目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、塔吊基础部分 (2) 四、设备概况 (5) 五、安装前准备工作 (7) 六、塔机整机安装 (9) 七、塔机附着安装 (19) 八、塔机顶升作业 (19) 九、塔机用电要求 (20) 十、塔机验收 (20) 十一、保养、维修 (20) 十二、安全措施 (21) 十三、安全事故应急及救援预案 (22)

一、编制依据 1、《塔式起重机安全规程》GB5144-2006 2、《塔式起重机操作使用规程》JGJ100-1999 3、《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ60-2008 4、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 5、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 7、湖南省建筑施工起重机械设备和自升式架设设施以及施工临建设施安全生产 管理暂行办法----湘建建〔2007〕390号 8、《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ 196-2010。 9、《塔式起重机设计规范》JGJ94-2008 10、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建设部87号文 11、TC7035B-16塔机说明书 12、长沙国金项目工程施工设计图纸 13、长沙国金项目工程地勘报告 二、工程概况 1、本施工场地位处长沙市芙蓉区解放西路与黄兴路交汇处。其中场地面为地下室底板基础面以上1米,土质为稳定的泥质粉砂岩。本工程建筑结

构形式为基础:整版基础;结构形式:塔楼采用核心筒—伸臂桁架—环带桁架结构体系,裙房采用混凝土框架—剪力墙结构,设计使用年限为50年,结构安全等级为一级,抗震设防烈度为 6 度。 2、本项目设计±0.000标高相当于绝对标高45.625 米。1 #塔楼地上92 层, 2 #塔楼地上65 层,地下5 层和 2 个夹层,基坑深度为32.9 米;基坑开挖深度为34.5 m。。 3、安全目标:全国AAA安全文明诚信工地 4、质量目标:鲁班奖 5、工期目标:满足业主各个施工节点 6、环境保护目标:绿色建筑LEED金级认证 7、科技进步目标:/ 8、该项目共计安装17 台塔机,本方案只针对塔楼12 #塔机,为TC7035 型塔机,塔机首次安装高度26.25 米,顶升到60米,使用时间为18个月 三、塔吊基础部分 根据施工部署,第二阶段主要施工的部位为西面裙楼地下室底板及东北角地下室,此阶段将布置7台塔吊,1台TC7035B塔吊65米臂长,1台TC6517塔吊60米臂长,3台TC6517塔吊55米臂长,1台TC6517塔吊50米臂长,1台TC6517塔吊45米臂长,基本能够覆盖该区域施工。 塔吊基础将设置在地下室整板基础垫层以下,采用说明书中标准的整板基础,护达到强度后开始安装塔吊,经过检测、质检部门验收合格后正式投入使用。 1、工程概况

塔吊专项施工方案(合)

塔吊施工方案 工程名称:和信天阶城市综合体一期2标段 施工单位(章):长春吉源建设集团股份有限公司 技术负责人: 项目经理: 项目技术负责人: 编制人: 审核人: 编制时间: 2015 年11月16日和信天阶城市综合体一期2标段塔吊施工方案会签单

塔吊专项施工方案

第一节、编制依据 本方案主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制: 《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992)《地基基础设计规范》(GB50007-2002)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)《建筑安全检查标准》(JGJ59-99)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 第二节、工程概况 和信天阶城市综合体一期2标段工程;工程建设地点:长春市新城大街以西,丙五路与丙六路之间;属于结构;框架剪力墙。3#楼地上主楼33层,地下2层;A1#楼地上4层;B5#楼(售楼处)地上4层。 本工程由吉林和信房地产开发有限公司投资建设,吉林省中天建筑规划设计研究有限公司设计,吉林省利达工程项目管理有限责任公司监理,长春吉源建设集团股份有限公司组织施工。 本工程西侧为中海净月华庭,东侧临新城大街,南侧为诺睿德商务广场。施工场地现场开阔,3#楼和A1#楼之间安装一台QTZ63塔吊,B5#楼(售楼处)安装一台QTZ40塔吊。布置参照附图:平面图。 第三节、塔吊基本性能 天然基础所用塔吊参数为: 塔吊型号为:QTZ63 塔吊自重为:946.4kN 最大起重荷载为:60kN 塔吊额定起重力矩为:630kN·m 塔吊起升高度为:100m 塔身宽度为:1.5m 塔吊型号为:QTZ40 塔吊自重为:280.4KN 最大起重荷载为:40kN 塔吊额定起重力矩为:400kN·m 塔吊起升高度为:30m 塔身宽度为:1.5m 第四节、塔吊基础定位及施工

大桥塔吊电梯施工专项方案

大桥塔吊电梯施工专项方案. 目录 .................................................................. 1一、编制依据 .................................................................. 1二、基本概况 ............................................................ 1 2.1工程概况 ............................... 2)施工基本信息介绍(整体布置图见附图12.2三、塔吊设计及施 工 (2) ...................................................... 2 3.1塔吊基础及位置 ............................................................ 3 3.2现场状况 ........................................................ 4施工方案确定3.3

...................................................... 53.4、安装施工准备 . ....................................................... 63.5 安装作业方案 . ........................................................... 7 .3.6 塔吊顶升 ........................................................... 7.3.7 调试验收 ........................................................... 7塔吊附着 .3.8 ........................................................... 9 .3.9 塔吊拆卸 .......................................................... 9.安全措施3.10 四、电梯基础设计及施工 (10) ..................................................... .... 10 基础位置:4.1 ........................................................... 104.2基础荷载 ........................................................ 11混凝土基础4.3 . (11) 4.4基础施工 .......................................................... 12 电梯附着.4.5 .......................................................... 154.6 . 电梯安装 ....................................................... 184.7安全施工要求 塔吊、电梯施工专项方案 塔吊、电梯施工专项方案 一、编制依据 1、工程施工总平面图及现场情况; 2、 H3.36B、STT153塔吊安装说明书; 3、 70吨吊车起重性能表; 4、北京市住建委有关文件; 5、工程工程图纸; 6、《施工升降机SC200/200使用说明书》;

塔吊安全监理旁站方案

润屋●春天里工程 塔吊安全监理旁站方案 编制人: 审批人:

日期:2015年8月 目录 第一章工程概况2 第二章监理的依据3 第三章监理的工作容3 第四章监理控制要点和措施4 第五章安全监理的资料管理9 第六章施工阶段工程安全监理人员职责和工作流程 (9)

一、工程概况 1、工程概况 天城置业发展XX开发的市润屋·春天里工程位于市杉木冲路与家冲路交界处西北角。本工程地下一层,共11栋,其中地上4栋1层为商业网点,1、6、9、10栋1~2层为商业网点,11栋为物管用房,1、3、4、5、6、7栋2~17层为商业住宅,2栋1~12层为住宅,9、10栋3~16层为住宅。本工程结构形式为剪力墙结构,抗震设防烈度为6度,设计合理使用年限为50年,屋面防水等级为Ⅰ级;建筑耐火等级一级;建筑结构安全等级二级;地基基础设计等级甲级;建筑抗震设防类别丙类;地下室防水等级为二级。其中地下室配电室防水等级为一级;地下室框架抗震等级为三级。 本工程总建筑面积95071.95平方米,其中地下建筑面积6632.29平方米,住宅面积65007.96平方米,商业面积12366.79平方米,其他面积(屋顶、物管等)786.42平方米。 建设单位:天城置业发展XX; 设计单位:中机国际工程设计研究院XX公司; 质监单位:市建筑工程质量监察站; 安监单位:市建筑工程安全监察站; 施工单位:园艺建筑XX; 监理单位:智埔工程咨询XX;

2、塔吊基础情况 1、2、3栋塔吊基础均采用4个人工挖孔桩,直径为0.8米,承台基础尺寸为5*5*1.35米。 3、塔吊型号和位置 塔吊选用:均采用TQ5510型塔吊,1-3栋初始安装高度分别为32.5米、27.5米、20米,按地质报告和施工现场实际情况,1-3栋塔吊基础均进入卵石层约1.8米。 二、监理依据: 1、、地方有关安全生产、劳动保护、环境保护、消防等法律法规及方针、政策; 2、、地方有关建设工程安全生产标准规及规性文件; 3、政府批准的建设工程文件及设计文件; 4、建设工程监理合同和其他建设工程合同等; 5、承包单位提供的已经审核的专项施工方案。 三、安全监理工作容:

塔吊安装拆卸施工方案

塔吊安装拆卸施工方案 目录 一、工程概况-------------------------------------------------------------2 二、安装塔吊前的准备工作--------------------------------------------2 三、安全技术措施--------------------------------------------------------2 四、防碰撞技术措施-----------------------------------------------------4 五、塔吊的安装-----------------------------------------------------------5 六、塔吊的使用、维护--------------------------------------------------6 七、塔吊的拆卸-----------------------------------------------------------10 附图(一)-----------------------------------------------------------------13 附图(二)-----------------------------------------------------------------14

附图(三)-----------------------------------------------------------------15 一、工程概况 1、工程简介 工程名称: 工程位于: 本工程项目拟用钢筋混凝土框架/框剪结构,总建筑面积67186平方米。质量要求严格,施工时一定要注意施工安全,同时尽量减少对周围环境的影响。 2、塔吊基础定位详见附件一; 二、安装塔吊前的准备工作 1、塔吊的安装队伍具备塔吊安装的专业素质,能保证塔吊的使用安全和质量要求。 2、根据厂家提供的使用说明书为依据,充分考虑项目所在地的自然环境,拟确定基础外观尺寸为6m×6m×2m,基础开挖尺寸(见附件二),基础混凝土强度等级C35,基础表面平整度允许偏差度≤5mm,基础下土质应坚固夯实,预埋件位置差小于5mm。预埋件按出厂说明图纸配筋,其标高位置符合出厂说明要求即可。 3、基础周围选用砂土回填并洒水夯实平整,严禁开挖。安装场地平整,修好通道。按规定架设专用电箱,做好装塔前的技术检查工作。 4、安装所需仪器、工具、劳保用品全部到位,零配件已全部到场。 5、安装前向所有安装人员进行全面技术交底。 三、安全文明技术措施 1、现场施工技术负责人应对塔吊作全面检查,对安装区域安全防护作全面检查,组织所有安装人员学习安装方案;塔吊司机对塔吊各部机械构件作全面检查;电工对电路、操作、控制、制动系统作全面检查;吊装指挥对已准备的机具、设备、绳索、卸扣、绳卡等作全面检查。 2基础四周设1.2m高的防护栏杆,1.2号塔吊基础面做集水沟,集水坑。在集水坑安装水泵,便于塔吊基坑降水,3号塔吊在离防护栏杆0.5m设排水沟,以塔吊基础面中心向四周放坡(见附件三)。安装相应警示牌。 3、参与作业的人员必须持证上岗;进入施工现场必须遵守施工现场各

塔吊安全监理旁站方案标准范本

解决方案编号:LX-FS-A92975 塔吊安全监理旁站方案标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

塔吊安全监理旁站方案标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、工程概况 1、工程概况 湖南天城置业发展有限公司开发的长沙市润屋·春天里工程位于长沙市杉木冲路与刘家冲路交界处西北角。本工程地下一层,共11栋,其中地上4栋1层为商业网点,1、6、9、10栋1~2层为商业网点,11栋为物管用房,1、3、4、5、6、7栋 2~17层为商业住宅,2栋1~12层为住宅,9、10栋3~16层为住宅。本工程结构形式为剪力墙结构,抗震设防烈度为6度,设计合理使用年限为50年,屋面防水等级为Ⅰ级;建筑耐火等级一级;建筑结构

塔吊安装施工方案

目录 一、编制依据....................................................................................... ........................................ (2) 二、工程概况............................................................................................................................... . (2) 三、塔机情况 (2) 四、人员架构 (3) 五、汽车吊的确定及地址承载验算 (4) 六、安装准备工作 (5) 七、塔机的安装,其安装程序如下 (6) 八、塔机顶升 (7) 九、塔机安全装置调试................................................................................................................. ..8 十、验收.............................................................................................................. .. (9) 十一、安装作业过程中的注意事项 (9) 十二、安全措施 (10) 十三、防雷措施 (11) 十四、塔机沉降、垂直度测定及偏差校正 (11) 十五、塔吊的操作、维护及保养说明 (12) 十六、塔机附着 (12)

施工电梯安装旁站记录

A.0.6 旁站监理记录表 (施工电梯安装) 工程名称:苏地2015-WG-19号地块(北区)编号:A.0.6— A.0.6

旁站监理记录表 (塔吊顶升) 施工情况: 1.首先是否对作业人员进行安装方案及技术安全交底并组织安装作业人员学习该型号塔吊说明书; 是□否口 2、施工技术员、安全员是否到岗;是□否□ 3、作业范围内,是否设立警戒线和醒目的警戒标志并安排专人警戒。是□否口 4、是否按安装方案进行安装。是□否□ 监理情况: 1、塔吊安装人员是否持证上岗;是□否口 2、塔吊顶升前是否进行安全技术交底;是□否口 3、设立安全区域是否禁止外人进入;是□否口 4、顶升试顶和检查各构件、限位是否符合要求;是□否口 5、顶升中各销子安装是否正确;是□否口 6、工人是否佩戴安全帽、安全带、防滑鞋。是□否口发现问题: 1、有无违反工程建设强制性标准行为?□有□无 2、有无其他影响施工质量行为?□有□无处理意见: 备注: 监理单位:苏州建筑工程监理有限公司项 目监理机构:_____________________ 旁站监理人员(签字):____________ ______ 年一月日 塔吊拆除旁站监理记录表 工程名称:MOCO新世界一期工程编号:

旁站监理记录表 (施工电梯加节) 工程名称:苏地2015-WG-19号地块(北区)编号:A.0.6—

施工情况: 1施工单位安全交底情况:安全单位在作业前已进行安全交底:是□否口 2、现场专职安全员到岗情况:安全现场有专职安全员在现场监督;是□否口 3、特种作业人员到岗情况:安全人员均持证上岗:是□否□ 4、安全设施情况:施工区域范围内安全防护设置和警戒标识设置齐全有效,作业人员个人防护用品齐全有效,吊杆灵活有效,吊具齐全,吊笼起、制动正常,无异常响声安全装置灵敏,可靠; 是□否□ 5、作业状况:主要构件无变形,裂纹及锈蚀,焊缝无可见的焊接缺陷,各连接螺栓安全齐全,紧固可靠,导轨架附着安装间隔距上一道附着点以上自由端高度符合《使用说明书》要求,安装工程中 能安装专项方案要求执行无违反强制性条文规定;是□否口 监理情况: 1审查设备安装/拆除单位是否具备专项资质,设备具有合格证、检测报告;是□否口 2、审查设备安装单位是否具备专项资质;是□否口 3、设备安装作业人员是否具有特殊工种上岗证。是□否口 4、核对设备安拆方案是否已经审批或论证。是□否口 5、督促安拆单位按照经审批的方案执行作业。是□否口发现问题: 1有无违反工程建设强制性标准行为?□有□无 2、有无其他影响施工质量行为?□有□无 处理意见:备注: 监理单位:苏州建筑工程监理有限公司 项目监理机构:___________________ 旁站监理人员(签字):___________ _______ 年月日

塔吊安装、拆除专项施工方案

一、工程概况 本工程位于XXXXXX处西侧(XXX小区对面),由XX中学和XX小学两部分共13栋楼组成,总建筑面积57061.6m2,基础形式:地下整体车库及中小学食堂内部为柱下独立基础,外围周圈为条形基础,其余部位大部分为桩基础,局部柱下独立基础。主体结构为框架结构,层数局部地下1层,地上2、4层、5层,地下部位为地下整体车库。建筑结构高度为26.1 m学校东西长107米,南北长287.1米。 二、编制依据 《塔式起重机安全规程》GB5144-2006 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010 《塔式起重机操作规程》JG/T100-1999 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《建筑施工手册》第四版 四川隆昌宏升QTZ6塔式起重机使用说明书三、施工作业主要人员及职责 四、安装方案 根据建筑物平面形式、尺寸、高度及总平面位置,本工程选用4台四川隆昌宏升QTZ63塔式起重机承担垂直运输。该塔机为塔帽结构、上回转、水平臂架、小车变幅、液压自升式,起重力矩400KN.m最大起重量6t,独立 架设时最大起升高度39.7m,加附重最大起升高度120m最大变幅56m最大幅度处起重量为1.2t。 为保证正常安装及拆除,最大限度覆盖建筑物,结合施工现场平面布 置,施工场地内计划设置4座塔吊,塔机安装位置分别为:1号塔吊--小学下沉广场台

阶处,2号塔吊一小学地下室车库位置,3号塔吊一中学地下室车库位置,4号塔吊一中学下沉广场台阶处;安装高度32?38不等m具体定位详见平面图。结合工程地勘报告,塔基位置均位于中学和小学食堂地下室及地下车库部位独立基础基底标高位置(该部位土层构造为泥质砂岩岩层,其地勘报告及相邻独立基础岩芯取样试压其其承载力特征值能达到 2100Kpa,远远满足说明书塔机基础持力层承载力大于150Kpa勺要求,因此塔机基础直接置于以上部位即可,无需做特殊处理,塔吊基础为5X5X 1.3m 砼基础,C35砼)。塔机额定电压380V,现场设专用回路采用三相五线制供电,供电方案详见《施工现场临时用电方案》。 根据塔机各部件质量,本工程选用两辆大型平板汽车装运塔机构件, 台25t汽车吊配合安装塔机,塔机下独立安装总高度33?38n不等。 五、塔机安装(由专业安装单位施工) 1、安装前的准备工作 (1)专业安装单位会同公司动力科和项目部共同查看现场,编制安装 方案,落实安全保证措施。 (2)按基础施工图纸进行塔机基础的施工,基础砼采用C35商品砼,正 确预埋地脚螺栓,控制砼表面平整度,留置砼试块两组(立塔及28d各一组)。 (3)专业安装单位组织安装小组全体作业人员进行安装方案、操作规 程、使用说明书的学习、培训;进行特种作业安全技术交底,使之熟悉塔机安装方案, 掌握安全技术操作规程。 (4)根据各安装部件的重量,配齐并检查安装塔机所需的钢丝绳、吊 具、扣件、吊索工况,并做好记录。 (5)做好场地平整工作,保证道路畅通,确保吊装、接臂足够的工作 面。 (6)根据安装时间,落实平板汽车、汽车吊,确定进场时间。 (7)、清点所有的零部件、连接螺栓、销轴及开口销,并提前将连接件 涂抹黄油。

塔吊安全监理旁站方案.docx

塔吊安全监理旁站方案 一、工程概况 1、工程概况 湖南天城置业发展有限公司开发的长沙市润屋·春天里工程位于长沙市杉木冲路与刘家冲路交界处西北角。 建设单位:湖南天城置业发展有限公司; 设计单位:中机国际工程设计研究院有限责任公司; 质监单位:长沙市建筑工程质量监察站; 安监单位:长沙市建筑工程安全监察站; 施工单位:湖南园艺建筑有限公司; 监理单位:湖南智埔工程咨询有限公司; 2、塔吊基础情况 1、2、3栋塔吊基础均采用4个人工挖孔桩,直径为0.8米,承台基础尺寸为5*5*1.35米。 3、塔吊型号和位置 塔吊选用:均采用TQ5510型塔吊,1-3栋初始安装高度分别为32.5米、27.5米、20米,按地质报告和施工现场实际情况,1-3栋塔吊基础均进入卵石层约1.8米。 二、监理依据: 1、国家、地方有关安全生产、劳动保护、环境保护、消防等法律法规及方针、政策;

塔吊安全监理旁站方案

润屋?春天里工程塔吊安全监理旁站方案 编制人: 审批人: 日期:2015年8月

第一章工程概况 (2) 第二章监理的依据 (3) 第三章监理的工作内容 (3) 第四章监理控制要点和措施 (4) 第五章安全监理的资料管理 (9) 第六章施工阶段工程安全监理人员职责和工作流程 (9) 工程概况 1、工程概况 湖南天城置业发展有限公司开发的长沙市润屋?春天里工程位于长沙市杉木冲路与刘家冲路交界处西北角。本工程地下一层,共11栋,其中地上 4栋1层为商业网点,1、6、9、10栋1~2层为商业网点,11栋为物管用房,1、3、4、5、6、7栋2~17层为商业住宅,2栋1~12层为住宅,9、10栋3~16层为住宅。本工程结构形式为剪力墙结构,抗震设防烈度为6度,设 计合理使用年限为50年,屋面防水等级为I级;建筑耐火等级一级;建筑结构安全等级二级;地基基础设计等级甲级;建筑抗震设防类别丙类;地下室防水等级为二级。其中地下室配电室防水等级为一级;地下室框架抗震等级为三级。 本工程总建筑面积95071.95平方米,其中地下建筑面积6632.29平方米,住宅面积65007.96平方米,商业面积12366.79平方米,其他面积(屋顶、物管等)786.42平方米。 建设单位:湖南天城置业发展有限公司; 设计单位:中机国际工程设计研究院有限责任公司; 质监单位:长沙市建筑工程质量监察站;

安监单位:长沙市建筑工程安全监察站; 施工单位:湖南园艺建筑有限公司; 监理单位:湖南智埔工程咨询有限公司; 2、塔吊基础情况 1、2、3栋塔吊基础均采用4个人工挖孔桩,直径为0.8米,承台基础尺寸为5*5*1.35米。 3、塔吊型号和位置 塔吊选用:均采用TQ5510型塔吊,1-3栋初始安装高度分别为32.5米、 27.5米、20米,按地质报告和施工现场实际情况,1-3栋塔吊基础均进入卵石层约1.8米。 二、监理依据: 1、国家、地方有关安全生产、劳动保护、环境保护、消防等法律法规及方针、政策; 2、国家、地方有关建设工程安全生产标准规范及规范性文件; 3、政府批准的建设工程文件及设计文件; 4、建设工程监理合同和其他建设工程合同等;

塔吊安装拆除专项方案【最新版】

塔吊安装拆除专项方案 一、工程概况 本工程为沙颍河周口至漯河段航运开发工程大路李航运枢纽三标段工程,其中船闸主体上、下闸首平面尺寸分别为27×21m、27×21m,闸室平面尺寸为 120×12×3.2m,上、下闸首开挖底高程分别为▽42.5m、▽42.3m,闸室底标高为▽42.7m。塔吊安装拆除单位必须取得省建设厅核发的资质证书和安全生产许可证,操作人员持有起重机械相关特种作业操作证书。 二、编制依据 《塔式起重机安全规程》GB5144-2006 三、施工计划 1、塔吊基础随基础土方开挖时开挖成形,待基础砼强度达到要求后开始安装。 2、塔吊主要技术参数

3、根据安装工作需要,事先准备好机具。

安装用机具、仪器需用表

四、施工工艺技术 (一)准备工作 1、按塔机说明书及基础设计资料的要求,核对基础施工质量关键部位: (1)塔脚预埋件的几何位置尺寸误差,应在允许范围内;测定高度误差大小,以便准备垫铁。 (2)试验报告单,砼实际达到的强度等级应满足设计要求。 2、详细了解安装用吊车的技术状况,技术负责人应向吊车司机交待塔机安装过程及吊装主要大件的尺寸、重量、高度,共同商定 吊车停放位置、预设长度及仰角等主要技术参数。 3、安装负责人召集安装作业人员,吊车司机组织人员及吊装

指挥人员开会,共同讨论落实安全技术措施,专项明确吊车支脚支承作业负责人员,支脚支承必须达到坚实牢固。 (二)安装程序及注意事项: 严格按照各塔机使用说明书所规定的安装程序进行作业,在基础(包括预埋件、接地体)制作完成并合格之后,方可进行整机安装。基础的制作,由土建技术人员设计,工程师批准,按图施工并将砼试验报告存入塔机工地档案备查,安装流程如下: 安装基础节和固定节--安装套架--安装回转支承、司机室--安装塔帽和回转塔身--安装平衡臂及拉杆--安装一块平衡重--安装起重臂及拉杆--安装余下平衡重--安装小车牵引机构--穿绕起升钢丝绳--顶升、安装塔身标准节。 1、安装基础节和固定节:将基础节与基础预埋螺栓安装就位,调整垫铁的厚度或数量,控制基础节的垂直度在1‰以内,在安装每个销轴(螺栓)时应先将销孔清理干净,孔及销轴(螺栓)皆涂以黄油。再安装一个固定节和一个标准节,并联接牢固。 2、安装套架:在地面上将套架拼装成整体,然后将爬升吊起,套在标准节Ⅲ和基节外面,并使套架上的爬升搁在基节的最初一

QTZ63塔吊安装施工方案

南北大道QTZ63塔吊安装专项施工方案 1 工程概况 1.1工程概述 南北大道属于江津区中心轴线的南北向的快速道路,道路处于滨江新城的中轴线上,滨江新城西侧为缙云山,起点处南侧接中渡大桥,北侧接津马路改造段起点。 其中,桥梁起点桩号为K0+125.400,终点桩号为K0+293.900,全桥总长168.5m。桥梁上部结构为预应力混凝土连续箱梁,35+40+40+30=150m。桥梁采用双幅结构形式,均采用直腹式单箱四室断面,主梁采用C50混凝土,标准宽23.5米。桥梁平面位于直线段上,单向纵坡分别为3.77%。 1.2 施工现场情况 本桥梁P2#墩与P1#墩之间箱梁上部结构位于现有河沟当中,河沟原地面与现有道路路面高差达12m左右,塔吊安装及拆卸施工受现场地形条件的一定制约。但河沟处地质情况良好,地面覆盖土层以下为中风化砂岩,承载能力可满足设置塔吊基础受力要求。 2 编制依据 《塔式起重机说明书》QTZ63 《塔式起重机安全规程》GB5144-2006 《起重机械用钢丝绳检查和报废实用规范》GB5972-86 《起重机械超载保护装置安全技术规范》GB12602-90 《塔式起重机操作使用规程》ZBJ80012-89

3 机型的选择和塔吊布置 3.1 机型的选择 由于本工程的塔吊安装高度较矮,吊运的材料主要为模板、钢管支架等周转材料及加工成型的钢筋,对最大额定起重量的要求也不高,因此机型的选择主要根据塔吊的最大工作幅度(即臂长)来选择,即本工程选择一台QTZ63塔吊即可满足箱梁现场施工需要。 3.1.1 塔吊总图 3.1.2 塔吊参数 技术参数表

起重特性表

40塔吊安装专项方案

第一节、编制依据 本方案主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制: 《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992)《地基基础设计规范》(GB50 007-2002)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)《建筑安全检查标准》(JGJ5 9-99)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-9 4) 第二节、工程概况 千城梨香水韵38#住宅楼工程;工程建设地点西邻规划恰尔巴格路,东望香梨置业圣果名苑,南依石化大道,北接梨香路,属于砖混结构;地上6层;地下1层;建筑高度:21.100m;标准层层高3.00m ;总建筑面积:3677.5平方米;总工期:214天。 本工程由巴音工程建设集团有限责任公司开发,巴州建筑勘察规划设计院设计,巴州基安岩土工程勘察有限公司地质勘察,库尔勒市工程建设监理中心监理,巴音工程建设集团603项目部承建,担任项目经理,蒙乾文担任技术负责人。 本工程为千城梨香水韵38#住宅楼工程,建筑面积是3677.5平方米,地上六层,室内外高差0.95米,建筑物总高度21.100,建筑等级三级,屋面防水三级,抗震设防裂度为七度,抗震设防类别为丙类,建筑安全等级为二级使用年限为5 0年,场地土类别二类,场地基本风压0.45KN/M ,基本雪压0.25KN/M ,地基承载250KPA,工程质量为合格。 第三节、塔吊基本性能 十字交叉梁基础所用塔吊参数为: 塔吊型号为:QTG40 塔吊自重为:287.83kN 最大起重荷载为:46.6kN 塔吊额定起重力矩为:400kN·m 塔吊起升高度为:40.8m 塔身宽度为:2.5m

2021新版塔吊安全监理旁站方案

2021新版塔吊安全监理旁站方 案 Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0237

2021新版塔吊安全监理旁站方案 一、工程概况 1、工程概况 湖南天城置业发展有限公司开发的长沙市润屋·春天里工程位于长沙市杉木冲路与刘家冲路交界处西北角。塔吊安装施工方案(修改)

青建集团股份公司施工方案 青岛市妇女儿童医疗保健中心迁建项目感染楼工程 塔吊安装施工方案 批准: 审核: 编制: 青建集团股份公司房建一分公司 二O一O年七月

1、工程概况 青岛市妇女儿童医疗保健中心迁建项目感染楼工程地下1层,地上4层,建筑高度20.9m,东西长54.2m,南北长21.3m,总建筑面积约5900m2,±0.000相当于绝对标高67.500,建筑物最高点绝对标高88.400(相对标高20.900),地下室基础为独立柱基平板式筏形基础,现场设置1台QTZ40A塔吊,塔吊登记注册编号02T09341.2007,塔吊租赁厂家为青岛鑫海机械租赁有限公司,塔吊生产厂家为山东华夏集团有限公司,塔吊出厂时间2007年3月21日,塔吊基础坐落在强风化花岗岩为基础持力层,地基承载力特征值为900KPa,塔吊基础顶标高为61.620。本方案针对塔吊安装进行施工组织设计。 2、方案选择 根据施工要求,塔吊设置于感染楼北侧,塔吊中心位于6/D轴线偏北3.9m,塔吊臂长38m,塔臂前端距离感染楼西侧高压线杆最近距离10.5m;塔吊安装高度29.7m,确保塔臂前端吊钩绝对标高为91.320,高出感染楼东侧主楼楼梯间女儿墙(绝对标高91.000),防止塔臂与建筑物碰撞;塔吊东侧回转角度限位60度,确保塔臂不与东侧主楼顶物体碰撞。平面布置图见图2-1。

图2-1:塔吊平面布置图 3、工艺流程 施工准备→安装底架及基础节→安装标准节→安装塔帽、驾驶室→安装平衡臂、起重臂、配重→限位装置、钢丝绳安装→调试 4、施工工艺 4.1施工准备: 4.1.1人员的配备以及承担的工序分工: 4.1.1.1人员共7人,信号工1人,塔机司机1人,电工1人,起重工4人4.1.1.2全体参加安装人员经明确自己的工作岗位职责范围,安装方案及安全交底内容,严格听从指挥,按操作规程和安装方案进行作业。 4.1.1.3现场负责人和技术负责人坚持在作业现场,做好各环节的指挥,协调及监督把关工作。 4.1.1.4安全员要作好安全检查、监督工作。 4.1.1.5起重工具体负责现场的起重指挥工作,应密切与汽车吊、塔吊司机配

塔吊安装专项方案

塔式起重机安装方案 一、编制依据 1.1、生产厂家提供的《产品说明书》; 1.2、山西省住房与城乡建筑厅主编的《建筑工程施工安全资料管理规程》DBJ04/T289-2011 1.3、《建筑塔式起重机安全操作规程》GB5144-2006 1.4、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 1.5、《起重吊运指挥信号》GB5082-1985 1.6、《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010 1.7、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 1.8、《建筑工程施工安全管理标准》DBJ04-253-2007 1.9、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 1.10、施工单位的《施工组织设计》 二、工程概况 2.1、建筑设计概况 本工程北斗服务大厦位于山西省晋中市榆次区文华街以南,龙湖大街以北。为一类高层建筑,建筑面积共计40847.71㎡,平面呈倒L形布置。由高层塔楼及裙房两部分组成,高层塔楼地下一层,地上十六层(局部十七层),东西轴线长45.0米,南北轴线宽33.6米,建筑高度65.45m,占地面积1608.42㎡。地下一层,地下层高5.10米,地下建筑面积1608.42㎡;裙房地上四层,东西轴线长78.0米,南北轴线宽54.9米,建筑高度18.65m,占地面积3150.00㎡。 2.2、结构设计概况 高层塔楼结构型式为框架-剪力墙结构。建筑结构安全等级为二级,抗震设防烈度为8度。裙房结构型式为框架,建筑结构安全等级为二级,抗震设防烈度为8度。

三、塔吊平面布置图及基础设置 3.1、塔吊布置详见附图 3.2、参照施工现场的实际情况,已确定使用的C5013塔式起重机由山西省工程机械厂制造,本塔机为水平臂架,小车行走变幅,上旋转自升式塔式起重机,其最大臂长50米,最大起重量为6T,最小起重量为1.3T,适用于中高层建筑施工。该工程裙楼要求设备使用高度为40m,高层塔楼高度为90m。 3.3、塔吊基础设置 3.3.1、塔吊基础由北斗服务大厦项目部组织施工,由我公司负责提供基础设计图,基础浇筑时间为2017年4月7日,地基承载力不小于0.2Mpa,基础尺寸为5*5*1.35m,砼强度等级为C30,内配20、14钢筋,地脚螺丝采用M36,每个塔基共计20根。塔基施工完毕后,砼强度达到设计值得80%,方可进行塔机安装作业,安装前应进行基础地面调平,基础接地电阻测试。 3.3.2、为防止雨水侵蚀,在塔基四周采用240mm砖墙围砌,直径为9m,上部围护采用钢管、木板搭设,并用竹胶板进行全封闭,在塔基围砌底部设置一个φ100泄水孔,防止塔基底部积水。当楼座基坑周边土方回填时,需封堵此处泄水孔,塔基内部若存在积水,采用污水泵抽除,积水通过路面管沟排至场区东侧雨水收集池内。 四、塔机主要性能参数和安装重量 机型: C5013 最大工程幅度: 50m 最大钩下高度: 100m 最大起重量: 6T 最大幅度时起重量: 1.2T(起重绳2倍率) 1.2T(起重绳4倍率) 起重速度:

塔吊安装施工(专项方案)

明发·明觉小镇启动区1 号住宅项目 塔 式 起 重 机 施 工 方 案 浙江欣捷建设有限公司 二O一六年十二月二十八日

1 、工程任务概况及编制说明 1.1工程概况 发明觉小镇启动区项目。该启动区分多期进行实施,主要包括10幢18层的住宅楼、8幢6+1F 的住宅楼、16幢3F 的住宅楼及部分1~2F 商业、变配电等配套设施,场地北侧下设一层地下车库(虚线范围内,详见平面图),框剪结构(高层)及框架结构(低、多层及地下车库)。 1.2、塔吊选型及平面布置 为满足项目工程的施工需求,拟安装9台塔式起重机。 1.1.3、塔吊基础设计概况 详见该项目基础施工图。 1.4 、塔吊的性能参数 本方案为本项目安装的9台QTZ63型塔吊安装专项施工方案,详细描述塔吊安装专项方案的施工。 (1)塔吊技术性能

(3)塔身标准节 塔身截面为1.65m×1.65m,由基础节、加强标准节和标准节组成。

基础节高度为4.16m,主弦杆采用135×135×12方管,各主弦杆端部均焊有三只连接套。 加强标准节高度为2.8m,主弦杆采用135×135×12方管,各主弦杆端部均焊有三只连接套。 标准节高度为 2.8m,主弦杆采用135×135×10,各主弦杆端部均焊有二只连接套。 2、编制依据 1)方案编制参考马鞍山市建机工程机械有限公司《QTZ63塔式起重机安装使用说明书》及本项目工程有关施工图纸资料等。 2)相关国家、行业及地方标准规范 《起重机设计规范》(GB 3811-2008) 《塔式起重机设计规范》(GB/T 13752-1992) 《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 《塔式起重机安全规程》GB5144-2006) 《起重机用钢丝绳检验和报废实用规范》GB/T 5972-2006 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202-2002) 《建筑桩基础规范》(JGJ94-2008) 《建筑机械使用安全操作规程》(JGJ33) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59) 《高空作业机械安全规则》(JGJ5099) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80) 《施工现场安全生产保证体系》(DGJ08-903) 3、塔吊基础及安装设计概况