用的工具无特殊要求,有常用扳手150mm、200 mm(6、8英寸)及仪表工配用的工具即可。作校准用的标准器,其误差限应是被校表误差限的1/3~1/10。 校准新式压变送器需用的器具如下: 名称 规格及型号 单位 数量 备注 数字压力计 0~160kpa或0~250kpa 台 2

0~30mA 台 1 气源减压阀 只 1 气动定值器 只 1 气源管三通 φ6(φ8) 只 1 胶管 φ6(φ8) 米 电线 若干米 校表接嘴 二、接线 本章提供的仪表校准接线是仪表从运行状态取下的接线。现场不取下仪表校准时可结合实际情况连接,如

仪表校验记录填写规范

1. 型号、出厂编号一定要填写 对于Rosemount 3051 压力变送器型号(MODEL)至少要填写到13 位,如:3051CD2A22A1A。单法兰、双法兰等变送器要填写完全。对于Rosemount 644H 温度变送器型号(MODEL)一般填写到12 位,如:644HK5J6Q4M5。 对于Yokogawa EJA 压力变送器,完整型号包括型号(MODEL)和后缀(SUFFIX ),如:EJA110A-EMS5A-92NN。 对于其它变送器或开关,除填写完整的型号外,在检修及更换元件及更换 元件记事 检修及更换元件及更换 元件记事中填写例如选项(Option)、类型(Style)、后缀(SUFFIX )等。 2. 准确度等级一般变送器为0.2 级,开关和调节阀为1 级。 3. 测量范围压力表统一采用KPa 作为单位,流量和液位可采用mmH 2 O 作为单位。部分压力开关按数据表可采用mmH 2 O 作为单位。温度统一采用摄氏度作为单位。对于浮筒液位计采用mm 作为单位。 4. 标准仪器指校验时所用的压力表、过程校验仪(温度)或万用表(电流表)。 根据《标准仪器清单》填写。填写时要填写名称、型号、量程、准确度等 级等级,有编号的要填写编号。对于变送器填写时只需填写标准压力表或模块、电流表。如校验压力变送器,采用压力模块FLUKE 700P09,用FLUKE 717 作为电流表及压力指示,填写:FLUKE 700P09 量程0~10340KPa 0.025 级编号91750902,FLUKE 717(30G) 0.025 级编号8173060。 另外特别注意:如选用FLUKE 718 时不可将其单独作为气泵或标准表,只 能用该表打压同时测量压力,以免造成该表损坏;其它既本身带泵的校验仪也 要注意。尽量避免使用金湖的压力校验仪做为mA 测量,该类校验仪mA 测量一般同时带24VDC 外供电。 压力或差压变送器的校验一般采用直接比较法。直接比较法如下:

化工仪表级自动化课后部分答案集第5版

P16 2、化工自动化主要包括哪些内容? 一般要包括自动检测、自动保护、自动操纵和自动控制等方面的内容。 4、自动控制系统主要由哪些环节组成? 自动控制系统主要由测量元件与变送器、自动控制器、执行器和被控对象等四个环节组成。 6、图为某列管式蒸汽加热器控制流程图。试分别说明图中PI-30 7、TRC-303、FRC-305所代表的意义。 PI-307表示就地安装的压力指示仪表,工段号为3,仪表序号为07; TRC-303表示集中仪表盘安装的,具有指示记录功能的温度控制仪表;工段号为3,仪表序号为03; FRC-305表示集中仪表盘安装的,具有指示记录功能的流量控制仪表;工段号为3,仪表序号为05。 11、图所示为一反应器温度控制系统示意图。A、B两种物料进入反应器进行反应,通过改变进入夹套的冷却水流量来控制反应器内的温度不变。试画出该温度控制系统的方块图,并指出该系统中的被控对象、被控变量、操纵变量及可能影响被控变量的干扰是什么? 反应器温度控制系统 该温度控制系统的方块图 反应器温度控制系统方块图 其中,被控对象:反应器;被控变量:反应器内的温度;操纵变量:冷却水流量。 可能影响被控变量的干扰因素主要有A、B两种物料的温度、进料量,冷却水的压力、温度,环境温度的高低等。 21、某化学反应器工艺规定操作温度为(900 10)℃。考虑安全因素,控制过程中温度偏离给

定值最大不得超过80℃。现设计的温度定值控制系统,在最大阶跃干扰作用下的过渡过程曲线如题1-19图所示。试求该系统的过渡过程品质指标:最大偏差、超调量、衰减比、余差、振荡周期和过渡时间(被控温度进入新稳态值的±1%(即900?(±1%)=±9℃)的时间),并回答该控制系统能否满足题中所给的工艺要求? 题1-19图温度控制系统过渡过程曲线 解最大偏差A=950-900=50(℃); 超调量B=950-908=42(℃); 由于B'=918-908=10(℃),所以,衰减比n=B:B'=42:10=4.2; 余差C=908-900=8℃; 振荡周期T=45-9=36(min); 过渡时间t s=47min。 因为A=50℃<80℃,C=8℃<10℃,所以,该控制系统能满足题中所给的工艺要求。22、题l-20(a) 图是蒸汽加热器的温度控制原理图。试画出该系统的方块图,并指出被控对象、被控变量、操纵变量和可能存在的干扰是什么?现因生产需要,要求出口物料温度从80℃提高到81℃,当仪表给定值阶跃变化后,被控变量的变化曲线如题1-20(b) 图所示。试求该系统的过渡过程品质指标:最大偏差、衰减比和余差(提示:该系统为随动控制系统,新的给定值为81℃)。 题1-20图蒸汽加热器温度控制 解蒸汽加热器温度控制系统的方块图如下图所示。 题解1-20图蒸汽加热器温度控制系统方块图 其中:被控对象是蒸汽加热器;被控变量是出口物料温度;操纵变量是蒸汽流量。

仪表联校调试记录表(格式)7.9

SH/T 3503-J607 联校调试记录工程名称:先锋褐煤洁净化利用试验示范工程 单元名称:3×100T∕h化学水处理系统 回路(图)号仪表位号 输入/显示(指示、记录)/输出 报警 显示 其他 功能 调试结果单位测量范围 实测值 0% 50% 100% / FI01 M3/h 0-2000 100.1 199.5 / / 合格FI02 M3/h 0-2000 100.2 199.8 合格PH01 0--140 7.2 13.9 合格 / FI03 M3/h 0-2000 100.1 199.5 / / 合格FI04 M3/h 0-2000 99.8 199.9 合格UY01 us/cm 0-20000 1000.1 1999.5 合格ORP-1A0-50000 2500.2 4988.9 合格 / FI05 M3/h 0-2000 100.3 198.9 / / 合格FI06 M3/h 0-2000 99.9 199.9 合格 / FI07 M3/h 0-2000 99.7 199.6 / / 合格FI08 M3/h 0-2000 100.3 199.9 合格UY02 us/cm 0-5000 249.9 498.7 合格 / FI09 M3/h 0-2000 100.1 199.5 / / 合格FI010 M3/h 0-2000 99.8 199.9 合格UY03 us/cm 0-5000 249.8 499.7 合格 / FI011 M3/h 0-2000 100.1 199.2 / / 合格FI012 M3/h 0-2000 100.2 199.8 合格UY04 us/cm 0-5000 250.3 499.8 合格 / FI013 M3/h 0-2000 100.1 199.9 / / 合格RI-01MΩ0-1000 59.8 99.9 合格 合格

化工仪表及自动化习题答案第5版

1、化工自动化主要包括哪些内容? 一般要包括自动检测、自动保护、自动操纵和自动控制等方面的内容。 2、自动控制系统主要由哪些环节组成? 自动控制系统主要由测量元件与变送器、自动控制器、执行器和被控对象等四个环节组成。 3、图为某列管式蒸汽加热器控制流程图。试分别说明图中PI-307、TRC-303、FRC-305所代表的意义。 PI-307表示就地安装的压力指示仪表,工段号为3,仪表序号为07; TRC-303表示集中仪表盘安装的,具有指示记录功能的温度控制仪表;工段号为3,仪表序号为03; FRC-305表示集中仪表盘安装的,具有指示记录功能的流量控制仪表;工段号为3,仪表序号为05。 4、图所示为一反应器温度控制系统示意图。 5、某化学反应器工艺规定操作温度为(900 10)℃。6、题l-20(a) 图是蒸汽加热器的温度控制原理图。仪表调校作业指导书 一.编写依据和适用范围 1.编写依据 1.1仪表调校作业指导书系按照电装公司《质量程序》的相关要求,GB 50093-2002《自动化仪表工程施工及验收规范》和GB50131-2007《自动化仪表工程施工质量验收规范》第十一章以及中国石油锦西石化设计院和贵阳铝镁设计研究院设计的相关图纸进行编制。 1.2质量检验评定参见GB50131-2007第十一章的相关要求,同时以仪表回路试 验和系统试验检验批质量验收记录表为评定标准,并认真填报此表。 2适用范围 该作业指导书仅适用于中钢鞍山热能院煤系针状焦8万吨/年一期仪表系统调校分项工程。其中主要包括五部分:其一为原料及成品罐区系统仪表的调校。其二是原料预处理系统仪表的调校。其三是延迟焦化系统仪表的调校。其四是煅烧系统仪表的调校。其五是:附属系统仪表的调校。 二.工程概况与施工要求 1.工程概况 针状焦工程的检测仪表数量多,其中温度检测仪表224台,压力检测仪表166台,流量计及节流装置仪表94台,液位检测仪表97台,调节阀115台,料位检测仪表14台,皮带秤2台,可燃气体检测探头37个等。在调校时确保现场检测元件与柜内端子接线一一对应。 2.施工要求 仪表调校工作必须严格依据设计图纸的相关内容并结合GB50131-2007《自动化仪表工程施工质量验收规范》要求进行。 三.施工工艺及仪表调校 1.施工工艺: 1.1仪表单体调校→仪表系统调校 2.仪表调校设备及工具 2.1设备:标准信号发生器、数字压力校验仪、数字双向恒流源、标准电阻箱、手压泵及标准压力表、直流电位差计、数字万用表。 2.2工具:校线器、尖嘴钳子、偏口钳子、手板一字型螺丝刀、十花型螺丝刀、6寸搬手、12寸搬手、管钳子、剥皮刀、配线钳等。 3仪表调校 3.1一般规定 (1)仪表在安装和使用前,应进行检查、校准和试验,确认符合设计文件要求及产品技术文件所规定的技术性能。 (2)仪表安装前的校准和试验应在室内进行。试验室应具备下列条件: ①室内清洁、安静、光线充足,无振动,无对仪表及线路的电磁场干扰;

化工仪表及自动化课后习题答案

化工仪表及自动化课后 习题答案 文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

第1章自动控制系统基本概念P16 1. 化工自动化是化工、炼油、食品、轻工等化工类型生产过程自动化的简称。在化工设备上,配备上一些自动化装置,代替操作人员的部分直接劳动,使生产在不同程度上自动地进行,这种用自动化装置来管理化工生产过程的办法,称为化工自动化。实现化工生产过程自动化的意义:(1)加快生产速度,降低生产成本,提高产品产量和质量。(2)减轻劳动强度,改善劳动条件。(3)能够保证生产安全,防止事故发生或扩大,达到延长设备使用寿命,提高设备利用能力的目的。(4)能改变劳动方式,提高工人文化技术水平,为逐步地消灭体力劳动和脑力劳动之间的差别创造条件。 2、一般要包括自动检测、自动保护、自动操纵和自动控制等方面的内容。 3、闭环控制有反馈环节,通过反馈系统是系统的精确度提高,响应时间缩短,适合于对系统的响应时间,稳定性要求高的系统. 开环控制没有反馈环节,系统的稳定性不高,响应时间相对来说很长,精确度不高,使用于对系统稳定性精确度要求不高的简单的系统。 4、自动控制系统主要由哪些环节组成 自动控制系统主要由测量元件与变送器、自动控制器、执行器和被控对象等四个环节组成。 5、p7 6、PI-307表示就地安装的压力指示仪表,工段号为3,仪表序号为07; TRC-303表示集中仪表盘安装的,具有指示记录功能的温度控制仪表;工段号为3,仪表序号为03; FRC-305表示集中仪表盘安装的,具有指示记录功能的流量控制仪表;工段号为3,仪表序号为05。 7、方块图是用来表示控制系统中各环节之间作用关系的一种图形,由于各个环节在图中都用一个方块表示,故称之为方块图。 8、测量变送装置的功能是测量被控变量的大小并转化为一种特定的、统一的输出信号(如气压信号或电压、电流信号等)送往控制器;控制器接受测量变送器送来的信号,与工艺上需要保持的被控变量的设定值相比较得出偏差,并按某种运算规律算出结果,然后将此结果用特定信号(气压或电流)发送出去。执行器即控制阀,它能自动地根据控制器送来的信号值来改变阀门的开启度,从而改变操纵变量的大小。 9、被控对象(对象)——自动控制系统中,工艺参数需要控制的生产过程、生产设备或机器。被控变量——被控对象内要求保持设定值的工艺参数。控系统通常用该变量的名称来称呼,如温度控制系统,压力制系统等。 给定值(或设定值或期望值)——人们希望控制系统实现的目标,即被控变量的期望值。它可以是恒定的,也可以是能按程序变化的。 操纵变量(调节变量)——对被控变量具有较强的直接影响且便于调节(操纵)的变量。或实现控制作用的变量。操纵介质(操纵剂)——用来实现控制作用的物料。 10、控制作用是对在受到外界干扰影响偏离正常状态后,回复到规定范围内。干扰作用是引起被控变量偏离给定值,除操控变量以外的各种因素。 11、该温度控制系统的方块图 题解1-11图反应器温度控制系统方块图 其中,被控对象:反应器;被控变量:反应器内的温度;操纵变量:冷却水流量。 可能影响被控变量的干扰因素主要有A、B两种物料的温度、进料量,冷却水的压力、温度,环境温度的高低等。 若当反应器内的被控温度在干扰作用下升高时,其测量值与给定值比较,获得偏差信号,经温度控制器运算处理后,输出控制信号去驱动控制阀,使其开度增大,冷却水流量增大,这样使反应器内的温度降下来。所以该温度控制系统是一个具有负反馈的闭环控制系统。 12、反馈信号与输入信号极性相反或变化方向相反(反相),则叠加的结果将使净输入信号减弱,这种反馈叫负反馈。负反馈可以减小非线性失真。因为引入负反馈后,输出端的失真波形反馈到输入端,与输入波形叠加,因此净输入信号成为正半周小,负半周大的波形,此波形放大后,使其输出端正、负半周波形之间的差异减小,从而减小了放大电路输出波形的非线性失真。

仪表维修校验检定程序

东马棕榈工业(张家港)有限公司 质量管理体系文件 文件编号:DM/QW-L-02发放编号: 仪表维修校验检定程序 受控状态: 编制: 审核: 批准: 2010年6月18日发布2010年6月18日实施东马棕榈工业(张家港)有限公司发布 文件修订记录表

1 目的 本程序旨在为明确本公司所使用的衡器、工业用仪器、仪表类的维修、校验和定期检查而制订。 2内容 本公司所有的仪器、仪表分成A、B、C三个等级。 A级:强制检定的仪表,根据国家计量法规定:凡涉及到安全、卫生、环境、贸易结算的列入强制检定行列。由法定检定机构进行检定。 B级:重要工艺点的仪表。请有资格的检修公司检定。每年大修时检定。 C级:除A级、B级以外的仪表,不需定期检定,随坏随修随换。在大修时做全面检查,如在使用过程中,出现不准的现象,可进行校验及比对。 3 特别记载事项 3.1 在这些程序中,当因标准、法规(GB、计量法等)的修改、校正计量仪器的调整等而要修订程序时,应立即进行处理,并经常使内容与标准保持一致。 4仪表台帐及检定周期的划分 参照作业指导书IM 5仪表校验维修方法 5.1 压力仪表 5.1.1 电接点压力表:是一种带接点压力信号输出的就地压力指示仪表。 外观检查:检查压力表的各部件装配是否牢固,不得有影响测量性能的绣蚀、裂纹、孔洞等缺陷。 零件示值检查:指针须在零值分度线上。 示值检查 压力表指针的移动,在全分度范围内应平衡,不得有跳动或卡住现象。 压力表在轻敲表壳后,其指针值变动量不得超过最大容许基本误差的1/2。 绝缘检查:用500V DC 兆欧表检查传感器接线端子与外壳间的绝缘电阻,该绝缘电阻应大于20兆欧。 5.1.2 压力开关:是一种借助弹性元件受压后产生位移以驱动微动开关工作的压力控制仪表,通常使用在报警或联锁保护系统中。

就地仪表安装技术措施标准

特殊 重大 √ 一般 就地仪表安装标准措施 QC06/YB-01-1999 编制: 校审: 批准: 中国石化集团第四建设公司第六工程公司 一九九九年十二月

目录 1、编制依据 2、施工工序 3、施工工艺 3.1 准备工作 3.2 仪表设备检查 3.3 仪表的安装 3.3.1 仪表安装一般要求 3.3.2 温度仪表安装 3.3.3 压力仪表安装 3.3.4 流量仪表安装 3.3.5 物位仪表安装 3.3.6 调节阀及其辅助设备安装 3.3.7 在线分析及气体检测仪表安装 4、安全措施 5、主要施工机具 6、质量记录 1、编制依据 1.1中华人民共和国国家标准《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GBJ93-86。 1.2中华人民共和国国家标准《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》GBJ131-90。

1.3中华人民共和国行业标准《石油化工仪表工程施工技术规程》SH3521-1999。 1.4 中华人民共和国行业标准《石油化工施工安全技术规程》SH3505-1999。 2、施工工序: 注: 为重要工序 3、施工工艺: 3.1准备工作: 3.1.1 进入现场后,熟悉图纸,了解设计意图和主要工程量。 3.1.2 配备施工机具,并对施工机具进行检查、保养、维护,确保施工时能正常使用。 3.1.3 施工用计量器具及试验仪器必须经计量部门鉴定,确认合格后方可使用。 3.1.4 每道工序开始前由施工技术人员进行交底,并做好交底记录。 3.1.5 检查现场是否达到能满足安装就地仪表的要求。 3.2仪表设备检查:

3.2.1 核对其型号、规格及材质,所带附件要齐全,外观要完好无损且有出厂合格证、安装使用说明书等有关资料。 3.2.2 单体调试试验合格,设计要求脱脂的仪表要脱脂合格。 3.3 仪表的安装: 3.3.1 现场仪表安装一般要求: 3.3.1.1 表中心距离地面1.2米,显示仪表安装在便于观察、维修的位置。 3.3.1.2 仪表应不受机械振动,远离磁场和高温管线及设备,避免腐蚀介质的侵蚀。 3.3.1.3 室内安装的就地仪表要选择光线充足、通风良好、操作方便之处。 3.3.1.4 仪表安装要牢固端正,不应受到敲击及振动,且不承受配管及其它任何外力。 3.3.1.5 直接安装在工艺管线上的仪表要在管道吹扫之后、压力试验之前安装,仪表外壳上的指向要与管道介质流向一致。 3.3.1.6 仪表设备的接线盒引入口不能朝上,无法避免时要采取密封措施。 3.3.1.7 仪表安装所用螺栓、螺母、垫片等要符合设计要求。 3.3.2 温度仪表安装 3.3.2.1 双金属温度计、水银温度计安装,其盘面要便于观察,直式水银温度计不能水平安装。 3.3.2.2 安装在工艺管道上的测温元件应与管道中心垂直或倾斜45°,插入深度应大于250mm或处在管道中心,插入方向宜与被测介质逆向或垂直。管道公称直径小于80mm时可安装在弯头处或加扩大管。 3.3.2.3 表面温度计的感温面与被测表面要紧密接触,牢靠固定。 3.3.2.4 压力式温度计要使温包全部浸入被测介质中,毛细管要敷设在角钢或槽钢内,其弯曲半径不小于50毫米,应无机械振动,且温度变化不应过大,如不可避免时应采取隔热措施。 3.3.2.5安装在含固体颗粒介质中的测温元件,应采取防磨损的保护措施。

检测仪表与传感器习题解答

第二章 2-15什么叫压力?表压力、绝对压力、负压力(真空度)之间有何关系? 解 (1)工程上的压力是物理上的压强,即P=F/S (压强)。 (2)绝对压力是指物体所受的实际压力; 表压力=绝对压力-大气压力; 负压力(真空度)=大气压力-绝对压力 2-24电容式压力传感器的工作原理是什么?有何特点? 解 见教材P.54~P .55。当差动电容传感器的中间弹性膜片两边压力不等时,膜片变形,膜片两边电容器的电容量变化(不等),利用变压器电桥将电容量的变化转换为电桥输出电压的变化,从而反映膜片两边压力的差异(即压差)。 其特点:输出信号与压差成正比;应用范围广,可用于表压、差压、流量、液位等的测量。 2-27 某压力表的测量范围为0~1MPa ,精度等级为1.0级,试问此压力表允许的最大绝对误差是多少?若用标准压力计来校验该压力表,在校验点为0.5MPa 时,标准压力计上读数为0.508MPa ,试问被校压力表在这一点是否符合1级精度,为什么? 解 压力表允许的最大绝对误差为 ?max =1.0MPa ?1.0%=0.01MPa 在校验点0.5MPa 处,绝对误差为 ?=0.5-0.508=-0.008(MPa) 该校验点的测量误差为 %57.1%100508.0008.0-=?-= δ 故该校验点不符合1.0级精度。 2-28.为什么测量仪表的测量范围要根据测量大小来选取?选一台量程很大的仪表来测量很小的参数值有何问题? 解 (1)为了保证敏感元件能在其安全的范围内可靠地工作,也考虑到被测对象可能发生的异常超压情况,对仪表的量程选择必须留有足够的余地,但还必须考虑实际使用时的测量误差,仪表的量程又不宜选得过大。 (2)由于仪表的基本误差?m 由其精度等级和量程决定,在整个仪表测量范围内其大小是一定的,选一台量程很大的仪表来测量很小的参数值这样会加大测量误差。 2-29 如果某反应器最大压力为0.8MPa ,允许最大绝对误差为0.01MPa 。现用一台测量范围为0~1.6MPa ,精度为l.0级的压力表来进行测量,问能否符合工艺上的误差要求?若采用一台测量范围为0~1.0MPa ,精度为1.0级的压力表,问能符合误差要求吗?试说明其理由。 解 用0~1.6MPa 、精度为l.0级的压力表来进行测量的基本误差 ?max =1.6MPa ?1.0%=0.016MPa>0.01MPa(允许值) 该表不符合工艺上的误差要求。 用0~1.0MPa 、精度为l.0级的压力表来进行测量的基本误差 ?max =1.0MPa ?1.0%=0.01MPa>0.01MPa(允许值) 该表符合工艺上的误差要求。 2-30 某台空压机的缓冲器,其工作压力范围为1.1~1.6MPa ,工艺要求就地观察罐内压力,并要求测量结果的误差不得大于罐内压力的±5%,试选择一台合适的压力计(类型、测量范围、精度等级),并说明其理由。 解 空压机缓冲器内压力为稳态压力,其工作压力下限p min =1.1MPa ,工作压力上限p max =1.6MPa 。设所选压力表量程为p ,则根据最大、最小工作压力与选用压力表量程关系,有 )(13.26.1343443max max MPa p p p p =?=≥?≤ ) (3.31.13331min min MPa p p p p =?=≤?≥ 根据压力表量程系列(附表1),可选YX-150型、测量范围为0~2.5MPa 的电接点压力表。 根据测量误差要求,测量的最大误差为

调节阀调校记录表

SH/T3543-G603调节阀调校记录工程名称:单元名称: 仪表名称仪表型号仪表位号制造厂精确度出厂编号行程允许误差输入信号 规格 PN= DN= d i= 作用形式 标准表名称/编号/精度 阀门定位器 型号作用方向 气源 MPa 输入输出 阀体强度试验试验介质试验压力 MPa 5min压力降 kPa 膜头气密性试验试验介质试验压力 MPa 5min压力降 kPa 阀芯、阀座泄漏量试验试验介质 阀门出入 口压差 MPa 实测值 ml/min 允许值 ml/min 全行程时间,s开阀关阀 被校刻度 带阀门定位器不带阀门定位器050%100%0%50%100% 输入信号()标准行程() 实测行程()正反 误差()正反 回差()备注: 结论: 调校人: 日期: 年月日专业工程师: 日期:年月日 质量检查员: 日期:年月日

气动薄膜调节阀校验记录 准考证号: 仪表名称* 仪表型号* 制造厂* 行程* 调节阀基 本误差±5% 带定位器 基本误差 ±1% 阀门输入信号0.08-0.24MPa 流量特性* 作用方式* 额定CV值* 阀体材质* 出厂编号* 规格PN= * DN= * 标准表名称 阀门定位器型号* 作用方式正作用 气源* 输入输出 电磁阀型号* 额定电压* 膜头气密性 试验 试验介质试验压力MPa 分钟下降 气密性 试验结论 将5分钟压降值与标准值(2.5kPa)比较,判断是否合格。 被校刻度(%)不带阀门定位器带阀门定位器 输入信号 (MPa /mA ) 标准行程 (mm) 实测行程(mm)正反 实测误差(mm)正反 死区测试点(%)正(mA)反(mA)区(%) 校验结论1、测量误差判断: ①不带定位器:计算最大实际误差值,判断实际误差值是否超出允许误差范围(±5%)。判断是否合格。 ②带定位器:计算最大实际误差值,判断实际误差值是否超出允许范围(±1%)。判断是否合格。 2、死区判断:将三点死区值中的最大值与死区标准(0.6%)比对,判断死区值是否超出允许值范围。(只要操作步骤正确,判断正确就可以。因为定位器有时会出现死区超差的现象。) 注:1、校验记录中的“ * ”代表铭牌中的信息。按铭牌填写即可。空白区域为选手填写。红色字体为相关的提示信息也要选手填写。 2、实测误差计算,用(实测行程-标准行程)。然后将mm值写出。在校验结论中取实测误差最大值进行计算。

何道清《仪表与自动化》第二版-课后答案

《仪表与自动化》第二版 第1章自动控制系统基本概念 1-3自动控制系统主要由哪些环节组成 解自动控制系统主要由检测变送器、控制器、执行器和被控对象等四个环节组成。 1-5题1-5图为某列管式蒸汽加热器控制流程图。试分别说明图中PI-307、TRC-303、FRC-305所代表的意义。 题1-5图加热器控制流程图 解PI-307表示就地安装的压力指示仪表,工段号为3,仪表序号为07; TRC-303表示集中仪表盘安装的,具有指示记录功能的温度控制仪表;工段号为3,仪表序号为03; FRC-305表示集中仪表盘安装的,具有指示记录功能的流量控制仪表;工段号为3,仪表序号为05。 1-7 在自动控制系统中,测量变送装置、控制器、执行器各起什么作用 解测量变送装置的功能是测量被控变量的大小并转化为一种特定的、统一的输出信号(如气压信号或电压、电流信号等)送往控制器; 控制器接受测量变送器送来的信号,与工艺上需要保持的被控变量的设定值相比较得出偏差,并按某种运算规律算出结果,然后将此结果用特定信号(气压或电流)发送出去

执行器即控制阀,它能自动地根据控制器送来的信号值来改变阀门的开启度,从而改变操纵变量的大小。 1-8.试分别说明什么是被控对象、被控变量、给定值、操纵变量、操纵介质 解:被控对象(对象)——自动控制系统中,工艺参数需要控制的生产过程、生产设备或机器。 1-11题l-11图所示为一反应器温度控制系统示意图。A、B两种物料进入反应器进行反应,通过改变进入夹套的冷却水流量来控制反应器内的温度不变。试画出该温度控制系统的方块图,并指出该系统中的被控对象、被控变量、操纵变量及可能影响被控变量的干扰是什么并说明该温度控制系统是一个具有负反馈的闭环系统。 题1-11图反应器温度控制系统 解该温度控制系统的方块图

就地指示仪表调试作业指导书

一、校验细则 1 目的 用于就地指示仪表的单体校验。 2 范围 适用于石油化工生产装置中常见的安装在现场的就地指示仪表(包括压力表、膜盒压力表,双波纹管差压指示计、双金属温度指示计、压力式温度计、)的单体调试。 3 责任和权限 3.1由负责校验技术的主管施工员负责编写调试技术方案,报经批准后以调试技术方案为依据对施工人员进行技术交底;并及时对施工人员的工作进行检查确认,必要时,通知该项目的校验人员重新复试;对校验不合格的产品要会同现场施工代表、监理、设计等有关人员进行检查确认,做好不合格产品的妥善处理。 3.2 参加校验的人员必须熟知各种就地指示仪表校验的工作内容、标准规范;并依据校验方案和技术交底的内容进行施工校验;要维护好仪器设备;做好校验记录。对校验结果的真实性、正确性和有效性负责。对校验不合格的产品要及时填写好不合格产品通知单向施工员、现场施工代表、监理进行反映,以便做好不合格产品的妥善处理。 4 依据标准 4.1《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093—2002 4.2《石油化工仪表工程施工技术规程》SH3521-1999 5 工作程序 5.1使用标准仪器设备(型号规格仅供参考) 5.2校验环境要求 5.2.1有具备良好环境(10℃≤环境温度≦30℃、相对湿度≯85%、)的仪表校验间或棚屋。

5.2.2所用标准仪器应具备有效的检定合格证书,其基本误差的绝对值不宜超过被校表基本误差的绝对值的1/3。 5.3 校验前的准备工作 5.3.1由负责校验技术的主管施工员对参加校验的施工人员进行技术方案交底。 5.3.2参加校验的施工人员详细了解被校仪表的内容和使用说明书,掌握其校验方法,并熟知有关部门的特殊要求和规定。 5.3.3准备好符合要求的校验仪器、设备及必要的使用工具。 5.4 调校方法 5.4.1施工准备 5.4.1.1熟悉图纸,了解仪表的型号、规格、测量范围、材质等情况。 5.4.1.2详细阅读仪表使用说明书,了解被校仪表的技术参数,掌握校验方法。 5.4.1.3根据被校仪表的型号、规格、测量范围、精度,准备好校验仪器及必要的调校工具。 5.4.2仪表出库检查 5.4.2.1仪表出库时应对仪表外观进行检查,检查内容如下: 5.4.2.1.1检查外观有无变形、损坏、零件丢失等现象、要求端子、接头、固定件应完整,外形尺寸应符合设计要求。 5.4.2.1.2核对铭牌及实物的型号、规格、材质、测量范围、刻度盘、使用电源等技术条件是否符合设计要求。 5.4.2.1.3如经检查外观不合格应及时退回生产单位。 5.4.3一般规定 5.4.3.1校验用的标准仪器,应具备有效的检定合格证,其基本误差的绝对值不应超过被校仪表基本误差绝对值的1/3。 5.4.3.2压力仪表的精度校验,应按其不同测量范围和不同使用条件分别采用下列信号源和校验设备进行: 5.4.3.2.1校验测量范围小于0.1MPa的压力表,宜用仪表空气作信号源,与测量范围相适应的标准压力表进行比较。 5.4.3.2.2测量范围大于0.1MPa的压力表应用活塞式压力计加压,与标准压力表或标准砝码相比较。当使用砝码比较时,应在砝码匀速旋转的情况下读数。 5.4.3.2.3校验真空压力表时,用真空泵产生真空度,与测量范围相适应的液柱压

仪表调校

仪表调校 4.10.1仪表单校一般规定 A、应按说明书及有关规程进行。 B、调校前均要按仪表规格表(设备表)认真核对仪表的位号、规格型号、特性、尺寸、材质、测量范围、刻度、分度号及计量单位等。 C、所有仪表均要进行外观检查,供电220V AC的电动仪表均要进行绝缘电阻测试。 D、调校所用的标准仪器必须在鉴定合格期内,标准表基本误差的绝对值不应超过被校表基本误差绝对值的1/3。 E、仪表校验点一般不少于5点,并应在刻度范围内均匀选取。 F、调校完毕后,要认真填写校验记录,记录要清晰、整洁,并保存好原始记录。 4.10 2仪表单体校验项目 .1)就地温度计、压力表校验 基本误差检验 2)调节阀 A、行程基本误差变差、检验 B、事故全行程时间测试 C、泄流量检查 D、膜头气密性试验 E、阀体强度试验及严密性试验 3)接近开关 接点动作检查 4)智能式变送器 A、软件生或、输入、调试 B、基本误差检验 5)特殊仪表检验及其它 A、现场无法调校的仪表设备(如各种流量计)不进行单体调试。该部分仪表如需调校(标定)则由供货商负责,或者由甲方的有关部门负责联系检验单位并送检。 B、随机仪表的单体调校可参照上述同类型的仪表进行。 C、对于未提及到的常规仪表设备的单体调校,可参照上述仪表所作的检验项目进行,不再另行规定检验项目。 4.10.3仪表回路联校 4.10.3.1具备条件 系统回路试验是对系统硬、软件、电缆及现场仪表作全面考核的手段,进行回路试验,必须事先满足下列条件的情况下才能进行。 A、所有与系统控制有关的外部常规仪表、零部件必须经过调试、检查合格。 B、所有连接电缆的接线必须正确无误并无短路和接地现象。 C、接地系统(AC、DC)必须完整、合格。 D、电气专业已调试合格,与电气专业已具备接受和输出信号的条件。 E、各种工艺参数的整定值均已确定。 4.10.3.2一般规定 (1)所有系统在检验前,均要按设计图纸认真检查仪表系统中的仪表设备安装、配管、配

就地仪表管理规定(修订)

就地仪表管理规定 一、目的及范围 为规范生产现场就地仪表的使用、检定、报废及拆卸、安装过程,提高仪表检测准确度和使用寿命,根据公司就地仪表的实际使用情况,特制定本规定。本规定适用于生产现场的就地仪表(压力表、温度表、液位计)的管理工作。 二、管理内容 (一)定义 1.就地压力表:分为强检压力表和非强检压力表,强检压力表是指安装于压力容器、压力管道上,起安全防护作用的压力表。包括锅炉主气缸和给水压力部位的测量,固定式空压机风仓及总管压力的测量,气轮机油压及机车压力的测量,带报警装置压力的测量,密封增压容器压力的测量,有害、有毒、腐蚀性严重介质压力的测量,在工艺过程中易爆、影响安全的氧气压力的测量等。非强检压力表是指除强检压力表以外的就地压力表。 2.就地温度计:安装在现场,能直观的看到温度的仪表。 3.就地液位计:安装在现场、能直观的看到液位的仪表。 (二)内容和方法 1. 根据中华人民共和国计量法及公司《计量管理制度》文件规定,压力表检定周期为半年,温度计、液位计检定周期为一年。 2. 就地仪表由所在车间负责维护,包括拆卸、安装、送检。同时根据生产和使用情况,备用一定数量的压力表和温度表、液位计。

生产车间提前一个月填写《就地仪表检定计划安排表》,经生产管理部审核签字后交电仪车间。 3. 强制检定压力表检定周期到期前15天由生产车间提出申请,报机械动力部统一组织外送检定,非强检的就地仪表到检定期时由生产车间填写《压力表检定任务书》,并附压力表明细,经生产管理部审核签字后,方可送电仪车间检定室检定,检定合格的就地仪表由电仪车间通知生产车间领用更换安装。 4. 校验、检定不合格的压力表、温度计、液位计,严禁发放至生产车间使用,合格证统一贴于压力表、温度表表盘的右侧面,液位计刻度盘的正上方。 5. 对于不合格的压力表、温度计、液位计,经检查无法修复的,贴报废标签作报废处理,同时电仪车间填写《就地仪表报废通知书》给生产车间,生产车间及时申报领用计划补充新表。新购的压力表,必须经校验合格后方可安装使用,并及时更新台账。 6. 生产车间和电仪车间均应建立、健全就地仪表管理台帐和校验记录,并设专人管理就地仪表台账统计及管理情况。 三、职责 (一)生产管理部是就地仪表的归口管理部门,负责非强检的仪表检定管理和使用的监督、检查及考核。 (二)机动部负责现场仪表检定和使用的监督、检查及考核;负责强检压力表的外检,并做好外检证书的存档。 (三)电仪车间负责仪表的检定、统计与报废;负责做好现场压力表的检定原始记录,并存档。