综合布线施工方案

综合布线施工方案
综合布线施工方案

1.1综合布线系统施工方案

对综合布线系统而言,体现的不仅仅是材料和设备,工程在整个系统中占重要的地位。因为用户所购买的不仅仅是普通的或者一般的线缆接插件,而应当是整个工程。所以选择什么产品固然很重要,但最重要的是工程本身。

系统的设计很大程度上依赖于对综合布线的理解;而布线工程的实施在一定程度上讲是一门经验科学。本公司质量保证的承诺,不是一句空洞的保证,而是由具体保证措施为基础的。

信息点综合布线拓扑示意图

1.1.1水平子系统的布线施工

水平子系统完成由接线间到工作区信息出口线路连接的功能。采用走吊顶的轻型装配式电缆桥架的方案,这种方式适用于大型建筑物,为水平线系统提供机械保护和支持

装配式槽形电缆桥架是一种闭合式的桥架,安装在吊顶内,从弱电井引向各个设有信息点的房间,再由预埋在墙内的不同规格的线管,将线路引到墙上的暗装铁盒内。

综合布线系统的布线时星形的,线缆量较大,所以线槽容量的计算很重要,按照标准的线槽设计方法,应根据水平线的外径来确定线槽的容量。

即:线槽的横截面积=水平线截面积之和*3

线槽可以根据情况选用不同的规格,为保证线缆的转弯半径,线槽须配以相应规格的分支辅件,以提供线路路由的弯转自如。

如果不能确定信息出口的准确位置,拉线时可先将缆盘在吊顶项内的出线口,待具体位置确定后,再引到各信息出口。

由于铺设水平线缆之前先得铺设线管,在铺设时因当注意不能有连续的两个90度的拐角,若实际情况限制则加过线盒。

1.1.2垂直干线子系统的布线施工

垂直干线子系统,是由一连串通过竖井垂直对准的接线间组成的,它的走线设计分为两部分。

1.1.

2.1干线的垂直部分

垂直部分的作用是提供弱电井内垂直干缆的通道。这部分采用预留电缆井方式,在每层楼的弱电井中留出专为综合布线大对数电缆通过的长方形地面孔,电缆井的位置设在靠近支电缆的墙壁附近,但又不妨碍端接配线架的地方。在预留电缆井一侧的墙面上,还应安装电缆爬架或线槽,爬架或线槽的横档上开一排小孔,大对数电缆用紧固绳绑在上面,用于固定和承重,如果附近有电梯等大型干扰源,则应使用封闭的金属线槽为垂直干缆提供屏蔽保护。

1.1.

2.2干线的水平通道部分

水平通道部分的作用是,提供垂直干缆从主设备间到所在楼层的弱电井的通路,这部分也应采用走吊顶的轻型装配式槽形电缆桥架的方案,用来安放和引导电缆,可以对电缆起到机械保护的作用,同时还提供了一个防火的,为垂直干缆提供密封,坚固的空间使线缆可以安全地延伸到目的地,选择材算法与水平子系统设计部分的线槽算法一致。且若一根线管连续有两个90度的拐角时,应在一处加固线盒,以便拉线时不破坏线缆。与垂直部分一样,水平通道部分也必须保留一定的空间余量,以确保在今后系统扩充时不至需安装新的管线。

1.1.3管线材料

1.1.3.1对水平方向走线:线槽、线管、固定固件等。

?线槽是每层总线扎的外罩。可以使有盖方形盒,或一带孔背板,线槽的规格为2米一段,壳厚2.5mm。有截面长*宽的各种选择:10*6、10*8、10*10、20*15(㎝!2)

?线管是线缆从线槽分出至各房间的保护管。线管多为PVC官或铁管。规格为2.8米一段的圆筒。外径/内径有2cm/1.8cm、3cm/2.8cm、1寸、1.5寸、2寸等。与线管配套的由分线盒,直通,背茨等。用于线管的相互对接和与线槽的衔接。

?固定配件包括膨胀螺钉、角铁等。角铁规格为6米一段,规格为3cm/3cm 用于固定线槽和线管(除了预埋),每1-1.5米设一副。对垂直方向走线:背板、线槽、线管、固定配件等。

?背板一般为木料,可以将垂直干线固定其上,对大对数UTP,应每3米固定一次。

1.1.4配线间一般要求

1.1.4.1弱电竖井一般位于配线室内,配线室不应小于6平方米;

1.1.4.2应尽量保持室内无尘,通风良好,室温全年应保持在100C-270C 之间,相对湿度应保持60%至80%;

1.1.4.3室内照度不低于150Lux;

1.1.4.4设备间应安装符合法规要求的消防系统,应使用防火门,至少耐火一小时以上的防火墙和阻燃漆;

1.1.4.5门锁;

1.1.4.6有足够的电源插座,每个电源插座的容量应不少于300W,室内应提供UPS电源,以保证网络设备运行及维护的供电;

1.1.4.7安装106欧姆静电地板。

1.1.4.8配线间面积应以便于安装、调试、检修为准;

1.1.5接地

1.1.5.1对于线缆桥架、线槽、线管机柜用6号接地线连接到大楼的金属接地条上与综合接地系统相连;

1.1.5.2统一接地:在各配线间和中央控制室内预留接地端子:接地电阻≤1欧。

1.1.6工程管理

从工程一开始,就要制定了一系列的用户问题答卷,工程管理规章,工程管理表格,工程工序流程,测试技术文件,一直到最后的完工文档等保证措施,用

这些手段和措施原本是模糊的布线工程任务,逐步划分为“量化”的任务。

1.1.7工程分为三个阶段:

1.1.7.1第一阶段

设计阶段:分为布线系统的概念设计和施工工艺设计

1.1.7.2第二阶段

工程实施阶段:分穿线、端接、测试

1.1.7.3第三阶段

系统认证和文档管理

2.1综合布线及计算机网络系统

2.1.1材料进场要点

必须按照合同技术文件和工程设计文件的要求,对设备、材料和软件进行进场验收。进场验收应有书面记录和参加人签字,并经监理工程师或建设单位验收人员签字。未经进场验收合格的设备、材料和软件不得在工程上使用和安装。经进场验收的设备和材料应按产品的技术要求妥善保管。

2.1.2设备及材料的进场验收具体要求如下:

2.1.2.1保证外观完好,产品无损伤、无瑕疵,品种、数量、产地符合要求;

2.1.2.2设备和软件产品的质量检查应执行GB50339《智能建筑工程质量验收规范》第

3.2节的规定;

2.1.2.3依规定程序获得批准使用的新材料和新产品除符合本条规定外,尚应提供主管部门规定的相关证明文件;

2.1.2.4进口产品除应符合本规范规定外,尚应提供原产地证明和商检证明,配套提供的质量合格证明、检测报告及安装、使用、维护说明书等文件资料应为中文文本(或附中文译文)。

2.1.2.5器材检验,工程所用缆线和器材的品牌、型号、规格、数量、质量应在施工前进行检查,应符合设计要求并具备相应的质量文件或证书,无出厂检验证明材料、质量文件或与设计不符者不得在工程中使用。

2.1.3缆线检验

2.1.

3.1电缆应附有本批量的电气性能检验报告,施工前应进行链路或信

道的电气性能及缆线长度的抽验,并做测试记录。

2.1.

3.2光缆开盘后应先检查光缆端头封装是否良好。光缆外包装或光缆护套如有损伤,应对该盘光缆进行光纤性能指标测试,如有断纤,应进行处理,待检查合格才允许使用。光纤检测完毕,光缆端头应密封固定,恢复外包装。

2.1.

3.3连接器件检验,配线模块、信息插座模块及其他连接器件的部件应完整,电气和机械性能等指标符合相应产品生产的质量标准。塑料材质应具有阻燃性能,并应满足设计要求。

2.1.4应符合以下要求:

2.1.4.1有序列号的设备必须登记设备的序列号;

2.1.4.2网络设备开箱后通电自检,查看设备状态指示灯的显示是否正常,检查设备启动是否正常;

2.1.4.3计算机系统、网管工作站、UPS电源、服务器、数据存储设备、路由器、防火墙、交换机等产品按GB50339《智能建筑工程质量验收规范》第

3.2节的规定执行。

2.1.5重点部位施工

2.1.5.1线缆布放应自然平直,不应受外力挤压和损伤。

2.1.5.2线缆经过桥架、管线拐弯处,应保证线缆紧贴底部,不悬空,不受牵引力。在桥架的拐弯处应采取绑扎或其他形式固定。

2.1.5.3距信息点最近的一个过线盒穿线时应留有不小于0.15㎜的余量。

2.1.5.4信息插座安装标高应符合设计要求,其插座与电源插座安装的水平距离应符合现行国家标准《综合布线系统工程验收规范》GB50312-2007第

5.1.1条的规定。当设计无标注要求时,其插座宜与电源插座安装标高相同。

2.1.5.5机柜内线缆应分别绑扎在机柜两侧理线架上,排列整齐、美观,捆扎合理,配线架应安装牢固,信息点位的标识应准确。

2.1.5.6配线间内应设置局部等电位端子板,机柜应可靠接地。

2.1.5.7计算机网络系统设备安装:

?安装位置应符合设计要求,安装应平稳牢固,并便于操作维护。

?机柜内安装的设备应有通风散热措施,内部接插件与设备连接应牢固。

?对有序列号的设备必须登记设备的序列号。

?跳线连接规范,线缆排列有序,线缆上应有正确牢固的标签。

?设备安装机柜应张贴设备系统连线示意图。

2.1.6软件系统的安装应符合下列要求:

2.1.6.1应按设计文件为设备安装相应的软件系统,系统安装应完整。

2.1.6.2应提供正版软件技术手册(安装手册、使用手册等)。

2.1.6.3服务器不应安装与本系统无关的软件。

2.1.6.4操作系统、防病毒软件应设置为自动更新方式。

2.1.6.5软件系统安装后应能够正常启动、运行和退出。

2.1.6.6必须在网络安全检验后,服务器才可以在安全系统的保护下与互联网相联,并对操作系统、防病毒软件升级及更新相应的补丁程序。