文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 塔机附着标准

塔机附着标准

塔机附着标准
塔机附着标准

重庆华硕建设有限公司

塔机附着安装标准

二○一○年十二月

目录

1、塔吊附墙的位置设置方案:3

1)、厂家的安装位置要求3

2)、实际施工时的安装位置分析3

3)、两种附墙设置方案的经济比较5

2、塔吊附着的安装技术要求:6

1)、安装角度:6

2)、预埋铁件处梁的加固处理措施7

1、塔吊附墙的位置设置方案

1)、厂家的安装位置要求

这里仅以升立的QTZ40塔机为例进行说明,其它型号的塔机由于其参数不同,附墙的安装位置略有区别,须参考各自厂家的说明书进行设置。

升立QTZ40(4210)塔机厂家对附墙位置的要求如下表所示:

厂家要求塔机附墙以上的自由高度不得高于18M,塔机的独立高度为31M。由上表可以看出,塔机附墙间的间距大约在六层楼左右。

2)、实际施工时的安装位置分析

塔机起吊材料时,吊钩加上吊绳和材料所占空间的尺寸大约在米左右,吊钩顶至塔吊起重臂下沿的最小高度(起吊高度限位下,吊绳的最小长度,)大约为1米,起重材料下沿至障碍物(或工作面)的最小间隙约1米,那么塔机的起重臂下沿至障碍物的最小工作高度要求为6米左右。

如下图所示

因此如果要满足起吊的正常工作,塔机的第一道附墙必须在塔身高度为31-6=25米的位置安装。但实际施工中从预埋附墙铁件到附墙支撑的安装有个养护期的问题,在此期间,楼层的工作面上要搭设内外架,只要外架起来了,那么塔吊的起重臂到内外架的顶部的空间就不够最小工作间隙的要求了。

从升立塔吊的厂家提供的产品说明书来看,本款塔机对附墙支撑的水平推拉力要求为126KN!这是一个非常大的荷载,如果拿建筑物的结构承载力来作比较的话,它相当于一根承受10平米左右现浇板的梁的结构承载力,而且附墙的荷载方向是水平的,在梁的不利受力方向。因此,塔机附墙的预埋铁件所在的梁柱砼须达到C25以上的强度才能进行附墙支撑的安装。一般来说,现在的现浇梁板砼设计标号在C30左右,C30商砼如果要达到C25的强度就是在200C的气候条件下也要一周左右。

一周的时间大概是一层楼的施工周期,因此前述的起重高度还须加上一层楼的工作高度,大概按3米进行测算吧。那么本款塔机的首次附墙位置在实际操作中应按31-6-3=21米左右进行控制。也符合厂家要求的首道附墙位置要求。

后续的附墙位置,厂家的要求大致是17-18左右。从目前本公司各个项目的塔吊附墙的设置来看,多是以四层楼一道来实施的。当然这肯定符合厂家的

要求。之所以这样设置附墙,也是想节约一道附墙的安拆和租金,但到了须安装附墙那一层时,由于起吊高度不够了,施工又不想停,就提前把附墙支撑焊上去,在附墙铁件预埋所在的楼层砼浇筑三天左右就必须要焊上去,否则会影响后序的施工。正是基于这种作法,造成本公司绿地三期、奥园七期和医科大学三个项目的塔机附墙铁件拉断的重大安全隐患。也有项目因为附墙未能及时焊装造成该栋楼停工的情况。

3)、两种附墙设置方案的经济比较

下面本探讨一下二道以上附墙支撑的设计方案。由于厂家对本款塔机附墙以上的自由高度限制在18米以内,同样的道理,本把塔吊起吊材料的最小工作高度6米,以及养护期内的施工高度3米扣除:18-6-3=9米。如果要达到既不影响现场的正常施工,又保证附墙铁件梁板的砼强度达到承载力要求,就应三层一次附墙!

三层一道附墙,比起厂家要求的17-18米一道附墙差不多要多一倍的附墙,租金和费用肯定高,那么我觉得可以考虑在安装了上面几道附墙后,间一个拆一个附墙,只要达得到厂家要求的17-18一道附墙的要求就可以。下面本以三十三层的高层建筑施工为例,比较一下传统的四层一附墙的方案和三层一附然后部拆除的费用差别。

从上表计算可得:方案一附墙支撑的租期总计为985天*套,方案二的附墙支撑租期总计为1285天*套。就算租赁商加收租期很短的四套附墙的安拆费,每套安拆费约300元,共4×300元=1200元。方案一的租金和安拆费:1200+9850=11050元,也比本传统的附墙安装方案费用:12850经济。如果塔机的租期比测算期更长,方案一更优。

2、塔吊附着的安装技术要求

1)、安装角度:

(1)从目前司属各个项目的附墙支撑的安装情况来看安装角度有些问题:

①附墙的套框与支撑不在一个水平面上,而且倾斜角度比较大;

②支撑与建筑物(临塔机面)的夹角不合理;

(2)安装要求:

①、厂家的说明书中明确规定附墙撑杆的水平倾斜度不得大于200MM;

②、撑杆与建筑物的安装夹角以35-50度为宜。超过此角度,撑杆及焊缝的受力不合理,对塔机各个方向的约束能力不对等。

2)、预埋铁件处梁的加固处理措施

前述已提到撑杆的设计荷载为126KN,即铁件和梁(柱)的水平承载力要求。

实际上结构设计时并未考虑这一巨大的水平荷载,我司近期已有几个项目的塔机附墙铁件出现被拉出来的事故(也造成边梁的破坏),有一个重要的原因,就是没有采取锚固铁件的梁进行单独的加固措施。因此我必要规范这一块儿的施工。

(1)、砼强度

预埋附墙铁件的砼强度须达到C25以上才能进行焊接。C30砼须养护五天以上,如果时间很紧就只有提高砼的浇筑等级。

(2)、钢筋加固

①、支撑点所在的梁,特别是铁件所在的位置,其箍筋须按主次梁的支座构造设加密箍各三道以上。

②、增加梁的扭筋,在梁的两个侧面布置¢14@100的加强钢筋以维持梁的水平抗拉力。如果梁上有现浇板,这种加强筋,可以用废钢筋仅加固铁件所在的位置。

(3)、附墙的锚固环位置

锚固环宜装设在塔身标准节对接处或设置在有水平腹杆处,塔身节主弦杆应视需要加以补强。锚固环必须牢固、紧密地箍紧塔身结构,不得松脱。(4)、撑杆与铁件的焊缝

①、撑杆与铁件的焊接须有焊工上岗证的人员来实施。

②、其焊缝不得短于10CM,且撑杆与铁件进行双面搭接焊。

塔吊附着计算书

塔吊附着计算书 1、附着装置布置方案 根据塔机生产厂家提供的标准,附着距离一般为3~5 m,附着点跨距为7~8 m[1,2],塔机附着装置由附着框架和附着杆组成,附着框架多用钢板组焊成箱型结构,附着杆常采用角钢或无缝钢管组焊成格构式桁架结构,受力不大的附着杆也可用型钢或钢管制成。 根据施工现场提供的楼面顶板标高,按照QTZ63 系列5013 型塔式起重机的技术要求,需设4道附着装置,以满足工程建设最大高度100 m 的要求。附着装置布置方案如图2 所示。 图1塔吊简图与计算简图 塔吊基本参数

图2塔吊附着简图

三、第一道附着计算 塔机按照说明书与建筑物附着时,最上面一道附着装置的负荷最大,因此以此道附着杆的负荷作为设计或校核附着杆截面的依据。第一道附着的装置的负荷以第四道附着杆的负荷作为设计或校核附着杆截面计算,第一道附着高度计划在第8层楼层标高为23.45米。 (一)、支座力计算 附着式塔机的塔身可以简化为一个带悬臂的刚性支撑连续梁,其内力及支座反力计算如下: 风荷载取值:Q = 0.41kN; 塔吊的最大倾覆力矩:M = 1668.00kN;

弯矩图 变形图

剪力图 计算结果: N w = 105.3733kN ;(二)、附着杆内力计算 计算简图: 计算单元的平衡方程: 其中:

2.1 第一种工况的计算: 塔机满载工作,风向垂直于起重臂,考虑塔身在最上层截面的回转惯性力产生的扭矩合风荷载扭矩。 将上面的方程组求解,其中θ从 0 - 360 循环, 分别取正负两种情况,求得各附着最大的。 塔机满载工作,风向垂直于起重臂,考虑塔身在最上层截面的回转惯性力产生的扭矩合。 杆1的最大轴向压力为: 344.02 kN; 杆2的最大轴向压力为: 0.00 kN; 杆3的最大轴向压力为: 58.44 kN; 杆1的最大轴向拉力为: 0.00 kN; 杆2的最大轴向拉力为: 275.21 kN; 杆3的最大轴向拉力为: 164.95 kN; 2.2 第二种工况的计算: 塔机非工作状态,风向顺着着起重臂, 不考虑扭矩的影响。 将上面的方程组求解,其中θ= 45, 135, 225, 315,M w = 0,分别求得各附着最大的轴压和轴拉力。 杆1的最大轴向压力为: 105.37 kN; 杆2的最大轴向压力为: 21.22 kN; 杆3的最大轴向压力为: 111.69 kN; 杆1的最大轴向拉力为: 105.37 kN; 杆2的最大轴向拉力为: 21.22 kN; 杆3的最大轴向拉力为: 111.69 kN; (三)、附着杆强度验算 1.杆件轴心受拉强度验算验算公式: σ= N / A n≤f 其中σ --- 为杆件的受拉应力; N --- 为杆件的最大轴向拉力,取 N =275.21 kN; A n--- 为杆件的截面面积,本工程选取的是 18a号槽钢;

QTZ125塔机附着

QTZ-125塔机附着支撑的设计和计算 一、工程和塔机概述 建筑高度 27 F( 88 m),塔机基础面标高- m ,塔机安装高度 88+9+= m, 塔机基础中心见附图,经实测塔机的三道附着如图1形式进行连接,因连接形式与说明书中不同,故进行计算、校核。 二、各杆件内力计算 ㈠计算条件 1;各附着杆和中间连接钢桁架在同一水平面内。 2;附着框作为一钢性体与塔身紧固后不发生变形。 3;附着支撑杆当作受拉、压组合杆件处理。 4;塔机设计规范4.5.2条中:塔身上部第一附着点的支承反力最大,该反力作为 附着点的计算载荷。 ㈡已知条件 1、由说明书中得:塔机在两种工况条件下产生的力矩为: ⑴非工作状态:最大倾翻力矩: M= ⑵工作状态:最大倾翻力矩: M=;最大工作扭矩: M D =(倾翻力矩为:塔机部件自重产生的力矩;风荷产生的力矩和工作吊重运行中产生的力矩的代数和)。 由于塔机臂向、风向、风力大小和吊重重量都在变化,所以倾翻力矩大小和方向也在变化,所以对附着点的水平作用力大小和方向也在变化。 2、由说明书中得:塔机第一道附着在离基础30m高度处。 根据现场状况决定附着方案为图1(平面图) 3、从图1中得: L A =3.4m ; L B =4.5m ; L C =3.85m ; L a =4.7m ; L b =5.25m α=65°β= 40°γ=65° 图1 ㈢附着点处最大水平作用力 H A

1、 非工作状态: H A =3M ÷2L=3×300/(2×30)=15 ( t ) 工作状态: H A '=3M '÷2L =3×248/(2×30)= ( t ) ㈣ 锚固点处支反力: 1,非工作状态时: M D = 0 T A max = ( M D + H A ×L a ) /(L b ×Sin α) =( 0+15× ) / ×Sin65°) = (t ) 图2 T Bmax ={ H A ×Sin γ-[ (M D +H A × L a )/ (L b ×Sin α)]×Sin(α+γ) }/ Sin (β+γ) ={ 15×Sin65°-[(0 +15 × ) / ×Sin65°) ]×Sin130°}/ Sin105° =(t ) T Cmax ={-H A ×Sin β-[ (M D +H A ×L a )/ (L b ×Sin α)]×Sin(α-β)}/ Sin (β+γ) ={ -15×Sin40° -[(0 +15 × ) / ×Sin65°) ]×Sin25°}/ Sin105° =-(t ) 2 . 工作状态时 : M D ’ = ( t .m ) T A 'max = ( M D ' + H A '×L a ) /(L b ×Sin α) =( +× ) / ×Sin65°) = (t ) T B ' max ={ H A '×Sin γ-[ (M D '+H A '×L a )/ (L b ×Sin α)]×Sin(α+γ) }/ Sin (β+ γ) ={ ×Sin65°-[+× / ×Sin65°) ]×Sin130°}/ Sin105° =-(t ) T C ' max ={-H A '×Sin β-[ (M D ' +H A '×L a )/ (L b ×Sin α)]×Sin(α-β)}/ Sin (β+ γ) ={ -×Sin40°-[+× / ×Sin65°) ]×Sin25°}/ Sin105° =-(t ) ㈤ ,根据上述计算选择 : 1 , 外侧附着杆L A 承受轴向拉力为以下数据作为计算依据 : T A = ( t ) L A =3.4m 2 , 另外侧附着杆L C 承受轴向压力为以下数据作为计算依据 : T C = -( t ) L C = 3.85m 三 , 附着杆强度 、刚度校核验算 : ㈠ 附着杆截面选择

QTZ63塔吊附着施工方案及计算书.

塔吊附着施工方案 一、工程概况 本工程是遵义华南房地产开发有限公司开发,在遵义县南白五里堡,总建筑面为90000M2,分A1、A2、B1、B2栋,A1、A2、B1、B2地下室一层,总高度98M建筑占地面积4000 M2,正负零标高相当于绝对标高908.40M,采用框剪结构。其中A1、A2共用一台塔吊,B1、B2共用一台塔吊。 二、塔吊介绍 本塔吊为“华夏”牌QTZ40,最大独立高度为28.3米,最大附着高度为120米,在工作高度达70米前,可采用二倍率或四倍率钢丝绳;当工作高度超过70米时,只能采用二倍率钢丝绳。 三、附着架的安装 1、附着式的结构布置与独立式相同,此时为提高塔机稳定性和刚度,在塔身全高内设置至少7道附着装置。为此要求塔机中心线距建筑的距离为2.9米,附着装置之间的距离尺寸用户可根据施工情况自行调整,安装方法见图1-1。在图1-1中,H1小于或等于21.3米, H2=H3=H4=H5=H6小于或等于17.6米,H7小于或等于15米。

①、附着点的强度应满足塔机对建筑物的荷载,必要时应加配筋或提高砼标号。 ②、附着筐尽量设置在塔身标准节接头处,附着架应箍紧塔身,附着杆的倾斜度应控制在10°以内。 ③、杆件对接部位要开30°坡口,其焊缝厚度应大于10mm,支座处的焊缝厚度应大于12mm。 ④、附着杆件与墙面的夹角应控制在45-60°之间。 ⑤、锚固点以上的自由高度应控制在说明书规定高度之内。 ⑥、附着后要有经纬仪进行检测,并通过调整附着撑杆的长度及顶块来保证塔身垂直度(塔身轴线和支承面的垂直度误差不大于4/1000,最高锚固点以下的塔身垂直度不大于2/1000),并作好记录。 四、附着架的拆除 1、用钢管、跳板在附着筐下搭设操作平台,搭设时应将平台支撑好。 2、依据建筑物搭设走道或设置其它辅助起吊装置。 3、用走道拆除时可直接将附墙支撑转移到建筑物内,再转移至地面。 4、采用其它辅助起吊装置拆卸时,应先用吊绳固定好靠建筑物端的撑杆,然后退掉靠建筑物端的撑杆销;再用绳将塔身端撑杆固定好,退掉销子后缓慢放下支撑杆,让辅助起吊装置受

塔机附着验算计算书

塔机附着验算计算书

塔机附着验算计算书 计算依据: 1、《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-2009 2、《钢结构设计规范》GB50017-2003 一、塔机附着杆参数 塔机型号QTZ40(浙江建机)塔身桁架结构类型型钢塔机计算高度H(m) 30 塔身宽度B(m) 1.6 起重臂长度l1(m) 57 平衡臂长度l2(m) 12.9 起重臂与平衡臂截面计算高度h(m) 1.06 工作状态时回转惯性力产生的扭矩标 准值T k1(kN·m) 60 工作状态倾覆力矩标准值M k(kN·m) 60 非工作状态倾覆力矩标准值 M k'(kN*m) 60 附着杆数四杆附着附墙杆类型Ⅰ类附墙杆截面类型格构柱塔身锚固环边长C(m) 1.8 附着次数N 4 附着点1到塔机的横向距离a1(m) 9.5 点1到塔机的竖向距离b1(m) 9.5 附着点2到塔机的横向距离a2(m) 5.7 点2到塔机的竖向距离b2(m) 5.7 附着点3到塔机的横向距离a3(m) 5.7 点3到塔机的竖向距离b3(m) 5.7 附着点4到塔机的横向距离a4(m) 9.5 点4到塔机的竖向距离b4(m) 9.5 工作状态基本风压ω0(kN/m2) 0.2 非工作状态基本风压ω0'(kN/m2) 1 塔身前后片桁架的平均充实率α00.35 第N次附着附着点高度 h1(m) 附着点净高 h01(m) 风压等效高 度变化系数 μz 工作状态风 荷载体型系 数μs 非工作状态 风荷载体型 系数μs' 工作状态风 振系数βz 非工作状态 风振系数 βz' 工作状态风 压等效均布 线荷载标准 值q sk 非工作状态 风压等效均 布线荷载标 准值q sk' 第1次附 着 9 9 0.65 1.95 1.95 1.977 1.977 0.269 1.347 第2次附 着 15 6 0.734 1.95 1.95 1.901 1.963 0.293 1.51 第3次附 着 20 5 0.738 1.95 1.95 1.825 1.934 0.282 1.496

塔吊附着安装方案

中新生态城起步区12a地块二期住宅项目塔吊附着施工方案

山河建设集团有限公司2011年11月

审批: 审核: 编制: 中新生态城起步区12a地块二期住宅项目项目经理部

2011年11月 一、编制依据 1、国家有关塔机安装的技术标准和规范、规程; 2、随机的使用、拆装说明书等; 3、塔机安拆方案及相关技术资料; 4、其他关于塔机拆装的技术资料。 二、安装工具及设备 (一)必需工具: 1.重型套筒扳手 2.常用工具(活动扳手、锂鱼钳、螺丝刀、撬杠) 3.吊索吊具 4.铁锤 5.麻绳 6.安全带 7.钳工工具(锉刀、手锯等) (二)设备: 1、电焊机 2、气割设备 三、劳动组织 本工程在附着锚固过程中,按规定要求配备相关人员,以保证附着锚固安全,人员配备情况如下:

四、附墙(着)装置 1、安装位置 根据本工程的实际情况和特点,塔机附墙锚固于楼层框架梁内,梁内预埋钢板,附着撑杆与预埋钢板进行满焊相连,附墙装置由三根水平布置的撑杆和一组套在标准节主弦杆上的附着架组成,三根撑杆应布置在同一水平面内。安装附墙装置的套数由起升高度加以确定,每道附墙安装后,附墙以上塔机的自由起升高度不得高于25m,布置方式如下图。图中杆件1与杆件2、杆件3隔层交换方向。 2、附墙撑杆的布置 附墙撑杆布置见下图。图中的安装尺寸a和b按标准位置a=6m,b=4m,允许范围:a=5.5~7m。图A为理想安装状态;图B为撑杆倾斜安装状态,倾斜安装时各道撑杆必须交错倾斜,撑杆倾斜的允许范围c不大于200mm。

附墙支点位置表 3、撑杆与建筑物的连接 撑杆应通过连接板及预埋螺栓与建筑物可靠地连接。

7030塔吊附着计算

塔吊附着计算 塔机安装位置至建筑物距离超过使用说明规定,需要增长附着杆或附着杆与建筑物连接的两支座间距改变时,需要进行附着的计算。主要包括附着杆计算、附着支座计算和锚固环计算。 一. 参数信息 二. 支座力计算 塔机按照说明书与建筑物附着时,最上面一道附着装置的负荷最大,因此以此道附着杆的负荷作为设计或校核附着杆截面的依据。 附着式塔机的塔身可以视为一个带悬臂的刚性支撑连续梁,其内力及支座反力计算如下: 1. 风荷载计算 1) 工作状态下塔机塔身截面对角线方向所受风荷载标准值 塔机所受风均布线荷载标准值 (Wo=0.2kN/m2) W k=0.8×1.59×1.95×1.39×0.2=0.69kN/m2

q sk=1.2×0.69×0.35×2=0.58kN/m 2) 非工作状态下塔机塔身截面对角线方向所受风荷载标准值塔机所受风均布线荷载标准值 (本地区Wo=0.30kN/m2) W k=0.8×1.62×1.95×1.39×0.30=1.05kN/m2 q sk=1.2×1.05×0.35×2.00=0.89kN/m 2. 塔机的倾覆力矩 工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值 M k=-1200+2950=1750.00kN.m 非工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值 M k=-1200.00kN.m 3. 力Nw计算 工作状态下: N w=155.092kN 非工作状态下: N w=47.797kN 三. 附着杆内力计算 计算简图: 计算单元的平衡方程为:

其中: 四. 第一种工况的计算 塔机工作状态下,Nw=155.09kN, 风向垂直于起重臂,考虑塔身在最上层截面的回转惯性力产生的扭矩和风荷载扭矩。 将上面的方程组求解,其中θ从0-360循环,分别取正负两种情况,分别求得各附着最大的轴压力和轴拉力: 杆1的最大轴向压力为:483.03 kN 杆2的最大轴向压力为:380.84 kN 杆3的最大轴向压力为:211.90 kN 杆1的最大轴向拉力为:483.03 kN 杆2的最大轴向拉力为:380.84 kN 杆3的最大轴向拉力为:211.9 kN 五. 第二种工况的计算 塔机非工作状态,Nw=47.80kN, 风向顺着起重臂,不考虑扭矩的影响。 将上面的方程组求解,其中θ=45,135,225,315, Mw=0,分别求得各附着最大的轴压力和轴拉力。杆1的最大轴向压力为:42.44 kN 杆2的最大轴向压力为:14.44 kN 杆3的最大轴向压力为:49.94 kN 杆1的最大轴向拉力为:42.44 kN 杆2的最大轴向拉力为:14.44 kN 杆3的最大轴向拉力为:49.94 kN 六. 附着杆强度验算

塔机附着验算计算书1

塔机附着验算计算书计算依据: 1、《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-2009 2、《钢结构设计规范》GB50017-2003 一、塔机附着杆参数

着 悬臂端30 5 0.774 1.95 1.95 1.79 1.945 0.29 1.578 塔机附着立面图 三、工作状态下附墙杆内力计算 1、在平衡臂、起重臂高度处的风荷载标准值q k q k=0.8βzμzμsω0α0h=0.8×1.79×0.774×1.95×0.2×0.35×1.06=0.16kN/m 2、扭矩组合标准值T k 由风荷载产生的扭矩标准值T k2 T k2=1/2q k l12-1/2q k l22=1/2×0.16×572-1/2×0.16×12.92=246.607kN·m 集中扭矩标准值(考虑两项可变荷载控制的组合系数取0.9) T k=0.9(T k1+ T k2)=0.9×(454.63+246.607)=631.113kN·m 3、附着支座反力计算

计算简图 塔身上部第一附着点(塔身悬臂支承端)的支承反力最大,应取该反力值作为附着装置及建筑物支承装置的计算载荷。 剪力图 得:R E=85.771kN 在工作状态下,塔机起重臂位置的不确定性以及风向的随机性,在计算支座5处锚固环截面内力时需考虑塔身承受双向的风荷载和倾覆力矩及扭矩。 4、附墙杆内力计算 支座5处锚固环的截面扭矩T k(考虑塔机产生的扭矩由支座5处的附墙杆承担),水平内力N w=20.5R E=121.299kN。 计算简图:

塔机附着示意图 塔机附着平面图α1=arctan(b1/a1)=45° α2=arctan(b2/a2)=45°

塔机附着标准

重庆华硕建设有限公司 塔机附着安装标准 二0—0年十二月 目录 1、塔吊附墙的位置设置方案: (3) 1)、厂家的安装位置要求 (3) 2)、实际施工时的安装位置分析 (3) 3)、两种附墙设置方案的经济比较 (5) 2、塔吊附着的安装技术要求: (6) 1)、安装角度: (6) 2)、预埋铁件处梁的加固处理措施 (7) 1、塔吊附墙的位置设置方案 1)、厂家的安装位置要求 这里仅以升立的QTZ40塔机为例进行说明,其它型号的塔机由于其参数不同,附墙的安装位置略有区别,须参考各自厂家的说明书进行设置。 升立QTZ40(4210)塔机厂家对附墙位置的要求如下表所示:

第四道75 73-75 17 厂家要求塔机附墙以上的自由高度不得高于18M塔机的独立高度为 31M由上表可以看出,塔机附墙间的间距大约在六层楼左右。 2)、实际施工时的安装位置分析 塔机起吊材料时,吊钩加上吊绳和材料所占空间的尺寸大约在 2.5-3米左右,吊钩顶至塔吊起重臂下沿的最小高度(起吊高度限位下,吊绳的最小长度,)大约为1米,起重材料下沿至障碍物(或工作面)的最小间隙约1米,那么塔机的起重臂下沿至障碍物的最小工作高度要求为6米左右。 如下图所示 因此如果要满足起吊的正常工作,塔机的第一道附墙必须在塔身高度为31- 6=25米的位置安装。但实际施工中从预埋附墙铁件到附墙支撑的安装有个养护期的问题,在此期间,楼层的工作面上要搭设内外架,只要外架起来了,那么塔吊的起重臂到内外架的顶部的空间就不够最小工作间隙的要求了。 从升立塔吊的厂家提供的产品说明书来看,本款塔机对附墙支撑的水平推拉力要求为126KN这是一个非常大的荷载,如果拿建筑物的结构承载力来作比较的话,它相当于一根承受10平米左右现浇板的梁的结构承载力,而且附墙的荷载方向是水平的,在梁的不利受力方向。因此,塔机附墙的预埋铁件所在的梁柱砼须达

塔吊计算书

附塔机基础及平衡重和塔吊计算书 ○1基础计算书 一、参数信息 塔吊型号:QTZ80,塔吊起升高度H:50.00m,塔身宽度B:1.6m,基础埋深d:1.60m, 自重G:600kN,基础承台厚度hc:1.00m,最大起重荷载Q:60kN,基础承台宽度Bc:5.50m,混凝土强度等级:C35,钢筋级别:HRB400, 基础底面配筋直径:25mm 二、塔吊对交叉梁中心作用力的计算 1、塔吊竖向力计算 塔吊自重:G=600kN; 塔吊最大起重荷载:Q=60kN; 作用于塔吊的竖向力:F k =G+Q=600+60=660kN; 2、塔吊弯矩计算 风荷载对塔吊基础产生的弯矩计算: M kmax =960kN·m; 三、塔吊抗倾覆稳定验算 基础抗倾覆稳定性按下式计算: e=M k /(F k +G k )≤Bc/3 式中 e──偏心距,即地面反力的合力至基础中心的距离; M k ──作用在基础上的弯矩; F k ──作用在基础上的垂直载荷; G k ──混凝土基础重力,G k =25×5.5×5.5×1=756.25kN; Bc──为基础的底面宽度; 计算得:e=960/(660+756.25)=0.678m < 5.5/3=1.833m;基础抗倾覆稳定性满足要求!

四、地基承载力验算 依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)第5.2条承载力计算。 计算简图: 混凝土基础抗倾翻稳定性计算: e=0.678m < 5.5/6=0.917m 地面压应力计算: P k =(F k +G k )/A P kmax =(F k +G k )/A + M k /W 式中:F k ──塔吊作用于基础的竖向力,它包括塔吊自重和最大起重荷载,F k =660kN ; G k ──基础自重,G k =756.25kN ; Bc ──基础底面的宽度,取Bc=5.5m ; M k ──倾覆力矩,包括风荷载产生的力矩和最大起重力矩,M k = 960kN ·m ; W ──基础底面的抵抗矩,W=0.118Bc 3=0.118×5.53=19.632m 3; 不考虑附着基础设计值: P k =(660+756.25)/5.52=46.818kPa P kmax =(660+756.25)/5.52+960/19.632=95.717kPa ; P kmin =(660+756.25)/5.52-960/19.632=0kPa ; 实际计算取的地基承载力设计值为:f a =160.000kPa ; 地基承载力特征值f a 大于压力标准值P k =46.818kPa ,满足要求!

塔吊扶墙计算

塔吊附着计算书

目录 1、工程概况 2、材料要求 3、附着设计与施工的注意事项 4、附着装置 5、附着装置的安装高度 6、安全要求 7、附件:塔吊附着计算书

一、工程概况 (一)、工程地点 “东江花园(四期)7#楼东玉阁”工程位于东莞市凤岗镇,需计算塔吊为2#塔,塔身距主楼结构距离3m,扶墙臂按照60°角布设,扶墙臂长3.8m、3.7m、4.5m(位置见下图)。 2#塔机目前使用高度48米后,应加附着装置,附墙离地面22米,共计1次附着。

二、材料要求: 1、附着设施材料要求 (1)2#塔吊附着使用20b方钢。方钢为Q345b。 (2)锚板为后钻孔螺栓固定、锚板应用级别为Q345b钢板制作,厚度20mm。螺栓为8.8级钢27MM。(见附图) 工作工况 非工作工况 F1(KN)F2(KN)F3(KN) +135.0 +148.0 +73.0 +103.0 +135.0 +148.0 F3 F2 F1

其中n为螺栓数量;d为螺栓直径;l为螺栓长度;f为螺栓紧固强度;N为附着杆的轴向力。 (3)、预埋板计算 N拉=647 KN V剪=P2/4=17.8 KN a r=0.85 锚筋层数影响系数 f y=300 锚筋许用强度 f c=14.3 C30混凝土轴心抗压强度设计值 a v=(4.0-0.08d)(f c/f y)1/2=0.44 式中d为锚筋直径 a b=0.6+0.25t/d=0.85 式中t为锚板厚度 埋件锚筋总面积[As]=πR2*n =5887 mm2 抗拉所需面积As=V/( a r *a v *f y )+N/(0.8a b *f y) =3330 mm2 < [As] (满足要求) 2、附着的建筑物构件混凝土强度等级不应低于C30; 三、附着设计与施工的注意事项 锚固装置附着杆在建筑结构上的固定点要满足以下原则: 1、附着固定点应设置在丁字墙(承重隔墙和外墙交汇点)和外墙转角处,切不可设置在轻质隔墙与外墙汇交的节点处; 2、对于框架结构,附着点宜布置在靠近柱根部; 3、在无外墙转角或承重隔墙可利用的情况下,可以通过窗洞使附着杆固定在承重内墙上; 4、附着固定点应布设在靠近楼板处,以利于传力和便于安装。 四、附着装置

塔吊附着施工方案样本

QTZ80(TCT5512)型塔吊 附 着 安 装 方 案

一、编制根据 1、《塔式起重机使用阐明书》 2、《塔式起重机操作使用规程》 3、《塔式起重机安全规程》 4、《特种设备质量监督与安全监察规定》 5、《起重设备安装工程施工及验收规范》 6、《设备作业人员监督管理办法》 二、工程概况 本工程地下层,地上层,总高度m、我公司设立了1台塔吊负责主体施工材料垂直运送工作,塔吊型号为QTZ80(TCT5512). 三、塔吊附着 前期准备 依照塔吊自身建造过程中属性,塔吊自由高度为40米,塔吊自身设计第一道附着高度为27m,约塔吊第4个原则节,原则节高度5m。最后一道附着距吊钩容许最大高度30m。我方参照了塔吊阐明书,结合现场实际状况。 QZT80(TCT5512)型塔吊需加设5道附着,其中附着高度分别为: 第一道附着:27米,第4个原则节; 第二道附着:42米,第7个原则节; 第三道附着:57米,第10个原则节; 第四道附着:72米,第13个原则节; 第五道附着:87米,第16个原则节; 塔吊锚板均为t=16mm厚钢板,与附着斜拉杆采用M=30螺栓连接,斜拉杆由2面20#槽钢背对背焊接而成,尾部连接有钢板,钢板厚16mm,钢板与锚板用M30高强螺栓进行连接,连接完毕后进行焊接。钢板及斜拉杆材质均为Q335B。

四、附着拉杆安装和拆卸应符合规定 1、塔吊附着前,检查塔吊附着点,附着点强度必要满足塔吊附着受力规定; 2、安装附着拉杆时,必要使起重机处在顶升时平衡状态,且使两臂位于与附着方向相垂直位置; 3、在安装每一道附着拉杆时,不得任意升高塔身,必要保证在未附着前起重机自由高度必要符合产品关于规定; 4、分段拼装附着拉杆各联接件(如螺栓、销轴等)必要安装齐全,各联接件固定要符合规定; 5、建筑物与附着拉杆之间联接必要牢固,保证起重机作业中塔身与建筑物不产生相对运动,需要在建筑物上打孔与附着拉杆联接时,在建筑物上所开孔径应和与它相连接销轴(螺栓)直径相称; 6、附着后,最高点如下塔身轴线垂直度偏差不不不大于2‰; 7、各附着框架与塔身之间联接应符合规定; 8、各附着点高度必要严格遵循阐明书规定; 9、附着框架在相应塔身节联接位置,不应超过规定误差,附着框架应保持水平,不应偏斜; 10、对于塔身在附着框架相连处有辅助装置起重机在锚固时,必要将其安装齐全; 11、附着框架与塔身之间应按规定办法固定牢固,不得松动; 12、附着装置安装应有专人负责,工作时应系安全带,戴好安全帽,并应遵守高处作业关于安全操作规定; 14、起重机作业时,应经常检查附着锚固装置,发现松动或异常状况时,应及时停止作业,故障未排除不得继续作业。 五、施工人员配备

塔机附着实用标准

重庆华硕建设有限公司塔机附着安装标准 二○一○年十二月

目录 1、塔吊附墙的位置设置方案: (3) 1)、厂家的安装位置要求 (3) 2)、实际施工时的安装位置分析 (3) 3)、两种附墙设置方案的经济比较 (5) 2、塔吊附着的安装技术要求: (6) 1)、安装角度: (6) 2)、预埋铁件处梁的加固处理措施 (7)

1、塔吊附墙的位置设置方案 1)、厂家的安装位置要求 这里仅以升立的QTZ40塔机为例进行说明,其它型号的塔机由于其参数不同,附墙的安装位置略有区别,须参考各自厂家的说明书进行设置。 升立QTZ40(4210)塔机厂家对附墙位置的要求如下表所示: 附墙编号支点离其基础顶面的高度(M)附墙间的间距 (M)标准位置允许范围 第一道23 19-23 23 第二道40 38-40 17 第三道58 56-58 18 第四道75 73-75 17 厂家要求塔机附墙以上的自由高度不得高于18M,塔机的独立高度为31M。由上表可以看出,塔机附墙间的间距大约在六层楼左右。 2)、实际施工时的安装位置分析 塔机起吊材料时,吊钩加上吊绳和材料所占空间的尺寸大约在2.5-3米左右,吊钩顶至塔吊起重臂下沿的最小高度(起吊高度限位下,吊绳的最小长度,)大约为1米,起重材料下沿至障碍物(或工作面)的最小间隙约1米,那么塔机的起重臂下沿至障碍物的最小工作高度要求为6米左右。 如下图所示

因此如果要满足起吊的正常工作,塔机的第一道附墙必须在塔身高度为31-6=25米的位置安装。但实际施工中从预埋附墙铁件到附墙支撑的安装有个养护期的问题,在此期间,楼层的工作面上要搭设内外架,只要外架起来了,那么塔吊的起重臂到内外架的顶部的空间就不够最小工作间隙的要求了。 从升立塔吊的厂家提供的产品说明书来看,本款塔机对附墙支撑的水平推拉力要求为126KN!这是一个非常大的荷载,如果拿建筑物的结构承载力来作比较的话,它相当于一根承受10平米左右现浇板的梁的结构承载力,而且附墙的荷载方向是水平的,在梁的不利受力方向。因此,塔机附墙的预埋铁件所在的梁柱砼须达到C25以上的强度才能进行附墙支撑的安装。一般来说,现在的现浇梁板砼设计标号在C30左右,C30商砼如果要达到C25的强度就是在200C的气候条件下也要一周左右。 一周的时间大概是一层楼的施工周期,因此前述的起重高度还须加上一层楼的工作高度,大概按3米进行测算吧。那么本款塔机的首次附墙位置在实际操作中应按31-6-3=21米左右进行控制。也符合厂家要求的首道附墙位置要求。 后续的附墙位置,厂家的要求大致是17-18左右。从目前本公司各个项目的塔吊附墙的设置来看,多是以四层楼一道来实施的。当然这肯定符合厂

塔机附着安装方案讲解学习

镇江体育会展中心 TC5613-6型塔吊安装附墙(顶升)施工专项方案 一:工程概况: 工程名称:镇江市体育会展中心 施工单位:上海宝冶集团有限公司 监理单位:镇江建科工程监理有限公司 二:编制依据: ——TC5613-6塔吊使用说明书(中联重工科技发展股份有限公司编制) ——塔吊安全技术操作规程 ——施工现场平面布置 ——塔式起重机的安装位置及平面布置 三:塔吊附着位置确定 (1)附着组成: 建筑最大高度为48米,根据使用说明书,设1道附墙,附墙的连接基座预埋在楼层底板梁上。附着装置由1套框粱、1套内支撑和三根拉杆组成,1套框梁由6套M20高强度(8.8级)螺栓、螺母、垫圈紧固成附着框架(预紧力距为370N.m)。附着框架上的两个顶点处有三根附着撑杆与之交接,三根撑杆的端部有连接座与建筑物附着处的连接基座铰接。三根拉杆应保持在同一水平上,通过调节螺栓可以推动内撑杆顶紧塔身的四根主弦。附墙预埋件采用30mm×300mm

的高强度螺栓穿孔预埋,。(见图一) 图一:附着框示意图 (2) 布置位置及载荷情况: 图二:附着的工况、力矩 四、安装拉杆及技术要求: 工作工况非工作工况F1(KN)F2(KN)F3(KN)+135.0+148.0+73.0+103.0+135.0 +148.0

1)先将附着框架套在塔身上,并通过四根内撑杆将塔身的四根主弦杆顶紧;通过销轴将附着撑杆的一端与附着框架连接,另一端与固定在建筑物上的连接基座连接。 2)每道附着架的三根附着撑杆应尽量处于同一水平上。但在安装附着框架和内撑杆时,如若与标准节的某些部位干涉,可适当升高或降低内撑杆的安装高度; 3)安装时应当用经纬仪检查塔身轴线的垂直度,悬出段以上其偏差不得大于塔身全高的3/1000,悬出段以下其偏差不得大于塔身全高的1/1000,允许用调节附着撑杆的长度来达到; 4)附着撑杆与附着框架,连接基座,以及附墙框架与塔身、内撑杆的连接必须可靠。内撑杆应可靠的将塔身主弦杆顶紧,各连接螺栓应紧固调整好后,开口销必须按规定充分张开,运行后应经常检查有否松动并及时进行调整。 五、顶升加节步骤 1)顶升前的准备: a.按液压泵站要求给其油箱加油; b.清理各个标准节,在塔身节连接套内涂上黄油,将待顶升加高用的标准节在顶升位置时的起重臂下排成一排,这样能使塔机在整个顶升加节过程中不用回转机构,能使在整个顶升过程中所用的时间最短; c.放松电缆线的长度略大于总的顶升高度,并紧固好电缆; d.将起重臂旋转至爬升架前方,平衡臂处于爬升架的后方(顶

附着式塔吊附墙装置要求

附着式塔吊附墙装置 相关标签: ?附着式塔吊附墙装置 1、塔吊高度超过规定未安装附墙装置,扣10分 每台塔吊的性能、载重、受力等不同,因而附着的高度亦不同,一般塔吊的使用说明书都对附墙高度有明确规定,必须按规定严格执行。 2、附墙装置安全不符合说明书要求,扣3-7分 附墙装置的安装应注意以下六个方面: (1)附墙的形式有以下两种 附墙杆与建筑物的夹角以45度至60度为宜,至于采用哪种方式,要根据塔吊和建筑物的结构而定。 (2)附墙杆与建筑物连接必须牢固,保证起重作业中塔身不产生相对运动,在建筑物上打孔与附墙杆联接时,孔径应与联接螺栓的直径相称。分段拼接的各附着杆、各联接螺栓、销子必须安装齐全,各联接件的固定要符合要求。 (3)塔机的垂直度偏差,自由高度时,为3‰,安装附墙后为1‰。 (4)当塔吊未超过允许的自由高度时,而地基的承受力弱场合或风力较大的地段施工,为避免塔机在弯距作用下,基础产生不均匀沉陷,以及其他意外事故,必须提前安装附着装置。(5)因附墙杆只能受拉、受压,而不能受弯,故其长度应能调整,一般调整范围为200mm 为宜。 (6)塔机附墙的安装,必须在靠近柜架柱或现浇柱处。 3、附墙杆超过说明书规定长度无设计计算书,扣10分 附墙杆超过说明书规定长度后将有以下变化: (1)附墙杆所受的弯矩、扭矩将增大,需重新设计计算; (2)附着的形式也许会因受力的增大而改变; (3)建筑物的附着点因受力的增大,其强度也需重新设计计算。 4、内爬塔中固定不符合说明书要求,扣10分 内爬式塔吊一般安装在建筑物的内部,每隔1-2层楼需爬升一次,适用于框架结构的高层建筑施工。但施工完毕后,折装较为复杂,故现场极少使用这种固定方式。 内爬式塔吊的固定要根据建筑物内部结构来设计,不同的结构其固定千差万别,故必须严格按说明书的要求进行固定。 最好是与建筑物成45°!!

塔吊附着方案

塔式起重机附着安装施工方案 一、编制说明 本方案用于指导保利公园198-丁香郡1-8# 工程项目部(QTZ 5013 )塔式起重机附着安装工作,以保证塔机附着安装工作安全、有序、高效的完成。 本方案主要依据(QTZ 5013 )自升式塔式起重机使用说明书、安装方案、《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部令第166号)《JG/T100塔式起重机操作使用规程》、《DB51/T588塔式起重机安装与拆卸规则》等法规标准编制。 方案主要内容包括对安装单位安装工作的具体要求,同时提出了对工程承建单位有关协作工作的基本要求,提请工程承建单位予以落实。 二、工程概况 招标单位:成都市新都区保利投资有限公司 设计单位:成都市基准方中建筑设计事务所 工程名称:保利·公园198-丁香郡A区1—3#、5—8#楼工程 工程地址:成都市新都区蜀龙大道三段西南侧 建筑面积:146325 m2, 建筑层数:5—8#楼为地上18层,地下2层。1—3#楼为地上26层,地下2层。 建筑高度:5-8#楼:地上60.85m,地下-12.2m,总高度为73.05m;1-3#楼: 地上84.3m,地下-11.9m,总高度为96.2m。

建筑层高:3m。 结构型式:框架-剪力墙结构 本塔机附着安装概况:本塔机型号为QTZ 5013,塔机独立高度为40 米,塔机在约25米处开始安装第一道附着,之后每隔9米安装第二道附着,5-8#楼分别在4F、7F、10F、13F、16F共安装5道附着,1-3#楼分别在4F、7F、10F、13F、16F、19F、22F、25F共安装8道附着。 3、塔机概况 整机参数表 4、塔机安装概况 本项目7 台塔机2010年1月由我公司进行首次安装,安装高度为35米。 三、附着设置指导书 1、基本要求(依据地方标准《DB51/T588塔式起重机安装与拆卸规则》)。 2、塔机安装的高度超过独立高度时,必须按照使用说明书的要

塔吊附着计算

建筑工程 塔吊附着 安 全 专 项 施 工 方 案 职务:编制人: 校对人:职务: 审核人:职务: 审批人:职务: 目录 第一章工程概况--------------------------------------------------- 2 一、工程概况 --------------------------------------------------- 2 二、塔吊选型 --------------------------------------------------- 2 三、塔吊平面位置及高度设置 ------------------------------------- 3 四、技术保证条件 ----------------------------------------------- 4第二章编制依据--------------------------------------------------- 5第三章施工计划--------------------------------------------------- 5一、施工进度计划 ----------------------------------------------- 5

二、材料与设备计划 --------------------------------------------- 5第四章施工工艺技术----------------------------------------------- 6 一、技术参数 --------------------------------------------------- 6 二、施工工艺流程 ----------------------------------------------- 6 三、施工方法 --------------------------------------------------- 6 四、检查验收 --------------------------------------------------- 7第五章施工安全保证体系------------------------------------------- 9 一、组织保障 --------------------------------------------------- 9 二、技术措施 -------------------------------------------------- 12 三、监测监控 -------------------------------------------------- 14 四、应急预案 -------------------------------------------------- 14第六章劳动力计划------------------------------------------------ 15 一、专职安全生产管理人员 -------------------------------------- 15 二、所需劳动力安排 -------------------------------------------- 16第七章计算书及相关图纸------------------------------------------ 16 一、计算书 ---------------------------------------------------- 16 二、节点图 ---------------------------------------------------- 27 第一章工程概况 一、工程概况 【工程概况应针对该危险性较大的分部分项工程的特点及要求进行编写】 1、工程基本情况 工程名称工程地点建筑 2(m) 建筑面积(m建筑高度) 0 0 总工期(天)主体结构框架0 地上层数地下层数0 标准层层高其它主要层高(m) 0 (m) 2、各责任主体名称 建设单位设计单位 监理单位施工单位 XXX XXX 总监理工程师项目经理 XXX XXX 技术负责人专业监理工程师 二、塔吊选型

塔机安装(拆卸)方案

“泉水北苑”农迁房小区工程 (1#、2#、3#楼) 塔机安装(拆除)方案 编制单位:四川省崇州市侨台建筑工程有限公司 编制日期:二零零六年三月

塔机安装(拆卸)方案 工程名称:“泉水北苑”农迁房工程1#、2#、3#楼 工程地址:成都市金牛区洞子口乡 施工单位:四川省崇州市侨台建筑工程有限公司 塔机型号: 统一编号: 使用单位: 四川省崇州市侨台建筑工程有限公司 安装单位: 安装负责人: 方案编写人: 方案审批人: 四川省崇州市侨台建筑工程有限公司 编制时间: 2006年3月18日

安装企业资质证书塔机安拆小组准备工作

1、塔机安拆塔前,由对有关人员进行安全与技术交底,使安拆塔人员做到心中有数,熟知自己的工作职责和工作内容。 2、配备安拆塔工具,由负责,工具清单如下: (1)8磅大锤一把(2)3磅手锤一把 (3)地脚螺栓专用扳手一把(4)标节专用扳手两把 (5)撬棍肉]两根(6)6”、12”活动扳手各一把(7)专用插销两只(8)调节垫板若干 (9)揽风绳(足够长度)(10)卸扣若干 (11)常用电工工具(12) (13)(14) 3、施工现场维护电工提前考虑好夜间作业的照明问题,这项工作由施工现场负责。 4、提前联系好安拆塔机所需机械和运输车辆,由负责,具体进出场时间由现场设备负责人提前两天通知。 5、安拆塔人员在安拆塔期间的后勤工作由负责。 6、基础的制作 根据现场平面布置,确定塔机制基础位置。根据地勘报告,塔机安装处地耐力每平方米必须夯实到能承受0.2Mpa(2kf/m2)的载荷。 砼标号C30,强度必须达到90%,经验收达到标准后,才能进行安装。 7、塔机现场平面及立面布置示意图(比例图参见附图)。 8、塔机装拆日期: 9、安拆塔的工艺流程 严格按照《塔机使用说明书》规定进行操作,装拆工艺程序如下:一、塔机概况 根据工程情况,选择塔机为。该塔机独立高度为米,平衡臂长米,臂长米,最大幅度起重量为吨,最大起重量为吨。最大起重力矩为米。 塔机主要特点: 1、该机具有广泛的适应性,即能满足一般民用建筑需要,又能满足高层建筑施工。 2、具有多种工作方式,通过更换或增减一些部件及辅助装置,塔机可获得固定式、附着式,以满足不同的使用要求。 3、安装拆卸方便,采用液压顶升装置来实现增加或减少塔身标准节,使塔机起升高度能随着建筑物高度的变化而变化。同时塔机的起重力不因塔机的起升高度而降低。 4、工作速度高,调速性能好,工作平衡,效率高。小车牵引机构具

塔吊附着计算书

附着计算计算书 品茗软件大厦工程;工程建设地点:XXX;属于结构;地上0层;地下0层;建筑高度:0m;标准层层高:0m ;总建筑面积:0平方米;总工期:0天。 本工程由某某房开公司投资建设,某某设计院设计,某某勘察单位地质勘察,某某监理公司监理,某某施工单位组织施工;由章某某担任项目经理,李某某担任技术负责人。 本计算书主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制:《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992)、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)、《建筑安全检查标准》(JGJ59-99)、《建筑施工手册》、《钢结构设计规范》(GB50017-2003)等编制。 塔机安装位置至附墙或建筑物距离超过使用说明规定时,需要增设附着杆,附着杆与附墙连接或者附着杆与建筑物连接的两支座间距改变时,必须进行附着计算。主要包括附着支座计算、附着杆计算、锚固环计算。 一、支座力计算 塔机按照说明书与建筑物附着时,最上面一道附着装置的负荷最大,因此以此道附着杆的负荷作为设计或校核附着杆截面的依据。附着式塔机的塔身可以简化为一个带悬臂的刚性支撑连续梁,其内力及支座反力计算如下: 风荷载标准值应按照以下公式计算: ωk=ω0×μz×μs×βz= 0.550×1.170×1.290×0.700 =0.581 kN/m2; 其中ω0──基本风压(kN/m2),按照《建筑结构荷载规范》(GBJ9)的规定采用:ω0 = 0.550 kN/m2; μz──风压高度变化系数,按照《建筑结构荷载规范》(GBJ9)的规定采用:μz = 1.290 ; μs──风荷载体型系数:μs = 1.170; βz──高度Z处的风振系数,βz = 0.700; 风荷载的水平作用力: q = W k×B×K s = 0.581×1.600×0.200 = 0.186 kN/m;

相关文档
相关文档 最新文档